文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 太阳能热水器防雷方案

太阳能热水器防雷方案

太阳能热水器防雷方案
太阳能热水器防雷方案

太阳能热水器防雷方案

方案一:随着人们生活水平的提高,太阳能热水器以其省电、节能、环保的优势正日益受到市民的青睐,但目前太阳能热水器大多装在楼顶,且安装位置普遍偏高。当一声惊天霹雳过后,安装在城市住宅楼顶的太阳能热水器能安全吗?26日,市气象局防雷中心专家对太阳能热水器的防雷措施进行了指导。据介绍,目前,太阳能热水器金属构件较多,普遍具有电加热功能,且安装位置普遍高于楼顶避雷针及避雷带的高度,如无有效的防雷措施,很容易成为雷击的首要目标。轻则热水器爆炸烧毁,重则直接电击伤人,铁西区就曾发生过太阳能热水器被雷击坏事件。我市属于丘陵地形,雷电放电次数频繁,在雷雨季节到来之际,人们应注意太阳能热水器的防雷。据专家介绍,如果自行对太阳能热水器进行防雷处理,首先,应在离热水器3米远处加装高出热水器顶部1.5米的避雷针,并做好接地,以防雷击;其次,从楼顶引入室内的太阳能热水器电源线、信号线、水管均应采用金属屏蔽保护;最后,应在漏电保护开关后端加装SPD(电涌保护器),并做好接地,以防感应雷击和雷电波侵入。建议在打雷时最好不要使用太阳能热水器,要拔掉其电源插头。

方案二:东兴市地处低纬,属南亚热带季风气候区,是我国暴雨中心之一,也是广西的雷暴多发区,每年平均雷暴日数为108天,最多年份可达133天。仅在2009年6月东兴市接连出现3起雷击致人死亡事故。随着科学技术的发展和人们生活观念的改变,太阳能热水器因其新颖、环保、节能且方便而深受消费者的喜爱,安装数量逐年增加,这种节能环保的产品已广泛地走进了千家万户。为了更好的收集热能,人们习惯将太阳能热水器安装到屋顶阳光充足的地方,而这样安装往往会超过建筑物上原有的防雷装置高度,使其完全暴露在雷电直击的范围内,且内置有电加热电源线和传感信号线直通室内,它的金属构件较多,事实上热水器的主要金属部件多设在楼顶就变成了一个接闪器。建筑物一旦遭受雷击,热水器经常是“挨打”对象,而且,部分雷电流将通过热水器的管道、电源线和信号线直接进入用户室内,从而带来了防雷安全隐患,如不采取科学有效的防雷措施,轻则将导致热水器和家用电器烧毁,重则将出现爆炸、火灾或人员伤亡等,随之而来的是太阳能热水器成为目前住宅防雷新隐患,其防雷保护也成为不容忽视的新问题。因此,研究太阳能热水器的雷电防护,具有非常重要的意义。

1 太阳能遭雷击的方式

1.1 直击雷

当雷云通过线路或电器设备放电时称为直击雷。直击雷可以形象地说就是雷云对大地上的目标放电的一种过程。直击雷可在其周围一定范围内的导体上感应起危险电压,加上建筑物之间连接的各种长距离电缆可在更大的范围内感应上雷电电磁脉冲,并几乎无衰减地沿电缆传入设备。太阳能热水器绝大多数都安装在建筑物的制高点位置上,接闪器一般也都低于太阳能热水器,太阳能热水器暴露在接闪器保护范围之外,也就是所处的位置在LPZ0A,一旦云地放电,太阳能热水器首当其冲,成了接闪器,雷电可以直接击在太阳能热水器上,直接击坏太阳能热水器。

1.2 感应雷

感应雷是由于雷云的静电感应或放电时的电磁感应作用,使建筑物上的金属物件,如管道、钢筋、电线等感应出与雷云电荷相反的电荷,造成放电所引起的。随着太阳能热水器智能化的不断提高,辅助加热、水位、水温自动显示,补水、断水等自动控制功能都应用于太阳能热水器中,而这些功能都是通过专用电脑控制芯片、传感装置等电子装置来实现的。电子装置在室内,辅助加热、传感装置在室外太阳能热水器水箱中,为这些电子装置供电的电源线,显示及控制用的信号线、控制线都是感应雷击的侵害途径。太阳能热水器易受感应雷击的途径主要是电源线路和信号线路感应。

2 防雷设计采用的通用方式

2.1 外部防雷

如果原建筑物已有良好的防雷措施,并且热水器已处于防雷装置的保护范围之内则不用加避雷针,只需将太阳能热水器的金属底脚用扁钢或圆钢就近焊接到屋面避雷带或引下线上。如果热水器不在保护范围之内,一般情况下可在离热水器3m 远的地方加装高出热水器顶部1.5m的避雷针,并做好接地工作。太阳能热水器各金属支架要等电位连接,不要直接连接到避雷针上。

2.2 内部防雷

内部防雷系统主要是在易受过电压破坏的电子设备,应在太阳能感应电源、水位和水温的前端加装过压保护装置,在设备受到过电压侵袭时,防雷保护装置能快速动作泄放能量,从而保护设备免受损坏。内部防雷要实现电源线路防雷和信号线路防雷。应配备3个浪涌保护器:第一个是单相电源浪涌保护器,安装在供电线路入户的电源开关箱处;第二个是屋顶太阳能信号感应末端加装信号浪涌保护器;第三个是太阳能信号线的入户端加装信号浪涌保护器,安装在入室后的信号线上。

2.3 等电位连接

等电位连接是太阳能热水器雷电防护的一个重要环节,因为现在安装太阳能热水器使用的上下水管绝大多数为PVC管虽然PVC管壁有加强金属层,但没有和室内电磁阀组合阀及室外水箱做到金属连接,所以等电位连接分为室外部分和室内部分金属构件的等电位连接。室外部分包括太阳能热水器金属支架、金属构件、避雷针、避雷带及线路屏蔽层等,室内部分包括线路屏蔽层、电涌保护器接地及其它金属管道的等电位连接。

2.4 太阳能热水器各种线路以及信号线和电源线及管道的合理铺设

太阳能热水器从楼顶到卫生间的线路有辅助电加热、水位、水温线,这部分线路全部都要采用屏蔽线,其屏蔽层两端要做好接地。建筑物遭受雷击时,电磁感应电流可能超过电缆屏蔽层所能承受的电流,所以这段线路再穿铁管,其铁管上端和太阳能热水器支架连接,铁管下端和楼顶避雷带就近连接,以确保线路的二次屏蔽作用。对信号线和电源线的防雷要想达到可靠的防雷保护,除了采用屏蔽金属

和外套铁管外,还要在每根外接线路进行防雷保护,可以在控制器线路板上增加防雷器件,这些器件在正常的工作环境下不起作用,当有雷电感应电流沿信号线或者电源线进入室内控制器时,防雷器件开始工作,把感应电流引入地线,从而保证控制器和室内电源的安全。供水管道和线路铺设要避开建筑物的防雷引下线附近,并保持1m以上的安全距离。

3 共用接地系统

就目前而言, 太阳能热水器防雷在很大程度上是依靠建筑物的防雷系统, 因此建筑物防雷系统的好坏直接影响到太阳能热水器防雷的效果。例如,接地系统,无论是防直击雷还是防感应雷,抑或是屏蔽、等电位等措施,太阳能热水器的防雷完全利用了建筑物的接地系统。如果建筑物无接地系统或接地系统不好, 雷击电磁脉冲就有可能通过太阳能热水器的用电线路侵入整个建筑物的用电线路, 损坏用户的其它电器设备,所以在太阳能热水器防雷时首先应检查建筑物的防雷系统, 根据建筑物的防雷情况, 再到有资质的防雷设计单位制定太阳能热水器系统的防雷方案。

4 结论

综上所述,太阳能防雷问题应引起人们的高度重视,气象部门及相关部门应加大对防雷知识的宣传和教育,生产厂家也要增强防雷意识,安装人员也要掌握一定的防雷知识,在使用过程中消费者也应树立良好的防雷意识,在打雷时应避免使用太阳能热水器,更不要用太阳能热水器洗澡。

等电位

等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。

美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。”

GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。”

GB50343-2004 定义“设备和外漏可导电部分的电位基本相等的电气连接。”

GB50054-95定义“使各外露导体可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。”

国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。

1、接地是大范围的等电位连接

安全接地也是等电位连接,它是以大地电位为参考电位的大范围的等电位连接。在一般概念中接地指的是接大地,不接大地就是违反了电气安全的基本要求,这一概念有局限性。飞机飞行中极少发生电击事故和电气火灾,但飞机并没有接大地。飞机中的用电安全不是靠接大地,而是靠等电位连接来保证在飞机内以机身电位为基准电位来作等电位连接。由于飞机内范围很窄小,即使在绝缘损坏的事故情况下电位差也很小,因此飞机上的电气安全是得

到有效保证的。人生活在地球上,因此往往需要与地球等电位,即将电气系统和电气设备外壳与地球连接,这就是常说的“接地”。飞机上可用接线端子与机身连接,而在地球上则需用接地极作为接线端子与其连接。

2、建筑物的等电位连接安装

国家建筑标准设计图集《等电位连接安装》(97SD567)对建筑物的等电位连接具体做法作了详细介绍。该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位连接通用安装图,建筑物防雷和电子信息设备防瞬态过电压及干扰等其他等电位连接安装尚应按其相应的要求进行施工。

2.1 等电位连接的分类及其连接的导电部分

(1)总等电位连接(MEB)

总等电位连接的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位连接端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通;进线配电箱的PE(PEN)母排;公用设施的金属管道,如上、下水、热力、煤气等管道;如果可能,应包括建筑物金属结构;如果做了人工接地,也包括其接地极引线。

建筑物每一电源进线都应做总等电位连接,各个总等电位连接端子板应互相连通。

(2)辅助等电位连接(SEB)

将两导电部分用导线直接作等电位连接,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称作辅助等电位连接。

下列情况下需做辅助等电位连接:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时;为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时。

(3)局部等电位连接(LEB)

当需在一局部场所范围内作多个辅助等电位连接时,可通过局部等电位连接端子板将下列部分互相连通,以简便地实现该局部范围内的多个辅助等电位连接,被称作局部等电位连接:PE母线或PE干线;公用设施的金属管道;如果可能,包括建筑物金属结构。

2.2 等电位连接线和等电位连接端子板的选用

等电位连接线和等电位连接端子板宜采用铜质材料。

(1)等电位连接线的截面见表1。

(2)等电位连接端子板的截面不得小于所接等电位连接线截面。

2.3 住宅楼内应做等电位连接

根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位连接可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。因此国际电工标准I EC60364-4-41和发达国家电气标准以及我国电气标准都将它规定为电气安全的基本要求。

浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。在我国浴室内的电击事故也屡屡发生。这是因为人在沐浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的10~20V

电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死。为此在浴室内还要按上述要求作一次等电位连接。由于如此小范围内的等电位作用,其故障时的电位差微不足道,有效地保证了人身安全。

为保证等电位连接可靠导通,等电位连接线和接地母排应分别采用铜线和铜板。等电位连接这一电气安全措施并不需复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线,不象埋在地下的人工接地极易因受土壤腐蚀而失效(实际上在实施等电位连接的同时也实现了接地,因它所连接的水管和基础钢筋等本身已起到低电阻长寿命的接地作用),它在保证电气安全上的作用远胜于我们过去习惯采用的专门打入地下的人工接地。在发达国家不要求住户打入人工接地,但住宅楼内如不做总等电位连接和浴室内的局部等电位连接,非但甲方不予验收,当地供电公司也以电气上不安全为由拒绝供电。

3、等电位连接在实施中存在的主要问题

3.1 规范、定额不协调

在发达国家等电位连接的施工习以为常,不存在什么困难。而在我国困难重重,除技术上尚未完全吃透的原因外,规范、定额和附件生产的不协调、不配套也在客观上造成一些困难。例如,设计规范虽有作等电位连接的规定,但施工验收规范却未作出相应的规定,使等电位连接规定的贯彻实施失去监督。并且目前无相应的施工定额。因此,自然影响了等电位的实施。

3.2 工程设计人员技术上尚未完全吃透或不重视

虽然我国近年颁布的设计规范标准对等电位连接都作了强制性的规定,1997年我国又颁布了国家标准图《等电位连接的安装》(97SD567),便于广大电气设计施工人员了解和实施。但是,笔者在走访国内一些设计院和有关学术团体举办的学术研讨会上发现,工程设计、施工人员对此技术尚未吃透或不重视的现象,可以说较为普遍。

3.3 附件产品不配套

我国至今尚未见用于等电位连接的端子板,嵌埋箱以及连接金具等产品供应市场,因此,不得不在施工现场因陋就简地制作端子板、抱箍等将就使用,既费工费时,又欠美观。而在发达国家这些附件在市场里随时可以买到。又如,浴盆和铸铁管的连接是件麻烦事,但在发达国家,浴盆必带接线端子,没有接线端子的浴盆是无人问津的。铸铁管制造商也必然有带端子的铸铁管供应,不然就销不出去。

空调防雷方案

摘要介绍了太阳能热水器的结构及运行原理,分析了安装在屋顶的太阳能热水器容易遭受到雷击的因素.针对不同类型太阳能热水器及其安装位置,优化了防直击雷和防雷电波侵入措施.使其更加经济实用

关键词太阳能热水器直击雷雷电波侵入

太阳能作为一种清洁、经济的能源越来越被人类广泛地利用。太阳能热水器是一个光热转换器,它具有把光能转化成热能的功能,正走进千家万户。由于太阳能热水器对阳光具有完全的依赖性,被广泛地安装在接收太阳光线最好的地方如屋顶,而这些地方又往往是最容易遭受雷击的地方,使得太阳能在实用、方便的同时也给人们带来了危险。由于太阳能热水器最近几年在北方盛行,而国内这方面的防雷方案比较少且不详细,导致许多用户想在这方面加强保护但无从下手或是造价太高使他们望而生畏。如文献[1 中的雷电防护方案,光

浪涌保护器就至少得安装5个,就算浪涌保护器500元一个,5个加起来就要2 500元,比安装热水器的造价都要高,很显然是不能让用户接受的。而文献中的直击雷防护方法虽然很全面,但是用的材料过多,且具有很大的优化空间;其室内的防护方法却很不适用,因为这种方法是让人们在不使用热水器时才起作用。文献?则主要介绍了太阳能热水器直击雷的简单防护方法。由此,用户能够接受的防雷保护,应该在其造价和实用方面都有更好的措施。

1 太阳能热水器结构

太阳能热水器主要分为:

a.热管承压式太阳能热水器:其水箱采用2 mm厚钢板,支架材料全部采用不锈钢(s us 304),整体采用螺栓连接,支架、整机刚性强而且利于运输安装,抗腐能力强。

b.真空管式太阳能热水器:水箱是进口不锈钢板材,厚度在0.6~0.8 mm 之间,内管是玻璃真空管,支架材料全部采用不锈钢(SUS 304)。两者的室内水管绝大多数为塑料管,部分热水器的水箱在室内,而多数的水箱在室外,这里主要探讨水箱在室外的一体式太阳能热水器。它们都有相应的测控线路和加热管电源线路。两者的运行原理都为:外管吸热一微循环一保温水箱一测控系统一用户。

2 直击雷防护的优化

当用户的热水器安装在坡屋面上而且屋顶的避雷带或避雷针能够保护到热水器时.是可以不用加装直击雷防雷装置的。笔者建议用户的热水器在能够充分接受到阳光的同时,把热水器安装在坡屋面屋脊下方避雷带可以保护的范围内.如果屋顶上有更高的建构筑物如铁塔、金属造型、屋顶突出物时,尽量放置在它们的下方。由《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—94,2000版)第3.2.1条第五款知,只要热水器与柱子距离不小于3 m 是可以防止高电位反击的。按照2.1中计算.这些建构筑物最高点距热水器顶的高度大于3 m 时.可以不用加装防直击雷装置。

太阳能热水器室外部分的水箱外壳采用的是金属材料,在整个热水器外部装置的最高处,按照《建筑物防雷设计规范》第4.1.5条第二款“钢管、钢罐的璧厚不小于2.5 m m,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm”的规定,真空管式太阳能热水器的水箱外壳的厚度在0.6—0.8 mm之间.而热管式太阳能热水器水箱采用的是2 mm厚钢板,都达不到规范对永久性金属物作为接闪器的规定。在遭受到雷击时容易被击穿或雷击到上面时容易将雷电波引入室内,故应做相应的防雷设施。

根据热水器在屋顶的布局,室外防护大致可以分为三种:单台热水器时采用单只避雷针或避雷带;两台或多台靠近的热水器采用单只避雷针;多台热水器在屋脊成一直线放置时采用避雷带。

2.1单台热水器的防护方法

文献??采用的是避雷针的防护方法,按此方法依据《建筑物防雷设计规范》中单只避雷针在h高度上的保护半径公式:r=Vh(2 h 一h)一x/hx(2 h 一h ) (1)按照三类建筑物的滚球半径60 m,热水器的高度在1.5m左右,避雷针应安装在热水器3m外的地方,

那么避雷针的保护半径根据避雷针的设置位置不同大致有两种可能的最小取值。一种是避雷针安装在与水箱轴线位置上的情况,如图2所示,这时保护半径应为水箱长度加上3m的长度约取4.5 m:另一种是避雷针安装在水箱的中垂线位置,这时保护半径大约为3.3 m。由此计算可得到两种情况下的避雷针高度h为2.7lm和2.35 m。避雷针的直径依据规范:圆钢直径不小于16 mm,钢管直径不小于25 mm。那么其成本也不少且施工难度比较大,如果采用避雷带其情况又是怎么样呢?按照热水器水箱的长度1.5m和热水器的支架是金属导体有良好的导电性,就应该充分利用热水器自身的材料来减少成本.这样的话就只需要在热水器水箱上面用8的镀锌圆钢按照如图3所示两头与热水器支架焊接,然后将热水器支架与避雷带做两点连接就可以了。

由于热水器的水箱都是热水器的最高位置,只要在最高处做好防护就能达到理想的效果,但应注意所有的焊接长度如果为双面焊接应为6倍圆钢直径;由于热水器长度不到1.5 m,避雷带中间可以不加支持卡,只要与热水器间距大于15cm 即可。如果热水器所放位置周围没有防雷装置的应该按照《建筑物防雷设计规范》单独做接地极了。

比较以上两种方法可知,采用避雷带的方法比竖立避雷针要经济一些。而且操作起来也简单。从成本角度考虑最好是把热水器尽量靠近避雷带来做防雷接地处理比较经济。

2.2多台热水器集中设置的防护方法

多台热水器在屋顶集中设置。可以采用单只避雷针来保护。即在平屋顶上多台热水器的中间位置,且满足距各热水器3m处设置单只避雷针。避雷针的高度按(1)式可以求出,这样的处理方法要比使用避雷带节约成本。

2.3多台热水器在屋脊成一直线设置时的防护方法

如图4所示。采用避雷带将各个热水器相连接来保护的方式是可行而且经济合理的。将太阳能热水器上的避雷带两端与屋顶避雷带相连接,可以利用热水器的支架向上焊接引出支撑卡来支撑热水器避雷带。避雷带应每隔25m与接地装置相连接一次,焊接要按2.1中要求实施。对于一栋楼的所有用户。可由施工队一次性做好,既免除了单个用户安装不规范带来的安全隐患。又让单个用户成本降到了最低。

3 雷电波侵入的防护和室内等电位联结

在雷雨季节我们虽然强调不要在打雷的时候沐浴,但是夏季的雷阵雨我们无法准确预测什么时候到来,往往是还没有听到雷声的时候在浴室沐浴,而雷电却在这时不期而遇,以致发生雷击事故,那么做好室内防雷措施就至关重要了。

目前家庭中广泛使用的热水器大致分为两类:一类是室内有一个带电加热器水箱的太阳能热水器;另一类是带数字显示控制功能室内无水箱的太阳能热水器。

3.1带室内电加热水箱的太阳能热水器的防护措施

太阳能热水器室内水箱外壳应与浴室内等电位联结板及柱内钢筋相连接,这样即使有雷电流经水管里的水路进入室内也可以安全地将其泄放掉。还可以减少漏电的危害。具体做法可以是用6 mm。的绝缘铜芯线将室内水箱和卫生间等电位箱内接地排用螺栓压接。而电

源部分因无外引可不做防雷处理。

3.2带数字显示控制功能室内无水箱的太阳能热水器的防护措施

该类太阳能热水器的电源线路引至室外热水器水箱。控制线路返回到室内控制器上。这类热水器的雷电防护措施主要为:

a.做好进出电气线路的屏蔽,可以沿金属线槽敷设或穿金属管敷设,并将金属线糟、金属管的两端与接地装置相连接。

b.在热水器的电源端装设浪涌保护器。以防雷电波的侵入。

c.在浴室装设局部等电位联结,以防雷电波经金属管道和电气线路侵入,以及间接接触电击对人身造成的伤害。

4 结语

在达到良好的防雷效果的同时,尽量减少用户的成本输出,使这些措施操作起来更加可行,让用户更能接受。希望有更多的防雷工作者提出更加有效合理的方案。

太阳能热水器水位水温传感器

Tags:太阳能热水器水位水温传感器 太阳能热水器水位水温传感器 2011-09-06 中国太阳能网我要评论 对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的。 对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的,其中由于水位水温传感器引起的故障率又占50%,所以深入地了解控制系统的作用,了解控制部件的原理,是掌握太阳能热水器安装和维修所必须的。说实在话,太阳能控制器目前完全过关的可以说没有,为此,笔者只能根据自己在长期实践中认为比较好的西子牌自尊太阳能控制仪为基本元件来解说这一章的内容。当然,市面上还有许多太阳能控制仪,质量也可能不错,无法一一介绍。可以负责地说,你只要掌握了本书介绍的控制仪和系统,已经可以解决绝大部分太阳能的问题了。 第一节水位水温传感器 目前探测水位的方法很多,但最常用的是导电式方法和浮子式方法,这两种方法也是太阳能热水器中使用面最广的探测方法,所以本书将专门介绍这两种探测法。(常用的太阳能的水位水温传感器如图7-1-1,图7-1-2所示)

图7-1-1导电式传感器图7-1-2浮子式传感器 太阳能热水器的水位水温传感器是太阳能的眼睛,它将太阳能大部分的信息传给控制仪,控制仪通过对这些信息的处理来管理太阳能热水器,同时将热水器的运行情况告诉用户,让用户合理正确的利用太阳能。传感器是太阳能热水器的重要部件,也是故障经常发生的地方,在太阳能普及的初期,太阳能90%以上的故障来自传感器。随着人们不断总结、改进,太阳能传感器的质量不断提高,传感期的寿命也逐步达到1年以上。 一、太阳能水位的控制原理 1、导电式探测原理 导电式水位传感器的原理就是利用水的导电性来探测水面的高度,如图7-1-3,在图中的水位情况下,0极(公共极)与1、2、3是导通的,与4是不导通的,因此控制系统就可以判断水面在3、4之间。

太阳能热水器防雷隐患及防护措施(新编版)

Safety issues are often overlooked and replaced by fluke, so you need to learn safety knowledge frequently to remind yourself of safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 太阳能热水器防雷隐患及防护措 施(新编版)

太阳能热水器防雷隐患及防护措施(新编版)导语:不安全事件带来的危害,人人都懂,但在日常生活或者工作中却往往被忽视,被麻痹,侥幸心理代替,往往要等到确实发生了事故,造成了损失,才会回过头来警醒,所以需要经常学习安全知识来提醒自己注意安全。 1、存在的雷击隐患 为了采热的需要,市民习惯将太阳能热水器安装在屋顶上阳光充足的地方,而目前绝大多数住宅在防雷设计时,并未考虑对太阳能热水器的防护。不少住户入住以后安装热水器,主要安装在住宅的楼面上,其安装高度均大于建筑物最高避雷网、带,因此遭受雷击的概率较大。太阳能热水器构架是金属件,且体积也较笨重,其高度超出层顶女儿墙的避雷带高度,无防雷保护设施,机架也未做等电位连接,太阳能热水器备用的阴天用电加热水的电源线是由室内引上的,其电源线又无屏蔽措施,一旦雷电袭来,热水器将首当其冲地“挨打”,不仅室外的热水器会遭损坏,电流更会通过水管、电线等引入室内,危及其它电器乃至使用者的人身安全。 这是因为遭受雷击时,强大的雷电流会沿水管、热水、电源线进入到浴室和室内电线网络,如果当时有人沐浴,强大电流就会顺着水流击倒冲凉的人,因为人在沐浴是遍体湿透,人体阻抗会大大下降,

风电场防雷措施

风电场防雷措施 定为防止发生雷击污闪事故,确保风力发电场安全、可靠运行,结合近年来防止变电设备雷击事故措施的要求和我升压站的情况,特制定本预防措施。 1.总则 围绕确保不发生升压站母线雷击事故;不发生重要联络线雷击事故;不发生大面积雷击停电事故;不发生雷击导致的重要设备损坏事故的原则制定本防雷击反事故措施。 2.防雷击措施: 2.1完善防雷击管理体系,明确和落实防雷击专责人及职责。 2.2落实责任制,做到升压站的每一台设备均落实到人,不留有 空白点和防污漏洞。 2.3定期开展对污秽度检测点的数据进行分析,加强污源设备运 行巡视工作。 2.4对鸟害多发设备,采取必要的防鸟害措施,提高站内设备的 防鸟害掉闸能力。 2.5加强污秽度测量作业人员与带电体之间的安全距离的要求。 非带电作业35K V线路1米、220K V线路3.0米。 2.6定期检查升压站内杆塔、风场的接地电阻并符合规程要求。 2.7学习好的经验找出差距和不足,进一步提高防雷击管理水平。 2.8定期检查避雷器及动作次数,雷击后增加一次检查。 2.9巡视风场线路时重点检查避雷器完好无损。

2.10在起雾、降水、降雪等潮湿天气条件下的变电站设备进行特 殊巡视,包括观察憎水性、查看有无严重放电等异常情况。 如果出现憎水性过低 2.11严重放电等异常情况,应进一步确定原因,要及时汇报。 值班员应对变电站接地装置地表以上的接地引下线各部位进行检查,检查是否有断裂锈蚀开焊现象,发现缺陷及时处理。 2.12在变电站内进行改扩建的基础施工时,隐藏工程必须经过验 收合格后,方可回填土,并且应检查测量接地装置焊接质量和接地实验应符合规。 生产部 2009年11月1日

太阳能热水器防雷方案

太阳能热水器的防雷 3.1太阳能热水器遭雷击的方式 根据太阳能热水器的结构、使用材料及安装位置分析,它遭雷击的途径可分两种,一是直击雷,二是感应雷击。 ●直击雷击 当雷云通过线路或电器设备放电时称为直击雷。直击雷可以形象地说就是雷云对大地上的目标(高大建筑物或高大树木等)放电的一种过程。直击雷可在其周围一定范围内的导体上感应起危险电压,加上建筑物之间连接的各种长距离电缆可在更大的范围内感应上雷电电磁脉冲,并几乎无衰减地沿电缆传入设备。 太阳能热水器绝大多数都安装在建筑物的制高点位置上,其接闪器一般也都低于太阳能热水器,太阳能热水器暴露在接闪器保护范围之外,一旦云地放电,太阳能热水器首当其冲,成了接闪器,雷电可以直接击在太阳能热水器上,直接击坏太阳能热水器。 ●感应雷击 感应雷击是由于雷云的静电感应或放电时的电磁感应作用,使建筑物上的金属物件,如管道、钢筋、电线等感应出与雷云电荷相反的电荷,造成放电所引起。 随着太阳能热水器智能化的不断提高,辅助加热、水位、水温自动显示,补水、断水的自动控制功能都应用于太阳能热水器中,而这些功能都是通过专用电脑控制芯片、传感装置等电子装置来实现的。电子装置在室内,辅助加热、传感装置在室外太阳能热水器水箱中,为这些电子装置供电的电源线,显示及控制用的信号线、控制线都是感应雷击的侵害途径。太阳能热水器招引感应雷击的通道主要有三条:电源线路引入;信号线路引入;接地线路引入。 3.2太阳能热水器防雷保护的原理及方法 太阳能热水器的防雷可分为外部防雷和内部防雷两种情况,外部防雷是防直击雷,内部防雷是防感应雷。外部防雷——将绝大部分雷电流直接引入地下泄散; 内部防雷——快速泄放沿着电源或信号线路侵入的雷电波或各种危险过压;这两道防线,互相配合,各尽其职,缺一不可。因此防雷工程是一项系统工程(见图2)。

风力发电机组防雷接地施工专项方案

风力发电机组防雷接地施工专项方案

目录 1.编制目的 (2) 2.风电厂地貌及接地电阻要求 (2) 3.编制依据 (3) 4.防雷接地系统 (3) 4.1总接地网 (3) 4.2风力发电机组接地布置 (3) 4.3集电线路铁塔接地型式 (4) 5.接地材料 (6) 5.1材料选择 (6) 5.2材质要求 (6) 6.质量保证措施 (6) 7.安全保证措施 (6)

防雷接地施工专项方案 1.编制目的 目前,风力发电被称为明日世界的能源。由于它属于可再生能源,为人与自然和谐发展提供了基础,而且不像火电、核电、水电会造成环境问题,所以符合社会可持续发展对能源的要求。所以,风力发电已在我国达到了举足轻重的地位。 然而,风力发电机组是在空旷、自然、外露的环境下工作,不可避免的会遭受到直接雷击。由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大。主体高度约80米、叶片长度约45米、即最高点高度约为120米的风机,在雷雨天气时极易遭受直接雷击。雷击是自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害,雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。 风机的防雷是一个综合性的防雷工程,防雷设计的到位与否,直接关系到风机在雷雨天气时能否正常工作,并且确保风机内的各种设备不受损害。为保证风力发电机组的正常、安全使用,特编制此方案。 2.风电厂地貌及接地电阻要求 甄家湾风电场位于河北张家口蔚县地区,风力发电机组功率2000KW。此地,土壤电阻率比较高,超过450Ω.m,加之有岩石的存在,造成不同深度的土壤电阻率分布不均匀。 风机基础占地面积为9.8*9.8π,距其17.5m处有一台箱式变压器,

太阳能热水器控制仪使用说明书

太阳能热水器控制仪使用 说明书 The following text is amended on 12 November 2020.

太阳能热水器控制仪使用说明书 太阳能热水器使用说明,一般情况下也就是说的太阳能热水器控制仪的使用方法,在这里我们拿最常用的西子控制仪说明书,为大家讲解一下使用方法,希望对大家在使用过程中减少一些疑难问题,方便大家使用。 TMC至尊全天候测控仪使用说明书 【主要技术指标】 1.使用电源:220VAC 功耗:<5W 2.测温精度:±2℃ 3.测温范围:0-99℃ 4.控温精度:±2℃ 5.水位分档:五档环形显示 6.可控水泵或电热带功率:≤500W 7.可控电加热功率:≤1500W 可选:3000W 8.漏电动作电流:≤10mA/ 9.电磁阀参数:直流DC12V,可选用有压阀或无压阀 有压阀工作压力:~

无压阀工作压力:,适用于水箱供水或低压供水 10.广域亮彩显示屏低功耗:< 【主要功能】 1.北京时间:实时显示北京时间 2.水位预置:可预置加水水位50、80、100% 3.水温预置:可预置加热温度范围:30℃-80℃,定时加热若不需要启动电加热,可预置为00℃ 4.水温指示:显示太阳能热水器内部实际水温 5.水位指示:显示太阳能热水器内部所存水量 6.缺水提示:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂鸣报警,同时20%水位闪烁 7.缺水上水:当水位从高变低,出现缺水状态时,延时30分钟自动上水至预置水位 8.手动控制:可手动启动上水、加热,在操作时首先显示预置的水位或水温,用户可利用▲、▼键调整预置参数,确认后,启动上水、加热,也可手动关闭。启动加热时水位若低于50%,则先启动上水再加热。正在加热时水位低于50%自动关闭加热,保护电加热管。启动手动上水时,若实际水位大于等于预置水位时,测控仪自动上调预置水位,以保证用户上水需求,启动手动加热时,若实际水温大于等于预

风力发电机组防雷设计方案

风力发电机组防雷设计方案 深圳天顺科技有限公司曾中海 一:概述 风能是当前技术最成熟、最具备规模开发条件的可再生洁净能源。风能发电为人与自然和谐发展提供了基础。由于风力发电机组是在自然环境下工作,不可避免的会受到自然灾害的影响。 由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大,为了吸收更多能量,轮毂高度和叶轮直径随着增高,相对的也增加了被雷击的风险,雷击成了自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害。雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。我国沿海地区地形复杂,雷暴日较多,应充分重视雷击给风力风电机组和运行人员带来的巨大威胁。例如,红海湾风电场建成投产至今发生了多次雷击事件,据统计,叶片被击中率达4%,其他通讯电器元件被击中率更高达20% 。 为了降低自然灾害带来的损失,必须充分了解它,并做出有针对性的防范措施。 二:风机对比介绍 风电变速恒频风力发电系统,主要分为双馈式和直驱式。双馈式风力发电系统由于其变流器容量(滑差功率)只占系统额定功率的30%左右,能较多地降低系统成本,因此双馈式系统受到了广泛的关注。与双馈式相比,直驱式采用低速永磁同步发电机结构,无需齿轮箱,机械损耗小,运行效率高,维护成本低,但是,由于系统功率是全功率传输,系统中变流器造价昂贵,控制复杂(本文重点介绍直驱式风电系统雷电防护)。 直驱风力发电系统风轮与永磁同步发电机直接连接,无需升速齿轮箱。首先将风能转化为频率和幅值变化的交流电,经过整流之后变为直流,然后经过三相逆变器变换为三相频率恒定的交流电连接到电网。通过中间电力电子变化环节,对系统有功功率和无功功率进行控制,实现最大功率跟踪,最大效率利用风能。 直驱式风力发电系统中的电力电子变换电路(整流器和逆变器)可以有不同的拓扑结构(常见2种见图1、2)。 图1 图2 三:设计依据标准

风力发电机防雷系统

新疆大学电气工程学院课程作业 题目: 风力发电机防雷系统讲课老师: 王海云 学生姓名: 学号: 所属院系:电气工程学院 专业:电气工程及其自动化班级:电气09-4班 日期: 2013年5月

风力发电机防雷系统 0、引言 风能是当前技术较好的、最具备规模开发条件的可再生洁净能源。风能发电为人与自然和谐发展提供了基础。由于风力发电机组是在自然环境下工作,不可避免的会受到自然灾害的影响。由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大,为了吸收更多能量,轮毂高度和叶轮直径随着增高,相对的也增加了被雷击的风险,雷击成了自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害,并且雷击对风电机组造成的危害主要有直击雷、感应雷、雷电波侵入、地电位反击等形式。雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。 1、雷电的产生 雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷风。积雨云顶部一般较高,可达20公里,云的上部常有冰晶。冰晶的凇附,水滴的破碎以及空气对流等过程,使云中产生电荷。云中电荷的分布较复杂,但总体而言,云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主。因此,云的上、下部之间形成一个电位差。当电位差达到一定程度后,就会产生放电,这就是我们常见的闪电现象。闪电的平均电流是3万安培,最大电流可达30万安培。闪电的电压很高,约为1亿至10亿伏特。一个中等强度雷暴的功率可达一千万瓦,相当于一座小型核电站的输出功率。放电过程中,由于闪电通道中温度骤增,使空气体积急剧膨胀,从而产生冲击波,导致强烈的雷鸣。带有电荷的雷云与地面的突起物接近时,它们之间就发生激烈的放电。在雷电放电地点会出现强烈的闪光和爆炸的轰鸣声。这就是人们见到和听到的闪电雷鸣。

太阳能热水器的产水量计算

(一)太阳能热水器的能量平衡方程 太阳能热水器实际吸收到的太阳辐射能一部分用来加热水,另一部分用于加热集热器、水箱、管路等其他部分,以及支付系统各部分的热损失。根据能量平衡理论,太阳能热水器的能量平衡方程可表达为 Q A=Q U+Q L+Q S 式中Q A —每天每平方米太阳能热水器吸热表面吸收的太阳辐射,kJ或kcal Q U —每天每平方米太阳能热水器中工作流体获得的热量,又称有效得热,kJ或kcal Q L —每天每平方米太阳能热水器通过辐射、对流和传导散失到周围环境的热量,又称热损失,kJ或kcal Q S —太阳能热水器贮存的能量,kJ或kcal 上式Q A =(ta)H T Q U =MC p (t e -t i )或M=Q U /C p (t e -t i ) Q L =U L (T e -T a )Dt Q S = SC c DT 其中 H T —单位面积集热器倾斜面太阳辐射日总量 kJ/ m2或kcal/m2 (ta)—透过吸收率乘积 % t e 、t i 、t a —热水器终止水温、初始水温和环境温度℃ M—单位面积太阳能热水器的产水量kg/ m2 C p —水定压比热kJ/kg℃ 或kcal/kg℃ U L —太阳能热水器总热损系数W/m2℃ 或kcal/ m2℃h Dt—集热器吸收辐射的累计时间s C c —单位面积太阳能热水器各部分的热容 kJ/ m2℃ T f —热水器的平均温度℃ DT—太阳能热水器各部分的温升℃

t—时间 s 各月代表日的选择 计算各月太阳辐射日总量月平均值,按中央气象局有关专家推荐,按下表选择各月代表日以简化计算。 (三)珠海市的太阳辐射资源和气象条件 根据广东省气象局提供的历年统计数据,把珠海地区的气象条件列如表2供分析参考,

太阳能热水器防雷设计——王彬

太阳能热水器防雷设计——王彬

太阳能热水器雷电灾害防护措施探讨 王彬1 谢旭明2 (1.翁源县防雷设施检测所;2.韶关市华虹防雷工程有限公司翁源分公司) 摘要:太阳能热水器已经广泛运用于千家万户,但是对于广东这样的雷暴多发省份来讲,若对太阳能热水器雷电灾害隐患视而不见或防雷的设计不完善,就会出现太阳能设备遭到雷电损坏,甚至导致人员伤亡的情况。本文以翁源县气候因素为例,通过相关雷电灾害事故的统计、分析太阳能热水器的基本组成、安装简易防雷防雷装置存在的隐患以及如何完善防雷措施等多方面因素进行探讨,给出太阳能热水器雷电防护方面更完善的设计。 关键词:太阳能热水器;直击雷防护装置;感应雷防护装置;等电位连接;屏蔽。 一、翁源县年平均雷暴日及事故分析 翁源县年平均雷暴日数多达79天,雷雨天气都集中在每年5—8月份,雷暴发生时间主要集中在午后14—16时,据历史地闪分析软件统计结果显示,近十年翁源县人员集中的区域(主要城镇)年平均地闪密度平均值约为9.135次/平方公里*年。(如表1) 近两年雷雨季节翁源县范围内就陆续发生数起因太阳能热水器遭雷电击中,造成较建筑物及电器损坏的事故,由于雷灾时间均发生在下午14时以后,损坏类型均为楼板击穿或破损、电器设备不同程度损坏等,无人员伤亡情况。用户为了让太阳能充分受热和增加水压,将太阳能热水器及其不锈钢水箱安置于楼面最高处,由于金属突出物容易遭受雷电闪击,且布置太阳能热水器的位置往往相当紧凑,用户不想再增加安装成本,选择安装简易防雷装置。因没有综合各种因素来设计安装防雷资质,雷击事故依然不断,用户往往对此无可奈何。

二、太阳能热水器结构分析 GB 50057-2010第5.2.8条第二款规定“输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于 2.5mm”。太阳能热水器集主要部分为热水箱及冷水箱。按照《家用太阳能热水系统主要部件选材通用技术条件》(GB/T 25969-2010)的规定,水箱外壳一般采用彩色涂层钢板(彩涂板)、镀铝锌钢板外壳、铝型材外壳或者粉末静电喷涂镀锌板。 GB/T 25969-2010并没有规定水箱外壳的厚度要求,通过对大部分事故现场测量太阳能热水器罐体厚度来看,部分能达到要求,但也存在0.4mm及以下厚度的罐体。若太阳能热水器集热水箱材质的厚度达不到 2.5mm,则不能满足GB 50057-2010第5.2.8条第二款的规定,故可以断定金属水箱不适宜直接接闪,而且如果太阳能热水器金属构件没有做有效接地,直接接闪时将会对太阳能热水器及其所在建筑物造成一定破坏。 三、直击雷防护设计及相关要求 通过对数次事故现场的建筑物天面太阳能热水器布置情况来看,太阳能主要安装在天面楼板开阳处,或者天面楼梯间顶,女儿墙高1.2m—1.5m,部分没有设置接闪装置,完全暴露在直击雷闪击范围内,部分虽设有接闪装置,但是太阳能或不锈钢冷水箱以完全超出接闪装置保护范围之外。GB 50057-2010第4.5.7条第一款规定对没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物不设附加保护措施的情形做了清晰的规定,“高出屋顶平面不超过0.3m”可不设置保护措施,而事故现场勘测到的太阳能热水器普遍超过了这项规定。 3.1直击雷防护设计 由于安装位置的限制,不少太阳能热水器不得不安装于天面突出位置,那么应按照 GB 50057-2010第5.2.8条第2款,输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于2.5mm,市面上不锈钢水箱厚度往往无法达到接闪要求,那么应忽略利用太阳能热水器金属构件作为接闪器的必要性。对于太阳能热水器,必须设置专用的接闪器保护。《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB 50364-2005)第6.3.4规定了将太阳能热水器安装支架和建筑物屋面防雷装置相连接的做法,虽然此条为强制性条文,结合GB 50057-2010第4.5.4条、第5.2.8条的规定,直击雷防护应做如下设计: (1)架设接闪装置 太阳能热水器既然属于电气设备,按照GB 50057-2010所描述的接闪杆、接闪带和接闪网这三种专门敷设的接闪器中,从施工的便利、成本和美观等角度综

太阳能热水器防雷隐患及防护措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.太阳能热水器防雷隐患及防护措施正式版

太阳能热水器防雷隐患及防护措施正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、存在的雷击隐患 为了采热的需要,市民习惯将太阳能热水器安装在屋顶上阳光充足的地方,而目前绝大多数住宅在防雷设计时,并未考虑对太阳能热水器的防护。不少住户入住以后安装热水器,主要安装在住宅的楼面上,其安装高度均大于建筑物最高避雷网、带,因此遭受雷击的概率较大。太阳能热水器构架是金属件,且体积也较笨重,其高度超出层顶女儿墙的避雷带高度,无防雷保护设施,机架也未做等电位连接,太阳能热水器备用的阴天用电加热

水的电源线是由室内引上的,其电源线又无屏蔽措施,一旦雷电袭来,热水器将首当其冲地“挨打”,不仅室外的热水器会遭损坏,电流更会通过水管、电线等引入室内,危及其它电器乃至使用者的人身安全。 这是因为遭受雷击时,强大的雷电流会沿水管、热水、电源线进入到浴室和室内电线网络,如果当时有人沐浴,强大电流就会顺着水流击倒冲凉的人,因为人在沐浴是遍体湿透,人体阻抗会大大下降,沿金属管导入浴室的电压达10-20KV时,即足以使人发生心室纤维颤动而致死,并造成室内电器损坏。太阳能热水器成了“引雷针”其后果将不堪设想,如果

风电机组叶片防雷检查

关于叶片防雷及接地的避免措施和检查方法整理如下,希望有所帮助。 一、目前叶片雷击基本为:雷电释放巨大能量,使叶片结构温度急剧升高,分解叶片内部气体高温膨胀, 压力上升造成爆裂破坏(更有叶片内存在水分而产生高温气体,爆裂)。叶片防雷系统的主要目标是避免雷电直击叶片本体而导致叶片损害。经过统计:不管叶片是用木头或玻璃纤维制成,或是叶片包导电体,雷电导致损害的范围取决于叶片的形式。叶片全绝缘并不减少被雷击的危险,而且会增加损害的次数。多数情况下被雷击的区域在叶尖背面(或称吸力面)。根据以上叙述,叶片防雷设计一般在叶尖装有接闪器捕捉雷电,再通过敷设在叶片内腔连接到叶片根部的导引线使雷电导入大地,约束雷电,保护叶片。 二、按IEC61400-24标准的推荐值,叶片防雷击铜质电缆导线截面积最小为50平方毫米。如果为高发区, 可适当增加铜质电缆导线截面积。 三、我集团近期刚出的一个检查标准: 1、叶片吊装前,逐片检查叶片疏水孔通畅。 2、叶片吊装前,逐片检查叶片表面是否存在损伤。 3、叶片吊装前,应逐片检查叶片防雷引下线连接是否完好、防雷引下线截面是否损伤,检测叶片接闪器到叶片根部法兰之间的直流电阻,并做好检测记录。若叶片接闪器到叶片根部法兰之间的直流电阻值

高于20 mΩ,应仔细检查防雷引下线各连接点联接是否存在问题。 叶片接闪器到叶片根部法兰之间直流电阻测量采用直流微欧计、双臂电桥或直流电阻测试仪(仪器分辨率不低于 1 mΩ),采用四端子法测量,检查叶片叶尖及叶片上全部接闪点与叶片根部法兰之间直流电阻,每点应测三次取平均值。 4、机组吊装前后,应检查变桨轴承、主轴承、偏航轴承上的泄雷装置(碳刷、滑环、放电间隙 等)的完好性,并确认塔筒跨接线连接可靠。 表1 防雷检查及测试验收清单

太阳能热水器水位报警器

太阳能热水器水位报警器 [摘要]: 太阳能热水器一般都设在室外或房屋的顶处,热水器的水位在使用时不易观测,使用水位报警器后,则可以实现水箱中缺水或加水过多时自动发出声光报警。此报警器电路在设计中要求当水位报警器接通电源时,主电路有相应的电源指示灯点亮,指示电源正常。当太阳能热水器水箱缺水,电路能发出声光报警,告知人们应向水箱中送水。当水箱中的水上升到需要的高度时,电路发出声光报警,应停止向水箱中送水。为了适应社会日益增长的物质需求此报警器需要更多更好改进以满足人们的需求。 关键词整流电路稳压电路电导式传感器电解电容稳压管 一、系统总体方案 1.1设计目的 传感器技术、数字电子技术与自动控制技术在生产过程、科学研究、现实生活应用、医疗卫生、环保事业及其他各个领域的应用十分广泛。传感器技术、控制逻辑电路的设计及门电路芯片的选择是感应自动控制设计的重要环节,系统设计应满足环保、实用及课题要求的总体技术方案。这种专用感应控制装置的设计可以提升专业知识的运用能力,促进科技向生活的转化及环保事业的发展,对提高生活质量有重要作用。数字逻辑电路控制器使近十几年来发展起来的一种新型控制电路,具有功能齐全、控制简单、抗干扰能力强,价格便宜、重量轻、耗电省等优点。 随着太阳能热水器的推广普及,在没有自来水的地方,如何使用水泵自动启停抽水并保证连续供水是一个现实的问题。由于太阳能热水器的注水箱大多安装在房顶上,是否缺水不易观察,如果使用自动水位控制装置来控制水泵的工作,就能够很好的解决这个问题,给广大用户带来方便。 1.2系统设计 本课程设计是利用电导式传感器的三个电极设计一个太阳能热水器的水位报警器,通过传感器将水位变化转化为电信号送到测控电路中,通过对信号的处理对外在条件进行操作,可大体用图表表示为: 被测量输出信号 敏感元件转换元件调制电路

风力发电场防雷接地专项施工方案-附件

平顺县洁源阳高49MW风力发电项目工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:北京爱劳电气设备安装有限公司

目录 1内容及适用范围 (1) 2编制依据 (1) 3施工准备 (1) 3.1材料要求 (1) 3.2主要机具 (1) 3.3作业条件 (1) 3.3.1接地体作业条件 (1) 4操作工艺 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2地网施工工艺 (2) 4.2.1环行接地装置的安装 (2) 4.2.2自然基础接地体的安装 (4) 5注意事项 (4) 6质量标准 (4) 6.1主控项目 (4) 6.1.1检验内容 (4) 6.1.2检验方法 (5) 6.2一般项目 (5) 6.2.1接地线敷设 (5) 6.2.2接地体 (5) 6.2.3搭接和焊接 (5) 7质量保障措施 (5) 7.1接地体 (5) 7.2接地干线 (6) 7.3其他 (6) 8质量记录 (6)

1内容及适用范围 本标准规定了北京爱劳电气设备安装有限公司(以下简称爱劳电气)地网施工的工艺流程、质量控制方法。 本工艺标准适用于防雷工程的地网的安装施工。 2编制依据 (1)国家标准:《建筑物防雷设计规范》“GB50057—2010” (2)国家标准:《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (3)行业标准:《交流电气装置的接地》DL/T621—1997 (4)建设部:《建筑物防雷设施安装》99D562 3施工准备 3.1材料要求 (1)ER防腐降阻接地极. (2)镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 (3)镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 (4)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 3.2主要机具 (1)电焊机、电焊工具、压力钳、冲击钻; (2)手锤、钢锯、锯条、铁锹、大锤、常用电工工具等。 3.3作业条件 3.3.1接地体作业条件 (1)按设计位置清理好场地。 (2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (3)基础钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

光电互补式太阳能热水器安全存在问题及解决方案

编号:SY-AQ-02283 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 光电互补式太阳能热水器安全存在问题及解决方案 Safety problems and solutions of photoelectric complementary solar water heater

光电互补式太阳能热水器安全存在 问题及解决方案 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、太阳能热水器的安装 安装应考虑固定牢固和结构安全、防风、及屋面排水等因素。固定在屋面防水层的上面,防止破坏防水层导致屋面渗漏。 具体做法:在屋面上直接浇注混凝土墩台,在墩台上预埋膨胀螺栓。墩台的位置:墩台的应做在结构墙体的上面。 严禁在楼板上直接浇注(容易超载,引起楼板变形,渗漏)。墩台的大小依据当地风荷载的大小经抗风验算后确定。为了增加稳定性,宜多户联合浇注为联体式墩台。在墩台上预留泄水孔,保证屋面排水畅通。 防雷安全措施 安装在屋顶的太阳热水器,一般都超过了屋顶女儿墙的高度,因此

原先设计的屋顶防雷系统对太阳热水器无效。在后安装太阳热水器的建筑上,应考虑防雷措施。 对于设计阶段统一考虑安装太阳能的建筑,设计时应统一考虑固定、防雷等措施。 二、电热水器的安装 电热水器的安装涉及到安装位置选择、固定措施、电缆及插座、防漏电设计等方面。 安装位置:电热水器的安装位置一般为浴室内。为了浴室内的美观,通常将电热水器安装在吊顶内,但这种做法必将吊顶作成镂空、可视。严禁安装在密闭的吊顶内。 固定措施:电热水器应固定在墙体上或楼板上。当固定于承重结构墙体时,可以直接预埋螺栓或直接打膨胀螺栓; 当固定于120厚砖隔墙上时,应采用混凝土预埋块墙的方式预埋螺栓;当卫生间墙体为其它隔断墙体时,则应选择采用楼板固定的方式,在楼板内预埋螺栓,或预埋铁件,然后将螺栓焊在铁件上。 电缆、插座及防漏电设计:新建住宅配电设计时,一般都考虑了使

太阳能热水器微电脑全智能测控仪使用说明

太阳能热水器微电脑全智能测控仪使用说明现在目前大多数太阳能微电脑的功能与操作如下:(说明:为了用户跟好使用,本人义务为大家扫描微电脑说明书,有可能个别字乱码错误,见谅) 特点:上水实现全自动,有恒温补水功能,定时上水,水温水位数码彩屏显示,采用人性化设计,具有水位预置、低水压上水模式、可定时控制,手动控制、自动防溢流、高温保护等主要功能,使用更方便、更安全、更实用。 一、主要技术指标 1、使用电源:220VAC功耗:<5W 2、测温精度:土2C 3、测温范围:0-99 %C 4、水位分档:五档 5 、电磁阀参数:直流DCI 2V,可选用有压阀或无压阀 二、主要功能 1、开机自检:开机时发出“嘀”提示音,表示机器处于正常状态 2、水位预置:可预置加水水位50、80、100% 3、水位显示:显示太阳能热水器内部所有水量 4、水温显示:可显示太阳能热水器内部实际水温 5、水温预置:可预置加热温度 3 0%-80 %,若不需要加热功能,可预置为00 C。 6、缺水报警:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂呜报警,同时位时,测控仪会自动进入低水压模式,“低水压” 图案点亮,在此上水模

式中,测控仪会间隔30 分钟启动一次,同时测控仪自动静音,以免上水、关闭时经常蜂呜,打扰用户休息:按“上水键”可取消该次低水压上水模式: 11 、温控上水:当水箱水未加满,水温以超过85~C 时,自动补水至合适水温65cC 左右,此功能可防止出现低水量高水温的不合理现象。 12 、定时上水:若有供水不正常,有时有水,有时没水等特殊情况用户可根据自己的生活习惯,设定定时上水或定时加热,设定完毕后测控仪每天会根据所设定的时间自动上水及加热。 1 3、强制上水:水位传感器出现故障时,可按“上水”键,实现强制止水,每分钟会出现蜂鸣提示,注意有无溢水,8 分钟后自动关闭上水。 三、使用方法 通电后,测控仪会自动将水位加满至100%,如果无太阳光照使 水温升高,则3小时后自动加热至水温50C,太阳能上水、加热是合智能运行的,因此,用户不必作任何操作,若想变更预置水位、水温或采用定时模式,可按如下方法操作: 1 、水温水位设置:先按“预置”键,当前预置温度。预置水位快速跳动,然后按“上水、水位”键设置水位,按“加热、水温”键设置水温,请用户根据自己的需要设置到所需水位和水温;建议设置水温不超过60?C,可充分利用太阳能,减少电加热,节约电能。2、定时控制:在需要定时上水或加热时,长按“上水、水位”键或“加热、水温”键盘,约 3 秒钟听到“嘀”短提示音后放手,数码显示“ 00'', 然后按“上水、水位”或“加热、水温”键调整时间,设定温度C或圆圈图案闪烁:若3小时后上水或加热,先按“上水、水位”键或“加热、保温” 键盘约3 秒钟,听到“嘀” 短提示音后放手,再按“上水、水位”

风力发电机组防雷接地施工专项方案

目录

防雷接地施工专项方案 1.编制目的 目前,风力发电被称为明日世界的能源。由于它属于可再生能源,为人与自然和谐发展提供了基础,而且不像火电、核电、水电会造成环境问题,所以符合社会可持续发展对能源的要求。所以,风力发电已在我国达到了举足轻重的地位。 然而,风力发电机组是在空旷、自然、外露的环境下工作,不可避免的会遭受到直接雷击。由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大。主体高度约80米、叶片长度约45米、即最高点高度约为120米的风机,在雷雨天气时极易遭受直接雷击。雷击是自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害,雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。 风机的防雷是一个综合性的防雷工程,防雷设计的到位与否,直接关系到风机在雷雨天气时能否正常工作,并且确保风机内的各种设备不受损害。为保证风力发电机组的正常、安全使用,特编制此方案。 2.风电厂地貌及接地电阻要求 甄家湾风电场位于河北张家口蔚县地区,风力发电机组功率2000KW。此地,土壤电阻率比较高,超过450Ω.m,加之有岩石的存在,造成不同深度的土壤电阻率分布不均匀。 风机基础占地面积为*π,距其处有一台箱式变压器,再远处亦是35KV集电线路终端铁塔。为保证风电场不遭受雷击而正常发电运行,要求风力发电机组的接地电阻值≤Ω,35KV集电线路铁塔的接地电阻值详见接地装置数据表。

3.编制依据 (1)施工招标文件及相关施工图; (2)国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规,具体如下: 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50242—2002 《风力发电场项目建设工程验收规范》DLT5191-2004 4.防雷接地系统 总接地网 图1、风机与升压变接地网布置图 风力发电机组接地布置

古建筑物防雷设计方案

XXX寺古建筑物防雷设计方案 河南扬博防雷科技有限公司 、古建筑物现场概述 XXX属北温带大陆性气候,日照充足,昼夜温差大。全年日照数2808 小时, 年最高气温达40 摄氏度,最低气温为-20 摄氏度,年均温9.5 摄氏度,

年均降水量460 毫米,年平均蒸发量1025 毫米,蒸发量大于降水量,雨量集中在每年的7、8、9 月份。冬春季节多风,最大风速7.2 米/ 秒,风向多北西。结冰期从11月开始,翌年3月解冻,冰期约5 个月。冻土深度0.5--0.8 米。无霜期平均202 天。文物馆为歇山式仿古建筑,长米,宽米,高米。主体是XX结构,屋顶上层坡,下部坡,全部用琉璃瓦勾彻,金碧辉煌,雄伟壮观。主殿两侧,东西长米,宽米。文物馆主殿高大并且没有雷电防护措施。整体防雷在不破坏整体美观并安全、经济的原则下进行设计。本案结合贵方实际情况对寺内文物作详尽设计。 二、古建筑物防雷设计依据及设计方案 GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 IEC 61024 《建筑物防雷》 GB50165-92 (摘要)《古建筑木结构维护与加固技术规范》 GB/T 50314-2000 《智能建筑设计标准》 YD/T926-1~3(2000)《大楼综合布线总规范》 GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB2887—89 《计算机场地安全要求》 依据中国气象局第11 号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》、符合 《气 象法》、《防雷减灾管理办法》、《省气象条例》、《省防雷减灾实施办法》和《市人民政府关于加强防雷减灾工作的通知》等相关防雷规范进行设计。 三、河南扬博防雷公司简介

风力发电系统防雷设计研究

风力发电系统防雷设计研究 发表时间:2020-01-10T16:12:07.993Z 来源:《防护工程》2019年18期作者:赵忠汉 [导读] 等于在风机位周围设置了一个等电位面,既可以防止瞬间过电压造成的风机电子电器设备的损坏,还可以防止跨步电压造成的人员伤害。 中国水利水电第五工程局有限公司四川成都 610200 摘要:现如今,我国的经济在快速的发展,社会在不断的进步,我国的综合国力在不断的加强,同时风力发电已经成为一种发展趋势。文章阐述了风力发电在全球及国内的装机情况,解析了风力发电系统雷电防护的设计方法,指出了现行的一些雷电防护设计存在的问题,给出了改进方案,并提出了风场整体防雷和主动避让雷电的新思路。对于提高风力发电系统雷电防护的整体效果及经济性有一定的借鉴作用。 关键词:风力发电系统;雷电防护;防雷设计 引言 风力发电是一种清洁的可再生能源,近年来快速发展。随着风力机输出功率的逐渐增大,塔筒的高度以及叶片的直径也逐渐增大,但与此同时,也增加了风力机遭受雷击的风险,因此风力机组防雷技术的研究不容忽视。在雷击损坏中,叶片最易遭受雷击,据此,对风力机叶片雷击损坏机理及其防雷措施作了比较全面的阐述,最后分析对比了风力机组的2种防雷系统设计,使整个风机机组雷击损坏降至最低,为风力机防雷设计提供依据。 1风电并网的必要性 传统的发电是利用燃煤或燃气燃烧使热能转化为动能,然后转化为电能,会形成大量的氮氧化合物和碳氧化合物,对环境造成不利影响,而且处理发电带来的二次污染费用十分高昂。而风力发电和太阳能、水能发电一样,都属于绿色自然能发电范畴,清洁无污染,对我国的绿色可持续发展具有促进作用。另外,我国风能资源丰富,具有风能发电的基础优势,而且近些年来风能发电量迅猛增加,为我国工业发展做出了积极贡献。在我国的发展规划中,2020年要实现20GW的风电发展目标。风力发电的一种形式是离网型,即自行成网,不接入电网系统,和水利发电相结合能解决偏远地区的供电需求。但是,离网型风电形式没有充分发挥出风电的巨大优势,故此风电并网成为一种趋势。因为除了环保优势,风力发电占地少,建设工期短,而且最主要的是可以进一步实现智能化电网管理。再者,并网之后,风力发电厂可以获得电网补偿和支撑,从而进一步提高风能利用水平,以提高洁净能的利用价值。 2风电机组的防雷设计 2.1风机的接闪和引下 风电机组中,风机叶片的最高点即为风机最高点,当有雷暴发生时,其最易受到雷击,如我国海南东方风电场因雷击造成的风机叶片损坏率达高达5.56片/(百片·年)。现今风机叶片的表面材料大多是玻璃纤维,其为绝缘体,若雷电击中叶片时,无法将强大的雷电流迅速传走,则雷电产生的强大的热作用和机械作用将直接作用于叶片上而将其损坏,而叶片的维修费用在所有的风机雷电故障中又是最高的。因而需要在叶片上安装易于接闪、抗机械和热损伤能力强,并易于拆卸的接闪器。风机叶片的接闪器一般是在叶片表面安装若干组铜质圆盘(直径为150-200mm)或不锈钢圆盘(直径范围为50-80cm),每组接闪圆盘是在叶片的正反两面各安装一只。为了保障叶片结构的稳定,接闪圆盘不能太多,一般来说,长度小于25m的叶片,只在尖端安装一组,叶片长度每增加10m增加一组接闪圆盘。引下线是在叶片内设一条金属导线,把接闪盘和风叶底部的轮毂连接起来。当雷电袭来时,接闪圆盘接闪之后雷电流通过引线及轮毂将其传到塔筒。塔筒的金属结构可充当导体,将雷电流引入风机的接地装置散入大地。但要注意的是,由于生产塔筒过程中在搭接时存在缝隙大和搭接面偏离等问题,以塔筒做导体导雷在泄放雷电流时会产生拉弧现象,因而沿塔筒搭接面导雷时,需使用较大面积的电缆进行跨接,另外还需加大压接端子之间的接触面积,加装保护罩对可能产生的拉弧处进行必要保护。风力发电机舱尾端处在与叶片相对应的位置。当雷电出现在机舱的尾端时,就会超出叶片防护区域,可能使机舱内的电气设施和设备被雷击破坏,故而需要在其尾部设置一接闪短杆,再经由引下线和接地装置把雷电流引入地下进行散流,从而起到防雷电的效果。 2.2建立孤立避雷塔捕捉雷电保护法 该方法是通过在风力机旁建立一座避雷塔拦截雷电实现的风力机保护。在雷雨天气下,当风向变化不大时,避雷塔应建立在迎风侧,且该方法效果显著。在风向变化较大的风场,必须在风力机周围建立2个或多个避雷塔才可以保证保护效果,但是该方法需要消耗大量的材料,投入较大,经济效益较差。另外,该方法比较适合具有几十台风机的风电场,此时一座避雷塔可以保护多台风机,经济效益可以得到提高。 2.3异步发电机组并网技术 异步发电机组和同步发电机组相比,其因为风力涡轮机通过传输效率调整负载,故不需要精确的转速实现和系统电压匹配,只要和同步发电机组的转速基本一致即可。故此,其没有十分庞杂的控制设备,而且并网以后与同步发电机组相比,对电网系统冲击小,而且能够保持较为稳定的电压,会有效抑制震荡和步进。但是当人工操作时,可能会出现电压改变,从而使整个系统电压值发生改变。另外,其不能提供无功功率,会导致终端用电客户用电体验,造成电器设备损坏,因此,需要进行无功功率补偿。 2.4浪涌保护器的使用 浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种仪器仪表、通讯线路、电子设备等提供安全防护的电子装置。它的作用原理是在极短的时间内导通分流,以避免浪涌对回路中仪表线路和设备的损害。风机若被雷电击中,会在机组内部产生很强的电磁场,其通过线缆传输时会产生浪涌性的过电压和过电流。现代风电机组内部,均安装有大量的电子和微电子集成设备,因而电子电器设备和系统很易被超高的浪涌电压损坏,造成巨大的经济损失。为了避免此种情况的出现,就必须使用浪涌保护器。浪涌保护器可以抑制因雷电引起的信号线路间、电源与接地的金属管线之间的高电位差,能够把进入信号传输线和电力线的瞬时过电压控制在其能承受的电压范围内,同时把过大的雷电流泄流到大地,以防止设备和系统遭受破坏。风电机组的防雷应根据GB50343标准规定安装合适的浪涌保护器,一般安装三级浪涌保护器。第一级浪涌保护器安装在塔筒内部的总进出线处,其作用主要是将风电机组遭遇雷击后所产生的几万甚至几十万伏的浪涌电压降低到2500V-

相关文档