第一章

一、继电保护的基本任务P2

1故障状态下:

自动、迅速、有选择性将故元件从电力线路中切除,并保证未故障部分恢复正常运行

2非正常工作状态下:

能及时反映检测发出信号、减负荷、跳闸等动作,防止受干扰引发的误动作

二、电气设备的不正常状态:过负荷、频率降低、过电压、系统振荡

故障:短路——电流增大、电压降低,相位改变

断线

三、继电保护的分类,按被保护的对象分类,有电力线路保护、变压器保护、电动机保护等;

按保护作用分:主保护和后备保护(近后备和远后备)、辅助保护;

按保护原理分:电流保护、电压保护、差动保护等

四、继电保护组成:测量部分、逻辑部分和执行部分

五、对继电保护的基本要求:选择性、可靠性、速动性、灵敏性(定义)

六、电流电压互感器的作用。电流互感器的10%误差要求,比误差不超过10%。电流互感器的接线方式:三相星形接线、三相三角形接线、两相V形接线、三相零序接线、两相差接线;

电压互感器开口三角形——获取零序电压

七、继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。

动合触点:线圈未通电,处于断开位置;线圈通电,处于闭合位置

动断触点:线圈未通电,处于闭合位置;线圈通电,处于断开位置

信号继电器触点是手动复归的

电流继电器的动作电流(使继电器动作的最小电流)、返回电流(使继电器返回的最大电流)、返回系数(返回电流与动作电流之比

中间继电器的作用:(1)增大触点容量;(2)增加触点数量;(3)实现短延时;(4)实现自保持。

八、原理图——在原理图中,各元件的连线不能表示出来,所以还要有展开图和安装图

展开图——以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图。

二次回路编号——对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号。根据等电位原则进行编号

第二章电网的电流保护

一、三段式电流保护

1.整定:电流Ⅰ段(无时限电流速断定义):躲开线路末端最大短路电流整定,瞬时动作;(速度最快,灵敏度最低,作主保护)

电流Ⅱ段(限时电流速断):与下一线路第Ⅰ段配合,限时动作;主保护

电流Ⅲ段(定时限过电流):动作电流按躲开最大负荷电流整定,动作时限按阶梯形原则整定(速度最慢,灵敏度最高、后备保护)(计算)定时限过电流保护的动作时限整定计算

2.保护范围:第Ⅰ段保护本线路首端部分,

第Ⅱ段保护本线路全长并延伸至下一相邻线路首端部分;

第Ⅲ段保护本线路及相邻线路的全长并延伸至下下线路首端部分。

保护范围受运行方式的影响比较大。最大运行方式,范围最大;最小运行方式,范围最小。规程规定:最小保护保护范围大于本线路的15%-20%;

3.电流保护的接线方式P33

三相完全星形接线方式:反应各种相间短路和接地短路故障

两相不完全星形接线方式:反应各种相间短路,不完全反应接地短路故障中性点非直接接地系统,电流保护一般采用两相不完全星形接线方式

4.三段式电流保护原理接线图(P35)的组成及接线方式。

Ⅰ段由1KA、2KA、3KM和4KS组成,采用两相不完全星形接线;

Ⅱ段由5KA、6KA、7KT、8KS组成,采用两相不完全星形接线;

Ⅲ段由9KA、10KA、11KA、12KT、13KS组成采用两相三继电器接线。

二、方向电流保护

1.双侧电源网络电流保护采用方向元件的目的——保证选择性

2.功率方向继电器的作用:判断短路功率的方向

3.方向电流保护动作条件:正方向范围内故障

3.反应相间短路的功率方向继电器接线:90°接线的定义、接入量P41表2-2

4.方向过电流保护动作时限的整定及方向元件的装设P54 2-14

三、电网接地保护

1.接地故障的特点:零序电流和零序电压

大接地系统零序电流的分布,零序电压的分布P45

零序电流分布: 取决于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗

零序电压分布:故障点零序电压最高,越远越低,变压器中性点零序电压为0 序获得零序电流的方法

过滤器

零序电流互感器

变压器中性点互感器

3.TV开口三角形输出:零序电压

4.大接地系统零序电流三段保护的范围,优点P49

优点:

1.零序过电流保护灵敏度高

2.零序过电流保护动作时限短

3.受系统运行方式影响小

4.受系统震荡影响小

5.中性点不接地系统中,发生单相接地故障时有何特点50

1.系统各处出现零序电压其数值为相电压

2.非故障线路上出现零序电流,数值等于本线路对地电容电流,相位超前零序电压90度,方向由母线到线路,故障线路的零序电流等于非故障线路对地电

容电流之和,相位滞后零序电压90度,方向由线路到母线

6.中性点不接地系统中接地保护方式:

绝缘监视装置是利用接地故障时出现零序电压的特点构成,是无选择性的接地保护P51

零序电流保护有选择性

零序功率方向保护有选择性

第五章电力设备与电气设备保护

一、电力变压器的保护

1.变压器的故障与不正常工作状态,装设的保护及其作用P96;

故障油箱内:绕组相间短路、接地短路、匝间短路

油箱外:套管、引出线上接地短路、相间短路

保护:

1气体保护

2 纵差保护或电流速断保护

3.相间短路后备保护

4 零序保护

5 过负荷保护

6 过励磁保护

2.瓦斯保护的定义、装设的范围、作用、瓦斯继电器安装要求;不能代替电流速断保护或差动保护的原因(变压器采用电流速断保护或差动保护后,为什么还要在变压器上装设瓦斯保护?因电流速断保护或差动保护对绕组轻微的匝间短路不能反应,而瓦斯保护能灵敏反应,因此还需装瓦斯保护)重瓦斯保护需切换到信号位置的情况:变压器充油或检修后重新灌油时,运行中补充油或瓦斯继电器试验时为了防止重瓦斯保护误动

3.电流速断保护装设的地点、范围、作用;P150

4.变压器差动保护原理:比较电压器两侧的电压大小和相位

5.如何消除因变压器两侧组别不同产生的不平衡电流:相位消除法

4.变压器差动保护中产生不平衡电流的原因P99-103

电流互感器计算变比与实际变比不同

变压器调压产生

电流互感器传变误差产生

励磁电流

励磁涌流

相位补偿的定义;

将变压器Y侧电流互感器二次侧接成d接线方式,变压器d侧电流互感器的二次侧接成Y接线方式,使两侧电流互感器二次连接臂上的电流IAB2和相位Iab2相位一致。

励磁涌流的定义P103

当变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时,变压器从0或很小的数值突然上升到运行电压的暂态过程中可能会严重饱和,产生很大的暂态励磁电流成为励磁涌流

5.变压器过电流保护的作用、类型P113;低电压启动的目的、复合电压启动含义及作用。P114-115

第九章断路器控制回路

1.断路器的控制回路要加装防跳继电器的原因:防止断路器发生跳跃现象。

若手动合闸,控制开关SA打在“合闸”C位置尚未松开(5-8通)或自动装置的K1触点粘连,此时发生永久性故障,保护动作,K2闭合,YT通电,QF跳闸,QF2辅助触点合,KMC通电,QF再次合闸,但保护再动作跳闸,跳闸后又合闸。出现“合→跳→合→······”的现象,这种短时间内发生多次合、跳闸的现象称为“跳跃”现象。

危害:断路器绝缘下降,严重时危及人身和设备安全,甚至引起系统瓦解。

变电所自动装置

自动装置操作的对象是断路器

一)自动重合闸

1.自动重合闸的作用

1迅速恢复供电

2提高并列运行的稳定性

3纠正断路器或保护误动作

4节省投资

2.自动重合闸的基本要求

1.正常跳闸时将自动重合闸装置闭锁

2.控制开关与断路器位置不对应原理启动

3.动作迅速

4.动作次数应符合预先规定

5.重合闸前后加速继电保护动作

6.动作后自动复归方便调试、监视

7.可自动闭锁

5.三相自动重合闸定义

发生故障继电保护动作将三相断路器断开时,重合闸装置经过一定时间延迟后发出重合闸脉冲将三相断路器重新合上

二)备用电源自动投入装置

1.备用电源自动投入装置的定义、作用

当工作电源因故障断开后,能迅速自动将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源使用户不致停电的一种自动装置,简称AAT

AAT优点

1.提高可靠性、节省投资

2.简化继电保护

3.限制短路电流、提高母线残余电压

2.备用电源的备用方式:明备用、暗备用

3.备用电源自动投入装置的基本要求

1.只有工作电源断开后备用电源才能投入

2.除手动断开工作电源外任何原因导致失去电压时都应动作

3.备用电源只允许投入一次

4.动作时间整定应使符合停电尽可能短为原则

5.备用电源无电压式不动作

6.一个备用电源同时为几个工作电源备用时,备用电源已代替工作电源后其他工作电源断开时,AAT装置应仍能动作

微机保护

1.微机继电保护的构成:硬件和软件。硬件电路构成

1输入通道回路

2输出通道回路

3人机接口

4通信接口

5电源

6单片微机系统

数据采集系统的构成及作用

2.光电隔离的作用

第七章母线保护

1.母线保护方式P147

设备保护兼母线保护

专用母线保护

2.母线电流完全差动保护对电流互感器的要求P148

第八章操作电源

1.操作电源的作用、分类

正常运行时:对断路器的控制回路、信号设备、自动装置等设备供电

一次电路故障时:对继电保护、信号设备、断路器控制回路供电

电源中断时:对事故照明、直流油泵等故保安负荷供电

分类:交流、直流、整流、交流不间断

继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

继电保护试题与答案

全国2002年4月高等教育自学考试 电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、填空题(每小题1分,共20分) 1. 以微型计算机为核心的继电保护装置称为微型机继电保护装置。 2. 交流电流交换器输出量的幅值与输入模拟电流量的幅值成_正比_。 3. 脉冲传递函数定义为:在零初始条件下,离散系统输出响应的Z变换与输入信号的Z变换 之_比值_。 4. 当离散系统特征方程的根,都位于Z平面的单位圆之外时,离散系统_不稳定_。 5. 在一个控制系统中,只要有一处或几处的信号是离散信号时,这样的控制系统称为离散— 控制系统。 6?反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两种:来自电压互感器和电流互感器 二次侧的交流电压和交流「电流_信号。 7. 在一个采样周期内,依次对每一个模拟输入信号进行采样的采样方式称为_顺序_采样。 8. 脉冲传递函数分子多项式为零的根,称为脉冲传递函数的零点。 9. 从某一信号中,提取出有用频率成份信号的过程,称为滤波。 10. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的零点,能够滤除—输入信号中不需要的频率成份。 11. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的极点,能够提取输入信号中需要的一频率—成份信号。 12. 数字滤波器脉冲传递函数的零点z i在脉冲传递函数表达式中以因子1-Z_i Z-1的形式岀现。 13. 如果设计样本的频率特性频谱的最大截止频率为fmax,则要求对设计样本的单位冲激响 应h(t)进行采样时,采样频率要求大于_2f max_o 14. 为了提高微型机继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采取的隔离技术是_光 电隔离_ o 15. 利用正弦函数的_三个_瞬时采样值的乘积来计算正弦函数的幅值和相位的算法称为三点 采样值乘积算法。 16. 在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在自检循环并每隔一个采样周 期中断一次,进行数据采集。 17. 微型机距离保护的软件程序主要有三个模块一初始化及自检循环程序、_采样中断程序-和 故障处理程序。 18. 在电力系统正常运行时,相电流瞬时采值差的突变量起动元件△I bC等于_零_o 19. 电力系统在非全相运行时,一旦发生故障,则健全相电流差起动元件_起动_o 20. 设U1、i1、D1;U2、i2、D2分别是电压、电流和电流一阶导数的采样值,则采用解微分方程 算法时,测量电感L的计算值为(U[U2- u?i」)/(i_2D」- i」D?)_。 二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确 答案的号码写在题干后面的括号内。) 21. 脉冲传递函数零点是哪个方程的根(2 ) ①分母为零②分子为零 ③分子+分母④分母-分子 22. 逐次比较式数据采集系统中,模/数转换器输出量正比于输入电压量的(4 )

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

全国2007年4月高等教育自学考试电力系统继电保护试题及答案

全国2007年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( ) A .有机会只切除一条线路 B .有机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( ) A .90°接线 B .3 0、30 C.-3、-3 D .-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( ) A .0°接线 B .90°接线 C .3 0、30 D .A 、A +30零序补偿电流的接线方式

8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的() A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性 B.可靠性C.灵敏性 D.速动性10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性 B.速动性C.灵敏性 D.可靠性11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()A.灵敏度高 B.灵敏度低C.灵敏度一样 D.保护范围小12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n B.增大倍 T C.减少倍 D.增大3倍14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

《继电保护及二次回路》

第一章 继电保护工作基本知识 第一节 电流互感器 电流互感器(CT )是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A ,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A 或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A 。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X 的存在,所以流入保护装置的电流I Y ≠I ,当取消多点接地后I X =0,则I Y =I 。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT 必 2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT 的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT 本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT 本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT 本体的L1端一般都安装在I 母或者分段的I 段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT 需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT 是一穿心CT ,其变比为(600/N )/5,N 为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT ,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT 二次电流分别为0.5A ,1A ,3A ,5A ,10A ,15A 时CT 的二次电流。 3、绕组的伏安特性 I Y I CT 绕组 保 护装置 I X 图1.1

(全新整理)4月全国自考电力系统自动装置试题及答案解析

全国2018年4月高等教育自学考试 电力系统自动装置试题 课程代码:02304 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.微机励磁调节器便于实现复杂的控制方式,这是由于其() A.硬件简单可靠 B.控制功能用软件实现 C.显示直观D.硬件的标准化设计 2 越大时,则强励作用() A.不变B.可能变弱也可能变强C.越弱D.越强 3.负荷吸收的有功功率随频率变化的现象,称为() A.负荷调节效应 B.负荷的暂态频率特性C.负荷的频谱D.负荷的动态频率特性4.当ZZQ-5自动准同步装置的出口电路发出加速脉冲时,同时闭锁了()A.减速脉冲 B.升压脉冲 C.降压脉冲D.合闸脉冲 5.在理想灭磁过程中() A.励磁电流加速衰减,励磁电压不变 B.励磁电压加速衰减,励磁电流不变 C.励磁电流匀速衰减,励磁电压保持为最大允许值 D.励磁电流和电压都匀速衰减 6.重合闸复归时间一般取() A.5~10s B.10~15s C.15~20s D.20~25s 7.会引起电力系统频率降低的操作是() A.切除部分负荷B.减少发电机有功功率输出C.切除双回线路中的一回D.减少发电机无功功率输出 1

8.下列各元件中,一般作主选相元件的是() A.相电流差突变量选相元件 B.阻抗选相元件 C.相电流选相元件 D.相电压选相元件 9.自动低频减负荷装置的附加级动作延时一般为() A.1~10s B.10~20s C.20~30s D.30~40s 10.影响导前时间脉冲的导前时间的因素是() A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间脉冲形成电路的参数R,C 11.ZZQ-5装置中,电源闭锁电路的作用是() A.禁止合电源B.禁止关电源 C.防止合电源时造成非同步误合闸D.防止关电源时造成非同步误合闸12.系统正常运行状态下,AAT装置中得电动作的继电器是() A.时间继电器 B.信号继电器 C.出口继电器D.闭锁继电器 13.什么情况下会发生自动重合闸的断路器的“跳跃”现象? () A.执行元件触点粘接 B.合闸到永久性故障 C.执行元件触点粘接且合闸到永久性故障 D.合闸到瞬时性故障 14.微机录波装置软件功能模块不包括 ...() A.装置起动B.录波方式 C.波形记录D.报告输出 15.虚有差调频法具有的特点是() A.调节过程中有差,调节结束时无差 B.调节过程中有差,调节结束时有差 C.调节过程中无差,调节结束时无差 D.调节过程中无差,调节结束时有差 二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共10分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 2

继电保护知识要点

第一章绪论 —、基本概念 1正常状态、不正常状态、故障状态要求:了解有哪三种状态,各种状态的特征正常状态:等式和不等式约束条件均满足; 不正常运行状态:所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的工作状态 故障状态:电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断线等故障。 2、故障的危害 要求:(了解,故障分析中学过) ①过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。 ②短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。 ③电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产生废 品。 ④破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。 3、继电保护定义及作用(或任务) 要求:知道定义,明确作用。 定义:继电保护是继电保护技术与继电保护装置的总称 基本任务:①自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 ②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或 跳闸。 4、继电保护装置的构成及各部分的作用 要求:构成三部分,哪三部分测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。 5、对继电保护的基本要求,“四性”的含义 要求:知道有哪四性,各性的含义 选择性:指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。 速动性:是指尽可能快地切除故障。 灵敏性:在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了应该动作的故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在任何其他不该动作的情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。 6、主保护、后备保护、近后备、远后备保护的概念 要求:什么是主保护、后备保护、近后备、远后备保护 主保护:指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 后备保护:考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护。 近后备:当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用。 远后备:当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用。 第二章电网的电流保护 —、基本概念 1继电器的定义及类型

继电保护自学考试题3答案

电力系统继电保护课程自学考试题 一、填空题(每空1分,共10分) 1..继电保护的灵敏性是指对于保护范围内发生( 故障或不正常运行状态 )的反应能力。 2. 能使电磁型电流继电器返回原位的(最大)电流,称为继电器的返回电流。 3. 中性点直接接地电网中发生接地故障时,距离故障点越远处的零序电压( 越低 )。 4. 中性点非直接接地电网中,利用故障线路零序电流( 大于 )非故障线路零序电流的特点来构成零序电流保护。 5. 电抗互感器DKB 的作用是将电流互感器的二次电流变换成与之成正比并超前其一定角度的( 电压 )。 6. 在单侧电源线路上短路点的过渡电阻,总是使继电器的测量阻抗增大,使保护范围(缩 短 )。 7. 励磁涌流中包含很大成分的(非周期分量),往往使涌流偏于时间轴的一侧。 8. 若变压器中性点接地运行的电力网,对外部接地短路引起过电流,应装设( 零序电流 )保护。 9. 发电机纵差动保护的起动电流按躲开外部故障时的最大( 不平衡 )电流整定。 10.发电机失磁后,无功功率由正变为负,由发出无功变为( 吸收 )无功。 二. 判断对错,若有错请改正(每题2分,共10分) 1. 在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是相同的。 错:在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是不同的。 2. 线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧不投入同步检定继电器。 错:线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧同时投入同步检定继电器。 3. 零序过电流保护的灵敏度高于相间短路的过电流保护的灵敏度。 对 4. 过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响大于对方向阻抗继电器的影响。 错:过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响小于对方向阻抗继电器的影响。 5. 汽轮发电机失磁后,只要发电机母线电压或系统电压不低于规定值,失磁保护就不必很快动作于跳闸。 对 三、名词解释:(每题3分,共15分) 1. 继电保护装置 答:反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电流保护的接线方式 答:指电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式。 3. 阻抗继电器的精工电流: 答:继电器的起动阻抗J dz Z ,=0.9zd Z ,(1分)即比整定阻抗值缩小了10%时所加入阻抗继电器的电流。

继电保护原理及二次回路

本文档着重阐述了继电保护的基本原理与运行特征分析的基本方法,分析了各种继电保护装置做了系统分析,并介绍了继电保护的新发展。主要内容包括:互感器及变换器、电网相间短路的电流电压保护、电网相间短路的方向电流保护、电网的接地保护、电网的距离保护、电网的差动保护、电动机保护和电力电容器保护等。 继电保护工作基本知识 第一节电流互感器 电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差 动回路的各个比较电流都在各自的端子箱 接地,有可能由于地网的分流从而影响保 护的工作。所以对于差动保护,规定所有 电流回路都在差动保护屏一点接地。 图1.1 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方

向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。 3、绕组的伏安特性 理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。 10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐 标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。 根据所测得U,I2值得到R X1,R x1=U/ I2,找 出与二次回路负载R x最接近的值,在图上找到该 负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载 的标准倍数m,比较m 和m0的大小,如果m> m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该 CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A, 3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。 第二节电压互感器 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V 绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析。

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护

4月全国自考电力系统微型计算机继电保护试题及答案解析

1 全国2018年4月自考电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.如果X(z)=1 az 11 --,则序列x(n)为( ) A.a n B.a -n C.e an D.e -an 2.设连续时间信号频谱的最大截止频率为f m ,则无失真采样条件要求采样频率f s 满足 ( ) A.f s =0.25f m B.f s =0.5f m C.f s =f m D.f s ≥2f m 3.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足( ) A.幅值小于1 B.幅值等于1 C.幅值大于1 D.在z=-1线左侧 4.完全滤除输入信号某些频率分量时,要求数字滤波器脉冲传递函数对应零点的幅值满足( ) A.小于1 B.等于l C.大于1 D.等于零 5.逐次比较式数据采集系统中与输出数字量成正比的量是模拟量的( ) A.积分值 B.瞬时采样值 C.微分值 D.差分值 6.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的零、极特点是( ) A.只有零点没有极点 B.只有极点,没有零点 C.没有极点和零点 D.既有极点又有零点 7.N 点周期采样序列x(k)全周期傅立叶算法计算三次谐波正弦分量幅值a 3的计算公式是:( )

2 A.∑-=?π 1 N 0 k ) K N 6cos()x(k N 2 B.∑ -=?π 1 N 0 k )K N 6sin( )x(k N 2 C.∑ -=?π 1 N 0 k )k N 2cos()x(k N 4 D.∑-=π 1 N 0 k )k N 2sin()x(k N 4 8.对于CA 两相短路,采用解微分方程算法时,电压u(t)应选择为u ca (t)、电流i(t)应选择为( ) A.i ab (t) B.i bc (t) C.i ca (t) D.3i o (t) 9.50Hz 电气量周期采样点数为12时,相邻两个采样点间隔的电角度是( ) A.15° B.30° C.45° D.60° 10.某正弦电气量的两个采样值为1和3,间隔的电角度是90°,则该正弦电气量的幅值是( ) A.1 B.3 C.10 D.4 二、填空题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 11.微型机继电保护装置的工作电源是其重要的组成部分,电源要求具有独立性,不能受系统电压变化的_________。 12.与常规继电保护相比,微型机继电保护提供的系统故障信息_________。 13.满足采样定理时,采样信号的频谱是被采样连续时间信号频谱的_________。 14.在求离散系统的脉冲传递函数时,要求输入量和输出量的初始条件都为_________。 15.提高逐次比较式数据采集系统数据精度的办法是将模数转换器的位数_________。 16.在电压/频率变换式数据采集系统中,VFC 芯片输出脉冲的频率与模拟输入量的瞬时值的关系是_________。 17.为了提高微型继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采用了_________。 18.采样频率与系统实际运行频率之比保持不变的采样方式称为_________。 19.电力系统短路电流中含有基波、谐波和_________。 20.与模拟滤波器相比,数字滤波器工作的可靠性_________。 21.只要电流量是时间的正弦函数,在理论上两点乘积算法的计算误差为_________。

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。迅速切除故障,减小停电时间和停电范围指示不正常状态,并予以控制继电保护的基本原理利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动逻辑部分:常用逻辑回路有“或” 、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分保护的四性选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。远后备:后备保护与主保护处于不同变电站近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件动作电流:使继电器动作的最小电流值返回电流:使继电器返回原位的最大电流值返回系数:返回值 / 动作值过量继电器:返回系数 Kre<1 欠量继电器:返回系数 Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置阶梯时限特性:最大(小)运行方式:在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切除故障的电流保护,为了保证保护的选择性,一般情况下只保护被保护线路的一部分 限时电流速断保护:切除本线路上电流速断保护范围之外的故障,作为电流速断保护的后备保护 定时限过电流保护:反应电流增大而动作,保护本线路全长和下一条线路全长,作为本条线路主保护拒动的近后备保护,也作为下一条线路保护和断路器拒动的远后备保护。

全国2012年7月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码02302

全国2012年7月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是() A.切除所有元件B.切电源 C.切负荷D.给出信号 2.过电流继电器的返回系数为() A.小于0 B.小于1 C.大于1 D.等于1 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式称为系统的() A.最大运行方式B.最小运行方式 C.正常运行方式D.事故运行方式 4.当系统运行方式变小时,电流电压联锁速断保护中电流元件与电压元件的保护范围是() A.电流元件动作范围缩短,电压元件动作范围增长 B.电流元件动作范围缩短,电压元件动作范围缩短 C.电流元件动作范围增长,电压元件动作范围缩短 D.电流元件动作范围增长,电压元件动作范围增长 5.90°接线的功率方向继电器,当线路正方向发生相间短路时,若 ?=75°,为使继电器 d 动作最灵敏,其内角α应取为() A.30°B.45° C.15°D.-15° 6.不受过负荷和全相运行时系统振荡影响的保护是() A.电流I段B.电流Ⅱ段 C.电流Ⅲ段D.零序电流保护 7.阻抗继电器的精确工作电流是指,当 ?=?,对应于() K sen 浙02302# 电力系统继电保护试题第1页(共5页)

A.Z act=0.8Z set时的电流B.Z act=0.9Z set时的电流 C.Z act=Z set时的电流D.Z act=1.1Z set时的电流 8.阻抗继电器需要采用记忆回路和引入第三相电压的是() A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.功率方向继电器 9.在三种圆特性阻抗继电器中,方向阻抗继电器受振荡影响最小,原因是()A.有死区B.有方向性 C.动作特性沿+R轴所占面积最小D.动作特性沿OO 方向所占面积最小 10.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是() A.差动电流B.励磁涌流 C.不平衡电流D.冲击电流 11.输电线路高频保护中高频通道的工作方式不.包括() A.故障时发信方式B.长期发信方式 C.移频方式D.移相方式 12.在大型变压器和发电机上广泛采用的差动继电器为() A.比率制动型B.具有制动特性 C.加强型速饱和D.速饱和 13.在Y,d11接线变压器纵差保护中,由于两侧TA型号不同,在差动回路中引起较大不平衡电流,为此电流互感器的同型系数K st取值为() A.0 B.0.5 C.1 D.1.5 14.逆功率保护是为了防止以下哪种设备遭到损坏() A.发电机B.汽轮机 C.励磁机D.水轮机 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 浙02302# 电力系统继电保护试题第2页(共5页)

全国2010年4月高等教育自学考试电力系统继电保护试题

全国2010年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.反应故障时电流增大而动作的保护为() A.低电压保护B.过电流保护 C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护()的要求。 A.速动性B.选择性 C.可靠性D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧()A.屏蔽B.接地 C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为() A.100%B.2/3 C.1/3 D.0 5.功率方向继电器的潜动是指() A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。 B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。 D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是() A.U AB、I C B.U BC、I A C.U AC、I B D.U CA、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为() A.保护安装处B.变压器接地中性点处 C.接地故障点处D.发电机接地中性点处 8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是() A.完全补偿B.欠补偿 C.过补偿D.不补偿

全国2012年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码02302

全国2012年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大型同步发电机的定子绕组每相都由两个或两个以上的并联支路组成,其原因是( ) A.定子电流大B.定子电流小 C.转子电流大D.转子电流小 2.变压器的励磁涌流会使纵差保护回路中的不平衡电流( ) A.变大B.变小 C.不变D.变为零 3.变压器的异常工作情况之一是( ) A.绕组的相间短路B.绕组的匝间短路 C.中性点接地系统侧的接地短路D.系统频率降低引起的过励磁 4.输电线路高频保护中高频通道的工作方式不.包括( ) A.故障时发信方式B.长期发信方式 C.移频方式D.移相方式 5.高频阻波器的作用是( ) A.限制短路电流B.防止工频电流穿越 C.防止高频电流穿越D.补偿接地电流 6.在距离保护的I段、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护的( ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 7.单侧电源线路上,过渡电阻的存在,使测量阻抗( ) A.增大,保护范围减小B.增大,保护范围增大 C.减小,保护范围减小D.减小,保护范围增大 8.在方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( ) A.提高灵敏度B.消除正方向出口相间短路的死区 浙02302# 电力系统继电保护试卷第1页(共5页)

浙02302# 电力系统继电保护试卷 第2页(共5页) C .记忆动作时间 D .防止反方向出口短路误动作 9.对于圆特性的阻抗继电器,处于临界动作状态的测量阻抗称作继电器的( ) A .整定阻抗 B .动作阻抗 C .短路阻抗 D .负荷阻抗 10.当电力系统发生B 相金属性接地短路时,故障点的零序电压( ) A .与 B 相电压同相位 B .与B 相电压相位差180° C .超前B 相电压90° D .落后B 相电压90° 11.按90°接线的功率方向继电器,若K CA U U =- ,则K I 应为( ) A .A I B .B I C .A -I D .B -I 12.阶段式电流保护广泛应用于( ) A .220kV 线路 B .110kV 及以上线路 C .多电源环网 D .35kV 及以下单电源线路 13.电流速断保护的动作时限取( ) A .0.5S B .1.0S C .0.5~1.0S D .0S 14.电流I 段保护的灵敏系数常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ) A .可靠 B .不可靠 C .灵敏 D .不灵敏 15.低电压继电器的返回系数为( ) A .大于1 B .小于1 C .等于1 D .等-7=0 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 16.微机保护输出的开关量包括面板上显示的信号、跳闸出口和______信号。 17.微机保护由______和软件两大部分构成。 18.电流差动母线保护又称作______式母差保护。