一、慨述

本工程振冲砂工程数量为165790㎡,在大面积进行振冲密实施工前,选取K0+700~K0+720,共600㎡进行振冲密实振冲密实典型施工。

本方案为第一方案,第二方案根据现场施工后,对施工技术参数进行调整。

二、典型施工目的

本次典型施工目的是为了选择合理的振点布局、点距、密实电流、留振时间等各种施工技术参数,

以及设备能力和人员配置。

三、典型施工时间

四、机械设备选择

1、振冲设备选用一台35t履带式起重机配振冲器,选用ZCQ75C型75KW;

2、振冲器电器控制箱型号为YQSZC-75,控制电器功率75KW,额定电流163A,额定电压三相交流

380V+10%,额定功率50HZ,出厂设定密实电流100A,水泵电机控制电器功率75KW,排污泵电机控制

电器功率7.5KW;

3、一台离心泵型号为80-50-250;

4、发电机功率250KW;

5、振冲器,最大振冲深度20米,按照业主要求振冲深度8米;

6、单孔成孔时间约14分钟,按正三角形2.5米间距布置;

7、空振电流≤50A。

五、试验参数设定

1、水源控制在振冲器的孔端喷出0.9~1.0MPa,水量为23m3/h,电源控制在380±20V;

2、密实电流为80-95A,要求稳定电流值超过规定的密实电流值。稳定电流值为在固定深度上振动一

定时间,而电流稳定不变的这一数值。不能把振冲过程中某一瞬间值作为密实电流值;

3、下沉孔速度控制在2m/min;

4、孔位正三角形布置,间距2.5米;

5、提升振冲器速度控制在`1.5m/min, 即每秒提升2.5cm;

6、留振时间为15s,允许值有偏差,故应取12~18s。

六、施工流程

七、施工步骤

1、先做试验,以确定振冲参数。故试验结束,要做地基强度或地基承载力的检验。确定振冲参数后,才能全面铺开施工。

2、清理平整施工场地,用钢尺放测孔位,孔位正三角形布置,间距2.5米。施工前,检查振冲器的性能,电流表、电压表的准确度及回填料的性能。

3、振冲器对准加固点。打开水源和电源,检查水压,水量、电压、密实电流和振冲器的空载电流是否正常。

4、启动吊机,为避免造孔中塌砂将振冲器抱住,下沉速度宜快,造孔速度控制在2m/min,并观察振冲器电流变化,电流最大值不得超过振冲器的额定电流(163A),当超过额定电流值时,必须减慢振冲器下沉的速度直至停止下沉。

5、当振冲器下沉到设计加固深度时,将射水量减至最小,并在这一深度上留振12~18s,速度提升振冲器。电流趋于稳定,至超过规定密实电流值。

6、以1.5m/min速度提升振冲器。每提升0.5m就留振12~18s,并观察振冲器电流变化。

7、关机、关水和移机定位,在另一个加固点上施工。

八、施工要点

1、振冲密实过程中,为保证施工质量,电压、密实电流、留振时间要符合要求,电源电压低于350V 时停止施工。

2、振冲密实施工中,如遇到振冲器不能贯入,可增设辅助水管,以加快下沉速率。

3、施工顺序沿平行直线逐点进行。

4、典型施工共振冲119个孔位。

5、在振杆上标明刻度,每50cm一格,以便于每振动上拔50cm后留振12~18s。

6、典型施工后,选择3个检验孔位进行CPT静力触探检验,要求回填砂锥尖阻力应≥180KP a,振冲砂的标贯击数≥17击。

7、作好现场记录和控制工作。

九、质量保证措施

1、严格按工艺要求进行振冲密实,不得出现漏点现象;

2、加强履带式起重机定位控制,确保振冲点位和间距的准确性。

3、委托有资质的检测单位进行检测。

十、安全保证措施

(一)、安全防护措施∶

1、所有参加作业人员必须遵守本工种的安全操作规程。

2、作业前,必须检查吊机和振冲设备的安全性和稳定性,试远转正常后方可进行作业。

作业中,要注意保持振冲机械的平稳,发现异常情况应停机检查,待故障消除后方可进行作业。

3、夜间作业,要准备好足够的照明设施,按现场指挥人员要求进行振冲密实,遇到六级以上的大风不得施工。

4.、作业期间,施工人员不得擅自脱岗,听从指挥,不违章作业,不违犯劳动纪律和工艺纪律,不许喝酒,喝酒后造成的后果一律由个人承担。

5、振冲作业时禁止在施工区域附近走动,防止安全事故的发生。

6、整平、碾压机械施工过程中要与振冲器和吊机保持安全间距。

7、要注意收听天气预报,遇到恶劣气候影响施工,应停止作业,并采取相应的防护措施。

8、现场注意用电安全,非电工人员不得私自拆接电线,振冲器电控柜需由专业人员操作。

9、在已建建筑物附近振冲密实时,需保证5米以上的安全保护距离。

10、施工人员必须戴安全帽,并严禁穿拖鞋和赤脚作业,上下班乘坐交通船必须穿救生衣,严禁抢上抢下,不得超员,防止偏载,并服从船上工作人员的指挥。

11、振冲器在移位过程中需控制好移位速度,并按现场指挥人员进行操作。

12、机械设备上船后必须固定在船舶上,防止运输中受海浪影响机械设备侧滑、翻船。

履带式起重机吊起机械设备前,必须检查牢固性,防止吊起中机械设备脱落。

(二)、临时用电措施

1、临时用电管理制度:设电工值班,有值班设备检查、验收、维修记录。

2.、施工生活用电须由资格电工进行操作,无证人员不得上岗。

3、施工生活区架设线路及照明设备应符合有关规定,不得乱拉乱扯。

4、配备箱、开关箱位置合理,内部设施符合要求,箱体整洁、牢固、加锁。

5、电力施工机具做到可靠接零接地。

6、配电箱、开关箱设两级漏电保护。

(三)、机械施工安全措施

1、机械施工制定管理措施。

2、操作人员持证上岗。

3、机械设备传动外漏部分有防护装置。

4、机械设备电流控制箱齐全有效。

5、机械施工时,非操作人员不得靠近。

十一、现场管理人员配备

建立健全以施工技术负责人为核心的工程技术管理体系,进行施工质量和安全控制,严格实行岗位责任制,明确职责,并配备相应管理员、技术员、记录员和作业工人跟班作业。

振冲密实典型施工布孔平面布置图

某工程堆石混凝土施工方案

某混凝土工程 上游堆石混凝土围堰 施 工 方 案

目录 1 工程概况 (1) 2 施工布置 (1) 2.1供水 (1) 2.2供电 (1) 2.3施工道路 (1) 2.4场地布置 (2) 3 堆石混凝土施工 (2) 3.1分层分块 (2) 3.2自密实混凝土入仓强度分析 (2) 3.3自密实混凝土运输及入仓方式 (3) 3.4堆石料选取 (3) 3.5堆石料运输及入仓方式 (3) 3.6施工工艺 (3) 4 基础帷幕灌浆施工 (6) 4.1施工程序 (6) 4.2钻孔 (7) 4.3冲孔和压水试验 (7) 4.4灌浆 (7) 4.5灌浆质量检查 (9) 5 施工进度计划 (10) 6 质量保证措施 (10) 7 安全保证措施 (10) 8 资源配置 (11)

8.1施工机械设备配置 (11) 8.2劳动力配置 (12) 9 需要协调解决的相关事宜 (12)

上游堆石混凝土围堰施工方案 1工程概况 上游堆石混凝土围堰长154m,堰顶高程,最大堰高,主要工程量见图表01。 图表01 上游围堰主要工程量表 序号施工部位及施工项目 工程量 备注单位数量 1 堆石混凝土m342691 2 现浇混凝土m3486 C20、二级配 3 大块石抛填m36898 4 帷幕灌浆m 1700 单排,孔距1m 5 隔缝板m22450 厚2cm浸油木板 6 橡胶止水带m 161 宽500mm 2施工布置 2.1供水 在截流戗堤上游侧布置潜水泵,布置管线引到拌和站及工作面,可满足拌和、仓面冲洗养护等用水的要求。 2.2供电 由左岸1#缆机配电室内的1250kvA变压器接引至施工工作面。 2.3施工道路 上游围堰施工期间,主要利用2#路,EL566~EL576堆石入仓利用围堰基础开挖形成的下基坑道路,并随堰体上升同步填筑升高;EL576~EL597堆石入仓需从2#路填筑一条临时施工道路至围堰桩号约0+070~0+080下游侧,并随堰体上升同步填筑升高,

自密实混凝土施工方案

大连中心·裕景(公建)ST2塔楼大支撑钢管混凝土施工方案 编制: 审核: 批准: 大支撑钢管混凝土施工方案

一、工程概况 大连中心?裕景ST2塔楼为巨型框架核心筒结构,核心筒为钢筋混凝土剪力墙结构,核心筒外框架竖向结构由5根钢-混巨型柱、10根普通型钢柱及与其斜向联系的矩形钢管大支撑组成。其中大支撑截面尺寸(H*B*t1*t2)最大为2300*700*100*35,最小为900*700*35*35。 钢结构深化设计在大支撑上开设灌浆圆孔,如下图共两种形式,其中A位于矩形大支撑上翼缘板靠近筒外钢柱处,直径230mm;B位于K形节点大支撑内侧腹板靠近组合巨柱处,直径250mm。 由于大支撑内有隔板结构形状复杂,且相邻孔之间间距一般跨越2-3层、砼振捣困难,拟采用具有高流动度、不离析、均匀性和稳定性好的自密实混凝土进行此大支撑钢管混凝土施工,混凝土强度等级C40。 二、编制依据 1、《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159:2004 2、《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS 28:90 3、《自密实混凝土应用技术规程》CECS203:2006等 4、东北院施工蓝图、中建钢构施工深化设计图 三、基本技术特性 自密实混凝土是具有高流动度、不离析、均匀性和稳定性,浇筑时依靠其自重流动,无需振捣而达到密实的混凝土。 应用于本工程的自密实砼基本技术性能指标及注意事项如下: 1)自密实性能等级三级,Tso(s)控制在3~20s之间,V漏斗通过时间在4~25s之间;

2)粗骨料最大粒径不大于20mm; 3)砂子采用中偏粗砂,含泥量≤1.5%,细度模度2.7~2.9; 4)外加剂采用大连市建科院聚羧酸DK-PC。 5)采用大连水泥厂水泥。 6)掺少量矿粉,水粉比控制在规范要求范围内。 7)到场的砼扩展度>600mm,在650mm左右为佳,具体测坍落度时,将砼坍开后,垂直方向量砼直径,两方向平均值即为扩展度,两方向平均值不允许超过2cm。 8)到场砼测坍落度时,高度差(中心与边缘)不允许大于2cm。 四、施工部署及施工顺序 由于大支撑钢管混凝土工程量较小,且现场浇筑需要在灌浆孔部位提供施工工作面,故将此部分混凝土浇筑安排于灌浆孔下部相邻楼板层结构施工完毕之后,利用已施工完成楼板面、及布设在楼板面上的泵管,进行大支撑钢管砼泵送施工。 1、基本施工顺序如下: 2、施工顺序原则: 1)大支撑砼具体浇筑时间随塔楼整体结构进度、穿插施工,不占用总工期时间。 2)大支撑砼施工前,相关钢结构构件安装、焊接完毕,焊缝探伤及相关验收合格。 五、施工措施及注意事项 1、施工前,应将泵管接好,保证气密性,不允许漏水(只允许少量掺水),然后用砂浆润滑泵管。 2、大支撑钢管混凝土浇筑之前,应将管内异物、积水清除干净。 3、自密实砼的运输:应保持混凝土拌合物的均匀性,不应产生离析、分层和前后不均匀现象。运输时间符合规定要求,在90min内卸料完毕,当最高气温低于25℃时,运送时间可延长30min。

混凝土施工方案及技术措施范本

整体解决方案系列 混凝土施工方案及技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62706混凝土施工方案及技术措施 Concrete construction plan and technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 混凝土工程施工方案及技术措施 浇筑砼应确保混凝土密实、表面平整光滑,线条顺直,几何尺寸准确,无明显气泡,结构阴阳角方正顺直,上下楼层连接面平整,使混凝土工程最终达到"内坚外美"的技术要求。本工程采用商品混凝土,采用砼泵输送砼进行浇筑。混凝土的浇筑方式为先竖向墙柱,后水平梁板。 (一)对商品砼厂的要求 本工程全部采用商品砼,对于供应厂家,我单位将予以严格的资质审查和信誉调查,确保本工程的砼质量及供应及时。考查合格后,我们将报业主及监理审批,同意后正式与厂家签订合同,派人监督厂家做好砼的级配工作和材料检验工作。监督具体工作如下: 1、原材料要求:

原材料有关的材质证明必须齐全,材料进场后应及时做好原材检验,检验合格后方可使用。现场材料要求分类集中堆放,做好标识。水泥进场后必须马上送质量检验站复试,外加剂必须是深圳市建设局指定的准用产品,其掺量必须严格按配合比下料。搅拌砼的砂采用中,粗砂含泥量不大于3%;石子选用5~35mm的碎石,含泥量不超过1%。砂石堆场应作硬地化,砂石进场必须对其含水率进行测定,并保证每1天测定一次,遇雨天即时测定。经计算后根据实际情况相应调整配合比中的用水量。 2、砼搅拌的要求: 1)配合比:砼的配合比由政府指定的试验室进行设计和试配,砼的各项指标应符合设计和质量要求,入泵塌落度控制在12~16cm。每批次现场进料应尽可能使用相同产地的砂石,如果水泥所用的品牌有更改,则必须重新设计配合比。现场每次下雨后,必须对砂石材料的含水率重新测定,根据实际含水率调整用水量,以保证水灰比不变,而保证砼质量。 2)计量:搅拌站的自动计量系统要定时检测,并安排专职的计量员监控。

大坝砌石及坝体混凝土施工方案

大坝C15混凝土砌毛石及坝体混凝土施工方案 第一节工程概况 1.1工程概述 (1)工程位置 册亨县三岔河水库位于贵州省册亨县巧马镇巧马林场的三岔河上,水库位于册亨县西南部,距册亨县城约35Km,距安龙县32.6 Km (汕昆高速),距兴义市62.63 Km(汕昆高速),距南昆铁路巧马站5Km。 (2)工程任务和规模 水库是以解决农村人畜饮水及为者告循环工业和特色农特产品加工区(为册亨县巧马工业园区的其中一个分区)补充供水的一项综合性水利工程;工程规模为小(1)型。 大坝枢纽由C15混凝土砌毛石重力坝+右岸坝身取水+左岸坝身放空冲沙底孔等建筑组成;坝址处集雨面积为23.3km2,多年平均年径流量为1165万m3,多年平均流量为0.37m3/s,总库容183万m3,正常高水位699m,为年调节水库。 (3)工程枢纽布置 1)挡水大坝 拦河坝坝型为C15混凝土砌毛石重力坝,分为3个坝段,从左到右依次为左岸挡水坝段、河床溢流坝段、右岸挡水坝段。坝顶高程702.15m,坝顶总长180.429m,最低建基高程为648.201m,最大坝高53.95m,坝顶宽5m。左岸挡水坝段长56.02m,河床布置溢流坝段,长56m,设5个溢流表孔,净宽10m;右岸挡水坝段长68.409m。上

游面折坡点高程为684.767m,上游面坡比为1:0.2,下游面坡比为1:0.8,下游面折坡点高程为699.00m。 2)坝身溢洪道 溢流坝段布置于河床中部,溢流型式采用坝顶自由溢流式,单孔净宽10m,采用5孔布置,总净宽50m,边墩厚1.0m,总宽度56m,位于坝0+68.409~坝0+124.409。墩顶布置交通桥,宽5m。两边墩下游接导墙,墙身厚1.5m,从高程701.35m设折坡,以1:0.9斜坡至665.6m高程,再以665.6m高程延伸至消力池末端。表孔溢流面采用C30钢筋混凝土,闸墩、导墙及交通桥采用C25钢筋混凝土。 3)冲砂底孔 放空冲沙孔进口设置一道事故检修平面闸门,出口设置一道弧形工作闸门,进口位于坝横向0+131.963m处,孔口尺寸(宽×高)为2.0×2.5(m)。底板高程666.344m,设计水头35m,出口位于坝横向0+128.125m处,出口设置压坡段,孔口尺寸为(宽×高)为2.0×2.0(m),冲沙底孔最大冲沙流量为5.16 m3/s,冲沙底孔进口设置1台固定式高扬程卷扬机,出口设置1台弧形闸门液压启闭机。 4)取水口 取水口布置在右岸挡水重力坝段,平面位置为坝0+061.909m,主要用于供水和下放生态水,取水总流量为0.29 m3/s,进口为塔式进水口,取水塔顶高程为702.15m,塔顶设置有混凝土结构的启闭机室,其内布置有1台固定式高扬程卷扬机。 (4)施工组织规划

堆石体及护岸填筑施工方案2

目录 一、工程概况 (2) 二、测量控制 (3) 三、土石方工程挖 (4) 四、施工准备 (5) 五、主要施工方法 (9) 六、施工部署 (12) 七、主要施工重点及质量控制要点 (16) 八、质量目标及保证措施 (16) 九、工期保证措施 (19) 十、施工现场安全措施 (18) 十一、工程验收标准 (21) 十二、雨季、汛期施工措施 (21) 十三、涉及文物迁建及保护 (22) 十四、主要工程一览表 (23) 十五、护岸填筑机械设备及人员配置表 (23)

K1+450~K1+857段堆石体及护岸填筑施工方案 一、工程概况: 1.重庆市巴南区长江防洪护岸综合整治工程是重庆市巴南区的重点建设 项目,是为提高城市防洪标准,兼顾水土流失治理保护、改变城市交通条件及改善库区水资源生态环境及河道岸坡整治的综合性工程。是重庆市主城区两江防洪护岸工程的重要组成部分。 2.拟建堤防位于长江右岸,地处重庆主城区核心区,更是巴南区主要工业 和居民集中所在地,交通现状良好,该工程以城市防洪和城市道路建设为主,兼有岸坡整治,控制水土流失,治理沿江脏乱差,保护生态环境,绿化、美化城市和促进巴南区社会和经济发展等功能的综合整治工程。本次实施的融汇段位于重庆市巴南区长江河段南岸,其西接外河坪段,其东接李家沱段,其南与正处于大力开发的融汇半岛紧紧相连,全长1.857公里,目前实施段是K1+450~K1+857.2,长407.2米。 3.本段长江防洪护岸综合整治工程采用路堤结合、靠江一侧分级放坡的形式。而堆石体护岸是本段路堤施工重要方式,根据设计图,主要工程量有土石方清挖约3.1万m3,堆石体填筑约 4.55万m3,石渣填筑约29.57万m3,碎石过度层填筑约0.38万m3,卵石护面约0.72万m3,抛石护脚约0.4万m3和其他护面及绿化工程。 4.根据现场察看和本段测量资料,本段堆石体护岸工程分成两部分,一是 堆石体堆体起点(也就是堆体的坡脚点)在水上部分,二是堆石体堆体起点(坡脚点)在水下部分。根据业主意见和工期要求,本次实施的是堆石体坡脚点在水上部分。

振冲碎石桩施工方案

华南师范大学校区道路工程软基处理施工技术方案 编制单位:中建一局建设发展公司 编制: 审核: 审批: 日期:

华南师范大学校区道路工程软基处理施工技术方案 第一章工程概况 一、工程概况 (一)道路概况: 广州大学城位于广州番禺区小谷围岛及南岸地区,西邻洛溪岛,北邻广州生物岛,东邻长洲岛。大学城内道路采用了环形放射线的道路网络,形成“三环六射”为主的干路网络结构,再辅以三十多条放射线状道路使整个岛的路网形成有机整体。 (二)地质及地貌情况 地区地貌主要为残积丘陵地貌,其原始形态为小丘陵、缓坡及山间小冲沟、洼地,山间洼地分布鱼塘、农田、蕉林等。经钻探揭露,沿线地层结构较复杂,自上而下主要为:人工填筑土层-洪坡积层-残积层-下古界基岩的各风化岩带共4大系。 根据地质报告,地质层次大致分为以下层次: (1)人工填土:以亚粘土为主; (2)亚粘土:软塑~软可塑,厚度0.9~4.6m; (3)淤泥:深灰色,饱和,流塑状,局部变相为淤泥质土,常夹软塑粘土,厚度0.9~6.2m; (4)中砂:浅灰、灰白色,饱和,松散-稍密,层厚1.6~3.3m; (5)亚粘土:褐红、黄色,硬可塑-硬塑为主,厚度0.6~11.9m; (6)残积土层:褐红色,混合岩分化残积形成,可塑-硬塑,厚度0.5~12.5m;(7)基岩:为下古生代混合岩包括四个分化岩带:全、强、弱、微分化岩带。(三)软土地基处理设计 根据钻探,华南师范大学小市政工程中的部分道路存在软土地基,需进行处理。通过对软土的厚度和力学性能以及软基处理的施工工期和经济指标的综合分析,本工程的软土地基处理选用振冲碎石桩复合地基、换填等方法。 1、振冲碎石桩复合地基: (1)碎石桩按梅花形布置,桩径为80cm,普通路段桩间距为1.8m,桥头两侧为1.5m,顶部设置碎石垫层,与碎石桩材料相同,层厚30cm; (2)碎石材料采用3~10cm天然级配良好的碎石,且碎石粒径5~10cm的含量不大于60%,含泥量不大于5%; (3)处理后的复合地基容许承载力不小于120Kpa; (4)终孔标准:桩长5~14m,要求进入粉细砂层、粘土层不得小于1m;(5)通过试桩,取得造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等施工技术参数; (6)根据设计图纸计算:教学区:124083.67延米;生活区14295.4延米,合

自密实混凝土配合比设计方案

自密实混凝土配合比设计方案 一.工程概况 二.设计依据 CECS 203-2006自密实混凝土应用技术规程 JGJT 283-2012 自密实混凝土应用技术规程 三.配合比设计 1.自密实砼性能要求: 自密实性能:二级强度等级:C40 (1)根据自密实性能等级选取单位体积粗骨料体积用量Vg=0.32m3=320L,则质量为 M g=ρg×V g=2.707?320=866.24kg (2)确定单位体积用水量V W、水粉比W/P和粉体体积V P 考虑到掺入粉煤灰配制C40等级的自密实砼,而且粗细骨料粒形级配良好,砂石表面比较粗糙,选择单位体积用水量175.0L和水粉比0.80(后根据砂率进行微调至0.814)。 V P=V W÷W P =175÷0.814=215L 粉体单位体积用量为0.215m3介于推荐值0.16~0.23m3。 浆体量为0.2150+0.1750=0.390m3介于推荐值0.32~0.40m3。 (3)确定含气量 根据经验以及所使用外加剂的性能设定自密实砼的含气量为1.5%,即15L。(4)计算单位体积细骨料量 因为细骨料中含有2%的粉体,所以根据下式可计算的出细骨料体积用量为281L,质量为731.837kg。 V g+V P+V W+V a+1?2%V S=1000L M s=ρs×V s=2.608?281=731.837kg (5)计算单位体积胶凝材料体积用量V ce

因为未使用惰性掺合料,所以可由下式计算 V ce=V P?2%V S=215?2%×281=209L (6)粉煤灰掺量30%(胶凝材料的质量比例)进行计算 M B×30% ρf + M B×70% ρc =V ce 即: M B×30% 2.3+ M B×70% 3.1 =209 得: M B=587.770kg,M C=M B×70%=411.739kg,M f=176.131kg V c=M C ρC =132.72L,V f= M f ρf =76.67L 水胶比W/B=0.298。 强度计算得到的水胶比如下: f cu,0=f cu,k +1.645σ=40+1.645×5.0=48.23Mpa f b=γf f ce=0.70×56=39.2Mpa W = σS×f b cu,0s b b = 0.53×39.2 =0.396>0.298 强度条件满足,固取自密实自密实性能计算所得水胶比W/B=0.298 (7)聚羧酸系高性能减水剂的用量取为胶凝材料质量的1.5%。

防水混凝土工程施工方案

防水混凝土工 程施工方案 长沙市五城会建设指挥部: 防水混凝土结构工程质量的优劣,除取决于优良的设计、材料的性质及配合成分以外,还取决于施工质量的好坏。因此,对施工中的各主要环节,如混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等,均应严格遵循施工及验收规范和操作规程的规定进行施工。施工人员应树立保证工程质量的责任心,对施工质量要高标准、严要求,做到思想重视、组织严密、措施落实、施工精细。 施工准备 1、编制施工组织设计,选择经济合理的施工方案,健全技术管理系统,制定技术措施,落实技术岗位责任制,做好技术交底,以及质量检验和评定的准备工作。 2、进行原材料检验,各种原材料必须符合规定标准;备足材料,并妥善保管,按品种、规格分别堆放,注意防止骨料中掺混泥土等污物。 3、将需用的工具、机械、设备配备齐全,并经检修试验后备用。 4、进行防水混凝土的试配工作,根据设计抗渗等级,提高0.2N/mm2进行试

配,在此基础上选定施工配合比,选定商品砼生产厂家。 5、做好基坑排水的工作,要防止地面水流入基坑,以避免在带水或带泥浆的情况下,施工防水混凝土结构。 模板 1、板应平整,且拼缝严密不漏浆,并应有足够的刚度、强度,吸水性要小,因此该工程所用模板采用12mm厚塑石竹爽板,模板带采用80mmX60mm 杉木方。 2、模板支撑采用钢管扣件支撑,立杆支撑和水平支撑的间距为80cm-100cm,顶端采用双扣件,以保证模板构造牢固稳定,满足拌和物的侧压和施工荷载并且装拆方便。 3、固定模板采用φ12圆钢止水螺杆,在螺栓上加焊止水环三道,做到焊缝密实牢固,螺杆两端采用双蝴蝶扣和双螺帽紧固。 (1)拆模后沿混凝土结构边缘将螺栓割断。此法将消耗所用螺栓。螺杆排距和上下的间距为500cm。 (2)预埋套管加焊止水环做法 套管采用钢管,其长度等于墙厚(或其长度加上两端垫木的厚度之和等于墙厚),兼具撑头作用,以保持模板之间的设计尺寸。止水环在套管上满焊严密。支模

振冲碎石桩施工方案

引黄入冀补淀工程(河南段)工程(合同编号:YHRJBD-SG-03 ) 金堤河倒虹吸振冲碎石桩地基处理施工方案 批准: 审查: 编制: 中国水利水电第十一工程局有限公司引黄工程河南段二标施工项目部 二O一六年一月

目录 一、编制依据 ........................................... 错误!未定义书签。 二、简述 ............................................... 错误!未定义书签。 工程概况 .............................................. 错误!未定义书签。 施工说明 .............................................. 错误!未定义书签。 工程地质 .............................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备 ........................................... 错误!未定义书签。 材料 .................................................. 错误!未定义书签。 机具设备 .............................................. 错误!未定义书签。 桩位布置及编号原则 .................................... 错误!未定义书签。 施工道路、水、电 ...................................... 错误!未定义书签。 四、施工措施 ........................................... 错误!未定义书签。 施工工艺流程 .......................................... 错误!未定义书签。 施工工艺要点 .......................................... 错误!未定义书签。 桩内填C15混凝土施工方法 .............................. 错误!未定义书签。 五、施工计划安排 ....................................... 错误!未定义书签。 六、资源配置 ........................................... 错误!未定义书签。 人员配置 .............................................. 错误!未定义书签。 设备配置 .............................................. 错误!未定义书签。 七、砂桩质量保证措施.................................... 错误!未定义书签。 八、安全及文明施工措施.................................. 错误!未定义书签。一般安全措施........................................... 错误!未定义书签。施工机械安全措施....................................... 错误!未定义书签。文明施工保证措施....................................... 错误!未定义书签。 九、附件 ............................................... 错误!未定义书签。

振冲桩施工方案

振冲碎石桩施工方案 1 工程概况 根据《古设更改通知》([2006]字第(7)号总号49号),对尾水渠上下游墙及底板粉细沙(土)地基采用振冲碎石桩加固处理。 2 施工布置 2.1 水电供应 2.1.1 施工用水 采用11KW高压水泵从杂古脑河直接抽水,接φ50钢管供水至工作面,φ50钢管长300m。 2.1.2 施工用电 从厂房S9-880/10变压器接90mm2铜芯线至施工工作面,90mm2铜芯线长度100m,作业面用1KW碘钨灯照明。 2.2 施工材料及运输 根据设计、规范要求及砂石供料实际情况,振冲碎石桩碎石材料采用粒径为20~80mm、无强风化、未受腐蚀碎石石料。 碎石桩的碎石料利用甲方供应至施工现场,3m3装载机端料至施工桩体孔口喂料(平均运距50m)、人工配合。 3 振冲碎石桩施工 3.1 施工平台开挖、填筑 尾水渠反坡段表层为块(卵)石、沙、土混合堆积体,底板混凝土左右及以下为厚层粉细沙(土)层。 为保证振冲碎石桩能按设计要求加固尾水渠底板地基基础,振冲器顺利通过块(卵)石层,将尾水渠反坡段大块(卵)石挖除,再铺填雨坝子砂卵石料(<150mm)至振冲碎石桩施工作业面高程,即可进行振冲碎石桩施工。在尾水渠上下游墙、底板混凝土施工前,再将尾水渠反坡段挖除至设计开挖线、填筑40cm厚级配碎石至设计厚度(40cm厚)。 开挖:土石方开挖采用1.6m3反铲装10t自卸汽车运至4#弃渣场,运距1500m。 施工平台砂卵石填筑:砂卵石采用雨坝子料场砂卵石料,1.6m3反铲装10t自卸汽车运输至施工现场(运距4km),3m3装载机摊、铺和捡平。 级配碎石填筑:碎石为甲供,利用6#施工桥旁布置的60型拌和站拌

振冲碎石桩施工方案 (3)

目录 一、工程概况 1 二、编制依据 2 三、地质复勘及生产性试验 2 四、填筑材料及施工机械设备 3 六、技术要求及控制措施 6 七、质量控制措施 9 八、安全保障措施 10 九、环境保障措施 11 十、施工资源投入情况 11 振冲碎石桩施工方案 一、工程概况 1.1 工程简介 本工程为南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首~沙河南段(中线建管局直管项目)湍河渡槽工程施工标,合同编号ZXJ/SG/THD-001。 南水北调中线一期总干渠湍河渡槽位于河南省邓州市小王营~冀寨之间的湍河上,西距邓州~内乡省道3km,北距内乡县20km,南距邓州市26km。渡槽槽身为相互独立的3槽预应力混凝土U型结构,单跨40m,共18跨,单槽内空尺寸

(高×宽)7.23m×9.0m。湍河渡槽主要建筑物为1级,次要建筑物为3级。湍河渡槽设计流量为350m3/s,加大流量为420m3/s。 1.2工程地质 根据湍河渡槽工程招标文件技术条款可知,本工程地质情况如下: 进口渠道段、进口渐变段:地基基础主要为Q3粉质粘土、砾砂。粉质粘土厚 7.5m~10.0m,可塑~硬塑状,具中等压缩性,弱膨胀性。粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa。下部砾砂强度高于上覆土体强度。 进口闸室段、过渡段:地基基础主要为Q3粉质粘土、砾砂,粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa,下部砾砂承载力标准值300kPa~320kPa。 出口闸室段、过渡段:地基土层主要为Q3粉质粘土、砾砂。粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa,下部砾砂承载力标准值300kPa~320kPa。 出口渐变段、出口渠道段:地基土层主要为Q3粉质粘土、砾砂。粉质粘土厚 3.5m~8.0m,可塑~硬塑状,具中等压缩性,弱膨胀性。粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa,下部砾砂层强度高于上覆土体强度。 退水闸段:地基基础主要为Q3粉质粘土、砾砂。粉质粘土具中等压缩性,弱膨胀性,粉质粘土承载力标准值180kPa~210kPa,下部砾砂强度高于上覆土体强度。 1.3、振冲碎石桩简介 根据《湍河渡槽地基处理平面布置图》,本工程进口渐变段、进口闸室段、退水闸室段、出口闸室段、出口渐变段地基处理方式为振冲碎石桩。要求其复合地基承载力不应小于250Kpa,桩长伸入砾砂层,桩径80cm,间距200cm呈等边三角形布置。采用粒径为30mm~100mm、含泥量不大于5%的卵石填充,湍河渡槽工程振冲碎石桩工程量约为26666.4m。

堆石体及护岸填筑施工方案2

目录 一、工程概况.......................... 2 二、测量控制........................... 3 三、土石方工程挖....................... 4 四、施工准备........................... 5 五、主要施工方法....................... 9 六、施工部署........................... 12 七、主要施工重点及质量控制要点 (16) 八、质量目标及保证措施................. 、、.................... 、16 九、工期保证措施 (19) 十、施工现场安全措施… 18 十^一、工程验收标准…… 21 十二、雨季、汛期施工措施 21 十三、涉及文物迁建及保护

22 十四、主要工程一览表 (23) 十五、护岸填筑机械设备及人员配置表 (23) K1+450?K1+857段堆石体及护岸填筑施工方案 一、工程概况: 1、重庆市巴南区长江防洪护岸综合整治工程就是重庆市巴南区的重点建设项 目,就是为提高城市防洪标准,兼顾水土流失治理保护、改变城市交通条件及改善库区水资源生态环境及河道岸坡整治的综合性工程。就是重庆市主城区两江防洪护岸工程的重要组成部分。 2、拟建堤防位于长江右岸,地处重庆主城区核心区,更就是巴南区主要工业与 居民集中所在地,交通现状良好,该工程以城市防洪与城市道路建设为主,兼有岸坡整治,控制水土流失,治理沿江脏乱差,保护生态环境,绿化、美化城市与促进巴南区社会与经济发展等功能的综合整治工程。本次实施的融汇段位于重庆市巴南区长江河段南岸,其西接外河坪段,其东接李家沱段,其南与正处于大力开发的融汇半岛紧紧相连,全长 1 、857 公 里,目前实施段就是K1+450?K1+857、2,长407、2米。

C40钢柱自密实混凝土施工方案

服装学院项目 C40钢柱自密实混凝土施工方案 一、工程概况 工程名称:北京服装学院艺术教学楼 施工单位:北京建工一建工程建设有限公司 工程地址:北京服装学院院内 本方案针对服装学院钢柱内部浇注自密实混凝土制定。钢柱规格如下:高为13.62m,宽为0.65m和高为14.92m,宽为0.7m两种规格。附图1。 依据该工程的混凝土技术要求,对C40自密实混凝土性能及相关试验加以说明。 二、配合比设计 根据工程设计要求,本钢柱混凝土设计强度等级为C40。据此我中心确定自密实混凝土施工配合比及相关技术措施如下: 1.混凝土配合比设计 表1 C40自密实混凝土配合比

2.原材料的选择与要求 1)水泥 水泥选用冀东水泥厂生产的P.O42.5R水泥,各项性能指标均符合规范要求。水泥进场时必须有质量证明书、复试试验报告,并对其品种、等级、出厂日期等检查验收,并按批量进行复试。 2)砂 砂子选用涿州众兴砂石有限责任公司生产的砂。质地坚硬、级配良好,含泥量不大于3%,细度模数2.6~3.0。砂进场后进行原材料复试检验。 3)石子 石子选用威克冶金砂石有限责任公司生产的粒径5~25mm的碎石,具有低碱活性,含泥量不大于1%。石子进场后要进行原材料

复试检验。 在混凝土供应过程中,搅拌站将严格监控砂、石含水,每天检测,并根据天气变化、进场时间等随时对砂、石含水进行控制。搅拌站根据实际所用砂、石的具体情况在混凝土配合比中对用水量进行调整。 4)混凝土掺合料和外加剂 混凝土掺合料和外加剂均选用无污染、无毒害、无氨类的绿色环保型产品,并经权威检测机构的测试。 本工程自密实混凝土外加剂选用北京建筑研究院生产的聚羧酸缓凝减水剂,粉煤灰选用北京环电粉煤灰开发有限公司生产的II级粉煤灰,矿粉为首钢嘉华S95级矿粉。 3.混凝土强度及性能检测 1)扩展度损失检测 表2 混凝土拌合物扩展度试验 2)混凝土强度试验结果 表3 各龄期混凝土抗压强度

碎石桩的施工方案

1.0 工程概况 本工程振冲碎石桩的直径d=0.8m,间距为1.6m。桩长为6.0m, 正三角布 置,桩底申至强风化泥岩层,碎石桩总根数为2166 根。为了解决碎石桩在施工中用水问题,在坝体的上游修筑一蓄水池(长:7m;宽:4m;高:4 m)2.0 施工总体设想 碎石桩总长为12996m,施工拟投入2套振冲桩机同时进行,计 划一个半月内完成,其施工顺序沿着道路的前进的方向平行流水施工。碎石材料以载重汽车运至施工现场。 3.0 施工方案 1施工准备 1 )场地平整施工:振冲碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据“宁填务挖”的原则进行整平。挖出地表坚硬的物体,使振冲器能顺利下钻。 2)场地清理与掘除:在场地确定清理、掘除、拆除的范围后,按施工规范和设计要求进行清理。 a.土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合,装载机铲 除。自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除。机械无法清楚的地方则用人工挖除。 b.填土路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少 200mm 内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振冲碎石桩 桩顶标高。 3)测量放样及布桩 根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交于

监理和设计单位复核后,方进行测量放样,每个桩位均以竹钎做标志,编制桩号。 4)正式施工前,每个机组和各个地质状况不同的场地进行现场成桩试验,试桩的根数为7—9 根,已取得满足设计要求所需的施工机具、施工工艺和技术参数,以此作为正式施工的依据。 5)进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据试桩结果及设计要求向全体施工人员进行施工交底。 2振冲碎石桩试验段施工振冲碎石桩施工前,根据施工规范要求施工前须通过试验段的施工,记录冲孔、清孔、制桩时间和深度、记录冲水量、水压、填入碎石量及电流的变化等,验证设计参数和施工控制的有关参数,选定科学合理的技术参数作为振冲碎石桩施工的控制指标。根据现场试桩的结果,需要取得如下的施工技术参数:造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等。施工时应密切注意对周围结构物的影响。 试桩施工直接在振冲碎石桩施工范围内进行布置,根据振冲碎石桩施工图设计的施工要求,每区段振冲碎石桩施工前都必须进行试验桩施工,每区为7—9 根 试验桩施工过程如下: 1)首先用吊机将振冲器吊起垂直对准桩位,启动水泵和振冲器,水压控制在400—600kpa之间,水流量为每分钟350—400L,将振冲器徐徐沉入土中,观察此过程电流变化范围,振冲器继续以每分钟1.5m 左右往下沉,通过造孔电流和造孔水压的变化是否进入。

水库大坝混凝土施工方案

遵义市播州区平正水库 堆石混凝土浇筑专项施工方案

贵州三浦建设工程(集团)有限公司2019年7月6日

编制人: 复核人: 审批人: 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、主要工程项目和工程量 (3)

四、主要工程项目和工程量 (4) 工程平面布置 (4) 布置原则 (4) 拌合系统的布置 (4) 水、电布置 (6) 现场交通布置 (6) QTZ6310塔机布置 (7) 五、施工工艺技术 (7) 交通布置 (7) 技术参数 (9) 施工工艺流程 (9) 施工前准备 (10) 模板 (12) 观测仪器 (14) 堆石施工 (14) 廊道砼施工 (16) 取水口及放空孔砼施工 (18) 溢洪道砼施工 (20) 混凝土施工 (22) 堆石混凝土施工缝处理 (27) 混凝土养护 (27) 混凝土温度控制 (28) 堆石混凝土缺陷处理 (28) .混凝土质量控制与检查 (29) 雨季施工 (30) 低温季节施工 (31) 六、施工进度计划 (32) 七、机械设备和人员配置 (32)

主要施工机械配置 (32) 劳动力计划表 (34) 八、质量保证措施 (34) 九、安全生产及文明施工措施 (35) 安全保证措施 (35) 文明施工保证措施 (37) 环境保护保证措施 (38)

一、工程概况 平正水库工程位于播州区(原遵义县)平正乡红心村境内的田坝沟下游,坝址距遵赤高速公路平正收费站约3km,距平正乡集镇 6km,距播州区城区58km,距遵义市城区 74km。现有连接高速公路与平正乡集镇的公路从坝址处通过,对外交通方便。 平正水库坝址位于五马河上游支流田坝沟上,坝址以上流域面积,主河道河长,主河道加权平均比降‰。水库正常蓄水位,正常库容万m,死水位,死库容为万m3,兴利库容为万m3,工程等别为Ⅳ等,属小(2)型水库。 平正水库工程大坝为堆石砼重力坝,主要建设内容主要由挡水建筑物(大坝)、泄水建筑物(坝顶溢洪道)、放空兼放水设施、输水工程等。其他主要建筑物大坝、坝顶溢流表孔、取水兼放空建筑物级别为5 级,临时建筑物围堰等为 5 级。大坝、溢洪道、取水等建筑物边坡抗滑稳定安全标准为 5 级;临时性建筑物边坡抗滑稳定安全标准为 5 级。 坝为C9015W4F50一级配堆石砼重力坝,坝轴线方位角为°E,坝轴线长140m,两坝肩及河床段坝基置于弱风化基岩上部,河床建基面高程,坝顶高程,最大坝高,坝顶宽为,大坝上游坝坡1:,起坡点高程,下游坝坡 1:,起坡点高程,坝底最大厚度为。坝内设灌浆排水廊道,总长为,廊道底板高程,其断面尺寸×(宽×高),右岸坡设交通及排水廊道,其底部高程,总长,廊道断面尺寸:×(宽

自密实混凝土施工组织方案

中心·裕景(公建)ST2塔楼大支撑钢管混凝土施工方案 编制: 审核: 批准:

大支撑钢管混凝土施工方案 一、工程概况 中心?裕景ST2塔楼为巨型框架核心筒结构,核心筒为钢筋混凝土剪力墙结构,核心筒外框架竖向结构由5根钢-混巨型柱、10根普通型钢柱及与其斜向联系的矩形钢管大支撑组成。其支撑截面尺寸(H*B*t1*t2)最大为2300*700*100*35,最小为900*700*35*35。 钢结构深化设计在大支撑上开设灌浆圆孔,如下图共两种形式,其中A位于矩形大支撑上翼缘板靠近筒外钢柱处,直径230mm;B位于K形节点大支撑侧腹板靠近组合巨柱处,直径250mm。 由于大支撑有隔板结构形状复杂,且相邻孔之间间距一般跨越2-3层、砼振捣困难,拟采用具有高流动度、不离析、均匀性和稳定性好的自密实混凝土进行此大支撑钢管混凝土施工,混凝土强度等级C40。

二、编制依据 1、《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159:2004 2、《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS 28:90 3、《自密实混凝土应用技术规程》CECS203:2006等 4、东北院施工蓝图、中建钢构施工深化设计图 三、基本技术特性 自密实混凝土是具有高流动度、不离析、均匀性和稳定性,浇筑时依靠其自重流动,无需振捣而达到密实的混凝土。 应用于本工程的自密实砼基本技术性能指标及注意事项如下: 1)自密实性能等级三级,Tso(s)控制在3~20s之间,V漏斗通过时间在4~25s 之间; 2)粗骨料最大粒径不大于20mm; 3)砂子采用中偏粗砂,含泥量≤1.5%,细度模度2.7~2.9; 4)外加剂采用市建科院聚羧酸DK-PC。 5)采用水泥厂水泥。 6)掺少量矿粉,水粉比控制在规要求围。 7)到场的砼扩展度>600mm,在650mm左右为佳,具体测坍落度时,将砼坍开后,垂直方向量砼直径,两方向平均值即为扩展度,两方向平均值不允许超过2cm。 8)到场砼测坍落度时,高度差(中心与边缘)不允许大于2cm。 四、施工部署及施工顺序 由于大支撑钢管混凝土工程量较小,且现场浇筑需要在灌浆孔部位提供施工工作面,故将此部分混凝土浇筑安排于灌浆孔下部相邻楼板层结构施工完毕之

振冲碎石桩施工方案

目录 1.工程概况 (1) 2.方案选择 (3) 3.设计依据 (4) 4.地质概况 (4) 4.1、地层结构 (4) 4.2、水文地质条件 (5) 5.振冲碎石桩设计 (5) 5.1、桩间距计算 (5) 5.2、布桩设计 (6) 5.3、技术要求 (6) 6.质量检测 (7) 设计图纸 北京韩一汽车饰件有限公司厂房 振冲碎石桩设计及施工方案

一、工程概况 北京韩一汽车饰件有限公司厂房的建筑场地位于顺义区仁和镇河南村。受北京韩一汽车饰件有限公司委托,北京京岩工程有限公司承担了本工程建筑场地的岩土工程勘察工作。本工程由北京市工业设计研究院负责设计工作。本工程由地上3层框架结构的办公楼和1层框架结构的主厂房(跨度为36×3+24×1)及地上1层混和结构的变电所、空压站、锅炉房、消防泵房及门卫组成,上述各建筑物均无地下室。基础深度拟为2.00m,目前本工程的室内地坪标高(±0.00标高)尚未确定。 拟建场区位于潮白河西岸、高河漫滩内,历史上曾是潮河故道,现状地形基本平坦,场内西部有一条南北向的排水沟,宽约7.00m,沟深约1.5m左右。勘察期间,勘探钻孔孔口处相对面标高一般为27.10m—27.57m,唯2#孔位于排水沟内,孔口标高为25.97m。 根据现场勘察及室内土工试验成果,将本次勘探深度(21.00m)范围内的土层按照成因类型、沉积年代划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类,根据各土层岩性及工程性质指标对各土层进行一步划分。现按自上而下顺序,对各土层分述如下: ●表层为厚0.70m-1.90m的人工堆积之粘质粉土、粉质粘土填土①层。 ●标高25.17m-26.78m以下以下为新近沉积的粉质粘土、粘质粉土②层, 粘质粉土、砂质粉土②1层,重粉质粘土、粉质粘土②2层。

堤防工程施工方案(DOC)

堤防工程施工方案 一、堤防工程 防洪堤布置原则 1、防洪堤堤线应与河势流向相适应,并与大洪水的主流线大致平行。一个河段堤防距离应大致相等,不宜突然放大或缩小; 2、堤线应力求平顺,各堤段平缓连接,不得采用折线或急弯; 3、堤防工程应尽可能利用现有堤防和有利地形,修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上,留有适当宽度的滩地,尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基; 4、堤线应布置在占压耕地、拆迁房屋等建筑物少的地带,避开文物遗址,利于防汛抢险和工程管理; 5、湖堤、海堤应尽可能避开强风或暴潮正面袭击,本工程为河堤。 (一)、质量控制 1)一般规定 (1)堤身填筑之前,应进行填料碾压试验,优化相应的填筑压实参数。碾压试验的压实参数,主要为辅料厚度、碾压数遍、加水量等。铺土上层厚度,含水量,碾压机械及遍数经试验决定。 (2)施工中应严格控制填筑压实参数,并应按设计要求进行抽样检查。要按规范要求作好记录,并作好干容重现场控制管理图,干容重合格率不小于90%,不合格样的干容重不得低于设计干容重的98%,且不合格不得集中,应防止砾石过分集中形成架空现象。 (3)必须严格控制上堤材料质量,不合格者不应上堤。 (4)堤身填筑砂砾石料最大粒径为500mm。d<0.1mm者含量应≤5%,d<5mm者含量应控制在20%~30%之间。压实后的干容重

为1.98t/m3(或待现场碾压后由设计、业主、监理、施工四方共 同研究确定)。每层沿堤轴线纵向每50m长做一组(横向3个)干 容重测试,不合格者要求再补压工作。 (5)块石砂砾石混合料碾压后干容重应不小于2.1t/m3。 2)堤防开挖 1、清理施工现场 除按图纸所示或监理工程师指示要保留的植被和保留物外,在用地范围内的所有树木、树墩、树根、灌木和垃圾应予清除运走。其中胸径大于15cm的树木,应根据监理工程师指示的长度锯成数段,在指定地点码放整齐。 原地面的表土、草皮,应按图纸所示或监理工程师指示的深度和范围清除,并运到指定地点备用或废弃。 用地范围以内所有的树墩、树根、竹根和其它有机物都必须彻底掘除。公路用地范围内的树墩、树根、竹根应挖到原地面30 cm以下深度。 2、土石方的开挖 土方开挖采用机械化施工方法:土方运距在100米以内,选用推土机挖运;大体积的土方远运,采用挖装机械配合自卸汽车施工。 土石方应从上至下分层分段依次进行,严禁自上而下或采取倒悬的开挖方法,并随时做成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。土石基坝和岸坡易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填的,应保留保护层;土石坝坝肩岸坡的风化岩块、坡积物应按照要求抢收清理,并在填筑前完成,禁止边境填筑开挖,清除

相关文档