文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路劲城市花园二期工程施工组织设计

路劲城市花园二期工程施工组织设计

路劲城市花园二期工程施工组织设计
路劲城市花园二期工程施工组织设计

常州路劲宏承房地产开发有限公司路劲城市花园二期基坑支护

编制单位:江苏宏昌建设集团有限公司

日期:2015-7

常州路劲宏承房地产开发有限公司路劲城市花园二期基坑支护

编制:

审核:

审批:

目录

一、方案编制依据及编制说明 (1)

二、工程概况及特点 (1)

三、项目组织管理机构 (3)

四、施工现场平面布置及说明 (6)

五、施工进度计划、劳动力安排 (8)

六、施工机械设备安排 (9)

七、工程施工方案及技术措施要求 (10)

八、质量目标及保证措施 (20)

九、安全文明目标及保证措施 (21)

十、工期目标及保证措施 (22)

十一、成品保护措施 (23)

十二、与总包方、各分包商的配合、验收协调保证措施 (24)

十三、基坑监测方案及信息法施工 (25)

十四、支护应急、抢险措施与预案 (26)

十五、现场文明施工,安全生产保证措施 (27)

十六、雨季施工及夜间施工保证措施 (30)

十七、施工临时用电方案 (31)

一、方案编制依据及编制说明:

㈠、编制依据

1、甲方提供的招标文件及其他资料;

2、基坑支护设计方案;

3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);

4、《钢筋焊接及验收规规程》(JGJ 18-2012);

5、《混凝土质量控制标准》(GB50164—92011);

6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009);

7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

8、《复合土钉墙基坑支护技术规范》(GB50739-2011);

9、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013);

10、《土方与爆破工程施工及验收规范》(GB50201-2012);

11、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);

㈡、编制说明

1、充分按照设计图纸,严格执行技术规范和标准。

2、实事求是,突出重点,施工组织实际可行。

3、严格执行本公司的质量管理体系。

4、推行标准化管理,达到安全、文明、整洁、高效的目的。

5、坚持技术和管理的创新。

二、工程概况及特点

㈠、工程概况

1、工程名称:路劲城市花园二期基坑支护工程

2、场地位置:常州市钟楼区西林路以西,华林路以北

3、建设单位:常州路劲宏承房地产开发有限公司

4、基坑设计单位:常州市中元建设勘察院有限公司

5、基坑施工单位:江苏宏昌建设集团有限公司

场地位于位于常州市钟楼区西林路以西、华林路以北、梅庄路以南。

基坑(地下车库)形状不规则,周长约1200m,开挖面积约19000m2。基坑大范围开挖深度约5.9m。基坑侧壁安全等级为二级,重要性系数1.0。基坑使用年限为1.0年(支护结构完成后算起)。

基坑施工顺序:南侧地库先开挖施工,各主楼及北侧地库后施工。

基坑周边环境状况:

(1) 本工程基坑开挖范围内土层分布较均匀。

(2) 本工程周边环境较为简单,四周为空地。

基坑周围环境图

(二)、施工目标

我公司将合理组织各项工程的施工,紧密协调支护和挖土的配合,确保工程

按甲方及设计文件的质量和工期要求完成该工程的基坑支护和降水工作。

(三)、本工程的重点、难点及采取措施

结合本工程的周边建筑、环境以及场地条件,我公司认为主要存在以下重点及难点部位,并对各重点及难点部位制订相应解决措施:

1、对建筑物和周边道路(管线)的保护

施工前应进一步明确周围是否存在管线,若有管线,做好相应保护措施。

2、地下水的疏干

基坑采用管井降水,共设置65口降水管井

3、地表水的疏排

本工程施工期间,雨水需要疏排,不能长时间汇集在坑内,否则既影响场地车辆人员通行,又影响基坑安全,雨水需要通过设置的盲沟进行人工疏排。

4、周边关系、环境的协调

①、针对本工程包括的土方开挖,大型运输车辆进出及道路通行,我单位将提前与市政、交警及城管部门进行衔接,申报相关申请等;并协同总包单位一起加强工地出入口的保洁工作。

②、提前做好工程所在当地居民及其他单位的安民告示,真诚沟通,针对土方开挖及基坑支护施工期间,对其造成的环境影响争取对方的谅解。

(四)基坑支护结构选型及降水总体设计

本工程采用放坡+土钉墙支护(1-1剖面为灌注桩支护)。坑内及四周布置管井进行降水。图纸已经审图中心专家论证通过。

1-1剖面:为保护已建7#主楼(天然地基),采用直径800,桩长12m 悬臂灌注桩的支护形式。

2-2剖面:该处河塘深3m,已做换填处理。采用1:1放坡+3道土钉支护。

3-3剖面:地库大范围支护形式为1:0.8放坡+3道土钉支护。

4-4剖面:临已建4#主楼(32F桩基),考虑桩土共同作用影响,荷载考虑90kPa,采用1:0.3放坡+两道土钉支护,满足设计要求。

5-5剖面:临拟建8#、9#、13#主楼,设计要求地库回填前主楼至多建

至20层。考虑荷载60kPa,采用1:0.6放坡+两道土钉支护,满足设计要求。

6-6剖面:类似3-3剖面,1:0.8放坡+4道土钉支护。

7-7剖面:临拟建12#主楼,设计要求地库回填前主楼至多建至20层。考虑荷载60kPa,采用1:0.6放坡+两道土钉支护,满足设计要求。

8-8剖面:临拟建10#主楼(天然地基),设计要求主楼再地库回填后施工。采用1:0.3放坡+两道土钉支护。

9-9剖面:1F与2F地库高低差部分,要求-2F车库回填后施工-1F车库,采用1:0.2放坡+两道土钉支护。

10-10剖面:临已建商业楼,采用1:0.4放坡+两道土钉+竖向花管支护。

11-11剖面:主楼及1F车库区域,1:0.8自然放坡

基坑支护平面图

三、项目组织管理机构

现场设项目经理部,项目经理部由项目经理和项目技术负责人组成。项目经理坚

持现场工作、不调换、不兼职,对整个工程的生产、质量、安全全权负责。项目技术负责人负责图纸会审,技术工作管理,质量检查验收,重大质量事故处理,主持竣工报告编写,参加竣工验收。

㈠、项目经理及主要管理人员简介

为了使工程能保质、保量按期完成施工,我公司选择有施工管理经验、工作认真负责、责任心强的优秀人员组成路劲城市花园一期基坑支护工程项目经理部。项目管理人员组成见下表。

项目管理班子配备情况表

岗位名称姓名职务职称主要经验及承担过的项目

项目经理强伟星经理工程师明都华府基坑支护与降水

技术负责人王荣科员工程师明都华府基坑支护与降水

现场负责曹志强科员助工明都华府基坑支护与降水

质检员潘小平科员助工明都华府基坑支护与降水

安全员姜红兵科员助工明都华府基坑支护与降水

施工员胡建伟科员助工明都华府基坑支护与降水㈡、管理机构职责划分

现场设项目经理部,项目经理部由项目经理和项目技术负责组成。项目经理坚持现场工作、不调换、不兼职,对整个工程的生产、质量、安全全权负责。项目技术负责人负责图纸会审,技术工作管理,质量检查验收,重大质量事故处理,主持竣工报

告编写,参加竣工验收。

岗位责任制

岗位职责

项目经理

负责整个工程的经营管理活动,包括工期、质量、施工阶段动态、考核、现场管理以及设备人员管理。

技术负责人

负责设计图纸的复检工作、组织研究制定施工方案和技术交底工作、抓技术管理和质量管理,组织竣工报告编写和资料提交验收工作。

施工员

负责执行项目技术负责人的意图,组织分项工程的施工,确保施工进度计划得到落实。

质检员

检验各种材料的质量和各工序的施工质量,进行质量检查监督并报监理部门验收。

材料员

负责材料进货、验收和保管工作,提供合格的材料和工具。

电工机修工

负责机械设备的维修、电器安装和电路架设,保证机械设备正常运转和电路畅通。

安全员

负责本工程施工全过程的安全教育和安全检查,对关键、危险部位应做交底,并做好监督防护措施的落实,保证安全生产。

四、施工现场平面布置及说明

总体布置的原则:施工平面布置本着“因地制宜,节约用地,便于施工”的原则布置。内容包括办公和生活用地、材料堆放场地、材料加工场地、临时道路用地等,施工场布图可根据现场实际情况调整。

施工场布图

路劲城市花园二期基坑支护施工组织设计

7

五、施工进度计划、劳动力安排

本工程施工顺序总体安排:第一步,管井和灌注桩施工;第二步,土钉墙、喷层。

号 项目名称 工期(日历

天) 一期工程(南侧地库)

二期工程(北侧地库) 6月25日 7月5日 7月10日 7月15日 7月20日 7月25日 8月1日 8月5日 8月10日 8月20日 9月10日

10月1日 10月25日 1 前期降水水

井 20

2 灌注桩施工 10

3 土钉墙施工 60

4 管井降水运

行 120

劳动力计划一览表:

项目名称类别人数职责小计

土钉墙土钉及注浆组

10

负责施工土钉(锚)及土钉(锚)施工后制

浆、注浆等20 挂网喷浆组10 负责挂钢筋网及喷射砼面层

管井

机长 1 负责该班组及操纵钻机成孔等

5 辅助工 4 负责上、下钻杆及排浆等

其他

电工 1 现场施工用电维护

5 维修工 1 现场机械维修、保养

后勤 1 负责工地的伙食

辅助工 2 负责辅助性的施工需要,如铺路等

合计30

六、施工机械设备安排

施工主要进场机械设备

序号机械名称型号功率(KW)单位数量

1 空压机V—6/7 37.5 台 1

2 喷浆机HPC—V 7.5 台 1

3 注浆机ZUI 5.5 台 1

4 切割机J3G-C1-400 2.2 台 1

5 电焊机BX3 19 台 1

6 深井潜水泵QJ型不锈钢深

井泵 1.1 台65

7 锚杆钻机 2 台 2

七、工程施工方案及技术措施要求

(一)管井施工

1、施工控制指标

设计孔径:0.60m;管井设计深度:15m;

填料:1~5mm绿豆砂;滤网:60目。

2、施工技术要求

管井施工工序流程可分为:地面平整→测量定孔位→成孔→换浆→下井管→投砾→洗井→试抽→停机待用等步骤。其施工工序流程及质量控制见图4.1.1。

图4.1.1 管井施工工序流程及质量控制图

3、施工步骤

㈠.成孔

1.测量人员用J2 经纬仪根据钻孔布置图正确放线定桩位,定位误差<10mm ,所测桩位中心打入一根钢筋或木桩为标志。

2.冲洗介质可采用清水自然造浆,当遇松散地层出现坍孔时,可采用泥浆护壁施工工艺,泥浆比重控制在1:1.05~1:1.1为宜。

3.每次下入钻具前,应检查钻具,如发现脱焊、裂口、严重磨损等情况时,应及时焊补或更换。

4.每次开钻前,应先将钻具提离孔底,开动泥浆泵,待冲洗液流畅后,再慢速回转至孔底,然后开始正常钻进。

5.钻进过程中,如发现钻具回转阻力增加、负荷增大、泥浆泵压力不足等反常现象时,应立即停止钻进,检查原因。

6.钻进中要认真记录班报表,准确丈量钻杆、钻头长度,精确到厘米,开孔时要轻压、慢转。

7.当扫孔工作完成后,应及时向孔内送入稀泥浆,以替换稠泥浆。送入井孔内泥浆,一般要求粘度为16~18s;密度为1.05~1.10g/cm3。换浆过程中,应使泥浆逐渐由稠变稀,不得突变。

图. 管井大样图

㈡、下管、投砾

1.下管前应验证孔深、孔径,当孔深、孔径达设计要求时,在井管适中位置安装找中器,井管应封底。

2.检查滤网有无破损情况,如出现破损现象应立即采取补救措施,并重新包扎过滤网。

3.下管可采用直接提吊法,下管时应缓慢,吊重钢丝绳应松放均匀,速度一致。

4.下管焊接时,必须检查垂直度,宜用在四周边点焊,边焊接边检查的方法进行,不得集中在一面烧焊,焊接时应无虚焊漏焊现象。

5.下管时程中,应始终保持孔中水位不低于地面以下0.5m,以防孔壁坍塌。

6.井管全部下完后,钻机仍需提吊部分重量,以防井管自重而使井管发生弯曲,待投砾完成后,方可放松钢丝绳。

7.投砾前,应检查滤料的规格、大小、含泥量及夹杂物,必要时应用水冲洗干净后方可投入井中。

8.投砾时,应将钻杆下入孔内,并封闭井口,采用动水投砾法,边向孔中送水边投砾,以防搭桥,投栎应均匀连续进行,中途不宜停泵,并随时测量填砾深度,核对数量。

㈢、洗井、抽水

1、投砾结束后,应立即向井内送入清水进行洗井,必要时可采用活塞或空压机洗井。

2、当水清无砂后,放入水泵进行试抽水,出水量正常后方可停泵待用。

(二)、钻孔灌注桩施工

1.1施工控制标准

设计桩径:φ800mm;设计桩长:12.0 m;

桩位允许偏差:≤50mm;桩垂直度偏差:≤1%;

桩径允许偏差:≤50mm;砼设计强度: C30;

沉渣:≤100mm;充盈系数: 1.05~1.20;

1.2施工技术要求

钻孔灌注桩的施工工序流程可分为:场地平整→测放桩位→埋设护筒→重新校测桩位→泥浆循环成孔→钢筋笼制作做及安放→下导管→砼灌注等步骤。其施工工序流程及质量控制见图2。

图2 灌注桩施工工序流程及质量控制图

检查笼筋位置、深度合格不合格不合格合格搅拌砼钢筋笼制作拔起护筒钻机

位合格不合格合

格不合

格合格不

合格检查孔位偏差

检查护筒中心偏差检查笼长、笼筋规格、间距焊点检查沉渣深度检查砼配比检 查 孔 深成孔

清渣吊放钢筋笼灌注砼不合格合格检查灌注高程

设护筒合格不合格不合格合格

1.3施工步骤

㈠测量放线

根据提供的测量控制点和设计图纸的有关数据进行测量放线,定出桩位并加以保护。桩位须经过有关单位进行复核,复核无误后方可进行施工。

㈡埋设钢护筒

桩位测放好插入短钢筋作标志,以此点为圆心挖比护筒直径大100mm 的坑。埋入高1~1.5m 的钢护筒(用4~6mm 钢板卷制而成,内径比钻头直径大100mm ,并在上口割一个20*30cm 的出水口),护筒高出地面20cm ,周围用土回填夯实。

护筒埋入好均需重新校测桩位,确保护筒中心与桩位中心一致,偏差不得大于20mm 。

㈢钻机成孔

1.泥浆的处理

灌注桩施工时,采用车辆运输泥浆的方式,该方式在支护桩施工时已采用,切实可行,并能确保工程桩的工期。

2.钻孔控制及清孔:

当钻孔倾斜时,可往复扫孔修正,如修正无效,应在孔中回填粘土,再重新钻进。为保证钻孔的垂直度,应在钻机上设置导向装置,同时要求钻机平整。

清孔后的沉渣厚度,根据设计要求,不大于50mm 。当成孔至设计标高,经检验合格后应立即清孔,清孔应分二次进行,第一次清孔在成孔完成后立即进行,第二次清孔在灌注砼的导管安装完毕后进行。

㈣ 钢筋笼制作及安装

1.严格按照设计图纸的规格尺寸要求制作验收。

2.制笼前,主筋要校直,主筋搭接要求双面焊,焊缝长度双面焊5d 或单面焊,焊缝大于10d 。加劲箍应在主筋外面,主筋一般不设弯钩,钢筋头不得向内弯曲,以免妨碍导管工作。主筋的搭接应相互错开,35倍钢筋直径区范围内的接头数量不得超过钢筋总数的一半。钢筋笼直径除设计要求外,尚应符合下列要求:

A.钢筋笼外径应比钻孔直径小140mm 。

B.钢筋笼内径应比导管接头的外径大100mm 以上。

C.钢筋笼的主筋保护层不小于70mm 。

3.为保证钢筋笼居中和主筋保护层厚度,沿主筋方向每隔4m 设置4块φ100厚40mm 的砼导正圈。

4.笼与笼两节连接焊时要扶正,并同心,采用双面焊,焊缝长度≥5d ,焊缝宽度>0.8d ,焊缝厚度>0.3d ,焊接作业及时清除焊渣,同一截面的主筋焊接根数不得大于主筋根数的50%,截面间距大于700mm 。钢筋笼总长允许偏值±5cm 。

5.安装下放钢筋笼要慢、稳,下避免碰撞孔壁。下置中遇阻时要适当提高轻轻转动再下,严禁猛墩强下,实在下不去必须提笼重扫孔再下;钢筋笼下沉至设计位置后,应立即固定,防止移动。合格后应及时灌注砼,其间歇时间不宜超过4个小时。

6.钢筋笼制作,吊放和搭接应及时填写自检和隐蔽记录,并及时请监理验收。其施工工序流程及质量要求见图3。

图3 钢筋笼制作工艺流程及质量控制图

合格

不合格验收成笼焊接

置钢筋按图

料检查焊接质量、单面焊>10d、双面焊>5d 合格不合格合

不合

格合格不

合格检 查 钢 筋 长 度

㈤下导管

1.所下导管直径为φ250-260,下导管前准确丈量其每节长度并记录排放好,要求总长比超出护筒面0.5米,最下一节导管长度在4米以上,中间节宜为2~3米,最上节配管长宜为0.5~1米。中间灌注导管埋深2~6m。

2.导管内外要彻底清洗干净,下孔前必须进行密封性实验,耐压必须达700Kpa。

3.连接严紧,密封要好,导管应内径一致,使内壁光滑圆顺。

4.导管下完后,测量孔底沉渣,如超设计要求,必须用导管进行反循环二次清孔,经检查(建设方或监理方)沉渣≤50mm,泥浆指标允许范围内,方可灌注砼,二次清孔采用气举反循环进行,用8m3空压机和6"镀锌管作风管,混合管下至孔深三分之二处。

㈥砼灌注

1.砼浇注采用商品砼泵送浇注。

2.开始浇筑砼时,隔水栓吊放的位置应临近泥浆面,导管底端部到孔底的距离应以能顺利排出隔水栓为宜,一般为0.3~0.5m。

3.开罐前储料斗内必须有足以将导管的底部一次性埋入水下砼中0.8m以上深度的砼储量。砼灌注的上升速度不得小于2m/h。

4.随着砼的上升,要适时提升和拆卸导管,导管底端埋入砼面以下一般宜保持2~4m,不大于6m,并不得小于1m,严禁把导管端提出砼面,避免造成断桩。

5.水下砼的灌注应连续进行,不得中断,在水下砼灌注过程中,应有专人测量导管埋深,填写好水下砼灌注记录。

6.提升导管时,应避免碰挂钢筋笼,当砼面接近钢筋笼底时,应严格控制导管埋深,当砼面上升到钢筋笼内3~4m,再提升导管,使导管底端高于钢筋笼底端,以防钢筋笼上浮。

7.最后一次砼的灌注量应严格控制,超灌量为0.8~1.0m。

8. 除按一般要求检查孔径、孔深、沉渣厚度以及钢筋笼、砼浇注的质量等项目并逐根做好隐蔽工程验收记录外,应进行100%低应变检测以检查桩身的完整性。如低应变检测发现桩基施工质量不佳可能影响承载力时,应采用钻芯法补充检测。

9.若在施工过程中发现有缩颈、塌孔、孔斜现象,应通过加大泥浆比重等方法及时进行处理。为保围护桩与桩之间净距,应在提高成孔垂直度以及防止扩孔及控制混凝土充盈系数等方面考虑采取综合的技术措施来进行控制。

(三)、土钉墙施工

1、施工工序

土钉墙施工工序为:土方开挖→人工修坡→测放孔位→施工土钉→注浆→绑扎面网钢筋→喷射砼面层等步骤。采用6立方米电动空压机1台,HPE-6T砼喷射机1台。

其施工工序流程及质量控制见下图。

2、施工步骤

⑴、土方开挖

①.土方开挖应分层分段施工,分段长度以15~30m为宜,土方在边坡的开挖过程中应严格按照支护设计方案中的土钉分层高度和土钉墙的放坡坡度分层分段开挖,严禁超挖,挖机修坡工作应在白天进行,支护单位应派测量员跟踪指导修坡,确保边坡修整符合设计图纸要求。填土、软土区域分段开挖长度不大于15m,并应立即支护。

②.在机械开挖后,应辅以人工修整坡面,坡面平整的允许偏差宜为±50mm。

③.土方开挖分层高度以满足土钉施工作业为度,土方可采用台阶式开挖流水作业。

④.支护结构完成前,基坑边坡2m范围以内严禁堆载或车辆通行。

⑵、土钉施工

土钉成孔钻进过程中严禁使用水钻(砂土区按实际情况定),以防周边地质条件恶化,开孔时对准孔位徐徐钻进,待进尺达到一定深度且土层较稳定时,方可加速钻

进,钻进过程中应随时检查钻头的磨损情况,防止成孔直径达不到设计要求。

土钉成孔范围内存在地下管线等实施时,应查明位置并避开后,在进行成孔作业。当遇到不明障碍时,应停止作业,查明情况并采取针对性措施后方可继续成孔。

土钉成孔直径以及深度应该严格按照设计及规范要求;设置钢筋时,为了保证钢筋居中,在钢筋上每隔2m设一个定位支架。阳角处土钉应错开布置,注意土钉角度。

⑶、注浆

成孔土钉注浆:Ф110成孔土钉每米注浆量为30kg水泥,注浆终压压力至0.5MPa,水泥采用32.5复合硅酸盐水泥。浆液水灰比0.5 。土钉注浆体强度为M20。

填土、粉土、粉砂层部分采用二次注浆:第一次注浆结束后4小时内进行二次注浆,第二次注浆材料选用水泥浆,水灰比0.50,注浆压力为2.0~3.0MPa,使浆液冲破初凝浆液,浆液注入到水泥浆和土体之间,达到注浆压力3~5min,方可结束注浆。填土、粉土、粉砂层部分边挖边喷。

⑷、喷射砼面层

修坡后先铺1目钢丝网和Ф6.5@250×250钢筋网,土钉钢筋外露端双向加焊1Ф14加强筋,再向坡面高压喷射1:2:2(水泥:砂:碎石)细石砼层,厚度80mm。面层强度等级为C20。

A.为了防止土体松驰和崩解,土钉施工完毕后必须立即挂网喷砼。

B.喷射混凝土最大粗骨料不大于5~10mm。

C.喷射前坡面上设置控制厚度标志。

D.砼喷射机喷射口离坡面大于600mm,并不断调节喷射角度,以确保喷射砼面层与土体密实。

⑸、坡面泄水措施

喷射砼面层前应按坡面每5㎡设置一个泄水孔,泄水孔径50,以便排除面层与土体接触面间积水,遇土坡面渗水严重处应当增设泄水管。泄水管采用¢40以上塑料管,长度400~500mm,管端伸出砼面层外。

⑹﹑坡脚盲沟设置及加固

在坡脚处设置300*300mm盲沟,沙石铺填,环通基坑,并在适当位置设置二处

集水井。

2、土钉墙及挂网喷浆支护技术要求

本工程设计采用土钉墙支护方式。施工前,应充分核对设计条件、土层条件和环境条件,预计土钉施工可能带来的影响;所需原材料的型号、品种、规格及杆件等加工质量应符合设计要求。钢筋土钉成孔时,应根据设计要求和土层条件,定出孔位,作出标记,选择合理的施工工艺。本基坑土钉采用锚杆钻机成孔或人工洛阳铲成孔。施工顺序:土方开挖→人工修坡→测放孔位→成孔→放入钢筋→注浆→绑扎面网钢筋→喷射砼面层等步骤。

1、土钉施工的质量允许偏差应符合以下规定:

①土钉(成孔)定位允许误差不超过±100mm,现场管理人员应对成孔钻头直径严格控制,保证成孔直径符合设计要求;如遇特殊情况需调整位置时,应进行局部加钉补强。

②土钉倾角允许误差不超过±5%。

③土钉孔深允许误差不超过±50mm,孔径误差不超过±5mm。

2、泄水孔直径¢40mm,必要时加设泄水管,管壁钻适量透水孔,埋设时外管口略向下倾斜,并伸出喷射砼面。

3、钢筋网与土钉交接处与土钉露头焊牢,保护层厚度不小于25mm

4、喷砼面层

①在喷射砼面层前必须先清除表面虚土,然后分段进行喷射作业;

②为保证砼厚度达到均匀的设计值,可在边壁上定距离设置厚度标志;土钉墙面层厚度允许误差±10mm;

③喷射距离宜保持在 1.0m左右,喷头应垂直于壁面,喷射路线从每段的底部逐渐向上进行,并喷至覆盖基坑坡顶外翻1.0m处。

④面层喷射砼终凝后2小时即开始养护,可采用喷水、覆盖浇水等方法进行,养护时间一般为3~7天。如喷浆后下雨,则应采取覆盖保护(包括未喷的开挖面)。

5、注浆技术要求

①注浆材料采用32.5复合硅酸盐水泥净水泥浆,水灰比为0.5。

排水小区管网改造二期工程施工组织设计(定稿版)

*******排水 小区管网改造二期工程 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: ****建设集团有限公司 二〇一二年九月

目录 第一章编制说明、工程概况、编制依据及范围 (1) 第一节编制说明 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节编制依据及范围 (3) 第四节主要工程量 (4) 第二章本工程特点、重点及难点 (7) 第一节工程特点 (7) 第二节重点及难点 (9) 第三节重点、难点工程的保证措施 (10) 第三章施工总体部署及施工准备 (12) 第一节施工指导思想 (12) 第二节施工总体目标 (12) 第三节施工总体安排及合理的施工顺序 (13) 第四节施工平面布置 (13) 第五节生产生活设施布置说明 (14) 第六节主要临时设施数量 (15) 第七节项目部临建平面图 (16) 第八节施工组织机构 (18) 第九节施工进度安排 (19) 第十节主要劳动力安排 (20) 第十一节施工机械及试验检测仪器的配备 (22) 第十二节材料供应(投入)计划 (24) 第四章主要分部分项工程施工方法 (30) 第一节总体施工方案 (30)

第三节基坑、沟槽开挖 (31) 第四节沟槽支护施工 (34) 第五节排水管道安装施工 (39) 第六节外墙雨水立管施工 (40) 第七节检查井、雨水口砌筑及混凝土施工 (43) 第八节沟槽土方回填施工 (44) 第九节管道闭水试验 (47) 第十节道路修复施工 (48) 第五章质量体系及保证措施 (53) 第一节质量方针 (53) 第二节质量目标 (53) 第三节质量保证体系 (54) 第四节质量保证措施 (54) 第五节创优规划 (60) 第六节质量责任制度 (61) 第七节质量奖罚制度 (61) 第六章安全体系及安全保证措施 (62) 第一节安全方针和目标 (62) 第二节安全保证体系 (63) 第三节安全保证措施 (65) 第四节现场安全施工措施 (66) 第五节工期保证措施 (68) 第七章环境保护措施 (70) 第一节环境保护措施 (70) 第二节施工期间排水系统的保护措施 (71) 第十一章现场文明施工措施 (72) 第一节施工现场场容、场貌管理 (72)

油田计配站配水间阀门更换施工组织设计

六、技术服务方案 施工布置及平面布置 1.1编制依据: 1.1.1中国石油华北油田公司二连油田分公司阿南采油作业区计配站配水间阀门更换招标文件。 1.1.2中国石油华北油田公司二连油田分公司提供的相关工程技术文件。 1.1.3有关国家现行的标准、法规及施工验收规范。 1.2工程概况: 1.2.1立项基础:依据华北油田公司2014年公司决策安全生产费用化项目预算; 1.2.2项目名称:阿南采油作业区计配站配水间阀门更换 1.2.3建设地点:华北油田公司二连分公司阿南采油作业区; 1.2.4工程内容: 1、割除 14个计配站单井洗井回水阀门、总回水阀法兰及绝缘法兰,更换为卡箍式250阀门( 96 个),刷绿色调和漆。 2、割除各单井的原洗井流程(来水端被中压注水占用),割断处焊接管帽(98处),刷绿色调和漆。 250阀门 (合计弯头 40个),刷绿 3、新增建扫线头 14个,在低压注水干线总阀后开孔焊接卡箍式 色调和漆。 4、对 39口井安装套管气回收装置。 1.3施工现场平面布置: 1.3.1施工平面布置:所施工的现场周围10米(按现实际)用隔离带围护,严禁在非动火票区域 内动火施工 ,所有施工机具设备必须放置施工区域内。开工前必须事先通知项目主管部门。施工技 参加人员为施工单位的项目经理、技术人员、术负人要组织进入项目部人员进行施工前的技术交底。 安全员、维修人员及相关人员。 1.4工程特点 1.4.1本工程为阿南采油作业区计配站配水间阀门更换工程,对施工队伍的技术要求较为严格,设 备维修时站内工艺需要关闭、生产施工的工期较短。要调动公司的所有力量、保工期,人力物力要 有保障。 1.5施工条件 1.5.1根据现场实际情况看,“三通一平”以基本完成,各专业施工图纸齐全。 1.5.2施工用水、电已通到现场,以具备开工条件。 1.6工程总体目标 1.6.1工程质量标准:优良 1.6.2安全指标:零事故目标。 1.6.3技术管理指标:齐、全、准、严 1.6.4现场管理:挂牌上岗、文明施工、密切配合、严格管理、循序渐进、齐整有序、做到工完料

(完整版)护栏工程施工组织设计(修)

施工组织设计

目录 第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标…………………………… 第二章主要施工方法……………………………………………………………… 第三章降低工程造价的主要措施………………………………………………… 第四章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用……………………………… 第五章工程投入的主要物资和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划… 第六章劳动力安排计划…………………………………………………………… 第七章确保工程质量的技术组织措施…………………………………………… 第八章确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 第九章确保文明施工的技术组织措施…………………………………………… 第十章雨期施工措施……………………………………………………………… 第十一章总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间…………………………………………………………………………… 第十二章水电用量计划………………………………………………………………

第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工 目标 质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,确保合格、争创优良,实现质量一流,建成优质工程。 质量承诺:我们将通过高标准、严要求,争取实现工程“零缺陷”。 工期目标:严格履行本投标书中我公司对工期的承诺及招标文件中有关施工工期的规定,因我公司原因延误工期,我方承担相应责任。 文明施工目标:执行OHSMS18001标准,确保工程安全环保、文明施工达标,并自愿承担相应的费用。 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;处理好与沿线单位、居民的关系,尽量给当地居民提供方便,不扰民;保证并维护施工区域的安全与交通秩序,争创“文明工地”。 第二章主要施工方法 护栏工程分成二大部分那部分出现问题,都将直接影响到工期和质量,为此我们根据工程设计和工期要求,专门制订了详细的施工计划,以保证

扬州市小区二期工程项目施工组织设计

目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工预备情况 四、施工组织治理网络 五、施工总体布署 六、要紧分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采纳的专门措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施 十一、安全生产和文明施工措施 十二、降低成本、提高经济效益措施 十三、要紧施工机械和工具,要紧周转材料,劳动力安排一览表十四、施工进度打算 十五、施工总平面布置图

一、工程概况 扬州市新城西区绿扬新苑安置小区二期工程17、23、24号楼位于扬州国际展览中心西南1KM处。本期工程由扬州新盛置业进展有限公司兴建。扬州建筑设计研究院负责了本工程的方案及建筑、结构、给排水、消防、强弱电设计。本工程总建筑面积约17000㎡。 1.1建筑概况 本工程为砖混结构,建筑层数为六层,底层半地下室为自行车库。顶部阁楼层为坡屋顶。 本工程17、23号楼±0.000相当于绝对标高8.6m, 24号楼±0.000相当于绝对标高8.35m室内外高差0.2m,各分部项材料做法: 外装饰、外墙为面砖贴面,外墙涂料。 室内装修表

门窗:外窗均为彩铝窗、入户门为成品钢木防盗门,其余室内门除阳台门外用户自理。 1.2结构概况 本工程为砖混结构,本建筑物安全等级为二级,抗震设防裂度为7度,地震加速度为0.15g,结构设计使用年限为50年,建筑场地类不为三类,抗震构造措施为7度。 基础形式,整拌基础。。 本工程各部位钢筋混凝土的砼强度设计等级,要紧结构材料如下: 1、钢筋:φ表示Ⅰ钢筋,Fy=210N/MM2——焊条E433xx型 Fy=360N/MM2——焊条E455xx型

油田保障点 施工组织设计

油田生产保障点工程施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 工程有限公司 2018年3月

目录 1. 编制依据 2.施工组织部署 3.施工总体部署 4.施工进度计划 5.施工准备及资源配置计划 6、主要施工方法 7.施工现场平面布置及主要施工管理计划(保证措施)

123井区前线生产保障点工程 施工组织设计 一、编制依据 1、施工合同及施工许可证 (1)长庆油田分公司456产能建设123井区前线生产保障点工程施工许可证 (2)长庆油田分公司456产能建设123井区前线生产保障点工程施工合同 2、编制依据 (1)施工设计图纸及建设单位、监理单位现场施工技术交底。 (2)有关建筑工程的法令、法规。 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012); (5)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (7)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002); (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); (10)《建筑装饰工程质量及验收规范》(GB50210-2002); (11)《石油天然气建设工程质量验收规范电气工程》(SY4206-2007) 二、工程概况 123井区前线生产保障点工程位于庆阳市环县境内,由陕西万豪建筑工程有限公司承担施工,由西安长庆工程建设监理有限公司456项目监理部监理。 主要工作量为:(1)宿舍及食堂905.5m21栋砖混结构 (2)煤棚13.7m2 1座砖混结构,轻钢屋面 (3)篮球场15mx14m 210m2 (4)道路及停车场宽4米 ,210m2 (5)铁艺大门宽4米1座 (6)人行才彩转铺地366M2 (7)铁艺围墙高2.2米230 (8)站内绿化1078m 绿化率30%

碧全江誉二期工程施工组织设计

碧全江誉二期工程 施工组织设计 第一章编制说明、编制依据及工程管理目标 第一节编制说明 本施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对施工管理目标、施工组织部署、施工进度计划及工期保证措施、施工技术措施、施工质量目标和保证措施、文明施工和安全生产防护措施、施工机械配置、施工合理化建议和降低成木措施、工程质量通病防治措施等诸多方面进行了论述,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 第二节编制依据 在本施工组织设计的编制过程中,我们主要以以下几项作为依据: 一、建阳市碧全江誉二期工程一一修建性详细规划及方案设计; 二、建阳市碧全江誉二期工程建筑、结构、水电安装、建筑装饰等图纸。 三、勘察资料己经齐全。 四、木公司制定的有关的管理制度。 五、现行国家有关规范、规程和标准: 建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001) 工程测量规范(GBJ50026-93) 建筑地基处理技术规范(JGJ79-91) 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 建筑地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 高层建筑箱形及筏板基础技术规范(JGJ6-99)

人防工程施工及验收规范(GBJ134-90) 地下工程防水技术规范(GB50108-2001) 地下防水工程质量验收规范(GBJ208-83) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-98) 屋而工程技术规范(GB50207-94) 屋而工程施工质量验收规范(BGJ50207-2002) 玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102-96) 建筑地而工程施工质量验收规范(GB50209-95) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB5021-2001) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003) 钢筋焊接试验方法(JGJ/T27-2001) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 混凝土质量控制标准(GB50164-92) 混凝土强度检验评定标准(GB107-87) 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2001) 建筑施工安全检查评分办法(JGJ59-99) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-98) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50182-93)金属与石材幕墙工程技术验收规范(JGJ33-2001) 建设工程监理规范(GB50319-2000) 建筑桩基技术规范(JGJ94-94)

xx油田科贸中心施工组织设计

xx 油田科贸中心施工组 织设计 一、工程概况3 1、工程概况3 2、施工条件4 二、治理机构5 1、总包意识5 2、施工治理班子的组建讲明 5 3、项目人员组成6 4、组织机构图7 5、项目组织治理手段8 三、要紧技术经济指标9 1、工期指标9 2、安全指标9 3、质量指标9 4、劳动生产率指标9 5、降低成本率9 四、施工部署9 1、施工平面布置9 2、施工流水段的划分和施工程序12 3、施工方案的确定13 4、施工总进度打算及工期操纵13 5、施工质量设计14 6、劳动力的组织与安排14 7、三大材、构件及半成品的打算14 8、水平、垂直运输机械及要紧机具用量打算15 五、施工预备16 1、施工现场预备16 2、技术预备16 3、劳动力、材料、机械的预备17

六、要紧分部分项工程施工方法17 1、基础降水17 2、土方开挖18 3、地下室结构施工20 4、地上主体结构工程29 5、防水及屋面防水工程39 6、内外装饰工程41 7、安装工程43 七、工期保证措施60 1、总体治理与协作60 2、利用PROJECT 98工具,进行打算滚动操纵 60 3、加大打算操纵的严肃性60 4、设计与变更60 5、材料设备供应60 6、施工方案与穿插60 7、施工设备与工艺保证61 8、现场施工治理61 9、施工各方人际关系61 10、质量与成品爱护61 11、外围保证工作61 八、冬季施工措施62 九、质量治理与保证措施65 1、质量保证体系65 2、IS09002体系认证65 3、项目配备66 4、各种质量治理制度66 5、加大成品爱护工作68 十、安全治理与安全防护措施69 1、安全保证体系69

石油化工工程施工组织设计

中化1200万吨/年炼油项目绿化工程标段Ⅲ 施 工 组 织 设 计 编制人: 复核人: 审批人: 禾鑫园林工程 项目部 二0一五年五月二十五日

目录 第一节工程概况及主要工程量 (1) 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3 主要工程量 (2) 4 建设条件 (2) 第二节工程重点及施工难点分析 (4) 1场地施工重点及难点分析 (4) 2乔灌木种植重点及难点分析 (5) 3大树的栽植施工方案 (5) 4保护地下管线和周围构筑物的措施 (6) 第三节现场组织管理机构 (6) 1 施工组织机构设置和组织机构图 (6) 2 项目部管理职责 (7) 3 施工主要管理岗位职责 (8) 4 项目管理人员计划 (11) 第四节施工布署及工程进度 (12) 1 施工组织 (12) 2 施工总平面布置 (12) 3 工程进度 (13) 4 工程施工进度计划表 (14) 第五节人员、施工机具进场计划及进度的保证措施 (14)

2 施工机具计划 (15) 3 工程进度的保证措施 (15) 第六节主要施工技术方案 (19) 1施工测量技术方案 (19) 2绿化土方工程施工方案 (19) 3 绿化种植施工方案 (20) 4苗木反季节施工方案 (29) 5绿化养护施工方案 (31) 第七节质量保证措施 (34) 1质量方针和目标 (34) 2质量组织机构 (34) 3质量职责 (34) 4栽植基础工作 (36) 5栽植工作 (36) 6确定质量控制点 (38) 第八节HSE保证措施 (38) 1 HSE组织机构和职责 (38) 2施工机具 (40) 3开挖安全 (42)

扬州市小区二期工程施工组织设计

扬州市小区二期工程施工组织设计

目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工准备情况 四、施工组织管理网络 五、施工总体布署 六、主要分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采用的特殊措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施十一、安全生产和文明施工措施十二、降低成本、提高经济效益措施十三、主要施工机械和工具, 主要周转材料,劳动力安排一览表十四、施工进度计划 十五、施工总平面布置图 一、工程概况 扬州市新城西区绿扬新苑安置小区二期工程17、23、24号楼 位于扬州国际展览中心西南1KM处。本期工程由扬州新盛置业发 展有限公司兴建。扬州建筑设计研究院负责了本工程的方案及建筑、结构、给排水、消防、强弱电设计。本工程总建筑面积约 17000 m2o 1. 1建筑概况

本工程为砖混结构,建筑层数为六层,底层半地下室为自行车库。顶部阁楼层为坡屋顶。 本工程17、23号楼士0.000相当于绝对标高8.6m, 24 号楼士0.000相当于绝对标高8.35m室内外高差0.2m,各分部项材料做法:外装饰、外墙为面砖贴面,外墙涂料。 室内装修表 门窗:外窗均为彩铝窗、入户门为成品钢木防盗门,其余室内 门除阳台门外用户自理。 1.2结构概况 本工程为砖混结构,本建筑物安全等级为二级,抗震设防裂度为7度,地震加速度为0.15g,结构设计使用年限为50年,建筑场地类别为三类,抗震构造措施为7度。 基础形式,整拌基础。。 本工程各部位钢筋混凝土的砼强度设计等级,主要结构材料如

下: 1 、钢筋:?表示I钢筋,Fy=210N/MMf——焊条E433xx型 1表示皿钢筋,Fy=360N/MMf——焊条E455xx型 2、混凝土 本工程士0.00以下采用Mu15标准砖,以M15水泥砂浆砌筑;士0.00以上?10.55采用Mu10 KP1承重粘土多孔;以M10混合砂浆砌筑; 10.55?屋面一层内墙采用MU10 KP1承重粘土多孔土空 心砖,以M7.5水泥混合砂浆砌筑。 1.3当前现场概况 施工场地拆迁及场地平整已基本完成,场地内宽敞,施工用水、用电将在工程正式开工前接通;场外有一条施工便道。本工程

油田施工组织设计

1.1《施工组织设计》 1.1.1编制目的 为长庆油田公司第四采油厂云盘山作业区罗八增压站、罗一拉油转接站数字化建设工程提供指导性的施工方案与设计,用于工程的施工组织与管理,保证优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。施工组织设计是技术、经济和组织等方面的综合文件,是对施工全过程实行科学管理的重要手段。 1.1.2编制依据 1)根据长庆油田公司“标准化设计、模块化建设、数字化管理、市场化运作”的指导方针,编制数字化管理建设施工方案。 2)以产建工程方案或老油田调整改造方案的实施内容为编制依据。 国家现行的质量评定标准及有关施工标准、验收规范、规程和环境保护等地方性法规及规定。 ISO9000系列标准及西安冠林智能科技有限公司《质量手册》、《程序文件》。 1.1.3编制原则 认真执行工程建设程序。 搞好项目排队,保证重点,统筹安排。 遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工程序和施工顺序 采用先进的施工方法和网络计划技术,组织有节奏、均衡、连续的施工 采用国内外先进的是技术和科学管理方法 科学布置施工平面,尽量减少暂设工程,合理地储备物资 1.1.4采用的标准 《数字化设计图纸》 CTEC161 GB50319-2000《建设工程监理规范》 GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 1

GB50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 SY4205-2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》 1.1.5工程实施目标 工期目标 工程建设总工期40日历天,计划开工时间为2010年9月15日,保证满足工程竣工日期2010年10月30日完成安装、测试并通过验收。加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理。保证计划总工期实现,力争提前完成合同工期。 质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各子系统均达到或超过各行业的质量标准和质量等级,保证工程质量满足国家《工程施工质量验收规范》的合格及长庆油田数字化管理项目竣工验收规定(暂行) 环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝人员伤亡事故,轻伤事故不超过0.1%,年工伤频次在1‰以下。 1.1.6项目工程量 项目包括罗八增压站、罗一拉油转接站2座,15个井场,共61口油井。 单井场工程量: ●每台抽油机电机加装井口采集器并将信号送入主RTU; ●每台抽油机安装无线载荷和位移传感器,并将控制电缆接入井口采集器; ●井口压力数据接入主RTU,并敷设电缆; ●注水井压力接入阀组RTU,并敷设电缆; 2

隆林县建筑有限公司二期工程施工组织设计

第一章工程概况 1.1 现状概述 本工程为隆林县建筑有限公司二期工程,是多层民用建筑,建筑面积为2677.9平方米。是三层框架结构,房屋结构为15.40米。建筑工程等级为三级,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级。 该工程基础采用搅拌桩复合地基,基础形式采用柱下独立桩基础及墙下条基。基垫层均为80厚C10混泥土,80厚碎石垫层,并扩出基础100mm,填充墙采用MU10标准机制红砖,M7.5混合沙浆实砌。柱边均设墙体拉结筋。梁、柱、楼板均采用整体现浇结构,尺寸、强度、材料均见施工图纸。抗震构造措施按丙类建筑,抗震等级为四级。 装饰工程,外墙为1:3水泥沙浆分层找平,外墙涂料,并按立面线分色。内墙面为混合沙浆打底,纸筋灰刮面,白乳胶漆二度。餐厅、厨房内墙面做1:3水泥沙浆暗护墙裙1200高。 1.2 规划布局 1、两条主景观轴线 一组花坛组合沿纵向布置,高度0.5m,外贴面为广场砖;在南侧 临近入口处设置一个现代结构架,材料为钢筋砼结构,高度约3.0m左右,造型新颖,供居民休息之用。 主入口为半圆形,半径约15m。其中心点与商服楼相对,一组圆形柱用不锈钢彼此连接,轻盈小巧,围绕中心花坛布置,中心花坛做适当的造型与指示牌组合,形成乘风东路的标志景观。入口过度景观是一组七彩廊,顾名思义为“彩虹”的意境。中心广场为椭圆形,面积约6900平方米,其中心为两条景观轴交点,设置一个抬生平台,三级踏步,高度约0.6m,中心旋转一个彩色不锈钢雕塑,高度约8-10m,要求主题明确。椭圆形端点处是旱地喷泉,半径约10m,设置配套音乐与灯光照明,中心为主要喷水区域,周围设置的几个石球,内部含有暗管喷水,增加趣味性。喷泉旁设置一个廊架,钢筋砼结构,造型粗旷中带有细腻,方便居民休息。雕塑与旱喷泉分开布置,目的是为了突出中心,同时景观的分开布置方便引导人流的集散,从而有效的利

抽油机施工组织设计汇总

施工组织设计(方案) 编制人: 审批人: 批准人: 施工单位:江汉油田瑞腾达工程有限责任公司 工程地点:甘肃省合水县 二00九年八月十日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 3.1总体部署 (2) 3.2组织机构 (2) 3.3职责 (3) 3.4施工力量配备 (3) 4、施工准备 (4) 5、施工方案及技术措施 (6) 5.1总体施工方案……………………………………………………

6 6、质量和HSE管理措施 (6) 7、工期保证措施 (19) 1.编制依据 《石油天然气站内工艺管工程道施工及验收规范》SY0402—2000 《油田集输管道施工及验收规范》SY0422—97 《油气田地面管线和设备涂色标准》SY0043—96《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236—98 《手焊、手工电弧焊及气体保护焊缝破口的基本形式与尺寸》GB985

《双金属复合管道焊接工程施工及验收规范》Q/SY04—2001 《油田油气处理用钢制压力容器施工及验收规范》SY/T0448—97 《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407—97《钢制容器防腐和保温工程施工及验收规范》SY/T4059—93 《工业设备及管道绝热过程施工及验收规范》GBJ126—89《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90 《电气装置工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171—92《施工现场临时用电安全技术规范》JBJ46—88《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96 《石油建设工程质量检验标准建筑工程》SY4025—93《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202—88《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

XX煤矿二期工程施工组织设计

目录 1、矿井概况………………………………………………………. ………1.1矿井自然概况及工程概况……………………………………………1.2工程地质及水文地质……………………………………………… 2、施工准备及场地布置…………………………………………. ………2.1施工条件准备……………………………………………. …………2.2大临工程设施………………………………………………………2.3措施工程……………………………………………………………2.4场地布置……………………………………………………………2.5准备工作安排……………………………………………………… 3、二期单位工程施工方案和方法………………………………………3.1部分二期工程………………………………………………………3.2主要单位工程施工方法……………………………………………3.3施工设备配备……………………………………………………… 4、辅助生产系统…………………………………………………………4.1提升系统……………………………………………………………4.2运输设备的选择……………………………………………………4.3压风及供水系统……………………………………………………4.4排水系统……………………………………………………………4.5通风系统……………………………………………………………

4.6供电系统…………………………………………………………… 5、改绞方案………………………………………………………………5.1、临时设施的改制方法………………………………………………5.2改绞内容……………………………………………………………5.3罐道钢丝绳的选择计算………………………………………………5.4提升改装步骤…………………………………………………………5.5井底稳绳梁及托罐梁的安装………………………………………… 5.6通风、排水与井下供电……………………………………………… 6、劳动组织及工期……………………………………………..…………6.1劳动组织……………………………………………….. …………6.2施工工期……………………………………………….. …………6.3工期保证措施………………………………………….. ………… 7、质量控制与质量保证措施…………………………………..……7.1质量控制总体要求……………………………………..…………7.2施工准备阶段的质量控制……………………………..…………7.3施工阶段的质量控制…………………………………..…………7.4竣工阶段的质量控制…………………………………..…………7.5质量持续改进…………………………………………..………… 8、文明施工及环境保护措施…………………………………..……… 9、安全生产措施………………………………………………………

万科金域华府二期工程施工组织设计

第一章编制说明 一、总说明 本施工组织设计是我公司承建该项目施工的全局性指导文件,是指导施工全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件,是我公司做好人力、物力综合平衡调配,力争全年均衡施工的依据,也是统筹全局、集中力量打歼灭战、组织工程协作、合理安排施工顺序、组织平衡立体交叉作业、分期分批配套组织施工,确保工程质量,实现安全文明施工,按期将本工程交付使用的依据。 万科金域华府二期工程包括: 2号楼、3号楼、4号楼及地下室。 二、编制依据 1、万科金域华府二期工程施工图; 2、《万科金域华府二期工程施工合同》; 3、《万科金域华府二期工程2、3、4号楼岩土工程勘察报告书》; 4、现行国家及湖北省的有关规范、规程与标准(详见第3页清单); 5、湖北省及武汉市现行的安全生产、文明施工规定; 6、国家、中南地区通行标准图集; 7、中博建设集团有限公司质量手册与程序文件等; 8、我公司在类似工程的施工中积累的经验; 三、本施工组织设计编制的基本原则 1、认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建 1 / 173

设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和顺序。 3、采用流水施工方法、工程网络计划技术和其他先进管理方法,组织有节奏、均衡和连续施工。 4、科学地安排冬期和雨季施工项目,保证全年施工的均衡性和连续性。 5、充分利用我公司现有的施工机械和设备,扩大机械施工范围,提高施工机械化使用率,不断改善劳动条件,提高劳动生产效率。 6、尽量利用先进的施工技术,科学地制定专项施工方案。严格控制施工质量,确保安全施工,努力缩短工期,不断降低工程成本。 7、科学地规划施工平面图,减少施工用地,保护环境;合理储备建设物资,减少物资运输量。 主要现行施工规范、规程与标准 2 / 173

XXX建设项目井场工程施工组织设计

施工组织设计 第一章编制依据 本施工组织设计为陕西永卓建设工程有限公对中国石油长庆油田分公司第四采油厂2014年产能建设项目井场工程的施工指导纲要性文件。 编制依据: 1. 中国石油长庆油田分公司地面建设工程施工招标文件(中国石油长庆油田分公司第四采油厂2014年产能建设项目井场工程) 2. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 3. 现场踏勘情况 4. 我公司ISO9001质量管理体系文件 5.我公司环境管理和职业健康安全管理体系、质保手册、程序文件 6. 我公司类似工程施工经验等。 7. 适用规范、标准 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建筑工程质量管理条例》 (4)《建筑地基基础施工验收规范》 (GB50202-2002) (5)《混凝土工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011) (6)《建筑地面施工质量验收规范》 (GB50209-2002) (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) (8)《石油天然气建设工程施工质量验收规范电气工程》(SY4206-2007)

第二章工程概况 本工程为中国石油长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目井场工程,本标段为靖边、鄂托克前旗井场工程,新建约35个井场,建设方为中国石油长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组。 2.1 建筑设计特点 该场内主要由砖混结构井场巡井房、砖砌污油水池、污油水池护栏、雨水蒸发池、砖砌集油槽(含盖板)、雨水集流渠、厕所、变压器基础及护栏、护坡、附属设施大门及围墙等工程组成。 污油池底为200mm厚C25钢筋混凝土现浇、池壁采用370mm厚砖砌体、池内壁均抹20mm厚1:2.5水泥砂浆,周边做1000mm宽散水。池底下100mm厚素混凝土垫层下素土翻夯500mm,翻夯素土每边宽出基础外500mm. 导油槽内宽400mm、深200mm,槽壁采用240mm厚砖砌体,槽内壁、底面及沟檐均抹30mm厚C25细石混凝土,槽底100mm厚素混凝土下素土翻夯500mm、每边宽出基础外边缘500 mm。 4m宽围栏大门截面尺寸500mm*500mm、2.5m高方砖柱2个,门柱粉刷及地基处理同砖围墙,宽4m*高2.1m双扇平开围栏大门1樘。大门材质及做法同围栏,上部不倾斜。 围墙地基处理深度:基底下素土翻夯500mm、每边宽出基础边缘300mm、150mm 厚3:7灰土垫层,0.24m厚度的砖墙、18mm厚水泥砂浆、外墙双面丙烯酸涂料 2.2 结构特点 本工程均为砖混结构,地基处理均为人工处理地基。 2.3 施工特点 通过该工程的设计概况和现场情况看,该工程具有以下施工特点:

集污输水管道二期工程施工组织设计概述(doc 145页)

第一章工程概况及招标要求 1.1工程简述 惠州市集污输水管道二期工程起点位于下埔滨江公园横江沥通道内,沿西堤路进入麻渣下泵站,经潜污泵提升加压后,从泵站至十四号码头,沿西枝江边,上环城东路,经东新桥桥头,走桥西沿江路至渡口所,再穿过惠州大堤至第七中学旁的绿地,沿下角江边路直抵下角糖厂污水塘。其中建设集团办公楼旁(西堤路)至麻渣下泵站段自流重力砼管和麻渣下泵站至水门大桥段压力管已在下埔滨江公园工程中建成。本期工程管道全长2938m,均采用Φ1600mm管,通流量为20万m3/日。其中横江沥—麻渣下顶管工程、十四号码头至东新桥段及七中前顶管工程(穿惠州大堤)不在本次招标范围内。本次招标包括以下四部分:1、水门桥—十四号码头(含麻渣下泵站), L=492.2m(以钢筋砼预制管为主,其中0k+72.000~0k+98.450,0k+135.765~0k+200.413, 0k+445.867~0k+492.422段为钢管段);2、东新桥—渡口所(0k+686.312~1k+880.293),L=1194m(以钢筋砼预制管为主,其中1k+771.500~1k+880.293段为钢管段);3、渡口所—下角糖厂污水塘,L=669.5m(全部为钢筋砼预制管);4、污水塘总出水口改造。 本工程的工程类别为市政工程一类,工程建设单位为惠州市环保局;设计单位为惠州市市政工程勘察设计研究院;监理单位为惠州市建设集团工程建设监理公司。 本工段为第二段,即东新桥—渡口所段。 1.2水文和气象 本工程场地地下水为第四系潜水,主要受大气降水补给,以②-2砂层为 主要含水层,向东江排泄。水位埋深基本与东江水位一致。

某二期工程住宅楼施工组织设计毕业论文

某二期工程住宅楼施工组织设计 毕业论文 目录 绪论 (1) 1 编制依据 (2) 1.1综合说明 (2) 1.2编制原则 (2) 1.3编制依据 (2) 2 工程概况 (4) 3 施工进度计划及确保工期的技术组织措施 (6) 3.1 施工工序部署 (6) 3.2 施工步骤制定原则 (6) 3.3 施工进度计划 (7) 3.3.1进度计划控制原则 (7) 3.3.2总进度计划安排 (7) 3.4 保证工程进度的具体措施 (7) 3.4.1保证进度的组织措施 (7) 3.4.2保证进度的管理措施 (8) 3.4.3保证进度的材料供应措施 (9) 3.4.4保证进度的资金保证措施 (9) 3.4.5保证进度的工程检查措施 (10) 3.4.6保证进度的进度循环措施 (11) 3.4.7工程进度落后的处理措施 (11)

3.4.8突发事件处理 (12) 4 施工方案 (14) 4.1基础工程 (14) 4.1.1素土挤密桩 (14) 4.1.2预应力高强混凝土管桩 (14) 4.2土方工程 (17) 4.2.1土方开挖 (17) 4.2.2土方回填 (18) 4.3钢筋工程 (19) 4.3.1钢筋原材及检验 (19) 4.3.2钢筋加工及运输 (19) 4.3.3钢筋连接 (20) 4.3.4 主要部位的钢筋绑扎施工 (22) 4.3.5钢筋质量验收 (24) 4.4模板工程 (24) 4.4.1模板选用 (24) 4.4.2模板支撑体系及其选型 (24) 4.5 混凝土工程 (30) 4.5.1混凝土的试配与选料 (30) 4.5.2关键部位混凝土施工 (32) 4.5.3各层混凝土施工 (33) 4.5.4混凝土施工缝 (33) 4.5.5施工缝处混凝土浇筑 (33)

油田公司施工组织设计

物资集团物流公司机械一队修理工房建设工程 施工组织设计 建设单位:大庆油田物资集团 一.工程概况 1.1 大庆油田物资集团物流公司机械一队修理工房建设工程,为公共建筑,该工程位于大庆萨尔图物流园区内。总建筑面积约1540平方米,共2层,占地面积770平方米,建筑总高度为7.5m;本建筑物为砼空心砖砌体结构,使用年限为本50年,耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度。本工程室内外高差为 0.450m,室内地坪为±0.000(相当于海拔标高144.3米)。 1.2相关单位 建设单位:大庆油田物资集团 设计单位:大庆油田天宇工程设计有限责任公司 监理单位:大庆石油工程监理有限公司 勘察单位:大庆市坤伟勘察设计有限公司 施工单位:大庆油田建设集团建筑公司 1.3工程建筑、结构特点 层高:建筑物共计二层。一层层高3.6米、二层层高3.3米。 基础工程:本工为毛石基础采用MU30毛石,M7.5水泥砂浆砌,基础埋深至-2.100m。±0.000 以下墙体采用MU15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑,两侧抹1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)25mm厚;所有墙体均在-0.060m处设防潮层,防潮层采用1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)25mm厚。基础圈梁采用C30砼、HPB235级钢筋,钢筋保护层厚度为30mm。

主体工程:±0.000 以上墙体采用MU10混凝土多空砖,Mb7.5混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、楼板采用C30砼,楼梯构件采用C25砼,采用HPB235、HRB335级钢筋,钢筋保护层:梁为25mm,板为15mm。 屋面工程:屋面防水层采用SBS防水卷材;保温层采用100厚挤塑聚苯板。 门窗工程:外窗均采用节能型窗,所有外窗均设纱窗。节能建筑南向窗应采用单框双玻60系列以上平开窗,玻璃为中空玻璃,型材截面为不小于三腔,其他方向窗采用双框三玻65系列以上平开窗,玻璃为双中空玻璃,型材截面为不小于四腔。钢衬为厚度不低于1.2mm热镀锌钢衬。传热系数小于2.5。建筑物正外门为白钢门,侧外门为保温防盗门,会议室和活动室为对开实木门,其它均为实木门。 内墙装饰:一层地面均铺地砖(颜色、规格由建设单位自定)卫生间地面铺防滑地砖;卫生间地面低于走廊地面20mm。并采用80mm厚挤塑聚苯板保温。卫生间及浴室内墙贴面砖。楼梯为白钢扶手,低档天然石材踏步(颜色由建设单位自定)。 1.4施工条件分析 现场未建新建建筑以前是三座办公室旧址,现以拆除,但拆除的建筑物的基础未清除,将对现场施工放线工作以及挖土方工作造成影响;施工现场比较开阔但布局应紧凑,可布置较多施工机械,设置钢筋加工场地、木工作业区、材料堆放区、设塔吊一台、砼搅拌站一台。 二.编制说明及依据 2.1编制说明 根据以上文件,我项目部在详细阅读图纸后,认真了解工程实地情况,结合多年的施工经验,力求以现场管理、安全文明管理、进度计划管理、质量管理等

某工程井场平整施工组织设计(39页)

_______第___项目部钻前工程 井场平整 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: ____________公司 年月日

一、施工组织设计: 1、投标范围: _____________钻前工程井场平整。 2、编制依据及原则 2.1编制依据 (1)___________钻前工程井场平整标段施工招标文件。 (2)国家现行的施工规范、国家及油田公司一贯执行的质量方针。针对本项工程的特点,公司将充分发挥人员、设备、技术和管理方面优势制定切实可行的措施,确保工程达到标准。 (3)坚持科学管理,针对本项工程的特点编制出详细的施工组织设计、工程进度计划、人力及机具使用计划。 (4)确保工期进度,在进度安排上实行网络计划统筹安排流水施工,保证关键路线和控制点的完成。坚持质量进度一起抓,质量是进度的前提,进度服从于质量保证。 (5)有效的利用人力、物力和机械设备。质量力求达到优质工程的质量标准,工期严格按照计划工期完成。 (6)确保安全施工。安全施工是工程建设的重要保证,施工中严格遵守施工生产安全操作规程规定,做好防火工作,杜绝因违章操作而造成生命、财产损失的恶性事故的发生。还将严格遵守建设单位的有关施工现场的安全规定,并制定专门安全措施。 (7)落实文明施工,严格执行公司关于施工现场文明施工的规定。

文明施工是反映企业管理水平的一个重要标志。针对建设单位。工程制定专门的文明施工措施,坚决杜绝野蛮操作的现象发生,确保工程现场整洁有序。 (8)严格控制各环节的生产成本,以安全求效益,以质量谋发展。3、我公司承建本工程的优势 (1)各类工程技术人员和专业技术管理人员______人。各专业工种、各管理岗位人员配备齐全。公司每年通过招收和培训等形式重视人才的培养和职工整体素质的提高。 (2)公司现有各类机械设备____台,可同时承担多项工程的施工。 (3)从______年到______年连续___年,施工队伍业绩综合评级都是优,受到了油田公司有关部门的一致好评。 二、工程概况: (1)工程实施地点;__________________区,钻前工程井场平整。 (2)计划总工期_____日历天,单井场____天。计划开工日期:______年____月____日;计划竣工日期________年____月____日。 (3)戈壁料场:分别为工地实测距离为准。 (4)井场平整,有足够的抗压强度,在各种车辆及自然条件下,不得发生较大变形。 (5)井场相对两边落差不得超过30cm,井场四角高差不超过35 cm。 (6)基础平面应高于井场面10-25 cm。 (7)井场公路修建:路基宽5m,路面宽4m,垫戈壁料找平洒水压实后厚度10-25 cm.道路与道路、道路与井场的交汇口处要呈喇叭口状过度,

新天村二期施工组织设计概述

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 新天村二期施工组织设计概述 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

天心区新天村生活安置小区二期(6#~9#栋)建安工程—人工挖孔灌注桩 专 项 施 工 方 案 湖南长大建设集团股份有限公司 二O一七年十月

目录 一、编制依据及编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程地质概况 (3) 四、施工部署 (5) 五、人工挖桩施工原理及工艺流程 (8) 六、季节性施工措施 (15) 七、施工进度计划及保证措施 (18) 八、施工现场平面布置保证质量措施 (19) 九、保证安全措施 (26) 十、现场文明施工措

施 (41) 十一、应急救援预案 (42) 十二、劳动力安排计划 (52) 十三、主要材料、设备、构件用量计划 (53) 十四、主要机具使用安排 (54) 十五、人工挖孔灌注桩检测方法 (56) 十六、降水监测 (56) 十七、人工挖孔灌注桩施工总进度计划 (61)

一、编制依据 1、长沙市天心区新开铺街道新天集体资产管理办公室提供的《天心区生活安置小区二期(6#~9#)建安工程桩定位图》及设计图纸; 2、由长沙三川岩土工程勘察有限公司提供的工程地质勘察报告; 3、【建筑桩基技术规范】《JGJ94-2008》; 4、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》JGJ4-80; 5、【建筑地基基础工程施工质量验收规范】《GB50202-2013》; 6、【混凝土结构工程施工质量验收规范】《GB50204-2015》; 7、【钢筋焊接与验收规程】《JGJ18-2012》; 8、【建筑工程施工质量验收统一标准】《GB50300-2013》; 9、用电安全规程;《JGJ46-2005》 10、天心区生活安置小区二期(6#~9#)建安工程桩基施工图的《施工合同》; 11、施工现场实地踏勘情况。 二、工程概况 本工程由长沙市天心区新开铺街道办事处新天村村民委员会开发,湖南长大建设集团股份有限公司承包施工桩基工程,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司监理、湖南省宏艺建筑设计有限公司设计,长沙三川岩土工程勘察有限公司勘察,新建工程建筑场地位于长沙市新开铺鸡公嘴新天村安置小区内。结合本地段的工程地质条件,设计采用人工挖孔灌注桩组织施工,人工挖孔桩桩径Φ900至Φ2000,桩身砼强度等级为C30,持力层为中风化泥质粉砂砂岩,极限端阻力标准值为8000KPa;桩端伸入持力层深度不小于H1(含扩大头尺寸),桩长应大于6米且不小于3倍扩大头尺寸3D,

相关文档
相关文档 最新文档