文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站运行管理制度

变电站运行管理制度

变电站运行管理制度
变电站运行管理制度

变电站运行管理制度

1.主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了本公司变电站的运行管理范围。

1.2 本标准适用于本公司变电站管理工作。

2. 管理职能

运行管理部是本公司变电站管理的职能部门。

3. 变电站值守人员管理职责

变电站应有专人管理,应设专人值班,值班人员应做到:

3.1 值班人员要按领导批准的值班方式和时间进行值班,不得私自调班和连值二班。

3.2 要服从供电所值班调度的操作指令、内部操作应服从专职管理人员的指令。(发生严重威胁设备和人员安全情况按规程执行外)要听从指挥。

3.3 在值班时间内要坚守岗位,不迟到早退,不得擅离职守。因故需要离开,必须经站长和单位领导的批准,同时应有代班人员。

3.4 在值班时间内,不能会客,如遇特殊情况,须经领导同意,可到会客室(休息室)会客。非本站值班员不得擅自进入控制室及高压室。

3.5 在值班时间内,不得脫岗。不得在控制室及高压室就餐,就餐应在就近休息室内。

3.6 变电站内的电话是生产工具,不准电话聊天,保证畅通。

3.7 值班时应穿棉织的长袖衣、长裤、绝缘鞋。

3.8 在值班岗位时要认真做好值班工作,严格执行有关规程制度,做到严肃认真,一丝不苟。要经常分析仪表变化,准时抄表(经常监视表计),对不正常设备加强监视。

3.9 各项记录要按规定记入各记录簿内,要字迹清楚、正确、详细。

3.10 要认真执行“二票制度”(工作票、操作票),细心操作,坚决克服不按规

程操作的违规习惯。

3.11 要按规定认真巡视、检查(包括特巡)设备,不漏查项目。

3.12 发生异常和差错情况,要如实反映,不得弄虚作假,隐瞒真相。

3.13 值班员接班前和值班时严禁饮酒。

3.14 做好清洁工作,保持现场整洁,运行设备附近严禁烘烤衣物等。

4.交接班制度

交接班工作必须严肃、认真地进行,交班人员要发扬风格,把困难留给自己,方便让给别人,为接班人员创造有利的工作条件,应树立一班保三班的思想。4.1 值班人员应根据批准的值班表按时进行交接班,未经站长同意不得私自调班。

4.2 如已到交接班时间,接班人员未到,交班人员应向站长或领导报告,并留在班上继续工作,不得擅自离岗。因故迟到的接班人到后,同样应履行交接班手续。

4.3 在交接班期间,应避免倒闸操作和许可工作。

4.4 交接班过程中发生事故时应停止交接班,应由交班人员负责处理,接班人协助处理,事故处理告一段落后继续交接。

4.5 交接巡视检查中发现的设备缺陷及异常情况,由接班人员填写缺陷记录。4.6 下列情况,不得进行交接班。

4.6.1 倒闸操作及许可工作未告一段落时。

4.6.2 事故处理未告一段落时。

4.6.3 发现接班人饮酒或精神状态不正常时。

4.6.4 上级领导有特殊需要时。

4.7 交接班前,交班负责人应开好交班碰头会,整理好应交内容,接班人员应提前到站做好接班前的准备工作。

4.8 交接班内容应包括下列项目:

4.8.1 设备运行方式,设备变更和异常情况以及事故处理经过。

4.8.2 设备检查、扩建和改进工作进展情况及结果。

4.8.3 许可的工作票,接地线使用组数、编号与位置。

4.8.4 巡视发现的缺陷及处理情况。

4.8.5 继电保护、自动装置的运行及动作情况。

4.8.6上级指示及站长布置的工作。

4.8.7 工具、器具、仪表、备品备件、钥匙等使用和变动情况。

4.8.8 安全情况。

4.8.9 本值完成的工作

4.8.10 未完成的工作要求下值完成的事项。

4.8.11 新收到的图纸和资料。

4.8.12 各种记录簿。

4.9 接班人员根据交接内容会同交班人员逐项进行检查。

4.10 交接班检查后交接双方应集中控制室,交班人员向接班负责人汇报,接班负责人认为无差错,在运行工作日志上依次签名,再由交班人员签名,登上时间,交接班手续方告结束。

4.11 接班负责人接班后召开碰头会,布置本班工作重点,操作分工,及应该做的维护工作等。

5.变电站倒闸操作制度

倒闸操作是一项复杂的重要工作,为了确保不发生差错,值班人员必须充分了解当时有关电气设备相互之间的联结,当时的运行情况以及保护装置的整定值等,执行倒闸操作的值班人员必须集中注意力,严格遵守电气设备倒闸操作的规定。

5.1 电气操作必须具备条件。

5.1.1 电气操作必须具备下列条件:

(1) 要由合格的监护人和操作人进行电气操作。

(2) 要有现场设备标志和运行方式相符合的模拟图板。

(3) 要有合格的操作票(事故处理除外)或批准的操作卡。

(4) 现场设备要有明显的标志(命名、编号、切换位置的指示)。

(5) 要有统一、确切的操作术语。

(6) 要有合格的操作工具。

5.2 发令人、操作人、监护人的职责。

5.2.1 操作命令发布人是值班人员执行操作的领导者,担负各种操作任务的领导责任,对所发布的操作命令的正确性和必要性担任全部责任。

5.2.2 操作人是操作任务的具体执行者,在监护人的监护下,应正确迅速地完成各项操作任务,执行操作时,必须严肃认真,一丝不苟,对一切操作的前因后果要有充分认识。

5.2.3 监护人的职责不但应保证所监护的各相操作正确执行,并对操作人的人身和设备的安全负责,执行操作时应专心监护,一般不得协助操作人进行操作,对所担任监护的各相操作的正确性与操作人员负同等责任。

5.2.4 所有倒闸操作和监护,均应由经考试合格,有操作权和监护权的人员进行。

5.3 操作票(卡)的使用规定。

5.3.1 书写操作票(卡)。

5.3.1.1 倒闸操作必须根据值班长(站长)、运行技术管理人员的命令,受令人复诵无误后执行,由操作人书写操作票。

5.3.1.2 书写操作票(卡)必须保证正确、明了、清洁,如有错误,不得用涂改、揩擦、刀刮等方法改正错误,必须重新写票。

5.3.1.3 一张操作票只能填写一个操作任务。

5.3.1.4 间断性的操作,不得写在同一张操作票(卡)上。

5.3.1.5 操作票由操作人书写并签名后,须逐级审核签名,在进程中发现错误,操作票应作废并盖上“作废”章,另书写操作票,不再执行的操作票盖“不执行”章。

5.3.1.6 使用过的操作票(卡)不得再用,应按编号顺序装订备查,保存三个月。

5.3.1.7 下列项目应填入操作票(卡)内:

(1) 开关、闸刀及熔丝的合上或拉开。

(2) 交直流操作回路的合上和拉开。

(3) 继电保护、自动装置的用上或停用。

(4) 临时接地线的拆除或挂上(接地闸刀的合上和拉开,包括验电、放电)。

(5) 有载调压变压器分接头的调正。

(6) 核相、核相序及用摇表測绝缘。

(7) 保安锁的挂上和取下。

5.3.2 操作票(卡)的运用。

电气操作均由二人进行,使用操作票(卡)执行操作、监护制度,对下列操作,可不用操作票(卡),但应执行操作监护制度及记录。

(1) 事故处理(包括寻找接地)

(2) 取下单一的保护压板

上述操作应记入操作记录簿内

5.4 执行电气操作的顺序及注意事项。

5.4.1 执行电气操作的顺序。

5.4.1.1 发布任务、弄清目的:

(1) 值班长或运行技术管理人员,发布操作任务及操作目的。

(2) 值班人员(接令人)复诵。

(3) 值班长(站长)、操作人、监护人共同到模拟图前核对任务。

5.4.1.2 查对图板,正确写票:

(1) 操作人接受任务后,核对模拟图及查阅有关资料,彻底弄清任务意图。

(2) 正确书写操作票,使用统一术语,字迹清楚,无涂改。

5.4.1.3 逐级审票、签名批准:

(1) 操作人写好操作票交监护人审核签名。

(2) 监护人将操作票交值班长(站长)或运行技术管理人员审核签名批准。

(3) 审票人应认真审票,核对模拟图及有关资料。

(4) 审核过程中发现有错应退写票人,重新写票。

5.4.1.4 正式发令,复诵接令:

(1) 值班长(站长)或运行技术管理人员向监护人、操作人正式发令。

(2) 监护人复诵,并对操作中可能发生的问题作好预想。

(3) 操作人带好有关安全操作的用具、钥匙。

5.4.1.5 核对銘牌,检查状态:

(1) 操作人、监护人到现场核对设备名称、仓位、运行状态。

(2) 认真检查设备位置指示,电气信号、表计等指示,将必要的安全用具准备就绪。

5.4.1.6 唱票预演,逐行执行:

(1) 监护人唱票(操作人应同时看好操作票上唱票内容)。

(2) 操作人复诵,同时手指所操作的设备做假动作。

(3) 监护人确认无误,发令“对,执行!”。

(4) 操作人进行操作(正确执行安全措施),并核对操作结果符合要求。

(5) 监护人按操作步骤逐项勾票,勾票后方可唱读下一步项目。

5.4.1.7 检查设备:

操作全部结束应检查所有的操作已全部执行完毕,有关指示,开关位置指示,信号指示及连锁装置正常。

5.4.1.8 汇报完成,记录在案:

(1) 监护人向发令人汇报,“x时x分xxx操作任务已执行完毕”

(2) 发令人复诵。

(3) 监护人在操作票上盖“已执行”章。

(4) 操作人应将操作情况记在操作记录簿内,并登记有关安全措施执行情况。

5.4.2 执行电气操作的注意事项。

5.4.2.1对非当班的运行人员和对口的检修人员联系的操作,一律拒绝执行。5.4.2.2 对危及人身和设备的操作不得执行,并向发令人说明不执行的原因。5.4.2.3 执行中如发现误操作应立即停止,并保持操作现场。

5.4.2.4 操作中如发现操作票(卡)错误,不得自行修改,必须汇报操作票(卡)批准者。

5.4.2.5 操作过程中如发生事故时,应立即停止操作。

5.4.2.6 操作中如发生疑问,应停止操作,不能单凭记忆,必须搞清楚后方可继续进行。

5.4.2.7 执行口头或电话命令时,必须经发令、复诵、同意、及发令时间手续后

方可进行操作。

5.4.2.8 低压设备(包括控制和合闸电源)送电前,必须核实熔丝定值。

5.4.2.9 测量绝缘,必须隔离电源,并进行验电放电。

5.4.2.10 装设接地线前,应经验电放电,合接地闸刀前,应验明无电。

5.5 电气操作的基本原则和若干规定。

5.5.1严禁非同期合闸,当开关两侧有可能出现非同期状态的合闸操作,应经同期步骤后,方可合闸。

5.5.2严禁带接地线(或未拉开接地闸刀)合闸刀。

5.5.3严禁将合上有电弧的闸刀再拉开。

5.5.4严禁将拉开时有电弧的闸刀再合上

5.5.5严禁带负荷操作闸刀或电源熔丝,操作前必须检查开关在分闸位置所有自起动装置均应出系或停用。

5.5.6严禁将运行设备的电流互感器二次回路开路、电压互感器二次回路短路。

5.5.7电气设备充电时,应先合高压侧,后合低压侧,或先合电源侧,后合受电侧,或先合有继电保护侧,后合无继电保护侧。

5.5.8隔断压变时,拉开压变次级,最后断开压变高压侧电源。

5.5.9运行设备的继电保护如有工作,应将有关压板和试验端子取下,工作完毕后应及时恢复或调正。

5.5.10当进行电气系统操作时,应考虑继电保护及自动装置的调整,潮流变化情况,中性点接地和防雷措施。

5.6 事故处理时的操作原则。

5.6.1 事故处理的操作,应在值班长(站长)或运行技术管理人员的统一指挥下,由合格的人员进行。

5.6.2 事故处理的操作,可不用操作票(卡),但应执行操作监护制。

5.6.3 事故操作时,可暂时不考虑继电保护及自动装置的调整,但事故后应立即调整,各种掉牌信号应作好记录后方可复置。

5.6.4 发生人身触电时,应切断电源立即进行急救,并及时送医院抢救。

5.6.5 发生电气火灾时,应切断电源,再行灭火,并及时报警。

附录:操作票(卡)的管理:

(1) 典型操作票(卡)存放在专用箱内保存,执行操作任务时,可进行核对,用毕放回原处,不准把典型操作票(卡)抽出个人保管,不准在典型操作票(卡)上乱写涂改。

(2) 操作票(卡)应编号管理,作废的操作(卡)应与已执行的操作票(卡)同样保管,每月按编号归档存放。

(3) 使用操作票(卡)应认真核对,用后归还原处。

(4) 操作票(卡),应整洁,字迹端正,不得乱放和涂改。

6.巡回检查制度

变电站设备的巡视检查是为了掌握设备的运行情况,以便及时发现和消除设备缺陷,预防事故的发生。是确保安全运行的一项重要工作。每个值班人员必须严格按照规定和要求认真做好设备的巡视检查工作。

6.1 变电站设备巡视检查应遵守以下规定:

6.1.1 经常性定期检查按规程规定进行,特殊巡视检查根据站长的布置进行。6.1.2 担任正式操作的值班人员可单独巡视检查高压配电装置,新进人员未经考试合格不得单独进行巡视检查。

6.1.3 巡视高压设备时,应遵照电业安全工作规程中关于“高压设备的巡视”规定的条文办理。[《安规》第13—17条]

6.1.4 值班人员进行巡视检查,应带电筒和记录本,按规定路线巡视检查,防止漏查设备。

6.1.5 在巡视检查中发现设备的缺陷及严重异常运行情况,应详细记录在值班记录簿和缺陷记录簿上对紧急缺陷及严重异常情况应立即报告站长和上级领导,站长应立即复查。

6.1.6 巡视检查中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理的有关规定处理,并向上级领导汇报。

6.2 巡视检查周期:

6.2.1 每次交接班检查。

6.2.2 每班班中检查。

6.2.3 站长、技术管理人员每周监督性检查一次。

6.2.4 每周关灯检查一次。

6.2.5 季节性进行特巡。

6.3 巡视检查的基本方法:

6.3.1 设备巡视检查要认真仔细,集中思想,要勤看、细听和嗅觉以及对外壳不带电部分用手摸,并分析运行设备是否正常。

6.3.2 用红外线测温仪进行定期试测,将试测结果进行分析。

6.3.3 利用天下毛毛雨和冬天小雪检查户外设备是否有闪络现象。

6.3.4 利用日光检查户外瓷瓶是否有裂纹。

6.3.5 雨后检查户外瓷瓶水波纹。

6.3.6 高温高峰时重点检查设备是否发热(示温蜡片是否熔化)通风\冷却设备是否正常,主设备有否过负荷。

6.3.7 设备经过操作后重点检查,特别是油断路器跳闸后的检查。

6.3.8 气候突然变热或变冷检查注油设备(油温和油位情况)。

6.3.9 根据历次的设备事故进行重点检查。

6.3.10 新设备投入运行,増加一次巡视。

6.3.11 冬季重点检查防止小动物进入室内的措施有无问题。

6.3.12 事故后重点检查信号和保护装置的动作情况和事故范围内的故障情况,节假日期间应増加巡视次数,提高警惕,做好保卫工作。

7.设备缺陷管理制度

7.1 发现设备缺陷应由当值班长负责判断缺陷性质,并设法消除或采取措施。不能自行进行处理的缺陷应及时汇报,并填写设备缺陷单,当值人员发现紧急缺陷后应立即电话向业主和新能浦汇公司汇报,并做好记录,发现其它缺陷可在汇报运行情况时说明,缺陷未消除前值班人员要加强监视。

7.2 缺陷处理的规定,按缺陷单申报处理流程进行。

7.3 缺陷记录的规定:备有缺陷记录簿,及时登录所发生的缺陷,业主和恒汇公司亦应备有缺陷记录簿记录各站发现的各类缺陷,并每季对设备缺陷进行分析,

对未处理的缺陷督促处理。

7.4 缺陷的定义和分类规定:

7.4.1 设备缺陷是指投入运行或备用的每个电压等级的电气设备发生了威胁安全的异常现象需进行处理者,缺陷应按其对用电安全的威胁程度,分为紧急、重要和一般三类。

(1) 紧急缺陷:性质严重,情况紧急,必须立即处理,否则将发生人身伤亡事故,大面积停电,主设备损坏事故。

(2) 重要缺陷:性质重要,情况严重,虽然可继续运行,不致立即发生事故,但已影响设备出率,不能满足电气设备正常运行之需要或短期内将发生事故,威胁安全运行者。

(3) 一般缺陷:性质一般,情况轻微,对安全运行影响不大、可列入计划进行处理者。

7.4.2 设备绝缘缺陷的分类:设备预防性试验结果不符合标准,通知公司及用电监察进行综合分析,并在试验报告上写明缺陷的分类,同时提出处理意见。值班人员根据上述确定的缺陷分类,登记在缺陷记录簿内。

7.5检修中发现缺陷,检修人员应设法立即消除,并把未消除缺陷项目分类在检修报告上写明,值班人员根据上述确定的缺陷登记在缺陷记录簿上。

7.6 继电保护校验与巡视中发现缺陷,继保人员应设法迅速消除,并把未消除的缺陷项目登记在工作记录簿中,值班人员根据上述确定的缺陷登录在缺陷记录簿中。

8.变电站出入登记制度

8.1 凡进入变电站的人员(本站值班员除外),均需在出入登记簿上填写姓名、性别、单位、工作内容和出入时间等内容。

8.2 本单位或电气部门的领导人员可按“进出入变电站人员名单”进站后自行填写登记簿。维修人员可凭工作票,并作好登记手续。

8.3 本单位以外的人员需进出变电站须经领导批准,并应作好登记手续。

9.定期试验切换制度

9.1 应执行定期试验切换制度,对重合闸、各种事故信号和报警装置及自动装置进行定期测试,保证设备良好。

9.2 为了保证备用设备在故障时起到备用作用,必须对变压器、直流电源、备用冷却设备、备用辅机、事故照明、站用电、消防设备以及备用电源切换装置等定期切换使用。

9.3 应根据设备情况制订定期试验切换制度(项目、要求、周期、执行人、监护人等)经领导批准后实施。

9.4 对运行影响较大的试验、切换工作,应安排在适当事后执行,并做好事故预想,试验切换情况应及时记入专用的记录簿中。

9.5 需要两个单位配合进行的试验项目,应事先具体协商好。

10.工作票制度

10.1 所有在电气设备上进行检修、校验或其它工作,如需要停电或部分停电时,对停电的设备均须严格执行停复役制度,在变电设备上工作应严格执行电业安全规程规定的工作票制度和工作监护、工作间断、转移和终结制度。各级运行人员对工作票要认真把好审票、许可、间断、转移、验收、终结各个关口。

10.1.1 应特别注意下列各点:

工作票签发人签发工作票应做到:

(1) 应根据已批准的停电停役申请单。

(2) 应查看有关的运行图。

(3) 对复杂的工作应亲自到现场查看。

10.1.2 一种工作票应提前一天送变电站,临时工作可在工作开始前送到。

10.1.3 工作许可人收到工作票后审查工作票时应做到一个问清、二个查问、三个核对、四个退回。如认为不妥时应向工作签发人提出。

一个问清:

工作票上有任何疑问都必须向工作负责人或工作签发人问清楚。

二个查问:

一查工作负责人、工作票签发人是否是经领导批准的人员。

二查工作班人员是否填写齐全。

三个核对:

一核对工作地点与工作内容相符合:

二核对工作开始与结束时间和批准的工作时间相符合:

三核对安全措施与工作内容相符合并正确完备。

四个退回:

一退:第一种工作票当天送来要退:

二退:工作票上有原则涂改要退:

三退:工作时间超过批准停役时间要退:

四退:安全措施与实际不符合要退。

10.1.4 工作许可人应会同工作负责人到现场交代清楚隔离范围、检查安全措施和接地线是否符合工作要求及检查开关交(直)流操作电源以及有关电源压板是否停用,并亲手触摸停电设备,证认设备无电,隔离正确可靠,然后工作负责人、许可人在现场分别在工作票上签名和时间。

10.1.5 工作过程中,工作班需试合、拉开关要取得工作许可人同意后,方可实行,且必须有二人操作。

10.1.6 工作结束后,工作负责人应组织工作人员拆除工作接地线、清理材料、工具、打扫场地后交工作许可人进行验收,并在有关工作(包括电试校验、继电保护等)记录簿填写工作内容及结论,然后再办理工作票终结手续。如果是连续工作,每天必须重新履行现场许可手续,加强验收工作,验收不合格可拒绝办理终结手续。

10.1.7 已结束的工作票应统计合格率。

11.变电站防火管理制度

11.1 防火管理:变电站站长即本站防火负责人,变电站全体值班人员都是消防队员,变电站全体人员经常参加工厂里的消防活动,管理变电站里消防设施。11.1.1 变电站应有场地、设备平面图,图上标明消防地点,消防工具、数量。

11.1.2 黄沙箱内要有足够黄沙。黄沙要保持干燥,黄沙箱要有盖,并且有编号,每个黄沙箱应备有两把铁铲,任何人不准将黄沙和铁铲移作他用,黄沙箱和铁柄上均应漆以红色。

11.1.3 灭火机要有编号,并有记录簿,灭火机应放在明显地点走道口,并放置整齐,外壳油漆完好,没有铁锈现象,灭火机周围不准堆放杂物。

11.1.4 每季末或每逢固定节日前,防火负责人要对黄沙箱、灭火机等消防设施进行检查,做好清揩和维护工作,并记录在记录簿内。

11.1.5 每个值班人员应会使用各类型,灭火机,并要定期的进行消防演习。11.1.6 变电站内不准乱丢油回丝,油揩布等易燃物品,如有发现应立即指出,并放在废油回丝桶内。

11.2 防火措施

11.2.1 变电站里应有充足完好的灭火机、黄沙箱。

11.2.2 户外电缆沟沟内应清洁,没有易燃物品,电缆进入屋内处洞口要堵死,防止电缆沟起火烧到电缆层及控制室。

11.2.3 电缆进入控制室的洞应堵死。

11.2.4 控制室不准储藏油类及易燃物品,控制室要有足够的灭火机,控制室内不准吸烟。

11.2.5 开关、变压器要有事故排气风扇,不准乱丢杂物,易燃物品。

11.2.6 香烟头不准乱丢,点燃蚊香要放置好,为防止火灾或烧被子、蚊帐。11.3 火灾处理

11.3.1 发生火灾应尽力扑灭火焰,立即电话119报警并汇报公司和业主一同扑灭火灾。

11.3.2 发生火灾当消防人员到现场时,值班人员应立即与其负责人取得联系,报告电气设备的现状和进行救火工作的可能性等。救火工作的领导由消防对队长负责,值班人员应负责电气和人员的有关安全措施。

11.3.3 电气设备着火时,应立即断开电源。

11.3.4 如果火势较大,对附近的电气设备有威胁时,应切断起火设备和受威胁设备的电源。

12.变电站六氟化硫管理制度

12.1 装有SF

6设备的配电装置室和SF

6

气体实验室,必须装设强力通风装置。风

口应设置在室内底部。

12.2 在室内,设备充装SF

6

气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启

通风系统,并避免SF

6

气体含量不得超过1000ppm。

12.3 SF

6新气应具有厂家名称、装罐日期、批号及质量检验单。SF

6

新气到货后

应按有关规定进行复核、检验,合格后方准使用。SF

6

新气标准见附录。

在气瓶内存放半年以上的SF

6

气体,使用前应先检验其水份和空气含量,符合标准后方准使用。

12.4 SF

6电气设备投运前,应检验设备气室内SF

6

气体水份和空气含量。

设备运行后每三个月检查一次SF

6

气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次

含水量。SF

6

气体有明显变化时,应请上级复核。

12.5 进入SF

6

配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(不低于18%)

和SF

6

气体含量是否合格。

12.6 设备解体检修前,必须对SF

6

气体进行检验,根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需着防护服并根据需要配戴防毒面具。打开设备封盖后,检修人员应暂离现场30min。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴放毒面具和防护手套。

12.7 设备内的SF

6

气体不得向大气排放,应采用净化装置回收,经处理合格后方准使用。设备抽空后,用高纯氮气冲洗3次[压力为9.8*104Pa(1个大气压)]。将清出的吸附剂、金属粉末等废物放入20%氢氧化钠水溶液中浸泡12小时后深埋。

12.8 从SF

6

气体钢瓶引出气体时,必须使用减压阀降压。当瓶内压力降至9.8*104Pa(1个大气压)时,即停止引出气体,并关紧气瓶阀门,戴上瓶帽,防止气体泄漏。

12.9 发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风。发生设备防爆膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。

12.10 进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴防毒面具并进行通风。

气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、敞开的专门场所,直立保存,并12.11 SF

6

应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光爆晒,并不得有水分或油污粘在阀门上。搬运时,应轻装轻卸。

新气气瓶和已检验合格的气体气瓶应分别存放,不得混淆。

12.12 未经检验的SF

6

变电所各种管理制度

变电所长岗位责任制 所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责: 一、积极做好思想政治工作,团结全所职工,努力完成各项工作任务。关心群众生活,帮助解决实际困难。组织职工学习政治、文化、技术、业务,确保安全运行,搞好文明生产。 二、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度,加强安全思想教育和遵纪守法教育,定期或不定期查岗,并对本所发生的事故、障碍主持分析会,做到“四不放过”。 三、加强运行管理,建立正常生产、工作秩序,组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划,制订月工作计划和月维护试验工作计划并组织实现。 四、掌握设备健康状况,努力消除三类设备,逐步提高一类设备比重,定期组织设备评级。 五、负责生产培训,组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛。定期组织安全活动、班务活动、运行分析,签订师徒合同等。 六、定期检查两票执行情况,及各种记录的填写工作。 七、参加有关设备投入前的验收工作。

变电值班员岗位责任制 一、在变电所长领导下完成本值的设备巡视、运行记录、倒闸操作、事故处理、设备维护和变电所的整洁工作。 二、认真、严肃、正确地执行各种现行有关的规程制度,遵守运行值班纪律及劳动纪律。 三、按照调度指令正确填写倒闸操作票或工作票,做好操作准备或安全措施布置工作,并迅速正确地执行操作任务,严格执行“四对照”和复诵制。 四、认真做好各种表计、信号和自动装置的监视,在值班长统一指挥下迅速正确地处理事故。 五、做好设备及室内外整洁卫生工作,搞好文明生产。 六、加强学习,做到“三熟三能”。 七、在倒闸操作或事故处理时,遇有特殊情况出现单人值班时,必须按单人值班制度规定执行。

变电站标准化管理制度

目 录 一、总则 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 2、防止误操作制度 3、防止小动物管理制度 4、消防安全制度 5、“两票”管理制度(二)运行管理 1、岗位责任制 2、交接班制度 3、巡视检查制度 4、运行分析制度 5、岗位培训制度 (三)、设备管理 1、设备缺陷管理制度

2、设备切换与维护制度 3、设备验收与投运制度 三、工作标准 (一)、安全工作标准

(二)、运行工作标准 1、值班工作标准 2、交接班工作标准 3、巡视检查工作标准 4、记录薄填写标准 5、岗位培训标准 6、文明生产标准 (三)、设备标准 1、设备管理标准 2、设备标志标准 3、设备定级标准 四、附录 1、变电站电气操作票和工作票制度 2、运行分析记录表 3、一般缺陷发现记录流程表

一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合巨石变电站实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对年颁发的《变电站标准化管理》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准和工作标准。 3、本条例适用于巨石集团所属变电站(开闭所)。各单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 二、管理标准 (一)安全管理 一、安全活动制度 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主” 的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站站长应每月主持召开一次安全日活动会(变电站每月工作会议)。 1、安全日活动内容: CD学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 ②学习各单位安全生产经验。 ③对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 C4 检查落实安全整改措施。 C5 有针对性地进行反事故演习活动。 C6 每次安全日活动,参加人应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记录。 二、防止电气误操作装置管理制度为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置” )的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度: 做好防误装置的日常运行、维护检修是保证变电站运行操作的保障,要求变电值班员遵守如下规定:

变配电室运行管理制度.doc

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

国家电网公司变电运维管理规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

变电所的管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电所的管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1615-64 变电所的管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。 一、运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图

板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。 (2)定期巡视项目。

35KV变电站管理制度

安全工器具和防护用品管理制度安全工器具和防护用品是保证人生安全、改善劳动作业环境的重要手段,是整个安全管理工作一项重要内容;是防止发生电力生产事故的有力保障。为加强对安全工器具和安全防护用品的维护管理,并结合实际情况特制定以下制度: 一、安全工器具和安全防护用品由安全员负责管理,每周检查维护一次,并按规定督促定期试验。 二、安全工器具的日常维护与检查卡制、运行人员应认真检查并填写“安全用具检查卡。” 三、安全用具和安全防护用品应设置专用房间存放、房间干燥明亮,防盗设施完善。 四、安全工器具和安全防护用品应摆放整齐并实行定位管理,安全工器具和安全防护用品应存放位置均应编号,存放应对号入座。 五、安全工器具和安全防护用品、应建立清册、保证物卡相符,试验报告齐全,不是随便动用,并进行必要的试验检查或更换。 六、安全工器具和安全防护用品如有问题时应及时停止使用,并进行必要的试验检查或更换。 七、安全工器具防护用品试验合格后,应贴上合格证标签,写明本次试验时间和下次试验时间、同时在安全台账中做好记录。 八、新购置和长期搁置不用的安全工器具和安全防护用品在使用前必须试验合格后方可使用。

九、不合格或已损坏的安全器具和安全防护用品,不得存放在安全用具室内。 十、未贴试验合格的安全用具和安全防护用品不允许使用。 十一、安全工器具和安全防护用品不得触高温和酸碱物质以及接触的坚硬物体和化学药品等。 值班长岗位责任制 一、组织本班人员按要求进行交接班、值班、监督、抄表、操作、巡视、记录等,发现异常及时组织处理;发现缺陷在采取防范措施的同时立即上报;完成本班的日、月例行工作和定期维护切换工作; 二、领导本班接收、执行调度命令正确迅速的组织倒闸操作和事故异常处理; 三、接收、审查和办理工作票,布置安全措施;组织并参加设备检修及现场验收工作; 四、组织本班搞好现场考问、事故预想和岗位培训工作; 五、管理并正确使用微机; 六、组织本班开好班前会,并认真做好记录; 七、积极完成队长、副队长(技术员)布置的各项工作。 定置管理制度 一、站内的材料、工具、备品、备件、档案资料均应定置,定位

变电站运维管理制度

变电站运行管理制度 2015年1月 页脚内容- 5 -

前言 为规范变电站运行的各项管理工作,保障各变电站的安全、稳定运行,使变电站逐步达到标准化和规范管理的要求,特制定本管理办法。 本规定由变电运维专业提出并归口管理。 批准人: 审核人: 编写人: 校核: 印制: 页脚内容- 0 -

目录 1范围 (4) 2引用标准 (4) 3变电站类型及分布 (5) 4人员配置、职责与权限 (5) 5.安全管理 (13) 5.1 工作票管理 (13) 5.2 操作票管理 (17) 5.3倒闸操作安全管理 (22) 5.5 安全保卫管理 (28) 5.6 防汛管理 (29) 5.7防小动物措施管理 (30) 5.8消防管理 (31) 5.9 仪器仪表及安全工器具管理 (33) 5.10 外来人员、施工人员安全管理 (35) 5.11 安全文件管理及安全活动 (36) 6运行管理 (37) 6.1一般规定 (37) 6.2交接班制度 (40) 6.3 巡回检查制度 (43) 6.4 设备定期试验轮换制度 (46) 6.5运行调度联系管理 (51) 6.6 特殊状态管理 (51) 6.7钥匙管理 (52) 6.8 移动通讯管理 (53) 7 技术资料管理(运维记录及台帐) (54) 7.5变电站的技术资料一般包括 (55) 页脚内容1

7.6 变电站的技术资料管理 (55) 7.7技术资料的收集、更新 (55) 7.3技术资料的存放 55 7.4技术资料的借阅、回收制度 56 7.5变电站应具备的图纸(竣工图) 56 7.6变电站应具备的指示图表 58 7.7变电站应具备以下规程和制度等 59 7.8变电站应具有的记录: 61 8.1 设备定期维护 (62) 8.2 继电保护及自动装置 (65) 8.3 设备评级 (66) 8.4 设备缺陷管理 (68) 8.6 变电站的统一标志 (74) 8.7 电力系统电压和无功电力管理 (75) 8.8 主要设备检修、试验周期的管理 (75) 8.9 设备变更管理 (75) 8.10 备品备件的管理 (76) 8.11 交、直流熔丝(空开)的管理 (76) 9 变电设备基建、验收及启动阶段的管理方式 (79) 9.1基本要求 (79) 9.2变电设备工程建设过程的管理 (80) 9.3变电站新设备的交接验收 (81) 页脚内容2

变电所规章制度

航嘉(合肥)电气开闭所 管 理 制 度 二〇一〇年五月

目录 一、变电所值班员操作规程………………………… 二、变电所值班员岗位责任制……………………… 三、变电所交接班制度……………………………… 四、变电所巡回检查制度…………………………… 五、变电所设备定期检修制度……………………… 六、干部上岗制度…………………………………… 七、要害场所管理制度……………………………… 八、变电所电气试验制度…………………………… 九、机电设备包机制度……………………………… 十、变电所消防管理制度……………………………

变电所值班员操作规程 1、配电工必须经过有资质的部门培训、考试合格,并持证上岗。 2、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章规定。 3、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。 4、进行送电操作时,操作人员要确认该线路上所有工作人员已全部撤出,方可按规定程序送电。 5、操作中有疑问时,应查明原因,确认无误后再进行操作。无法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。 6、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,雷雨天气禁止倒闸操作。 7、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关)。停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开和接触良好。 8、变电所不得存放易燃易爆物品,变电室不得有鼠患及漏雨现象。 9、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况以及异常运行、设备缺陷的处理情况是否符合要求。 10、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班中

变电所各项规章制度

要害场所管理制度 一、凡进入机房人员,都要履行要害部门登记手续。 二、凡外单位来我矿参观、学习、检查等进入机房,应由机电部门及其他有关人员陪同下方可进入。 三、公司内部非机电人员以及外委施工人员因工作需进入机房时,也应由机电部门签发许可证后方可进入。 四、机电机修维修人员需持工作证,方可进行日常检查维修。 五、机房岗位值班人员,必须严格执行验证、登记手续,对无证者一律拒绝入内,违者给予严肃处理。 六、凡一切来所的非操作人员,严禁乱动一切所内设备,(检修人员经办理完工作票后,在该检查区域者例外),违者按矿有关规定处罚。 变电所包机制 一、包机人员应知所包设备的规格、型号、性能、电压及用途。 二、包机人员应保证高低压设备的正常运行。 三、包机人员应每两小时检查一次电流表和电压表的读数,发现不正常应向调度室及有关部门汇报。 四、包机人员应每天进行一次漏电试验并做好记录,发现不正常情况应通知电气维修人员及时检修。 五、包机人员应懂得正确停送电规程和保护措施。 六、发现问题处理不了应及时拉闸断电并向调度室及有关部门汇报。

变电所交接班制度 一、电气人员、值班人员按现场规定值班顺序表值班,在特殊情况下应经机电批准方可替班连班。 二、值班人员应在接班前十五分钟到达现场,做好接班前的检查,查阅有关记录薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,信号保护装置及其它等问题。交班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 三、在交接班前接班人员未能按时交接,交班岗位人员应将此事汇报有关领导听候处理,并坚守岗位,值班人员未办理手续不得擅自离开岗位。 四、交接班只允许在无重大操作和无事故情况下进行,交接班负责人可以要求接班人员在统一指挥下进行事故处理。特殊情况下须经有关领导批准。 五、在交接班过程中,若发生事故或异常情况在交接班令发出前,由交接班者处理,在接班令发出后由接班者负责处理,非负责处理事故者可由负责此项工作的维修工进行处理,当班值班人员负责协助处理。 六、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交” 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。 7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者,非当班操作者交待情况,接班者不接。 七、准备交班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。 八、双方交接班后无问题,双方主值班签字后方算交接班完成。

变(配)电所安全管理制度

变(配)电所安全管理制度 第一章总则 第一条为贯彻安全第一的方针,规范变配电系统管理,保障XX 单位生活与生产用电设备的安全可靠运行,特制定本制度。 第二条XX车间为XX单位变(配)电所和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作、维护管理。 第三条本制度适用于棋盘井XX单位变配电所及供电系统管理。 第二章组织与职责 第四条厂领导、XX部门部、XX部门负责变(配)电所管理的监督检查。 第五条XX车间是变(配)电所的直接管理单位,负责变(配)电所内设备设施的操作、检查和维护,负责变(配)电供电系统图的修改和更新,负责变(配)电所内温度、湿度的监测。 第三章一般要求 第六条变(配)电所门、窗、墙壁应当防火,变(配)电所应至少有两个安全出口,安全出口应畅通,无杂物堆积,且门应向外开并加锁。配电所门口应设置应设防止小动物进入措施或设置挡鼠板,挡鼠板的高度不得低于400mm。变(配)电应悬挂“非工作人员禁止入内”、“高压危险”等警示牌,变(配)电所内应悬挂“禁止吸烟”警示牌。 第七条变(配)电所严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: (一)必备的电气安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接

地线、绝缘台等) (二)日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) (三)电工专用工具及备件 (四)消防器材 (五)温湿度计 第八条保持变(配)电所内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。变(配)电所内外照明充足,维护设施完好;变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。 第九条配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度为1米的橡胶绝缘垫,配电柜上开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称。电缆沟盖板齐全,沟内干净,巡视道路通畅,室外直埋电缆上方应无堆砌物或临时建筑。 第十条除XX车间有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入变(配)电所内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在变(配)电所内吸烟及长时间逗留。所有进入变(配)电所的外来人员均应认真填写《外来人员登记表》和《外来人员进入要害场所注意事项》。 第十一条变(配)电所内上墙制度必须齐全完好,配电室内应张贴本配电室的《供电系统图》。 第四章变(配)电所的巡视检查 第十二条配电室的巡视检查分为以下几种: (一)交接班时巡视。 (二)值班期间正常定期巡视和节日期间的加强巡视。 (三)天气变化或设备异常的特殊性巡视(包括无人值班站在内)。

国家电网公司变电运维管理规定试行

国家电网公司变电运维 管理规定试行 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。

标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。 第二章职责分工 第一节总部职责

变电所的管理制度

变电所的管理制度 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。? 一、运行制度 1.交接班制度? 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。? (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。? (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。? (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。? (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应

由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。? (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。? 2.巡回检查制度? 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。? (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。? (2)定期巡视项目。? 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。? 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。? 3)各连接点有无过热现象。? 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。? 5)变压器的冷却装置运行是否正常。? 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。? 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。? 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。?

变电站管理制度

变电站管理制度目录 1、变电站站长岗位职责 2、变电站正值岗位职责 3、变电站副值岗位职责 4、变电站站长安全职责 5、变电站正值安全职责 6、变电站副值安全职责 7、变电站副值安全职责 8、安全“三标”管理规定 1)、标准化班组 2)、标准化现场 3)、标准化岗位) 9、保卫及防火制度 10、消防器材管理规定 11、变电站技术管理制度 12、变电站技术管理制度 13、值班制度 14、值班制度 15、标准化交接班规则 16、设备验收制度 17、设备专责分工保养制度

18、运行分析制度 19、设备缺陷管理制度 20、设备巡回检查制度 21、电力工器具管理规定 22、生产场所规范化管理规则

变电站站长岗位职责 1、贯彻执行上级安全生产的指令和要求,全面负责本站安全生产。 2、协助队长制定并实施切实可行的生产计划。 3、按时完成上级交给的各项生产任务,每周制定工作计划并实施。 4、督促值班人员严格执行“三、三、二、五制”,杜绝各类事故的发生。 5、监督值班人员执行电业安全规程,现场运行规程。 6、定期对各种记录进行检查,使各种记录达到字迹工整,填写认真清晰,资料管理达到规格标准化。 7、对于重要操作和事故处理必须在现场指导,并做到明确及安全措施落实。 8、每周召开一次安全生产分析会,总结一周来安全生产工作。

变电站正值岗位职责 1、按时进行设备巡视检查,经常注意各种表计和信号的指示情况; 2、监督副值正确填写各种记录,做到字迹工整、内容明确; 3、按调度指令核对运行方式,逐项落实,认真填写审核工作票,严格操作; 4、站内发生事故或异常时,认真检查设备运行情况,正确分析事故原因并及时汇报调度,进行事故处理,填写记录; 5、认真办理工作票,填写认真、内容明确,做好现场安全措施,保证检修工作人员的安全; 6、搞好本班次的技术培训,采取各种形式的岗位练兵,提高工作人员的业务技术水平。

变配电室运行管理制度

变配电室运行管理 制度 1

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查, 巡视检 查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视, 值班人员每天按现场运行规程的规定时间和 项目, 对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。3.特殊巡视, 对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷 或负荷有显著变化时, 新装、检修或停运后的设备投入运行, 运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视, 其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情 况, 一般在高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中, 注意安全, 不准进行其它工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案, 重大设备缺 陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否, 未得主管领导批准, 值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录, 查出问题及时修理, 不能解决的问题 及时报告管理处和工程部。每班巡查内容: 房内是否有异味, 记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况, 发现异常, 及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸, 检修 2

停电, 挂标示牌。 9.巡视配电装置, 应随手将门关上并锁好, 巡视中应穿绝缘 鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小 动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令, 根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作, 需将高压 设备停电或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作, 需要停电做安全措施或安全距离不 足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工 作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3

国家电网公司变电运维通用管理规定 第13分册 穿墙套管运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第13分册穿墙套管运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

前言.............................................................................................................................................. II 1运行规定 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2紧急申请停运规定 (1) 2巡视 (1) 2.1例行巡视 (1) 2.2全面巡视 (1) 2.3熄灯巡视 (1) 2.4特殊巡视 (1) 3维护 (2) 3.1标识维护、更换 (2) 3.2红外测温 (2) 4典型异常和故障处理 (2) 4.1穿墙套管炸裂(断裂) (2) 4.2穿墙套管渗漏油或过热 (2) 4.3穿墙套管末屏放电 (3)

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本册是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第13分册《穿墙套管运维细则》,适用于35kV及以上变电站穿墙套管。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网青海电力。 本细则主要起草人:王鹏飞、段毅、祁连清、严文、隆朝东、周炜、谢湘宁、冯超、赵德祥、田生祥。

变电站管理制度

第一章:规章制度免费公文网版权所有 第二章:变压器 第三章:开关 第四章:配电装置 第五章:直流系统 第一章总则 第一节概况 **变电站地处**集镇,属35KV降压站,其拥有35KV母线、10KV母线各一回;2000KVA、S9型主变一台;50KVA、S9型厂变一台;共有10KV出线六回,现用四回,分别为泗井线、集镇线、枫香淌线、鄢家墩线,其余两回10KV做备用间隙。 第二节规章制度 文明生产管理制度 第一条尊师爱徒,团结同志,礼貌待人,遵守值班纪律,爱护公物及设备设施,电话联系工作应先报姓名,使用文明专业用语。 第二条上班不准穿背心、裙子、短裤、拖鞋、高跟鞋等不利于工作的服饰,做到服装整齐。 第三条严格清洁卫生制度,强调执行:免费公文网版权所有 1.不准在控制室或配电房吸烟、烧饭,以免引进老鼠或引起火灾事故; 2.残食杂物不准乱丢乱倒,需清除到指定地点或垃圾箱; 3.公共场所必须划分清洁区域,安排专人管理,定期打扫,并经常注意保持清洁; 4.控制室、配电室、办公室及所有控制(开关)盘、柜、箱应窗明几净、

摆放整齐; 5.室内外无积水、无垃圾、无散失器材和杂物、无蜘蛛网; 6.各种图表具备,悬挂整齐,资料保管符合要求,方便使用; 7.电缆沟电缆排列整齐,无积水、泥沙垃圾、盖板完好平整; 第四条场地环境要求: 1.场地内外应平整无缺,道路成形或畅通,设备巡视有走道; 2.搞好站内外绿化,防止污染,净化空气; 3.设备完好率达到部颁标准的要求。设备、箱体、金属构架应定期刷油漆,保证无锈蚀、无渗漏、设备标示明显,名称编号正确,相色清楚,表面无灰尘; 4.生产厂房无漏水损坏,孔洞已堵塞,防火墙均做好,安全设施完好; 5.户室内设备有防鸟措施,杆头已封堵; 6.生产厂区有出入制度,值班期间值班人员不会客,生产厂区不作会客场所,孩童不得入内,并不得有家禽家畜进入。 值班制度 第一条本站值班方式,由所属主管单位根据其在电网中的地位等情况而确定,并编制值班轮流表,值班人员必须严格遵守执行,未经允许不得随意调班。 第二条值班时间,值班人员应遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作。 第三条值班人员应穿戴整齐,不准穿奇装异服。 第四条在当班期间,值班人员切记要作好保卫、保密和运行维护工作。 第五条值班人员必须注意对相关业务知识的学习,做到理论上知晓,操作上规范熟练。

变配电运行管理制度

变配电值班电工岗位职责 1. 工作内容 负责变配电室值班工作,确保供电系统安全运行,正常供电。 2. 工作要求: 2.1 负责变配电室高低压开关设备、变压器及直流电源屏的操作运行 管理及日常维修保养。 2.2 定时巡视变压器室和楼层配电间,准确抄录各项运行数据,填写 运行记录。 2.3 做好变配电室防火、安全工作,保持设备机房和值班场所的整洁。 2.4 配电设备发生故障时,要保持冷静,在可能的条件下迅速排除故 障,恢复正常供电,并认真做好记录。 2.5 在发生严重设备故障时,必须立即向强电主管或工程部经理报告, 并采取紧急措施防止造成严重后果。 2.6 认真完成上级交办的其他工作。

变配电间值班制度 1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。 2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一 天向领导请假。 3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和 陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。 4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随 手将门锁好。 5. 严禁在变配电室内高声喧哗。 6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不 相关的行为。 7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强 排风使室内保持干燥。 8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变 配电室内就餐。 9.变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每 日交接班时作好安全用具的交接手续。

变电运维工作管理办法试行

变电运维工作管理办法(试行) 1.总则 为切实改变、加强、提高变电运维各项工作质量,加强管理,维护工作秩序,提升工作效率,推动运维人员工作责任心、主动性、能动性,特制订《变电运维工作管理办法(试行)》,对变电运维人员值班纪律和各项工作进行规范,并作为绩效奖惩考核依据。请各变电运维班高度重视,认真执行,加强管理,积极督促变电运维各项工作落到实处。 2.岗位及工作分工 2.1管理人员 2.1.2班长工作职责:班长是运维班安全、技术、行政事务直接负责人,是本班安全生产第一责任人,全面负责本班安全、运行、技术、设备、基础资料、班组建设、文明生产、培训和绩效奖惩考核等工作。 2.1.3班长具体工作分工:(1)每日登录PMS2.0、安监一体化平台系统检查各班模块、流程应用及记录填写完成情况,并及时督促对存在问题进行整改完善。(2)每周星期二定期组织召开班务会,不定期召开民主管理生活会、绩效奖惩考核通报会等,并负责在纸质《班务综合记录》中进行详细记录。(3)负责每月3日前按照《甘肃省电力公司生产运维分析管理办法(试行)》、《XX 变电运维班XX月份生产运维分析报告(模版)》要求编写上月生

产运维分析报告,并同时上报运维部变电专工和变电运检室运维专责。 2.1.3技术员工作职责:在班长领导下,组织本班业务学习,认真执行上级有关安全生产的规定要求,严格执行各项规章制度,特别是“两票三制”,落实全班人员的岗位责任制。组织本班安全活动,学习安全文件和事故通报,参加本站重大、紧急缺陷、异常及特殊情况的专题分析和综合分析会议,参与本站发生障碍、事故的调查,吸取经验教训,结合实际,及时制定防范措施,做到安全“可控、在控、能控”。 2.1.4技术员具体工作分工:(1)每月5日前负责完成全班上月“两票”的收集、整理、装订、审核工作。(2)每月3日前负责完成缺陷报表的统计上报工作。(3)每日登录PMS2.0、安监一体化平台系统,掌握各种记录填写上传情况,及时发现问题督促指导整改完善。(4)组织本班生产业务学习,结合新设备、新技术应用推广,开展各种形式的现场培训工作,并负责运维班纸质及PMS2.0系统《培训记录(现场考问、技术问答、技术讲课)》填写。(5)参与实施标准化作业,负责检查、督促两票、两措、设备巡视维护工作。(6)参与较大的停电工作和较复杂倒闸操作的准备工作,负责审核两票、监护规范化操作,并对现场安全措施严格把关。(7)参与制定和实施控制异常、未遂和“三违”的措施,开展季节性安全大检查、专项安全活动和安全性评价、危险点分析工作。(8)组织或参与新、扩、改建工程的生产准备、验收、投产和主设备

中央变电所管理制度

中央变电所管理制度 设备运行维护保养制度 一、设备的运行 1、设备在投入运行前,技术人员要详细研究学习随机说明书和其它各种技术资料,深入了解设备的各种技术性能。并制定出设备使用的操作规程,对设备的使用和操作者必须经学习培训,达到应知应会,考试合格后,方可执证上岗。 2、设备操作、维护人员要做到“三知、四会、五严”合理使用设备,不准超负荷运行。 3、使用中的机电设备的各种电气保护,机械防护装置必须齐全可靠,并定期检查、试验,防爆型电气设备杜绝失爆,不合格者不准投入使用,并认真记录备查。 4、设备的运行环境应符合设备运转要求。 二、设备的维护、保养 1、日常维护保养(以设备运行人员为主) A 对设备环境卫生进行清除、打扫; B 通过看、听、摸、闻等方法掌握设备运行情况; C 通过仪器、仪表记录设备运行状态,掌握设备变化情况; D 按巡回检查制度要求,对设备进行巡回检查; E 要详细、准确汇报设备的故障点和故障现象,以便维护工能快速判断故障类型并得到及时处理。 2、一级维护保养(以维护人员为主、运行人员为辅) A 对设备局部和重点部位进行拆卸、检查、查看各部件磨损情况;

B 彻底清理设备外表和设备内部杂物,对各油、水、气管路进行疏通,清洗各部件油渍、水垢、灰尘等,对漏油、漏水、漏气等部位进行处理,更换密封圈等; C 对设备在检查中发现的问题和出现的故障要及时进行处理和排除,做到故障不过夜,设备不带病运转; D 加强对设备润滑管理,严格执行设备润滑的“五定”原则,并认真做好记录。 3、二级维护保养(以维护人员为主) A 对设备各部件间隙磨损情况进行测量检查,确定各部件运行情况,零部件是否更换; B 对磨损超限部件进行更换处理; C 对安全保护装置进行试验调整; D 对设备油液进行更换,对油箱等部件进行油渍、灰尘或杂物的清理; E 实施设备中修、大修检修规定项目; F 设备检修保养执行《煤矿机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修质量标准》。 事故分析追查制度

变电站的安全管理制度(最新版)

变电站的安全管理制度(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0044

变电站的安全管理制度(最新版) 目的 为了规范电力管理,促进变电站的运行管理水平提高,保证供电系统安全稳定运行特制定本制度。 适用范围 本制度适用各高、低压配电房安全管理工作。 引用文件 本制度依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而定。 术语和定义 电力行业的有关法规、规程、制度等术语和定义。 一次设备:指运行的高压部分设备。

二次设备:指控制、信号、计量、测量等设备。 灭火器:电器灭火器应该选用CO2灭火器。 两措:运行措施和事故防范措施。 职责 站长职责 1、站长是安全第一责任人,全面负责本站工作。 2、组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成、落实全站人员的岗位责任制。 3、组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 4、定期巡视设备,掌握设备运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。并按时提报各种报表。 5、做好新、扩、改建工程的准备工作,组织或参与验收。 6、检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。 7、主持较大的停电工作和复杂操作的准备工作,并现场把关。

相关文档