文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平法答疑

平法答疑

平法答疑
平法答疑

问题一:作为框架梁端支座的框架柱宽度较小不满足0.4LaE怎么办?

答:这是一个常见的现象:当作为框架梁端支座的“框架柱”宽度较小,不满足0.4LaE时,该怎么办?一个错误的观点:“当柱宽度较小时,纵筋直锚水平段不足LaE,则把不足部分长度进行弯折。”(也就是说,水平段和直钩长度的总和等于LaE )甚至认为:“若纵筋直锚水平段不足0.4 LaE,则把LaE-直锚长度的剩余部分进行弯折。”

这里有两个错误:

(1) LaE是直锚长度标准。当弯锚时,不应以LaE作为衡量弯锚总长度的标准。

(2) 应当注意保证直锚水平段≥0.4LaE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强度或等面积”代换为直径较小的钢筋予以

满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长等于LaE的错误方法。(前面的问答中已经说过,直钩长度大于15d以外的部分纯属浪费。)为什么“代换为直径较小的钢筋”能够使直锚水平段长度满足

“≥0.4LaE”的条件呢?因为LaE与钢筋直径有关,例如,当混凝土强度等级C20时,二级钢筋(25mm以内)的LaE为44d,此时,若钢筋直径为25mm,则LaE为1100mm;但若换算成小一个等级的22mm钢筋,其LaE就变成968mm了。不过,话又说回来,按“等强度或等面积”代换以后,钢筋直径是变小了,但是钢筋根数会变多了,有时候一排钢筋放不下,还得多布置一排钢筋——而每多布置一排钢筋,“内排”的直锚水平段又要缩小“一个钢筋直径以及一个钢筋净距

(25mm)”。——这又会带来新的“长度紧张”。所以,最根本的办法还是从设计上解决问题:把这些“烦恼”解决在设计阶段。也就是说,设计师要多想想施工人员的难处,不要把矛盾往下推。

问题二:当框架梁的端支座很宽时,就不需要弯15d直钩了?还有,此时框架梁纵筋还要不要伸到柱外侧?

答:从03G101-1图集第54页左边中间的图中可以看出:当柱宽度较大时,框架梁的上部纵筋或下部纵筋伸入柱内的直锚长度≥ LaE 且≥ 0.5 hc + 5d时,不必进行弯锚。这里所说的“不必进行弯锚”需要同时满足两个条件:第一、直锚长度≥ LaE;第二、直锚长度≥ 0.5 hc + 5d ,由于是支座(柱)的宽度,所以上述条件用自然语言说就是“超过柱中心线5d”(d是梁纵筋的直径)。LaE是一个什么样的概念?当混凝土强度等级C20时,二级钢筋(25mm以内)的LaE为44d,此时,若钢筋直径为25mm,则LaE为1100mm 。所以,当上面两个条件同时满足时,这样的框架柱是很粗的。不过,实际的工程中,边长(或直径)两米以上的柱子还是有的。

当遇到满足上述两个条件的柱子时,框架梁的纵筋还可以不直通到柱的外皮。从第54页左面中间的那个图来看,我的理解是:当框架梁纵筋伸入柱中的直锚水平段长度≥LaE且过柱中心线5d的时候,梁纵筋就不要再往前伸到柱外侧了,而且不要弯15d的直钩。

但是,当框架柱的宽度不足LaE时,框架梁纵筋还是应当“伸至柱对边(柱纵筋内侧)”,然后再比较直锚水平段长度是否“≥0.4LaE”。还必须注意一点:就是第54页图是“抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造”,上面所说的图中的有些规定只适用于“楼层”框架梁(例如刚刚说过的宽支座上的梁纵筋“不必进行弯锚”的规定)。对于“屋面框架梁”来说,由于“顶梁边柱”的构造要求,此时框架梁纵筋端部不但必须弯直钩,而且直钩长度还不止15d 。

问题三:在计算框架梁纵筋在端支座的锚固长度时,

“0.4LaE+15d”只是一个参考数,也不一定拐15d直钩——把支座宽度与LaE比较,缺多少拐多少。这种看法对吗?“0.4LaE+15d”与“LaE” 作比较取其大值,并且奉为经典算法编成软件。请问是否正确?

答:1、不要把“0.4LaE+15d”与LaE比较。LaE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以LaE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。可见

“0.4LaE+15d”与“LaE”是两类不同的概念,并不存在可比较的前提。

2、请注意看03G101-1图集第54页框架梁端支座下面的标注:“伸至柱外边(柱纵筋内侧)”,这是首要的,而后面的半句话“且≥0.4LaE”是对直锚水平段长度的一个验算要求。这就要求我们,首先让梁纵筋伸

到柱外侧,然后验算直锚水平段长度,只可以比0.4LaE长,而不能比0.4LaE短。

3、至于框架梁纵筋端部弯15d的直钩,是一个构造要求。构造要求是混凝土结构的一种技术要求,构造要求是不须经过计算的,是必须执行的。至于为什么要规定为“15d”呢?陈教授说过,这是经过力学试验的,在“直钩”上5d处至10d处都有内力(变形)存在,到15d处就没有了。——所以,当梁的支座(框架柱的宽度)较窄时,LaE减去梁纵筋直锚水平段长度后,其差数较大,若按“剩多少拐多少”的说法,把剩下的长度都拐成“直钩”,这个直钩就可能比15d大得多——直钩长度大于15d以外的部分纯属浪费。关于“15d直钩”的问题还有很多,下面继续讨论。

问题四:“框架梁纵向钢筋在端支座的锚固长度就是0.4LaE+15d”,这句话为什么不对?

答:1、“框架梁纵筋在端支座的锚固长度就是0.4LaE+15d”,这种认识不对。

2、如何认识“0.4LaE+15d”呢?这里包含两方面的问题:一个是框架梁纵筋在端支座的直锚水平段长度的问题,另一个是框架梁纵筋需要弯直钩15d的问题。

3、请注意看03G101-1图集第54页框架梁端支座下面的标注:“伸至柱外边(柱纵筋内侧)”,这是首要的,而后面的半句话“且≥0.4LaE”

是对直锚水平段长度的一个验算要求,即是说,直锚水平段长度只可以比0.4LaE长,但千万不能比0.4LaE短。至于为什么不能比0.4LaE 短呢?理解是:“0.4LaE”是确保框架梁纵筋在端支座锚固的“下限”,若小于这个长度,则梁纵筋连同所钩挂的部分混凝土都有被“拽出来”的危险。

4、指出:作为梁端支座的框架柱,从过柱中线5d到柱外侧纵筋的内侧的区域是一个“竖向锚固带”。梁受拉纵筋在端支座锚固的的原则是:要满足弯锚直段≥0.4LaE,弯钩段15d,且应进入边柱的“竖向锚固带”,同时应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触。梁的纵筋只要伸进边柱的这个“竖向锚固带”,就可以放心大胆地弯锚,而不必一直伸到柱外侧去。

5、无论框架梁的上部纵筋和下部纵筋,其端部都要弯15d的直钩,这是一个构造要求。构造要求是混凝土结构的一种技术要求,构造要求是不须经过计算的,是必须执行的。至于为什么要规定为“15d”呢?陈教授说过,这是经过力学试验的,在“直钩”上5d处至10d处都有内力(变形)存在,到15d处就没有了。关于“15d”的问题还有很多,下面继续讨论。

问题五:梁钢筋的集中标注中,比如:4B22/2B20,问题是:第一排钢筋和第二排钢筋的间距在图集中哪里可以反应出来,合理间距是

多少。(因为我在施工现场看到第一排钢筋和第二排钢筋的距离很小,小到一眼看上去好像就是一排钢筋摆在面上)

答:1、钢筋混凝土结构就是钢筋和混凝土这两种不同材料的协同作用,其要点在于二者的紧密结合。因此,保证混凝土对钢筋周边360度的包裹是十分重要的。所以,必须保证钢筋之间有足够的净距离。

2、梁第一排钢筋与第二排钢筋的间距是25mm 。——这个间距不能太小,也不能太大:间距太小了,影响混凝土对钢筋的包裹;间距太大了,会降低梁的“有效高度”,降低梁的强度。

3、还应该注意,梁的上部纵筋的最小间距是30mm和1.5d,梁的下部纵筋的最小间距是25mm和1d 。

问题六:在施工图上不时出现“左右支座”与“上部跨中”原位标注并存的问题。(但是在03G101-1图集上没有解释过这类问题。)例1:KL6(10)集中标注的上部钢筋为2φ25,箍筋为φ8@100/200(2)第8跨的左右支座原位标注为4φ25;第9跨的左支座原位标注缺省,右支座原位标注为8φ25 4/4,同时有上部跨中原位标注为4φ25 。第10跨的左支座原位标注缺省,右支座原位标注为8φ25 4/4 。例2:

KL25(7)集中标注的上部钢筋为2φ25+(2φ12),箍筋为

φ8@100/200(4)第6跨的左右支座原位标注为7φ25 5/2;第7跨的左支座原位标注缺省,右支座原位标注为5φ25 ,同时有上部跨中原位标注为5φ25 。这类标注应该如何理解?

答:1、前面说过,“上部跨中”原位标注在03G101-1图集中是一个遗漏项目,在图集中没有做出任何解释。但是在00G101图集中对“上部跨中”原位标注有过解释,就是:“梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同”,换句话说,就是“全跨贯通”。——这种标注方法已在全国工程界广泛应用,在03G101-1图集第31页的例子工程中也频频出现,只不过在图集中没有做出解释罢了。

2、这样,对于“左右支座与上部跨中原位标注并存”的问题,在

03G101-1图集中就更没有解释了。我们只好在上述“第1条”的理解基础上,做一些推理。

3、我们可以这样认为:某跨梁“上部跨中”的原位标注是对该梁集中标注的上部纵筋的一种局部修正。例如,某跨梁“上部跨中”的原位标注是5φ25,就是对集中标注的上部通长筋2φ25的局部修正,就是说,在该跨的上部通长筋变成5φ25了。——这样一来,“左右支座与上部跨中原位标注并存”的问题,就变成“集中标注”与“左右支座原位标注”的关系。——这正是我们已经熟练掌握了的内容。下面,我们就以这样的“理论”去分析上面提出的两个工程实例。

4、对于“KL6(10)”这个例子,我们关注的是第9跨的上部钢筋。它的前后两跨(第8跨和第10跨)都是“左右支座原位标注”,这就决定了这两跨的上部跨中(1/3跨度范围内)只有集中标注的上部通长筋2φ25 。但是第9跨就不同了,因为它的上部跨中原位标注为4φ25,这就规定“4φ25”代替了上部通长筋“2φ25”而作为本跨的局部贯通筋。

问题是第9跨的这个“4φ25”贯通到何处为止?第9跨的左支座原位标注缺省,然而邻跨(第8跨)的右支座原位标注为4φ25,此时根据对称原则,我们可以知道第9跨的左支座钢筋也是4φ25,——恰好与跨中的“4φ25”贯通。再看第9跨的右支座原位标注为8φ25 4/4,同时邻跨(第10跨)的左支座原位标注缺省,此时根据对称原则,可以知道第10跨的左支座钢筋也是8φ25 4/4 。

这样,本例的结果就出来了:第9跨跨中的“4φ25”向左贯通到第8跨右支座1/3跨度处,向右贯通到第10跨左支座1/3跨度处。同时,第9、10两跨的中间支座处还有第二排4φ25的“扁担筋”。

5、对于“KL25(7)”这个例子,我们关注的是第7跨的上部钢筋。KL25集中标注的上部钢筋为2φ25+(2φ12) 。第7跨的邻跨(第6跨)是“左右支座原位标注” 7φ25 5/2,这就决定了第6跨的上部跨中(1/3跨度范围内)只有上部通长筋2φ25和架立筋2φ12 。但是第7跨就不同了,因为它的上部跨中原位标注为“5φ25”,这就规定

“5φ25” 作为本跨的局部贯通筋,它取代了上部通长筋“2φ25”,同时也取代了架立筋“2φ12” 。

再看看第7跨的局部贯通筋“5φ25”的长度:它向右伸到右端支座(因为右支座原位标注为5φ25);向左一直通到第6跨右支座1/3

跨度处。同时,第6、7两跨的中间支座处还有第二排2φ25的“扁担筋”(因为第6跨右支座原位标注为7φ25 5/2)。

问题七:架立筋与支座负筋的搭接构造在第54页的图上看不出来。在第54页图的标题下面有题注:“当梁的上部既有通长筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150” 。有人说:这句话的言外之意是当梁上部无通长筋时,架立筋搭接长度按LlE计算。是不是这样呢?

答:1、先解答第一个问题。03G101-1图集第54页图中“Ln/3”处的搭接点,既是上部通长钢筋与支座负筋的搭接点,又是架立筋与支座负筋的搭接点。二者并不混淆,也不矛盾。不少人提出此类问题,都是由于对画图规则(“视图”)和钢筋的工程结构(钢筋的位置)不甚了解所至。从钢筋的位置来讲,梁的两根上部通长钢筋都位于箍筋的两个顶角,如果画出梁的“俯视图”,则是在梁的两侧;而架立筋则在梁的当中位置。例如,一道梁,集中标注的上部纵筋为2φ25+(2φ12),箍筋标注为φ8@100/200(4),即为四肢箍;原位标注的支座负筋为4φ25 。则从“俯视图”上看,这道梁的两侧有2φ25的上部通长筋(目前也是贯通筋),而梁当中有2φ12的架立筋,与中间的2φ25支座负筋在“Ln/3”处搭接,其搭接长度就是150mm 。

如果刚才的例子,把梁的上部通长钢筋标注为2φ18+(2φ12),则从“俯视图”上看,这道梁的左右两侧有2φ18的上部通长钢筋,与左右两侧的2φ25支座负筋在“Ln/3”处搭接,其搭接长度是LlE。同时,梁当中有2φ12的架立筋,与中间的2φ25支座负筋在“Ln/3”处搭接,其搭接长度也还是150mm。????所以,54页图中的LlE 所表示的不是架立筋的搭接长度,而是上部通长筋的搭接长度。上述这些情况,在梁的“俯视图”上能看得很清楚,但是,现在第54页的图是一张“正视

图”,这就把上述两类不同的搭接点“重叠”在一起了,这才引起了这么多的疑问。

2、再回答第二个问题。第54页图的题注:“当梁的上部既有通长筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150” 。得出“言外之意是当梁上部无通长筋时,架立筋搭接长度按LlE计算”的结论,这是不对的。原因很简单:抗震框架梁不可能没有上部通长筋。根据抗震规范,框架梁上部至少有两根上部通长筋。结论只有一个,那就是:无论什么情况下,梁的架立筋的搭接长度都是150mm 。

问题八:03G101-1图集第54页Ln/3处的搭接点都包括什么内容?请举例说明。

答:图集第54页Ln/3处的搭接有三层意思:

1、上部通长筋直径不等于支座负筋直径的时候,上部通长筋在此处与支座负筋连接:根据抗震的构造要求,框架梁需要布置两根直径14以上的通长筋。当设计的通长筋直径小于支座负筋直径时,在支座附近可以使用支座负筋执行通长筋的职能,此时,跨中处的通长筋就在一跨的两端1/3跨距的地方与支座负筋进行连接。例如,一个框架梁KL1集中标注的上部通长筋为2φ22;支座原位标注为4φ25。这时上部通长筋的直径小于支座负筋的直径,此时,2φ22的上部通长筋在本跨两端与支座负筋4φ25中(位于梁两侧)的两根φ25钢筋在Ln/3处进

行连接。——由于两种钢筋直径在一个级差之内,不要进行绑扎搭接,进行机械连接或对焊连接即可。

一般情况下,结构设计师为了操作方便,往往设计两根和支座负筋直径相等的上部通长筋。此时,如果钢筋材料足够长,则无须接头;但由于钢筋的定尺长度有限,通长筋需要连接的时候,可以在跨中1/3

跨度的范围内采用一次机械连接或对焊连接或绑扎搭接接长(图集第54页注5)。例如,一个框架梁KL1集中标注的上部通长筋为2φ25;支座原位标注为4φ25。这时上部通长筋和支座负筋直径相同,无须在一跨两端Ln/3处进行连接。如果上部通长筋的长度超过9m(假定钢筋的定尺长度为9m),则可以在跨中Ln/3的范围内安排一个连接点——该连接点的具体位置可根据现有钢筋材料的长短而定。

2、当存在架立筋的时候,架立筋在此处与支座负筋搭接:例如:一个框架梁KL1集中标注的上部纵筋为2φ25+(2φ12),箍筋为

φ8@100/200(4),即为四肢箍;支座原位标注为4φ25。这时,集中标注上部纵筋“加号”前面的2φ25是上部通长筋,它必须放在箍筋的角部;“括号”内的2φ12为架立筋,它放在箍筋水平钢筋的中部,两端与支座负筋4φ25中间的两根φ25钢筋在Ln/3处进行绑扎搭接,搭接长度为150mm 。

3、当不存在架立筋的时候,如果存在不与上部通长筋连接的支座负筋,在此处截断。例如,一个框架梁KL1集中标注的上部通长筋为

2φ25,箍筋为φ8@100/200(2),即为二肢箍;支座原位标注为4φ25。

这时,支座负筋4φ25角部的两根φ25钢筋是上部通长筋,而中间的两根φ25钢筋就在Ln/3处截断,因为没有架立筋与它连接(二肢箍不需要架立筋)。

问题九:在03G101-1图集第54页,一跨梁的上部纵筋引注为“通长筋”,可又在该跨两端Ln/3的位置设置钢筋搭接。——既然是通长筋,为什么还会在Ln/3处接头?

答:1、首先要明确“通长筋”的概念。抗震框架梁必须布置上部通长筋。根据抗震的构造要求,框架梁需要布置两根直径14以上的上部通长筋。当设计的上部通长筋(即集中标注的上部通长筋)直径小于(原位标注的)支座负筋直径时,在支座附近可以使用支座负筋执行通长筋的职能,此时,跨中处的通长筋就在一跨的两端1/3跨距的地方与支座负筋进行连接。

例如,原位标注的支座负筋是4φ25,而集中标注的上部通长筋

2φ22,则上部通长筋2φ22在Ln/3处与支座负筋中的2φ25进行连接。——注意,我这里说的是“连接”,而不是“搭接”。对于直径较大的钢筋,不宜采用绑扎搭接,而应该采用机械连接或对焊连接。我问过一些施工人员的常用做法,他们说,直径比较小的钢筋(例如14mm、12mm以下的钢筋)才使用绑扎搭接,直径较大的钢筋(16mm及以上的钢筋)都采用机械连接或对焊连接。只有当钢筋直径在两个级差以上时,才使用绑扎搭接。

2、一般的结构设计师为了操作方便,往往设计两根和支座负筋直径相等的上部通长筋。例如,支座负筋是φ25的,则把上部通长筋也设计成“2φ25”。此时,如果钢筋材料足够长,则无须接头;但由于钢筋的定尺长度有限,通长筋需要连接的时候,可以在跨中1/3跨度的范围之内进行一次性连接——即只有一个连接点,而不是在一跨的两端Ln/3处有两个连接点。——这就是图集第54页“注5”的基本精神。

问题十:就说03G101-1图集第54页吧,2003年3月的版本上,图中框架梁上部纵筋的引注是“贯通筋”,然而2003年11月出版的修订版上修改为“通长筋”。那“通长筋”和“贯通筋”有什么不同?

答:1、“通长筋”和“贯通筋”应该没有太大的区别。

2、不过,从字面上来说,似乎“贯通筋”有点儿“一根钢筋通到头”

的意思;而“通长筋”在一根梁的各跨中,有可能不是同一个直径的钢筋一直通到头,而可能是几根不同直径的钢筋通过连接,形成一种通长的、连续的力学作用。这样,才有了图集28页第4.4.1条中“第一排非通长筋及与跨中直径不同的通长筋从柱(梁)边起延伸至Ln/3位置”的说法。对第4.4.1条的这句话不理解,要求解释一下。现在举例如下。例如,一个框架梁KL1集中标注的上部通长筋为2φ22;支座原位标注为4φ25。

在梁支座“左右两侧”的2φ25支座负筋就是第4.4.1条中的“与跨中直径不同的通长筋”。如何去理解这句话呢?首先,“跨中”的上部通

长钢筋就是集中标注的“2φ22”,这两根“上部通长钢筋”,到了支座附近,就不是2φ22,而变成了“2φ25”。这里需要说明的是:所谓“上部通长钢筋”并不一定是一根筋通到头,而可以是几根筋的“连续作用”——在本例来说,这个“连续作用”的每一处都保证了大于等于

“2φ22”——这就没有违背集中标注“上部通长钢筋2φ22”的规定。

3、在04G101-3(筏形基础)图集中,只使用了“贯通筋”的说法,——例如,“顶部贯通纵筋”、“底部贯通纵筋”、“底部非贯通纵筋”等——而没有使用“通长筋”的说法。

问题十一:如何识别“第一排非通长筋”?举一个工程例子:某框架梁集中标注的上部通长筋为4φ25,而左右支座的原位标注为9φ25

4/3/2 ——显然,第一排的4根25直径的钢筋全部为上部通长筋,问题是第二排的3φ25 的延伸长度是Ln/3还是Ln/4 ?有人说:当第一排全部为上部通长筋时,此时位于第二排的非通长筋3φ25就成为“第一排非通长筋”了(因为它是非通长筋中的“第一排”),其延伸长度是Ln/3;同样,此时位于第三排的非通长筋2φ25就成为“第二排非通长筋”了,其延伸长度是Ln/4 。这种意见对吗?

答:1、提出这种意见的同志,其目的是为了落实各排“非通长筋”的截断点位置是在Ln/3还是在Ln/4的问题。意见的实质是,“非通长筋截断点的位置”与非通长筋在梁内的实际高度(第几排)无关,而只与非通长筋在梁内“第几次出现”有关。根据这种推理,那怕非通长筋是

在梁上部第三排的位置,但只要它是第一次出现(即前两排都是上部通长筋),则这个第三排的非通长筋也只能是在Ln/3的位置截断。

出现这种认识的同志,只是从“字面上”考虑“第一排”非通长筋的概念问题,从而把一个工程力学上的问题,演化为一种文字逻辑之类的游戏,这种意见是错误的。

2、首先,我们应该了解一下“非通长筋”截断点的由来。学习过材料力学和结构力学的都知道,梁的上部纵筋的主要作用是承受负弯矩,它们的长度与“弯矩包络图”相关:在弯矩包络图之内的上部纵筋不能截断,伸出弯矩包络图之后的上部纵筋就可以截断。——由此可见,梁上部非通长筋的延伸长度只与它在梁内的物理位置(高度)有关。

3、在03G101-1图集中,为了简化设计与施工,根据大量的工程统计数据,考虑了安全因素,统一把“第一排非通长筋及与跨中直径不同的通长筋从柱(梁)边起延伸至Ln/3位置;第二排非通长筋延伸至Ln/4位置”(见图集28页第4.4.1条)。这里所说的“第一排”和“第二排”,根据上条的道理,只能理解为非通长筋在梁内的物理位置(高度):你处在第一排的高度,你的延伸长度(即截断点)就是Ln/3;你处在第二排的高度,你的延伸长度(即截断点)就是Ln/4 。——如果在第一排的高度上为通长筋,不需要截断,这个“Ln/3”也只能是“没有使用到”,断没有“转让”给下一排钢筋的道理。????所以,就上述工程例子来说,“3φ25”只能是“第二排非通长筋”,其延伸长度是Ln/4 。

而“2φ25”则应该是“第三排非通长筋”。关于“第三排非通长筋延伸长度”的问题,我们过去已有论述,在这里就不多说了。

4、当然,任何规定都有其局限性,上面的讨论是对于框架梁和非框架梁来说的,对于03G101-1图集的某些规定,也是有其一定的适用范围的。在“框支梁”中,详见03G101-1图集第67页的构造,其中第一排上部纵筋全部是“上部通长筋”,第二排的非通长筋的延伸长度为Ln/3 ——不过,这已经不在前面讨论的局限范围之内了。

问题十二:无论什么梁,支座负筋延伸长度都是“Ln/3”和

“Ln/4”?

答:03G101-1图集第54页是“平法梁”的一个最重要的图(页),里面包含很多的信息,一定要完全、彻底地掌握它。现在就从“Ln/3”和“Ln/4”说起。

一、框架梁(KL)“支座负筋延伸长度”来说,端支座和中间支座是不同的。

(1) 端支座负弯矩筋的水平长度:第一排负弯矩筋从柱(梁)边起延伸至Ln1/3位置;第二排负弯矩筋从柱(梁)边起延伸至Ln1/4位置。(Ln1 是边跨的净跨长度)

(2) 中间支座负弯矩筋的水平长度:第一排负弯矩筋从柱(梁)边起延伸至Ln/3位置;第二排负弯矩筋从柱(梁)边起延伸至Ln/4位

置。(Ln是支座两边的净跨长度Ln1和Ln2的最大值)从上面的介绍可以看出,第一排支座负筋延伸长度从字面上说,似乎都是“三分之一净跨”,但要注意,端支座和中间支座是不一样的,一不小心就会出错:????对于端支座来说,是按“本跨”(边跨)的净跨长度来进行计算的;而中间支座是按“相邻两跨”的跨度最大值来进行计算。

二、关于“支座负筋延伸长度”,03G101-1标准图集只给出了第一排钢筋和第二排钢筋的情况,如果发生“第三排”支座负筋,其延伸长度应该由设计师给出。如果施工图上没有任何关于第三排支座负筋延伸长度的说明,则按“第二排”支座负筋的延伸长度处理。

三、03G101-1图集第54页关于支座负筋延伸长度的规定,不但对“框架梁”(KL)适用,对“非框架梁”(L)的中间支座同样适用。关于这一点,看看图集28页第4.4.1条的文字说明就清楚了:为了方便施工,凡框架梁的所有支座和非框架梁(不包括井字梁)的中间支座上部纵筋的延伸长度a0值在标准图中统一取值为:第一排非通长筋及与跨中直径不同的通长筋从柱(梁)边起延伸至Ln/3位置;第二排非通长筋延伸至Ln/4位置。Ln的取值规定为:对于端支座,Ln为本跨的净跨值;对于中间支座,Ln为支座两边较大一跨的净跨值。上面那段话中的“(梁)”就是专门针对非框架梁(即次梁)说的,因为非框架梁(次梁)以框架梁(主梁)为支座。

四、现在04G101-3(筏形基础)图集已经出版发行了,所以我们把基础主梁(JZL)和基础次梁(JCL)也放在这里一块讨论一下。对

于基础梁(基础主梁和基础次梁)来说,如果不考虑水平地震力作用的话,它的受力方向和楼层梁刚好是上下相反,这样,基础梁的“底部贯通纵筋”与楼层梁的“上部贯通纵筋”的受力作用是相同的;基础梁的“底部非贯通纵筋”与楼层梁的“上部非通长筋”是相同的。基础梁“底部非贯通纵筋”的延伸长度也是用“L0/3”这种形式表达的。但是,要注意它与楼层梁“Ln/3”的不同:首先,楼层梁的“Ln”是净跨长度,而基础梁的“L0”为中心跨度值(即从支座中心线算起)。其次,基础梁“底部非贯通纵筋”的延伸长度除了要满足“L0/3”以外,还要满足“≥a”,这个“a”对于基础主梁和基础次梁来说是不相同的,详见04G101-3图集第28页和第36页。

建筑施工中常见问题详解

1、何谓架立筋? 答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。 现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。 平法制图规则规定:架立筋注写在括号内,以示与受力筋的区别。 2、平法图集的最后一页“标准构造详图变更表”何用? 最后一页只是举了一个例子,并无规范作用。这是给设计院用的。平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权利,所以,对G101中不适合具体工程的规定与构造,结构师都可以进行变更。需要明确的是经变更后的内容,其知识产权归变更者,因此变更者应当负起全部责任(包括其风险)。 3、何谓通长筋? 答:通长筋源于抗震构造要求,这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能。现行〈〈混凝土结构设计规范〉〉GB 50010-2002规定:沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。 当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋。 通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150,是“构造交错”,不起连接作用。通长筋是“抗震”设防需要,架立筋是“一般”构造需要。 4、如何正确理解《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》第4.0.3条所说“Ⅰ级接头可不受限制”的规定? 答:《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中将接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,并对接头的应用做了规定:接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头,接头面积百分率分别为不受限制、不大于50%、不大于25%。所谓“不受限制”,是有条件的(应力较小部位),应慎重对待。 从传力的性能来看,任何受力钢筋的连接接头都是对传力性能的削弱,因此并不存在“可以不受限制”的问题。钢筋连接的其他要求,如同一受力钢筋不宜

钢筋平法解释1

问:在实际工程中,经常看到框架梁的悬挑端要进行众多内容的原位标注,这里面有哪些道理?在梁的悬挑端上要进行哪些原位标注? 答:框架梁的“悬挑端”与一般的“跨”不同,也可以说它是特殊的“跨”,因为“悬挑端”的力学特征和工程做法与框架梁内部各跨截然不同。所以,在设计图纸时,要保证在“悬挑端”有足够信息的原位标注。在使用我们的“平法钢筋自动计算软件”时,也要在“悬挑端”做好原位标注。 需要注意的具体事项如下: 1、在悬挑端的“上部跨中”的位置进行上部纵筋的原位标注。因为悬挑端的上部纵筋是“全跨贯通”的,所以原位标注在“上部跨中”是应该的。 2、在悬挑端进行下部钢筋的原位标注。悬挑端的下部钢筋为受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了,不同于框架梁第一跨的下部纵筋(受拉钢筋)。换句话说,框架梁第一跨的下部纵筋不伸到悬挑端内,而伸到端部框架柱外侧然后拐15d的直钩。 3、在悬挑端进行箍筋的原位标注。悬挑端的箍筋不同于框架梁集中标注的箍筋。因为框架梁集中标注的箍筋一般都有“加密区和非加密区”的设置,例如:采用φ8@100/200(2) 这种格式。而悬挑端的箍筋一般没有“加密区和非加密区”的区别,只有一种间距,例如:采用φ8@200(2) 这种格式。 4、在悬挑端进行梁截面尺寸的原位标注。悬挑端一般为“变截面”构造,例如,梁根截面高度为700,而梁端截面高度为500,设梁宽300,则其截面尺寸的原位标注为:300*700/500。在软件操作中,则把它标注在原位标注的“截面尺寸”一栏中。 问:陈教授,我有个问题 多肢箍时,外箍是包住梁主筋,内箍包住几跟钢筋呢?比如梁主筋为5根,我的内箍应该怎么箍法? 谢谢回答~ 答:我的观点是: 1、梁的主筋(不论是上部纵筋还是下部纵筋),都应该在梁宽范围内(具体说是应该在外箍宽度的范围内)均匀分布。 2、采用“大箍套小箍”方式的梁内箍的每个垂直肢(不论是双肢箍还是单肢箍的垂直肢),都应该在梁宽范围内对称分布。 3、根据上述原则,当“梁主筋为5根”时,梁内箍应该箍住第2、4两根梁主筋。 再问:谢谢您,还想问的是,如果梁上下钢筋根数不一样,比如上部5根下部六根 这时,应该遵循什么原则? 答:再补充一下“梁上下钢筋根数不一样,比如上部5根、下部6根”的问题: 6、最近和施工经验丰富的工程技术人员讨论了这个问题,他介绍了他们在工程施工中的习惯做法: 把梁的6根下部纵筋按间距均匀来布置。梁的5根上部纵筋的第2根和第4根与梁下部纵筋的第2根和第5根分别上下对齐

陈青来钢筋平法问题解答

山东大学陈青来教授答疑平法国家建筑标准设计中的问题 陈青来钢筋平法问题答疑 平法改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法,是混凝土结构施工图设计方法的重大改革。平法已在全国全面普及并向纵深发展。平法追求的是一个过程,在这个过程中平法会不断地否定自身并进一步完善。随着平法的不断推陈出新,也要求我们在对平法深刻理解的基础上不断学习和应用新的理论和技术。 今年的6月-9月,广联达公司在全国陆续开展了21场陈青来平法讲座,希望通过此类讲座能够提升广大造价人员对平法的应用能力,在讲座最后的答疑环节,很多造价人员围绕新图集06G101-6和03G.11G系列图集提出了自己多年来对平法的疑问,本期我们特选择了答疑环节的部分问题。希望能够帮助大家更好的理解和应用平法。 本期专家支持:冯俊国2000年毕业后从事施工工作,具有丰富的施工经验。2003年进入广联达公司后,担先后担任过公司的钢筋、图形软件高级应用讲师及服务经理,精通平法,曾多次担任大型平法讲座的讲师。目前为广联达总公司钢筋产品经理。 06G101-6问题 1、06-6P45第三条如ex尺寸大,较大者方向钢筋设置在下,请问到底是哪个方向? 答:图集中注解第5条已经明确规定了水平为X方向,垂直为Y方向,而且图示也已经非常清晰了,ex指的是x方向的柱外缘到基础外缘的长度,ey,指的是y方向的柱外缘到基础外缘的长度,二者要判断大小,哪个值大,哪个方向的钢筋就放置在下。 2、06-6基础梁端无外伸构造与04G101-3P29不同,为什么? 答:06G101-6和04G101-3所涉及的基础类型不同,它们的受力情况是不一样的,同时在新的图集中也考虑了一些新的处理方式,像柱的插筋构造也是有区别的。 3、06101-6P53柱宽基础梁时,加腋筋竖筋如¢8@200在封闭范围内全部布置吗?还是仅图上示意根数? 答:在加腋的这个位置,布置的是钢筋网片,如果只是图上的3根,那要200的间距干嘛!只是在计算的时候La长度范围是不用布置的,图示主要表达的是这个意思。这一段距离是锚固了。而且伸入相邻的基础梁,想布置钢筋也比较费事了,梁里面多的是钢筋。 4、06G101-6P61柱顶纵筋在承台内的锚固应伸至承台顶? 答:图集中注解第3条已经说明这个问题了,只要伸入承台内的长度满足Lae和35d 的要求就可以了,这个和柱的钢筋要到顶是不一样的。桩和承台都是基础构件,承台是为了扩大受力截面,更好的承载上部构件,如果桩足够大的话,就没有必要设置承台了。 5、06G101-6 P51页,内容是否与04G101-3的内容相同?还有其他的内容,是否也相同? 答:这个是不同的,看图的时候要仔细,非贯通纵筋在-3中取值除了L0/3以外,还有

钢筋算量手册(适合初学者)解析

钢筋平法手册 构造规定 (一)混凝土保护层 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 表9.2.1 第9.2.2条处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按本规范表9.2.1中规 定减少5mm,但预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm; 处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效 保护措施时,保护层厚度可按本规范表9.2.1中一类环境 数值取用。

预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小 于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数 值取用。 第9.2.3条板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表 9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中 箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 第9.2.4条当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm 时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。 处于二、三类环境中的悬臂板,其上表现应采取有效的 保护措施。 第9.2.5条对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚 应符合国家现行有关标准的要求。

(二)钢筋的锚固 (三)钢筋的连接 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。

钢筋平法手册(全本)

钢筋平法计算手册 第一章钢筋计算相关知识 一、“平法”基本原理 “平法”视全部设计过程与施工过程为一个完整的主系统,主系统由多个子系统构成: 基础结构、柱墙结构、梁结构、板结构,各子系统有明确的层次性、关联性和相对完整性。 1、层次性:基础→柱、墙→梁→板,均为完整的子系统; 2、关联性:柱、墙以基础为支座→柱、墙与基础关联;梁以柱为支座→梁与柱关联;板以梁为支座→板与梁关联; 3、相对完整性:基础自成体系,柱、墙自成体系,梁自成体系,板自成体系。 二、“平法”应用原理 1、将结构设计分为“创造性设计”内容与“重复性”(非创造性)设计内容两部分,两部分为对应互补关系,合并构成完整的结构设计; 2、设计工程师以数字化、符号化的平面整体设计制图规则完成其创造性设计内容部分; 3、重复性设计内容部分:主要是节点构造和杆件构造以《广义标准化》方式编制成国家建筑标准构造设计。

正是由于“平法”设计的图纸拥有这样的特性,因此我们在计算钢筋工程量时首先结合“平法”的基本原理准确理解数字化、符号化的内容,才能正确的计算钢筋工程量。 三、钢筋计算原理 我们在计算钢筋工程量时,其最终原理就是就算钢筋的长度。如(图1) (图1) 四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2002

注:表中直径d=8.2mm的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2002

注: 1、丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级; 2、建筑场地为I类时,除6度设防烈度外,应允许按本地区设防烈度降低一度所

06G101-6图集砼结构平法独立基础、条形基础、桩基承台平法常见问题答疑

平法常见问题答疑 06G101-6图集问题 1、06G101-6P45第三条如ex尺寸大,较大者方向钢筋设置在下, 请问到底是哪个方向? 答:图集中注解第5条已经明确规定了水平为X方向,垂直为Y方向,而且图示也已经非常清晰了,ex指的是x方向的柱外缘到基础外缘的长度,ey,指的是y方向的柱外缘到基础外缘的长度,二者要判断大小,哪个值大,哪个方向的钢筋就放置在下。 2、06G101-6基础梁端无外伸构造与04G101-3P29不同,为什 么? 答:06G101-6和04G101-3所涉及的基础类型不同,它们的受力情况是不一样的,同时在新的图集中也考虑了一些新的处理方式,像柱的插筋构造也是有区别的。 3、06G101-6P53柱宽基础梁时,加腋筋竖筋如¢ [email=8@200]8@200[/email]在封闭范围内全部布置吗?还是仅图上示意根数? 答:在加腋的这个位置,布置的是钢筋网片,如果只是图上的3根,那要200的间距干嘛!只是在计算的时候La长度范围是不用布置的,图示主要表达的是这个意思。这一段距离是锚固了。而且伸入相邻的基础梁,想布置钢筋也比较费事了,梁里面多的是钢筋。 4、06G101-6P61柱顶纵筋在承台内的锚固应伸至承台顶? 答:图集中注解第3条已经说明这个问题了,只要伸入承台内的长度满足Lae和35d的要求就可以了,这个和柱的钢筋要到顶是不一样的。桩和承台都是基础构件,承台是为了扩大受力截面,更好的承载上部构件,如果桩足够大的话,就没有必要设置承台了。 5、06G101-6 P51页,内容是否与04G101-3的内容相同?还有 其他的内容,是否也相同? 答:这个是不同的,看图的时候要仔细,非贯通纵筋在-3中取值除了L0/3以外,还有一个a值来控制的,在-6中没有这个控制条件了。

平法施工图的看图要点

平法施工图的看图要点 2008-04-06 00:48 一.梁平法施工图的看图要点 看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等看图要点: 1 根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸; 2 根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。 3 仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确; 同样的问题对梁,搭接处也必须要加密 而且间距不是100,而是5d 纵向钢筋连接区域的箍筋加密,与抗震非抗震无关 4 若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求。 5 检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾。 检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾; 6 检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;问清楚往往某些图纸出现一些梁什么也没有标注 8 检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座 这是很普遍的设计通病 楼梯间平台梁、平台板没有支座,是很普遍的设计通病 因为楼梯梁、平台板一般搁置在后砌填充墙上 在施工主题需要人员上下的时候,后砌填充墙还没实施,就需要先上楼梯,于是就有楼梯间平台梁、平台板没有支座的问题发生 9 结合平法构造详图,确定箍筋加密区的长度、纵向钢筋切断点的位置、锚固长度、附加横向钢筋及梁侧构造钢筋的设置要求等 10 非矩形截面梁,还得结合截面详图看图,且应看与建筑图中的详图有没有矛盾 非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要 非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要剖面详图——因为非矩形截面梁——平法写不到家——唯有画图,才可以看出那个角角落落有或者没有钢筋这主要是一些装饰线条等非矩形截面类梁构件 11 初学者可以通过亲自翻样,画出梁的配筋立面图、剖面图、模板图、甚至画出各个钢筋的形状和尺寸 动手画画,看图识图,用图来配合思考 12 检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁。若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求。这就需要现场工程师懂得,梁得什么区域才可以开洞不得瞎开 连梁开洞,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)53页有框架梁开洞,就要参考构造手册,对照设备图得要求,看看是不是合理,如果不

平法疑问解答(二)

问:1、梁的下部纵筋一定要在中间支座锚固吗? 2、从03G101-1图集第54页的图中,两边钢筋的切断点都在中间支座上,可否理解为两边钢筋在中间支座搭接? 3、不是说“能通则通”吗?支座两边直径相同的钢筋贯穿中间支座,不是可以降低支座处的钢筋拥挤程度吗? 答:1、从03G101-1图集第54页的图中可以看出,框架梁的下部纵筋一般都在中间支座锚固。 其锚固长度同时满足两个条件: (1) ≥ LaE (2) ≥ 0.5hc + 5d (即是“超过柱中心线5d” ) 2、第54页图中所示的“梁下部纵筋在中间支座的构造”,说的是“钢筋锚固”,而不是“钢筋搭接”。“钢筋搭接”是两根钢筋之间的行为,“钢筋锚固”是一根钢筋对于支座的行为。图中所标出的“锚固长度”是每根钢筋从支座边缘到切断点的距离。按锚固长度两个条件之一的“≥LaE”来看,下部纵筋的切断点一般应该伸过支座的另一边了,而不是“在支座内部”了。 3、“能通则通”一般是对于梁的上部纵筋说的,梁的上部纵筋在中间支座上“能通则通”,而上部纵筋可以在上部跨中1/3跨度的范围内进行连接。但是,梁的下部钢筋不能在支座上“能通则通”、而让钢筋在下部跨中进行连接。因为,下部跨中是正弯矩最大的地方,钢筋是不允许在此范围内连接的。 再问:2005年10月21日听了陈青来教授的讲座:下部钢筋也能连通布置,可以在支座处1/3跨度的范围内连接(一般用机械连接)。 答:陈青来教授讲的是两点不同的意思: 1、对于“非抗震框架梁”来说,可以在“支座处1/3跨度的范围内连接”,因为这里没有正弯矩。——03G101-1图集也已经肯定了这一点。 2、如果采用一级机械连接,可以在任何位置上进行连接。因为一级机械连接经过国家的多次试验,证明是相当可靠的(拉力试验的钢筋破坏点都不在机械连接处)。 问:03G101-1图集第65页中间支座上部纵筋的延伸长度,只在第一排钢筋上面标注尺寸“Ln / 3” 。现在工程中出现了中间支座第二排上部纵筋,其延伸长度如何处理?是否可按“框架梁”的“Ln / 4”来处理? 答:答案是肯定的,非框架梁的中间支座上部纵筋的延伸长度同“框架梁”。根据如下: 03G101-1图集第28页第4节“梁支座上部纵筋的长度规定” 第4.4.1条:“为方便施工,凡框架梁的所有支座和非框架梁(不包括井字梁)的中间支座上部纵筋的延伸长度a0值在标准构造详图中统一取值为:第一排非通长筋及与跨中直径不同的通长筋从柱(梁)边起延伸至Ln / 3位置;第二排非通长筋延伸至Ln / 4位置。” 问:非框架梁L配筋构造:图集第65页 1、中间支座的上部纵筋(支座负筋)延伸长度为Ln1 /3 。 2、端支座的上部纵筋延伸长度标注值为Ln1 /5 ,然而后面还跟着一个“(Ln1 /3)”。 非框架梁端支座的上部纵筋延伸长度取Ln1 /5 还是Ln1 /3?什么时候取Ln1 /5 ?什么时候取Ln1 /3 ? 答:非框架梁L配筋构造:图集第65页 1、一般情况下,梁端部上部纵筋取Ln1 /5 (Ln1为本跨的跨度值)。 2、图题“非框架梁L配筋构造”的下方有一附注“(括号内的数字用于弧形非框架梁)”。所以,我们可以理解“Ln1 /5 后面跟着的一个(Ln1 /3)”的意义为:

钢筋对量过程中争议问题汇总及平法答疑

钢筋对量过程中争议问题汇总及平法答疑 1.当框架柱的宽度Hc>Lae梁的锚固长度时,梁的上下排纵向主筋 是否要伸到柱的外侧? (1)问题出处:此问题来自于无锡恒隆广场项目梁对量时,利比的意见是:“柱也是端支座的一种,根据03G101-1第54页,纵筋在端支座直锚构造详图,梁纵筋应该先满足能直锚先直锚,不能直锚再弯锚。”而总包则提出:“根据03G101-1第54页,框架梁纵筋在端柱,不应该参照端支座详图,而应该看同页内的楼层框架梁详图,该图中写明伸至柱外边(柱纵筋内 侧),且大于等于0.4Lae。”总包的意见是不管柱边有多长,梁纵筋都要伸到柱外边(柱纵筋的内侧)。 (2)正确理解:根据编写平法的陈青来教授在其著作《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书中,第304页中对梁纵筋在端柱(墙)构造中提 到: ①楼层框架梁纵筋在端柱(墙)内的弯锚或直锚,均要求纵筋伸过端柱 中线5d至柱外侧中心内侧(该范围可用代号Aa表示),纵筋伸至 Aa范围为必须满足的锚固控制条件之一。 ②当框架梁纵筋伸入Aa范围,其直锚段≥0.4Lae(0.4La)时,可弯钩15d 截断。当弯锚时,直锚段与弯钩长度之和是否≥0.4Lae(0.4La)不为控 制条件。 ③纵筋弯锚的三控条件为:伸至Aa; ≥0.4Lae(0.4La); 弯钩15d。 ④纵筋直锚的双控条件为:伸至Aa; ≥Lae(La) 。

⑤框架梁端部支座为剪力墙时,其弯锚与直锚控制条件与框架柱相同。 由以上5点可以看出,框架梁的纵筋伸入端柱(墙),是否弯锚,并不按照总包所说的在柱内一定要将梁纵筋伸到柱的外侧,而是有一个范围Aa(也就是图中打网格的部分),也不是我们一般理解的只要满足1个直锚长度即可,柱纵筋伸入端柱(墙)内,它是有条件的。梁纵筋弯锚要满足“三控”条件,而直锚要满足“双控”条件的。并且,不管端支座是柱还是墙,梁纵筋在端部的控制条件是相同的,没有单独为柱画个详图这种说法。 由于利比是用鲁班钢筋算量软件进行梁的计算,因此,针对此问题,应该看软件计算后的梁纵筋明细,如果梁纵筋的明细显示已满足以上的5点要求,则不需要修改设置,如果不满足,则需要手动修改软件的设置,如果软件设置无法修改,则手动修改此钢筋长度,或者补给总包不足的长度,具体请根据实际情况进行调整。

建筑平法设计常见问题

建筑平法设计常见问题 一、综合问题 1、平法设计标准图籍包括哪几本,分别是什么内容?分别适用哪些构件? 答:现行的G101平法系列图籍包括4本: 03G101-1《现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构》,适用柱、剪力墙、梁三类构件; 03G101-2《现浇混凝土板式楼梯》,适用于现浇混凝土结构与砌体结构九种常见的现浇混凝土板式楼梯; 04G101-3《筏形基础》,适用梁板式筏形基础(包括基础梁和基础平板)、平板式筏形基础; 04G101-4《现浇混凝土楼面与屋面板》,适用于现浇混凝土楼面板、屋面板; 2、剪力墙结构、框架结构、框架剪力墙结构、框支剪力墙结构的概念定义? 答:框架结构就是由框架柱和框架梁组成的空间结构。框架剪力墙结构就是在框架结构中设置一些剪力墙,以加强结构抵抗水平地震力的作用。纯剪力墙结构就是整个建筑物都采用剪力墙结构,包括墙身、墙柱(暗柱和端柱)、墙梁(连梁、暗梁、边框梁)。框支剪力墙结构是指下面为框架结构,上部为剪力墙结构,在中间以框支柱和框支梁作为结构转换层。 3、什么是框支柱,什么是框支梁?

答:见《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002。因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。 4、什么是短肢剪力墙? 答:我国的容柏生院士首先正式提出短肢剪力墙结构体系,并扼要叙述了这种结构体系的构成、特点和设计原则。指出,短肢剪力墙是指肢高厚比为4~6的剪力墙,它是介于异型框架柱(肢高厚比为2~4)和一般剪力墙(肢高厚比大于6)之间的一种剪力墙。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第7.1.2条定义“短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙”。目前,现行国家规范或规程中尚未给出有关异形柱与短肢剪力墙结构设计的条款。 5、 03G101-1第65页L配筋构造,注写1:“当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端上部筋取ln/3”。那么,什么是“深梁”? 答:见《混凝土结构设计规范》GB50010-2002。深梁是指跨高比不大于2单跨梁或跨高比不大于2.5的多跨连续梁。另外,图籍的这一条必须注意。当一道非框架梁两端支座的属性不同(例如一端为普通框架梁,另一端为剪力墙)的时候,这两个端支座上部纵筋的延伸长度是不同的。 6、在03G101-1第19页和51页都提到了边框梁,那么,什么是边框梁?边框梁与框架梁有什么相同点与不同点?

关于钢筋施工中的解释(平法常见问题)

关于钢筋施工中的解释(平法常见问题) 钢筋的锚固长度: 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。 锚固长度应成为钢筋工的第一概念。 锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。 锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。 当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直径。 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照03G101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直匠。 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为加15d直匠。 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度: 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢

筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。 搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。 2-受力钢筋的混凝土保护层最小厚度: 前提条件是混凝土结构的环境类别。 保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。 一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。 3-保护层问题: 通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。 圈梁的保护层,一般应由混凝土工随打随垫,因为木工在支模时在圈梁钢筋上行走,事先垫了保护层更加容易跺倒箍筋。 板的保护层是最不容易保证的,如果按照合理的混凝土施工规程,钢筋工应当事先把板的钢筋保护层用混凝土垫块或塑料卡垫好,但是,各个工地不一定都舒范的,好多工地,混凝土工以及其它各个工种的人员都在已经绑扎好的钢筋上踩踏,这时,钢筋工完全有理由不给垫保护层,因为保护层垫起之后,更容易使绑扎好的钢筋网被踩得乱七八糟,不好

陈青来教授关于平法答疑(翻样必看)

1》问:基础梁的钢筋伸入承台还是按贯穿处理? 答:基础梁如果梁面平承台面,基础梁是用来连接承台梁的,梁筋可直接按Lae锚固在承台中,但最好将箍筋伸至承台内。基础梁如果是梁底面平承台底面的,也可直接按Lae锚固在承台中,箍筋可不伸至承台内。如果基础梁是直接相互交错的,应按基础梁通长考虑,这时钢筋只考虑连接问题,不考虑锚固问题。 2》问:梁、柱砼标号不同时,梁筋锚入柱时La值计算按梁还是按柱的砼标号计算?答:钢筋在哪里锚固就按哪个构件的砼标号计算Lae。按柱的砼标号计算梁筋锚固长度。 3》问:框架梁的第三排钢筋长度如何计算?次梁的第二排钢筋长度如何计算?也是Ln/4吗? 答:问设计院。平法未考虑此两种情况。平法不是包括所有结构设置的,也做不到。4》问:何为对边? 答:梁筋伸到柱边时,柱的外边即为梁的对边。 5》问:第40页柱搭接长度范围是不是指2.3Lae? 答:对。因为Lae+0.3Lae+Lae合起来是2.3Lae,在这个搭接范围内箍筋要加密。实际上这个范围内加密筋只起一个构成三向受力条件的作用,因此可以只箍大方箍即可。 6》问:剪力墙施工缝设在何处为宜? 答:不知道。但剪力墙在结构上不同于柱按楼层模型来考虑受力情况,而是从底至顶作为一个整体受力,因此个人认为施工缝设在任何地方都可以。 7》问:边框梁BKL比砼墙宽时,水平纵向钢筋是移出到梁边布置还是在梁边布置的同时还要在墙同宽处继续布置? 答:只需在边框梁最外边布置即可。 8》问:柱筋如何锚入承台?注:现参照11G101 答:按03G101-3图集处理。 9》腰筋伸入支座多少为宜? 答:个人认为5d足矣,不过规范要求15d。 10》问:柱箍筋内箍箍住多少条柱纵筋为宜? 答:有5根纵筋时内箍箍住3根,有6根纵筋时箍住2根。 11》问:一级钢筋的板筋180度弯钩是否计入锚固长度? 答:180度弯钩不能计入锚固长度。如板底筋要求伸至梁中线并不小于5d,指的是水平段外包长必须伸至梁中线并不小于5d,但面筋要求伸入梁内La,此时弯钩已包含在La内。 12》问:为何柱插筋伸入下层的锚固为1.5Lae 注:11G 1.2Lae 答:规范规定。平法图集是照规范来的。 13》问:约束边缘构件箍筋是否要加密?

平法钢筋难点问答

平法钢筋难点问答 DF 谢谢yiding52先生画出如此详细的图形。 继续与yiding52先生讨论: 1、是否可以分开两种情况来处理,即 当主梁下部纵筋为一排配筋时,吊筋采用一种算法; 而当主梁下部纵筋为两排配筋时,吊筋采用另一种算法? 2、另外,当采用“吊筋高度 = 主梁高-180”时,也许要同时满足 吊筋高度≥次梁高-1倍保护层? 3、此外,“第3楼”中的模型,是否也要考虑当梁的上部纵筋采用两排配筋的情形?如是,则“180”就有点小了。 YD 对,CDF先生解析得透彻,把吊筋吊在上部二层钢筋得垂直下方,就会避让浇捣混凝土对其的影响,既给后道工序创造了方便,又合理地“自我保护”。

4排筋,h-1500<30d DF 再请教一下yiding52先生:“第7楼”和“第8楼”是否还有附图?否则,看不懂“4排筋,h-1500<30d”和“4排筋≥30d”的意思? YD 图片上传成功,就是看不到图,我已将图传在我的博客 DF 把yiding52先生的图片“4排筋,h-150≥30d”上传到本论坛。

顺告yiding52先生“图传不上来”的原因,可能是图的容量太大。因为本论坛的上传图片限制为100KB之内。 有一个把图片容量缩小的办法,以本图为例,原图的容量为848KB,是BMP格式的图。只要通过:进入图片“编辑”,执行“另存为”,把这个图片存为JPG格式,则这个图片就变成38.4KB,就上传成功了。 还有一点注意事项告诉其他网友:回复本帖时不要在屏幕下方的“回复主题”栏内书写,而须点击屏幕主题上方的“回复本文章”按钮,这样,屏幕下方就会出现上传图片所需的“浏览”和“上传”按钮,通过“浏览”,选定及“打开”需要上传的图片文件,然后点击“上传”,则可完成该图片的上传操作。 YD 陈达飞老师的《平法识图与钢筋计算释疑解惑》许多书店已经售罄,这么一本广受广大读者欢迎的读物惊闻被人禁止发行,我们深表遗憾。 我近日是为自己一些普及平法的图说文字想出版而专门进京摸行情,才得知这一坏消息的。 我需要对我的图说少许做些手术来应对这个情况。 2008-4-11W疑问两个大跨中间夹着一个小跨 “对于端支座来说,是按“本跨”(边跨)的净跨长度来进行计算的; 而中间支座是按“相邻两跨”的跨度最大值来进行计算。” 请问陈教授: 对于中间支座较小跨的延伸长度也是按较大跨的1/3(或1/4)吗?是不是这样理解的啊?不好意思,我是菜鸟,这是我对字面的理解、 DF 你所说的是正确的: 对于端支座来说,是按“本跨”(边跨)的净跨长度来进行计算的;而中间支座是按“相邻两跨”的跨度最大值来进行计算。 对于中间支座较小跨的延伸长度也是按较大跨的1/3(或1/4)的——因此,就引发出如下的一个问题,如果发生“两个大跨中间夹着一个小跨”的情况,为了避免小跨上部纵筋的重叠,则中间小跨上部纵筋的原位标注应该注写在“上部跨中”。——请你看看本论坛前面关于“平法梁”的有关讲座(平法讲座可以通过“精华帖”来查询)。 2008-4-14W暗柱的上层柱筋变大,柱筋变多等如何做法 剪力墙墙身竖向钢筋(包括墙柱和墙身)构造做法按03G101-1第48页,但是该页并没有说明约束或构造边缘构件竖向钢筋的构造做法,比如说某根暗柱的上层柱筋变大,柱筋变多等如何做法,本人觉得是否可套用框架柱做法?谢谢! DF 你的想法有道理。可以考虑按03G101-1第48页做法的同时,参考框架柱(03G101-1第36页)做法。 例如“某根暗柱的上层柱筋变大”的情况,柱纵筋连接点应该在下一层非连接区之外。 2008-4-18W支座处板底附加筋的问题 请问筏板基础当相邻板底有高差时,支座处板底附加筋已无法通长设置,是否应断开分别锚固? DF 04G101-3图集第41、44页有基础板“变截面构造”,可以参考。 W 我原先看过了。这两页说明的只是板底通长筋的构造,您的意思是该做法也适用于支座处板底附加筋吗?谢谢

钢筋工程常见问题答疑

钢筋常见问题答疑大全 1、什么叫钢筋保护层? 答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。 钢筋保护层,是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。 最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。 2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边? 答:里边。 3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米? 答:应该是30毫米而不应该是25毫米。 框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25,这是根据其环境类别而异的。 一类环境,梁保护层厚度20mm, 二a类环境,梁保护层厚度25mm, 二b类环境,梁保护层厚度35mm, 三a类环境,梁保护层厚度40mm, 三b类环境,梁保护层厚度50mm, 另外,混凝土强度等级不大于25时,保护层厚度应增加5mm。 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010里面有详细说明。 以下请自行对照,修正。

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米? 答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能。 5、“钢筋躲让”一词出现在哪里? 答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集。 6、梁与柱一侧平齐边时,都有哪种钢筋躲让? 答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让,梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。 7、主梁与次梁上平时,都有哪种钢筋躲让? 答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径。 8、钢筋躲让时,躲让的箍筋有何变化? 答:减少长度或高度一个碰撞筋直径。 9、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么? 答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径,费事又麻烦。 10、箍筋的弯折半径规定不小于多少? 答:不小于2d。 11、箍筋弯钩规定为多少角度? 答:135度。

鲁班软件常见问题解答111026

1.如果已经进行过大开挖,有部分需要在挖基坑或基槽,软件自动生成的土方的深度总是到室外 地坪,其实再挖的深度只要到大开挖的底面标高就可以了,我需要一个个去调整深度吗? 答:软件中只要构件位置正确在计算挖土方的时候会自动和大开挖的工程量有扣减,不会发生重复计算不用另外调整高度。如图21-1大开挖下红色为基槽挖土可视化校验的实体图,红色区域即为基槽实际挖土工程量。 图21-1 2.框剪结构中,钢筋导入图形中,暗柱的装修绘制不上去?附墙柱也没有装修上去? 答:软件中墙面装饰会自动识别柱子依附上去的。如图22-1为墙面装饰的可视化校验效果图

图22-1 3.保温层和保温墙有哪些区别? 答:鲁班软件中直接用绘制保温层来做,保温墙可以用其他墙体来绘制工程设置中套取需要的定额即可出体积的工程量。保温层如图23-1

图23-1 4.如何怎样删除某层的全部构件? 答:可与框选所有图形用delete键来删除,或者用构建删除命令来删除。 5.用户定义完独立基础绘制上去查看三维时,发现独立基础底标高在基础层的其他构件底标高的 下面很远。 答:一般出现此问题是高度输入错误,可以用“高度查看”来查看下构建高度如果 发现高度错误用高度调整来修改好就可以。 图26-1 6.外墙装修,上下不同,如何处理?左右不同呢? 答:上下不同:可以在软件中外墙面的属性定义下的墙裙和踢脚里面套入相应做法来代替不同墙面装饰。如图27-1,还可以利用”绘制装饰”命令先定义各种外墙面做法,然后用“绘制装饰”后调整标高就能实现一道墙上多道装饰。如图27-2. 左右不同:左右不同的装饰也可以用绘制装饰绘制做到只绘制一半然后用另一种材料继续绘制

钢筋平法计算手册(一)

第三章剪力墙钢筋计算 在计算剪力墙钢筋时,需要考虑以下几个问题:(图18) 1、剪力墙需要计算哪些钢筋? 剪力墙主要有墙身、墙柱、墙梁、洞口四大部分构成,其中墙身钢筋包括水平筋、垂直筋、拉筋和洞口加强筋;墙柱包括暗柱和端柱两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋;墙梁包括暗梁和连梁两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋。 2、计算剪力墙墙身钢筋需要考虑以下几个因素:基础型式、中间层和顶层构造;墙柱、墙梁对墙身钢筋的影响。 (图18) 一、墙身竖向筋计算

(图19)(图20) (图21)(图22)

(图26) 二、墙身水平筋计算 (图27) 三、墙身拉筋计算

(图28) (图29) (图30) 四、暗柱钢筋计算 剪力墙墙柱包括约束边缘暗柱YAZ 、约束边缘端柱YDZ 、约束边缘翼墙柱YYZ 、约束边缘转角柱YJZ 、构造边缘暗柱GAZ 、构造边缘端柱GDZ 、构造边缘翼墙柱GYZ 、构造边缘转角柱GJZ (GB50010-2002P195、196、03G101-1P18、49、50)、非边缘暗柱AZ 和扶壁柱FBZ 共十类,在计算钢筋工程量时,只需要考虑为端柱和暗柱即可。 1、纵筋计算(03G101-1P12、18、49、50) 由于剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件构成,因此暗柱纵向钢筋构造同墙身竖向筋。(03G101-1P48)。 (图31)

五、端柱钢筋计算 通常情况下端柱、小墙肢(截面高度不大于截面厚度3倍的矩形截面独立墙肢)的竖向钢筋与箍筋构造与框架柱相同,其中抗震竖向钢筋构造详见03G101-1P36至P38页,箍筋构造详见P40;非抗震竖向箍筋构造详见03G101-1P42至P44页,箍筋构造详见P45页。(03G101-1P48) 六、剪力墙端为暗柱钢筋计算 (图32)(图33)

斯维尔常见问题解答

1、问:正负零距室外地面高与地下水位深有什么关系? 答:地下水位深主要用来计算土方工程量中的挖湿土体积,软件中“正负零距室外地面高”与“地下水位深”均按绝对值设置,地下室水位深以室外地坪为参照物,因此地下水位线的标高为“|正负零距室外地面高|+|地下水位深|”,水位线以下为湿土部分。如果基础的底标高在地下水位以下,则在基础的坑槽属性中,软件会计算出“湿土体积”(如图),利用湿土体积的变量可以挂接挖湿土的做法。 图地下室水位深 图湿土体积

1、问:墙水平钢筋扣减暗梁钢筋在哪儿设置? 答:把【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖砼墙筋设置〗里的设置项“墙水平筋是否扣暗梁主筋”设置成“是”即可。 2、问:钢筋录入时,如何使用“小健盘”快速录入? 答:用键盘右边的小键盘快速双击4,5,6(即快速用键盘敲入44、55、66),可分别生成钢筋级别代号A ,B ,C ;如果是输入箍筋描述,则小键盘上的“-”代表@。 3、问:箍筋长度计算方式(内包、中线、外包)在哪儿修改? 答:在钢筋选项中〖基本设置〗,〖通用设置〗,计算箍筋的长度方式中进行调整箍筋的计算方式。 4、问:钢筋的定尺长度及搭接长度在哪儿设置? 答:1.在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖定尺长度〗中设置好各种钢筋的“定尺长度”。 2.如果是绑扎接头,软件会默认计算钢筋搭接长度,可以在〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖关于接头〗中修改搭接长度的计算公式。 3.如果是单面焊、双面焊接头,要计算搭接长度,需要在〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖关于接头〗中将“ 是否计算非绑扎接

1、问:箍筋长度计算方式(内包、中线、外包)在哪儿修改? 答:在钢筋选项中〖基本设置〗,〖通用设置〗,计算箍筋的长度方式中进行调整箍筋的计算 方式。 2、问:钢筋的定尺长度及搭接长度在哪儿设置? 答:1.在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖定尺长度〗中设置好各种钢筋的“定尺长 度”。2.如果是绑扎接头,软件会默认计算钢筋搭接长度,可以在〖钢筋选项〗→〖基本设置〗 →〖关于接头〗中修改搭接长度的计算公式。3.如果是单面焊、双面焊接头,要计算搭接长度, 需要在〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖关于接头〗中将“是否计算非绑扎接 1、问:在桩基础的计算式中,出现的1e6 ,1e9分别代表什么意思? 答:表示10的6次方和10的9次方。 2、问:基础布置后修改正负零距室外地面高时,为什么第一次分析保持上次计算结果,需第二次再重新分 析才改变? 答:需使用高度自调命令高度自调 3、问:为什么在计算规则里已经设置相交条形基础和独基相交扣减却没有扣减? 答:需要到软件工具—计算规则—参数规则—计算坑槽不扣边坡设置扣边坡。

梁钢筋平法识图及算量入门

一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

相关文档
相关文档 最新文档