文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架标识牌

脚手架标识牌

脚手架标识牌
脚手架标识牌

附件:脚手架安全标识牌样图

脚手架标识制作说明:

1、此标识牌为两种颜色,红色为“脚手架禁止使用”、绿色为“脚手架可以使用”。

2、红色标识牌为1mm厚的铝牌,宽16cm,长35cm,上部圆孔直径为6cm,图上蓝色粗线条表示可供抽插绿色标识牌的承插槽,槽宽1mm。绿色标识牌为1mm厚的塑料牌,宽15.5cm,长34.5cm,上部圆孔直径为6cm,脚手架可以使用时,将绿色标识牌插入红色标识牌的承插槽内。

3、圆弧说明:顶部圆弧半径 4.5cm,圆心与上部圆孔相同,弧度为120度。顶部圆弧与下部直线的过渡圆弧半径为22cm,圆心在高度20cm的直线上。

4、“中国石化”标识按集团公司标识规定要求,为边长5cm的正方形,

5、“石化四建”字体为白色、宋体,字号52,字体加粗。“FCC SINOPEC”字体为白色、Times New Roman,字号为30,字体加粗。其他公司仅更换企业中英文名称缩写,其他不变。

6、“脚手架可以使用”“脚手架禁止使用”字体为黑色、宋体,字号为小初,字体加粗。

其他汉字字体为黑色、宋体,字号为一号,字体加粗。

英文字体为黑色、Times New Roman,字号为一号,字体加粗。

电气安装配管符号表示方法

电气安装配管符号表示方法 一、电线穿线管一般有: PVC管:PC20 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 焊接钢管:SC20 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内CEC:是沿楼板暗敷设 CLC:暗敷设在柱内WC:暗敷设在墙内CC:暗敷设在顶棚内FC:暗敷设在地面内ACC:暗敷设在不能进入的吊顶内WS:沿墙面明敷设 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 三、导线穿管表示: SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽 M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管30CCS50为50mm2的镀铜钢绞线 四、导线敷设方式的表示: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下

SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷 五、灯具安装方式的表示: CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶 R-嵌入S-支架CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 电缆沟敷设:TC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 六、导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC 七、下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线???? ?B-绝缘线?????JK-绝缘架空电缆K-控制电缆?? ? N-农用电缆R-软线U-矿用电缆Y-移动电缆 C-船用电缆

电气安装配管符号表示方法

电气安装配管符号表示方法 一、电线穿线管表示符号: 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: 三、导线穿管表示: SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽 M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 四、导线敷设方式的表示: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷五、灯具安装方式的表示: CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶 R-嵌入S-支架CL-柱上

沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 电缆沟敷设:TC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 六、导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC 七、下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线 B-绝缘线 JK-绝缘架空电缆K-控制电缆 N-农用电缆R-软线U-矿用电缆Y-移动电缆 C-船用电缆M-煤矿用ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯

电路图常见电器元件标识及符号.

电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F

快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT

配管图中符号说明

(X)1 管线图中系表示弯头之代号。 (O)2 符号系表示由令接头。 (O)3 以单实线及常用符号画成之管线图,称为单线图。 (X)4 管线符号,系表示屋外送水管。 (O)5 中国国家标准之英文缩写为CNS。 (O)6 管螺纹规格,英制与美制互不相同。 (X)7 管线符号系表示凸缘接头。 (X)8 管线符号系表示伸缩接头。 (O)9 圆的面积为半径×半径×圆周率。 (X)10 1公寸等于10吋。 (X)11 排水系统图中之通气管线均用实线绘示。 (O)12 管线施工图可供现场配管之用。 (X)13 管线图中系表示闸阀。 (O)14 管线图中系表示弯管。 (X)15 管线平面图中表示A管较B管为高。 (O)16 下水道法规定,用户排水设备之管理、维护,由下水道用户自行负责。(X)17 有了齐全之管线图就不须施工说明书。 (X)18 PVCP代号是表示铜管。 (O)19 自来水管线符号是表示承插式直管。 (X)20 管线示意图上,管路线条之粗细,与管径大小有关。 (O)21 管线立体图,可明显表示长度、宽度、高度及方向。 (O)22 自来水管路图中所使用符号是表示给水栓。 (O)23 管路图须在其右上方或左上方适当之位置,加画一指北标,以指示管路方向。(X)24 下图为抽水机管线图,箭头所指符号之管件名称为「凸缘渐缩管」。

(O)25 管路图上水管类之英文符号为W。 (X)26 图例标示,系表示管a与管b不连接。 (X)27 铁塑由令为铁管与塑料管之连接管件,其图例标示为。 (O)28 符号是表示凸缘接头。 (O)29 符号系表示止回阀。 (O)30 1/20缩尺图中之长度为60mm,其实际长应为1200mm。 (X)31 左图所示配件接合方式为凸缘装接。 (X)32 第一角投影法,其排列方式为俯视图在前视图的正上方。 (O)33 左图为渐缩接头之符号。 (O)34 绘制落样图时,其长度尺寸之计算系以中心线为准。 (O)35 符号为表示双承口套管。 (O)36 右图为第一角法表示法。 (X)37 左图管线平面图中A管段系较B管段为高。 (O)38 符号系表示双凸缘渐缩管。 (O)39 管线图上之GIP,系代表镀锌钢管。 (O)40 工程施工完成后所绘之图称为竣工图。 (O)41 管线符号系表示两管交叉之跨管标示。 (O)42 管线之配置图,系表示机器及管件之连接图。 (O)43 铜管之口径大小,一般以外径称呼之。 (X)44 符号-S- 系表示汽油管线之标示。

脚手架检查与验收标准规范

扣件式脚手架检查与验收 一、扣件式脚手架构造要求 1、纵向水平杆构造纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨;纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。采用对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm,纵向水平杆设置在横向杆上时,应等间距布置,且间距不应大于400mm。 2、横向水平杆的构造 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a不应大于0.4l,且不应大于500mm; 3、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 4、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

电路图常见电器元件标识符号

电气元件图形符号介绍_常用电气元件图形符号大全 电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。 图形符号的种类和组成: 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 常用电气元件图形符号: 1、基本文字符号

2、辅助文字符号 图形符号大全:

开关 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 接触器 KM 接触器 负荷开关 具有自动释放功能的负荷开关 熔断器式断路器 断路器 QF 隔离开关 QS 熔断器一般符号 FU 跌落式熔断器 FF

熔断器式开关 熔断器式隔离开关 熔断器式负荷开关 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 按钮开关 SB

脚手架工程验收标准和验收细节总结(值得收藏)

脚手架工程验收标准和验收细节总结(值得收藏) 这篇文章我相信很多朋友都看过,而且有的人应该还不止看过一遍。之所以要分享这篇文章,因为这篇文章特别经典。脚手架这一块是我们建造师考试中非常重要的一块。大家在看这篇文章的时候,不仅仅是过一遍就行了,如果今年要参加考试的,里面重要的部分最好要背下来,考试时肯定会给你带来不少好处的。 A-1:材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。

A-2 安全防护设备及测量作业设备齐全 A-3 总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。 A-4 所以脚手架作业人员必须持证上岗。 A-5 图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆 的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。

A-6 基础要求:采用混凝土硬化处理,混凝土厚度≥100mm,混凝土标号 ≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。 A-7 基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。

A-8 纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。 A-9

电路图常见电器元件标识及符号

电路图常见电器元件标识及符号

电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB

白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP

速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT 合闸线圈 YC 气动执行器 YPA,YA 电动执行器 YE 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器 EV 电加热器加热元件 EE 感应线圈,电抗器 L 励磁线圈 LF 消弧线圈 LA 滤波电容器 LL 电阻器,变阻器 R 电位器 RP 热敏电阻 RT 光敏电阻 RL 压敏电阻 RPS 接地电阻 RG 放电电阻 RD

脚手架验收要求及验收单、合格牌

脚手架验收要求及验收单、合格牌 根据2016年新的宣城电厂脚手架安全管理规定(已审核签字待挂网),设备部及承包商务必做好搭设、验收、使用等过程的安全管理工作。 搭设脚手架人员必须具备特种作业操作证,人证合一。搭设人员必须戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。工具及小零件用工具袋上下吊送。 脚手架搭设负责人员,应在搭设作业现场进行监督管理,检查安全措施执行情况,及时纠正、制止作业人员的违章违纪。 在搭设或拆除脚手架时,应设立作业区,并做好防止材料掉落砸伤设备和人员的措施。 一级验收:一般高度不超过6米的小型脚手架,由脚手架搭设单位组织验收,脚手架搭设负责人、使用脚手架的工作负责人逐级验收后,双方在《脚手架搭设、使用验收单》(见附件1)上签字后,方可使用。 二级验收:锅炉分隔屏、后屏过热器、再热器、高温省煤器检修搭的脚手架,高度超过6米以上的较大型的脚手架,由脚手架搭设单位组织验收,搭设单位负责人、使用单位工作负责人、公司项目管理责任人三方共同验收。三方验收人员在验收单上签字后,方可使用。 三级验收:高风险脚手架,由脚手架搭设单位组织验收,搭设单位负责人及安全专工、使用脚手架单位负责人及工作负责人、公司项目管理负责人及安全专工、安健环管理部专工或主管四方共同验收,逐级验收后在验收单上签字,并经过总工程师或以上领导批准后,方可使用。下列高风险脚手架应经三级验收: a)搭设高度15m及以上的落地式钢管脚手架工程; b)附着式整体和分片提升脚手架工程; c)悬挑式脚手架工程; d)锅炉炉膛检修平台; e)吊篮脚手架工程; f)自制卸料平台、移动操作平台工程; g)新型及异型脚手架工程。 脚手架搭设单位应组织填写《脚手架搭设验收合格牌》(见附件2),经搭设人、验收人、使用人三方签字后,并悬挂在脚手架靠人行通道的醒目处。 使用中不得随意改变脚手架的结构。如因工作需要改变脚手架的结构时,必须事先经有关人员同意,改变后经验收合格后,方可使用。 设备维护部 2016-3-20

常见电线电缆的规格型号、电气安装配管符号表示方法

配电系统图符号母含义、常见电线电缆的规格型号、电气安装配管符号表示方法配电系统图怎么看,符号,字母含义等 从电源引入端开始向配出端顺序看: 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A 熔断器,100A; 11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0.44-30-3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充

常用电气元件图形符号_电气元件图形符号大全

常用电气元件图形符号_电气元件图形符号大全 电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。 图形符号的种类和组成: 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 常用电气元件图形符号: 1、基本文字符号 符号描述符号描述符号描述符号描述符号描述 C 电容器EH 发热器件EL 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 具有自动释放功能的负荷开关 原电池组或蓄电池组84 带抽头的原电池组或蓄电池组85 接地一般符号86 接机壳或接底板87 无噪声接地88 保护接地89 等电位90 电缆终端头91 电力电缆直通接线盒92 电力电缆连接盒,电力电缆分线盒

93 控制和指示设备94 报警启动装置(点式-手动或自动) 95 线型探测器96 火灾报警装置97 热98 烟99 易爆气体100 手动启动 电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。

GB-工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识.doc

工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB 7231-2003 国家标准局批准2003-10-01实施 前言 本标准第4章4.1;第6章6.1、6.2为强制性的,其余为推荐性的。 本标准是对GB 7231-1987《工业管路的基本识别色和识别符号》首次进行修订。 本标准是参考德国DIN 2403-1984《管道按流体介质的标识》和日本JIS 9102-1987《配管系的识别显示》修订的。 为了便于工业管道内的物质识别,本标准的基本识别色由原来的七种颜色增加到八种颜色,管道内物质的标识方法由原来的二种提高到五种。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准自实施之日起,代替GB 7231-1987。 本标准由国家经济贸易委员会安全生产局提出和归口。 本标准负责起草单位:上海市劳动保护科学研究所。 本标准参加起草单位:上海氯碱化工股份有限公司。 本标准主要起草人:沈国定、郑宝琴、吴高兴。 1 范围 本标准规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本标准适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨

使用下列标准最新版本的可能性。 GB 2893-1982 安全色 GB 13495-1992 消防安全标志 GB 13690-1992 常用危险化学品的分类及标志 3 定义 本标准采用下列定义 3.1识别色identification colors 用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2识别符号code indications 用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 3.3危险标识danger label 表示工业管道内的物质为危险化学品。 3.4消防标识fire label 表示工业管道内的物质专用于灭火。 4 基本识别色 4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样(见表1)。 4.2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录A(标准的附录)。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 表1 八种基本识别色和色样及颜色标准编号

电器元件表示符号一览表

电器元件表示符号 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS

电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF

配管符号标识

电气设计施工图中常用线路敷设方式SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入人的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊

W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

电路图常见电器元件标识及其符号.docx

-/ 电气元件图形符号介绍_ 常用电气元件图形符号大全 电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气 设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共 26 项,所含设备用图形符号共 2902 个。 图形符号的种类和组成: 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电 流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系 统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 常用电气元件图形符号: 1、基本文字符号 符号描述符号描述符号描述符号描述符号描述 C电容器EH发热器件EL 照明电EV空气调节器FA 带瞬时动作的限流保护器件 FU 熔断器FV 限压保护器件 GS同步发电机GA异步发电机FR带延时动作的限流保护器件 GB蓄电池HA报警器HL指示灯KA 过流继电器FS 带瞬时、延时动作的限流保护器件 KM接触器KR热继电器KT 延时继电器 L电感器M电动机 MS 同步电动机MT力矩电动机PA电流表PJ 电度表 PS记录仪表 PV电压表QF断路器TA 电流互感器 QS隔离开关QM电动机保护开关

-/ TC电源互感器 TV电压互感器XB 连接片 XJ测试插孔XP插头 XS 插座 XT端子排YA电磁铁YM电动阀YV电磁阀2、辅助文字符号 符号描述 A电流、模拟 ADJ 可调 BL蓝 D延时、数字 F 快速 IN输入 M主、中间线 OUT 输出 R记录、反S信号 STP 停止 WH白符号描述 AC交流 AUX辅助 BW 向后 DC直流 FB反馈 INC 增 MAN手动 P压力、保护 RD 红 ST启动 SYN同步 YE 黄 符号描述 AUT自动 ASY异步 C控制 DEC 减 FW向前 IND感应 N 中性线 PE保护接地 RST复位 SET 置位、定位 T温度、时间 符号描述 ACC加速 BRK 制动 CW顺时针 E接地 GN 绿 L低、限制 OFF断开 PEN 保护接地与中性共用 RES备用 SAT饱和 TE 无干扰接地 符号描述 ADD附加 BK黑 CCW 逆时针 EM紧急 H高 LA 闭锁 ON闭合 PU不接地保护 RUN 运行 STE步进 V速度、电压、真空 图形符号大全: 序号图形符号说明

配管符号标识

. 电气设计施工图中常用线路敷设方式SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入人的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊

. W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

电路图常见电器元件标识及符号

电路图常见电器元件标 识及符号 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电气元件图形符号介绍_常用电气元件图形符号大全 电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。 图形符号的种类和组成: 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 常用电气元件图形符号: 1、基本文字符号

2、辅助文字符号

用 R 记录、反RD 红RST 复位RES 备用RUN 运行 S 信号ST 启动SET 置位、定 位 SAT 饱和STE 步进 STP 停止SYN 同步T 温度、TE 无干扰接地 V 速度、电压、真 空 WH 白YE 黄 图形符号大全: 序号图形符号说明 1 开关(机械式)电气图形符号 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 KM 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 QF 断路器 10 QS 隔离开关

电气安装配管符号的表示方法

电气安装配管符号的表示方法 一、电线穿线管一般有: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、 二、一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示

SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

电气安装配管符号表示方法完整版

电气安装配管符号表示 方法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电气安装配管符号表示方法 一、电线穿线管一般有: PVC管:PC20 扣压式镀锌薄壁电线管: KBG20、 焊接钢管:SC20 紧定式镀锌薄壁电线管: JDG20 二、一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR 沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 FC:暗敷设在地面内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内SCE:吊顶内敷设要穿金属管 三、导线穿管表示: SC-焊接钢管 MT电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 四、导线敷设方式的表示: DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 1页 五、灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE? 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC? 穿电线管敷设:M T?穿硬塑料管敷设:PC? 电缆沟敷设:TC? 电缆桥架敷设:C T? 金属线槽敷设:MR? 塑料线槽敷设:PR? 用钢索敷设:M? 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC?穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB? 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 六、导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB? 暗敷在梁内:BC? 沿或跨柱敷设:AC? 暗敷设在柱内:CLC? 沿墙面敷设:WS? 暗敷设在墙内:WC? 沿天棚或顶板面敷设:CE? 暗敷设在屋面或顶板内:CC? 吊顶内敷设:SCE? 地板或地面下敷设:FC? 七、下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下:

脚手架48个验收标准规定44个验收细节

脚手架48个验收标准+44个验收细节 48个验收标准 A-1:材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。

A-2 安全防护设备及测量作业设备齐全 A-3 总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。 A-4 所以脚手架作业人员必须持证上岗。 A-5

图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。 A-6 基础要求:采用混凝土硬化处理,混凝土厚度≥100mm,混凝土标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。 A-7

基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。 A-8 纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。

A-9 立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距 离不小于500mm。 A-10 纵向水平杆相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱的距离不大于500mm,接头交错布置,不在同步,同跨内。

A-11 剪刀撑斜杆的接长采用扣件进行搭接。长度不少于1m,不小于3个扣件 A-12 对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆,板端距小横杆100~150mm。 A-13

配电图中符号含义

配电图中符号含义 配电系统图上的符号 系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4*25+1*16是线的平方数 SC是表示水煤气钢管 CT是表示电缆桥架敷设 80说的是公称直径既不是外径也不是内径 ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内 BV(2*6+E6)SC20-C: BV:是聚氯乙烯绝缘电线 2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷 “LGJ185/25” LGJ是钢芯铝绞线的意思, 185是指导线的截面积, 25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路 在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。 颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。 转换开关型号: 转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是: LW--万能转换开关的"万能"的反拼音; 5--设计序号; 16--开关触头能承受的额定电流; Y--电压; H--转换的"换"的拼音首字母; 3--三相; 3--三节. LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关. 电流互感器型号: 电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示: L--电流互感器; M--母线穿芯式;

ZJ--浇铸绝缘; 1--设计序号; 0.66--额定电压; 150/5--此电流互感器的变比. 瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是: RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。 R--熔断器; C--插入式; 1--设计序号; 10A--额定电流 常见电线电缆的规格型号 BV、BVR:聚氯乙烯绝缘电缆 BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV:软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 附:电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表 0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征

相关文档