一、编制依据及原则

1.1编制依据

(1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

(2)、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-2003)

(3)、《五里店车站主体结构施工图(二)》

(4)、《五里店车站主体主体建筑蓝图》及变更图

1.2编制原则

在深刻理解重庆轨道交通六号线TBM试验段工程施工中的特点、难点的基础上,按照“技术领先、施工科学、组织合理、措施得力”的指导思想,遵循下列原则编制本施工方案:

(1)遵循设计文件、规范和质量验收标准的原则。在编写主要工程项目施工方法和技术措施中,严格按设计标准、现行规程规范和质量检验标准办理,精心组织施工,确保工程质量优良。

(2)坚持实事求是的原则。在制定施工方案中,充分发挥我集团设计、科研、施工、修造四位一体的专业优势和专业化、机械化联合作业的特点,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,确保优质、安全、高效地完成本合同段的施工。

(3)坚持项目法管理的原则。综合运用人员、机械、物资、方法、资金、信息与业主、工程师、设计单位充分合作,实现质量、工期、安全、环保等目标。

(4)坚持遵循GB/T19001质量体系文件标准,优质、高效、重信、守诚,完成业主要求的各项质量指标。

(5)坚持施工过程严格管理的原则。在施工过程中,严格执行业主、工程师及设计单位的指令,确保工程质量达到国家验收规范优良标准;确保工期;确保安全生产。

(6)贯彻技术与经济统一、科技推先的原则。积极采用适合本工程的新技术、新工艺、新材料、新设备,不断提高施工技术水平和施工机械化、工厂化、装备化水平,以提高施工进度和工程质量。

(7)坚持国家环境保护、水土资源、文物保护及节能的要求。执行ISO14000环境管理体系标准。整个施工方案做到对环境破坏最小,占用场地最少,并有较周密的环保、水保措施。

(8)坚持人文施工的原则。建立健全消防、安全、保卫、健康体系,以人为本,维护和保障施工人员的安全与健康。施工过程实施GB/T28001:2001标准,保证职、工的安全与健康。

二、工程概况

2.1施工范围

依据设计图,五里店车站6号线站台板植筋范围为:

六号线站台板柱、墙等、公共区楼扶梯、设备区楼梯及轨顶排热风道等。站厅层砌筑结构构造柱、拉结筋、圈梁、过梁、配筋带等。

2.2施工材料计划

1、植筋胶:

本工程使用的主要材料为建筑植筋胶,根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中第 4.5.6条及12.1.5条的规定:种植锚固件的胶粘剂,必须采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂(包括改性氨基甲酸酯胶粘剂),其安全性能指标必须符合表4.5.6及种植锚固件的胶粘剂,其填料必须在工厂制胶时添加,严禁在施工现场掺入的规定。详见检测报告(附件)。

2、钢筋:

(1)车站六号线站台板所使用的HPB235和HRB335钢筋符合现行国家标准的规定。

(2)进场钢筋具有出厂质量证明书或试验报告单、按炉罐(批号)及直径分批检验,同批次钢筋不大于60T检验一次,并通知监理见证取样。检验内容包括外观检查及力学性能试验,合格后方可使用。

(3)钢筋在加工过程中发生脆断、弯曲处裂缝、焊接性能不良或有力学性能显著不正常(例如屈服点过高)等现象时,该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。

(4)进场钢筋平直、无损伤,并且其表面没有裂缝、油污、结疤、折叠、颗粒状或鳞片状老化锈。

(5)进场钢筋分类、分批堆放,并挂牌标识,严禁混乱堆放。

(6)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25;屈服强度实测值与强度标准值的比值不小于1.3。

(7)植筋型号及部位:

植筋表

3.1施工机具配置

1、结合现场地理情况、工程特点选用得施工机具如下(见表1)

表1 安装施工机具

3.2施工人员配置

主要施工人员配置计划表

3.3技术准备

1、选配具有专业知识的工程技术人员进驻施工现场指导施工,加大技术指导和质量监督力度。

2、熟悉图纸,了解和掌握各项工程的施工工艺,按图纸和施工进度计划合理安排

材料、机具、人员进场施工。

3、施工技术文件编制:在熟悉图纸并掌握工程情况的基础上认真编制施工设计及其它施工技术文件。施工组织设计上报业主审批后,作为项目组织指导施工的主要技术文件。

4、按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底。

3.4施工工艺流程

五里店车站6号线站台板植筋施工工艺流程如下图:

3.5施工方法和技术要求

A.现场清理:根据现场施工作业面情况,接通电源,并将需植筋部位的现场清理干净。植筋之前,先将植筋处的混凝土表面进行处理,具体为剔除混凝土松散层,清

除油污等赃物。

B.定位放线:根据设计图纸要求在需植筋部位弹出钢筋植入位置线,并用红油漆明确标识。填写预检及申请工程报验。

C.钻孔:确定植筋位置后开始钻孔,采用电锤进行打孔,如植筋部位遇到原结构主筋,孔位应做相应调整,以避开原结构钢筋;如孔位偏差较大,应及时作好记录并及时联系相关单位协商解决。

D. 植筋深度的确定:化学植筋最小锚固长度满足植筋的锚固长度,且不应产生混凝土基材破坏及拔出破坏,混凝土柱及混凝土墙的纵向受力钢筋均应锚入底板内,六号线站台板柱、墙等、公共区楼扶梯、设备区楼梯及轨顶排热风道等,采用化学植筋的最小锚固长度为24d;站厅层砌筑结构构造柱、拉结筋、圈梁、过梁、配筋带等,采用化学植筋的最小锚固长度为15d,d为钢筋直径。

E.清孔:成孔后用压缩空气吹出孔内灰尘,如孔内存有积水,应用特制烤棒将孔壁烘干,然后用棉丝擦拭孔内多遍,保证孔内清洁。

F.钢筋处理:锚固用钢筋必须做好除锈处理,其除锈长度为锚固长度加5㎝。钢筋的型号、规格严格按图纸设计要求选用。用钢丝刷对钢筋上标示打磨位置进行打磨,钢筋表面应打磨干净,并将钢筋打磨好的部分用棉丝擦拭一遍。

G.植筋:将建筑植筋胶用专用注胶枪注入孔洞内3/4位置,将处理好的钢筋除锈清理端裹满结构胶旋转插入孔底,一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止,此时,如无锚固胶从洞内溢出,则说明注胶量不够,需再次注胶,直至使胶溢出。

H.报请监理工程师:成孔及钢筋等材料准备好后报请监理工程师。

I.固化养护:胶固化期间严禁对钢筋进行扰动,设专人进行看护。

J.验收:将钢筋粘结表面进行除锈,并用钢刷打磨粗糙,达到无锈、无油之要求。植筋孔孔径、孔深的隐检,按设计要求和有关规范验收。

3.5植筋检测

植筋后应进行抗拔承载力的现场检测,检测类别为委外检测,检测相关标准参照国家及地方相应规范规定要求执行。

3.6质量验收标准及要求

1、提供符合规范及设计要求的植筋锚固胶的合格证及相关技术资料。

2、严格按《砼结构设计规范》及设计要求施工。

3、孔深、孔径偏差不大于2mm,钢筋间距偏差不大于30mm。

4、钢筋锚固强度,可通过拉拔试验检测。

5、严格按照环氧树脂植筋锚固胶要求进行现场施工。植筋后,24小时严禁钢筋扰动。

四、施工安全措施

1、配备现场安全员值班,负责落实、监督、检查现场安全工作。

2、对进入施工现场的作业人员进行安全教育,对于特殊工种(如吊车司机、焊工等)必须持证上岗。

3、消防措施:

1)、工地配备吸烟室,施工现场不准吸烟,并对施工人员进行防火安全教育。

2)、动用气割时,实行动火申请。动火周围要清除易燃物。

3)、对施工现场的消防器材进行定期检查。

4、用电安全操作要求:

1)、电力设备及临时用电线路必须由专职电工安装、调试、维护。

2)、电闸箱门锁、漏电开关齐全,标识完好。

3)、电工必须正确穿戴、使用个人防护用品和工具,并定期检查,保证绝缘良好。

4)、施工用的手持电动工具必须经常检查和保养。

5)、机电设备检查需要切断电源,并做明显的停电标志,防止误合闸造成伤亡事故的发生。

6、每个分项工程开工之前编制安全交底,并传达到每个作业工人。

五、文明施工及环境保护措施

5.1文明施工目标

实施标准化管理,规范施工,严格执行《重庆市建筑工地安全文明施工标准化检查管理规定》相关内容,搞好现场文明施工,创建重庆市安全文明标准化工地。

5.2管理责任制

为了全面落实关于创建文明施工样板工地的要求,强化“谁承包,谁负责”的原则,本工程实行文明施工责任制。项目经理是施工现场的直接管理者,对管理的施工

现场的文明施工负直接责任,并配备一名项目副经理主管安全文明施工及环境保护工作,各作业班组长对各自管辖的范围负管理责任。

5.3文明施工管理体系

(1)文明施工是涉及到人民群众的切身利益,同时也是取信于民、维护企业声誉的大事,一旦在文明施工中掉以轻心,造成的损失和影响是无法弥补的。我们将遵循“快速施工、集中施工、文明施工”原则,组织管理和施工,并健全文明施工管理体系。

(2)建立文明施工领导小组,加强文明施工管理。建立、健全以分管领导和文明施工员具体指导、项目经理现场负责,各施工队、班、组具体落实的管理体系,增强管理力量。文明施工管理体系见图6-3-1。

5.4文明施工措施

(1)严格遵守国家、重庆市有关文明施工的规定。认真贯彻业主有关文明施工的各项要求,制定出以“方便居民生活,利于生产发展,维护环境卫生”为宗旨的文明施工措施。

(2)本工程建设将全面开展创建文明工地活动,切实做到“两通三无五必须”。

1)两通:施工现场人行道畅通;施工工地沿线单位和居民出入口畅通。

2)三无:施工无坍塌事故;施工无重大伤亡事故;施工现场周围道路平整,无坑

3)五必须:生产和生活区必须严格分离;施工现场必须挂牌施工和工作人员配卡上岗;工地现场材料必须堆放整齐;工地生活设施必须清洁文明;工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

(3)现场周围连续设置坚固、稳定和整齐美观的围挡,总平面布置合理,设施设备、材料等按总平面布置图规定设置堆放。

(4)“五牌一图”设置规范,监督电话和管理人员照片齐全,工程名称及建设、监理、施工单位名称用大号字体标注在醒目位置,主要工点安设符合市政建设宣传的标语及统一规格的宣传栏。出入口设置项目部名称,有门卫和门卫制度,大门、出入口保持整洁,美观。

(5)工地出入口通道必须进行混凝土硬化处理,排水沟、沉淀池按规定设置,冲洗设备完好,保洁人员和大门守卫人员到位。

(6)在正式开工之前邀请工程周围所涉及的单位代表召开座谈会,征询对文明施工的意见和建议,取得他们的谅解、理解和支持。

(7)加强对施工人员的文明施工宣传,加强教育,统一思想,使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映,是安全生产的保证。增强现场管理和全体员工文明施工的自觉性。

(8)结合本工程实际情况,成立以专管安全文明施工及环境保护工作项目副经理为组长的文明施工领导小组,对项目经理部及各作业队负责人进行明确分工,落实文明施工现场责任区,制定相关规章制度,确保文明施工现场管理有章可循。

(9)进场材料、成品、半成品以及构件等分门别类,堆放整齐,机械设备指定专人保养,保持运行正常,机容整洁。各种设备、设施及材料铭牌标记。

(10)施工中严格按批准的施工组织设计及作业指导书实施各道工序。保持场地上无淤泥积水,施工道路平整畅通。临时道路的路面要硬化,道路平坦、通畅,周边设排水沟,路边设置相应的安全防护设施和安全标志,道路要经常维修。工地主要出入口设置交通指令标志和警示灯,保证车辆和行人安全。

(11)合理安排施工,尽可能使用低噪音设备,严格控制噪音,对于特殊设备采取降噪消音措施,以尽可能减少噪音对周边环境的影响。

(12)施工现场给排水要统一规划,做到给水不漏,排水顺畅。施工污水经污水处理站处理,达到排放标准后方可排放。同时落实“防火”、“防汛”和“雨季防涝”措施,配备“三防器材”和值班人员作好“三防”工作。

(13)施工用电有用电规划设计,明确电源、配电箱及线路位置,制定安全用电技术措施和电器防火措施,不准随意架设线路。

(14)现场实行安全、保卫制度,进入施工现场的人员一律要戴安全帽。管理人员

与作业人员分颜色区别,建立来访制度,经常对工人进行法律和文明教育。现场管理、技术、施工人员佩带胸卡。

(15)现场设置职工生活服务设施,工地食堂、更衣室、浴室、厕所等生活设施,需保持整洁卫生,符合卫生标准。搞好文体活动,作好卫生防病工作,确保职工身心健康。对生活区和办公区场地进行植树、种草绿化。生活区设污水沉淀池。

(16)施工现场设置专职的“环境保洁岗”,负责检查施工场地内外的卫生设施和卫生情况,并督促有关部门和个人及时进行清洁。

(17)认真执行国家有关安全生产和劳动保护法法规,建立安全生产责任制,严格按照《中华人民共和国消防条例》建立和执行防火管理制度,设置符合要求的消防设施并保持其良好的工作状态。

(18)加强施工现场的检查与监督,从严要求、持之以恒,使现场文明施工管理真正抓出成效。同时经常征求建设单位和施工监理单位对文明施工的批评意见,及时采取整改措施,切实搞好文明施工。

(19)项目经理对文明施工现场实行定期和不定期检查,每月组织一次专项检查,对照评分,严格奖惩,交流经验,查纠不足。

5.5环境卫生措施

(1)学习贯彻重庆市地区有关规定,明确本标段的环保要求,增加投入,制定相应措施,处理好施工和环境环保的关系。

(2)落实门前三包环境责任制,保持施工区的环境卫生,及时清理垃圾,运至指定地点进行处理。

(3)夜间尽量避免使用噪音设备。

(4)汽车出入口设置冲洗槽,对外出的汽车用水枪将其冲洗干净,确认不会对外部环境产生污染后,方可出门。

(5)控制粉尘污染环境,施工现场不得焚烧垃圾和其他杂物。施工便道专人清扫、洒水,防止扬尘。