文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 见证取样和送检监理工作制度[001]

见证取样和送检监理工作制度[001]

见证取样和送检监理工作制度[001]
见证取样和送检监理工作制度[001]

见证取样和送检监理工作制度

5.5见证取样

5.5.1见证取样范围:

①用于承重结构的混凝土试块

②用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

③用于承重结构的钢筋及连接接头试件

④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块

⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

⑧国家或南方电网公司规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料

5.5.2见证取样频率:国家或地方主管部门有规定的,执行相关规定;施工承包合同中如有明确规定的,执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量,不低于所占比例为30%(包括在施工单位自检范围内);涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例为100%。

5.5.3取样方法:施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前通知负责见证取样的监理人员,在该见证人员现场监督下,施工单位取样人员按相关技术规定的要求,完成材料、试块、试件、钢筋接头等的取样(常用材料取样技术参考表:见附录三)。

5.5.4取样完后见证人应填写见证记录(见附录二),并签字确认。

5.5.5见证送检:取样完成后见证人应在试件或其包装上作标记,填写见证送检记录(见附录二),随同施工单位送检人将样品和取样送检记录一并送交给试验单位。

5.5.6试验报告的领取:检验结果合格,由施工单位领取报告,

5.6检验报告的审核,检验报告出来后,监理工程师应及时进行审核:

5.6.1试验报告的规范性审核:在见证取样和送检试验报告中,试验室应在报告备注栏中注明见证人,加盖有“有见证检验”专用章,试验报告应电脑打印,签名一定要手签;不得再加盖“仅对来样负责”的印章。

5.6.2试验结果的审核:试验结论是否满足设计和规范要求。

5.6.3出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时,还需按见证取样送检程序来执行。

5.6.4见证取样、送检所以文件应归入监理质量控制档案资料。

办理签收登记。检验结果不合格,试验单位应通知见证人上报监督站。由见证人领取试验报告。

附录一:见证取样和送检见证人备案书

附录二: 见证取样送检记录表

附录三:常用材料取样技术参考表

附件一

见证取样和送检见证人备案书

质量监督站:

质量检测单位: 贵州恒安工程试验检测有限公司

我单位决定由张立壮同志担任道真110kV巴渔变电站新建工程有见证取样和送检见证人,有关的印章和签字如下,请查收备案。

有见证取样和送检印章见证人签字

建设单位名称(盖章) 年月日

联系人: 年月日

监理单位名称(盖章) 年月日

联系人: 年月日

施工项目负责人签字: 年月日

联系人: 年月日

见证取样送检记录表(W)

(控制类型:W,检查方式:P/R)

表号:A-21 工程名称:道真巴渔110kV变电站新建工程编号:

样品名称样品数量

合格证编号试验委托编号

代表批量代表工程部位

取样日期送样日期

见证记录:

承包单位(章):

取样人签字:

年月日见证单位(章):

见证人签字:

年月日

本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,承包单位存份。

附录3 常用材料取样技术参考表

序号样品名称检测项目取样数量取样方法记录

1 回填土压实度

干密度

压实系数

场地平整:每层100 m3-400 m3取1组,但不得少

于一组;单独基坑20 m3-50 m3取1组,且不得少

于1组;室内回填,沟道及基础每层20 m3-50 m3

取1组,其他50 m3-200 m3取1组。

采用环刀法,灌砂法、封蜡法及灌水法等,现场见证,要求回填厚

度按设计要求执行。并要求每段每层都要进行见证取样。

见证取样

记录表、

照片

2 水泥强度

安定性

氯化物等

对同一水泥厂的同期出厂的同品种、同强度等级的水

泥,以一次进场的同一出厂编号为一批,每批取样不得

少于1次

散装水泥;一批的总量不得超过500t

袋装水泥:一批的总量不超过100t

1、散装水泥

随机地从不少于3个车罐中各采取等量的水泥,经搅拌均匀后,再

从中称取至少12kg水泥作为检验试样。

2、袋装水泥

随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经搅拌均匀后,再从中

称取至少12kg水泥作为检验试样。

见证取样

记录表、

照片

3 钢筋拉伸、弯曲

同一生产厂家、同一牌号、同一规格、同一交货状态,

按批检验每批重量不大于60t;不足60t按一批计。每一验收批取试样1组,每批中任选两根钢筋,从每一根钢筋距端

头不小500mm处切取拉伸试样和弯曲试件各一个。(拉伸2个,弯

曲2个)

见证取样

记录表、

照片

4

钢筋闪光对

焊接头拉伸、弯曲

在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同

直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接

头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300

个接头的按一批计算

在工程开工正式焊接前,参与该项施工施焊的焊工应进行现

场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后方可正式施焊。力学性

能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,每组数量拉伸3

个,冷弯3个。

见证取样

记录表、

照片

5

钢筋电弧焊

接头拉伸

在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型

式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中

每批随机切取3个接头,做拉伸试验

见证取样

记录表、

-可编辑修改-

300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在装配式结

构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个

照片

6

钢筋气压焊

接头拉伸、弯曲

在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同

直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接

头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300

个接头的按一批计算

在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做

拉伸试验;在梁、板水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试

见证取样

记录表、

照片

7 砂强度

级配

有害物质

同一产地

同一规格

同一进场时间

每≤400m3/批

或≤600t/批

1、在料堆上取样时,取样部位均匀分布,取样前先将取样部位表

层铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样8份(每份11kg以上)

搅拌拌匀后用四分法缩取至22kg组成一组试样

2、从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机尾的出料处,用接料

器定时抽取试样,并由4份试样(每份11kg以上)搅拌拌匀后用

四分法缩取至22kg组成一组试样

见证取样

记录表、

照片

8 碎石、卵石强度

级配

有害物质

同一产地

同一规格

同一进场时间

每≤400m3/批

或≤600t/批

1、在料堆上取样时,取样部位均匀分布,取样前先将取样部位表

层铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样15份(在料堆的顶部、

中部、底部均匀分布的15个不同部位)搅拌拌匀后用四分法缩取

至试验所需量为止

2、从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机尾的出料处,用接料

器定时抽取试样,并由8份试样,搅拌拌匀后用四分法缩取至试验

所需量为止

见证取样

记录表、

照片

7 砼、砂浆配合抗压每一合同标段或标包都工进行砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,见证取样

-可编辑修改-

比一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌

砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度

为20±3℃,相对湿度为90%,试件间距为10~20mm),作为验证

配合比的依据。记录表、照片

8 普通混凝土抗压1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比混凝土,

其取样不得少于一次;

2、每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,

其取样不得少于一次;

3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混

凝土每200m3取样不少于一次。

4、对房屋建筑每一楼层、同一配合比的混凝土,其取样

不得少于一次。

5、每次取样应至少留置一组标准养护试件。同条件养护

试件留置组数,可根据规范要求及实际需要确定。

6、对涉及混凝土结构安全和重要部位应进行结构实体混

凝土试件留置(同条件养护试块)。

7、对于灌注桩,每浇筑50m3必须有1组试件,小于

50m3的桩,每根桩必须有1组试件。

8、线路工程:转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔

基础每基应取样一组;一般直线塔基础,同一施工队每

混凝土结构必须制作:标准养护试件、结构拆模试件和结构实体混

凝土试件。(150mm立方体)

用于评定结构构件混凝土强度的试件,应以标准养护28天后

进行强度试验。

用于检查结构实体检验的同条件养护试块,应在达到等效养

护龄期(按日平均温度逐日累计达到600℃·d。

结构拆模试件的留置应根据实际需要确定。

每组试件(包括相对应的同条件试块)试样必须取自同一次

搅拌的混凝土拌合物。

注:1、预拌混凝土除应在预拌混凝土厂内按规定留置试件后,应

按以上规定留置试件

2、首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设

计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为

验证配合比的依据。

见证取样

记录表、

照片

-可编辑修改-

五基应取样一组,单基或连续浇筑混凝土超过100m3时亦应取一组;按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础,每腿应取一组,但当基础混凝土量超过同工程中大转角或终端塔基础时,则应每基取一组。

9

抗渗

混凝土抗渗

同一混凝土等级、同一抗渗等级、同一配合比、生产工

艺基本相同,每台班不超过500m3,至少留置1组试

块,且每单位工程不得少于两组

每组试件必须取自同一次搅拌的混凝土拌合物。防水混凝土抗渗性

能试件,应以标准养护28天以后进行

10 砌筑砂浆抗压同一强度等级、同一配合比、同种材料、每台搅拌机,

每一楼层或250m3砌体为一个取样单位(基础砌体按

一个楼层计)。

每一取样单位标准养护试块的留置组数不得少于一组砂浆立方体

(70.7mm立方体)每组3或6块。

试块要有代表性,每组试块的试样必须取自同一次拌制的砌筑砂浆

拌合物

施工中取样应在使用地点的砂浆槽、砂浆运输车或搅拌机出料口,

至少从3个不同部位集取。数量应多于试验用料的1-2倍。

标准养护

或自然养

11 砖抗压

同一厂家、同一规格,烧结砖15万块、多孔砖5万块、

灰砂砖及粉煤灰砖10万块为一批检验强度等级的砖每一组取样10块

检验强度等级的砼小型砌块每一组取样5块

取样方法:

⑴按规范要求预先确定抽样方案,在成品堆垛中随机抽取

⑵不允许替换

12

改性沥青防

水卷材物理性能

同一生产厂、同一品种、同一标号,同一等级,≤1000

卷/批(10000m2/批).

在一验收批中抽取5卷,经规格尺寸和外观质量检验合格后,任取

合格卷中的1卷,截去2500mm端头后,纵向截取1000mm的全

-可编辑修改-

幅卷材试样2块作为样品,一块作为物理性能检测用,另一块备用。

13

合成高分子

防水卷材物理性能

聚氯乙烯、氯化聚乙烯防水卷材以同一类型的

10000M2为一批,不足10000M2也可作为一批。氯化

聚乙烯-橡胶共混防水卷材以同规格同类型的250卷为

一批,不足250卷也可作为一批。三元丁橡胶防水卷

材以同规格同等级的300卷为一批,不足300卷也可

作为一批。其他合成高分子防水卷材以同品种同规格

5000M2为一批,不足5000M2也可作为一批。

以同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500—1000

卷抽4卷,100-999卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸

和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取1卷做物理

性能检验。将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向截取

1500mm的全幅卷材试样2块送检。一块做物理性能检验用,另

一块备用。

14 防水涂料物理性能

同一规格、品种、牌号的,每10t为一批,不足10t按

一批进行抽检。在每一批产品中随机抽取一桶,取2㎏样品,放入不与涂料发生反应的干燥密闭容器中。

15

聚氨脂防水

涂料物理性能

同一类型、同一规格15t为一批,不足15t按一批计(多

组份产品按配比取)。

在每一批产品中各随机抽取一桶,甲、乙组份样品总量为3㎏(按

配比取,甲组份要半桶,乙组份要一桶),放入不与涂料发生反应

的干燥密闭容器中。

19 绝缘油水溶性酸、介

损、微水、击

穿电压、含气

量、色谱分析

大罐应每罐取样,小桶按下列要求取样:每批油桶数1

桶,取样桶数为1,2~5桶为2,6~20桶为3,21~

50桶为4桶,51~100桶为7桶,101~200桶为10,

201~400桶为15桶,401及以下为20

参考GBT7597-2007《电力用油取样方法》

20 SF6气体微水等按规范及厂家说明书要求取参考DLT1032-2006《电气设备用六氟化硫(SF6)气体取样方法》

-可编辑修改-

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

-可编辑修改-

-可编辑修改-

见证取样和送检制度

见证取样和送检制度 一、为规范我公司在工程施工中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,特制定本办法。 二、实施见证取样和送检的范围 1.1用于收水口的管材; 1.2用于路面的聚酯纤维布; 1.3用于井底板的钢筋; 1.4砂浆原材料及配合比设计 1.5水稳原材料及配合比设计; 1.6用于砌筑雨污水井的普通混凝土砖; 1.7沥青砼原材料及配合比设计; 1.8混凝土砂浆等试块 1.9路缘石、道板等混凝土小型砌块; 1.10沥青砼混合料; 1.11国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 1.12工程所使用土、石灰、砂、碎石、水泥 2、现场检测 2.1灰土压实度、灰剂量、弯沉、无侧限 2.2沥青砼压实度、厚度、平整度、渗水系数、构造深度、摩擦系数、弯沉; 三、见证取样的工作程序

3.1工程项目施工开始前,尽快落实见证取样的送检试验室。试验室必须符合以下要求: (1)试验室的资质等级及其试验范围; (2)法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明; (3)试验室的管理制度; (4)试验人员的资格证书 (5)本工程的试验项目及其要求。 3.2选定的试验室必须得到负责本项目的监理、甲方及质量监督机构认可。 3.3在对进场材料、试块、试件、钢筋等实施见证取样前应通知负责见证取样的监理工程师,在该监理工程师现场监督下,按相关规范的要求,完成材料、试块、试件、钢筋等的取样过程。 3.4完成取样后,施工单位将送检样品如钢筋样品等原材料在现场负责见证取样的现场监理工程师贴上专用加封标志或者由该工程师亲自送往试验室。 四、实施见证取样的要求 4.1 施工单位从事取样的人员应是取得取样员资格的人员,一般应是试验室人员,或专职质检人员担任。 4.2送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证取样监理工程师的签字和监理组盖章。 4.4试验室出具的报告一式两份,由施工单位保存,并作为归档材料,是工序产品质量评定的重要依据。

8见证取样和送检方案

北邮国昊物联生态园一期工程见证取样和送检方案 江苏省建工集团有限公司

目录

见证取样和送检方案 一、工程概况 工程名称:北邮国昊物联生态园项目一期 建设单位:无锡北邮国昊科技园有限公司 监理单位:江苏鸿成工程造价咨询有限公司 设计单位:中衡设计集团股份有限公司 地勘单位:江苏苏州地质工程勘察院 施工单位:江苏省建工集团有限公司 工程地址:无锡(太湖)国际科技园净慧东道以东,具区路以北,思贤路以西,弘毅路以南 总建筑面积:30968平方米,地上27030平方米,地下3938平方米 建筑结构类型及层次:1#楼科研办公室地上8层地下1层、2#楼科研配套地上7层,均为框架结构 表1结构设计情况 结构形式框架结构基础形式预应力管桩、方桩建筑结构安全等级二级设计使用年限50年基础设计等级乙级抗震等级三、四级 建筑耐火等级地上二级、地下一级抗震设防烈度六度 二、编制依据 1.编制说明 (1)见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至建设行政主 管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进 行检测。

(2)涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 (3)见证人员必须具备见证人员资格;经考核合格,取得《见证人员证书》;有向检测单位递交见证人员的书面授权书。 2.编制依据 序号名称编号 1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2《混凝土验收规范》GB50204-2015 3《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 4《装饰验收规范》GB50210-2001 5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《房屋建筑工程和市政基础建设工程实行见证取样 和送检的规定》 6本工程施工组织设计及相关图纸 三、见证取样和送检范围 (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的混凝土空心砖和混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;

见证取样监理细则

A.0.4 南邮通达学院教学及配套设施建设工程(一期)工程监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、监理现场监督抽样依据 (1) 二、见证取样的材料、部位及方法监督 (2)

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和 监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、 分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质 量除受质检站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下, 由施工单位取样员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测 部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》 7、《混凝土工程施工质量验收规范》 8、《屋面工程质量验收规范》 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 10、《铝合金门窗安装验收规程》 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测, 根据生产连续性和生产控制稳定情况,尚可以采用调整抽样方案。 二、见证取样的材料、部位及方法监督: 本工程所有见证取样必须由施工单位和监理单位有相关资质的人员共 同在现场随机取样,并实行封样、跟踪送检制度,杜绝一切弄虚作假的现 象。每次见证取样,监理人员必须做好见证取样试验台帐的登记。 第一节水泥取样 一、引用标准 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 二、验收批 以同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

建设工程质量检测见证取样和送检制度

建设工程质量检测见证取样和送检制 度

黑龙江省建设工程质量检测 见证取样和送检规定 第一章总则 第一条为了加强建设工程质量监督管理,进一步规范建筑材料和现场实体质量检测工作,保证建设工程质量检测见证取样和送检试样的代表性和真实性及建设工程质量检验工作的科学性、公正性和准确性,确保工程质量,依据<建设工程质量管理条例>和建设部<房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定>[建建( )211号],制定本规定。 第二条凡在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建活动均应遵守本规定。 第三条本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场取样员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经省以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的工程质量检测机构进行检测的过程。其中建设工程质量检测见证包括检测取样、送检过程的见证和现场检测的见证;取样是指按有关技

术标准,规范的规定,从检验(测)对象中随机抽取代表一定批量试验样品的过程;送检是指取样后将试样从现场移交给有资格的检测机构进行检测的全过程。 第四条凡在本省行政区域范围内的建设工程所使用的建筑材料、构配件及现场制作的砼、砂浆所有试块均实行见证取样和送检,现场实体检测均应进行见证。 第五条省建设行政主管部门对本省建设工程质量检测见证取样和送检工作实施统一监督管理。各地市建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程质量检测见证/取样员的报名、培训组织、上报和日常的监督管理工作。 第二章见证和取样员的管理 第六条见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中符合岗位要求的专业技术人员担任,并经培训考试合格取得省住房和城乡建设厅核发的见证员岗位证书(编号上网),同时取得建设单位或监理单位的<见证人员授权委托书>(附表一)后方可上岗履行其职责。 第七条取样人员应由施工单位中符合岗位要求的专业技术人员担任,并经培训考试合格取得省住房和城乡建设厅核发的取样员岗位证书(编号上网),同时取得施工单位的<取样人员授权委托书>(附表一)后方可上岗履行其职责。 第八条见证员的基本要求 1、必须具备见证员资格

监理见证取样细则

工程 见 证 取 样 监 理 细 则 项目监理部(章): 专业监理工程师:________________ 总监理工程师:__________________ 日期:__________________

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质量除受质监站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下,由施工单位质量检查员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》GB50201-2001 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》GB50201-2001 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002 10、《玻璃幕墙质量检验标准》JGJ/T139-2001 11、《铝合金门窗安装验收规程》DBJ15-30-2002 12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测,根据

工程材料见证取样监理实施细则

材料见证取样监理实施细则 xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

材料见证取样监理实施细则 编制: 审批: xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

xxx材料见证取样监理实施细则 根据建设工程相关规范要求,为保证工程所用原材料、购配件和器具等产品的质量符合设计要求和国家有关标准的规定,做好原材料、购配件和器具的进场复验,特制定本方案。 一、检测单位 经业主和监理方共同考察,委托xxx建设工程质量检测中心为望漠、册亨、贞丰海事搜救中心工程材料检测单位,检测中心建设工程材料检测资质甲级。 二、见证取样范围 根据建设工程相关文件规定,工程所用的钢筋、水泥、混凝土骨料、外加剂、砌筑砂浆、砖、防水材料、水暖电气材料及其它材料。 三、见证取样方法、数量 (一)、钢筋 1、钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 冷拉钢筋应分批进行验收,每批由重量不大于20t的同级别、同直径的冷拉钢筋组成。 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低炭钢热轧圆盘条按进场的批次进行检查和验收,每批重量不大于60t,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 钢绞线和高强钢丝按同一钢号、同一规格、同一生产工艺,组成,每批数量不大于60t;

环氧涂层钢筋,直径不大于20mm的钢筋,每批按不大于2t组成,直径大于20mm的钢筋,每批按不大于4t组成; 2、取样数量:钢筋的试样数量根据其供货形式的不同而不同。 直条钢筋:每批钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 盘条钢筋:每批冷拉钢筋应做1个拉伸试验,2个弯曲试验; 冷拉钢筋:每批冷拉钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 涂层钢筋:每批应抽取1根进行涂层的厚度、连续性和可弯性进行试验; 3、取样方法 拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两根钢筋切取。 (二)、焊接接头和螺纹连接接头 ◆电渣压力焊: 1、在一般的构筑件中,每300个同一级别、同一接头型式为一批,不足300个接头也作为一批; 2、从每批成品中切取3个接头做拉伸试验。 3、接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。 4、接头处的钢筋轴线不得超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。 5、接头处的弯折角不得大于4°。 ◆钢筋闪光对接焊: 1、钢筋闪光对接焊接头的机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个做弯曲试验。 2、同一台班、同一焊工、同一级别的300个接头为一批,当同一

材料见证取样和送检制度

材料见证取样和送检制度 为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核:⑴试验室的资质等级及其试验范围;

⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明; ⑶试验室的管理制度; ⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。

见证取样监理细则(1).docx

三门县城 A03-0107,A03-0201地块工程 见证取样 监 理 实 施 细 则 监理工程师(编制): 总监理工程师 ( 审批 ): 监理单位 日期:二○一六年六月二十五日

目录 一. 工程概况 (1) 二. 编制依据 (2) 三. 材料、构配件及设备质量监理流程和见证取样、送检制度 (2) 四. 一般要求 (3) 五. 见证取样人员及职责 (3) 六. 见证取样的程序 (4) 七. 建筑物资进场见证抽样样品 (5) 八. 本工程施工试验、检验试件成型及抽样的见证存样、送样项 5目....................................................... 九. 见证存样送样编制台账和旁站日记 (6) 十. 试验不合格处置方法 (6) 十一. 附录常用原材料及施工过程试验取样规定 (7)

见证取样监理细则 见证取样和送检是指在建设单位和工程监理单位人员的见证 下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及安全的试块、试件和 材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质 认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称 “检测单位”)进行检测。 见证取样送检是工程建设中极为重要的环节,必须抓好,切实 保证工程材料和工序质量。 一. 工程概况 工程名称 工程地址: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 宅建筑及八幢三层低层住宅建筑、沿街商业、配套用房,六班幼儿园等设 施构成。建筑耐久年限为二级,为50 年设计标准。建筑结构的安全等级:二级。建筑抗震设防分类:幼儿园,重点设防类(乙类)。 其余建筑:标准设防类(丙类)。裂缝控制等级:三级。地基基础设 计等级:甲级。 基础:本工程采用钻孔灌注桩基础;高层住宅采用筏板基础,地下车库 及多层住宅、商业采用柱墩承台加筏板基础。多层住宅及低层商业 (无地下室时)采用桩基承台基础。地下室防水混凝土抗渗等级 P6。主体:地下车库及底层商业为框架结构 , 楼屋面板均采用现浇钢筋混凝土板 ;高层住宅为剪力墙结构,多层住宅为框架剪力墙结构,楼屋 面板均采用现浇钢筋混凝土板。墙柱混凝土强度等级采用 C30~C40;梁 板混凝土强度等级采用 C30~C35。 梁、板、柱纵筋及箍筋优先采用HRB400级钢筋。

见证取样监理细则

GD220206 XXXXXXX工程 见证取样 监理实施细则 编制: 审批: 广东创南工程管理有限公司 XXXXXXX工程监理部 20XX年X月X日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: (3) 四、见证取样的管理制度 (10) 五、见证取样工作流程 (12)

一、工程概况 工程名称: 云埔工业区康南路及南岗西路(富贵路-康南路)道路拓宽改造工程 工程地点:广州市黄埔区云埔工业园区 业主单位:广州永和建设发展有限公司 设计单位:中国恩菲工程技术有限公司 监理单位:广东重工建设监理有限公司 施工单位:广州恒盛建设工程有限公司 云埔工业区康南路及南岗西路(富南路-康南路)道路拓宽工程;工程位于云埔工业区南岗片区范围内,包含康南路及南岗西路(富南路-康南路)共 2 条道路。康南路拓宽道路全长约2.625Km,起点南接规划南岗西路,终点接黄埔东路;道路线位呈南北走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道;南岗西(富南路-康南路)道路全长约800m,西起规划富南路,终点东至规划康南路;道路线位呈东西走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道。改造内容包括道路、桥梁、给排水、照明、电缆沟工程等(不含沥青路面工程、交通工程)。 二、编制依据 1.《建设工程监理规范(GB/T50319-2013》; 2.本工程的监理规划 3.本工程的施工图纸 4.已审批通过的施工组织设计 5.佛山市南海区建筑工程质量检测站办事指南 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件,必须有产品出厂合格证及技术说明书,并由

监理工程师见证取样监理细则(31页)

监理实施细则 (工程见证取样细则) 内容提要: 编写依椐 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 建筑工程见证取样监理实施细则1、编制依椐

1.1本项目工程已批准的监理规划、细则。 1.2设计图纸 1.3规范、规程: 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规范如: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011) 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2002 1.3.5《江苏省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 2、工程概况及专业工程特点 建设单位:苏州市阳澄湖城乡一体化建设发展有限公司 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 施工单位:江苏苏兴建筑(四标)、南通华新建筑(五标) 监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 2.1、本工程拟建建筑物为5栋一般剪力墙结构的住宅楼及一栋地下生活水箱间;±0.000相当于黄海高程 3.300。

二维码见证取样送检规章制度全

--- 实用标准

见证取样送检制度 对建设工程中结构用钢筋及焊接试件砼用的原材料、砼试块

砌筑砂浆试块、防水材料等项目,应实行见证取样送检制度。其中钢筋及焊接试件砼用的原材料、砼试块砌筑砂浆试块采取二维码见证取样制度。一、见证取样的程序: 1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2、根据见证取样内容、部位、数量制定见证取样和送样计划 3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 4、见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 5、检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 二、见证人员的职责: 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。 3、见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 4、使用专用送检工具,见证人员必须亲自封存。 5、见证人员必须在检验委托单上签字。 6、见证人员应对试件的代表性和真实性负责。 三、见证取样应建立工作台账,通过工作台账对见证员的工

作进行日常管理,工作台账反映施工全过程的质量检测情况,也便于监督检验部门的日常检查和质量事故的处理。 四、见证取样和送检的范围: 1、用于承重结构的混凝土试块 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件 4、用于承重墙的砖的混凝土小型砌块 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂 7、工程使用的防水材料 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 五、见证取样的具体规定: (一)、水泥 1.散装水泥文档--- --- 实用标准

见证取样和送检监理工作制度概论

见证取样和送检监理工作制度 5.5见证取样 5.5.1见证取样范围: ①用于承重结构的混凝土试块 ②用于承重墙体的砌筑砂浆试块; ③用于承重结构的钢筋及连接接头试件 ④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块 ⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 ⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂 ⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 ⑧国家或南方电网公司规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料 5.5.2见证取样频率:国家或地方主管部门有规定的,执行相关规定;施工承包合同中如有明确规定的,执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量,不低于所占比例为30%(包括在施工单位自检范围内);涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例为100%。 5.5.3取样方法:施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前通知负责见证取样的监理人员,在该见证人员现场监督下,施工单位取样人员按相关技术规定的要求,完成材料、试块、试件、钢筋接头等的取样(常用材料取样技术参考表:见附录三)。 5.5.4取样完后见证人应填写见证记录(见附录二),并签字确认。 5.5.5见证送检:取样完成后见证人应在试件或其包装上作标记,填写见证送检记录(见附录二),随同施工单位送检人将样品和取样送检记录一并送交给试验单位。 5.5.6试验报告的领取:检验结果合格,由施工单位领取报告, 5.6检验报告的审核,检验报告出来后,监理工程师应及时进行审核: 5.6.1试验报告的规范性审核:在见证取样和送检试验报告中,试验室应在报告备注栏中注明见证人,加盖有“有见证检验”专用章,试验报告应电脑打印,签名一定要手签;不得再加盖“仅对来样负责”的印章。 5.6.2试验结果的审核:试验结论是否满足设计和规范要求。 5.6.3出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时,还需按见证取样送检程序来执行。 5.6.4见证取样、送检所以文件应归入监理质量控制档案资料。 办理签收登记。检验结果不合格,试验单位应通知见证人上报监督站。由见证人领取试验报告。 附录一:见证取样和送检见证人备案书 附录二: 见证取样送检记录表 附录三:常用材料取样技术参考表

见证取样监理实施细则

苏州市虎池路海绵改造工程 编号:A.0.4 苏 B.1.4 监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措 施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印 章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 第一章工程概况 一、工程项目概况 二、工程项目特征 第二章监理细则的编制依据 第三章工程见证取样监理实施细则 一、各级人员见证监理工作职责 二、见证取样监理工作基本规定 三、工程材料/构配件/设备进场审核监理工作要点 四、工程质量试验审核检查监理工作要点 五、原材料质量控制措施和方法

第一章工程概况 一、工程概况及专业特点 1.1.工程概况 工程名称苏州市虎池路海绵改造工程 工程地点苏州市金阊新城 工程性质改建 建设单位苏州市市政建设管理处 设计单位悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 监理单位苏州建筑工程监理有限公司 质监单位苏州市建设工程质量监督站 安监单位苏州市建设工程安全监督站 承包单位昆山市华泰市政工程有限公司 开工日期2018-5-30 竣工日期2018-11-30工期天数185天 质量目标合格中标价款约1847万 元 承包方式 施工总承 包 1.2.项目设计概况 1)工程概况 本项目为苏州市海绵城市试点建设项目,虎池路海绵改造工程位于海绵城市建设试点区内的金阊新城提标改造示范区,为金阊新城中部重要东西向贯通性主干路,是串联平江新城内部物流区、行政商务核心区的重要通道。本次改造范围为黄花泾至金湾街,全长约3817 m。

虎池路限于建设年代久远及建设理念因素,地块内存在部分绿化被破坏,基础设施布局不合理,与海绵建设理念不相符的问题。 2)工程内容 根据海绵改造方案,道路工程改造主要内容为:(1)黄花泾~金业街段两侧人行道整体降低标高与车行道共板;(2)金业街~白洋街段两侧人行道不降低,北侧人行道调整横坡坡向至外侧绿化带;(3)人行道铺装更改为透水路面结构;(4)侧分带侧石更换为排水路缘石,(5)黄花泾~金业街段人行道树穴连通为绿化带分隔带,隔离行人与非机动车。 1、平面设计 道路中心线与现状中心线一致,采用苏州独立坐标系统,按现状虎池路道路范围,拟合道路边线,人行道宽度可根据现场实际情况进行调整。 2、纵断面设计 道路纵断面设计标高为拟合现状道路设计中心线标高,高程系统为85年国家高程基准。 3、横断面设计 道路横断面分配维持现状。 (1)黄花泾~金业街段 道路现状路幅宽度50m,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11.5m×2机动车道+9m中央分隔带,两侧人行道降低至与非机动车共板,人行道坡向外侧绿化带,人行道横坡坡度采用1.5%。 (2)金业街~白洋街段 道路现状横断面标准路幅宽40米,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11m×2机动车道,两侧人行道不降低,北侧人行道坡向外侧绿化带,西侧人行道坡向车行道,人行道横坡坡度采用1.5%。 (3)白洋街~金湾街段

见证取样送检制度2

建筑工程质量见证取样制度 1. 建筑工程质量见证取样制度 1.1建筑工程质量的重要性 建筑工程是大型的综合产品,具有投资大,消耗材料、人力多,建设工期长,使用寿命长等特性。它的质量好坏,涉及生命财产的安全,人们工作条件和生活环境的改善,关系到国家经济发展和社会稳定。 改革开放以来,国家将建筑业作为国民经济发展的支柱产业,拉动国民经济发展的增长点,因此建筑工程质量是关系到国家经济发展的重大问题。 要发展经济,就必须加强产品质量管理,努力提高产品质量,提高产品的可靠性。这是经济发展的永恒主题,是全社会共同奋斗的目标和应尽的责任。 追究质量事故的直接原因,多与操作技术和材料质量问题有关,因此提高操作技术,加强材料质量的检验是搞好工程质量最根本的关键。 改革开放以来,国家将建筑业作为国民经济发展的支柱产业,拉动国民经济发展的增长点,因此建筑工程质量是关系到国家经济发展的重大问题。 1.2见证取样的范围 根据国务院《建设工程质量管理条例》第三十一条做出的规定,施工现场必须对水泥、混凝土试块、混凝土外加剂、砌筑砂浆试块、结构用钢材及焊接或机械连接件、墙体材料、防水材料等试验进行见证取样。 《河北省房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的管理规定》作了详细的规定: 见证取样和送检的项数,不得少于试验总数的30%,重要工程和重要部位可以增加次数,送检试样在施工中随机抽取,不得另外进行。 随着监理制度的广泛推行,建筑工程技术资料管理规程的实行,许多重要的原材料都要进行送样、复试及验收程序,对铝合金和塑钢门窗按批量抽检,进行进行三项性能测试。 2001年7月1日起,国家规定执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)公布建筑材料、建筑装饰装修材料有害物质限量的十项国家标准,要求强制执行,因此对建筑材料、建筑装饰装修材料的见证取样复试检测显得十分重要。

监理见证取样送检制度

建设工程监理见证取样送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件;2.用于结构工程的主要受力钢筋;3.用于工程的主要原材料质量; 4.石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验;5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1.见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。2.见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3.试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。4.承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5.见证试验报告单必须由见证人签名盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 根据长沙市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);②工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实

《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》

关于印发《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》的通知各区县建委,各集团、总公司,各检测机构,各有关单位: 为了加强建设工程见证取样和送检工作的监督管理,规范建设工程见证取样和送检行为,保证建设工程质量,现将《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。 特此通知。 北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行) 第一条为规范建设工程见证取样和送检工作,保证建设工程质量,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》等法律法规,结合本市实际,制定本规定。 第二条在本市行政区域内从事建设工程见证取样和送检活动及其监督管理,适用本规定。 本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或监理单位人员的见证下,由施工单位的试验人员按照国家有关技术标准、规范的规定,在施工现场对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料进行取样,并送至具备相应检测资质的检测机构进行检测的活动。 第三条北京市住房和城乡建设委员会(以下简称市住房城乡建设委)负责对全市建设工程的见证取样和送检工作实施统一监督管理。 区(县)建委负责对本辖区内建设工程参建各方见证取样和送检的行为实施监督管理。 第四条下列涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检:

(一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂; (七)防水材料; (八)预应力钢绞线、锚夹具; (九)沥青、沥青混合料; (十)道路工程用无机结合料稳定材料; (十一)建筑外窗; (十二)建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等; (十三)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验; (十四)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。 第五条施工单位应按照规定制定检测试验计划,配备试验人员,负责施工现场的取样工作,做

见证取样和送检的规定

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见 证取样和送检的规定 【实施时间】2000-09-26【发布单位】建建〔2000〕211号 建设部关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知 建建〔2000〕211号各省、自治区、直辖市建委(建设厅),各计划单列市建委,新疆生产建设兵团:为贯彻《建设工程质量管理条例》,规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,现将《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。 二○○○年九月二十六日房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 第一条 为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《建设工程质量管理条例》,制定本规定。 第二条凡从事房屋建筑工程和市政基础设施工程的新建、扩建、改建等有关活动,应当遵守本规定。 第三条 本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。 第四条国务院建设行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作实施统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作实施监督管理。 第五条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 第六条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: (一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (七)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (八)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 第七条 见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。 第八条

见证取样制度细则

××××工程 见证取样和送检制度 实施细则 济南市建设监理有限公司 JINAN MUNICIP AL CONSTRUCTION SUPER VISION CO., L TD .

××工程 见证取样和送检制度 实施细则 编制: 编制日期: 审批: 审批日期:

目录 一、见证取样和送检制度----------------------------- 二、监理实施细则编制依据--------------------------- 三、各材料进场后现场监理应检查验收的事项----------- 四、建筑工程节能保温材料取样规定-------------------

××××工程见证取样和送检制度 实施细则 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1、用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2、用于结构工程的主要受力钢筋; 3、用于工程的主要原材料质量; 4、钢材、地材、防水、回填土等材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求 1、见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2、见证人必须持有见证员证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3、试样或其包装上应作出标识、封签。标识和封签应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封签无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 根据济南市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度的有关规定,就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试

见证取样监理实施细则(定稿)

见证取样 监理实施细则 工程名称:天地源九悦香都住宅小区 编制: 审核: 编制单位:西安高新建设监理有限责任公司 天地源项目部 编制日期: 2014年2月12日 目录 一、工程概况-------------------------------------------------(2) 一、编制说明-------------------------------------------------(2) 二、本工程见证取样和送检的范围和程序及承担见证取样和送检的检测单位 -----------------------------------------------------------(2) 三、见证人员的基本要求和职责---------------------------------(2) 四、本工程见证取样和送检计划---------------------------------(4) 五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求-----(4) 六、混凝土结构实体检验计划-----------------------------------(14) 一、工程概况 1、工程项目概况 1.1工程总体概况 307#建筑为可靠性试验中心,地上设计二层,局部地下一层,总面积5282.07m2。 设计使用年限:50年;耐火等级:地下、地上建筑均为一级;抗震设防烈度:8度。308 #建筑为综合实验室,厂房部分设计为一层,辅助用房部分为五层,总面积9926.18m2。 设计使用年限:50年;耐火等级:一级;抗震设防烈度:8度。本工程防水等级为Ⅰ级。 该工程结构类型为307#建筑现浇钢筋混凝土框架结构,308#建筑为现浇钢筋混凝土

见证取样监理实施细则

嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程见证取样监理实施细则 编制: 审批:

甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司 2016 年7 月1 日 一、编制依椐 1.本项目工程已批准的监理规划、细则。 2.设计图纸 3.规范、规程: 3.1 《建设工程监理规范》GB50319--2013 3.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3.3 工程建设标准强制性条文 3.4 各分部工程质量验收规范如下: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 3.5 《甘肃省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 二、工程概况及专业工程特点 1. 工程名称:嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程 2. 建设地点:嘉峪关市双拥路 3. 建设单位:嘉峪关市建设局 4. 设计单位:兰州铁道设计院有限公司 5. 勘察单位:兰州市铁道部勘察院 6. 施工单位:嘉峪关市市政工程公司 本项目位于嘉峪关市,道路西起双拥路,下穿嘉镜铁路站场咽喉区,东至嘉兴西路,全长1250m标准段道路红线宽22m其中地面辅导路段红线宽度39m。 本项目主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及道路附属工程。 三、监理控制目标值 严格按照规范要求见证取样,使用于本工程的所有材料都为合格 产品,杜绝不合格材料流入本工地,用于本工程。 四、监理控制要点及方法措施 1. 材料进场后,督促施工单位进行材料报验,填写材料报验单,同时提供产品合格证、检验报告等,并对照材料上的标识牌进行验收,达到统一、吻合后,方予签署材料报

材料见证取样和送检制度

为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核: ⑴试验室的资质等级及其试验范围; ⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明; ⑶试验室的管理制度;

⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 6、当承包单位采用新材料、新工艺新技术、新设备时,专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审