PLC训练程序
PLC训练程序

目录A10:抢答器

音乐喷泉

A11:装配流水线

十字路口交通灯

A12:水塔水位

天塔之光

A13:自动配料装车/四节传送带

A14:多种液体混合装置

A10:抢答器

一、面板图

二、控制要求

1.系统初始上电后,主控人员在总控制台上点击“开始”按键后,允许各队人员开始

抢答,即各队抢答按键有效;

2.抢答过程中,1~4队中的任何一队抢先按下各自的抢答按键(S1、S2、S3、S4)

后,该队指示灯(L1、L 2、L 3、L 4)点亮,LED数码显示系统显示当前的队号,并且其他队的人员继续抢答无效;

3.主控人员对抢答状态确认后,点击“复位”按键,系统又继续允许各队人员开始抢

答;直至又有一队抢先按下各自的抢答按键;

序号PLC地址(PLC端子)电气符号(面板端子)功能说明

1X0 SD 启动

2X1 SR 复位

3X2 S1 1队抢答

4X3 S2 2队抢答

5X4 S3 3队抢答

6X5 S4 4队抢答

7Y0 1 1队抢答显示

8Y1 2 2队抢答显示

9Y2 3 3队抢答显示

10Y3 4 4队抢答显示

11Y4 A 数码控制端子A

12Y5 B 数码控制端子B

13Y6 C 数码控制端子C

14Y7 D 数码控制端子D

15A10板COM 电源负端

16主机:COM1、COM2接电源+24V

A10板:V+接电源+24;

电源正端

A10:音乐喷泉控制

一、面板图

二、控制要求

1.置位启动开关SD为ON时,LED指示灯依次循环显示1→2→3…→8→1、2→3、4→5、6→7、8→1、2、3→4、5、6→7、8→1、2、3、4→5、6、7、8→1、2、3、4、5、6、7、8→1→2…,模拟当前喷泉“水流”状态。

2.置位启动开关SD为OFF时,LED指示灯停止显示,系统停止工作。

序号PLC地址(PLC

端子)

电气符号

(面板端子)

功能说明

1X0 SD 启动

2Y0 1 喷泉1模拟指示灯3Y1 2 喷泉2模拟指示灯4Y2 3 喷泉3模拟指示灯5Y3 4 喷泉4模拟指示灯6Y4 5 喷泉5模拟指示灯7Y5 6 喷泉6模拟指示灯8Y6 7 喷泉7模拟指示灯9Y7 8 喷泉8模拟指示灯10主机输入COM接电源GND;电源地端

11主机COM1、COM2接电源+24V 电源正端

A11:装配流水线控制

一、面板图

二、控制要求

1.总体控制要求:如面板图所示,系统中的操作工位A、B、C,运料工位D、E、F、G及仓库操作工位H能对工件进行循环处理。

2.闭合“启动”开关,工件经过传送工位D送至操作工位A,在此工位完成加工后再由传送工位E送至操作工位B……,依次传送及加工,直至工件被送至仓库操作工位H,由该工位完成对工件的入库操作,循环处理。

3.断开“启动”开关,系统加工完最后一个工件入库后,自动停止工作。

4.按“复位”键,无论此时工件位于任何工位,系统均能复位至起始状态,即工件又重新开始从传送工位D处开始运送并加工。

5.按“移位”键,无论此时工件位于任何工位,系统均能进入单步移位状态,即每按一次“移位”键,工件前进一个工位。

序号PLC端子电气符号功能说明

1X0 SD 启动(SD)

2X1 RS 复位(RS)

3X2 ME 移位(ME)

4Y0 A 工位A动作

5Y1 B 工位B动作

6Y2 C 工位C动作

7Y3 D 运料工位D动作

8Y4 E 运料工位E动作

9Y5 F 运料工位F动作

10Y6 G 运料工位G动作

11Y7 H 仓库操作工位H动作

A11:十字路口交通灯

一、面板图

二、控制要求

三、端口分配及接线图

序号

PLC地址(PLC

端子)

电气符号

(面板端子)

功能说明1X0 SD 启动

2Y0 东西绿灯G

3Y1 东西黄灯Y

4Y2 东西红灯R

5Y3 南北绿灯G

6Y4 南北黄灯Y

7Y5 南北红灯R

8主机输入COM接电源GND 电源地端

9主机COM1、COM2接电源+24V 电源正端

A12:水塔水位

一、面板图

二、控制要求

1、各限位开关定义如下:

S1定义为水塔水位上部传感器(ON:液面已到水塔上限位、OFF:液面未到水塔上限位)S2定义为水塔水位下部传感器(ON:液面已到水塔下限位、OFF:液面未到水塔下限位)S3定义为水池水位上部传感器(ON:液面已到水池上限位、OFF:液面未到水池上限位)S4定义为水池水位下部传感器(ON:液面已到水池下限位、OFF:液面未到水池下限位);

2、当水位低于S4时,阀Y开启,系统开始向水池中注水,5S后如果水池中的水位还未达到S4,则Y指示灯闪亮,系统报警。

3、当水池中的水位高于S3、水塔中的水位低于S2,则电机M开始运转,水泵开始由水池向水塔中抽水。

4、当水塔中的水位高于S1时,电机M停止运转,水泵停止向水塔抽水

三、

序号PLC地址(PLC

端子)

电气符号

(面板端子)

功能说明

1X0 S1 水塔液位上限位2X1 S2 水塔液位下限位3X2 S3 水池液位上限位4X3 S4 水池液位下限位5Y0 M 抽水电机

6Y1 Y 进水阀门

7主机输入1M接电源GND 电源地端

8主机1L、2L、3L接电源+24V 电源正端

A12:天塔之光

一、面板图

二、控制要求

1.闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1。

2.关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。

3.

三、

序号

PLC地址

(PLC端子)

电气符号

(面板端子)

功能说明

1X0 SD 启动(SD)2Y0 L1 指示灯L1 3Y1 L2 指示灯L2 4Y2 L3 指示灯L3 5Y3 L4 指示灯L4 6Y4 L5 指示灯L5 7Y5 L6 指示灯L6 8Y6 L7 指示灯L7 9Y7 L8 指示灯L8 10主机1M接电源GND 电源地端11主机1L、2L、3L接电源+24V 电源正端