文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 球罐现场安装质量监督检验报告

球罐现场安装质量监督检验报告

球罐现场安装质量监督检验报告
球罐现场安装质量监督检验报告

文件编号:GYR1101-2008 记录编号:压力容器安装质量监督检验报告

建设单位:

容器名称:

检验日期:

报告编号:

监督检验单位:

新乡市锅炉压力容器检验所

注意事项

1、压力容器安装安全质量检验具有法定检验性质,监督检验单位对检验的公众性和抽样性的真实性及检验工作质量负责。

2、监督检验单位检验资格许可证注册编号为:

TS7110092-2008;检验资格项目中包括压力容器安装安全质量的监督检验资格。

3、本报告一式三份,正本一份交建设单位,副本一份交安装单位存档,副本一份由监督检验单位存档。

4、本检验报告书无监检员、审核人员、批准人员签章和检验机构的专用章或公章无效。

5、受监督检验的单位对检验结论如有异议,应在受到本检验报告15日内,以书面形式向监督检验单位提出。

压力容器安装安全质量监督检验结论报告

现场组焊压力容器(球罐)安装安全性能监督检验项目表

制造单位:监检编号:

产品名称:产品编号:类别:

设计压力:壳程:设计温度:℃介质:

注:没有或未进行的检查结果栏打“/”;无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”;有问题或不合格的检查项目在检查结果栏打“×”,并在记事栏中说明。

球罐组装监检现场记录

编号:

检验员:日期:审核:日期:

球罐基础验收报告

球壳板几何尺寸抽查报告

安装单位:球罐编号:

检验员:日期:审核:日期:

安装单位:球罐编号:

安装单位:球罐编号:

安装单位:球罐编号:

底片抽查汇总报告

检验员:日期:审核:日期:

球罐耐压试验报告

球罐基础沉降测量报告

检验员:日期:审核:日期:

装饰装修监理质量评估报告书模板

上虞岭南檀香山庄度假酒店主楼 室装修工程竣工验收 监理报告 监理单位: 丰标工程管理(盖章) 总监:(签字)监理工程师:(签字)

年月日 上虞岭南檀香山庄度假酒店主楼室装修工程 质量评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1.工程建设委托监理合同;

2.本工程经业主确认的施工图纸、技术说明、设计变更图纸及通知; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4.《建筑电气工程施工质量验收规》GB 50303-2002; 5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 6.《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001; 7.《全装修住宅室装饰工程质量验收规》DB33/T1132-2017; 8.国家及省颁布的建筑工程质量验收有关规程、规定及法律、法规等。 三、质量控制资料核查情况 施工中使用的各种原材料、半成品、成品都有相关合格证都进行严格检查把关,均符合设计要求。 室装饰:申烨阻燃剂厂生产的金山防火涂料,检验报告1份,合格证1份。江阴鼎威金属制品生产建筑用轻钢龙骨吊顶,检验报告1份,合格证1份。福庆装饰材料生产胶合板、多层板,生产许可证1份,检验报告各1份,合格证各1份。市南海俊红瓷装饰材料生产瓷质抛光砖,检验报告1份,合格证1份。格莱斯瓷生产的玻化砖,检验报告1份,合格证1份。斯米克控股股份生产的质砖,检验报告1份,合格证1份。石材市场太姥石材经营部生产的石,检验报告5份,合格证5份。立邦涂料(中国)生产的乳胶漆,检验报告2份,合格证2份。万森木业生产木门,检验报告1份,合格证1份,木饰面检验报告1份,合格证1份。诺奇兄弟新材料(吴江)生产的壁纸,检验报告1份,合格证1份。好开森木业生产的地板,检验报告1份,合格证1份。 给排水与电气;中财管道科技股份生产的PVC-U绝缘阻燃电工套管,检验报告1份,合格证1份。中财管道科技股份生产PP-R给水管,检验报告1份,合格证1份。东()生产座便器,东华东生产的小便器、感应器、洗面器,检验报告各1份,合格证各1份。东()生产龙头,检验报告1份,

最新版装饰装修监理质量评估报告书

最新版 办公楼装饰装修工程质量评估报告书

一、工程概况 中国葛洲坝集团######### 装建设单位中国葛洲坝集团######## 工程名称 饰工程 ############ 建筑装饰工程有限公 施工单位工程地址宜昌市######## 司 设计单位武汉饰天建筑装饰工程有限公司楼层状况10-19 楼 工程结构类型框架结构建筑面积6500平方米监理单位########### 管理咨询有限公司 开工日期2019/ 竣工日期2019 工主要施工内容设计图纸内包括的10-19 楼所有装修区域 地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、涂饰、裱糊与软包、细部 涉及装饰子分部 工程等。 主要装饰材料石材及瓷砖、轻钢龙骨、石膏板、乳胶漆、玻璃、木饰面、墙纸等。 二、评估依据 1. 工程建设委托监理合同; 2. 本工程经业主确认的施工图纸、技术说明、设计变更图纸及通知; 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002; 5. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 7. 国家及宜昌市颁布的建筑工程质量验收有关规程、规定及法律、法规等。 三、质量控制资料核查情况

施工中使用的各种原材料有相关合格证都进行严格检查把关,均符合设计要求。 室内装饰:上海中南建筑材料有限公司生产ZN-1 型饰面型防火涂料 , 检验报告 1 份,合格证 1 份,质量保证书 1 份。上海达仪装饰材料有限公司生 产建筑用轻钢龙骨(墙体),检验报告 1 份,合格证 1 份。嘉善绿盛胶合板厂生产细木工板,检验报告 1 份,生产许可证 1 份,合格证 1 份,质量保证书 1 份。首钢长治钢铁有限公司生产钢筋,检验报告 1 份,质量证明书 1 份。佛山市南海区小塘诺成陶瓷有限公司生产瓷质抛光砖,检验报告 1 份,合格证 1 份。宜昌弘盛达混凝土公司生产商品混凝土检验报告 1 份,合格证 1 份。上海安际门窗有限公司生产木质隔热防火门检验报告 1 份,合格证 1 份,消防产品身份信息证明 1 份,产品形式认可证书 1 份。江苏合雅木门有限公司 生产实木复合木门,检验报告1 份,合格证 1 份。 给排水与电气;北京泰瑞安电气技术有限公司生产泰瑞安牌KBG金属导管,检验报告 1 份,合格证 1 份,产品认证证书 1 份。联塑科技发展有限公 司生产 PPR给水管,检验报告 1 份,合格证 1 份。联塑科技发展有限公司生 产 UPVC排水管,检验报告 1 份,合格证 1 份。佛山科勒有限公司生产蹬便器、 台下盆、座便器、小便器、感应器,检验报告 1 份,合格证 1 份。北京科 勒 有限公司生产台盆龙头、花洒,检验报告 1 份,合格证 1 份。武汉第二电线电缆有限公司生产阻燃C类耐火电线,检验报告 1 份,合格证 1 份。上海施耐德低压终端电器有限公司生产配电箱,检验报告 1 份,合格证 1 份,产品认证证书 1 份。慧州雷士光电科技有限公司生产灯具,检验报告 1 份,合格证 1 份。TCL-罗格朗国际电工(慧州)有限公司生产开关、插座,检验报告 1 份,合格证 1 份。 四、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 建筑与结构: (1) 有防水要求的地面蓄水试验记录 1 份,检测结果符合要求。

主体质量评估报告范本

***************** 主体分部工程施工质量评估报告 监理单位:青海中环项目管理有限公司 项目总监: 编制日期:年月日

*************** 主体分部工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称: 质量监督单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: ********位于*****,本工程建筑面积****,地上四层,地下一层,建筑高度为19.8m,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。 混凝土强度等级5.4m以下梁、板、柱为C40,5.4m以上各层梁、板、柱为C35,其余未注明构件为C25。 钢筋保护层厚度: 砌体工程±0.00以下采用MU10粘土实心砖,±0.00以上采用MU3.5加气混凝土砌块(电梯井道四周墙体采用MU10实心粘土砖)砌块容重不大于7.5KN/M3。 二、质量控制手段: 我方采用旁站监理、平行检验、见证取样、巡视等方法,对工程施工进行了全过程监理,当发现质量缺陷时,采用口头通知、监理通

知、监理例会、停工等方式,要求施工单位进行整改。 针对隐蔽工程监理人员首先:全面掌握设计图纸及相关规范、标准的要求,审查施工操作人员的岗位证书,检查开工准备施工作业条件情况,完善施工环境,督促施工单位及时进行技术交底,制作样板。其次:检查施工过程操作人员的施工方法和工艺是否处于良好状态,是否按施工图纸和规范标准的要求进行施工,发现问题及时纠正,必要时采取了停工整改。对于施工难度大或容易产生质量通病的部位加大监督力度,必要时采用了一些检测仪器进行量测。 三、原材料、构配件质量评估情况: 本工程所用的材料均由施工方采购。原材料进场时,施工单位提交了出厂合格证和检验报告等质量证明文件,监理单位进行见证取样送试验室复试合格后方可用于本工程,本工程未发现使用不合格材料的现象,所用主要原材料情况如下: 1、钢材:钢材为酒泉钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁集团有限公司产品,出厂质量证明书及复试报告齐全。 2、滚轧直螺纹机械连接接头:套筒采用邯郸市硕洋紧固件有限公司产品,合格证齐全;机械连接接头复试结果合格。 3、商品砼:商品混凝土由南联商砼站提供,单位资质、出厂合格证、原材料及外加剂检验报告及砼试块报告齐全。施工现场按规范要求进行取样做标养及同条件试块;砼强度试块报告齐全。 4、砌体用水泥(32.5级):采用青海互助金圆水泥有限公司生产的产品,合格证、检验报告、复试报告齐全。 5、混砂:采用平安和兴砂石厂产品,复试报告齐全。

施工现场质量管理检查记录(完整版)

施工现场质量管理检查记录 表A.0.1 开工日期:2010-10-5

施工现场自检、互检、交接检查制度 1、“三检”是确保施工过程中工作质量所采取的一个重要手段,每个班组,施工员必须严格执行。 2、生产工人对自已一天所完成的产品,必须按质量验收标准进行检查验收。 3、在施工过程中或以完成的施工部位分项工程中,有班组长组织相互对各自完成的工作量进行互检,按施工规范要求相互监督工程质量。 4、由一个施工班组转交另一个施工班组施工时,接收双方应进行一次全面检查,发现不合格的应重新返工,接收班组不得自行自理和隐蔽等。 5、质检科接到交接检发现的质量问题时,应及时处理,不得扯皮,拖拉,接收班组应在前班组处理并经验评合格后,方可进行下道工序施工。 6、施工过程中凡末执行“三检”制度的班组,个人,接收班组和个人有权拒绝下道工序施工,公司将给予支持,并对末执行者给予批评和处罚。 7、交接手续实行表格化,详细记录,前班组产品的质量情况、交接时间,接收人对上道工序意见,存在问题解决时间,下道工序应注意事项,交接双方和施工员共同签字,并整理归档。 宣城广恒公司

分项、分部、单位工程综合评定验收制度 1、严格按照国家规定的检验评定标准评定 2、各施工员应准确地划分各分部、分项,按要求进行,不得缺项,在施工前,绘制技术资料系统图. 3、各分项、分部工程质量评定,应在班组自检合格的基础上,交公司专职质检员进行核定,末经核定的分项自检表,作为所在分部的不合格分项,必须重新检验核定。 4、各分项工程,必须在完工后立既由施工员会同工长,班组长进行验收评定,合格后交专职质检员核定,不准事后补充,凡事后补充分项自检表,质检员有权拒绝核定。 5、工程每一分部、分项完工后,施工员通知质检员现场进行核定,质检员不得推诿,否则有质检员负责。 6、装饰、楼地面、屋面、门窗、水电气分部工作,由质检员、工程负责人、质检科长共同核定。 7、地基与基础、主体分部工程由工程负责人,质检科长和技术负责人共同核定。 8、质量保证资料,由单位工程技术负责人检查后,交公司技术负责人核定,单位工程观感质量评定,单位工程负责人和施工技术员检查后,由质检科长参与,公司技术负责人核定。 9、单位工程,由单位工程负责人自检后,由公司经理和公司技术负责人共同签字负责,该项活动由公司技术负责人组织质检科配合。

质量评估报告范本228515810

编号: 施工工程质量评估报告 项目名称 编制单位 编制日期 审核人(项目总监)日期 审定人(监理单位技术负责人)日期 报签收人日期 送签收人日期 编制说明1、根据建设部令第78号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》及建设部发布的建建[2000]142号文《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,编制工程质量评估报告。2、工程质量评估报告编制要求。该报告应能客观、公正、真实地反映所评估的单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程的施工质量状况,能对监理过程进行综合描述,能反映工程的主要质量状况及工程的结构安全、重要使用功能、

观感质量等方面情况。3、工程质量评估报告应分阶段编制,其编制阶段如下:(1)地基与基础分部工程完工后;(2)主体结构分部工程完工后;(3)单位工程完工后。4、质量评估报告基本内容应包括:(1)工程概况;(2)本工程施工质量评估阶段;(3)质量评估依据;(4)项目监理机构组织情况;(5)工程施工验收规范和工程质量验收统一标准执行情况;(6)分部(子分部)工程分项工程划分;(7)质量评估意见。5、工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字,工程竣工验收时监理单位必须提交该报告。6、监理单位可根据工程实际情况选择所需要的表式,也可另加附件。7、监理单位在执行本试行报告过程中,若遇到困难和问题及时向山东省建设监理协会提出修改建议,以供今后修订时参考。 施工工程质量评估报告 一、工程概况 表一 建设单位 工程名称 工程地点 建筑面积(m2)层数跨度

结构类型 工程用途 建筑装饰特色 设备安装特点 勘察单位资质等级 设计单位资质等级 施工单位资质等级 监理单位资质等级 二、本工程施工质量评估阶段 本报告分阶段对工程施工质量状况进行评估: 基础分部工程完成时间为年月日;主体分部工程完成时间为年月日;单位(子单位)工程完成时间 为年月日。 三、质量评估依据 1、工程勘察设计文件

施工现场质量管理检查记录.

现场质量管理制度 现场质量管理制度反映施工单位的现场管理水平,是质量管理体系的一部分,必须有具体的管理制度,检查时应重点检查下列内容: 一、技术交底制度 项目部应坚持以技术进步来保证施工质量的原则,项目技术部编制有针对性的施工组织设计,积极采用新工艺、新技术,针对特殊工序要贬值有针对性的作业指导书或施工方案。每个工种、每道工序施工期前要组织进行各级技术交底,工长对各个班组长的技术交底,班组长对操作工人的交底。 二、材料进场检验制度 项目部应建立合格材料供应商的档案,并从列入的供应商中采购材料、构配件和设备的质量承担相应的责任。材料进场必须进行材料产品外观质量的检查验收和材质复核检验,同时要检查厂家或供应商提供的“质保书”、“准用证”、“检测报告”、“出厂合格证明”等有关文件,不合格的材料不得使用在工程上。 三、样板引路制度 施工操作时要注意工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作,通过不断探索,积累必要的管理和操作经验,提高工序的操作水平、操作质量。每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工序)都要在开始大面积操作前做出示范样板,包括样板墙、 样板间、样板件等,把标准实物化,统一操作要求,明确质量目 标,以及向用户做出承诺。 四、施工挂牌制度 主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌体、抹灰等施工过程中要在现场实行挂牌制度,注明管理者、操作者、施工日期,并做出相应的图文记录,作为重要的施工档案保存。因施工现场不按规范、程序施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。 五、施工过程三检制度和质量否决制度 1、实行自检、互检、交接检制度,自检要做文字记录。

2、隐蔽工程要有工长组织,项目负责人、质量检查员、班组长检查验收,并 做成较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师和甲方以及有关单位共同验收,签字确认。 3、在三检过程中发现不合格的分项、分部工程,就不准进入下道工序的施工, 否则要追究工长和项目经理的责任。 六、成品保护和工程质量评定 1、应当像重视施工操作一样重视成品保护。项目管理人员应合理安排施工工 序,减少工序交叉作业。上下工序之间应做好交接工序、并做好记录。 2、如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响,应征得上道工序操作 人员及管理人员的同意,并避免破坏和污染,否则造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。 3、施工企业应按国家有关标准、规范进行工程质量评定验收,即作为工程质 量的记录,也作为工程量核算及操作人员考核的依据。 七、持证上岗制度 1、项目管理人员和施工人员都必须持证上岗。 2、没有证书的人员,必须经过公司培训后方可上岗施工。 3、特种工必须由国家颁发的上岗证。 八、质量例会制度 由项目经理组织,主管技术、生产及相关科室人员、各班组长参加,每周对工程组织检查,并作例会研讨,每次例会都要作会议记录,印发各科室及有关人员并列出简报,好的要表扬,差的要批评并限期整改。 各作业班组,对当班完成的工作任务自检合格后班组相互检查;工序或班组交接班时要有交接检查,发现质量问题及时纠正解决,并组织工人做工艺技术探讨,心得交流,做出记录,上报项目技术部。 九、月评比即奖罚制度 由项目经理组织,各班组、各科室人员参加,每月对工程作一次检查,对作业各班组做出评估,对于质量较好的班组,给予奖励,对于质量较差的班组要查出原因,做出质量分析报告,并对其班组给予经济罚款。 十、工程质量事故报告及调查制度 工程发生质量事故,施工单位要马上向当地质量监督机构和建设行政部门报告,并做好

现场质量检验报告单

第三章(2)现场质量检验报告单 质报单1、开挖基坑现场质量检验报告单 质报单2、基础工程现场质量检验报告单 质报单3、混凝土浇注申请报告单 质报单4、模板安装现场质量检验报告单 质报单5、拱架、支架现场质量检验报告单 质报单6、分层压实度现场质量检验报告单 质报单7、分层压实度现场质量检验报告单 质报单8、分层压实度现场质量检验报告单 质报单9、路基压实度现场质量检验报告单 质报单10、路面底基层压实度现场质量检验报告单 质报单11、路面基层压实度现场质量检验报告单 质报单12、路面面层压实度现场质量检验报告单 质报单13、无机结合料稳定抗压强度现场质量检验报告单质报单14、弯沉值检测现场质量检验报告单 质报单15、弯沉值检测现场质量检验报告单 质报单16、路面结构层厚度现场质量检验报告单 质报单17、路面结构层厚度现场质量检验报告单 质报单18、路面结构层厚度现场质量检验报告单 质报单19、水泥混凝土抗弯强度现场质量检验报告单 质报单20、水泥混凝土抗压强度现场质量检验报告单 质报单21、砂浆抗压强度现场质量检验报告单 质报单22、水泥混凝土抗压强度现场质量检验报告单 质报单23、砌筑砂浆施工现场质量检验报告单 质报单24、结构物回填现场质量检验报告单 质报单25、无机结合料稳定抗压强度现场质量检验报告单质报单26、隧道喷射混凝土抗压强度现场质量检验报告单质报单27、冲击压实路堤现场质量检验报告单 质报单28、强夯片(砾)石桩柱现场质量检验报告单

质报单29、土工织物铺设现场质量检验报告单 质报单30、坡体排水(仰斜排水孔)现场质量检验报告单质报单31、预应力锚索现场质量检验报告单 质报单32、锚碇板挡土墙现场质量检验报告单 质报单33、柱板式锚杆挡土墙现场质量检验报告单 质报单34、单元格锚杆框架防护现场质量检验报告单 质报单35、预应力锚杆框架现场质量检验报告单 质报单36、SNS柔性防护网现场质量检验报告单 另加:(通用)现场质量检验报告单 (编号说明:表ZBD-01即质报单1,其他相似。)

质量评估报告(样本)

中学食堂 监理单位工程质量评估报告工程名称:中学食堂

监理单位:建设监理咨询有限责任公司 一、工程概况 二、工程质量评估 (一)主要分部工程质量评估 1、主要施工内容 中学学生食堂主基础、主体、节能、装饰与装修及室内管道、电气的安装施工。 2、地基与基础分部 (1)地基工程: 该工程地质类别为Ⅱ类,建筑抗震设防类别为乙类;基础回填土压 实系数在于0.94。地基挖土结束后,经施工单位自检合格,并报送监理、 1

设计院、建设部门进行了验槽,其基底土质、标高和几何尺寸均符合设计和规范要求。 (2)基础砼: 混凝土:该工程采用柱下独立基础,混凝土强度等级:柱、梁、板、及其它构件均为C30砼,基础垫层采用C15; 填充墙:±0.00米以上内墙采用加气混凝土砌块,用M5.0混合砂浆砌筑; 该工程中所使用的原材料,如钢筋、水泥、红砖均有出厂合格证和试验报告,砂、石均有复试报告单,施工中的砼和砂浆均有配比单和28天试块试压强度报告,保证资料齐全。 在基础施工中,施工单位能严格按国家现行施工规范和强制性条文规定进行组织施工,并能按监理规范要求,在对每道工序进行严格自检合格后,能认真填写各分部分项工程质量检查的检验批和隐蔽工程检查记录,合格后报现场监理人员进行检查验收,验收合格后才允许进行下道工序。经对基础工程的模板、钢筋、砼、砌筑、轴线、标高、预留洞等项的检查、验收,基础分部符合要求。 经对该分部工程检验批验收22项,合格率100%。基础工程质量合格、安全、可靠。 3、主体结构分部 该工程包括主体钢筋砼框架柱、梁、板钢筋绑扎,模板支撑,混凝土浇筑。砌筑用材料±0.00米以上内墙采用加气混凝土砌块,用M5.0 2

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

质量评估报告范本

工艺安装专业施工阶段工程质量监理评价报告 1、工程概况 独山子石化分公司5万吨/年硫磺火车装车设施由中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司投资,新疆独山子石化设计院设计,独山子石油天然气工程质量监督站进行质量监督,启东建筑集团第六建筑有限公司施工。该项目总投资1294万元人民币,其中工艺安装专业施工内容包括室内外消防水管线、设备安装,管线3000 米,各类阀门总计49个,消防水炮2个,室内消火栓箱8个,室外消火栓14个,灭火器24个。2006年9月30日开工,2009年4月30中交,中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司委托新疆独山子众恒建设项目管理有限公司进行工程建设施工监理。 该工程项目监理阶段和范围:根据工程投资方的委托合同和书面授权,主要对该项目的施工阶段施工工程建设监理 2、评估依据 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《建设工程监理规范》 GB50319-2000 《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》 SYJ4047-1990 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235—97; 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98; 《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》 SH3533-2003 《工业设备与管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93;

供货商安装说明及技术条件(供货商提供) 新疆独山子石化公司(包括DREP)有关基本建设的规定; 与建设有关的标准、设计文件、技术资料; 委托监理合同文件以及与建设工程项目有关的合同文件、设计图纸、设计变更。 3、专业监理工程师及监理员、工程质量检测设备的实际投入情况: 新疆独山子众恒建设项目管理公司大发展炼油系统工厂管网项目监理部配备工艺安装专业监理工程师1人,检测设备有焊接检验尺、游标卡尺、金属超声测厚仪、涂层测厚仪、电火花检测仪、百分表式表面粗糙仪等。专业监理人员和检测设备满足工艺安装专业监理工作需要。 人员配备及设备配置一览表: 工艺专业配置 姓名专业监理工程师注册证书编号 鲁建萍安装监理工程师 注册监理工程师65000707 安全监理证XAJ-20051514 设施名称型号规格编号数量单位备注百分表式表面 粗糙仪 PCWI 070507.9 1 套风速仪A VW-01 06400344 1 套 附着力测试仪POSITESF AT02810 1 套 焊接检验尺MC(86)00000119 1 把钢卷尺 1 把 电火花检测仪pcwi 260507.23 1 套 激光水平尺GVOP-LS9 1 套

生产现场质量检验的方法

生产现场质量检验的方法 企业生产现场质量检验,因检验对象、检验要求及特点和作用不同而往往有多种不同的检验方式方法。选择检验方式和方法的原则应该是能够正确地反映被检验物的质量情况,有利于把好质量关和生产的正常进行,有利于减少检验费用和缩短检验周期。 产品质量是通过检验的结果加以确认的。因而检测方法和检测手段是否符合要求,对评价产品质量是十分重要的。如果检验方式方法不当,检验手段缺乏或失灵,检验结果就会发生偏差,有可能将不合格品判成合格品,或将合格品判成不合格品,这都将给企业造成严重的损失。所以,选择恰当的检验方式方法,完善和健全检测手段,是质量检验工作中重要的环节。 质量检验的方式方法,通常有以下几种分类方法。 一、按产品的生产流程,质量检验可分为购入检验,工序检验和装配检验,成品或半成品检验和出厂检验等。 (一)购入检验 购入检验是由接收者对原材料、半成品、外购件、外协件、扩散件等进行的检验。购入检验也包括首件(批)检验和成批检验件。 (二)工序检验 工序检验是指产品在加工过程中对一道工序转向下一道工序或在数道工序结束后集中进行的检验。 (三)装配检验 装配检验是对零件或部件在连接、配合成为半成品或成品过程中进行的检验。 (四)成品检验 成品检验是对最终产品所进行的外观、性能、精度和安全环保的检验,以证明其是否达到产品标准和技术要求。 (五)出厂检验 出厂检验是为了安全、可靠地将产品运到用户手中而对产品的包装和发货情况进行的检验。 二、按质量检验的体制,可分为自检、互检和专检。 (一)自检 自检指生产工人在生产过程中对自己所加工或装配的零件、部件或产品进行的检验。 通过自检可以有效地判断本道工序的质量与图纸工艺技术标准的符合程度,从而决定是否继续加工或调整机床、工具、夹具、量具,是否产生某种缺陷需要及时进行工艺分析。 (二)互检 互检指加工零件工人之间的互相检验。“下道工序就是用户”,这就是说,下道工序要检验上道工序的产品质量,以及时发现不良品,避免浪费不必要的人力和物力,从而有效地保证产品质量。 (三)专检 由专职检验员进行的检验称为专检。 专检具有判定产品质量的权威性,因此专检工作应选择具有较高技术水平的技术工人或技术人员担任。

质量评估报告(新版)

麦考林办公室装修—凤凰园17楼项目 工程质量评估报告 总监签字: 上海锦怡建设工程管理咨询有限公司

麦考林办公室装修—凤凰园17楼项目 工程质量评估报告 一.工程概况 工程名称:麦考林办公室装修—凤凰园17楼项目 工程规模:约4485平方米 建设单位:上海国富投资管理有限公司 监理单位:上海锦怡建设工程管理咨询有限公司 施工单位:南京海雅建筑装饰有限公司 二.评估依据 (一)业主提交的施工图纸、说明及设计变更文件。 (二)施工合同。 (三)《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011) 《自动喷火灭水系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)(四)国家及地方现行的建设工程施工质量验收规范、规程及工程建设标准强制性条文。 (五)地方现行的有关建设管理办法和规定。 三.监控情况 1.在工程项目开工前进行图纸会审,审查施工组织设计、质量管理体系、技术管理体系、质量安全保证体系、施工承包方资格、考核施工承包方的试验室测量放线控制成果及保护措施检查,并进行开工审批。 2.原材料、构配件都有合格证或质量保证书,实行由施工方向监理报验制度,并按规定进行抽查、复试,合格后方准使用。 3. 施工人员持证上岗,电工、电焊工等都经考核持证上岗。 4.施工中运用旁站、巡视、平行检验,进行监控,对关键部位或关键工序进行

质量评估报告范本

XXXXXX工程 质量评估报告 工程名称:XXXXXXXXXX工程 监理单位(公章):广东建科建设监理有限公司 发出日期:年月日

填写说明 1.质量评估报告由监理单位负责打印填写,提交给建设单位。 2.填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。 3.凡需签名处,需先打印姓名后再亲笔签名。 4.质量评估报告一式四份,监理单位、建设单位、监督站、备案机关各持一份。 5.“进场日期”填写监理单位进驻施工现场的时间。 6.“工程规模”是指房屋建筑的建筑面积、层数或市政基础设施的道路桥梁的长度、宽度、跨 度、管道直径、结构形式、工程造价、工程用途等情况。 7.“工程监理范围”是指工程监理合同内的监理范围与实际监理范围的对比说明。 8.“施工阶段原材料、构配件及设备质量控制情况”主要内容包括:以下几个方面监理控制情 况和结论性意见: ①工程所用材料、构配件、设备的进场监控情况和质量证明文件是否齐全。 ②工程所用材料、构配件、设备是否按规定进行见证取样和送检的控制情况。 ③所采用新材料、新工艺、新技术、新设备的情况。 9.“分部、分项工程质量控制情况”主要内容包括: ①分部、分项工程和隐蔽验收情况。 ②桩基础工程质量(包括桩基检测、道路桥梁的静动载试验情况等)。 ③主体结构工程质量。 ④消除质量通病工作的开展情况。 ⑤对重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量措施的审查。 ⑥对承包单位的施工组织设计(方案)落实情况的检查。 ⑦对承包单位按设计图纸、国家标准、合同施工的检查。 10.“工程技术资料情况”是核查工程技术资料是否齐全。 11.“工程质量验收综合意见”是指工程是否完成工程设计及施工合同约定内容,达到使用功能 和执行国家强制性标准等情况,工程是否可以进行完工质量验收及工程质量等级。 12.“未达使用功能的部位”是指工程未达使用功能情况如室内装修、设备安装等工程中仍然存 在的问题。

单位工程质量评估报告范例

JL—C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程单位工程质量评估报告 工程名称:成灌铁路成彭支线站房配套设施建设工程监理单位(章):四川跃通公路工程监理有限公司 2014年6月5日

工 程 概 况 工程名称 成灌铁路成彭支线站房配套设施建设工程 工程地址 郫县三道堰镇、古城镇、新民场镇 建筑面积 结构类型 层 数 总 高 电 梯 自动扶梯 开工日期 2013.11.1 工程完工日期 2014-6-2 施工许可证号 施工图审查 批准书号 建设单位 郫县投资项目建设工程管理公司 勘察单位 资 质 等 级 设计单位 中国华西工程设计有限公司 施工单位 四川能达建筑工程有限公司 检测机构 成都市公路工程试验检测中心有限责任公司 施工单位 总监理工程师 王敏 专 业 道桥 证 号 JGJ0004204 监理工程师 冯天锐 道桥 JGJ0512229 喻从连 道桥 JGJ0618219 李欣 道桥 JGZ0629878 监理员 吴国远 道桥 蒲文龙 道桥 郭安海 道桥

房屋分部工程质量评估报告 监理周期60天基础类型独立柱基 工程建设过程中质量控制情况︵工程监理检查内容及情况︶原材料、构 配 件检 验 房屋所用钢筋、水泥、砖等均有出厂合格证书和复检报告,砂石有分析报告。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,房屋基层为粘性土,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 地基承台、构造柱、地圈梁、屋面现浇板均按要求送出同条件养护试压块,试块均满足设计要求。 防 水 层 检 验 批 检 查 情 况 砖砌体施工、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程等检验批共42 批,经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 路基部位和工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核, 具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

工程质量评估报告模板

XX工程 工程质量评估报告 () 总监理工程师: 单位技术负责人:

乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 勘察、设计单位: 施工单位: 项目总投资:总投资万元(暂控) 建筑规模: 结构形式: 工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002)

《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003 《铁路站场工程施工质量验收标准》TBl0423—2003 《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TBl0418—2003 《铁路信号工程施工质量验收标准》TBl0419—2003 《铁路电力工程施工质量验收标准》TBl0420—2003 《铁路电力牵引供电工程旋工质量验收标准》TBl0421—2003)《铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2004]8号) 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)

现场质量检查的主要方法

现场质量检查的内容及方法 摘要: 通过一些施工实践,结合相关设计、施工规范,归纳总结了一些现场质量检查的内容和质量检查的方法。 关键词: 质量检查;内容;方法。 正文; 1、现场质量检查的内容 1)、开工前的检查,主要检查是否具备开工条件,开工后能否保持正常施工,能否保证工程质量; 2)、工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,应严格执行“三检”制度,(自检、互检、专检),未经工程师检查认可,不得进行下道工序施工; 3)、隐蔽工程的检查,施工中凡是隐蔽工程必须检查合格后方可隐蔽掩盖; 4)、成品保护的检查,检查成品有无保护措施及保护措施是否有效可靠。 2、现场质量检查的方法 (1)目测法 即凭借感官进行检查,也称观感质量检验,其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。 1)看—就是根据质量标准要求进行外观检查,例如,清水墙面是否洁净,喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀,工人的操作是否正常,抹灰的大面及口角是否平直,混凝土外观是否符合要求等; 2)摸——就是通过触摸手感进行检查、鉴别,例如油漆的光滑度,抹灰表面的砂浆强度,还有保养得好不好; 3)敲——就是运用敲击工具进行音感检查,敲是看有没有空鼓现象。例如,对地面工程、装饰工程中的水磨石、面砖、石材饰面等,均应进行敲击检查; 4)照——就是通过人工光源或反射光照射,检查难以看到或光线较暗的部位,例如,抹灰的墙面平整度,管道井内的管线,对封闭后光线较暗的部位,可用灯光照射检查。 (2)实测法

就是通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照,以此判断质 量是否符合要求,其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。 1)靠——就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等的平整度; 2)量——就是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度 等的偏差,例如,大理石板拼缝尺寸,摊铺沥青拌合料的温度,混凝土坍落度的检测等; 3)吊——就是利用托线板以及线坠吊线检查垂直度,例如,砌体垂直度检查、门窗 的安装等; 4)套——就是以方尺套方,辅以塞尺检查,例如,对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、 预制构件的方正、门窗口及构件的对角线检查等。 (3)试验法 是指通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法,主要包括如下内容。 1)理化试验 根据规定进行的现场试验,例如,对地基的承载力试验、下水管道的通水试验、压力管道的耐压试验、污水管道的闭水试验、路基含水量、压实度、弯沉值等试验。 2)无损检测 邀请专业检测机构,利用专门的仪器从表面探测结构物、材料、设备的内部组织结构或损伤情况。常用的无损检测方法有超声波探伤、X射线探伤等。

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告(竣工预验收)一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和 分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收)

一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 * **工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位

1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日 3、工程组成及规模 本工程建筑面积6370.6M2,结构为框排架结构,1-9轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72米、宽为8*8=64米、檐高8.5米、脊高10.1米; 10-11轴(辅房)为框架三层、9米*64米、底层层高4.2米、二、三层层高3.6米、檐高12.2米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25钢纤维混凝土150伽厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰:墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及王体构造;基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2米, 持力层采用②一2号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25, 0.000以下砖为mu10实心砖,M10水泥砂浆砌筑,0.000以上砖为mu10多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1) 室给水管采用PP-R给水管,热熔连接。 2) 室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3) 排水管:废水和污水管室采用UPVC排冰管,室外雨水管为UPVC排冰管。 4) 电气工程:电源为10KV供电,室PVC电线管暗敷,采用阻燃PVC 管, 车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位***公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部

施工现场质量检查的方法介绍

施工现场质量检查的方法有哪些? (1)目测法,其手段有:看、摸、敲、照。 (2)实测法,其手段有:靠、吊、量、套。 (3)试验法。 看,就是根据质量标准进行外观目测,如墙面粉刷质量应是:表面无压痕、空鼓,大面及口角是否平直,地面是否平整,施工顺序是否合理,工人操作是否正确等,均是通过目测、评价。 摸,就是手感检查,主要用于装饰工程的某些检查项目,如水刷石、干粘石粘接牢固程度,地面有无起砂等,均通过摸加以鉴别。 敲,是应用工具进行音感检查,通过声音的虚实确定有无空鼓,根据声音的清脆和沉闷,判断属于面层空鼓或底层空鼓。此外,用手敲如发出颤动声响,一般是底灰不满。 照,对于难以看到或光线较暗的部位,则可采用镜子反射或灯光照射的方法进行检查。如门框顶和底面的油漆质量等,均可用照来评估。 靠,是用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度。 吊,是用托线板以线锤吊线检查垂直度。 量,是用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差。 套,是用方尺套方,辅以塞尺检查。如对阴阳角的方正、踢角线的垂直度、预制构件的方正等项目的检查,对门窗口及构配件的对角线(窜角)检查,也是套方的特殊手段。 工程质量事故的分类 1.工程质量事故概念 (1)质量不合格根据我国GB/T 19000质量管理体系标准的规定,凡工程产品没有满足某个规定的要求,就称之为质量不合格;而没有满足某个预期使用要求或合理的期望(包括安全性方而)要求,称为质量缺陷。 (2)质量问题凡是工程质量不合格,必须进行返修、加固或报废处理,由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题。 (3)质量事故建设部关于《工程建设重大事故报告和调查程序规定》有关问题的说明[1990年4月4日(90)建建工字第55号]文件指出:直接经济在5000元(含5000元)以上的称为质量事故。 2.工程质量事故的分类 由于工程质量事故具有复杂性、严重性、可变性和多发性的特点,所以建设工程质量事故的分类有多种方法,但一般可按以下条件进行分类: (1)按事故造成损失严重程度划分 1)一般质量事故指经济损失在5000元(含5000元)以上,不满5万元的;或影响使用功能或工程结构安全,造成永久质量缺陷的。 2)严重质量事故指直接经济损失在50000元(含50000元)以上,不满10万元的;或严重影响使用功能或工程结构安全,存在重大质量隐患的;或事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。 3)重大质量事故指工程倒塌或报废;或由于质量事故,造成人员死亡或重伤3人以上;或直