当前位置:文档库 › 建筑电气CAD图纸常用符号

建筑电气CAD图纸常用符号

建筑电气CAD图纸常用符号
建筑电气CAD图纸常用符号

建筑电气工程图形符号

5、图集使用的范例和说明

管线引向符号引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引

来再引上电缆桥架

封闭式母线引向符号

线槽

引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上避雷

线除注明外,见避雷针双极带熔断器开关除注明外,均为HK1型

单相胶壳闸三极带熔断器开关除注明外,均为HK1型三相胶壳闸

双极带熔断器开关除注明外,均为HH3或HH4型单相铁壳开关三极带熔断器开

关除注明外,均为HH3或HH4型三相铁壳开关双极三相转换开关除注明外,均为

两电流切换开关三相低压断路器规格、型号详见工程图注跌落式熔断器除注明外,均为RW3-10型户外跌落式熔断器

除注明外,均为RW4-10型户外跌落式熔断器

熔断器式隔离开关除注明外,均为HR3型熔断器式隔离开关

建筑电气CAD图纸常用符号大全

建筑电气CAD图纸常用符号大全 敷设方式和敷设部位敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设 部位: WE :沿墙面敷设; WC :暗敷设在墙内; FC :暗敷设在地面或地板内; CC : 暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB 是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA 的 微断。 SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B 项(绿) C 项(红) KV:(电压) 千伏 BV:散线MEB:总等电位 LEB:局部等电位线路敷设方式代号 PVC ——用阻燃塑料管敷设 DGL —— 用电工钢管敷设 VXG ——用塑制线槽敷设 GXG ——用金属线槽敷设 KRG ——用可挠型 塑制管敷设⑦线路明敷部位代号LM —沿屋架或屋架下弦敷设 ZM ——沿柱敷设 QM ——沿墙敷设 PL ——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号 LA ——暗设在梁内 ZA —暗设在柱 内 QA —暗设在墙内 PA ——暗设在屋面内或顶棚内 DA ——暗设在地面或地板内 PNA —暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号 D ——吸顶式 L ——链吊式 G ———管吊式 B ——壁装式 R ———嵌入式 BR ———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a ——b(c×d)e ——f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导 线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位表示2根导线表示3根导线 表示n 根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度, m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16 平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV :交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。 BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的VV (规格)电缆穿32的焊接钢管 沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+ 1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2, 沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2 铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B 类成束阻燃型耐火电力电缆。 TMY-3(80*8)+1 (60*6):80*8表示ABC 三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY 是硬铜母(铜排母线) 的意思。 RVS :铜芯pvc 护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。 RVV :铜芯pvc 内护pv 外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。 BV ,BV 电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布 电线类,用字母B 表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V 表示,因而得。开关器件符号 说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A 。 C65N-16A :2P 是指适使用 C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A ,额定电流为16A ,2P 指双极的,VE-30mA 指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N 表示分断电流为6000A ,

(完整)建筑电气各类符号大全,推荐文档.docx

建筑电气符号大全 电气工程及文字符号电气工程图例符号 一、电气工程文字符号 概述:为了使绘图、读图方便和图面清晰,电气工程图采用国家统一制定的图例符号及必要的文字标记,来表示实际的线 路和各种电气设备和元件。为了能读懂电气工程图,施工人员必须熟记各种电气设备和元件的图例符号及文字标记的意义。目 前,有些设备和元件国家还没有规定标准的图例符号,允许设计人员自行编制,所以读图时,还要弄清设计人员自行编制的符 号及其意义。3)读图时要明白设计人员的思路,按设计人员划分不同的分布工程,仔细读图,每个分部工程,先阅读系统图, 了解该部分的电气设计总构思,然后结合剖面图、有关安装施工标准图集,理清思路,对施工做好整体规划。 表 2-3电气技术中的文字符号制定通则(GB/T 7159-1987) 基本文字符号设备、装置和元器件种类 单字母符号电桥 晶体管放大器双字母符号 AB AD 部件组件 非电量到电量变换器或电量到非电量变换器 集成电路 放大器 磁放大器 传声器 扬声器 压力变换器 位置变换器 温度变换器 速度变换器 A B AJ AM BP BQ BT BV 电容器电容器C 发热元件 其它元器件照明灯E EH EL 空气调节器EV

避雷器 保护 熔断器 限压保护器件 同步发电机发生器电源异步发电机 蓄电池 声光指示器信号器件光指示器 指示灯 电流继电器继电器、接触器接触器 变化率继电器 电流互感器 控制变压器变压器 电力变压器 电压互感器 感应线圈电感器驻波器 电抗器 电动机电动机 同步电动机 指示器件 电流表 测量设备试验设备 电能表 记录仪器 电压表 断路器 电力电路的开关器件电机保护开关 F G H K T L M P Q FU FV GS GA GB HA HL HL KA KM KR TA TC TM TV MS PA PJ PS PV QF QM 隔离开关QS

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气工程图形符号 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框 符号,接近和接触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明 和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称(P25) 7、表达线路敷设方式标注的文字代号(P26) 8、表达线路敷设部位标注的文字代号(P27) 9、表达照明灯具安装方式标注的文字代号(P27) 二、管道工程图形符号 1、管道及附件(P28) 2、管道的连接(P29) 3、阀门图形符号(P30) 4、卫生器具及水池图形符号(P31) 5、设备及仪表图形符号(P32) 三、暖通工程图形符号 1、图样线型(P33) 2、风管及部件(P33) 3、通风空调设备(P34) 4、阀门(P35)

(一)、电气工程图形符号 序 号 图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触

点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 序 号 图形符号说明

16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点

建筑电气图纸基本符号

精心整理 敷设方式和敷设部位 敷设方式:SC:穿焊接钢管敷设;CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位:WE :沿墙面敷设;WC :暗敷设在墙内; FC :暗敷设在地面或地板内;CC :暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB 是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA 的微断。 SC:钢管WC:YJV:电缆(绿)C 项(红) KV:(PVC ——DGL ——VXG ——GXG ——KRG ——LM —沿屋架或屋架下弦敷设 ZM ——沿柱敷设 QM ——沿墙敷设 PL ——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号

LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内 D—— L—— G——— B—— R——— BR (4) a——b(c b-- c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线

⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d-- e-- f-- L-- :电缆穿25 BV-5× BV-2× 暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CTCE表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15WC表示:2号照明线路、3根2.5mm2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 ZR-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

电气施工图图纸符号大全

配电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

建筑电气符号大全

建筑电气符号大全 SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管MT-电线管 PC-PVC 塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架MR-金属线槽 M-钢索CP-金属软管 PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊DS-管吊 W-墙壁安装C-吸顶 R-嵌入S-支架 CL-柱上沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架: BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设: SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设: PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设: CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设: PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设: KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设: DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设: AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设: WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设: CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设: SCE 地板或地面下敷设:FC 暗敷在地面或地板内 HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3 极开关,额定电流为63A(3 联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2 极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

电气工程常用图形符号整理

开关 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 接触器 位置触点断开 接触器 位置触点闭合 负荷开关 离开关 具有自动释放功能的负荷开关 熔断器式断路器断路器 隔离开关 熔断器一般符号跌落式熔断器 熔断器式开关 熔断器式隔离开关熔断器式负荷开关

当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 按钮开关 旋钮开关、旋转开关 位置开关 点 限制开关 点 位置开关 点 限制开关 点

热敏开关 点 注 代替 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 动合 注 作开关一般符号动断 先断后合的转换触点 当操作器件被吸合或释放时 合的过渡动合触点 座 的一个极 插头 头的一个极 插头和插座 的和内孔的

接通的连接片 换接片 双绕组变压器 三绕组变压器 自耦变压器 电抗器 扼流图 电流互感器 脉冲变压器 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形 连接 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接

三相变压器 星形 具有有载分接开关的三相变压器 形 三相变压器 星形 操作器件一般符号 具有两个绕组的操作器件组合表示法 热继电器的驱动器件 气体继电器 自动重闭合器件电阻器一般符号 可变电阻器 可调电阻器 滑动触点电位器

3电气施工图常用符号

3电气施工图常用符号

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第三章电气施工图常用符号 【学习目标】 1.了解电气施工图中文字符号和图形符号意义; 2.熟识各种文字符号和图形符号; 3.了解接线端子标示意义方法。 【知识要点】 1.文字符号分类及表示意义; 2.图形符号的种类及代表所电气设备; 3.接线端子标记方法。 第一节文字符号 一、文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。 1、文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号, ⑴、基本文字符号 基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉

丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保护器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 ⑵、辅助文字符号 辅助文字符号用来表示电气设备、装置和元器件以及电路的功能、状态和特征。由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。如“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可以放在表示种类的单字母符号之后组成双字母符号,如“YB”表示,“SP”表示压力传感器等。例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;辅助字母还可以单独使用,如“ON”表示接通,“M”表示中间线,“PE”表示保护接地等。单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用, 2、电器的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。在GB 7159—87《电

建筑电气施工图实例图解图例符号含义汇总

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L)841×11 89 594×84 1 420×591 297×42 210×29 7 边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线 电气线路, 一次线路点划线控制线 细实线二次线路,双点划线辅助围框线

建筑电气工程图基本知识及识图 哦

目录

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘, 3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 Z R-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。 T M Y-3(80*8)+1(60*6):80*8表示A B C三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。 RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统背景音乐系统布线,消防系统布线。

RVV:铜芯pvc内护p v外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。 BV,B V电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 开关器件符号说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。 C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极 JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器):J 电压互感器 Voltage transformer; D 单相Single phase;Z 浇注式Casting type;10 设计序号Design Number;6电压等级(kV)Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级 电度表型号DD28;DD10;DD862。 第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商定的。 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, D T862

建筑电气CAD图纸常用符号

敷设方式和敷设部位敷设方式:SC:穿焊接钢管敷设;CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位:WE:沿墙面敷设;WC:暗敷设在墙内;FC:暗敷设在地面或地板内;CC:暗敷设在屋面或顶板内;BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位线路敷设方式代号PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设⑦线路明敷部位代号LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式L——链吊式G———管吊式B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装(4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位表示2根导线表示3根导线表示n 根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数b--型号或编号c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式L--光源种类,白炽灯或荧光灯YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。BV,BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。开关器件符号说明:TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电

(建筑电气工程)建筑电气符号大全精编

(建筑电气工程)建筑电气 符号大全

建筑电气符号大全 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 壹,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P这俩个应该是俩种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P也是塑壳断路器的壹种,额定电流32A,2极开关

电气专业设计图纸符号大全

电器符号大全 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线 管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是 两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明 回路中,为3极开关,额定 电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路 器的一种,额定电流32A, 2极开关 其他那些符号都是关于导 线穿管和敷设方式的一些 表示方法,你对照着查一下 *********************** *********************** **** 型号含义: R-连接用软电缆(电线), 软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚 氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护 套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀 银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或 聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支 电缆。将要颁布的建设部标 准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚 氯乙烯护套A:64编B: 96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W: 物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为 5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P 屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有 32根铜丝0.2:每根铜丝直 径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有 24根铜丝0.12:每根铜丝 直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电 缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘 平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连 接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连

电气工程图例符号大全

电气工程图例符号 概述:电气工程图集中表现了电气工程设计的意图,就是电气设备安装的重要施工依据。电气工程图有以下特点: ---------- 1)电气工程图只表示电气线路的原理与接线,不表示电气设备与元件的准确形状与位置。 2)为了使绘图、读图方便与图面清晰,电气工程图采用国家统一制定的图例符号及 必要的文字标记,来表示实际的线路与各种电气设备与元件。为了能读懂电气工程图,施工人员必须熟记各种电气设备与元件的图例符号及文字标记的意义。目前,有些设备与元件国家还没有规定标准的图例符号,允许设计人员自行编制,所以读图时,还要弄清设计人员自行编制的符号及其意义。 3)读图时要明白设计人员的思路,按设计人员划分不同的分布工程,仔细读图,每个分部工程,先阅读系统图,了解该部分的电气设计总构思,然后结合剖面图、有关安装施工标准图集,理清思路,对施工做好整体规划。现在时 刻:19:45:22 图列符号名称图列符号名称 普通砖墙窗 普通砖墙钢筋混凝土 普通磗柱金属 砂、灰土、及粉刷材料窗 普通砖不可见孔洞 混凝土双扇弹簧门 钢筋混凝土柱墙内单扇推拉门 不可见孔洞自然土壤 坑槽夯实土壤 可见孔洞墙内双扇推拉门 双扇门标高符号(单位m) 轴线与附加轴线污水池

木材单扇门 玻璃 楼梯首层 标准层 顶层 表2-2 常用电气图用图型符号 国标序号图形符号名称及说明备注06-19-03 06-19-06 双绕组变压器三绕组变压器 11-15-01 11-15-02 11-15-04 11-15-05 11-15-06 11-15-07 1 (1)屏、台、箱、柜一般符号 (2)电力或电力-照明配电箱 (3)照明配电箱(屏) (4)事故照明配电箱(屏) (5)多种电源配电箱(屏) (6)电源自动切换箱(屏) 画于墙外为明装 距地一般1、8mm 画于墙内为暗装 距地一般1、4mm 2 5 3 6 4 11-16-09 11-16-10 11-16-12 按钮盒一般型及保护型 密闭型防爆型 带指示灯型 点数应符号按钮数目 08-02-01V 电压表A 电流表W 功率表 08-04-03 08-04-15 Wh -有功电能表varh -无功电能表 11-18-19电信插座一般符号可用文字或符号加以区别 TP电话;TV电视;TX电传;M传声器;FM调频

建筑电气图纸基本符号

建筑电气图纸基本符号 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

敷设方式和敷设部位 敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位: WE:沿墙面敷设; WC:暗敷设在墙内; FC:暗敷设在地面或地板内; CC:暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。 SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿 顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设

③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位

建筑电气工程设计常用图形和文字符号

建筑电气工程设计常用图形和文字符号 电力设备的标注方法(新) 序号 名称标注方式说明示例 1 用电设备a - ba-设备编号或设备位号 b-额定功率(KW或KVA) P01B 37kw 热煤泵的位号为p01B,容量为37kw 2 概略图电气箱 (柜\屏)标注) -a+b/c a-设备种类代号 b-设备安装位置的位置代号 c-设备型号-AP1+1.B6/XL21-15动力配电箱种类代号-AP1,位置代号+1.B6即安装位置在一层B.6轴线,型号为AP1 3 平面图电气箱 (柜、屏)标-a A设备种类代号-AP1动力配电箱—AP1, 在不会引起混淆时可取消前缀“-”即表示为AP1 4 照明、安全、控制变压器标注a b/c d a-设备种类代号 b/c- 一次电压/二次电压 d-额定容量TL1 220/36V500VA 照明变压器TL1,变比220/36V,容量500VA 5 照明灯具标注a- b c*d*L f e a-灯数 b-型号或编号(无则省略) c-每盏照明灯具的灯泡数 d-灯泡安装容量 e-灯泡安装高度(m)“-”表示吸顶安装 f-安装方式 L-光源种类5-BYS80 2*40*FL CS 3.5 5盏BYS-80型灯具,灯管为二根40W荧光灯管,灯具链吊安装,安装高度距地3.5米 6 线路的标注a b-c(d*e+f*g)i-jh a-线缆编号 b-型号(不需要可省略) c-线缆根数 d-电缆线芯数 e-线芯截面(mm2) f-PE、N线芯数 g-线芯截面(mm2) i-线缆敷设方式 j-线缆敷设部位 h-线缆敷设安装高度 上述字母无内容则省略该部分WP201YJV-0.6/1kv

建筑电气图纸基本符号

敷设方式和敷设部位 敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位: WE:沿墙面敷设; WC:暗敷设在墙内; FC:暗敷设在地面或地板内; CC:暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。 SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架 WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号

LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式

BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: