电子调速器调试教程

一、参数输入步骤

1.第一步:确认转速传感器、执行器、控制器各处接头的可靠连接。并按照应用图纸检查电路连接;将调试工具与电脑、APECS控制器可靠连接。连接示意图如下:

速度传感器的作用是测量发动机的速度,其作用非常重要。如果其工作不正常,将导致系统根本无法正常工作。对螺距为1mm的传感器,转动传感器直到它接触齿轮外径,再将它旋出95-130度以得到一个0.38-0.51mm的间隙。传感器安装必须按正确的方法以保证合适的间隙

第二步:打开汽车电源但不启动发动机,然后闭合电调开关观察控制器指示灯应以每秒一次的频率闪烁。第三步:双击桌面ACT快捷方式

第四步:进入如下界面

第五步:将下图相应方框选中

第六步:点击下一步

第七步:输入发动机的缸数和飞轮齿数

第八步:选中本系统所使用的转速模式

第九步:在下图方框中输入系统所需额定转速

第十步:点击下一步

第十一步:将所设参数载入控制器

第十二步:参数设置完成

第十一步:进入调试界面,输入相应的经验P、I、D值

P I D调节方法:厂家的原始设置是比较好的开始调整的组合,调试时,先调P,然后是I,最后是D。之后再调P和I。如果需要,重复此步骤。

●P(比例增益):

用来改善响应时间。调试中应在维持系统稳定的前提下尽量采用大的比例增益。调试P的方法是增加P直到速度出现振荡,然后减小P直到振荡停止。如果系统没有产生振荡,碰一下执行器的连接杆使之产生振荡,然后减小P直到振荡消失。

●I(积分增益):

用来消除稳态错误。调试方法是增加I直到速度产生波动,然后降低I直到振动停止。如果系统没有产生振荡,碰一下执行器的连接杆使之产生振荡,然后减小P直到振荡消失。

●D(微分增益):

用来提高稳定性。增加D直到当突加突减负载会引起系统轻微振荡为止。

注意:每添入或修改一个参数都要按回车确认才能存入控制器,起作用。

二、调试软件常用菜单说明

波形图显示窗口设置

其中常用到的几个参数为:PLOT1里的engine_rpm发动机实际转速;PLOT2里的n_desired设定转速值,tpc_dutycycle为占空比信号,如果选择此参数则相应下面的数值范围最大设1最小设0,因为占空比为一百分数;

三、常见故障诊断

常规检查:请按下述步骤对APECS电子调速器作常规检查。

注:推荐使用数字式万用表,并能测量频率和占空比。

1.检查电源电压。

2.用万用表的AC电压档测量转速传感器的电压值不得低于4V。起动时执行器需达到全行程位置。

3.检查连接件是否有扭曲,是否有无效行程等。

4.检查执行器是否有足够的拉(推)力。

5.在手工控制时检查发动机能否正常运行。

6.确定负荷(如发电机电压调节器)是否造成发动机运行不稳定。

7.进行增益调试,以获得更好的稳定性。

故障代码:系统能识别一些故障情况并警告用户。故障情况通常以LED灯的闪烁来显示的。如表所示为目前故障代码表,使用时请注意以下事项:

1.当第一次接通控制器电源时,LED灯会闪烁1秒钟,以表示LED灯能正常工作。

2.如果有多项故障代码,LED灯将依次闪烁所有的故障代码。可根据闪烁次数确定故障码或通过连接调

试工具(ACT),在“Monitor”菜单下的“Display Faults”选项中获取故障代码。

3.如果目前没有故障代码,LED灯将在起动时闪一下后显示检测发动机转速的状态。LED灯持续亮着,

指示系统检测到有效的发动机转速。

4.对于产生某些故障,控制器将使发动机熄火,如故障代码1,5,和8。但这些故障代码清除后,将允

许再次起动。

发光二极管闪烁次数分析

发电厂调速器试验规程讲解

EXC9100励磁系统说明书 第 8 章 试验规程 中国电器科学研究院有限公司广州擎天实业有限公司

目录 8-1.概述 (3) 8-2.安全条件 (3) 8-3.对调试人员的要求 (4) 8-4.紧急事件的说明 (5) 8-5.试验环境 (5) 8-6.适用标准及规范 (6) 8-7.调试大纲 (6) 附录一、EXC9100励磁系统出厂试验大纲 (7) 一、调试的必要条件 (7) 二、机组及励磁系统参数 (8) 三、电源回路检查 (8) 四、校准试验 (10) 五、操作回路及信号回路检查 (11) 六、开环试验 (14) 七、空载闭环试验 (17) 八、负载闭环试验 (21) 九、大电流试验 (24) 十、出厂设定参数 (27) 十一、整组试验后检查 (31) 十二、绝缘及耐压试验 (31) 附录二、EXC9100励磁系统现场试验大纲 (32) 一、调试的必要条件 (32) 二、操作回路及信号回路检查 (33) 三、开环试验 (37) 四、发电机短路试验 (40) 五、发电机它励空载升压试验 (47) 六、空载闭环试验 (48) 七、负载闭环试验 (53) 八、电力系统稳定器(PSS)投运试验 (58) 九、投运参数 (64)

8-1.概述 本试验规程详细介绍了EXC9100型励磁系统的出厂调试和现场调试方法及调试步骤以及相关的安全指南。该试验规程主要面向电站设备维护人员,要求维护人员具备较好的电气工程方面的知识和与励磁系统密切相关的专业知识。 8-2.安全条件

励磁系统要在一个受保护的环境中运行,操作人员必须严格遵循国家制定的有关安全规则。不遵循安全规则将引起下列后果: 如果不遵循安全规则,将会引起人身的伤害和设备的损坏。 如果调试工作没有按要求去做,或者是部分的按要求做了,都可能引起损坏,而这种损坏带来的维修成本是很高的。若整流器积满灰尘和污垢,则可能产生很高的放电电压,这是非常危险的。 8-3.对调试人员的要求 ?调试人员必须熟悉励磁系统用户手册和“各种功能” ?必须熟悉本文 ?必须熟悉励磁系统的控制元件、运行和报警显示,还要熟悉励磁装置就地操作和主控室远控操作(见用户手册)。 ?必须熟悉运行、调试、维护和维修的程序。 ?必须清楚:励磁系统的电源接线、构成和原理等方面的各种指令;紧急情况下的停机措施和如何切断事故设备的电压。 ?必须熟悉如何预防工作现场事故的发生、必须经过培训并能在第一时间处理紧急事件和清楚怎样灭火。

电子皮带秤实物标定方法

皮带秤标定方法 电子皮带秤校准方式的比较 赛摩公司参照GB/T7721-2007(连续累计自动衡器),经过多年累积的现场工作经验,得出以下实物校验的方式方法: 1、建立测试周期 测试周期应不小于3周或不低于6分钟且应取整数圈。测量皮带一周长度,精确到毫米。在皮带上做一显著标识,开启皮带并以最大速度运行,当标识通过某一参考点时,用秒表开始测量皮带整数圈的运行时间。 通过面板上的菜单键选择主菜单2——校准数据——确定并按面板上的上下箭头键选择——建立测试周期——手动——输入皮带一周长度(米)——确定——输入运行周数3周——确定——输入3周运行的时间(秒)——确定后仪表自动根据输入的倒计时运行,运行完毕后仪表自动计算并存储输送机的最大速度。测试周期建立完毕。 2、零点调试

零点调试前让皮带先运行至少半小时,再开始调零。零点校准至少要运行5次,以观察零点稳定性,正常后记录零点值。 通过面板上的菜单键选择主菜单1——零点校准——选择开始后仪表自动按倒计时运行,运行完毕后在屏幕上自动显示本次零点校准的误差,零点误差应小于%。 3、物料标定 (1)物料准备:准备满足皮带秤标定用的物料量。 (2)控制衡器:物料标定的控制衡器采用磅秤。 (3)物料重量控制:根据“连续累计自动衡器(电子皮带秤)国家计量检定标准(JJG195-2002)”规定,试验物料量不小于最大流量下1小时累计载荷的2%,贵厂最大流量为100吨/小时,因此试验物料量应不小于2吨。 (4)物料流量控制:按检定标准规定,试验物料流最应在20%最大流量和最大流量之间,即在20t/h和100t/h之间。 (5)启动皮带调好零点后,将按规定范围的流量和重量的物料从秤体上通过,且须在测试周期内将物料放完;将通过秤体的全部物料用磅秤称重,并记录。重复做3到4次以观察其重复性。 (6)操作步聚:实物校准时选择菜单1——选择实物校准——选择开始——选择继续——然后开始下料,待物料下料结束后,请不要直接选择完成结束,待仪表运转一个周期或者一个周期的整数倍后选择完成结束。 (7)实物校准结束,输入实际重量后请按照仪表提示进行操作,最终显示本次校准的误差。如误差超过标准(±%),则应检查秤体的机械部分和输煤系统是否正常,找出影响精度的原因并排除,重新标定;如误差在允许的范围内(±%),记录标定结果和间隔值。皮带秤即可投入使用。 4、最后应详细认真地填写皮带秤的现场调试报告。 5、实物标定要注意: (1)准备物料时把好称量关! (2)物料通过皮带秤前保证没有洒料、存料现象!

励磁系统调试报告

. 发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 电器科学研究院 擎天电气控制实业

励磁系统调试报告 使用单位:机组号:设备型号:设备编号:出厂日期:发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KVA三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查

6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。 1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。 2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。 功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 3.调节器通道切换试验: 人工切换调节器工作通道,切换正常。 模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。 模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障

电子皮带秤工作原理

电子皮带秤工作原理和组成 电子皮带秤系统的工作原理 称重给料机将经过皮带上的物料,通过称重秤架下的称重传感器进行检测重量,以确定皮带上的物料重量;装在尾部滚筒或旋转设备上的数字式测速传感器,连续测量给料速度,该速度传感器的脉冲输出正比于皮带速度;速度信号与重量信号一起送入皮带给料机控制器,产生并显示累计量/瞬时流量。给料控制器将该流量与设定流量进行比较,由控制器输出信号控制变频器调速,实现定量给料的要求(如图1)。 可由上位PC机设定各种相关参数,并与PLC实现系统的自动控制。它可以采用两种运行方式:自动方式和半自动/手动方式。 自动方式 图1:称重给料机工作原理示意图 通过在工控机上选择的预先编好的配方,配方确定后启动系统。配料系统根据配方的设定自动控制各配料给料机运行。 ? 半自动方式/手动方式 由人工在控制器上设定配方的配比,手动启动控制器,BW500积算仪控制变频器和称重式给料机加料。 2.1.2 系统的组成

图2:称重给料机的组成示意图 称重给料机系统主要包括:秤架(包括安装支架)、称重传感器、速度传感器、手动挂码校验装置、防跑偏措施、头部刮板、内清扫、拉紧装置、配料秤的密封罩、支撑架、胶带、托辊、辊筒、结构件(卸料端带有衬板的卸料漏斗、拖料端带拖料漏斗及手动调节门等)、变频调速电机、接线盒及连接电缆(称重传感器之间)、通讯连接设施(称重给料机系统)、数字显示表、标定及调校设施、成套仪表盘等(如图2)。 称重给料机的核心部分是皮带秤(如图3)。皮带秤的主要组成由秤架、积算仪和速度传感器组成;而称重给料机系统的结构特点和精度主要由皮带秤的设计结构决定。 图3:皮带秤是称重给料机的核心部分 2.2 技术特点 称重给料机在皮带秤的秤架结构、积算仪以及称重给料机的整体设计上都具有它的特点。WF1200系列给料机使用的是MSI直接承重式秤架结构和BW500积算仪,这种秤秤架结构简化了称重给料机的称重结构, 降低称重系统的无效载荷, 提供合适的量程和灵敏度, 对于小流量称重有独特的优势。 2.2.1 秤架结构特点 皮带秤秤架部分的设计是很具有特色的,与一般常用的杠杆式秤架设计不同,它采用了被称为“三无”的直接承重式秤架结构,即:无杠杆、无支点、无平衡重(如图4),也就是没有称重承载器。这种设计带来的

欧陆590直流调速器调试步骤

欧陆590直流调速器调试步骤 目录 型号说明 (2) 操作面板的使用 (3) 接线 (4) 1、主回路接线 (4) 2、控制端子接线 (5) 3、查看控制端子配置 (7) 默认控制端子基本接线 (8) 必要的修改参数 (10) 浏览内部设置 (11) 系统菜单目录 (13) 通电运行 (15) 中英文对照报警说明 (16) 附录参数表 (24)

一、型号说明

二、操作面板的使用。 面板示意图

三、接线 1、主回路接线 (1)L、N(辅助电流输入。作为控制器控制电源输入)端子接AC220V 为控制电路供电。 (2)L1、L2、L3(三相主电源输入)接AC380V为主电路供电。 (3)A+、A-(电枢输出,A+正极,A-负极)接电枢端口。 (4)F+、F- (励磁输出。F-为负,F+为正。)接励磁端口。 上述端子一般分布图 2、控制端子接线。

(1)、模拟端子 A1 零伏电位,与 B1、C1 同电位,与地线隔离。 A2 模拟输入 1。默认功能为速度输入,可修改。 A3 模拟输入 2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由 C8 来切换其输入功能。C8 低态时为速度输入量,C8 高态时为电流量(电流控制方式),不可修改。 A4 模拟输入 3。默认功能为斜坡速度输入,可修改。 A5 模拟输入 4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由 C6 确定其是否使用。C6 为低态时不使用此功能,C6 为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可修改。 A6 模拟输入 5。默认功能为主电流箝位或辅助(正)电流箝位,默认功能下由 C6 切换其输入功能,C6 为低态时为主电流箝位,同时作用于正负电流的箝位,可修改。 A7 模拟输出 1。默认功能为速度反馈输出,可修改。 A8 模拟输出 2。默认功能为速度给定输出,可修改。 A9 模拟输出 3。默认功能为电流反馈输出,不可修改。 (2)数字端子 B5 数字输出 1,默认功能为电机零速检测,当电机零速时为高态(+24V 输出),当电机运转时为低态(0V 输出)可修改。 B6 数字输出 2,默认功能为控制器正常状态检测,当控制器正常,没有报警或报警复位时为高态(24V 输出),出现报警时为低态(0V 输出)可修改。 B7 数字输出 3,默认功能为控制器准备就绪状态检测,当控制器准备就绪,主电源合闸时为高态(24V 输出),当控制器分闸、停止、出现报警或主电源分闸时为低态(0V 输出),可修改。 C6 数字输入 1 默认功能为电流箝位选择,C6 为低态时为(A6)主电流箝位,C6 为高态时为(A5、A6)双极电流箝位,此时 A5 为负电流箝位,A6 为正电流箝位。可修改。 C7 数字输入 2,默认功能为斜坡保持,当 C7 为高态时,斜坡输出保持在斜坡输入的最后值,此时不管斜坡输入值为多少,输出都一直保持为这个值,当 C7 为低态时,斜坡输出跟踪斜坡输入值。可修改。

电子皮带秤选型方法

电子皮带秤选型方法 江苏赛摩集团公司业务部李宏伟 1、概述 电子皮带秤是江苏赛摩集团主导产品之一,如何根据用户的需要和现场工况,指导用户正确选型,是签订高质量皮带秤合同的基础,熟练掌握电子皮带秤选型方法,应是合格销售员的基本功。 2、电子皮带秤型号 电子皮带秤以N系列为主,有N17、N20和N30等。例如:N17-3-1000;表示N17型秤,带有三个托辊,装在皮带宽度为1000mm的输送机上。 3、电子皮带秤准确度等级 电子皮带秤的准确度分为三个等级,表示符号为:(0.5)、(1.0)、(2.0)。 皮带秤型号和对应等级为: N17-(0.5)、N20-(1.0)、N30-(2.0) 4、如何根据用途选择不同准确度等级的皮带秤 4.1 应用于加工处理或控制 这些皮带秤用于监测产量、生产速度和配料,根据情况,所要求的准确度在±0.5%到±1%之间,在这种应用方面最常用的皮带秤准确度在±0.5%,不需要管理机构认可。像电厂的入炉煤计量,各种生产原料的用于内部核算的计量,通常采用赛摩N17系列皮带秤。而仅仅在工艺过程控制,如定量给料,多种原料的配比控制,通常使用赛摩N20系统皮带秤,就可以满足要求。 4.2 应用于加工过程监测 当有浪费或有设备损坏可能时,这种秤在加工车间可用于报警。根据情况不同,称量精度范围在±0.5%到±2%之间,这种秤的重复性和称量精度常常同样重要。这种场合通常选用赛摩的N30系列皮带秤。

5 皮带秤安装使用条件 5.1 皮带秤的安装位置 在安装皮带秤时,很重要的一点是把秤安装在输送机的张力和张力变化最小的位置,基于此种原因,皮带秤应装在接近输送机的尾部,但应有足够的距离以防止导料栏板的影响。 5.2 要求均匀的皮带荷载 虽然在大多数应用中称量系统可以在物料量的20-100%的变化范围内准确地工作,但是它希望荷载尽可能地均匀。为了减少给料量的波动,可在料仓出口处装一个高度调整板。 5.3 要求单点落料 在高精度称量装置里,皮带输送机应该只有一个落料点且在同一点落料,这样就保证在整个落料过程中保持皮带张力恒定。 5.4 要求避免物料滑动 皮带秤系统处理皮带载荷和皮带速度以获得精确计量。产生的皮带速度必须等于在秤位置上的皮带速度。基于此理由,输送机速度和倾角不宜过大,以免发生物料滑动。在大倾角、高速度的输送系统里,秤应该配置在距落料点较远的位置上,皮带输送机的倾角最大不能超过18度。对N10-14/17系列的皮带秤,输送机倾角不能超过6度,对于ICS10-20/30系列的皮带秤,输送机倾角不能超过18度(根据GB/T7721-2001)。对于不能满足以上要求的情况要咨询专业技术人员,以确定能否安装皮带秤,或者需要降低等级使用。 5.5 安装时避开输送机凸形曲线段 在带有直线段的输送机装秤比带有凸形曲线段的输送机更可取。建议凸形曲线段不在装料点和秤之间,输送机的凸形段许可在超过称重域托辊外的6米或五个托辊间距的地方。 5.6 输送机带有凹形曲线段时如何安装皮带秤 输送机(向上升的)凹形曲线的切点必须至少距秤12米远。若使秤按44号手册提出的标准检定合格,此距离必须是21米,如果秤安装在带凹形曲线段的皮带输送机而又不能满足上述尺寸界限时,则秤应该装在直线段并在整个装料区外,秤的前后则应至少各有8组托辊与皮带接触,皮带秤应在给料点与凹形曲线

dcm-直流调速器快速调试汇编

SINAMICS DCM 简明调试指南 SINAMICS DCM Commissioning Guide User Guide Edition (2012年6 月) 摘要 本文介绍了SINAMICS DCM 的选型,基本调试步骤。 关键词 SINMICS DCM, 6RA80,选型,调试 Key Words SINMICS DCM, 6RA80,Selection, Commissioning 目录 1 DCM 介绍 1.1 DCM介绍 1.2 SINAMICS DCM选型和接线 2 调试 2.1 BOP20 调试 2.2 Starter 配置和调试 3 DCM 功能介绍

3.1 优化 3.2 数据组 3.3 参数复位和存储 3.4 第二块CUD 3.5 自由功能块和DCC 1 DCM 介绍 1.1 DCM介绍 SINAMICS DCM 是 SINAMICS家族中的直流驱动装置,包含直流驱动装置和控制模块两种产品。直流驱动装置功率范围从15-3000A,超过3000A可以用装置并联实现。 控制模块主要用来替代原来的SIMOREG CM系列产品,实现设备的改造。 其型谱如图1: 图1 SINAMICS DCM 型谱

1.2 SINAMICS DCM选型和接线 1.2.1 控制单元选件 ?标配的DCM包含以下部分: ?控制单元电子板CUD ?标准面板BOP20 ?三相晶闸管全控桥(2Q和4Q); ?单相励磁模块 ?风扇(125A及以下装置自冷) DCM上有两个控制单元电子板插槽(左槽和右槽)。左槽为整个驱动装置发出控制指令,右槽的CUD的主要功能可以扩展端子数量,增加计算能力(如DCC 的编程),增加选件插槽(如CBE20)等功能。 控制单元CUD分成两类: Standard CUD 和 Advanced CUD (选件G00),其接线如图1-2所示:

调速器试验指导书DOC

调速器试验指导书 目录 1概述1 2依据标准1 3调速系统模型及基本参数2 4测试仪器3 5试验准备3 6试验内容及方法4 6.1静态试验4 6.1.1试验条件 (4) 6.1.2控制方式切换试验 (4) 6.1.3机频断线模拟试验 (5) 6.1.4静特性试验 (5) 6.1.5永态转差系数bp校验 (6) 6.1.6人工频率死区校验 (8) 6.1.7PID调节参数(bt、Td)的校验 (9) 6.1.8PID调节参数(Tn)的校验 (10) 6.1.9接力器最短关闭与开启时间测定 (11) 6.1.10接力器反应时间常数Ty测定 (12) 6.2空载试验13 6.3负载试验14 6.3.1试验条件 (14) 6.3.2一次调频响应时间测试 (14) 6.3.3一次调频动作死区测试 (15) 6.3.4跟踪网频试验 (16) 6.3.5甩负荷试验 (17) 7试验组织与分工17 8试验安全措施及安全注意事项18 9试验计划时间及参加人员19

1概述 为保证电网及发电机组安全运行,使并网运行机组随时适应电网负荷和频率的变化,提高电能质量及电网频率的控制水平,就必须充分发挥发电机组一次调频能力,依照《南方区域电厂并网运行管理若干指导意见》和《****发电机组一次调频运行管理规定(试行)》(以下简称为《规定》)的要求,并根据《DL/T496-2001水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》等相关标准,通过对****1号机组进行一次调频试验,检验机组一次调频功能,并在确保机组安全稳定运行的前提下,优化一次调频运行参数,以满足系统对其一次调频性能的要求,同时进行参数辨识研究试验,建立与实际调节系统相吻合的仿真模型,满足电力系统稳定计算的要求。 通过现场试验达到《规定》中所要求的一次调频试验机组应该达到的技术指标如下:1)机组一次调频的频率死区控制在±0.034Hz以内; 2)机组的永态转差率一般为3%~4%; 3)水电机组参与一次调频的负荷调整幅度不应加以限制; 4)AGC与一次调频能够协调工作,不相矛盾; 5)机组调速器转速死区小于0.04%; 6)响应行为: ①本电站属于额定水头在50米及以上的水电机组,按规定其一次调频负荷响应滞后时间应小于3s; ②当电网频率变化超过机组一次调频死区时,机组一次调频的负荷调整幅度应在45s 内达到一次调频的最大负荷调整幅度的70%; ③在电网频率变化超过机组一次调频死区时开始的60秒内,机组实际出力与机组响应目标偏差的平均值应在理论计算的调整幅度±3%以内。 2依据标准 2.1《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》(DL/T496-2001) 2.2《水轮机电液调节系统及装置技术规程》(DL/T563-2004) 2.3《水轮机调速器与油压装置技术条件》(GB/T 9652.1-2007) 2.4《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》(GB/T 9652.2-2007) 2.5《中国南方电网同步发电机原动机及调节系统参数测试与建模导则》(Q/CSG 11402-2009) 3调速系统模型及基本参数 1)PID调节器 图1 PID调节器仿真模型 2)机械液压系统模型

调速器现场电气试验指导(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 调速器现场调试指导 编写: 校核: 审定: 武汉三联水电控制设备有限责任公司 2004年10月10日 一.试验内容 (一).无水试验 1.静态特性试验 A.试验目的:检验调速器的转速死区和非线性度 方法一、 ①置调速器处于空载状态,或负载状态频率调节模式(模拟发电机

断路器合),置永态转差系数bp=6%,PID参数取最小值bt=3%、td=3s、tn=0s,频率给定值=50Hz。不跟踪指示灯亮。 ②把电气开限L开至全开,增加开度给定将导叶接力器开至50%左 右的行程。 ③用稳定的频率信号源输入频率信号,升高或降低频率使接力器全 开或全关:调整信号值(变化值0.3Hz),使之按一个方向单调升高或降低,在导叶接力器行程每次变化稳定后,记录本次信号频率值及相应的接力器行程值,分别绘制频率升高和降低时的调速器静态特性曲线。将频给和相应的接力器行程值记入表内。 方法二、 ①断开机组PT和母线PT与调速器的连线,将机频和网频输入信号 端子与工频信号(调速器自带AC 5V)相联,置调速器于负载状态频率调节模式(模拟发电机断路器合),置永态转差系数bp=6%,负 =0.00Hz,载PID参数取最小值bt=3%、td=2s、tn=0s,频率死区E f 置静特性标。(本方法适用于数码管显示PLC微机调速器) ②置频率给定Fs=50Hz,开度给定Ys=0.00%,电气开限L=99.99%,此 时接力器将关至0%。 ③将频给从50Hz开始每0.3Hz变化一次,使力器行程单调上升或 下降,在导叶接力器行程每次变化稳定后,记录本次信号频率给定值及相应的接力器行程值,分别绘制频给升高和降低时的调速器静态特性曲线。将频给和相应的接力器行程值记入试验报告中相应的表格。 每条曲线在接力器行程的5%-95%之间,测点不少于8个,如测点有1/4不在线上,则本次实验无效。两条曲线间的最大间距就是转速死区。 B. 国家标准: GB/T 9652.1-1997《水轮机调速器与油压装置技术条件》4.3.2规定:对于大型调速器转速死区ix≤0.04%,中小型调速转速死区ix≤0.1%;最大非线性度ε≤5%。 2.手自动切换试验 A.试验目的:检验调节系统在工作方式切换时的响应过程。 B.试验方法:将调速器自的5V工频信作为模拟机频和网频送入调器的机频网频输入端,将接力器开至任意开度,模拟机组断路器合处于并

电子皮带秤操作规程

电子皮带秤操作规程 一、皮重校准操作流程: 1.先保持皮带空转,等待运行平稳。 2.按菜单键,屏幕显示主菜单1界面。 3.按零点校准(正下方按键)。 4.按开始(正下方按键),自动调零倒计时开始(如I系列3圈159s,II系列3圈112s),倒计时结束,屏幕提示自动调零完成,误差值x%。 5.如果误差值在-0.09%到+0.09%范围之间,按改变(正下方按键),屏幕显示新零点值和旧零点值,按运行(正下方按键)返回主界面;如果误差值不在-0.09%到+0.09%范围之间,按改变(正下方按键),屏幕显示新零点值和旧零点值,按菜单(正下方按键)返回主菜单1重新零点校准,直至误差值介于-0.09%到+0.09%范围之间,按改变(正下方按键)保存,按运行(正下方按键)返回主界面。 6.如果主界面是累计界面,下卷切换至带有复位两字主界面。 二、链码校准操作流程: 1.链码校准前必须先皮重校准,操作同上。 2.固定链码:停止皮带运行,把链码平直放在皮带上(称体正上方处),首尾固定,两端必须全部压在有效称量段内,即覆盖电子皮带秤的称重托辊及前后的各一组托辊,并保持皮带表面

清洁,无杂物和水。 3.空转皮带,等待运行平稳,进行校准作业。 4.按菜单键一次,屏幕显示主菜单1界面 5.按间隔校准(正下方按键)。 6.按开始(正下方按键),自动间隔校准倒计时开始(I系列3圈159s,II系列3圈112s),倒计时结束,屏幕提示自动间隔校准完成,误差x%。 7.如果误差值在-1%到+1%范围之间,按运行键返回主界面。如果误差值不在-1%到+1%范围之间,按改变(正下方按键)保存,屏幕显示新间隔值和旧间隔值,按运行(正下方按键)返回主界面,按菜单键一次,屏幕显示主菜单1界面,按间隔校准(正下方按键),再按手动(正下方按键)据实际情况调整系数输入,按确定,按运行返回。间隔值手动改变后重新校准,直至误差值介于-1%到+1%范围之间,按运行按键返回主界面。 8.如果主界面是累计界面,下卷切换至带有复位两字主界面。 三、矿量查看: 1.连续按菜单键三次。 2.屏幕调至主菜单3。 4.按记录(正下方按键)。 5.按上下卷选择查询班次,查询结束 6.按运行返回主界面。

BWT-1B调速器调试手册

重庆水轮机厂水电控制设备分公司BWT-1B调速器调试手册BWT-1B微机调速控制器 调试手册 重庆水轮机厂水电控制设备分公司 2010.9

1 安装运行调试操作 1.1 接线检查 按随机提供的操作系统图及端子图接线,电源同时输入AC220V及DC220V两组,输出操作电源DC24V一组,传感器专用电源DC±24V一组。接线完毕后均应仔细检查,确认无误。 1.2 通电检查 用万用表测量AC220V输入端,两端子间电阻约5欧姆。投入AC220V电源,控制器应工作正常,然后关掉AC220V电源,投入DC220V电源,控制器应工作正常,再投入AC220V电源,使控制器为双电源并馈供电。当关掉AC220V电源时,控制器无干扰切换到DC220V电源供电。 1.3 静态调试 (1)位移传感器:将导叶的传感器固定后(注意:固定位移传感器的位置必须保证导叶 全开全关都在传感器有效行程内),打开油阀, PLC;再将导叶手动至全开,按上面同样操作将“全 PLC;记录完毕后切记要将“全行程” PLC,至此导叶的行程校定才算结束。 (2)事故停机:检查事故停机回路,在机旁或中控室操作按键,调速器应迅速全关,同时点亮事故停机指示灯。 (3)开关机时间:根据调保计算要求,调整开机和关机时间。 (4)参数设置:发电机组在开机前需要设置的参数有,给定频率,启动开度,空载开度,PID参数,行程设定(前面已经介绍)

例如: 数字键5000,再触摸,如果输入错误,触摸键 其他参数的设置输入也都同样操作。按下开机键或给“开机”令,控制器自动转入开 f>49.5HZ时,自动转入 f=50HZ时,导叶开度为设定的空载开度。在手动状态下假合油开 在上述调试过程中,如果此时条件不满足复位,开机,空载,发电,调相,停机等状态,就 转入无状态运行 1.4 动态调试 (1)手动开机:机组冲水后,选择纯手动运行方式,手动开机,机组转动后,频率逐渐上升,使其稳定于50HZ,记录此开度为空载开度(KZ=a0)。 给定频率:50.00 空载开度:a0 永态转差:6 比例:40 积分:14 微分:0 模式:0 跟网:0 死区:0 面,切换到自动运行状态,频率应在50±0.25HZ内稳定运行。 (2)空扰实验:调速器空载稳定运行后,可作空扰实验。参考“参数设定”一节,直接进入“空扰试验”画面,修改参数中的给定频率(Fr=50到Fr=52)和(Fr=50到Fr=48),

电子皮带秤的准确度提高措施

电子皮带秤的准确度提高措施 电子皮带秤是企业经济核算的关键称重设备,应在结构设计时,合理地选用部件配置,提高适应现场环境的能力。使用电子皮带秤装置,应注意提高操作管理人员的技术水平,正确地选择、安装调试和维护保养,以提高电子皮带秤的应用准确度,达到用好电子皮带秤的目的。 托辊式电子皮带秤原理是:皮带将所载物料以恒定的张力和均匀的速度通过秤架上的称量段,称量托辊将所载物料重量传递给称重传感器,称重传感器将其重量转换成电信号,电信号由电缆输送到显示控制器。同时,电子速度传感器将皮带运行的速度转换成电信号,送到显示控制器,两种信号由显示控制器的微处理器进行处理,计算并显示出皮带上流过物料的累计流量。物料在皮带输送机上输送过程的同时也完成了称重,它具有快速、准确、自动称量和即时打印等优点。在建材行业,特别是在水泥厂,电子皮带秤广泛用于原燃料进厂和生产过程中的皮带输送环节。它也可与自动控制装置相结合,用于磨机等设备的自动配料和定量喂料系统。电子皮带秤应用准确度对企业原燃料的消耗、产品的质量以及经济效益等都有直接的影响。电子皮带秤应用的准确度对物料计量致关重要,它首先取决于仪器本身的质量,科学而又完备的技术设计是保证其长期稳定、可靠、准确计量的前提,此外还取决于安装调试、维护使用待方面的情况。为了提高托辊式电子皮带秤的准确度,我们在设计、安装、维护和使用中采取了一些技术措施,作了改进。 提高电子皮带秤准确度的技术措施 1 托辊式皮带秤设计中的技术要点 1.1秤体结构设计。结构设计应具备结构简单,安装方便,抗偏载性能好,力值传递准确,限位可靠的特点。其中,秤体固定支架应直接安装在输送机的桁架上,并可在垂直方向上做上下调整和固定,以保证称量架的相应高度。称量架应用两组平行的不锈钢弹簧片,用销螺钉与固定支架紧固联接,成为一个弹性的刚性机构,使之既能可靠地承载外加载荷,又能准确地把被测力加到称重传感器上,起到支撑和限位作用。这样,秤体本身没有运动件和摩擦件,也就不用维修。另外,应严格限制称量段和过渡段托辊的径向跳动量和外母线的不圆度,以防止出现脉动的冲击载荷,影响计量精度。 1.2 对皮带秤传感器的要求。称重传感器一般由专业厂家提供。要求电子皮带秤所选用的称重传感器必须具备抗疲劳性能好、高阻抗、高供桥电压、高灵敏度、高分辨率的特点,否则是不稳定的,不是精度很低,就是开始时精度还可以,但很快精度下降,甚至没有使用价值。 1.3 测速传感器型式。测速传感器有光电式和接近开关式。一般是通过一个悬臂的摩擦轮压在下皮带上,随着皮带的运动进行滚动,带动内部机构发出与输送速度相适应的脉冲讯号,送入微处理器。因为电子称量结果是重量与速度的

电子皮带秤技术规范1

电子皮带秤技术规范书

1 总则 1.1本规范用于本规范书适用于电子皮带秤设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足相应要求。 1.3供方确认本规范后,供方同意提供设备是高质量符合协议和标准的要求。 1.4供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。供方应提供所使用的标准。本规范所使用的标准如遇与供方所执行的标准有不一致时,应按较高标准执行。 1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 1.6供方承诺提供的设备保证是高质量的。所供设备是技术先进并经过相同参数两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。 1.7在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由需供双方共同商定。 1.8本技术规范将为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.9如未对本规范提出偏差,将认为卖方提供的设备符合规范和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在“差异表”中。 2 规程和标准 电子皮带秤的设计、制造、包装、运输、储存、验收应符合下列有关标准的要求,但不限于此:

各型电子皮带秤的最新国家标准及行业、企业标准 GB7721-95 电子皮带秤标准 GB3052 衡器产品型号编制方法 GB7724 称重显示控制器技术条件 GB7551 电阻应变式称重传感器 DLJ52 电力建设施工及验收规范 GB11345-89 焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 GB985-88 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 GB986-88 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 GB1184 形状和位置公差 GB/T1804 一般公差线性尺寸的未注公差 GB3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级 GB3767 噪声源声功率级的测定 GB8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB1764 漆膜厚度测定法 JB/ZQ4286 包装通用技术条件 GB4720 电控设备第一部分低压电器电控设备 GB7251 低压成套开关设备 IEC 408 低压空气断路器 IEC 157 低压开关设备和控制设备 SDGJ 17-88 火力发电厂厂用电设计技术规定 JB8 产品标牌 GB755 电机基本技术要求 GB4942.1-85 电机外壳防护分级 GB12348 工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标

调速器知识

一调节系统参数 1 水流惯性时间常数 w T 水流惯性时间常数是指在额定工况下,表征过水管道中水流惯性的特征时间, 其表达式为 22 3580 r r a r r J GD n T M N ω ==r w r r LV Q L T gH S gH == ∑ ∑ 式中 w T为水流惯性时间常数, Q r 为水轮机设计流量, H r 为水轮机设计水头, S为每段过水管道的截面面积, L为相应每段过水管道的长度, V为响应每段过水管道的流速, G为重力加速度 w T表示过水管道水流的惯性,它是水轮机主动力矩变化存在滞后的主要原因, 也是造成调节系统不稳定和动态品质恶化的主要因素。在其他条件不变时, w T越大,水流惯性越大,水击作用越显着,则调节过程的振幅越大,振荡次数越多,调节时间越长,以至最后超出稳定范围。 2 机组惯性时间常数 机组惯性时间常数是指机组在额定转速时的动量矩与额定转矩之比。其表达式为 式中T a 为机组惯性时间常数, Jω r 为额定转速时机组的动量矩, GD2为机组飞轮力矩,

M r 为机组额定转矩, N r 为发电机额定功率, n r 为机组额定转速 T a 的物理意义是:在与发出额定功率相当的额定转矩下,机组由静止达到额定转速所需要的时间。T a 越大,越有利于调节系统的稳定,而且在调节过程中能够见效转速的偏差和减缓转速的变化,但有可能使调节时间变长。若T a 过小,将使调节系统难以稳定。 3永态转差系数b p 、永态调差系数e p 调节系统的静特性有两种情况:图1(a )为无差静特性,表示机组出力不论 为何值,调节系统均保持机组转速n 0,即静态误差为零。图1(b )为有差静特性,当机组出力增大时,调节系统将保持较低的机组转速,即静态误差不为零,永态调差系数e p 定义为调速系统静特性曲线图上某一规定点的斜率的负数。(反馈为功率反馈) 图1(c )也为有差静特性,它以接力器行程Y 为横坐标,以机组转速n 为纵坐标 (反馈为导叶反馈)。永态转差系数b p 为 max x f b p 图1(b) 有差静特性 r x f e p 图1(c) 有差静特性 永态转 差系数b p 是电力系统各机组负荷分配的关键参数,根据电厂在系统的作用不同,各电厂调速器的b p 有所不同。当系统负荷变化时,首先由b p 小的机组承当变化后的负荷,再由b p 大的机组承当变化后的负荷。一般担任调峰、调频的机组比非调

电子皮带秤详细介绍

一、电子皮带秤设备技术总说明 2.1工作流程 皮带上物料的重量,通过高精度称重传感器来测量,物料的运行速度,通过速度传感器来测量。 电子皮带秤称重桥架安装于输送机架上,物料经过称重桥架时,计量托辊将检测到的皮带上的物料重量直接作用于称重传感器上,传感器产生一个正比于物料载荷的电压信号。 速度传感器由置于回程皮带上的摩擦滚轮来带动,摩擦滚轮受皮带摩擦力的作用做360°旋转运动,皮带运行时,使速度传感器产生一系列脉冲,每个脉冲表示皮带的一个运动单元,脉冲的频率正比于皮带速度。称重仪表从称重传感器和速度传感器接收信号,通过积分运算得出一个瞬时流量值和累积重量值,并分别显示出来。 2.2控制过程 称重传感器测得的重量即是单位长度皮带上物料的重量,单位Kg/m;这个重量值与皮带运行的速度(m/s)相乘,得出瞬时流量Kg/S,同时经过积算器的计算,瞬时流量对时间进行积分即可得出皮带输送物料的总重量,累计和瞬时流量的测量结果将显示在称重显示器上。 皮带秤工作原理框图如下

信号 2.3电子皮带秤优点 2.3.1产品的称重核心部件选用的是(美国世铨进口传感器)我公司自主研发生产的数字式称重传感器,精度高,质量可靠; 2.3.2测速装置核心部分采用日本欧姆龙测速编码器,每周期360个脉冲,测速更精准,双轮小车结构,并采用包胶工艺,紧紧贴合皮带,避免抛跳和打滑,精度高、性能更稳定; 2.3.3仪表为304不锈钢材质,液晶大屏,外置键盘直接操作,使用方便。可输出信号有4-20mA、485通信信号和吨脉冲信号,适用于DCS或者PLC等多种控制系统,通用性强; 2.3.4配置了数据转换器,保证传感器的数据可以即时转化成抗干扰的数字信号进行传输,以确保数据稳定性; 2.3.5公司优势: 1、最全的资质。我司同时取得了制造计量许可证、技术专利、软件著作权等多项认证和专利著作权,就产品质量可靠性方面,遥遥领先于业内的许多无证企业,大多同行业企业并没有取得这么多认证和资质,这一点足以保证我司的产品质量。 2、产品质量可靠。产品以高性能MCU为核心,出厂前通过科学老化测试,并模拟还原运行过程,确保更稳定、更耐用、更精确,市场其他产品根本没有此类质量把关测试,产品质量根本无法保证,出错率很高,难以获得客户长久的信赖。 3、计量精度高。我们采用进口高精度测量装置,通过国家权威机构鉴定,市场上有的产品计量精度虚报或者造假,给客户造成错误引导。 4、适用范围广。产品应用于国内外各大、中、小型煤矿、电厂、水泥厂、化肥厂、化工厂、生物工程制药等需要配料计量的场所,满足客户各种需求。 2.4详细技术参数及选型建议 1、称重桥架(14A型) 无需耳轴支点和任何可移动部件,重物通过托辊直接作用于传感器上,适用于贸易结算或计量精度要求高的场所,配置可按需调节间距的四组托辊,四传感器全悬浮结构秤架,稳定性高,维护量小,传感器吊在横梁上,皮带秤计量受自身结构影响基本为零,保证电子皮

调速器调试试验

调速器调试试验 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

[键入文档标题] [键入作者姓名] 2013/10/15 目录

1实验目的 为了检验调速器性能的优劣,在正式投入运行前必须进行一系列调整实验,合理的选择整定调速器的各种调节参数,使其具有良好的静、动态特性,从而保证水轮发电机组安全可靠运行。 2静态实验(无水实验) 2.1 试验前的检查 2.1.1 电气柜、机械柜安装 电气柜安装于电站屏柜布置层,不得与大电流、大功率设备,如励磁系统安装在一起。柜体安装牢固,采用螺钉(或焊接方式)固定与基础板上,柜体包括柜体活动部分(前后门)必须可靠接地。 2.1.2 线路检查 安装单位电缆接线已经结束,安装检查工作已经结束。 调速器交、直流220V输入电源线由独立电缆线输入,进入指定接线端子。核实LCU输入调速器的离散量接点(开机令、停机令、增减负荷

令、紧急停机令)、来自锁锭位置的接点和机组出口断路器接点必须为无源接点。 调速器信号输入屏蔽线按照要求接入,电缆屏蔽线应单边接入调速器接地端子,并且不得与动力线同用一根电缆。 2.1.3 安全检查 发电机开关跳开、闸刀已拉开。 工作门全关、闸门落下(或蝴蝶阀已经全关),压力钢管处于无水状态。 水车室、转轮室内不得有人工作。 调速器静态试验工作票已开。 有关人员确认调试人员可以开始工作。 油压装置处于正常自动运行状态 2.1.4 上电检查 上电前,断开调速器柜内主设备电源输入端(位移传感器电源、接近开关电源等)。 通入交直流220V电压,测量上一步骤中断开各端电源电压是否正确,并记录当前工作电源的电压值。 在开度传感器侧测量与传感器接线电缆电源值(与设计传感器电源相同)。 检查完毕,断开电源,恢复线路。

水轮机调速器现场调试规程09.03.30

试验标准依据中华人民共和国国家标准《水轮机调速器与油压装置技术条件》(GB9652.1—1997)、GB/ T 9652. 2—1997 《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》 1.静态试验(无水试验) 一、试验前的检查 1、电气柜、机械柜安装 电气柜安装于电站屏柜布置层,不得与大电流、大功率设备如励磁系统安装在一起。柜体安装牢固,采用螺钉(或焊接方式)固定与基础板上,柜体包括柜体活动部分(前后门)必须可靠接地。 2、线路检查 (1)安装单位电缆接线已经结束,安装自检工作结束。 (2)调速器交、直流220V输入电源线由独立电缆线输入,进入指定接线端子,此时不得送电。 注:交流电源应取至电厂逆变电源。核实LCU输入调速器的离散量接点(开机令、停机令、增减负荷令、紧急停机令)、来自锁锭位置接点和机组出口断路器接点必须为无源接点。 (3)在调速器端子排测量急停阀、与复归阀线圈电阻。 急停阀线圈电阻:Ω(1K±10%) 复归阀线圈电阻:Ω(1K±10%) (4)调速器信号输入屏蔽线按照要求接入,电缆屏蔽线应单边接入调速器接地端子,对于电流型位移传感器在本体侧安装0.1uF滤波电容,但在通电前将传感器电源线与信号线断开(注意线与线间不得短路),并且不得与动力线同用一根电缆。 (5)机、电柜之间的连接线接入指定端子。伺服电机、步进电机动力电缆与编码器电缆由本公司单独提供(自复中调速器类型)。 3、安全检查 (1)发电机开关跳开、闸刀已拉开。 (2)工作门全关、闸门落下(或蝴蝶阀已经全关),压力钢管处于无水状态。 (3)水车室、转轮室内不得有人工作。 (4)调速器静态试验工作票已开。 (5)有关人员确认调试人员可以开始工作。 (6)油压装置处于正常自动运行状态。 (7)锁锭投、退正常。 4、上电检查 远方交直流电源已输入调速器 (1)上电前,断开调速器柜内主设备电源输入端(位移传感器电源、接近开关电源等等)。(2)通入交直流220V电压,测量上一步骤中断开各端电源电压是否正确,并记录当前工作电源的电压值。记录如下: AC220V: V DC220V: V(极性) DC24V : V (极性) DC5V : V(极性) 其他 : V (极性) 以上电压值要求在±10%为正常值 驱动装置直流电源: V (3)在开度传感器侧测量与传感器接线电缆电源值: V(与设计传感器电源

电子皮带秤技术规范书汇总

泰国7500KW木屑生物质燃料次高压电站 泰国7500KW木屑生物质燃料次高压电站 称量设备 技术规范书 需方:天津机电进出口有限公司 设计:邯郸市世通电力水泥技术开发有限公司 时间:2015年9月08日

目录 一、技术规范 二、技术参数 三、包装运输 四、设备监造(检验)和性能验收试验 五、质量保证及保证期 六、技术服务及联络 七、其他

第一章技术规范 1. 总则 1.1 本技术规范书适用于泰国7500KW木屑生物质燃料次高压电站的称量设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准。卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如未对本技术规范书提出偏差,将认为卖方提供的设备符合本技术规范书和相关国家标准的要求。 1.4卖方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 2. 工程概况 环境条件 最高温度:40℃ 最低温度:11℃ 设计温度:27.5 ℃ 年平均温度:27.5℃ 湿度:60-100% 设计用湿度值:75% 海拔高度:<100m 年平均压力:100kPa 年平均年降雨量15000mm 气候特点热带季风气候 地震烈度:缺少资料 设计风速:缺少资料 所在地区泰国南部

3.执行标准和规范 电子皮带秤的设计、制造、包装、运输、储存、验收应以中国国家标准为基础并符合下列有关标准、规范和规定的要求: 《电子皮带秤》 GB/T7721-1995 《连续累计自动衡器(皮带秤)检定规程》 JJG195-2002 《电子衡器通用技术条件》GB/T4249.2 《称重传感器》 JJG669-90 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985 《钢结构设计规范》GBJ17-88 《外壳防护等级分类》 GB4208 第二章技术参数 1.电子皮带秤技术参数 ·规格型号 ICS-17A-650(配控制箱) ·胶带机宽度 B=650mm ·数量 2台 ·胶带机速度 1.00m/s ·胶带机倾角水平安装 ·称量范围 0~100 t/h ·电源电压交流220V ·检定精度±0.25% 2.电子皮带秤技术特点 2.1系统构成及工作原理 乙方生产的ICS系列电子皮带秤主要由称重桥架、称重传感器、速度传感器、称重显示仪表(积算器)及辅助设备组成。装有载荷传感器的称重桥架,安装于输送机的纵梁上,检测皮带上的物料重量,产生一个正比于皮带载荷的电气输出信号。速度传感器直接连在从动滚筒上或测速滚筒上,提供一系列脉冲,每个脉冲表示一个皮带运动单元,脉冲的频率正比于皮带速度。当物料通过秤的同时,重量信号和速度信号送到二次仪表,通过放大、A/D转换, 计算出瞬时流量和累积量,并显示于积算器前面板。