文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杆塔基础和拉线基础分坑及开挖自检表

杆塔基础和拉线基础分坑及开挖自检表

杆塔基础和拉线基础分坑及开挖自检表
杆塔基础和拉线基础分坑及开挖自检表

监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:

不等高基础分坑

输电线路知识 分坑测量、跨越测量、交叉角测量、弧垂测量及计算 分坑测量 定义:根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称为分坑测量。也就是根据设计要求确定各塔杆腿基础砼中心及设计基准面高(包括基础尺寸)。 分为: 带拉线直线单杆的分坑;2.直线双杆分坑;3.带拉线双杆(转角双杆)的分坑;4.方形塔基础分坑;5.矩形塔基础分坑;6.不等高塔腿基础分坑;7.中心点位移的转角塔分坑;主要就是6、7进行说明一下。 一般方形塔塔腿方向确定: 分坑测量步骤:设计图纸计算->桩位复测->初步分坑->降低基面、平整基础施工面->砼中心找正->验证 设计图纸计算:1、认证阅读图纸资料。2、根据设计图纸及说明计算各腿的半根开、半对角线根开等。 桩位复测:根据线路复测时所钉立的顺线路方向的横线路方向的辅桩,检查塔位桩的位置是否正确,如有偏差应重新钉立塔位桩。(直线塔及转角塔横线路方向桩确定) 初步分坑: 基础一般为矩形(正方形)基础。 目的:按设计要求确定降基的范围及深度。 不等高基础的根开一般分四个腿分别给出正侧面根开,分坑时候进行单腿分坑,按照具体情况选择以下3种分坑测量方法: 方法1:变通井字形分坑法 当铁塔有减腿设计时,基础各腿的半根开控制桩不重合,应采用变通井字形分坑法,分别对各腿单独钉桩控制,操作方法同普通井字发。 变通井字法:

在中心桩设站,以线路前进方向为零,度盘顺时针转(180°-Θ)/2,并在方向上定出与C、D腿的正面半根开距离相等的辅助桩位点,即OC1=C腿的正面半根开、OD1=D腿的正面半根开、反方向定出OA1、OB1,度盘顺时针转90°,定出与侧面半根开距离相等的OD2、0A2,同样倒镜定出OC2、OB2。在C1、C2、D1、D2、A1、A2、B1、B2上设仪器,以中心桩方向为零,根据转向角度关系定出C3、C4、D3、D4、A3、A4、B3、B4等辅助桩。然后根据各腿辅助桩位定出各塔腿中心点及基础尺寸位置。下图为不等高基础无位移转角塔。此种方法较复杂。仪器设站较多,容易出错,但能解决在中心桩看不到各塔腿中心的问题。 变通井字法 在以上所说变通的井字法中,距离为水平距离,在实际中,由于地形原因,采取的是钢尺距离,是斜距。 因此需要计算丈量的斜距。公式中S1为斜距,S为水平距离,h为两点之间的高差,可用经纬仪求得:S1=根号(s2+h2) h1=v1-i,h2=v2-i,h1-2=v1-v2

电力铁塔基础施工方案(完整版)

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程 (5) 第五章基础浇制 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 附件1:基础工程明细表

第一章工程概况 1、工程简况 本工程为110kV青城站电源线路,芦湖—高青县城北T接线T接青城变,新建110kV线路路径长度12.28km,其中同塔双回线路2×12.2km双回电缆线路2×0.08km。 2、交通运输条件 本线路所经地区为高青县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌属冲积平原,农田为主,水位在自然地坪下1.0—2.0m。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇阶梯式钢筋混凝土基础,采用C25混凝土,C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(城北变)至大号侧(青城变)方向,基础编号如下图所示 第二章基础施工工艺流程图

第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。 1.4对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。 1.5复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 2.1本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。

矩形塔的基础分坑方法

江苏省电力行业【农网配电营业工】职业技能鉴定 操作考核任务书 考生姓名准考证号 1.项目名称: 矩型铁塔基础分坑的操作 2.考核内容 用经纬仪进行铁塔基础施工定位(分坑)测量操作 3.操作时间 本项目作业时间50分钟 4.操作说明 (1)选择并检查工作所需的测量仪器和器材; (2)在指定的场地、测量仪器上独立完成架设仪器、测量、读数和计算操作等;(3)架设仪器的对中、整平,瞄准及读数,须经考评员现场复核评判; (4)正确使用测量仪器,遵守测量操作步骤,认真仔细观测读数,准确计算;(5)测量计算记录纸写好姓名后交给考评员阅卷评分留存; (6)时间到应立即停止测量和计算操作,整理仪器和器材离开操作场地。 5.否决项:定位分坑错误或损坏测量仪器否决 江苏省电力行业【农网配电营业工】职业技能鉴定 操作考核评分标准表(考评员用)

操作考核评分表(考评员评分用) 姓名准考证号操作开始时间结束时间

直线塔、矩型铁塔基础施工定位(分坑)测量操作记录纸 测量计算记录人: 矩形塔的基础分坑方法如图所示 图:矩形塔的基础分坑 由上图中所示的关系可知:y y E 2 245sin 210== 当X=Y 时,矩形塔就变成方形塔,所以方形塔只是矩形塔的一种特殊情况,利用此种分坑方法对方形塔的基基础进行分坑时,E0在AC 、CB 、BD 、DA 的中点。 分坑方法及步骤 1) 将仪器安置在O 点,从O 点的前后起沿线路中心线量水平距离(x+y)/2,分别得A1、B1 两点,在垂直线路中心线的方向以同样的距离,分别定出C1、D1两点。 2) 从C1点起,在CA 方向线上量水平距离E1与E2,分别得1、3两点,取2 a 线长,使 其两端分别与1、3两点重合,在此线的中间把线拉紧得点2,折向DA 的另一侧得点4。 3) 用同样方法,分别定出另外三个塔坑。 (一)分坑的工具和材料 皮尺(30m)粗铁丝钎(长30cm)6支 石灰粉细铅丝(22#)

矩形塔地基础分坑方法

操作考核任务书 考生姓名准考证号 1.项目名称: 矩型铁塔基础分坑的操作 2.考核内容 用经纬仪进行铁塔基础施工定位(分坑)测量操作 3.操作时间 本项目作业时间50分钟 4.操作说明 (1)选择并检查工作所需的测量仪器和器材; (2)在指定的场地、测量仪器上独立完成架设仪器、测量、读数和计算操作等; (3)架设仪器的对中、整平,瞄准及读数,须经考评员现场复核评判; (4)正确使用测量仪器,遵守测量操作步骤,认真仔细观测读数,准确计算; (5)测量计算记录纸写好姓名后交给考评员阅卷评分留存; (6)时间到应立即停止测量和计算操作,整理仪器和器材离开操作场地。 5.否决项:定位分坑错误或损坏测量仪器否决

操作考核评分标准表(考评员用) )

江苏省电力行业【农网配电营业工】职业技能鉴定 操作考核评分表 (考评员评分用) 姓名准考证号操作开始时间结束时间

直线塔、矩型铁塔基础施工定位(分坑)测量操作记录纸 测量计算记录人:

矩形塔的基础分坑方法如图所示 图:矩形塔的基础分坑

由上图中所示的关系可知: y y E 22 45sin 210== )(2245sin ) (21 2a y a y E +=+= )(2 2 45sin ) (21 1a y a y E -=-= 当X=Y 时,矩形塔就变成方形塔,所以方形塔只是矩形塔的一种特殊情况,利用此种分坑方法对方形塔的基基础进行分坑时,E0在AC 、CB 、BD 、DA 的中点。 分坑方法及步骤 1) 将仪器安置在O 点,从O 点的前后起沿线路中心线量水平距离(x+y) /2,分别得A1、B1两点,在垂直线路中心线的方向以同样的距离,分别定出C1、D1两点。 2) 从C1点起,在CA 方向线上量水平距离E1与E2,分别得1、3两点, 取2 a 线长,使其两端分别与1、3两点重合,在此线的中间把线拉紧得点2,折向DA 的另一侧得点4。 3) 用同样方法,分别定出另外三个塔坑。 (一)分坑的工具和材料 皮尺(30m) 粗铁丝钎(长30cm)6支 石灰粉 细铅丝(22#) 铁锹 直角尺(或丁字尺) (经纬仪、标杆:特殊杆塔分坑用) 线路平、断面图 线路走向图 杆塔一览图 分坑图 定位图 经纬仪使用:架镜、对中、整平、瞄准(聚焦)、测量分坑 将三角架取出,松开脚中螺丝,拉开与肩同高(略低于肩),紧上脚中螺丝,双手分握两只脚,前倾将另一脚向前伸出,离中心点50厘米着地,拉开后两只脚成三角对立,从上面圆孔望下,见中心点;取经纬仪,需用手托住底部,架于三角架上,旋上底部螺丝,从孔中看地面,对准中心点,调节脚的高度使之水平(大概即可),先调人站的水平,再旋转90度调平,误差部分用经纬仪上螺丝微调。 经纬仪对准线路方向,固定旋转底座,别人持标杆站在前方,立标杆时注意经纬仪对准标杆底部,对准后用皮尺量好距离定下A1点,镜头上下翻180度定B1点,记好角度(最好调到整数),顺时针旋转90度,在记好的角度上加90度,定下C1点,镜头上下翻180度定D1点。

输电杆塔及基础设计复习

1. 直线型杆塔:①仅承受垂直荷载及横向水平风荷载,不承受顺线 路方向张力的杆塔②采用悬垂绝缘子串③在承受不平衡张力时,允许杆塔发生倾斜或杆塔上某个构件允许破坏。 2. 耐张型杆塔①不仅承受垂直荷载及横向水平荷载,而且承受很大 的纵向水平荷载②采用耐张绝缘子串③发生断线事故时,不允许发生杆塔倾斜 3. 耐张段:两个耐张杆塔之间的档距构成一个耐张段。设置耐张段 的原因:因为耐张杆塔能限制事故断线影响范围。 4. 荷载的分类:(1)永久荷载:包括杆塔自重荷载、导线、地线、 绝缘子、金具的重力及其他固定设备的重力,土压力和预应力等。 (2)可变荷载:包括风荷载、导线、地线和绝缘子上的覆冰荷载,导线地线张力、人工和工具等附加荷载,事故荷载、安装荷载和验算荷载等。(3)特殊荷载:地震引起的地震荷载,以及在山区或特殊地形地段,由于不均匀结冰所引起的不平衡张力等荷载。 5. 荷载标准值:用于变形和裂缝计算。荷载设计值:用于强度计 算。永久荷载分项系数γG=1.2 可变荷载分项系数γQ=1.4 6. 角度荷载:对于转角杆塔及有小转角的直线塔,导线张力在横担 方向的矢量和。 7. S=γG·C G·G K+ψΣγQi·C Qi·Q ik C G、C Qi 永久和可变荷载的荷载效应系数。G K、Q ik永久、可变荷载标准值。 8. 呼称高度H=λ+f max+h x+Δ h 9. f tk 抗拉强度标准值。f t抗拉强度设计值。f c抗压强度设计值。f ck抗

压强度标准值。f cm 混凝土弯曲抗压设计值。f cmk混凝土弯曲抗压标准值。f y受拉区钢筋强度设计值。f yk 受拉区钢筋强度标准值。3φ16Ⅰ 级钢筋。3Φ16Ⅱ级钢筋。φ16@120直径为16mm 的Ⅰ级钢筋按间距为120mm 布置。 10. 环形截面强度计算引用α值其定义是:受压区面积和构件环形面积的比率是为了限制超筋的验算。α=ψ/z=f y·A s/(f cm·A+2f y·A s) 11. 抗扭计算中有两个界限0.7ft 和0.25ft分别起什么作用?答:τ≤ 0.7ft时按构造配箍筋(螺旋钢筋),τ>0.7ft 时按计算配置螺旋钢筋和纵筋。τ≤ 0.25fc 按受弯构件设计的截面尺寸满足要求,τ>0.25fc 按受弯构件设计的截面尺寸不满足要求。 12. 如何判断环形截面大偏心、小偏心?答:(1)大偏心受压:出现拉环当2φ≤180 (φ≤90 或N/f cm·A≤0.5 时为大偏心(2) 小偏心受压:出现压环,一般不会出现裂缝当φ>90 N/f cm·A>0.5 时为小偏心。 13. 预应力钢筋混凝土电杆的主要优点:①在使用荷载下不出现裂缝或大大地延迟裂缝的出现,减少了在使用荷载下钢筋拉应力搞的构件的裂缝宽度;因此对裂缝要求较高的构件特别适用。②可以合理利用高强度钢筋和高强度等级的混凝土,从而节省材料和减轻自重。 ③由于提高了抗裂度,从而提高了构件的刚度和耐久性。 14. 拉线单杆直线电杆为何要按压弯构件计算?最大弯矩核能发生在什么部位?答:由于单杆直线电杆在加拉线后,改变了拉线点以 下杆柱的受力情况(即将杆身所受弯距转化为压力)最大弯矩可能发生

正方形铁塔基础分坑图

正方形铁塔基础分坑图 a 线路中心线 辅助桩 解:设:铁塔正面、侧面根开为a =6.4M ;坑口边长为d =2.0M 。 1、工作中的操作,将经纬仪放于铁塔中心桩○点上, 瞄准前后控制桩,锁定水平旋转 旋钮,在水平角刻度盘上记下读数;向右旋转45o 钉b 桩,倒镜钉d 桩(或者是向右旋转180o ), 再向右旋转90°钉c 桩;;再向右旋转90°钉d 桩. 使oa=ob=oc=od=a=6.4M 。 2、培训考核操作,将经纬仪放于铁塔中心桩○点上, 瞄准前后控制桩,锁定水平旋转旋钮,在水平角刻度盘上记下读数;向右旋转135°钉a 桩,倒镜钉c 桩(或者是向右旋转

90°钉b 桩,再向右旋转90°钉c 桩;再向右旋转90°钉d 桩),使 oa=ob=oc=od=a=6.4M 。 3、分A 坑:从○至a 点上量出:OA 1=(a +d ) 2 2 =5.939M ,OA 3=(a-d ) 2 2=3.111M; 得OA 1、OA 3两点,取2d 线长,将两端分别置于OA 1、OA 3两点,拉紧线的中点得OA 2点,翻转至反方向既得OA 4点,沿OA 1、OA 2 OA 3、OA 4在地面上画线,既得第A 个坑基。 4、分B 坑:从○至b 点上量出:OB 1=(a +d ) 2 2 =5.939M ,OB 3=(a-d ) 2 2=3.111M; 得OB 1、OB 3两点,取2d 线长,将两端分别置于OB 、OB 3两点,拉紧线的中点得OB 2点,翻转至反方向既得OB 4点,沿OB 1、OB 2 OB 3、OB 4在地面上画线,既得第B 个坑基。 5、分C 坑:从○至c 点上量出:OC 1=(a +d ) 2 2 =5.939M ,OC 3=(a-d ) 2 2=3.111M; 得OC 1、OC 3两点,取2d 线长,将两端分别置于OC 、OC 3两点,拉紧线的中点得OC 2点,翻转至反方向既得OC 4点,沿OC 1、OC 2 OC 3、OC 4在地面上画线,既得第C 个坑基。 6、分D 坑:从○至d 点上量出:OD 1=(a +d ) 2 2 =5.939M ,OD 3=(a-d ) 2 2=3.111M; 得OD 1、OD 3两点,取2d 线长,将两端分别置于OD 、OD 3两点,拉紧线的中点得OD 2点,翻转至反方向既得OD 4点,沿OD 1、OD 2 OD 3、OD 4在地面上画线,既得第一个坑基。 7、对角线的计算,铁塔根开为a =6.4M ,乘以2 2的2倍。 (6.4×2 2)2=9.05;或6.4× 2=9.05

直线塔矩形铁塔基础分坑的测量操作

直线塔矩形铁塔基础分坑的测量操作 1. 工器具选择 经纬仪卷尺标杆细铁丝锤桩小铁钉 2.检查中心桩 a.将经纬仪放于铁塔中心桩O上,对中調平对光 b.将标杆插于线路方向桩上,前后方均要测,检查中心桩是否正确; 3.钉前后方向桩 a.将望远镜瞄准标杆调焦用十字丝双丝段精密夹住标杆; b.瞄准前后方向桩,仪器控制方向,钢卷尺控制距离,钉下前后方各一桩,前A桩后B 桩,使AO=BO=1/2﹙x+y﹚。x,y,分别为矩形铁塔基础根开,x为长,y为宽。 4.测水平角准备工作; a.将仪器换向手轮转于水平位置, 手轮上标线为水平; b.打开水平度盘照明反光镜并调整,使显微镜中读数最明亮; c. 转动显微镜目镜, ,使读数最清晰; 5.钉垂直线路方向桩; a.转动水平度盘手轮,使读数为一个好计算的整数角度;(或直接记住原先读数。) b. 将镜筒旋转90°,钉C桩;倒镜后,钉D桩;使CO=DO=1/2(x+y) 。 6.画开挖面 a.用细铁丝连接AD,在此铁丝上量出DP=0.707(y+a),DQ=0.707(y-a),得P,Q两点,a 为基坑边长;(注:0.707=1.414/2=2?/2,即2分之根号2) b.取2a线长,将两端分别置于P,Q两点,拉紧线的中心即得M点,翻转至反方向即

得N点; c.沿NPMQ,在地面上画线, 即得第一只基坑面; d.同样用细铁丝连接AC, 在此铁丝上量出CP=0.707(y+a), CQ=0.707(y-a),得P,Q 两点,a为基坑边长; e.取2a线长,将两端分别置于P,Q两点,拉紧线的中心即得M点,反方向即得N点; f.沿NPMQ,在地面上画线, 即得第二只基坑; g.同样连接BD,BC, 同样得出M,N点, 得第三四只基坑;

国泰化工110kV线路杆塔基础施工方案

国泰化工110kV输电线路工程 杆塔基础施工方案 批准: 审核: 编制: ―――――四川昆仑电力工程有限公司――――― 2014年4月

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.施工准备 (4) 1.相关的施工组织 (4) 2.技术准备 (4) 3.施工器具材料准备 (4) 四.施工方案 (5) 1.施工特点 (5) 2.定位放线 (5) 3.基坑开挖 (6) 4.打垫层、浇筑砼基础 (6) 5.钢材成套加工 (7) 6.支模板 (7) 7.安装地脚螺栓 (8) 8.砼施工 (8) 9.基础防护 (10) 10.土方回填 (10) 11.接地装置 (10) 12.施工资料 (11) 五.施工安全措施 (11) 六.安全注意事项 (12)

一、编制依据 1.根据陕西博锐电力勘测设计有限公司提供的过三梁220kV变-国泰化工110kV输电线路工程基础设计图纸: (1)、钢管杆:110GSZ-18图号YH004/1-X-02、110GSZ-21图号YH004/1-X-05、110GSZ-24图号YH004/1-X-08、110GSJ30-15图号YH004/1-X-11、110GSJ30-18图号YH004/1-X-14、110GSJ90-18图号YH004/1-X-17、110GSDL-15图号YH004/1-X-20、110GSDL-18图号YH004/1-X-23等钢管杆基础图。 (2)角钢塔:1D5-SZ1图号T05021-1、1D5-SZ2图号T05021-2、1D5-SJ1图号T05021-3、1D5-SJ2图号T05021-4、1D5-SJ3图号T05021-5、1D5-SJ4图号T05021-6、1D5-SDJ图号T05021-7等角钢塔基础。 2.根据110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB5O233-2005;《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL/T5168-2002执行。 3.现场施工调查。 二、工程概况 1.国泰化工110kV输电线路杆塔共为73基,其中#6号至#30号杆塔基础位于沙漠地段,无施工运输通道,#31至#52塔、#54至#71塔基础位于沙漠绿化地段,施工运输通道较便。 2.基础设计为主柱配筋台阶式基础,为普通硅酸盐C20混凝土、垫层C10。 A、直线塔基础采用混凝土直柱台阶式基础; B、转角塔基础采用抗拔能力较强的混凝土直柱台阶式基础; C、钢管杆采用现浇混凝土台阶式基础; D、转角及终端杆塔基础采取预偏措施; 本线路基本采用商硂混凝土 3.杆塔型基础(如下)

线路复测作业指导书样本

1 施工范围 本作业指导书适用于新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程的线路复测及部分杆塔分坑。 2 工程概况 2.1工程名称、工程特点、工程规模: 2.1.1工程名称: 新疆五彩湾750kv变电站站外电源 2.1.2工程概况 2.1.2.本工程自五彩湾220KV站至新建750KV变电站站外电源, 电压等级35千伏。线路从220站向南出线, 跨高速公路铁路1次, 最终接入750千伏变电站站外电源。全线长约14.2km, 单回路架设。导线采用LGJ-95/30型钢芯铝绞线, 施工图设计包括送电线路的本体设计。 2.1.2.2本线路途径地貌单元较单一, 主要为山前冲洪积平原, 地表呈戈壁荒漠景观, 有植被发育。全线地势总体北高南低, 地表稍有起伏, 高程在1115m~1260m 之间。 根据现场踏勘调查, 探井及地质点揭示, 沿线地层岩性表面1米为黄土1米以下以沙砾层为主, 厚度 大于4. 0m (未揭穿)。.现将各地层分别描述如下: 角砾: .灰褐色、青灰色, 干燥~稍湿, 中密状态, 一般粒径为

7mm。15mm, 最大可见粒径约230mm, 骨架颗粒质量约占总重的50%以上。磨圆度较差, 多 呈次棱角形, 级配一般弘骨架颗粒交错排列, 大部分接触, 颗粒间中、粗砂充填, 充状态, 人工开挖较困难。 根据《110kV及以下架空送电线路勘测技术规程(DL/T‘5076- )》及以往工程经验, 此段地层的物理力学指标建议如下: 角砾 fak=300kPa Y=21kN/m3, ¢k =380 2.1.2.4跨越情况: 220kv线路一次, 35kv线路2次, 10kv线路2次, 公路一次, 通讯线3次, 铁路一次。跨越都较为频繁不利于施工。 2.1.3工程规模:本线路工程设计规模为7基自立式铁塔, 142基电杆的基础、杆塔、接地、防护工程及14.2公里的架线工程。 3 编制依据: 3.1《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程施工组织总设计》 3.2《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程塔明细表》 3.3《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程平断面定位图》 3.4《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程施工图总说明书》 3.5《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程基础明细表》 3.6《新疆五彩湾750kv变电站站外电源工程基础施工图》

输电杆塔设计课程设计

电气工程及其自动化(输电线路方向)《输电杆塔设计》课程设计 设计说明书 题目:110KV普通硂电杆及基础设计 班级:20081481 学生姓名: 学号:2008148126 指导教师:王老师 三峡大学电气与新能源学院 2011年7月 目录 一、整理设计用相关数据 (1) (1)气象条件表 (1) (2)杆塔荷载组合情况表 (1) (3)导线LGJ-150/25相关参数表 (1) (4)地线GJ-35相关参数表 (1) (5)绝缘子数据表 (2) (6)线路金具的选配表 (2) (7)电杆结构及材料 (3) (8)地质条件 (3) 二、导地线相关参数计算 (4) (1)导线比载的计算 (4) (2)地线比载的计算 (5)

(3)导线最大弧垂的计算 (7) 三、电杆外形尺寸的确定 (9) (1)电杆的总高度 (9) (2)横担的长度 (11) 四、荷载计算 (12) 五、电杆杆柱的强度验算及配筋计算 (15) (1)正常情况的弯矩计算 (15) (2)断线情况时的弯矩计算 (16) (3)安装导线时的强度验算 (17) (4)杆柱弯扭验算 (18) (5)正常情况的裂缝宽度验算 (18) (6)电杆组立时的强度验算 (19) 六、电杆基础强度校验 (21) 七、拉线及附件设计 (22) 八、参考文献 (22) 九、附图

110KV普通自立式硂电杆设计 一、整理设计用相关数据: (1)气象条件表 见后面第四步“荷载计算”最后面。 (3)导线LGJ-150/25相关参数表 LGJ-150/25的相关参数: GJ-35的相关参数:

根据电力金具手册(第二版)查得导线相关数据:

输电铁塔基础设计综述

输电铁塔基础设计综述 摘要输铁塔基础是输电线路的重要组成部分,杆塔基础必须保证杆塔在各种受力情况下不倾覆、不下沉和不上拔,使线路安全可靠、耐久地运行。因此,对影响铁塔基础承载能力和稳定性因素进行研究具有重要意义。 关键词输电铁塔基础承载力倾覆型式 输电铁塔基础是保证电网安全稳定的重要组成部分,其在电网的投资建设中所占比重较大。杆塔基础必须保证杆塔在各种受力情况下不倾覆、不下沉和不上拔,使线路安全可靠、耐久地运行。为了保证铁塔以及基础本身承载力的正常使用,基础设计计算时应考虑三个方面:一是地基承载力的计算;二是被动土抗力的计算;三是基础的强度计算。 本文在查阅铁塔基础的研究后,对影响基础稳定和承载能力的因素及其型式的选择进行综述。 一、影响铁塔地基承载力的因素 地基承载力是单位面积土允许承受的压力,它与土的种类和状态有关。根据铁塔基础的受力特点,由于其受到较大水平荷载作用,导致铁塔基础在实际工况下整个基础底板受偏心倾斜荷载作用的影响特别突出,地基失稳时整个破坏面呈三维模式。对铁塔地基承载力有影响的主要因素有以下几个方面: 1.土的物理力学性质。地基土的物理力学性质指标直接影响承载力的高低。 2.地基土的堆积年代及其成因。当铁塔基础横跨不同地层的地质体时,必须要考虑地层形成时代的早晚对其承载力的影响。地质年代对地基的工程性能的影响,是颗粒组成、颗粒形状、大小和矿物成分、化学成分及成岩作用程度的函数,也可以表现为物理力学性质和水利力学性质对承载力的影响。堆积年代越久,一般承载力也越高,冲洪积成因土的承载力一般比坡积土要大。 3.地下水。地下水上升时,土的天然重度变为有效重度,承载力也相应减小。另外,地下水大幅度升降会影响地基变形,湿陷性黄土遇水湿陷,膨胀土遇水膨胀、失水收缩,这些对承载力都有影响。

输电线路工程杆塔基础

输电线路工程杆塔基础 输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来输电线路的杆塔 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,*底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应用较为广泛。它施工方便,特别是对于软、流塑粘性土、粉土及粉细砂等基坑不易成型的塔位。设计时,对底板的高厚比应进行一定的控制(悬臂长度:底板厚<3:1)不足时可在主柱下增加台阶,以减少板的悬臂长度和底板厚度,为了减小混凝土量,主柱中心与底板中心设置偏心,抵消水平弯矩,达到减小底板及配筋的效果。大板基础设计时应控制沉降及不均匀沉降,对转角塔及负荷较大的直线塔进行地基沉降变形验算,施工时应尽量少扰动地基土,清除开挖的全部浮土并做好垫层,必要时使用块石灌浆。

杆塔基础施工方案

广西电网公司2013年农网改造升级工程(标段64) 基础施工方案 批准: 审核: 编写: 南宁市弘力电业有限责任公司 二0一三年九月

广西电网公司2013年农网改造升级工程(标段64)基础施工 方案 一.工程概况: (1)工程简述: 1、35kV白张线π接入35kV大成变电站工程:电压等级:35kV。线路起迄点:新建线路起自原35kV白张线37#杆至39#杆之间,终至35kV 大成变,线路长度0.48km(其中110kV白石水变侧线路长0.24km,35kV张黄变侧线路长0.24km)。导线型号:采用LGJ-150/25钢芯铝绞线。全线共用杆塔4基,单回路直线塔1基,单回路转角塔2基,双回路转角塔1基。地形:100%丘陵;地质:100%普通土。 2、35kV张泉线π接入110kV张黄变电站:电压等级:35kV。线路起迄点:起自原35kV张泉线6#杆至10#杆之间,终止于110kV张黄变。线路长度:0.57km(其中35kV张黄变侧线路长0.24km,35kV泉水变侧线路长0.33km)。导线型号:LGJ-185/25型钢芯铝绞线,其钢芯采用锌-5%铝-稀土合金镀层钢绞线。地线型号:选用GJ-35镀锌钢绞线(本工程π接线两侧线路各架设一根地线)。地形:100%丘陵;地质:100%普通土。 3、35kV张安线改接入110kV张黄变电站线路工程:电压等级:35kV。本工程110kV张黄变35kV出线间隔为电缆柜出线,本期将110kV 张黄变北侧的原35kV张安线改接入110kV张黄变,新建线路0.75km,形成110kV张黄变对35kV安石变供电网络,其中电缆敷设长度约100m。导线采用LGJ-150/20,地线采用GJ-35,电缆选用YJV22-185-26/35kV。本工程共用角钢塔6基,其中耐张转角塔3基,支线塔3基。地形:100%丘陵;地质:40%松砂石,10%岩石,50%普通土。 4、110kV张黄变10kV工业园线新建线配套出线工程:新建10kV工业园线路由110kV张黄福山变电站10kV配电室敷设路径长0.15km电缆

关于输电线路铁塔基础设计

关于输电线路铁塔基础设计 摘要:由于, 近年来经济的迅速发展,大家对经济以及物质的需求日益增加, 对电力程度的依赖也在日益变大。所以,大家对电力安全生产有了比较大需求, 要按照规划建设, 极力完善电网的结构, 保证输电线路安全的稳定。本文重点分析了架空输电线路铁塔结构设计的关键之处, 并给出了铁塔基拙设计的一些改善措施。 关键词:输电线路; 铁塔结构; 基拙设计 我国经济的迅猛发展在增加国民经济持续提高的时候也改变了设计以及运行电力系统所依靠的原始条件。输电线路是我国的电力供应提供基础以及保障在电力供应系统中发挥着重要的作用。但然而因为现在电力供应是按照企业为中心,就会要求电力供应在经济优化上有了要求,在对输电线路铁塔实施设计的时候,在确保铁塔的安全的稳定同时,又要保证它的经济效益。在已经出现的输电线路事故中, 因为铁塔的结构不太符合而导致的事故存在非常大的比例,安排好架空输电线路铁塔的结构设计工作,在确保电力系统正常工作的首要条件同时保证供电企业经济效益的关键举措。所以, 为很好避免外部损伤, 保证输电线路的安全工作,应该在对输电线路铁塔设计的平时工作中持续实施研究以及总结,然后持续加强输电线路铁塔结构的设计水平。 1 输电线路铁塔结构设计 作为电力线路工程建设的重点缓解输电线路铁塔的设计必应该在专业的原理以及途径的引导下实施充分足够发挥不同设计想法和思想同时给设计全程安排比较好的控制, 进一步确保输电线路铁塔设计的特殊意义以及价值对电力系统的进步以及发展发挥关键的醋精功能。持续变化以及发展的经济和自然环境持续对输电线路铁塔的设计有了新保准, 所以, 要尽力根据不同的条件慢慢提高结构的设计水平, 进而更好的符合现有的电力规范的标准促进电力系统的持续发展完善。 1.1 塔头铰结点的设置 输电线路铁塔内力研究时都把杆系结点当成连接处。这个位置塔头连接点设置说的是两铰拱和三铰拱力学模型的采取和结构模。从8上世纪80年代, 研发者通常选择了过渡铰钢式的构造结构在靠近原力学模式的时候还减少了钢材的使用。最近几年以来, 我们国家很多输电线路工程直线塔选择三铰拱塔头。然而有的塔在中间铰的部位下还添设了平连杆。研究者仔细分析三铰拱进行的内力设计等问题。关于三角拱在输电线路铁塔结构的设计, 国际上已经在普遍使用了, 例如美国和日本的550kV 输电线路直线塔、韩国的40 0 k V 输电线路直线塔, 均普遍选择了三铰拱塔头, 同时有的铰部位下都没有设置平连杆。 1 2 杆系布置

机械设备安全检查表

检查人员:检查时间:年月日 序号检查 项目 检查内容检查办法 检查评议 符合不符合及主要问题 1 基础 管理 1、主要生产设备应建立台帐。 2、特种设备应建立台帐,并有定期检查记录。 3、消防设备、设施应建立台帐,并有定期检查记录。 查资料 2 缺陷 处理 1、设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并有相应的详细记录 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操作,加强 观察,注意缺陷发展。 3、未能及时排除的设备缺陷,必须由相关部门制定详细的解决方案。 4、在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷扩大 查资料 3 运行 管理 1、操作人员应按照设备操作规程操作设备。 2、操作人员负责对本岗位使用的设备进行检查,要全面掌握设备运行动态 3、操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知上级领 导组织处理。 4、设备管理部门要依据设备动态资料,列出设备薄弱环节,并制定检修计划。 查现场 看资料 查记录 4 现场 管理 1、车间设备完好率在98%以上 2、设备卫生管理达到无油污、设备见本色 3、备用设备随时可以启用,并达到运行参数 4、各转动装置安有防护装置; 5、各动、静设备密封点无漏点 6、设备铭牌完整、无损 查现场 5 维修 管理 1、日常维修按时、保质、保量完成,做好维修记录。 2、设备检修严格按照计划执行,并做好维修记录。 3、设备备品配件按计划提交采购申请。 4、相关方管理记录(安全维修协议等)。 查记录 备注:每季度检查一次

检查人员:检查时间:年月日 序号检查 项目 检查内容检查办法 检查评议 符合不符合及主要问题 1 基础 管理 1、主要生产设备应建立台帐。 2、特种设备应建立台帐,并有定期检查记录。 3、消防设备、设施应建立台帐,并有定期检查记录 查资料 2 缺陷 处理 1、设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并有相应的详细记录 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操作,加强 观察,注意缺陷发展。 3、未能及时排除的设备缺陷,必须由相关部门制定详细的解决方案。 4、在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷扩大 查资料 3 运行 管理 1、操作人员应按照设备操作规程操作设备。 2、操作人员负责对本岗位使用的设备进行检查,要全面掌握设备运行动态 3、操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知上级领 导组织处理。 4、设备管理部门要依据设备动态资料,列出设备薄弱环节,并制定检修计划。 查现场 看资料 查记录 4 现场 管理 1、车间设备完好率在98%以上 2、设备卫生管理达到无油污、设备见本色 3、备用设备随时可以启用,并达到运行参数 4、各转动装置安有防护装置; 5、各动、静设备密封点无漏点 6、设备铭牌完整、无损 查现场 5 维修 管理 1、日常维修按时、保质、保量完成,做好维修记录。 2、设备检修严格按照计划执行,并做好维修记录。 3、设备备品配件按计划提交采购申请。 4、相关方管理记录(安全维修协议等)。 查记录 备注:每季度检查一次

输电线路杆塔基础施工技术措施

一、编制依据 1、有关220kV福泉~贵定输电线路工程的施工合同及有关协议。 2、由设计单位提供与本工程有关的施工图纸。 3、公司的相关文件: 4、建设单位:都匀供电局 5、设计单位:贵州电力设计研究院 6、监理单位:贵州电力工程建设监理公司 7、施工单位:贵州送变电工程公司 二、质量方针及质量目标 2.1质量方针:精细管理、精心施工、优品奉献、优质服务 2.2质量目标: a)必须达标投产,争创省级(网公司)优质工程; b)分项工程: ⑴优良品率; ⑵一次验收合格率:公司验收时98%及以上;业主/监理验收时达 99.99%及以上.; ⑶一次成优率:公司验收时达90%及以上; c)杜绝重大质量事故和关键项目的永久性缺陷; d)顾客反馈意见(含投诉)响应率100%,实现顾客满意; 根据省电力公司建设管理部关于本工程达标投产的要求,项目部本着“质量第一、信誉第一”的宗旨。对本工程实行全面质量管理,确保质量目标的实现。

三、职业健康安全方针与目标 3.1职业健康安全方针: 预防为主、以人为本、科学管理、强化监督 3.2职业健康安全管理目标: ⑴不发生人身死亡事故; ⑵不发生杜绝重大施工机械设备事故; ⑶不发生重大火灾事故; ⑷不发生负主责交通事故; ⑸不发生职业病伤害事故; ⑹不发生施工中造成的电网一类障碍; ⑺轻伤事故发生频率≤3‰; ⑻事故频率<12‰; 四、建设期限 1、开工日期:2007年05月; 2、竣工日期:2007年12月; 五、工程概况 本线路工程从500KV福泉变220KV构架侧出线,止于220KV贵定变220KV构架。线路全长57.423KM,单回路架设。铁塔142基,其中:直线塔94基,耐张转角塔48基。导线采用2XLGJ—400/50型钢芯铅绞线。地线一根采用LBGJ-50-20AC、LBGJ-70-20AC铝包钢绞线,另一根采用OPGW 光缆。基础为斜式地脚螺栓式和斜式插入角钢现浇式混凝土基础。 地形系数:高山大岭25%、山地50%、丘陵25%。

输电线路杆塔基础形式及适用条件

输电线路工程杆塔基础 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础 该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础 该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩

石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础 该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础 该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础 大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应

作业指导书(分坑复测)1

一、路径复测 施工测量前,必须对所有的仪器和测量用量进行全面检查和核对,并熟悉有关图纸和说明。为保证工程质量,必须由持有操作证的测工对所有桩位进行测量。 (一)在路径复测过程中,当发现有下列情况时,应查明原因并予以纠正: (1)以设计钉立的两个相邻直线桩为基准,顺线路方向偏差大于50㎜时; (2)当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向两相邻塔位中心桩间的距离与设计值的偏差大于设计档距的1%; (3)转角的角度值,用方向法复测时对设计值的偏差大于1度30分。 (二)施工测量时,应对下列几处地形标高进行重点复测: (1)地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高; (2)杆塔间被跨越物的标高; (3)相邻杆塔位的相对标高,复测与设计值比偏差不应超过0.5M,超过应上报设计单位查明原因予以纠正。 施工测量时,应根据杆塔位的中心桩位置订出必要的辅助桩,作为施工及质量检查的依据,应尽量保留杆塔位的中心桩,施工时留不住的杆塔位中心桩,心须对其定点的辅助桩位置作记录,以便恢复该

中心桩。 各塔位的各腿地形高差也应复测,与设计不符的应通知技术部门和设计单位,以便复核接腿的长度和基础配置等。 (三)杆塔位中心桩移桩的测量精度应符合下列规定: (1)当采用钢卷尺直线量距时,两次测量之差不得超过量距的1%; (2)当采用测距法测距时,再次测量之差不得超过量距的5%; (3)当采用方向法测量角度时,两测回测角度之差不得超过1度30分。 全线路径复测过程必须填写记录和关键工序把关卡,关键工序把关卡应带到施工现场填写。填写必须认真,谁操作谁填写,作为施工检查资料。 二、杆塔定位与分坑 1、杆塔定位的工具与资料 经纬仪 1台标杆 2支 木桩若干大木锤或8磅铁锤 2只圆钉(1.5寸)若干钢尺(30―50m) 1盘指挥旗 2面小旗若干 望远镜 1架细铅丝(22#)若干红漆 1桶毛笔若干 杆塔明细表杆塔一览图 杆塔定位图线路走向图

相关文档