为进一落实变电处“管好设备,用好设备,杜绝责任事故”的工作原则,规范继电保护及自动装置的运行管理工作,促进值班人员熟悉装置的现场运行操作,提高继电保护的运行水平,特制定本规定。

1 继电保护及自动装置运行规定

1.1 各种继电保护及自动装置,必须按调度命令投入和停运。在改变系统运行方式时,保护和自动装置应做相应变更,并作好记录。

1.2一般情况下,电气设备不允许无保护运行。?所有线路、母线、电气设备在新装、检修后或长期停电后的操作以及其他倒闸操作,必须在主保护投入运行或接入临时性保护的情况下才能进行。临时性保护的动作时间应与主保护配合。

1.3 当YH保险熔断后,应立即将所带可能误动的保护退出,然后再进行处理。

1.4 当需要断开保护的直流保险时,应先断开正极再断负极或同时断开,以免于寄生回路引起误动。

1.5 在保护屏柜上进行打眼等振动较大的工作时,应将速断、差动等无时限跳闸的保护停用,恢复时测量压板的对地电压。

1.6 不得使用保护操作电源作试验电源。

1.7 二次回路上的检修工作,当发生直流接地或造成保险熔断时,应停止工作,待查明原因消除后方可继续工作。

1.8 值班员不得随意打开运行中继电器及保护装置的铅封。

1.9运行中的保护装置及其回路在未采取任何防范措施的情况下,严禁触动且不许进行任何工作及试验。

1.10对于带有交流电压回路的保护装置,在任何时候(如倒闸操作)不得使装置的交流回路失电,否则必须及时处理。

1.11 保护启动不论跳闸与否,均应作好记录,并向调度汇报,同时询问系统是否有故障。

1.12中央信号盘出现“保护动作”或“装置异常”信号时,值班员应进行检查处理。

1.13 发现保护及自动装置信号灯指示不正常,而一时难以将故障排除(如直流电源消失,交流电回路断线)应向调度汇报,将相关保护和跳闸压板退出。

1.14运行中的高频保护不得单方面断开直流电源或停用。

1.15每日交接班时,由值班人员对高频保护装置运行检测并做好检测记录,如发现检测数据不正常应向调度汇报,和对方校对数据,

必要时根据调度命令停止高频保护运行。

1.16 每周一应定期对微机继电保护及自动装置进行采样值检查和时钟校对,并应进行相应的记录。同时应在每次装置直流电源消失,恢复正常后应立即进行时钟校对。

1.17 任何时间改变保护定值后,值班人员应打印定值清单与值班调度员进行核对,核对无误后由继电保护校验人员、运行值班员应分别签名,同时值班人员应在定值回执单上注明XX时XX分与调度值班员XXX核对无误。同时应保留装置打印定值单,打印定值单上要求继电保护人员签名,并注明是XX年XX月XX日依据XX 号定值通知单进行调整。

1.18 继电保护装置动作(跳闸或重合)后,现场运行人员应按要求作好记录和复归信号,并将动作情况和测距结果立即向主管调度和变电处汇报,然后整理打印报告。对没有自动打印的报告,应及时调出并打印。330KV系统保护动作后,应在2小时之内将保护及自动装置动作报告及录波图等传真到陕西省电力调度中心继电保护处(传真号:4123158或029—7403158)。110KV系统保护动作后,应在24小时内将保护及自动装置动作报告及录波图一式两份送变电处或向生技科、变电处传真(局生技科传真2295464、变电处传真2295498)。报告台头应注明保护设备名称,如时间有误差时,应注明实际动作时间。

1.19 在110kv及以上馈路发生故障跳闸后,无论是重合成功还是试送、强送成功后,均应调一份保护装置的采样报告,查看电压、电流采样是否正常,如果出现异常应及时向调度进行汇报。所有配置微机保护的设备无论什么原因停电,恢复送电后应打印一份采样值,查看电压、电流采样是否正常,如果出现异常应及时向调度进行汇报。

1.20 35KV及以上设备保护动作后,应立即汇报变电处并做好记录。

1.21 配有微机保护的变电站值班人员必须熟练掌握各项操作程序,能看懂故障报告。

1.22 严禁在主机上进行各种娱乐活动,使用外来光盘或磁盘,以防带入病毒。

1.23 做好软件的保密工作,严禁任何人员从微机上拷贝各种原始程序。

1.24 发生事故的变电站在有关人员到站调查事故时,要密切配合,搞清事故原因。

1.25变电处应设一名专门负责管理继电保护、自动装置管理的专责。

1.26 各站应在每月11日按时上报开关跳闸月报表,每月1日上报继电保护及自动装置运行月报表。

1.27 投入运行的保护装置,除运行人员正常的运行操作、维护及异常处理外,无继电保护专业人员在场时,严禁其他人员在保护屏或

其相关回路进行任何工作。

1.28 现场运行人员应保证打印报告的连续性,严禁乱撕、乱放打印纸,妥善保管打印报告并及时移交变电处继电保护专责。无打印操作时,应将打印机防尘盖盖好,并推入盘内。现场运行人员应定期检查打印纸是否充足、字迹是否清晰。

2 电流继电器运行中更改定值时,应将保护压板断开,需改变线圈串并联时,应用导线将电流回路可靠短接,禁止用软线缠绕的方法短接。更改步骤如下:

2.1断开保护出口跳闸压板;

2.2可靠地短接电流回路;

2.3更改电流继电器线圈串并联接线;

2.4根据调令调整刻度指示杆到新的定值;

2.5拆除电流回路短接线;

2.6用万用表检查保护出口压板两端无电压;

2.7投入保护出口压板。

3 电压继电器运行中更改定值,应将保护压板断开,改变线圈串并联时应采取措施,以免造成电压回路短路或接地。更改步骤如下:3.1断开该保护出口压板;

3.2将电压回路脱空并用绝缘胶布将线头包好;

3.3更改电压继电器串并联接线;

3.4根据调度命令,调整刻度指针到新的定值;

3.5恢复电压回路接线;

3.6检查保护出口压板两端无电压;

3.7投入保护出口跳闸压板。

4在保护的二次回路上工作时,值班人员应做好以下安全措施:4.1将保护装置退出运行

4.2断开控制信号及保护电源

4.3在相邻运行盘柜上设运行红布

4.4在工作盘前后放置“在此工作”标示牌

4.5凡在工作盘上尚有运行设备时,应采用相应的安全措施,如用红布遮盖等,并做好明显的标记,防止误碰等应注意事项详细记录并对工作人员作出交待。

4.6工作完成以后值班长应进行以下检查:

1、试验中所接的临时线是否已完全折除。

2、试验中拆动的线应恢复正常。

3、保护装置、二次回路变更及保护整定是否与图纸记录相符。

4、各信号灯、指示灯指示是否正确。

5、各保护压板、插塞位置是否正确。

6、工作现场是否已清理。

以上各项检查无误后,由值班人员协同保护人员带开关做联动试

验,动作正确及信号无误后,双方在记录本上签名,并结束工作票。

5 每季应对二次线端子箱进行一次带电清扫,清扫中除设有专人监护外,还应采取以下安全措施:

5.1必须带好白线手套,袖口用布或绝缘带扎紧,并取下手上的金属物件。

5.2使用绝缘清扫工具时,带有金属部分的一定要用绝缘物包扎牢固。

6 保护装置及二次回路的正常巡视检查项目

6.1 保护电源指示灯、信号灯、液晶显示器显示正确,无告警等异常信号。

6.2 压板及各转换开关切换位置与运行方式相符。

6.3 微机保护及后台机及打印机是否投运,打印纸是否完好。

6.4 各保护确保在运行方式下运行,严禁在调试状态下运行。

6.5 二次回路无打火、接触不良、短路等明显异常。

6.6 插件外观完整,无振动、异常声音、发热、明显异味等异常现象。

6.7 屏内保护直流电源及交流电压空气开关在合闸位置。

6.8 装置呼唤灯亮或有预告信号时,应检查打印纸是否完好,信号是否未复归。

6.9端子排及各接点的螺丝紧固,二次线无过热痕迹和异状。

6.10检查微机保护CPU工作是否正常(检查方法是按动键盘上的任意键,最好是T键,看液晶显示屏显示内容是否正确或有变化)。6.11检查高频通道及装置信号灯试验正常。

6.12高频通道接地刀闸应在断开位置。

7 当遇到下列情况时,应向调度汇报并将相应保护装置停运,并查明原因,汇报领导及保护人员。

7.1 正常运行时继电器有启动声。

7.2 保护装置启动危及设备安全运行。

7.3 差动回路不平衡电流过大或差动回路打出断线信号。

7.4 交流电压回路断线且短时不能恢复者。

8 继电保护及自动装置的操作

8.1继电保护装置的操作原则:保护装置投入时应先投入功能压板,后投出口压板。保护退出运行时应先退出出口压板,后退功能压板。如果要投入或退出装置的某一部分功能,则投入或打开保护相应的功能压板。不允许用改变控制字的方式来改变保护的投退状态。8.1.1投入是指投入保护的功能压板和出口压板

8.1.2退出是指打开其功能压板和相应的出口压板

8.1.3投信号是指投入功能压板,退出其相应的出口压板

8.1.4装置停用是指打开所有功能压板和出口压板,并断开直流电源(除装置内部起火、冒烟或有明显异味等特殊情况外,一般不允许

断开保护的直流电源)

8.2在下列情况下应退出整套装置

8.2.1装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业

8.2.2装置内部作业

8.2.3继电保护人员输入定值

8.3保护装置的投入

8.3.1给上保护直流电源,检查逆变电源工作正常,所有电源指示灯应亮;

8.3.2检查保护装置无告警或动作信号;

8.3.3用试电笔测量出口压板一端有电、一端无电或两端均无电压(视回路接线情况而定),确认出口回路接线正确;

8.3.4按调度命令合上相应保护功能压板,检查压板压接可靠;8.3.5合上保护出口压板,检查压板压接可靠。

8.4保护装置的退出

8.4.1打开保护出口压板

8.4.2打开保护功能压板

8.4.3 无论是投入或退出某功能压板,都要通过打印信息或液晶显示对开关量变位情况进行确认。

9 低周减载装置的管理规定

为确保低周减载装置的安全稳定运行,防止误动、拒动引起多台开关跳闸或电力系统稳定破坏的事件发生,针对我处该装置的运行现状,制定以下规定

9.1日常巡视检查项目:

1、装置直流电源正常;

2、装置交流电压正常;

3、各馈路跳闸、重合闸放电压板投退一致;

4、投跳闸的馈路与调度命令一致;

5、微机型装置液晶显示电压、时钟正常,打印机电源正常,纸充足;

6、装置无异常信号。

9.2低周装置的操作:

9.2.1加运操作原则:先交流,后直流

1、检查低周装置所有馈路跳闸压板、重合闸放电压板均在断开位置;

2、投入装置交流电压(合上空开或给上保险);

3、给上装置直流电源;

4、检查装置确无异常后,按调令投入相应压板。

9.2.2撤运操作:先直流,后交流

1、打开装置所有馈路跳闸、放电压板;

2、断开装置直流电源;

3、断开装置交流电压。

9.3 YH撤运时注意事项:

1、必须考虑低周装置是否失去交流电压,当不能保证装置交流电压正常时,应在操作YH前向调度申请将低周装置撤运;

2、UFV-2型低周装置,当两组交流电压均开入(分别接自两组运行YH),若其中一组YH需撤运时,应先将低周装置该组YH对应的交流电压空开断开,直至该组YH恢复正常运行后方可投入其空开。

9.4事故及异常处理:

9.4.1装置动作跳闸后的处理:低周装置动作开关跳闸后,应详细记录动作信息,汇报调度,待命处理,严禁擅自强送开关。(此时,可将跳闸开关控制把手置于跳闸后位置,以解除闪光。)

9.4.2装置异常处理:

1、UFV-2型低周装置,若两组交流电压均开入时,当其中一组交流电压回路出现“断线”信号,而另一组交流电压确实正常时,装置仍可继续运行,但应尽快检查交流电压断线原因并排除。

2、仅有一组交流电压开入的UFV-2型以及其他型号的低周装置,当交流电压回路出现“断线”或“装置异常”信号时,应立即申请调度,将低周装置撤运后,方可进行交流电压回路或装置的检

查。

3、对不能及时判断、处理的异常情况,及时通知保护班。9.5各有关变电站应将低周装置的相关操作内容按顺序列入YH的典型操作票中。

9.6对于保护装置、监控装置自带的低周波跳闸部分的相关操作,仍按上述规定执行。

10 备自投装置的运行规定

10.1 各站值班人员必须清楚本站的备自投功能、原理以及在哪种运行方式下应投入、哪种运行方式下应退出。

10.2 在母线电压互感器停运前应向调度申请退出备自投装置。10.3 对于无电流闭锁功能的备自投装置,在发生该母线电压回路断线时,应将备自投装置退出,然后检查处理电压回路断线的原因,处理正常后投入备自投装置。

10.4备自投的投退操作必须在调度命令下进行。

10.5备自投装置动作跳、合开关后,值班人员应立即向调度值班员和变电处设备专责进行汇报。

11 同期装置的运行规定

11.1 同期点开关的操作术语

1、指令术语:XX(设备或线路名称)XX开关同期并列,是指使两个单独电网或电源与电网同期合并为一个电网运行。变电值班

员在操作时按照现场操作规程,将相应开关置于同期位置,检测同期后进行合闸操作。

2、指令术语:XX(设备或线路名称)XX开关(或刀闸)同期合环,是指合上同一电网内XX开关将网络改为环路运行。变电值班员在操作时按照现场操作规程,将相应开关置于同期位置,检测同期后进行合闸操作。

3、指令术语:合上XX(设备或线路名称)XX开关,是指将XX开关由分闸位置转为合闸位置的单一操作。变电值班员在操作时按照现场操作规程,将相应开关置于非同期位置进行单一开关的操作。

11.2操作注意事项

1 、在调度下令用XX开关进行同期并列或同期合环时,必须按照同期并列的操作步骤进行操作,严禁用开关KK把手不经同期回路进行合闸;

2 、在调度下令用XX开关进行同期并列或同期合环时,如果同期表显示的电压、频率、相位差任意条件不能满足同期条件时,严禁私自解除同期,应立即停止操作,在同期屏端子排上测量检查待并系统和并列系统电压(线路电压、母线电压)是否正常,如果电压正常则应向调度说明同期回路不正常,不能进行同期合环或同期并列;

3、值班员在进行同期操作前一定要清楚操作任务是“同期并

网”、“同期合环”还是“非同期”操作,即要知道待操作的断路器两侧是否均带有电压,是否属于一个系统;

4 、在同一时间里不允许投入两个同期电源开关,以免在同期回路发生非同期并列;

5、手动同期并列时,要经过同期继电器闭锁,在允许相位差合闸;严禁将同期继电器接点短接进行开关合闸,失去闭锁,在任意相位差合闸;

6、同期回路接线如有变更,应通过定相试验检查无误、正确可靠,同期装置方可使用;

7、断路器同期回路或合闸回路有工作时,对应一次回路的刀闸应拉开,以防断路器误合、误并列;

8、进行同期合环或同期并网必须由有实际操作经验的值班人员进行操作,站长、安全员进行监护,严禁实习生进行操作;

9、当同期装置或同步表计有故障时,严禁进行同期并列操作,并将缺陷汇报变电处;

10 、每次进行同期合环或同期并列时应根据系统运行方式作好事故预想。

11.3 同期装置的定期校验

1、微机同期装置的检验周期为4年一次。

2、电磁性的同期继电器检验周期4年1次,同期表按仪表进

行管理,检验周期1年。

3、马家湾变同期装置应每年测一次开关合闸时间,根据开关合闸时间整定装置的导前时间。

4、同期装置应在投运后一年进行一次全项目检验。

12 高频保护的运行管理

高频保护是一种借组于高频载波通信的手段,利用高频通道将线路两端保护联系起来。任何一个环节发生故障都会造成高频信号的中断,影响高频保护的正确动作。因此,现场运行人员应在了解高频收发信机工作原理的基础上加强对高频通道及收发信机装置的巡视、检测,以便使通道和装置缺陷能够及时发现、处理,确保高频保护的正常运行。

12.1 对运行人员的基本要求:

1、了解高频收发信机的基本工作原理及其与保护的配合关系;

2、了解高频通道以及高频收发讯机的构成及各设备的作用;

3、掌握通道检测的方法,并熟悉装置面板各信号灯、表计、按钮、插头、开关的功能、作用和使用方法;

4、熟练掌握YBX-1型和WGC-01型微机高频信号传输装置的运行规程。

12.2 运行巡视及维护检查内容:

1、YBX-1型装置面板上的各电源指示灯应亮,晶振合成指示灯应亮,收发信电压表计指示为零,其他各指示灯均不亮,并无告警等异常信号;

2、WGC-01型装置面板上的各电源指示灯应亮,频率合成插件“锁定”信号灯亮,监测插件“发信电平、收信电平”数码管显示“000”,“异常”数码管显示“- - -”,其他各指示灯均不亮,并无告警等异常信号;

3、回路无打火、接触不良、短路等明显异常现象;

4、插件外观完整,无振动、异常声音、发热、明显异味等异常现象;

5、逻辑回路的远方起动插件应在投入位置;

6、每日交接班之前必须手动进行一次高频通道检测,结束后应及时将信号复归,并对检测结果进行详细记录、分析。不允许将高频收发信机的通道检测放在“自动”位置。

7、YBX—1型高频收发讯机装置的收讯电瓶应在10—15(4—6V);发讯电瓶应在20—25(14—20V),超出上述范围应及时汇报调度和变电处,必要时申请退出高频保护;

8、WGC-01型高频收发讯机装置的收讯电瓶应为18—22;发讯电瓶应为38—43;超出上述范围应及时汇报调度和变电处,必要时申请退出高频保护;

9、高频保护因故退出运行时,每日高频通道的检测及巡视仍应照常进行;

10、当天气异常时,应加强对高频通道及高频收发信的巡视;

11、当装置出现“合成或锁定”灯灭、通道告警、“收发信机故障”光字亮、逆变电源灯灭、或其他严重异常时,应立即汇报调度和变电处并申请退出高频保护,及时通知保护人员处理;

12、当用旁路开关带馈线开关运行时,应向调度申请将线路两侧的高频保护退出运行。

13 压板的管理

13.1 压板的分类(按变电运行操作的压板功能分类)

13.1.1功能投退压板是指投入或退出某单元全套保护装置内某一种保护功能(如高频保护投入、距离保护投入、零序保护投入)的压板。

微机型保护装置一般具有实时监测保护功能投退压板运行位置的功能。

13.1.2出口跳闸压板是指保护装置出口继电器接点与跳闸线圈(回路)或操作箱跳闸继电器之间的连片,是保护跳闸脉冲的出口。该压板打开将直接断开保护装置的出口跳闸回路。

微机型保护装置不监测保护出口跳闸压板的运行位置。

13.1.3 综合压板是指既有功能投退作用,又有出口跳闸作用的压板。

13.1.4软压板是指微机型保护装置中软件的功能控制字或监控机上操作(显示)保护功能投退的图文。通过修改可改变保护装置的功能,在装置中起保护压板的作用。

13.1.5 电流切换压板是指切换保护或自动装置用于LH的切换连接片。

装置运行中切换电流切换压板切记防止电流回路开路;三相电流不平衡引起保护或自动装置误动。

13.1.6其它压板是指不属于上述五类,起其它作用的压板。

13.2.压板的命名

13.2.1 命名原则

13.2.1.1保护及自动装置的压板,均应按其功能进行命名。

13.2.1.2 同一种保护或自动装置功能相同的压板,中文命名应一致。

13.2.1.3压板的命名含义应简洁、准确、明了,便于运行值班人员理解和操作。

13.2.2 命名方法

13.2.2.1按装置划分单元进行压板的命名。

13.2.2.2命名方式如下,例如:

110KV母差保护—X/Y—AAA—中文功能名称

其中第一部分为装置名称;第二部分为位置编号;第三部分为图纸连片编号(即图纸代号);第四部分为中文功能名称。

13.2.2.2.1 装置名称,按压板所在屏命名。

13.2.2.2.2 位置编号,X/Y(第X行、第Y列压板)

X—表示行(保护屏正面,以压板动连片所在端为准,最上面一组压板为第1行,从上向下编依次编为2、3、……行)。

Y—表示列(保护屏正面,以压板动连片所在端为准,最左面一组压板为第1列,从左向右编依次为2、3、……列)。

13.2.2.2.3 图纸连片编号,AAA是图纸上标注的该压板代号。如:3LP、1LP等。

13.2.2.2.4 中文名称按压板的功能命名,方法如下:

功能压板:XXX保护功能投入压板(XXX—为保护功能,例如:高频、零序等)

出口压板:XXX保护动作跳zzz开关出口压板(XXX---为保护装置名称,例如:CSL-101A等;ZZZ---为开关编号)。

综合压板:XXX保护动作跳zzz开关出口压板(XXX---为保护功能名称,例如:110KV复合电压闭锁过流等;ZZZ---为开关编号)。

电流回路切换压板:XXXZZZ LH回路切换压板(XXX—为保护名称如差动保护、母差保护等,ZZZ---为电压等级或开关名称)。

13.2.2.4 远方操作的软压板可以只有装置名称和中文功能名称。13.2.2.5保护人员按整定要求通过设置控制字或投退装置的内压板

改变保护及自动装置功能的压板不采用上述方法命名。

13.2.2.6个别特殊压板无法采用上述方法命名的,可根据实际情况决定。

13.3. 压板的安装及运行管理

13.3.1 压板的装设应符合《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》第5部分及《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》有关部分的要求。

13.3.2 凡有可能在运行状态下操作的保护及自动装置功能和出口回路,均应装设压板(含软压板)。

13.3.3 凡变电值班人员无法操作的压板,保护工作人员应做好记录,以便运行中需要改变时由运行人员及时通知继电保护人员到场操作。

13.3.4 压板安装完后,安装人员必须在适当位置按压板命名要求正确标注压板的名称(在屏前压板下方标注压板的中文名称;在屏后压板连接点间标注压板的图纸代号),并提供《继电保护及自动装置压板命名表》(见附表)。

13.3.5压板安装完后,安装单位应提供压板屏面布置图(正面布置图和背面布置图)。

13.3.6保护定期校验时保护工作人员应检查压板功能及标注是否正确、符合实际,并负责修改、校核变电站《继电保护及自动装置压

变电所的运行发展及其管理制度(标准版)

变电所的运行发展及其管理制 度(标准版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

变电所的运行发展及其管理制度(标准版) 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。 一、运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。

(2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:佀芟降纳璞冈诵蟹绞健⒈涓奘郧榭觥⑸璞溉毕荨⑹鹿蚀怼⑸霞锻ㄖ捌渌泄刈⒁馐孪睿?工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人

变电所各种管理制度

变电所长岗位责任制 所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责: 一、积极做好思想政治工作,团结全所职工,努力完成各项工作任务。关心群众生活,帮助解决实际困难。组织职工学习政治、文化、技术、业务,确保安全运行,搞好文明生产。 二、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度,加强安全思想教育和遵纪守法教育,定期或不定期查岗,并对本所发生的事故、障碍主持分析会,做到“四不放过”。 三、加强运行管理,建立正常生产、工作秩序,组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划,制订月工作计划和月维护试验工作计划并组织实现。 四、掌握设备健康状况,努力消除三类设备,逐步提高一类设备比重,定期组织设备评级。 五、负责生产培训,组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛。定期组织安全活动、班务活动、运行分析,签订师徒合同等。 六、定期检查两票执行情况,及各种记录的填写工作。 七、参加有关设备投入前的验收工作。

变电值班员岗位责任制 一、在变电所长领导下完成本值的设备巡视、运行记录、倒闸操作、事故处理、设备维护和变电所的整洁工作。 二、认真、严肃、正确地执行各种现行有关的规程制度,遵守运行值班纪律及劳动纪律。 三、按照调度指令正确填写倒闸操作票或工作票,做好操作准备或安全措施布置工作,并迅速正确地执行操作任务,严格执行“四对照”和复诵制。 四、认真做好各种表计、信号和自动装置的监视,在值班长统一指挥下迅速正确地处理事故。 五、做好设备及室内外整洁卫生工作,搞好文明生产。 六、加强学习,做到“三熟三能”。 七、在倒闸操作或事故处理时,遇有特殊情况出现单人值班时,必须按单人值班制度规定执行。

建设期间应急管理制度

通知 各参建单位: 现将《梁山前能生物电力有限公司热电联产项目部突发事件应急管理办法》下发,望各参施单位认真贯彻执行。 梁山前能生物电力有限公司热电联产项目工程部 2018年4月10日

梁山前能生物电力有限公司 热电联产项目突发事件应急管理办法 第一章总则 第一条目的和依据 依据《中华人民国突发事件应对法》、国务院《突发公共事件总体应急预案》等文件,为建立突发事件应急机制,完善相关工作程序和法,妥善处置各类突发事件,提高建设期间各参施单位处理突发事件的能力,最大程度地减少突发事件造成的损失和社会影响,保障人身和财产安全,保证工程建设顺利进行,特制订本办法。 第二条适用围 本办法适用于梁山前能生物电力有限公司热电联产项目建设期间突发事件预警及应急处置工作。 突发事件是指具有发生的突然性和不确定性,重影响工程进展或危及生命财产安全或造成较大政治、环境和社会影响的事件,分为重大质量安全事故、自然灾害(洪水、地质灾害等)、公共卫生事件(主要包括集体性职业

中毒、食物中毒及传染病爆发流行事件等)、突发环境事件等。 其他突发事件按照突发公共事件应急管理相应规定执行。 第三条主要原则 1.统一领导,加强管理。 在建设单位总经理的统一领导下,建立健全应急管理机制,落实逐级负责制度,保证信息传递快捷、畅通,依据有关法律、法规,加强应急管理,维护参建单位和人员的合法权益。 2.居安思危,预防为主。 高度重视安全稳定基础工作,坚持预防与应急相结合,做好应对突发事件的各项准备工作。 3.以人为本,减少危害。 切实把保障生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失。 4.快速反应,协同应对。 提升突发事件应急指挥和一线处置水平;加强突发事件应急处置力量建设,强化突发事件应急处置保障,确保在危机时刻能够有一支拉得出、冲得上、控得住的队伍。 第四条应急预案体系

电气设备管理制度示范文本

电气设备管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气设备管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的作用 加强对电气设备的管理,建立和完善各项制度章程, 对日常的使用检修工作进行规范,是确保电气设备安全、 正常运行,防范各种事故发生,延长设备使用寿命,保障 生产顺利进行的必要措施。为此,特制定本制度。 2.管理职责 2.1 对电气设备的管理需要有科学的态度和严谨、认 真、细致的工作作风,因此机修车间要加强对配电室及电 气修理组的日常工作管理,使工作人员保持高度负责的工 作状态,完成各项工作任务。 2.2 由于电气设备的管理专业性很强,公司总师办及设 备动力科应在专业技能上加强对工作的指导,特别是对关

键、重要设备的操作和检修,更要经常深入到现场进行工作督导,防止意外事故发生。 3.电气设备预防性试验管理 3.1 凡新建、技改安装的电气设备,必须经交接试验合格,方可交付车间(部门)投入运行。 3.2 预防性试验是检查鉴定运行中供电设备和高压电气设备(电力变压器、电力电缆、高压配电装置、高压电机等)的绝缘性能、导线接头的质量及电气保护装置动作的可靠灵敏程度,是确保电气设备安全运行的重要手段。 3.3 预防性试验周期规定,原则上结合各车间(分厂)的电气设备大、中、小修进行,一年一次预防试验工作,超周期不试验,由设备所在部门负责。 3.4 由设备能源科编制预防性试验规程、报表等,预防性试验人员实施执行。 3.5 预防性试验工作,由设备主管部门统一归口管理,

XXX公司配电房安全管理制度

XXX公司配电房安全管理制度 一、变配电室安全操作制度 1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。 2、操作时必须做好如下检查: a、供电操作前的检查: (1)检查接地线是否拆除; (2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品; (3)检查开关设备是否处于断开位置 b、供电操作后的检查: (1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确; (2)检查各仪表信号是否指示正常; (3)检查运行的设备是否有异常现象; 3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。

4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序: 1)拉掉低压线全部空气开关; 2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置; 3)分闸高压配电室各变压器出线柜柜断路器并摇至断开位置; 4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置; 5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器; 6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作; 7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。 二、配电室安全值班制度 1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。 2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。 3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。

变电所的管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电所的管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1615-64 变电所的管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。 一、运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图

板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。 (2)定期巡视项目。

工程项目应急管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工程项目应急管理制度(标准版)

工程项目应急管理制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、各单位应建立、健全应急救援体系,编制应急救援预案。 二、各单位应根据预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应,切实加强应急保障能力,并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新,确保性能完好。 三、每年应至少进行一次全员应急管理培训,提高职工事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 四、根据年度应急演练计划,各单位及项目每年至少安排一次桌面演练或综合演练,强化职工应急意识,提高应急队伍的反应速度和实战能力,并做好演练记录和总结。 五、发生事故,应按照“统一领导,分级负责,职责明确,快速反应”的原则及时启动应急救援预案。以营救遇险人员为重点,开展应急救援工作;要采取必要措施,防止发生次生、衍生事故,避免造

变电站技术管理制度

变电站技术管理制度 技术管理是变电所管理的一个重要方面。通过技术管理可使运行人员有章可循,并便于积累资料和运行事故分析,有利于提高运行人员的技术管理水平,保证设备安全运行。技术管理应做好以下几项工作。 1、安全目标管理 (1)变电站每年应制定安全管理目标,结合变电站的实际情况和本年度设备修理、操作计划,制定出变电站年度安全管理目标,并上报主管部门。 (2)按期对照年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在问题提出改进措施。 2、收集和建立设备档案 (1)原始资料,如变电所设计书(包括电气和土建设施)、设计产品说明书、验收记录、起动方案和存在的问题。 (2)一、二次接线及专业资料(包括展开图、屏面布置图、接线图、继电保护装置整定书等)。 (3)设备档案(包括设备规范、操作和性能等)。 (4)设备检修报告、试验报告、继电保护检验报告。 (5)绝缘油简化试验报告、色谱分析报告。

(6)负荷资料。 (7)设备缺陷记录及分析资料。 (8)安全记录(包括事故和异常情况记载)。 (9)运行分析记录。 (10)运行工作计划及月报。 (11)设备定期评级资料。 2.应建立和保存的规程 应保存部颁的《电业安全工作规程》;《变压器运行规程》;《电力电缆运行规程》;《电气设备交接试验规程》;《变电运行规程》和本所的事故处理规程。 3.应具备的技术图纸 有防雷保护图、接地装置图、土建图、铁件加工图和设备绝缘监督图。 4.应挂示的图表 应挂示一次系统模拟图、主变压器接头及运行位置图、变电所巡视检查路线图、设备定级及缺陷揭示表、继电保护定值表、变电所季度工作计划表、有权签发工作票人员名单表、设备分工管理表和清洁工作区域划分图。 5.应有记录簿 应有值班工作日记簿、值班操作记录簿、工作票登记簿、设备缺陷记录簿、电气试验现场记录簿、继电保护工作记录

变电所规章制度

航嘉(合肥)电气开闭所 管 理 制 度 二〇一〇年五月

目录 一、变电所值班员操作规程………………………… 二、变电所值班员岗位责任制……………………… 三、变电所交接班制度……………………………… 四、变电所巡回检查制度…………………………… 五、变电所设备定期检修制度……………………… 六、干部上岗制度…………………………………… 七、要害场所管理制度……………………………… 八、变电所电气试验制度…………………………… 九、机电设备包机制度……………………………… 十、变电所消防管理制度……………………………

变电所值班员操作规程 1、配电工必须经过有资质的部门培训、考试合格,并持证上岗。 2、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章规定。 3、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。 4、进行送电操作时,操作人员要确认该线路上所有工作人员已全部撤出,方可按规定程序送电。 5、操作中有疑问时,应查明原因,确认无误后再进行操作。无法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。 6、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,雷雨天气禁止倒闸操作。 7、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关)。停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开和接触良好。 8、变电所不得存放易燃易爆物品,变电室不得有鼠患及漏雨现象。 9、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况以及异常运行、设备缺陷的处理情况是否符合要求。 10、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班中

变电所的管理制度

变电所的管理制度 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并 严格遵守执行,以确保安全生产。 一、运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续, 具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任 务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐 全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。 交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告 上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。

(2)定期巡视项目。 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。 3)各连接点有无过热现象。 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。 5)变压器的冷却装置运行是否正常。 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。 9)继电保护及自动装置压板位置是否正确。 10)仪表指示是否正常,指针有无弯曲、卡涩现象;电度表有无停走或倒走现 象。 11)直流母线电压及浮充电流是否适当。 12)蓄电池的液面是否适当,极板颜色是否正常,有无生盐、弯曲、断裂、泡 胀及局部短路现象。 13)设备缺陷有无发展变化。 (3)特殊巡视项目。 1)大风来临前,检查周围杂物,防止杂物吹上设备;大风时,注意室外软导线 风偏后相间及对地距离是否过小。 2)雷电后,检查瓷绝缘有无放电痕迹,避雷器、避雷针是否放电、雷电计数器是 否动作。 3)在雾、雨、雪等气象时,应注意观察瓷绝缘放电情况。 4)重负荷时,检查触头、接头有无过热现象。 5)发生异常运行情况时,查看电压、电流及继电保护动作情况。

变(配)电所安全管理制度

变(配)电所安全管理制度 第一章总则 第一条为贯彻安全第一的方针,规范变配电系统管理,保障XX 单位生活与生产用电设备的安全可靠运行,特制定本制度。 第二条XX车间为XX单位变(配)电所和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作、维护管理。 第三条本制度适用于棋盘井XX单位变配电所及供电系统管理。 第二章组织与职责 第四条厂领导、XX部门部、XX部门负责变(配)电所管理的监督检查。 第五条XX车间是变(配)电所的直接管理单位,负责变(配)电所内设备设施的操作、检查和维护,负责变(配)电供电系统图的修改和更新,负责变(配)电所内温度、湿度的监测。 第三章一般要求 第六条变(配)电所门、窗、墙壁应当防火,变(配)电所应至少有两个安全出口,安全出口应畅通,无杂物堆积,且门应向外开并加锁。配电所门口应设置应设防止小动物进入措施或设置挡鼠板,挡鼠板的高度不得低于400mm。变(配)电应悬挂“非工作人员禁止入内”、“高压危险”等警示牌,变(配)电所内应悬挂“禁止吸烟”警示牌。 第七条变(配)电所严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: (一)必备的电气安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接

地线、绝缘台等) (二)日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) (三)电工专用工具及备件 (四)消防器材 (五)温湿度计 第八条保持变(配)电所内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。变(配)电所内外照明充足,维护设施完好;变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。 第九条配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度为1米的橡胶绝缘垫,配电柜上开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称。电缆沟盖板齐全,沟内干净,巡视道路通畅,室外直埋电缆上方应无堆砌物或临时建筑。 第十条除XX车间有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入变(配)电所内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在变(配)电所内吸烟及长时间逗留。所有进入变(配)电所的外来人员均应认真填写《外来人员登记表》和《外来人员进入要害场所注意事项》。 第十一条变(配)电所内上墙制度必须齐全完好,配电室内应张贴本配电室的《供电系统图》。 第四章变(配)电所的巡视检查 第十二条配电室的巡视检查分为以下几种: (一)交接班时巡视。 (二)值班期间正常定期巡视和节日期间的加强巡视。 (三)天气变化或设备异常的特殊性巡视(包括无人值班站在内)。

工程施工应急管理制度

中粮米业(岳阳)有限公司 应急救援管理制度 1.目的和适用范围 (1)为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时,做出应急准备和最大限度地减轻可能产生的事故后果,特制定本制度。 (2)本程序适用于中粮米业(岳阳)有限公司三万吨原粮仓储各施工区域潜在的职业安全健康事件或事故(灾害)等紧急情况的预防和处理。 2应急管理原则 应急和应急管理工作实行统一领导,分级负责。在公司总部的统一领导下建立健全“分级管理,分线负责”为主的应急管理体制各级领导各司其职、各负其责,充分发挥应急响应的指挥作用。 (1)以人为本,安全第一 把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。 (2)预防为主,强化基础,快速反应 坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合,常抓不懈,在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时,加强现场应急基础工作,做好常态下的风险评估物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处置和逃生的能力,“早发现、早报告、迅捷处置”。居安思危,预防为主。 (3)科学实用 应急预案应具有针对性、实用性和可操作性行编制;应急对策简练实用,通过演练不断完善改进。依法规范,加强管理

(4)分级响应 应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围,实施分级应急响应 3应急管理机构 (1)领导机构 总经办是突发事故应急管理工作领导小组是最高领导机构。在分管副总经理领导下,由生产部经理处理相关突发事故应急指挥机构负责突发事故的应急管理工作 (2)办事机构 生产部办公室履行值守应急、信息汇总和综合协调职责,发挥运转枢纽作用(3)工作机构 生产部相关部门依据相关程序文件、管理制度和各自的职责权限,负责相关类别突发事故的应急管理工作。具体负责相关类别的突发事故专项和部门应急预案的起草与实施,贯彻落实总经办有关决定事项 4运行机制 4.1.1预测与预警 各部门要针对各种可能发生的突发事故,完善预测预警机制,建立预测预警系统,开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作,做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式 4.1.2预警级别和发布 (1)根据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果,对可能发生和可以预警的潜在突发事故进行预警。预警级别依据突发事故可能造成的危害程

110KV变电所管理制度

一、贯彻“安全第一、预防为主”方针,贯彻执行国家、行业颁 发的法律、法规、标准及有关规章制度和本企业颁发的堆积、制度、措施等。 二、值班负责人是当值的安全生产第一责任人,组织当值人员完 成值班期间的各项工作。对当值期间的电气操作、事故处理、检修现场安全技术措施的设置及人身、设备的安全等负责。 三、组织完成当值期间设备的维护、资料的收集工作;参与新、 扩(改)建设备和工程的验收,并完成新设备投产送电工作。 四、接受站领导的领导,接受上级领导的领导、监督。 五、掌握本站在系统中的运行方式及设备的运行状态。接受、执 行值班调度员的指令,组织电气操作和事故处理。 六、负责当值期间设备事故、异常或设备缺陷的上报。 七、负责审查工作票和操作票,并按工作票要求安排做好各项安 全措施,接收工作票,负责工作票终结手续。 八、根据设备巡视的有关规定,组织并监督设备巡视检查工作。 在过负荷、天气变化、事故后等特殊情况下,必要时应前往现场检查巡视设备(有人值班和中心基地变电站)。 九、负责组织完成当值期间应完成的各种记录、报表,并按规定 时间上报。 十、完成领导分配的临时工作。

一、对本值人员正确执行安全生产规章制度负责。 二、随时掌握设备运行工况,对设备缺陷的核实结果负责。 三、对本值重大及以上设备缺陷所制定的控制措施的正确性负责。 四、结合班前会内容,负责组织做好有针对性的危险点分析,对执行 危险点控制措施的及时性和正确性负责。 五、对本值电气操作指令及操作票的正确性负责,对电气操作人员安 排的合理性负责。 六、对所接收工作票所列内容的正确性和完整性负责,对安排工作许 可人的合理性负责。 七、对交接班内容的正确性和完整性负责。 八、对设备运行维护工作安排的及时性、合理性负责。 九、对本值安全活动制定的整改措施的正确性负责,对完成整改措施 的及时性和质量负责。

变电所安全管理制度

变电所安全技术操作规程 1、高压电器设备的操作人员必须掌握配电室系统的接线情况,重要设备 的性能及操作方法,信号灯的用途及使用情况。 2、停送电操作必须按调度的命令,针对操作任务填写工作票,确认无误后,操作人员方可按规定的时间穿好绝缘保护用具进入现场核对实物,随监督人员高声唱票逐项操作。 3、倒闸操作必须有两人进行,副值操作正值监督。 4、操作中发生疑问时,不得擅自更改工作票,必须问清调度并说明情况。 5、用绝缘棒拉合闸时,应穿戴绝缘保护用具,遇有雷电严禁倒闸操作。 6、操作完毕后,要检查操作票,执行结果汇报调度室记录。 7、如无特殊的绝缘用具,如绝缘棒、绝缘夹及必要的防护措施,则不准在雷电及雨中在室外操作。 8、操作人员不准用口信、电话约定停送电时间,必须有操作票,并严格按工作票的程序进行操作。 9、下列情况之一者值班人员可先操作后汇报。 (l)、直接危及人身安全和设备安全。 (2)、室内设备发生严重接地和短路冒火。 (3)、电容器严重漏油、喷油等现象。

(4)、变压器有巨烈响声。 10、停电 (l)、先拉负荷开关,最后拉母线侧隔离开关。 (2)、要根据工作票要求进行放电和验电,挂临时接地线,且悬挂“有人工作禁止合闸“的标志 1l、送电 (l)、首先除接地线外,收回标志牌。 (2)、先送母线侧隔离开关,后送负荷隔离开关,且同时要观察电流表及开关是否到位,有无异常声音及现象。

变电所交接班制度 l、值班人员应按车间规定的值班表进行交接班,如有特殊情况,应经组长批准后方可更变,接班人员应提前15分钟进行交接班,交接班要做到详细彻 底。 2、在交接班过程中若遇有事故及操作任务应停止交接班,待事故处理完毕后或操作任务完成后再进行交接班,交接者发现对方酗酒或精神不正常时应拒绝交接班,报告车间有关领导做出决定后再交接。 3、交班者应交班前详细填写配电室各种记录,并向接班者详细交请: (l)、设备运行情况:所发生现设备的故障、缺陷和不正常状态及处理情 况。 (2)、工作进展情况。 (3)、保护及自动装置运行及变更情况。 (4)、领导指示及调度通知。 (5)、有关工具、钥匙及防火等用具和备件是否完整齐全。 (6)、本班内未完成的工作及注意事项。 4、接班人应认真听取检查交班内容,核对了解工作并作好以下工作: (1)、巡视设备对设备缺陷及消除异常情况。

变电所各项规章制度

要害场所管理制度 一、凡进入机房人员,都要履行要害部门登记手续。 二、凡外单位来我矿参观、学习、检查等进入机房,应由机电部门及其他有关人员陪同下方可进入。 三、公司内部非机电人员以及外委施工人员因工作需进入机房时,也应由机电部门签发许可证后方可进入。 四、机电机修维修人员需持工作证,方可进行日常检查维修。 五、机房岗位值班人员,必须严格执行验证、登记手续,对无证者一律拒绝入内,违者给予严肃处理。 六、凡一切来所的非操作人员,严禁乱动一切所内设备,(检修人员经办理完工作票后,在该检查区域者例外),违者按矿有关规定处罚。 变电所包机制 一、包机人员应知所包设备的规格、型号、性能、电压及用途。 二、包机人员应保证高低压设备的正常运行。 三、包机人员应每两小时检查一次电流表和电压表的读数,发现不正常应向调度室及有关部门汇报。 四、包机人员应每天进行一次漏电试验并做好记录,发现不正常情况应通知电气维修人员及时检修。 五、包机人员应懂得正确停送电规程和保护措施。 六、发现问题处理不了应及时拉闸断电并向调度室及有关部门汇报。

变电所交接班制度 一、电气人员、值班人员按现场规定值班顺序表值班,在特殊情况下应经机电批准方可替班连班。 二、值班人员应在接班前十五分钟到达现场,做好接班前的检查,查阅有关记录薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,信号保护装置及其它等问题。交班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 三、在交接班前接班人员未能按时交接,交班岗位人员应将此事汇报有关领导听候处理,并坚守岗位,值班人员未办理手续不得擅自离开岗位。 四、交接班只允许在无重大操作和无事故情况下进行,交接班负责人可以要求接班人员在统一指挥下进行事故处理。特殊情况下须经有关领导批准。 五、在交接班过程中,若发生事故或异常情况在交接班令发出前,由交接班者处理,在接班令发出后由接班者负责处理,非负责处理事故者可由负责此项工作的维修工进行处理,当班值班人员负责协助处理。 六、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交” 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。 7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者,非当班操作者交待情况,接班者不接。 七、准备交班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。 八、双方交接班后无问题,双方主值班签字后方算交接班完成。

40.工程项目应急管理制度

工程项目应急管理制度 为了应对工程项目潜在的环境和安全事故或紧急情况,根据《应急准备和相应程序》,特制定工程项目应急管理制度。 1、本工程项目应急管理制度所指的主要潜在事故和紧急事件包括:火灾、爆炸、人员伤亡、地震、雷击、触电、台风、洪涝、中暑、食物中毒等。 2、应对工程项目潜在的环境和安全事故或紧急情况,重点在于预防。在工程项目施工中,项目部应确定设置重点环境因素和危险源的岗位和区域潜在紧急事件的预防点。 3、可能发生潜在事故和紧急事件的岗位人员必须进行培训,考核合格后才能上岗。 4、对可能发生潜在事故和紧急事件的地点和设施,项目部应按国家标准进行标识。相应设施、岗位的操作规程应明示,并作记录。 5、在可能发生潜在事故和紧急事件的地点和设施,应配置必要的应急设备、器材(如灭火器),按规定存放并标识,定期检查。 6、项目部应制定针对可能发生潜在事故或紧急事件的应急响应方案。内容应包括:针对可能发生潜在事故或紧急事件所采取的应急处置措施;寻求第三方援助的通讯联络方法。项目部应组织全体施工人员对应急相应方案进行培训和演习。 7、紧急时间发生时,事故发生现场应立即报告工程部和公司。工程部应立即召集相关人员赶赴事故现场。 8、发生紧急事件的现场,应马上投入紧急事件的处理,如暂停施工、暂时关闭设备等,防止事态进一步扩大。

9、工程部应研究处理办法,负责指挥抢险,同时向政府、公安、消防、医疗等部门报告,并向社区和周围属区通报。 10、非工作时间发生的意外紧急事故,发现者除立即采取相应措施外,应立即通知值班人员并逐级上报。 11、如遇特大环境紧急事件,如火灾、爆炸、人员伤亡时,可以要求第三方援助。 12、事故发生后,公司以及工程部应组织事故调查处理,形成事故调查处理报告,向总公司和有关部门上报。 鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮

电气设备安全管理制度

电气设备安全管理制度 一、工厂电力线路的安全检查 电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送电能的重要任务。但目前在部分工厂中,往往对电力线路的安全检查和运行爱护重视不够,导致个别区段的电力线路的安全性降低,增大了发生电气事故的可能性。因此,加强工厂电力线路的安全检查是专门必要的。①架空线路的安全检查 对厂区架空线路,一样要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等专门情形时,还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目: ②电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。 ③沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。 ④沿线路周围,有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里,这些建筑物不致对线路造成损坏。 ⑤线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。 ⑥拉线和板桩是否完好,绑托线是否紧固可靠。 ⑦导线的接头是否接触良好,有无过热发红、严峻老化、腐蚀或断脱现象;绝缘子有无污损和放电现象。 ⑧避雷接地装置是否良好,接地线有无锈断情形。在雷雨季节到来之前,应重点检查。 二、变电所的运行与治理 做好变电所的运行治理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情形相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。 (一)运行制度

①交接班制度:交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好预备工作。 (2)交班人员应将下列情形做详尽介绍: 1.所管辖的设备运行方式,变更修饰情形,设备缺陷,事故处理,上级通知及其它有关事项; 2.工具外表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量幸免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或专门运行情形时,须赶忙停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再连续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情形时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。 ②巡回检查制度:为了把握、监视设备运行状况,及时发觉专门和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和专门巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。专门巡视按需要进行。 (2)定期巡视项目。 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。 2)瓷绝缘子有无破裂和放电现象。

中央变电所管理制度

中央变电所管理制度 设备运行维护保养制度 一、设备的运行 1、设备在投入运行前,技术人员要详细研究学习随机说明书和其它各种技术资料,深入了解设备的各种技术性能。并制定出设备使用的操作规程,对设备的使用和操作者必须经学习培训,达到应知应会,考试合格后,方可执证上岗。 2、设备操作、维护人员要做到“三知、四会、五严”合理使用设备,不准超负荷运行。 3、使用中的机电设备的各种电气保护,机械防护装置必须齐全可靠,并定期检查、试验,防爆型电气设备杜绝失爆,不合格者不准投入使用,并认真记录备查。 4、设备的运行环境应符合设备运转要求。 二、设备的维护、保养 1、日常维护保养(以设备运行人员为主) A 对设备环境卫生进行清除、打扫; B 通过看、听、摸、闻等方法掌握设备运行情况; C 通过仪器、仪表记录设备运行状态,掌握设备变化情况; D 按巡回检查制度要求,对设备进行巡回检查; E 要详细、准确汇报设备的故障点和故障现象,以便维护工能快速判断故障类型并得到及时处理。 2、一级维护保养(以维护人员为主、运行人员为辅) A 对设备局部和重点部位进行拆卸、检查、查看各部件磨损情况;

B 彻底清理设备外表和设备内部杂物,对各油、水、气管路进行疏通,清洗各部件油渍、水垢、灰尘等,对漏油、漏水、漏气等部位进行处理,更换密封圈等; C 对设备在检查中发现的问题和出现的故障要及时进行处理和排除,做到故障不过夜,设备不带病运转; D 加强对设备润滑管理,严格执行设备润滑的“五定”原则,并认真做好记录。 3、二级维护保养(以维护人员为主) A 对设备各部件间隙磨损情况进行测量检查,确定各部件运行情况,零部件是否更换; B 对磨损超限部件进行更换处理; C 对安全保护装置进行试验调整; D 对设备油液进行更换,对油箱等部件进行油渍、灰尘或杂物的清理; E 实施设备中修、大修检修规定项目; F 设备检修保养执行《煤矿机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修质量标准》。 事故分析追查制度

10kv 变电室电气安全管理制度(新版)

10kv 变电室电气安全管理制 度(新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

10kv 变电室电气安全管理制度(新版) 1、变(配)电室值班运行人员,必须严格执行有关电工职责和各项安全技术规程。 2、认真遵守电气设备工作的规程,无特殊情况变(配)电室值班不得少于二人。值班人员应熟练掌握触电急救法,以备万一。 3、对变(配)电室设备应认真巡视,切实认真遵守电气设备巡视的有关规定。 4、倒闸操作需要由二人以上执行,非特殊情况不得单独操作,并严格执行电气运行操作规程。 5、为保证电气设备的正常运行,在全部停电或部分停电的

电气设备上工作,必须执行保证安全的四项技术措施:(1)停电、(2)验电、(3)装设接地线、(4)悬挂标示牌4和装设临时遮拦。 6、为保证电气设备的正常运行,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列组织措施:(l)工作票制度、(2)操作票制度、(3)检查与交底制度、(4)工作许可制度、(5)工作监护制度、(6)工作间断与转移制度、(7)工作终结及送电制度、(8)调度管理制度。 7、变(配)电室低压配电柜全部停电或部分停电作业应填写操作票,并应严格执行安全操作的组织措施与技术措施,在不停电的线路上工作,必须经安全管理部门批准且有人监护。 8、电气工作人员在操作、维修电气设备时,应使用安全用具和工具,并严格区分、合理使用基本绝缘安全用具与辅助绝缘安全用具。遵守使用携带型火炉和喷灯的规定、使用移动式电动工具的规定和电气焊作业的规定。 9、值班工作人员按要求认真正确准时填写、抄报有关报表,

(完整版)变电站安全管理规定

变电站安全管理规定 引言 为了加强变电站的安全管理,保障人民和国家财产的安全,特制订本规定。 1范围 本规定适用于中国兵工物资沈阳有限公司变电站安全管理工作。 2管理内容及方法 2.1一般安全设施的要求 2.1.1变电室必须做好“四防”(防雨雪、防汛、防火、防小动物),保持通风良好。 2.1.2配电是被的裸导电部分离地高度不得低于2.2米。如低于2.2米应该加装不低于1.7米高度的遮护栏或护罩。 2.1.3配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 2.1.4应按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验。变配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 2.1.5变配电站的防雷设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定,应符合标准。 2.1.6消防器材必须配全,应摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 2.1.7变配电站的室内外严禁堆放物品。通道必须保持畅通。 2.1.8变电站固定遮拦的安装应符合安全规程要求,并做到完好无损。遮拦上应悬挂“止步,高压危险”标志牌。 2.1.9变压器和设备构架的爬梯上应有“禁止攀登,高压危险”标志。 2.1.10停电工作使用的临时遮拦、围网、布幔和悬挂的各种标志牌应符合现场情况和安全规程的要求。 2.2出入制 2.2.1非站内工作人员,未经许可一律不得入内。 2.2.2进入变电站施工作业现场的施工人员,必须履行工作票手续,经变配电站值班人员检验许可后才能进行工作。 2.2.3外单位人员参观和联系工作,须经公安处同意并在动力部门主管人员或负责人的陪同下,方可进入。 2.2.4电管局、供电所人员进站执勤或抄表,应校验证件并在值班人员陪同下进行工作。 2.2.5凡按手续办理进站的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。

相关文档