文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调系统运行管理方案

中央空调系统运行管理方案

中央空调系统运行管理方案
中央空调系统运行管理方案

“湘水郡”物业项目

中央空调系统运行管理方案

长沙市观澜湖物业服务有限公司

2015年4月

目录

一、中央空调系统运行管理方案

前言 (3)

空调运行人员管理 (4)

空调系统运行 (9)

空调系统检查 (11)

空调系统维护、保养 (14)

异常情况的应急处理 (21)

常见故障的分析与解决方法 (22)

支持性表格 (26)

二、专业维保公司维保方案

前言

麦克维尔中央空调系统作为“湘水郡”物业项目的大型重要设备,安全经济运行、保证供冷(暖)质量是管理的基本要求,所以制定科学、合理、安全的运行管理制度是保证空调系统高质量、高效率地运行,降低能耗、延长检修周期和使用寿命的基本保证。

根据“湘水郡”物业实际情况,我司特编制了麦克维尔中央空调系统运行管理方案,呈与湖南湘水投房地产有限公司领导进行沟通和交流。本方案主要内容包括空调运行人员管理、空调系统运行、空调系统检查和空调系统维护保养四大部分。管理、操作和维修人员是空调系统运行管理的主体,因此运行人员管理是空调系统运行的重要保证,由于中央空调系统的专业综合型、复杂性,要求运行管理人员、操作和维修人员必须具有相应的资格认证才能上岗;并且在上岗之前,所有运行管理、操作、维修人员必须进行培训;空调系统的运行管理、操作和维修人员除了要满足各自岗位的基本职责外,还要达到运行管理的职责要求;在加强对技术人员管理的基础上,我司作为空调运行管理单位还将通过制定一些激励制度促进工作人员节能,获得较好的节能效果。

空调系统的运行管理包括空调系统的操作规程、系统运行调节和运行参数的节能监控,空调系统在实际运行过程中只有按照标准的运行操作规程进行操作,采取合理、可行的节能技术措施,才能保证空调系统运行安全,运行节能,只有严格监控空调系统的运行参数、空调房间的温度,统计电、热、燃料的消耗,才能及时发现能源浪费问题、及时查找问题,进行修整,最低限度地降低能源的浪费。

空调系统能进行运行,首要条件是要满足空调设备的正常运行,这就要依赖于工作人员能及时发现设备的运行问题,及时解决故障问题,因此,制定科学合理的节能运行检查制度是运行管理的关键问题,根据麦克维尔空调设备的特点,我方制定以下检查制度:开停机检查、巡回检查、周期性检查等制度。而有针对性地做好空调设备和系统的维护保养工作,又是空调系统保持良好工作状态、减少或避免发生故障和事故、延长使用寿命,降低能耗的重要条件之一。因此在管理中也必须做好空调系统和设备的节能维护保养工作,在管理中我方实行自身保养与专业维保公司互相配合,制定了相应的开机前维护保养、日常保养、定期保养及停机期间的维护保养规定。

空调运行人员管理

一、空调系统运行管理制度结构图

二、人员配置及值班

空调运行人员6人(其中主管1人,班长1人,组员4人(含替休在内))采用三班倒转。每班1人,时间为8:00—次日08:00。白班工作范围包括制冷机房的设备运行,冷却塔的巡视,空调水系统的巡视,新风机空调机组的巡视及故障检修。夜班负责制冷机房的设备运行,冷却塔的巡视,五负压设备的巡视,夜间启用新风机组巡视,早晚开关机。末端风机盘管的检修由工程维修人员负责。此方案是在工程部整体考虑下,白班负责日常的空调运行工作,负责区域内的设备故障处理,夜班人员则可整合夜班维修值班人员的力量,在早上开机时或出现故障时配合空调值班员完成工作,此外夜间空调运行时间短,设备处于停止状态,值班员可做一些卫生清扫或独立可以完成的工作。过渡季夜班值班员可倒为正常班并与工程维修人员一起参与到设备检修和保养工作。这样即可保证中央空调系统的正常运行,又可以保证值班人员的劳动时间。

三、人员管理

1.资格认证

①技术管理人员(主管工程师)应具有暖通或相关专业的大专学历,并获得暖通专业的工程师技术职称;

②操作和维修人员(组员)应具备《中央空调系统操作员》或《制冷设备维修工》的初级技术等级;

③所有人员(技术管理、运行操作、维修人员)的各类资格证书均应备案。2.技术培训

①观澜湖物业公司制定空调运行技术人员的节能技术培训年度计划。凡在空调系统运行操作和维修岗位工作的人员均应参加空调系统运行培训学习。如外派培训公司出资的,需要在公司服务满三年。

②节能技术培训主要内容应包括《中央空调系统运行管理》、《空调通风系统运行管理规范》、《集中式空调通风系统节能运行和管理技术》等有关空调系统节能运行的技术知识;

③学习、培训和考核记录均应备案。

3、岗位职责

空调工程师(主管)的岗位职责

①制订与本专业有关的各项规章制度并监督检查执行情况,发现问题,及时提出改进措施,并督促改进工作;

②根据上级领导的要求和主管部门的工作计划,拟定本专业的工作计划;

③对中央空调系统发生的问题和出现的故障及时进行诊断,并组织力量解决和排除;

④制订检修计划及所需材料和零部件计划,经批准后负责实施;

⑤组织和指导本专业各类工人的业务学习、技术培训以及安全教育工作,并负责其考核;

⑥提出本专业技术改造方案(画出图纸、做出预算)或设备更新方案,并组织实施;

⑦注重修旧利废和综合利用,搞好能源管理,降低水、电、汽、气的耗用量;

⑧听取各方面的合理化建议,吸收消化有关的先进经验,组织开展技术革新。

⑨总结本单位空调系统以往的运行管理经验,根据实际情况制定全年空调系统的节能运行方案,实施空调系统的能耗定额管理。

空调班长岗位职责

①协助空调工程师(主管)做好各项具体工作,直接向其负责;

②全面主持班(组)工作,合理安排班(组)成员的日常工作,保质保量地完成工程部下达的各项任务;

③严格要求,大胆管理,以身作则,督促全体班(组)成员认真执行和严格遵守各项规章制度;

④组织班(组)韵各种学习,使全体班(组)成员都能提高素质、敬业爱岗;

⑤负责班(组)考勤和公用工具、仪器仪表、小型检修设备(装置)的管理工作;

⑥审查、保管各种记录表,保证数据准确、资料齐全;

⑦督促落实修旧利废、节约能源、降低费用的工作。

空调运行人员的岗位职责

①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相应的运行记录;

②根据室外气象条件和用户负荷情况,精心操作,及时调节,保证中央空调系统安全、经济、正常的运行;

③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作,使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录;

④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境;

⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的事情;

⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要及时报告班(组)长(领班)或空调工程师(主管),如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施;

⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平;

⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的其他临时性工作。

空调维修人员的岗位职责

①定期对中央空调系统和设备进行巡回检查,发现问题及时处理;

②严格按照有关规程的要求进行计划检修和处理El常故障,力求使所修设备尽快恢复原有功能,并确保检修工作的质量和安全

③认真详细地做好维修记录;

④爱惜检修工具、设备、仪器仪表,不浪费检修消耗性物料;

⑤承担本专业更新改造项目的主要施工工作;

⑥严格遵守劳动纪律,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的事情;

⑦努力学习理论知识,刻苦钻研维修技能,熟悉设备结构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高维修水平;

⑧尊重领导,服从调度和工作安排,完成上级主管交代的其他临时性工作

4、运行交接班

“湘水郡”物业小区中央空调系统是一个需要连续运行的系统,因此,搞好交接班是保障空调系统安全、节能运行的一项重要措施。空调系统交接班制度包括下述内容:

①交接班工作应在下一班正式上班时间前10-15分钟内进行,接班人员应按时到岗。若接班人员因故未能准时接班,交班人员不得离开工作岗位,应向主管领导汇报,有人接班后,方可离开。

②按职责范围,交接班双方共同巡视检查主要设备,核对交班前的最后一次记录数据。

③交班人员应如实地向接班人员说明以下内容:

A、设备运行情况;

B、各系统的运行参数;

C、空调房间温度;

D、冷、热源的供应和电力供应情况;

E、系统能耗;

H、空调系统中有关设备供水、供冷管路及各种调节器、执行器、各仪器仪表的运行情况;

I、当班运行中所产生的异常情况的原因及处理结果;

J、运行中遗留的问题,需下一班次处理的事项;

K、上级的有关指示情况等。

④交接班双方要认真填写交接班记录表并签字。接班人员发现交班人员未认真完成有关工作或在交接检查有不同意见,可当场向交班人员询问,如交班人员不能给予明确回答或可能造成不良后果,可拒绝接班,并立即报告主管领导,听候处理意见,如果接班人员没有进行认真地检查和询问了解情况而盲目地接班后,发现上一班次出现的所有问题(包括事故)均应由接班者负全部责任。

⑤交接班时间以前发生的能耗大的问题或故障未处理完不能交接班,并由交班人员负责继续处理,接班人员配合,处理完后方可进行交接班。交接班过程中

如发现问题或故障,双方应共同处理,待处理完后再办理交接班手续。

5、节能激励

①公司根据空调系统运行的状况,制定能耗控制达成率,由运行班组进行能耗控制;

②对空调系统的节能运行效果进行年度考核,建立相应的节能激励制度,促进空调系统的运行节能;

③每年度根据空调系统全年节能效果,评选节能技术能手,给予一定的物质奖励。

6、档案管理

工程部主管为空调运行、维修及保养档案保管的第一责任人,日常档案的管理遵循以下原则:

①主管每月1日对上月各项记录审核、检查记录的完整性;

②库存档案必须图物相符,帐物相符;

③档案属于公司机密,未经许可不得外借、外传;

④严格遵守档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作;

⑤存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件;

⑥归档资料要进行登记,编制归档目录;

⑦档案要分类、分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。

空调系统运行

一、运行策略

根据室外天气的变化制定空调系统节能运行的全年调节策略,确定相应的风、水系统的质、量调节方式,空调设备的开启台数、水系统的供回水温度,风系统的送风温度、新风的用量,及时调节供冷、供热量。

二、监控和记录

1、空调系统启停时间;

根据“湘水郡”建筑功能特点、空调系统的运行特点,空调系统启停时间计划表,包括:

①开关机程序:

关机顺序:冷却塔风扇-冷却泵-冷冻泵-主机。

关机顺序:主机-冷冻泵-冷却泵-冷却塔风扇。

②空调系统年度(或季度)运行的起止时间;

夏季:6月1日-9月30日;

冬季:12月1日-次年2月28日。

③空调系统工作日运行起止时间;

④空调系统设备工作日的开停机时间。

⑤业主房间温度运行标准,夏季不低于30℃,冬季不高于10℃;(空调系统的启停时间计划表见附表3)

空调系统实际运行时,应对各空调设备的实际开停机时间进行记录。(空调系统实际运行启停时间记录表见附表4)

2、房间温度的设定、监测和记录

①根据空调系统和业主房间空调的实际运行情况,预先设定冬、夏两季空调系统运行时各房间的室内温度,具体操作可通过安装在空调房间内的自动或手动温度控制装置来完成。(各业主房间室内温度的设定值要满足《公共建筑室内温度控制管理办法》第三条的规定。空调房间温度设定表见附表5)

②根据业主房间空调温度监控系统的设置情况,定时监测、记录和控制空调

房间的室内温度。因有自动温度监控系统,每两小时记录一次业主空调房间的室内温度(无自动温度监测系统的,每天记录一次空调房间的室内温度);根据业主空调房间温度的检测记录结果,及时发现和查找温度异常空调房间的空调使用情况并进行及时处理。(房间温度记录表见附表6)

3、空调系统运行参数

空调系统的运行参数包括空调风系统和空调水系统的温度、流量和压力,空调系统形式不同,空调系统运行参数的记录表也有所不同。(全空气空调系统的运行参数记录表见附表7,风机盘管加独立新风系统的运行参数记录表见附表8)

4、空调系统主要设备的运行参数记录

空调系统的主要设备包括冷热源、空调箱、水泵、风机、冷却塔等设备,各主要设备的运行记录表见附表9-附表15

5、能耗统计

每天每班组记录和统计一次空调系统的能耗情况,包括设备的耗电量、供冷(热)量、耗用燃料量,具体记录和统计内容见附表16。及时发现和查找能耗大的异常问题,并进行处理。

三、其他技术措施

1、在供冷工况下,水系统的供回水温差小于3℃(设计温差为 5℃),以及在供暖工况下,水系统的供回水温差小于6℃时(设计温差10℃),宜采取减少流量的措施,但不应影响系统的水力平衡。

2、空调系统运行期间,冷(热)水系统各主环路的回水温度最大差值不超过1℃。

3、对于多台并列运行的同类设备,应根据实际负荷情况,确定自动或手动调整运行台数,输出的总容量应与需求的冷(热)量、水量、风量等相匹配;当部分同类设备(制冷机组)停止运行时,应立即关断停止运行设备(制冷机组)前后的阀门,防止水流经不运行设备旁通。

4、风系统运行时宜采取有效措施增大送回风温差,但不应影响系统的风量平衡。

5、全空气系统在供冷运行时,宜采用大温差送风,并应符合下列规定:

A、送风高度小于或等于5m时,在冬季不宜超过10℃;采用高诱导比的散流器时,温差可以超过10℃;

B、送风高度在5m以上时,温差不宜超过15℃。

6、对有再热盘管的空气处理设备,运行中宜减少冷热相抵发生的浪费。

空调系统检查

一、设备的开、停机检查

1、全年运行空调系统的冷热源设备、空气处理设备、空气和水输送设备应做好日常开停机的检查与准备工作,季节性使用的冷热源设备、空气处理设备、空气和水输送设备在重新投入使用前应做好运行前的检查与准备工作。

2、根据制定的运行调节方案和节能措施,结合气象台预报的室外天气情况和室内负荷情况确定柜式风机盘管和组合式空调机组新回风阀门的开启度,根据室内温湿度要求调整好有关自动控制装置的设定值。

二、巡回检查

需要作运行记录的设备,结合抄表时间要求进行巡回检查,其他设备一个班次巡回检查一次。对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要在定期停机时检查。主要检查方式应为看、听、摸、嗅,一般不做拆卸检查。

巡回检查中发现的问题要按有关规程妥善处理,处理不了的要及时向空调班长或空调工程师汇报,同时做好有关记录。每天每工作班次进行一次中央空调系统的节能巡检工作,检查结果应填写在巡回检查记录表上。检查的内容如下:

1、空调机房巡回检查

A、检查电压(正常380v,不能超过额定值的±10﹪);

B、检查三相电流(三相是否平衡,是否超额定值)

C、检查油压(正常10-15kgf/c㎡);

D、检查高压(﹤12 kgf/c㎡);

E、检查低压(﹥2.5kgf/c㎡);

F、冷却水进水温度(正常﹤35℃);

G、冷却水出水温度(正常﹤40℃);

H、冷冻水进水温度(正常﹤10-18℃);

I、冷冻水出水温度(正常﹤6-10℃);

J、检查中央空调主机运转是否有异常振动或噪音;

2、仪表的巡检

①空调系统运行操作人员结合运行记录抄表时间对空调系统的计量和测量仪表进行巡检;

②检查空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃料计量表(煤气表、油表等计量仪表)的读数是否处于正常范围;

3、管道、阀门和附件的巡回检查

①水管系统的巡检

A、制冷空调的运行操作人员每天每工作班次进行一次水管系统的巡检,包括冷冻水、冷却水和凝结水管系统。

B、检查水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无破损和脱落,特别要注意与支(吊)架接触的部位;绝热层外表面有无结露;封闭绝热层或防潮层接缝的胶带有无胀裂、开胶的现象;有阀门的部位是否结露;裸管的法兰接头和软连接处是否漏水,焊接处是否生锈;凝结水管排水是否通畅。

C、检查水管上阀门、附件处是否漏水;自动排气阀是否动作正常;电动或气动调节阀的调节范围和指示角度是否与阀门开启角度一致。

D、膨胀水箱、补水箱、软化水箱中的水位是否适中,浮球阀动作是否灵活和出水正常。

E、支吊构件是否有变形、断裂、松动、脱落和锈蚀。

②风管系统的巡检

风管法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头处、风阀拉杆或受柄的转轴与风管结合处是否漏风;明装水管的法兰接头和软连接处。

a明装风管和水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无破损和脱落;封闭绝热层或防潮层接缝的胶带有无胀裂、开胶的现象;

b明装风管法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头处、风阀拉杆或受柄的转轴与风管结合处是否漏风;明装水管的法兰接头和软连接处、阀门、附件处是否漏水、浮球阀动作是否灵活和出水正常;

c空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃料计量表(煤气表、油表等计量仪表)的读数是否处于正常范围;

③空调设备的巡检

A、需要做节能运行记录的设备,结合抄表时间进行巡回检查,其他设备一般每个班次检查一次;

B、各设备的运转是否平稳,有无异常声音和振动;

C、各设备的电气、自控系统动作是否正常;

D、各设备的进出水管接头不漏水,阀门的开度在设定位置无偏移;

E、冷却塔和水箱等用水和储水设备的水位是否适中,有无缺水或溢水现象。

4、风机的巡检

检查风机电动机的温升、有无异味产生、轴承润滑和温升情况、运转声音和振动情况、转速情况、软接头完好情况。

5、水泵的巡检

A、电动机不能有过高的温升,无异味产生;

B、轴承润滑良好,轴承温度不得超过周围环境温度35-40℃,轴承的极限最高温度不得高于80℃;

C、轴封处、管接头均无漏水现象;

D、运转声音和振动正常;

E、地脚螺栓和其他各连接螺栓的螺母无松动;

F、基础台下的减振装置受力均匀,进出水管处的软接头无明显变形,都起到了减振和隔振作用;

G、转速在规定或调控范围内;

H、电流数值在正常范围内;

I、压力表指示正常且稳定,无剧烈抖动;

J、出水管上压力表读数与工作过程相适应。

K、观察油位是否在油镜标识范围内。

6、冷却塔的运行检查

A、检查冷却塔风机运转是否平稳、补水浮球阀开关是否灵敏,集水盘(槽)中的水位是否合适;

B、配水槽内是否有杂物堵塞散水孔

C、集水盘(槽)、各管道的连接部位、阀门是否漏水;

D、有无明显飘水现象;

E、有无异常声音和振动。

三、周期性检查

1、每周检查一次空调房间的温控开关动作是否正常或控制失灵;

2、每周检查一次空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃料计量表(煤气表、油表等计量仪表),是否损坏和读数不准;

3、每周检查一次明装风管和水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无脱落和破损,(特别是与支吊架接触的部位);封闭绝热层或防潮层接缝的胶带有无胀裂、开胶的现象;明装非金属风管有无龟裂和粉化现象;

4、风系统和水系统的阀门检查和维护,全年运行的中央空调系统,每季度进行一次,季节运行的中央空调系统,系统运行前进行一次风系统和水系统的阀门全面检查。检查阀门的转动是否灵活、定位是否准确、稳固、是否关严、开到位或卡死;

5、每年一至二次检查制冷机组的换热器水侧表面的结垢状态,风冷式换热器表面的积尘状况,每年二次检查空调机中冷却盘管和加热盘管内外表面清洁状况;

6、每年检查两次风机盘管的风量调节开关是否正常;

7、每三个月检查一次空气过滤器的前后压差和积尘情况;

8、空调自控系统在空调系统投入运行前作好设备和系统的检查,运行期间每月检查一次空调自控设备和控制系统;

9、所有检查结果填写在周期性检查记录表上。

空调系统检查记录表见附表17。

空调系统维护、保养

空调系统维修组应对空调系统巡检发现的问题和故障进行日常维护,同时根据“湘水郡”空调系统和设备特点,对空调系统的设备设施、管道系统等进行定期维护保养,我司对于中央空调维护保养采取自己日常的保养与专业维保公司相结合的方式(专业维保公司保养方案附后)。

空调设备的维护保养主要是对冷水机组、风机盘管、水泵机组、风机、等的节能维修保养,其具体的维修养护内容如下:

一、冷水机组维护保养

冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等设备以及电气控制设备组装在一起,提供冷冻水的设备。

1、冷凝器和蒸发器的清洁保养

①对于设有冷却塔的水冷式制冷机中的冷凝器、蒸发器,每半年由制冷空调的维修组进行一次清洁养护。

②清洗时,先配制10%盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5kg缓蚀剂)或用现

在市场上使用的一种电子高效清洗剂,杀菌清洗,剥离水垢一次完成,并对铜铁无腐蚀。

③拆开冷凝器,蒸发器两端进出水法兰封闭,向里注清洗液,酸洗时间24h,也可用泵循环清洗,时间为12h,酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3

清洗15min,最后用清水冲洗3遍,全部清洗完毕,检查是否漏水,若不漏水则重新装好,若法兰胶垫老化,则需更换。

2、检查螺丝、螺栓、螺母及接头紧密性,适当紧固以消除振动,防止泄漏。

3、压缩机的检查和保养

①制冷空调维修组每年对压缩机进行一次检测和保养。

②检查保养内容

A、检查压缩机的油位、油色,如油位低于观察镜子的1/2位置,则应查明漏油的原因并排除故障后再充注润滑油,如油已变色则应彻底更换润滑油;

B、检查制冷系统内是否存有空气,如有则应排放;

C、检查压缩机和各项参数是否在正常范围内,压缩机电机绝缘电阻正常0.5MΩ以上,压缩机运行电流正常为额定值,三相基本平衡,压缩机的油压正常1~1.5MPa,压缩机外壳温度85℃以下,吸气压力正常值0.49~0.54MPa,排气压力正常值1.25MPa,并检查压缩机运转时是否有异常的噪声和振动,检查压缩机是否有异常的气味。

③通过各项检查确定压缩机是否有故障,视情况进行维修更换。

二、冷却塔的维护保养

1、冷却塔开机使用前的检查和维护保养

①冷却塔开始使用前半个月内,空调维修组对冷却塔进行一次全面维护保养。

②清除冷却塔内的杂物;

③检查、调整冷却塔风机皮带的松紧;

④冷却塔开机使用前除进行定期清洗维护保养工作外,还包括以下维护保养内容:

A、检查测试冷却塔风机电动机的绝缘情况,其绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥后仍达不到应拆修电机线圈;

B、更换风机所有轴承的润滑脂;

C、清除风机叶片上的腐蚀物,必要时在风机叶片上涂防锈层;

D、检查减速箱中油的颜色和粘度,达不到要求应更换;

E、清洗冷却塔外壳

F、检查冷却塔架,金属塔架每两年涂漆一次。

2、定期维护保养

①每个月对冷却塔进行一次清洗和维护保养,清洗和维护保养内容:

a清洗布水装置,检查布水器布水是否均匀,否则应清洁管道及喷嘴;

b清洗冷却塔填料,发现有损坏的要及时填补或更换;

c清洗积水盘和出水口的过滤网;

②每周检查一次电机风扇转动是否灵活,风叶螺栓紧固,转动是否有振动;

③对于使用皮带减速装置的电机,每半月检查一次皮带转动时松紧状况,调节松紧度或进行损坏更换;检查皮带是否开裂或磨损严重,视情况进行更换;

④每个月停机检查一次齿轮减速箱中的油位,达不到油标规定位置要及时加油。

⑤每半月检查一次补水浮球阀动作是否可靠,否则应修复;

3、冷却塔停机期间维护保养措施

①冬季冷却塔停止使用期间,避免可能发生的冰冻现象,应将集水盘(槽)和管道中的水全部放光,以免冻坏设备和管道;

②严寒和寒冷地区,应采取措施避免因积雪而使风机叶片变形;

a停机后将叶片旋转到垂直地面的角度紧固;

b将叶片或连轮毂一起拆下放到室内保存。

③皮带减速装置的皮带,在停机期间取下保存。

三、风机盘管的维护保养

1、日常维护保养

①温控开关动作不正常或控制失灵,要及时修理或更换;

②电磁阀开关的动作不正常或控制失灵要及时修理或更换;

③每三个月清洗一次空气过滤网;

④水管接头或阀门漏水要及时修理或更换;

⑤接水盘、水管、风管绝热层损坏要及时修补或更换;

⑥及时排除风机盘管内积存的空气。

2、定期维护保养

①空调维修组每半年对风机盘管进行一次清洁、维护保养,如果风机盘管只是季节性使用,则在使用结束后进行依次清洁保养;

②清洁维护保养的内容

A、吹吸、清洗空气过滤网、冲刷、消毒接水盘、清洗风机风叶、盘管上的污物;盐酸溶液清洗盘管内壁的污垢;清洁风机盘管的外壳。

B、盘管肋片有压倒的用驰梳梳好

C、检查风机转动是否灵活,如果转动中有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常的摩擦响声应更换风机的轴承。

D、对于带动风机的电机,用500V摇表检测线圈绝缘电阻,应不低于0.5MΩ,否则应作干燥处理或整修更换,检查电容是否变形,如是则应更换同规格电容,检查各接线头是否牢固,

E、拧紧所有的紧固件,

3、停机使用时的维护保养

①风机盘管不使用时,盘管内要保证充满水,以减少管道腐蚀。

②在冬季不使用的盘管,且无供暖的环境下要采取防冻措施,以免盘管冻裂。

四、柜式风机盘管的维护保养

柜式风机盘管的维护保养内容与风机盘管的维护保养内容基本一致,所不同的是:

(1)1-2月清洗一次连接室外新风的过滤网;;

(2)每个月调整一次离心机皮带;

(3)风机轴承每年需换一次润滑油。

五、水泵的维护保养

1、日常维护保养

①及时处理日常巡检中发现的水泵运行问题。

②及时向水泵轴承加润滑油;

③及时压紧或更换轴封

2、定期维护保养

①使用润滑油润滑的轴承每年清洗、换油一次;采用润滑脂润滑的轴承,在水泵使用期间,每工作2000h 换油一次。

②每年对水泵进行一次解体的清洗和检查、清洗泵体和轴承,清除水垢,检查水泵的各个部件。

3、停机时保养

水泵停用期间,环境低于0℃时,要将泵内的水全部放干净,以免水的冻胀作用胀裂泵体。

六、风机的维护保养

1、日常维护保养

及时处理日常巡检中发现的风机运行问题。

2、定期维护保养

①连续运行的带传动风机,每月应停机检查调整一次皮带的松紧度,间歇运行的风机,在停机不用期间一个月进行一次检查调整。

②检查、紧固风机与基础或机架、风机与电动机,以及风机自身各部分连接松动的螺栓、螺母。

③调整、更换减振装置。

④常年运行的风机,每半年更换一次轴承的润滑脂,季节性使用的风机,每年更换一次轴承的润滑油。

空调设备维护保养记录表见附表18

七、空调系统的维护保养

空调系统的维护保养包括水系统、风系统管道和阀门的维护保养,空调测控系统的维护保养。

(一)水系统的维护保养

水系统的节能维护保养包括冷冻水、冷却水和凝结水管系统的管道和阀门的维护保养。

1、日常维护保养

①及时修补水系统破损和脱落的绝热层、表面防潮层及保护层,更换胀裂、开胶的绝热层或防潮层接缝的胶带。

②及时封堵、修理和更换漏水的设备、管道、阀门及附件。

③及时疏通堵塞的凝结水管道。

④及时检修动作不灵敏的自动动作阀门和清理自动排气阀门的堵塞。

2、定期维护保养

①空调维修组每半年对冷冻(热)水管道、冷却水管、凝结水管系统管道和阀门进行一次维护保养;具体的维护保养内容如下:

A、修补或重作水系统管道和阀门处破损的绝热层、表面防潮层及保护层;更换胀裂、开胶的绝热层或防潮层接缝的胶带。

B、从结水盘排水口处用加压清水或药水冲洗凝结水管路。

C、检查修理或更换动作失灵的自动动作阀门,如止回阀和自动排气阀。

②每三个月清洗一次水泵入口处的水过滤器的过滤网,又破损要更换。

③空调维修工每半年对中央空调水系统所有阀类进行一次维护保养;进行润滑、封堵、修理、更换。

(二)风系统的维护保养

风系统的节能维护保养包括风系统管道和阀门的维护保养。

1、每三个月修补一次风系统破损和脱落的绝热层、表面防潮层及保护层,更换胀裂、开胶的绝热层或防潮层接缝的胶带。

2、每三个月对送回风口进行一次清洁和紧固,每两个月清洗一次带过滤网的风口的过滤网。

3、每三个月对风系统的风阀进行一次维护保养,检查各类风阀的灵活性、稳固性和开启准确性,进行必要的润滑和封堵。

(三)空调测控系统的维护保养

1、及时修理或更换动作不正常或控制失灵的温控开关。

2、及时维修或更换损坏的中央空调系统的压力表、流量计、温度计、冷(热)量表、电表、燃料计量表(煤气表、油表)等计量仪表,缺少的应及时增设。

3、每半年对控制柜内外进行一次清洗,并紧固所有接线螺钉。

4、每年校准一次检测器件(温度计、压力表、传感器等)和指示仪表,达不到要求的更换。

5、每年清洗一次各种电气部件(如交流接触器、热继电器、自动空气开关、

中间继电器等)

空调系统的维护保养记录表见附表19。

八、中央空调机房管理

1、非值班人员不准进入中央空调机房,若需要进入,须经主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入中央空调机房。

2、中央空调机房内严禁存放易燃、易爆、危险品。

3、中央空调机房内应备齐消防器材、防毒用品,并应放置在方便处、显眼处。中央空调机房内严禁吸烟。

4、每班打扫一次中央空调机房的卫生,每周清洁一次中央空调机房内的设备设施,做到地面、天花、门窗、墙壁、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,表面油漆完好,整洁光亮。

5、中央空调机房内应当通风良好,光线充足、门窗开启灵活。

6、中央空调机房应当做到随时上锁,钥匙由当值管理员保管,当值管理员

不得私自配钥匙。

空调系统运行管理规定

空调系统运行管理规定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

空调系统运行管理制度 1.目的 规范工程部员工运行、检查、维护保养操作行为,加强对空调系统管理,保障人员和设备安全,保证空调系统正常运行。 2.范围 适用于项目部空调系统运行和管理。 3.职责 3.1工程部负责人负责审批空调系统管理制度,监督、检查空调工操作 行为,并组织安排相关工作。 3.2工程部专业负责人负责制定空调系统管理制度,负责对空调工进行 安全、技术培训,并负责组织实施,监督、检查空调工操作的规范性。 3.3工程部空调工遵守执行相关工作制度和内容。 4.管理制度 4.1值班制度 4.1.1值班人员按照公司规定着工装。值班人员持证上岗。 4.1.2当值人员服从管理,按班次上岗,不得擅自离岗,严格执行 交接班制度。只有在专业负责人批准后,有人接班的情况 下,方可离岗。 4.1.3值班人员应熟悉配空调设备设施性能、原理和运行方式, 掌握操作规程和应急方案。对本站设备负有监视、维护、 操作及事故处理的责任。

4.1.4值班人员按规定严格执行设备操作规程,正确操作设备, 使设备安全经济运行。 4.1.5值班人员应按时、按规定线路巡视冷冻机、水泵、水箱、 软化水装置、冷却塔设备,检查设备运行参数值是否在规 定范围内,声音、温度、气味是否正常,发现异常现象迅 速查明原因,正确处理,并向上级汇报。 4.1.6检查冷却水水质,监督软化水化验结果,定期对冷却水系 统排污,保证空调水质。保证空调系统正常补水和水量。 4.1.7按规定运行方式和温度供冷。需改变运行方式或停止供冷 时,应提前向部门领导提出申请,经同意后方可实施。 4.1.8值班人员应根据天气情况调整空调设备运行时间,达到节 能降耗的效果。 4.1.9及时发现和处理事故隐患,无法处理的及时报告上级。 4.1.10当发生威胁设备或人身安全紧急情况下,有权利立即 停止设备运行,事后向上级汇报。 4.1.11值班人员均需掌握发生灾害事故和设备运行故障处理 方法,应正确判断事故原因并及时处理,防止事故扩大, 主动上报上级,在未找出原因和排除故障之前,不得重新 启动空调设备。 4.1.12熟练使用消防报警器材和灭火器材。注意防止小动物 进入机房,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并 做好外来人员登记工作。

中央空调机房管理制度

中央空调系统管理制度 中央空调运行管理严格执行【公共场所集中空调通风系统卫生管理办法】。 值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。 为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央 空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: 一)冷水空调机组: 1、巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组,启用 备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 2、发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告维修主管,能及时处理的及时处理, 处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。 3、设备保养商接到电话通知后,应讯速组织技术人员到现场维修,并在事后组织现 场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备 案。 二)循环水泵(冷冻水泵、冷却水泵): 1、巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,并开启备 用 水泵,并启动主机继续供冷。 2、发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 3 、 水泵故障较严重,应报告维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 三)冷却水塔: 1、冷却水塔风机故障 (1)、巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)、发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3 )、需要停机抢修属较严重的故障应报告维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1 )、维修操作巡查人员发现冷却水塔底盘漏水,应即刻开启备用水泵,将漏水水

塔平衡管阀关闭。 2)、立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔 告。 3、冷却水塔溢、漏水 1)、巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场 2 )、浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并 开启备用水塔。 3 )、将情况报告维修主管,由其组织人员维修,并在事后作 出维修报告。 四) 管网系统(冷却水、冷冻 水): 1、主管道跑、漏水 (1)、发现或接报主管道跑 、漏水应迅速关闭空调机组和冷冻水、冷 却水水泵并迅 速 关闭跑水位置的前 端阀门。 (2)、现场用沙包拦住电梯 口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单 元,并将水引 入 地漏。 (3)、用薄铁皮将裂口围住 并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。 (4)、将空调机房内管道集 水器和分水器的底部排水阀打开排水,留 意水泵房污水 泵 抽水情况,一旦发 现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及 时组织人员进行 抢 修。 2、冷冻水平管网跑、漏水 (1)、发现或接报空调水平 管网漏水,应迅速将事故楼层空调管道井 旁的空调水平 管 阀关闭。 (2)、现场用沙包拦住用户 单元门口和电梯口,以防水浸入电梯房内 ,确保空调水 平 管阀门已经关闭。 (3)、用薄铁皮将裂口围住 并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷,并 及时组织人员 进 行现场抢修。 3、空调机房内的伸缩节破裂 (1 )、发现或接报机房内伸缩节破裂,应按“急停”掣停止空 调机组运行,并按 “急停”掣停止循环 水泵。注意打开运行机组内排水阀放水, 以防冻管等事 故发 生! (2 )、将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和 冷水机组。如闸阀关 闭不严,则立即将破 裂的伸缩节拆除,将特制铁板用螺栓封闭 闸阀出口中, ,并在事后作维修报 解决的即时修复。

医院中央空调系统运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 、人员的管理制度 空调运行人员的岗位职责: ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并 做好相应的运行记录; ②根据室外气象条件和用户负荷情况,精心操作,及时调节,保 证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作, 使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不 做与工作内容无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理,处理不 了的要及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、 性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操 作水平; ⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的 其他临时性工作。 、设备的管理制度

(一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员结合抄表进行巡回检 查,其他设备一个班次巡回检查一次; 对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要定期停机检查对新设备和修理过的 设备要酌情增加检查次数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动、噪 声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适等。 (3)运行值班人员的检查主要通过看、听、摸、嗅的形式来进行,一 般不做拆卸检查;维修人员则主要借助仪器、仪表或进行必要的拆卸来做定期检查。 (4)巡回检查中发现的问题要立即处理,处理不了的要及时向上级主 管汇报,并做好有关记录。 (5)对以下设备及内容必须重点巡检: ①冷水机组 ?压缩机运转平稳,无异常响声; ?电气、自控系统动作正常; ?各水管接头和阀门不漏水; ?各阀门开度位置合适; ?各管道无异常振动; ?基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

中央空调系统维护保养管理制度

中央空调系统维护保养管理制度 1、机房设备操作制度 1.1、机电操作员工必须熟悉和牢记设备的结构以及注意事项,严格按照设备特性进行运行和保养。 1.2、特殊工程必须凭有关特殊操作证方能操作,确保设备及人身安全。 1.3、运行操作人员应做到“四会”: 1.3.1、会使用 A、对所使用的设备,首先熟悉设备性能及操作程序,方可开洞设备。 B、在使用设备过程中,严格按照安全操作技术规程,防止设备事故发生及设备使用寿命缩短。 1.3.2、会保养 A、经常保持设备整洁。 B、认真做好每班日常保养。 C、按照设备润滑要求做到定质、定量、定时、定点,保证滑动面和传动部位运转正常。 D、定期认真执行日检、月检、年检及一级保养工作。 1.3.3、会检查 A、设备开动前必须检查各操纵控制系统,安全装置及油镜等一切正常后再启动设备运转,如 发现问题及时处理排除故障。 B、设备运行过程中,应该常观察各部位运转情况,如有异常应立即停止运转,检查、分析原 因。 1.3.4、会排除故障 A、凡属设备故障,维修人员应及时排除,如有严重问题向上级汇报,共同排除。 B、维修人员要熟悉设备电器机构、楼层照明系统,如遇电器故障应配合电工排除故障。 C、凡属人为所造成的设备损坏或故障应保持现场,立即向有关人员报告,逐级上报,根据事 故大小进行分析和处理。 D、检修员工在上班前对设备、楼层供电、生活水箱及消防系统进行一次检查,下班要做好交 班工作。 E、维修员工必须熟悉设备的各个润滑点,按要求进行润滑。 F、对设备根据各自不同的特点制定维护保养制度。 G、对设备无法实施的维护保养项目及对需委托外协保养的设备,维修员工必须熟悉设备性能 及设备使用情况、故障位置等,以便配合外协修理人员一起搞好维修工作。 H、做好季度、年度保养准备工作,为维护设备正常运转可推行专项修理。 2、维修管理制度

中央空调设备日常操作管理

中央空调设备日常操作管理 中央空调设备日常操作管理 一、中央空调操作管理职责 中央空调系统设备设施的操作管理是指空调系统中主要设备的开启和停止的管理。在管理工作中,《中央空调操作标准作业规程》由 工程部会同管理处来制定,并负责检查其执行情况,空调机房的管理员具体负责中央空调的日常操作。 二、中央空调操作的作业规程 (1)设备运行前的检查准备工作 首先查看主机、副机的电源是否接通,查看电压表是否正常,电压波动值不超过设计值的±10%,再检查冷冻水系统及冷却水系统乙二醇系统是否已充满水,若未充满应查找原因,排除故障后,补水至满液状态。然后查看管道上的阀门是否处于开启状态以及各种信号指示灯指示是否正常等。 (2)开机操作程序 首先启动乙二醇泵,先启动一台,当运行平稳后再启动其余水泵(备用泵除外)。其次,启动冷却水泵,运行平稳后,启动冷却塔的风机,水系统启动以后,然后再启动冷冻水泵。注意观察电流、电压、水量水压是否正常,若有异常,立即停机。一切正常后过5~10min 启动压缩机,压缩机启动后,观察压缩机运行电流,压缩机的吸排气

压力,观察压差、回油情况,出水的温度和运转声音,检查有无异常振动、噪声或异常气味,确定一切正常后说明启动成功。一般停机1周以上重新开机时必须先预热24h,并注意1h内启动次数不得超过4次。 (3)停机日常操作 首先应关掉压缩机的电源,但保留总电源,以便主机处于预热状态,若要长时间停机应关闭总电源,然后再关闭冷冻泵。在关闭冷冻水泵时,先关闭冷冻泵出口的阀门,然后再关闭冷冻水泵,以免引起管道的剧烈振动,停泵后再将阀门开启到正常位。确认无异常情况后才算停机成功。 三、中央空调设备设施运行管理中的巡视监控 开机成功后,为了保证空调系统的良好运行,中央空调设备设施在正常运行过程中值班管理员应每隔2h巡视一次中央空调机组。巡视的部位主要包括:中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、闸阀附件。在运行巡视过程中,主要巡视内容包括:检查电压表指示是否正常,正常情况下为380V,不能超过额定值的±10%;检查三相电流是否平衡,是否超过额定电流值;检查油压表是否正常,油压的正常范围100~150Pa;冷却水管理中主要检查进水、出水温度(进水温度正常<35℃,出水温度正常<40℃);冷冻水管理中同样主要检查进水、出水温度(正常进水温度10~18℃,出水正常温度6~8℃);另外,辨听主机在运转过程中是否有异常振动或噪声;对于冷却塔,应查看冷却塔风机运转是否平稳,冷却塔水位是否正常;检查管道、

空调系统节能运行管理制度

附件1: 空调系统节能运行管理制度 示文本

目录 前言 (1) 1 空调系统人员管理 (3) 1.1资格认证 (3) 1.2节能技术培训 (3) 1.3节能岗位职责 (3) 1.4节能运行交接班 (4) 1.5节能激励 (5) 2 空调系统节能运行 (6) 2.1节能运行策略 (6) 2.2节能运行监控与记录 (6) 2.3其他技术措施 (7) 3 空调系统节能检查 (8) 3.1设备的开停机检查 (8) 3.2巡回节能检查 (8) 3.3周期性节能检查 (100) 4 空调系统节能维护保养 (122) 4.1 空调设备的节能维护保养 (122) 4.2 空调系统的节能维护保养 (126) 附表 (18)

前言 《中华人民国节约能源法》(主席令第七十七号)已于今年4月1日起实施。在《节约能源法》中第三十七条明确规定“使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。”为此,住房和城乡建设部组织专家制定了《公共建筑室温度控制管理办法》。 公共建筑室温度控制是空调系统节能运行中的重要一环,与空调系统节能运行密不可分。制定科学、合理的节能运行管理制度是保证空调系统高质量、高效率地运行,降低能耗、延长检修周期和使用寿命的基本保证。降低空调系统运行能耗不仅需要采用一些先进的节能技术和节能产品,更重要的是提高空调系统的运行管理水平,而目前我国公共建筑空调系统的运行管理技术人员素质不高、管理制度缺乏,运行管理水平良莠不齐、差距很大,且总体水平较低。 为配合《公共建筑室温度控制管理办法》的实施,便于空调系统运行管理单位能根据自身情况制定出切实可行的节能运行管理制度提供参考,同时也为监督检查提供依据,特编制节能运行管理制度示文本。其主要容包括空调运行人员管理、空调系统节能运行、空调系统节能检查和空调系统节能维护保养四大部分,组成结构框图见图一。该示文本既适用于使用集中空调系统的公共建筑,也适用于使用集中空调系统的居住建筑。 管理、操作和维修人员是空调系统运行管理的主体,因此运行人员管理是空调系统节能运行的重要容,由于空调系统的专业综合型、复杂性,要求运行管理人员、操作和维修人员必须具有相应的资格认证才能上岗;并且在上岗之前,所有运行管理、操作、维修人员必须进行节能培训;空调系统的运行管理、操作和维修人员除了要满足各自岗位的基本职责外,还要达到节能运行管理的职责要求;在加强对技术人员节能管理的基础上,空调运行单位可通过制定一些激励制度进一步促进工作人员的节能工作,获得较好的节能效果。 空调系统的节能运行管理包括空调系统的节能操作规程、系统节能运行调节和运行参数的节能监控,空调系统在实际运行过程中只有按照标准的运行操作规程进行操作,采取合理、可行的节能技术措施,才能保证空调系统运行安全,运

中央空调系统运行管理系统

中央空调系统运行管理概论 中央空调系统担负着创造和保持舒适的或满足某些特定要求的室内空气环境的重任,其运行管理是现代物业设备管理的一个重要组成部分,如果运行管理工作做得不好,不仅会造成空调效果不理想,而且会出现能耗大、设备故障多等问题,从而影响用户的使用和物业管理企业(部门)的工作效率、经济效益,甚至企业(部门)形象。 中央空调系统运行管理综述 要做好中央空调系统运行管理方面的工作,必须了解运行管理工作的科学内涵,从而认识其重要性和基本内容,明确运行管理工作要达到的基本目标,对影响管理目标实现的主要因素心中有数,知道需要具备什么样的条件是做好运行管理工作的基础,并对整个中央空调系统运行管理工作的考核评价有一个科学而全面的认识。 一、运行管理的重要性 在我国,民用建筑的中央空调系统主要由冷热源、空气热湿处理设备、管道系统、末端装置和控制系统等组成。一般用于有大面积空调要求的场所,如写字楼、星级酒店、影剧院、会展中心、候机楼、大型商场和大型餐饮、娱乐场所等。这些地方采用空调的主要目的是为了满足人对室内空气环境的舒适要求。因此,舒适性中央空调系统的主要服务对象是人,运行管理工作的首要任务是以人为本,确保室内空气环境的质量要求。 其次,中央空调系统所采用的制冷设备及其他设备,国内仍以电力驱动为主,而且运行时间长,耗电量大。统计资料表明,中央空调系统的用电量一般占整个

建筑物全部用电量的1/4~1/3.因此在满足使用要求的前提下,尽量减少中央空调系统运行时的用电量是物业管理企业(部门)的一项重要任务,它既涉及经济效益问题,又包含专业技术问题。 第三,中央空调系统往往一次性投资大,包含的设备种类多、管线长、自动化程度高,其运行操作、维护保养、故障检修要综合运用热工、流体、空调、制冷、机械、电工电子、自动控制等多方面的知识和技能;因此,要求运行操作人员和维修人员必须具有一定的专业 知识和专业技能,这样才能管好、用好它。否则,会使设备的使用效率降低,故障频繁,寿命缩短,不仅影响正常使用.还会增加相关的非正常资金投入,从而加大管理成本。 综上所述,中央空调系统的运行管理有十分丰富的科学内涵。实际工作中往往由于对此认识不足,致使管理工作存在许多疏漏和认识上的误区。例如,把有人负责按电钮开机、关机当成有专人管理;把自动化程度高当成容易管理、不用维护保养;把满足人的舒适要求当成天热时有冷气供应、天冷时有暖气供应即达到了要求;把系统能开动运行当成工作正常,等等. 当领导不重视、管理无制度、人员不专业、上岗不培训、工作不负责、操作无规程、运行不调节、使用不维护等现象存在时,中央空调系统就会出现以下问题:(1)空调效果不理想。房间的温、湿度不能保证在设计或控制的范围内,新风没有或少于最低要求,送风量过大或不足,送风温度或送风口出口风速不合适等。 (2)运行成本高。电费或燃料费及日常维护保养费用开支大。 (3)事故和故障多。事故和故障频繁发生,滴、漏、破、堵现象严重。 (4)设备使用寿命短。不到规定期限就要对设备进行维修,或不到正常的折旧年

12、空调系统运行管理制度

空调系统运行管理制度 1.目的 规范工程部员工运行、检查、维护保养操作行为,加强对空调系统管理,保障人员和设备安全,保证空调系统正常运行。 2.范围 适用于项目部空调系统运行和管理。 3.职责 3.1工程部负责人负责审批空调系统管理制度,监督、检查空调工操作 行为,并组织安排相关工作。 3.2工程部专业负责人负责制定空调系统管理制度,负责对空调工进行 安全、技术培训,并负责组织实施,监督、检查空调工操作的规范性。 3.3工程部空调工遵守执行相关工作制度和内容。 4.管理制度 4.1 值班制度 4.1.1 值班人员按照公司规定着工装。值班人员持证上岗。 4.1.2 当值人员服从管理,按班次上岗,不得擅自离岗,严格执行 交接班制度。只有在专业负责人批准后,有人接班的情况 下,方可离岗。 4.1.3 值班人员应熟悉配空调设备设施性能、原理和运行方式, 掌握操作规程和应急方案。对本站设备负有监视、维护、 操作及事故处理的责任。

4.1.4 值班人员按规定严格执行设备操作规程,正确操作设备, 使设备安全经济运行。 4.1.5 值班人员应按时、按规定线路巡视冷冻机、水泵、水箱、 软化水装置、冷却塔设备,检查设备运行参数值是否在规 定范围内,声音、温度、气味是否正常,发现异常现象迅 速查明原因,正确处理,并向上级汇报。 4.1.6 检查冷却水水质,监督软化水化验结果,定期对冷却水系 统排污,保证空调水质。保证空调系统正常补水和水量。4.1.7 按规定运行方式和温度供冷。需改变运行方式或停止供冷 时,应提前向部门领导提出申请,经同意后方可实施。 4.1.8 值班人员应根据天气情况调整空调设备运行时间,达到节 能降耗的效果。 4.1.9 及时发现和处理事故隐患,无法处理的及时报告上级。 4.1.10 当发生威胁设备或人身安全紧急情况下,有权利立即停止 设备运行,事后向上级汇报。 4.1.11 值班人员均需掌握发生灾害事故和设备运行故障处理方 法,应正确判断事故原因并及时处理,防止事故扩大,主 动上报上级,在未找出原因和排除故障之前,不得重新启 动空调设备。 4.1.12 熟练使用消防报警器材和灭火器材。注意防止小动物进入 机房,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好 外来人员登记工作。

空调系统运行管理和维护保养管理制度

空调系统运行管理和维护保养管理制度空调系统运行管理和维护保养管理制度一、日常巡视和运行管理 按楼宇实际情况,每隔3,5小时巡视一次: 1、观察电压(正常值380V,不允许超过额定值的?7%); 2、观察冷冻油(油压、油位、油色是否符合使用说明书要求); 3、观察冷却水(进、出水温度压力是否符合使用说明书要求); 4、观察冷冻水(进、出水温度压力是否符合使用说明书要求); 5、检查空调主机运转是否有异常振动或噪声; 6、检查冷却塔风机运转是否平稳,冷却塔水位是否正常; 7、检查管道、阀门是否有渗漏,冷冻保温层是否完好; 8、检查控制柜各元器件动作是否正常,有无异常噪声或气味。二、供暖锅炉运行管理 1、当值人员每隔两小时巡视一次常压锅炉; 2、巡视部位包括:锅炉本体、燃烧机、水泵机组、电气控制柜、供(回)油阀、排烟系 统、回风系统; 3、观察各水管、油管、气管是否有漏、滴现象; 4、各种压力表、水温表、排烟温表的指示是否正常(参照使用说明书所列参数); 5、是否有异常声响或振动,是否有异常气味; 6、注意观察锅炉水位、油箱油位; 7、水泵、油泵电机温度是否太高(烫手),风叶是否碰壳; 8、水泵、油泵是否有滴漏成线; 9、有无松动的螺栓、螺母,如有则做紧固处理。 三、定期检查、维护保养

空调与通风系统的功能是制冷、供暖,应每年一次对系统全面保养。此外是季节变化及 系统运行实际情况,对系统部件可作每月一次或半年一次等不同周期的检修和保养。 (一)主机的检查和维保 1、对中央空调系统主机,每月进行一次检查,测定主机的油位,测定加热器、散热器、排风机,各传感器,各安全保护开关的性能,因季节更换停用时,对主机应做保养处理。 2、主机应每年作两次保养处理,测定主机制冷、制热的能力和系统制冷剂量,检查电脑运行性能,电气控制各安全保护装置,过滤器等完好状况,确保主机完好。 (二)、冷却水泵、冷却水泵机组的检查和保养 循环水泵每月应进行一次检查、检查范围包括流量、扬程、密封性、电机轴承、避震器等具体内容: 1、检查电动机轴成有无阻滞现象,如有阻滞则应加润滑油,加油后仍无改善,则应更换同型号规格的轴承; 2、检查电动机风叶有无擦壳现象,如有擦壳则应修整处理; 3、检查水泵轴有无阻滞、碰撞、卡阻现象,若是轴承有问题,则应加注润滑油或更换轴承,若是水泵叶轮问题,则应拆修水泵。 4、检查压填料处是否漏水成线,如果是漏水成线则应重新装压填料; 5、检查弹性联轴器有无损坏,若损坏则应更换弹性橡胶垫; 6、清洗水泵过滤网; 7、清洗水泵外壳,若油漆脱落或锈蚀严重,则应除锈病重新油漆; 8、变风量空调机的过滤网应每月进行一次清洗,并根据实际情况及时更换;对变风量空调机的电机、叶轮、每年进行一次保养,确保其运行平稳、完好。

XX医院中央空调系统运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 一、人员的管理制度 空调运行人员的岗位职责: ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种 设备,并做好相应的运行记录; ②根据室外气象条件和用户负荷情况,精心操作,及时调 节,保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工 作,使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不 做与工作内容无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理, 处理不了的要及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、 性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平; ⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的 其他临时性工作。 二、设备的管理制度

(一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员结合抄表进行巡 回检查,其他设备一个班次巡回检查一次;对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要定期停机检查;对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的 振动、噪声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适等。 (3)运行值班人员的检查主要通过看、听、摸、嗅的形式来进行,一般不做拆卸检查;维修人员则主要借助仪器、仪表或进行必要的拆卸来做定期检查。 (4)巡回检查中发现的问题要立即处理,处理不了的要及时向上级主管汇报,并做好有关记录。 (5)对以下设备及内容必须重点巡检: ①冷水机组 ·压缩机运转平稳,无异常响声; ·电气、自控系统动作正常; ·各水管接头和阀门不漏水; ·各阀门开度位置合适; ·各管道无异常振动; ·基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

中央空调管理系统规章制度

中央空调管理制度 一、中央空调保养制度 1、总务科人员开机前的准备工作:(1)、先检查换热器阀门是否 关闭,夏季制冷阀门是否打开。(2)、开启冷却塔补水装置, 检查冷却塔阀门并清洗冷却塔。(3)、开启水循环电机,检查 水流状况(包括冷却塔、阀、水流开关、循环水泵等)(4)、 开启每个科室的空调电源。 是否正常。 2、使用前厂家人员的准备工作和保养:检查制冷剂液位和油位、油 槽、油加热器和油温;检查润滑系统和回油系统;检查和测试所有运行控制和安全控制功能、检查启动器的运行;检查调整微电脑控制中心的设定值;启动制冷机组。检查整个系统的运行状况,记录机组运行参数;根据运行记录,分析处理机组问题;检查冷水机组,调整安全控制装置、联轴器。检查密封及安全阀情况;检查过负荷装置。检查制冷循环,确认处于正常平衡状态。 3、关机后的工作:关闭主机后先排放冷却水,清洗机房的水循环 的过滤器和除污器。开启每个科室的空调电源。 4、检查换热站进出口运行情况;根据运行记录参数分析热交换效 果,建议水质处理;检查换热器,必要时拆卸端盖,更换密封 垫;

5、记录运行状态参数,分析确认机组运行正常,必要时进行机 组检修;根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器,记录 和报告要求的备件,提供检修保养报告。 二、中央空调运行管理制度 为做到科学合理使用中央空调,节约能源资源,本着“正确使用、安全管理、节约能耗”的原则,特制定以下使用管理规定: 1、中央空调系统夏季室外气温高于30摄氏度以上时,冬季室外气温低于10摄氏度时开机。中央空调运行期间的室温度设置夏季不得低于26摄氏度,冬季不得高于20摄氏度。 2、中央空调运行期间禁止开窗,严禁开空调时在室抽烟,不允许在室存放产生有毒有害气体的物质。做到房间没人不开机,人走关机。科室负责人要监管督促。确保安全,杜绝浪费。 3、中央空调运行期间,如发现空调效果不好、漏水、有异常响声、异常气味等情况,应及时与总务科管理人员联系,由总务科专业技术人员检修。 4、空调值班员必须严格按操作规程,开启或关闭相关的阀门和主机。开机时必须先开启水循环泵后再开启主机,为节约用电,关机时可提前1小时把中央空调主机关闭,最后再关闭循环泵。了解设备的运行情况,根据外界的天气变化及时进行调节,灵活掌握开关机。做好中央空调系统运行、保养维修和零部件更换情况的记录。要随时监视水温、水压、油温、电压以及有无遗漏情况。如遇下雨或消防

中央空调系统运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 制度是贯彻管理方针、完成管理计划、达到管理.目标的重要保证。管理制度的完善 与否,直接影响到管理质量和效益,没有完善的管理制度是很难做好管理工作的,更谈不上使管理工作达到专业化要求。因此,中央空调系统运行管理要能真正起到应起的作用并产生效益,就必须有一套规章制度来作保证。否则,即使中央空调系统再好、设备再先进,也难以保证长期、稳定地发挥出应有的效能。此外,进行科学规范管理的基础也必须有一套行之有效的规章制度,否则就谈不上科学规范管理。 为了进一步提高管理档次和服务水平,国内一些物业管理企业纷纷导入实施IS09002国际质量标准,即国际通用的科学管理方法标准。通过运用这一国际先进的质量管理模式标准来规范管理运作程序,促使管理水平和服务质量有更大的改观。从效果来看,严格按此标准的要求去实施和运作的企业,都取得了很好的社会效益和经济效益。中央空调系统的运行管理是物业设施管理的一个重要组成部分,既有与其他专业技术门类管理相同的共性内容,也有自己独特的地方。因此,除了有共性的管理制度可以借用,如设备管理制度、故障及事故处理制度等以外,还必须在物业设施管理的总原则基础上,结合中央空调系统运行管理的实际,因地制宜地制订出一套合理的、专业性的规章制度,为中央空调系统的运行管理建立起正常的工作秩序。 在制订本专业的各项规章制度时要遵循以下几个原则: ①所有的规章制度应与上级部门的相应规定、要求协调一致,不能有冲突或产生歧义的条文; ②各规章制度之间要相互协调,不能有矛盾和遗漏; ③规章制度的编写要力求表达清楚、准确、全面、简明扼要,文字条款要易于理解、记忆、接受和执行,要注意惟一理解性; ④保证制订出的规章制度既结合实际,又科学合理,并在实际工作中能完全做得到,而且有利于整体管理质量的提高。 此外,还要注意规章制度出台后,一定要总结执行中产生的问题和发现的不足,经过一段时间后要及时进行修改和补充,使之更加完善。要认识到规章制度是用来规范员工行为的,而不是束缚其手脚的,遵守和执行规章制度要靠员工的自觉性和积极性。因 此,不能忽视员工的职业道德教育和思想政治教育。 、人员的管理制度 一)各级各类人员的岗位职责

中央空调系统运行管理规程

中央空调系统运行管理规程 1.目的 规范中央空调系统运行管理工作,确保中央空调系统正常运行,为用户提供满意服务。 2.适用范围 公司所辖物业的中央空调系统运行管理。 3.职责 3.1 中央空调系统的运行管理由工程部统一负责。 3.2 日常的空调供应由空调运行班和中控室负责。 3.3 冷水机组、水泵、风柜、冷却塔和膨胀水箱等设备与装置的日常巡检及制冷机房、空调机房的管理由空调运行班负责。 3.4 各设备装置及风、水管道系统的维护保养和应急抢修由空调维修班负责。 3.5 各设备的电动和配电部分的维护保养和应急抢修由电工维修班负责,空调维修班配合。 3.6 监督、验收外委单位对宅洞水质的处理及冷却塔和冷水机组冷凝器的清洁工作,由空调运行班负责。 4.工作程序 4.1 空调供应程序 4.1.1 空调运行值班人员按照冷水机组开停机程序,

在规定的时间开停冷水机组及启停相应的冷却水系统和冷冻水系统; 4.1.2 中控室值班人员按规定开关集中控制的风柜和各层新风机; 4.1.3 中央空调系统运行期间,空调运行值班人员应每隔一小时将冷水机组和水泵、冷却塔的运行数据记录在相应的运行记录表上; 4.1.4 如有用户需要延时空调服务,按有关有偿服务规定执行; 4.1.5 用户有空调使用效果方面的投诉时,由空调维修值班人员去现场了解情况并给予解决。 4.2 空调设备管理程序 4.2.1 工程部负责建立各类空调设备的运行、维护保养及检修档案; 4.2.2 工程部负责对空调设备进行标识,以便统一管理; 4.2.3 由空调工程师制订空调设备及装置维护保养的规程,经工程部经理审定后发放到相关班组,并依此制订和下达相关工作计划; 4.2.4 如用户装修涉及到空调设备或装置的变动、按有关装修规定执行。 4.3 空调设备维修程序

空调系统运行管理制度

空调系统运行管理制度 编制张道根日期2013年9月 审核日期 批准日期 修订记录 1. 目的 1.1. 为了规范中央空调系统运行管理作业规范,确保空调系统设备(设施)处于良好 运行状态特制定本规程。 2. 范围 2.1. 适用于金大地商业管理有限公司暖通运行管理。

3. 职责 3.1. 暖通班长负责暖通制度汇编、培训、执行、监督、反馈意见。 3.2. 暖通主管负责暖通制度汇编、培训、执行、监督、反馈意见。 4. 空调运行人员的岗位制度 4.1. 要按规定的班次值班,不能迟到、早退、无故缺勤,不能私自调班、顶班,因故 不能值班者必须向主管领导请假; 4.2. 要了解值班期间的室外气象情况和室内负荷情况,从安全、经济的角度,参照有 关规定拟出值班期间的运行调节方案,并认真实施,努力使空调区域的温湿度控制在符合要求的数值范围内; 4.3. 需把停止的中央空调系统运行起来时,在开机前要对有关设备与装置进行检查, 做好运行前的准备工作,如无异常情况,准备工作也已就绪才可开机; 4.4. 开机要严格按照有关规程规定的操作程序认真、正确地操作,严禁违章操作,各 设备启动后应马上巡视一次,观察设备运转是否正常; 4.5. 需手动停止中央空调系统运行时,要严格按照有关规程规定的操作程序认真、正 确地进行操作,停机后还要进行必要的检查,消除不安全隐患; 4.6. 当多台(套)同类设备只需要部分投入运行时,要注意合理搭配、轮流运行; 4.7. 认真做好每两小时一次的运行记录,读数要准确,填写要清楚,写错了只能重写, 不能涂改; 4.8. 按照巡回检查制度的要求,对中央空调系统的各设备、装置进行巡回检查; 4.9. 不能擅离职守,不能睡觉,不能做与值班工作无关的事情;要勤巡视、勤检查、 勤调节;注意倾听运转设备的声音,感测设备的温度,观察仪表的指示情况,发现问题或故障要及时处理,并在运行记录表上做好详细记录,重大的及处理不了的问题和故障要立即向上级主管报告; 4.10. 出了事故,首先要防止事故蔓延,然后按照有关条例的规定进行处理;处理不了 的要及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; 4.11. 负责值班期间整个中央空调系统和机房的管理,来人参观必须有主管部门人员的 陪同,并做好相关记录; 4.12. 必须搞好环境卫生,保持值班室和机房的整洁,并按有关制度的规定做好中央空 调系统的维护保养工作; 4.13. 值班期间不得饮酒,不准在值班室和机房内吸烟; 4.14. 尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的其他临时性工作。 4.1 5. 要严格按交接班制度进行交接班。

空调系统运行管理规范

空调系统冬季运行防冻管理规范 1、目的: 确保购物中心空调系统的冬季正常使用,预防设备损坏。 2、范围: 购物中心内所有空调系统的设备。 3、空调系统设备的操作流程图: 3.1各项目工程部应该在冬季来临之前制订本购物中心的各项防冻措施。 3.2 在供暖季来临之前,专业主任带领员工完成换季保养的各项检修工作。 3.3换季检修时重点检测空调机组的防冻开关,保持其动作的准确性和灵敏性。温 度设定为5℃。 3.4 供暖设备有楼宇自控系统的需设置为冬季运行模式。 3.5 供暖设备无自控设置的,应采取以下措施: 3.5 1. 回水手动阀门开度应大于等于最小开度(20%--30%的开度不能完全关闭). 3.5 2. 机组运行时,新风阀开度保持最小满足最小新风量即可(机组停运后手动关 闭风阀降低冷空气侵入冻坏翅片的危险性). 3.6 进入供暖季后,供暖循环泵必须要保证24小时运行(夜间运行供水温度可根 据实际情况适当调整) 3.7进入供暖季后,多使用室内回风,空调机组回风阀开到最大,新风阀调到最小 (回风与新风混合后焓值提高,减小翅片冻坏的机率) 3.8 当室内空气质量较差,需要加大室外新风量时,应尽量选取白天室外温度较高 时段,开启新风阀,并做好记录及交接,在闭店前(或室外温度急降前)必须关闭新风阀。 4、夜间机组停运后要注意加强巡视和记录. 巡视内容: 1.电机停运. 2. 新风阀关闭. (以上两项确保无冷空气侵入) 3. 手动水阀及回水电动阀常开 4.循环泵运行. (以上两项保证机组翅片内水流循环)

5、长期停止运行机组操作巡视注意: 1.翅片内水泄干净(泄水丝堵收好)水阀关严.(如阀门不严,可加盲板封堵)。 2.风阀关闭. 3.电机关闭. 4.电源关闭. 5.轿厢门打开

空调系统的运行维护和管理.

空调系统的运行维护和管理 集中空调被广泛用于商业、写字楼及其它行业的集中空调系统。笔者所在的单位是物业公司,使用的是溴化锂吸收式制冷机(制冷量为2326KW),由于澳化锂制冷机是夏季为商场及写字楼办公提供冷气的主要设备,其运行质量的好坏直接影响夏季空调的效果。因为有些空调设备没有发挥出应有效能的情况,并不是因为空调系统设计和空提哦啊设备选择上存在问题,而是由于忽视了空调系统的基础维护和管理。笔者结合我公司空调系统的实际情况作一些论述。 一、空调系统的运行和管理 1.设备的清洗及试运转. (1)冷冻水、冷却水系统的排污及清洗. 空调水系统的排污及清洗工作做的好与坏,直接关系到空调系统能否正常运行。因管路在安装过程中钢管内壁铁锈,基建垃圾如:焊渣、石块、塑料布等杂质都可能进入管路,导致管路阻塞,水流不畅,或进入水泵影响流量,或进入制冷主机等处,打坏设备,堵塞表冷器、阀门等,严重影响空调系统的运行,甚至使设备当场报废!要做好系统的排污工作,首先要在管网的最低处安装一个比较大的排污阀门。如排污阀门不是安装在最低处,则排污不彻底,污物沉入管网底部,根本排不出去。排污工作进入之前,管网一定要试压,试压合格后,再注水排污。注水时要注意管网

中的自动排气阀是否排气,管网顶部最好设一手动排气阀,注水时打开,注满之后,迅速开启排污阀门,将管网水尽快排完。排污次数视管网大小和干净程度决定,多则十几次,甚至几时次,最少也要几次。总之,以排水干净、无黑水、杂质为标准。排污过程应注意安全,严防排出异物伤人,另一个应注意的问题是,如果排污口设地下室,要充分考虑排出的污水是否能迅速排走。排污工作完成后,要进行水系统循环试运行。水循环试运行的目的,主要是通过水的循环运行,冲洗管路,过滤系统污物杂质,将杂质集中到除污器,然后再拆洗除污器。水泵的循环试运行时,还要在送回水主管的末端,加一管道及阀门(如图1所示)。在循环试运行时,将此阀打开,完毕后,关闭此阀。循环试运行的时间长短,由除污器堵塞的情况来决定。一般来讲,至少累计运行48小时无堵塞现象才认为合格。在循环试运行过程中,一定要注意不要将末端装置的进出口阀门打开,因循环试运行过程中,管网杂质未彻底清除,一旦杂质进入末端阀门处或进入盘管或喷嘴内,将给维修工作带来很大的困难。 图1

中央空调运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 第一节目的 为提高新招聘工程人员的专业素质,尽快适应新环境新设备,提高服务质量,确保商城中央空调系统设备设施正常运行,为顾客创造一个舒适的购物环境,了解商城中央空调系统设备、设施检查维护基本要求,为接管验收及商城顺利投入运营打好坚实的基础。 第二节适用范围 商城中央空调系统 第三节管理规定 一、人员的管理制度 1、空调班职责 ①负责中央空调系统的运行管理。 ②负责所有空调、通风设备的运行、维护保养和检修。 ③负责所有新风设备的维护保养和故障检修。 ④负责中央空调水系统的维护保修和故障检修。 2、空调运行工岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相 应的运行记录; ②根据外界天气变化及时进行空调工况调节,努力使空调区域的温度、 相对温度符合要求的数值范围;按运行记录做好记录保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作,使其始终处 于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容 无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要 及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦下班之前必须对所有运行记录表检查并签名。必须记录清楚巡检范围 内的设备运行状况、每天由领班负责将当天运行情况向工程部上报,由班长负责将当天发生的故障及维修内容详细记入班组。

⑧值班人员必须严守岗位职责,服从指挥,严守操作规程,不得擅离职 守。 ⑨努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉机组工作原理、设备结 构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平。⑩完成领导交代的其他临时性工作,请假、补休需提前一天打报告。 3、水暖空调日常维修工岗位职责 ①负责商城中央空调、给排水维修、保养 ②负责对外界及空调区域的温度、做好每天测温记录。 ③认真学习专业知识,熟悉设备结构、性能和原理,判断故障准确。 ④定期对设备进行维护保养,使机组设备始终处于优质、高效、低耗、 安全的运行状态。 ⑤严格操作规程,杜绝修理不及时或维修质量不过关影响商场正常营业 ⑥保管好维修工具和设备,做到工具齐全、设备完好。 ⑦每次维修结束后,及时清理打扫工作现场,废料、废件交到库房统一 收存 ⑧冬季提前做好水管保暖防冻工作,供暖前对管道作一次彻底检查维 修。 ⑨定期巡查掌握设备的运行情况。 严格遵守公司员工守则和各项规章制度,服从领导安排,除完成日常维修任务外,有计划地承担其他工程任务。 ⑩积极协调其他专业、班组的工作。 二、设备的管理制度 (一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员进行巡回检查,其他设备一 个班次巡回检查一次(对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容 则要定期停机检查),对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次 数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动、噪 声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门 的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松 紧是否合适等。

中央空调管理制度

宾馆 空调管理制度 为加强中央空调设备的正确使用和维护保养,使设备能正常运行,特制订中央空调管理制度如下: 一、空调的启用: 1、严格控制中央空调使用开启温度,室内温度高于26℃,低于7℃时,空调机方可开启。 2、严格按照操作规程开启,严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热。 3、为节约能耗和延长空调的使用寿命,温度设置要适中,空调开启后,请关闭门窗,室温控制在22℃~26℃,不要过高、过低,以免空调机长时间工作,压缩机发热影响正常使用。 4、各部门及负责人要加强对室内中央空调的管理,室内无人半天以上和下午下班时,必须关闭中央空调。 5、在规定的空调开启温度以外,不准使用空调,随意开启空调者,公司将严惩。 二、空调的使用与责任管理: 1、做到人走机关。 每天下班时,特别是节假日前夕,一定要关闭空调,以免长时间运行至使零部件发热短路引起火灾。 2、为加强公司中央空调的管理,本制度将责任落实到部门和个人: 办公室、总经理、副总经理等各办公室由由行政部负责;如使用会议室由主办人负责。其他区域由当日值班留守人员负责。 3、由于空调的使用开启不当,造成空调损坏或不能正常运行,要追究其使用者的责任;在不使用空调的季节,应关闭电源。 4、公司各部门人员均负有监督、维护公用设备的责任,当设备出现故障或发现空调有异常现象,要及时向行政部报修。 三、处罚规定 公司内部人员应互相监督使用情况,发现问题及时提醒。如有忘记关闭、操作不当等因素造成严重后果的,依据有关规定,追究相关负责人,并给予批评教育和经济处罚。 如部门空调忘记或未关闭,使设备运行一晚上的,处责任人50元罚金;如在双休日、节假日期间发生此现象,公司给与双倍处罚并严重警告。 页脚内容1

相关文档