1、励磁流涌可达变压器额定电流的6-8倍。(√)

2、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护

的状态下运行。(√)

3、线路变压器组接线可只装电流速断和过流保护。(√)

4、在最大运行方式下,电流保护的保护区大于最小运行方式下的保护区。(√)

5、功率方向继电器的最大灵敏角。φs=-α,α为继电器的内角。(√)

6、当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值,两点间的电位差是不变

的。(√)

7、电力系统继电保护的基本任务是当被保护元件发生故障时,能迅速准确地给距离

该元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开。(×)

8、输电线路UC两相金属性短路时,短路电流Ibc滞后于BC相间电压一线路阻抗角。(√)

9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小,保护范围增大。(x)

10、汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(x)

11、当Y,d接线的变压器三角形侧发生两相短路时,变压器另一侧三相电流是不相

等的,其中两相的只为第三相的一半。(√)

12、如果不考虑电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,零序电流

超前零序电压90°。(√)

13、零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。(x)

14、相间0'接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路

时,继电器所测得的阻抗相同。(√)

15、在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2

处。(x)

16、电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、

电容元件作记忆回路。(√)

17、输电线路的阻抗角与导线的材料有关,同型号的导线,截面越大,阻抗越大,

阻抗角越大。(x)

18、全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的半径,它代表的全阻抗

继电器的整定阻抗。(√)

19、方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。(√)

20、小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。(√)

21、对电流互感器的一、二次侧引出端一般采用减极性标注。(√)

22、三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,一个接成开口三角形。

(√)

23、根据最大运行方式计算的短路电流来检验继电保护的灵敏度。(X)

24、所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(√)

25、电气主接线图一般以单线图表示。(√)

26、瞬时电流速断是主保护。(X)

27、电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。(√)

28、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短

路时,电流与电压之间的相位角是基本不变的。(√)29、现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据。(√)

30、我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中

性点不接地三种。(√)

32、在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流

滞后零序电压90°。(√)

33、距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外

或位于保护的反方向时,距离保护1、2段就不会因系统振荡而误动作。(√)

34、短路电流暂态过程中含有非周期分量,电流互感器的暂态误差比稳态误差大得

多。因此,母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多。(√)

35、断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当远

后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。(√)

36、发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同。(x)

37、当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电

压回路断相闭锁装置不动作。(√)

38、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压间

相位改变等现象。(√)

39、当直流回路有一点接地的状况下,允许长期运行。(x)

40、从测量元件来看,一般相间距离保护和接地距离保护所接人的电压与电流没有

什么不同。(x)

41、在最大运行方式下,电流保护的保护区大于最小运行方式下的保护区。(√ )

42、在大接地电流系统中,当断路器触头一相或两相先闭合时,零序电流滤过器均无电

流输出。(x)

43、Y,d11组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角形

接线。(√ )

44、变压器并列运行的条件:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧的额定电压分别相

等(变比相等);(3)阻抗电压相等。(√)

45、电压互感器开口三角形绕组的额定电压,在大接地系统中为100/3V。(X)

46、电动机电流速断保护的定值应大于电动机的最大自起动电流。(√)

47、变压器励磁涌流的大小与合闸瞬间有关,当电压瞬时值为零时合闸励磁涌流最

小。( x)

48、Y,d11组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角形

接线。(√)

49、在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,有可能产生很大的励

磁涌流。(√)

50、电流继电器的返回系数,一般要求调整在1.1~1.2之间;(X)

51、电流互感器完全星形接线,在三相和两相短路时,零导线中有不平衡电流存在。

(√)

52、电流互感器两相星形接线,只用来作为相间短路保护。(√)

53、交流电的周期和频率互为倒数。(√)

54、电力系统中静止元件施以负序电压产生的负序电流与施以正序电压产生的正序

电流是相同的,故静止元件的正、负序阻抗相同。(√)

55、能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线

路故障的保护称为主保护。(√)

56、距离保护瞬时测定,一般只用于单回线辐射形电网中带时限的保护段上,通常是

第1段,这时被保护方向相邻的所有线路上都应同时采用瞬时测量。(X)

57、在距离保护中,"瞬时测定"就是将距离元件的初始动作状态,通过起动元件的

动作而固定下来,以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回,造成保护装置拒绝动作。(√)

58、在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心

之间的阻抗,就不会发生误动作。(X)

59、距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它

具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。(x)

60、同一故障地点、同一运行方式下,三相短路电流一定大于单相短路电流。

(×)

61、距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障

线路的电流,大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。(x)

62、正弦交流电路发生串联谐振时,电流最小,总阻抗最大。(X)

63、零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。(√)

64、对全阻抗继电器,设Zm为继电器的测量阻抗,Zs为继电器的整定阻抗,当

|Zs|≥|Zm|时,继电器动作。(√)

65、距离保护装置通常由起动部分、测量部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线

失压闭锁部分、逻辑部分等五个主要部分组成。(√)

66、强电和弱电回路可以合用一根电缆。(X)

67、距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作

时间的一种保护装置。(√)

68、接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。(√)

69、中性点经消弧线圈接地系统普遍采用全补偿运行方式,即补偿后电感电流等于电容

电流。(×)

70、正弦交流电最大的瞬时值,称为最大值或振幅值。(X)

71、零序电流的分布,与系统的零序网络无关,而与电源的数目有关。(X)

72、电压互感器和电流互感器二次回路只能且必须是一点接地。(√)

73、电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。(x)

74、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的

状态下运行。(√ )

75、在大接地电流系统中,输电线路的断路器,其触头一相或两相先接通的过程中,与

组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开,流人零序电流继电器的电流相等。(√)

76、电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。( √)

77、只要不影响保护正常运行,交、直流回路可以共用一根电缆。(x)

78、电压互感器开口三角形绕组的额定电压,在大接地系统中为100/3V。( )

79、光电耦合电路的光耦在密封壳内进行,故不受外界光干扰。(√)

80、变压器的接线组别是表示高低压绕组之间相位关系的一种方法。(√)

二、填空题

1、我国电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地方式、中性点经消弧线圈接地方式、中性点不接地方式三种。

2、对本元件的主保护起后备作用的保护称为_近后备保护___________________。

3.反应故障时电流增大而动作的保护称为_____过电流保护_______________。

4.当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称其为__励磁涌流__________________。

5.所谓灵敏性是指对__保护范围内__________________发生故障的反应能力。

6.反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称_____瓦斯保护_______________。7.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相不完全星接线电流保护只切除一个故障点的几率为 2/3 。

8.可靠系数K取值比K要小,主要原因是考虑短路电流中____非周期电流________________已经衰减。

9.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为____最大________________。10.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的______灵敏系数______________。

11.相间短路的功率方向继电器的最大灵敏角

sen

=__-a__________________。

12.按90°接线的功率方向继电器,若

m =

c

,则

m

=_ab___________________。

13.中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网

所有____非故障元件____的零序电容电流之和。

14.距离保护Ⅰ段和Ⅱ段共同构成本线路的____主保护________________。

15.反应相间短路的阻抗继电器采用的接线方式是____0度接线方式________________。

16.在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取_______最小值_____________。

17.纵差动保护暂态情况下的不平衡电流表达式是i

unb.max=

___________________。

18.动作电流是指能使继电器动作的____最小电流________________。

19.大接地电流系统接地短路时,故障点的零序电压最高,变压器中性点接地处的电压为零。20.定时限过电流保护的动作时限是按阶梯时限特性来选择的。21.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为 100%。22.全阻抗继电器的主要缺点是无方向性。

23.短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要大。24.距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证灵敏性。

25.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于 ZΣ/2 处。

26.故障和不正常工作情况若不及时处理,将引起事故。

27.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限____越长________________。

三、选择题

1、.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B )

A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器

C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器

1.过电流继电器的返回系数( B )

A.等于0 B.小于1

C.等于1 D.大于1

2.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A )

A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路

C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除

3.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D )

A.方向性 B.可靠性

C.灵敏性 D.选择性

4.过电流方向保护是在过流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。

(A)负荷电压元件;(B)复合电流继电器; (C)方向元件;(D)复合电压元件。

5.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线

C.30、30 D.A、A+30零序补偿电流的接线方式

6.电流互感器本身造成的测量误差是由于励磁电流存在,其角度误差是由于励磁回路呈现( C )

A.电阻性;B.电容性;C.电感性

7.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的( C )

A.选择性 B.速动性

C.灵敏性 D.可靠性

8.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器( A )

A.灵敏度高 B.灵敏度低

C.灵敏度一样 D.保护范围小

9.高频阻波器的作用是( C )

A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越

C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流

10.有名值、标幺值和基准值之间的关系是(A )

A.有名值=标幺值×基准值;B.标幺值=有名值×基准值;C.基准值=标幺值×有名值

12、原理上不受电力系统振荡影响的保护有:( C )

.增大倍.减少倍

(A)5%;(B)8%;(C)10%;(D)3%。

36、电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是(A )。

(A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅度不定。

四、问答题

1、什么叫距离保护?

答:距离保护是反应故障点到保护安装处的距离,并根据距离的远近决定动作时限的一种保护,它实质上是反应阻抗降低而动作的阻抗保护。

2、电力变压器通常装设哪些保护装置?其作用是什么?

答:

(1)瓦斯保护。用来反映变压器油箱内部的短路故障以及油面降低;

(2)纵差保护或电流速断保护。用于反映电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障;

(3)相间短路的后备保护。用于反映外部相间短路引起的变压器过电流,同时作为瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)的后备保护;

(4)接地短路的零序保护。用于反映变压器高压侧(或中压侧)以及外部元件的接地短路;

(5)过负荷保护。过负荷保护通常只装在一相,用于反映变压器过负荷;

(6)温度信号装置。监视上层油温。

3、变压器差动保护的差动回路中形成不平衡电流的因素有哪些?

答:1)变压器励磁涌流所产生的不平衡电流;

2)三相变压器接线产生的不平衡电流;

3)由计算变比与标准变比不同产生的不平衡电流;

4)由电流互感器变比误差产生的不平衡电流;

5)带负荷调整变压器分接头位置改变产生的不平衡电流。

4、画出线路纵联差动的原理图,并试述其工作原理。

答:

1)、纵联差动保护装置由线路两侧的电流互感器和继电器等组成,两个电流互感器串联形成环路,电流继电器并接在环路上。因此,流经继电器的电流等于两侧电流互感器二次侧电流之差。

2)、在正常情况下或保护范围外发生故障时,两侧电流互感器二次侧电流大小相等,相位相同,因此流经继电器的差电流为零;

3)、如果在保护区内发生短路故障,流经继电器的差电流不再为零,因此继电器将动作,

使断路器跳闸,从而起到保护作用。

5.线路纵差保护有哪些优缺点?

答:优点:

(1)全线速动;

(2)不受振荡和过负荷的影响;

(3)灵敏度高。

缺点:

(1)需要敷设辅助导线,增加了投资;

(2)需要监视辅助导线完好性的监视装置;

(3)不能作后备保护。

6.三段式电流保护各段的保护范围如何?哪些作主保护?哪些作后备保护?

答:瞬时电流速断保护的保护范围为本线路首端部分,为主保护;

限时电流速断保护的保护范围为本线路的全长及延伸到相邻线路首端部分,为主保护;

定时限过电流保护:本线路及相邻线路的全长,为后备保护。

(灵敏度、速度)

7、继电保护在电力系统中的任务是什么?

答:继电保护的基本任务:

(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。

(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置答应带一定的延时动作。

8.什么是系统的最大、最小运行方式?

答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。

最大运行方式是指系统投入运行的电源容量最大,系统的等值阻抗最小,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。

最小的运行方式是指系统投入运行的电源容量最小,系统的等值阻抗最大,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

9.电力系统对继电保护的基本要求是什么?

答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。

(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。

(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才答应由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。

(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。

选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。

(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。

10.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?

答:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。假如二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不答应的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。

11.电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?

答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。12.电压互感器的二次回路为什么必须接地?

答:因为电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,假如电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次侧的某一点可靠地进行接地。

13、为什么继电器的返回系数不能过大,也不能过小?

答:为保证继电器动作后有可靠的输出,防止当输入电流在整定值附近波动时输出不停地跳变,继电器动作电流和返回电流的差值不能太小。另外继电器无论启动与返回,它的动作都是明确干脆的。不可能停留在某一个中间位置。继电器和返回电流的差值不能过大。

14、电力系统振荡和短路时电压和电流的比较

答: (1)振荡时,电流和各点电压的幅值均呈现周期性变化;而短路后,短路电流和各点的电压幅值是不变的。

(2)振荡时,电流和各点电压的变化速度较慢;而短路时,电流是突然增大,电压也突然降低,变化速度很快。

(3)振荡时,任一点的电流与电压之间的相位关系都随δ的变化而改变;而在发生短路时,电流和电压之间的相位是不变的。

(4)振荡时,三相完全对称,系统中无负序分量出现;而短路时,一般会出现负序分量。

15、距离保护和电流保护的比较

答:电流、电压保护的主要优点是简单、可靠、经济,但是,对于容量大、电压高或结构复杂的网络,它们难于满足电网对保护的要求。电流、电压保护一般只适用于35kV 及以下电压等级的配电网。对于110kV及以上电压等级的复杂网,采用距离保护。距离保护反应的信息量比反应单一物理量的电流保护灵敏度高,且受电网运行方式变化的影

响小,但构成、接线和算法较复杂。

16.两台变压器并列运行的条件是什么?不满足条件的后果是什么?

答:变比相等.接线组别相同.短路电压相等.容量比在3:1范围内.不满足并列条件后果,变比不相同的变压器并列运行将产生环流,影响变压器的输出功率;百分阻抗不相等,各变压器所带的负荷就不能按变压器容量成比例来进行分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压器带的负荷小;台接线组别不相同的变压器并列运行,则会造成短路。

17.变压器的油枕起什么作用?

答:当变压器油的体积随着油温的变化膨胀或缩小时,油枕起储油和补油的作用,以此来保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度.油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位变化。

18.主变缺油对变压器有什么影响?

答:①油面下降到一定程度,可能造成瓦斯保护动作。

②缺油严重时,内部线圈暴露,可能造成绝缘损坏击穿事故。

③处于停用状态时,使线圈受潮,绝缘降低。

19.发生不对称短路时,何处零序电压、负序电压最高?

答:短路点最高。

20.高压断路器的主要作用是什么?

答:它不仅可以断开和接通高压电路的空载电流和负载电流,而且当系统发生故障时和保护装置、自动装置相配合,迅速切断故障电流,以减少停电范围,防止事故扩大,保护系统安全运行。

21.35KV系统何种情况下采用消弧线圈?

答:35KV系统中,当接地点电容电流超过10A时,应采用消弧线圈;10KV系统以下当接地点电容电流超过30A时,应采用消弧线圈。

22.电流互感器接线有几种?

答:1)完全星形接线,2)不完全星形,3)差接线,4)零序电流接线,5)三角形接线。

23.什么是自动重合闸?它的作用是什么?

答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。

由于被保护线路的故障多种多样,特别是架空线路的故障常是瞬时性的,如瓷瓶闪路,线路被金属物搭连,短路后金属被烧断脱落等,故障消失后,只要将断路器重新迅速合闸便可恢复正常运行,避免因停电造成损失。

24.什么是电流速断保护?

答:电流速断保护的动作电流是按被保护线路末端发生短路时,流过保护的最大短路电流整定的。速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断。当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但只能保护线路的一部分。带时限电流速断保护可消除瞬时电流速断保护的死区,并能保护全线路。另外,带时限速断保护比下一段线路的无时限速断保护大了一个时限级差,因此,当下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。25.过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按保护选择性的要求,来整定电流继电器的动作电流的,当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器就动作,按保护装置选择性的要求,切断故障线路。

26.什么是距离保护?

答:距离保护是指利用阻抗元件来反映短路点至保护安装处的阻抗值,而动作的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z。?也就是因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。

27、距离保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围是多大?

答:在一般情况下,距离保护的I段只能保护本线路全长的80%--85%,Ⅱ段的保护范围为本线路的全长并延伸至下一级线路的一部分,是I段保护的后备段,Ⅲ段保护是I,Ⅱ保护的后备段,它应保护本线路和下一段线路的全长,并延伸至下一段线路的一部分。

28.电力系统中有哪几种类型的内部过电压?

内部过电压分为两大类,即操作过电压和谐振过电压。

29、中性点经消弧线圈接地系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压的大小直接与不平衡度有关。在正常情况下,中性点的不平衡电压不应超过额定相电压的15%。

30.定时限过流保护的整定原则及保护范围如何?

答:定时限过流保护的动作电流,应大于线路上可能出现的最大负荷电流,同时返回电流也要大于最大负荷电流。动作时限,应比下一段相邻线路的过流保护中最长的动作时限,大一个时限级差。定时限过流保护能够保护线路的全长,也能作为相邻线路的远后备保护。

31、两台变压器并列运行的条件是什么?不满足条件的后果是什么?

答:变比相等.接线组别相同.短路电压相等.容量比在3:1范围内.不满足并列条件后果,变比不相同的变压器并列运行将产生环流,影响变压器的输出功率;百分阻抗不相等,各变压器所带的负荷就不能按变压器容量成比例来进行分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压器带的负荷小;台接线组别不相同的变压器并列运行,则会造成短路。

32、变压器的油枕起什么作用?

答:当变压器油的体积随着油温的变化膨胀或缩小时,油枕起储油和补油的作用,以此来保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度.油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位变化。

33、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀,电体中心处密度最小,越靠近导体表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

34、何谓励磁涌流?

答:变压器励磁涌流是变压器全充电时在其绕组中产生的暂态电流,最大峰值可达到变压器额定电流的6~8倍。

35、.隔离开关可以用来切断负荷电流和短路电流吗?为什么?隔离开关的主要用途是什么?

答:隔离开关没有专门灭弧结构,不能用来切断负荷电流和短路电流,只能在有电压无负荷电流时进行分、合操作。主要用途是:①将检修的电气设备与电源隔开,保证人身安全;

②根据需要切换电路;③切断和接通小电流电路。

36、高压断路器的主要作用是什么?

继电器实际测量到的一般并不能严格地落

为保证可靠动作,其动作范写出变压器纵差动保护不平衡电流表达式并说明式中各量的含义。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

05级继电保护复习题+答案(综合版)

2005级电力系统继电保护原理考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)简答题(40分):5分×8题 (2)计算题(30分):15分×2题,内容为三段电流、距离保护整定计算(3)分析题(30分):(10-15)分×(2-3)题,内容如复习题第二章第5题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容; 选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围昼缩小, 以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:力求保护装置能够迅速动作切除故障。 灵敏性:对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:可靠性主要指保护装置本省的质量和运行维护水平。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。 第二章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

(参考答案:34 .1,92.3,2,776.073.1,5.0,78.10%,3.41,93.4''min =========II I sen act sen act act K s t KA I K s t KA I s t l KA I ) 2. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流 时取平均额定电压),线路电抗为km X /4.01Ω=,可靠系数3.1='rel K 。如线路长度减小到50km 、25km ,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论? 参考答案:75km 时:.1 2.03act I kA '=min.131.8%α= 50km 时:.1 2.65act I kA '=min.114.5%α= 25km 时:.1 3.82act I kA '=min.10α< 3. 三段电流保护的整定计算: (1)AB 和BC 线路最大负荷电流分别为120A 、100A (2)电源A :Ω=Ω=20,15max .min .S S X X ;电源B :Ω=Ω=25,20max .min .S S X X (3)8.1,85.0,2.1,15.1,25.1==='''=''='MS re rel rel rel K K K K K 试整定线路AB (A 侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

继电保护复习题全解

练习题 一、简答、分析题 1、继电保护的基本任务是什么? 2、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护? 3、在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 4、功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 5、下列电流保护的基本原理、使用网络并阐述其优缺点: 6、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除? 7、 三段式电流保护各段的保护范围如何? 哪些作主保护?哪些作后备保护? 8、单相接地时零序分量特点有哪些? 9、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征? 10、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为Ω∠0 305.3要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(设075=sen ?) 11、什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗? 12、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 13、什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三者的区别。 14、当纵联差动保护应用于线路、变压器、母线时各有什么特殊问题?这些问题可用什么方法加以解决? 15、什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决定闭锁角的大小? 16、纵联保护依据的最基本原理是什么? 17、纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么? 18、高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 19、画出线路纵联差动的原理图,并试述其工作原理。 20、线路纵差保护有哪些优缺点? 21、闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作? 22、高频闭锁方向保护的原理框图如下。 (1)分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程; (2)说明原理框图中各元件的功能与作用; (3)如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 23、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种? 试分述各种信号的作用。 24、变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些?它们分别利用了励磁涌流的那些特点? 25、变压器差动保护的差动回路中形成不平衡电流的因素有哪些? 26、大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些? 27、对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 28、变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 29、变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么? 30、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护? 31、为什么要采用重合闸?经济效果有哪些? 32、什么是自动重合闸?为什么要使用自动重合闸?使用自动重合闸对一次系统运行有何不利影响? 二、填空题: 1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的 两种极端运行方式。 2、继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应 ;而不应该动作时,它不应 。 3、继电保护装置一般由 元件、 元件、 元件三部分组成。

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

电力系统继电保护复习题

一、单项选择题(选考15题,共30分) 1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B ) A.低电压保护B.过电流保护C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。 A.速动性 B.选择性 C.可靠性 D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧( B ) A.屏蔽 B.接地 C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B )A.100%B.2/3 C.1/ D.0 5.功率方向继电器的潜动是指( B ) A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C ) A.U AB 、I C B.U BC 、I A C.U AC 、I B D.U CA 、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为( C ) A.保护安装处B.变压器接地中性点处C.接地故障点处D.发电机接地中性点处

8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C )A.完全补偿B.欠补偿C.过补偿D.不补偿 9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是( A )A.0°接线B.90°接线C.3U o ,3I o D.27° 接线 10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φ K =φ sen ,对应于( B ) A.Z act =时加入阻抗继电器的电流B.Z act =时加入阻抗继电器的电流 C.Z act =Z set 时加入阻抗继电器的电流D.Z act =时加入阻抗继电器的电流 11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有( B ) A.测量阻抗增大,保护范围也增加。B.测量阻抗增大,保护范围缩小。 C.测量阻抗减小,保护范围缩小。D.测量阻抗减小,保护范围增加。 12.电力系统振荡时,阻抗继电器误动作,原因是( C ) A.振荡中心在保护范围以外B.振荡中心在保护的反方向C.振荡中心在保护范围内D.振荡中心在相临线路上 13.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是( C )A.差动电流B.励磁涌流C.不平衡电流D.冲击电流 14.在比率制动差动继电器中,制动线圈的作用是抑制( B )A.励磁涌流B.稳态不平衡电流C.暂态不平衡电流D.短路电流 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C ) A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护D.阻抗保护 16.“四性”是对动作于跳闸的继电保护提出的基本要求,以下不属于“四性”要求的是

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

电力系统继电保护复习题 新

1绪论 1.1填空题 1.电力系统继电保护应满足(选择性) (速动性) (灵敏性) (可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生故障后,总伴随有电流(增大)电压(减小)线路始端测量阻抗的( 减 小)电压与电流之间相位角(变化)。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障),电力系统不正常运行时,继 电保护装置一般应( 跳闸)。 4.电力系统切除故障时的时间包括( 继电保护的动作时间)时间和(断路器跳 闸)的时间。 5.继电保护灵敏性指其对( 其保护范围内)发生故障或不正常工作状态的反应 能力。 6.继电保护装置一般由( 测量部分)、( 逻辑部分) 和( 执行部分)组 成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的( 被保护对象输入有关的电气 量)与保护的( 已给的整定值)进行比较。 1.2选择题 1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( C ) A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 2.电力系统最危险的故障( 三相短路) 3.电力系统短路时最严重的后果是( C ) A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏

C破坏电力系统运行的稳定性 4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( C ) A K1m<1 B K1m=1 C K1m>1 线路保护一般装设两套,它们是(一套为主保护,另一套为后备保护) 1.3问答题 1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么? a.自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,恢复无故障部分正常工作。 b.反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、 减负荷或跳闸。 2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? (1)测量部分:从被保护对象输入有关的电气量作为保护动作的判据,并与已给 的整定值进行比较,判断保护是否动作。 (2)逻辑部分:使保护装置按一定的逻辑关系工作,确定是否应该使断路器跳闸 或发出信号,是否延时等。 (3)执行部分:完成保护装置所担负的任务。 3.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护各自的优缺点。 (1)对被保护范围内的故障,能迅速的有选择性加以切除,以保证系统中其它非故障部分继续运行。 (2)远:断路器拒动时,仍然能切除故障。动作失去选择性,切除故障时间长。 (3)近:动作仍具选择性,切除故障时间短。断路器拒动时,无法切除故障。

继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路 概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 7.答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为最 大运行方式、最小运行方式 答:最大运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最大,对应系统等值阻抗最小。 最小运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最小,对应系统等值阻抗最大。 8.三段式电流保护整定原则及其计算(启动电流、动作时间、灵敏度校验) 答:见结尾例题1 9.中性点经消弧线圈接地系统的补偿方式 答:完全补偿、欠补偿、过补偿 10.90°接线方式下功率方向元件的电压电流是什么 答:电压是安装地点母线电压,电流为短路电流。 90度接线的概念:三相对称、且cosφ=1时,引入的电流与电压的夹角。即cosφ=1,测量电流超前测量电压为 90°的接线方式。

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

继电保护试题带答案

继电保护试题带答案 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

继电保护试题 1 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 一、判断题(每题 分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选 用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行 整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭 锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收 检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表 的精确度应为级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流 回路的导线截面不应小于 4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须 经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时 或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压 一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项 工作的工作负责人。(×) 10、 暂态稳定是指电力系统受 到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线--------------------------------- --------------

相关文档