文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 表5.0.2 全连式离相封闭母线安装 - 副本

表5.0.2 全连式离相封闭母线安装 - 副本

表5.0.2  全连式离相封闭母线安装 - 副本
表5.0.2  全连式离相封闭母线安装 - 副本

(全连式离相封闭母线安装)分项工程质量检验评定表

(全连式离相封闭母线安装)分项工程质量检验评定表(续)

封闭母线安装施工方案

XX百荣世贸XX (2.3区)变配电工程 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司二C一六年五月 目录 1 工程概况2 2 编制依据23施工准备和部署24 施工工艺与方法3 4.1 工艺流程:3 4.2 质量标准55质量保证措施66安全消防措施67 环保与文明施工7封闭母线安装施工方案 1 工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3 区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为2000A密集型母线槽。 2 编制依据 2.河南图景电力设计有限公司绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》( 92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备

(1)施工图纸及产品技术文件xx。 (2)封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3.1.2 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2 施工部署 主楼、西副楼的电气小间和动力站的封闭母线由山东水电一队安装,东副楼的电气小间的封闭母线由山东水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1 工艺流程 设备点验检查T支架制作安装T封闭插接母线安装T试运行验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

封闭母线安装施工方案设计样本

郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程 封闭母线安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司 二○一六年五月

目录 1 工程概况 2 2 编制根据 2 3 施工准备和布置 2 4 施工工艺与办法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量原则 5 5 质量保证办法 6 6 安全消防办法 6 7 环保与文明施工 7

封闭母线安装施工方案 1工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为A密集型母线槽。 2编制根据 2.河南图景电力设计有限公司绘制电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺原则》。 3施工准备和布置 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文献齐全。 (2)封闭插接母线安装部位建筑装饰工程所有结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范规定。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检查合格。 3.1.2施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,惯用工具由电工自己

保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设立专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工布置 主楼、西副楼电气小间和动力站封闭母线由山东水电一队安装,东副楼电气小间封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与办法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运营验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。依照装箱单检查设备及附件规格、数量、品种,应符合设计规定。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计规定。 (2)支架制作安装。 依照施工现场构造类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得不不大于固定螺栓直径2mm。 支架安装应固定牢固,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装

封闭插接母线安装施工作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L7248 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 封闭插接母线安装施工作业指导书正式样本

封闭插接母线安装施工作业指导书 正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.适用范围 适用于建筑电气安装工程中的封闭插接母线安 装。 2主要机具 2.1机械设备台虎钳、切割机、台钻、电锤、 电焊机、手持磨光机等; 2.2通用工具钢锯、手锤、活动板手、力矩扳 手、木锤等; 2.3测量器具钢角尺、钢卷尺、线锤、水平连 通器、水平尺、塞尺、万用表、兆欧表等。

3. 成品保护 3.1在安装时,必须做好防水渗漏和防异物进入的措施。如当日未施工完,需用塑料布对封闭插接母线上端及连接处进行封闭, 次日继续安装时,检查封闭插接母线中是否有异物。 3.2封闭插接母线安装完毕,如有其它工种作业应对封闭插接母线加以保护以免损伤。 3.3封闭插接母线安装完毕,暂时不能送电运行时,现场应设置标志牌,以防损坏。 4环保安全措施 4.1封闭插接母线安装时,手指不得放在两段的接合处,不得用手试探母排连接螺孔。 4.2封闭插接母线吊装及连接工作使用的梯子必须坚实,不得缺档,并要搭在坚固的支持物上,上端要扎牢,下端应采取防滑措施。

母线槽施工方案

母线槽安装施工方案 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备 1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 (2)、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 (3)、其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 1.2作业条件: (1)、施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)、封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。 (3)、电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 (4)、配合土建装修,保证其安装位置及尺寸正确无误。 (5)、进行母线槽的检验工作,检查进场材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

(6)、做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 (7)、认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 (8)、做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具 安装机具设备: 2.1主要机具:吊车,工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 四. 工艺流程 本工程对生产设备供电采用2500A的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。 1工艺流程: 2设备点件检查: 2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3支架制作及安装: 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装。 3.1支架制作: (1)、根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 (2)、支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 (3)、型钢架的煨弯宜使用台钳用鎯头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 (4)、支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。 (5)、螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 3.2支架的安装:

封闭式插接母线施工工艺

SGBZ-0609 封闭插接母线安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3作业条件: 2.3.1施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 2.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 3.3.1支架制作: 3.3.1.1根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

封闭母线、插接式母线安装施工工艺标准

圭寸闭母线、插接式母线安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于 0.4kV 以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2. 施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 封闭、插接母线应有出厂合格证、 “CCC 认证标志及认证复印件、安装技术文件。技术 文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制 其他材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 主要机具 主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、锤子、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳 测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 作业条件 施工图纸及产品技术文件齐全。 在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距离复核后, 才能确定支架设置位置。 2.3.3 电气设备(变压器、开关柜等)已安装完毕,且检验合格。 2.3.4 与封闭、插接式母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认扫 尾 施工不会影响母线的安装,方可安装母线。 2.4 作业人员 主要施工人员: 电工、焊工必须持证上岗。 3. 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2.1.1 设备开箱点件检查,应由安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2.1.2 品。 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3.2.1 设备点件检查

3.2.1.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.1.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.1.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.2.2 支架制作和安装支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按 下列要求制作和安装: 3.2.2.1 支架制作 1 )根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形,“L”形、“ U'字形、“ T”字形四种形式。 2)支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大 误差5mm。 3)型钢架的煨弯宜使用台钳,用锤子打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 4)支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm 5)螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 3.2.2.2 支架的安装 1 )封闭插接母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。直段插接母线支架的距离不应大 于2m。 2)埋注支架用水泥砂浆,灰砂比1:3 ,32.5 级及其以上的水泥,应注意灰浆饱满、严实、不高出墙面,埋深不少于80mm。 3)固定支架的膨胀螺栓不少于两个。一个吊架应用两根吊杆,固定牢固,螺扣外露2?4扣, 膨胀螺栓应加平垫圈和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧。 4)支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀,无漏刷,不污染建筑物。 3.2.3 封闭式母线的安装 3.2.3.1 一般要求 1 )封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,每段母线组对接续前绝缘电阻测试合 格,绝缘电阻值大于20M Q,才能安装组对。 2)母线槽,固定距离不得大于 2.5m。水平敷设距地高度不应小于 2.2m。

裸母线、封闭母线、插接式母线安装

最小抗拉强度(N/Vmm) 20℃时最大电阻率(Ω·mm/m) 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

(2)母线拉紧装置按附下图制作组装。 4绝缘子安装. (1)绝缘子安装前要摇测绝缘,绝缘电阻值大于1MΩ为合格。检查绝缘子外观无裂纹、缺损现象,绝缘子灌注的螺栓、螺母牢固后方可使用。6~l0kV支柱绝缘子安装前应做耐压试验。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

(2)绝缘子上下要各垫一个石棉垫。 (3)绝缘子夹板、卡板的制作规格要与母线的规格相适应。绝缘子夹板、卡板的安装要牢固。 5母线的加工。 (1)母线的调直与切断。 ①母线调直采用母带调直器进行调直,手工调直时必须用木锤,下面垫道木进行作业,不得用铁锤。 ②母线切断可使用手锯或砂轮锯作业,不得用电弧或乙炔进行切断。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

矩形母线最小弯曲半径(R)值 项目母线规格 a×b(mm)最小弯曲半径R 铝铜钢 平弯50×50及以下 >50×50至120×10 2b 2.5b 2b 2b 2b 2b 立弯50×50及以下 1.5a a 0.5a 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

封闭母线、插接式母线安装

封闭母线、插接式母线安装 1.编制说明 1.1适用范围 适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭/插接母线安装。 1.2编制参考标准及规范 (1)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002); (2)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149—90). 2 施工准备 2.1技术准备 (1)熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸和产品技术资料提出的具体施工要求。 (2)考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 (3)技术交底。施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。 (4)必须熟悉有关电力工程的技术规范。 2.2设备及材料要求 (1)封闭、插接母线应有出厂合格证、“CCC”认证标志及认证复印件、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计 要求。 (2)各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 (3)其他材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.3主要机具 (1)主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、锤子、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 (2)测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.4作业条件

(1)施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距离复核后,才能确定支架设置位置。 (3)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 (4)与封闭、插接式母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认扫尾施工不会影响已安装的母线,方可安装母线。 2.5质量关键要求 施工中应注意的质量问题及防治措施,见下表 3 施工操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 (1)设备点件检查 1)设备开箱点件检查,应由安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2)据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3)设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设

封闭母线、插接式母线安装施工工艺标准

封闭母线、插接式母线安装施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2.施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 封闭、插接母线应有出厂合格证、“CCC”认证标志及认证复印件、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2 各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3 其他材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2 主要机具 2.2.1 主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、锤子、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2 测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3 作业条件 2.3.1 施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2 在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距离复核后,才能确定支架设置位置。 2.3.3 电气设备(变压器、开关柜等)已安装完毕,且检验合格。 2.3.4 与封闭、插接式母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认扫尾施工不会影响母线的安装,方可安装母线。 2.4 作业人员 主要施工人员:电工、焊工必须持证上岗。

3.施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1 设备点件检查 3.2.1.1 设备开箱点件检查,应由安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.1.2 根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.1.3 检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要 求。 3.2.1.4 检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后 再进行安装。 3.2.2 支架制作和安装 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时, 按 下列要求制作和安装: 3.2.2.1 支架制作 1)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形,“L”形、“U”字 形、“T”字形四种形式。 2)支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大 误差5mm。 3)型钢架的煨弯宜使用台钳,用锤子打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 4)支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm

封闭式母线安装工艺

封闭式母线安装工艺 (1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m.与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 5 工艺流程及操作要点 5.1 工艺流程图 施工准备→构件预埋,预留孔洞→放线,定位→支架制作,安装→支架位置校对→母线检

验→母线吊装,就位→母线,插接箱安装→绝缘电阻测试→动力联合调试→检验评定 5.2 施工方法 5.2.1 封闭式母线安装前,应保证电气竖井,变配电室,母线经过的场所装饰工程结束, 以保证封闭式母线不被污染.楼板及墙体的预留洞,预埋件应按设计要求的位置预埋预留. 5.2.2 封闭式母线通道安装基本顺序: 选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→清洁母线接头及线槽内部→相间加入母 线接头板和绝缘垫→单头螺栓穿入绝缘套管→螺栓穿入母排予置孔→两端紧固→加半装上下盖 板→将母线固定在支架上. 5.2.3 封闭式母线在安装前除母线槽及及供货商配套供应的零部件外,安装单位还应准备 以下安装材料:水平安装12吊杆,横担(50*50*50角钢);垂直安装支撑槽钢(100*40*5.3)及 固定支架的膨胀螺栓M12,M16等.不同电流等级的母线槽相对应的水平及垂直安装支架的间 距应严格按有关规定执行. 5.2.4 封闭式母线各功能单元的连接部件及活动接头上的铜排表面必须清理干净,外壳内

裸母线封闭母线插接式母线安装

裸母线、封闭母线、插接式母线安装 本工艺标准适用于10kV以下矩形母线安装及0.4kV以下室内一般工业及民用电气安装工程的封闭插接母线安装。 一、设备及材料要求 1铜、铝母线及封闭、插接母线应有产品合格证及材质证明,铜、铝母线应符合表7.1.1的要求,封闭、插接母线应有技术文件,技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级应符合设计要求。 2母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。 3绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合执行国家标准和有关电瓷产品技术条件的规定,并由产品合格证。 4绝缘材料的型号、规格、电压等级应符合设计的要求。外观无损伤及裂纹,绝缘良好。 母线的机械性能和电阻率 最小抗拉强度(N/Vmm) 20℃时最大电阻率(Ω·mm/m) 5金属紧固件及卡具,均应采用热镀锌件。 6其他辅料有调合漆、防腐油漆、面漆、电焊条、焊粉等。 二、主要机具 1母线垠弯器、电焊、汽焊工具、钢锯、电锤、砂轮、台钻、手电钻、板锉、钢丝刷、木锤、力矩扳手、铜丝刷。 2测试器具:皮尺、钢卷尺、钢角尺、钢板尺、水平、线坠、摇表、万用表、细钢丝或小线。 三、作业条件

1母线安装对土建要求:屋顶不漏水,墙面喷浆完毕,场地清理干净,并有一定的加工场所。高空作业脚手架搭设完毕,安全技术部门验收合格。门窗齐全。 2电气设备安装完毕,检验合格。 3预留孔洞及预埋件尺寸、强度均符合设计要求。4施工图及技术资料齐全。 5封闭、插接母线安装部位的建筑、装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 四、操作工艺 (一)裸母线安装。 1工艺流程: 2放线测量: (1)进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。 (2)放线测量:核对沿母线敷设全长方向有无障碍物,有无与建筑结构或设备管道、通风等安装部件交叉现象。 (3)配电柜内安装母线,测量与设备上其他部件安全距离是否符合要求。 (4)放线测量出各段母线加工尺寸、支架尺寸,并划出支架安装距离及剔洞或固定件安装位置。 3支架及拉紧装置的制作安装。 (1)母线支架用50×50×5mm角钢制作,膨胀螺栓固定在墙上(下图)。

封闭插接母线安装工艺标准

封闭插接母线安装工艺标准 本章适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装工程。 第一节设备及材料要求: 9.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、 额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要 求。 9.1.2各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求, 应是热镀锌制品。 9.1.3其他材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 第二节主要机具 9.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、榔头、油压煨弯器、电钻、电锤、电 焊机、力矩扳手等。 9.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 第三节作业条件 9.3.1施工图纸及产品技术文件齐全。 9.3.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 9.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 第四节操作工艺 9.4.1工艺流程: 9.4.2设备点件检查: 1.设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做 好记录。 2.根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻

符合设计要求。 4.检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经 过设计认可后再进行安装。 9.4.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产 品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 1.支架制作: (1)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一” 字型、“L”型、“П”字型、“T”字型四种型式。 (2)支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁 气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 (3)型钢架的煨弯宜使用台钳用榔头打制,也可使用油压煨弯器用模具 顶制。 (4)支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大 于固定螺栓直径2mm。 (5)螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 2.支架的安装: (1)封闭插接母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。直段插 接母线支架的距离不应大于2m。 (2)埋注支架用水泥砂浆,灰砂比1∶3。42.5级及其以上水泥,应注灰 饱满、严实、不高出墙面,埋深不少于80mm。 (3)膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆,固定牢固,螺 扣外露2~4扣,膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧。 (4)支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀,无漏刷,不污染建筑物。 9.4.4封闭式母线的安装: 1.一般要求: (1)封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应对 每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。 (2)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。 (3)母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,

封闭插接母线安装施工作业指导书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.封闭插接母线安装施工作业指导书正式版

封闭插接母线安装施工作业指导书正 式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.适用范围 适用于建筑电气安装工程中的封闭插接母线安装。 2主要机具 2.1机械设备台虎钳、切割机、台钻、电锤、电焊机、手持磨光机等; 2.2通用工具钢锯、手锤、活动板手、力矩扳手、木锤等; 2.3测量器具钢角尺、钢卷尺、线锤、水平连通器、水平尺、塞尺、万用表、兆欧表等。 3. 成品保护

3.1在安装时,必须做好防水渗漏和防异物进入的措施。 4.3待安装的封闭插接母线应平整码放在工作区附近地面,不待将单节母线靠墙立放。 4.4封闭插接母线的包装套、包缠物应集中回收处理,不能随意丢在施工场所。 ——此位置可填写公司或团队名字——

封闭母线槽施工方案

封闭母线槽施工方案 1、工程概况(略) 2、施工准备 2.1、技术准备 2.1.1、施工前明确合同及设计要求,熟悉现行规范、技术标准。2.1.2、施工图纸、封闭母线检验报告、产品合格证等技术资料齐全。 2.1.3、确定施工方法,编制施工技术措施,认真做好技术交底;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。 2.1.4、施工前根据工地及建筑物的实际情况及要求,和其它工程专业协调落实封闭母线的走向,并与生产厂家配合,绘制出安装图。 2.1.5、封闭式母线敷设长度超过40m 时应设置伸缩节,设备定货时应提出此项要求。 2.1.6、安装和调试用计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 2.2、材料要求 2.2.1、封闭母线应有出厂合格证、3C认证标志及材质证明文件、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.2.2、封闭母线在变电所、发电机房、电井内敷设时的防护等级为IP54;在其它场所敷设时防护等级为IP65。 2.2.3、封闭母线的绝缘电阻≥20兆欧,绝缘介质采用阻燃型,绝缘等级不低于B级≥130℃。 2.2.4、封闭母线的保护电路连续性≤0.01欧。 2.2.5、每一相母线组件在外壳上应有明显标志,表明所属相段、编号及安装方向。 2.2.6、母线和外壳不应有裂纹、裂口和严重锤痕和凹凸不平现象。 2.2.6、母线与外壳的不同心度,允许偏差为±5mm。 2.2.7、外壳法兰端面应与外壳轴线垂直,法兰盘不变形,法兰加工精度良好。 2.2.8、螺栓连接的接触面加工后镀锡,锡层要求平整、均匀、光洁,不允许有麻面、起皮及未覆盖部分。 2.2.9、外壳内表面及母线外表面涂无光泽黑漆,漆层应良好。需要

封闭母线安装工艺

(1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。 4)母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。 b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,

封闭式、插接式母线安装技术交底

一、范围 本工艺标准适用于0.4KV以下一般工业及民用建筑室内电气安装工程的封闭式插接母线安装。 二、依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气通用图集》(09BD) 三、施工准备 1、材料准备 1)封闭、插接母线 2)各种规格的型钢、卡件,各种螺栓、垫圈等 3)樟丹、油漆、电焊条等 2、机具准备 1)主要安装机具:液压升降车、脚手架、卷扬机、滑轮、大绳、台虎钳、钢锯、手锤、电钻、电锤、电焊机、液压弯管器、活扳手、厂家专用工具、扭矩扳手等。 2)主要检测机具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 3、作业条件 1)适用于封闭、插接母线安装的室内场所已经干燥,安装部位的建筑装饰工程应全部结束,门窗齐全。 2)室内封闭母线的安装宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤母线。 3)高空作业脚手架搭设完毕,安全技术部门验收合格。 四、施工工艺 1、工艺流程 2、施工要点 1)、母线开箱检查 ①封闭、插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。 ②包装及封闭应良好,母线规格应符合要求,各种型钢、卡具,各种螺栓、垫圈等附件、配件齐全。 ③成套供应的封闭母线的各段应标志清晰,附件齐全,外壳无变形,内部无损伤。 ④封闭、插接母线螺栓固定搭接面应镀锡。搭接面应平整,其镀锡层不应有麻面,起皮及未覆盖部分。 ⑤封闭、插接母线的外壳内表面涂无光泽黑漆,外表面涂浅色漆。 2)、母线支架制作 母线支架的形式是由母线的安装方式决定的,母线安装方式有垂直式安装,水平侧装和水平悬吊式安装三种。 支架可以根据用户要求由厂家配套供应,也可以自制。支架的制作安装,应按设计和产品技术文件的规定进行,如设计和技术文件无规定时,可按下列要求制作和安装。

封闭插接母线安装施工工艺

1 范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2 各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3 其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、榔头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2 测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3 作业条件 2.3.1 施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2 封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 2.3.3 电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 设备点件检查 → 支架制作及安装 → 封闭插接母线安装 → 试运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.2 根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.3 检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.4 检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.3 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 3.3.1 支架制作: 3.3.1.1 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用"一"字型、"L"型、" "字型、"T"字型四种型式。 3.3.1.2 支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误

封闭插接母线安装施工工艺标准范文

封闭插接母线安装施工工艺标准

封闭插接母线安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 1、范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 3.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安

施耐德封闭插接母线安装

施耐德630A~6000A高电流母线槽- 施耐德I-LINE II C系列- 施耐德封闭插接母线安装 1 范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求:

2.1.1 封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。

 3.3.1.2 支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 3.3.1.3 型钢架的煨弯宜使用台钳用榔头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 3.3.1.4 支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。 3.3.1.5 螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 3.3.2 支架的安装: 3.3.2.1 封闭插接母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。直段插接母线支架的距离不应大于2m。 3.3.2.2 埋注支架用水泥砂浆,灰砂比1∶3。425号及其以上水

相关文档
相关文档 最新文档