文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路工频参数测量仪系统

输电线路工频参数测量仪系统

输电线路工频参数测量仪系统

DF7000输电线路工频参数测量仪

上海大帆电气设备有限公司400-001-9418

一概述

DF7000输电线路工频参数测量仪是测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。系统包含三相变频电源、隔离变压器、线路参数选频测量仪等部件,通过对线路施加一个异于工频的电流,同时采用具有超强抗干扰能力的选频测量技术进行选频测量,有效地排除了干扰信号引起的测量误差,可精确、可靠、快速的测量高压输电线路的如下工频参数:正序阻抗、正序电阻、正序电抗、正序阻抗角、零序阻抗、零序电阻、零序电抗、零序阻抗角、正序电容、零序电容、相间电容、相邻线路间的耦合电容、互感抗。

二.产品别称

输电线路参数测量系统,输电线路工频参数测试仪,线路参数测试仪,高压线路参数测试仪,高压线路测试仪,异频(或变频或工频)线路参数测试仪等

三.系统主要技术特点

1. (全国唯一)全球领先的军用电子对抗数字滤波技术,抗干扰能力极强,在数百倍

的干扰下依然能准确测量微弱的异频信号。

选频特性尖锐,通频带±0.3Hz,干扰衰减>100dB/Hz,实测200V的干扰在±1Hz偏频测量引起的误差低于1mV。干扰抑制能力超过1000倍,在很强的干扰下也能准确测量微弱信号,远胜于其它仪器1倍左右的抗干扰能力,专为线路参数测量的强干扰环境而设计。

2. (全国唯一)基于创新思维和领先科技,设备可采用智能手机无线遥控,并可同步

显示到多部手机。操作人员远离带电设备,大大提高了试验的安全性,带来全新操作体验,颠覆旧模式。

3. (全国唯一)同一台变频信号源,即可输出3*2kW三相变频信号,也可输出6KW的

单相变频信号,充分发挥功率,大大提高试验能力(更大容量可定制)。

4. (全国唯一)测量频率步进1H任意可选,可选频51Hz或49Hz测量,非常接近工频,

保证测量结果等效性(需要极强的抗干扰能力)。

5. (全国唯一)内置全功能示波器,可显示、存储和导出滤波前、滤波后的电压电流

波形,帮助用户直观分析,轻松完成高质量的图文测试报告。

6. 输出容量大、电压高,确保产生足够的电压、电流,保证了测量结果的真实可信。

7. 特殊的强隔离及抗干扰技术,确保设备在数千伏的强干扰下不会损坏。

8. 全自动切换量程,保证了在高低量程范围的测量精度,使用简单方便。

9. 自带SD数据存储卡接口,可保存无限组数据。可很方便地下载至计算机,方便分析处理。

10. 高稳定度锁相变频信号源,在很强的干扰下也能保证纯正弦波输出,保证了测试结

果的等效性,并有过压、过流和过热等保护功能。

标准架空输电线路电气参数计算

架空输电线路电气参数计算

一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。Array 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz);

d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0、779r r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m);

n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1、091(r e S3)1/4 n=6 R e=1、349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗: X1=0、0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19

线路参数测试方法

高感应电压下用SM501测试线路参数的方法 湖南省送变电建设公司调试所邓辉邓克炎 0引言 超高压输电线路工频参数测试时,经常遇到感应电压很高的情况,不能用仪器直接测试, 否则仪器被感应电压击穿损坏。本文根据厂家仪器给出的原理接线进行了改接,通过理论分析,实际测试,数据证实,此种方法确实有效可行。 1SM501的介绍: SM501线路参数测试仪,是专门用于输电线路工频参数测试的仪器。该仪器电路设计精巧,思路独特,使得其性能优越,功能强大,体积小,重量轻。该仪器内部采用先进的A/D同步交流采样及数字信号处理技术,成功的解决了多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题。仪器操作简单方便,数据准确可靠,可完全取代传统仪表的测量方法,可显示并记录用户关心的所有测量数据,可作为现场高精度交流指示仪表使用。该仪器测试线路参数与传统仪表测试线路参数比较,减轻劳动强度,工作效率大大提高。 1.1SM501的主要功能与特点: (1)可测量输电线路的正序阻抗,线间阻抗,零序阻抗,线地阻抗,正序电容,线间电冰箱容,零序电容,线地电容,互感阻抗,电压,电流,功率,电阻,电抗,阻抗角,频率等参数。 (2)全部数据均在统一周期内同步测量,保证在市电条件下测量结果的准确性和合理性。

(3)在仪器允许的测量范围内可直接测量,超出测量范围时可外接一次电压互感器和电流互感器。 (4)可锁定显示数据并存储或打印全部测量结果,本仪器内置不掉电存储器,可长期保持测量数据并可随时查阅。 (5)全部汉字菜单及操作提示,直观方便。 1.2主要技术指标; (1)基本测量精度:电流、电压、阻抗0.2级,功率0.5级 (2)电压测量范围:AC 0-450V 电流测量范围:AC 0-50A 2为什么要对输电线路进行参数测试: 输电线路短距离也有几公里,长距离的有几十至几百公里,输电线路长距离的架设,中途的换位,变电站两端相位有时出现差错,输电线路的正序阻抗,线间阻抗,零序阻抗,线地阻抗,正序电容,线间电容,零序电容,线地电容,互感阻抗,电阻,电抗,阻抗角等实际与理论计算值不一至。 以上这些参数的准确对继电保护的整定至关重要,这些参数如果有误,保护不能正确动作,距离保护不能准确测距,甚至误动或不动,对电力设备造成直接经济损失。为了保证输电线路进行参数测试的准确,保定市超人电子有限公司研制了一种比较智能的参数测试仪那就是SM501。 3几种典型的参数测试: 3.1 输电线路正序阻抗的测试: 将线路末端三相短路悬浮。当测试电压和测试电流都不超过本测试仪器允许输入范围时,按图1接法测量。当测试电压和测试电流超过本测试仪器允许输入范围必须外接电压互感器和电流互感器,按图2接法测量。在仪器测试项目菜单中

第十章 输电线路试验与检测

第十章输电线路试验与检测 第一节输电线路绝缘试验 本节讨论的线路参数均指三相导线的平均值,即按三相线路通过换位后获得完全对称。对不换位线路,因其不对称度较小,也可以近似地适用。 一、线路各相的绝缘电阻的测量 ?线路各相的绝缘电阻的测量,是对线路绝缘状况、接地情况或相间短路等缺陷的检查。 ?测量不能在雷雨天气,应在天气良好的情况下进行。为保证人身和设备安全以释放线路电容积累的静电荷,首先将被测线路相对地短接。 ?测量时,拆除三相对地的短路接地线,为保证测试工作的安全和测量结果的准确,应测量各相对地是否还有感应电压,若还有感应电压,应采取措施消除。 ?对线路的绝缘电阻进行测量时,确定线路上无人工作,并得到现场指挥允许工作的命令后,将非测量的两相短路接地,用两千五至五千伏兆欧表,依次测量每一相对其它两相及地间的绝缘电阻。 ?对于线路长、电容量较大的,应在读取绝缘电阻值后,先拆去接于兆欧表L端子上的测量导线,再停摇兆欧表,以免反充电损坏兆欧表。测量结束应对线路进行放电。 ?根据测得的绝缘电阻值,结合当时气候条件和线路具体情况综合分析,作出正确判断。 二、核对相位 核对相位一般用兆欧表和指示灯法。指示灯法又分干电池和工频低压电源两种。 1、兆欧表法

图10-1是用兆欧表核对相位的接线图,在线路的始端一相接兆欧表的L 端,兆欧表的E 端接地,在线路末端逐相接地测量,若兆欧表的指示为零,则表示末端接地相与始端测量相同属于一相。按此方法,定出线路始、末两端的A 、B 、C 相。 2、指示灯法 指示灯法是将图10-1中的兆欧表换成电源,和指示灯串联测量,若指示灯亮,则表示始、末两端同属于一相。但应注意感应电压的影响,以免造成误判断。 A B C 始端末端A B C ''' 图10-1 核对相位接线图 三、测量直流电阻 试验前线路末端三相均应彻底放电。线路始端开路,末端三相短路,拆开两端所有接地线。使用仪器设备:24V 直流电源,直流毫伏电压表如图10-2。 A B C 始端末端A .DC V ... 图10-2 电流电压表法测量线路直流电阻接线图 A ─直流电流表,V ─直流电压表 A , B 相加直流电压AB U ,测电流AB I ,则

线路参数测试方法

SM501测试线路参数的方法高感应电压下用邓克炎邓辉湖南省送变电建设公司调试所 引言0, ,不能用仪器直接测试超高压输电线路工频参数测试时,经常遇到感应电压很高的情况否则仪器被感应电压击穿损坏。本文根据厂家仪器给出的原理接线进行了改接,通过理论分析,实际测试,数据证实,此种方法确实有效可行。 SM501的介绍:1 线路参数测试仪,是专门用于输电线路工频参数测试的仪器。该仪器电路设计精巧,思路独特,SM501同步交流采样及数字信号处理技使得其性能优越,功能强大,体积小,重量轻。该仪器内部采用先进的A/D 术,成功的解决了多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题。仪器操作简单方便,数据准确可靠,可完全取代传统仪表的测量方法,可显示并记录用户关心的所有测量数据,可作为现场高精度交流指示仪表使用。该仪器测试线路参数与传统仪表测试线路参数比较,减轻劳动强度,工作效率大大提高。 SM501的主要功能与特点:1.1 可测量输电线路的正序阻抗,线间阻抗,零序阻抗,线地阻抗,正序电容,线间电(1)冰箱容,零序电容,线地电容,互感阻抗,电压,电流,功率,电阻,电抗,阻抗角,频率等参数。全部数据均在统一周期内同步测量,保证在市电条件下测量结果的准确性和合理性。(2)在仪器允许的测量范围内可直接测量,超出测量范围时可外接一次电压互感器和电(3) 流互感器。可锁定显示数据并存储或打印全部测量结果,本仪器内置不掉电存储器,可长期保(4) 持测量数据并可随时查阅。 (5)全部汉字菜单及操作提示,直观方便。主要技术指标;1.2 0.5级级,功率(1)基本测量精度:电流、电压、阻抗0.2:AC 0-50A :AC 0-450V 电流测量范围(2)电压测量范围为什么要对输电线路进行参数测试:2输电线路短距离也有几公里,长距离的有几十至几百公里,输电线路长距离的架设,中途的换位,变电站两端相位有时出现差错,输电线路的正序阻抗,线间阻抗,零序阻抗,线地阻抗,正序电容,线间电容,零序电容,线地电容,互感阻抗,电阻,电抗,阻抗角等实际与理论计算值不一至。以上这些参数的准确对继电保护的整定至关重要,这些参数如果有误,保护不能正确动作,距离保护不能准确测距,甚至误动或不动,对电力设备造成直接经济损失。为了保证输电线路进行参数测试的准确,保SM501。定市超人电子有限公司研制了一种比较智能的参数测试仪那就是几种典型的参数测试:3: 输电线路正序阻抗的测试3.1 接法测量。1将线路末端三相短路悬浮。当测试电压和测试电流都不超过本测试仪器允许输入范围时,按图接法测量。2当测试电压和测试电流超过本测试仪器允许输入范围必须外接电压互感器和电流互感器, 按图在仪器测试项目菜单中应选择“正序阻抗”。 IUA a A I UB B b

线路参数测试作业指导书

交流输电线路工频电气参数测量作业指导书 批准: 审核: 编制: 深圳市鹏能投资控股有限公司试验分公司

1.试验项目 测试要求 新建和改建的单回交流输电线路,在运行前应进行线路单位长度电阻、电感、电容等工频电气参数的测量; 新建和改建的同塔双回输电线路,在运行前应进行双回线路之间的工频单位长度的耦合电感、耦合电容测量。 线路电气参数测试前的试验项目 (a)感应电压; (b)感应电流; (c)绝缘电阻; (d)核对相别。 线路电气参数测量项目 (a)直流电阻 (b)直流电阻测量 (c)正序阻抗测量 (d)零序阻抗测量 (e)正序电容测量 (f)零序电容测量 (g)双回线路之间的工频单位长度的耦合电感和耦合电容测量(无特殊要求不用测试, 详细测试方法见附表1)。 架空线和电缆混合线路参数的测量 当一条输电线路由架空线路和电缆线路串联构成时,可测量混合线路的电气参数,必要时分别测量架空线段和电缆线段的电气参数。 测量用电源的频率选取 待测线路不存在工频感应电压和感应电流的条件下,可直接选用工频电源进行测量。 待测线路存在工频感应电压和感应电流的条件下,为保证参数测量结果的准确度,宜采

用异频法进行测量。一般情况下,选取f -f S ?和f f S ?+两个频率点进行测量。 f ?通常可取 Hz ,5 Hz , Hz ,10 Hz 。 2.适用范围 交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备交接试验工作,规范交接试验现场作业,四川通源电力科技有限公司组织编制交接试验标准化作业指导书。作业指导书的编写参照国家标准、企业标准的技术规范、规定。 本作业指导书适用于110kV~500kV 电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验,本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。 3.编写依据 表3-1 编 写 依 据

输电线路节能导线技术参数

输电线路节能导线应用试点工程导线选型参考资料 一、导线技术参数及参考价格 导线技术参数和参考价格见附件1。 二、专题报告格式要求 根据交流输电线路的特点,专题报告建议包含如下几项内容: 1.工程概况,包含路径概况、电力系统条件、气象条件和杆塔条件等内容; 2.导线组合及型号选择,包含导线截面和分裂数、分裂间距、参与比选的导线技术参数; 3.导线电气性能比较,包含载流量,电阻损失的比较; 4.导线机械特性比较,包含导线弧垂、导线过载能力、杆塔荷载的影响及风偏角的比较; 5.线路造价分析,包含导线总体价格、杆塔耗钢价格、增量投资回收年限等经济性比较。 6.选型总结,包含对三种节能导线提出设计推荐使用排序,对于工程中有特殊情况制约某类节能导线的使用(如重冰区、大风区),需在报告中明确说明。 三、交流电阻计算方法及参数选取 计算导线载流量及电阻损耗中的交流电阻时,建议采用以下参数: 1.电阻温度系数α取值时,硬铝线(61%IACS)取

0.00403;硬铝线(61.5%IACS)取0.00405;高导硬铝线(63%IACS)取0.00416;铝合金线(52.5%IACS、53%IACS)取0.0036;中强度铝合金线(58.5%IACS)取0.00386; 2. 计算载流量时,导线允许温度一般采用700C,必要时可采用800C,风速V取值0.5m/s,日照强度J S取值为1000W/m2,导线表面的辐射散热系数E取0.9,导线表面吸热系数αs取0.9,包尔茨曼常数S取值5.67×10-8W/m2;环境温度为最高气温月的平均气温。 3. 计算电能损耗时,风速V取值0.5m/s,日照强度J S 取值为1000W/m2,导线表面的辐射散热系数E取0.9,导线表面吸热系数αs取0.9,包尔茨曼常数S取值 5.67×10-8W/m2;,环境温度为当地年平均气温; 4. 交直流电阻比暂按日本电线与电缆制作协会颁发的标准JCS 0374:2003“裸线载流量计算方法”进行计算。 四、杆塔选取原则 试点工程杆塔统一采用输电线路通用设计杆塔,使用时考虑如下三个方面: 1.按照对地距离和交叉跨越的要求,选用呼高合理的杆塔。 2.校核杆塔荷载和塔头间隙,在塔头间隙满足要求的情况下,使用钢芯铝绞线适用的原杆塔,当节能导线引起塔

威搏PF1020电参数测量仪用户使用手册

目录 前言 (2) 开箱检查 (2) 安全警告事项 (3) 标志说明 (4) 第一章概述 (5) 第二章技术指标 (6) 第三章工作原理 (8) 第四章前后面板主要功能 (9) 第五章使用步骤 (19) 第六章检定或核准 (20) a) 注意事项 (22) b) 产品维护及常见故障排除 (23)

前言 1、感客户购置和使用威博科技的产品,为保 证安全、正确地使用本公司产品,敬请用户在操作之前详细阅读本产品说明书的全部容。 2、本说明书适用于PF1020系列电参数测量仪。 3、本说明书含有开箱检查、安全警告事项、产品的主要技术指标、工作原理、产品使用操作方法和常见故障处理等一系列容。在编写过程中,我们已经尽力确保本说明书容的全面性和准确性。如果用户在使用过程中有疑问,或者发现有不足和错误之处,欢迎直接与本所或本所授权的代理商进行联系。用户对说明书如果有不同理解,以本所技术部的解释为准。 4、本说明书的容或个别地方可能发生改变,恕不另行通知。 5、请用户妥善保管本说明书,以保证仪器的正常使用。 6、没有本所书面许可,不得抄袭或改编本说明书的容,否则被视为侵权。

开箱检查 用户在打开产品的包装后,请取出装箱清单,并对照本说明书逐项检查清单所列容与实物是否完全一致,并核对主机型号与你们的订购单是否相同,如果发现有不一致的地方,请与本公司或本公司授权的代理商联系。 所有的附件和文件,请妥善保管,以便日后的操作和维护之用。 本成套设备的配件和资料包括: 1.PF1020(PF1022) 电参数测量仪1台 2.使用说明书1本 3.产品合格证1份 4.电源线1根 5.产品维修卡1份 6.质量跟踪卡1 7.保险丝(0.5A)2只

高压输电线路测量方法

高压输电线路工频参数测量方法 根据GB50150-2006标准规定,新建及改建的35kV高压输电线路在投入运行前,除了检查线路绝缘情况,核对相位外,还应测量各种工频参数值,以作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据,并可借以验证长线路的换相效果和无功补偿是否达到了设计的预期 目前,高压输电线路工频参数测量方法有2种:传统工频法和变频法测试 目前国内不少电业部门在现场进行线路工频参数测量时,有的还采用指针式表计组合,需人工多次不同步读取测量数据,人工工作量大;有的虽已使用了专用的数字测量仪表或线路参数测试仪,但当线路较长时,所需用的工频试验电源容量仍将会很大;而且采用工频电源进行测试需要用调压器,隔离变压器,高压电流互感器、电压互感器等众多设备, 使得试验设备重、大、多,试验接线非常繁杂。整套试验设备体积庞大,重量大,需要吊车等配合工作,十分不利于现场工作,而且由于测试电源是工频电源,容易与耦合的工频干扰信号混频,带来很大的测量误差,需要大幅度提高信噪比,对电源的容量和体积要求又进一步提高 随着国家电力建设的发展、供电线路的同杆架设和交叉跨越增多,导致输电线路相互间的感应电压不断提高,对测试人员和仪器仪表的安全造成严重的威胁;给线路工频参数的准确测量带来了强力的干扰。因此,采用传统的工频电源进行线路参数的测试难以保证工作的安全性及测试结果的准确性 变频法测试系统可采用非工频频率的电源进行线路的测试,以代替目前线路测试需用的众多设备,并规避了工频感应对测量准确性的干扰。为了进一步削弱工频感应电压、电流对于测量安全的威胁和对测量准确性的干扰,我公司在测试系统的核心部件-变频电源内部做了特殊处理,用于泄放工频感应电流和削除工频感应电压 测试系统主机可对设定的频率信号进行定频采样,并根据主机仪器中数据库内置的不同类型及线径的输电线路每公里的理论参考值用于对测试结果的非工频频率进行 校正得出工频下的线路参数测试值 用户可根据被测线路的工频感应电压、电流的大小确定试验频率为工频或变频,若采用定频测试,仪器可将线路测试参数自动归算到工频条件下的测试结果,并且生成标准规范的测试报告。这样一来,极大的简化了线路参数的传统测试,而且可不必再考虑 量仪表、数学模型于一体,消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便快速、准确地测量输电线路的工频参数 MS-110输电线路工频参数测试系统主要特点有 1、快速准确完成线路的正序电容,正序阻抗,零序电容,零序阻抗等参数的测量,还可以测量线路间互感和耦合电容(线路直阻采用线路直阻仪进行测量) 2、抗干扰能力强,能在异频信号与工频干扰信号之比为1:10的条件下准确测量; 3、外部接线简单,仅需一次接入被测线路的引下线就可以完成全部的线路参数测量

架空输电线路中导线的选型..

架空输电线路中导线的选型 牟俊 (中工武大设计研究有限公司,武汉市,430072) 摘要:随着社会科技的进步发展,架空输电线路中导线的形式越来越多样化,导线受环境、材质、输送容量等多种因素的影响,在实际应用中如何选择合适的导线? 关键词:输电线路;导线;选型;经济电流密度 0引言 在架空输电线路的设计中,导线的选型至关重要,架空输电线路工程本是导线与杆塔结合的艺术,目前国家电网提出打造坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。对目前导线产品的多样性,每种产品优缺点不同,我们需要根据输送容量和线路环境因素,选择经济适用的导线。 1、导线的选型原则 送电线路的导线和地线长期在旷野、山区或湖海边缘运行,需要经常耐受风、冰等外荷载的作用,气温的剧烈变化以及化学气体等的侵袭,同时受国家资源和线路造价等因素的限制。因此,在设计中特别是大跨越地段,对电线的材质、结构等必须慎重选取。 选定电线的材质、结构一般应考虑以下原则: ⑴导线材料应具有较高的导电率。但考虑国家资源情况,一般不应采用铜线。

⑵导线和地线应具有较高的机械强度和耐振性能。 ⑶导线和地线应具有一定的耐化学腐蚀,抗氧化能力。 ⑷选择电线材质和结构时,除满足传输容量外还应保证线路的造价经济和技术合理。 2、导线截面的选择 架空送电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并应根据事故情况下的发热条件、电压损耗、机械强度和电晕进行校验。必要时,通过技术经济比较确定;但对110KV 及以下线路,电晕往往不成为选择导线截面的决定因素。 1)按经济电流密度选择导线截面 按经济电流密度选择导线截面所用的输送容量,应考虑线路投入运行后5~10年电力系统的发展规划,在计算中必须采用正常进行方式下经常重复出现的最大负荷。但在系统还不明确的情况下,应注意勿使导线截面选的过小。 导线截面的计算公式为 S =cos φ3J U P e (1~1) 式中 S ——导线截面,mm 2 P ——输送容量,kw U e ——线路额度电压,kv J ——经济电流密度,A/ mm 2 cos φ—功率因素

线路参数测试方法

线路参数测试方法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

220KV茅申I线、茅申II线线路 参数测试方案 编制: 审核: 批准: 年月日 线路参数测试方案 I试验前的准备: 1、先组织参加试验人员学习该线路测量三措方案 2、由工作负责人向全体试验人员交待整个工作内容和人员分工定位及安全注意事项。 3、检查试验所需仪器、仪表连接线,绝缘工器具等是否按试验要求备齐备足。 4、检查两方通讯工具是否正常。 5、整个试验工作开始之前,一定要得到基建负责人许可,确认所有试验线路已停电,线路上均无人工作,可以进行测量。 6、两则分别办理许可开工手续。 II试验项目和步骤: 以下试验项目,每执行一项,即在序号左方打“√”,由工作负责人执行。 一、线路相序和绝缘电阻的测定:

1、测试人员按“安规”要求设置工作围栏,并悬挂“止步,高压危险”标示牌。 2、由工作负责人再次向工作班成员交待工作内容和人员分工定位及安全注意事项。 3、准备绝缘垫一块,2500伏兆欧表面2只(其中一只作备品) 4、用验电器验明线路确无电压后,将线路三相短路接地。 5、用电话通知对方,线路已接地,请对方做好安措,拆除线路耦合电容器上的引线,对已拆开的引线要保持一定的相间距离并有防止摆动措施。 测试茅申II线时,将茅申I线申城变侧三相短路接地,测茅申I线时,将茅申II线三相短路接地。 6、得到对方回答:引线已拆除,人员已离开。 7、通知对方:将线路一相接地,其它两相开路,操作完毕,人员离开设备后,用电话回答对方。 8、接到对方回答后,开始测量,并作好数据记录。 9、重复项7、项8,测量其它两相。 二、直流电阻测定: 1、将被试线路短路接地放电20分钟。 2、用电话通知对方(申城变侧,以下同):线路已接地,将对方侧线路三相用专用线夹短路并接地。 3、得到对方回答:“三相已短接完毕,可以试验”。 4、通知对方:“试验开始,将引下线分别接至电桥进行三相电阻测量,记录电桥读数和两端环境温度”。(为了防止空间感应电压干扰,根据情况可在线路测量端并上旁路电容)。

8700B系列数字电参数测量仪

8700B 系列数字电参数测量仪( 8705B 8715B 8706B 8716B 8713 8716C 8716D 8710 ) 使用说明书 (版本:ver 2.30 ) 青岛青智仪器有限公司

目录 第一章概述 (1) 第二章主要性能及技术指标 (2) 第三章使用说明 (3) 第四章扩展接口(打印口、串行口)使用说明 (8) 第五章装箱清单 (9) 第六章使用注意事项及故障排除方法 (9)

第一章概述 8705B、8715B、8706B、8716B、8713、8716C、8716D、8710数字电参数测量仪是一种利用数字采样技术对信号进行分析处理的智能型仪表。测量信号为45Hz~65Hz交流工频信号。产品符合标准《Q/02 QZY001-2005 数字电参数测量仪》。它的工作过程如下: 1.将被测信号转化成适当幅值的电信号; 2.以远大于被测信号的频率将此信号分割成离散信号; 3.利用高速A/D转换器将离散信号转换成数字量; 4.利用微处理器对采集到的数字量进行计算; 5.将最终计算的结果以数字的形式显示出来。 与传统指针式仪表相比,数字式电参数测量仪具有以下优点: 1.所测信号数值为真有效值; 2.直接数字显示,可以减小人为的读数误差; 3.对于波形失真的信号同样适用; 4.用一台仪器可以测量多个参数; 5.易于实现智能化,可以与打印机、计算机连接等。 数字电参数测量仪广泛应用于家用电器、电机、照明设备等产品的测试以及计量部门。 仪表型号与功能参见表1,用户可以根据使用的具体情况选择性价比最高的仪器型号。 表1:规格型号与功能对照表 注1:所有仪表均可以扩展通讯接口(串行口方式:RS232 或RS485),与计算机或其它设备进行通讯。注2:所有仪表均可以扩展打印接口,与匹配规格型号的打印机连接,可以实现测试数据的打印输出。 注3:订货时应该对测试对象及特殊的技术要求、使用要求进行特别说明。 仪器的存贮、保养与维护: 1.仪器应小心轻放,不得摔掷; 2.如仪器长期不用,应每三个月通电工作两个小时; 3.仪器的贮存条件为: a)温度:(0~40)℃;b)湿度:< 90% RH; c)仓库内应保持干燥、无酸碱、易燃、易爆等化学物质和其它腐蚀性气体。

线路参数测量方案

110kV电缆线路参数测量方案 一、试验目的: 新建线路在投入运行前,测量各种工频参数值,为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作提供依据。 二、线路名称 1、2.8km纯电缆线路; 三、试验方法 1、从XX变电站进行测量,对侧站根据试验项目进行相应配合; 2、从XXX变电站进行测量,对侧站根据试验项目进行相应配合。 四、试验设备 五、试验准备 1.测试前应收集被测线路情况如线路名称、电压等级、线路长度、型号、截面等信息。 2.由对方协调好各关联单位 3.对侧GIS进行相应的操作 4.按试验计划准备好在现象XX变电站和XX变电站测量的工作票。 六、测量接线及步骤 1.正序阻抗的测量: 试验接线:将线路末端三相短路不接地,即合H-ES11地刀、并将接地

(1)如图接好试验回路接线,检查调压器置于零位。 (2)将测试仪选择正序阻抗测量后按确定,进入正序阻抗测量。 (2)将测试仪选择零序阻抗测量后按确定,进入零序阻抗测量。

(3)调节调压器开始升压,待电流升至一定值并且较为稳定时按确认。 (4)记录仪器显示的测量数值。可多次测量取平均值。 3. 正序电容的测量: 试验接线:将线路末端三相短路不接地,即合H-ES11地刀、并将接地点解开,三相短接。在线路始端加三相工频电源进行测量。接线图如下: 图一:正序电容测试接线图 试验步骤: (4)如图接好试验回路接线,检查调压器置于零位。 (5)将测试仪选择正序阻抗测量后按确定,进入正序阻抗测量。 (6)调节调压器开始升压,待电流升至一定值并且较为稳定时按确认。记录仪器显示的测量数值。可多次测量取平均值。 2. 零序电容的测量:

室内外热环境参数测定实验指导书

【实验名称】室内外热环境测试 【实验性质】综合性实验 【实验任务】测试不同类型建筑、不同建筑空间的热环境,对室外气象因素对室内热环境的影响进行分析,并根据分析结果针对建筑热工设计提出结论性意见。 【实验目的】 通过实验,使学生了解室内外热环境参数测定的基本内容,初步掌握仪器仪表的性能和使用方法,进一步感受和了解室外气象因素对建筑热环境的影响。 【实验内容】 建筑室内外热环境参数的测定主要分为室内热环境测定和室外热环境测定两部分。其中:室内热环境参数的测量主要包括2个方面的内容: ■温度的测定 ■空气相对湿度的测定 室外热环境参数的测试同样主要包括2个方面的内容: ■温度的测定 ■空气相对湿度的测定 ■风环境的测定 【实验仪器设备】 1、室内热环境的测定主要使用TESTO174H温湿度记录仪。 2、室外热环境参数的测定主要使用温湿度记录仪及8910便携气象站。 【实验方法和步骤】 1、室内热环境参数的测定 (1)将记录仪与计算机连接,设置记录仪时间及存储间隔等信息; (2)选择测点,注意避免测点受到日照等因素的影响; (3)选择完整时间段对选定测点和室外温湿度进行测试; (4)上传数据,进行数据整理和处理; (5)结合测点房间的特点(建筑形式、外环境、布局、朝向、围护结构等等)对实测数据的差异进行分析,提出建筑热工设计的改进型意见及设计原则; 测点A 位于建艺馆地下一层综合实验室西侧,有西向外墙外窗,有采暖; 测点B位于建艺馆地下一层综合实验室西侧,无外墙外窗,有采暖,暖气配置较少; 测点C 位于建艺馆地下一层综合实验室构造展室,无外墙外窗,无采暖;

【数据整理】 根据提供的数据图表选择所研究的时间段(周期10个小时),将对应的时刻、数据参数填入表格。 【分析】 根据数据结果分析同样外扰作用下不同室内环境的原因。 【结论及建议】 根据分析结果,归纳建筑热环境影响因素及其影响机理,提出通过建筑设计和设备等多种措施改善室内热环境的建议。

PF3400电参数测量仪说明书

PF3400系列电参数测量仪(单相、三相三线制、三相四线制) 用户使用手册 杭州威博科技有限公司

目录 前言 (3) 开箱检查 (4) 安全警告事项 (5) 标志说明 (6) 第一章概述 (7) 第二章技术指标 (8) 第三章工作原理 (9) 第四章前后面板主要功能 (12) 第五章使用步骤 (20) 第六章接线图集 (22) 第七章检定或核准 (26) 第八章注意事项 (27) 第九章产品维护及常见故障排除 (27)

前言 感谢客户购置和使用杭州威博科技有限公司的产品,为保证安全、正确地使用本产品,敬请用户在操作之前详细阅读本用户使用手册的全部内容。 本用户使用手册适用于:PF3401,PF3402(带微打)PF340C,PF340B电参数测量仪 本用户使用手册含有开箱检查、安全警告事项、产品的主要技术指标、工作原理、产品使用操作方法和常见故障处理等一系列内容。在编写过程中,我们已经尽力确保本说明书内容的全面性和准确性。如果用户在使用过程中有疑问,或者发现有不足和错误之处,欢迎直接与本司或本司授权的代理商进行联系。用户对说明书如果有不同理解,以本司技术部的解释为准。 本用户使用手册的内容或个别地方可能发生改变,恕不另行通知。 请用户妥善保管本用户使用手册,不详之处可随时查阅,以保证仪器的正确使用。 没有本司书面许可,不得抄袭或改编本说明书的内容,否则被视为侵权。

开箱检查 用户在打开产品的包装后,请取出装箱清单,并逐项检查清单所列内容与实物是否完全一致,并核对主机型号与你们的订购单是否相同,如果发现有不一致的地方,请与本司或本司授权的代理商联系。 所有的附件和文件,请妥善保管,以便日后的操作和维护之用。 本成套设备的配件和资料包括: 1.PF3401或 PF3402或PF340C或PF340B电参数测量仪1台 2.用户使用手册 1本 3.产品合格证1份 4.三芯电源线1根 5.产品维修卡1份 7.保险丝(0.5A)2只

用三表法测量电路等效参数

用三表法测量电路等效参数 一、实验目的 1. 学会用交流电压表、 交流电流表和功率表测量元件的交流等效参数的方法。 2. 学会功率表的接法和使用。 二、原理说明 1. 正弦交流信号激励下的元件值或阻抗值,可以用交流电压表、 交流电流表及功率表分别测量出元件两端的电压U 、流过该元件的电流I 和它所消耗的功率P ,然后通过计算得到所求的各值,这种方法称为三表法, 是用以测量50Hz 交流电路参数的基本方法。 计算的基本公式为: 阻抗的模I U Z = , 电路的功率因数 cos φ=UI P 等效电阻 R = 2I P =│Z │cos φ, 等效电抗 X =│Z │sin φ 或 X =X L =2πfL , X =Xc =fC π21 2. 阻抗性质的判别方法:在被测元件两端并联电容或串联电容的方法来加以判别,方法与原理如下: (1) 在被测元件两端并联一只适当容量的试验电容, 若串接在电路中电流表的读数增大,则被测阻抗为容性,电流减小则为感性。 图16-1 并联电容测量法 图16-1(a)中,Z 为待测定的元件,C'为试验电容器。(b)图是(a)的等效电路,图中G 、B 为待测阻抗Z 的电导和电纳,B'为并联电容C' 的电纳。在端电压有效值不变的条件下,按下面两种情况进行分析: ① 设B +B'=B",若B'增大,B"也增大,则电路中电流I 将单调地上升,故可判断B 为容性元件。 ② 设B +B'=B",若B'增大,而B"先减小而后再增大,电流I 也是先减小后上升,如图16-2所示,则可判断B 为感性元件。 由上分析可见,当B 为容性元件时, 对并联电容C'值无特殊要求;而当B 为感 性元件时,B'<│2B │才有判定为感性的意 I I Z B B B 2,U .U ....(a)(b).

智能电参数测量仪说明书

_________________________________________________________________ 智能电参数测量仪 IV-1001/1002/1003 使 用 手 册 ___________________________________________ 第一章概述 IV-1001/1002/1003智能电参数测量仪是集电压测试、电流测试、功率 测试、功率因数测试于一体的多功能测量仪。内部采用高速度处理器, 是一种智能式电工仪表。广泛应用于照明电器、电动工具、家用电器、

电机、电热器具等领域的生产企业的生产线、实验室和质检部门。 IV-1001/1002/1003智能电参数测量仪具有以下特点: 1、数字显示,读数直观; 2、四窗口同时显示真有效值电压、真有效值电流、峰值电流、功率、功率因数、频率,测试快速; 3、电压、电流量程自动转换,提高测量精度; 4、测量精度不受波形影响; 5、可靠性高,寿命长; *6、可自由设定上下限参数,有合格讯响功率。批量检测提高效率; 第二章 基本原理 基本原理如图1所示: 待测设备

图1 基本原理框图 如图1所示,仪器由模拟部分和数字部分组成。模拟部分主要由传感器、程控放大器、采样保持器和A/D 等电路组成。数字部分包含微型计算机、数据存储器和显示部分组成。 被测电压信号通过电压传感器后,信号降低为弱电压信号,根据信号大小,由微型计算机控制,进行程控放大,并通过采样保持器,由模拟/数字转换器A/D 把电压转换成数字信号,并把数字信号传输至微型计算机,计算出电压真有效值(U RMS )并把数值输出到显示器显示。 被测电流信号通过电流传感器后,信号转换为弱电压信号,同被测电压一样,经过程控放大、采样保持、A/D 转换,在微型计算机里计算出电流真有效值(I RMS )和电流峰值(I p )后并显示。 电压真有效值(U RMS )、电流真有效值(I RMS )、有功功率(P )、功率因数(PF )峰值测量按如下公式计算: 上式中N 为以周期内采样的点数(周期取决于被测信号的频率),U i 和I i 为某一采样时刻的数值。 第三章 技术指标 一、测量范围和基本误差 IV-1001型 P =P U R M S I R M S ×P F = N 1 U i ×I i U R M S =Σ i =1 N N 1Σ i = 1N ()U i 2 I R M S =N 1Σ i = 1N (I )i 2

用三表法测量电路等效参数实验报告(含数据处理)

实验七 用三表法测量电路等效参数 一、实验目的 1. 学会用交流电压表、 交流电流表和功率表测量元件的交流等效参数的方法。 2. 学会功率表的接法和使用。 二、原理说明 1. 正弦交流信号激励下的元件的阻抗值,可以用交流电压表、 交流电流表及功率表分别测量出元件两端的电压U 、流过该元件的电流I 和它所消耗的功率P ,然后通过计算得到元件的参数值,这种方法称为三表法。 计算的基本公式为: 阻抗的模I U Z = , 电路的功率因数UI P =?cos 等效电阻 R = 2I P =│Z │cos φ, 等效电抗 X =│Z │sin φ 2. 阻抗性质的判别方法 可用在被测元件两端并联电容的方法来判别, 若串接在电路中电流表的读数增大,则被测阻抗为容性,电流减小则为感性。其原理可通过电压、电流的相量图来表示: 图7-1 并联电容测量法 图7-2 相量图 3. 本实验所用的功率表为智能交流功率表,其电压接线端应与负载并联,电流接线端应与负载串联。 三、实验设备 DGJ-1型电工实验装置:交流电压表、交流电流表、功率表、自耦调压器、白炽灯、镇流器、电容器。 四、实验内容 测试线路如图7-3所示,根据以下步骤完成表格7-1。 1. 按图7-3接线,将调压器调到表1中的规定值。 2. 分别测量15W 白炽灯(R)、镇流器(L) 和4.7μF 电容器( C)的电流和功率以及功率因数。 3. 测量L 、C 串联与并联后的电流和功率以及功率因数。 4. 如图7-4,用并联电容法判断以上负载的性质。

图7-3 图7-4 五、实验数据的计算和分析 根据表格7-1的测量结果,分别计算每个负载的等效参数。 白炽灯:I U Z ==2386.6, UI P =?cos =1 镇流器L :I U Z ==551.7,UI P =?cos =0.172 电容器C :I U Z ==647.2,UI P =?cos =0,C Z f ωπω1 ||,2==,f=50Hz ,因此C=4.9μF L 和C 串联:I U Z ==180.9,UI P =?cos =0.35;并联1μF 电容后,电流增大,所以是容 性负载 L 和C 并联:I U Z ==2515.7,UI P =?cos =0.47;并联1μF 电容后,电流减小,所以是感性负载 由以上数据计算等效电阻 R =│Z│cosφ,等效电抗 X =│Z│sinφ,填入表7-1中。 六、实验小结 掌握了交流电路的基本实验方法,学会使用调压器,交流电压表、交流电流表,用功率表测量元件的功率。通过三表法可以通过实验方法测量并计算出负载元件的阻抗。实验中,线路接错会出现报警,也可能烧坏功率表的保险丝,需按照例图仔细检查线路。通过测量发现,被测负载有些不是线性元件。 Z

基于LabVIEW交流电参数测试仪

沈阳工程学院 虚拟仪器 课程设计 设计题目:基于LabVIEW交流参数测试仪的设计 系别班级 学生姓名学号 指导教师职称 起止日期: 2016年 2月29日起——至2016年3月11日止

沈阳工程学院 课程设计任务书 课程设计题目:基于LabVIEW的交流参数测试仪的设计 系别班级 学生姓名学号 指导教师职称 课程设计进行地点: F430 任务下达时间: 2016年 2月29日 起止日期: 2016年2月29日起——至2016年3月11日止教研室主任年月日批准

1.设计主要内容及要求; 通过DAQ卡产生交流电压、电流信号;测量交流电压、电流信号的有效值或幅值、频率、相位差等;计算一个周期(或若干个整周期)的平均功率,即有功功率;同时计算视在功率、无功功率、功率因数等; 首先,应当在环境下(不经过数据采集,使用仿真信号源)检查算法的效果。 2.对设计论文撰写内容、格式、字数的要求; (1).课程设计论文是体现和总结课程设计成果的载体,一般不应少于3000字。 (2).学生应撰写的内容为:中文摘要和关键词、目录、正文、参考文献等。课程设计论文的结构及各部分内容要求可参照《沈阳工程学院毕业设计(论文)撰写规范》执行。应做到文理通顺,内容正确完整,书写工整,装订整齐。 (3).论文要求打印,打印时按《沈阳工程学院毕业设计(论文)撰写规范》的要求进行打印。 (4).课程设计论文装订顺序为:封面、任务书、成绩评审意见表、中文摘要和关键词、目录、正文、参考文献。 3.时间进度安排; 顺序阶段日期计划完成内容备注 1 2月29日教师讲解题目,学生查阅相关资料 2 3月1日进行方案论证,确定程序流程,熟悉 NI-DAQ使用方法 3 3月2日-9 程序设计 日 4 3月10日调试程序 5 3月11日撰写论文,成果验收

220kV线路参数试验总结

电网线路参数测试研究介绍 摘要: 本文介绍了220kV架空线线路参数测试原理,试验步骤及试验时一些注意事项 关键字: 线路参数测试 220kV架空线线路电气试验 1 概述 输电线路是电力系统的重要组成部分,工频参数则是输电线路重要的特征数据,是电力系统潮流计算、继电保护整定计算和选择电力系统运行方式等工作之前建立电力系统数学模型的必备参数,工频参数的准确性关系到电网的安全稳定运行,因此对新建和新改造的线路在投运前均需进行工频参数的计算和测量,为调度等部门提供准确的数据。 一般应测的参数有直流电阻R,正序阻抗Z1,零序阻抗Z0,正序电容C1,零序电容C0,及双回线路零序互感和线间耦合电容。除了以上参数外,绝缘电阻及相序核对也是线路参数中不可缺少的测试内容。 2 试验原理及试验步骤 2.1 测量线路各相的绝缘电阻及相序核对 测量绝缘电阻,是为了检查线路的绝缘状况,以及有无接地或相间短路等缺陷。一般应在沿线天气良好情况下(不能在雷雨天气)进行测量。首先将被测线路三相对地短接,以释放线路电容积累的静电荷,从而保证人身和设备安全。测量时,应拆除三相对地的短路接地线,然后测量各相对地是否还有感应电压,若还有感应电压,应采取消除措施。 测量绝缘电阻时,应确知线路上无人工作,并得到现场指挥允许工作的命令后,如图(2-1)所示将非测量的两相短路接地,用2500V或者5000V兆欧表轮流测量每一相对其他两相及地间的绝缘电阻。 图(2-1) 相位核对的方法很多,一般用兆欧表法进行测量,如图(2-2)所示在线路始端接兆欧表的L端,而兆欧表的E端接地,在线路末端逐相接地测量;若兆欧表指示为零,则表示末端接地相与始端测量相同属于一相。按此方法,定出线路始,末两端的A﹑B﹑C相。

消谐电阻器参数测量仪

消谐电阻器参数测试仪 使用说明书 南京绿力科技有限责任公司

目录 一、概述--------------------------------------------------------------------------------------1 二、仪器生产技术依据的标准-----------------------------------------------------------1 三、功能特点--------------------------------------------------------------------------------1 四、技术参数--------------------------------------------------------------------------------1 五、工作原理--------------------------------------------------------------------------------2 六、消谐电阻器参数测量仪操作步骤--------------------------------------------------2 七、消谐电阻器主要电气参数-----------------------------------------------------------3 八、注意事项--------------------------------------------------------------------------------3

相关文档
相关文档 最新文档