文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内给水系统按供水对象和要求的不同可以分为以下几类

室内给水系统按供水对象和要求的不同可以分为以下几类

室内给水系统按供水对象和要求的不同可以分为以下几类
室内给水系统按供水对象和要求的不同可以分为以下几类

室内给水系统按供水对象和要求的不同

可以分为以下几类:

1.生活给水系统, 供日常生活

2.生产给水系统,供日常生产和冷却设备用

3.消防给水系统,供消防灭火装置用

组成:

1. 引入管:自室外给水总管引入室内的管段

2 .水表节点:位于引入管的中间,常设有水表井,在水表前后端分别设有阀门,泻水口等!

3.给水管网:有给水干管.立管.支管组成的室内给水管道网

4.控水.配水器材或用水设备:如管道中部的阀门.支管端部的龙头及卫生设备等均属于该范畴

除上述基本组成部分外,根据城市给水管网的水压情况,有时候要害在室内给水系统中附加一些其他必须的加压.沉淀设备,如水泵,加压塔,水箱,储水池等

室内照明系统组成:

1.室内接户线:从室外低压架空线(或地下低压电缆)接进户横担的一段线,通常就是三相四线

2.进户线:从横担至室内总配电盘的一段导线.它是室内供电的起端,一般为三相五线,除接户线外另一根为专用接地线.

3.配电盘:接受和分配电能,记录切断电路,并起过载保护作用

4.干线:从总配电箱至各分配电箱的线路

5.支线:从分配电箱至个用电设备的线路

6.用电设备:消耗电能的装置

室内给水管道技术交底.doc

技术交底记录 工程名称东锅德阳职工安居房分部工程给排水安装工程 分项工程名称:室内给水管道安装 交底内容: 一、施工准备: 1、管材、管件及附件,与管材相适应的配件,各类闸门等。材质,规格,型号按实际要求选用质量符合要求,有出厂合格证。 2、主要施工机具有:手电钻、电焊机、切割机、錾子、套丝机、水平尺、线坠、试压泵、压力表等。 二、施工工艺 1) 给水管道施工工艺流程 预留预埋→预制加工→支架制作、安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐、保温→竣工验收。 (1)预留预埋 ①给排水管道的预留预埋应与土建施工紧密配合,做到熟悉图纸,提前准备,提前联系。所有管道穿混凝土墙及穿梁处预埋钢套管,套管的坐标、标高位置应按设计要求及规范规定。管道穿屋面预埋防水套管且套管高出屋面不得小于50mm,正负零以下管道穿混凝土外墙时预埋刚性防水套管。卫生间给水管道穿楼板时设钢套管,套管下面与楼板齐,上面比楼板地面砖高50mm.套管管径比穿过管道直径大2号。 ②预留预埋完成以后应及时进行技术复核,确保在浇筑混凝土之前完成位置、标高及尺寸等的复核工作。安装在墙壁内的套管其两端应与饰面平齐,过楼板的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间50mm),底部应与楼板底面相平,套管与管道间隙应均匀。穿楼板的套管应在套管与管子之间的空隙用防火材料和防水油膏密封,穿墙套管用石棉绳封堵。 ③钢套管等预埋件固定在钢筋网上的应点焊牢固,并有保护措施。浇筑混凝土时应有专人看管,以防套管移动。 (2)管道预制 ①管道丝扣连接 施工准备 a.施工用料,按主材计划备好用料,及时送到现场,能达到配套及陆续供应; b.主要施工机具有电动套丝机、砂轮切割机、弯管机、手握砂轮机、扳手、管钳、锉刀、锯床等。

室内给水系统安装工程施工标准

室内给水系统安装 1.1 一般规定 1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPa的室内给水和消火栓系统管道安装工程,包括室内生活给水系统,消火栓系统管道及设备安装,不含室内消防气体灭火系统及燃气系统等管道及设备安装。 1.2给水管道材质有给水铸铁管、镀锌钢管(热浸镀锌、电镀)、焊接钢管、无缝钢管、螺旋钢管、铝塑复合管、钢塑复合管(衬塑钢管、涂塑钢管)、超薄壁不锈钢塑料复合管、给水硬聚氯乙烯管(PVC-U)、给水用改性聚丙烯(PP-R)管、铜管等。相应材料介绍见附录A-E。 1.3给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 1.4管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 1.5给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔接口、卡套式或沟槽式专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接。不得在塑料管上套丝。 1.6无缝钢管、螺旋焊接钢管采用焊接或法兰方式连接。 1.7给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 1.8铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。1.9给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。 1.10冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 1.11建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。 1.12隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。1.13管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列措施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。 2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。 3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 1.4明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。 1.2 给水管道及配件安装 2.1施工准备 1 技术准备 1)所有安装项目的设计图纸已具备,并且已经过图纸会审和设计交底;

-建筑给排水安装施工方案

第一章:编制说明一、编制依据、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。1 、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执3、行规范主要目录如下:GB50242-2013 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》○1GB50242-2016 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》○2GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》○3 JGJ59-2015 4《建筑施工安全检查标准》○二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研 究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工 进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容: 一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安

装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证 安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。第二章:工程概况工程名称:海口市第二十六小学多功能综合楼建设单位:海口市第二十六小学监理单位:海南众和建设项目管理有限公司建设地点:海口市第二十六小学校园内设计单位:海口市城市规划设计研究院施工单位:海南第三建设工程有限公司承包方式:包工包料质量标准:工程质量达到国家施工验收规范合格标准。海口市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设度,设计合理使78度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为防烈度为年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水50用年限为设防。平米,,建筑面积5214.54多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m。29.3m建筑总高度为工程范围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。第三章:施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,结合水、电、防雷接地相关的施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、防雷接地专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的

室内给排水施工方案

室内给排水施工方案本工程给水由市政给水直供建筑天面水箱供水,部分为加压供天面水箱供水。均为低压生活用水管道。排水系统为雨水、生活污水直接排入市政排水管网,粪便污水经化粪池理化处理后,再排入排水管网;厨房有油污水经隔油池隔油处理后再排入污水排水管网。为了确保工程质量,我施工队将绝对按施工规范及设计要求施工。 室内给排水工程 (一)施工工艺流程 1、室内给水管道工程: 配合土建预留、预埋?管位确定?干管安装?支管安装?阀件安装?管道试压?防腐、涂漆?系统冲洗、清毒 2、室内给水管道附件及卫生器具给水配件工程; 预留管口位置复核?附件及配件安装 3、室内排水管道工程: (1)±以下管道: 管道定位?开挖管沟?沟槽处理?管道对口、校直、校坡?接口施工?闭水试验?回填管沟 (2)±以上管道: 配合土建预留、预埋?管道定位、放样?预制管段?立管安装?横管、支管安装?通球、灌水试验(隐蔽管道作闭水试验)?系统通水试验。 4、卫生器具安装工程: 预埋支架(木砖)?器具定位?安装支架?安装器具?安装上下水道及五金配件?盛水试验?配件调整、调试 5、室内给水附属设备安装工程: (1)水箱安装:

基础验收?成品水箱或水箱制作?水箱就位、找平?渗透或盛水、水压试验?防锈刷漆?安装管道及附件?系统试验。 (2)水泵安装: 基础验收?设备验收?水泵解体清洗?水泵及电机就位找正?联轴器调整?灌浆固定?精校?配管安装?单机试运转?系统试运转(负荷试运转)二)施工办法 1、配合土建预留、预埋、凡安装图上有的而土建图未设计的,应及时与 土建联系预留、预埋,开工前即与土建协商划分各自的范围和责任, 以免发生错误或遗漏。在配合土建预埋时,要进一步核对位置和尺 寸,在浇砼过程中,要有专人监护,以防预埋件移位或损坏。 2、镀锌管全部用螺纹连接,管子螺纹应规范,如有断丝或缺丝不得大于 螺纹全扣数的10%,安装螺纹管件时,应按旋紧方向一次装好,不得 倒回。安装后,露出2~3 牙螺纹,并清除剩余填料。螺纹连接时,在 管子的外螺纹与管件或阀门之间用油麻丝,白厚漆或者用生料带作填 料,安装时,先将麻丝抖成薄而均匀的纤维(或用生料带),然后 从螺纹第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕,缠好后表面涂上漆(生料带 不可涂),然后拧上管件,再用管钳收紧,填料要适当,套丝不能过 硬或过软,以免引起连接不严密。 3、塑料给水管施工 (1)施工安装前应查对管材、管件上标志的口径、壁厚、额定压力、规格是否符合设计要求;禁止将管长期暴露阳光下,未安装前勿打开 管子对口。凡埋人地或墙内暗敷配管,必须按规范要求进行水压试 验,试压合格并办理签证后,再进行回填和封闭。 2)管道切割:采用专用剪切工具按需要切割,保证切口光滑平 整,尽量使断面与管轴方向垂直。

消防给水及消火栓系统技术规范

《消防给水及消火栓系统技术规范》规定差异点总结: 1、室内、外消火栓规范要求的用水量(L/s)增加,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑按公共 建筑执行。(详见3.3.2、3.3.3、3.5.2、3.5.4) 2、建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分 隔水幕或防火冷却水幕设置部位墙体的耐火极限。(详见3.6.4) 3、当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度 大于50m,应设置消防水池。(详见4.3.1)(《建规》为室内外消防用水量之和大于25L/s) 4、消防水池进水管管径不应小于DN100。(详见4.3.3) 5、消防水池有2根补水管,且发生火灾时能连续补水的,消防水池可根据补水量做小点, 但不能小于100立方,如果只有消火栓系统的不能小于50立方。(详见4.3.4) 6、消防水池大于500立方的,宜分成两格;大于1000立方的,应分成两座。(详见4.3.6) 7、增加消防水池的出水、排水、水位、通气管和呼吸管的规定。(水泵房内应能显示消防 水池水位,消控室内应能显示消防水池、消防水箱正常水位,以及高水位、低水位报警功能。)(详见4.3.9、4.3.10) 8、消控室内应能显示稳压泵的运行状态。(详见11.0.7) 9、消防水池最低水位低于离心泵出水管中心线或水位不能保证离心泵吸水时,可采用轴流 深井泵。(详见5.1.9) 10、<54m的住宅和室外消防用水量≤25L/s或室内消防用水量≤10L/s的建筑可不设 置备用消防水泵。(增加了住宅)(详见5.1.10) 11、消防水泵组应设置流量和压力检测装置。(详见5.1.11) 12、消防水泵吸水方式(自灌式或直接从市政管网抽水)。(详见5.1.12) 13、消防水泵能有效可靠工作而对吸水管、出水管和阀门等做出规定。(一组消防水泵 的吸水管和出水管应有100%备用,吸水管上应设置偏心大小头,以避免形成气囊。)(详见5.1.13) 14、增加消防水泵吸水管和出水管上过滤器、压力表的规定。(压力表应设关断阀门) (详见5.1.16、5.1.17)

第三章消防给水系统作业

一、选择题 1、消防水池的容量确定,以下叙述哪条正确?( A ) A. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求; B. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内外消防用水量的要求; C. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室外消防用水量的要求; D. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内自动消防水量的总和。 2、消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于( C )。 A. 12h B. 24h C. 48h D.96h 3、高层建筑并联消防分区给水系统中,水泵接合器可如下设置( B )A.独立设置一个 B. 分区设置 C.环状设置 D.根据具体情况 4、高层建筑消防立管的最小管径为( B )A.50mm B.100mm C.75mm D.150mm 5、高层建筑中消火栓给水管道系统( A ),且消火栓给水立管管径应()。A.应独立设置;不小于100mm B.可与生活给水管道合用;不小于50mm C.应独立设置;不小于50mm D.可与生活给水管道合用;不小于100mm。 6、高层建筑消防给水管网,应布置成( C );进行水力计算时,应按()计算。 A.环状管网、环状管网; B.枝状管网、枝状管网; C.环状管网、枝状管网; D.枝状管网、环状管网。 7、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过( A )MPa ,如超过时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过()MPa 时,应有减压设施。A.1.0、0.50; B.1.2、0.70; C.1.2、0.50; D.1.0、0.70 。 8、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,一类高层公共建筑不应小于(C)m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于()m3,二类高层住宅不应小于()m3。 A.50、18、12; B.18、12、6; C.36、18、12; D.36、18、6。 9、消火栓系统消防给水管道的水流速度,不宜大于( B )m/s;自动喷洒灭火系统给水管道的水流速度,不宜大于()m/s,但在个别情况下,配水支管的流速可以大一些,但不宜大于()m/s。 A.2.5、10、15; B.2.5、5.0、10.0; C.5、5.0、10.0; D.5、2.5、5.0 。 10、高层建筑消防给水系统应采取防超压措施,以下哪一项措施是错误的?( A ) A.多台水泵并联运行; B.选用流量-扬程曲线平的消防水泵; C.提高管道和附件承压能力; D.增大竖向分区给水压力值。 11、高位消防水箱的设置位置高度,一类高层民用公共建筑不应低于( C )MPa。 A.0.05; B.0.07; C.0.10; D.0.15 12、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( C )m ; A.15; B.20; C.25; D.30 13、湿式报警阀组包括( b ) ①湿式报警阀②水流指示器③水力警铃④压力开关⑤延迟器

室内给水系统

室内给水系统安装工程监理细则 一专业工程的特点 室内给水系统按照供水对象可划分为:生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统。 一般情况下,室内给水系统由下列各部分组成:引入管、水表接点、给水管道、给水附件、加压和贮水设备。 室内给水方式有:直接给水方式、设水泵的给水方式、设水箱的给水方式、设水泵和水箱的联合给水方式、竖向分区供水的给水方式、设气压给水装置的给水方式。 (应根据工程实际情况编写供水对象、组成、方式等特点)

二编制依据 建设方提供的本工程施工图及说明 本工程经批准的《监理规划》 本工程经批准的《施工组织设计》 有关的标准图集及说明 国家及上海市现行的建筑工程质量评定标准及验收规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997年版) 《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》CECS41∶92 《建筑给水和聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DBJ/CT501-99《建筑给水硬聚氯乙烯管道(PVC-U)工程技术规程》DBJ/CT504-99《住宅建筑设计标准》(局修订)DBJ/08-20-98 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《居住区给水排水设计规程》CECS59∶94 《给水减压阀应用技术规程》DBJ/CT502∶99 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS17∶2000 《建筑给水钢塑复合管道工程技术规程》CECS125∶2001 《建筑给水铝塑复合管道工程技术规程》CECS105∶2000 《建筑给水交联聚乙烯(PEX)管道工程技术规程》DBJ/CT503-99《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-97

消火栓给水系统设计技术规范

消火栓给水系统设计技术规范 7.1.1消火栓的设置场所。 1室外消火栓的设置场所: 1)城镇、居住区及企事业单位; 2)厂房、库房及民用建筑; 3)汽车库、修车库和停车场; 4)易燃、可燃材料露天、半露天堆场,可燃气体储罐或 储罐区等室外场所; 5)耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居 住小区,可不设消防给水。 2室内消火栓的设置场所。存有与水接触能引起剧烈燃 烧爆炸的物品除外的下列场所应设置消火栓。 1)多层民用和工业建筑: ①厂房、库房、高度不超过24m的科研楼;②超过800个座位 的剧院、电影院、俱乐部和超过1200 个座位的礼堂、体育馆; ③体积超过5000m’的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等; ④超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式 住宅、底层设有商业网点的单元式住宅,底层为商场或车库

且共用疏散楼梯的住宅; ⑤超过5层或体积超过10000m’的教学楼等其他民用建筑(如综合楼、办公楼等); ⑥国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑; ⑦在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防 给水; ⑧下列建筑物可不设室内消防给水: a.耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和 库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积 不超过3000m2的丁类厂房和建筑体积不超过5000m2的戊类厂房; b.室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储 水池且建筑体积不超过5000m2的建筑物。 2)高层民用建筑及其裙房;高层工业建筑。 3)建筑面积大于300m2的人防工程或地下建筑。 4)汽车库、修车库和停车场。 耐火等级为一、二级且停车数超过5辆的汽车库;停车数超过5辆的停车场;超过2个车位的Ⅳ类修车库应设消防给 水系统。当汽车库设在其他建筑物内,其停车数小于上述规 定时,但建筑内有消防给水系统时,亦应设置消火栓。 5)建筑面积不小于300m2的歌舞娱乐放映游艺场所。

给水排水建筑管道安装实习报告

实习报告 一、实习目的 生产实习是给水排水工程专业教学计划的一个重要的、综合性的教学实践环节。生产实习使我进一步深入地接触专业知识的实际应用,为更好地把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。本次实习有以下两个目的: 1、通过在张家口市广安建筑安装工程有限公司的实习,对建筑给水管道系统、排水管道系统、消防管道系统建立了一个全面、系统的认识,熟悉整个系统管道安装的工艺流程和施工工序的技术,了解总体布置及各管道的的安装、布置特点、运行和维护情况。 2、增长实践知识,培养学生的工程意识,开阔眼界,使大学所掌握的理论和实际联系,进一步培养观察、分析、解决问题的能力,深化学生的专业知识,做到理论联系实践培养学生的综合素质。 本次生产实习要求学生掌握与管道安装相关的技术情况,了解最新的行业动态,了解本专业学生应具备的专业素养及专业基本知识结构,学习课堂上未掌握的与未涉及到的相关知识,从整体出发,全面了解关键工序的施工要求,切实掌握主要施工方法。 本次实习遵循由浅入深原则,主动与公司技术人员接触,学习工程技术人员的丰富实践经验、对工作认真负责的态度,并把自己所学的知识加以运用,尽量学有所用。二、实习内容 为期四周的实习,我在张家口市广安建筑安装工程有限公司由杭工带领学习建筑管道安装的有关知识。本次实习是我第一次以工作人员的角色接触这个专业,第一次上岗实习,由于时间短所学有限。不过,我还是有一定的收获。 实习时间:7月22号—8月16号 实习单位:张家口市广安建筑安装工程有限公司 实习安排:7.22—7.26 初步了解公司情况及给水管道系统的各安装工艺。 7.29—8.02 在前一周的基础上继续学习给水管道系统的知识并了解排水管道系统的相关工艺流程和一些安装要求。 8.05—8.09 本周将排水管道系统安装的工作收尾,然后继续认识消防管道安装的工艺流程并依据流程进一步学习相关的知识。 8.12—8.16 继续上周未完成的工作,学习消防管道系统安装的有关知识,在实习结束时对给水、排水、消防有一个整体认识。 实习具体内容: 1 给水管道系统安装

室外消火栓给水系统(水泵启动)

室外消火栓给水系统(水泵启动) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.3 室外消防给水当采 用“高压或临时高压给水系统”时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用“低压给水系统”时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 低压消防给水系统指管网内平时水压(一般为0.1~0.3MPa)较低,灭火时最 不利点水枪达到规范要求的水柱时所需要的压力不能满足,需由消防车或移动式消防泵加压后供给,但必须指出,0.1MPa为管道的末端压力。 室外消火栓系统采用消防水池--水泵加压供水,压力设计很低(为0.3MPA),能叫低压消防给水系统吗?(是的) 高压消防给水系统指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或 其它移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于24米时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10米,当建筑高度大于24米时,应立足于室内消防设备扑救火灾。 临时高压消防给水系统指在平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管 网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用室外和室内均为高压或者临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或者临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统。一般石化工厂或者甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。 有室内消火栓的片区:室内外消火栓系统合用,采用临时高压消防给水系统,设置消防水池->消防泵->消防环网,屋顶设置消防水箱满足火灾前10分钟消防用水量,根据8.4.3第8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”发生火宅时由室内消火栓处启泵按钮启动消防泵以满足火灾延续时间内消防要求。 无室内消火栓的片区:室外消火栓环网采用临时高压给水系统,设置消防水池->消防泵->消防环网,并于值班室设置消防泵启泵按钮,火灾发生时由值班人员于火警后30秒内启动消防泵供水。

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范之室内给排水系统安装

4 室内给水系统安装 4.1 一般规定 4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收. 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准. 4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌. 4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。 4.1.5 给水铸铁管管道采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 4.1.6铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。 4.1.7 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。 4.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 4.2 给水管道及配件安装 主控项目 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给 管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应 0.02Mpa 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。 4.2.2 给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录. 检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。 4.2.3生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 一般项目 4 .2. 5 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 检验方法;尺量检查。 4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: l 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 4 .2.7 给水水平管道应有2%o—5%的坡度坡向泄水装置。 检验方法:水平尺和尺量检查。

室内消火栓给水系统布置

室内消火栓给水系统布置 室内消防给水管道的布置应符合下列规定: 1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量; 2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状; 3 室内消防竖管直径不应小于DN100; 4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置; 5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。 消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。 消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s 计算; 6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。 阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号; 7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量; 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水; 9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。 8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定: 1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。 单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;

室内给排水施工工艺

室内给排水施工工艺 一、PPR管给水系统安装工艺 本安装工艺适用于室内PPR管给水系统安装工程。 1、材料性能要求 (1)、给水管及与之相应管件的品种、规格、型号、数量、外观及制作质量必须符合设计要求,并附有产品说明书和质量合格证书、包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (2)、阀门安装前应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。 (3)、水表的规格应符合设计要求,热水系统选用符合温度要求的热水表,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证。所有进场材料不合格的不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。 2、施工工具与机具 (1)、砂轮切割机、手电钻、台钻、电锤、电焊机、热熔机、电动试压泵。 (2)、手锯、锤子、活扳手、螺钉旋具。 (3)、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表。 3、作业条件 (1)、施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。施工方案、施工技术、材料机具供应等保证正常施工。 (2)、地下管道铺设前必须做到房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 (3)、暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 (4)、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 (5)、立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行,每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 (6)、支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行 4、给水系统安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→保温→管道水冲洗 5、施工要点 (1)、安装准备:认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (2)、预制加工:按设计图纸绘制管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套螺纹、安装零件、调直、校对,按管段分组编号)。 (3)、支吊架安装: 1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密。 2)立管和横管支吊架的间距不得大于表1-1的规定: 表1-1立管和横管支吊架的间距

梳理-室内给水管道施工方案(收藏)

室内给水管道及配件安装施工方案 一、材料质量要求 (1)各种给水管材、管件、阀门等必须符合设计要求,具有产品合格证,并具有饮用水卫生许可证。 (2)给水钢塑管及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整;管材轴向不得有扭曲或弯曲,其直线度偏差应小于1%;管材端口必须垂直于轴线,且平整;管材和管件的壁厚偏差应满足相应的技术要求。 (3)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。试验时应符合以下规定:阀门的强度压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 二、主要机具设备 ⒈机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 ⒉工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、揻弯器、捻凿、大锤、断管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 ⒊其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 三、作业条件 ⒈管道穿墙楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 ⒉明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。

⒊立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落的安全措施。 ⒋暗装的给水支管应在隔间墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行安装,安装前有关管道穿墙的孔洞或管槽已预留好或凿修好。 四、施工方法 (1)给水管道安装工艺流程:准备工作→管道预制加工→支管安装→立管安装→干管安装→管道试压→管道消毒→管道冲洗。 (2)预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图,在现场安装的结构位置上做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸进行预制加工。预制加工的配件应经检查合格后方能使用。 (3)支管安装时,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装。若为暗装,应确定支管安装高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。若为明装,应根据管道长度适当加好临时固定卡,待核定不同卫生器具的给水预留口高度和位置,找平找正后埋设好支管管卡,并上好临时封堵。 (4)立管安装时,应自上而下统一吊通线,均匀固定好管卡,由下到上按顺序进行安装,并复核预留甩口的高度,方向是否正确。立管上阀门安装朝向要合理,便于操作和维修,支管留口要装临时封堵。安装完毕后用线坠吊直找平,最终调整固定管卡,配合土建封堵楼板管洞。 (5)干管安装时,一般从总进水口开始操作,总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。管道安装前要清扫管膛,安装时要找平

室内给排水安装技术交底.docx

室内给排水安装技术交底 一.施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管 线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其 洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。 沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装 牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达 到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线, 暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防 坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材料要求 1、铸铁给水管及管件质量标准应执行YB/T5188、GB3287。其 规格尺寸应符合设计要求,管壁厚度均匀,内外光滑整洁, 不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应 造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。 室外给水铸铁管安装多数采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈采 用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来 水公司配套产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应 检查是否有裂缝;用锤击断管壁,断面呈灰色,组织均匀、 紧密、细颗粒为合格。 2、镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091。其规格种类 应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件 无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直 径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝 钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、 光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件

消防给水系统

消防给水系统 (Ⅰ)消防水源 第 7.3.1 条 在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少 于两条。当其中一条发生事故时,另一条应能通过 100%的消防用水和 70%的生 产、生活用水的总量。 在消防用水由消防水池供给时,工厂给水管网的进水管,应能通过消防水池的 补充水和 100%的生产、生活用水的总量。 第 7.3.2 条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能 保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于 1000m 时,可不分隔,大于 1000 m 时,应分隔成 两个,并设带阀门的连通管; 三、水池的补水时间,不宜超过 48h ; 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用 的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施。 (Ⅱ)消防用水量 第 7.3.3 条 厂区和居住区的消防用水量,应按同一时间内的火灾处数和相应处 的一次灭火用水量确定。 第 7.3.4 条 厂区和居住区同一时间内的火灾处数,应按表 7.3.4 确定。 第 7.3.5 条 联合企业内的各分厂、罐区、居住区等,如有各自独立的消防给水 系统,其消防用水量应分别进行计算。 3 3

第7.3.6条一次灭火的用水量,应符合下列规定: 一、居住区及建筑物的室外消防水量的计算,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行; 二、工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险类别及固定消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时,可按表7.3.6选定。火灾延续供水时间不应小于3h。 三、辅助生产设施的消防用水量,可按30L/s计算。火灾延续供水时间,不宜小于2h。 注:化纤厂房的消防用水量,可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第7.3.7条可燃液体罐组的消防水量计算,应符合下列规定: 一、应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和; 一、当着火罐为立式罐时,距着火罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;当着火罐为卧式罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却; 二、当邻近立式罐超过 3 个时,冷却水量可按 3 个罐的用水量计算;当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。 第7.3.8条可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求: 一、供水范围、供水强度不应小于表 7.3.8 的规定;

建筑给水排水系统安装精彩试题

复习资料 一、填空题(每空1分) 1.建筑部给水系统根据用途一般可分为生活给水、生产给水、消防给水系统三类。 2.室给水由引入管经干管、立管引至支管,到达各配水点和用水设备。 3.进水管一般由侧壁距箱顶200 mm 处接入水箱。 4.只准水流朝一个方向流动防止倒流的阀门是止回阀,安装在水箱、水池等处控制水位的阀门是浮球阀。 5.塑料管的直径规格用公称外径*壁厚表示,符号为de*e ,单位为mm 。 6.高层建筑热水供应系统分区供水的形式有集中加热分区供热系统和分区加热供热系统。 集中热水供应系统一般由第一循环系统、第二循环系统和控制附件三部分组成。 7.热水供应系统可分为局部热水供应、集中热水供应和区域热水供应系统三类。 8.室给水施工图一般由设计施工说明给水平面图、给水系统图、详图等四部分组成。 9.室排水施工图一般由设计施工说明、排水平面图、排水系统图、详图等四部分组成。 10.给水引入管穿越基础、墙体和楼板时,应及时配合土建做好预留孔洞及预埋件。 11.引入管预留孔洞的尺寸或钢套管的直径应比引入管直径大100—200mm,引入管管顶距孔洞或套管顶应大于100m m 。 12.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施。对有严格防水 要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 13. 开式喷头按用途和洒水形状的特点可分为开式洒水喷头、水幕喷头和喷雾喷头三种。 14. 室消火栓的直径规格有50mm 和 65mm 两种。 自动喷水灭火系统当喷头的公称直径小于10mm时,应在设置或配水管上安装冻结。 16.自动喷水灭火系统水平敷设的管道应有 0.002~0.005坡度,坡向泄水点。 17.消防系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5倍,但不得小于0.6MPa;在试验压力下10min 压力降不大于0.05MPa,并降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。 18.消防报警阀有湿式、干式、干湿式和雨淋式四种类型。

室内给水系统安装

室内给水系统安装 一般规定 1.1.1当管道系统工作压力不大于时,宜采用涂(衬)塑焊接钢管(复合管)、可锻铸衬塑管件及聚丙烯管(PP-R管)。目前我们工地上给水管均采用PP-R管,管材的工作压力为。 备注:的压强相当于在1平方厘米的面积上施加的压力约是10公斤。 1.1.2冷热管上下平行安装时热水管应在冷水管上方;冷热水管垂直安装时热水管应在冷水管左侧(左热右冷)两管之间的间距应控制在10cm以上。应注意严格控制卫生间淋浴冷热管件间的距离(15cm),防止后期安装不上冷热水混合阀 1.1.3水源给水取自给水干管,市政给水管网供水压力为,以17层楼为例:一至五层采用J-1’给水管有市政管网直接供水,五层以上采用J-1给水管由地下车库泵房的无负压给水设备供给,从十一层处J-1给水管分出一立管并设减压阀(阀后压力为)供给十一至六的给水,十二层至阁楼层有J-1给水管直接供给。 施工工艺 1.2.1施工质量控制 1、管道穿过楼板、屋面应预留孔洞或预埋套管,预留孔洞尺寸应为管道外径加40mm;管道在墙体内暗敷管槽时,管槽宽度应为管道外径加30mm。 2、给水引入管与排水管排出管的水平距离不得小于1米,室内给水管与排水管道平行敷设时,两管间的最小净距不得小于米,交叉敷设时垂直净距不得小于米。室外给水管道在雨水管道上面,雨水管道又在污水管道上面。 1.2.2管道安装 1、管道嵌墙暗敷时,应配合土建预留管槽,当设计无要求时,管槽的深度比管径大20mm,开槽宽度应比管道外径大40-60mm,管道内外必须平整顺直,管道试压合格后,应做好水压试验和隐蔽工程验收记录,管槽应用水泥砂浆填实,防止墙面开裂

建筑给水排水系统安装试题

页眉复习资料 一、填空题(每空1分) 1.建筑内部给水系统根据用途一般可分为、生产给水、消防给水系统三类。生活给水 2.室内给水由引入管经干管、 立管引至支管,到达各配水点和用水设备。 3.进水管一般由侧壁距箱顶200 mm 处接入水箱。 4. 只准水流朝一个方向流动防止倒流的阀门是止回阀,安装在水箱、水池等处控制水位的阀门是浮球阀。 5.塑料管的直径规格用公称外径*壁厚表示,符号为de*e ,单位为 mm 。 6.高层建筑热水供应系统分区供水的形式有集中加热分区供热系统和分区加热供热系统。 集中热水供应系统一般由第一循环系统、第二循环系统和控制附件三部分组成。 7.热水供应系统可分为局部热水供应、集中热水供应和区域热水供应系统三类。 8.室内给水施工图一般由设计施工说明给水平面图、给水系统图、详图等四部分组成。 9.室内排水施工图一般由设计施工说明、排水平面图、排水系统图、详图等四部分组成。 10.给水引入管穿越基础、墙体和楼板时,应及时配合土建做好预留孔洞

及预埋件。 11.引入管预留孔洞的尺寸或钢套管的直径应比引入管直径大100—200mm ,引入管管顶距孔洞或套管顶应大于100m m 。12.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施。对有严格防水 要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 13. 开式喷头按用途和洒水形状的特点可分为开式洒水喷头、水幕喷头和喷雾喷头三种。 14. 室内消火栓的直径规格有50mm 和65mm 两种。 15.自动喷水灭火系统当喷头的公称直径小于10mm时,应在设置或配水管上安装冻结。 16.自动喷水灭火系统水平敷设的管道应有0.002~0.005坡度,坡向泄水点。 1.5倍,但不得小于消防系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的17. 0.6MPa ;在试验压力下10min 内压力降不大于0.05MPa ,并降至工页脚 页眉 作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。 18.消防报警阀有湿式、干式、干湿式和雨淋式四种类型。

相关文档