文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷检测技术人员能力考察题库(答案)

防雷检测技术人员能力考察题库(答案)

防雷检测技术人员能力考察题库(答案)
防雷检测技术人员能力考察题库(答案)

防雷专业技术人员能力考察题库

第一部分防雷法律法规

1、在我国现行法律中,只有《中华人民共和国气象法》明确规定了防雷工作的组织管理部门,即各级气象主管机构。

2、《中华人民共和国气象法》第三十一条规定:“安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。”

3、《中华人民共和国气象法》第三十一条规定:各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理。

4、《中华人民共和国气象法》第三十七条规定:“违反本法规定,安装不符合使用要求的雷电灾害防护装置的,由有关气象主管机构责令改正,给予警告。使用不符合使用要求的雷电灾害防护装置给他人造成损失的,依法承担责任。”

5、《防雷减灾管理办法》于2013年 6月1日起施行, 以中国气象局第8号令形式发布。

6、《防雷减灾管理办法》对监测与预警、防雷工程、防雷检测、雷电灾害调查、鉴定和评估、防雷产品等五个方面做作了规定。

7、国家鼓励和支持防雷减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,加强防雷标准化工作,提高防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。

8、各级气象主管机构应当组织有关部门加强对雷电和雷电灾害的发生机理等基础理论和防御技术等应用理论的研究,并加强对防雷减灾技术和雷电监测、预警系统的研究和开发。

9、《防雷减灾管理办法》所称防雷装置,是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体等构成的总称。

10、防雷装置实行竣工验收制度。防雷工程竣工后,应向当地气象主管机提出验收申请。验收合格的,由气象主管机构出具合格证书。验收不合格的,负责验收的气象主管机构

作出不予核准的决定,书面告知理由。未取得合格证书的,不得投入使用。

11、出具检测报告的防雷检测单位,应当对隐蔽工程进行逐项检测,并对检测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。

12、投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年检测一次,对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。

13、从事防雷装置检测的单位实行资质认定制度,对从事防雷装置检测专业技术人员实行资格管理制度。

14、从事防雷检测的单位实行资质认定制度。省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内的防雷检测单位的资质认定。

15、防雷装置检测机构对防雷装置检测后,应当出具检测报告。不合格的,提出整改意见。被检测单位拒不整改或者整改不合格的,由当地气象主管机构依法责令其限期整改。防雷装置检测机构应当执行国家有关标准和规范,出具的防雷检测报告必须真实可靠。

16、已安装防雷装置的单位或者个人应当主动委托有相应资质的防雷装置检测机构进行定期检测,并接受当地气象主管机构和当地人民政府安全生产管理部门的管理和监督检查。

17、各级气象主管机构负责组织雷电灾害调查、鉴定工作。

18、遭受雷电灾害的组织和个人,应当及时向当地气象主管机构报告,并协助当地气象主管机构对雷电灾害进行调查与鉴定。

19、各级地方气象主管机构应当组织对本行政区域内的大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所等项目进行雷电灾害风险评估,以确保公共安全。

20、省级气象学会负责本行政区域内防雷专业技术人员的资格认定工作。防雷专业技术人员应当通过省级气象学会组织的考试,并取得相应的资格证书。

21、省级气象主管机构应当对本级气象学会开展防雷专业技术人员的资格认定工作进行监督管理。

22、单位和个人发现违法从事防雷装置设计审核和竣工验收活动时,有权向县级以上地方气象主管机构举报,县级以上地方气象主管机构应当及时核实、处理。

23、防雷装置设计文件经审核符合要求的,气象主管机构应当办结有关审核手续,颁发《防雷装置设计核准意见书》。

23、防雷装置设计经审核不符合要求的,气象主管机构出具《防雷装置设计修改意见书》。申请单位进行设计修改后,按照原程序重新申请审计审核。

24、气象主管机构应当在收到全部防雷装置竣工验收申请材料之日起五个工作日内,按照《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,根据《防雷装置设计审核和竣工验收规定》的受理条件作出受理或者不予受理的书面决定,并对决定受理的申请出具《防雷装置设计审核受理回执》。

第二部分防雷技术规范

1、由雷电引起的静电感应和电磁感应统称为雷电感应。

2、若从空间位置来分类,可将闪电分成云内闪电、云际闪电、云地闪电。

3、雷电是伴有闪电和雷鸣的一种放电的现象。

4、雷电的破坏作用有热效应、机械效应、电动力效应、静电效应、电磁感应。

5、根据GB50057的规定,第一类、第二类、第三类防雷建筑物防直击雷接闪带(网)的引下线应不少于2根,其设置间距应分别为12m 、18m 、25m。

6、第一类、第二类防雷建筑物防直击雷的独立接闪针、架空接闪线或架空接闪网应设立接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10 Ω;第三类防雷建筑物的每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。

7、人工垂直接地体的长度宜为2.5米,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5米。

8、加油站、液化气站金属储油(汽)罐壁厚<4毫米时,应装设接闪针(网)。壁厚≥4毫米时,可不装设接闪针(网),但应接地,在年平均雷暴日≥40天的地区仍应装设接闪针(网)。

9、建筑物的防雷应根据其重要性、使用性、发生雷电的可能性和后果按防雷要求分为三类。

10、北京人民大会堂其建筑应划为二类防雷建筑物。

11、第一类防雷建筑物,独立接闪针和架空接闪线(网)支柱及其接地装置至被保护建筑物之间的距离不得小于3m。

12、第二类建筑物防直击雷装置宜装设在建筑物上,并应在整个屋面组成尺寸不应大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。接闪针(线)保护范围的滚球半径为45m。

13、第二类防雷建筑物引下线不应小于2 根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m 。同时每根引下线冲击接地电阻不应大于10Ω。

14、建筑物接闪带、引下线可采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

15、高度不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m 时应设两根引下线。烟囱的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,截面不应小于100mm2,厚度不小于4mm。

16、加油站属于第 2 类防雷建筑物,钢油罐的防雷接地点不应小于2处,接地电阻不应大于10 Ω。卸油场地防静电接地装置接地电阻不应大于100 Ω。

17、电子计算机机房的低压配电系统应采用频率50Hz、电压220/380V TN-S或 TN-C-S系统。

18、SPD的接地端应采取尽可能的短而直,接线长度一般不应大于0.5m。

19、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30% 时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。

20、采用多根引下线时,宜在各引下线上于地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

21、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于

100mm,其厚度不应小于4mm ;角钢厚度不应小于4mm ;钢管壁厚不应小于 3.5mm。

22、建筑物的防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。

23、属于第二类防雷的露天钢质封闭气罐,壁后大于4mm 时,可不装设接闪器,但应接地,其接地点不应少于2处,两接地点间距离不宜大于30 m,冲击接地电阻不应大于30 Ω。

24、我国《建筑物防雷设计规范》GB50057-5010 规定,根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷击事故的可能性和被雷击后引起后果的严重程度,把需要采取防雷措施的建筑物分为三类,用滚球法计算其保护范围时,一、二、三类建筑物分别选择30M 、45M 、60M 米的滚球半径。

25、由于雷击电磁脉冲严重程度不一样,建筑物内计算机信息系统(场地)的防雷保护区一般应划分为LPZ0A 、LPZ0B 、LPZ1 、LPZn+1 等区。

26、所有进入建筑物的外来导电物应在LPZOA或LPZOB 与LPZ1的界面处做电位连接。当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到接地体上。

27、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为200 kA、150kA、100kA,其雷电流陡度di/dt分别为20 kA/μs、15 kA/μs、10 kA/μs。

28、SPD叫做电涌保护器,它是一种利用非线性元件,用以限制瞬态过电压和引导电涌电流的器具。

29、当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。

30、架空接闪线和接闪网宜采用截面不小于50mm2的镀锌钢铰线或铜绞线。

31、人工接地体在土壤中埋设深度不应小于0.5 m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。

32、某地平均雷暴日为20天/年,要建一座16米高的水塔,应按三类防雷建筑物进行设计。

33、当一类防雷建筑物太高或其他原因难以装设独立接闪针

(带,网)时,其防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 Ω。

34、最大持续运行电压U C是选择220/380V三相配电系统中的电涌保护器(SPD)时的一项重要指标,TN制供电系统中安装的SPD的U C不应小于253 v。

35、在防雷设计中,当接闪器成闭合环路或网状的多根引下线时,引下线的分流系数k C应为0.44 。

36、有一个烟花爆竹厂,其生产车间(装置火药),应属于一类防雷建筑物。

37、防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3 米。

38、敷设引下线时,应在各引下线上于距地面0.3m至1.8m 之间装设断接卡,以便以后检测。

39、电涌保护器(SPD)必须能承受预期通过它们的雷电流,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的最大钳压, 有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。

40、粮、棉及易燃物大量集中的露天堆场,宜采取防直击雷措施。

41、电磁场强度没有得到衰减,但各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击的防雷保护区是LPZ0B 区。

42、在做雷电防护工程时,接闪器应做热镀锌或涂漆等防腐处理。在腐蚀性较强的场所,应采取取加大其截面或其它防腐措施。

43、对各类防雷建筑物,用铜或镀锌钢做等电位连接带时,其截面不应小于50 mm2。

44、为了防雷击电磁脉冲,所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0B与LPZ1 的界面处做等电位连接。

45、测得某防雷设施接地装置的工频接地电阻为15Ω,土壤电阻率为1000Ω.m,实际接地体长度为38m,则其接地体有效长度le为63.2 m,接地电阻换算系数A为 1.5 ,冲击接地电阻为10 Ω。

46、宜利用建筑物基础地桩(或地梁)和承台内的

主筋焊接作为水平接地体,利用结构柱内的主筋焊接作为引下线\接闪器和接地装置。

47、金属油灌必须作环形防雷接地,其接地点不应少于2 处,其弧形间距不应30m 。

48、屋面接闪带支持架间距0.5-1 m,应天面四周布置。

49、第一类防雷建筑物防雷电感应措施,应符合下要求:当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应金属线跨接。对有不少于 5 根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境,可不跨接。

50、第一类防雷建筑物防止雷电波侵入的措施,应符合下列要求:低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。

51、高层建筑屋顶的较大金属体可不装接闪器,但应与屋面防雷装置相连。

52、外部防雷保护系统主要由接闪器、引下线、接地装置组成。

53、高层建筑的防雷接地原则上应采用公用接地系统为主。

54、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通讯设备、控制装置等的统称。

55、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。

56、第一类防雷建筑物接闪网格的尺寸不应大于5m*5m 或4m*6m 。第二类防雷建筑物接闪网格的尺寸不应大于10m*10m 或8m*12m 。第三类防雷建筑物接闪网格的尺寸不应大于20m*20m 或16m*24m 。

57、所有进入建筑物的外来导电物均应在在LPZOA或LPZOB与LPZ1 的界面处做等电位连接。

58、第二类防雷建筑物竖直敷设的金属管道及金属物体的顶端和底端与防雷装置连接。

59、当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其防雷装置互相连接。

60、市郊旷野某炸药仓库,长10米、宽7米、高5米,该炸药仓库年预计雷击次数为0.05 次/a (已知N g=6.01[次

/(km2*a)]).

61、单支接闪针地面保护半径在接闪针高度等于滚球半径情况下为最大,其最大值为滚球半径。

62、除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其作为接闪器,但金属板下面有易燃物品时,其厚度,钢板不应小于4mm ,铜板不应小于5mm ,铝板不应小于7mm 。

63、高度不超过40m 的烟囱,可只设一根引下线,超过该高度时应设两根引下线。

64、某市有一座位于市郊旷野孤立的疗养院,建筑物群长200米,宽100米,高25米,该疗养院年预计雷击次数为0.39 次/a (某市年平均雷暴天数为63.2天)。

65、等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内各金属部件和系统之间的电位差。

66、接地体的有效长度按2√ ̄确定。

67、在土壤电阻率为200Ω·m的地方建造一周长60米闭合地网,实测工频接地电阻值5.8Ω,请问地网中心点的冲击电阻2.9 欧母。

68、少雷区为年平均雷暴日数在25 天以内的地区。60、在独立接闪针、架空接闪线(网)的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。

70、采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m 至1.8m 之间装设断接卡。

71、在TN系统中,选择220/380V三相系统中的SPD,其最大持续运行电压Uc应不小于标称电压(Uo=220V)的1.15 倍。

72、进入一类防雷建筑物的低压线路至少应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入,其埋地长度不应小于15 米。

73、有爆炸危险的露天钢质封闭气罐当其壁厚不小于4mm 时,可不装接闪器,但应接地,且接地点不得少于2 处,两接地点间距离不宜大于30 米,接地电阻不应大于30 欧姆。

74、引下线暗敷时圆钢直径不应小于 10mm ,扁钢截面不

应小于 80mm2。

75、油罐防感应雷接地电阻不应大于30 欧姆。

76、在需要防雷的空间内防发生生命危险的最重要措施是采用等电位连接。

77、加油站用于汽车油罐车卸油的防静电接地装置,工频接地电阻不应大于100 欧姆。

78、装有防雷装置的建筑物与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取共用接地体,它的基本形式为:垂直接地体、水平接地体。

79、在平均雷暴日大于15d/a 的地区,高度在15米以上的烟囱、水塔等孤立高耸建筑物应划为第三类防雷建筑物;预计雷击次数大于0.25次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划为第二类防雷建筑物。

80、电磁场强度没有衰减的防雷区分为LPZ0A 和LPZ0B 两种。

81、在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合附录三的规定、接地体埋于较深的低电阻率土壤中、采用降阻剂。

82、根据对雷电所测量的参数得知,雷电流最大幅值出现于首次雷击,雷电流最大陡度出现于后续雷击。

83、穿钢管和两端连接的目的在于使其起屏蔽、分流和集肤作用。

84、人工垂直接地体的长度宜为 2.5m 。其间距不宜小于其长度的 2 倍。

85、接闪针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施工程序。首先安装接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器。

86、接地装置是接地体和接地线的总和。

87、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于12mm ;扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm ;角钢厚度不应小于4mm ;钢管壁厚不应小于 3.5mm 。

88、加油站属于第二类防雷建筑物,钢油罐的防雷接地点不应小于两处,接地电阻不宜大于10 Ω。卸油场地防静电接地装置接地电阻不应大于100 Ω。

89、某地平均雷暴日为20天/年,要建一座16米高的水塔,应按三类防雷建筑物进行设计。

90、当一类防雷建筑物太高或其他原因难以装设独立接闪针(带,网)时,其防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 Ω。

91、防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于 3 米。

92、在做雷电防护工程时,接闪器应做热镀锌或涂漆等防腐处理。在腐蚀性较强的场所,应采取加大其截面积或其它防腐措施。

93、对各类防雷建筑物,用铜或镀锌钢做等电位连接带时,其截面不应小于50 mm2。

94、为了防雷击电磁脉冲,所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0B 与LPZ1 的界面处做等电位连接。95、某市某工厂有一孤立水塔,高18米,该水塔应划为第三类防雷建筑物。(注:某市年平均雷暴日为77.5天)96、呼和浩特市国际会展中心,其建筑物防雷应化为第二类。

97、某加油站泵房应划为第二类防雷建筑物,汽油金属罐罐壁厚度应不小于 4 毫米。

98、有一高度50米的砖结构烟囱,应设 2 根防雷引下线,因下限采用圆钢是应不小于12mm 。

99、230/400V电气装置内的电涌保护器的电压保护水平U P不应超过 2.5KV 。

102、根据IEC规定,装设电源保护器,对每一保护模式的标称放电电流In不应小于5KA(8/20)。

101、电涌保护器和与之相连接的过电流保护器一起耐受的短路电流应等于或大于安装处预期产生的最大短路电流。

102、数据传输线路上安装电涌保护器,其接口、传输速

率、特性阻抗、验波比、插入损耗、频带宽度等(可任选4个)性能指标应满足传输性能的要求。

103、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。为减少感应效应宜采取以下措施:外部屏蔽措施、线路敷设于合适的路径、线路屏蔽。这些措施宜联合使用。

104、为改进电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件部应等电位连接在一起,并与防雷装置相连。

105、使用含有金属部件的光缆,应接通光缆沿线的所有接头、再生器等处的挡潮层,并在光缆长度每一端的终端进行直接接地或通过开关型SPD接地。

106、全部雷电流i的50% 流入建筑物防雷设备的接地设备,其另50% (is)分配于引入建筑物的各种设施(n 个),流入每一设施的电流等于is/n 。

107、电涌保护器必须能承受预期通过它们的一部分雷电流,并应符合下列两个附加条件:对电涌的最大箝压,有能力熄灭从电源跟着流径它们的电流。

108、建筑物进线处的最大电涌电压是指电涌保护器的最大箝压与其两端导线的感应电压之和,其应与信息系统各位置上的承受能力相一致。

109、电涌保护器按组成的非线性元件特性可分为电压开关型、电压限制型和混合型。

110、电涌保护器的安装需注意以下事项,I级分类试验的SPD 可安装于建筑物的入口处,Ⅱ、Ⅲ级分类试验的SPD 一般应靠近被保护设备安装。

111、SPD的安装可以进行多级配合,一般情况下,在线路上多处安装SPD时,电压开关型SPD与限压型SPD的线路长度小于10m 时和限压型SPD之间线路长度小5m 时,宜串接退耦装置。

112、多株或成群成片的古树名木宜采用独立接闪塔(杆)进行保护。

113、煤化工中制氢站,制氧站,储存或使用易燃易爆催化物的建筑物等宜按照第一类防雷建筑物进行设计。114、需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与

接地保护措施。

115、输油管冲击接地电阻应不大于10欧姆;排油装置、量油孔、自动通气阀与浮顶等电位的过渡电阻应不大于0.03欧姆,如果阻值超出规定要求,连接处应用金属线跨接。

116、电子计算机机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m 。

117、太阳能光伏系统电涌保护器应安装在光伏汇流箱和/或机柜(机房)内。

118、石油库生产作业的供电负荷等级分为三级;其低压配电系统接地型式应采用TN-S系统,道路照明可采用TT系统。

119、储存易燃液体的覆土储罐呼吸阀、量油孔法兰连接处接地电阻10Ω;进入装卸区的输送管道接地电阻20Ω。

120、若古树名木的树体主干或枝干不易设置接闪杆时,可在距树干3米外设置独立接闪杆进行保护,其高度宜高于树冠最高点不少于1米。

121、有一一类防雷金属罐体,顶部有一散风管,无管帽,排放有爆炸危险的粉尘,设有独立避雷针保护,该独立针至少保护到散风管上方5米,水平距离5米。122、接闪杆的接闪端宜做成半球状,其最小弯曲半径宜为4.8 mm,最大弯曲半径宜为12.7mm。

防雷技术人员能力考察题库(答案)

防雷专业技术人员能力考察题库 第一部分防雷法律法规 1、在我国现行法律中,只有《中华人民共和国气象法》明确规定了防雷工作的组织管理部门,即各级气象主管机构。 2、《中华人民共和国气象法》第三十一条规定:“安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。” 3、《中华人民共和国气象法》第三十一条规定:各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理。 4、《中华人民共和国气象法》第三十七条规定:“违反本法规定,安装不符合使用要求的雷电灾害防护装置的,由有关气象主管机构责令改正,给予警告。使用不符合使用要求的雷电灾害防护装置给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。” 5、《防雷减灾管理办法》于2013年 6月1日起施行, 以中国气象局第8号令形式发布。验收不合格的,负责验收的气象主管机构作出不予核准的决定,书面告知理由。防雷考试试题及答案 一、名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。 电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。 保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。 浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。 1、残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。 2、信息系统:建筑物内电子装置的总称。 信息系统:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。 3、滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。 滚球法:是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护的计算方法。 4、雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 5、雷电防护区:根据被保护设备所在位置,所能耐受的电磁强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。 6、雷电电磁脉冲:是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。

防雷考试题目大全

防雷知识竞赛题库一、填空题 (一)雷电原理 1、通常雷暴云内上部携带正电荷,下部携带负电荷,云底携带少量正电荷。 2、一般轻离子的迁移率比重离子大二个数量级左右。 3、大气离子的迁移率与大气的粘滞系数成反比,即与大气的密度成反比。 4、在正常情况下,陆地上大气正离子的平均浓度为750个/m3。 5、在正常情况下,陆地上大气负离子的平均浓度650 个/m3。 6、晴天大气传导电流是大气离子在电场作用下形成的电流。 7、云雾粒子的荷电量与粒子的半径有关,通常半径越大,荷电量越大。 8、地闪电场的K变化表现为脉冲状特征。 9、沿已经电离的闪击通道向地面发展的先导称箭式先导。 10、地闪的首次闪击是指从梯级先导到回击这一完整的放电过程。 11、地闪电场的M变化是在电场的C变化上迭加有若干持续时间不到1毫 秒的脉冲状大气电场。 12、在晴天情况下,海上大气电场约为130伏/米。 13、雷电的破坏作用有热效应、机械效应、电动力效应、静电效应、 电磁感应。 14、闪电感应由静电感应和电磁感应组成,通信线路遭闪电感应后,闪电 电涌以行波形式沿线路向两方向传播。 (二)法律法规 1、《防雷减灾管理办法》对监测与预警、防雷工程、防雷检测、雷电灾害 调查、鉴定、防雷产品等五个方面做作了规定。 2、《防雷减灾管理办法》所称防雷装置,是指接闪器、引下线、接地装置、 电涌保护器及其连接导体的总称,用以防御雷电灾害的设施或者系统。 3、防雷工程专业设计或者施工单位,应当按照有关规定取得相应的资质证 书后,方可在其资质等级许可的范围内从事防雷工程专业设计或者施工。 4、出具检测报告的防雷检测单位,应当对隐蔽工程进行逐项检测,并对检 测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。 5、防雷减灾管理办法》第十九条规定:投入使用后的防雷装置实行定期检 测制度。防雷装置检测应当每年一次,对爆炸危险环境场所的防雷装置 应当每半年检测一次。

防雷检测专业技术人员能力认定考试题库-计算题三

考试题库(连载)——计算题之三 21、一建筑物楼内有相当重要的计算机信息设备,建筑面积是30m×12m,楼高10m,现在楼顶安装一单支接闪杆,试计算所需接闪杆高度? 22、有一高7米的建筑物,楼顶有环形接闪带,在一侧地面有一个卫星天线,天线为园形距地面高4米,直径3米,中心距建筑物5米,见下图。问天线能否被保护,如不能,请提出最经济的保护方案。(提示:二类防雷建筑物)

23、一炸药库,长24m,宽10m,高6m,拟做双支等高接闪杆防护,请用作图法求接闪杆的高度,并写出作图步骤。

24、有一栋平顶库房长12m、宽5m、高5m,属二类防雷建筑,设想安装一支12m高的接闪杆提供直击雷保护,接闪杆设在库房中心轴线上,距离库房边3m,这支接闪杆能否提供对库房完全直击雷保护?

25、二类防雷建筑物旁有一堆放粮食的露天堆场,堆场是长方形的,长为30m,宽为24m,堆场可能堆放的高度5m,在长方形堆场的一个角树立30m高的独立接闪杆,请确定堆场是否在独立接闪杆的保护范围之内。(写出计算过程) 26、某单位有一保护高度为10米、直径为8米的易燃易爆物品罐(第一类防雷构筑物),在距离该物品罐旁3米处竖立了一座高度为30米的独立接闪杆,计算能否有效保护。 27、某建筑物属于第二类防雷建筑物,高28米,屋顶长50米,宽10米,女儿墙高1米,屋顶中央架设了一根高8米的接闪杆,不设接闪网、接闪带,求接闪杆能否有效保护该建筑物?

28、有一个储存硝化棉的仓库,长21米,宽7.5米,高4米。要求设独立杆保护,请计算独立杆的最低高度是多少? 29、一间火工品仓库,高4米,长24米,宽6米,尚无防直击雷设施,要求设独立接闪杆保护,请设计绘制火工品仓库防雷保护平面图和剖面图,算出接闪杆高度。(注:接闪杆离仓库不小于3米;须画出示意图,否则分数减半)

高电压技术练习试题及答案解析

高电压技术练习题(一) 一、填空题 1.描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是(A)

A、巴申定律 B、汤逊理论 C、流注理论 D、小桥理论。 2.防雷接地电阻值应该( A )。 A、越小越好 B、越大越好 C、为无穷大 D、可大可小 3.沿着固体介质表面发生的气体放电称为(B) A电晕放电 B、沿面放电 C、火花放电 D、余光放电 4.能够维持稳定电晕放电的电场结构属于(C) A、均匀电场 B、稍不均匀电场 C、极不均匀电场 D、同轴圆筒 5.固体介质因受潮发热而产生的击穿过程属于(B) A、电击穿 B、热击穿 C、电化学击穿 D、闪络 6.以下试验项目属于破坏性试验的是(A )。 A、耐压试验 B、绝缘电阻测量 C、介质损耗测量 D、泄漏测量 7.海拔高度越大,设备的耐压能力(B)。 A、越高 B、越低 C、不变 D、不确定 8.超高压输电线路防雷措施最普遍使用的是(B ) A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 9.变电站直击雷防护的主要装置是(A )。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 10.对固体电介质,施加下列电压,其中击穿电压最低的是(C)。

A、直流电压 B、工频交流电压 C、高频交流电压 D、雷电冲击电压 11.纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是(C)。 A、减小套管体电容 B、减小套管表面电阻 C、增加沿面距离 D、增加套管壁厚 12.由于光辐射而产生游离的形式称为( B )。 A、碰撞游离 B、光游离 C、热游离 D、表面游离答案:B 19.解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用( A ) A、流注理论 B、汤逊理论 C、巴申定律 D、小桥理论 13测量绝缘电阻不能有效发现的缺陷是( D )。 A、绝缘整体受潮 B、存在贯穿性的导电通道 C、绝缘局部严重受潮 D、绝缘中的局部缺陷 14.设 S1、S2 分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线,要使设备受到可靠保护必须( B )。 A、S1高于S2 B、S1低于S2 C、S1等于S2 D、S1与S2 相交 15.表示某地区雷电活动强度的主要指标是指雷暴小时与( B )。 A、耐雷水平 B、雷暴日 C、跳闸率 D、大气压强 16.极不均匀电场中的极性效应表明( D )。 A、负极性的击穿电压和起晕电压都高 B、正极性的击穿电压和起晕电压都高 C、负极性的击穿电压低和起晕电压高 D、正极性的击穿电压低和起晕电压高

防雷考试题库(附答案)

防雷考试题库(附答案)一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 浪涌保护器:用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。 二.填空(30分) 1、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30 m;二类建筑物为 45 m;三类建筑物为60 m。一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m;二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。 2、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、 控制装备等的统称。 3、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。 4、对SPD的基本要求:能承受预期通过的电流;通过电流时的最大箝压和有能力 熄灭在电流通过后产生的工频续流。 5、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外 部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。 6、信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法是:① s 型等电位连接网;② m 型等电位连接网。 7、防雷产品的使用,应当接受省、自治区直辖市气象主管机构的监督检查,禁止使用 未经任可的防雷产品。 8、《中华人民共和国气象法》规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作 的组织管理。安装的雷电灾害防御装置应当符合国务院主管机构规定的使用要求。 9、国家鼓励和支持雷电减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,提高 防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。 10、防雷工程专业设计,施工资质实行等级管理制度,资质等级分为丙,乙, 甲三级。 三.判断题(15分) 1、《中华人民共和国气象法》于1999年10月31日由第九届全国人民代表大会常务委员会 第十二次会议通过,自2000年1月1日起施行。(k ) 2、防雷减灾工作实行预防为主、防治结合的方针。(k ) 3、外国组织和个人在中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,可以不经国务院 气象主管机构的批准。(x )4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业 设计或者施工。(x )5、省、自治区、直辖市气象主管机构不负责对申请防雷工程专业设计、施工甲级资质的单

防雷考试题库

题库1 一、填空题: 1、建筑物的防雷应根据其重要性、使用性质、—发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 2、北京市毛主席纪念堂,其建筑物防雷应划为第二类。 3、广州市有一个位于珠江畔的疗养院,建筑物群长200米,宽、高各20米,该疗养院年预计雷击次数为次/a (广州市平均雷暴天数为天)。(K= D= Ng=) 4、某厂区测得土壤电阻率为1000Q m用摇表测得避雷针的接地电阻为Q,引下线接地点到接地体最远端为25.3m, 则计算出接地冲击电阻为Q o(L / Le= / = 查图表A=) 5、有一座属于一类防雷建筑物的高层大厦,高度为92米,在此应采用以下防侧击雷措施: 从30 米起每隔不大于 6 米沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 6、建筑物的防雷区一般可划分为LPZ0A、LPZ0B、LPZ1 、LPZn+1 等区。 7、等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内各金属系统之间的发生火灾及爆炸危险以及人身事故。 8防雷击电磁脉冲,采取的主要措施有合理选用和安装SPD、 做符合要求的等电位连接。 9、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为200 KA 150 KA 100 KA其雷电流陡度di/dt 分别为20 KA/卩s、15 KA/卩s、10 KA/卩s。 10、办理新建筑物的防雷手续,须提交设计说明、防雷接地平面图及大样图、均压环设计图及大样图、天 面图及大样图(包括避雷针、带、网及其它)、设备布置图、建筑物立面图、总配电系统图。 二、问答题、计算题: 1、如何进行对新建建筑物防雷设计图纸审核?应注意什么? 2、有一栋15层二类防雷框架结构的建筑物,该楼设有15根引下线,计算机放在第10层的LPZ1区中,计算机房的六 面体由①的网格1mx 1m组成,计算机离楼顶为2米,离四壁最短距离,①邻近100米情况下发生首次雷击,求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。②直击雷击中该大楼(注:首次雷击),求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。 3、有一栋12层高的二类防雷综合楼(长30米,宽9米),设防雷引下线,当在楼顶雷击点的雷电流为10KA( 10/350卩s), 第11层和第9层在磁感应强度为时的安全距离,并画出等高斯线。 三、设计题与计算题: 1、有一个储存硝化棉的仓库,长21米,宽7.5米,高4米。要求设独立针保护,请设计绘制该仓库的hx高度的保护 范围(注:要求独立针离仓库不小于3米,比例:1 : 300)o 2 2 2 _ . r x = (21/2)+ +3)r x=~ 15 由hx=4 hr=30 及公式 h=30 米r o=30米 2、有一幢高25层(另地下室两层)二类防雷的框架结构办公楼,中央设两台电梯,天面安装高3米的卫星天线,另 有发电机和程控交换机房、计算机房和卫星接收室,位置尚未确定,请做大楼的防雷设计方案。 1、避雷针、避雷带 2、地网、竖井及机房接地装置 3、电源供电方式、接线方式、三级防护。 4、卫星接收机房-----信号、电源、均压等电位

2019年-防雷考试题库及参考答案

2019年-防雷考试题库及参考答案 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 1残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。 2.信息系统:建筑物内电子装置的总称。 信息系统:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。 3.滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。滚球法:是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护的计算方法。 4.雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 5.雷电防护区:根据被保护设备做在位置,所能耐受的电磁强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。 6.雷电电磁脉冲:是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。 雷击电磁脉冲:雷电直接击在建筑物防雷装置或建筑物附近时,引起的电磁效应。 7.共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电保护线(PE)设备保护接

2016年防雷培训考试题库及答案

2016年防雷培训考试题库及答案 雷电灾害是联合国公布的10种最严重的自然灾害之一,也是目前中国十大自然灾害 之一。以下是搜索整理的关于2016年防雷培训题库及答案,供参考练习,希望对大家有 所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们! 一、填空题(15) 1、当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于 12 mm;采用扁钢时,其截面不 应小于 100 mm,厚度不应小于 4 mm。 2、第一类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 5m×5m 或 6m×4m ;第二类防雷建筑物 天面接闪网格应不大于 10m×10m或12m×8m ;第三类防雷建筑物天面接闪网格应不大于20m×20m或24m×16m 。 3、GB/T21431—2008规定,防雷装置的检测主体为接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体。 4、SPD可按主要元件的特性分为:_ 电压开关 _型、限压 _型和_ 组合 _型。 5、接闪网和接闪带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于 8 mm;扁钢截面不应小于 50 mm,其厚度不应小于 2.5 mm。 6、接闪杆材料规格分别为:当杆长<1m时,圆钢φ≥ 12 ㎜,钢管φ≥ 20 ㎜;当杆长1~2m时,圆钢φ≥ 16 ㎜,钢管φ≥ 25 ㎜。 7、当在线路上多处安装SPD且无准确数据时,电压开关型SPD至限压型SPD之间 的线路长度应大于 10 m,限压型SPD之间的线路长度应大于 5 m。 8、当烟囱的引下线采用扁钢时,其厚度为4㎜,其宽度小于 25 ㎜时,该烟囱的引 下线判定为不合格。 9、第二类防雷建筑物引下线不应少于 2 根,并沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。 10、第一类防雷建筑物引下线间距不应大于 12 m,第二类防雷建筑物引下线间距不 应大于 18 m,第三类防雷建筑物引下线间距不应大于 25 m。 11、防雷设计应按因地置宜的采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。

防雷技术试题及答案

防雷技术考试题 一、判断题 1、雷电放电具有.电流大,电压高的特点。(√) 2、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护雷电侵入波的主要措施。(×) 3、在低压系统中,雷电侵入波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于70%。(√) 4、建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为四类。(×) 5、采用(阀型)避雷器是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。(√) 6、为了防止雷电冲击波侵入变配电装置,可在线路引入端安装避雷线。(×) 7、避雷器、避雷线、避雷网、避雷带都只是接闪器,而避雷针是一种专门的防雷装置。(×) 8、接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。(√ ) 9、接闪器涂漆可以防止生锈,但会对其保护作用产生一定影响。( × ) 10、雷电可以分为直击雷、感应雷和球雷。(√ ) 11、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。(√ ) 12、露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪器,也无需接地 ( × ) 13、利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线,也可作为被保护物的主要直击雷防护措施。( ) × 14、为防止雷电波入侵重要用户,最好采用全电缆供电,将其金属外皮接零。( × ) 15、独立避雷针接地电阻一般不超过10欧姆。 (√ ) 16、在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干8m以上。(√ ) 答案:1、(√);2、(×);3、(√);4、(×);5、(√);6、(×);7、(×); 8、(√ );9、 ( × );10、(√ );11、(√ );12、( × );13、(×);14、( × );15、(√ ) 16、(√ ); 二、简答题 1、防感应雷的有效措施主要有哪些?简述多级防护的必要性。 答:(1)接地。(2)电磁屏蔽。(3)等电位联结。(4)分流。(5)躲避。 当直击雷或感应雷在线路上产生的过电压波沿这些导线进入室内或设备时,避雷器将雷 电流在分流之后,仍会有少部份沿导线进入设备,这对于一些不耐高压的微电子设备来说是 很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前,应进行多级分流即不少于三级防雷保护。 2、有些人及企业认为避雷针可以防雷,也不分析设置环境及计算保护范围,超常规地增 设了大量的避雷针。这种认识是否正确,为什么? 答:避雷针的设置要以科学的工程计算为依据,该设保护的一定要设,不需要设保护的就没 有必要设,设置过多,不但造成经济浪费,也不利于对直击雷的保护。其实这也是有悖于避雷 针的设置原则的。按照最新的防雷理论,大量装设避雷针会造成局部地区金属尖端过多,反 易招雷击,不利于对直击雷的防护。有人认为认识误区必需消除,否则会造成严重后果。

防雷工程技术考试题库 2011年(试行)

防雷工程专业技术人员考试题库(试行) 一.填空题 (一)雷电原理 1、通常雷暴云上部荷正电荷,下部荷负电荷,云底荷少量正电荷。(雷电原理P96) 2、地闪电场的C变化具有大气电场稳定而大幅度的变化。(雷电原理P150) 3、一般轻离子的迁移率较重离子大二个数量级。(雷电原理P46) 4、大气离子的迁移率与大气的粘滞系数成反比,即与大气的密度成反比。(雷电原理P46) 5、在正常情况下,陆地上大气正离子的平均浓度为750。(雷电原理P55) 6、在正常情况下,陆地上大气负离子的平均浓度650。(雷电原理P55) 7、晴天大气传导电流是大气离子在电场作用下形成的电流。(雷电原理P76) 8、云雾粒子的荷电量与粒子的半径有关,通常半径越大,荷电量越大。(雷电原理P85) 9、通常对流云的荷电量较层状云荷电量要大。(雷电原理P85) 10、闪电电流方向向上称为负地闪。(雷电原理P151) 11、晴天大气对流电流是大气离子随气流垂直移动下形成的电流。(雷电原理P76) 12、地闪电场的K变化表现为在闪电场J变化部分迭加有若干持续时间不到1毫秒的微弱而迅速的脉冲状大气电场。(雷电原理P150) 13、在第一闪击之后形成的沿第一闪击路径由云中直弛地面的先导称箭式先导。(雷电原理P175) 14、地闪的第一闪击是指由梯式先导到回击这一完整的放电过程。(雷电原理P145) 15、地闪电场的M变化是在电场的C变化上迭加有若干持续时间不到1毫秒的脉冲状大气电场(雷电原理P150)。 16、在正常情况下,海上大气电场为130伏。(雷电原理P60) (二)法律法规 1、在我国现行法律中,只有《中华人民共和国气象法》明确规定了防雷工作的组织管理部门,即各级气象主管机构。(气象法三十一条) 2、《中华人民共和国气象法》第三十一条规定:“安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。”(气象法三十一条) 3、《中华人民共和国气象法》规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理。(气象法第三十一条) 4、《中华人民共和国气象法》规定,使用不符合使用要求的雷电灾害防护装置给他人造成损失的依法承担赔偿责任。(气象法三十七条) 5、第三十七条规定:“违反本法规定,安装不符合使用要求的雷电灾害防护装置的, 由有关气象主管机构责令改正,给予警告。使用不符合使用要求的雷电灾害防护装置给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。”(气象法三十七条) 6、国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定(国务院412号令)规定的377项对防雷装置检测、防雷工程专业设计、施单位资质认定由中国气象局省、自治区、直辖市气象主管机构负责; 378项对防雷装置设计审核和竣工验收由县以上地方气象主管机构负责。(国务院412号令的37 7、378项) 7、《中华人民共和国气象法》是国家法律,经全国人民代表大会审议通过,于2000年1月1日起正式施行;《XX 省气象条例》是地方性法规,由 XX省人民代表大会审议通过,XXXX年X月X日起正式实行;中国气象局颁布《防雷减灾管理办法》是部门规章。(法律常识) 8、《防雷减灾管理办法》于2004年12月16日以中国气象局第8号令形式发布。 9、《防雷减灾管理办法》对监测与预警、防雷工程、防雷检测、雷电灾害调查、鉴定和评估、防雷产品等五个方面做作了规定。(8号令各章题目内容) 10、国家鼓励和支持防雷减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,加强防雷标准化工作,提高防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。(8号令第五条) 11、外国组织和个人在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,应当经国务院气象主管机构会同有关部门批准,并在当地省级气象主管机构备案,接受当地省级气象主管机构的监督管理。(8号令第六条) 12、各级气象主管机构应当组织有关部门加强对雷电和雷电灾害的发生机理等基础理论和防御技术等应用理论的研究,并加强对防雷减灾技术和雷电监测、预警系统的研究和开发。(8号令第十条) 13、《防雷减灾管理办法》所称防雷装置,是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总称。(8号令第十一条) 14、防雷工程专业设计和施工实行资质认定制度。防雷工程专业设计或者施工资质分为甲、乙、丙三级,并实行分级管理。甲级资质由国务院气象主管机构认定;乙级和丙级资质由省、自治区、直辖市气象主管机构认定。

江苏防雷试题(A.B修改后试题和答案) (2)

防雷试题 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m; 二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。(x )4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业

防雷考试题库

一、填空题(15) 1、当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于 12 mm;采用扁钢时,其截面不应 小于 100 mm2,厚度不应小于 4 mm。 2、第一类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 5m×5m 或 6m×4m ;第二类防雷建筑 物天面接闪网格应不大于 10m×10m或12m×8m ;第三类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 20m×20m或24m×16m 。 3、GB/T21431—2008规定,防雷装置的检测主体为接闪器、引下线、接地装置、 电涌保护器及其他连接导体。 4、SPD可按主要元件的特性分为:_ 电压开关 _型、限压 _型和_ 组合 _型。 5、接闪网和接闪带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于 8 mm; 扁钢截面不应小于 50 mm2,其厚度不应小于 2.5 mm。 6、接闪杆材料规格分别为:当杆长<1m时,圆钢φ≥ 12 ㎜,钢管φ≥ 20 ㎜; 当杆长1~2m时,圆钢φ≥ 16 ㎜,钢管φ≥ 25 ㎜。 7、当在线路上多处安装SPD且无准确数据时,电压开关型SPD至限压型SPD之间的线路长 度应大于 10 m,限压型SPD之间的线路长度应大于 5 m。 8、当烟囱的引下线采用扁钢时,其厚度为4㎜,其宽度小于 25 ㎜时,该烟囱的引 下线判定为不合格。 9、第二类防雷建筑物引下线不应少于 2 根,并沿建筑物四周和内庭院四周均匀 对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。 10、第一类防雷建筑物引下线间距不应大于 12 m,第二类防雷建筑物引下线间距不 应大于 18 m,第三类防雷建筑物引下线间距不应大于 25 m。 11、防雷设计应按因地置宜的采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、 经济合理。 12、地面金属油罐必须进行防雷接地,其接地点不应少于 2 处。当其壁厚≥ 4 mm时, 可以不设独立接闪杆。 13、当利用混凝土柱内2根主钢筋作为引下线时,其直径应≥ 8 mm;当利用混凝土 柱内1根主钢筋作为引下线时,其直径应≥ 10 mm。 14、《防雷减灾管理办法》规定,防雷减灾工作,实行安全第一、预防为主、防 治结合的原则。 15、天然气管道在进入建筑物处所安装的SPD应选用Ⅰ级试验的密封型SPD,其电压保护水 平Up值无法确定时,应取大于或等于1.5kV和小于或等于2.5 kV。

云南省防雷专业技术人员考试内容

内容简介 一、重点术语和名词 二、法律法规重点内容 三、基础知识重点内容 四、检测技术规范重点内容 五、设计技术规范重点内容 六、施工技术规范重点内容 七、重点思考内容 一、重点术语和名词 1、雷电灾害防御 是指防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、风险评估、防护以及雷电灾害的调查、鉴定等。 2、专门从事雷电防护装置设计、施工和检测的单位 是指依法取得省级以上气象主管机构颁发的防雷工程专业资质证和防雷装置检测资质证的单位。 3、雷电 是指一部分带电的云层与另一部分带异电荷的云层、带电的云层与地(物)、带电的云层与空气之间迅猛的放电现象。 4、波头时间 是指雷电发生后,从雷电波上升到10%起到雷电波上升到90%之间的时间(μS)。 5、防雷装置 用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,头由外部防雷装置和内部防雷装置两部分组成。 6、防雷装置检测 按照建筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。 7、接闪器 由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。 8、雷击电磁脉冲 雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包含闪电电涌和辐射电磁场。 9、主控项目 建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、接地体 埋入土壤或混凝土基础中作散流用的导体。 二、法律法规重点内容 1、防雷减灾工作,实行安全第一、预防为主、防治结合的原则。 2、《中华人民共和国气象法》规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理,并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施实施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。 3、《气象灾害防御条例》规定,对新建、改建、扩建(构)筑物进行竣工验收,应当同时验收雷电防护装置并有气象主管机构参加。 4、《云南省气象条例》规定,防雷装置检测机构对防雷装置进行检测后,应当出具检测报

防雷考试试题及答案

防雷考试试题及答案 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 7.共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电保护线(PE)设备保护接地、屏蔽体接地、防静电接地和信息设备逻辑地等相互连接到一个或多个导通的接地装置的金属装置。 8.接地基准点:一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的那一连接点。 9.等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来一减小雷电流在它们之间产生电位差。 直击雷:闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械效应。防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 信息系统:建筑物内部许多类型的电子装置,包括计算机,通信设备,控制装置等的统称。 雷击点:雷击接触大地、建筑物或防雷装置的那一点。 雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。 接闪器:直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。多雷区:年平均雷暴日大于等于40天的日数。 共用接地系统:一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置。 电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

复习题防雷资格考试

复习题防雷资格考试

防雷资格参考题(仅供参考) 一、名词解释(每题2分) 1、电磁兼容性:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且对环境中的其他设备或系统构成不能承受的电磁干扰的能力 2、共用接地系统:将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及防直击雷的接地装置等连接在一起的接地系统 3、雷电防护区(LPZ):需要规定和控制雷电电磁环境的区域 4、等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用连接导线或电涌保护器连接起来以减小雷电流在他们之间产生的电位差。 5、接闪器直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 6、引下线连接接闪器与接地装置的金属导体。 7、接地装置接地体和接地线的总合。 8、防雷装置接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体的总合。 9、直击雷闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。 10、雷电感应闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 二、填空 1、需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。 2、防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置大接地电阻值必须按接入设备中要求大最小值确定。 3、基站天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥进入机房前,屏蔽层应就近接地。当铁塔高度大于或等于60m时,同轴电缆金属屏蔽层还应在铁塔中部增加一处接地。 4、云层对地是否发生闪电,取决于云体的电荷量及对地高度或者说云地间的电场强度。 5、雷电的危害只要分为直击雷的危害和雷电电磁脉冲的危害。 6、雷云闪电主要分为哪三种闪电:云内闪电、云际闪电和云地闪电。 7、建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷击事故的可能性和后果分为第一类防雷建筑物, 第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物。 8、GB50057-94(2000版)适用于新建建筑物的防雷设计,不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 9、各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。 10屋顶平面图是用来表达房屋屋顶的形状、女儿墙位置、屋面排水方式、坡度、落水管位置的图形。 11、民用建筑分为居住建筑和公共建筑。 12、在AutoCAD执行DONUT(圆环)命令时,如果内圆直径为0,绘制的图形为实心圆。 三、分析判断题 1、露天储存烟叶堆场,采取独立避雷针保护时,滚球半径按60米计算。 答案:(100米3.5.5) 2、等电位接地端子板之间采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于50mm2的多股铜芯导线,穿管敷设。答案:(连接导线截面积应采用不小于16mm2 ×) 3、因信息系统的室外光缆为非金属通讯线缆,所以光缆不需采取防雷措施。 答案:(光缆的所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等,应在入户直接接地。×) 4、当设置人工接地体时,人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1M处埋设成环形接地体,并可作为总等电位连接带使用。答案:(GB50343-2000之5.2.7条款√)

防雷检测专业技术人员能力认定考试题库-填空题三

防雷检测专业技术人员能力认定考试题库-填空题三 考试题库——填空题之三 1、防雷检测单位应建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度,确保检测工作正常进行,杜绝安全事故发生。 2、防雷检测单位应配备专职安全员一人,安全员应取得相应的资格证书。 3、防雷检测单位应对员工进行各类岗位安全培训,并对培训结果进行检查与考核。 4、防雷检测单位应配备安全帽等安全防护用品,并有专人监督检测人员使用。 5、进行特种作业的检测人员应按照国家有关规定,经专门的安全作业培训,取 得特种作业人员证书才能上岗。 6、防雷检测单位应制定检测人员安全作业操作规程,并严格执行。 7、现场作业前,现场检测负责人必须做好安全交底,并且经检测人员签字认可。 8、现场作业前,检测人员应确认安全防护用品或其他安全装备处于良好状况,并正确佩戴使

用。 9、高处作业应执行国家登高作业的相关规定。 10、防雷装置检测质量考核宜每年度进行一次。 11、防雷检测单位自测宜由原检测人员使用原检测设备按检测报告记录的信息实施复测,考核人员现场监督。 12、考核组独立检测由考核组成员进行检测,被考核的防雷检测单位人员应在场观察。 13、考核方式分为资料检查和项目验证,其中按项目验证方式考核的应不少于抽检项目的50% ,两个及以下项目均应项目验证。 14、当考核内容中任一项或一项以上不符合要求时,判定为项目检测质量考核不合格。当存在A类要素不合格时,属于严重不合格。 15、当考核内容中任一项或一项以上不符合要求时,判定为项目检测质量考核不合格。当仅有B类要素不合格时,属于一般不合格。 16、防雷装置检测机构的信用等级分为AAA、AA、A、B、C 三等五级,依次表示信用很好、信用良好、信用较好、信用一般、信用差。

防雷考试题库

名词解释: 接地:电力设备、杆塔或过电压保护装置用接地线与接地体连接。 保护接零:电力设备金属外壳等与零线连接。 接地装置:接地体和接地线的总合。 保护接地:将设备外露的可导电部分接地。 自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件,金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等,称作自然接地体。 闪电静电感应:由于雷云的作用,使附近导体感应出与雷云符号相 反的电荷,雷云放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如没有就近泄放入地中就会产生很高的电位。 闪电电磁感应:由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电 磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。 标称放电电流:流过电涌保护器 8/20us电流波的电流峰值。 电压保护水平:表征电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值得列表中选择。该值应大于所测量的限制电压的最高值。 直击雷:闪电直接击在建筑物或大地、其他物体、防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。 等电位连接:将分开的装置、导电的物体用导线或浪涌保护器连接 起来,减少雷电流在他们产生的电位差。 残压:放电电流流过浪涌保护器时, 在其端子间的电压峰值。 8/20μs冲击电流:视在波前时间 为8μs,半峰值时间为2oμs的冲击电流。 限制电压:施加规定波形和幅值的冲击时, 在浪涌保护器接线端子 间测得的最大电压峰值。 雷电电磁脉冲:雷电流的电磁效应。 最大放电电流:流过浪福保护器,具有8/20μs波形的电流峰值,其值按 II 类动作负载试验的程序确定。1M大于1n。 退耦元件:在被保护线路中并联接入多级 SPD时,如果开关型 SPD与限压型 SPD之间的线路长度小于 1o m 或限压型 SPD之间的线路长度小于5 m时,为实现多级 SPD间的能量配合,应在 SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电 阻或电感称为退耦元件。 实测)限制电压:在 SPD试验中施加规定波形和辐值的冲击电压时, 在 SPD接线端子间测得的最大电 压峰值。 防雷装置:用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造 成的物质性损害和人身伤亡,由外 部防雷装置和内部防雷装置组成。泄漏电流:除放电间隙外,SPD 在并联接入线路后所通过的微 安级电流。在测试中常用 0.75 倍的直流参考电压进行。 闪电感应:闪电放电时,在附近 导体上产生的雷电静电感应和 雷电电磁感应,它可能使金属 部件之间产生火花放电。 设备耐冲击电压额定值:设备 制造商给予的设备耐冲击电压 额定值,表征其绝缘防过电压 的耐受能力。 最大持续运行电压:可持续加 于电气系统电涌保护器保护模 式的最大方均根电压或直流电 压;可持续加于电子系统电涌 保护器端子上,且不致引起电 涌保护器传输特性减低的最大 方均根电压或直流电压。 开关型SPD的放电电压:在 SPD的间隙电极之间,发生击穿 放电前的最大电压值。 人工接地体:为接地需要而埋 设的接地体。人工接地体可分 为人工垂直接地体和人工水平 接地体。 闪电感应:闪电放电时,在附 近导体上产生的闪电静电感应 和闪电电磁感应,表现为过电 压、过电流的瞬态波。 填空: 防雷装置是指(接闪器)、(引 下线)、(接地装置)、浪涌保护 器及其连接导体的总合。 人体触电有两种情况:一种是 (高压触电或雷击);一种是 (低压触电),我国规定人体触 电后的安全电流为(30mA)(交 流50Hz)。 土壤电阻率与温湿度有密切的 关系,试验表明,土壤含水量 增加时,电阻率急剧(下降); 当含水量增加到20%~25%时, 土壤电阻率将保持相对的(稳 定)。当土壤温度升高时,其电 阻率(下降)。 中性点直接接地的低压电力 网,应装设能迅速切断短路故 障的保护装置,设备外壳采用 (接零)保护。同一供电线路 不宜同时采用(接地)、(接零) 保护。如同时采取(接地)和 (接零)保护,(接地)部分的 设备应装设自动切除(接地) 故障的装置(漏电保护装置 等)。 低压配电接地的目的:为了保 障(生命安全)。 防范直击雷常用的接闪器有 (接闪杆)、(接闪线)、(接闪 带)、(接闪网)。 架空避雷线和避雷网宜采用截 面不小于(35)mm2的镀锌钢绞 线。 第二类防雷建筑物防直击雷采 用的网格尺寸应不大于( 10m ×10m)或(12m×8m) 第一类防雷建筑物防侧击雷措 施:从(30m)起每隔不大于(6m) 沿建筑物四周设(水平)避雷 带并与(引下线)相连;(30m) 及以上外墙上的栏杆、门窗等 较大金属物与(防雷装置)连 接。 第二类防雷建筑物装设防雷装 置,其引下线不应少于(2)根, 并应沿建筑物四周(均匀)或 (对称)布置,间距不应大于 (18)m。 防直击雷的避雷装置由(接闪 器)、(引下线)、(接地装置) 三部分构成。 金属油罐必须作(环形)防雷 接地,其接地点不应少于(两) 处,其间弧形距离不应(大于 30m),接地体距管壁的距离不 应大于(3m)。 检测人员的思想素质要求主要 包括(安全服务意识)、(科学 求实精神)、(法律法规意识) 等方面的要求。 防雷装置接地电阻的测试,应 在(无降雨、无积水、非冻土) 的条件下进行。 SPD按元件性质可分为(开关 型、限压型和组合型)三类。 按照《雷电防护装置检测资质 管理办法》要求,雷电防护检 测资质分甲、乙两级,乙级可 以检测第三类防雷建(构)筑 物、甲级可以检测第一类、第 二类、第三类防雷建(构)筑 物。 防雷装置检测单位应当从取得 资质证后次年起,在每年的第 二季度向资质认定机构报送年 度报告。 各类防雷建筑物应设防直击雷 的外部防雷装置,并应采取防 闪电电涌侵入的措施。第一类 防雷建筑物和第二类防雷建筑 物,尚应采取防闪电感应的措 施。 在建筑物的地下室或地面层 处,以下物体应与防雷装置做 防雷等电位连接:建筑物金属 体、金属装置、建筑物内系统、 进出建筑物的金属管线。 第三类防雷建筑物外部防雷的 措施宜采用装设在建筑物上的 接闪网、接闪带或接闪杆,也 可采用由接闪网、接闪带或接 闪杆混合组成的接闪器。接闪 网、接闪带应按本规范附录 B 的规定沿屋角、屋脊、屋檐和 檐角等易受雷击的部位敷设, 并应在整个屋面组成不大于 20 m×20 m或 24 m ×16 m的 网格;当建筑物高度超过 60 m 时,首先应沿屋顶周边敷设接 闪带,接闪带应设在外墙外表 面或屋檐边垂直面上,也可设 在外墙外表面或屋檐边垂直面 外。接闪器之间应互相连接。 专设引下线不应少于2根,并应沿 建筑物四周和内庭院四周均匀对 称布置,其间距沿周长计算不宜大 于 25 m。当建筑物的跨度较大, 无法在跨距中间设引下线时,应在 跨距两端设引下线并减小其他引 下线的间距,专设引下线的平均间 距不应大于 25 m。 在建筑物引下线附近保护人身安 全需采取的防接触电压和跨步电 压的措施。 在独立接闪杆、架空接闪线、架空 接闪网的支柱上,严禁悬挂电话 线、广播线、电视接收天线及低压 架空线等。 需要保护的电子信息系统必须采 取等电位连接与接地保护措施。 取得防雷装置检测资质的单位,应 当按照资质等级承担相应的防雷 装置检测工作。禁止无资质证或者 超出资质等级承接防雷装置检测, 禁止转包或者违法分包。 25.取得《防雷装置检测资格证》 的专业技术人员,不得同时在两个 以上防雷装置检测资质单位兼职 执业。 定期检测周期具有爆炸和火灾危 险环境的防雷建筑物检测间隔时 同为6个月 ,其他防雷建筑物检 测间隔时间为12个月。 省、自治区、直辖市气象主管机构 应当组织或委托第三方专业技术 机构对防雷装置检测单位的检测 质量进行考核。 按照电子信息系统的(重要性)、 使用性质和价值确定二级医院电 子医疗设备应属于(B)级建筑物 电子信息系统。某地平均雷暴日为 23d/a,烟囱、水塔等孤立高耸建 筑物高度在(15m及以上)应划为 (第三类)防雷建筑物。 靠近需要保护的设备处,即LPZ2 区和更高区的界面处,当需要安装 电涌保护器时,对电气系统宜选用 (II级或III级)试验的电涌保 护器。 问答题: 大地地的电位和电气地的电位有 什么区别? 大地能够吸收无限电荷,因此,大 地地的电位宏观上看为“零”电位, 工程上把离开接地体约20m地方的 地电位视为“零”电位;电气地的 电位和电气系统注入大地的电流 大小有关,当有大电流流入电气地 时,电气地的电位可能达到很高的 电压,因此电气地要远离接地体, 最小为5m。 我国对安全电压有什么规定? 我国安全电压系列是:42V、36V、 24V、12V、6V,当设备采用安全电 压做直接防护时,只能采用24V及 其以下的安全电压;当作间接防护 时,可采用42V及其以下安全电压。 安全电压通常由隔离变压器输出, 变压器铁心必须接地,输出端不准 接地。 1