文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第七类:南方电网公司《输电技能类》安全规程测试题库

第七类:南方电网公司《输电技能类》安全规程测试题库

第七类:南方电网公司《输电技能类》安全规程测试题库
第七类:南方电网公司《输电技能类》安全规程测试题库

第七类:南方电网公司《输电技能类》安全规程测试题库

一、单选题

1.依据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得(),方可上岗作业。

A.技能等级证B.相应资格C.操作权限D.对应学历

答案: b

答案要点:第二十七条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院负安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

2.依据《中华人民共和国消防法》,()都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

A.所有公民B.企事业单位C.任何单位和个人

答案: c

答案要点:任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

3.依据《企业安全生产风险公告六条规定》,必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、()等内容。

A.应急措施B.处置方案C.应急制度D.应急预案

答案: a

答案要点:必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。

4.依据《中华人民共和国电力法》,电力设施受( )保护

A.群众B.国家C.省级人民政府D.县级人民政府

答案: b

答案要点:电力设施受国家保护。禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。

5.依据《电力设备典型消防规程》,为贯彻执行《中华人民共和国消防条例》和电力工业“安全第一”及消防工作“()”的方针,加强电力设备的消防工作,保障设备和人身安全,确保安全发供电。

A.预防为主,防消结合B.安全第一,防消结合C.安全生产,人人有责

答案: a

答案要点:为贯彻执行《中华人民共和国消防条例》和电力工业“安全第一”及消防工作“预防为主,防消结合”的方针,加强电力设备的消防工作,保障设备和人身安全,确保安全发供电,特制定本规程。6.依据《电力设备典型消防规程》,易燃易爆物品()设在建筑物的地下室、半地下室内。

A.宜B.原则上应C.允许D.不应

答案: d

答案要点:易燃易爆物品不应设在建筑物的地下室、半地下室内。

7.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),停用()个月以上或封存的机械,应做好停用或封存前的保养工作。机械集中停放地不得堆放易燃、易爆物品,并应有防风沙、雨淋、水侵、锈蚀等防护措施。A.一B.二C.三D.六

答案: a

答案要点:停用一个月以上或封存的机械,应做好停用或封存前的保养工作。机械集中停放地不得堆放易燃、易爆物品,并应有防风沙、雨淋、水侵、锈蚀等防护措施。

8.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),氧气瓶、乙炔气瓶的运输遵守下列规定:3、汽车装运时,氧气瓶应横向卧放,头部朝向一侧,并应垫牢,装载高度不得超过车厢高度。乙炔瓶应直立排放,车厢高度不得低于瓶高的( )。氧气瓶与乙炔气瓶不得同车运输。

A.2/3 B.1/2 C.1/3

答案: a

答案要点:氧气瓶、乙炔气瓶的运输遵守下列规定:3、汽车装运时,氧气瓶应横向卧放,头部朝向一侧,并应垫牢,装载高度不得超过车厢高度。乙炔瓶应直立排放,车厢高度不得低于瓶高的2/3。氧气瓶与乙炔气瓶不得同车运输。

9.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),班组一般可以存放8瓶及以上乙炔气瓶。牵引机牵引卷筒槽底直径不得小于被牵引钢丝绳直径的()倍。对于使用频率较高的钢丝绳卷筒应定期检查槽底磨损状态,及时维修。

A.10 B.15 C.20 D.25

答案: d

答案要点:牵引机牵引卷筒槽底直径不得小于被牵引钢丝绳直径的25倍。对于使用频率较高的钢丝绳卷筒应定期检查槽底磨损状态,及时维修。

10.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),作业人员每次井下作业不得超过( )。

A.30min B.1h C.2h D.3h

答案: c

答案要点:人工挖孔桩基础,作业人员每次井下作业不得超过2h。

11.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),组立或者拆除杆塔应设()。

A.安全监护人B.带班人C.负责人D.联系人

答案: a

答案要点:组立或者拆除杆塔应设安全监护人。

12.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),带拉线的()杆塔起立后,在安装永久拉线的同时,应在内角侧设置半永久性拉线,该拉线应在架线结束后拆除。

A.终端B.耐张C.直线D.转角

答案: d

答案要点:带拉线的转角杆塔起立后,在安装永久拉线的同时,应在内角侧设置半永久性拉线,该拉线应在架线结束后拆除。

13.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),用输送机敷设电缆时,所有敷设设备应固定()。A.稳固B.牢固C.坚固D.严密

答案: b

答案要点:用输送机敷设电缆时,所有敷设设备应固定牢固。用输送机敷设电缆时,所有敷设设备应固定牢固。

14.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),重大物件()用肩扛运。多人抬运物件时应设专人指挥,口令步伐一致,同起同落。

A.直接B.不得直接C.可以D.避免

答案: b

答案要点:重大物件不得直接用肩扛运。多人抬运物件时应设专人指挥,口令步伐一致,同起同落。

15.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),抱杆应座落在坚实稳固平整的地基上,若为软弱地基时应釆取( )措施。

A.防沉B.防止抱杆下沉的C.相应

答案: b

答案要点:抱杆应座落在坚实稳固平整的地基上,若为软弱地基时应釆取防止抱杆下沉的措施。

16.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),作业点()内的易燃易爆物应清除干净。

A.4m B.5m C.6m D.7m

答案: b

答案要点:作业点5m内的易燃易爆物应清除干净。

17.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),电缆试验过程中发生异常情况时,应立即断开电源,经放电、接地后方可( )。

A.核对B.检验C.试验D.检查

答案: d

答案要点:电缆试验过程中发生异常情况时,应立即断开电源,经放电、接地后方可检查。

18.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),电杆的临时拉线数量:单杆不得少于4根,双杆不得少于()根。A.4 B.6 C.8 D.10

答案: b

答案要点:电杆的临时拉线数量:单杆不得少于4根,双杆不得少于6根。

19.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),砍伐通逍上和清理作业场所的树、竹时,应控制其倾倒方向,不得多人在同一处砍伐或在()不足的相邻处砍伐。树、竹倾倒的安全距离应为其高度的1.2倍。A.水平距离B.净空距离C.安全距离

答案: c

答案要点:砍伐通道上和清理作业场所的树、竹时,应控制其倾倒方向,不得多人在同一处砍伐或在安全距离不足的相邻处砍伐。树、竹倾倒的安全距离应为其高度的1.2倍。

20.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),拉磨尾绳不应少于()人,且应位于锚桩后面、绳圈外侧,不得站在绳圈内。

A.1 B.2 C.3 D.4

答案: b

答案要点:拉磨尾绳不应少于2人,且应位于锚桩后面、绳圈外侧,不得站在绳圈内。

21.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),吊装铁塔前,应对巳组塔段(片)进行()。A.重点检查B.全面检查C.检查D.局部检查

答案: b

答案要点:吊装铁塔前,应对巳组塔段(片)进行全面检查。

22.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),杆塔组立作业区域应设置明显标志,非施工人员

()进入作业区域。

A.严禁B.不得C.以上都不对

答案: b

答案要点:杆塔组立作业区域应设置明显标志,非施工人员不得进入作业区域。

23.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),组装杆塔的材料及工器具()浮搁在已立的杆塔和抱杆上。

A.严禁B.不得C.允许D.临时

答案: a

答案要点:组装杆塔的材料及工器具严禁浮搁在已立的杆塔和抱杆上。

24.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),木质跨越架小横杆水平间距不得大于:()m A.2.4 B.3.0 C.4.0 D.4.3

答案: b

答案要点:木质跨越架小横杆水平间距不得大于:3.0m

25.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),一般公路路边与跨越架的架面水平最小安全距离为:()m

A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6

答案: d

答案要点:一般公路路边与跨越架的架面水平最小安全距离为:0.6m

26.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),跨越架封顶网(杆)距高速铁路轨顶的最小安全垂直距离为不小于()m

A.11 B.12 C.13 D.14

答案: b

答案要点:跨越架封顶网(杆)距高速铁路轨顶的最小安全垂直距离为不小于12m

27.依据《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定》,安全生产风险划分为“特高、高、中、低、可接受”五个等级。除“可接受”等级外,其他等级风险皆称为()风险。

A.不可接受B.认可C.不认可

答案: a

答案要点:分级:安全生产风险划分为“特高、高、中、低、可接受”五个等级。除“可接受”等级外,其他等级风险皆称为不可接受风险。

28.依据《南方电网系统运行安全风险管理规定》, 第三十六条风险预警应发布至引发风险的单位、风险可能影响的单位、需采取措施防范风险的单位及安监、设备、基建、市场等部门。对影响较大的风险,还需报送相应

(),并提前制定新闻应答口径,根据事态发展形势,适时对媒体发布信息。

A.政府部门B.新闻机构C.省公司D.网公司

答案: a

答案要点:第三十六条风险预警应发布至引发风险的单位、风险可能影响的单位、需采取措施防范风险的单位及安监、设备、基建、市场等部门。对影响较大的风险,还需报送相应政府部门,并提前制定新闻应答口径,根据事态发展形势,适时对媒体发布信息。

29.依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》,加强设备管理,强化技术监督,做好运行维护、大修和技改工作,提高设备健康水平,防止()及以上设备事故发生。

A.特大B.较大C.重大D.一般

答案: c

答案要点:加强设备管理,强化技术监督,做好运行维护、大修和技改工作,提高设备健康水平,防止重大及以上设备事故发生。

30.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员,不应参加()。A.带电作业B.高处作业C.登高作业D.高温作业

答案: b

答案要点:患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员,不应参加高处作业。

31.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业,或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时,工作负责人应专职监护,不得()。

A.参与作业B.干预工作C.做与职责无关的工作

答案: a

答案要点: 6.6.6在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业,或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时,工作负责人应专职监护,不得参与作业。

32.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上工作时,保证安全的技术措施由()或有相应资格的人员执行,并应有监护人在场。

A.运行人员B.检修人员C.施工人员

答案: a

答案要点:7.1.2在电气设备上工作时,保证安全的技术措施由运行人员或有相应资格的人员执行,并应有监护人在场。

33.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况设置(),并确定监护内容和被监护人员。

A.工作许可人B.工作班成员C.专责监护人

答案: c

答案要点: 6.6.1工作票签发人或工作负责人应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况设置专责监护人,并确定监护内容和被监护人员。

34.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()应按照国家有关规定经专门的安全作业培训,并经相关管理机构考核合格,取得法定特种作业人员证书,方可从事相应的特种作业。

A.特种作业人员B.运行人员C.用电检查人员D.计量检测人员

答案: a

答案要点: 5.2.2.6特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训,并经相关管理机构考核合格,取得法定特种作业人员证书,方可从事相应的特种作业。

35.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的()。

A.监护人B.班组长C.值班负责人

答案: a

答案要点: 6.6.3若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的监护人。

36.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,开工前,具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的安全协议,明确双方各自的()。

A.人员资格B.安全责任C.工作区域

答案: b

答案要点: 5.6.1开工前,具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的安全协议,明确双方各自的安全责任。

37.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,灾后抢修应合理安排工期和资源,确保抢修作业人员的()。

A.工作条件B.人身安全C.作业环境

答案: b

答案要点: 5.5.1灾后抢修应合理安排工期和资源,确保抢修作业人员的人身安全。

38.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位设警戒范围或警示标识,夜间应设警示光源,必要时

()。

A.派专人看守B.设遮栏(围栏)C.装警示标识

答案: a

答案要点: 5.3.12在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位设警戒范围或警示标识,夜间应设警示光源,必要时派专人看守。

39.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,末级工作许可人在向工作负责人发出()的命令前,应将工作班组名称、工作负责人姓名、工作地点、工作任务和联系电话做好记录。

A.许可工作B.可以操作C.操作指令

答案: a

答案要点: 6.5.5.4末级工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前,应将工作班组名称、工作负责人姓名、工作地点、工作任务和联系电话做好记录。

40.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,风力超过()时,不应砍剪高出或接近导线的树木。

A.5级B.6级C.7级

答案: a

答案要点:14.7.4风力超过5级时,不应砍剪高出或接近导线的树木。

41.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工作票下设多个分组工作,每个分组应分别指定分组工作负责人(监护人),并使用分组()。

A.工作派工单B.抢修工作票C.工作票

答案: a 答案要点: 6.4.1.1若一张工作票下设多个分组工作,每个分组应分别指定分组工作负责人(监护人),并使用分组工作派工单。分组工作负责人(监护人)宜具备工作负责人资格。

42.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票按设备调度、运行维护权限办理许可手续。涉及()的许可工作,应按照“谁调度,谁许可;谁运行,谁许可”的原则。

A.线路B.变电C.配电网

答案: a

答案要点: 6.5.1.1工作票按设备调度、运行维护权限办理许可手续。涉及线路的许可工作,应按照“谁调度,谁许可;谁运行,谁许可”的原则。

43.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()审查工作票或调度检修申请单无误后,正确完整地组织实施各项安全措施并做好安全注意事项的提醒。

A.值班负责人B.工作人员C.工作负责人

答案: a

答案要点: 6.5.2.1值班负责人审查工作票或调度检修申请单无误后,正确完整地组织实施各项安全措施并做好安全注意事项的提醒。

44.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用电气工具时,禁止提着电气工具的导线或()。A.外壳部分B.转动部分C.金属部分

答案: b

答案要点:使用电气工具时,禁止提着电气工具的导线或转动部分。在使用电气工具的工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,应立即切断电源。

45.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在山地陡坡或凹凸不平之处进行人工运输,应预先制订运输方案,采取必要的()措施。

A.安全B.技术C.防滑D.保证

答案: a

答案要点:在山地陡坡或凹凸不平之处进行人工运输,应预先制订运输方案,采取必要的安全措施。夜间搬运应有足够的照明。

46.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()时,应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电;但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。

A.间接验电B.直接验电

答案: a

答案要点:7.3.8间接验电时,应有两个及以上非同样原理或非同源的指示且均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电;但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。

注:间接验电即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等指示的变化来判断。

47.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全工器具存放环境应干燥通风;绝缘安全工器具应存放于温度()、相对湿度不大于80%的环境中。

A.15℃~30℃B.20℃~40℃C.-15℃~40℃D.20℃~30℃

答案: c

答案要点:安全工器具存放环境应干燥通风;绝缘安全工器具应存放于温度-15℃~40℃、相对湿度不大于80%的环境中。

48.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()同时离开作业现场,间断时间超过30min,继续动火前,动火执行人、动火工作监护人应重新确认安全条件。

A.动火执行人、动火工作负责人B.动火执行人、动火工作监护人C.动火执行人、动火工作许可人D.动火工作监护人、动火工作负责人

答案: b

答案要点:动火执行人、动火工作监护人同时离开作业现场,间断时间超过30min,继续动火前,动火执行人、动火工作监护人应重新确认安全条件。

49.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,砍剪树木的高处作业应按要求()。安全带不准系在待砍剪树枝的断口附近或以上。具备高空车作业条件的,宜采用高空车进行辅助作业。

A.使用绝缘梯B.搭设跨越架C.使用安全带

答案: c

答案要点:14.7.9砍剪树木的高处作业应按要求使用安全带。安全带不准系在待砍剪树枝的断口附近或以上。具备高空车作业条件的,宜采用高空车进行辅助作业。

50.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,气瓶内的气体不应用尽,氧气瓶应留有不小于()MPa的剩余压力。

A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4

答案: b

答案要点:气瓶内的气体不应用尽,氧气瓶应留有不小于0.2MPa的剩余压力,乙炔气瓶应留有不低于表18规定的剩余压力。

51.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用移动式起重机时,在道路上施工应设围栏,并设置适当的()牌。

A.指令B.指示C.警告D.警示

答案: d

答案要点:使用移动式起重机时,在道路上施工应设围栏,并设置适当的警示标志牌。

52.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,带电设备和线路附近使用的作业机具应()。A.稳定B.牢固C.接地答案: c

答案要点:12.1.3带电设备和线路附近使用的作业机具应接地。

53.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,顶杆及叉杆只能用于竖立()以下的拔稍杆,不准用铁锹、桩柱等代用顶杆及叉杆。立杆前,应开好“马道”。作业人员要均匀地分配在电杆的两侧。

A.8m B.10m C.15m

答案: a

答案要点:14.4.5顶杆及叉杆只能用于竖立8m以下的拔稍杆,不准用铁锹、桩柱等代用顶杆及叉杆。立杆前,应开好“马道”。作业人员要均匀地分配在电杆的两侧。

54.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员应在()的保护范围内作业。

A.接地线B.隔离栏C.绝缘罩

答案: a

答案要点:7.4.1.15作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行停电检修作业。

55.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作许可人许可前应核对()身份与工作票填写工作负责人身份是否相符,核对实际工作人数与工作票填写的工作人数是否一致。

A.工作负责人B.工作票签发人C.值班负责人

答案: a

答案要点: 6.5.4.1工作许可人许可前应核对工作负责人身份与工作票填写工作负责人身份是否相符,核对实际工作人数与工作票填写的工作人数是否一致。

56.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,():是指值班调度员根据现场融冰作业过程需要,具体负责指挥调度管辖范围设备的所有操作,包括线路停复电、融冰装置投切、接地刀闸(临时接地线)等安全措施的操作。现场侧由融冰工作负责人负责协调和开展具体融冰作业。

A.工作组指挥模式B.工作负责人指挥模式C.调度员指挥模式

答案: c

答案要点:10.4.1.2调度员指挥模式:是指值班调度员根据现场融冰作业过程需要,具体负责指挥调度管辖范围设备的所有操作,包括线路停复电、融冰装置投切、接地刀闸(临时接地线)等安全措施的操作。现场侧由融冰工作负责人负责协调和开展具体融冰作业。

57.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()的支路(电焊专用支路除外)开关均应加装剩余电流动作保护器(俗称漏电保护器),并应定期检查和试验。

A.生活区电源箱B.检修动力电源箱C.施工电源箱

答案: b

答案要点: 5.4.1检修动力电源箱的支路(电焊专用支路除外)开关均应加装剩余电流动作保护器(俗称漏电保护器),并应定期检查和试验。

58.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时,应采取防止接地线摆动的措施,并满足()的规定。

A.作业安全距离B.带电作业C.间隙距离

答案: a

答案要点:7.4.3.7在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时,应采取防止接地线摆动的措施,并满足表1对作业安全距离的规定。

59.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,采用()更换绝缘子和移动导线时,应采取防止导线脱落的后备保护措施。

A.手扳葫芦B.单吊线装置C.滑轮

答案: b

答案要点:14.3.12采用单吊线装置更换绝缘子和移动导线时,应采取防止导线脱落的后备保护措施。

60.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,沟槽开挖时,堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不应()等器物。

A.有车辆通过B.有人行走C.放置工具材料

答案: c

答案要点:15.2.5沟槽开挖时,堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不应放置工具材料等器物。

61.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分,应悬挂醒目的()。

A.围栏指示牌B.警告标志牌C.语音提示

答案: b

答案要点:14.5.11.4各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分,应悬挂醒目的警告标志牌。

62.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()时,应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相(直流线路逐极)验电。

A.直接验电B.间接验电

答案: a

答案要点:7.3.3直接验电时,应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相(直流线路逐极)验电。

63.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》线路融冰作业时,裸露的连接线应盘卷放置在绝缘架上,用()包好,悬空放置,不能与塔材接触。

A.绝缘护套B.报纸C.锡纸

答案: a

答案要点:10.4.4.7裸露的连接线应盘卷放置在绝缘架上,用绝缘护套包好,悬空放置,不能与塔材接触。64.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,放线、紧线前,应检查导线(),导线与牵引绳的连接应可靠,线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠。

A.有无障碍物挂住B.已可靠接地C.绝缘包裹

答案: a

答案要点:14.5.3放线、紧线前,应检查导线有无障碍物挂住,导线与牵引绳的连接应可靠,线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠。

65.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()收到工作票后应及时审核,确认无误后签名接收。

A.值班负责人B.调度员C.运检人员

答案: a

答案要点: 6.4.3.4值班负责人收到工作票后应及时审核,确认无误后签名接收。

66.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在门型构架的线路侧停电检修,工作地点在厂站接地点外侧,应在()装设接地线。

A.线路侧B.旁路母线侧C.线路杆塔上

答案: a

答案要点:7.4.2.5在门型构架的线路侧停电检修,工作地点在厂站接地点外侧,应在线路侧装设接地线。

67.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,紧急抢修应使用(),紧急抢修作业从许可时间起超过12h后应根据情况改用非紧急抢修工作票。抢修前预计12h内无法完成的,应直接使用相关工作票。

A.变电工作票B.线路工作票C.紧急抢修工作票

答案: c

答案要点: 6.3.3.16其他特殊选用工作票情况:

a)线路(电缆)、用户的检修班组或施工单位进入厂站对其管辖的线路(电缆)设备进行工作,可填用线路工作票。若在站内其他设备(电缆)上工作,应填用厂站工作票。b)紧急抢修应使用紧急抢修工作票,紧急抢修作业从许可时间起超过12h后应根据情况改用非紧急抢修工作票。抢修前预计12h内无法完成的,应直接使用相关工作票。

68.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,点火时应(),嘴孔不得对人;熄火时顺序相反。A.先开乙炔阀、后开氧气阀B.先开氧气阀、后开乙炔阀C.开乙炔阀D.开氧气阀

答案: a

答案要点:点火时应先开乙炔阀、后开氧气阀,嘴孔不得对人;熄火时顺序相反。发生回火或爆鸣时,应先关乙炔阀,再关氧气阀。

69.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在沟道和井下等密闭空间作业时,工作现场不应少于()人,地面上应有人担任监护。

A.1 B.2 C.3 D.4

答案: b

答案要点:在沟道和井下等密闭空间作业时,应在周围设置遮栏和警示标志。工作现场不应少于2人,地面上应有人担任监护。如人员撤离,沟道、井坑、孔洞的盖板和安全设施应及时恢复,或在其周围设置临时围栏并装设照明等显著标志。

70.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在停电线路地段装设的接地线,应牢固可靠且

()。断开引线时,应在断引线的两侧接地。如在绝缘架空地线上工作时,应先将该架空地线接地。

A.用手触试B.绝缘良好C.防止摆动

答案: c

答案要点:12.5.4在停电线路地段装设的接地线,应牢固可靠且防止摆动。断开引线时,应在断引线的两侧接地。如在绝缘架空地线上工作时,应先将该架空地线接地。

71.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在风力超过()及下雨雪天气时,不可露天进行焊接或切割工作。

A.5级B.6级C.7级D.8级

答案: a

答案要点:在风力超过 5 级及下雨雪天气时,不可露天进行焊接或切割工作。如必须进行时,应采取防风、防雨雪的措施。

72.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同杆塔多回线路中部分线路停电的作业,向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用()传递,物件与带电导线的安全距离应不小于规定。

A.绝缘无极绳圈B.吊篮C.工具箱

答案: a

答案要点:12.5.8向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用绝缘无极绳圈传递,物件与带电导线的安全距离应不小于表16的规定。

73.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电话许可的()时,工作票可不交回工作许可人,但要与工作许可人电话确认,并在工作票上做好记录。

A.工作间断B.工作终结C.工作许可

答案: a

答案要点: 6.7.1.4电话许可的工作间断时,工作票可不交回工作许可人,但要与工作许可人电话确认,并在工作票上做好记录。

74.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在进行线路正序、零序电容测量,双回路耦合电容测量后,应立即将线路导线()。

A.断开B.接地C.放电D.对地放电

答案: d 答案要点:在进行线路正序、零序电容测量,双回路耦合电容测量后,应立即将线路导线对地放电。

75.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高[电]压是指:()以上的电压等级

A.0.4kV B.1kV C.10kV D.110kV

答案: b

答案要点: 3.2高[电]压

1kV以上的电压等级。

76.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,敷设在地面上的施工用电线路应采用(),交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。

A.绝缘电缆B.普通电线C.普通导线

答案: a

答案要点: 5.4.5敷设在地面上的施工用电线路应采用绝缘电缆,交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。

77.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,移动式起重机长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时,应采取()措施。

A.安全B.防触电C.技术D.隔离防护

答案: d

答案要点:移动式起重机长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时,应采取隔离防护措施。

78.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,遇有()以上的大风时,禁止露天进行起重工作。当风力达到5级以上时,不宜起吊受风面积较大的物体。

A.5级B.6级C.7级D.8级

答案: b

答案要点:遇有雷雨天、大雾、照明不足、指挥人员看不清工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时,不应进行起重工作。遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。当风力达到5级以上时,不宜起吊受风面积较大的物体。

79.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固;若放线通道中有带电线路和带电设备,应与之保持安全距离,无法保证安全距离时应采取()等措施或停电。牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点,发现问题立即通知停止牵引。

A.搭设跨越架B.派人看守C.设置警示标示

答案: a

答案要点:14.5.12采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固;若放线通道中有带电线路和带电设备,应与之保持安全距离,无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点,发现问题立即通知停止牵引。

80.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进行焊接与切割作业前,使用的机具、气瓶等应合格完整,作业人员应穿戴专用劳动防护用品;作业点周围()m内的易燃易爆物应清除干净,动火点采取必要的防火隔离措施,备有足够的灭火器材,现场的通排风应良好。

A.3 B.5 C.8 D.10

答案: b

答案要点:进行焊接与切割作业前,使用的机具、气瓶等应合格完整,作业人员应穿戴专用劳动防护用品;作业点周围5m内的易燃易爆物应清除干净,动火点采取必要的防火隔离措施,备有足够的灭火器材,现场的通排风应良好。

81.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表安放位置应保持(),以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。

A.安全距离B.足够的距离C.一定距离

答案: a

答案要点:在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表安放位置应保持安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,应注意监护,防止工作人员触电。

82.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,装拆接地线导体端应使用()或专用的绝缘绳,人体不应碰触接地线。

A.绝缘棒B.木棒C.金属棒

答案: a

答案要点:7.4.1.7装拆接地线导体端应使用绝缘棒或专用的绝缘绳,人体不应碰触接地线。带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施。

83.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,保险带、绳使用长度在()m以上的应加缓冲器。A.1 B.2 C.3 D.4

答案: c

答案要点:安全带

a)安全带的使用及试验应符合GB 6095—2009和GB/T 6096—2009的规定。

b)坠落悬挂安全带的安全绳同主绳的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。

c)安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳。

d)腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。

e)保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。

f)电力高处作业防坠器的使用应符合DL/T 1147—2009的规定。

84.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》线路融冰作业时,操作杆塔上的接地刀闸或装、拆连接线时,应(),使用绝缘操作杆。

A.防水安全帽B.护目镜C.戴绝缘手套

答案: c 答案要点:10.4.4.6操作杆塔上的接地刀闸或装、拆连接线时,应戴绝缘手套,使用绝缘操作杆。

85.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()着火时,应立即切断有关电源,然后进行灭火。

A.易燃易爆品B.电气设备C.燃气热水器

答案: b

答案要点: 5.3.13电气设备着火时,应立即切断有关电源,然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守DL 5027—1993的规定。

86.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在110kV及以上线路上工作使用()时,可在工作相(极)装设单根个人保安线。

A.个人保安线B.工作接地线C.架空地线

答案: a

答案要点:7.4.4.4在110kV及以上线路上工作使用个人保安线时,可在工作相(极)装设单根个人保安线。

87.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,开断电缆前,必须与电缆图纸核对是否相符,并使用专用仪器确定作业对象电缆停电后,用接地的带绝缘柄的铁钎或电缆试扎装置扎入电缆芯后方可作业。扶绝缘柄的人必须戴绝缘手套和()并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措施。

A.面罩B.呼吸器C.护目镜

答案: c

答案要点:15.2.10开断电缆前,必须与电缆图纸核对是否相符,并使用专用仪器确定作业对象电缆停电后,用接地的带绝缘柄的铁钎或电缆试扎装置扎入电缆芯后方可作业。扶绝缘柄的人必须戴绝缘手套和护目镜并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措施。

88.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同杆塔多回线路中部分线路停电的作业,在杆塔上工作时,不应进入带电侧的()或在该侧横担上放置任何物件。

A.瓷瓶B.横担C.导线

答案: b

答案要点:12.5.6在杆塔上工作时,不应进入带电侧的横担或在该侧横担上放置任何物件。

89.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,双签发是指外单位人员办理工作票时,工作票经外单位签发后,由()审核并签发(即会签)的过程。

A.设备运维单位B.调度管理部门C.安全监管部D.建设管理部门

答案: a

答案要点: 3.26 双签发

外单位人员办理工作票时,工作票经外单位签发后,由设备运维单位审核并签发(即会签)的过程。

90.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,动火作业间断或终结后,应清理现场,确认()后,方可离开。

A.无遗留工具B.无问题C.无残留火种D.气瓶阀门关闭

答案: c

答案要点:动火作业间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种后,方可离开。

91.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,移动电缆接头一般应停电进行。如需带电移动,应先调查该电缆的历史记录,采取(),由有经验的施工人员在专人统一指挥下,平正移动。

A.悬吊保护措施B.固定保护措施C.隔离保护措施

答案: b

答案要点:15.2.9移动电缆接头一般应停电进行。如需带电移动,应先调查该电缆的历史记录,采取固定保护措施,由有经验的施工人员在专人统一指挥下,平正移动。

92.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,验电前,应先在相应电压的带电设备上确证验电器良好。无法在带电设备上进行试验时,可用()等确证验电器良好。

A.接地线B.自检的方法C.工频高压发生器

答案: c

答案要点:7.3.2验电前,应先在相应电压的带电设备上确证验电器良好。无法在带电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确证验电器良好。

93.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在机器设备断电隔离之前或在机器转动时,禁止从靠背轮和齿轮上取下()或其他防护设备。

A.防尘罩B.防雨罩C.防护罩

答案: c

答案要点: 5.3.15在机器设备断电隔离之前或在机器转动时,禁止从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

94.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,借用已有线路做软跨放线时,使用的绳索必须符合承重安全系数要求。跨越带电线路时应使用()。

A.吊篮B.拉线C.绝缘绳索

答案: c

答案要点:14.5.11.6借用已有线路做软跨放线时,使用的绳索必须符合承重安全系数要求。跨越带电线路时应使用绝缘绳索。

95.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,整体立、撤杆塔前应进行全面检查,确保各受力、连接部位全部合格方可起吊。立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的()禁止有人。杆塔起立离地后,应对杆塔进行冲击试验,对各受力点处作一次全面检查,确无问题,再继续起立;杆塔起立60°后应减缓速度,注意各侧拉绳。

A.内角侧B.外角侧C.引线侧答案: a

答案要点:14.4.10整体立、撤杆塔前应进行全面检查,确保各受力、连接部位全部合格方可起吊。立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧禁止有人。杆塔起立离地后,应对杆塔进行冲击试验,对各受力点处作一次全面检查,确无问题,再继续起立;杆塔起立60°后应减缓速度,注意各侧拉绳。

96.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。()的截面积不应小于190mm2、埋深不应小于0.6m。

A.杆塔B.接地线C.临时接地体

答案: c

答案要点:7.4.3.3无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2(如? 16mm 圆钢)、埋深不应小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。

97.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障()工器具。

A.手持电动B.安全C.电动D.手动

答案: a

答案要点:不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。

98.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,由于紧急恢复电网运行和电力供应、防止事故事件扩大等原因,确实需要变动现场、移动电力设备的,必须经()同意,并做出标志、绘制现场简图、做好书面记录,妥善保存重要痕迹、物证,并进行拍照和录像。

A.事故事件单位有关领导或安监部门B.事故责任部门负责人C.生产设备管理部门负责人D.调度中心部门负责人

答案: a

答案要点: 5.6.1.3 由于紧急恢复电网运行和电力供应、防止事故事件扩大等原因,确实需要变动现场、移动电力设备的,必须经事故事件单位有关领导或安监部门同意,并做出标志、绘制现场简图、做好书面记录,妥善保存重要痕迹、物证,并进行拍照和录像。

99.依据《云南电网调度管理规程》,一个运行单位同时接到多级调度机构的调度指令而不能同时执行时,

()。

A.应及时汇报其中的最高一级调度机构值班调度员协调处理B.应及时汇报其中的设备管辖调度机构值班调度员协调处理C.应优先处理最高一级调度机构的调度指令D.应优先处理最低一级调度机构的调度指令

答案: a

答案要点:一个运行单位同时接到多级调度机构的调度指令而不能同时执行时,应及时汇报其中的最高一级调度机构值班调度员协调处理。

100.依据《云南电网有限责任公司消防安全管理实施细则(试行)》,消防安全管理要落实“预防为主、()结合”的工作方针。

A.消防B.防消C.预防

答案: b

答案要点:为加强和规范云南电网有限责任公司(以下简称“公司”)消防安全管理,落实“预防为主、防消结合”的工作方针,预防火灾和减少火灾危害,保障员工人身和企业财产安全,结合公司实际情况,制定本办法实施细则。

二、多选题

1.依据《中华人民共和国安全生产法》,为了加强安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障人民群众()和()安全,促进经济社会持续健康发展,制定本法。

A.生命B.利益C.财产D.安全生产

答案:ac

答案要点:第一条为了加强安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展,制定本法

2.依据《中华人民共和国消防法》,()易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离。

A.设计B.生产C.储存D.经营

答案:bcd

答案要点:生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设消防技术标准。

3.依据《中华人民共和国电力法》,下列哪几项应当依法保护环境,采取新技术,减少有害物质排放,防治污染和其他公害()

A.电力建设B.电力生产C.电力供应D.国家鼓励和支持利用不可再生能源和清洁能源发电

答案:abc

答案要点:电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境,采取新技术,减少有害物质排放,防治污染和其他公害。

国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电。

4.依据《电力设备典型消防规程》,动火工作票中所列各级审批人员及工作票签发人的安全责任是应审查:()。A.工作负责人是否合适B.工作班人员是否合适C.工作必要性D.工作是否安全E.工作票上所填安全措施是否正确完备

答案:cde 答案要点:动火工作票中所列人员的安全责任。

(1) 各级审批人员及工作票签发人应审查:

1) 工作必要性;

2) 工作是否安全;

3) 工作票上所填安全措施是否正确完备。

5.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),工作终结后,现场施工负责人(工作负责人)应报告工作许可人,报告的内容如下:()

A.施工负责人姓名B.该线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工C.线路改动情况D.工作地点所挂的工作接地线已全部拆除E.杆塔和线路上已无遗留物,施人员已全部撤离

答案:abcde

答案要点:工作终结后,现场施工负责人(工作负责人)应报告工作许可人,报告的内容如下:施工负责人姓名,该线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工,线路改动情况,工作地点所挂的工作接地线已全部拆除,杆塔和线路上已无遗留物,施人员已全部撤离。

6.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),严禁在杆塔上有人时,通过调整临时拉线来校正杆塔( )或( )。

A.倾斜B.弯曲C.角度D.受力

答案:ab

答案要点:严禁在杆塔上有人时,通过调整临时拉线来校正杆塔倾斜或弯曲。

7.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),摇臂的( )不得悬挂起吊滑车或其他临时拉线。A.中部位置B.非吊挂滑车位置C.前部位置D.后部位置

答案:ab

答案要点:摇臂的中部位置或非吊挂滑车位置不得悬挂起吊滑车或其他临时拉线。

8.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),附件安装时的接地遵守下列规定:()

A.附件安装作业区间两端应装设接地线。施工的线路上有感应电时,应在作业点两侧加装工作接地线B.施工人员以应在装设个人保安装地线后,方可进行附件安装C.地线附件安装前,应釆取接地措施D.附件(包括跳线)全部安装完毕后,应保留部分接地线并做好记录,竣工验收后方可拆除

答案:abcd

答案要点:附件安装时的接地遵守下列规定:

1 附件安装作业区间两端应装设接地线。施工的线路上有感应电时,应在作业点两侧加装工作接地线。

2 施工人员以应在装设个人保安装地线后,方可进行附件安装。

3 地线附件安装前,应釆取接地措施。

4 附件(包括跳线)全部安装完毕后,应保留部分接地线并做好记录,竣工验收后方可拆除。

9.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),绝缘绳、网每次使用前,应进行检查,有()时禁止使用。

A.严重磨损B.断股C.污秽及受潮

答案:abc

答案要点:绝缘绳、网每次使用前,应进行检查,有严重磨损、断股、污秽及受潮时禁止使用。

10.依据《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定》,为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)安全生产风险管理体系(以下简称“体系”)的实施,促进体系“基于风险、()、()、持续改进”的思想、方法与要求的落地,实现安全生产风险可控在控,提升公司安全生产管理水平与绩效,依据国家法律法规及要求,制定本规定。

A.标准化B.系统化C.精益化D.规范化E.信息化

答案:bd

答案要点:为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)安全生产风险管理体系(以下简称“体系”)的实施,促进体系“基于风险、系统化、规范化、持续改进”的思想、方法与要求的落地,实现安全生产风险可控在控,提升公司安全生产管理水平与绩效,依据国家法律法规及要求,制定本规定。

11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,开展抢修工作应做好(),防止发生次生灾害。A.人身防护B.风险分析C.安全措施D.安全交底

答案:bc

答案要点: 5.5.2开展抢修工作应做好风险分析和安全措施,防止发生次生灾害。

12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在公司电力工作中,特种作业主要指(),场(厂)内专用机动车辆作业,压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯等特种设备的作业。

A.焊接与热切割作业B.高处作业C.起重作业D.危险化学品安全作业

答案:abcd

答案要点: 5.2.2.6在公司电力工作中,特种作业主要指焊接与热切割作业,高处作业,起重作业,危险化学品安全作业,场(厂)内专用机动车辆作业,压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯等特种设备的作业。

13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,动火执行人的安全责任有以下()。

A.动火前应收到经审核批准且允许动火作业的动火工作票B.按本工种规定的防火安全要求做好安全措施C.全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火D.动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种

答案:abcd

答案要点:动火执行人:

a)动火前应收到经审核批准且允许动火作业的动火工作票。

b)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施。

c)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。

d)动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种。14.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票签发人、工作票会签人应由熟悉人员安全技能与技术水平,具有相关工作经历、经验丰富的()担任。

A.生产管理人员B.技术人员C.实习人员D.技能人员

答案:abd

答案要点: 6.3.2.1工作票签发人、工作票会签人应由熟悉人员安全技能与技术水平,具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。

15.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,以下哪些安全工器具应进行试验():

A.本规程要求进行试验的安全工器具B.新购置和自制的安全工器具C.检修后或关键零部件经过更换的安全工器具D.对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时

答案:abcd

答案要点:以下安全工器具应进行试验:

a)本规程要求进行试验的安全工器具。

b)新购置和自制的安全工器具。

c)检修后或关键零部件经过更换的安全工器具。

d)对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。

16.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时,应装设临时(),夜间应设警示光源,在作业结束时应及时恢复。

A.遮栏(围栏)B.警示标识C.语音提示

答案:ab

答案要点: 5.3.11作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时,应装设临时遮栏(围栏)和警示标识,夜间应设警示光源,在作业结束时应及时恢复。

17.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,发令人、()均应具备相应资格。

A.受令人B.值班负责人C.监护人D.操作人

答案:abcd

答案要点:9.3.1发令人、受令人、值班负责人、监护人、操作人均应具备相应资格。

18.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,动火工作票分为()。

A.一级动火工作票B.二级动火工作票C.三级动火工作票D.特级动火工作票

答案:ab

答案要点:动火工作票分为一级动火工作票和二级动火工作票。

19.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,双重名称是指设备的()。

A.名称B.编号C.电压等级D.位置名称

答案:ab

答案要点: 3.22 双重名称设备的名称和编号。

20.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在()或有腐质物附近等可能存在有毒有害气体的场所挖坑时,应采取防毒防害措施,并设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员,防止有毒气体中毒及可燃气体爆炸。

A.下水道B.煤气管线C.潮湿地D.垃圾堆

答案:abcd

答案要点:14.2.4在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物附近等可能存在有毒有害气体的场所挖坑时,应采取防毒防害措施,并设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员,防止有毒气体中毒及可燃气体爆炸。

21.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,线路融冰作业工作组指挥模式的组织措施有()。A.设备运维单位应根据线路融冰情况,制定详细、科学、完整的融冰工作方案,包括组织措施、技术措施和必要的保障措施等,并应履行相应的审批手续B.融冰作业中若出现情况异常,与融冰工作方案不相符合时,应立即停止作业,待研究、处理并重新履行工作方案审批手续后,方可继续作业C.融冰作业前的搭接、短接工作及融冰作业后的拆除恢复工作,应分别办理第一种工作票D.地线分段融冰作业,应逐段按序办理线路第一种工作票。

答案:ab

答案要点:10.4.2线路融冰作业的组织措施。

10.4.2.1工作组指挥模式的组织措施:

a)设备运维单位应根据线路融冰情况,制定详细、科学、完整的融冰工作方案,包括组织措施、技术措施和必要的保障措施等,并应履行相应的审批手续。

b)融冰作业中若出现情况异常,与融冰工作方案不相符合时,应立即停止作业,待研究、处理并重新履行工作方案审批手续后,方可继续作业。

22.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作班(作业)人员的安全责任是();相互关心作业安全,不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害和保护他人不受伤害;正确使用工器具和劳动防护用品。A.熟悉工作内容、流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行签名确认手续B.遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律C.服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督,执行现场安全工作要求和安全注意事项D.发现现场安全措施不适应工作时,应及时提出异议

答案:abcd

答案要点: 6.3.1.7工作班(作业)人员:

a)熟悉工作内容、流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行签名确认手续。

b)遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律。

c)服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督,执行现场安全工作要求和安全注意事项。

d)发现现场安全措施不适应工作时,应及时提出异议。

e)相互关心作业安全,不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害和保护他人不受伤害。

f)正确使用工器具和劳动防护用品。23.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,施工机具应定期进行()。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑。

A.检查B.检修C.维护D.保养

答案:acd

答案要点:施工机具应定期进行检查、维护、保养。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑。

24.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时,应()。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。

A.先验低压、后验高压B.先验下层、后验上层C.先验近侧、后验远侧D.先验高压、后验低压

答案:abc

答案要点:7.3.10对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。

25.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,()工作可共用同一张线路第一或第二种工作票。A.在一条线路、同一个电气连接部位的几条线路或同一杆塔架设且同时停、送电的几条线路上的工作B.在同一电压等级且同类型的数条线路上的不停电工作C.同一停电范围内的设备,既有高压配电设备上的工作,又有高压配电线路上的工作,且以上工作应由同一工作票签发人签发及同一工作许可人许可时D.在同一厂站内,依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安全措施的带电作业

答案:abc

答案要点: 6.3.3.13以下工作可共用同一张线路第一或第二种工作票:

a)在一条线路、同一个电气连接部位的几条线路或同一杆塔架设且同时停、送电的几条线路上的工作。

b)在同一电压等级且同类型的数条线路上的不停电工作。

c)同一停电范围内的设备,既有高压配电设备上的工作,又有高压配电线路上的工作,且以上工作应由同一工作票签发人签发及同一工作许可人许可时。

26.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,末级工作许可人办理线路工作票的作业终结前,应与工作负责人当面或电话核实(),有无存在问题等,方可办理作业终结手续。

A.工作票人员信息无误B.工作地点个人保安线、工具、材料等无遗留C.全部作业人员已从杆塔上撤下D.工作地段自行装设的接地线已全部拆除

答案:abcd

答案要点: 6.10.2.2末级工作许可人办理线路工作票的作业终结前,应与工作负责人当面或电话核实工作票人员信息无误,工作地点个人保安线、工具、材料等无遗留,全部作业人员已从杆塔上撤下,工作地段自行装设的接地线已全部拆除,有无存在问题等,方可办理作业终结手续。

27.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在500kV及以上电压等级的变电站构架及带电线路杆塔上作业,应采取穿戴()等防静电感应措施。

A.导电鞋B.全套屏蔽服C.静电感应防护服D.绝缘靴

答案:abc

答案要点:12.2.1在500kV及以上电压等级的变电站构架及带电线路杆塔上作业,应采取穿戴导电鞋和全套屏蔽服或静电感应防护服等防静电感应措施。

28.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,未经许可,不应进入()等密闭空间处工作。A.电缆沟B.疏水沟C.下水道D.井下

答案:abcd

答案要点:未经许可,不应进入电缆沟、疏水沟、下水道、井下等密闭空间处工作。在工作开始以前,工作地点两端应开启通风口,并检查工作地点通风是否良好、是否存在可燃气体或有毒气体,不应用明火检查。

29.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,带电杆塔上进行测量、()等工作,工作人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不得小于表1规定的作业安全距离。

A.防腐B.巡视检查C.校紧螺栓D.清除异物

答案:abcd

答案要点:12.3.1带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、校紧螺栓、清除异物等工作,工作人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不得小于表1规定的作业安全距离。

30.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作地段有()及同杆塔线路,需要接触或接近停电线路的导线工作时,应装设接地线或使用个人保安线。

A.邻近B.平行C.交叉跨越D.配合停电

答案:abc

答案要点:7.4.1.4工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路,需要接触或接近停电线路的导线工作时,应装设接地线或使用个人保安线。

31.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,风力大于5级时,不应在同杆塔多回线路中进行

()工作。

A.金具更换B.导线更换C.部分线路检修工作D.直流单极线路检修

答案:cd

答案要点:12.5.3风力大于5级时,不应在同杆塔多回线路中进行部分线路检修工作及直流单极线路检修工作。

32.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时,应采取()等安全措施。

A.线路停电B.搭设跨越架C.封航D.封路

答案:bcd

答案要点:14.5.2交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时,应采取搭设跨越架、封航、封路等安全措施。

33.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,双重称号是指同杆架设两回及以上线路的()。A.电压等级B.编号C.名称D.位置称号

答案:cd

答案要点: 3.23 双重称号

同杆架设两回及以上线路的名称和位置称号。

34.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人必须在工作开始前,向全体人员说明:电力线路有电,()应与导线保持规定的安全距离。

A.急救药品B.人员C.树木D.绳索

答案:bcd

答案要点:14.7.2在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人必须在工作开始前,向全体人员说明:电力线路有电,人员、树木、绳索应与导线保持表16规定的安全距离。

35.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全工器具外观检查主要检查内容包括以下哪些()。

A.是否在产品有效期内和试验有效期内B.螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固C.绳索、铜线等是否断股D.金属部件是否有锈蚀、断裂等现象

答案:abcd

答案要点:一般要求

a)安全工器具每月及使用前应进行外观检查。

b)外观检查主要检查内容包括:

1)是否在产品有效期内和试验有效期内。

2)螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固。

3)绳索、铜线等是否断股。

4)绝缘部分是否干净、干燥、完好,有无裂纹、老化;绝缘层脱落、严重伤痕等情况。

5)金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。

c)检查不合格的不应使用。

36.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班负责人的安全责任是审查工作的必要性、

()。

A.审查检修工期是否与批准期限相符B.对工作票所列内容有疑问时,应向工作票签发人(或工作票会签人)询问清楚,必要时应作补充C.确认工作票所列安全措施是否正确、完备,必要时应补充安全措施D.负责值班期间的电气工作票、检修申请单或规范性书面记录过程管理

答案:abcd

答案要点: 6.3.1.4 值班负责人:

a)审查工作的必要性。

b)审查检修工期是否与批准期限相符。

c)对工作票所列内容有疑问时,应向工作票签发人(或工作票会签人)询问清楚,必要时应作补充。

d)确认工作票所列安全措施是否正确、完备,必要时应补充安全措施。

e)负责值班期间的电气工作票、检修申请单或规范性书面记录过程管理。

37.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,登杆塔前,应检查登高工具、设施,如()等是否完整牢靠。不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。

A.脚扣B.升降板C.安全带D.梯子

答案:abcd

答案要点:14.3.4登杆塔前,应检查登高工具、设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠。不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。

38.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作负责人、工作许可人和值班人员任何一方不应擅自变更()。

A.安全措施B.运行方式C.试验方法D.检修人员

答案:ab

答案要点: 6.9.3工作许可后,工作负责人、工作许可人和值班人员任何一方不应擅自变更安全措施和运行方式。工作中如有试验等特殊情况需变更时,应事先取得工作许可人的同意并履行变更手续。

39.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,下列哪些属于工作失职误动作。()

A.错误执行调度命令B.现场作业人员误(漏)接线C.运行人员误执行继电保护及安全自动装置定值D.继电保护人员错误计算继电保护及安全自动装置定值

答案:bd

答案要点:工作失职误动作。是指运行人员未认真监视、控制、调整等监控过失;现场作业人员误碰、误动、漏投(切)二次压板、误(漏)接线、误设置定值;继电保护人员错误计算继电保护及安全自动装置定值;运行方式人员错误安排运行方式;设计、施工、验收、调试人员遗留隐患或错误,造成的设备误动作。

40.依据《云南电网调度管理规程》,为防止事故扩大和减少事故损失,下列()情况的操作可以不待调度指令,由现场人员先按有关规定处理,处理后应立即向值班调度员汇报。

A.将直接威胁人身安全的设备停电B.解除对运行设备安全的威胁,将故障设备停电隔离C.发电厂、变电站执行经调度机构认可的保厂用电和站用电措施D.电压回路失压时将可能失压误动的有关继电保护和安全自动装置退出运行

答案:abcd

答案要点:在处理事故时,调度系统运行值班人员应服从调度机构值班调度员的指挥,迅速正确地执行调度指令。凡涉及调度机构调度管辖范围设备的操作,均应得到相应调度机构值班调度员的指令或许可。为防止事故扩大和减少事故损失,下列情况的操作可以不待调度指令,由现场人员先按有关规定处理,处理后应立即向值班调度员汇报:

1.将直接威胁人身安全的设备停电。

2.解除对运行设备安全的威胁。

3.将故障设备停电隔离。

4.发电厂、变电站执行经调度机构认可的保厂用电和站用电措施。

5.电压回路失压时将可能失压误动的有关继电保护和安全自动装置退出运行。

6.本规程及现场规程中明确规定可不待调度指令自行处理者。

三、判断题

1.依据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。( )

答案:对

答案要点:第六条生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务

2.依据《中华人民共和国消防法》,因施工等特殊情况需要,按照规定事先办理审批手续,并采取相应的消防安全措施后,可以在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业。( )

答案:对

答案要点:禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定。

3.依据《中华人民共和国电力法》,可以在未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业。( )

答案:错

答案要点:违反本法第五十二条第二款和第五十四条规定,未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业,危及电力设施安全的,由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。

4.依据《云南省供用电条例》,任何单位、个人不得破坏供用电设施及其保护区警示标志。( )

答案:对

答案要点:任何单位、个人不得破坏供用电设施及其保护区警示标志。

5.依据《电力设备典型消防规程》,易燃易爆危险品仓库的一切电气设施应符合安全规程防爆要求,每天下班前应检查电源,方可离开。( )

答案:错

答案要点:易燃易爆危险品仓库的一切电气设施应符合安全规程防爆要求,每天下班前应切断电源,方可离开。

6.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),吊装构件和升降抱杆均应有专人指挥,信号统一、口令清晰。( )

答案:对

答案要点:吊装构件和升降抱杆均应有专人指挥,信号统一、口令清晰。

7.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),铁塔组立后,地脚螺栓应随即加垫板并拧紧螺帽,不需打毛丝扣。( )

答案:错

答案要点:铁塔组立后,地脚螺栓应随即加垫板并拧紧螺帽及打毛丝扣。

8.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),附件安装时,安全绳或速差自控器应拴在应方便取挂的

构件上。安装间隔棒时,安全带应挂在一根子导线上,后备保护绳应栓在整相导线上。( )

答案:错

答案要点:附件安装时,安全绳或速差自控器应拴在横担主材上。安装间隔棒时,安全带应挂在一根子导线上,后备保护绳应栓在整相导线上。

9.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),放线滑车使用前应进行外观检查。带有开门装置的放线滑车,可以不需要有关门保险。( )

答案:错

答案要点:放线滑车使用前应进行外观检查。带有开门装置的放线滑车,应有关门保险。

10.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),点火时应先开乙炔阀、后开氧气阀,嘴孔不得对人。熄火时顺序相反。发生回火或爆鸣时,应先关乙炔阀,再关氧气阀。( )

答案:对

答案要点:点火时应先开乙炔阀、后开氧气阀,嘴孔不得对人。熄火时顺序相反。发生回火或爆鸣时,应先关乙炔阀,再关氧气阀。

11.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),在有电缆、光缆及管道等地下设施的地方开挖时,应事先取得有关管理部门的同意,并有相应的安全措施及专人监护。可以使用冲击工具或机械挖掘。( )

答案:错

答案要点:在有电缆、光缆及管道等地下设施的地方开挖时,应事先取得有关管理部门的同意,并有相应的安全措施及专人监护。不得使用冲击工具或机械挖掘。

12.依据《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分),严禁起重机械超载作业,不得吊拔埋在地下、凝固在地面上及其他不明重量的物体。( )

答案:对

答案要点:严禁起重机械超载作业,不得吊拔埋在地下、凝固在地面上及其他不明重量的物体。

13.依据《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定》,风险是指某一特定的危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会,通常不可能是某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。( )

答案:错

答案要点:风险:某一特定的危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会,通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

14.依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》,加强安全监督管理,严格按“四不放过”的原则开展事故事件调查,严肃进行绩效考核和经济处罚。( )

答案:错

答案要点:加强安全监督管理,严格按“四不放过”的原则开展事故事件调查,严肃责任追究和问责。

15.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在抢修过程中无法保证人身安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,疏散可能危及的其他人员,设置警戒标识。( )

答案:对

答案要点: 5.5.3在抢修过程中无法保证人身安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,疏散可能危及的其他人员,设置警戒标识。16.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。( )

答案:对

答案要点: 6.6.5专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

17.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,下坡时应控制车速,不得任其滑行。( )

答案:对

答案要点:下坡时应控制车速,不得任其滑行。

18.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电焊工作结束后必须切断电源,检查工作场所及其周围,确认无起火危险后方可离开。( )

答案:对

答案要点:电焊工作结束后必须切断电源,检查工作场所及其周围,确认无起火危险后方可离开。

19.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票签发人不应兼任该项工作的工作负责人。( )

答案:对

答案要点: 6.3.1.8 其他

a)工作票签发人不应兼任该项工作的工作负责人。

b)配电作业运检一体,工作票签发人可由工作许可人兼任,但工作许可人和工作负责人不得相互兼任。

c)除b)情况外,工作许可人不应签发工作票或担任工作班成员。

20.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同一工作人员在不同段时间内被列为多张工作票的工作人员时,应经各工作负责人同意,并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。( )

答案:错

答案要点: 6.4.1.3同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时,应经各工作负责人同意,并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。

21.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高处作业是指凡在坠落高度基准面2.5m及以上,有可能坠落的高处进行的作业。( )

答案:错

答案要点: 3.27 高处作业

凡在坠落高度基准面2m及以上,有可能坠落的高处进行的作业。

22.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或接零良好。( )

答案:对

答案要点:电动工具应接地或接零良好。

23.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。电话下达时,工作许可人(包括各级许可人)及工作负责人应相互确认许可内容无误后,双方各自签名。( )

答案:错

答案要点: 6.5.1.3电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。电话下达时,工作许可人(包括各级许可人)及工作负责人应相互确认许可内容无误后,双方互为代签名。

24.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,棕绳(麻绳)不仅可以用在机动机构中起吊构件,还

可以用于手动操作提升物件或作为控制绳等辅助绳索使用。( )

答案:错

答案要点:棕绳(麻绳)。

a)棕绳(麻绳)不得用在机动机构中起吊构件,仅限于手动操作提升物件或作为控制绳等辅助绳索使用。

b)棕绳(麻绳)用于手动机构时,卷筒或滑轮的槽底直径应大于绳径的10倍。

c)使用允许拉力不应大于9.8N/mm2;用于捆绑或在潮湿状态下使用时应按允许拉力减半使用。

d)棕绳有霉烂、腐蚀、断股或损伤者不应使用,绳索不应修补使用。纤维绳出现松股、散股、严重磨损、断股者

禁止使用。

e)捆扎物件时,应避免绳索直接与物体尖锐处接触。

25.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全工器具的电气试验和机械试验可由各使用单位根

据试验标准和周期进行,也可委托有资质的试验研究机构进行试验。( )

答案:对

答案要点:安全工器具的电气试验和机械试验可由各使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的试验研究机构进行试验。

26.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,高压线路工作票许可分为调度直接许可和调度间接许

可两种许可方式。( )

答案:对

答案要点: 6.5.5.1高压线路工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式。调度直接许可是调度

许可人直接对工作负责人许可;调度间接许可是调度许可人通过一级或二级间接许可人(线路运行单位指定的许可人)对工作负责人许可。直接与工作负责人联系的许可人也称末级许可人。

a)调度直接许可时,确认本调度应负责的安全措施已布置完成,直接通知工作负责人线路具备开工条件,允许开工。

b)调度间接许可时:

1)调度许可人确认并通知一级间接许可人,调度检修申请单所列本级调度应负责的安全措施已布置完成。

2)若有二级间接许可人时,一级间接许可人应通知二级间接许可人,调度检修申请单所列调度负责的安全措施已布置完成;二级间接许可人确认工作票所列调度应负责的安全措施已布置完成,通知工作负责人线路具备开工条件,

允许开工。

3)若无二级间接许可人时,一级间接许可人应确认工作票所列调度应负责的安全措施已布置完成,通知工作负责人,线路具备开工条件,允许开工。

(增加此条,以下编号全部需要变化)

27.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,

应加固桩锚或加设临时拉绳。拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。( ) 答案:对答案要点:14.5.6紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

28.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,装、拆接地线时,应做好记录,交接班时可不交接。( )

答案:错

答案要点:7.4.2.1装、拆接地线时,应做好记录,交接班时应交代清楚。

29.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,对于需要停用线路重合闸装置或再启动功能的第二种工作票的工作,每天工作前工作负责人应得到工作许可人许可后方可组织开展工作。( )

答案:对

答案要点: 6.5.5.6对于需要停用线路重合闸装置或再启动功能的第二种工作票的工作,每天工作前工作负责人应得到工作许可人许可后方可组织开展工作,工作结束后应及时与工作许可人联系,恢复线路重合闸装置或再启动功能。在此期间线路跳闸后,工作许可人未与工作负责人取得联系前不得强送电。

30.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行“双签发”,先由工作负责人所在单位签发,再由本设备运维单位会签。( )

答案:对

答案要点: 6.4.2.2不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行“双签发”,先由工作负责人所在单位签发,再由本设备运维单位会签。

31.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电缆施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,查清运行电缆位置及地下管线分布情况。( )

答案:对

答案要点:15.2.1电缆施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,查清运行电缆位置及地下管线分布情况。

32.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前,不应攀登。( )

答案:对

答案要点:14.3.3新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前,不应攀登。

33.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。不应在杆塔上卷绕绑线或放开绑线。( )

答案:对

答案要点:12.5.7绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。不应在杆塔上卷绕绑线或放开绑线。

34.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在工作地点或检修的电气设备应设置“止步,高压危险!”标示牌。( )

答案:错

答案要点:7.5.7在工作地点或检修的电气设备应设置“在此工作!”标示牌。

35.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,挖到电缆保护层后,应由有经验的人员在场指导和监护,方可继续进行。( )

答案:对

答案要点:15.2.6挖到电缆保护层后,应由有经验的人员在场指导和监护,方可继续进行。

36.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,特殊情况下个人保安线可以代替接地线。( )

答案:错

答案要点:7.4.4.5禁止用个人保安线代替接地线。

37.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,登杆塔、台架作业时,应核对线路名称、杆塔号及位置。( )

答案:对

答案要点:12.1.2登杆塔、台架作业时,应核对线路名称、杆塔号及位置。

38.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票总人数是工作班所有人员。( )

答案:错

答案要点: 6.4.1.4工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。

39.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不应采用缠绕的方法进行接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上。( )

答案:对

答案要点:7.4.1.9不应采用缠绕的方法进行接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上。

40.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,非金属外壳的仪器,不用与地绝缘,金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。( )

答案:错

答案要点:非金属外壳的仪器,应与地绝缘,金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。

41.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,可以用火花间隙法带电检测直流线路绝缘子。( ) 答案:错

答案要点:11.10.3不采用火花间隙法带电检测直流线路绝缘子。

42.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,恶劣气象条件下巡线和事故巡线时,应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。( )

答案:对

答案要点:8.3.1恶劣气象条件下巡线和事故巡线时,应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。雷雨天气巡视厂站内室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。

43.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,一级动火时,动火区域管理部门应指定人员,并和动火监护人始终在现场监护。( )

答案:错

答案要点:二级动火时,动火区域管理部门应指定人员,并和动火监护人始终在现场监护。

44.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员应明确分工、密切配合、服从指挥。( )

答案:对答案要点:14.4.1立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员应明确分工、密切配合、服从指挥。

45.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,填用线路第一种工作票的工作,工作监护人应在得到工作许可人的许可后,方可开始工作。( )

答案:错

答案要点: 6.5.5.2填用线路第一种工作票的工作,工作负责人应在得到工作许可人的许可后,方可开始工作。

46.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,上树前应检查树根牢固情况;上树时不应攀抓脆弱和枯死的树枝,不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。( )

答案:对

答案要点:14.7.7上树前应检查树根牢固情况;上树时不应攀抓脆弱和枯死的树枝,不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。

47.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定,运行中的110kV电缆绝缘击穿,构成四级电力设备事件。( )

答案:对

答案要点:电力设备事件(输电线路设备损坏)/(7)输电线路设备故障损坏/110kV/四级事件/杆塔垮塌或电缆绝缘击穿

48.依据《云南电网公司安全管理办法》,各单位对安全生产工作做出突出贡献的集体和个人,应给予表彰和奖励;对未履行安全职责造成事故事件的单位和个人,应予以问责和处罚;对触犯法律法规的,应移交司法机关处理。( )

答案:对

答案要点:各单位对安全生产工作做出突出贡献的集体和个人,应给予表彰和奖励;对未履行安全职责造成事故事件的单位和个人,应予以问责和处罚;对触犯法律法规的,应移交司法机关处理。

49.依据《云南电网有限责任公司安全生产激励管理业务指导书》,对重大风险管控、重要保供电或抗灾抢修复电等工作中表现突出的单位、集体和个人给予通报表扬,或按规定逐级申报表扬立功。( )

答案:对

答案要点:对重大风险管控、重要保供电或抗灾抢修复电等工作中表现突出的单位、集体和个人给予通报表扬,或按规定逐级申报表扬立功。

50.依据《云南电网调度管理规程》,产权分属多家单位的输电线路,应根据检修地点线路产权关系,由相应供电局内部检修项目管理部门分别向相应线路产权单位的调度机构填报的检修申请。( )

答案:对

答案要点:产权分属多家单位的输电线路,应根据检修地点线路产权关系,由相应供电局内部检修项目管理部门分别向相应线路产权单位的调度机构填报的检修申请。

51.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,禁止约时停、送电。( )

答案:对

答案要点: 6.5.1.6禁止约时停、送电。

52.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作票由工作负责人审核无误后签发。( )

答案:错

答案要点: 6.4.2.1工作票由工作票签发人审核无误后签发。

53.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站线路侧设备上的停电作业,对侧线路(及有关支线)应接地。( )

答案:对

答案要点:7.4.2.10厂站线路侧设备上的停电作业,对侧线路(及有关支线)应接地。

54.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,分组工作的工作票作业终结前,工作负责人应收到所

有分组负责人作业已结束的汇报,方可办理作业终结。( )

答案:对

答案要点: 6.10.1.2分组工作的工作票作业终结前,工作负责人应收到所有分组负责人作业已结束的汇报,方可

办理作业终结。

55.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工

作,均应在电流互感器和电压互感器的一次侧进行。( )

答案:错

答案要点:除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。

56.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受

作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。作业中使用梯子时,应设专人扶持或绑扎牢固。( )

答案:对

答案要点:梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。作业中使用梯子时,应设专人扶持或绑扎牢固。

57.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在有爆炸的危险场所,不应利用金属管道、构筑物的

金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。( )

答案:对

答案要点: 5.4.8在有爆炸的危险场所,不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或零线使用。

58.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,事故事件发生后,事故事件相关单位应派专人严

格保护现场,未经调查和记录的现场,不得任意变动。( )

答案:对

59.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员可以变更工作票中指定的接地线位置。( ) 答案:错

答案要点:7.4.1.11工作人员不应擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,厂站工作时应由工作负责人

征得工作许可人同意,线路工作时应由工作负责人征得工作票签发人同意,并在工作票上注明变更情况。

60.依据《云南电网调度管理规程》,设备检修分为计划检修和非计划检修两类。( )

答案:对

答案要点:设备检修分为计划检修和非计划检修两类。

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

中国南方电网有限责任公司安全生产监督 规定(标准版) 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系

包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。 1.4各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时,应努力进行安全生产管理思想、管理制度、管理手段、管理机制的创新,积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、管理方式和安全生产技术。 2、安全生产监督

南方电网公司安全生产隐患排查治理实施细则正式样本

文件编号:TP-AR-L2412 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 南方电网公司安全生产隐患排查治理实施细则正 式样本

南方电网公司安全生产隐患排查治理实施细则正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一章总则 第一条为了建立安全生产隐患排查治理长效机 制,强化安全生产主体责任,加强隐患监督管理,防 止和减少事故事件,保证电网、设备和人身安全,依 据国家安监总局《安全生产隐患排查治理暂行规 定》、电监会《关于加强电力设备(设施)安全隐患 管理工作的指导意见》和公司《安全生产令》等安全 生产有关规章制度,制定本细则。 第二条公司系统发电、输变配电、供用电、调 度及检修试验等各生产经营单位均应执行本细则。

有关法律、行政法规和公司的标准制度对安全生产隐患排查治理另有规定的,依照其规定。 第三条本细则所称安全生产隐患(以下简称隐患),是指生产经营单位因违反国家、行业及公司安全生产法律、法规、规章、标准、规程、制度,或者因设备质量、生产运行场所等因素在生产经营活动中存在可能导致事故事件发生的设备等物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等。 本细则所指的事故事件是指《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令)及《电力安全事件监督管理暂行规定》(电监安全[2012]11号)规定的各类事故事件,以及《中国南方电网有限责任公司电力事故(事件)调查规程(试行)》(南方电网安监〔2011〕22号,简称事故事

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定

中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定 1、总则 1.1 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产工作,防止和减少电力生产、电力建设(以下统称生产)安全事故,保证员工在生产活动中的人身安全与健康,保证南方电网安全稳定运行和可靠供电,保证国家和投资者的资产免遭损失,制定本规定。 1.2 本规定依据国家有关法律、法规,结合电力行业的特点和公司系统的组织形式制定,用于规定公司系统安全生产工作的基本要求和管理关系。 公司安全生产工作包括电力生产和电力建设(均包括农电,即农村电力生产、建设和农村供电)的安全工作。 1.3 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、

检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.4 公司系统必须严格贯彻执行国家、电力行业及公司有关安全生产的方针、法律、法规、标准、规程和本规定。把“关注安全,关爱生命”作为安全生产工作的理念,树立“除人力不可抗拒的自然灾害外,通过努力,所有事故都可以预防,任何安全隐患都可以控制”的信念。不断提高装备的技术水平,改善生产条件,规范员工行为,在确保人身、电网和设备安全的前提下组织开展生产经营工作。 1.5公司系统实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全生产责任制。建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系。做到计划、布置、检查、考核、总结生产经营工作的同时,计划、布置、检查、考核、总结安全工作。 1.6 公司系统各生产经营单位应依据国家、行业有关安全生产的方针、法律、法规、标准、规程和本规定,制定适合本单位的规章制度,使安全生产工作制度化、规范化、标准化。 1.7 公司系统各级组织在各自主管的工作范围内,围绕统一的部

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

中国南方电网责任公司基工程质量控制标准WHS

基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准 (2014年版)

目录

前言 为落实中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)建设“智能、高效、可靠、绿色”电网的战略目标,规范质量过程管理,提升工程实体质量水平,公司基建部在全面分析、研究2012、2013年工程质量管理工作的基础上,对工程实体质量进行量化评价研究,组织完成了《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)编制工作。 《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)相比《基建工程质量控制标准(WHS)》(2012年版),加强了对120个样板点建设的质量控制,增加了对工程实体质量量化评价内容,通过WHS合格率和实体质量评价结果对工程实体质量进行全过程管控,建立了可量度的质量控制与实体质量量化评价标准。这是公司为强化工程建设过程质量控制而采取的创新性举措,是公司基建质量管理框架体系的重要组成部分。 本标准共分九册,包括总册和八个分册。涵盖输电线路、电气安装、变电土建、电气试验、继电保护、综合自动化、通信、配网工程及物资到货验收等内容。 本标准由公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司基建部组织严谨、认真的审查,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、系统运行部、物资部、广东诚誉工程咨询监理有限公司、广东省输变电工程公司、广东创成建设监理咨询有限公司、云南省送变电工程公司、广东合鸿达投资管理有限公司、广东天广工程监理有限公司

本标准主要起草人:袁太平、梁煜、朱延军、黄继、欧镜锋、刘钰成、邓超雄、李康华、徐均成、梁启才、贺小华、冯锐祥、黄云乐、陆艺华、杨中华、高源辉、区剑锋、王着灵、陈鲲、梁兆昌、何冠恒、张耀、钟远雄、罗汉坚、余勇、王文华、陈春桃、郭鸿、熊鹏辉、胡明秋、唐志雄、唐雪明、张崇敏、曾庆安、李七林、钟龙瑞、贺德荣、杨玉娥、李春荣、贺虎、黄伟荣、徐健峰、袁玉柱、张晓伟、丁晓兵、彭业、张喜铭、罗会洪、汤慧敏、吴若婷、付诗禧、陈赞芳、葛伯善 本标准主要审定人:于俊岭、李庆江、刘冬根 本标准批准人:祁达才 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部反馈。有关意见及建议请发邮件至。

【最新试题及答案】南方电网考试试题

【最新试题及答案】南方电网考试试题 南方电网考试试题大纲: 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、

年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。 18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

南方电网公司供电企业人力资源配置标准

附件1: 中国南方电网有限责任公司供电企业 人力资源配置标准 (2011年版,征求意见稿) 第一部分总则 1 适用范围 本标准明确了供电企业生产、经营管理的必要环节, 根据确定的工作范围规定了各项目的定员标准,提出了人员配置的平均素质标准。 本标准适用于网(省)级调度机构、地区级(县级)供电企业、超高压输电企业的劳动定员及人员配置管理。 2 引用标准 电业安全工作规程 送电线路运行规程 架空配电线路及设备运行规程 电力电缆运行检修规程 电力变压器运行规程 变电运行、检修规程

电器测量仪表检修规程 继电保护及自动装置运行规程 电力断路器检修规程 供电营业规则 电力负荷控制装置管理规程 电能计量管理规程 电网调度管理条例 电力通信管理规程 公路工程技术标准 中国南方电网有限责任公司调度管理规定 中国南方电网有限责任公司南方电网调度信息管理规定中国南方电网有限责任公司继电保护管理规定 中国南方电网有限责任公司通信管理规定 中国南方电网有限责任公司调度自动化管理规定 中国南方电网安全自动装置管理规定 3名词、术语释义 3.1 输电线路 指电压为35千伏及以上的电力线路。 3.2 高原地区

指电力线路所经的地区,其海拔在1.8千米以上,且缺氧在15%以上的地区。本标准所指高原地区主要包括云南省迪庆、怒江、丽江、保山、大理等地区。 3.3 山区 电力线路所经的地区,其峰谷线路杆塔水平高差在0.3千米以上的地段。 3.4 原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 污秽地段 指电力线路所处污秽环境达国家规定Ⅲ级标准及以上的地段。 3.6 河网地段 指河道纵横交错,每千米线路跨越的河道平均在1.5条以上的地段。 3.7 重覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.8 多雷区与强雷区 按照气象部门有关雷暴日指数的规定,年雷暴日在40~90天的地区属多雷区,年雷暴日在90天以上的地区属强雷区。 3.9 输电电缆

南方电网广东电网公司安全生产风险管理体系材料

安全生产风险管理体系自学材料 一、安全生产风险管理体系建立背景 背景一:在全球经济一体化和中国加入WTO的背景下,国际上广为流行的OHSMS、ISO14000、ISO9000、NOSA、IGH等管理体系被越来越多的电力企业所运用,引入科学化系统化、规范化的先进管理模式已成为趋势。 背景二:从企业的社会属性来看,电网企业是一个社会基础性行业,电网安全涉及千家万户,维护电网安全、可靠运行是电网企业的天职,电网运行的安全、可靠是社会对我们企业的要求,更是我们电网企业在社会生存的价值。 背景三:从企业的自身属性来看,企业就是追求效益的最大化,但我们的许多同志,往往只看见管理显性的效益,而看不见管理隐性的效益;只看见事故显性的损失,而看不见事故隐性的损失。 因此,以系统化、流程化、规范化的思想,树立持续改进的理念,从管理内容、方法、流程、人机控制以及行为管理等方面入手,建立一套系统的过程管理与结果管理并重的模式对安全生产实施“标本兼治”是解决我们现在安全生产管理问题的唯一出路。 二、安全生产风险管理体系建立过程 1、2007年10月30日,南方电网公司召开了安全生产风险管理体系建设电视电话会议,全面启动“安全生产风险管理体系”建设工作,这是对南方电网公司“一切事故都可以预防”安全理念的具体落实。 2、我局被确定为南网第一批15个试点单位之一。2007年11月至2008年1月,我局部分局领导和二级班子成员参加了南方电网公司共组织的共三期风险管理体系建设培训。 2008年3月召开局安全生产风险管理体系建设宣贯大会,选定八个专业的试点班、站开展体系建设。2009年在试点班、站的基础上,在全局全面展开安全生产风险管理体系建设。2010年,在南方电网公司和广东电网公司“七个统一”的部署下,安全生产风险管理体系与安全生产规范化工作结合开展。2011年,南方电网中长期发展战略正式实施,全网安全生产实行一体化管理,安全生产风险管理体系纳入中长期发展战略目标,是安全生产一体化管理的重要组成。 三、安全生产风险管理体系的设计原则和思路

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

南方电网公司安全生产隐患排查治理实施细则示范文本

南方电网公司安全生产隐患排查治理实施细则示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

南方电网公司安全生产隐患排查治理实 施细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为了建立安全生产隐患排查治理长效机制, 强化安全生产主体责任,加强隐患监督管理,防止和减少 事故事件,保证电网、设备和人身安全,依据国家安监总 局《安全生产隐患排查治理暂行规定》、电监会《关于加 强电力设备(设施)安全隐患管理工作的指导意见》和公 司《安全生产令》等安全生产有关规章制度,制定本细 则。 第二条公司系统发电、输变配电、供用电、调度及 检修试验等各生产经营单位均应执行本细则。 有关法律、行政法规和公司的标准制度对安全生产隐

患排查治理另有规定的,依照其规定。 第三条本细则所称安全生产隐患(以下简称隐患),是指生产经营单位因违反国家、行业及公司安全生产法律、法规、规章、标准、规程、制度,或者因设备质量、生产运行场所等因素在生产经营活动中存在可能导致事故事件发生的设备等物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等。 本细则所指的事故事件是指《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令)及《电力安全事件监督管理暂行规定》(电监安全[2012]11号)规定的各类事故事件,以及《中国南方电网有限责任公司电力事故(事件)调查规程(试行)》(南方电网安监〔2011〕22号,简称事故事件调规)规定的事故事件。 隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患,是指危害

南方电网笔试考试题资料

一、填空题 1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。 (有效) 2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。 (长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动) 3、变压器和互感器都是根据原理工作的。 (电磁感应) 3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。 (大小、方向) 4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。 (能量转化、电能、化学能、化学能、电能) 5、在切断空载变压器时,有可能产生。 (操作过电压) 6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。 (励磁涌流、6-8) 7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。 (涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头) 8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的 和。 (沉淀物、绝缘、散热) 9、照明负荷采用的是接线。 (三相四线制) 10、断路器液压机构的储能部分由和组成。 (电动油泵、储压罐) 11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。 (识别相位、散热、防止生锈) 12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。 (固有分闸、继电保护动作) 13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。 (无延时) 14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。 (瞬时放电、长时充电) 15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。 (顺时针、120) 16、电力系统中无功电源主要有、、。 (调相机;电容器;发电机) 17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。 (故障;不正常工作状态) 18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。 (保护安装处;事故点;远近) 19、变压器的零序过流保护分为和两种 (带方向;不带方向) 20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

中国南方电网有限责任公司安全生产令

中国南方电网有限责任公司安全生产令 一、坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,把安全生产作为公司的生命线,全力做好安全供电。 二、健全和落实以行政正职为安全生产第一责任人的各级安全生产责任制,做到各司其职,各负其责。 三、依据国家有关法律法规,建立健全各项安全生产规章制度,并严格执行。 四、按定员配备生产人员,严禁未经培训、未经考试合格、未按规定持证的人员从事作业。 五、加强安全风险管理,开展隐患排查、风险评估和预控,强化监督检查,实现闭环管控。 六、加强作业过程安全管控,严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律,杜绝人身死亡事故。 七、加强系统运行管理,全力控制、减轻和消除电力安全事故损害,防止较大及以上电力安全事故生产。 八、加强设备管理,强化技术监督,做好运行维护、大修和技改工作,提高设备健康水平,防止重大及以上设备事故发生。 九、加强规划、设计、采购、建设、验收和移交等各环节的安全质量管理,为人身、系统和设备安全提供基础保障。 十、加强应急管理,完善应急指挥系统,强化预案管理,提高应急管理水平和应急处置能力。

十一、加强承包商安全管理,严格落实有关法律法规和公司规章制度,履行安全责任,强化过程监督。 十二、加强安全监督管理,严格按“四不放过”的原则开展事故事件调查,严肃责任追究和问责。

《安全生产令》释义 一、坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,把安全生产作为公司的生命线,全力做好安全供电。 目的和意义: 本条款规定了公司安全生产工作的方针和生命线,并明确了安全生产的落脚点是要全力做好安全供电。 重点把握: 1.安全生产工作的方针 “安全生产、预防为主、综合治理”是国家提出的安全生产方针,公司要结合实际,严格贯彻落实。 2.生命线 公司一号令中将“电网安全稳定运行”作为公司的生命线,此次修订为“安全生产”是公司的生命线,进一步确立了安全生产工作的重要性,对各项安全生产工作的有效实施具有十分重要的意义。 3.全力做好安全供电 公司的使命是:主动承担社会责任,全力做好电力供应。而做好安全供电是做好电力供应的前提和保障。 二、健全和落实以行政正职为安全生产第一责任人的各级安全生产责任制,做到各司其职,各负其责。 目的和意义: 本条款规定了公司要开展各级安全生产责任制管理工作,并明确提出各级行政正职是安全生产的第一责任人。

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

相关文档
相关文档 最新文档