文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器的日常巡检

变压器的日常巡检

变压器的日常巡检
变压器的日常巡检

、变压器的日常巡检

1、变压器的日常巡检:

1) 变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。

2) 套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。

3) 变压器声音正常。

4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。

5)吸湿器完好、吸附剂干燥。

6) 引线接头、电缆、母线应无发热迹象。

7) 压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。

8) 气体继电器内应无气体。

9) 个控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。

2、变压器的特殊检查项目:

1) 新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。

2) 有严重缺陷时。

3) 气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。

4) 雷雨季节特别是雪雨后。

5) 高温季节、高峰负荷期间。

6) 变压器急救负载运行时。

二、干式变压器外部检查项目:

(1)检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象;

(2)变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象;

(3)检查紧固件、连接件、导电零件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导电零件接触是否良好;

(4)检查电缆和母线有无异常;

(5)检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常;

(6)在遮栏外细听变压器的声音,判断有无异常及运行是否正常;

(7)检查变压器底座、栏杆、变压器室电缆接地线等接地是否可靠良好;

(8)用温度检查仪检查接触器部位及外壳温度有无超标现象。

三、变压器的异常运行和故障处理

1、变压器的异常状态

(1)严重漏油;

(2)油枕内看不到油位或油位过低;

(3)变压器油碳化;

(4)油位不正常升高;

(5)变压器内部有异常声音;

(6)瓷件有异常放电声和有火花现象;

(7)变压器套管有裂纹或严重破损;

(8)变压器高低压套管引线线夹过热;

(9)冷却装置故障;

(10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号;

(11)正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高。

2、运行中的异常和处理.

现象:

(1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。

(2)套管有严重的破损和放电现象。

(3)变压器冒烟着火。

处理:当发生于上情况时,值班人员应立即将变压器停运。

3、油温超过规定时的处理

(1)检查变压器负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对。

(2)核对温度测量装置。

(3)检查变压器冷却装置。

(4)若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许温度下的相应容量。

(5)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。

(6)变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105℃时,应立即降低负载。

4、变压器事故处理

(1).变压器自动跳闸的处理

为了保证变压器的安全运行及操作方便,变压器高、中、低压各侧都装有断路器及必要的继电保护装置。当变压器的断路器高压侧或高、中、低压三侧)跳闸后,运行人员应采取下列措施:

1)如有备用变压器,应立即将其投入,以恢复向用户供电,然后再查明故障变压器的跳闸原因。

2)如无备用变压器,则应尽快转移负荷、改变运行方式,同时查明何种保护动作。在检查变压器跳闸原因时,应查明变压器有无明显的异常现象,有无外部短路、线路故障、过负荷,有无明显的火光、怪声、喷油等现象。如确实证明变压器各侧断路器跳闸不是由于内部故障引起,而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路误动造成的,则变压器可不经内部检查重新投入运行。如果不能确认变压器跳闸是上述外部原因造成的,则应对变压器进行事故分析,如通过电气试验、油化分析等与以往数据进行比较分析。如经以上检查分析能判断变压器内部无故障,应重新将保护系统气体继电器投到跳闸位置,将变压器重新投入,整个操作过程应慎重行事。如经检查判断为变压器内部故障,则需对变压器进行吊壳检查,直到查出故障并予以处理。

(2).变压器瓦斯保护动作后的处理

1)轻瓦斯动作后的处理。轻瓦斯动作后,复归音响信号,查看信号继电器,分清是变压器本体轻瓦斯动作还是有载调压开关轻瓦斯动作。不要急于恢复继电器掉牌,然后查看变压器本体或有载调压开关油枕的油位是否正常,气体继电器内充气量多少,以判断动作原因。查明动作原因后复归信号继电器掉牌及光字牌。这时应尽速收集气体以便分析原因。

新装或大修的变压器在加油、滤油时,将空气带入变压器内部,且没有能够及时排出,当变压器运行后油温逐渐上升,形成油的对流,内部贮存的空气逐渐排出,使气体继电器动作。气体继电器动作的次数,与变压器内部贮存的气体多少有关。遇到此种情况时,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油,滤油工作情况作综合分析。

①非变压器故障的动作原因,例如气体继电器内油中有较多空气集聚,瓦斯继电保护

回路线路错接,端子排二次电缆短路等引起轻瓦斯误动。

②轻瓦斯频繁动作时,每次都应监视记录,注意气体特征。若油气分析判断为空气,应不断进行放气,并要注意不得误碰气体继电器的跳闸试验探针。

③若不能确定动作原因为非变压器故障,也不能确定为外部原因,而且又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,并加强对变压器的监视,认真观察其发展变化。

2)重瓦斯保护动作后的处理。运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或轻瓦斯信号和瓦斯跳闸同时出现,则首先应想到该变压器有内部故障的可能,对变压器的这种处置应谨慎。故障变压器内产生的气体,是由于变压器内不同部位、不同的过热形式甚至金属短路、放电造成的。因此判明气体继电器内气体的性质、气体集聚的数量及集聚速度,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。

一般讲集聚气体为非可燃性、无色、无味,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行。若气体是可燃的,应进一步分析属哪一种故障原因,主要手段还是按有关规程及导则进行油化分析(包括最普遍有效的色谱三比值法分析)、电试分析、吊壳检查三方面的检查分析。

如一时分析不出原因,在未经检查处理和试验合格前,不允许将变压器投入运行,以免造成故障或事故扩大。尤其应当注意的是,分接开关(无载及有载)和线圈绝缘方面的故障是分析的重点。应强调变压器瓦斯保护动作是内部故障的先兆或内部故障的反映。因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心从事,事故原因未查明前不得强送。

(3).变压器差动保护动作后的处理

差动保护则是反映由纵差范围内(包括变压器内部和套管引线间短路的)电气故障。因此,凡差动保护动作,则变压器各侧的断路器同时跳闸。此时运行人员应采取如下措施:

1) 向调度及上级主管领导汇报,并复归事故音响、信号。

2) 拉开变压器跳闸各侧隔离开关,检查变压器外部(如油温、油色、防爆玻璃、绝缘套管等)有无异常情况。

3) 对变压器差动保护范围内所有一次、二次设备进行检查,即观察变压器高、中、低压侧所有设备、引线、母线、穿墙套管等有无异常及短路放电现象,二次保护回路有无异常,以便发现差动保护区范围内故障点。

4) 对变压器差动保护回路进行检查,观察用于差动保护的电流互感器端子有无短路放电、击穿现象,二次回路有无开路,有无误碰,误接线等情况。

5) 测量变压器绝缘电阻,检查有无内部绝缘故障。

6)检查直流系统有无接地现象。

经过上述检查后,如判断确认差动保护是由于非内部故障原因(如保护误碰、穿越性故障)引起误动,则变压器可在瓦斯保护投跳闸位置情况下试投。如不能判断为非内部故障原因时,则应对变压器进行进一步的测量、检查分析(如测试直流电阻、油的简化分析或油的色谱分析),以确定故障性质及差动保护动作原因。如果发现有内部故障的特征,则须进行吊壳或返厂进行检查处理。

(4).重瓦斯与差动保护同时动作后的处理

重瓦斯与差动保护同时动作跳闸后,将变压器退出至检修状态,并立即向调度汇报,不得强送,待检查处理。这时应尽速收集气体以便分析原因。

(5).电流速断保护动作后的处理

电流速断保护动作跳闸时,其处理过程参照差动保护动作处理。

(6).定时限过流保护动作跳闸后的处理

定时过电流保护为后备保护,可作下属线路保护的后备,或作下属母线保护的后备,或作变压器主保护的后备。所以,过电流保护动作跳闸,应根据其保护范围,保护信号动作情况,相应断路器跳闸情况,设备故障情况等予以综合分析判断,然后再分别进行处理。据统

计分析,引起过流保护动作跳闸,最常见的原因是下属线路故障拒跳而造成的越级跳闸;其次是下属母线设备故障(主要在llOkV及以下变电所内)造成的跳闸。

当变压器由于定时限过流保护动作跳闸时,应先复归事故音响,然后检查判断有无越级跳闸的可能,即检查各出线开关保护装置的动作情况,各信号继电器有无掉牌,各操作机构有无卡涩现象。

1)由于下属线路设备发生故障,未能及时切除,而越级跳主变压器侧相应断路器,造成母线失电。

①检查失电母线上各线路保护信号动作情况:若有线路保护信号动作的、属线路故障保护动作断路器未跳闸造成的越级,则应拉开拒跳的线路断路器,切除故障线路后,将变压器重新投入运行,同时,恢复向其余线路送电。

②经检查,若无线路保护动作信号,可能属线路故障,因保护未动作断路器不能跳闸造成的越级。则应拉开母线上所有的线路断路器,将变压器重新投入运行,再逐路试送各线路断路器,当合上某一线路断路器又引起主变压器跳闸时,则应将该线路断路器改冷备用后再恢复变压器和其余线路的送电。

上述故障线路未经查明原因、在处理前不得送电。

2)由于下属母线设备发生故障,主变压器侧断路器跳闸造成母线失电。

llOkV及以下变电所各电压等级的母线,一般都没有单独的母线保护,由过流保护兼作母线保护,若母线上的设备发生故障,仅靠过流保护动作跳闸,因此,当过流保护动作跳闸后,需检查母线及所属母线设备,检查中若发现某侧母线或所属母线设备有明显的故障特征时,则应切除故障母线后再恢复送电。

3)过流保护动作跳闸,主变压器主保护如瓦斯也有动作反映,则应对主变压器本体进行检查,若发现有明显的故障特征时,不可送电。

(7).零序保护动作

⑴零序保护动作,一般讲是中性点直接接地的三相系统中发生单相接地故障而引起的。事故发生后,应立即与调度联系、汇报,听候处理。

⑵三相电压不平衡零序保护动作

①三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡;

②系统发生铁磁谐振,使三相电压不平衡,

③绕组局部发生匝间和层间短路,造成三相电压不平衡。

(8).变压器着火的处理

变压器着火时,不论何种原因,应首先拉开各侧断路器,切断电源,停用冷却装置,并迅速采取有效措施进行灭火。同时汇报消防部门,调度,及上级主管领导协助处理。如果油在变压器顶盖燃烧时,应从故障放油阀把油面放低;向外壳浇水(注意不要让水浅到着火的油上)使油冷却而不易燃烧。如外壳爆炸时,必须将油全部放到油坑或储油槽中去。若是变压器内部故障而引起着火时,则不能放油,以防变压器发生严重爆炸。变压器因喷油引起着火燃烧时,应迅速用黄砂覆盖、隔离、控制火势蔓延,同时用灭火设备灭火。变压器灭火时,最好用泡沫式灭火器,必要时可用干燥的砂子灭火。

四、变压器的投用和停用

1.变压器投入运行之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件,并注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置是否正确,各阀门开闭是否正确。变压器在低温投运时,应防止呼吸器因结冰被堵。

2、运行中的备用变压器应随时可以投入运行。长期停运者应定期充电,同时投入冷却装置。如系强迫由循环变压器,充电后不带负载运行时,应轮流投入部分冷却器,其数量不超过制造厂规定空载时的运行台数。

3、变压器投运和停运的操作程序:

(1)强由循环变压器投运时应逐台投入冷却器,并按负载情况控制投入冷却器的台数。

(2)变压器的充电应在有保护装置的电源侧泳断路器操作,停运时应先停负载侧,后停电源侧。

(推荐)变压器的日常巡视规定

变压器的日常巡视应符合下列规定 1、日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。 2、下列情况应增加巡视检查次数: 1)、首次投运或检修、改造后投运72h内。 2)、气象突变(如雷云、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。 3)、高温季节、高峰负载期间。 4)、变压器过载运行时。 3、变压器日常巡视检查应包括以下内容: 1)、油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位应与温度相对应。 2)、套管油位应正常,套管外部应无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 3)、变压器音响应正常。 4)、散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常。 5)、吸湿器应完好,吸附剂应干燥。 6)、引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7)、压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。 8)、分接开关的分接位置及电源指示应正常。 9)、气体继电器内应无气体。 10)、各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 11)、干式变压器的外表应无积污。

12)、变压器室不漏水,门、窗、照明应完好,通风良好,温度正常。 如何做好配电变压器的巡视检查 配电变压器在运行中常常会因运行维护不当造成设备事故,如果运行人员定期通过看、听、闻手段对设备进行巡视检查,可以及时发现设备的缺陷,从而把设备故障处理在萌芽状态,避免出现设备事故。 1、看,主要为观察配电变压器外观 1)、看油位计:油位应在油标刻度的1/4~3/4以内(气温高时,油面在上限侧;气温低时,油面在下限侧)。油面过低,应检查是否漏油。若漏油应停电检修,若不漏油应加油至规定油位。加油时,应注意油标刻度上标出的温度值,根据当时气温,把油加至适当位置。 2)、看配变套管:看套管表面是否清洁,有无裂纹、碰伤和放电痕迹。表面清洁是套管保持绝缘强度的先决条件。当套管表面沉积有灰尘、煤灰及盐雾时,遇到阴雨天或雾天,便会沾上水分容易引起套管的闪络放电,因此应定期予以清扫。套管由于碰撞或放电等原因产生裂纹伤痕,也会使绝缘强度下降,造成放电。因此对有裂纹或碰伤的套管应及时更换。 3)、看配变箱体外表:主要看配变运行中是否渗漏油。一是由于配变箱体的焊接缺陷造成油渗漏,可采取环氧树脂粘合剂堵塞。二是由于长期运行造成密封垫圈老化,引起渗漏,应更换密封垫圈。特别是低压侧出线套管,往往由于接线端接触不良、过负荷等原因造成过热,使密封垫变质,起不到密封作用,导致漏油。

电路巡检记录表.doc

电路巡检记录表 配电箱箱体是漏电保护是否线路是否正常检查人 日期备注否正常正常

表B36 施工现场临时用电验收记录编号:

工程名称 施工单位( 项目部) 项目负责人 序号检查项目检查内容检查结果 1、有临时用电施工组织设计并履行编制、审核、批准程序 1 施工组织设计 2、作业前对作业班组人员进行安全技术交底 1、搭设外电防护设施应编制专项方案,进行安全技术交底,应 有专人监护。防护设施应符合 2 外电防护 规范要求,并设警示标志 2、在外电架空线路正下方不得施工、建造临时设施或堆放材料 物品 1、施工现场低压配电系统采用TN-S系统。 2、工作零线(N)必须通过总漏电保护器;保护零线(PE) 必须由电源进线重复接地处引出 3、电气设备应按规范要求接保护零线(PE)。 4、保护零线严禁安装开关,熔断器或通过工作电流。 5、系统工作接地电阻不大于4Ω,每条线路重复接地不少于 3 接地与接零防 3 雷保护系统处,接地电阻值不大 于10Ω 6、接地体不得使用螺纹钢,每一接地装置的接地线采用 2 根及 以上导体做电气连接 7、现场起重机械、脚手架、升降机等,按规范采取防雷措施 8、做防雷接地机械上的电气设备,PE线必须做重复接地

1、配电系统必须采用三级配电、两级漏电保护 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱。配电箱、开关箱采 用的材料、电器元件,应符合规范要求 3、配电箱应分别安装N 线端子板和PE线端子板,进出线中(N)、 (PE)线必须通过端子板连接 4、箱体安装位置、高度、周边环境应符合规范要求,配电箱应 4 配电箱与开关箱 门锁齐全,并有防雨措施 5、分配电箱与开关箱的距离不大于30 米、开关箱与用电设备 的水平距离不大于 3 米、箱体结构、箱内电器设置应符合规 范要求,并设置系统接线图和分路标记。 6、总配电箱与开关箱内电气应具备可视断电点,电源隔离功能, 短路、过载保护功能,漏电保护功能 1、漏电保护器必须符合国家标准,选型应匹配 2、开关箱用漏电保护器漏电动作电流不大于30mA,动作时间不 大于0.1S 。潮湿或腐蚀介质场所应采用防溅型产品,漏电动 5 漏电保护器 作电流不应大于15mA,漏电动作时间不应大于0.1S 3、总配电箱应设漏电保护器,其额定漏电动作电流应与漏电动 作时间的乘积不应大于30mA·S 1、线路截面应满足负荷要求。线路及接头应能满足机械强度和 绝缘强度要求。 2、线路的设置、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物 6 配电线路 的距离符合规范要求。 3、电缆应采用埋地或架空敷设,并符合规范要求。严禁沿地面、 脚手架、树木等敷设 4、室内明敷主干线距地高度不应小于 2.5m 1、照明用电与动力用电分设,不得混用。电压为220V 的照明 7 现场照明 设施必须安装漏电保护器. 照明灯具金属外壳需作保护接 零(PE)

电气日常巡检内容

序号工作 地点 检查内容 1 电 子 间1)保护装置外壳密封良好、玻璃完整,装置内部无异声、异味; 2 2)电源监视灯、信号指示灯应在正常状态,无异常变化,无告警灯亮; 3 3)各插件面板上无过热和烟熏现象,内部无放电声; 4 4)压板、切换开关与运行方式相符; 5 5) 检查直流母线电压的波动,正常时应在额定电压的±5%范围内运行。 6 6)装置发生冒烟或内部有放电声,应先停用该装置,然后汇报专工。发生其他 异常应及时汇报专工听候处理。 7 7)发生直流接地时,应尽快找出故障范围并通知值长与专工,发生直流接地后, 直流回路上有关工作应立即停止。 8 8)当系统波动或故障,保护动作,开关跳闸后,当值值班员应检查: a.应跳开关是否跳闸; b.何种保护动作,在确认无误后作好记录,汇报值长和专工后复归信号。c.装置在运行中失去直流电源应按装置电源结构情况,分别查明原因,排除故障,一时无法恢复应立即汇报值长停用保护。事后汇报专工。 9 400V 1)检查变压器保护按规定使用,内部运行声音正常,无焦味; 检查保护是否投入(不要求检查定值),通信是否正常,声音是否均匀的嗡嗡声; 10 2)检查变压器各接头紧固,无过热变色现象,导电部分无生锈、腐蚀现象, 11 3)线圈及铁芯无局部过热和绝缘烧焦的气味,外部清洁,无破损、无裂纹、无 变形。 12 4)电缆无破损,变压器本体无搭挂杂物;

13 配 电 室 * 干 式 变 压 器 5)线圈温度正常,变压器温控仪工作正常; 任一相温度达80度时,冷却风机自启,三相均降至70度时,风机自停。当温度达130度时,“温度高”报警发信;当温度达150度,厂变高低压侧开关跳闸。 14 6)检查变压器各开关运行状态及远方指示正确与运行日志记录一致; 15 7)检查变压器前后柜门均应在关闭状态; 16 8)检查变压器室内通风设备正常;消防器材齐全。 17 1)运行中不得私自进入温控仪参数设定状态,为了避免引起变压器误跳闸, 输出功能检测不允许模拟超温跳闸状态。 18 2)变压器投入运行后,禁止触摸变压器本体,必须保持相应的安全距离。 19 400V 配 电 室 低 压 开 关 柜 1)从外观上看:各柜门关闭,密封良好;各指示灯、各表计(如电流数显表)指示正常;各接头螺栓坚固、无发热、变色; 20 2)无异味,无异常声音; 21 3)进出线电缆温度正常,无破损;孔洞封堵良好。 22 主 变1)外观检查:无异味、无破损、无电晕、无异物;变压器箱体螺栓坚固,无锈蚀、无渗漏油。 23 2)变压器的油枕、套管的油位(本厂高低压套管无油位显示)正常,油色透明, 无渗、漏油现象; 24 3)变压器的声音正常; 25 4)变压器本体及套管清洁,无破损裂纹和放电痕迹及其它异常现象; 26 5)瓦斯继电器内充满油,无气体,通往油枕的阀门在打开位置; 27 6)变压器的温度、温升不超过规定; 油温不超过85℃,最高不超过95度。温升不超过55度。

变压器的日常巡检

变压器的日常巡检 1、变压器的日常巡检: 1)变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。 2)套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。 3)变压器声音正常。 4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。 5)吸湿器完好、吸附剂干燥。 6)引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7)压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。 8)气体继电器内应无气体。 9)个控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。

2、变压器的特殊检查项目: 1)新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。 2)有严重缺陷时

3)气象突变(如大风、大 雾、大 雪、冰雹、寒潮等)时。 4)雷雨季节特别是雪雨后。 5)高温季节、高峰负荷期间。 6)变压器急救负载运行时。 二、干式变压器外部检查项目: (1)检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象; (2)变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象; (3)检查紧固件、连接件、导电零件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导电零件接触是否良好; (4)检查电缆和母线有无异常; (5)检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常; (6)在遮栏外细听变压器的声音,判断有无异常及运行是否正常; (7)检查变压器底座、栏杆、变压器室电缆接地线等接地是否可靠良好; (8)用温度检查仪检查接触器部位及外壳

温度有无超标现象 三、变压器的异常运行和故障处理1、变压器的异常状态 (1)严重漏油; (2)油枕内看不到油位或油位过低; (3)变压器油碳化; (4)油位不正常升高; (5)变压器内部有异常声音; (6)瓷件有异常放电声和有火花现象; (7)变压器套管有裂纹或严重破损; (8)变压器高低压套管引线线夹过热; (9)冷却装置故障; (10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号; (11)正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高。 2、运行中的异常和处理. 现象: (1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。 (2)套管有严重的破损和放电现象。 (3)变压器冒烟着火。

IPQC制程控制巡检工作流程

IPQC(制程控制)巡检工作流程 做IPQC(制程品管)的那些日子里,或许谁都经历过小小的风雨,都曾哭过、 笑过、犯过错、挨过教训......今天小编分享一篇好文,我们一起梳理下IPQC 的基础知识、工作要点及岗位职责,不足或失误之处,敬请列位看官提出宝贵意见。 IPQC(InPut Process Quality Control)是制程中质量控制的英文简称,也叫生产过程中的质量控制。由于IPQC采用的检验方式是在生产过程中的各工序之间巡回检查,所以又称为巡检。 IPQC一般采用的方式为抽检,检查内容一般分为对各工序的产品质量进行抽检、对各工序的操作人员的作业方式和方法进行检查、对控制计划中的内容进行点检。 IPQC目的 产品实现的过程是一个复杂的人机交互的系统,由不同的工序构成,在这个过程中既有物流又有信息流,要想使输出满足客户要求就必须做到如下几个方面: 保证输入质量 机器设备稳定,有充分的能力,人员严格按标准作业 与产品质量密切相关的各关键参数(CTQ)处于稳定受控状态 信息准确、完整、及时,能发挥指导作用 有效的工序监控机制,能及时发现过程的异常 向前反馈机制使过程能及时对异常进行修正 向后反馈机制能有效防止不良流失 产品初末件审核,提供班次质量保证 工序接口顺畅,防止资源浪费

以上各方面的执行有赖于IPQC的持续努力,而正是有了以上的支持,过程才是真正意义上的保证输出质量的过程。所以IPQC的工作实现了流程向过程的过渡,使输出不再是输入的简单相加,而是数量和质量上增值。 IPQC方法 主要有以下几方面的方法: 依审核清单执行过程审核——过程基本状况,不依产品而变; 工序作业检查——物料、工具、辅料、方法、人员确认; 首件确认检查——依产品而有别,工艺、设备、软件、参数检查; 记录——真实、清楚、及时; 各工序间反馈机制——及时反馈相关信息; 预警机制起作用; 不合格品控制——标识、隔离、区分放置、统计分析; 物料投入——将正确的物料在正确的时间投入到正确的产品,并及时准确记录以方便追溯; 产品标准——工艺标准、功能要求; 各工序输出抽样检查——确认工序稳定,有充分能力产品合格。 IPQC制程巡检工作内容 产前工作准备: 根据生产计划,确定生产机型的BOM及ECN及配色方案与在线物料是否一致,确定检验规范。若IQC进料有样品,则将样品提供IPQC及生产检验员,确认进料检验是否有上线挑选;若是上线挑选,根据样品由IQC指导在线操作员挑选的方法。

干式变压器日常检查维护作业规定.docx

干式变压器日常检查维护作业规定 1 适用范围 1.1 本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2 适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2 规范性引用文件 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 3 现场责任 3.1 电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2 电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3 分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4 分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令

设备带病运转。 3.5 分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6 分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。 3.7 公司设备与物资管理部应至少每半年对所管辖设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查。 3.8 电工(修理工)在日常检查维护、操作过程中发现设备存在安全隐患,应及时报分公司设备主管。分公司设备主管在接到报告的设备安全隐患信息后,根据设备安全隐患性质采取及时有效的防范措施,并积极组织排除安全隐患,如隐患性质为重大安全隐患的须报现场安全员统一处理。 4 本规定执行要求 4.1 本规定及所附《日常检查维护记录表》应随机携带,用完后交分公司设备主管保管存档,上级部门检查时提供查阅。分公司设备主管每月将设备使用及检查维护情况上报公司设备与物资管理部。 4.2 本规定所要求的日常检查维护项目,由电工(修理工)在当日设备作业前进行逐项检查和维护。当日设备不运转,可不进行检查和维护作业。分公司停工期间进行的设备检查和维护作业,也应按本规定

变压器管理制度

变压器管理制度 配电室值班人员严格遵守操作规程,加强日常维护保养,确保公司安全高效用电延长变压器使用寿命。 变压器的日常巡视检查及检修 1、每班应检查变压器温度2次,检查外壳温度是否正常。 2、检查变压器温度计是否完好,油温有无异常。 3、检查变压器储油柜上的油位是否正常,是否假油位,有无漏油。 4、注意变压器的响声,变压器的电磁声与以往相比有无异常。 异常噪声有以下几种: a.因电源频率波动大造成外壳及散热器扳动。 b.铁芯夹紧不良,紧固部分松动。 c.因铁芯或铁芯夹紧螺杆、紧固螺栓等结构上的缺陷发生铁芯短路。 d.绕组或引线对铁芯或外壳有放电现象。 e.由于接地不良或某些金属部分未接地产生静电放电。 5、检查变压器油面是否降低、有无漏油现象,应特别注意检查各阀门各部分的垫圈。 6、检查引出导电排的螺栓接头有无过热现象,可查看示温蜡片。 7、检查绝缘件、出线套管、引出导电排的支持绝缘子等表面是否清洁,有无裂纹和 破损、闪络放电痕迹及其他异常现象。 8、检查各种阀门是否正常,通向气体继电器的阀门和散热器的阀门是否处于打开状 态。 9、检查防爆管有无破裂、损伤及喷油痕迹,防爆膜是否完好。 10、检查冷却系统运转是否正常。 11、检查吸湿器的吸附剂是否达到饱和状态。 12、检查外壳接地:外壳接地线是否完好。 13、检查门窗是否完整、照明是否完好、消防用具是否齐全。 14、变压器通风设备应完好。 15、变压器标志和相色应清楚明显。 16、过负载的巡视,应监视负载电流、变压器上层油面温度与油位的变化。 17、雷雨天气的巡视,重点检查变压器的瓷绝缘有无闪络放电现象。 18、变压器在运行中进行滤油、加油及换硅胶时,应先将重瓦斯改接信号,其他保护仍 应接入跳闸位置。 19、变压器每季度清扫一次。 20、测量变压器绝缘电阻,检查有无内部绝缘故障。 21、检查各操动机构是否正常(包括:高压负荷开关、低压进线开关、高压断路器、 接地刀闸)。 22、检查变压器二次保护是否正常(重、轻、断、过电流、过负荷、过温)。 23、检查变压器的夹紧螺栓是否松动。 24、检查变压器绕组是否受潮,接地绝缘电阻是否合格。 25、检查储油柜油位计、充油套管的油位计中油位,油色应正常,并无渗、油漏油现象。 26、呼吸管应完好,油封呼吸器不应缺油,呼吸应畅通,硅胶应干燥。 27、一、二次绕组引线接头螺钉应牢固可靠。

物业客服部日常巡检工作流程

物业客服部日常巡检工作流程 物业客服部日常巡检工作流程 一、适用范围 适用于服务中心客服部的日常巡检工作。 二、职责 1、客服部经理负责日常巡检的组织、管理工作。 2、各区域客户主任负责具体实施日常巡检工作。 三、工作要点 1、日常巡检的内容 (1)安全隐患的巡查。 (2)公共设施设备安全完好状况的巡查。 (3)清洁卫生状况的巡查。 (4)园林绿化状况的巡查。 (5)室内装修的巡查。 (6)消防设施的巡查。 (7)利用巡查机会与住户沟通。 2、日常巡检的工作范围 (1)楼梯间: a走廊灯、楼梯灯是否正常,门、窗是否完好; b梯间墙面、天花有无剥落、脱漆,墙、地面瓷砖是否完整; c消防栓是否标识完好、配件齐全;灭火器是否过期、失效;防火门是否关闭;安全疏散指示灯是否完好;消防通道是否畅通;安全防范设施及消防报警设施是否完好; d检查卫生状况是否良好。 (2)楼顶天台: a天台门是否能随手打开(严禁上锁); b有无私搭乱建现象,护栏是否完好; c卫生状况是否良好。 (3)电梯: a电梯运行有无异常; b有无乱涂乱画、乱刻乱贴现象; c卫生状况是否良好。 (4)大堂、门厅、走廊: a各类安全标识是否完好; b公共照明、垃圾箱等设施是否完好; c卫生状况是否良好。 (5)园区外观 a室外各种管线有无渗、漏、滴、冒现象; b室外消防设施是否配件齐全、标识完好。 c游乐设施是否完好,有无安全隐患; d有无损坏公共设施、制造噪音、污染环境、高空抛物现象。 各区域客户主任巡检时发现上述问题,应力所能及进行规劝、阻止、处理,并记录在《日常巡检记录表》中,及时报告客服部经理。 支持文件:

变压器的日常巡检

变压器的日常巡检

、变压器的日常巡检 1、变压器的日常巡检: 1) 变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。 2) 套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。 3) 变压器声音正常。 4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。 5)吸湿器完好、吸附剂干燥。 6) 引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7) 压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。 8) 气体继电器内应无气体。 9) 个控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 2、变压器的特殊检查项目: 1) 新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。 2) 有严重缺陷时。

三、变压器的异常运行和故障处理 1、变压器的异常状态 (1)严重漏油; (2)油枕内看不到油位或油位过低; (3)变压器油碳化; (4)油位不正常升高; (5)变压器内部有异常声音; (6)瓷件有异常放电声和有火花现象; (7)变压器套管有裂纹或严重破损; (8)变压器高低压套管引线线夹过热; (9)冷却装置故障; (10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号; (11)正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高。 2、运行中的异常和处理. 现象: (1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。 (2)套管有严重的破损和放电现象。 (3)变压器冒烟着火。 处理:当发生于上情况时,值班人员应立即

将变压器停运。 3、油温超过规定时的处理 (1)检查变压器负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对。 (2)核对温度测量装置。 (3)检查变压器冷却装置。 (4)若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许温度下的相应容量。 (5)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。 (6)变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105℃时,应立即降低负载。 4、变压器事故处理 (1).变压器自动跳闸的处理 为了保证变压器的安全运行及操作方便,变压器高、中、低压各侧都装有断路器及必要的继

10KV变压器(油变)巡检及检维修作业规程

10KV变压器(油变)巡检及检维修作业规程

4.210KV油变巡视检查内容 4.2.1正常巡视 1.变压器运行声音是否正常。 2.变压器油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。 3.变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正 确。 4.变压器各侧母线有无悬挂物;引线不应过松或过紧,接头接触 良好。 5.呼吸器硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器(安 全气道)是否完好无损。 6.瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现 象。 7.主变外壳接地点接触是否良好。 8.冷却系统的运行是否正常。 9.各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有 无受潮、积灰。 10.警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。 11.有载分接开关的分接指示器指示是否正确,电压指示是否在规 定电压允许偏差范围内。 12.控制器电源指示灯是否正常。 13.分接开关储油柜的油位及其干燥剂是否正常。 14.分接开关及其附件各部位有无渗漏油。

变压器(油变)检维修作业规程 一、检维修规定 1、小修项目规定:在不妨碍其正常工作时,每 年进行一次,可不解体进行检修,包括变压器的卫生清扫、渗油处理等。 2、大修项目规定:①变压器(油变)若经过试验与检查并结合运 行情况,判定有内部故障或本体有渗漏油时,才进行大修;②运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内故障时,应提前进行大修。 二、检维修设备范围 本检修规程使用于油式变压器。 三、检修编制依据 1)变压器使用维护指南。 2)电工手册。 四、检维修前的准备工作 1)准备相关书面资料;包括:检维修操作规程、检维修卡。 2)提前准备好所有施工工具、量具。 1)提前准备好所需配件。 五、检维修注意事项 1)严格执行设备管理规定,严格把质量关。2)验电并做好接地后方可进行检修工作。 3)各电气连接处拆开后,应做好标示和记录,满足现场安全需要。 4)拆开后的螺栓、垫片、隔弧板、绝缘衬套等,

电气巡检内容

工作 地点 检查内容 干式变压器 1)检查变压器保护按规定使用,内部运行声音正常,无焦味; 检查保护是否投入(不要求检查定值),通信是否正常,声音是否均匀的嗡嗡声; 5)线圈温度正常,变压器温控仪工作正常; 任一相温度达80度时,冷却风机自启,三相均降至70度时,风机自停。当温度达130度时,“温度高”报警发信;当温度达150度,厂变高低压侧开关跳闸。 6)检查变压器各开关运行状态及远方指示正确与运行日志记录一致; 7)检查变压器前后柜门均应在关闭状态; 8)检查变压器室内通风设备正常;消防器材齐全。 注 意 1)运行中不得私自进入温控仪参数设定状态,为了避免引起变压器误跳闸,输出功能检测不允许模拟超温跳闸状态。 2)变压器投入运行后,禁止触摸变压器本体,必须保持相应的安全距离。 400V 配电室低压开关柜1)从外观上看:各柜门关闭,密封良好;各指示灯、各表计(如电流数显表)指示正常;各接头螺栓坚固、无发热、变色; 2)无异味,无异常声音; 3)进出线电缆温度正常,无破损;孔洞封堵良好。 主变1)外观检查:无异味、无破损、无电晕、无异物;变压器箱体螺栓坚固,无锈蚀、无渗漏油。 2)变压器的油枕、套管的油位(本厂高低压套管无油位显示)正常,油色透明,无渗、漏油现象; 3)变压器的声音正常;

4)变压器本体及套管清洁,无破损裂纹和放电痕迹及其它异常现象;5)瓦斯继电器内充满油,无气体,通往油枕的阀门在打开位置; 6)变压器的温度、温升不超过规定; 油温不超过85℃,最高不超过95度。温升不超过55度。 7)吸湿器完好,吸附剂干燥; 也叫呼吸器,硅胶无变色,油位正常。正常颜色是带蓝色的,吸潮后变成黑色。 8)压力释放器或安全气道应完好无损; 9)引线接头、电缆、母线无过热、变色现象; 10)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮; 11)分接头指示就地与远方一致,各机械连接部件无松动,脱落。有载调压电动机构箱密封良好,传动机构与箱体连接处无渗油等现象。 高压配电柜1) 开关柜内有、无明显的放电声或真空损坏的咝咝声。 2) 电缆出线接线紧固,无过热,无变形、无放电;各部温度不超过70度。 3) 分、合位置指示正确,开关的位置指示与储能指示正常,符合当前运行情况。 4) 接地装置及机械闭锁装置完好。 5) 真空灭弧室无异常。 7)检查运行环境无滴水,化学腐蚀气体等。 变频器1) 周围环境是否清洁,温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好; 湿度是否符合要求,以不超过90%为宜; 2) 变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常; 3) 显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;

变压器巡检注意事项培训记录

北京天源科创风电技术有限责任公司 安全培训记录 会议时间地点************主持人记录人 参加人员 会议内容: 变压器巡检注意事项 变压器是我场重要设备之一,所以我们在巡检的过程中要保证巡检不漏过一项检查。为此,我们这周培训及复习变压器巡检注意事项,以便于我们在以后的工作中更加了解变压器的运行状态。 如何做好变压器的巡视检查变压器在运行中经常会因运行维护不当造成设备事故。假如运行职员按期通过看、听、闻手段对设备进行巡视检查,可以及时发现设备缺陷,从而把设备故障处理在萌芽状态,避免泛起设备事故。 一、变压器的日常巡检: 1、变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油; 2、套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象; 3、变压器声音是否正常; 4、各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常; 5、吸湿器完好、吸附剂干燥; 6、引线接头、电缆、母线应无发热迹象; 7、压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损; 8、气体继电器内应无气体; 9、各控制箱和二次端子箱应严关,无受潮。 二、变压器特殊检查项目:

1、声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。 变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。 变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。 变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。 变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。 2、气味,颜色异常 防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。 套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至此起爆炸。 引线(接线头)、线卡处过热引起异常;套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。 套管污损引起异常;套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味。 另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。3、油温异常 发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷

KV变压器油变巡检及检维修作业规程

K V变压器油变巡检及检维修作业规程 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

油变巡视检查内容 4.2.1正常巡视 1.变压器运行声音是否正常。 2.变压器油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。 3.变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正 确。 4.变压器各侧母线有无悬挂物;引线不应过松或过紧,接头接触 良好。 5.呼吸器硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器 (安全气道)是否完好无损。 6.瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现 象。 7.主变外壳接地点接触是否良好。 8.冷却系统的运行是否正常。 9.各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有 无受潮、积灰。 10.警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。 11.有载分接开关的分接指示器指示是否正确,电压指示是否在规 定电压允许偏差范围内。 12.控制器电源指示灯是否正常。 13.分接开关储油柜的油位及其干燥剂是否正常。 14.分接开关及其附件各部位有无渗漏油。

15.计数器动作是否正常,能否及时记录分接变换次数。 16.电动操作箱门关闭是否严密,防潮、防尘。 4.2.2特殊巡视 1.大风天气时,检查引线摆动情况及变压器上是否有悬挂物。 2.雷雨天气后,检查套管是否有闪络放电现象,避雷器放电计数 器是否动作。 3.暴雨天气时,检查站内外排水情况,周围是否有洪水、塌陷等 自然灾害的隐患。 4.大雾天气时,检查瓷瓶、套管有无放电现象,并应重点监视污 秽瓷质部分有无放电现象。 5.下雪天气时,根据积雪检查各接点的发热情况,并及时处理积 雪和冰柱。 6.发生近距离短路故障后,检查变压器各侧套管接头有无异常。 7.主变满负荷或过负荷运行时,应加强巡视。

巡检流程

工程监理的工作流程 1.根据工程地点,工程监理的工作能力及工作表现发放新开工程的监理任务。 2.工程监理领取每单后,根据工期及工程量的大小确定检查次数,并报主管备案。 3.工程监理在检查工地前应: 3.1在监理单上填写相关内容; 3.2领取材料单。 4.工程监理在检查前,应主动与客户联系,告之相关内容及工作职责,询问前往路线等。 5.工程监理按照检查计划携带工具、配戴胸卡按时到达工地,应依据“检查表”检查工地。 6.工程监理检查工地顺序为:公司标牌、文明安全生产、材料标准及码放,并根据施工进度从里向外逐个房间检查工程质量。 7.工程监理将所发现问题认真填写在“检查单”上并放置在质检袋中,以备客户查看。 8.工程监理离开现场前应在“检查人员登记表”处填写相关内容。 9.工程监理回到公司后,要主动打电话告之客户今日检查结果及解决办法。 10.工程监理将重大事故应当日向助理、经理汇报。 11.工程监理根据特殊事宜,可不定期去工地检查工程整改情况。 12.工程监理在每月最后一天,集中统计本月相关工程检查结果,工程是否有投诉情况、罚款落实情况等。 工程监理工作流程 审核图纸、设计、确定项目、内容 材料验收 技术交底 施工前准备

中期验收 竣工验收 工程质量评定zongjie 隐蔽工程验收 工地巡查制度 1.工程监理必须保证每个工程正常情况下巡查6次,其中包括(材料检查、隐蔽工程检查、木工结束检查、瓦工结束检查、墙顶面打磨检查、竣工验收前检查)。 2.工程监理在工地要参照“工程检查表”中的项目逐个检查并做出准确判断,杜绝盲目监理。 3.工程监理每次巡查结束前要在现场认真填写“监理单”,有问题的要规定整改时间并放入质检袋中。下次监理同一工地时,须先检查整改情况,并做出书面建议。 4.工程监理对于公司材料要认真核实品牌、数量及质量。 5.工程监理对于工程外购材料要有书面记录及检查结果。 6.工程监理每次监理后要主动与客户联系,告之检查情况。 7.工程监理要对文明、安全、质量、工艺违规工程现场开罚单。 8.工程监理所开出的奖罚单要真实、公正。 对工程监理管理办法 1.工程监理应严格按照公司规定要求填写监理现场签到表、检查单、施工现场检查、整改通知单、隐蔽工程验收记录表、罚款单、每日工作计划表。 2.每天早上查工地前必须要列出巡查工地计划表,合理安排并计划出要检查的工地,此计划表一式两份,一份交工程助理,另一份自己留用。 3.经理和助理会根据计划表对工程监理所检查的工地进行现场检查或通过电话核实。必要时工程监理到位于所监理的工地并由现场负责人

巡检工作流程

巡检工作流程 一.巡检部在接到公司巡检工程任务时,必须熟悉图纸、预算并且审核图纸的规 范性及可操作性,是否有客户的签字认可。 二.协助工长办理公司工程开工手续。(工程铭牌、灭火器、工作服、标贴的领 用)。 三.由工程部向施工工长、巡检施工交底。 四.现场技术交底有业主、设计师、巡检、工长在场,需做以下工作: (1)办理客户授权施工装修责任书。 (2)原房基础设施交接验收单及原房竣工验收单。 (3)巡检对“巡检常规项目检查单”必须认真如实的填写。 (4)建立巡检常规项目档案。 (5)巡检工程项目检查单。 (6)施工铭牌的到位。 (7)现场公告的粘贴。 (8)落实现场是否具备施工条件。 五.巡检在工程交底后,在工程材料进场时必须到场,对施工现场的情况须按检 查单上规定的项目逐项检查填写,认真记录,对不符合规定的,须当场令其退换。对进场材料的质量及规格须延搁地进行查验,看是否按设计要求采买,将检查结果记录在检查单上,由现场负责人确认签字,对质量不合格或不符合公司规定的品牌材料,需当场责令施工队将其更换,并视清洁严重给予相应处罚。 六.工程进行中,巡检须对工程的各项工序逐一检查,将巡检到场检查时间、当

时的工程进度及工程质量检查情况记录在检查单上。(质量合格的填“施工规范”,不合格的要写明存在的问题及处理意见并由现场负责人确认签字。)七.巡检在检查工地时,对施工现场的陈品保护工作须加强检查,并将检查结果 记录在“备注”栏中,对陈品保护不符合规定的,检查单上如实登记,并在适当的时候客户在检查单上签字认可。 八.在工程完工后竣工验收前,巡检须按检查单上的项目对工程进行验收,如工 程不合格,须令施工队立即整改,将检查情况登记在检查单上,并由现场负责人确认签字。 九.巡检施工项目检查单在工程竣工验收后,巡检须将检查单上缴巡检经理批, 最后纳入工程档案。

巡检工作流程

巡检工作流程 质量检验广义的定义是对产品,过程和服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、计量,并将这些特性与规定的要求进行比较的活动。 质量检验的狭义的定义是根据产品的图纸或操作规定测量原材料、半成品,并把测量的特殊性和被测定值做比较,判定出各个物质好与坏或成批产品合格与不合格。 一、首件检验 在生产过程中,对生产开始时和工序要素(人、设备、原材料、方法、环境)变化后首件部品质量所进行的检验叫首件检验。 1.每种产品开机时质检必须在场,并做好开机封样,填写好作业指导书。(作业指导书上记 录产品的检验标准、重量以及包装规范)。 2.在7:40(19:40)之前,对当班机台上生产的产品做首件。(首件的标准必须是OK的,一点 遐思不准有)。 3.根据图纸标准和客户封样对比进行检查。 4.如有不良应查明原因,并采取相应的措施,对生产过程中影响质量的有关因素加以调整 和改进。 5.直到首件合格,质检员签字确认,填写首件检验表(保存)。 6.首件用珍珠棉包装好应放到指定位置,不准随意的扔到机台上。 7.生产时严格按照首件的质量标准进行检查。 8.每种产品开机时,告知操作工本产品的质量要求,以及所出现的问题点。 9.质检应及时公布最新发生的质量问题和质量信息。(质检员每日必须去开班前会,由这种 方式传达质量标准)。 二、新品检验 1.新品开机时,质检必须到场,做好试模记录。(在试模的过程中产品的每种不良现象在以 后的生产过程中都会陆续出现,为了方便以后的检查)。 2.试模的产品,由质检人员进行检查,确认合格后拿到客户处进行封样。 3.如不合格,分析原因应及时改正,直至客户确认合格后,方可生产。在生产的过程中, 出现的种种异常应及时与客户进行沟通。必要时到客户处进行封样。 4.将客户封样与产品料把一同保存好,做好标识。 5.每一种不同颜色的产品,客户封样后进行保存。 6.认真填写作业指导书,把产品的检验要求和包装要求做好记录。 三、过程巡检 过程检验是生产过程中,质量检验员对生产出的产品进行巡回检测。 目的:为了防止成批不良品发生和工艺是否发生异常。 巡检的重要要求:a、质检必须做到一小时一巡检b、必须保证巡检的次数和数量 1. 认真检查操作者的作业方法,使用的设备、工装、辅助工具等是否正确。 2. 如有问题应及时改正,屡教不改的,应接受相应的考核。 3. 产品一小时一巡检,一小时生产的产品抽检15%。 4. 巡检人员首先对机台上生产的产品进行检查,如有不合格,应及时纠正。对一小时生产包装箱内的产品进行检验。检验合格方可盖章入库。盖章的产品必须保证时合格的,盖章后的产品有出现不良的产品质检则承担其责任(一小时一盖章)。如操作工不按照质量要求操作,质检人员有权利对操作人员进行考核。 5. 质检在一小时或两小时发现的质量问题(操作者修废或工艺问题),应及时向有关部门反馈信息,找出不良原因并采取相应的措施。将不合格产品隔离存放,下班后进行返工。如下班后无法完成的,必须无条件留下返工直至合格盖章入库(下班后两个小时之内)。 6. 连续打十模的产品出现不良应及时汇报;在生产过程中,若发现批量质量异常(粉碎料

日常巡视工作流程

运营部卖场巡检制度 一、检查范围:商场公区清洁及设施运转情况、后勤消防通道、 绿植租摆、导引标识系统、店铺形象经营规范、在装商户施工规范及商场外围区域。 二、检查时间:每天巡查不少于五次,每次巡查不低于1 小时。 三、检查内容: 1、检查商场内设施、设备运转是否正常,发现设备异常及时报 修,并更近维修结果,如遇重大安全隐患及时上报。 2、检查商场保洁人员整体工作状态、抽查人员出勤情况,不定 时对卫生间、后勤通道等区域进行检查,预防出现长期空 岗、垃圾堆放等情况,每日对保洁公司工作情况进行考评,用于结算费用时的依据。 3、检查商场内有无治安、消防隐患,消防器材是否有效齐全, 防火楼梯及逃生出口等重要位置有无杂物堆放、堵塞,公共区域有无异味及异常情况发生,如有应立即安排清洁及上报保卫部。 4、检查商场内在装修商户有无违规施工(噪音、粉尘、异 味),一经发现立即予以制止。 5、关注商户店面整体形象、橱窗清洁、促销内容是否符合规范

(无涉及人员招聘等与经营无关相应内容,不得出现大减价、甩卖等字样)、货品物价价签标注规范(应与吊牌价一致,遇货品调价应在吊牌、价签处标注降价信息)、店内货品陈列情况,应季货品占比、店员形象良好着公司统一工装,有较强服务意识、相关证照悬挂于店铺内明显位置、店铺内留存有公司相关资质、质检报告等资料。 6、检查餐饮店铺原料进货台账、食品添加剂台账及原料批次检 测报告、动物检疫证明、进货商资质等,要求原料外包装产品信息标注完整清晰、后厨原料堆放符合卫生标准(离墙离地10 公分)、原料存放生熟分开储存器皿外张贴标识,生熟、粗细加工分开,凉菜加工室设施齐全操作人员遵守相关规范、店铺及人员相应证照齐全并悬挂于明显位置,按商场规定时间段使用货梯运送货品、倾倒厨房垃圾且确保运送中我遗撒。 7、检查绿植租摆情况,包含整体外形良好定期进行树形修剪、 叶片洁净无破损枯枝黄叶等、绿植公司定期对卖场内绿植进行日常维护、除虫除草、数量清点及增补、品种调整等工作,每逢重大几日要制定花坛方案。 8、对商场运营期间商户的人员、服务、销售、环境等方面进行 不定时检查,尤其是客流高峰时段。 10、检查商场导引系统内容指引是否正确、导引牌外观整洁无损

变压器日常巡检项目

变压器日常巡检项目 一、变压器的日常巡检 1、变压器的日常巡检: 1) 变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。 2) 套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。 3) 变压器声音正常。 4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。 5)吸湿器完好、吸附剂干燥。 6) 引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7) 压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。 8) 气体继电器内应无气体。 9) 个控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 2、变压器的特殊检查项目: 1) 新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。 2) 有严重缺陷时。 3) 气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。 4) 雷雨季节特别是雪雨后。 5) 高温季节、高峰负荷期间。 6) 变压器急救负载运行时。 二、干式变压器外部检查项目:

(1)检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象; (2)变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象; (3)检查紧固件、连接件、导电零件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导电零件接触是否良好; (4)检查电缆和母线有无异常; (5)检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常; (6)在遮栏外细听变压器的声音,判断有无异常及运行是否正常; (7)检查变压器底座、栏杆、变压器室电缆接地线等接地是否可靠良好; (8)用温度检查仪检查接触器部位及外壳温度有无超标现象。 三、变压器的异常运行和故障处理 1、变压器的异常状态 (1)严重漏油; (2)油枕内看不到油位或油位过低; (3)变压器油碳化; (4)油位不正常升高; (5)变压器内部有异常声音; (6)瓷件有异常放电声和有火花现象; (7)变压器套管有裂纹或严重破损; (8)变压器高低压套管引线线夹过热; (9)冷却装置故障; (10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号;

相关文档