文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › abb TZIDC datasheet- Cn( 201002)

abb TZIDC datasheet- Cn( 201002)

公司简介

目录

............................................................................................ 简要描述3安装 (5)

工作原理 (7)

技数数据 (12)

电气连接 (13)

尺寸 (15)

选型代码表 (18)

支持PROFIBUS PA协议的TZIDC-110智能定位器 (22)

TM

支持FOUNDATION Fieldbus协议的TZIDC-120智能定位器 (26)

隔爆型智能电气定位器TZIDC-200 (29)

满足最高要求智能电气的定位器TZID (33)

1简要描述

TZIDC是一种具备通信能力的、可电子配置参数的定位器,安装于气动直行程或角行程执行机构上。其特点是设计小巧紧凑,采用模块化结构,并具有极好的性价比。与终端控制元件相匹配的控制参数由智能定位器全自动确定,节省大量调试的时间并达到最优控制。

1.1气动性能

带有后置气动放大器的I/P模块用来控制气动执行机构。I/P模块通过调节三位三通阀将从CPU发出的定位电信号按比例转换为气动信号。执行机构增压或减压的调整是连续的,因此可以达到极好的控制效果。当到达设定点时,三位三通阀锁定在中间位置,将耗气量减到最小。总共有四种不同的气动输出:单作用和双作用,各有“故障-安全”和“故障-闭锁”两种型号可供选择。

1.1.1“故障-安全”功能

如果断电或断信号,定位器输出1减压,气动执行机构回复弹簧使阀门运行至限定的安全位置。如果是双作用执行机构,则输出2同时增压。

1.1.2“故障-闭锁”功能

如果断电或断信号,定位器输出1(输出2,如果有的话)被锁定,气动执行机构保持阀门在当前位置。如果气源中断,执行机构减压。1.2操作

定位器有一个内置的操作面板,提供两行LCD和4个按钮,用于本地参数配置、调试及运行监控。用户也可使用适当的组态程序和通过通信进行操作。

1.3通信

标准的TZIDC有一个本地通信接口(LKS连接器)。另外,还能通过4~20mA信号线进行通信。这两种通信均基于HART协议。

1.4输入和输出

除模拟量位置设定点作为输入之外,TZIDC定位器还配备了一个数字量输入通道,通过过程控制系统它可以被用来激活多种保护功能。一个数字输出通道用来输出报警和故障信息。

1.5模块化设计

TZIDC基本型在任何时候都能通过插入可选模件扩展功能。可以安装模拟量或数字量位置反馈模件、关闭模块。另外,可选装机械式位置指示器、接近开关或24V微动开关,用于指示位置而不受主板功能的影响。

可选项

LKS连接器信号4...20mA

数字输入数字输出

气源

1.4...6 bar 气输出

HART

Microprocessor

EEPROM

CPU

带3位3通阀的

I/P模块

插入式模块用于

模拟位置反馈

4...20mA

插入式模块用于

数字位置反馈

机械式位置指示

器组件

接近开关位置反馈

组件

插入式模块用于

安全关闭(安全

位置)

和/或

24V微开关位置

反馈组件

位置传感器

可选270度旋转角度

图1: TZIDC原理图

用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

2安装

2.1 至直行程执行机构

按DIN/IEC 534(NAMUR的附加标准)进行侧装。ABB所供安装组件为一整套,但不包括螺纹管接头和气管。

2.2至角行程执行机构

按VDI/VDE 3845装在角行程执行机构上。安装组件包括支架和把定位器安装在执行机构上的螺丝。把定位器反馈轴与执行机构输出轴联结在一起的联轴器必须分开订货。螺纹管接头和气管由现场提供。2.3整体安装至控制阀

TZIDC定位器也设计为可整体安装,背面有所需的螺纹孔(见图10: 正视图和后视图)。这种设计的好处在于机械量程测量点得到保护并且定位器和执行机构为内部连接,不需要外部接管。

2.4特殊执行机构-特殊安装

除上述安装方法之外,还有特殊执行机构的特殊安装附件。详情请与我们联系。

1. 按DIN/IEC 534标准安装到直行程执行机构

2. 按VDI/VDE 3845标准安装到角行程执行机构图2 不同的安装方式

3. 一体式安装方式安装到调节阀

4. 适配板的一体式安装方式安装到调节阀

12 34用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

M00233

3工作原理

3.1概述

TZIDC基于微处理器的位置控制提供了最佳的控制性能。其特点是高精密控制和高可靠运行。由于它结构精巧且易于操作,仪表参数能够快速适应各自的应用。

所有参数包括:工作参数

调整参数

监控参数

诊断参数

维护参数

3.1.1工作参数

下列参数在需要的时候可手动设定

●信号范围

最小信号4mA,最大信号20mA(0...100%)

可自由选择分程范围工作

最小范围20%(3.2mA),

推荐范围>50%(8.0mA)

●作用方向

正向:信号4...20mA = position 0...100%

反向:信号20...4mA = position 0...100%

●特性曲线(行程 = f {信号})

直线,

等百分比1:25或1:50或25:1或50:1,

或用户自定义(20个参考点)

●行程限制

定位器行程,即直行程或旋转角度可以按需在满量程100%范围内减少,注意最小值为20%。

●关断功能

此参数可以为每个终端位置分别设置。当超过各自设置的极限值时,关断功能立刻驱动执行机构直到到达设定的终端位置。当关断值设为“OFF”时,即使处在各自的终端位置,位置也将被进一步控制。

●行程时间延长

使用此功能,可以增加最大的全行程时间。此时间参数可以为每个方向单独设置。●

此参数用来限定两个位置极限值并发出信号。(见可选项:数字位置反馈模块)。

●数字输出

TZIDC定位器产生的报警信号通过数字输出通道发出。详情可通过操作面板或远程组态程序查看。输出可按需设为“活动高”或“活动低”。

●数字输入

对于数字输入通道,通过本地操作面板或远程组态程序可选择下列保护功能之一:

- 不起作用(缺省设置)

- 运行至0%位置

- 运行至100%位置

- 保持原位

- 禁止本地组态

- 禁止本地组态和操作

- 禁止访问(通过PC机进行本地或远程访问)。

一旦24 V DC信号不再提供(<10 V DC),所选功能被激活。

3.1.2参数调整

TZIDC定位器具自校准的功能,用于参数的自动调整。另外,控制参数能够自动设置(在自适应控制模式时)或手动调整至最佳以满足过程的要求。

●容差带

当到达容差带后,位置偏差还会被修正,进一步慢调至死区。此参数的工厂设定值为0.3%。

●死区

当到达死区时,位置被保持。此参数工厂的设定值为0.1%。

●执行机构弹簧回复作用

阀门通过执行机构弹簧运行至安全位置(OUT1减压)。对于双作用执行机构,其弹簧回复作用相当于气动输出(OUT2)增压。

●终端装置

按照打开或关闭阀门的作用方向调整显示(0...100%)。

位置开关节点

用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

3.1.3 监测参数

TZIDC 工作程序中执行着多种用于长期运行监测的功能。下

列状态将被检测到并被指示出来:

- 4...20mA 信号超范围

- 位置超出调整范围

- 定位超时(时间参数可调)

- 位置控制器失效

- 累加器超限(可在诊断界面设定)

自校正进行时,在LC 显示器上连续地指示当前的状态。运

行时,LC 显示器显示最重要的过程变量:

- 当前位置(以%表示)

- 故障,报警信息(用代码形式)

通过HART 通信可访问扩展监测参数。

3.1.4 诊断参数

TZIDC 程序中的诊断参数告诉操作员有关阀门的工作状况。

从这些信息中操作员可以得到何时需要何种预防维修工作。

另外,可以限定这些参数的极限值。当超过这些极限值时,

就会报警。

如下列数值被限定:

- 阀门动作次数

- 总行程

诊断参数和极限值可以通过HART 通信使用组态程序调出、

设置及重置。 3.2 操作面板TZIDC 定位器的操作面板有四个按钮用于- 运行监控- 手动控制- 组态- 全自动调试操作面板由盖子保护,避免未经许可使用操作按钮。

3.2.1 单键调试调试TZIDC 定位器非常简单。标准自校正功能(用于定位器参数的自校正)可以通过按面板上的一个按钮启动。根据所选的执行机构类型(直行程或角行程),显示的自动适应后的零位: 直行程:逆时针旋转到底为零点。 角行程:顺时针旋转到底为零点。除了这个标准的自校正功能,用户还可以选择自校正的不同功能,可以通过按本地相关的按钮或通过HART 通信启动自校正。3.2.2 显示信息通过两行LC 显示,运行期间不断更新,以最佳的方式告诉操作员。自动运行期间(自适应或固定控制模式),下列TZIDC 数据可通过按按钮调出:

上键:当前设定点(mA )

下键:定位器内部温度

上键+下键:当前控制偏差图3 打开保护盖的TZIDC 图4 TZIDC 的操作按键和显示屏M00234M00235

用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

4 通信

4.1 DTM

TZIDC/TZIDC-200的DTM (设备类型管理器)基于FDT/

DTM 技术(FDT 1.2)并能集成到过程控制系统中或下载到

PC 中DSV401(SMART VISION )程序中。这使你在调试

阶段、在操作期间、服务工作时监测设备、设置参数和上传

数据能够使用相同的用户接口。

通信基于HART 协议,能通过本地通信接口(LKS )或以调

频模式通过FSK 调制解调器连接到20mA 信号线上任意点。

通信不影响操作运行。新设置的参数保存在非易失性存储器

中,直接下线到设备中并立刻生效。

4.2 LKS 适配器(RS-232接口转换器)

你可以方便地使用定位器LKS 适配器(LKS = 本地通信接

口)将你的TZIDC 定位器连接到一台PC ,如在车间调试

时。

一个RS-232接口转换器使PC 的串口与定位器的本地通信接

口LKS 适配。

4.3 FSK 调制解调器

FSK 调制解调器和TZIDC 定位器建立一个数字调频通信(频

移键控)。

可搭接在20mA 信号线的任意点。

我们推荐使用电隔离的FSK 调制解调器。使用隔离放大器

时,它是总线兼容的。如果FSK 调制解调器在危险区外运

行,它也可以接防爆的现场设备。

图5:通过LKS 适配器进行本地通信图6:通过信号线用FSK modern 进行HART 通信

TZIDC Controller LKS adapter TZIDC Controller

FSK modem

250 Ohm 4...20 mA 用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

5技术数据

5.1输入信号

标称范围:为2线制4-20mA

分程范围设置:标称范围的20%到100%之间

最大:50mA

最小:3.6mA

启动:3.8mA

20mA时的负载电压 9.7V DC

20mA时的阻抗 485欧姆

数字输入

控制电压 0...5V DC 逻辑“0”

12...30V DC 逻辑“1”

最大电流 4mA

5.2输出

压缩空气输出:

范围: 0...6 bar(0...90 psi)

气容:气源压力为1.4 bar(20psi)时

5.0 kg/h = 3.9 Nm3/h = 2.3 sfcm

气源压力为6 bar(90psi)时

13 kg/h = 10 Nm3/h = 6.0 sfcm

输出功能:对于单作用和双作用执行机构,断信号时可以选

择空气从执行机构排出或执行机构被闭锁。

关断值:0%终端位置 = 0...45%

100%终端位置 = 55...100%

数字输出(控制电路符合DIN 19234/NAMUR)

供电电压:5...11V DC

逻辑“0”Current > 0.35 mA...< 1.2 mA

逻辑“1”Current > 2.1 mA

有效方向(可组态) 逻辑“0”或者逻辑“1”

5.3行程

转动角度

使用的角度范围:25-120°(角行程,可选270)

25-60°(直行程)

上、下行程极限:在0...100%任意设定

(最小行程范围为20%)

行程时间延长: 0-200秒,两个方向都可调。

死区时间极限: 0-200秒(监测参数,用于监控偏差到达

死区的时间)

5.4气源

仪表气源 无油、无尘、无水,符合DIN/ISO8573-1污

及含油符合三级标准(最大颗粒直径< 5um,

且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低

于工作温度10k)

气源压力 1.4...6bar (20...90psi)

注意不要超过执行机构最大工作压力!

耗气量<0.03kg/h / 0.015scfm(与气源压力无关)

5.5数据传输及其影响

输出1

增加 信号增加0...100%,输出压力增加

减少 信号增加0...100%,输出压力减小

正反作用(信号)

正作用 信号4...20mA = 位置0...100%

反作用 信号20...4mA = 位置0...100%

特性曲线(行程为信号的函数)

线性,等百分比1:25或1:50或25:1或50:1

也可以任意组态20个点的特性曲线

特性偏差 <0.5%

容差带 0.3...10%可调

死区 0.1...10%可调

分辨率 >16000 steps

采样速度 20毫秒

环境温度的影响:<0.5% per 10K

震动的影响: <±1%(10g/80Hz)

地震影响 满足DIN / IEC 68-3-3 Class III强和最强地震的

要求

安装位置的影响:无

满足下列标准的要求:

EMC Directive 89/336/EWG as of May 1989

EC Directive for CE conformity marking

通信

Hart协议5.9

用于LKS的本地通信接口(限安全区使用)

可选的用FSK通过20mA信号线的Hart通信

用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

5.6 环境承受力

环境温度

工作、储藏和运输: -40...85°C (-40...185°F )

带SJ2-SIN (NO )接近开关:-25...85°C (-13... 185°F )

相对湿度

工作(外壳固定及气源接通)95%(年均),允许凝结

储藏和运输 75%(年均),无凝结

5.7 机壳

材料/防护等级

铝,防护等级IP65 / NEMA 4X

表面/颜色

静电清漆浸涂,带环氧树脂,烘烤

机壳涂黑漆 RAL 9005, matte

机盖涂白漆 Pantone 420

电气连接

螺丝端子:

模拟信号 最大可用2.5mm2

其他信号:最大可用1.0mm2

注意:不要使端子受力拉紧

电缆入口:2个1/2-14NPT 或M20 x 1.5螺纹口(配一个电

缆格兰头,一个管塞)

气路连接

1/4-18 NPT 或G 1/4螺纹

重量 1.7Kg

安装方向 允许任意方向

尺寸 见尺寸图

5.8 安全完整性等级

注:适用于单作用和减压型执行器

TZIDC 定位器和用于TZIDC 定位器的关闭模块符合以下要

求:

功能安全性满足IEC 61508/IEC 61511-1

防爆保护(与型号有关)

电磁兼容性满足EN 61000

若无输入信号,定位器内部的气动模块减压,执行机构随回

复弹簧驱动阀门至预定的安全终端位置(全开或全关)

SIL 有关安全的特征参数如下:

详情参见安全指示中的管理概要。

37/18-79XA 5.9 防爆注:这里所列的数据来自于已获得批准的证书,如有差别则以证书中的规范和内容为准。FM J.I. 3005029 (3610, 3611)Intrinsically safe Class I, Div. 1 Grp. A-B-C-D Class II, Div. 1 Grp. E-F-G CL III, Div. 1Non-incendive, suitable for use in Div. 2 environment CSA Certification 1052414Intrinsically safe; Enclosure 4X; T4, max. 85°C Class I, Div. 1 Grp. A-B-C-D Class II, Div. 1 Grp. E-F-G CL III, Div. 1Non-incendive; Enclosure 4X, max. 85°C Class I, Div. 2 Grp. A-B-C-D Class II, Div. 2 Grp. E-F-G CL III ATEX / GOST Russia / GOST II 2G EEx ib IIC T6Ukraine Prototype test certificate: TüV 98 ATEX 1370 X Type: Intrinsically safe equipment Device class: II 2G (EEx ib IIC)Temperature class: T4, T5, T6Permissible ambient temperature: T4: -40°C ≤T amb ≤85°C T5: -40°C ≤T amb ≤50°C T6: -40°C ≤T amb ≤35°C ATEX II 2G EEx ib IIC T6 II 2G EEx ia IIC T6Prototype test certificate: TüV 04 ATEX 2702 X Type: Intrinsically safe equipment Device class: II 2G (EEx ib IIC) II 2G (EEx ia IIC)Temperature class: T4, T5, T6Permissible ambient temperature: T4: -40°C ≤T amb ≤85°C T5: -40°C ≤T amb ≤50°C

T6: -40°C ≤T amb ≤

35°C 用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

ATEX II 3G EEx n A II T6

Prototype test certificate: TüV 02 ATEX 1943X

Type: Explosion-proof equipment

(Zone 2)

Device class: II 3G(EEx n A II)

Temperature class: T4, T5, T6

Permissible ambient temperature:

T4: -40°C ≤T amb ≤85°C

T5: -40°C ≤T amb ≤65°C

T6: -40°C ≤T amb ≤50°C

ATEX II 2 D IP 6X T 46°C

Prototype test certificate: TüV 04 ATEX 2702 X

Type: Intrinsically safe equipment

Device class: II 2 D (IP 6X)

IECEx Ex ib IIC T6

Prototype test certificate: IECEx TUN 04.0015X,

Issue no.: 0

Type: Intrinsically safe

Temperature class: T4, T5, T6

Permissible ambient temperature:

T4: -40°C ≤T amb ≤85°C

T5: -40°C ≤T amb ≤50°C

T6: -40°C ≤T amb ≤35°C

允许的外壳表面温度

T81T61°C

T46°C °C

允许的环境温度(D )-40...70°C -40...50°C -40...35°C II 用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

5.10 选项

1

模拟位置反馈模块

信号范围: 4...20 mA (可组态分程范围)

两线制供电 24 V DC(10...30 V DC)

48 V DC(20...48 V DC,不防爆)

特性曲线(可组态) 正作用或反作用

偏差 <1%

注:定位器断信号或初始化时,无信号输出;此模块设定其

输出为>20mA(报警级别)。

1

数字位置反馈模块

两个开关用于数字位置反馈(在0...100%范围内位置可调,范围不能重叠)

电流回路符合DIN 19234 / NAMUR

供电电压 5...11 V DC

信号电流<1.2 mA 逻辑“0”

信号电流>2.1 mA 逻辑“1”

动作方向 逻辑“0”或逻辑“1”(可组态)

2

关闭功能模块

供电电压 24 V DC(20...30 V DC)

(与输入信号电隔离)

安全位置被激活 当电压<5V时

防爆 见证书(使用说明书)

SIL 见5.8安全完整性等级

通常一个独立的24 V DC信号被加至关闭模块,通过此信号连接微处理器至I/P模块。当24 V DC信号中断,I/P模块根据其机械结构执行相关的安全功能。

定位器OUT1减压,阀门被驱动至安全位置。如果是双作用执行机构,第2路输出OUT2相应地增压。

注:关闭功能模块只能安装在“故障-安全”定位器中。

关闭模块独立于主板工作,从DCS来的信号在任何时候直接可以控制。终端控制元件来实现需要的动作——切断

阀门。

附注:

1. 模拟位置反馈模块和数字位置反馈模块插在不同的槽中

且可同时使用。

2. 关闭功能模块与数字反馈模块使用相同的空间故不能和

它们任何一个同时安装在一起。

带接近开关的数字位置反馈

两只接近开关用于独立发出位置信号,开关点在0到100%之间可调

电流回路符合DIN 19234/NAMUR

供电电压 5...11 V DC

信号电流<1.2mA 逻辑“0”

信号电流>2.1mA 逻辑“1”动作方向(逻辑状态)

注:当使用接近开关SJ2-SIN(常开)时,TZIDC定位器只能在环境温度-25°C...+85°C范围内使用。

带24V微动开关的数字位置反馈

两只微动开关用于独立发出位置信号。

开关点在0到100%之间可调

电压 最大24 V AC / DC

电流负载 最大2A

接触表面 10μm镀金(AU)

机械位置指示

指示盘在机壳盖上,与定位器反馈轴相连。

注:该附件亦可由售后服务人员安装

5.11 附件

安装材料

直行程执行机构安装附件符合DIN/IEC 534/NAMUR

角行程执行机构安装附件符合VDI/VDE 3845

与控制阀一体安装的安装附件

特殊执行机构安装附件

压力表组件

包括气源和输出压力指示的压力表,

塑料外壳压力表¢28mm,

包括铝制连接块,涂黑漆,包括安装到TZIDC上的安装件

过滤减压阀

全金属,黄铜涂黑漆

青铜过滤元件,40μm,带冷凝水排放装置,

最大输入压力16 bar,输出1.4...6 bar可调

注:过滤减压阀必须与压力表组件一同使用。

用于通信的PC适配器

LKS适配器可直接与TZIDC连接(见数据表63-6.71EN)FSK调制解调器用于HART通信(见数据表63-6.71EN)

PC软件用于远程组态和操作

DSV401(SMART VISION)和用于TZIDC/TZIDC-200的DTM (见数据表63-1.20 EN)

接近开关

SJ2~SN(常闭)

SJ2~S1 N

(常开)

1

1

1

1

用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

位 置

6. 电气连接

1. 模拟位置反馈模块

2. 数字位置反馈模块或关闭模块的开关

3. 数字位置反馈模块或关闭模块接线端

4. 数字位置反馈,接近开关或24V微动开关

5. 数字位置反馈,接近开关或24V微动开关

6. 数字输出DO

7. 数字输入DI

8.4...20mA信号

9. 接地螺丝

图7 端子分布图

图8 接线配置图

用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

A 基本型

B 可选的功能

1. 模拟信号输入(4-20mA电流输入)

2. 数字输入DI

3. 数字输出DO

4. 数字反馈

5. 模拟位置反馈(4-20mA输出)

6. 接近开关

7. 微动开关

8. 关闭模块

7 尺寸

图9 顶视图

所有的尺寸以mm (inch )为单位

图10

前视图和后视图

用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

A 螺纹孔 M8(10mm 深)

B 螺纹孔 M6 (8mm 深)

C 螺纹孔 M5 X 0.5(用于直接安装)D

传感器轴

图11 侧视图(从左到右)

A 气路连接口,NPT1/4-18"或者G1/4"

图12 安装图

图13 带压力表组件和减压过滤器的TZIDC定位器

按照VDI/VDE3845安装到角行程执行器

A、B的尺寸取决角行程执行器

按照DIN/IEC 534安装到直行程执行器

M00244

M00245

M00246

用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

注释:1)只有“故障-安全”的定位器才能选 2)防爆型定位器不能选该型号

3)带机械位置指示的定位器才能选 4)只有环境温度在-25~+80°C 可选模块用于模拟或数字位置反馈

模拟位置反馈板,信号范围4...20mA ,两线制

数字位置反馈板

1)

关闭模块 模拟位置反馈板,信号范围4...20mA ,两线制+数字位置反馈板

模拟位置反馈板,信号范围4...20mA ,两线制+关闭模块

2) 模拟位置反馈板,信号范围4...20mA 48 VDC 8 选型代码表

TZIDC 智能定位器机壳/安装:铝制机壳,涂漆,防护等级IP 65(NEMA 4X ) 通用型 通用型,带机械位置指示器 一体式安装方式安装到调节阀 一体式安装方式安装到调节阀,带机械位置指示器 旋转角度扩展至270° 旋转角度扩展至270°,带机械位置指示器

输入/通信端口

输入4...20mA ,两线制

带LKS 适配器插座

带LKS 适配器插座和FSK 调制模块用于HART 通信

防爆保护: 无

ATEX Ex I I 2 G EEx ib I I C T6

FM/CSA

ATEX EEx n A II T6

IECEx Ex ib IIC T6

IECEx Ex nA II T6

ATEX Ex II 2 G EEx ia II C T6

输出/安全位置(断电时)

单作用,故障安全

故障闭锁

双作用,故障安全

故障闭锁

连接

电缆:螺纹1/2-14NPT 气管:螺纹1/4-18NPT

电缆:螺纹M20 x 1.5 气管:螺纹1/4-18NPT

电缆:螺纹M20 x 1.5 气管:螺纹G 1/4

可选的机械式数字位置反馈组件: 无 机械式数字位置反馈组件3) 带接近开关SJ2-SN (常闭或逻辑1)3) 4)

带接近开关SJ2-S1N (常开或逻辑0)2) 3) 带24V DC/AC 微动开关 设计(颜色/代码) 标准 防护等级IP 66(NEMA 4X ) 化学工业特殊涂层

目录号

V18345-

001

2

3

4

5

6代码12012456712452560134567

1

3

5

1

P

E 用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

8.1 附加订货信息

证书

SIL2符合声明

EN 10204-2.1 (DIN 50049-2.1)

EN 10204-2.1 (DIN 50049-2.1)及条款描述

测试报告按EN 10204-2.2 (DIN 50049-2.2)

检验证书3.1按EN 10204及最大偏差

TZIDC 智能电气定位器

设备识别标签:含字母(纯文本,最多16个字母)

不锈钢 11.5 x 60mm

粘贴牌 11 x 25mm

压力表组件(气源压力范围0...10bar/0...140psi )

用于单作用TZIDC ,带2只压力表?28mm (1只用于气源,1只用于输出压力)

G 1/4连接 输出压力范围0...4bar / 0...60psi

输出压力范围0...10bar / 0...140psi

1/4-18 NPT 连接 输出压力范围0...4bar / 0...60psi

输出压力范围0...10bar / 0...140psi

用于双作用TZIDC ,带3只压力表?28mm (1只用于气源,2只用于输出压力)

G 1/4连接 输出压力范围0...4bar / 0...60psi

输出压力范围0...10bar / 0...140psi

1/4-18 NPT 连接 输出压力范围0...4bar / 0...60psi

输出压力范围0...10bar / 0...140psi

(压力表组件作为独立单元交货,由用户自行安装)

8.2 附件订货信息安装附件

用于直行程执行机构的安装组件

(侧装附件符合DIN/IEC 534/NAMUR )行程10...35mm

行程20...100mm

用于角行程执行机构的安装组件(安装符合VDI/VDE 3845),

包括: a )联轴器

b )安装支架,尺寸 A/B = 80/20 mm

A/B = 80/30 mm

A/B = 130/30 mm

A/B = 130/50 mm

PC 适配器用于通信

LKS 适配器 见数据表10/63-6.71EN

FSK 调制解调器 见数据表10/63-6.71EN

DSV401(SMART VISION )CD-ROM 见数据表10/63-1.20 EN 过滤减压阀(铜制过滤减压阀,包括安装至压力表组件上的材料)

连接螺纹G 1/4

连接螺纹1/4-18 NPT

(过滤减压阀作为独立单元交货,由用户自行安装)

目录号代码

V18345-00CS2CF1CF2CF3CBA MK1MK3

79591257959126

79591103196033196043196053196067959111795911279591137959114795911579591167959117795911879591197959120用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

附件2:当TZIDC 定位器配其他厂家非标执行机构时所需的安装附件TZIDCT ,TZIDC-110,TZIDC-120,TZIDC-200,TZIDC-210

,TZIDC-220Attachment kit for Air Torque Air Torque Air Torque ARI AMG AMG ARCA ARCA ARCA ARCA Automax Badger Meter bar bar

Bray

Conovalve

El-O-Matic

El-O-Matic

FESTO

FESTO

Fisher

Fisher

Fisher

Fisher

Fisher

Flow Serve

Foxboro

Foxboro

Foxboro

GEFA

GEFA

GEMü

GEMü

Gulde

Honeywell

Hytork

Hytork

Keystone

Mapag

Masoneilan

Masoneilan

MaxFlo

NAF

NAMUR

NAMUR

NAMUR

NELES

NELES

Norbro

Norbro

Norbro

Prisma

Prisma

Remote Control

Revo

Revo

Richter

Richter

Samson

Samson

Schubert&Salzer

SED

VDI / VDE 3845

VDI / VDE 3845

VDI / VDE 3845

VDI / VDE 3845

Manufacturer / Type

SC 30

SC-P-60-4

SR30

DP32, DP33, DP34

SAD 010...SAF 040

SAD 040...SAF 050

812 stroke 30mm

812 stroke 60mm

813 stroke 30mm

813 stroke 60mm

DA85...DA150

ATC 754/755

GTE / GTD 045 (127)

GTE / GTD 143...254 92 / 93 series Series 740.000 / 750.000 / 770.000 / 795.000 ED / ED / PE / PD 500...4004 ED / ED / PE / PD 25...350 DRD-4-F05...DRD-50F10 DRD-77-F10...DRD-255-F14 1051-30, 1052-30 1061 size 130 471 585 C 657 / 667 Size 10...30mm DA 85...150 FoxPak IP127 / V725 V713 stroke 10...35mm V713 stroke 25...90mm AC 020...AC 1750 MC 063 FA 690 / 25 and 50 CleanStar DK 600-11, 600-15XL26...XL680XL1125, XL1370, XL2585, XL458079U/E-002(S)...79U/E-181(S)A/F 30...A/F 500CAMFLEX II, VARIMAX, MINITORK II VariPak 28000 series MaxFlo 791290stroke 10...35mm stroke 25...90mm stroke 100...170mm B1JU8, B1J8U, B1CU9/20E, B1CU17/55, B1CU13-92,B1C6U-20U, 1JAU10/20, BC6U-20U

BC6-20, B1C6-20, BJ8-20, B1J8-2010AR40, 20BR40, 20AR40, 20RDA40, 15AR40, 15BR4025AR40, 25BR40, 35AR40, 35BR40, 33-40, 30AR4045BR40, 45AR40PP10, PP20PPW RCD 05-DA/SR...RCD 60-DA/SR FD/FS 12, 25, 50FD/FS 90, 130, 180, 205, 306RA-1/2 046...RA-1/2 127RA-1/2 185...RA-1/2 300241, 271, 32713277GS 8020/8021/8023SED stroke 100mm 80/20mm 80/30mm 130/30mm 130/50mm 31960431960431960379591253196033196057959107795910679591097959108319603795912331960431960531960379591253196053196033196033196057959214795920679591957959250795917731960379591687959125795912631960431960379591037959125795916179591263196033196057959147319603795914479591637959140795920779591257959126795933931960379591463196033196043196063196043196033196033196033196053196043196057959145795913679592007959141319603319604319605319606Catalog No.9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)

9) need additional Adapter (Shaft Coupler), Catalog No. 7959110用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

用于过程自动化的智能阀门定位器TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

Profibus PA 的配置文件规范,以确保与第三方控制系统的兼容和互操作性。符合PROFIBUS 总线公约,可以在AUT 、MAN 或者RCAS 工作模式下读出定位器循环状态数据,可以在O/S (out of service )模式下向定位器写入参数。新写入的参数直接下载到设备上,保存在非易失性存储器中,并立即生效。1.3 TZIDC-110的设备管理器图形用户界面DTM 可用于TZIDC-110诊断与调试。DTM 是基于FDT/DTM 的技术(FDT 1.2)技术,可集成在一个控制系统中,也可或者将DVS401组态软件安装在一个单独的PC 机中(Smartvision )。定位器可以通过如上的方式可以进行调试,操作和诊断。

1 概述

PROFIBUS 现场总线是一种独立的,开放的现场总线标

准,用于制造工业和过程自动化。它适于对时间要求高,高

传输速率以及需复杂通讯的应用场合。灵活的架构使得机械

安装和传输速度很容易适应特定的应用。是一个普遍使用的

标准通信协议。

1.1 PROFIBUS PA

PROFIBUS PA 主要用于过程自动化的解决方案,传输方式

(ISO/OSI 模型的物理层)符合国际电工委员会61158。采

用两线制供电,通过信号传输线来提供电源。PROFIBUS

PA 还适合用于防爆场合。

1.2 支持PROFIBUS PA 协议的TZIDC-110总线定位器

TZIDC-110定位器符合“电气动执行器3.0”的过程设备注:本手册中对PROFIBUS PA 协议的TZIDC-110总线定位器仅作简单介绍,详情请参考TZIDC-110的数据表10/18-0.23EN 图20 以PROFIBUS 协议进行通讯

支持PROFIBUS PA 协议的TZIDC-110智能定位器Operate IT Engineer IT

Control IT

Master

Class 1 & 2Ethernet / TCP-IP

Master

Class2Field IT PROFIBUS DP MBP-IS / IEC 61158-2

PROFIBUS PA M00255

用于过程自动化的智能阀门定位器

TZID, TZIDC, TZIDC110, TZIDC120, TZIDC200系列

相关文档