前言

整流装置作为电解铝厂供电的核心设备,其重要性可想而知,一旦发生严重故障不仅直接影响电解系列的正常生产,而且产生的直接和间接损失更是无法估计的,目前新疆神火铝业年产80万吨铝合金项目一系列电解设槽设计电流400KA、二系列为500KA,因此作为供电车间的动力分厂要求每位员工掌握整流装置相关的专业知识非常重要。

第一章整流知识简介

第一节:整流电路概述

整流电路是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。

第二节:分类

一、按电路原理分类

可分为零式电路和桥式电路

1、零式电路指带零点或中性点的电路,又称半波电路。它的特点所有整流元件的阴极(或阳极)都接到一个公共接点﹐向直流负载供电﹐负载的另一根线接到交流电源的零点。

2、桥式电路实际上是由两个半波电路串联而成,故又称全波电路。

二、按电网交流输入相数分为单相电路、三相电路和多相电路

1、对于小功率整流器常采用单相供电;单相整流电路分为半波整流,全波整流,桥式整流及倍压整流电路等。

2、三相整流电路是交流测由三相电源供电,负载容量较大,或要求直流电压脉动较小,容易滤波。三相可控整流电路有三相半波可控整流电路,三相半控桥式整流电路,三相全控桥式整流电路。因为三相整流装置三相是平衡的﹐输出的直流电压和电流脉动小,对电网影响小,且控制滞后时间短,采用三相全控桥式整流电路时,输出电压交变分量的最低频率是电网频率的6倍,交流分量与直流分量之比也较小,因此滤波器的电感量比同容量的单相或三相半波电路小得多。另外,晶闸管的额定电压值也较低。因此,这种电路适用于大功率变流装置。

3、多相整流电路随著整流电路的功率进一步增大(如轧钢电动机,功率达数兆瓦),为了减轻对电网的干扰﹐特别是减轻整流电路高次谐波对电网的影响,可采用十二相﹑十八相﹑二十四相,乃至三十六相的多相整流电路。采用多相整流电路能改善功率因数,提高脉动频率,使变压器初级电流的波形更接近正弦波,从而显著减少谐波的影响。理论上,随着相数的增加,可进一步削弱谐波的影响。多相整流常用在大功率整流领域,最常用的有双反星中性点带平衡电抗器接法和三相桥式接法。

第三节:二极管电路

一、二极管的参数

1、最大整流电流IF

是指二极管长期连续工作时,允许通过的最大正向平均电流值,其值与PN结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为141左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以在规定散热条件下,二极管使用中不要超过二极管最大整流电流值。例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A。

2、最高反向工作电压Udrm

加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。

3、反向电流Idrm

反向电流是指二极管在常温(25℃)和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10℃,反向电流增大一倍。例如2AP1型锗二极管,在25℃时反向电流若为250uA,温度升高到35℃,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75℃时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。又如,2CP10型硅二极管,25℃时反向电流仅为5uA,温度升高到75℃时,反向电流也不过160uA。故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。

4.动态电阻Rd

二极管特性曲线静态工作点Q附近电压的变化与相应电流的变化量之比。

5最高工作频率Fm

Fm是二极管工作的上限频率。因二极管与PN结一样,其结电容由势垒电容组成。所以Fm的值主要取决于PN结结电容的大小。若是超过此值。则单向导电性将受影响。

6,电压温度系数αuz

αuz指温度每升高一摄氏度时的稳定电压的相对变化量。uz为6v左右的稳压二极管的温度稳定性较好

二、半波整流电路

半波整流电路是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电。

半波整流电路1-1(a )图片

不难看出,半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。 1、单相半波整流电路

单相半波整流电路接线图及波形图见图一

转换为直流电最基本的方法。由于二极管的单向导电性,变压器二次电压只有正方向电流才能够通过二极管而施加到负载上,而负方向由于二极管的阻断作用而不能施加到负载上,因此,负载上获得的平均电压仅为变压器二次电压的一半。由于存在二极管导通压降和变压器二次绕组的压降,故电路中:

245.0U U d =

由于在电路的输出侧装有滤波电容器,负载上的最高电压将可以达到变压器二次电压的峰值电压,即22u u d =;同时,由于电容器的放电作用,在变压器二次电压下降时,负载上的电压并不随二次电压下降而下降,而是由电容器的放电曲线所决定。单相半波整流电路的波形图见图一(b )。图中:兰

色曲线为变压器二次电压,红色曲线为无滤波电容器时的整流输出电压,棕色曲线为有滤波电容器时负载上的电压。

当整流二极管换为可控硅,电路变化为可控单相整流电路时,负载上的平均整流电压由:

2cos 145.0)(sin 2212

2αωωππα+==?U t td U U d 决定。 式中:U 2——变压器二次绕组电压的有效值; α——移相角。

由式可以看出,当α改变时,负载上获得的平均整流电压会有不同的值。

三、全波整流电路

如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。图5-3 是

全波整流电路的电原理图。

全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a 、e2b ,构成e2a 、D1、Rfz 与e2b 、D2、Rfz ,两个通电回路。 1、单相全波整流

在变压器副边电压的正半周,二极管D1处于正向偏置而D2处于反向偏置状态,D1在正向电压的作用下导通,D2在反向电压的作用下截止,负载上获得e 21电压;在变压器副边电压的负半周,二极管D1处于反向偏置状态,而D2处于正向偏置状态,D2在正向电压的作用下导通,D1在反向电压的作用下截止,负载上获得e 22电压。负载上的电压波形如图2b 中棕色曲线。

与单相半波整流电路相比,全波整流的输出要多一个波,因此,输出电压也较半波要高一倍,故: U d =0.9U 2

与单相半波一样,在有滤波电容器时,负载上的最高电压为变压器二次电压的峰值,使用中应当特别注意

三、桥式整流电路

桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。

整流电路

桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl ,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、Dl 、Rfz 、D3通电回路,在Rfz ,上形成上正下负的半波整洗电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。

1、单相桥式整流

单相桥式整流是实际应用最多的单相整流电路。电路接线见图3。在电路中,四只整流管组成桥式整流。在变压器二次电压的正半周,电流通过D1→Rfz →D2→W2形成通路,而在负半周,电流通过D3→Rfz →D4→W2形成通路,负载上电压波形见图3(b )棕色曲线。与全波整流一样,桥式整流电路的平均输出电压:

U d =0.9U 2

当有滤波电容器时,负载上的最高电压为变压器二次电压的峰值。

压由:2cos 19.02

α

+=U U d 决定。 当可控整流桥接入感性负载时,由于电感电流不能突变,在可控硅关断期内,必须在负载两端接入

续流二极管以保持电感电流的通路,以防止可控硅关断时在电感负载两端产生危险的过电压和可控硅能够换相导通。

2、三相桥式整流

三相桥式整流是电力系统特别是发电机励磁系统应用最多的方式。在三相桥式整流方式下,他充分利用了变压器的二次线电压,不仅提高了整流装置的输出电压水平,还大大降低了整流变压器的二次电流和损耗。

三相桥式整流的电路图和波形图见图5。

与三相零式整流电路不同的是,三相桥式整流是以线电压为基础进行分析的。如图所示,在ωt1~ωt2区间,D1、D6承受的电压最高,电流通过a →D1→Rfz →D6→b →变压器a 、b 相副绕组形成闭环通路;在ωt2~ωt3区间,D1、D2承受的电压最高,电流通过a →D1→Rfz →D2→c →变压器a 、c 相绕组形成闭环通路,整流元件D6、D2在ωt2点换相;在ωt3点,a 相电压下降而b 相电压上升且高于a 相电压,电流由D1换到D3,在ωt3~ωt4区段形成D3→Rfz →D2→变压器b 、c 相绕组的闭环通路;在ωt4点,

再次由D2换流到D4,在ωt4~ωt5区段形成D3→Rfz →D4→变压器b 、a 相绕组的闭环通路;以下类推。负载上的电压波形见图5b 兰色曲线。三相整流元件的导通换流顺序如下:

→D5D6→

三相桥式整流电路的整流电压与变压器二次电压的关系为:L d U U 235.1= 式中:U 2L ——整流变压器二次线电压

三相桥式整流电路的整流输出电流与变压器二次绕组电流的关系为:d I I 817.02=

变压器与整流功率的关系为:

d

d d

P I U I U S 05.1817.024.33

3222=?==

另外还有三相半控桥式整流、三相全控桥式整流,在这里不再一一介绍。 3、双桥完全同相逆并联结构形式

双(三相)桥完全同相逆并联整流电路,是国内外同类整流器大量采用的一种拓扑结构。其结构布置如

下图所示。

完全同相逆并联结构布置的主要优点在于:能从根本上解决大电流交变电磁场导致的钢构件局部发热、电流分配不均衡和母线感抗压降增大(功率因数低)的问题。

自上世纪70年代末以来,国内采用三相桥式同相逆并联结构,已经历了40年。实践证明三相桥式同相逆并联结构,只要绝缘结构设计合理、绝缘材料品质没问题,从长期运行经济性方面,具有明显的优势。所以,通常推荐采用双(三相)桥完全同相逆并联结构布置。

4、改进前的非同相逆并联结构形式

单个三相桥组成的桥式整流电路,是欧洲各厂商过去生产同类整流器普遍采用的一种拓扑结构。近年来,为了满足与同相逆并联整流变压器配套,出现了一种非完全同相逆并联结构布置形式的整流器。整流器的正、负极出线位置要么按一上、一下布置;要么就按一前、一后布置。其基本布置方式如图所示。

这种结构布置形式,整体结构虽有些变化,但技术方面并没有实质性改进。整流器直流侧为“非同相逆并联”结构,但交流进线侧仍然保留着“同相逆并联”的布置,绝缘强度非常薄弱,抗电动力能力很低。

这样不仅没有任何好处,反而增添了“非同相逆并联”整流器所存在的问题。

5、改进后非完全同相逆并联结构形式

如果要采用非同相逆并联结构,应该采用改进的非完全同相逆并联结构形式。如下图所示。

这种联结结构形式,其优点在于:一方面,直流侧正、负极汇流母线可以一前、一后远距离分开,凸显出非同相逆并联结构形式的优势;另一方面,交流侧绝缘强度和抗短路冲击能力有保证。

第二章、我单位整流装置

第一节概述:

交流侧每个整流机组设两台整流变压器,每台整流变压器在主变一次侧分别移相,两台整流变压器形成单机组12脉波。每台整流变压器二次侧配饱和电抗器细调。两台整流变压器独立铁芯采用Y/△▽,Y/△▽形成单机12脉波,整流变压器二次采用同相逆并联接线。整个整流系列,7台整流机组等效84脉波。整流变压器内部设置有饱和电抗器,以保证整流器直流输出母线上具有0~70 VDC线性控制调压范围。饱和电抗器的基本原理是利用铁磁材料的交流有效磁电导率随直流磁场大小而变化的特性,以改变交流绕组的电抗值,这样就可以实现在一定范围内平滑调节直流输出电压的目的。饱和电抗器有三个绕组,即控制绕组、位移绕组、总控绕组。当一个绕组通以直流电流,随着电流的增加,使得系统输出电压增加,那么其极性为位移绕组的极性,控制绕组的极性与位移绕组的极性相反(试车时以此确定各绕组极性连接)。

直流侧为西安ABB大功率整流器,型号:HCR6000-40kA/1450V

第二节、整流柜介绍

1、整流柜概述

主结构:三相桥式电路

半导体元件:ABB四英寸整流二极管

快速熔断器:双体

快速熔断器冷却方式:双面水冷

辅助冷却方式:柜内循环空气+风-水热交换器,当柜内温度超过设定值时,风机自动启动

进出线方式:交流后侧进线,直流顶部上出

母线材料:铝

母线表面处理:镀镍

冷却水系统:一进一出,正、负隔离;进出水分别有电接点温度/压力表和温度/压力传感器直流侧过电压吸收:整流A柜下侧安装

阀侧过电压吸收:整流臂安装

换相过电压吸收:整流臂安装

隔弧措施:各整流臂间有防护隔板℃

母线温度检测:报警温度开关65℃,跳闸温度开关75℃

安全连锁:所有前门装有行程开关,当前门被打开时,行程开关动作,机组跳闸

2、整流柜技术参数:

额定直流电压:1450V

额定直流电流:40000A

变压器二次测线电压:1197.2 V

理想空载直流电压:1616.8 V

连接方式:2×DB6

整流器设计型式:三相桥式电路

每臂并联二极管数量:6

整流柜中二极管和熔断器数量:72

冷却器型式::WFWF

制冷液:去离子水

去离子水进出口温度:≤49.87/53℃

负载工作制等级:100%连续,150%1分钟

第三节原理简介

HCR6000-40kA/1450V结构是利用双三相桥非同相逆并联原理,同极性整流臂处于同一单元内,上下叠装结构。主电路仍然采用两组三相桥非同相逆并联结构型式,对整流臂按直流端的正负极性分成上下两个独立安装单元,中间设置高强度阻燃环氧玻璃布层压板作极间高度绝缘防护。用途是防止内部和直流输出口恶性短路的高压大电流整流器;两单元独立制造和运输,现场上下叠装并完成中间冷却水路的连接,组成一个无柜体自撑式的、本质上安全的整流器。

非同相逆并联同极单元上下结构整流器,依据双三相桥非同相逆并联电路,采用同极性整流单元上为正下为负叠装组成,其特征是:上整流单元含有6只正极性整流臂(5),下整流单元含有6只负极性整流臂(3);整流正极从顶部正极汇流铜排(6)中段引出,整流负极从底部负极汇流铜排(14)端部引出,交流进线端自整流器后中部双排引入;上下两个整流单元的中间层设有高绝缘性防弧中绝缘板(4)。

第四节、整流装置的稳流控制系统简介

1、整流装置的稳流控制系统

电解铝完整的控制稳流系统的构成,基本上包括就地控制系统和主控制系统以及其他测量保护系统。其中就地控制系统包括就地控制柜和饱和电抗激磁柜,而主控制系统包括主控制柜和公共跳闸柜,其他测量保护系统包括逆流保护、弧光保护、机组电流测量、系列电流测量等。

稳流控制系统采用N+2稳流控制系统模型。单机组的稳流控制,既N台整流机组,每机组各配置1套由AC800控制器就地控制柜所组成的稳流装置实现单机组的稳流控制。系列电流的总调稳流控制,总调控制的功能由主控柜的AC800控制器完成,总调柜安装于主控室,实现系列电流的总调稳流控制。

单机组的稳流控制实现的主要功能:

1、单台整流机组的恒流控制

(1)电流给定由就地控制柜\主控柜\上位机给出

(2)电流信号反馈经隔离变换,实现热备用(包括机组的直流传感器输出的电流信号和整变的交流互感器的电流信号)

2、单机组稳流控制为A、B整流柜独立控制

(1)A、B整流柜的6脉波系统控制回路分别为独立的稳流控制回路,控制装置为独立的专用的全数字稳流调节系统控制器。

总调稳流控制系统实现的主要功能;

1、完成整流机组的共同输出的电解系列电流的恒流控制等多类控制方式

2、为使系列电流的调节和操作更加准确、可靠,减少人为因素,实现系列电流的调节自动操作系统。

(1)给出单机组直流电流的分调给定,使系列电流的给定和电流的分配更加可靠和方便

(2)稳流控制的总调\分调装换、本控\远控、有载开关的手动\自动调节转换均实现无扰切换(3)在任何运行工况和方式下,实现负荷的自动分配。

(2)总调控制

电解铝厂由于要求的电流很大,都是使用多机组并联的运行方式,一般采用N+1或N+2的方式。这样完成了机组的稳流的情况下,还要求实现系统的总调控制稳流,总调控制功能有主控制柜来完成。通过事先连接的网络,各机组AC800M与主控制柜AC800M实时通讯,主控制柜发出系列电流的给定值,经过总调柜的AC800M调节运算后平均分配系统给定电流值到各机组,再参与各机组稳流控制。针对铝厂的实际运行情况,总调控制程序中设计有各种功能来满足客户日常运行、维护以及非正常运行时的不同需要。主控制柜中的调节运算过程中需要读取系列电流反馈信号,反馈切换的逻辑同样支持冗余总电流测量配置。

第五节:整流装置系统保护

(1)、直流过负荷保护

当整流柜单柜输出大于40kA瞬时,启动直流过流保护。

(2)、过电压保护

2.1、交流过电压保护

交流过电压路中串有熔断器,另外,还在每相接入由电容、电阻组成RC吸收电路,并通过其中性点接地吸收操作过电压,当操作过电压过大时,熔断器熔断后,发出保护动作报警信号。

2.2、换向过电压保护

在每桥臂整流元件两端并有电容、电阻及熔断器组成RC吸收电路,吸收换相过电压,而且配有报警装置,当换相过电压过大时,熔断器熔断,发出保护动作报警信号。

2.3、直流侧过电压保护

在整流柜出线直流侧正、负母排并有RC吸收电路,吸收直流侧过电压,并串有熔断器,而且配有报警装置,当直流侧过电压过大时,熔断器熔断,发出报警信号。

(3)、水压低保护

整流柜冷却纯水水压低保护动作时,用于机组跳闸的信号,并通过机组PLC传至主控室上位机。(4)、水温高保护

当整流柜内冷却纯水出口水温度超过设定时,发出水温高报警、跳闸信号。

(5)、整流元件故障保护

当每个桥臂内的元件监控由快熔检测来完成。当损坏一个元件时,发出报警信号,当同一臂上损坏两个时,发出机组跳闸信号,同时通过机组PLC传至主控室上位机。

(6)、桥臂过热保护

当整流桥臂的母排温度超过设定温度时,发出报警及跳闸信号,同时通过机组PLC传至主控室上位机。

(8)、逆流保护

当整流元件故障,发生直流短路或整流柜内直流正负母线之间短路时,其他正常机组会向故障点馈送电流,此时机组直流母线中会流过相反方向的电流,逆流保护是检测相反方向的电流,在每个整流柜直流出线母线上安装一个逆流检测装置,当检测到有相反方向的电流流过时,节点闭合,并通过快速中间继电器跳开所有整流机组断路器,防止事故扩大。为了加快跳闸速度,也可要求逆流保护装置输出多个跳闸节点,直接接入各机组的跳闸回路,以最快的速度使得各断路器跳闸。

(9)、离极保护

正常生产过程中,电解槽阳极与阴极脱开或连接母线开路即称为离极,离极将造成断口间强烈弧光,引起着火、爆炸、引发重大人身或设备事故,虽然电解槽槽控机一般均设置多重保护,防止阳极持续提升,一般不会因为槽控机时空造成离极,但是电解槽漏槽、冒槽,母线接触不良,阳极炭块全部脱落以及不正确的手动持续提升阳极等情况下,仍存在里离极的可能性,因此整流应设置离极保护,以电流和电压的变化作为判据,当电流下降至额定值的75℅,电压升高到规定值时,即判为离极,跳开所有的机组断路器。

(10)、弧光保护(我单位整流装置无此保护)

随着近年来整流系统事故的增多,为了防止直流正、负母线之间或者交流、直流母线之间短路等恶性事故的发生,越来越多的整流系统采用了弧光保护装置,所谓弧光保护既是感光元件(光纤或探头)将接收到的光信号传导到光信号处理单元,当接收到的光信号超过设定强度后,装置即输出跳闸信号,由于采用了快速器件,从产生弧光到装置动作、跳闸节点闭合,其总时间可以做到不超过1毫秒,这么快的反应速度,在以电流、电压作为输入信号的继电保护装置中是不可能达到的,至于跳闸方式的选择,即跳本机组或是跳系列,可以是否装有逆流保护保护来确定,如未装逆流保护,为防止其他健全机组向故障机组供电,应跳系列;如装有逆流保护,则可考虑只跳本机组,一减少不必要地跳闸,减少电解系列不必要的全停电。由于弧光保护接收的是光信号,因此要进行光源管理,并采取防止外界强光进入的措施。

试题库

一、填空题

1、将交流电变成直流电的过程叫整流。

2、整流器一般由变压器、整流、滤波三部分组成。

3、在单相桥式整流电路中,如果负载电流是20A,则流过每只晶体二极管的电流是10 A。

4、滤波电路中,滤波电容和负载并联,滤波电感和负载串联。

5、所谓稳压电路,就是当电网电压波动或负载发生变化时,能使输出电压稳定的电路。

6、硅稳压管在电路中,它的正极必须接电源的负极,它的负极必须接电源的正极。

7、并联型稳压电路是直接利用稳压管漏电流的变化,并通过限流电阻的降压作用,达到稳压的目的。

8、调整管和负载串联的稳压电路叫串联型稳压电路,串联型稳压电路包括变压整流、基准电压、取样电路和放大调整等几部分。

9. 整流电路完成的是交流到直流的变换。按交流电源的相数不同,可分为单相整

流和三相整流;按整流电路中所使用的开关器件及控制能力的不同,可分为不控整流、

半控整流和全控整流;

10、我单位整流柜的额定直流电压:1450V,额定直流电流:40000A

11、我单位整流系列,7台整流机组等效84脉波

12、我单位整流系统中,有载开关相当于粗调、饱和电抗器相当于细调。

13、我单位的整流柜快速熔断器冷却方式为双面水冷

14、我单位整流柜的型号:HCR6000-40kA/1450V

二、选择题

1、串联型稳压电路的调整管工作在( C )。

A.截止区

B.饱和区

C.放大区

2、有两个2CW15稳压二极管,一个稳压值是8V,另一个稳压值是7.5V,若把它们用不同的方式组合起来,可组成( A )种不同的稳压值。

A. 3

B. 2

C. 5

3、直流稳压电源中,采取稳压措施是为了( C )。

A.消除整流电路输出电压的交流分量

B.将电网提供的交流电转化为直流电

C.保持输出直流电压不受电网电压波动和负载变化的影响

4、串联型稳压电路实际上是一种( A )电路。

A.电压串联型负反馈

B.电压并联型负反馈

C. 电流并联型负反馈

5、利用电抗元件的( B )特性能实现滤波。

A.延时

B.贮能

C.稳压

6、在整流电路的负载两端并联一大电容,其输出电压波形脉动的大小将随着负载电阻和电容量的增加而( B )。

A.增大

B.减少

C.不变

7、单相桥式整流电容滤波电路中,如果电源变压器二次侧电压为100V,则负载电压为( C )。

A.100V

B.120V

C.90V

8、单相桥式整流电路接入滤波电容后,二极管的导通时间( C )。

A.变长

B.变短

C.不变

9、单相桥式整流电路中,每个二极管的平均电流等于( B )。

A.输出平均电流的1/4

B. 输出平均电流的1/2

C. 输出平均电流

10、交流电通过单相整流电路后,得到的输出电压是( C )。

A.交流电

B.稳定的直流电

C.脉动直流电压

三、判断题

1、凡是具有单向导电性的元件都可作整流元件。(×)

2、直流稳压电源中的变压器都起降压作用。(×)

3、单相半波整流电路中,只要把变压器二次侧绕组的端钮对调,就能使输出直流电压的极性改变。(×)

4、单相桥式整流电路在输入交流电的每个半周内都有两只二极管导通。(√)

5、串联型稳压电路中的电压调整管相当于一只可变电阻的作用。(√)

6、直流稳压电源只能在市电变化时使输出电压基本不变,而当负载电阻变化时它不能起稳压作用。(×)

7、串联型稳压电路的比较放大环节可采用多级放大器。(√)

8、硅稳压二极管可以串联使用,也可以并联使用。(×)

9、稳压管2CW18的稳压值是10~12V,这表明将2CW18反接在电路中,它可以将电压稳定在10~12V这个范围内。(×)

10、并联型稳压电路中负载两端的电压受稳压管稳定电压的限制。(√)

四、问答题

1、因为桥式整流电路中有四个整流二极管,所以每个二极管中电流的平均值等于负载电流的1/4,这种说法对不对?为什么?

答:不对。

因为每半周都有两只二极管通过电流,所以只有输出电流平均值的1/2,而不是1/4。

2、试比较单相半波整流电路和桥式整流电路的优缺点。

答:优点——半波整流设备简单,桥式整流输出脉动小;

缺点——半波整流输出脉大,桥式整流设备复杂。

3.无功功率和谐波对公用电网分别有那些危害?

答:无功的主要危害:导致设备容量增加;使设备和线路的损耗增加;线路压降增大,

冲击性负载使电压剧烈波动。

谐波的主要危害:设备功耗加大,效率降低;造成谐波电压降,使电网电压发生畸变;

影响用电设备的正常工作;引起电网局部的谐振,使谐波放大,加剧危害;导致继电保护和

自动装置的误动作;对通信系统造成干扰。

五、计算题

单相半波整流电路,已知变压器二次侧电压为22V,负载电阻R

=10Ω,试计算:

L

①整流输出电压U

L

②二极管通过的电流和承受的最高反向电压。

解:①

U

L

=0.45U2

=0.45X22V =9.9V

I

L =U

L

/R

L

=9.9/10A =0.99A

U

RM =1.41U

2

=1.41X22V

=31V

答:整流输出电压U

L

为9.9V, 二极管通过的电流为0.99A,承受的最高反向电压为31V。

LTCC培训教材

LED以及LTCC培训教材 1、什么叫LED? 英文缩写 LED = Light Emitting Diode 指发光二极管,是一种能将电能转化为可见光的固体的半导体器件,也叫固态光源。 2、LED的发光原理 2.1 P型半导体:也称为空穴型半导体。P型半导体即空穴浓度远大于自由电子浓度的杂质半导体。在纯净的硅晶体中掺入三价元素(如硼),使之取代晶格中硅原子的位子,就形成P型半导体。在P型半导体中,空穴为多子,自由电子为少子,主要靠空穴导电。空穴主要由杂质原子提供,自由电子由热激发形成。掺入的杂质越多,多子(空穴)的浓度就越高,导电性能就越强。 2.2 N型半导体:也称为电子型半导体。N型半导体即自由电子浓度远大于空穴浓度的杂质半导体。在纯净的硅晶体中掺入Ⅴ族元素(如磷、砷、锑等),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了N型半导体。这类杂质提供了带负电的电子载流子,称他们为施主杂质或N型杂质。在N型半导体中,自由电子为多子,空穴为少子,主要靠自由电子导电。自由电子主要由杂质原子提供,空穴由热激发形成。掺入的杂质越多,多子(自由电子)的浓度就越高,导电性能就越强。 2.3 P—N结:指在一块P型(或N型)半导体上在制成一层N型(或P型)半导体,于是在P型半导体和N型半导体的交界处就会形成一个P—N结。如图所示 发光原理:当在结上加正向电压(即P区加电源正极,N区加电源负极)时

(正向偏置),P—N结内部电场减弱,N区中的电子和P区中的空穴都容易通过,因而电流较大,通过的空穴与电子在P—N结交界处复合产生2个光子(发光)。当外加电压相反时,P—N结内部电场增强,只有原N区中的少数空穴和P区中的少数电子能够通过,因而电流很小。因此P-N结具有整流作用(正向偏置导通,反向偏置截止)。当具有P-N结的半导体受到光照时,其中电子和空穴的数目增多,在结的局部电场作用下,P区的电子移到N区,N区的空穴移到P区,这样在结的两端就有电荷积累,形成电势差。这现象称为P-N结的光生伏特效应。由于这些特性,用P-N结可制成半导体二极管和光电池(太阳能电池)等器件。当在P-N结上加以反向电压(N区加在电源正极,P区加在电源负极)时(反向偏置),电压在一定范围内,由于无法抵消P—N结内部电场,P-N结几乎不通过电流,但当加在P-N结上的反向电压越过某一数值(门阀电压)时,发生电流突然增大的现象。这时P-N结被击穿。P-N结被击穿后便失去其单向导电的性能,但结并不一定损坏,此时将反向电压降低,它的性能还可以恢复。根据其内在的物理过程,p-n结击穿可分为雪崩击穿和隧道击穿两种。由于p-n 结具有这种特性,一方面可以用它制造半导体二极管,使之工作在一定电压范围之内作整流器等;另方面因击穿后并不损坏而可用来制造稳压管或开关管等器件。 3、什么叫LTCC? LTCC的是Low Temperature Co-fired Ceramic 的英文缩写,意思为低温共烧陶瓷。是将低温烧结陶瓷粉制成厚度精确而且致密的生瓷带,在生瓷带上利用激光打孔、微孔注浆、精密导体浆料印刷、叠层、烧结等工艺制出所需要的电路图形,并将多个被动组件(如低容值电容、电阻、滤波器、阻抗转换器、耦合器等)埋入多层陶瓷基板中,然后叠压在一起,内外电极可分别使用银、铜、金等金属,在900℃下烧结,制成三维空间互不干扰的高密度电路,也可制成内置无源元件的三维电路基板,在其表面可以贴装IC和有源器件,制成无源/有源集成的功能模块,可进一步将电路小型化与高密度化,特别适合用于高频通讯用组件。 LTCC的特点 第一:优良的高频高Q特性; 第二,高品质因子;

牵引变电站用整流器培训

牵引变电站用整流器培训教材 上海整流器厂有限公司 2009.11

1电源和控制的配线规程 2为设备就位所需之地板、导轨的安装钻孔和上螺丝的方法3安全警告及注意事项 4接地及其连接规程 5通风说明 6测试方法 7气候防护、灰尘防护和其它的环境防护 8安装所需工具的功能及建议数量 二操作 1概述 2主要性能参数 3操作说明 4注意事项 5故障查找 6记录表格 三维护与检修 1概述 2设备的操作与维修 2.1 设备的操作 2.2 设备的维护和检修 2.3 故障查找 2.4 故障排除

1 电源和控制的配线规程 交流输入导线取不小于400mm2电缆线2根,直流输出导线取不小于400mm2电缆线5根。辅助电源和控制用导线取不小于1.5mm2的多股导线。 2 为设备就位所需之地板、导轨的安装、钻孔和上螺丝的方法见地基图、底脚安装图。 3 安全警告及注意事项 3.1 在安装工作开始之前,应检查整流器的编号是否符合图纸规定。 3.2 整流器不能倒置。 3.3 整流器用铲车搬运时,铲的长度必须大于柜尺寸,防止倾倒,用吊车、行车搬运时需用4个吊环,不能用2个吊环,防止柜架变形。 3.4 电缆必须置于电缆架上。 3.5 整流变压器至整流器的电缆长度应该相等。 4 接地及其连接规程 接地用多股导线,其截面不小于95mm2。整流器接地电缆连接至负极柜。 5通风说明 整流器应安装在通风良好的场所,空气交换量应大于60 m3/min。6测试方法 整流器安装就位后,用1000V兆欧表测量柜架对地的绝缘电阻,其阻值应不小于2M 。

7气候防护、灰尘防护和其它的环境防护 7.1整流器投运前,用鼓风机排除牵引变电站的潮气。 7.2整流器应保持清洁,使用吹风机(例如上海锋利电动工具有限 公司的Q1B-SF1-2.5吹风机,气压500mm,气流量2.5m3/min)吹去浮尘,使用柔软抹布清除绝缘子上油污,不能使用回丝、棕刷,因为残留回丝、棕丝会引发短路。 7.3牵引变电站应防止飞蛾进入。 8安装所需工具的功能及建议数量 套筒扳手M16、M10 2套 呆扳手M16、M10 2套 内六角扳手S=6 (紧固M8 40内六角圆柱头螺钉)2个

牵引变电站用整流器培训教材

牵引变电站用整流器培训教材 上海整流器厂

2009.11 一安装 1电源和控制的配线规程 2为设备就位所需之地板、导轨的安装钻孔和上螺丝的方法3安全警告及注意事项 4接地及其连接规程 5通风说明 6测试方法 7气候防护、灰尘防护和其它的环境防护 8安装所需工具的功能及建议数量 二操作 1概述 2主要性能参数 3操作说明 4注意事项 5故障查找 6记录表格 三维护与检修 1概述 2设备的操作与维修

2.1 设备的操作 2.2 设备的维护和检修 2.3 故障查找 2.4 故障排除 一安装 1 电源和控制的配线规程 交流输入导线取不小于400mm2电缆线2根,直流输出导线取不小于400mm2电缆线5根。辅助电源和控制用导线取不小于1.5mm2的多股导线。 2 为设备就位所需之地板、导轨的安装、钻孔和上螺丝的方法见地基图、底脚安装图。 3 安全警告及注意事项 3.1 在安装工作开始之前,应检查整流器的编号是否符合图纸规定。 3.2 整流器不能倒置。 3.3 整流器用铲车搬运时,铲的长度必须大于柜尺寸,防止倾倒,用吊车、行车搬运时需用4个吊环,不能用2个吊环,防止柜架变形。 3.4 电缆必须置于电缆架上。 3.5 整流变压器至整流器的电缆长度应该相等。 4 接地及其连接规程 接地用多股导线,其截面不小于95mm2。整流器接地电缆连接至负极柜。

5通风说明 整流器应安装在通风良好的场所,空气交换量应大于60 m3/min。6测试方法 整流器安装就位后,用1000V兆欧表测量柜架对地的绝缘电阻,其阻值应不小于2MΩ。 7气候防护、灰尘防护和其它的环境防护 7.1整流器投运前,用鼓风机排除牵引变电站的潮气。 7.2整流器应保持清洁,使用吹风机(例如上海锋利电动工具的 Q1B-SF1-2.5吹风机,气压500mm,气流量2.5m3/min)吹去浮尘,使用柔软抹布清除绝缘子上油污,不能使用回丝、棕刷,因为残留回丝、棕丝会引发短路。 7.3牵引变电站应防止飞蛾进入。 8安装所需工具的功能及建议数量 套筒扳手 M16、M10 2套 呆扳手 M16、M10 2套 六角扳手S=6 (紧固M8?40六角圆柱头螺钉) 2个

整流器工作原理

整流器工作原理 桥式整流器原理电路 桥式整流电路(如图5-5所示)是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定 程度上克服了它的缺点。 图5-5(a)为桥式整流电路图(b)为其简化画法 式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、Dl、Rfz、D3通电回路,在Rfz,上形成上正下负的半波整洗电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz、D4通电回路,同样在Rfz上形成上正下负的另外半波的整流电压。以上两种工作状态分别如图5-6(a)和(b)所示。

图5-6 桥式整流电路的工作原理示意图 如此重复下去,结果在Rfz,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。 桥式整流电路的整流效率和直流输出与全波整流电路相同,变压器的利用率最高。现在常用的全桥整流,不用单独的四只二极管而用一只全桥,其中包括四只二极管,但是要标清符号,有交流符号的两端接变压器输出,+、-两端接入整流电路。 需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。表5-1所列参数可供选择二极管时参考。 另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。

整流器培训教材

广州市轨道交通工程供电整流器 培训教材 编制:严树钢 南车时代电气股份公司 株洲变流技术国家工程研究中心

目录 第一章整流管的基本知识及参数 (3) 第二章供电方式基本知识 (4) 第三章供电整流器的技术说明 (6) 第四章整流器安装与通电前的检查 (12) 第五章整流器使用维护 (16) 第六章整流器的检修 (17) 附图:1,整流器系统电路原理图 (20) 2,2200kW整流器主电路接线原理图 (21) 3,3000kW整流器主电路接线原理图 (21) 4,3600kW整流器主电路接线原理图 (22) 5,4000kW整流器主电路接线原理图 (22) 6,2200kW整流柜安装布置图 (23) 7,3000kW整流柜安装布置图 (24) 8,3600kW整流柜安装布置图 (25) 9,4000kW整流柜安装布置图 (26) 10,逆流保护原理框图 (27) 11,熔断报警、跳闸原理框图 (27) 12,超温报警原理框图 (28) 13,对外接线端子图 (28) 14,整流器用二极管压装图 (29)

第一章整流管的基本知识及参数 1. 结构与工作原理 P型半导体和N型半导体结合在一起组成的P-N结具有单向导电的特性,大功率平板型二极管就是把一个面积较大的P-N结,两边用铜块压结,并以瓷外壳作为两极之间绝缘而封装起来的。二极管是两端器件:P型半导体的一端为阳极,用字母A表示;N型半导体的一端为阴极,用字母K表示。当A端加上正向电压时,整流管表现为一个很小的电阻,流过较大的正向电流,称为正向导通。当K端加上正电压时整流管表现为一个很大的电阻,几乎没有电流通过,称为反向截止。当反向电压增加过大时,可使整流管失去反向截止能力而导致P-N结反向击穿。 2. 额定值和特性值 半导体的额定值是在规定的工作温度范围内均应满足的极限值,当超过这一极限值时,可导致器件的失效。特性值则不然,当使用中超过其特性值规定范围时,允许性能指标下降,并不直接导致器件的失效。对于特性值一般给出典型值或允许范围。 2.1额定值 2.1.1 二极管的额定正向平均电流I FAV I FAV是在单相半波电阻性负载条件下,不超过器件的最高结温T jm或规定壳温T c时(我公司生产的二极管规定壳温为100℃),允许通过的正向电流在一个周期的平均值。特别指出,电流在这里具有结温额定和壳温额定两种表示。现在国家标准给出半导体器件的I FA V是采用壳温额定。壳温额定电流一般是指不带散热器的,并非工作时真能用到这么大的电流。壳温额定电流,在实际使用中能用到多大,要取决于冷却条件(散热器的大小、冷却方式)、环境温度等。 2.1.2 二极管的反向重复峰值电压U RRM U RRM是二极管在最高结温150℃下,允许每秒50次,每次持续时间不大于10ms,重复施加的反向最大脉冲电压。通常所说半导体的额定电压,对二极管而言就是反向重复峰值电压U RRM 值。 2.1.3 二极管的浪涌电流I FSM I FSM为二极管在结温150℃,施加0.8U RSM的反向重复峰值电压,器件允许通过的工频正弦半波过载峰值电流。一般样本给出为一个周波(10ms)的数值,随着过载时间增加,浪涌电流呈指数曲线下降。用于校验变流装置的短路过载能力。浪涌电流在标准中规定为定性试验(型

桥式整流电路的工作原理

桥式整流电路的工作原理 电子系统的正常运行离不开稳定的电源,除了在某些特定场合下采用太阳能电池或化学电池作电源外,多数电路的直流电是由电网的交流电转换来的。这种直流电源的组成以及各处的电压波形如图所示。直流电源的组成 图中各组成部分的功能如下838电子: ⑴电源变压器:将电网交流电压(220V或380V)变换成符合需要的交流电压,此交流电压经过整流后可获得电子设备所需的直流电压。因为大多数电子电路使用的电压都不高,这个变压器是降压变压器新艺图库。 ⑵整流电路:利用具有单向导电性能的整流元件,把方向和大小都变化的50Hz交流电变换为方向不变但大小仍有脉动的直流电。 ⑶滤波电路:利用储能元件电容器C两端的电压(或通过电感器L的电流)不能突变的性质,把电容C(或电感L)与整流电路的负载RL并联(或串联),就可以将整流电路输出中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电。在小功率整流电路中,经常使用的是电容滤波。 ⑷稳压电路:当电网电压或负载电流发生变化时,滤波电路输出的直流电压的幅值也将随之变化,因此,稳压电路的作用是使整流滤波后的直流电压基本上不随交流电网电压和负载的变化而变化。 利用二极管的单向导电性组成整流电路,可将交流电压变为单向脉动电压。本章为便于分析整流电路,把整流二极管当作理想元件,即认为它的正向导通电阻为零,而反向电阻为无穷大。但在实际应用中,应考虑到二极管有内阻,整流后所得波形,其输出幅度会减少0.6~1V,当整流电路输入电压大时,这部分压降可以忽略。但输入电压小时,例如输入为3V,则输出只有2V 多,需要考虑二极管正向压降的影响。 在小功率直流电源中,常见的几种整流电路有单相半波、全波、桥式和三相整流电路等。 整流(和滤波)电路中既有交流量,又有直流量。对这些量经常采用不同的表述方法:输入(交流)——用有效值或最大值;输出(直流)——用平均值;二极管正向电流——用平均值;二极管反向电压——用最大值。838电子 单相全波桥式整流器电路的工作原理 由图可看出,电路中采用四个二极管,互相接成桥式结构。利用二极管的电流导向作用,在交流输入电压U2的正半周内,二极管D1、D3导通,D2、D4截止,在负载R L上得到上正下负的输出电压;在负半周内,正好相反,D1、D3截止,D2、D4导通,流过负载R L的电流方向与正半周一致。因此,利用变压器的一个副边绕组和四个二极管,使得在交流电源的正、负半周内,整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电压和电流。桥式整流的名称只是说明电路连接方法是桥式的接法,桥式整流二极管:大家常用的一般是由4只单个二极管封装在一起的元件,取名桥式整流二极管,整流桥或全桥二极管。

各类整流电路图及工作原理

桥式整流电路图及工作原理介绍 桥式整流电路如图1所示,图(a)、(b)、(c)是桥式整流电路的三种不同画法。由电源变压器、四只整流二极管D1~4 和负载电阻RL组成。四只整流二极管接成电桥形式,故称桥式整流。 图1 桥式整流电路图 桥式整流电路的工作原理 如图2所示。

在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1→ RL →D3回到TR 次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压。 在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2→ RL →D4 回到Tr次级上端,在负载RL 上得到另一半波整流电压。 这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即 UL = 0.9U2 IL = 0.9U2/RL 流过每个二极管的平均电流为 ID = IL/2 = 0.45 U2/RL 每个二极管所承受的最高反向电压为 什么叫硅桥,什么叫桥堆 目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称"硅桥"或"桥堆",使用方便,整流电路也常简化为图Z图1(c)的形式。桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管。在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。 二极管整流电路原理与分析 半波整流 二极管半波整流电路实际上利用了二极管的单向导电特性。

当输入电压处于交流电压的正半周时,二极管导通,输出电压v o=v i-v d。当输入电压处于交 流电压的负半周时,二极管截止,输出电压v o=0。半波整流电路输入和输出电压的波形如图所 示。 二极管半波整流电路 对于使用直流电源的电动机等功率型的电气设备,半波整流输出的脉动电压就足够了。但对于电子电路,这种电压则不能直接作为半导体器件的电源,还必须经过平滑(滤波)处理。平滑处理电路实际上就是在半波整流的输出端接一个电容,在交流电压正半周时,交流电源在通过二极管向负载提供电源的同时对电容充电,在交流电压负半周时,电容通过负载电阻放电。 电容输出的二极管半波整流电路仿真演示 通过上述分析可以得到半波整流电路的基本特点如下: (1)半波整流输出的是一个直流脉动电压。 (2)半波整流电路的交流利用率为50%。 (3)电容输出半波整流电路中,二极管承担最大反向电压为2倍交流峰值电压(电容输出 时电压叠加)。 (3)实际电路中,半波整流电路二极管和电容的选择必须满足负载对电流的要求。

整流器工作原理

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 整流器工作原理 桥式整流器原理电路 桥式整流电路(如图5-5所示)是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。 图5-5(a)为桥式整流电路图(b)为其简化画法 式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、Dl、Rfz、D3通电回路,在Rfz,上形成上正下负的半波整洗电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz、D4通电回路,同样在Rfz上形成上正下负的另外

半波的整流电压。以上两种工作状态分别如图5-6(a)和(b)所示。 图5-6 桥式整流电路的工作原理示意图 如此重复下去,结果在Rfz,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。 桥式整流电路的整流效率和直流输出与全波整流电路相同,变压器的利用率最高。现在常用的全桥整流,不用单独的四只二极管而用一只全桥,其中包括四只二极管,但是要标清符号,有交流符号的两端接变压器输出,+、-两端接入整流电路。 需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。表5-1所列参数可供选择二极管时参考。 另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。

桥式整流电路及工作原理详解

桥式整流电路图及工作原理介绍之我见 桥式整流电路图及工作原理介绍之我见
桥式整流电路如图 1 所示,图(a)(b)(c)是桥式整流电路的三种不同 、 、 画法。由电源变压器、四只整流二极管 D1~4 和负载电阻 RL 组成。四只整流二 极管接成电桥形式,故称桥式整流。
图 1 桥式整流电路图 桥式整流电路的工作原理 如图 2 所示。

在 u2 的正半周,D1、D3 导通,D2、D4 截止,电流由 TR 次级上端经 D1→ RL →D3 回到 TR 次级下端,在负载 RL 上得到一半波整流电压 在 u2 的负半周,D1、D3 截止,D2、D4 导通,电流由 Tr 次级的下端经 D2→ RL →D4 回到 Tr 次级上端,在负载 RL 上得到另一半波整流电压。 这样就在负载 RL 上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波 整流相同,即 UL = 0.9U2 IL = 0.9U2/RL 流过每个二极管的平均电流为 ID = IL/2 = 0.45 U2/RL 每个二极管所承受的最高反向电压为 什么叫硅桥,什么叫桥堆 目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器 件,称"硅桥"或"桥堆",使用方便,整流电路也常简化为图 Z 图 1(c)的形式。 桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反 压大的缺点,但多用了两只二极管。在半导体器件发展快,成本较低的今天,此 缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。

二极管整流电路原理与分析
半波整流 二极管半波整流电路实际上利用了二极管的单向导电特性。 当输入电压处于交流电压的正半周时,二极管导通,输出电压 vo=vi-vd。当输入电压处于交 流电压的负半周时,二极管截止,输出电压 vo=0。半波整流电路输入和输出电压的波形如图所 示。
二极管半波整流电路 对于使用直流电源的电动机等功率型的电气设备, 半波整流输出的脉动电压就足够了。 但对于电 子电路,这种电压则不能直接作为半导体器件的电源,还必须经过平滑(滤波)处理。平滑处理 电路实际上就是在半波整流的输出端接一个电容, 在交流电压正半周时, 交流电源在通过二极管 向负载提供电源的同时对电容充电,在交流电压负半周时,电容通过负载电阻放电。

整流变压器培训讲义全

整流变压器培训教材 第一版 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 2011-11-22

目录 第1章整流变压器概论 (1) 第2章整流变压器设计 (1) 第3章整流变压器工艺 (5) 第4章整流变压器试验 (6) 第5章整流变压器附件 (8) 第6章整流变压器运输、保存、安装 (10) 第7章整流变压器运行及维护 (11) 附件整流变压器铭牌及相关内容 (12) 参考文献 (14)

第1章整流变压器概论 1.1 引言 随着城市规模的不断扩大,为解决公交及汽车污染问题,城市轨道(地铁)交通在我国及国际上都得到更大的发展。作为地铁牵引机车电源的整流系统,其单台供电容量大,谐波含量高,且靠近城市负荷中心,为减少牵引整流系统造成的谐波干扰,进一步提高电网质量,本文将对12脉、24脉整流变压器的原理、工艺、试验、运输、维护等方面进行介绍。 1.2 分类 根据电压等级:有6、10、20、35kV整流变压器。 根据整流方式:12脉整流变压器和24脉整流变压器。 1.3 结构 变压器为环氧浇注式干式整流变压器,绝缘等级为F级。详见相关章节论述。 第2章整流变压器设计 2.1 变压器工作原理及联结组别 2.1.1 变压器工作原理 变压器是借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静电电器。 图2-1 变压器工作原理图(单相) 其工作原理建立在电磁感应原理的基础上,通过电磁感应,在两个电路之间实现电能的传递。铁心是闭合铁心,原绕组接通电源后,交变电流在铁心中产生一个交变磁通,交变磁通在原副绕组中感应交流电势,该电势的大小均正比于磁通的变化率与对应绕组的匝数,一、二次侧电压之比近似等于匝数比。改变副绕组的匝数,可达到改变输出电压的目的。 2.1.2 变压器的联结组别 在三相系统中,我们关心的是线值,三相变压器高、低压绕组线电动势之间的相位差,因其联

变流器培训教材

1、双馈型风力发电系统的运行原理 双馈型风力发电系统结构图如图1所示,由风轮机、齿轮箱、变桨结构、偏航机构、双馈电机、变流器、变压器、电网等构成。其工作过程为:当风吹动风轮机转动时,风轮机将其捕获的风能转化为机械能再通过齿轮箱传递到双馈电机,双馈电机将机械能转化为电能,再经变流器及变压器将其并入电网。通过系统控制器及变流器对桨叶、双馈电机进行合理的控制使整个系统实现风能最大捕获,同时,通过对变桨机构、变流器及Crowbar保护电路的控制来应对电力系统的各种故障。 双馈异步发电机的定子与转子两侧都可以馈送能量,由于转子侧是通过变频器接入的低频电流起到了励磁作用,因此又名交流励磁发电机。双馈异步发电机主机结构特点是:定子与一般三相交流发电机定子一样,具有分布式绕组;转子不是采用同步发电机的直流集中绕组,而是采用三相分布式交流绕组,与三相绕线式异步机的转子结构相似。正常工作时,定子绕组并入工频电网,转子绕组由一个频率、幅值、相位都可以调节的三相变频电源供电,转子励磁系统通常采用交-直-交变频电源供电。 图1、双馈风力发电系统结构图 双馈异步发电机在稳态运行时,定子旋转磁场和转子旋转磁场在空间上保持相对静止,

此时有如下数学关系表达式: 12r n n n =± 2160 f n n f r p ±= 1211 r n n n s n n -= =± 式中,1n 、r n 、2n 分别为定子电流产生磁场的旋转速度、转子旋转速度和转子电流产生磁场相对于转子的旋转速度,1f 、2f 分别为定、转子电流频率,p n 为发电机极对数, s s n n n s -= 为发电机的转差率。 由上式可知,当发电机转子转速r n 发生变化时,若调节转子电流频率2f 相应变化,可 使1f 保持恒定不变,实现双馈异步发电机的变速恒频控制。当r n <1n 时,电机处于亚同步速运行状态,转子旋转磁场相对于转子的旋转方向与转子旋转方向相同,变频器向转子提供交流励磁,定子向电网馈出电能;当r n >1n 时,电机处于超同步速运行状态,转子旋转磁场相对于转子的旋转方向与转子旋转方向相反,此时定、转子均向电网馈出电能;当r n =1n 时, 2f =0,变频器向转子提供直流励磁,此时电机作为普通隐极式同步发电机运行。 双馈电机转子侧接变流器,其调速的基本思想就是要在转子回路上串入附加电势,通过调节附加电势的大小、相位和相序来实现双馈调速。与传统的直流励磁同步发电机相比,双馈异步发电机励磁系统的调节量由一个变为三个,即励磁电流的幅值、频率和相位。所以,调节励磁不仅可以调节发电机的无功功率,还可以调节发电机的有功功率和转子转速。因此,该电机在提高电力系统稳定性、变速运行能力方面有着优良的特性。 2. 变速恒频双馈风力发电机运行工况 2. 1双馈电机在不同工作状态下的功率分布流程

整流二极管的作用及其整流电路

整流二极管的作用及其整流电路 整流二极管的作用及其整流电路 一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子。 P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。外加使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为0.7V),称为正向导通状态。 若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。整流二极管具有明显的单向导电性,。 整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频整流电路。 二极管整流电路 一、半波整流电路 图5-1、是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电。 下面从图5-2的波形图上看着二极管是怎样整流的。

变压器砍级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。在0~K时间,e2为正半周即变压器上端为正下端为负。此时二极管承受正向电压面导通,e2通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π时间,e2为负半周,变压器次级下端为正,上端为负。这时D承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。在π~2π时间,重复0~π时间的过程,而在3π~4π时间,又重复π~2π时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc。以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。 这种除去半周、留下半周的整流方法,叫半波整流。不难看出,半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期的平均值,即负载上的直流电压 Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。 二、全波整流电路(单向桥式整流电路) 如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。图5-3 是全波整流电路的电原理图。

电子元件基础知识培训教材

电子元件基础知识培训教材 一、电阻: 1.定义:电子在物体内作定向运动时会遇到阻力,这种阻力称为电阻。具有一定电阻数的元件 称为电阻器,习惯简称为电阻。 2.公式:R=ρL/S ρ:是电阻系数或电阻率,它与物体材料的性能有关,在数值上等于单位长度、单位面积的物体在20℃时所具有的电阻值。不同材料的电阻率是不同的。例如:银:0.016μΩ?m 铜:0.0172μΩ?m铁:0.0978μΩ?m铝:0.029μΩ?m碳:25μΩ?m; L:是电阻长度,它与电阻大小成正比; S:是电阻横截面积,它与电阻的大小成反比。 3.电阻的种类有三种: (1)固定电阻器:碳膜电阻器、金属膜电阻器、精密电阻器、水泥电阻器(陶瓷电阻器)、 贴片电阻器 (2)可变电阻器:线绕电阻器、(特殊电阻:热敏电阻器、压敏电阻器) (3)电位器:碳膜电位器、带开关电位器、微调电位器 4.电阻的单位:欧姆,用字母Ω表示,为了识别和计算方便,也常用千欧(kΩ)、兆欧(MΩ) 为单位,其换算公式为:1 MΩ= 103kΩ= 106Ω 5.电阻的表示方式: (1)直标法:用阿拉伯数字和单位符号在电阻表面直接标出。如:RJ 1W 5.1kΩ±5%; (2)文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示阻值,其允许误差也用 文件符号表示。如:电阻器为金属氧化膜电阻,功率为1W,阻值为5.1 k Ω,误差为±5%; (3)色标法:用不同颜色的色带或色环在电阻器表面标出,标称阻值、允许误差

(1)金属材料:其电阻值随着温度的升高而增大。如:金属膜电阻器 (2)非金属材料(石墨、碳等):其电阻值随着温度的升高而减小。如:碳膜电阻器 7.电阻器使用温度范围:(针对TKL) 碳膜电阻:-55~+125℃ 精密电阻:-55~+155℃ 金属膜电阻:-55~+155℃(台弯兴亚可耐200℃) 内贴电阻:-55~+125℃ 陶瓷电阻:-55~+200℃ 热敏电阻:-55~+200℃或300℃ 8.电阻用途:在电路中一般起到降压、限流等作用。 二、电容: 1. 定义:电容是一种能储存电能的组件,对容器内正负极之间进行充电、放电的器件,叫电容 器。 2. 公式:C=Q/U C:是电容量,单位为法拉; Q:是电容器的贮电量,单位为库仑; U:是充电电压,单位为伏特; 电容器储存电荷的多少与加到电容器两端的电源电压有关。电压越高,电容器所充电荷也越多。 3. 电容的种类有三种: (1)固定电容器:薄膜电容器、瓷片电容器、涤沦电容器、安规电容器 (2)电解电容器:铝电解电容器 (3)可变电容器:空气单连电容器、空气双连电容器

PWM整流电路工作原理

PWM整流电路的原理分析 摘要:无论是不控整流电路,还是相控整流电路,功率因数低都是难以克服的缺点.PWM整流电路是采用PWM控制方式和全控型器件组成的整流电路,本文以《电力电子技术》教材为基础,详细分析了单相电压型桥式PWM整流电路的工作原理和四种工作模式。通过对PWM整流电路进行控制,选择适当的工作模式和工作时间间隔,交流侧的电流可以按规定目标变化,使得能量在交流侧和直流侧实现双向流动,且交流侧电流非常接近正弦波,和交流侧电压同相位,可使变流装置获得较高的功率因数。 1 概述 传统的整流电路中,晶闸管相控整流电路的输人电流滞后于电压,其滞后角随着触发角的增大而增大,位移因数也随之降低。同时输人中谐波分量也相当大,因此功率因数很低。而二极管不控整流电路虽然位移因数接近于1,但输人电流中谐波分量很大,功率因数也较低。 PWM整流电路是采用PWM控制方式和全控型器件组成的整流电路,它能在不同程度上解决传统整流电路存在的问题。把逆变电路中的SPWM控制技术用于整流电路,就形成了PWM整流电路。通过对PWM整流电路进行控制,使其输人电流非常接近正弦波,且和输人电压同相位,则功率因数近似为1。因此,PWM整流电路也称单位功率因数变流器。 参考文献[1]在第6章“PWM控制技术”中增添了“PWM整流电路及其控制方法”这一部分内容。但在PWM整流电路的工作原理中介绍篇幅较少,只是针对PWM整流电路的运行方式相量图进行分析,没有分析其工作过程。对PWM 整流电路不熟悉的教师在了解这部分内容时普遍感觉吃力。 1 单相电压型桥式PWM整流电路 电压型单相桥式PWM整流电路最早用于交流机车传动系统,为间接式变频电源提供直流中间环节,其电路如图I所示。每个桥臂由一个全控器件和反并联的整流二极管组成。L为交流侧附加的电抗器,在PWM整流电路中是一个重要的元件,起平衡电压、支撑无功功率和储存能量的作用。为简化分析,可以忽略L的电阻。 图 1 电压型单相桥式PWM整流电路 除必须具有输人电感外,PWM整流器的电路结构和PWM逆变电路是相同的。按照

日光灯电子整流器电路工作原理及13种电路图

日光灯电子整流器电路工作原理及电路图 日光灯为什么必须使用整流器? 由于日光灯具有负系数的阻抗特性:电流越大,电阻越小,灯管两端电压逐渐减小。而电源电压恒定,则多余的电压会损坏灯管。所以必须在电路上串联一个具有正系数阻抗特性的原件——整流器,来分担多余的电压。 第一种电路简介: D1~D4,整流电路 C1~C2/R1,稳压电路 R2~R3/C3,充放电电路 Q1~Q2/L1~L3,锯齿波振荡发生电路 L4,起辉/限流 C6,灯管运行中通过微小电流,辅助加热灯丝。 图表 1 I

原理 1.市电经D1~D4整流后,由C1、C2稳压、滤波后,得到±150V左右的电源。 2.电源经R3、R2对C3充电,当C3两端电压达到18V后,D7导通,Q2正偏导通。 3.当Q2一旦导通,C3通过Q2、R6放电,为Q2由导通变为截止作准备。 4.L2上部电位迅速降低,由于电感线圈特性——维持电流稳定:所以,L2上产生继续向下流动电流, 即产生自感电势:上负下正。 5.同特芯耦合线圈作用,L1上产生一个上正下负感应电势,R7电位上升,Q1由截止变为导通。 6.C3放电使得R8电位降低,和L2共同作用,使得Q2截止。 7.Q1导通、Q2截止后,C3又恢复充电,为Q2导通作准备。 8.这样Q1、Q2交替工作形成振荡状态,在L1、L2上形成锯齿波形信号。 9.振荡信号经L3耦合、并由L4放大升压输出: 10.Q2导通、Q1截止时:电流回路:C2上端为正——经过下灯丝——C6——上灯丝——L4——L3—— Q2——R6——C2下端。 11.Q1导通、Q2截止时:电流回路:C1上端为正——Q1——R5——L3——L4——经过上灯丝——C6 ——下灯丝——C1下端。 12.使L4、C6组成的串联谐振电路谐振,产生较高的脉冲谐振电压使灯管燃亮,灯点燃后,由于大部分 电流流经灯管,C6电流很小,串联谐整停止,L4起到限流的作用,Q1、Q2继续交替导通,将300V直流电源逆变为25KHZ左右的锯齿波形电流(灯管正常后,灯管两端约为110V电压,其余电压由整流器承担)。 在图2中:电源经R3、R6对C5充电,当C5充电达到0.7V左右时Q2导通,其余跟图1电路一样就不再重复。其他类型的电子镇流器的工作原理大同小异

整流器的产品结构及生产工艺知识培训教材

整流器产品结构及生产工艺第一部分、整流器的基本知识

整流器主要由线圈、铁芯、绝缘材料、PC板、电子元件、胶壳等构成其基本结构。 —1—第二部分、生产工艺操作及工艺标准指导 一、绕线: 1、整流器带插针芯系列EI-54(含)以上的特殊插针芯初级单绕组线圈绕线时,起线头需贴三 层三角胶纸(布)。 2、整流器初级双电压出三条线绕组绕线时,除起线头需贴三层三角胶纸外,中间抽头处亦需贴 三层三角胶纸(布)。 3、整流器产品DC输出的初级用VDE芯,次级用平顶芯,AC输出初次级均用VDE芯。(除特殊要 求外。) 4、整流器产品常用胶芯规格的有以下几种,除特殊胶芯外,有VDE芯、UL芯、自动化插脚芯、 插针芯、自动化配脚胶芯等。 材料分为:尼龙、PBT、PET、尼龙加纤维胶芯(N+G)。 5、绕线线圈匝数及公差除特殊情况下,工艺要求整圈数外,圈数≤20T士0,20T到299T士1T, 300T到999T士2T,1000T到1999T士3T,≥2000T士5T。 6、线圈电阻1Ω(含)以上士15%,1Ω以下士0.1Ω,0.1Ω(含)以下士20%。 7、绕线时注意绕线顺序及绕线槽位,不能有出错槽位及排线不良现象,必须严格按照工艺操作。 8、针对绕线部分标准及操作说明详见《绕线标准工艺》。 二、包胶: 1、包胶方法见包胶工作指令《E0-3-065》或见工艺卡上要求操作。 2 3、没有特别注明时胶布厚为0.055mm(一层)。 4、没有特别注明引线开口时,整流器类为10x10,引线外长公差+10mm/-5mm。 5、整流器非自动化产品引线工艺占用长度。 6 时严格按照工艺上要求操作;初次级引线的材料名称,常用的有以下几种: ①、SPT-1、SPT-2 插头线。 ②、美插(UL普插)。 ③、VDE印字插或普通插。 ④、SAA印字插或普通插 ⑤、BS印字插或普通插 ⑥、T唛插。 三、装配: 1、EI铁片材质及规格,常用的有以下几种: H18 0.5mm、H12A 0.5mm 、H18A 0.5mm、H23A 0.5mm、H50A 0.5mm 、Z11 0.35、H50 0.5 等。 A表示退火片,颜色为黑色。Z11为默认为退火片,颜色为黑色。 2、插片方式分为二种:a、EI片对插式;b、EI片各边式;默认为EI片对插式,工艺卡不用注 明;b种插片方式工艺卡都有特殊注明,此为氩弧焊工艺;操作时,严格按照工艺要求插片

整流桥-桥式整流工作原理

整流桥 有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。 应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压。 图一整流桥(桥式整流)工作原理 图二各类整流桥 (有些整流桥上有一个孔,是加装散热器用的) 这款电源的整流桥部分采用了一体式的整流桥,整流桥的作用就是能够通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,通常电源中采用的整流桥除了这种单颗集成式的还有采用四颗二极管实现的,它们的原理完全相同作用就是整流,把交流电变为直流电。实质上就是把4个硅二极管接成桥式整流电路之后封装在一起用塑料包装起来,引出4个脚,其中2个脚接交流电源,用~~符号表示,2个脚是直流输出,用+ -表示。特点是方便小巧。不占地方。规格型号一般直接用参数表示:50伏1安,100伏5安等等。如果你要使用整流桥,选择的时候留点余量,例如要做12伏2安培输出的整流电源,就可以选择25伏5安培的桥。

选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。 整流桥堆 整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。 全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。 全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。 常用的国产全桥有佑风YF系列,进口全桥有ST、IR等。 整流桥命名规则 一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A;后两个数字代表额电压(数字*100),V 如:KBL410 即4A,1000V RS507 即5A,700V 整流这一个术语,它是通过二极管的单向导通原理来完成工作的,通俗的来说二极管它是正向导通和反向截止,也就是说,二极管只允许它的正极进正电和负极进负电。二极管只允许电流单向通过,所以将其接入交流电路时它能使电路中的电流只按单向流动,即所谓“整流”,用两只管是半泼整流,四只是全泼整流。

倍压整流电路的工作原理及电路(史上最全).

倍压整流电路的工作原理及电路设计 在某些电子设备中,需要高压(几千伏甚至几万伏)、小电流的电源电路。一般都不采用前面讨论过的几种整流方式,因为那种整流电路的整流变压器的次级电压必须升的很高,圈数势必很多,绕制困难。这里介绍的倍压整流电路,在较小电流的条件下,能提供高于变压器次级输入的交流电压幅值数倍的直流电压,可以避免使用变压比很高的升压变压器,整流元件的耐压相对也可较低,所以这类整流电路特别适用于需要高电压、小电流的场合。 倍压整流是利用电容的充放电效应工作的整流方式,它的基本电路是二倍压整流电路。多倍压整流电路是二倍压电路的推广。 1、二倍压整流电路 (1)桥式二倍压整流电路 图1所示电路是桥式倍压整流电路,图1的(1)和(2)为同一电路的两种不同画法。在这里,用两个电容器取代了全波桥式整流电路中的两只二极管。整流管D1、D2在交流电的两个半周分别进行半波整流。各自对电容C1和C2充电。由负载R L与C1、C2回路看,两个电容是接成串联的。负载R L上的直流电能是由C1、C2共同供给的。 当e2正半周时,D1导通,如果负载电阻R L很大,即流过R L的电流很小的话,整流电流i D1使C1充电到2E2的电压,并基本保持不变,极向如图中所示。同样,当e2负

半周时,经D2对C2也充上2E2的电压,极向如图中所示。跨接在两个串联电容两端的负载R L上的电压U L=U C1+U C2,接近于e2幅值的两倍。所以称这种电路为二倍压整流电路。 实际上,在正半周C1被充电到幅值2E2后,D1随即截止,C1将经过R L对C2放电,U C1将有所降低。在负半周,当C2被充电到幅值2E2后,D2截止,C2的放电回路是由C1至R L,U C2也应有所降低。这样,U C1和U C2的平均值都应略低于2E2,也即负载电压是不到次级绕组电压幅值的两倍的。只有在负载R L很大时,U L≈2E2。U C1、U C2及U L的变化规律如图2所示。 这种整流电路中每个整流元件承受的最大反向电压是22E2,电容器C1、C2上承受的电压为2E2,这里的电容器同时也起到滤波的作用。电容值愈大,输出电压中的纹波成分愈小。可以看出,这种电路的交流输入端和直流输出端是不能同时接地的。 (2)半波二倍压整流电路 半波二倍压整流电路如图3所示,这种电路的两个半波整流充电环节前后串联,交流输入和直流输出有一公共端点。 当交流电压e2在正半周时,D1导通,C1通过D1被充电到e2的峰值2E2,极向如图4中所示。在交流电压e2为负半周时,D1因受反向电压而截止,D2则受正向电压而