配电网运行规程

配电网运行规程
配电网运行规程

配电变压器运行规程

1 范围

本标准规定了10kv以下配电变压器的安全要求、运行方式、运行维护、事故处理、变压器的安装与验收。

本标准适用于额定电压10KV及以下、三项容量不超过2500KVA/单项容量不超过883KVA的油浸式或干式配电变压皮(以下简称变压器)的运行管理。

2 规范性引用文件

下列标准的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

3安全基本要求

3.1 安装在室内或台上、柱上的变压器均应悬挂设备名称、编号牌、“禁止攀登,高压危险”等警示标志牌。

3.2 变压器室内应能防火、防雨水、防涝、防雷电、方小动物、门应采用阻燃或不燃材料,门向外开启并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外侧应设“止步,高压危险”等警示标志牌。

3.3 变压器的安装高度和距离应满足有关安全规程的规定,否则必须装设围栏并悬挂警告牌。

3.4 变压器外壳应可靠接地

4 变压器运行方式

4.1 一般运行条件

4.1.1 变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况(例如变压器的有功功率可以再任何方向流通),允许在不超过110%的额定电压下运行,对电流与电压的相互干系如无特殊要求,担负在电流为额定电流的K(K≤1)倍时,按一下公式对电压U加以限制

U(%)=110-5K2 (1)

4.1.2 无励磁调压变压器灾厄帝国电压±5%的范围内改换分接位置运行时,其额定容量不变。有载调压变压器各分接位置的容量按制造厂的规定。

4.1.3 油浸式变压器也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。

表1 油浸式变压器顶层油温一般规定值℃

冷却方式冷却介质最高温度最高顶层油温度自然循环自冷、风冷40 95

4.1.4 干式变压器的温度限制应按GB 1094.11的规定,限

制如表2所示。

绝缘系统温度等级℃额定电流下的绕组平均温升限值K 105(A) 60

120(E)75

130(B)80

155(F)100

180(H)125

200 135

220 150

注:第一栏中括号内字母为绝缘系统温度等级代号

4.1.5 变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相电流。

接线为Yyn0(或应、YNyn0)和Yzn11(或YNzn11)的配电变压器,中性线电流的允许值分别为额定电流的25%和40%,或按制造厂的规定。

4.2 变压器在不同负载状态下的运行方式

4.2.1 负载状态分为:正常周期负载、长期急救周期性负载和短期急救负载。分类方法按DL/T 572的规定执行。

4.2.2 油浸式变压器在不同负载状态下运行时,一般按GB/T 15164的规定执行。干式变压器在不同附着在状态下

运行时,一般应按GB/T 17211的规定执行。

4.2.3 负载系数K取值规定:双绕组变压器取任一绕组的负载电流标幺值。

4.2.4 正常周期性负载,长期急救周期性负载电流和温度限制如下:

a)油浸式变压器正常周期性负载,长期急救周期性负载状态下的负载电流和温度限制如表3所示。顶层油温限值为105℃,当制造厂有关超额定电流运行的明规定时,应遵守制造厂的规定。

表3 油浸式变压器负载系数和温度限值

正常周期性负载

负载系数K 1.5 热点温度与绝缘材料接触的金属

部件的温度

140℃

长期急救周期性负载

负载系数K 1.8 热点温度与绝缘材料接触的金属

部件的温度

150℃

b)干式变压器正常周期性其负载电流不应冲过额定电流的1.5倍,各种负载状态下的绕组热点温度限值不应超过如表4所示最高允许值。当制造厂有关于超额定电流运行的明确规定时,应遵守制造厂的规定。

表4 干式变压器热点温度限值℃

绝缘系统的温度

等级

绕组热点温度

额定值最高允许值

105(A)95 140

120(E)110 155

130(B)120 165

155(F)145 190

180(H)175 220

220(C)210 250

4.2.5 附件和回路元件限值

4.2.

5.1 变压器的载流附件和外部回路元件应能满足超额定电流运行的要求,当任一附件和回路元件不能满足要求,应按负载能力最小的附件和元件限制负载。

4.2.

5.2 变压器的结构不嫩满足超额定电流运行的要求时,应根据具体情况确定是否限制负载和限制的程度。

4.2.6 正常周期性负载运行

4.2.6.1 变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行,应加强检查巡视。

4.2.6.2 当变压器有较严重缺陷时,不宜超额定电流运行,允许的负载系数K2和时间可按GB/T 15164 及GB/T

17211的方法确定:根据具体变压器的热特性数据和实际负载周期图,用温度计算方法计算。

4.2.7 长期急救周期性负载运行

7.2.7.1 长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器寿命,应减少出现这种运行方式;必须采用时,应缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时(按制造厂规定)投入备用冷却器(包括吹风机、排风扇等)。

4.2.7.2 当变压器有较严重的缺陷(如严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体、分析结果异常等)或绝缘有点弱时,不宜超负荷运行,并加强巡视检查。

4.2.8 短期急救负载运行

4.2.8.1 油浸式变压器短期急救负载下运行,变压器温度达到85℃时,应投入包括备用在内的全部冷却器(通风或风扇吹风等方式),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或者绝缘有点弱时,不宜超负荷运行。

4.2.8.2 油浸式变压器0.5h短期急救负载允许的负载系数K2见表5。

表5 油浸式变压器0.5h短期急救负载允许的负载系数K2

急救负载前的负载系数K1环境温度℃

40 30 20 10 0 -10 -20 -25

0.7 1.95 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.8 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.9 1.84 1.95 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.0 1.75 1.86

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.1 1.65 1.80 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.2 1.55 1.68 1.84 1.95 2.00 2.00 2.00 2.00

4.2.8.3 在短期急救负载运行期间,应进行实时监视并应

详细的负载电流记录。对于不具备监视条件的不宜短期急救

负载运行。

4.2.8.4 干式变压器的急救负载的运行要求,按制造厂规

定和相应导则的要求。

5 变压器的运行维护

5.1 变压器的运行巡视

5.1.1 变压器应在每次定期检查时记录其电压、电流和顶

层油温,以及曾达到的最高顶层油温等。变压器应在最大负

载期间测量三相电流,并设法保持基本平衡。对远方检测装置的变压器,应经常监视仪表的指示,及时掌握变压器运行情况。

5.1.2 变压器的巡视周期:

a)每月至少一次,每季至少进行一次夜间巡视。

b)特殊情况下应增加巡视次数。

5.1.3 在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:

a)新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h 内。

b)有严重缺陷时。

c)气象突变(大风、大雾、大学、冰雹、寒潮等)时。

d)雷雨季节特别是雨后。

e)高温季节、高峰负载期间。

f)节假日。重大活动期间。

g)变压器急救负载运行时。

5.1.4 变压器巡视检查一般应包括以下内容:

a)变压器的油温和温度计应正常、变压器油位、油色应正常,各部位无渗油、漏油。

b)套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放点痕迹及其他异常现象。

c)变压器音响正常,外壳及箱沿应无异常过热。 d)气体继电器内应无气体、吸湿器完好,吸附剂干燥无变色。

e)引线接头、电缆、母线应无过热现象。

f)压力释放器或安全气道及防爆膜应完好无损。 g)有载分接开关的分接位置及电源指示应正常。 h)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;各种保护装置应齐全、良好。

i)变压器外壳接地良好。

j)各种标志应齐全明显;消防设施应齐全完好。 k)室(洞)内变压器通风设备应完好;贮油池和排油设施应保持良好状态。

l)变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,温度正常。

m)干式变压器的外部表面应无积污、裂纹及放点现象。

n)现场规程中根据变压器的结构特点补充检查的其他项目。

5.2 变压器的投运和停运

5.2.1 在投运变压器之前,运行人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件。应注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置

是否正确,各阀门开闭是否正确。变压器在低温投运时,应防止呼吸器因结冰被堵。

5.2.2 运用中的备用变压器应随时可以投入运行。长期停运者应定期充电,容量630KVA及以上者,每半年至少充电一次,容量630KVA及以下者,每年至少充电一次。变压器停运时间超1年,重新投入运行前,应按DL/T 596-1996中“投运前”规定内容进行试验。

5.2.3 变压器投运和停运的操作程序应在现场规程中规定,并须遵守下列各项:

a)变压器的充电应在有保护装置的电源用断路器操作,停运时应先停负载侧,后停电源侧。

b)泳跌落式熔断器投切空载配电变压器的顺序为:投入时,先合上风侧,再合下风侧,最后合中相;切除时与此相反。

5.2.4 新投运的变压器应按变压器安装验收规范规定试行。更换绕组后的变压器参照执行,容量630KVA及以上者,其冲击合闸次数为3次,每次间隔不少于5,min。

5.2.5 新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前警方时间不少于12h。

5.2.6 变压器在停运和保管期间,应防止绝缘受潮。

5.3 气体保护装置的运行

5.3.1 对容量800KVA及以上的油浸式变压器应装设气

体保护装置。

5.3.2 变压器运行时气体保护装置应接信号和跳闸。用一台断路器控制两台变压器时,如其中一台转入备用,则应将备用变压器气体保护装置跳闸改接信号。

5.4 变压器分接开关的运行维护

5.4.1 无励磁调压变压器在变幻分接时,应作多次转动,以便消除触头上的氧化膜和油污。在确认变幻分接正确并锁紧后,测量绕组的直流电阻合格后,方可投入运行。

5.4.2 变压器有载分接开关的操作,应遵守如下规定:

a)应逐级调压,同时监视分解位置及电压、电流的变化。

b)有载调压变压器并联运行时,其调压操作应轮流逐级或同步运行。

5.4.3 变压器的有载分接开关的维护,应按制造厂的规定进行。无制造厂规定者可参照以下规定:

a)新投入的分接开关,在投运后1-2年或切换5000次后,应将切换开关吊出检查,此后可按实际情况确定检查周期。

d)运行中的有载分接开关切换5000-10000次后或绝缘油的击穿电压低于25KV时,应更换切换开关箱的绝缘油。

c)操作机构应经常保持良好状态。

d)长期不调和有长期不用的分接位置的有载分接开关,应有停电机会时,在最高和最低分接间操作2个循环。

5.4.4 为防止开关在严重过负载时进行切换,应按有载开关制造厂家规定控制过载负荷。

5.5 变压器的并列运行

5.5.1 变压器并列运行的基本条件:

a)电压比相等。

b) 短路阻抗差不超出10%。

c)绕组联结组标号相同。

d)容量比应在0.5-2之间。

e)短路阻抗差不超出10%或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本标准4.2规定的情况下,也可并列运行。

5.5.2 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位。

5.5.3 有载调压变压器与无励磁调压变压器并联运行时,应满足并列运行条件。

5.6 变压器的经济运行

5.6.1 变压器的投运台数应按负载情况,从安全、经济原则出发,合理安排。

5.6.2 可以互相调配负载的变压器,应考虑合理分配负载,使总损耗最小。

5.7 变压器运行技术文件、资料

5.7.1 基础资料应包括设备台账、安装图纸、实验报告(包含出厂试验、交接试验等)。

5.7.2 运行检修资料应包含巡视记录、检修记录、接地电阻测试记录、三相负荷测量、漏电保护器测试等内容。

6 变压器的故障和事故处理

6.1 运行中的不正常现象和处理

6.1.1 检察人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和作好记录。

6.1.2 变压器有下列情况之一者应立即停运。

a)变压器冒烟着火。

b)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度。

c)变压器声响明显增大,内部有爆裂声。

d)套管有严重的破损和放电现象。

e)发生其他危及变压器安全的故障,而变压器的有关装置拒动。

f)变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁。

g)变压器顶层油温异常升高,超过最大规定值。

6.1.3 变压器油温升高超过制造厂规定或表1规定值时,检察人员应按以下步骤检查处理:

a)核对温度测量装置。

b)检查变压器的负载和冷却介质的温度。

c)检查变压器室的通风情况或变压器冷却装置。

d)若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能将变压器停运修理,则检察人员应调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。

e)油浸变压器在超额定电流方式下运行,若顶层油温超过85℃时,应立即降低负载。

6.1.4 当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因。

6.1.5 变压器油位因温度上升有可能高出有我指示极限,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。

6.2 气体保护装置动作的处理

6.2.1 气体保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作的原因。

6.2.2 气体保护动作跳闸时,未查明原因消除故障不得将变压器投入运行。未查明原因应重点考虑以下因素,做出综合判断:

a)是否呼吸不畅或排气未尽。

b)保护等二次回路是否正常。

c)变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象。

d)气体继电器中积聚气体量,是否可燃。

e)气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果。

f)必要的电气试验结果。

g)变压器其他继电保护装置动作情况。

6.3 变压器着火

变压器着火时,应立即断开电源,并迅速采取灭火措施,方式火势蔓延。

7 变压器的安装、自修、试验和验收

7.1 变压器的安装项目和要求,应符合GBJ 148-1990中第1章和第2章的规定,以及制造厂的特殊要求。

7.1.1 变压器的安装应按照设计图纸进行,安装应稳固可靠。

7.1.2 变压器的安装位置应避开易爆、易燃、污秽严重及低洼地带。

7.1.3 柱上安装或屋顶安装的变压器,其底座距地面不应小于2.5m。

7.1.4 安装在室内的变压器,其外廓与后壁。侧壁净距不宜小于600mm、800mm,变压器外廓与门净距不宜小于800mm。

7.1.5 在变压器上方进行电气焊等安装工作时,应对变压器进行防护,并不得踩踏变压器瓷件等易碎、易裂部件。

7.1.6 干式变压器就位后,应加强保护,防止铁件进入绕组内,绕组不得敲击或重压。

7.2 运行中的变压器存在下列情况之一时,需要进行试验或检修:

a)经判断存在变压器内部故障。

b)运行中存在严重缺陷。

c)经常性过负荷运行。

d)其他必要时。

试验和检修项目及要求,应按DL/T 573及DL/T 596执行。

7.3 新安装变压器的验收应按GBJ148-1990中的2.10的规定和制造厂的要求进行。

7.4 变压器检修后的验收按DL/T 573的有关规定执行。

配电房(开关房)现场运行规程范本

操作规程编号:LX-FS-A86518 配电房(开关房)现场运行规程范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

配电房(开关房)现场运行规程范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、配电(开关房)的运行要求 1.配电房(开关房)中的电气、机械装置等的安全防护设施要备,室内配变要设置符合要求的围栏,室内外的安全警示标志齐全醒目。 2.配电屏的各电器、仪表、端子排等,均应标明编号、名称、路别(或用途)及操作位置,屏面设备排列和配线应整齐美观,开关应垂直安装,相序应一致,各分路应标明线路名称。 3.配电房(开关房)总进线屏应设电压表和电流表,以便监视电压和变压器负荷电流。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

高压配电装置运行管理规定

高压配电装置运行管理规定 一一般规定 第 1 条高压配电装置的工作电压不得超过额定电压的10% 第 2 条一次设备应有名称和编号,标明相序和相序色标,设备间隔应有双重编号和设备标牌,出线间隔应有线路名称和设备标牌,装有电压互感器一次回路的母线接地刀闸,应标为母线接地刀闸,要书写醒目。 第 3 条母线和母线接头,母线和设备引线及其它连接部分的长期允许工作温度不得超过70 C。 第 4 条高压配电装置室,主控制室和生产房屋通往屋外的沟道,孔洞应堵塞,防止小动物或雨水流入引起事故。屋外高压配电装置端子箱底部应才取防湿措施。电缆穿管采取防雨措施。 第 5 条高压配电装置的遮拦,围栏应挂警告牌,进出门应加锁,刀闸及断路器操作把手应加装闭锁设施。 第 6 条硬母线供携带型接地线连接用的接触面上,不刷色部分的长度应为母线的宽度,但不应小于50 毫米,并应以宽度为10 毫米的黑色带与母线部分隔开,接地部分的接地点有接地符号。 二高压断路器 第 1 条在事故情况下,断路器过负荷不得超过10%,时间不得超过 4 小时。

第 2 条10KV 断路器的油面在周围空气温度20 时,油标油面应指示在二分之一位置,冬季在四分之一,夏季在四分之三位置。若明显低于上述规定油面的应加油。 第 3 条每年主管部门应根据系统短路电流计算,检查开关遮断容量是否满足系统短路容量和重合闸的要求。如不能满足系统短路容量的要求,则应更换断路器或采取其它措施。 第 4 条断路器在切断短路故障后应做好记录,正确统计累计跳闸次数。每次故障跳闸后,就连同保护动作情况及时填入事故障碍记录并上报主管部门。 表 5 断路器允许跳闸次数 断路器型号开断电流允许开断次数SFMT—363 额定短路开断电流5KA 额定负荷开断电流4KA 小电流大约几百安约20 次 约2000 次 约4000次LW6-101 /3150A/31.5KV 额定短路开断电流31.5KA 额定电流开断电流 3.15KA 小电流大约几百安约20 次 约2000 次 约4000 次SN10- 10-nm 3000A 额定负荷开断电流1250A 约 3 次约200 次当断路器达到允许故障跳闸次数应退出重合闸,并汇报所领导安排检修。

配电室运行岗位安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.配电室运行岗位安全操作 规程正式版

配电室运行岗位安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 运行电工是执行本企业内变、配电室的所有电气设备正常运行的监护及故障处理等工作的作业人员。 1、熟悉和掌握配电室各种电气设备接线及性能,能准确无误地操作配电室内各种电气设备。熟悉本岗位各种安全操作规程。 2、在工作时间内认真监盘,按时记录好各项数据,包括电量、电压、变压器湿度、室温等,并随时掌握主要回路的电流变化情况,使所有设备处于正常、经济、安全的运行状态中,达到正确维护与安全

运行的目的。 3、及时处理不需采用特殊手段或停电才能解决的一切故障,对不能及时处理的故障,认真做好记录,并报告有关人员。 4、巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得随意移动或越过遮栏。 5、雷雨天气,需要巡视室外高压设备的,应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。 6、当高压设备发生接地短路时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内的区域。需进入上述范围人员必须穿戴好防护用品,接触设备的外壳和构架时,应戴好绝缘手套。 7、巡视配电装置,进入高压室后须将

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

配电运行工作流程

配电运行工作流程 01. 配电室设备巡视检查:正常运行情况下,每班对配电室运行设备进行一次巡视检查,每小时填写运行记录一次,查看各种表计,掌握设备运行状态。设备出现异常,超负荷时应加强巡视。视情况采取措施,做好值班记录。 02. 倒闸操作:接到倒闸操作命令,应先填写操作票,按照操作票填写的操作顺序操作模拟板,核对无误后进行正式操作,操作前操作人穿带好绝缘靴、绝缘手套。监护人负责唱票,操作人复诵确认后再行操作。每完成一项操作应由监护人在操作项目前划“√”。在执行完的操作票上加盖《已执行》章。 03. 配电室停电检修及清扫:接到停电检修命令后,应先填写操作票,然后按照5.3.2条款程序停电操作,(抽出式配电装置应处于检修位置)验电,(抽出式配电装置带电指示灯应灭)挂地线,(抽出式配电装置接地刀闸应在接地位置)悬挂“有人工作,禁止合闸”标识牌,装设遮拦。向工作负责人指明停电范围,工作范围及带电设备的位置。现场监督,负责对施工检修人员的安全提示。检修完毕清理现场、验收合格、检修人员撤离现场后、按照5.3.2条款程序送电操作,监视设备运行情况。做好相关记录。 04. 异常运行及事故处理:运行中的高压配电装置发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判断处理,并向供电主管部门报告。如威胁人身安全或设备安全运行时,应先进行处理,然后立即向有关部门和领导报告,做好相关记录。05. 断路器事故掉闸:高压断路器发生掉闸时,应先查明原因,排除故障后,再合闸送电。未查明原因不允许试送。低压空气断路器发生掉闸时,应先检查断路器完好情况,并及时通知相关负责人,查明并消除线路故障点后,方可合闸送电,故障点不消除不允许合闸送电,做好相关记录。 06. 人身及火灾事故:在发生人身触电事故或电气火灾时,可不经许可先行断开有关电源,再报告有关上级领导,当发生的事故影响供电系统时,应报告供电部门。 07. 低压停送电:接停送电通知后,应填写公司统一制式的《低压停送电操作单》,对照操作单批准的停送电内容操作模拟板,核对无误后再行停送电操作,严禁约时停送电。

配电装置运行规范

配电装置运行规范 作者:华盛电厂文章来源:本站原创点击数:620 更新时间:2008-8-27 1设备规范 1.1 6KV真空断路器 型号:ZN65A-12 额定电压 12KV 额定电流 2000A 额定开断电流 40KA(有效值) 额定关合电流 100KA(峰值) 额定开断电流直流分量≥45% 热稳定电流 40KA(有效值) 额定短路开断次数 50次 机械寿命≮10000次 操作方式弹簧式操动机构,操作机构合闸线圈应在直流220V的(80-110)%范围内正确动作,跳闸线圈应在直流220V的(65-120)%范围内正确动作 1.2 6KV高压真空接触器 型号 JCZ2-6/400A(天水长城开关厂产品) 额定电压 7.2KV 额定电流 400A 额定分断电流 4KA(25次) 最大分断电流 4.5KA 额定接通电流 4KA 半波允许通过电流峰值 40KA(瞬时值) 热稳定电流 4KA,4秒 雷电冲击耐受电压≥75KV(峰值) 一分钟工频耐受电压≥42 KV(有效值)(对地、相间、断口) 操作频率≯300次/小时 机械寿命≥100000次 合闸电压 DC 220V 控制电压 DC 220V 辅助接点 4常开4常闭1转换(10A)(按订货图) 1.3 35KV真空断路器规范 开关柜用途额定电流数量柜内导体型号备注 主变进(电缆)柜 2000A 2 TMY-100X10 分段开关柜 2000A 1 TMY-100X10 带综合保护 PT及BL柜 630A 2 TMY-63X6.3 出线(电缆)柜 6 TMY-63X6.3 带综合保护 空柜 2 TMY-63X6.3 序号项目单位资料备注 1. 开关柜正泰 1.1 “五防”实现方式电磁机械连锁

高低压配电室操作规程

高压配电室安全操作规程 一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。 二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。 三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。 四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。 五.电力电容器: 1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40℃。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。 2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。 六.电力电缆: 1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。 2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。 七.母线: 1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。

配电室电气操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室电气操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电室电气操作规程(最新版) (一)配电室工作人员,必须熟悉配电室电气设备的性能及运行方式,熟练掌握操作技术,加强对电气规范的学习,做好安全供电工作。 (二)电工班值班人员巡视高低压供配电设备,若发现异常情况应迅速报告,在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,应立即断开设备的电源,事后必须报告上一级,将情况详细记入值班记录。 (三)不论高压设备带电与否,值班人员不应单独触及供(配)电设备,牢记人体与带电导体间的最小安全距离:1KV以下0.1m,10KV以下0.7m。 (四)倒闸操作应由两人进行,并在操作前按照操作规定的顺序在模拟板上进行核对性操作。

(五)在配电室进行停电检修或安装工作时,值班电工应负责完成:停电、验电,连结好接地装置,挂标示牌等安全技术措施和必要的组织措施。 (六)严格门卫制度,与配电室无关人员严禁入内,外单位及参观人员必须经电气负责人批准,实行登记制度;值班电工巡视时应随时将门关好。 (七)低压掉闸经检查无异常现象,要及时送电,并试送三次,送不上时,应停止送电,全面检查直到排除故障后,方可送电,(九)、发生火灾时,根据消防控制中心指令,保障消防用电,及时进行变配电操作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

高压配电装置在运行中一般有哪些要求

编号:SY-AQ-08884 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高压配电装置在运行中一般有 哪些要求 What are the general requirements of high voltage distribution equipment in operation

高压配电装置在运行中一般有哪些 要求 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 (1)配电装置的装设和导体,电器及构架的选择应满足在正常运行,短路和过电压情况下的要求,且不能危及人身和周围设备安全。(2)配电装置的整体结构尺寸应综合考虑设备外形尺寸,各种距离,空气中不同相的带电部分之间或带电部分对地间的最小安全净距,以保证满足设备检修,运输等安全要求。 (3)保证电气设备在发生故障或火灾事故时,能将其限制在一定范围内,并便于迅速消除。 (4)配电装置各回路的相序排列应尽量一致,硬母线应涂漆,软母线应标明相别。 (5)在配电装置间隔内的硬母线及接地线上,应留出未涂漆的接触面和连接端子,用以装设临时接地线。

(6)隔离开关和相应的断路器之间,应加装机械或电磁联锁装置,以防隔离开关的误动作。 (7)在空气污秽地区,户外配电装置中的电气设备和绝缘子等,应有防尘,防腐和加强外绝缘的措施,并应便于清扫。 (8)一些地区还应考虑防震要求。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

配电室倒闸操作规程安全操作规程

配电室倒闸操作规程安 全操作规程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

配电室倒闸操作规程 一、目的:保证配电设备设施运行安全. 二、适用范围:厂区配电房设备及附属设施的管理. 三、基本规定: 1、任何电气设备在未验明无电之前,应一律视为有电. 2、凡是要在高压电气设备上或线路上工作,必须事先将电源切断,并挂上号牌警示. 3、非工作人员入内一律要登记,并有本所工作人员陪同. 4、防鼠、雀、蛇等小动物入内之网、门窗,必须关好,若有损坏,立即修复. 5、定期检查安全用电设施及接地、接零电阻. 6、如接班人员未到,责当班人员不得离开工作岗位. 7、电气作业人员必须经专业安全技术培训并考试合格,持证上岗. 四、操作要求: 1、严格执行”操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票. 2、操作人员和监护人员应根据模拟图板核对所填操作票是否正确,并经有关人员审核 签名. 3、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复 查. 4、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更 改操作票,严禁酒后值班操作. 5、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送. 6、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功严禁再次合闸, 带有重合闸保护的,应及时查明原因,报告上级. 7、遥测电容或电缆时前后应充分放电. 8、变压器预警信号动作时,应及时查明原因报告上级. 9、操作电压互感器前,应考虑相应的失压保护和计量装置等. 10、正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选 择开关断开,工作完毕后,恢复正常. 11、有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒 闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器. 12、变压器保护跳闸后应退出检查. 13、倒闸操作顺序: 停电:按照系统运行的最末端,依次向高压端停电如:先低压后高压(负荷侧断路器----负荷侧刀闸----母线侧刀闸). 送电:与停电操作顺序相反,先高压后低压(母线侧刀闸----负荷侧刀闸----负荷侧断路器).送电时被送电区域配电室电气设备前不得有人,以防高压电冲击波触电. 14、电气设备停电后,即使是停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施前,不得触 及设备与栅栏,以防突然来电. 15、变压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米,室外不得接近故障点8米, 且应穿戴相应电压等级的绝缘鞋和绝缘手套. 16、巡视配电装置,进出配电室,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入配 电室. 17、变压器、高压设备的保养、检修,应按规定的周期进行.

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

配电室操作规程

配电室操作规程 1.操作程序 配电室设备设计有保证其各部分操作程序正确的联锁,但操作人员对设备各部分的操作,仍应严格按照操作规程要求进行,不应随意操作,更不应在操作受阻时不加分析强行操作,否则容易造成设备损坏甚至引起事故。 2.无接地开关断路器设备的操作 2.1断路器手车进入柜体 断路器手车准备由柜外推入柜内前,应认真检查断路器是否完好,有无工具、杂物等遗留在机构箱或开关内,确认无问题后将手车装在转运车上并锁定好,将转运车推至柜前并调整到合适位置,将转运车前部定位锁板插入柜体中隔板插口与柜体锁定之后,打开断路器手车的锁定钩,通过辅助导轨推入柜体并与柜体锁定,当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车移开。 2.2手车在柜内操作 手车由转运车装入柜体后,即处于柜内断开位置,若将手车投入运行,首先使手车处于试验位置,将辅助回路插头插好,此时可在主回路未接通的情况下对断路器手车进行电气操作试验;若想继续进行操作,首先必须把所有柜门关闭并确认断路器处于分闸状态,插入操作摇把,顺时针转动摇把直至摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,此时主回路接通,手车处于工作位置,取下摇把,可通过控制回路对断路器手车进行合、分操作。 若要将手车从工作位置退出,首先应确认断路器手车处于分闸状态,插入操作摇把,逆时针转动摇把直至摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,此时主回路断开,活门关闭,手车已退至试验位置,取下摇把。 2.3 手车退出柜外 若准备从柜内取出手车,首先应确认手车处于试验位置,打开手车室门,解除辅助回路插头并将其扣锁在手车上,此时将转运车推至柜前(与把手车装入柜内时相同),然后将手车解锁并向外拉出。当手车完全进入转运车并确认转运车锁定,解除转运车与柜体的锁定,把转运车向后拉出适当距离后,轻轻放下停稳。 2.4断路器手车在柜内的分、合闸的确认 断路器手车的分合闸状态可由断路器手车面板上的分合闸指示牌及仪表室面板上的分合闸指示灯两方面来判定。 若透过柜体中面板观察窗看到手车面板上绿色的分闸指示牌则判定断路器处于分闸状态,此时如果辅助回路插头接通电,则仪表面板上分闸指示灯亮。 若透过柜体中面板观察窗看到手车面板上红色的合闸指示牌则判定断路器处于合闸状态,此时如果辅助回路插头接通电,则仪表面板上合闸指示灯亮。 3.有接地开关断路器设备的操作 将手车推入柜体或从柜内取出手车的操作程序与无接地开关的断路器设备操作程序相同,仅当手车在柜内操作和操作接地开关过程中应注意: 3.1手车在柜内的操作 当准备将手车推入工作位置时,除要遵守无接地开关的断路器设备操作的各项要求外,还应确认

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

配电装置运行规程

配电装置运行规程1.本配电装置运行规程适用于我厂15.75kV及以下的配电装置。2.配电设备技术参数

3.配电装置一般规定及运行维护 3.1在同一电气连接部分,各回路相序排列应一致,并标示颜色(黄色:A相,绿色:B相,红色:C 相)。 3.2配电装置停电检修时,必须按照《电业安全工作规程》的要求,进行隔离电源,验电无压后装设 接地线或合上接地刀闸。 3.3配电设备检修后,应将安全措施(地线、标示牌、遮栏)全部拆除,并恢复常设安全措施。工作 票全部收回后,检查防止误操作的电气与机械闭锁装置是否完好,方允许投入运行。 3.4所有高压配电装置外壳应可靠接地。 3.5配电装置和母线各种接头温度(铜和铝接头、铝和铝接头、铜铝接头),在周围环境温度35℃为 标准下≯80℃,有镀银层的接头≯90℃。 3.6户外、户内配电设备应定期巡回检查维护。 3.7户内外所有运行中的和备用的配电设备,每天全面检查一次。大操作结束后,应核对所变动的主 要设备位置是否正确。 3.8设备检修后第一次投入运行,雷雨、大风天,高峰负荷时或设备运行方式大改动等,应进行机动 巡回。 3.9配电装置一般检查项目: 3.9.1瓷制设备,表面清洁,无裂纹损坏,无放电痕迹。 3.9.2高压导线引线,不松脱、断股、无杂物、无伤痕,接头无放电现象,无过大振动声。 3.9.3充油互感器油面、油色正常,无渗漏现象,运行无异音。 3.9.4开关位置指示器指示正确,各开关、刀闸位置与运行方式相一致。 3.9.5室外的构架和设备无鸟巢和杂物。 3.9.6刀闸口应接触良好,无过热、烧红、氧化等情况,拐臂销钉不脱落。 3.9.7各带电设备无异音、臭味、变色、冒烟、过热等异常现象。 3.9.8各电缆沟无积水,电缆外皮不损坏,电缆头无过热现象。 3.9.9各主要配电设备要有双重编号,各编号牌应完整、清洁、醒目。 3.9.10各处的消防设备、安全设施(如工具、遮栏等)完整无缺,室内清洁,照明良好。 3.9.11设备外壳接地完好,避雷器无歪斜摆动,放电记录器数字有无变化。 3.9.12户外设备附近无危及运行的杂物、杂草等。 3.9.13配电室通风良好,室内气温和湿度应在规定的范围内。 3.9.14各操作箱(柜)内电热应根据当时温度、湿度决定投退。 3.10 10kv高压开关室巡视检查项目:

配电房运行管理规程

供配电设备(设施)运行管理规程 1目的 保证供配电设备的安全运行。 2适用范围 使用于单位高压配电设备,低压配电设备、变压器及附属设备的运行管理。 3职责 3.1高压运行人员负责供配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、记录、异常情况报告及供配电的维修、保养、 3.2电气主管负责设备的综合管理及上述工作的检查监督。 3.3上级领导负责对上述工作检查、监督、落实。 3.4行管部负责向各部门通知送停电情况。 4工作程序 4.1高压运行人员工作程序 4.1.1高压运行人员 (1)每班必须清洁值班室、配电室环境。每班对高压开关柜巡视两次。 (2)春、冬季对变压器进行每两小时一次巡视,夏、秋季每一小时一次,并将巡视检查的结果记录于《变配运行日志》内。 (3)每1小时对低压配电柜巡视一次,并记录设备运行数据(环境温度、变压器温度、电流、电压)于《运行记录表》上,同时检查运行状况。 供配电设备发生异常及时报告电气主管,并在电气主管协同下排除异常。 (4)“外电网”停电时,投送备用电源带负荷运行时,应进行时时监视。 (5)按《供配电设备检查保养计划》要求进行维修保养,将结果记录于《供配电

设备维修保养记录表》。 4.2.2电气主管 (1)负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委维修的联系工作。 (2)每年12月制订下一年度“供配电设备检查维修保养计划表”,并按运行情况制订中修、大修计划。 (3)对供配电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 (4)负责编制配电设备台帐、设备卡。 4.1.3上级领导 (1)审核“供配电设备检查保养计划”、《供配电设备保养维修记录表》。 (2)进行周检、月检。每月最后一个星期,组织有关人员对机电设备房进行检查评比。 4.1.4行管部 (1)因工程维修等原因停电超过2小时,提前12小时贴书面通知于大楼公告栏。(2)时间不超过2小时,提前2小时通知客户服务中心,以便给商场商家作好解释工作。 4.2配电室管理工作程序 4.2.1配电室内机电设备由高压运行人员执行24小时超作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,抄填《运行日志》时,应监视电气设备的运行情况,严禁不合理的超负荷运行。 4.2.2非工作人员进入配电室,须经电气主管或工务课领导批准后,在高压运行人员陪同下方可入内。 4.2.3保持通风良好及照明,控制室内温度、湿度。 4.2.4消防设施完备,交接班时巡查清点。

配电室运行岗位安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8087 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 配电室运行岗位安全操作规程标准版本

配电室运行岗位安全操作规程标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 运行电工是执行本企业内变、配电室的所有电气设备正常运行的监护及故障处理等工作的作业人员。 1、熟悉和掌握配电室各种电气设备接线及性能,能准确无误地操作配电室内各种电气设备。熟悉本岗位各种安全操作规程。 2、在工作时间内认真监盘,按时记录好各项数据,包括电量、电压、变压器湿度、室温等,并随时掌握主要回路的电流变化情况,使所有设备处于正常、经济、安全的运行状态中,达到正确维护与安全运行的目的。

 7、巡视配电装置,进入高压室后须将门锁好。 8、在遇有大风、浓雾、暴风雨、大雾等恶劣天气时,应根据具体情况对设备特殊巡检,及时了解室外电气设备情况,完成有关人员部署的紧急任务。遇

高压配电装置在运行中一般的要求(通用版)

高压配电装置在运行中一般的 要求(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0347

高压配电装置在运行中一般的要求(通用 版) (1)配电装置的装设和导体,电器及构架的选择应满足在正常运行,短路和过电压情况下的要求,且不能危及人身和周围设备安全。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

配电室运行岗位安全操作规程示范文本

配电室运行岗位安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电室运行岗位安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 运行电工是执行本企业内变、配电室的所有电气设备 正常运行的监护及故障处理等工作的作业人员。 1、熟悉和掌握配电室各种电气设备接线及性能,能准 确无误地操作配电室内各种电气设备。熟悉本岗位各种安 全操作规程。 2、在工作时间内认真监盘,按时记录好各项数据,包 括电量、电压、变压器湿度、室温等,并随时掌握主要回 路的电流变化情况,使所有设备处于正常、经济、安全的 运行状态中,达到正确维护与安全运行的目的。 3、及时处理不需采用特殊手段或停电才能解决的一切 故障,对不能及时处理的故障,认真做好记录,并报告有 关人员。

遇有紧急情况严重威胁设备或人身安全时,值班人员可以不经上级许可,先行拉开有关设备的电源开关,并立即向有关部门报告。当设备发生重大故障后应进行特殊检查。