文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防预留预埋施工方案.doc.deflate

消防预留预埋施工方案.doc.deflate

消防预留预埋施工方案.doc.deflate
消防预留预埋施工方案.doc.deflate

目录

第一章综合说明 (2)

第一节编制依据 (2)

第二节工程概况 (3)

第二章施工部署、工地人员组织 (3)

1.项目管理策划 (3)

2、施工准备及部署 (5)

第三章主要施工方案、施工方法和技术措施 (8)

第四章、主要施工管理措施 (17)

1、质量保证措施 (17)

2、工期保证措施 (19)

3、安全保证措施 (19)

第六章成品保护方案 (21)

第一章综合说明

第一节编制依据

一、施工图纸

1、中国医药集团重庆医药设计院设计的本工程的施工图纸

2、相关的设计文件及图纸会审纪要

二、主要规程、规范、施工图集

类别规范、规程名称编号

1 国家建筑给排水及采暖工程施工质量验收

规范

GB50242-2002

2 国家通风与空调工程施工及验收规范GB50243-2002

3 国家建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

4 地标给排水施工图集05S1~05S9

5 地标电气施工图集05D1~05D15

6 国家防雷与接地安装D501-1~4

三、主要标准

类别标准名称编号

1 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

2 行业建筑施工安全检查标准JGJ95-99

第二节工程概况

2.1工程简介

本工程位于合川区希尔安大道(希尔安药业对面)。由中国医药集团重

庆医药设计院设计,中国核工业中原建设有限公司承建。我公司承接其中的消防工程项目,本工程总建筑面积130000余㎡。其中门诊医技楼地下1层,地上5层,总建筑面积为44986.61㎡。住院楼地下1层,地上19层,总建筑面积70376.15㎡。感染科地上4层,总建筑面积3856㎡。行政楼地上4层,总建筑面积4572.99㎡。中心血站地上4层,总建筑面积4460.71㎡。高压氧仓地上1层,总建筑面积448.5㎡。制氧站地上1层,总建筑

面积265.9㎡。

本工程采用钢筋钢筋混凝土结构,现浇混凝土楼板,板厚130~180cm。

2.2工程范围

上述所有位置的消防工程预留预埋工作。

第二章施工部署、工地人员组织

1. 项目管理策划

1.1、组织机构

本工程选派经验丰富的管理人员组成项目经理部。严格履行专业职责,密切配合土建,实现统一计划、统一现场管理、统一施工管理。项目经理部组织机构图如下:

1.2、工程管理目标

1、质量目标:本工程的施工质量目标为:根据合同要求,本工程质量目标确保“鲁班奖”。

2、工期目标:计划2011年05月11日开工,计划竣工日期2012年12月18日完工,共计641日历天。

3、施工安全目标:确保无死亡事故,无重大伤残事故。不发生重大机械事故、火灾事故、急性中毒事故。

4、文明施工目标:以重庆市文明工地为标准,施工现场无扬尘、无污染、不扰民、低噪音,室内环境检测一次达标。严格按ISO14000国际环保体系和OHSAS18000职业安卫体系来实施本项目。

1.3、施工协调管理

1)加强与设计单位的联系,及时了解设计意图及工程要求。

2)施工过程中出现的问题,及时向总包、业主、监理汇报,并同设计单位联系,咨询意见,办理设计变更。

3)严格按照图纸施工,未经设计同意不得随意变更设计。

4)在施工全过程中,严格按照业主及监理单位批准的“施工组织设计”进行质量管理。在施工班组“自检”和责任工程师、质检员联合检查的基础上,接受监理的检查和验收,并依照监理通知,按工艺标准予以整改。

项目执行经理

电气工长 质量检查员 水工长 项目经理

安全员

2、施工准备及部署 2.1、施工准备工作流程

2.2、技术准备

严格按照审图的阶段程序进行,认真熟悉图纸及有关技术资料,将专业施工图与结构图、建筑图进行核对,将图纸存在的问题及时与设计院进行沟通、解决。熟悉施工工艺流程,熟练掌握施工验收规范标准及现场环境,了解土建进度安排、施工管理等情况,拟定与总进度计划相协调的专业施工进度计划。搞好前期质量策划节点,并做好对工人的交底。

2.3、施工机具准备

根据总进度计划及专业进度计划,施工机具需用量计划,及时与公司总部联系确定调用、租赁或购买方案,并根据总进度计划及专业进度计划逐步组织工机具进场,工机具安放在工机具库房或预制场。

1)主要机具使用计划表如下

序号

机具名称 规格型号 单位 数量 1

套丝机 TQ100—A 台 5 2 电焊机 BX300 台 7

熟悉图纸 图 纸 会 审 编制施工技术方案 管理人 施工机具准备 核定设备、材料成本 编制设备、材料、加工件计划

技术交底 施工人员 加工定货

验收入库及保管

3 砂轮切割机Φ400 台 4

4 台钻EQ302

5 台 4

5 气焊工具套 3

6 龙门钳套10

7 弯管器把20

8 液压弯管器台 6

2)检测和试验设备使用表

仪器/设备名称规格与型号单位数量号

1 游标卡尺0~300mm 把 3

2 水平尺L=500mm 只 4

3 磁力线坠200g 只 3

4 钢卷尺5m 把40

2.4、物资准备

1)开工前完成各项施工用料的调查落实,对主要材料经甲乙双方及监

理考察合格后签订供货协议,分期分批组织进场。为使设备能够按期抵达

现场而不影响安装进度,列出设备、材料的详细进场时间。依据此时间结

合各设备的生产供货周期,提前确定各类设备的供货厂商及供货合同,保

证设备按时进场。

2)根据主要材料需用量计划,及时组织材料进场,保证使用。

3)材料送审程序如下:

我公司副本

材料选型抄送监理管理公司

资料送审

不同意监理管理公司

重新选型监理及管理公司

审批意见

同意抄送技术资料

选择确定给各有关单位订货

抄送存档及施工

2.5、施工进度计划

1)计划控制目标随土建进度实时配合;

2)保证工期措施

我公司将根据土建施工网络计划,对工期进行分解,制定月工作计划。以实现对业主的工期的承诺。

(1)技术保证措施

a. 组织技术质量人员学习技术规范、熟悉施工图纸。

b. 提前做好各分项工程的施工方案与材料试验,及时申报和报审。

(2)劳动力保证措施

根据总体施工控制进度计划,做出劳动力使用计划,加强劳动力调度,选派有同类工程施工经验的队伍进场施工,从数量、素质方面予以保证。

(3)材料保证措施

a.保证料源充足,开工前做出备料计划,提前考察各种材料的货源、储量、运距等,详细制定出进料计划,保证各种物资的供应。

b.把材料质量关。在经过考察的基础上,采购合格的原料与半成品,防止因不合格材料影响工期。

c.每月做出具体的材料使用计划与进场计划,若有遗漏,及时做出追补

计划。

(4)加强质量管理工作

每个分项工程及部位施工前,责任工程师须以书面形式对施工队伍进行交底,根据公司质量保证体系,对施工班组进行检验与监督。

(5)加强施工部署和各专业间的相互配合

2.6、劳动力安排

根据本工程特点,项目部将根据施工进度计划优化人力、机械、材料、资金、技术等生产要素,并根据施工阶段性要求,满足项目施工的动态管理,确保工序作业紧密连接,确保工期、质量目标的实现。

主要劳动力安排如下:

施工配合预留预埋阶段安装阶段调试阶段焊工10

电工10

普工20

第三章主要施工方案、施工方法和技术措施

一、消防工程综合说明

消防安装工程预留、预埋阶段是建筑消防工程中的一个有机且重要组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑消防工程的质量水平,及时、完整、有序地抓好质量管理,是创建优良工程的基础。

土建与消防预留预埋之间的交叉施工,是工程施工中最尖锐的交叉矛盾,如处理不当将出现相互制约、相互破坏、相互扯皮的不利局面,土建与消防安装的交叉问题是一切交叉中的重点,必须重点解决。解决此矛盾的原则:

消防预留预埋进度必须服从总体进度计划,保证主导工序的施工进度,选择合理的穿插时机,必须根据总体进度计划进行统一组织、安排和协调,使整个工程形成一个和谐高效的有机整体。

明确责任,正确划分利益关系。建立固定的协调制度。一切从工程全局出发,各承包商应在总承包商的统一组织管理和协调下开展施工,互相帮助相互谅解,土建施工要为消防预留预埋创造条件,消防预留预埋要注意对土建成品及半成品的保护。

二、施工顺序

根据项目部施工安排,消防预留预埋工作配合土建交叉施工。

三、交叉施工原则及措施

根据结构图纸,结合安装专业图纸绘制相应洞口、套管留洞表,供施工和检查使用。洞口、套管预留表采用消项管理制,防止漏埋。施工过程中,消防专业人员随工程进度密切配合土建工程做好预埋或预留孔洞,浇注混凝土时应派专人全程看护。

对于较大洞口的预留,因牵扯到建筑结构问题,应与土建专业协商。为保证工程结构施工质量,本工程要求消防专业预留洞300mm以上由土建专业负责,预埋、留洞前,消防专业要仔细审图并核对预留孔洞或埋件的位置,以防漏留、错留给安装阶段带来困难。留洞时,由消防专业将各预留洞(大于300mm)的具体尺寸、位置、标高用工作联系单的形式交土建按相关要求进行预留,并在合模前由消防专业验收,无误后方可合模浇筑混凝土。

二、预留预埋施工方法

工艺流:

(一)施工前应仔细对照专业图纸和建筑结构图纸,对将要预留的孔洞尺寸、标高、轴线位置一一确定,对于建筑结构图纸中未标出的孔洞应对应专业图纸孔洞给出的位置在结构图中逐一标出。预留套管的,套管内径尺寸应比过管外径至少大2号;有保温要求的管道,预留的套管内径应保证保温过管完全穿过。

本工程消防水系统管道穿地下室外墙以及穿钢筋混凝土水池壁处,预埋刚性防水套管,所有在外墙上的套管于外墙侧需超出外墙150mm 以利于套管与保温层及防水层的工序搭接。见下图:

刚性穿墙防水套管安装图

(二)管道穿一般墙壁或楼板,应先预留孔洞。管道安装时设置一般填料套管。根据所穿部位的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度(套管规

审核图

纸 预留件预制 现场测量 预留件安装 位置核查

预埋件固定 预检 隐蔽验收

格应比所穿管道规格大两号)。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm ,底部应与饰面相平;套管与管道之间用非燃性保温材料填实;穿过卫生间地面的套管应高出地面50 mm ,底面与楼板底面平齐。见下图:

普通套管预留预埋做法图

三、电气工程施工方案

(一)电气管路安装

电气配管主要采用暗埋焊接钢管,预埋电气线盒采用86型及100型钢质接线盒。

(二)焊接钢管暗埋敷设

1、材料要求:

1)焊接钢管壁厚均匀,焊缝均匀规则,无劈裂、沙眼、棱刺和凹扁现象。

2)管箍丝扣要求是通丝,丝扣清晰,无乱扣现象。锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰。

3)钢质接线盒,盒壁厚度应不小于1.0mm ,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔齐全。

4)对埋入结构内暗装系统须使用深型盒,而对明装系统则须采用浅型

墙体及饰

密封填料

管道 套管 地面 50管管套管

盒。

5)焊接钢管内壁先除绣,然后用防锈漆作内防腐。

6)焊接钢管连接采用加套管焊接方式,套管大过管一号。

7)焊接钢管加套管连接处及过线盒处用Φ8钢筋焊接相邻管道作跨接线,焊接长度为100mm长。

Φ8钢筋焊接钢管

套管

Φ8钢筋

焊接钢管

过线盒

钢管跨接示意图

2、预埋控制要点

1)预埋高度在土建建筑标高基础上根据电气要求的标高增加5mm,这样可以保证安装面板后距地面的标高能满足设计和规范要求。

2)预埋深度询问土建剪力墙距合模模板尺寸,要求盒子出剪力墙3mm,这样关模时盒子紧贴模板,保证了盒子与墙面水平。

3)预埋位置既要依据图纸,又要符合现场实际,强、弱电接线盒间距要保持在50cm。

4)剪力墙内线盒用直径6mm2圆钢采用“井”字在盒子后面点焊,且点焊固定在墙筋上,这样保证了盒子固定牢固可靠;剪力墙内盒子加锯末

填塞满后加铁盖板保护,防止线盒受损,影响工程质量。

接线盒固定图

5)成排设备管路,一定要先放线再配管,保证管路成排敷设整齐美观。

6)配管穿过变形缝,两侧连接好补偿跨接地线。

7)钢管出地面,未进箱盒之前,管口应做保护,以保证管路不被堵塞。

8)埋地的电气管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑基础时,应加保护管。穿越外墙的钢管必须焊接止水环,埋入土层的钢管用沥清油着防腐处理。电缆进户穿墙套管预留在结构外墙上的套管做法,详见图3-10 喇叭口套管

止水环6

钢板

后期焊接

图3-10

3、作业条件

1)现浇混凝土板内配管,配合模板安装,先按图纸定位,固定钢质接线盒,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑之前根据施工图尺寸位置配合土建施工;

2)随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配

管。

4、焊接钢管暗配钢管敷设

1)工艺流程

5预制加工

1)煨管:采用手扳煨管器和液压煨管器煨管。使用手扳煨管器时,移动要适度,用力不要过猛;使用液压煨管器时,模具要配套。管子煨弯,凹扁度应不大于管外径的1/10,弯度不小于90度,弯曲半径应不小于管外径的10倍。

2)管道切断:先将需要切断的管子长度量准确再进行切断,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑除净。

6、暗配管路的敷设:

1)根据设计图纸,加工好各种管弯。管煨弯采用冷煨,管子切割采用钢锯或砂轮据进行切割,管口刮光滑,无毛刺,管内铁屑除净。

2)暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无弯时20m,有一个弯时14m,有两个弯时8m,有三个弯时5m,不允许有四个弯。

3)配管要固定牢固,混凝土中每隔1米用铅丝与钢筋绑扎,接线盒旁15cm以内必须用铅丝与钢筋绑扎,减少浇捣混凝土时的冲击。禁止在管子与管子、管子与钢筋间用电焊固定。

4)埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,对于与消防有关的管路,其至少应有30mm保护层。管与管间应至少有25mm间隙以免混凝土浇注时混凝土不能渗入,造成空裂。

8、预留、预埋的要求:

1)配合施工中,电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程做好

预埋或预留孔洞,桥架的通过处,电箱的位置处,都应与土建配合预留好,根据设计图要求和现场实际情况,确定盒、箱轴线位置,以结构弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际的尺寸位置;了解各部位构造,留出余量,使箱、盒的外盖、底边和最终地面距离符合规范要求,使成排的箱盒成一条直线,同时力求保证便于操作和检修。

2)对管径在25mm及以下的钢管可在现场使用手动弯管器现场弯制,可用脚踩住钢管的一端然后扳动弯管器,逐步弯出所需要的弯度。对管径在32mm至80mm的钢管一般使用液压弯管器,注意选取与钢管规格相对应的弯管模具,模具放好后,压动拉杆或开动电动弯管器的液压泵,注意观察钢管的弯曲情况,达到所需要的弯曲后,及时停止液压动作。对管径在80mm以上的钢管,如需弯管,可采用通常的热煨法。

3)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm,对于与消防有关的管路,离表面的净距不应小于30mm保护层

4)在模板上开孔配管时,应用开孔器钻孔,孔径以刚能过管为宜。

5)箱盒的定位方法及防止堵塞的保护措施:

(1)测定箱盒的位置:根据设计图要求确定箱盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准挂线找平(也可用塑料管灌水的方法找平),线坠找正,标出箱盒的实际尺寸位置。

(2)盒子的保护:为了防止接线盒和管内被水泥堵塞的现象,在管口上一定要盖管堵;接线盒内用塑料布包好锯末堵实,以防止进水泥的现象;在现浇混泥土板上的接线盒要用铁定固定在模板上;在现浇混泥土墙上的接线盒要用钢筋做支撑固定牢固;

6)消防探测器盒口的安装位置应注意:

(1)在宽度小于3m的走道顶棚上的探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m,探测器

距墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半;

(2)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装;

(3)在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置;

(4)在与开水间、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应距其入口边缘1.5m安装。

(5)安装在顶棚上的探测器边缘与下列设施边缘水平距离见表1。

探头与器具间距(单位:m)表1

器具灯具高温光源电风

扬声器送风口喷洒头防火卷帘

距离0.2 0.5 1.5 0.3 0.5 0.5 1~2 (7)质量标准见表2。

质量标准表2

序号检查内

质量标准

1 管路连

连接紧密,管口光滑;

套丝的管子不应乱丝,管箍必须使用镀锌通丝管箍,上

好管箍后,管口应对严;

管路超过下列长度时,应加装接线盒,其位置应便于穿

线。无弯时,20m;有一个弯时,14m;有两个弯时,8m;

有三个弯时,5m。

2 煨弯电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

3 其它消防管的保护层大于30mm;穿过变形缝处有补偿装置,且能活动自如;穿过建筑物设备基础处加保护管。

第四章、主要施工管理措施

1、质量保证措施

1.1、质量目标

质量目标:合格,根据合同要求,本工程质量目标确保“鲁班奖”。。

1.2、质量保证体系

1) 建立落实项目质量责任制,使责任权利相统一,把工程质量与经济效益挂钩,建立由项目经理领导,项目技术负责人中间控制,责任工程师、质检员基层检查的三级管理系统。

2) 加强质量意识教育,树立“百年大计,质量第一”的思想,使每个施工人员意识到质量、效益是企业的生命,只有创造优质的工程,提高经济效益,提供优质的服务,才能提高自身的竞争力。

1.3、建立行之有效的质量管理制度:

1)坚持样板制:施工操作要注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准操作,通过不断探索,积累必要的管理和操作经验,提高工序的操作水平,确保操作质量,每个分项工程是在开始大面积操作以前做出示范样板、并得到监理的认同以后,统一操作,以保证质量目标实现。

2)坚持三检制:班组要设自检员,施工队设专检人员,每道工序都要

坚持自检、互检、交接检,否则不得进行下道工序。

3)坚持方案及交底先行制:在施工过程中,每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底,落实质量管理计划,严格实行“三检制”,上道工序不合格的不准进入下道工序。各级交底以书面形式进行,并有文字记录,因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关人员的责任。同时做好质量检查和技术复核工作,做好隐蔽工程验收和分部分项的质量评定工作。

4)施工挂牌制度:一些主要工序在施工过程中要在现场实行挂牌制,注明管理者、操作者、施工日期,并做相应的图文记录,作为重要的施工档案保存。因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。

5)坚持审核制:每一项工作至少一个人进行审核,特别对技术措施及施工实施,必须多道把关、双重保险。

6)坚持质量目标管理制:根据本工程质量目标,制定分部、分项工程质量目标,确保质量总目标顺利实现。

7)施工过程不合格品的控制

(1)流程图

(2)控制措施:

在施工过程中,严格执行自检、互检、专检制度。把质量问题消灭在萌芽之中,当出现不合格分项、分部工程时,由公司总工程师组织现场技术人员对不合格品进行研讨,找出产生不合格品的因素,并制定不合格品的纠正措施及预防措施,不准把不合格品流入下道工序。如不合格分项工程流入下道工序要追究项目经理、质检员的责任。

2、工期保证措施

2.1、很好的配合项目总控计划

预留预埋工作主要是以土建为主,电气插入施工,保证紧密配合土建是保证整体计划的保障。

2.2、人、财、机、料的保障

(1)我项目部将委派有类似本工程施工丰富经验的项目经理和各专业人员组成项目部,对操作层实行穿透性管理,保证工程按期按质完成。

(2)我们将选用优秀的施工队伍来完成本项目的预留预埋工作。

2.3、技术工艺措施

(1)本工程将根据本项目特点制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案,从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握,使工程施工有条不紊的按期保质地完成。

(2)针对工程特点和难点采用先进的施工技术和材料,提高施工速度,缩短施工工期,从而保证各工期目标和总体工期目标。

(3)加大施工机具投入。

3、安全保证措施

3.1安全目标:无死亡事故,无重大伤残事故

3.2安全保证体系

在项目安全部的领导下,以项目部经理为首,由专业责任工程师,质

量检查员,各施工班组等各方面的管理人员组成安全管理体系。

3.3、工人三级安全教育

外协队伍施工人员入场配合项目安全部进行工程项目、施工队和班组三级安全教育,并经考试合格后方准上岗作业。

3.4、具体安全措施

1、进入现场的管道,配件及机具在使用前,必须经项目机电部、安全部检查验收,合格后方可使用。操作人员需持证上岗作业,并在机械旁挂牌注明安全操作规定。

2、机电加工机械必须设置在平整、坚实的场地上,设置机棚,防雨雪、防砸、防水浸泡。焊机必须接地,焊工必须穿戴防护衣具,以保证操作人员安全。

3、施工机械必须设置防护装置,每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。工作场所保持道路通畅,危险部位必须设置明显标志,保证安全用电。

4、进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在无防护设施的高空施工时必须系安全带,严禁酒后操作。

5、使用电气焊时要有操作证,加强电、气焊作业,氧气、乙炔及其它易燃、易爆物的管理,氧气瓶与乙炔瓶的间距应大于10米,及时清除施焊点周围的易燃物,并设专人看火,备好消防用具,杜绝火灾事故的发生。

6、各种材料码放位置符合要求,码放高度应符合安全规定,并有防雨措施。

7、所有施工人员在施工完毕后,须做到工完料净场地清,保持现场清洁整齐,以免影响下道工序的施工。

施工现场消防防火安全专项施工方案

目录 一、工程建设概况 1、建筑设计概况 2、结构设计概况 3、机电安装设计概况 二、编制依据 三、安全防火管理组织 1、管理机构 2、防火责任人职责 3、直接防火责任人职责 4、安全员职责 5、质安员职责 6、材料员职责 7、施工员职责 8、机管员职责 9、其他成员职责 10、生产班班长职责 四、安全防火工作措施 1、安全防火责任区划分 2、施工现场发生火灾的主要原因 3、消防给水布设

4、消防器材配备 5、管理措施 五、各工种安全生产制度 1、油漆工 2、电焊工 3、气焊工 4、防水作业 5、楼层钢筋电焊焊接 6、易燃易爆物品的存放与管理、明火作业7. 8、动火审批 9、季节施工 10、安全防火教育 11、安全防火管理制度 六、消防应急预案 1、应急响应 2、消防安全演练周期

一、工程建设概况 经开区江南水岸公租房一组团工程位于重庆市南岸区长生桥镇乐天村、2,投资额约3.33万桃花店村,茶涪路南侧地块。一组团建筑面积约18.5m 亿元。. 1、建筑设计概况 (1)工程总体概况: 经开区江南水岸公租房一组团工程由8栋33层一类高层住宅、裙房

以及地下车库组成。 建筑特征 消防扑住宅平耐栋结构类备建筑防火类层层高等高度类 一组一33F399一类高层商住B1-1#框架剪力一框架剪力333F99一类高层商住B1-2# 一1-3#框架剪力33F3B99一类高层商住一1-4#框架剪力一类高层商住99B33F3 一9933F3一类高层商住1-5#B框架剪力 一333F99一类高层商住框架剪力1-6#B 一9933F3一类高层商住框架剪力B1-7# 一级一类高层商住楼3 33F 99 B 框架剪力墙1-8# 一级-2F 4.0/3.8 地下车库Ⅰ类地下车库框架一组团车库 (2)建筑装修设计情况: 地面主要有:砼防水地面、细石砼地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、地砖地面。 楼地面主要有:细石砼楼面、防滑地砖楼面、架空保温楼面、保温楼面、防水楼面、毛坯楼面、耐磨地坪楼面。 内墙主要有:水泥砂浆抹灰墙面、涂料墙面、水泥砂浆防水墙面、腻子墙面、瓷砖墙面。 外墙主要有:砼防水外墙、涂料墙面、外墙漆墙面、面砖墙面、干挂石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。 顶棚主要有:乳胶漆顶棚、毛胚顶棚、铝合金方扣板吊顶顶棚、纸面石膏板吊顶顶棚、硅钙板吊顶顶棚。 屋面主要有:覆土绿化屋面、车行道屋面、广场屋面、隔热保温可上人平屋面、不上人屋面。 2、结构设计概况 经开区江南水岸公租房一组团工程包含内容: 一组团中的所有子项工程:1-1#~1-8#住宅、1-A~D段商业、地下车库。建筑结构安全等级为二级,抗震烈度为6度,抗震等级为3级,各栋

安装预留预埋施工方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 XXXX项目施工总承包工程 预留预埋专项施工方案 批准: 审核: 编制: XXXX公司 年月

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 工程概况 (2) 二、施工方案 (2) 现场组织与管理 (2) 水暖预留预埋工程 (2) 电气工程预留预埋 (11) 幕墙预埋铁件 (27) 安全文明施工 (31)

一、工程概况及编制依据 工程概况 工程简介。。。 本工程预留预埋主要为电气工程、给排水工程、暖通工程,另外还涉及气动垃圾收集系统的管线预埋和幕墙工程的预埋件等预埋等工程。 二、施工方案 现场组织与管理 本工程管理组织结构如: 水暖预留预埋工程2.2.1作业前的条件和准备项目经理 项目副经理技术负责施工员质检员安全员资料员 施工班组

1认真学习项目部三级安全教育内容和技术交底内容,做到安全生产。 2在施工前仔细核图纸,要做到以下几点: 1)对水施工图中管路的位置和结构图中预留套管的位置,复核是否位置标高存在冲突和存在不一致的地方。确保图纸上的套管数量上没有遗漏。 2)仔细核对套管的规格和型号,是否按照大两号的尺寸预留,对于穿梁和穿地下室外墙的套管要区分是防水套管还是钢套管。要注意对于穿梁的套管一般为刚性套管,大两号。对于穿地下室外墙的套管为刚性防水套管。 3)要认真核对给排水图纸和结构图纸预留套管的标高和走向,看是否存在于土建的梁标高冲突,或者后砌墙的梁基础标高和位置存在冲突。存在问题要及时发现和调整,避免盲目施工造成的返工和材料浪费。 2.2.2作业机具 序号机具名称规格单位数量 1 电动套丝机2寸、3寸台 2 2 交直流电焊机ZXE500-400 台 5 3 手动套丝机、压力钳及案子2寸、3寸台 4 4 砂轮切割机SJ21 套 3 5 手动工具套 6 6 气焊设备台 4 7 手电钻Ф6-Ф12 台 3 8 电锤Ф8-Ф25 台 2 9 激光垂准仪台 1 10 36V安全电压行灯变压器台 2

电气管线预留预埋专项施工方案

第一节电气管线预留预埋专项施工方案 一、电气管路敷设 1.电气线管楼板内暗敷设 本工程电气管线预留预埋工作主要有:强电预留预埋,避雷装置安装,消防电工程预留预埋,空调电工程预留预埋。电气预埋电线管主要采用镀锌钢管紧定式暗敷。其中消防电管的保护层的厚度不小于30mm。电线管的接地采用专用的接地卡连接。暗埋钢管采用丝扣连接,管箍内两管口应对接平齐。电线管与接线盒之间采用锁紧螺母固定。电线管的弯曲半径应为管内径的6倍以上,且钢管弯曲处不出现凹凸和裂缝。 用铁丝将暗敷的电线管与结构钢筋绑扎牢固,管端用堵头堵实以防杂物进入管内。开关、插座以及灯具的位置安装接线盒,接线盒的位置应准确。 同时,认真熟悉电施设计施工图和技术交底,找准部位,密切配合结合,根据电施设计施工图及施工工艺标准和电施作业指导书的要求进行电气预埋管、箱(盒)的施工配合;预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈,其具体方法如下:用钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷清除,除锈后的钢管内灌刷红丹漆晾干备用。 大于Ф32的钢管须采用液压(电动)弯管机弯制或采用成品弯头。≤Φ25的钢管可采用弯管器弯制。钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。对钢管的允许弯曲半径应符合以下标准:(见下表)

钢管之间的连接采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5-3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 为保证开关、插座盒预埋成活率,在各开关、插座盒的位置预埋自制木盒,并根据不同功能或系统做好标识;盒内用泡沫塑料填充,以保证工程施工质量。对于地面插座盒预埋时,应将盒口留出砼面 1.5~2cm,以便于后期施工时依靠地插座本身可调余量与地面找平。 预埋钢管的砼保护层不小于20mm。施工完毕后,应将管口用木塞等进行封堵。对于较长的管路应在管内穿好铁丝或增设转线盒,以便于日后穿线。 2.金属软管敷设 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。 1)管道穿越沉降缝 管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管做过渡,施工时要做好线路接地。 ①明管过伸缩缝做法: 条 件 弯曲半径与钢管外径之比 明配 6 明配只有一个弯时 4 暗配10 埋设于地下或楼板内时10 9

电气工程预留预埋施工方案讲课教案

1.1.1电气工程预留预埋施工方案 1.电气管路暗敷设 1.1、主要工艺流程 主要工艺流程如图1.1所示 熟悉图纸深化设计放样下料 放线标识工艺配管施定位复核确认 现场加工 清理接线盒穿带线管口封堵 1.2、材料进场检验 电线管进场检查验收见表1.2所示 表1.2电线管进场检查验收 1.3、强、弱电暗配管施工 1)强、弱电暗配管预留预埋总体原则:本工程强、弱电暗配管均采用焊接钢管。配电箱除图纸注明外,其它区域配电箱采用嵌入式安装。悬挂式安装的配电箱的进出线管路敷设采用暗配管,配电箱后部墙体内加套箱,嵌入式配电箱的进出线采用暗配管。敷设于混凝土中的钢管保护层厚度不得小于15mm,消防管路应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,并列敷设的管子间距不小于25mm。 2)钢管切断:钢管切断使用型钢切割机(无齿锯)切割,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。管子切断后,断口处截面要与管轴线垂直,管口锉平、刮光,使管口整齐光滑,严禁用电气焊切割钢管。 3)钢管弯曲:用钢管本身进行煨制,严禁在管路弯曲处采用冲压弯头连接管路,以防穿线时卡阻和损坏导线绝缘层。钢管的弯曲采用冷煨方式,冷煨钢管的工具有手动和液压弯管器。在弯管时不但要掌握一定的技巧,在弯管过程中还要特别注意,弯

曲处不应有褶皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%;暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于混凝土楼板或墙体内钢管弯曲半径,不应小于管外径的10倍。 4)钢管除锈、防腐:管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净。管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。埋入混凝土内的钢管外壁不需防腐处理。 5)钢管的连接:钢管在配管中管子的连接,分为管与管的连接和管与盒(箱)的连接。 (1)管与盒(箱)连接: 暗配的钢管与盒(箱)连接采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2?3扣。钢管与盒(箱)连接时,钢管管口使用金属护圈帽(护口)保护导线时,将套丝后的管端先拧上锁紧螺母(根母),顺直插入盒与管外径相一致的敲落孔内,露出2?3扣的管口螺纹,再拧上金属护圈帽(护口),把管与盒连接牢固。 (2)管与配电箱固定时,无论使用那种护圈帽均要在箱体内外用锁紧螺母固定,露出2?3扣的管口螺纹再拧护圈帽。为了使入箱管长度一至,可在箱内使用木制平托板,在箱体的适当位置用木方或普通砖顶住平托板。在入箱管管口处先拧好一个锁紧螺母,留出适当长度的管口螺纹,经进箱口插入箱体顶在平托板上,待墙体工程施工完后拆去箱内托板,在管口处拧上锁紧螺母和护圈帽,管与配电箱的连接。 (3)钢管与钢管套管焊接连接:套管长度宜为管外径的3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接连接时,焊缝牢固严密。使用套管连接时,套管可用大一级管径的管制作,套管内径与连接管外径应吻合,当没有合适管径做套管时,也可将较大管径的套管顺长度方向切开一条缝隙,将套管缝隙处用手锤击打对严做套管。施工中 严禁不同管径的管直接套接连接。 6)管路敷设加固 (1)现浇混凝土墙体内配管:现浇混凝土墙施工时,在绑扎钢筋后进行定位,然后把管路与钢筋固定好,将盒与模板固定牢,即时焊好接地跨接线,即把所有插入盒内管子相互间焊接在一起,并与盒接好,将管、盒与钢筋固定牢固,也可在盒后另加设ф6钢筋套子,后部顶在另一侧模板上,使盒被模板夹紧夹牢,稳固盒防止移位。

消防安全专项施工方案(1)(完整版)

施工现场消防安全施工方案编制 审核 批准 编制单位:上海吉威电子系统工程有限公司 2015/6/26

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1~4号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼3#楼、4#楼及地下车库 工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》 (5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求

施工现场消防专项施工方案.docx

精品文档 鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 施 工 现 场 消 防 安 全 专 项 施 工 方 案 宁波建工工程集团有限公司 直属项目部

精品文档 目录 目录............................................................................................................................................................................................................................................. I 第一章工程概况.. (1) 第二章编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制原则 (2) 第二节编制依据 (2) 第三章消防安全管理 (3) 第一章组织机构 (3) 第二节应急救援网络 (4) 第三节消防安全管理制度 (5) 第四节消防检查 (5) 第四章消防器材布置 (6) 第五章消防用水量计算 (8) 第六章消防安全管理措施 (9) 第一节安全技术措施 (9) 第二节施工阶段防火要求 (11) 第三节明火作业要求 (11) 第七章消防安全交底 (13) 附图: 附图一消防平面布置图

第一章工程概况 1.工程名称:鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 2.建设地点:位于宁波市鄞州区金达南路与萱荫路交叉口。 3.建设单位:美康生物科技股份有限公司。 4.监理单位:宁波市诚信工程建设监理有限公司。 5.设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司。 6.建设规模:建筑面积约13.5 万平方米,其中地下室二层,建筑面积约 4.1 万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上 17 层,建筑高度为77.30 米; 2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上16 层,建筑高度为82.10 米; 7.工程造价:约 3.175 亿元。 8.施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发 包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范 围内工程实行总承包施工。 9.质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯。 10.安全等级要求:合格,并达到宁波市安全文明标化工地标准。 11.工期: 880 日历天,其中研发楼760 日历天(具备验收条件)。

防雷接地及预留预埋施工方案设计

名士华庭五号地工程(二标段)防雷接地及预留预埋施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 编制日期:2015年10月15日

目录 1.编制目的及适用范围 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 工程建设概况 (1) 2.2 工程基本情况 (1) 3.编制依据 (2) 3.1 设计图纸及说明 (2) 3.2 标准图集 (2) 3.3 规范及施工组织设计 (2) 4.施工准备 (2) 4.1 设备采用情况 (3) 4.2 人员素质要求 (3) 4.3 生产准备 (3) 5.施工工艺流程 (3) 5.1 工艺流程 (3) 5.2 主要施工内容 (4) 5.3 施工方法 (4) 5.4 接地干线安装 (6) 5.5 防雷引下线暗敷设 (7) 5.6 避雷带安装 (7) 5.7 均压环安装 (7) 5.8 接地测试点安装 (8) 5.9 线管线盒套管预留预埋 (8) 6.环境和职业健康安全控制 (10) 7.质量控制及检验控制 (10) 7.1 施工过程质量控制 (10) 7.2 施工质量检验控制 (12) 8.安全保障措施 (13) 9.过程能力确认 (14)

1.编制目的及适用范围 为了在工程的施工全过程中科学组织施工,建立正常施工秩序,有计划地开展各部位分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证劳动力、材料和机具的及时供应及使用,保证施工的顺利进行及按时保质地完成施工任务,特制定本施工方案。本方案仅适用于名士华庭五号地工程(二标段)工程防雷接地及预留预埋施工。 2.工程概况 2.1工程建设概况 2.2工程基本情况 南益·名士华庭五号地(二标段)施工总承包机电工程位于天津市塘沽区华庭路以东,福州道沿线以北。本工程总建筑面积159314㎡:其中地上建筑面积116678.05㎡,包含1-3#楼、12-16#楼以及20-32#楼的4栋高层住宅、10栋多层住宅、7栋商业。高层住宅地上楼层数为15-33层;多层住宅地上楼层数为7-8层,地库建筑面积42635.95㎡,包含1-3#楼、12-16#楼及20-25#楼14栋住宅的地下1-2层以及二标段界限内的地库部分。 防雷系统(高层及多层):利用?10镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器,明装在楼座屋顶采用避雷带沿女儿墙明敷,暗装避雷带敷设在保温层内,利用结构柱四根敷设在保温层内,利用结构柱四根?16主筋作为防雷引下线,结构基础钢筋网作接地体。为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;钢构架和混凝土钢筋应相互连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接;楼内水平敷设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。防雷引下线在距室外地坪下1.0m处焊出一根 -40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙间距不小于1.0m。明敷防雷设施均应镀锌,并在焊接处涂防腐漆。为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与接地装置相连。 接地系统(地下车库):接地保护:本工程采用TN-S接地保护系统。严禁N线与PE 线混用。沿地下车库外墙基础敷设40*4扁钢,且与各单体住宅40*4扁钢所构成的均压

预留、预埋专项施工方案

银川市城市生活垃圾预处理系统扩建及一机一炉改造预埋套管施工专项方案 编制单位:浙江锦鑫建设工程有限公司 编制人: 审批人: 编制日期:二〇一七年八月十二日 1.工程概况 本工程预埋件品种多,预留孔洞形状、深度、尺寸纷繁复杂,由于上设高精密仪器,预埋

要求精度高,经与业主、监理、设计沟通确认,为保证预留孔洞的位置、尺寸,所有预留孔洞均采用钢管、方管加设锚筋制作、安装。 2.施工机具安排 3.预埋件的制作与安装 3.1材料选用 3.1.1预埋件的锚筋不得采用冷加工钢筋,一般采用III级或IV级钢筋,受力预埋件的钢筋宜采用III级钢筋;

3.1.2钢板和型钢采用Q235-B级,锚筋采用HPB335级,焊条采用E4315型。 3.2加工单编制:技术人员根据图纸及预埋件图集提出预埋件加工单,经审核后发放到焊接车间进行加工制作; 3.3预埋件、预留孔洞制作 预留孔套管安照图纸要求预留深度下料制作,楼板预留孔套管按照楼板厚度下料制作(见详图),套管长度小于200的至少焊一层锚筋。 按照图纸定位,中心偏移不得2cm,套管锚筋与楼层上下板筋焊接固定。 预埋件制作必须严格按照预埋件加工单进行放样下料,制作好后表面均涂红丹一度,用油漆枪喷绘出埋件规格和型号(为白色字体)。具体要求如下: 3.3.1预埋件下料时,保证其外形尺寸,并合理下料,提高原材料的利用率; 3.3.2确保边排锚筋的位置,避免埋件安装时锚筋放在保护层内; 3.3.3保证埋件能够按照图纸要求的平面位置正确布置,不能因为锚筋与主钢筋发生冲突而影响埋件的位置; 3.3.4预埋铁件制作裁板下料,应采用机械或自动气割机;焊接变形采用千斤顶校正;验收合格后刷防锈漆保护并喷刷埋件型号、编号,以防用错; 3.3.5直锚筋与锚板宜用T形焊,锚筋直径小于或等于20mm时,应优先采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊,若因施工条件限制必须采用手工焊时,必须严格保证焊接质量。焊接高度hf应大于6mm及0.5d(对HPB235级钢筋)或0.6d(对HRB335级钢筋); 3.3.6当采用弯折锚筋和钢板搭接焊时,弯折钢筋的弯折角度采用15°~45°,并应使弯折点离开焊缝距离大于2d和30mm,图集中锚筋和钢板采用两条焊缝的搭接电弧焊,应满足:≥0.5d;且>8mm; ①焊缝宽度:b f

消防安全专项施工方案DOC

消防安全专项施工方案 GDAQ3204 一、编制说明 根据中华人民共和国《消防法》,消防工作以预防为主、防治结合的方针,为使安全防火责任和措施落实到位,确保本工程在施工中无火灾事故,以利工程施工顺利进行。为此特编制本工程施工现场安全防火工作方案 二、工程概况 工程名称:深圳地铁6号线工程6101标段2工区 施工范围:大浪站至羊台山隧道出口桥台 工程内容:羊台山隧道区间,隧道区间全长3293.45m,其中包括明挖区间420m,暗挖隧道区间2737.45m,路基段136m。 建设单位:深圳地铁集团有限公司 监理单位:中铁二院(成都)监理咨询有限责任公司 设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 施工单位:中国土木工程集团有限公司 三、编制依据 1、设计院提供的设计施工图纸 2、阳台山隧道施工组织设计 3、《中华人民共和国消防法》 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《深圳市安全生产管理条例》 四、消防安全管理组织机构 为做好施工现场消防工作,加强现场消防安全管理,本项目部成立现场消防安全管理小组,由项目负责人担任组长,安全环保部部长担任副组长,成员由技术主管,现场主管,专职安全员组成。 组织机构如下 · 五、消防安全管理人员职责 1、项目负责人职责 1)认真贯彻《消防法》和上级有关防火规定及消防防火会议精神,对本项目的安全防火负全面的管理责任。 2)主持召开安全防火工作会议 3)制定、修订本项目安全防火的有关管理制度 4)组织安全防火教育 5)组织定期和不定期的安全防火检查。

2、安全环保部职责 1)贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法规、 2)制订消防安全制度,消防安全操作规程,包括用火制度、用电制度、易燃易爆物品管理制度、消防安全管理制度、消防设施维护保养制度、消防控制室值班制度、员工消防教育培训制度等。 3)实行安全防火责任制,明确本项目各部门的安全防火责任人。 4)加强消防工作领导,把防火工作纳入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5)针对本项目的特点,对职工进行消防教育培训,增强员工的消防安全意识,使职工了解本单位的火灾特点,会使用灭火器材扑救初期火灾,会报火警、会自救逃生。 6)组织安全防火检查,及时消除火灾隐患。 7)按国家规定配置消防设施和器材,设置消防安全检查,并定期组织检验、维修,确保消防器材完好有效。 8)保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 9)建立安全防火档案,确定安全防火重点部位,实行严格管理。 10)抓好义务消防队伍建设,组织制定灭火和应急预案,定期组织消防演练,组织部署职工扑救火灾,追查处理火灾事故。 3、现场主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关安全防火规定,对所管属部门起领导责任。 2)对所管属的部门、部位经常检查消防设施、消防器材是否完好完备。 3)对所管属的部位,应按安全防火要求堆放材料,并保证安全防火措施落实到位。 4)对上级领导提出的安全防火隐患,应及时整改。 5)对发现不在本部门所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。 6)参加项目负责人和安全环保部组织的定期和不定期安全防火检查。 4、技术主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定,对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查 5、专职安全员职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定。对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)协助项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 6)安排防火领导小组各人员的工作。 7)协助项目负责人组织安全防火教育。 8)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 六、施工现场消防安全基本要求 1、临建搭设要求 1)施工现场搭设临时建筑,应用专业厂家生产的防火板材或砖砌筑,符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料搭设。 2)宿舍内照明采用36低功率节能灯。 3)办公室、职工宿舍内安装冷暖空调用电线路为单独回路。 4)工地设置现场凉茶亭(兼做吸烟处),确保职工适时休息。 5)施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用大功率电气设备。

建筑工程消防专项施工方案范文

建筑工程消防专项施工方案范文 1

建筑工程消防专项施工方案 一、在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主”的原则,在施工现场建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及各班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 二、消防组织架构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,在建工程应成立现场防火安全领导小组,由项目经理任组长,生产经理任副组长,成员由安全员、材料员、机电班长及保卫人员组成,下设义务消防队。 消防组织架构如下: 组长:项目经理 副组长:生产经理 成员:安全员成员:电工班长成员:保卫班长成员:材料员 (一)现场防火安全领导小组成员及基本任务 现场防火安全领导小组成员:

组长:项目经理 副组长:生产经理 组员:安全员、电工班长、保卫、材料员 现场防火安全小组基本任务 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和其它有关消防法规。 2、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。 3、建立健全防火制度和安全操作规程。 4、把消防工作列入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5、对职工进行消防知识教育、防火技术安全交底。 6、组织安全防火检查,消除火险隐患,改进消防安全条件,完善消防设施。 7、领导义务消防组织。 8、组织制定灭火方案,带领职工扑灭火灾,保护火灾现场。 9、追查处理火警事故,协助调查火灾原因。 (二)义务消防队成员及基本任务 义务消防队成员: 队长:项目经理 成员:员工20名 义务消防队基本任务 1、义务消防队要定期举行活动,每月至少活动一次。

机电安装预留预埋施工方案

机电安装预留预埋施工 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机电安装预留预埋施工方案 1.机电安装工程概况 按照招标文件及相关图纸要求,总承包商须负责孔洞与套管、套筒之间的封堵工作;负责所安装管道的线管及其配件的预埋工作;地下室防雷保护及接地系统施工。 2.机电安装预留预埋施工方案 预埋件、预留孔洞是本工程中不可缺少的重要部分。其留置位置的准确性将直接影响到后续施工和工程的施工和质量,在施工中应该分阶段采取措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设,位置、数量、尺寸大小符合设计要求。 (1)工艺流程 预埋、预留工艺流程图: (2)图纸会审 对土建结构设计图与下道工序相关的安装图纸进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合,编制预埋件、预留孔埋设计划。发现预埋件不吻合时,及时向监理及设计院以书面形式进行汇报,经设计院的变更设计或监理正式批复书后,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。 (3)测量放线 根据设计要求,分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线,测量放线执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞在基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小。 3.电气工程预留预埋 3.1暗管敷设 暗管敷设的基本要求为:穿越人防及非人防区域的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 3.2预制加工 3.2.1钢管煨弯 管径为20mm及以下时,用手扳煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 3.2.2管子切断 用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。 3.2.3测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位 置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 3.2.4固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂 浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 3.3 管路连接 (1)套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽,严禁熔焊连接;套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形;套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位;套接紧定式钢导管管路,当管径为∮32mm及以上时,连接套管每端的紧 定螺钉不应少于2个;套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部 混凝土内预埋接线盒示意图

机电预留预埋施工方案

机电预留、预埋工程施工方案 第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 (1)各施工阶段的部署 1)施工前期 根据总包的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划。 2)结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作,随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计图纸进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 3)安装施工阶段 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 4)装修施工阶段 在装饰工程施工中,装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷淋头、风口等与吊顶面板的协调施工;卫生间中的卫生洁具、给排水管与土建防水及装饰面砖的协调施工。 5)综合调试竣工验收阶段 本阶段加紧整个工程的配套收尾,清洁卫生和成品保护,配合指定分包单位作好安装及设备调试工作,加紧各项交工技术资料的整理,确保工程的一次验收成功。 (2)机电重点难点 本工程机电的重点在地下室的设备房,这是机电设备集中的区域,是机电工程的核心,也是施工的重点。要考虑好设备运输方案以及和其他专业的交叉施工。 大型设备的垂直运输量比较大,这是本工程的难点。

第二节机电预留预埋施工工艺 1.机电预留预埋工程概述 根据招标文件要求,总包负责供应与安装机电工程钢套管,预埋基础板内及基础板下的管道,暗藏管线及接线盒,防雷接地系统,机电工程以及预埋件及孔洞预留。 表10.2.1 预留预埋概况表 2.机电预留预埋施工准备 表10.2.2 预留预埋施工准备表

消防防火专项方案方案

消防防火专项方案方案 目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据 (3) 三、消防安全组织措施管理网络体系 (3) 四、消防安全技术措施 (7) 五、消防平面布置图.............................................................................. 16

消防防火专项方案方案 中海江东宁丰2#地块项目 消防防火专项施工方案 一、工程概况: 序 中海江东宁21地块项工程名宁波市江东区天童北路西侧建兴路南2工程地宁波中海海兴置业有限公3建设单宁波市城建设计研究院有限公4设计单浙江省工程勘察5勘察单位浙江方正建设监理咨询有限公司监理单位6 浙江二建建设集团有限公司 7 施工单位本工程用地位于天童北路西侧、建兴西路南侧;由宁波中海海兴置业有限公司开发建设,宁波市城建设计研究院有限公司设计,浙江方正监理咨询有限公司监理。本工程为地下一层,建筑面积为36920.94M2;地上14栋小高层单体楼组成;其中1#~9#、11#、14#号楼为18层单体计11栋、10#号楼为21层单体计1栋,12#号楼为15层单体计1栋,13#号楼为25层单体计1栋,建筑面积为117938.83M2;总建筑面积为154859.81M2。结构设计抗震设防等级

4级;建筑建筑设计平面呈三栋一排并列布局,整个建筑群整洁空旷。为了确保工地职工生命财产安全,竭力制止火灾事故的发生,结合“以防为主,防消结合”方针及宁波市文明施工要求。本工程项目结合火灾事故应消防安全管理网络体系,部制定消防安全组织措施, 消防防火专项方案方案 急预案进行现场模拟演练,特制定本消防方案。 二、编制依据 1、《建筑工程安全技术交底手册》 2、《建筑安装工程安全技术规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《中华人民共和国消防法》 8、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720—2011) 三、消防安全组织措施管理网络体系 1、消防安全组织措施 1)、建立以项目经理为领导的消防安全领导小组,健全消防安全管理网络。 2)、落实消防安全责任,真正做到纵向到底,横向到边。 3)、组织一支由管理干部和职工组成的义务消防队。

预留预埋施工方案

目录 第一章工程概况及编制依据............................... 错误!未定义书签。 1. 1 编制依据......................................... 错误!未定义书签。 2. 2 工程概况............................................ 错误!未定义书签。第二章主要施工方法及技术措施........................... 错误!未定义书签。预留预埋的总体要求....................................... 错误!未定义书签。暗埋排水管道安装......................................... 错误!未定义书签。套管的预埋............................................... 错误!未定义书签。配管..................................................... 错误!未定义书签。人防区预留预埋........................................... 错误!未定义书签。防雷接地及等电位安装..................................... 错误!未定义书签。第三章预留预埋成品保护措施.............................. 错误!未定义书签。第四章安全文明施工及环境保护措施........................ 错误!未定义书签。

电气预留预埋施工方案

电气预留预埋施工方案 为了不影响本工程电气线管、套管等的预留预埋进度,减少返工及不必要的材料浪费,结合相关规范及设计图纸,编制本施工方案。 一、编制内容 本方案的编制范围包括本工程的电线管、线盒及套管的预埋、清理。 二、施工步骤 一.KBG管敷设 KBG敷设基本工艺要求 1、与KBG敷设配套使用的所有器材应符合国家先行技术标准要求。 2、扣押式薄壁钢管系列产品敷设工艺流程。 箱、盒定位-箱、盒与螺纹接头紧固-管路连接敷设-扣接接地-管路固定 3、弯管可采用冷煨法及定型弯管。采用冷煨法时:直径25以下管径,可用用手板煨管器,逐步弯出所需弯路,但要注意移动适度,用力不要过猛。 4、管和箱、盒连接处应采用螺纹接头,并用专用扣压器压紧,使金属、盒达到导电接地的要求。 5、管路采用直管接头连接,其长度应为管外径的2-3倍,管的接口应在直管接头内中心1/2处。 6、在同一回路有三根或三根以上的管路加设自制盒,管路两个拉线点之间的距离在下列长度范围内,应加装接线盒,且接线盒的位置应便于穿线和检修。 (1)管路无弯时,不超过18M。 (2)管路有一个转弯时,不超过12M。 (3)管路有二个转弯时,不超过10M。 (4)管路有三个转弯时,不超过3M。 7.管路敷设中,所有管与管、管与接头、管与弯管等连接处,使用扣压器扣压不少2点,以达到电气接地可靠,严禁熔焊连接。 8.切管可用钢锯、沙轮锯等工具、将需要切断的管子长度量谁确,放在嵌口内卡牢固,断口处平齐不歪斜管口光滑无毛刺管内铁屑除净。 9.客路固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、接线盒边缘的距离为200+—20%MM。中间管卡最大的距离为:管外径为直径16、直径20、最大距离1M,管外径为直径25直径32、最大距离为直径40、最大距离为2M。

预留、预埋施工方案

机电预留、预埋配合工程 来福士工程概况: 基地面积:约60,845 平方米 建筑面积:约368,614 平方米 东侧地下室深度约18.7 米地下四层,为车库及设备用房、商场 西侧地下室深度约11.2 米地下二层,为车库及设备用房、商场 东侧裙楼高约54 米8 层商业/餐饮 西侧裙楼高约24 米 4 层商业/餐饮 T1塔楼高约188 米41 层办公楼 T2塔楼高约128 米30 层办公楼 T3塔楼高约99 米20 层办公楼 1、主要施工方法 本工程机电安装主要施工内容有预留孔洞、预埋套管,电线管、排水管预埋安装。 1.1孔洞、套管预留 (1)孔洞、套管预留工艺流程为: 绘制留洞图→模具(套管)制作→放线标识→复核确认→模具(套管)定位→配合施工 (2)预埋、预留施工方法 a.在做预留工作之前,熟悉设计图纸,根据图纸会制留洞图,并复核其正确性,如发现有专业交叉,“打架”现象发生,应及早做设计变更,以保证预留工作准确、连续的实施。 b.根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上做好标记,将事先准备好的模具,用钉子钉在模板上或用铁丝绑扎在周围的钢筋上,固定牢靠。

c.在土建施工过程中,安排预留人员值班,随时检查模具是否有跑位,损坏和漏留情况的发生。 (3)套管预埋施工方法 a.套管应根据规范要作制作,包括采用的管径、长度、有无防水翼环等。 b.预埋在混凝土中套管在浇筑前要放置好,且用铁丝将套管与钢筋固定牢固。穿墙套管在土建砌筑是及时套入,位置准确。 c.为防止套管在浇砼时,混凝土灌入套管应对套管进行封堵,所用材质为不易燃物质及易清除物质的松散材料。 d. 根据管道平面走向,在施工完、浇砼前、按图严格认真复核留洞位置,大小以及走向是否正确。 e. 成排预埋套管水平应拉线,上下标高每只都要统一。 f. 在土建浇注时应派专人看护,防止套管移位、堵塞、损坏和漏埋。 1.2电气管线预埋 (1)暗管敷设施工流程 施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b.预制加工: ●钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用拗棒弯管。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ●管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ●管子套丝:采用套丝板、套丝机。采用套丝板时,应根据管外径选择相

机电预留预埋施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2机电预留概况 第三章施工准备 3.1技术准备 3.2多专业交叉配合 3.3人员准备 第四章主要施工方法 4.1套管及模盒安装 4.2二次结构期间给排水支管安装 4.3空调风孔洞预留 4.4电管预留预埋 4.5现浇混凝土楼板内电管敷设及要求 4.6配电箱洞口预留、电缆桥架穿楼板和墙的洞口预留 4.7接线盒埋设的控制要求 4.8强弱电进户管线套管预留 4.9二次结构内电气配管 第五章防雷安装工程 5.1基础防雷部分 5.2柱引下线焊接连接部分 5.3防侧击雷施工部分 5.4天面防雷部分 5.5等电位施工部分 5.6系统调试与补打地极 第六章技术质量保证措施 6.1 质量目标 6.2保证质量采取的措施 第七章安全及文明施工措施 7.1安全保护措施 7.2文明施工措施

第一章编制依据 1、武汉正华建筑设计有限公司设计图纸 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5、各相关施工图集 第二章工程概况 2.1工程概况 华润置地武汉紫云府二期一标段位于武汉市武昌区白沙洲大道东侧青菱西路与白沙四路交汇处,由2栋33~34层剪力墙结构住宅楼(1、2#楼),5栋11层框架剪力墙结构住宅楼(9、10、11、12、13#楼)、1栋2层框架结构邮政及4栋1层框架结构公用配电房组成,设一层地下室,正负零相对于绝对标高为22.2m。南北占地270m,东西占地205m。 2.2 机电预留概况 对水暖统计了需要预留套管的个数及种类,电气所需预留内容为结构内暗配动力插座线路、动力电源线路、照明线路及各智能建筑部分各暗配管路,通风所需预留主要为通风管道穿墙及穿楼板的预留洞,此部分预留洞主超过300mm为土建单位预留,机电专业人员进行复核预留洞口位置及尺寸,人防区域各线路预留管为焊接钢管,焊接连接。 第三章施工准备 3.1技术准备 1、开工前组织专业施工人员认真阅读图纸,发现有问题及时反馈并形成报告,与设计人员沟通。 2、认真学习规范要求,将本工程涉及的各规范进行对照,严格按照规范组织施工。 3、套管制作: (1)套管的管径和材质: DN15、20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2号的套管,DN≥150的管道采用大1号的套管;套管材质采用钢质管道. (2)套管长度:

相关文档