文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导线型号及相应参数汇总

导线型号及相应参数汇总

导线型号及相应参数汇总
导线型号及相应参数汇总

一、母线

QLFM型全连式离相封闭母线

FQFM型分段全连式离相封闭母线规格表

GXFM型共箱母线规格表

GGFM型共箱隔相母线规格表

槽形母线

铝锰合金管形母线

铜母线

二、钢铝绞线

LJ铝绞线

LGJ型钢芯铝绞线

扩径导线

三、绝缘电线

聚氯乙烯绝缘电线(GB5023 2-85)

聚氯乙烯绝缘屏蔽电线

四、高压线路刚性绝缘子

高压线路针式瓷绝缘子

高压线路横担绝缘子

高压线路柱式绝缘子

高压线路蝶式绝缘子

常见电线电缆的规格型号

常见电线电缆的规格型号 BVVB :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR :铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV :软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB :软铜导体扁形无护套电缆 RVS :铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有3 等芯 4 等芯和3+1 3 个常用规格等芯就是截面一样的3+ 1 就是地线的截面是相线的一半。目前50 平方以下都是等芯。 电线电缆 3.6/6kv 指额定电压(使用场合/ 电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV 表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR 表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移 动的场合。 附:电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(太长了!) “额定电压8.7/15kV ”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15 ,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则: 电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T 省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7 项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“- ”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。 如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。电力电缆铠装和外护套数字代

常见电线电缆型号及各字母的代表的意思

在遇到客户询盘时,如果我们知道客户所需电线型号每个部分每个字母所代表的意思,那么当客户给你一个不常见的型号,你也大概知道是什么电线,至少脑海里有清晰的认识,接下来的思路就会对了。今天给大家分享的是常见电线电缆型号及各字母的代表的意思 首先说一下欧规电线各字母代表的意思 比如:H 05 R N - F 3 G 0.75表示 H --- 型式:H代表HARMONIZED(协调机构), A 代表OTHER STD (其它机构). 05 --- 额定电压值:03=300/300V;05=300/500V; 07=450/750V R --- 基本绝缘材料:V=PVC(聚氯乙烯)R=RUBBER(橡胶) S=SI RUBBER(硅橡胶)... N --- 附加绝缘材料:N=POLYCHLOROPRENE RUBBER(氯丁橡胶)... F --- 导线结构:F=软线细线,H=软线极细线... 3 --- 线芯数: G --- 接地类型:G=有接地;X=无接地 0.75 --- 截面积:0.75=0.75 mm2 0.75表示导线的横截面积是0.75平方毫米 电线型号:H 03 V V H2 -F 2 X 0.5各部分代表如下: H --- 型式:H代表HARMONIZED(协调机构), A 代表OTHER STD (其它机构). 03 --- 额定电压值:03=300/300V;05=300/500V; 07=450/750V V --- 基本绝缘材料:V=PVC(聚氯乙烯)R=RUBBER(橡胶) S=SI RUBBER(硅橡胶)N=POLYCHLOROPRENE RUBBER(氯丁橡胶) L=GLASS FIBER (玻纤维) V --- 附加绝缘材料:同上,多一个T=TEXTILE (编织材料) H2 --- 结构:H=FLAT SEPARATE CABLE, H2=FLAT NON-SEPARATE CABLE F --- 导线结构:F=软线细线,H=软线极细线... 2 --- 线芯数: X --- 接地类型:G=有接地;X=无接地 0.5 --- 截面积:0.5=0.5 mm2 0.5表示导线的横截面积是0.5平方毫米 下面是国标常见型号字母代表的意思

BLV导线技术参数精选文档

B L V导线技术参数精选 文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-TTMSHHJ8】

一、产品名称 BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线 主要原材料:铝、PVC塑料 二、产品执行标准 产品执行国家机械部标准JB/T 8734-1998。BLV电线结构和BV电线一样简单,区别在于所用材质是铝的。常用BLV线径从2.5平方到630平方不等(1.5 mm2至 630 mm2使用范围是450/750V)。 BLV电线和BVR、BV电线一样是由中国国家强制性产品认证,即CCC认证的。 包装要求:100米/卷,塑料薄膜包装;误差在0.5%范围内。 电线颜色:电线共7种颜色,红、黄、蓝、绿、黑、白、双色。 三、产品用途

BLV电线适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置固定敷设,即一般用途单芯无护套电缆,也就是我们日常生活中使用的普通绝缘电线、家装电线,是最常用的电线类型。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 适用范围:家用电器、仪器仪表、动力照明用,多用在农村接户线,工程商用大多为临时用线。 四、产品使用特性: 1、敷设时电线温度不低于0℃,在正常使用时,导体最高额定温度为70℃。允许弯曲半径;电线外径(D)小于25 mm者不小于4D;电线外径(D)为25mm及以上者应不小于6D; 2、成品绝缘线和成品电线,放在20±5℃的室温水中至少±5℃1h后,能经受规定的交流电压试验。 3、电线具有良好的电气绝缘性能、科学性能和不延燃性能,质量可靠,方便耐用。 七、技术参数: BLV 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线

标准架空输电线路电气参数计算

架空输电线路电气参数计算

一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。Array 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz);

d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0、779r r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m);

n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1、091(r e S3)1/4 n=6 R e=1、349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗: X1=0、0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19

常见电线电缆的规格型号资料

常见电线电缆的规格型号 BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV:软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套)AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有3等芯4等芯和3+1 3个常用规格等芯就是截面一样的3+1就是地线的截面是相线的一半。目前50平方以下都是等芯。 电线电缆 3.6/6kv 指额定电压(使用场合/电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 附:电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表 0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (太长了!) “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

常用电线电缆型号及编号说明

常用电线电缆型号及编号说明

常用电线电缆详细标注说明 电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层; 电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移

动和弯曲的场合。其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆常见型号: VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心线, RHF--氯丁橡套铜心软线。电缆常见型号: BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)

常用电缆规格型号表示方法

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)-电线电缆 规格型号表 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。 一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,

常用电线电缆型号

YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用 一、型号 1. 护套及绝缘层材质。 常见类型: VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 括号中L代表铝芯电缆 脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套 脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套 脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型: 由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄

氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用 电缆等。

1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 7、A VVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 8、SBVV HY A 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用 9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆

导线规格

导线规格1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。 不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。 2.5平的铜线=4平的铝线 5×4=20A 再加上穿管20×0.8=16A的电 也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。用5000w的电器该用几平方电线国标 gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流 2.5平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A) 6平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流 2.5平方毫米(13A~20A) 4平方毫米(20A~25A) 6平方毫米(25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。 4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。。。 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择

常用电线型号

常用电线型号 BV 铜芯绝源线BLV 铝芯绝源线 BVV 铜芯绝源户套线BLVV铝芯绝源户套线BVVB铜芯绝源户套平行线BVR 铜芯绝源软线 BLVR铝芯绝源软线BV-105铜芯绝源耐高温线BYJ 低烟无卤电线RVB铜芯绝源平行软线RVS铜芯绝源绞形软线RVZ铜芯绝源户套软线 ZR(A、B、C)—阻燃(等级) NH—耐火 BX 铜芯橡皮线BLX铝芯橡皮线 BBX铜芯玻璃丝织橡皮线BBLX铝芯玻璃丝织橡皮线BXR铜芯橡皮软线BXS棉纱织双绞软线 RFS 复合物双绞软线RFB 复合物平行软线 LJ裸铝绞线LGJ钢芯裸铝绞线 KMY裸铝母线(铝排)TMY裸铜母线(铜排) VLV,VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯户套电力电缆 YJLV,YJV交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯户套电力电缆 ZLQ,ZQ油浸纸绝缘电力电缆 ZLL,ZL油浸纸绝缘铝包电力电缆

无卤低烟YJY阻燃电缆

电缆规格型号分类

注:

1. X-表示常规的电缆型号。 2. 特种电缆型号表示方法是在常规电缆型号前加特种电缆的表示符号。 例:特种电缆低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆,就表示为WDZR-YJV。 https://www.wendangku.net/doc/ea7780056.html,/gongsicp_jigui.asp ZR-DJYPV:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 ZR-DJYPV/SA:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆 ZR-DJYPV22:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 ZR-DJYPV22/SA:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆 ZR-DJYPV32:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 ZR-DJYPV32/SA:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆ZR-DJYPVP:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 ZR-DJYPVP/SA:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆ZR-DJYP2V:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 ZR-DJYP2V/SA:铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆

常用电线电缆规格型及价格

常用电线电缆规格型号及价格红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:BV BVR照明用线选用1平方至1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄 一认真阅 1. 2. 双 3./6平方 4.BV/BVR BV 贵 板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A

2.5平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空 调户线调6 红 装选用1米,空毫米甚红、黄 一认真阅 1. 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR 双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等; 4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV

贵5%左右; 5.BVR比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。RG-59 用于电视系统。RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。

电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数

电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数 电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数 电线电缆主要用于电能传输、分配以及信号的传递,其主要组成部分包括线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、和护层,下面对各组成部分的性能技术指标及工艺技术参数进行逐一介绍: 电缆的导体 导体的作用是传送电流,当导体通过电流时,便产生电能损耗而使导体温度升高,导体温升又使导体电阻增大,同时使绝缘的性能下降,当导体温度超过绝缘材料的允许工作温度,就会加速绝缘材料的老化甚至在电缆弯曲处使绝缘首先软化变形,导致电缆寿命缩短或在电缆弯曲处短期内发生击穿,不能满足电缆长期使用的要求;线芯的损耗主要由导体的截面及材料的体积电阻率决定,因此,生产过程必须对导体截面及材料的性能指标进行严格检验和控制。 一、导体用材料: 导体材料必须具备良好的导电性能和机械性能、易于加工成型、资源丰富等特点,银的导电性能虽最好,但因其价格昂贵而不被采用,为减小线芯损耗和电压降,当前广泛采用的是铜材和铝材,下面就铜、铝的主要性能技术指标进行学习: 1、材料的电性能及物理特性: 软铜硬铝(A2-A8) 型号T1R TU1R T2R TU2R T3R A2 A4 A6 A8 纯度≥%99.90 99.6 20℃体积电阻率 不大于Ω·mm2/m0.017241 0.02801 电阻温度系数1/℃0.00393 0.00403 线膨胀系数1/℃16.6*10-6 23*10-6 热容系数J/kg·℃414 924 比重8.89 2.703 熔解点℃1084.5 658

抗拉强度≥N/mm2A8(120-150) 伸长率≥%40 A8(6) 2、影响导电性能的因素: 2.1温度: 金属的导电性能随温度升高而降低,当温度不是很高(接近于熔点)或很低(接近于绝对零度),电阻率和温度呈下列线性关系:ρ=ρ0[1+α(T-T0)]。 2.2杂质: 金属中含有某些杂质,将使其电阻增大。杂质对金属电阻的影响,取决于杂质的种类、含量、和杂质在金属中存在的状态,铝、锑、砷、磷、镍、铅等是铜的有害杂质,当砷含量为0.35%时,铜的电阻率将增大50%;铝导体中的主要有害杂质是硅与铁。 2.3冷变形: 弹性变形时对金属电阻影响极小,而塑性变形则使电阻增大,当冷加工变形超过1 0%,其电阻才明显增大。对于纯金属,由于冷变形而增加的电阻,一般不大于4%。电工圆铝杆拉丝前电阻率为0.02801,经过拉丝后,生产成需要规格的电工圆铝线,电阻率采用0.028264。 2.4热处理(退火): 金属经冷变形后,由于金属结晶的变化,抗张强度、屈服强度、弹性增加,而电导系数、伸长率下降,为了提高冷拉铜线的电导系数和柔软性,将线材在一定温度下韧炼,达到提高伸长率和电导系数的目的,电阻可恢复到变形前的水平。 2.5环境: 当环境因素使金属表面产生污染或氧化层以及附有水份、油渍时,金属电阻会增大,在金属表面包覆其他金属的保护层时,电阻可按复合材料原有电阻率的大小及包覆层厚度,通过计算求得。铜对于某些浸渍剂(例如矿物油、松香复合浸渍剂等)、硫化橡皮有促进老化作用,在此情况下,可在铜线表面镀锡,使铜不直接与绝缘层接触。 3、电线电缆常用的金属材料力学性能的有关概念: 电线电缆用金属材料应具有较好的力学性能,包括抗拉强度、弹性、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。

常见电缆的规格、型号

电缆的规格型号 型号名称 VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VV23 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 VV32 聚氯乙烯绝缘绝缘铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VV33 聚氯乙烯绝缘绝缘铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33 联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 电力电缆:、YJV、YJY、YJLV、YJL Y、YJV22、YJV23、YJLV22、YJLV23、RVV、RVV22、VV、VV22、 RVV、BLV、BVR、BVV、BLVV、BVVB、BLVVB、RVVP 、60227IEC01(BV)、60227IEC02(RV)、60227IEC05(BV)、60227IEC06(RV)、60227IEC07(BV-90)、60227IEC08(RV-90)、60227IEC10(BVV)、60227IEC52(RVV)、60227IEC53(RVV)、BV、BLV、BVR、BVV、BLVV、BVVB、BLVVB、RVVP! 控制电缆:KVV、KVVP、KVVP2、KVV22、KVV32、KVVR、KVVRP、KYJV、KYJVP、KVVP2、KYJVP2、KYJV22、KYJV32、KYJVR、KYJVRP! 电梯电缆:TVVB、TVVBP、TVVBG、YTTW! 变频器电缆:BP-VVP、BP-VVPP2、BP-VVPPP2、BP-VVP3、BP-YJVP、BP-YJPVP、BP-YJPVP2、BP-YJVP2、BP-YJP2VP2、BP-YJP2VP、BP-YJVP2P、BP-YJVP3、BP-YJP3VP、BP-YJP3VP2、ZR-BPYJVP、ZR-BPYJVP1、ZR-BPYJVP1-2、ZR-BPYJVP3、WDZ-BPYJEP、WDZ-BPYJEP2、WDZ-BPYJEP1、WDZ-BPYJEP1-2、WDZ-BPYJEP3 BP-GGP、BP-GGP2、BP-GGPP2、BP-GGP3、BP-GVFP、BP-GVFP2、BP-GVFPP2、BP-GVFP3、BP-FFP、BP-FFP2、BP-FFPP2、BP-FFP3 ! 电焊机电缆:60245IEC81(YH)、60245IEC82{YHF)、YH、YHF! 橡套电缆:YQ-0.3/0.5、YQW-0.3/0.5、MYQ-0.3/0.5、YZ-0.3/0.5、YZW-0.3/0.5、YC-450/750、YCW-450/750! 丁腈绝缘与护套电缆:YVFR、YVFRP、YFFB、YFFB-FYEFPB、YFFB-L、YFFB-JL YFFB-FJL 耐高温导线:AFB、AFBP1、AF-200、AFP1-200、AF-250、AFP1-250、AYF-250、AYFP1-250 耐高温防腐电缆:FF、FF22、FF32、FFP、FFP22、FFP32、FV-105、FV-105、FV-105、FVF、FVF-22、FVF-32、FG、FG22、FG32

常用电线电缆型号大全及识图

常用电线电缆型号大全及识图 一、任务描述 本任务是对常用电线电缆型号的介绍,通过本任务的完成,能掌握常用电线电缆型号识图能力,为后续任务的执行奠定基础。 二、电缆的概念 电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送。1832年,沙俄退伍军官许林格将电报线路埋在地下,六根导线之间彼此用橡胶绝缘后同放在玻璃管内,这就是世界上最早的一条地下电缆。 电线电缆中有BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、A VVR、VV、VLV、KVV等诸多型号,那么他们到底代表 什么意思呢?

一,简单说下,我们经常接触的 第一组由一个到二个字母组,表示导线的类别、用途。如:A-安装线、B-布电线、C-船用电缆、K-控制电缆、N-农用电缆、R-软线、U-矿用电缆、Y-移动电缆、JK-绝缘架空电缆、M-煤矿用、ZR-阻燃型、NH-耐火型、ZA-A级阻燃、ZB-B级阻燃、ZC-C 级阻燃、WD-低烟无卤型。 第二组是一个字母,表示导体材料的材质,如:T-铜芯导线(大多数时候省略)、L-铝芯导线。 第三组是一个字母,表示绝缘层,如:V—PVC塑料、YJ—XLPE绝缘、X—橡皮、Y—聚乙烯料、F—聚四氟乙烯。 第四组是一个字母、表示护套,如:V-PVC套、Y-聚乙烯料、N-尼龙护套、P-铜丝编织屏蔽、P2-铜带屏蔽、L-棉纱编织涂

蜡克、Q-铅包。 第五组是一个字母、表示特征,如:B-扁平型、R-柔软、C-重型、Q-轻型、G-高压、H-电焊机用、S-双绞型。 第六组是一个数字,表示铠装层,(下小脚标)2-双钢带、3-细圆钢丝、4-粗圆钢丝. 第七组是一个了,表示外护套,(下小脚标)如:0-表示无护套、1-纤维层、2-PVC套 二,一般常用的有以下规格: 0.5mm2、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、 185mm2、240mm2等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆

BLV导线技术参数

一、产品名称 BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线 主要原材料:铝、PVC塑料 二、产品执行标准 产品执行国家机械部标准JB/T 8734-1998。BLV电线结构和BV电线一样简单,区别在于所用材质是铝的。常用BLV线径从2.5平方到630平方不等(1.5 mm2至 630 mm2使用范围是450/750V)。 BLV电线和BVR、BV电线一样是由中国国家强制性产品认证,即CCC认证的。 包装要求:100米/卷,塑料薄膜包装;误差在0.5%范围内。 电线颜色:电线共7种颜色,红、黄、蓝、绿、黑、白、双色。 三、产品用途 BLV电线适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置固定敷设,即一般用途单芯无护套电缆,也就是我们日常生活中使用的普通绝缘电线、家装电线,是最常用的电线类型。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 适用范围:家用电器、仪器仪表、动力照明用,多用在农村接户线,工程商用大多为临时用线。 四、产品使用特性:

1、敷设时电线温度不低于0℃,在正常使用时,导体最高额定温度为70℃。允许弯曲半径;电线外径(D)小于25 mm者不小于4D;电线外径(D)为25mm及以上者应不小于6D; 2、成品绝缘线和成品电线,放在20±5℃的室温水中至少±5℃1h后,能经受规定的交流电压试验。 3、电线具有良好的电气绝缘性能、科学性能和不延燃性能,质量可靠,方便耐用。 七、技术参数: BLV 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线

以上数据是供参考的,具体的敷设是还有很多因素影响;如用电时间、敷设长度、散热条件、敷设方式影响、环境温度。 七、BLV与BVR、BV的区别: BV是铜单芯电线,BVR是铜多芯电线,BLV是铝芯电线。由于铜材优于铝材,从载流量上说1 mm2铜相当于3 mm2铝,如BV-10mm2,而BLV-10mm2的电阻率是3.08。所以性能上用铜比用铝好,也比较节约资源。 从价格上说,由于铜材比铝材贵,所以铝芯电线都比较便宜。 从重量上说,在型号相同的情况下,铜芯电线比铝芯电线重。

常用电线电缆规格及安全载流量

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特

点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。 表3-1 常用软接线品种 表3-2 常用型线品种 电磁线应用于电机电器及电工仪表中,作为绕阻或元件的绝缘导线。常用电磁线的导电线芯有圆线和扁线两种,目前大多采用铜线,很少采用铝线。由于导线外面有绝缘材料,因此电磁线有不同的耐热等级。常用的电磁线有漆包线和绕包线两类。 (1)漆包线。漆包线的绝缘层是漆膜,广泛应用与中小型电机及微电机、干式变压器和其他电工产品中。常用的漆包线有缩醛漆包线、聚酰漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺酰亚胺漆包线和聚酰亚胺漆包线等五类。 (2)绕包线。绕包线用玻璃丝、绝缘纸或合成树脂薄膜等紧密绕包在导电线芯上,形成绝缘层;也有在漆包线上再绕包绝缘层的。除薄膜绝缘层外,其他绝缘层均需经过胶粘绝缘漆浸渍处理,以提高其绝缘性能、力学性

电缆各种型号含义大全

电力电缆、控制电缆型号含义 〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕〔6〕〔7〕〔8〕〔9〕 〔1〕ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安 〔2〕用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆 〔3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸 〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯 〔5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶, HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油, P-屏蔽,C-滤尘器用,Z-直流 〔7〕铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝) 〔8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯乙烯护套,3-聚乙烯护套〔9〕额定电压。以数字表示,kV 例如:

VV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 VV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。 YJV交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 绝缘电线(导线)〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕 〔1〕代号。B-电线(有时不表示) 〔2〕导体。T-铜芯(缺省表示),L-铝芯,R-软铜 〔3〕绝缘。V-聚氯乙烯,X-橡皮,F-氯丁橡皮 〔4〕护套。V-聚氯乙烯 〔5〕其他。R-软电线,P-屏蔽,B-平行 YJV—1KV—4×35+1×16 YJV:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1KV:额定电压1000伏 4×35+1×16:5芯电缆,由4根35平方毫米和1根16平方毫米电缆组成 电线电缆代号及含义: K-------控制电缆 V-------聚氯乙烯 P-------铜丝编织屏蔽 R-------软导体结构

相关文档