一、按答题卡要求,用2B铅笔填涂你选定的信息点。本类题共80小题,每小题1分,共80分。多选、错选、不选均不得分。)

1.粉尘爆炸的特点不包括()

A.连续性

B.最小点火能量低

C.与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢

D.释放的能量大,破坏力强

2.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发热自燃属于()。

A.机械火源

B.热火源

C.电火源

D.化学火源

3.某单层棉麻粗加工厂房,耐火等级为一级,建筑面积为3000m2,在该厂房内同时设有亚麻除尘部位,该除尘部位的建筑面积为200m2,该厂房的火灾危险性应为()。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

4.某施工工地仓库储存有纸面石膏板、壁纸、瓷砖、木工板、腻子粉等装修材料,该仓库的火灾危险性为()。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.戊类

5.下列场所中,属于商业服务网点的是()。

A.设置在住宅建筑的首层,分隔单元建筑面积为320m2的理发店。

B.设备在住宅建筑的首层及地上二层,分隔单元建筑面积为260 m2的冷饮店

C.设置在公共建筑的地上二层,分隔单元建筑面积为120 m2的储蓄所

D.设置在公共建筑的首层,分隔单元建筑面积为320 m2的商店

6.某甲类单层厂房,耐火等级为一级,该建筑内柱的耐火极限不应低于()h。

A. 3.00

B. 2.50

C. 2.00

D. 1.50

7.某新建建筑高度为54m的酒店建筑受场地限制,与相邻建筑高度为25m的商店建筑之间的防火间距为5m,为确保建设工程符合国家现行规范要求,在酒店建筑与商店建筑相邻一侧的外墙改为防火墙,该酒店防火墙的高度不得小于()m。

A. 25

B. 30

C. 40

D. 54

8.下列关于商店的防火设计中,错误的是()。

A.某经营润滑油的商店设置在高层民用建筑的首层

B.某商店营业厅设置在三级耐火等级的地上二层

C.某商店营业厅设置在地下三层

D.某采用三级耐火等级的商店建筑,建筑层数为2层

9.某电影院设置在商店建筑的地上四层,下列关于该电影院防火设计的说法中,正确的是()。

A.电影院与相邻的商场营业厅共用安全出口和疏散楼梯

B.电影院与四层其他场所之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

C.电影院中某个观众厅建筑面积为120m2,设有1个疏散门

D.电影院中最大观众厅的建筑面积为350m2

10.某地上13层,地下1层建筑,每层建筑面积为1400m2,耐火等级为一级。地上一至四层为商场,层高为4.5m;五层至十三层为住宅,层高为3.5m。下列关于该建筑防火设计的说法中,正确的是()。

A.该建筑应划分为一类高层公共建筑

B.四层与五层之间应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板完全分隔

C.商场部分的防火分区可按多层公共建筑进行设计

D.住宅部分的安全疏散可按多层公共建筑进行设计

11.某耐火等级为一级的地下服装加工厂房的一个防火分区内,设置自动灭火系统的面积为300m2,该防火分区未设置自动灭火系统区域的建筑面积不应超过()m2。

A. 350

B. 400

C. 700

D.850

12.某高层多功能组合建筑的地上一至三层为商店营业厅,该建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃材料进行装修,则商店营业厅防火分区的最大允许建筑面积为()m2。

A. 3000

B. 4000

C. 5000

D. 6000

13.下列关于竖井防火分隔的做法中,错误的是()。

A.某消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门采用乙级防火门

B.某电缆井井壁的耐火极限为1.00h,井壁上的检查门采用丙级防火门

C.某垃圾道靠建筑外墙设置,垃圾斗采用不燃材料制成

D.电梯层门的耐火极限为1.00h,并符合相关规定的完整性和隔热性要求

14.某电影院观众厅共有固定座位115个,该观众厅内疏散走道的净宽度不应小于()m。

A. 0.69

B. 0.92

C. 1.00

D. 1.10

15.某独立建造的餐饮建筑,地上6层,每层建筑高度为4m,每层建筑面积为500 m2,耐火等级为一级,建筑内按国家工程建设消防技术的最低标准配置了相应的消防设施。该建筑房间内任一点到房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于()m。

A. 15

B. 20

C. 22

D. 27.5

16.下列场所关于疏散门的做法中,正确的是()。

A.某面粉加工厂内的碾磨车间,同一时间的作业人数为25人,其疏散门向内开启

B.某饭店的厨房操作间,同一时间的作业人数为20人,其疏散门采用推拉门

C.某单层钢材仓库,其墙体外侧的疏散门采用卷帘门

D.某设置门禁系统的宿舍外门,设置在火灾时仅有管理员才能从内部打开的平开门

17.下列工业建筑中,应采用防烟楼梯间的是()。

A.建筑高度为35m且每层人数为10人的仪表装配厂房

B.建筑层数为2层且每层人数为25人的面粉加工厂房

C.建筑高度为33m且每层人数为12人的服装加工厂房

D.建筑高度为30m的地上7层图书仓库

18.对于公共建筑和居住建筑等非熟练人员容易接触的线路,线芯截面为()mm2及以下的线缆不宜选用铝芯线缆。

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

19.对于有“清洁”要求的工业与民用建筑,应采用()电缆。

A.普通聚氯乙烯电线电缆

B.特种聚氯乙烯电线电缆

C.橡胶电线电缆

D.交联聚氯乙烯电线电缆

20.下列选项中,不属于爆炸性粉尘环境危险区域划分的确定因素的是()。

A.爆炸性粉尘的量

B.释放源级别

C.爆炸极限

D.通风条件

21.下列关于爆炸性厂房、库房总平面布局的说法中,错误的是()。

A.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式

B.有爆炸性危险的甲乙类厂房的承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架,不宜采用排架结构和砖墙结构

C.有爆炸危险性的甲类厂房与高层民用建筑之间的防火间距不应小于50m

D.有爆炸危险性的甲类厂房与散发火花地点的防火间距不应小于30m

22.有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通外,应设置门斗等防护措施。下列关于门斗的说法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是()。

A.门斗的隔墙应为耐火极限不低于2.00h的防火隔墙

B.建筑内开向门斗的门应采用甲级防火门

C.门斗的门应与楼梯间的门错位布置

D.门斗内开向室外楼梯或楼梯间的门应采用乙级防火门

23.下列关于通风和空气调节系统布置的说法中,错误的是()。

A.通风和空气调节系统,横向宜按防烟分区设置,竖向不宜超过5层

B.厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙

C.甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层布置

D.当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统

24.某装修工地,其墙面和顶棚的面积为500m2和200m2,因装修工艺需要,顶棚和墙面表面局部采用了泡沫状塑料,下列关于该装修材料的说法中,不正确的是()。

A.泡沫状塑料的厚度不应大于15mm

B.当顶棚采用泡沫状塑料时,顶棚的使用面积不得大于20m2

C.当墙面采用泡沫状塑料时,墙面的使用面积不得大于50m2

D.当墙面和顶棚均采用泡沫状塑料时,墙面和顶棚的使用面积均不得大于70m2

25.某建筑层数为3层的旅馆建筑,建筑高度为14m,建筑内部设置了自动喷水灭火系统和自动报警系统,该建筑的封闭楼梯间的地面应采用不低于()级的装修材料。

A. A

B. B1

C. B2

D. B3

26.下列关于建筑外墙装饰材料的做法中,不符合有关规范要求的是()。

A.某写字楼,建筑高度为65m,建筑外墙采用瓷砖装饰

B.某图书馆,建筑高度为45m,建筑外墙采用难燃胶合板装饰

C.某旅馆,建筑高度为34m,建筑外墙采用PVC塑料护墙板装饰

D.某展览馆,建筑高度为52m,建筑外墙采用防火塑料装饰板装饰

27.下列建筑中,应设置环形车道的是()。

A.建筑高度为27m的住宅楼

B.座位数为2800个的体育馆

C.建筑高度为22m的医疗建筑

D.占地面积为3500m2的展览建筑

28.下列关于消防车登高操作场地布置的说法中,错误的是()。

A.民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等

B.消防车登高操作场地下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受中型消防车的压力

C.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m

D.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%

29.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)规定,下列可不设备用泵的是()。

A.某建筑高度为48m的住宅

B.某室内消防给水设计流量为15L/s的多层办公楼

C.某室外消防给水设计流量为30L/s的单层图书馆

D.某建筑高度为32m的写字楼

30.下列关于离心式消防水泵吸水管、阀门等部件布置要求的说法,不正确的是()。

A.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀

B.消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管

C.消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600mm

D.消防水泵的吸水管上可不设置过滤器

31.下列有关室外消防给水管道设置要求的说法,错误的是()。

A.室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状

B.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个

C.消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀

D.减压阀应设置在报警阀组入口后

32.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)规定要求,下列哪些场所可不设置消防水泵接合器()。

A.建筑高度为28m的试验楼

B.建筑面积为20000m2的地下商场

C.建设高度为17m的3层戊类厂房

D.建筑层数为5层的丙类厂房

33.下列关于高位消防水箱有效容积的说法,错误的是()。

A.建筑高度为36m的旅馆,不应小于18m3

B.建筑高度为52m的写字楼,不应小于36m3

C.建筑高度为108m住宅,不应小于36m3

D.建筑高度为24m的住宅,不应小于18m3

34. 某多层公共建筑,室内外消火栓的设计流量均为15L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为10L/s。消防水池储存室内消火栓和自动喷水灭火系统的用水量,消防水池有符合要求的补水措施,补水量均为30m3/h,该建筑消防水池的最小有效容积为( )m3。

A. 84

B. 100

C. 182

D. 242

35.某丙类厂房建筑高度为28m,设有室内消火栓系统,下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,正确的是()。

A.设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa

B.消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa

C.消防水枪充实水柱不应小于12M

D.室内消火栓应采用DN65的室内消火栓

36.某建筑平面几何图形为长方形,东西方向为长边,南北方向为短边。该建筑经计算需要布置4个消火栓消防水泵接合器和2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器,但由于一些原因建筑的东西和西面不能设置消防水泵接合器,则关于消防水泵接合器的布置方式,比较合理的是()。

A.在建筑的北面设置4个消火栓消防水泵接合器,在南面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器

B.在建筑的南面设置3个消火栓消防水泵接合器,在北面设置1个消火栓水泵接合器和2

个自动喷水灭火系统消防水泵接合器

C.在建筑的北面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器,在南面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器

D.在建筑的南面设置4个消火栓消防水泵接合器,在北面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器

37.下列有关湿式系统、干式系统和预作用系统的说法,不正确的是()。

A.湿式系统在准工作状态下,报警阀前后的管道中都充满水

B.干式系统在准工作状态下,报警阀后的管道中充有有压气体

C.预作用系统在准工作状态下,报警阀后的管道中即可以充有有压气体也可以不充气体

D.预作用报警阀由湿式报警阀和干式报警阀组成

38.某商场,总建筑面积为3000 m2,自动喷水灭火系统设计喷水强度为6L/min·m2,因装修美观需要将吊顶改为网格类的吊顶,该商场的设计喷水强度为()L/min·m2。

A. 6.6

B. 7.8

C. 8

D. 9.3

39.下列建筑可采用局部应用湿式自动喷水灭火系统的是()。

A.室内净空高度为9m,总建筑面积为800m2的公共建筑

B.室内净空高度为7m,总建筑面积为1000m2的公共建筑

C.室内净空高度为9m,总建筑面积为800m2的厂房建筑

D.室内净空高度为7m,总建筑面积为1000m2的厂房建筑

40.某公共建筑高度为15m,总建筑面积为9000m2,火灾危险等级为中危险等级Ⅰ级,建筑内设置干式自动喷水灭火系统,则该系统应至少设置()套干式报警阀组。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

41.下列有关传动管启动水喷雾灭火系统的说法,不正确的是()。

A.传动管启动水喷雾灭火系统以传动管为火灾探测系统

B.根据传动管内充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管

C.充液动传动管上安装的是闭式喷头,充气传动管上安装的是开式喷头

D.传动管启动水喷雾灭火系统适用于防爆场所

42.某输送机皮带采用水喷雾灭火系统进行保护,该系统水雾喷头灭火时持续喷放水雾时间不应小于()h。

A. 0.5

B. 1

C. 0.4

D. 3

43.下列火灾中,不适合采用细水雾灭火系统进行扑救的是()。

A.可燃气体火灾

B.油浸变压器室火灾

C.电缆隧道火灾

D.燃油锅炉房火灾

44.下列有关细水雾灭火系统过滤装置设置要求的是说法,不正确的是()。

A.储水箱进水口处应设置过滤器,出水口或控制阀前应设置过滤器

B.过滤器的材质应为不锈钢、铜合金,或其他耐腐蚀性能不低于不锈钢、铜合金的材料

C.过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗等

D.过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的60%

45.下列有关组合分配式气体灭火系统的说法,正确的是()。

A.组合分配系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的气体灭火系统

B.组合分配系统灭火剂设计用量应按照最大的一个防护区或保护对象确定

C.组合分配式二氧化碳气体灭火系统的储存装置在24h内不能充装恢复工作的,应设置备用量

D.组合分配系统保护的防护区的数量最大不应超过10个

46.某防护区内设置了IG541气体灭火系统,当采用无管网灭火系统时,该防护区内气体灭火装置数量不宜超过()台。

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

47.下列有关气体灭火系统手动与自动控制转换装置的说法,不正确的是()。

A.灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手动与自动控制的转换装置

B.手动与自动转换装置的安装高度为中心点距地面1.5m

C.手动与自动转换装置打在手动模式时,系统将不能联动

D.手动与自动转换装置应设置在储瓶间内或者防护区疏散出口门外便于操作的地方

48.下列火灾中,可采用二氧化碳气体灭火系统进行灭火的是()。

A.硝化纤维火灾

B.电气火灾

C.氢化钾火灾

D.硝酸钠火灾

49.下列有关水溶性液体火灾的说法,不正确的是()。

A.水溶性液体火灾必须选用抗溶性泡沫液

B.扑救水溶性液体火灾可以采用液上喷射泡沫

C.扑救水溶性液体火灾不能采用液下喷射泡沫

D.扑救水溶性液体火灾不能采用半液下喷射泡沫

50.某设置高倍数泡沫灭火系统的封闭场所设有排气口,排气口在灭火系统工作时的排气速度不宜超过()m/s。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

51.泡沫喷雾系统指采用泡沫喷雾喷头,在发生火灾时按预定时间与供给强度向被保护设备或防护区喷洒泡沫的自动灭火系统。泡沫喷雾系统应具有()种启动方式。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

52.驱动气体与干粉灭火剂同储于一个容器,灭火时直接启动干粉储罐的系统称为()。

A.燃气式干粉灭火系统

B.储压式干粉灭火系统

C.储气式干粉灭火系统

D.预制型干粉灭火系统

53.下列不属于区域报警系统和集中报警系统都包含的部件的是()。

A.手动火灾报警按钮

B.火灾报警控制器

C.消防联动控制器

D.火灾声光警报器

54.在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在()s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

55.某疏散走道,宽度为2.7m,长度为60m,则该疏散走道顶棚上应至少设置()只点型感烟火灾探测。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

56.某场所环境噪声为55dB,则其设置的火灾警报器的声压级最小应为()dB。

A. 55

B. 60

C. 70

D. 75

57.下列有关湿式自动喷水灭火系统联动控制的说法,正确的是()。

A.同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启

B.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为湿式报警组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启

C.湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响

D.同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启

58.火灾自动报警系统的传输线路在暗敷时不能采用下列哪种方式进行保护()。

A.金属管

B.可挠电气导管

C.B1级以上的刚性塑料管

D.封闭式线槽保护

59.有关自然排烟和自然通风的说法,不正确的是()。

A.自然排烟属于排烟方式

B.自然通风属于防烟方式

C.自然通风不消耗机械动力,是一种经济的通风方式

D.自然排烟不易受外部条件的影响,是一种理想的排烟方式

60.下列民用建筑中,可不设置排烟设施的是()。

A.公共建筑内建筑面积为300m2的办公场所

B.设置在地下一层的网吧

C.设置在建筑第四层的KTV

D.多层建筑内长度为15m的疏散走道

61.有关民用建筑应设排烟设施的场所或部位,下列说法正确的是()。

A.设置在一、二、三层的歌舞娱乐放映游艺场所应设排烟设施

B.设置在地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设排烟设施

C.公共建筑内建筑面积大于100m2且可燃物较多的地上房间应设排烟设施

D.建筑面积大于50m2且经常有人停留的地上有窗房间应设排烟设施

62.下列不属于集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成部件的是()。

A.应急照明控制器

B.应急照明集中电源

C.应急照明配电箱

D.消防应急灯具

63.城市消防远程监控系统由()、报警传输网络、监控中心以及火警信息终端等几部分组成。

A.火灾自动报警系统

B.火灾探测器

C.消防联动控制系统

D.用户信息传输装置

【参考答案】:D

64.下列选项中,不属于干粉灭火器灭火机理的是()。

A.隔离

B.乳化

C.冷却

D.窒息

65.某办公楼配置的灭火器上面的型号为MF/ABC4,下列关于该灭火器的说法不正确的是()。

A.该灭火器的质量为4kg

B.该灭火器为干粉灭火器

C.该灭火器为手提式灭火器

D.该灭火器可扑救ABC类火灾

66.下列场所在计算灭火器最小灭火级别时,可不增加30%的是()。

A.建筑面积为1000m2的商场

B.建筑面积为3000m2的展览馆

C.建筑面积为800m2的KTV

D.建筑面积为300m2的网吧

67.某公共建筑层数为4层,建筑高度为22m,建筑严格按照国家消防安全技术标准设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和室内消火栓系统等。在该建筑的第三层设有一面积为1800m2的展览厅,该展览厅所需灭火器的最小灭火级别为()A。

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

68.下列场所消防用电应按二级负荷供电设计的是()。

A.建筑高度为54m的公共建筑

B.座位数为2000个的电影院

C.建筑高度为27m的住宅建筑

D.建筑高度为22m的办公楼

69.下列消防设备,不适宜采用消防应急电源作为备用电源的是()。

A.防排烟系统

B.火灾自动报警系统

C.消防电梯

D.电动防火门窗

70. 下列关于地铁建筑防火分区的说法中,错误的是()。

A.设备用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1000m2

B.地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于5000m2

C.地上车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区最大允许建筑面积不应大于5000m2

D.地上车站站厅公共区采用机械排烟时,除公共区外其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2

71. 高速公路隧道应设置不间断照明供电系统。长度大于1000m的其他交通隧道应设置应急照明系统,并保证照明中断时间不超过()s。

A.0.3

B.0.5

C.1.0

D.1.5

72. CNG加气站储气设施的总容积,应根据设计加气汽车数量、每辆汽车加气时间、母站服务的子站的个数、规模和服务半径等因素综合确定。某市建成区内,新建CNG加气母站储气设施的总容积不应超过()m3。

A. 60

B. 120

C. 150

D. 180

73.下列关于汽车加油加气站消防设施设置的说法中,错误的是()。

A.加油加气站的LPG设施可不设置消防给水系统

B.LPG储罐采用地上设置的加气站,消火栓消防用水量不应小于20L/s

C.LPG储罐地上布置时,连续给水时间不应小于3h

D.当设置2台消防水泵时,可不设备用泵

74.火力发电厂总平面设计的关键在于()

A. 合理进行总体规划布局

B. 采取针对性的防火技术措施

C. 配置有效的消防设施

D. 合理划定重点防火区域

75.飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于()lx。

A. 1.0

B. 3.0

C. 5.0

D. 10.0

76.下列场所可设置在地下、半地下汽车库内的是()。

A.汽车修理间

B.汽车喷漆间

C.汽车充电间

D.汽车清洗间

77洁净厂房的外墙上的吊门、电控自动门以及()或装有栅栏的窗,均不应作为火灾发生时提供给消防人员进入厂房的人口。

A. 宽度小于650mm,高度小于1600mm

B. 宽度小于550mm,高度小于1600mm

C. 宽度小于750mm,高度小于1800mm

D.宽度小于850mm,高度小于2000mm

78. 下列关于人防工程安全疏散的说法中,错误的是()。

A.房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m

B.医院房间门至最近安全出口的距离不应大于24m

C.旅馆房间门至最近安全出口的距离不应大于35m

D.商店房间门至最近安全出口的距离不应大于40m

79. 下列不属于第二类危险源的是()。

A.火灾自动报警系统

B.自动喷水灭火系统

C.灭火器

D.木材

80.t2模型描述火灾过程中火源热释放速率随时间变化的关系,从发生火灾到热释放速率达到1MW所需时间为73s的火灾是()火。

A.慢速

B.中速

C.快速

D.极快

二、多项选择题,【每题(2)分】(下列各题中,分别有两个或两个以上符合题意的正确答案,请按答题卡要求,用2B铅笔填涂你选定的信息点。本类题共20题,每小题2分,共40分。多选。错选、不选均不得分。)

1.下列关于生产的火灾危险性分类的说法中,错误的是()。

A.厂房的火灾危险性类别应根据生产过程中使用物质的火灾危险性这一唯一因素确定

B.同一座厂房内有不同火灾危险性生产时,厂房的生产火灾性类别按火灾危险性较大的部分确定

C.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%时,且发生火灾时不足以蔓延到其他部位,可按火灾危险性较小的部分确定

D.某汽车总装车间内的油漆工段占其所在防火分区面积的比例为10%,且对油漆工段部位采取了有效的防火措施时,该防火分区的火灾危险性可按戊类确定

E.某汽车总装车间内的油漆工段占其所在防火分区面积的比例为20%,该油漆工段采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,且喷漆工段设有可燃气体探测报警系统,该防火分区的火灾危险性可按戊类确定

2.某开发区拟在建筑高度为25m的综合办公楼东侧35m处空地规划厂房,下列厂房符合防火间距要求的是()。

A.耐火等级为一级的单层镁粉加工厂房

B.耐火等级为二级的单层硝化棉厂房

C.耐火等级为一级的高层沥青加工厂房

D.耐火等级为二级的高层针织品厂房

E.耐火等级为一级的高层仪表装配厂房

3.下列场所中,与建筑其他部位防火分隔时采用的防火门为甲级防火门的是()。

A.柴油发电机房

B.电影院

C.歌舞厅

D.变配电室

E.消防水泵房

【参考答案】:ABDE

4.根据不同的生产火灾危险性类别,合理确定厂房的层数和建筑面积,可有效防止火灾蔓延扩大,减少损失。下列厂房中,其最多允许建筑层数不受限制的是()。

A.一级耐火等级的高锰酸钾厂房

B.二级耐火等级的木加工厂房

C.一级耐火等级的沥青加工厂房

D.二级耐火等级的陶瓷制品烘干厂房

E.三级耐火等级的仪表装配厂房

5.下列关于防火卷帘设置的做法中,错误的是()。

A.某防火分隔部位的宽度为28m,防火卷帘的宽度为10m

B.某防火分隔部位的宽度为68m,防火卷帘的宽度为21m

C.某厂房内有明火和高温的部位防火隔墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为2.00h

D.某住宅建筑内的机动车库防火隔墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为1.50h

E.某服装厂房防火墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为3.00h

6.某建筑,耐火等级为一级,地上7层,地下3层,每层建筑高度为均3.8m。地上一至三层设计疏散人数为1600人,地上四至七层设计疏散人数为2500人,地下每层设计疏散人数为500人,下列关于该建筑疏散楼梯的最小总净宽度的说法中,错误的是()。

A.地上二层疏散楼梯总净宽度为25m

B.地上三层疏散楼梯总净宽度为16m

C.地上七层疏散楼梯总净宽度为16m

D.地下一层疏散楼梯净宽度为3.75m

E.地上三层疏散楼梯净宽度为5m

7.下列关于室外楼梯设置要求的说法中,错误的是()。

A.楼梯的净宽度不应小于1.10m

B.梯段和平台均应采用不燃或难燃材料制作

C.梯段的耐火极限不应低于0.25h

D.通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向内开启

E.疏散门不应正对梯段

8.下列关于空气调节系统防火防爆的说法中,错误的是()。

A.某淀粉加工厂房的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段上

B.某石灰粉加工厂房的净化设备采用湿式除尘器

C.某具有连续清灰功能的干式除尘器和过滤器设置在建筑内单独的房间内

D.某镁粉加工厂房内独立布置的通风机房,采用普通的通风设备且送风干管上设置有防止回流设施

E.某金属抛光厂房的防爆型通风设备与其他厂房的普通排风设备,布置在同一设备间内

9.下列关于消防电梯前室的做法中,错误的是()。

A.某建筑首层消防电梯前室设置长度为25m的通道通向室外

B.某消防电梯前室的使用面积为6.0m2

C.某住宅建筑的防烟楼梯间与消防电梯的合用前室的使用面积为10.0m2

D.某公共建筑的防烟楼梯间与消防电梯的合用前室的使用面积为6.0m2

E.某仓库的消防电梯前室设置耐火极限为3.00h的防火卷帘

10.下列选项中,防火分隔是应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板的是()。

A.歌舞厅之间及建筑的其他部位之间

B.住宅与商场合建的高层建筑,住宅与商场之间

C.设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商店服务网点之间

D.柴油发电机房与建筑内其他部位之间

E.超高层酒店建筑楼层之间

11.下列场所中,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级装修材料的是()。

A.图书馆

B.防烟楼梯间

C.上下层相连通的中庭

D.厨房

E.地上建筑内水平疏散通道

12.下列有关采用消防水泵串联分区供水的说法,不正确的是()。

A.分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式

B.转输水箱的有效容积不应小于60m3

C.转输水箱溢流水宜回流到消防水池

D.当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动高区的消防泵,后启动低区的消防泵

E.当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵

13.下列场所或部位,宜设置自动喷水灭火系统的是()。

A.藏书量为20万册的图书馆

B.设置在地下一层,建筑面积为300m2的网吧

C.总建筑面积为400m2的老年人建筑

D.座位数为12000个的剧场

E.总建筑面积为5000m2的商店

14.某可燃油浸电力变压器室设置传动管启动水喷雾灭火系统,下列关于该系统的说法,正确的是()。

A.传动管内的介质可选择水或者是空气

B.传动管的长度不宜大于300m

C.传动管上的喷头为开式喷头

D.雨淋阀由火灾报警控制器打开

E.系统宜选择离心雾化型水雾喷头

15.某医院的配电间设置了IG541气体灭火系统,下列关于该系统组件的说法,正确的是()。

A.容器阀和集流管之间应采用挠性连接

B.在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表

C.储存容器应采用焊接容器

D.输送启动气体的管道,宜采用不锈钢管

E.储存容器与其它组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力

16.某电子信息机房,设置IG541气体灭火系统保护,由于该机房平时无人工作,所以系统设置为无延迟喷射,当系统收到满足逻辑关系的首个联动触发信号后,应联动启动哪些内容()。

A.关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门

B.停止通风和空气调节系统

C.联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗

D.启动气体灭火装置

E.启动防护区内的声光警报器

17.某场所室内的火灾自动报警系统供电线路采用明敷设的方式,则关于对供电线路进行保护的说法,正确的有()。

A.采用金属管保护

B.采用可挠电气导管保护

C.采用B1级以上的刚性塑料管保护

D.采用金属封闭线槽保护

E.采用塑料封闭式线槽保护

18.下列有关机械加压送风系统的说法,正确的是()。

A.防烟楼梯间设置机械加压送风设施时,楼梯间独立前室也应设置机械加压送风设施

B.防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置

C.地下室、半地下室楼梯间与地上部分楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置

D.地上部分楼梯间利用可开启外窗进行自然通风时,地下部分的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统

E.避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施

19.下列民用建筑中,灭火器配置场所的火灾危险等级为严重危险级的是()。

A.客房数为40间的旅馆

B.电影院的观众厅

C.床位数为500张的高中学生宿舍

D.建筑面积为3000m2的图书馆

E.商业服务网点

20.某建筑采用性能化设计评估办法,疏散时间经过STEPS软件模拟,REST=324s,用FDS模拟ASET=15min26s,则下列说法正确的是()。

A.该设计人员可安全疏散

B.该设计人员不可安全疏散

C.疏散安全余量为602s

D.给定的条件无法判定人员是否能够安全疏散

E.火灾探测报警、预动作及动作时间为324s

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

2018一级消防工程师《技术实务》重点

2018 一级注册消防工程师 技术实务》 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 1. 所谓燃烧, 是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 2. 燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧。 3. 大部分燃烧产生和发展需要 4 个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基,燃烧条件可以进一步用着火四面体来表示。(口诀:可助火势) 4. 按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,燃烧可分为为着火和爆炸。 5. 气体燃烧方式有扩散燃烧和预混燃烧。 6. 液体燃烧方式有闪燃、沸溢和喷溅。 7. 固体燃烧方式有蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)和动力燃烧(爆炸)。(口

诀:发表意见时发烟才有动力) 第二章火灾基础知识 1. 火灾发生的常见原因有电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火和雷 击。 2. 灭火的方法有冷却、隔离、窒息和化学抑制。 3. 火灾分A、B、C、D E、F六类。A类固体、B类液体、C类气体。 4. 火灾按所造成的损失程度分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。(记忆方法: 313,151) 特别重大火灾:死30 人,伤100 人,损 1 亿。 重大火灾:死10 人至30 人,伤50 人至100 人,损5000 万至 1 亿。 较大火灾:死 3 人至10 人,伤10 人至50 人,损1000 万至5000 万。 一般火灾:死 3 人,伤10 人,损1000 万。 5. 火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、设备故障、玩火、放火、雷击。(口诀:防(放)备吸烟的不玩雷电) 6. 热量传递有三种基本方式:热传递、热对流和热辐射(太阳向地球表面热传递的过程)。(口诀:传对 幅) 7. 烟气蔓延的途径:孔洞开口、穿越墙壁的管线和缝隙、闷顶内、外墙面。(口诀:管缝内外开) 8. 建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段(轰燃)和衰减阶段。 第三章爆炸基础知识 01.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以 引起粉尘爆炸的火源。 02.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸;(2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难; (3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。 03?空气中含水量越高,粉尘的最小引爆能量越高;随着含氧量的增加,爆炸浓度极限范围扩大;有粉尘的环境中存在可燃气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。 04?不同的物质由于其理化性质不同,其爆炸极限也不同;即使是同一种物质,在不同的外界条件下,其爆炸极限也不

建筑消防系统四新技术

有关建筑消防系统四新技术的探讨 摘要:四新技术应用于建筑消防工程可使未来的建筑消防设施越来越智能化、现代化、高效化。本文重点介绍了建筑消防四新技术的发展与应用,随后着重从地方政府、相关单位及个人方面,论述采取什么样的措施可以实现四新技术的推广应用,并期望发表的浅薄意见对同行有借鉴作用。 关键词:建筑消防、四新技术、发展应用、灭火剂、灭火技术、措施 中图分类号:d631文献标识码: a 文章编号: 建筑消防作为建筑工程的一部分,肩负着火警预报、火灾扑救等要职,近年来,随着新技术、新产品、新材料、新工艺的不断涌现,建筑消防设施也日新月异,发生了翻天覆地的变化。 一、建筑消防四新技术的发展与应用 1、消防新技术、新工艺的发展 时代的进步和经济的繁荣,使得各种新型的消防技术、工艺得到了长远的发展并在建筑工程中广泛应用。首先,就拿自动喷水灭火技术来讲,已从以前旧式喷头发展到各种湿式、干式、雨淋、水幕等系列新产品及最新的自动喷水灭火系统和循环启闭自动喷水灭 火系统。其次,xqkz系列水力气控式空气增压给水设备,可实现停电后供给10min的消防用水,可确保高层建筑各层都保持所需压力和流量。再者,前几年我国建成了高层建筑火灾实验塔,进行了火灾烟气流动特性和防排烟实验,得出了:“楼梯间及前室正压送风

最佳安全压力分别为 40pa,30pa,前室内不设机械排烟系统和走道内的排烟口应远离疏散出口”等最佳结论,随即形成了新发展而来的正压送风机械排烟技术,更是给建筑消防带来诸多方便。最后,当今建筑消防控制中心普遍采用的火灾自动报警和消防联动系统,更是通过计算机总线通讯和软件编程,滤布完成报警与联动,实现了火灾自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、操作显示与计算机图象显示和防火档案管理等五大功能性现代自动消防控制体系。 2、新防火材料、防火配件、构件的发展 随着消防技术水平的提高,近年来不断涌现的各种新型防火材料、防火配件、构件也得到突飞猛进的发展,如:石膏建筑材料(纸面石膏板、石膏装饰板、纤维石膏板、膏砌块等石膏制品),岩棉制品(岩棉板、岩棉管壳等),防火卷帘(防火卷帘门、防火卷帘窗等),无机防火装饰板,以及用于通风空调系统的防火阀,排烟防火阀,挡烟垂壁等都为满足建筑工程消防系统的设计和施工提供了可行性方便。 3、新型灭火剂的发展 灭火剂的发展延续了很多功能,比如特种灭火剂:有专用扑救建筑内部烹调油火或脂肪火的湿式化学灭火剂,以及美国开发的“a 类泡沫灭火剂”和压缩空气泡沫灭火系统、中国天津消防科研所研制的ysp型a类泡沫灭火剂以及能够扑灭a、b、d类火的“冷火”灭火剂,也已引进我国消防产品领域,得到广泛应用。还有洁净气体替代的传统灭火剂:传统卤代烷灭火剂,随着它的使用人们发现

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

《消防工程学》设计说明书解析

第 1 章概述 1.1 设计任务 《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择;布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。 《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要求等。 通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。 1.2 原始资料 某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层高 4.2 米,室内外高差为0.45 米。厂房长为45 米,宽为27 米,总高度为21 米,占地面积为1215m2,体积为21710 m 3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝土结构。长春市的冻土层深度为1.7 米。 图纸资料有: 1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。 2、建筑标准层平面图,1:100。 3、建筑非标准层平面图1:100。

5、设备层平面图,1:100。 6、顶层平面图。1:100。 7、裙房平面图。1:100。 第 2 章消火栓系统 2.1 消防给水方案 消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。 1. 高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。 为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。 2. 临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。 在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。 在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。 3. 低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。

一级消防工程师《消防技术实务笔记整理》第一篇

一级消防工程师消防技术实务笔记整理 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节:燃烧条件 一、燃烧的必要条件 1、可燃物:凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质,可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物两大类。按其所处的状态,又可分为可燃固体、可燃液体和可燃气体三大类。 2、氧化剂(助燃物):凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为助燃物。 3、引火源:凡是能引起物质燃烧的点燃能源,统称为引火源。 1.直接火源——明火、电弧电火花、雷击 2.间接货源——高温、自燃起火 4、链式反应:游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。 二、燃烧的充分条件 一定的可燃物浓度 一定的助燃物浓度 一定的点火能量 燃烧条件的相互作用 未受抑制的链式反应

第二节:燃烧类型 一、燃烧类型分类(闪燃、着火、自燃、爆炸) 1、闪燃:闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体,如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的蒸气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇火源产生一闪即灭的现象。闪燃却是引起火灾事故的先兆之一。闪点即是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最低温度。 2、着火:可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与着火源接触即能引起燃烧,并在着火源离开后仍能持续燃烧,这种持续燃烧的现象叫着火。可燃物开始持续燃烧所需的最低温度称为着火点,即燃点。 3、自燃:可燃物质在没有外部火花、火焰等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧,称为自燃。自燃点是指可燃物发生自燃的最低温度。 可将自燃分为受热自燃和本身自燃两种。 受热自燃是指没有外界明火的直接作用,而是受外界热源影响引起的自燃。引起受热自燃的主要原因有接触灼热物体 4、爆炸:爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气在瞬间发生的剧烈膨胀等现象。(压力突变)。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 1、闪点定义:在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点 闪点意义:闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。饱和蒸气压越高,闪点越低。 闪点应用:汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃ 闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类 2、燃点定义:在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度,称为燃点。 燃点与闪点的关系:燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小评定这类液体火灾危险性大小时,一般用闪点。对于闪点在100℃以上的可燃液体,闪点和燃点差值达30℃,这类液体一般情况下不易发生闪燃,

消防工程技术要求

火灾报警及消防联动系统工程技术要求 一、施工依据 包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸 (配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》 ( GB50140-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97) 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2001(2005 年版) 《离心泵技术条件(II)类》(GB/T5656-1994) 《离心泵技术条件(川)类》 (GB/T5657-1995) 《住宅设计规范》(GB50096-1999 (2003年版) 《住宅建筑规范》( GB50368-2005) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008) 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-1997) 《消防安全疏散标志设置标准》 (DBJ01-611-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222-95) 《民用建筑设计通则》 ( JGJ37-87) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》 ( GB50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑防火封堵应用技术规程》 ( CECS154-2003) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002) 《防火阀试验方法》 (GB15930) 《排烟防火阀试验方法》 (GB15931) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《玻璃纤维增强塑料水箱》 () 《低压成套工关设备基本试验方法》( GB 9466-88 ) 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行) 、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CR显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。 消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 (三)火灾报警系统 1、火灾报警控制器

消防图纸设计说明

消防设计说明 一、设计依据和范围 设计依据 上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。 设计范围 火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。 二、火灾自动报警及控制系统 1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视 和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。 2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大 厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。 3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距 地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。 4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消 防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。 5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的 启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。 6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示 加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。 7、对喷洒系统的控制: A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示; B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷 洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。 8、对防火卷帘控制: A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底; B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器 控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。 9、其它: A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源, 停止客梯的运作并强制返回首层; B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中 心 C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。 D、最远房间疏散距离为26米。 三、其它: 1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》; 2、未尽事宜由现场配合解决。

2016一级消防工程师《技术实务》真题及答案

2016一级消防工程考试消防安全技术实务真题解析 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B 级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()A.一级B.二级C.三级D.四级 【答案】C 【解析】 7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 【答案】A 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文: 附录B防火间距的计算方法 B.0.1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。 8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口链接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

消防工程设计

消防工程设计 电气现有规范疑难点 1 规范之间矛盾问题解答 1.1广东省标准《消前安全疏散标志设计、施工及验收规范》(DBJ/115-42-2005) 与《建规》、《应急照明标准》相矛盾时,如何处理? 答:按《建规》《应急照明标准》执行。 1.2、《民规》中与建筑防火和消防相关的条款,与现行新版防火规范《建规》、《火规》、《防排烦标准》、《应急照明标准》等相矛盾时,如何处理? 答:均按现行新版规范执行,《民规》有规定但现行新版规范未规定的条款,按《民规》执行。 1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理? 答:按《应急照明标准》执行。 2 《建筑设计防火规范》问题解答

2.1、大型项目地下室设置多台柴油发电机组,如果设置2个或多个柴油发电机房,是否可以按每个机房储油间的总储存量不大于1m3设计?是否可以在室内、但独立于柴油发电机房的其它位置分设多个储油间,每个储油间的储油量不超过1m3?(《建规》第5.4.13条) 答:按《建规》第5.4.13条第4款规定,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3。当设置多个柴油发电机房,可按每个机房内储油间的总储存量不应大于1m3设计。离开柴油发电机房区域不允许单独设置储油间。 2.2、通风、空气调节机房和变配电房开向建筑内的门应采用甲级防火门,该条文与供电部门变配电房应采用通风门的要求相矛盾,如何处理?〈《建规》第6.2.7条〉 答:按《建规》执行。 2.3、消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对讲的轿厢分机?(《建规》第7. 3.7条、《火规》第 4.7.2条) 答:当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路满足《火规》第11.2.2条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用。 2.4、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影哨消防控制设备正常工作的房间附近,如何理解?(《建规》第8.1.7条) 2.4.1、电磁场干扰较强的房间是指哪些房间?

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

第一章工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 某有限公司**厂房建设工程位于某工业园,框架三层,其中办公楼部分为五层,一层高为6M,三~五层层高均为4.2M;车间部分分为三层,一层层高11.5M,二~三层层高均为5.5M。 本工程招标工期要求于2018年3月30日前完成,我司承诺保证于2018年3月30日前完成。工程质量达合格标准,并负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收通过某消防检测部门的检测和验收,保证施工现场安全文明施工。 (二)工程特点 1、由于某有限公司制造的产品对防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、管道安装中不允许到处打洞,对预留预埋要求较高。 3、消防广播、警报器、感烟、感温报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接

受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的消防设备安装。 二、招标内容 某有限公司**厂房消防工程具体施工范围根据招标文件包括下述安装内容: 1、消防水池及消防监控中心(门卫房)的土建及机电项目; 2、室内外水系统(含消火栓)及喷淋系统; 3、烟、温感报警系统; 4、消防卷帘; 5、应急照明及消防疏散指示; 6、负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收合格。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

消防工程学课程设计说明书

长春建筑学院 消防工程学课程设计 说明书 姓名:赵亚杰 专业:安全工程 班级学号:安全1201班 18号指导教师:齐俊峰 日期: 2014.12.26 城建学院

本设计是针对某工业厂房车间的设计及其计算,其工程概况为:占地面积约为1200平方米。有地下室,地上部分共有四层(除去五层水箱间),建筑高度为16.8 m。地下室内有水泵房。通过设计使我们掌握了有关消防工程中自动喷水灭火系统、消火栓系统及消防水箱和水泵房设计的基本知识,了解了管道的布置﹑水力计算﹑水泵的选择﹑水箱水池的计算等相关知识。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 该建筑防火等级属于中危险级Ⅰ级,本设计采用的闭式自动灭火系统中的湿式系统,闭式自动喷水灭火系统一般由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。发生火灾时,建筑物内温度升高,当温度升高到足以打开闭式喷头上的闭锁装置时,喷头即自动喷水灭火,同时阀门通过水力警铃发出报警信号。湿式自动喷水系统是世界上使用最早、应用最广泛、灭火速度快、控火率较高,系统比较简单的一种自动喷水灭火系统。 关键词:厂房、消火栓、自动喷水、设计

第一章原始资料 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 设计资料 (1) 1.3 查询资料 (1) 第二章室内消火栓系统设计 (2) 2.1 方案确定 (2) 2.2 消火栓系统的组成 (2) 2.3 室内消火栓的选用 (2) 2.4 消火栓管网的布置与安装 (3) 2.5 管材、阀门的选择 (3) 2.6 设计计算 (4) 第三章自动喷洒灭火系统设计 (13) 3.1 方案确定 (13) 3.2 湿式喷水灭火系统 (13) 3.3 自动喷洒系统的组成 (16) 3.4 喷头的选用与布置 (16) 3.5 管道的布置 (17) 3.6 管材、阀门、喷头选择 (17) 3.7 设计计算 (18) 第四章消防水箱、水池、增压设施设计 (22) 4.1 消防水箱计算 (22) 4.2 消防水池的计算 (22) 4.3 增压设施的设计计算 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24)

一级消防工程师考试《技术实务》练习试题

一级消防工程师考试《技术实务》练习试题(1) 1月26日 一、单项选择题 1.液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是(B)。 A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅 【解析】沸溢是含乳化水的液体在燃烧过程中形成的热波而在液面产生猛烈沸腾现象。喷溅是液体燃烧形成的热波向下传播过程中,当热波达到水垫时,水垫的水大量蒸发,蒸气体积迅速膨胀,以至把水垫上面的液体层抛向空中,产生向外喷射的现象。阴燃是指只冒烟而无火焰的缓慢榉烧,是针对固体燃烧而言的。因此,阴燃不是液体燃烧呈现的现象。 2.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物中,其不包括(D)。 A.氰化氢 B.一氧化碳 C.氨气 D.氯气 【解析】燃烧产物中含有大量的有毒成分,如CO、HCN、SO2、NO2、NH3、HCl等,这些气体均对人体有不同程度的危害。其中不包括氯气。 3.液态烃类物质燃烧具有(A)火焰,并散发浓密的黑色烟云。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 【解析】可燃液态烃类燃烧时,通常产生橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。某些醚类燃烧时,液体表面伴有明显的沸腾状,这类物质的火灾较难扑灭。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ed11571723.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

4.醇类液体燃烧具有(D)火焰,几乎不产生烟雾。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 【解析】醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。 5.固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含(C)。 A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.闪燃 D.阴燃 【解析】固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,主要有蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)和动力燃烧(爆炸)5种。故固体可燃物燃烧不包括闪燃,即答案为C。 二、多项选择题 1.燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,其中大部分燃烧的必要条件有(ABDE)。 A.可燃物 B.氧化剂 C.明火 D.引火源 E.链式反应自由基 【解析】燃烧的发生和发展必须具备三个必要条件是指可燃物、氧化剂和引火源。而大部分燃烧发生和发展需要的四个必要条件是指可燃物、氧化剂、温度和链式反应自由基。根据题意是选择大部分燃烧的必要条件,因此,答案是A、B、D、E。 2.燃烧按照其形成的条件和发生瞬间可分为(BE)。 A.闪燃 B.爆炸 C.自燃 D.点燃 E.着火 【解析】燃烧类型按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点可分为着火和爆炸。因此,答案为B、E。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ed11571723.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

消防工程施工技术要点

消防工程施工技术要点 一、消防工程开工前的审批 消防工程开工前由建设单位应当到当地公安消防机构领取并填写《建筑消防设计防火审核申报表》,设有自动消防设施的工程,还应领取并填写《自动消防设施设计防火审核申报表》。建筑消防工程应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将消防设计图纸及有关资料报送公安消防机关审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。经公安消防机构审核的建筑工程消防设施需要变更的,应当报经原审核的公安消防机构核准;未经审核的,任何单位、个人不得变更。 施工必须选用依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的不燃或难燃材料。 二、消防系统的施工技术要点 1、灭火系统的安装技术要点 (1)消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤100mm时,采用螺纹连接;大于100mm采用法兰或卡箍式连接。阀门通常采用闸阀或蝶阀。消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装,管道通过钢筋混凝土水箱壁,应安装刚性或柔性防水套管。安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、消防水泵等,应符合规范要求。安装在室外的地上、地下式消防水泵接合器,温度在—20℃以下时应采取相适应的保温措施,以防冻结。 (2)自动喷水灭火系统的管子公称直径≤100mm时,应用螺纹连接;其他用焊接或法兰连接。喷头布置的水平距离应根据火灾危险等级确定。报警阀组安装应先安装水源控制阀、报警阀,在进行报警阀辅助管道的连接。水力警铃应安装在公共通道或值班室附近外墙上,应方便检修。 (3)干粉灭火系统管道包括气体管道和干粉管道,这两种管道要求洁净,不能锈蚀。

(4)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等系统组件进行外观检查。系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱(起)动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。容器的储存区域不允许无关人员进入。二氧化碳储存容器(瓶组)及配套的容器阀、单向阀和集流管应设置在专用房间内,安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设防静电接地装置。 2、火灾自动报警系统施工技术要点 (1)火灾自动报警系统的配管、布线,应符合现行国家标准的规定。 (2)火灾探测器分成感温、感烟或感光探测器、气体探测器和复合探测器五种基本类型。探测器安装距墙壁、粱边的水平距离≥0.5m。探测器周围不应有遮挡物。探测器至送风口的水平距离≥1.5m。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角≤45℃。(3)手动火灾报警按钮安装在墙上距地面(楼)高度1.5m处。应安装牢固,并不得倾斜。按钮的外接导线,应留有10cm以上的余量。 (4)火灾报警控制器在墙上安装是,其底边距地(楼)面高度≥1.5m处。落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2m。控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固。 (5)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。 (6)系统的工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆金属管,工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

相关文档
相关文档 最新文档