文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框剪结构商业广场水电安装施工组织设计[详细]

框剪结构商业广场水电安装施工组织设计[详细]

框剪结构商业广场水电安装施工组织设计[详细]
框剪结构商业广场水电安装施工组织设计[详细]

第一章·编制综述

1.1、编制说明

1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。

2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。

3、本施工组织设计的编制XX公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。

4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。

1.2、编制依据

1、建设方提供的广东XX市城协建筑XX公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。

2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,XX市地方标准、规程。

(1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《XX市建筑管理条例》

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300—2001)

(3)《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—99)

(4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)

1.3、编制原则

1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。

2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。

3、分层分段流水作业法组织施工。

4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。

5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。

6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。

7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。

8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置XX公司设备及材料组织施工。

第二章·工程概况及特点

2.1、综合概况

1、工程名称:先锋国际时尚广场

2、建设单位:湖南XX公司

3、设计单位:广东XX市城协建筑XX公司

4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院

5、监理单位:XX县建筑工程质量安全监督站

6、施工单位:湖南宇泰XX公司

7、结构类型:框剪结构

7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。

9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创XX

市市级安全文明工地。

10、服务目标:热情主动,协调配合,协商共事,优化设计、优化采购、优化施工、优化服务;做到工程质量、工期管理、设备运行、回访保修等方面让用户满意;功能达到设计指标最高值。

2.2.1、电气概况

本工程为一类高层建筑,其应急照明,防排烟风机,消防控制室,消防电梯,消防水泵等消防设施属于一级负荷,其余为二、三级负荷。XX市两个35KV 及以上高压变电站各提供一路10KV电源送至本车库内设置的10KV变配电所(内设两台1000KV A干式变压器提供全楼的动力、照明、住宅和空调用电),以满足一级负荷的供电要求。高低测压均为单母线分段运行,低压主进线开关与联络开关设电气联锁,保证任何情况下只有两个开关合闸。配电系统中,低压配电系统采用放射式和树干式结合的方式供电,电压等级为220/380V;消防动力设备采用双回路耐火电缆供电,在最末一级配电箱处设自动切换;对于单台容量较大或重要负荷采用放射式供电;消防设备供电回路过载时,保护设备仅报警,不切断主回路。

2.2.2、给排水概况

给XX市政管网引XX市政给水管网供水压力相对于本工程±0.00(104.00),生活给水系统分为2个区,1~3层为低区,4~15+层为高区;低XX市政水压下行上给直接供给,高区分别由地下室加压供水设备供水,给水水质应符《生活饮用水卫生标准》,本工程室内污、废水采用合流制,厨房采用伸顶通气管,卫生间采用专用通气管。消防水池有效容积为324m3,在1#楼屋顶设18m3屋顶消防水箱一座,为火灾初期10分钟提供消防用水保障。系统采用单栓消火栓箱,内配

SN65(SNJ65)型室内消火栓一个,¢19型直流水枪一支,25m衬浇水带一根,消防按钮一个;按动任一消防栓处启泵按钮均可启动消火栓泵并报警。该工程地下室及商场部分设计喷淋系统,由消防水池、喷淋水泵、屋顶消防水池箱联合供水。

第三章·施工目标

3.1、XX公司始终以“提高全员质量意识、实施过程精品控制、创建用户满意工程”XX公司质量方针“精心施工,确保质量,遵诺守信,科学管理,追求卓越”。

1、本工程施工中我司严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行质量评定合格,合格率100%。

2、确保单位工程安全和功能试验合格,单位工程观感质量为好。

3、检验批中主控项目全部合格,一般项目合格率85%以上。

4、施工组织设计100%审批。

5、分部及重要分项100%验收,一般分项80%验收。

6、工程竣工资料收集齐全,确保工程城建资料一次验收达到XX公司使用质量规程、标准100%有效。

8、特殊、重要过程技艺评定100%,一般过程技艺评定80%。

9、确保材料100%合格。

10、确保设备完好率90%以上。

11、应持证岗位人员100%持证上岗,90%以上接受再教育。

12、杜绝重大质量事故。

13、回访保修率100%。

3.2、工期目标

根据本工程的设计情况、施XX公司以往类似工程的施工经验,我工司有能力在保证质量、安全、文明施工的前提下,确保本工程总工期为400个日历天。3.3、职业安全健康目标

1、安全施工管理目标

按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑机械使用安全技术规程》(J119-2001、JGJ33-2001)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定实现现场达标,杜绝死亡、重伤、重大设备、交通及火灾事故,轻伤率不超过3‰,各施工阶段安全核验均一次合格。

2、文明施工管理目标

认真贯彻执行《XX市建筑工地文明施工标准》,建成文明施工标准化现场,争XX市级文明工地”。

3、保持职业安全健康体系有效运行并持续改进。

4、杜绝资源、能源浪费现象。保持环境体系有效运行并持续改进。

3.4、科技进步目标

施工中结合工程特点积极采用新工艺、新技术、新设备和新材料,达到提高工效,确保质量、缩短工期、降低成本的目的。

3.5、服务目标

施工中“重合同、守信誉”,积极接受质监、业主和监理单位对工程质量、施工进度等方面的监督管理。搞好工程质量回访保修。

3.6、效益目标

通过科学的施工组织和管理,在保证质量的前提下降低管理成本,材料和劳务成本。

第四章·施工部署

为实现工程建设“工期、质量、安全、环保”等方面的管理目标,施工将遵循“应用合理的施工技术,选用高素质的安装施工队伍,投入足够的机械设备,安排合理的施工工序,采用科学的组织管理方法,达到优质、安全、按期竣工”的原则进行施工总体部署;安装施工队在基础和主体施工阶段主要任务是预留、预埋工作,在装饰装修工程插入的同时,配合进入全面装修施工阶段。为保证基础和主体施工阶段预留、预埋、安装的准确性、美观性满足设计XX 公司成立专门的预留、预埋、安装作业队。根据工程量、设计特点、施工资源配置和施工组织方法,按照“科学、合理、方便、快捷”的原则进行施工。

4.1、安装班组选择

由项目经理、生产安全部配XX公司范围内选择水电安装班组,对班组长及从业人员的资格要求如下:

4.2、施工部署的原则

为了保证如期完成施工任务,考虑各方面的影响因素,充分酝酿任务,人力资源、时间、空间的总体布局,制定以下部署原则。

4.3、施工顺序

4.3.1、进场接场地后,立即进行施工,根据时间节点要求逐项开始各个楼栋的施工,并最终于20__年10月1日全面达到竣工条件。

4.3.2、在整个施工过程中,安装工程的预留、预埋、安装、调试工作应始终贯穿于主体、装饰、装修、收尾工程中,在时间和空间上要充分紧凑搭接,循环推进,严格交接班制度,相互爱护成品,避免交叉污染。

4.4、施工流程 1、安装工程施工流程

(1)给排水安装

(2)电气安装

4.5、样板间施工计划

4.5.1

、坚持以样板指导施工,每个安装分项工程在大面积施工前,施工员和班组按施工图制作出样板,样板完成后,会同技术负责人、质检员一道对样板进行验收。从规范、标准、强制性条文规定等方面检查样板是否符合。自检符合XX 公司技术质量部和生产安全部一道对样板进行技艺评定,符合要求后准予施工。坚持以样板指导施工,从而减少不必要的返工。

4.5.2、严抓分项工程“三检制”管理,分项工程完工后,首先由班组组织自检,并将自检结果形成书面记录,然后由施工员组织班组进行复检,最后由质检员组织施工员进行专检,并对检查结果作出评价,上道工序不合格不能进入下一道工序施工。

4.6、材料、设备及劳动力配备 4.6.1、主要材料供应计划

现场所有建筑安装材料均对材料供货方进行质量保证能力评价,以保证材料供货方有能力履行其合同赋予的质量职责,依据供应能力、质量、价格等综合因素,考查确定供货方;按照施工图预算和施工进度计划要求,分别编制材料计划和分段供应计划,为组织资金、安排备料确定库容和组织运输提供依据;其品牌和材料规格等指标要根据甲方的要求购买和确认,所有进场材料均

须送检,合格后方可用于工程上。

4.6.2、主要机械设备安排

根据施工方案确定的施工顺序需要,选定机具、设备台数,进场前进行工作能力鉴定。

安装主要施工机械设备表

4.6.3、劳动力需用计划

劳动力的配置,根据施工进度,技普工比例,流水作业情况,其它资源等方面进行。

劳动力计划表单位:人

4.7、各种检验验收计划

1 4.7.1、原材料的检验及试验计XX公司《采购控制程序》(QB/CPJ-B-13)、

《施工生产控制程序》(QB/CPJ-B-14)、《监测和测量控制程序》(QB/CPJ-B-25)。

2、所有安装材料在进场时立即报监理、业主代表见证下验货,不合格不得使用。

5、工程使用功能性的检验和试验,由项目技术负责人组织有关施工员、质检员实施。

4.7.2、质量及安全验收计划

1、根据工程施工进度计划确保工程质量,我项目部严格执行“上道工序不合格,下道工序不准施工”的原则。

2)、给排水分部和电气分部的各分项每层为一个验收批;

3)、根据现场情况或监理要求可增加验收批。

第五章·给排水工程施工方法

5.1、室内给水管道安装

5.1.1、施工准备

1、对工程材料、附件和加工件作好入场验收工作,阀门在安装前必须按规定进行试压检查。

2、针对系统及施工特点,编制施工技术交底,并组织施工班组进行详细、全面的技术交底。

3、施工作业人员已经过建筑给水聚丙烯(PP-R)管安装的技术培训。

5.1.2、工艺流程

5.1.3、施工要点

1、本工程室内的给水管采用聚丙烯给水管(PP-R管)。

2、检查管材出厂合格证及外观,管材管壁厚一致,无色泽不均匀及分解变色线,外壁光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮、痕纹及碰撞凹陷。

3、检查阀门出厂合格证及外观,应启闭灵活、关闭严密并按规定进行试压检查。

4、管道支架的安装。

(1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。

(2)立管和横管支吊架的间距不得大于下表的规定。

(3)明管敷设的支吊架作防膨胀的措施时,应按固定点要求施工,管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。

5、管道连接。

(1)同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。

(2)热熔连接应按下列步骤进行:

a.热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。

b.根据所需尺寸丈量合适长度的管材进行切割,必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。

c.管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

d.用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合下表要求。

注:若环境温度小于5℃加热时间应延长50%。

e.熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置。

f.热熔连接前,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处,加热时间应满足上表的规定(也可按热熔工具说明书的规定)。

g.达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均解剖学插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。

h.在热熔连接技术要求表规定的时间内,刚熔接好的接头还可适当校正,但严禁旋转。

6、管道穿越楼板时,在贴近楼板的底部,应设置管道固定支承件,楼板上的留孔处设置钢套管,在预留孔与套管之间的环形缝隙,用C20细石砼(掺UEA-H微膨胀剂)分两次嵌缝,第一次嵌缝至板厚的2/3高度,待达到强度后进行第二次嵌

缝至板面平。套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏密封。

7、管道穿越无防水要求的墙体、梁、板时的做法应符合以下规定:靠近穿越孔洞的一端应设固定支承件将管道固定,套管与预留孔之间的环形缝隙,用C20细石砼(掺UEA-H微膨胀剂)分两次嵌缝,第一次嵌缝至板厚的2/3高度,待达到强度后进行第二次嵌缝至板面平。并用M10水泥砂浆抹高、宽不小于25mm 的三角灰。

8、管道穿越地下室或地下构筑物及水池时必须配合土建预埋带有止水翼环的金属导管,导管长度不应小于200mm,导管内径宜比管道公称外径大30—40 mm,套管与管道之间的环形缝隙,先在中部塞三圈以上油麻,再用M10膨胀水泥砂浆嵌缝至平导管口。

9、管道穿越沉降缝和抗震缝时,应用橡胶接头或金属波纹接头连接两边管道。管道穿过承重墙或基础时应预留300×200的洞口,管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量(一般不小于100mm)。以免因沉降导致管道变形、断裂。

10、管道系统的水压试验。试验方法同室外给水管试验方法。

11、管道冲洗、消毒。

(1)给水管道系统在验收前,应进行通水冲洗,冲洗水流速宜大于2m/s,冲

洗时,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

(2)生活饮用水系统经冲洗后,还应用含20-30mg/L游离氯的水灌满管道进行水消毒,含氯水在管中应滞留24h以上。

(3)管道消毒后,再用饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用。

5.1.4、质量要求

1、管道及管道附件的品种、质量符合设计要求和施工规范的规定。

2、管道系统的水压试验结果符合设计要求和施工规范规定。

3、管道坡度符合设计要求,连接可靠,阀门启闭灵活,朝向合理,进出口方向正确。

5.2、室内排水管道安装

5.2.1、工艺流程

5.2.2、施工要点

1、工程技术人员组织施工班组人员熟悉施工图,进行技术交底,并形成交底纪要。

2、排水主管和支管采用U-PVC管,粘接连接。

3、UPVC管件和管材的壁厚一致、颜色一致、色泽无不均及分解变色,外壁光滑平整,无汽泡、裂口。管材不允许有异向弯曲,直线的公差小于0.3%。

4、采用角钢和圆钢制作支架和吊架,根据排水管埋设位置,测量放线后安

装支、吊架,竖向支架的间距为2m,横向支、吊架的间距为横管外径的10倍,且分支起点250mm,终点250mm处各设一个,存水弯应安设在直管段上。

5、检查口在立管上按图纸要求设置,隔层设置一个,最底层和最顶层各设置一个,其高度为楼地面至检查口中心1m,允许偏差20mm,设置检查口的朝向要求便于检查。

6、安装立管时,一定要注意将三通口的方向对准横支管方向,以免在安装横支管时由于三通口的偏斜而影响安装质量。三通口的高度,由横管的长度、坡度和楼板的相隔距离来确定,一般距楼板高度宜大于或等于250mm,但不得大于300mm。

7、透气管是为了使下水管网中有害气体排至室外,并保证管网中不产生负压破坏卫生设备的水封而设置的,透气管末端应装设通气帽,以防止异物进入管中导致管路堵塞。

8、室内横管安装的坡度按设计要求敷设。

9、卫生间地漏采用多通道地漏或WD型防反温地漏,其它部位采用深水封地漏,地漏安装在地面的最低处,其地漏顶面低于设置处地面5mm。

10、所有横、立管隐蔽前须进行灌水、盛水试验,监理、施工单位质检人员检查,以液面不下降、不漏、不堵、放水畅通为合格,并办理验收签证手续及隐蔽工程记录。

11、管道穿越楼板必须有止水措施(配合土建预埋钢止水套管),套管与管道之间的环形缝隙填油麻后,用水泥砂浆抹平。填补缝隙要均匀、严密,保证不漏。立管部位应用C30砼两次浇筑预留洞口。管道接口、管道与楼面连接、管道与大便器连接以及女儿墙与雨水口的连接必须严密不漏水。

12、排水和雨水管道安装完后,必须做灌水试验,雨水管道灌水试验高度应从上部雨水漏斗至立管底部排出水口计灌满水15min,水位下降,再灌满持续5min,液面不下降,不渗漏为合格。排水管以一层的高度为标准(控制不超过8m),灌满水后液面下降,再灌满持续5min,液面不下降,不漏不渗为合格。通水试验应在全部用水点同时开启1/3时进行,排水通畅,系统及排水点无渗漏现象。

5.2.3、质量要求

1、管材、管件、胶粘剂品种、质量符合设计要求和规范的规定,并有产品合格证。

2、排水和雨水管道的灌水试验结果符合设计要求和施工规范的规定。

3、管道坡度i满足设计要求和施工规范规定。

4、施工完毕的管道系统通水试验结果符合设计要求和施工规范规定。

5、允许偏差控制

第六章·电气安装施工方法

6.1线槽安装 6.1.1、施工准备

组织施工班组人员熟悉施工图,根据敷设电缆直径及设计要求和设计说明确定金属线槽安装部位及型号。 6.1.2、施工顺序

6.1.3、施工要点

1、本工程竖井内电视、电信线路,楼层接线箱至入户电视、电信干线,楼层配电箱至用户配电箱电源干线均采用桥架或线槽敷设。

2、根据桥架、线槽敷设位置,配合土建作好孔洞预留、预埋工作。

3、桥架、线槽进场后需对其进行检查,检查产品及其附件的规格、品种是否符合设计要求和是否具有产品合格证,线槽内外是否光滑平整,有无棱刺、扭

曲和翘边等变形现象。

4、桥架、线槽按设计要求沿墙或楼板及梁下敷设,吊点及支持点的距离在直线段的固定间距不得大于3m,在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及进出接线盒处不得大于0.5m,桥架、线槽在墙上安装时,可根据桥架、线槽的宽度采用1个或2个塑料膨胀螺栓固定。桥架、线槽在吊架上安装时,吊杆与楼板的固定采用膨胀螺栓进行连接。

5、桥架、线槽的直线段连接采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应严密平齐,线槽转角、分支处连接时采用弯通、二通、三通或平面二通等进行变通连接。

6、引出桥架、线槽的线路采用PVC管与桥架、线槽连接。

7、桥架、线槽在通过墙体或楼板处,在主体施工时应需配合土建预留孔洞,并且桥架、线槽不得在穿过墙壁或楼板处进行连接,也不得将穿过墙壁或楼板的线槽与墙或楼板上的孔洞抹死。

8、线槽配线。配线前按设计和实际路径计算出每根电缆(线)的长度,放电缆(线)时,先敷设长的、截面大的电源干线,再敷设截面积小而又短的电缆(线)。合理地安排每盘电缆(线),尽量减少电缆(线)接头,在同一槽内敷设多条电缆(线)时,电缆(线)的接头要相互错开,保证接头间尽量保持在2m以上的距离,电缆接头的两端加以固定,一般5-10m处进行固定。

9、绝缘测试。配线结束后,用兆欧表对线间及线与地间绝缘进行测试,绝缘值设满足设计和规范要求,施工结束竣工验收前,对线槽表面涂防火漆。

6.2、塑料管的敷设

6.2.1、施工顺序

6.2.2、施工要点

1、工程技术人员组织施工班组熟悉施工图及设计说明、交底纪要,明确回路数量,确定管材、管径选型。

2、硬质PVC塑料管必须具备出厂合格证,具有耐热、耐燃、耐冲击性能,管壁壁厚均匀一致,无凸棱、凹陷、气泡等缺陷,作好施工准备。

3、弯曲采用冷弯法,即在弯管时,将专用弯管弹簧插入管内需要煨弯部位,逐渐弯出需要的弯曲半径或弧度,最后抽出管内弯曲弹簧。

4、管路连接。管与管的连接采用套接法,即用比连接管管径大一级的塑料管做套管,长度为连接管内径的1.5-3倍,将涂好胶合剂的连接管从两端插入套管内,要求套接紧密牢固,连接对口处在套管中心。

5、管与盒(箱)连接。采用插入法连接,接管弯成90°曲弯从后面入盒,进入的长度不小于5mm,连接时应一孔一管顺直进入盒(箱)内,每管进入时,应长短一致,排列均匀,连接牢固。为控制住墙内管入盒的长度,在管口处相对应的两侧适当部位用锯条开口,然后用穿线钢丝煨制长环可防止管口在盒内回缩、脱出盒子。

6、管子沿墙暗敷设,需在未砌筑墙体前,预先把管子与各种器具、盒预装好,在砌筑的过程中埋入,埋入墙内的线管离表面的最小净距不小于15mm。火灾自动报警、联动线管不小于30mm,管与盒连接处周围用砌筑砂浆固定牢。

7、在现浇板、梁、柱内敷设管子时,管路要尽量避免交叉,若必须交叉时,两根管子的外径之和至少要比板的厚度小40mm。以免影响钢筋网的布置和楼板的强度。当管子需要并列敷设时,管子间距不得小于25mm,以确保周围砼包

裹严密。因平面预埋管数量、种类繁多,预埋时用不同颜色油漆对不同用途管路进行标记区分,以便自查自检和监理验收,用扎丝将管路固定于钢筋网上,以免浇砼时发生位移。

6.3、管内配线

6.3.1、施工顺序

6.3.2、施工要点

1、检查导线规格、型号是否符合设计要求,是否具备产品合格证。导线外观平整光滑、线径一致,绝缘层厚薄均匀,无损伤及扭曲现象。

2、清扫管路。用Φ1.2-2.0mm的铅丝当带线,利用穿线器将带线穿入管路内,检查管路是否畅通。将布条的两端牢固绑扎在带线上,两人来回拉动带线,把管内杂物清出。

3、放线。放线时将导线置于线捆或放线车上,导线进箱处应留有适当余量,一般预留长度以箱的1/2为宜,出户线长度为1.5m。

4、穿线。将导线与带线绑扎,导线根数较少时,将导线一端的绝缘层削出,用带线端部进行盘圈,将导线的线芯直接插入带盘圈并扎回压头,绑扎牢固,若导线根数多或截面积较大时,可将导线前端的绝缘层削去然后将线芯错排在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,绑扎头最好形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。两人配合穿线,一拉一送。敷设在垂直管路中的导线应在管口处和线盒中

加以固定,截面积为50mm2及以下的导线,固定点间距为30m,截面积为50mm2及以上的导线固定点间距为20m。管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉,以减少磨擦,有利于保护导线和XX省力。

5、导线的连接采用压接,将导线的绝缘层削掉,线芯预留15mm长度,插入接线帽内,若线芯根数满足不了使用条件,可填充同直径同材质的导线一并插入接线帽,然后用压接钳压实,用绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1-2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕,包扎过程中尽可能收紧绝缘带,最后在绝缘层上缠绕1-2圈后进行回缠。

6、绝缘测试。穿线结束后,设备接线前应用500V兆欧表对各回路导线间及导线对地绝缘进行测试,绝缘值应满足设计及相关规范要求。

6.4、电缆桥架安装

6.4.1、施工准备

1、配合土建预留桥架穿越墙、板及孔洞。

2、检查桥架外观、材质是否符合国家现行有关标准的规定,核对包装箱内的装箱清单,产品合格证及出厂检验报告是否齐全。

6.4.2、施工程序

1、本工程一般动力、照明电源与消防电源均采用槽式电缆桥架通过竖井引至各楼层的配电箱,楼层配电箱至各用户配电箱电源通过金属线槽引入。

2、桥架水平敷设时,应在距弯曲段与直线段接合处300-600mm的直线段侧设置一个支架,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支架,直线段每隔两米设一个支架。桥架在竖井内竖向敷设时,在距上、下楼板各0.8m

框剪高层多功能写字楼施工组织设计方案

第1章 编制说明 一、编制目的 本施工组织设计体现了我司对工程施工的总体构思与部署,为工程施工提供完整的技术性指导文件,用以指导工程施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设任务。 二、编制依据 房产开发有限公司提供的《工程地质勘察报告》。 房产开发有限公司提供的施工图纸,结施~号、建施~施工图纸以及全套初步设计图纸。 .与房产开发有限公司所签定的建筑工程施工合同。 .中华人民共和国省市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定。 .中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规范及验评标准。 市气象资料。 所使用规范及验评标准: ⑴《地基及基础工程施工及验收规范》() ⑵《砖石工程施工及验收规范》() ⑶《混凝土结构工程施工及验收规范》() ⑷《建筑装饰工程施工及验收规范》() ⑸《建筑工程质量检验评定标准》() ⑹《混凝土质量控制标准》() ⑺《屋面工程技术规范》() ⑻《钢筋焊接及验收规程》() ⑼《组合模板技术规范》() ⑽《建筑安装工程质量检验评定统一标准》() ⑾《地下工程防水技术规范》() ⑿《地下防水工程施工及验收规范》() ⒀《钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程》() ⒁《施工现场临时用电安全技术规范》() ⒂《建筑施工安全检查评分标准》() ⒃《混凝土外加剂应用技术规范》() ⒄《普通混凝土配合比设计规范》() ⒅《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》()

⒆《钢框胶合板模板技术规程》() ⒇《普通混凝土用碎石或卵石质量标准以及检验方法》 () ()《焊接接头和机械性能试验取样方法》() ()《混凝土结构试验方法标准》() ()《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》() ()《混凝土泵送施工技术规程》() ()《建筑地面工程施工及验收规范》() ()《工程测量规范及技术说明》() ()《工程测量基本术语标准》() ()《工程网络计划技术规程》() ()《建筑机械使用安全规范》() ()《建筑施工高空作业安全技术规范》() ()《塔式起重机安全规程》() ()《建筑工程施工现场供电用电安全规范》() ()《建筑安装工程施工技术操作规程》(省地方标准~) 三、编制说明 本工程属于典型的“三边工程”,目前所编制的施工组织设计系依据业主提供的地下室以及裙楼部分施工图纸和初步设计图纸所编制,所以本施工组织设计仅作为工程施工和施工管理的宏观指导性技术文件,在施工过程中对施工组织设计进行系统性的动态管理,待施工图纸出来后编制详细的施工方案和施工作业指导书进行补充和修改,使工程施工处于全方位、全过程的监控之下。 第2章 工程概况及特点 一、工程概况: 工程名称:工程 业主:房产开发有限公司 设计单位:***建筑设计有限公司 监理单位:经协监理公司 即将兴建的工程位于市金融商贸开发区区,东靠凯莱大酒店,北邻格林大饭店,南临团结路,紧邻车站北路南边,地处火车站附近繁华的黄金三角地。 本工程建筑面积约,建筑高度为米,呈扇形布局。采用较多的弧形流线建筑形式,同时又突出建筑的棱角分明,造型典雅大方,达到了优美的建筑景观效果,为金融商贸开发区创造出现代化的商业氛围。本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上二十四层,地下一层,抗震烈度按度设防,抗震等级为Ⅱ级。其他详见插表一:《工程概况特征表》。 二、工程条件及特点:

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

框剪结构施工组织设计完整版

………………………………………………最新资料推荐……………………………………… 1 / 84

2 / 84 二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m ,新建教学楼西墙与物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I 级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为: (考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t 0---鉴定时标准温度 L 0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L 实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L 明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平 2 00实 明 实0拉高误长02L h )L t α(t L L L L ΔL ΔL ΔL ΔL L L + ---- =----=

施工工艺做法及流程

一、乳胶漆工艺流程 一、工艺流程 基层处理→ 满刮腻子两遍→ 底层涂料→ 中层涂料两遍→ 乳胶漆面层喷涂→清扫。 二、施工工艺 1、基层处理 先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除,如表面有油污,应用清洗剂和清水洗净,干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净;表面清扫后,用水与界面剂(配合比为10:1)的稀释液滚刷一边,再用底层石膏或嵌缝石膏将底层不平处填补好,石膏干透后局部需贴牛皮纸或专用墙布进行防裂处理,干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子 第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮抹平整、均匀、光滑,密实平整,线角及边棱整齐为度。尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要沾污门窗框及其他部位,否则应及时清理。待第一遍腻子干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡,保护棱角,磨后用棕扫帚清扫干净; 第二遍满刮腻子方法同第一遍,但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整,否则必须进行第三遍、第四遍,用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整,最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行,喷涂一遍,涂层需均匀,不得漏涂。 4、中层涂料施工: 涂刷第一遍中层涂料前如发现有不平整之处,用腻子补平磨光。涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大,可适当加清水稀释,但每次加水量需一致,不得稀稠不一。然后将涂料倒入托盘,用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷,然后再纵向滚压,将涂料赶开,涂平。滚涂顺序一般为从上到下,从左到右,先远后近,先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀,防止涂料过多流坠。滚子涂不到有阴角处,需用毛刷补充,不得漏涂。要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成。避免接槎刷迹重叠现象,沾污到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍中层涂料施工后,一般需干燥4H以上,才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿,应适当延长间隔时间。然后,用细砂纸进行打磨,打磨时用力要轻而匀,并不得磨穿涂层,磨的将表面清扫干净;第二遍中层涂产刷与第一遍相同,但不再磨光。涂刷后,应达到一般乳胶漆高级刷浆的要求;(如果前面腻子和涂料底层处理的好可以不进行本层的深刷) 5、乳胶漆面层喷涂

建筑工程防水工程施工标准化做法

施工标准作法系列10 防水工程施工 1、目的: 明确防水工程节点标准做法。 2、适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3、防水标准做法 3.1地下室防水 A1(1):地下室底板疏水做法 1、100mm 厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm ,宽5mm 的缝,建筑油膏填缝); 2、三彩布隔离; 3、最薄处60mm 厚级配碎石(10-30mm )疏水层,每隔2米设置d20的排水管; 4、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 5、60mm 厚C15素混凝土垫层; 6、素土夯实(密实度≥93%)

1、100mm厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm,宽5mm的缝,建筑油膏填缝); 2、25mm厚疏水板,搭接不少于100mm,接缝处采用无纺布两边各100mm; 3、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 4、60mm厚C15素混凝土垫层; 5、素土夯实(密实度≥93%)

(明沟尺寸200mm宽100mm深),排水明沟坡向集水井;按柱距设伸缩缝,间距不超过4米,用切割机切深15mm、宽5mm缝,建筑油膏填缝。 2、钢筋混凝土砼(负二层结构顶板结构自找坡1%;

1、回填土; 2、三彩布(120G/M2); 3、20-25mm高塑料疏水板; 4、40mm厚细石混凝土,内配单层双向钢筋φ4@150,用切割机切深15mm、宽5mm缝,间距不超过4米,建筑油膏填缝。 5、4mm厚SBS改性沥青防水卷材; 6、抗渗钢筋混凝土(结构与底板同向找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求;

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

建筑屋面施工标准化做法

四、建筑屋面 4.1卷材防水屋面工程 图1 :屋面防水搭接及附加层 做法标准: 1、屋面卷材防水铺贴方向应正确,卷材搭接宽度(高聚 物改性沥青防水卷材满粘法长边、短边搭接为80mm搭 接空铺、点粘、条粘法长边、短边搭接为100mm其他材 质参见屋面工程质量验收规范)根据材质应符合相应 设计规范要求; 2、铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭 接缝应错开; 3、基层阴阳角部位应做成圆弧形,且整齐顺平; 图1a:屋面防水搭接做法样板 4、沥青防水卷材转角处圆弧半径100?150mm高聚物 改性沥青防水卷材为50mm合成高分子防水卷材为20mm 5、冷粘法法、自粘法铺贴卷材事,接缝口应用密封材料 封严,宽度不应小于10mm 6、阴阳角、转角部位及分隔缝等部位均需做附加层。 质量标准: 1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计 要求; 2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象; 3、搭接宽度允许偏差-10mm; 图1b:屋面防水附加层(阴角)做法样板4、搭接接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱 折、翘边和鼓泡等缺陷; 5、防水收头应与基层粘结并固定牢固,封口封严,不得 翘边; 6、阴角弧度、附加层宽度根据材质应满足设计规范要 求; 图1c:屋面防水附加层(分隔缝)做法样板

图2a :屋面女儿墙卷材防水翻起高度(含装饰面层)样 板图2:屋面女儿墙防水做法一(预留凹槽) 做法标准: 1、屋面女儿墙卷材防水翻起高度应符合设计标准,当地标 准高于国标的应采用当地标准; 2、屋面女儿墙应按照设计要求做防水凹槽,卷材防水收头 应压入凹槽; 3、凹槽内防水收头采用金属压条钉压,钉子间距不宜大于 900mm凹槽内用密封材料封严; 4、基层阴角应做成圆弧(圆弧半径应根据防水材料确定): 并做防水附加层(如图1b)。 质量标准: 1、防水高度检测应自装饰面层起计算; 2、阴角弧度、附加层宽度根据材质应满足设计规范要求; 3、防水收头固定应牢固,钉子间距应符合要求; 4、 凹槽内填塞密封材料应密实。图2b:防水收头压入凹槽,金属压条钉压样板 图2c:压条钉子间距样板 图2d:凹槽内用密封材料封严样板

高层住宅楼施工组织设计(DOC 61页)

高层住宅楼施工组织设计(DOC 61页)

安徽省立医院高层住宅A# 楼 (上部结构) 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 中国建筑第四工程局第六建筑工程公司

二0 0 三年三月七日 会签 建设单位: 监理单位: 施工单位: 工程负责人: 编制人: 日期:

目录 第一章编制依据的规范、标准 (3) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署及项目人员组成 (4) 第四章施工准备 (6) 第五章施工平面布置 (8) 第六章工程总进度网络计划 (10) 第七章确保工程质量的保证措施 (10) 第八章确保工程质量所采取的检测措施 (27) 第九章确保安全施工的技术组织措施 (29) 第十章确保文明施工的技术组织措施 (35) 第十一章主要部位施工方法 (38) 第十二章施工机械劳动力和主要物资投入 (56) 第十三章拟采用的新技术新工艺新材料及节约措施 (58) 第十四章产品保护措施 (59) 第十五章季节性施工措施 (60)

第一章编制依据的规范、标准 本工程施工组织设计编制主要依据国家和行业的现行施工验收规范,具体如下: 1、(混凝土结构工程施工质量验收规范)(GB50204-2002) 2、(建筑地面工程施工质量验收规范)(GB50209-2002) 3、(屋面工程质量验收规范)(GB 50207-2002) 4、(建筑地基基础工程施工质量验收规范)(GB 50202-2002) 5、(建筑装饰装修工程质量验收规范)(GB 50210-2001) 6、(建筑砌砖工程施工质量验收规范)(GB 50203-2002) 7、(钢筋焊接质量验收规范)(GB 50202-2002) 8、(施工现场临时用电安全技术规范)(JGJ46-88) 9、(建筑施工高处作业安全技术规范)(JGJ80-91) 10、(建筑工程质量验收统一标准)(GB 50300-2001) 第二章工程概况及特点 一、工程概况 本工程为安徽省立医院高层住宅工程,建筑面积20430平方米,框剪结构,地下一层,地上二十五层,位于庐江路17#;抗震设防烈度为七度,防水等级II级,耐火等级为一级;安全等级为二级;耐久年限为50年;工期为550天,施工质量要求:确保“黄山杯”,创国优“鲁班奖”工程。 二、结构特点:基础为人工挖孔桩,钢筋砼筏板式基础,结构钢筋砼主要以框剪为主。墙体为非承重多孔砖M5混合砂浆;砼强度等级为:承台顶面至19.77标高,墙柱C50,梁板C35;

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

工艺工法标准

蓝光地产 装饰工艺工法标准 (2.0) 批准:吴廿 分管领导:郑国民 主编:毛泉 发布时间:2017年01月25日实施时间:2017年01月25日 主编单位:蓝光地产集团生产(项目)管理指挥中心 装饰景观公司项目及计划管理中心 1.目的 为进一步规范装修项目工程管理动作,全面提高装修项目工程质量,统一施工工艺做法,固化标准节点,有效的进行成本控制,提升观感,特整理并编写本文件。

2.适用范围 本文件内容旨在对装修项目施工工艺的管理以及对标准节点统一的建议。本文件根据蓝光已交房项目实际操作经验,同时参考其他房产开发公司的管理经验,对公司已有制度、图集标准、管理流程及实施细则进行了汇总、补充和完善,供装蓝光地产范围内装饰工程管理人员、装修设计人员、成本管理人员参考使用。 本文件适用于蓝光地产集团辖下全部公区、户内批量、商业综合体、营销示范展示区等装饰工程项目。 3.说明 本工艺工法经批准后实施时间为2017年1月25日。 由于装修行业发展特点及“四新”创新推动,本工艺工法定于每年修订完善一次。在执行本工艺工法过程中,如有异议或建议,请与蓝光地产集团生产(项目)管理指挥中心或装饰景观公司项目及计划管理中心联系答疑,合理化建议将在下一次修订时给予修正完善。 装饰工程统一做法(1) 序号事项统一做法

1 抹灰基层乳胶漆墙面改 为贴瓷片砖墙面做法 1.原抹灰基层全部剔除; 2.充分湿润; 3.1:3水泥砂浆重新抹灰; 4.水泥砂浆湿贴法粘砖。 2 剪力墙乳胶漆墙面改为 瓷片砖墙面做法 1.铲除已施工涂饰层(包括剔除剪力墙面孔洞内腻子等柔 性填充物); 2.手砂轮打磨基层; 3.墙面凿坑@100mm并清水冲洗墙面; 4.基层干燥; 5.刷涂界面剂; 6.瓷砖胶中涂施工。 注:在满足消防通道疏散宽度前提下,如成本可控,则采 用背栓(或加厚侧切)式干挂墙砖做法。 3 剪力墙面防水做法(1)剪力墙已做内保温墙面: 防水做法同抹灰基层墙面做法。 (2)剪力墙未抹灰面(基层垂平度较差): 1.基层清理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.10mm厚1:3水泥砂浆打底抹平; 4.8mm厚1:2.5水泥砂浆抹平搓毛; 5.做JS防水。 (3)剪力墙未抹灰面(基层垂平度较好): 1.基层清理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.做≤5mm厚抗裂砂浆抹平搓毛; 4.做JS防水。 4 剪力墙面贴瓷片砖做法1.基层处理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.水泥砂浆湿贴法粘砖。 注:若设计为墙面粘贴玻化砖,不论何种基层,必须采用基层刷涂界面剂+瓷砖胶中涂施工工艺。 瓷砖胶(德高、亚地斯)施工统一做法 1、基层处理 ⑴基层应具有足够的承载力及稳定性,无空鼓、开裂;

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

总施工组织设计方案解析

第一章编制依据、规范和标准 1.1.编制依据 1.1.1.福建省东南建筑设计院设计徐碧村公寓综合楼工程的施工图纸。 1.1. 2. 徐碧村公寓综合楼工程地质勘察报告、测量定位控制坐标成果和工程水准成果表。 1.1.3. 福建省东南建筑设计院的设计交底与图纸会审。 1.1.4.国家颁布的有关法律、法规(中华人民共和国合同法、建筑法及招投标法等)。 1.1.5.现行的国家建筑工程有关规范、规程、施工工艺、质量验收标准、标准图集。 1.1.6.福建省三明市有关建筑工程的地方标准(包括标准图集)和政府有关施工管理规定。 1.1.7.现场勘察及三明市建筑市场的调研情况。 1.1.8.国家、福建省三明市关于环境管理规定和职业安全卫生管理规定。 1.1.9.公司有关的施工管理规定文件; 1.1.10.公司GB/T19002-2000《质量管理体系》项目管理手册、程序文件。 1.1.11.公司领导对工程的有关指示精神。 1.1.1 2.公司的技术力量及装备 1.2.主要施工规范、标准 1.2.1工程施工及验收规范、标准 1)工程测量规范 2)混凝土外加剂应用技术规范 3)粉煤灰混凝土应用技术规范 4)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 5)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 6)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

7)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 8)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 9)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 10)电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 11)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 12)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 13)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 14)电气装置安装工程电气照明装置工程施工及验收规范 15)建设工程施工现场供用电安全规范 16)土方与爆破工程施工及验收规范 17)地基与基础工程施工及验收规范 18)砌体工程施工及验收规范 19)混凝土结构工程施工及验收规范 20)屋面工程技术规范 21)建筑地基处理技术规范 22)建筑地面工程施工及验收规范 23)采暖与卫生工程施工及验收规范 24)通风与空调工程施工及验收规范 25)给水排水管道工程施工及验收规范 26)钢筋混凝土建筑结构与施工技术规程 27)混凝土泵送施工技术规程 28)钢筋焊接及验收规程

11种标准工程施工做法

11种标准工程施工做法 一、钢筋工程 1、地梁钢筋绑扎: 做法标准: 1、弹线控制主筋与箍筋的间距; 2、底部采用水泥垫块,梁两侧采用塑料或其它垫块控制保护层厚度; 3、绑扎丝朝向梁内侧弯曲。 质量标准: 1、钢筋规格、数量符合设计要求;

2、受力钢筋间距允许偏差±10mm之内;排距允许偏差±5mm之内;箍筋间距允许偏差±20mm之内;保护层厚度允许偏差±5mm之内; 3、绑扎丝扣无漏绑,扎丝朝里弯曲。 2、底板钢筋绑扎样板: 做法标准: 1、在地面上弹线控制主筋的间距。 质量标准: 1、钢筋规格、数量、间距符合设计要求; 2、保护层厚度偏差不得大于±10mm,钢筋不得与底板或侧模接触,防止渗水锈蚀; 3、受力钢筋网片长宽间距允许偏差±10mm之内;网眼尺寸允许偏差±20mm之内;箍筋间距允许误差±20mm之内;

4、用水准仪测量上排钢筋平整度不大于5mm/2m,保证钢筋保护层厚度; 5、绑扎丝扣无漏绑,扎丝朝里弯曲。 3、钢筋套筒连接样板: 做法标准: 1、钢筋下料采用无齿锯切割,端面平直; 2、钢筋套筒合格,钢筋螺纹加工牙形饱满,无断牙秃牙等缺陷;螺纹加工完毕,应套保护盖保护; 3、套筒连接采用扭矩扳手连接,拧紧力矩值符合规范要求; 4、逐一检查,合格后点油漆标明。 质量标准: 1、钢筋端头应与轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲; 2、扭矩扳手拧紧力矩值符合规范或设计要求,力矩扳手的精度为±15%;

3、连接后每端外露不能超过一个完整丝; 4、两条互相连接的钢筋肋部应在一条直线上。 二、模板工程 4、木模板安装样板: 做法标准: 1、模板接缝不应漏浆;采用硬拼缝; 2、模板使用前应涂刷隔离剂; 3、模板安装的偏差应符合规范规定。 质量标准: 1、全数检查模板接缝和隔离剂涂刷情况; 2、模板安装后检查模板允许偏差:轴线位置5mm之内;截面尺寸:+4mm到-5mm; 3、相邻模板表面高低差允许偏差2mm以内;表面平整度不能大于5mm;

高层办公住宅楼施工组织设计(框剪结构,筏板基础)

高层办公住宅楼施工组织设计(框剪结构,筏板基础) 高层办公住宅楼施工组织设计(框剪结构,筏板基础)

施工组织设计纲要 质量目标:合格,确保“长安杯”、争创“鲁班奖”。 总目标:优质、高效、安全、文明、低耗 总工期:730天 安全总目标:杜绝重大伤亡事故,减少一般事故发生。 轻伤事故频率1人次以内 文明施工目标:创建省级“文明施工工地” 质量保证体系:ISO9001:2008质量保证体系 环境管理体系:ISO14001:2004 职业健康安全管理体系:GB/T28001--2001 用户服务目标: 全方位、全过程为用户提供“至诚至信的完美服务。百分之百的用户满意”。

第一章编制说明 第一节编制原则 一、保证重点统筹安排,遵守施工合同规定。 二、依据工程项目的内容,科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各项活动相互促进,紧密衔接,加快施工进度,缩短工期。 三、采用先进的施工技术,合理选择施工方案,保持质量体系并使之有效运行,确保安全生产和提高工程质量。 四、充分挖掘和利用机械设备潜力,提高机械化程度,减轻劳动强度和提高劳动生产率。 第二节编制依据 一、依据“**办公住宅楼工程”施工合同。 二、建设单位下发的“**办公住宅楼工程”施工图。 三、陕西省有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定。 四、本工程的特点,施工现场环境,自然条件等。 五、现行国家建筑施工及验收规范,建筑安装工程质量检验评定标准。 六、我单位ISO9001:2008质量保证体系有关文件。 七、质量管理体系:ISO9001:2008 八、环境管理体系:ISO14001:2004 九、职业健康安全管理体系:GB/T28001-2001 十、我单位现有的技术装备以及多年积累的建筑施工经验资料。 第三节适用范围和说明 本施工组织设计适用于本工程施工合同范围内的工程内容。

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

框剪结构体育中心地上部分施工组织设计

目录 第一篇编制综合说明 (12) 第一章编制依据 (12) 第二章工程概况 (13) 第一节各方主体单位 (13) 第二节现场概况 (13) 第三节设计概况 (13) 第二篇施工部署篇 (20) 第一章总体部署 (20) 第二章施工组织部署 (21) 第三章总体分区及资源配置 (22) 第四章主要施工方法 (23) 第五章主要分部分项工程的穿插搭接安排 (24) 第六章总体施工顺序与空间组织 (24) 第一节结构施工阶段的区段划分与组织 (24) 第二节安装阶段的区段划分与组织 (25) 第三节装饰阶段的区段划分与组织 (25) 第七章施工准备计划 (28) 第八章项目施工中开发和使用“四新”技术部署 (29) 第一节十项新技术在本工程中的应用概述 (29) 第二节十项新技术应用示范工程总目标 (29) 第三节十项新技术应用示范工程的实施步骤 (29) 第四节十项新技术应用示范工程计划表 (29) 第四篇现场平面布置及管理篇 (31) 第一章办公、生活区布置 (31) 第二章生产设施布置 (31) 第三章大型机械设备的布置 (31) 第四章临时用水方案 (31) 第五章临时用电方案 (33)

第一节电气设备及总体线路布置 (33) 第二节负荷计算及电器设备选择 (33) 第六章现场临时排水及污水排放 (35) 第七章现场形象布置 (36) 第八章各阶段现场平面布置图 (37) 第九章临时用房面积及用地规划表 (37) 第五篇施工组织与资源需求计划(劳动力、主要材料和机械设备、施工设施) (39) 第一章施工准备 (39) 第一节合同准备 (39) 第二节技术准备 (39) 第三节现场准备 (39) 第四节试验检测准备 (40) 第二章劳动力配置 (40) 第一节总劳动力需求计划 (40) 第二节劳动力平均需求量计算 (40) 第三章主要周转材料配置 (43) 第四章主要机械设备、材料试验、质检仪器配置 (44) 第一节主要施工机械设备需求计划 (44) 第二节主要材料试验、质检仪器设备需求计划 (47) 第五章主要施工设施需求计划 (49) 第六篇施工进度计划及工期保证措施 (51) 第一章施工进度计划的编制原则和方法....................................... 错误!未定义书签。第二章总体施工进度计划安排及各节点工期安排. (51) 第三章施工总进度计划安排的总体思路 (51) 第四章专业分包工程、甲供材料的施工进度安排....................... 错误!未定义书签。 第一节专业分包工程工期安排........................ 错误!未定义书签。 第二节甲供材料、甲供设备的工期安排................ 错误!未定义书签。第六章工期保证措施. (53) 第一节工期履约的组织保证措施 (53)

工程施工方法及工艺标准

施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: 《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)《30 MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89)《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92) 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 6.1.7 主要施工工序及方法 系统工程主要施工工序:管道施工、线槽安装、综合布线及设备安装。 1、管道施工 管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器; 箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开 长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; 盒箱稳注要求灰浆饱满、平整固定、坐标正确。 管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺;管路连接应采用丝 扣连接或扣压式管连接;管路敷设应牢固通畅,禁止做拦腰管或拌脚 管;管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm; 管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 2、线槽安装 弹线定位 根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线; 支、吊架安装要求 所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应无卷边、毛刺; 支、吊架应安装牢固,保证横平竖直;

高层办公楼施工组织设计(框剪核心筒结构 99.3米

框剪核心筒结构高层办公楼总承包工程地下一层,地上24层,高99.3米施工组织设计 2020年5月20日

目录 第一章综合说明------------------------------------------------ 6 第一节编制说明 -------------------------------------------- 6 第二节编制依据 -------------------------------------------- 6 第三节关于质量管理 ---------------------------------------- 7 第四节关于工期管理 ---------------------------------------- 8 第五节关于安全管理 ---------------------------------------- 8 第六节关于文明施工管理 ------------------------------------ 8 第七节工程总承包管理 -------------------------------------- 8 第八节施工组织机构 ---------------------------------------- 8 第九节工程概况 -------------------------------------------- 9 第十节设备专业系统设置概述: ----------------------------- 11 第二章施工现场平面布置--------------------------------------- 13 第一节现场设备部署及临时设施部署 ------------------------- 13 第二节基础施工现场平面布置图 ----------------------------- 14 第三节主体施工现场平面布置图 ----------------------------- 15 第四节装修施工现场平面布置图 ----------------------------- 16 第五节临时设施 ------------------------------------------- 17 第三章劳动力计划--------------------------------------------- 19 第四章施工进度计划及网络计划(包括网络图、甘特图)----------- 20 第一节施工进度计划(横道图) ----------------------------- 20 第二节施工网络计划(网络图) ----------------------------- 21 第五章施工进度施工工期保证措施------------------------------- 22 第一节主导思想 ------------------------------------------- 22 第二节施工准备 ------------------------------------------- 22 第三节施工部署 ------------------------------------------- 23 第四节确保施工进度、施工工期实现的其他措施 --------------- 24 第六章主要施工机械、设备------------------------------------- 25 第七章基础施工方法------------------------------------------- 32 第一节工艺流程 ------------------------------------------- 32

相关文档