文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气运营检查报告1

燃气运营检查报告1

燃气运营检查报告1
燃气运营检查报告1

燃气运行管理工作检查报告

一、公司概况

组织机构设为:计划财务部、人力资源部、市场工程部、安全保卫部、客户服务部、技术管理部、调度运营中心、北部管理区、综合办公室、清洁能源分公司,能源发展分公司、延津分公司;员工470人。

管网规模:有LNG储配站1座、CNG加气站6座, LNG、CNG 合建站1座。管网长度2304.4公里,其中次高压14.4公里,中压776.4公里,低压1448.9公里,铸铁管网遗存86.4公里(其中中压27.4公里,低压59公里);调压设施3347个、阀门井1114个。

二、整体评价

在普查期间,普查小组查阅了相关记录,访谈了20名领导及员工,查阅了50余份资料(其中查阅了抢修记录10份、巡线日志5份及运行类相关制度、流程与记录),抽查了13个调压装置现场。

经过近3天的普查,运营管理方面较去年有了一定的提升,但还存在一些问题,如相关管理制度在公司执行方面需进一步提升,基础台账需按照标准完善(调压设备维护保养记录单、隐患台账、危险作业管理台账、方案、签单等)、LNG应急储配站需加强站区管理,消除杂草等安全运行隐患,管路设备需及时维护。具体详见《运营工作检查表》。

三、检查内容

(1)运营管理

基础管理

标准执行情况

运营调度管理

管网运行管理

调压装置现场检查情况

专业系统管理

三、检查情况

1.基础管理

(1)资源配置方面:企业已配备泄漏检测设备,现有管网抢修方面(10人配制,4人承担设备维护、6人承担抢修、阀井维护等工作任务),抢修车辆2台。调压物资库摆放随意,杂乱,卫生较差;抢险车配备工具需分类摆放,其中1台灭火器压力较低,需及时检查更换,无检查记录,备品备件过期(DE50 PE 管封堵管帽过期),四合一检测仪中氧含量检测有故障。

(2)调压器设备台帐已建立,但调压设备维护台账内容缺失,需对照控股标准完善一级、二级、三级维护保养信息。

(3)查看企业危险作业运营控制方案,未明确放散地点,危险作业审批单只在工作流中体现,无纸质签单。

2. 标准执行情况

(1)企业编制了标准执行方案及各标准推广计划,开始时间为2018年7月9日。

(2)安全教育及培训、各类工作记录表单台账填写不规范或不完整甚至缺失。

3、管网运行管理

(1)已编制调压器一、二、三级维护保养计划,保养计划需分级制定,清晰明确,至目前为止维护保养340台,一级262台,二级10台,三级68台,未能按照计划开展。

(2)管网运营基础管理方面,设备维护管理工作不到位,钢制阀门维护保养工作需参照控股标准进行维护保养作业,调压器的维护保养记录单过于简单,缺少内容。

(3)调压器压力调试方面,切断压力的调试高于控股标准。

4、运营调度管理

(1)核查企业8月份气量填报系统,对比计划量与实际供气量误差为2%左右,较为准确。

(2)在应急供应设备方面,有1辆LNG槽车,但无应急气化设施。

(3)查看运营调度生产计划执行情况,生产计划过程中有问题分析,但未形成报告。

5、LNG应急储备站

LNG应急储配站现场检查设备外观锈蚀,需加强设备实施维护保养,以及除锈刷漆工作;周边环境杂草较多,存在安全隐患;现场检查巡检记录、卸车记录,无设备维护等其它记录单。

门站现场检查设备外观锈蚀、有尘土,需加强设备维护保养、除锈刷漆及清扫工作;现场检查无设备台账、隐患整改不及时。

6、专业系统管理

GIS系统方面:

GIS系统地形图缺失、管网设施录入率不足80%,且系统中部分管线属性信息不全,不能支撑智慧运营平台的上线要求。

SCADA系统方面:

端站台账总共266个,系统在线266个,在线率100%,经检查15个天信端站、14个苍南端站数据不同步,需进一步整合。

检查站控系统设备机柜,运行环境整洁,内部无灰尘。

数据采集与控制设备运行工作正常。电缆布置与连接符合防爆要求。经现场检查吴铮厂、口口妙厂、天力锂能等5台端站运行环境良好,符合技术要求。

四、整改建议

(1)基础管理:进一步完善管网基础台账,对照控股标准完善台账内容如《调压器台账》、《调压器维护记录台账》等;

(2)标准执行情况管理:控股标准的内化和执行工作应严格参照时间节点完成,根据标准完善管理制度,依据职责优化业务流程,数据统计工作应及时,建立通畅的统计关系和逻辑。

(3)设备维护保养需严格按照《调压装置运行、维护管理规定》以及保养计划执行,认真做好保养记录和台账,配备各型调压器专用压力调节工具。

(4)建立管网分级制度,重点关注老旧管网,特别是老铸铁管网,对已订立的巡检计划,应严格执行,加强检查,组织进行管网安全状况评估,对钢质埋地管道进行阴极保护检测和防腐层检测。

(5)加强管网抢修工机具及施工作业的管理,加强抢修车内部5S管理和工机具的维护;细化施工方案,专人组织实施,加强安全施工把控,组织交底,危险作业票签署到位,归档。

(6)对LNG储配站、门站进行设备的维护保养和除锈刷漆

工作,保证设备的良好运行,对站区环境进行整理,消除杂草等安全隐患。

(7)建议制定专项方案,对GIS系统存在的问题进行整改,确保智慧运营平台按时上线。

(8)加强隐患管理工作,及时消除设备安全隐患,确保设备平稳运行。

五、发放及签字

1.发放范围:成员企业总经理、运营分管领导、控股调度运营中心。

2.发放方式:纸质文档及新奥内部邮件

优秀工作总结范文:学校燃气安全专项检查总结

学校燃气安全专项检查总结 xxx燃气有限公司 安全生产自查报告 为深入贯彻落实xx市城乡规划和建设局{2013第451号}文件指示精神,并结合青岛11.22输油管线泄露引发爆燃造成50多人死亡,100多人受伤的重大事故。为深刻吸取事故教训,落实安全责任,强化防范措施,切实做好安全生产工作,有效防范和坚决遏制事故发生。我公司领导高度重视,立即成立检查小组积极组织相关人员对我公司xx输配站、加气站进行了全面安全自查。 一、自查内容如下: 1、安全制度和责任落实情况 各站的安全生产管理制度备案存档工作完整,各制度完整,应急预案完整,演练可行。各项操作规程及上墙制度完整,职工能自觉遵守制度和规程内容,无严重违章现象。公司领导与生产一线的各站站长签订了《安全管理目标责任书》,切实贯彻“安全生产、人人有责”的思想,认真履行各自的安全生产职责,为安全生产各项措施的落实,提供了保障。 2、安全宣传和教育情况 各站通过安全生产会议形式,宣传和学习《安全生产法》等法律法规。每月组织职工进行安全知识培训,参加消防演练及天然气泄漏的处置演练,并利用横幅、标语时刻提高职工安全意识,使公司员工深入了解安全,广泛重视安全,使全体员工明确各自岗

位的危害因素及预防措施,明确在危害发生时的自救与互救措施。 3、设备、设施检查情况 设备、安全防护装置等设施的日常保养、维修记录齐全、有效。设备、管道表面清洁、无破损、思想汇报专题掉漆、裂痕,无跑冒滴漏现象。各主要位置阀门开关正常。各类压力表、安全附件均在有效鉴定期内。各种消防设施合格有效,各类安全警示标语清晰,操作人员按规定穿戴劳动防护用品。 电气设备的安装由专业电工操作,对易发生事故的电器设备有专人管理,责任到人。并检查了线路和一切电器设备,都设置了防护措施和警示标志。设备防雷、防静电检测在有效期内。 4、作业现场安全检查情况 加气站车辆充装现场,充装人员做到持证上岗。充装前检查车载cng钢瓶是否有有效证件,气瓶表面有无明显损伤。根据现场《充装安全禁令》规定,对不合格钢瓶以及无有效证件的车辆做到禁止充装。并对外地车辆进行充装前登记工作。 5、管网巡查和管理情况 管线巡查记录完整。针对我公司xx输配站2.1km高压管线,要求做到一周一次的管线巡查工作,并记录相关巡查内容,由站长及相关领导签字确认。根据《石油天然气管道保护条例》,在巡查工作中要及时发现为保护管道设施安全而设置的标志、标示是否有移动现象,管道中心线5米范围内有无开挖、取土现象,以

安全检查整改报告 (2)

安全隐患整改报告 杭州市安全生产监督管理局: 2016年7月8日下午,杭州市G20峰会安保工作暨安全生产目标责任制落实暗访暗查组对我公司进行了相关检查,共检查出9条事故隐患和问题。对此我公司高度重视,检查结束后,立即成立了以总经理王大飞为组长的整改小组,并要求公司上下全力配合,确保按期高质量完成整改任务。针对检查出的事故隐患和问题,我公司逐条做出如下整改: 第一条:安全检查台账造假;安全教育培训记录涂改,安全教育登记表内容缺失。 该条问题的存在反映出我公司安全管理人员对台账在安全管理中的重要性认识不足,日常安全管理工作不扎实,存在侥幸心理。为此,我们组织公司安全管理人员重新学习《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等有关法律法规。根据上述法律规定,结合我公司实际情况,制定了《公司安全生产台帐管理制度》。在提高认识的基础上,我们将安全生产台帐建立的目标任务逐级分解,按照要求将公司安全生产台账重新整理,涂改部分重新建立。在公司内部进行了一次全面的安全隐患排查,对员工进行一次全面的安全生产教育,并做好记录,作为安全台帐表内容缺失部分的补充。 第二条:“五个一”未完全落实,“八大特殊作业宣传片”未宣传教育到位。 该条问题反映出公司安全管理人员学习意识不强,未能树立正确的安全发展观,未能全面贯彻落实“安全第一、预防为主、

综合治理”的安全管理方针,未能将做好安全管理工作当作一项与办好G20直接相关的政治任务。为此,我们组织公司所有管理人员重新学习《坚守安全底线喜迎G20峰会:致全市企业的一封信》,按照信中提出的“五个一”要求,逐条对照,逐条落实。“八大特殊作业宣传片”我们作为一项重要的安全教育内容,组织全体员工统一收看。 第三条:一楼粉尘场所消防器材被封堵,四楼生产车间逃生楼梯防火门损坏。 该条问题反映出我们日常检查不到位,安全隐患未能及时排除。我们已经将封堵消防栓的物品移开,并对车间内所有消防栓划设禁止堆物红线,确保所有消防器材无封堵。 车间四楼生产车间逃生楼梯防火门已经更换为符合要求的新门,并对所有消防安全门进行了检查和维护。 第四条:作业场所粉尘积聚较多,缺少针对粉尘的应急设施。 针对此条问题,我们将加大粉尘清扫力度和频次,在原来每次上班后清扫的基础上,加派上班时间专门清扫人员,随时产生随时清扫,确保工作场所清洁卫生。并按要求购置了针对粉尘的应急设施(器具)。 第五条:喷漆场所、油漆暂存间门朝内开;开门喷漆不符合规范要求;喷漆房爆炸危险区域内存在非防爆电气。 该条问题反映出我们对安全设施建设过程中监管和检查不到位,未能完全按照规范施工。员工安全意识淡薄,未按规程使用安全设施。为此,我们已经把喷漆场所、油漆暂存间的门的朝向按要求调整为向外开,喷漆房爆炸区域内的电器一律更换为符合要求的防爆电气,不符合防爆要求的照明开关移出喷漆房。

安全保卫自查及整改报告

布尔津县综合培训中心 安全保卫工作自查报告及整改情况 开学以来,我综合培训中心对安全保卫工作作了认真对照检查,现将情况报告如下: 一、建立领导机构和健全安全管理制度 学校建立了安全保卫领导小组,做到了安全保卫工作有章可循,我校制订了一系列安全保卫制度,《宿管老师工作职责》、《值班巡防制度》、《安全防火制度》与《班主任工作职责》、《学生管理条例》《值日日报制度》等各项安全管理制度,形成一个较完整的工作管理制度系列。同时,安全保卫工作关键要落到实处,坚持每天都分别对班级工作、宿管工作、学生会工作、保安工作进行检查,一是查人员是否在岗,二是查工作是否到位,对那些擅离职守或工作不利的情况及时作出处理。并及时向学校报告重大情况报告,建立层层安全责任制度。 二、加强学生安全教育 根据全封闭管理要求,教务处协助带班领导,会同值日教师、团委学生会干部、班主任、宿管老师、对学生日常行为全过程管理。包括饮食起居、健康卫生、离校返校、防火、防盗、防事故等。针对学生在校表现,严格按照《违纪学生处罚条例》该表扬奖励的就及时表扬奖励。该批评

教育的及时进行批评教育,对严重违纪的及时与家长取得联系,进行恰当的处罚。同时,把安全教育贯穿于学校各项工作的全过程.入学教育有安全内容,管理措施有安全保障,评比有安全项目,奖惩有安全比例。 三、相互配合,搞好安全保卫工作配套管理 我校请司法局局长来校做好法治教育讲座,特别是与司法局建立共建关系,加强了学校安全保卫工作,定期与不定期请专业人士到校讲课和指导安全工作,效果非常明显. 针对开学初校外干扰和校内安全隐患,每周进行一次检查,发现苗头,及时整改,采取对策,防患于未然,及时排除外扰,及时抓事故苗头,根据教育与处分相结合的原则,对违纪学生进行了多种教育和相应的处分,纠正了一些不良影响,保证了学校的正常教学。 四、突出重点,抓好关键部位的安全工作 1、关于住宿学生办好出入登记手续,明确责任人,实行专人管理,切实抓好住宿学生假日管理。 2、加强食堂管理,把好病从口入关,带班领导及时进行检查,督促食堂搞好安全卫生工作,学生饮用水已全部使用纯净水。 3、改造旧电网电路,防止电路故障,防止火灾,实现校园电路全面更新。 4、建立防火措施,保安、门卫、舍管员对学生、开关、火点及时检查,清除易燃易爆物品,确保人去断电,无火点隐患。 5、上课及晚自习时,老师首先要清点人数,发现缺席及时报告,

燃气安全隐患排查报告

燃气安全隐患排查报告 一是加强组织领导,强化安全工作领导责任,贯彻落实安全工作精神。接到通知后,公司召开安全生产会议,传达学习《通知》精神,研究部署当前安全生产工作,成立了由主要负责人为组长的安全生产专项检查领导小组,按照“一岗双责”要求,全面落实安全主体责任,要求班子成员及各部门负责人按照责 任分工抓好相关部门安全生产工作,大力实施安全发展战略,立即深入开展隐患排查治理,全面强化安全生产基础,确保安全生产不出问题。 二是增强责任意识,深入开展隐患排查治理。各部门按照责任分工,进一步细化分解任务,与各岗位签订了安全责任书。利用便携式检漏仪等设施设备每天对所有燃气管道、设施进行拉网式排查,对调压站进行检查、维护,认真检查机器设备运行情况,认真做好检查记录。加大检查力度,对私改、私接等违章行为下达限期整改通知单,逾期不整改的停止供气。重点加强对道路施工路段及安装时间较长的管道的巡护,对4处交叉施工现场安排人员重点监护,主动与施工单位沟通,做好技术交底,对管道位置进行标注,避免管道损毁。对排查出的隐患坚持随发现随整改,维修地上设施34处,处理违章占压1处,维修室内设 施51处,有效避免了事故发生。

三是强化施工安全监管,抓好燃气工程建设。针对燃气工程多、时间紧、任务重的实际情况,公司明确现场管理责任,每周召开安全生产会,研究制定施工方案,班子成员深入一线,靠前指挥,实行一日一调度,一周一总结,全力全速抓落实。成立了燃气工程质量验收小组,加强工程检查、督导、验收,发现问题及时处理,确保每一项工程都成为合格工程、放心工程。 四是完善应急预案、组织演练,提高突发事件处置能力。修订完善《燃气安全事故应急抢险救援预案》,对抢险车辆、设备进行维护保养,确保应急所需。坚持班子成员带班和抢修人员24小时值班制度,坚决执行重大事项报告制度,遇有抢修停气,及时向有关部门汇报,并通过张贴通知、手机短信、电视公告等告 知用户,确保用户用气安全。 五是加大宣传力度,努力营造安全用气环境。向用户介绍如何识别劣质燃气灶具和胶管,利用音箱播放燃气安全常识和法律法规,现场解答消费者咨询50余人次,发放宣传材料1000余份。用户在开通燃气时,我公司工作人员均会向用户发放《燃气安全使用手册》,下一步,我公司将不断总结经验,改进不足,进一步强化安全意识,责任意识,加强值班备勤,严肃工作纪律,切实抓好隐患治理和安全运行工作。对管道占压进行清理,坚决遏制事故发生,确保全市

最新天然气站场自我检查报告

篇一:《天然气公司2015年燃气安全自查报告》 自査报告 我公司在参加XX市城市燃气隐情会商会之后,立即组织公司领导班子开会学习并传达XX市城市燃气隐情会商会的会议精神,布垃我公司安全月隐患排查任务,成立安全领导小组, 由总经理XX担任组织,副总XX、XX担任副总,各部长及站长担任副部长,积极组织隐患自查工作。下而就我公司此次的自査工作做如下汇报 一、危化品运输 经排查,我公司现有2辆重型半挂牵引车,6辆危化品运输车,证件齐全并均在有效期内运营。两辆牵引车均在XX市公安局交通警察支队办理了危险货物运输车辆通行证(XX路-XX街-XX 西路-XX路-XX街-XX路-XX大街),严格执行在凌晨2点至5点行驶的要求。由油气管理中心制定了《XXXXX天然气开发有限公司危化品运输车辆管理办法》和《XXXXX天然气开发有限公司危化品运输司机奖惩机制》,并对各危化品运输司机进行系统培训。 二、管网巡检 我公司为确保天然气管线及设施的安全运行,及时发现管网燃气泄露,及时纠正违章行为,确保燃气用户的安全正常使用,避免重大事故的发生,特设管线巡检员3人,庭院巡检员4人,严格按照《XXXXX天然气开发有限公司巡视检査管理制度》,每天由专人对辖区内所有外管网运行管线及庭院中、低压管线,包括阀门井、凝水缸、放散点、引入管等天然气设备进行巡检。在巡检过程中,如发现有外单位在我公司天然气管线或设施附近进行施工,第一时间了解详情,确定施工 单位,施工范围线路,于天然气管线或设施的安全距离,在保证施工安全和满足规范的前提下和对方签订安全协议,并在公司官网人员的监督下进行施工,确保天然气管线和天然气设施的安全运行。 三、入户安检 我公司截止2015年6月1日已通气居民用户数19230户,由于安检员人员较少,1-5月份的安检量仅达到3170户,目前客户服务部安检员已由1人增加至3人,每日安检任务量20户,如维持现状,到12月31日安检呈:只能达到8000户左右,安检入户率仅有42%根据目前实际情况,特制定以下安检工作方案 1、安检范围 我公司管辖区域内已通气的居民用戸。 2、用户安检内容

【推荐】银行安全检查整改报告-word范文 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 银行安全检查整改报告 篇一:银行业金融机构安全隐患排查整改工作的报告 ##银行业金融机构安全隐患排查整改工作的报告市分行:按照省公安厅关于加强银行业金融机构安全隐患排查整改工作的要求,结合全市银行业金融机构 安全防范工作现状及南阳市农发行的要求,我行开展了银行业金融机构安全隐 患排查整改工作,现将有关情况报告如下:一、目标明确此次排查,我行以 深入贯彻落实科学发展观为指导,以维护银行业金融机构安全和社会治安稳定 为目标,以有关法律、法规、规章和标准为依据,以落实责任制为核心,在县 有关部门的领导、指导下,全面检查银行业金融机构存在的安全隐患,及时整改、堵塞漏洞,大力推进金融安全防范工作规范化、制度化建设。进一步强化 全行银行业金融机构安全保卫工作,提高我行领导及员工的安全防范意识,增 强整体防范能力,促进安全保卫工作规范化开展,进一步维护全市稳定的金融 秩序,保障经济又好又快发展。二、组织领导为切实加强对此次安全隐患排 查整改工作的组织领导,我行成立了由行长冯天佑任组长,副行长韩丽霞、宋 丁任副组长,各部室负责人为成员的银行业金融机构安全隐患排查整改工作领 导小组,领导小组在县行办公室设立办公室,办公室主任任主任,办公室具体 负责开展金融安全隐患排查整治工作。三、排查重点一是认真排查 了银行业金融机构安全防范设施建设达标情况。认真排查了营业场所安全防范 设施建设情况,业务库的安全防范设施建设和达标及提款箱的使用情况,电视 监控、联网报警等安防设备有效运转情况,上述排查内容达标。二是认真排查了银行业金融机构安全防范规章制度的贯彻落实情况。对员工进行安全教育记 录情况良好,员工对本单位各项安全防范规章制度的掌握情况良好,员工出入 通勤门符合要求,值班、守库人员没有违规现象,营业场所交接班及运钞接送 款时段相关人员能够按照要求操作,各类与安全保卫工作有关的台账登记情况 良好,处置突发事件应急预案制定、组织员工进行处置突发事件演练情况较好。三是认真排查了重点人员。临柜人员、业务库守库和管库人员等,没有存在任 何异常情况。四、加强宣传。我行能够加强对报警设施的检修维护,保证报警信息畅通无阻,同时,与当地安保单位做好协调,强化营业场所的监控,及时 发现不安定因素及可疑人员。 篇二:xx银行安全评估自查报告 XX银行安全评估工作自查的情况报告

天然气公司入户安全检查工作总结

天然气公司入户安全检查工作总结为保障社会公共安全和用户用气安全,确保全区天然气安全稳定供应,根据重庆市经信委《关于进一步加强城镇天然气入户安检工作的通知》文件精神,我司严格按照《重庆市天然气管理条例(修正)》、《城镇燃气管理条例》等规定,积极、努力做到正确指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查等。用户用气 安全是燃气安全工作的重点,户内一直是燃气事故的多发、易发区域,燃气事故发生后,危害大、损失大、影响大,是燃气安全管理 的重要环节。因此,在入户安全检查工作方面我们做了大量工作。 一、建立健全入户安全检查工作规范,加强了安检人员燃气安全知 识和操作技能培训。按照入户安全检查要求,公司设定了入户安全 检查的客户安检管理员,编制了入户安检工作合理的年度安检计划 和月度实施计划,以确保供气范围内全部用户的入户安全检查到位。公司制定的《客户管理员进户安全检查管理办法》,规定客户管理员必须每年要有1次入户安全检查和安全用气知识宣传工作,要自觉 遵守客户服务各项要求,认真开展安全检查,禁止“吃、拿、卡、要”和违规收费的行为。年进户率采取“四定”(定人、定片、定时间、定完成量)工作模式,逐项开展入户检查,客户管理员全年进户率须达到90%,同时要求各管理站每月要对进户率进行自查,每季度由安监部随机抽查2%,并将完成情况纳入了年度目标考核中。为加

强入户安全检查工作,公司还加大了对客户安检管理人员的培训力度,多次组织员工参加各种制度培训及技能培训,大大提高了客户 安检管理人员的业务素质和安全思想意识。努力做到使每位客户安 检管理员都熟知入户安全检查的内容和重要性。 二、认真做好入户检查各项内容,及时排查整改安全隐患,做好检 查记录。入户安全检查工作必须做到“任务指标化,职责明确化, 内容清晰化,工作流程化,行为规范化,整改及时化”。入户安全 检查重在落实责任,查处隐患,因此要求客户管理员要严格按照入 户检查七大项内容认真负责进行入户检查。在平时的入户检查工作 中发现的问题主要有:⑴漏气现象。由于居民的安全意识薄弱,很 多居民忘记关燃气阀门,或者燃气具没有熄火保护措施,一些房屋 长时间无人居住等原因,造成的漏气现象。⑵胶管老化、胶管两端 未用胶管夹固定。按照有关规定,天然气胶管的使用寿命为2年, 我们在安检中发现,很多用户天然气软管使用已经超过5年,老化 严重。胶管两端未用胶管夹固定的更加普遍。⑶私拉乱接。安检中 发现,小区存在私改私接现象,有部分用户甚至将燃气管道埋入墙体、地板下。很多用户在装修时聘请无资质人员擅自对燃气管道进 行改动、包裹,无任何验收手续,所使用的材料也没有质量保证。 ⑷双火源。部分用户在使用天然气的同时使用液化气,一旦漏气后 果不堪设想,同时,使用液化气也会对燃气管道、燃气表产生腐蚀。

“两会”期间燃气安全自检自查报告

“两会”期间燃气安全自检自查报告 为切实做好我县城市燃气市场安全管理工作,加快燃气生产经营单位规范化进程,保障人民生命财产和公共安全,切实做好燃气安全生产、经营和使用的各项工作,促进行业安全形势持续稳定发展。按照(哈燃管发[2016]5号)文件,结合我县燃气行业实际情况,我们根据市燃气办贯彻落实两会期间社会安全稳定,并专门成立燃气安全检查组,对燃气行业各单位的安全生产工作进行监督检查。通过各方面的共同努力,我县燃气行业安全生产工作平稳有序。 一、加强组织领导 我们定期组织燃气行业成员单位召开燃气安全保障工作会议,针对燃气事故具有危害性大,社会影响大的特点,我们对全县燃气企业的储罐、消防设施等设备的安检力度,确保各种设备都在有效安全期内。特别强调燃气企业落实好燃气安全生产主体责任,增强燃气安全管理意识,切实做好燃气安全管理工作,要求加强工作人员的培训,持证上岗,消除事故隐患,遏制和杜绝各类燃气事故的发生。认真组织燃气企业主要负责人参加燃气管理工作会议和各项培训。 二、加强专项治理检查 各单位通过开展自检自查和台账工作,进一步落

实了安全生产责任制,排查治理事故隐患,有效地预防和控制各类生产事故的发生,保证全县燃气行业安全生产工作平稳有序。在此基础上,由我们组织的燃气安全检查组针对重点地区、重点企业、重点环节,开展检查工作,排查治理安全隐患。 检查结果表明:1、各单位领导对安全生产管理工作高度重视,安全管理组织体系、安全管理制度健全,安全管理人员到位。能够及时召开安全生产会议,传达上级文件和会议精神,部署各项工作。2、各类操作人员都能执证上岗,严格执行各项安全管理制度。3、大部分单位的设备设施完备,工艺管道系统良好,各类仪表、管道阀门正常,灌装秤符合计量要求,喷淋系统完好,消防设施到位,灭火器放置合理,避雷接地装置良好。4、各民用液化气储罐场塑封制度执行良好,各类台帐也都登记到位。 存在问题:1、少数储罐场罐区、冲装台物料堆放杂乱,卫生状况较差。2、少数工业气化站的部分压力表、安全阀、灭火器等已过期失效,气化间堆放杂物。3、少数瓶装液化气供应站点液化气钢瓶堆放不规范,未有价格公示,仓库内堆放杂物。4、检查中虽未发现过期钢瓶充装,但各方面反映来看,过期钢瓶充装现象仍未杜绝。今后要继续加强同质监部门的协作,抓好对过期钢瓶充装的管理工作。

安全检查整改报告范本

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 安全检查整改报告

编号:FS-DY-38416 安全检查整改报告 学校安全工作是学校工作的重中之重,安全工作事关广大师生身体健康和生命安全,为切实加强我校的安全工作,保证学校师生的身体健康和生命安全,广泛发动全体师生员工全员参与,始终把安全工作放在第一位,时刻紧绷安全之弦,时刻做到常抓不懈、警钟长鸣,是做好其他工作的前提和保障。为了全面落实学校安全防范措施,开学初,我们对学校去年的安全工作进行了认真的总结。在此基础上,制定了今年安全工作的具体措施,进一步完善了安全工作制度。在此基础上,组织学校安全工作领导小组全体成员,对学校的安全进行了全面细致的大检查,发现问题就地制定整改措施。现将我校的安全自查工作总结如下: 一、思想重视,认识到位 学校安全工作责任制落实到位。校长与办公室、年级第一安全责任人签订《安全责任书》,逐级落实责任制,把安全

责任落实到人。学校保卫安全岗位安全责任制,签订《安全保卫岗位责任书》,明确目标、责任到人。做到分工明确,职责落实。在此基础上,学校加强对安全工作的指导与监督。完善值班制度,形成“人人、事事、时时、处处,想安全,抓安全”的良好氛围。 二、管理到位,严格制度 为最大限度减少安全事故的隐患,我校从实际出发,加强安全日常工作的管理。 1、重视师生的交通安全教育。我校利用每星期一升旗、班队会、晨会,交通安全问题逢会必讲。充分利用广播、黑板报宣传。加强了门卫管理,严格执行门卫制度,进出校门签字,不许无关人员进入校园,非正常放学时间学生出校门必须持班主任的证明,校外来客进出校门必须登记,还学校一片宁静与安全。为学生创造安全稳定的受教育的同时,保证校园内正常的教育教学秩序。课间活动的安全也是学校日常监管的一项重要内容。要求学生课间做有意义的活动、游戏,严禁追逐打闹,体育活动不做危险的动作,课间值班领导、教师在校内巡查,随时发现随时制止。每当放学都有值

安全检查整改情况汇报

安全检查整改情况汇报 学校安全检查及整改情况汇报 学校安全工作是学校工作的重中之重,安全工作事关广大师生身体健康和生命安全,为切实加强我校的安全工作,保证学校师生的身体健康和生命安全,广泛发动全体师生员工全员参与,始终把安全工作放在第一位,时刻紧绷安全之弦,时刻做到常抓不懈、警钟长鸣,是做好其他工作的前提和保障。校长与办公室、年级第一安全责任人签订《安全责任书》,逐级落实责任制,把安全责任落实到人。每当放学都有值班教师的疏散学生。 2、校舍方面。对教学用房进行了检查。对教室从屋顶、梁架、墙体、门窗进行了详细的检查,检查的结果一律完好;用电线路及用电设施都完好无损;各种专用教室与教室同样完好无损,设施齐备。其次,专用教室也同样屋架结构完好、墙体正常、墙基坚固;照明设施完好。第三对办公用房进行检查,整个房屋没有发现异常。第四,学校的仓库及其他非教学用房都进行了详细的检查,一律正常。厕所完好正常。 3、加强学校设施的安全管理,经常检查学校用房、用

燃气安全生产大检查总结

燃气安全生产大检查总结 天然气入户安全检查总结为保障社会公共安全和用户用气安全,确保全区天然气安全稳定供应,根据重庆市经信委《关于进一步加强城镇天然气入户安检工作的通知》文件精神,我司严格按照《重庆市天然气管理条例(修正)》、《城镇燃气管理条例》等规定,积极、努力做到正确指导燃气用户安全用气、节约用气,并 对燃气设施定期进行安全检查等。 用户用气安全是燃气安全工作的重点,户内一直是燃气事故 的多发、易发区域,燃气事故发生后,危害大、损失大、影响大,是燃气安全管理的重要环节。因此,在入户安全检查工作方面我 们做了大量工作。 一、建立健全入户安全检查工作规范,加强了安检人员燃气 安全知识和操作技能培训。按照入户安全检查要求,公司设定了 入户安全检查的客户安检管理员,编制了入户安检工作合理的年 度安检计划和月度实施计划,以确保供气范围内全部用户的入户 安全检查到位。公司制定的《客户管理员进户安全检查管理办法》,规定客户管理员必须每年要有1次入户安全检查和安全用气知识 宣传工作,思想汇报专题要自觉遵守客户服务各项要求,认真开 展安全检查,禁止“吃、拿、卡、要”和违规收费的行为。年进 户率采取“四定”(定人、定片、定时间、定完成量)工作模式,逐项开展入户检查,客户管理员全年进户率须达到XX%,同时要求

各管理站每月要对进户率进行自查,每季度由安监部随机抽查2%,并将完成情况纳入了年度目标考核中。为加强入户安全检查工作,公司还加大了对客户安检管理人员的培训力度,多次组织员工参 加各种制度培训及技能培训,大大提高了客户安检管理人员的业 务素质和安全思想意识。努力做到使每位客户安检管理员都熟知 入户安全检查的内容和重要性。 二、认真做好入户检查各项内容,及时排查整改安全隐患, 做好检查记录。 入户安全检查工作必须做到“任务指标化,职责明确化,内 容清晰化,工作流程化,行为规范化,整改及时化”。入户安全 检查重在落实责任,查处隐患,因此要求客户管理员要严格按照 入户检查七大项内容认真负责进行入户检查。在平时的入户检查 工作中发现的问题主要有: ⑴漏气现象。 由于居民的安全意识薄弱,很多居民忘记关燃气阀门,或者 燃气具没有熄火保护措施,一些房屋长时间无人居住等原因,造 成的漏气现象。 ⑵胶管老化、胶管两端未用胶管夹固定。 按照有关规定,天然气胶管的使用寿命为2年,我们在安检 中发现,很多用户天然气软管使用已经超过5年,老化严重。胶 管两端未用胶管夹固定的更加普遍。⑶私拉乱接。

安全检查整改报告【三篇】

安全检查整改报告【三篇】 篇一 20xx年8月13日,我县安监局检查组对我厂安全生产工作实行 了全面、严格的检查。通过检查,在肯定了我厂在安全生产工作上所 作的努力和成绩的同时,也发现了一些问题,并将这些问题以执法文 书的形式现场下达给我厂,责令限期改正。 指令书号:(冀唐滦南)安监管责改字[20xx]第(监管-015)号。问题:1、1#生料磨提升机防护栏部分损坏; 2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。 3、《职业卫生管理制度》制定不完善。 针对上述三方面的问题,我厂安委会成员以认真负责的态度,按 照当时检查组的指导实行了完善和改正: 1、根据检查组所提出的1#生料磨提升机防护栏部分损坏的问题,我厂对生料磨车间即时下达了“隐患整改通知书”,要求在24小时之内,将防护栏损坏部分修补完整并对其他作业现场安全防护部位检查 一遍,同时对车间主任、班长和相关责任人实行了批评教育。8月14 日上午,厂安全科人员对问题部位实行了检查,看到破损的防护栏已 经修复完好,其他部位没有发现问题。 2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是, 制度中所规定的对一般事故、重、特大事故的上报时限有误。我们根 据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)中所规 定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款实行了改正,并且理解到,我们对国家相关政 策的学习、领会、和掌握的还不够。所以,我们在以后必须增强这方 面的学习,才能准确领会上级的指示精神,准确指导我厂的安全生产 工作。

3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条,是指我厂的《职业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后 和离厂时均应实行身体检查的规定。所以,我们根据要求,对本制度 做了相对应的补充。 至此,我厂对县安监局检查小组在8月13日所责令改正的三项 内容,均已改正完毕。在以后的工作中,我们仍将一如既往积极配合 并坚决执行上级主管部门的检查和决定,把我厂的安全生产工作做好。 篇二 学校安全工作是学校工作的重中之重,安全工作事关广大师生身 体健康和生命安全,为切实增强我校的安全工作,保证学校师生的身 体健康和生命安全,广泛发动全体师生员工全员参与,始终把安全工 作放在第一位,时刻紧绷安全之弦,时刻做到常抓不懈、警钟长鸣, 是做好其他工作的前提和保障。为了全面落实学校安全防范措施,开 学初,我们对学校去年的安全工作实行了认真的总结。在此基础上, 制定了今年安全工作的具体措施,进一步完善了安全工作制度。在此 基础上,组织学校安全工作领导小组全体成员,对学校的安全实行了 全面细致的大检查,发现问题就地制定整改措施。现将我校的安全自 查工作总结如下: 一、思想重视,理解到位 学校安全工作责任制落实到位。校长与办公室、年级第一安全责 任人签订《安全责任书》,逐级落实责任制,把安全责任落实到人。 学校保卫安全岗位安全责任制,签订《安全保卫岗位责任书》,明确 目标、责任到人。做到分工明确,职责落实。在此基础上,学校增强 对安全工作的指导与监督。完善值班制度,形成“人人、事事、时时、处处,想安全,抓安全”的良好氛围。 二、管理到位,严格制度

小学安全排查整改报告

篇一:小学安全隐患排查整改报告 小学安全隐患排查整改报告 入冬以来,冷空气频袭,雨雪冰冻、大雾等自然灾害多发,给学校安全工作带来诸多挑战。为进一步做好今冬学校安全工作,按照上级有关文件精神和要求,我校对全校安全状况进行了自查,现将自查情况总结如下: 一、加强领导,高度重视,认真组织落实 我校认真学习相关文件精神,充分认清冬季学校安全的严峻形势,从保障师生生命安全和财产安全高于一切的高度出发,切实做好今冬学校安全工作。我校成立以校长为组长、学校相关领导、各班班主任为成员的安全工作小组,自查完善相关预案和制度,落实了安全责任。同时根据我校实际,开展了冬季安全工作大检查,对重点地区和部位,进行重点督查,严格排查和整治各类安全事故隐患,采取切实可行的工作措施,严防各类安全事故发生。 二、组织开展火灾隐患排查、整改 我校针对当前学校消防工作实际,组织总务处人员对校园火灾隐患进行全面排查,对发现的破旧线路等隐患部位进行了及时有效整改。对实验室楼道内的危险物品加强了排查和管理,未发现安全隐患,确保了设备的正常运转。严格落实消防安全主体责任、消防安全管理制度和火灾防范措施,在各功能室、楼道内配足配齐了相关消防装备,明确每一个消防设施器材的责任人,确保了消防设施设备保持良好状态,发生火灾时能够切实发挥作用。进一步修订完善了应急预案,对学生加强了如何预防火灾及紧急疏散方面知识宣传和教育,提高学生应对火灾的应对能力,同时教育学生注意用火安全,严禁到野外、林区用火。 三、认真做好应对降温降雪天气应急准备工作我校在以往有效应对恶劣天气工作的基础上,认真查找工作中的疏漏和不足,确保措施的及时性和有效性,更好的应对降温降雪等恶劣天气。 1. 根据天气状况对学生作息时间进行及时有效的调整,确保学生上放学路途安全。按照制定预案,学校可视本区域天气状况和路面情况,向上级教育主管部门申请停课及调整上学、放学时间。学生已到校的,做到妥善安置;未到校且没有请假的,及时与家长取得联系,确保学生安全。 2. 组织工作人员对校舍及取暖设施进行检查,并进行了有效保护和维修。我校组织人员重点对教室、办公室内的暖气设施进行了检查测试,并且成功开通,为师生创造了温暖舒适的办公学习环境;对学校校舍房屋进行了安全隐患排查,防止了建筑物倒塌或物品滑落砸伤师生;同时,完善了包括雪灾、强降温等恶劣天气条件下的应急预案,做到对恶劣天气的;有效预防。 3. 加强校车监管。针对乘坐校车学生较多现状,我校与学生家长和校车运营公司进行了及时联系,就冬季校车安全事项进行了有效沟通。对于冬季雨雪天气易造成路面结冰湿滑的状况,我校督促校车运营公司采取必要的防滑措施,加强校车维修保养,确保车辆处于良好状态。情形严重时,可申请停运。督促校车驾驶员和随车照管人员,严禁超速、超载、疲劳驾驶、逆向超车、不按规定路线行驶等交通违法行为。对于骑车、步行上下学的学生,我校通过不同形式与家长取得联系,教育督促学生遵守交通法规,注意上下学交通安全;教育学生不要到河塘水面滑冰玩耍,注意交通安全,防止落水、摔伤和交通事故的发生;提醒学生注意添衣保暖、预防流感,及早采取相应的防范措施。 4. 建立健全相关值班制度。我校建立健全了相关值班制度,如遇有雨雪等恶劣天气,要坚持24小时领导值班制度,应急工作人员要全部到岗到位,认真组织清扫道路积雪,设置道路防滑设施和安全警示标志,设置专人职守重要岗位。同时,严格执行信息报告制度。 四、加强管理,防止踩踏事故发生 我校进一步完善了学校防踩踏安全预案,积极对学生进行了防踩踏安全教育,强化了防范措

燃气行业安全自查报告

XXX燃气有限公司 安全生产自查报告 为深入贯彻落实XX市城乡规划和建设局{2013第451号}文件指示精神,并结合青岛11.22输油管线泄露引发爆燃造成50多人死亡,100多人受伤的重大事故。为深刻吸取事故教训,落实安全责任,强化防范措施,切实做好安全生产工作,有效防范和坚决遏制事故发生。我公司领导高度重视,立即成立检查小组积极组织相关人员对我公司XX输配站、加气站进行了全面安全自查。每月组织职工进行安全知识培训,参加消防演练及天然气泄漏的处置演练,并利用横幅、标语时刻提高职工安全意识,使公司员工深入了解安全,广泛重视安全,使全体员工明确各自岗位的危害因素

及预防措施,明确在危害发生时的自救与互救措施。 3、设备、设施检查情况 设备、安全防护装置等设施的日常保养、维修记录齐全、有效。设备、管道表面清洁、无破损、掉漆、裂痕,无跑冒滴漏现象。充装前检查车载CNG钢瓶是否有有效证件,气瓶表面有无明显损伤。根据现场《充装安全禁令》规定,对不合格钢瓶以及无有效证件的车辆做到禁止充装。并对外地车辆进行充装前登记工作。 5、管网巡查和管理情况 管线巡查记录完整。针对我公司XX输配站2.1Km高压管线,要求做到一周一次的管线巡查工作,并记录相关巡查内容,由站长及相关领导签字确认。根据《石油天然气管道保护条例》,在巡查工作中要及时发现为保护管道设施安全而设置的标志、标示是否有移动现象,管道中心线5米范围内有无开挖、取土现象,以及有无建筑物和种植根深植物等现象。

关于对安全检查问题的整改报告

关于西干渠工程2#支渠1#隧洞项目 安全质量检查问题的整改回复报告 引大济湟建设管理局: 2018年5月17日引大济湟工程管理局技术处郭处长、西干渠建管部周经理、总监理工程师王总及施工单位现场常务副经理段书贵带队对西干渠工程2#支渠隧洞出口进行了安全生产大检查,对在检查中提出的问题,我项目领导和各施工队负责人高度重视,举一反三,严格按要求落实各项整改,现将现场落实整改情况报告如下: 一、2#支渠1#隧洞出口现场生产垃圾较多,未及时清理 我标段立即组织人员对有垃圾的部位进行了清理,现场整改结果如下: 1.2#支渠1#隧洞出口现场生产垃圾已全部清理完毕(如下图)。

二、2#支渠1#隧洞出口掌子面K12+549处锁脚锚杆安装不规范。 对于1#隧洞出口锁脚锚杆安装不规范的问题,项目部对其原因

进行了调查,经过是这样的:由于我们隧洞工人是按每个班次计算工资的,工人见砂砾石不好打钻,于是私自把锁脚锚杆进行了缩短,作为项目部现场生产管理负责人段书贵没有及时发现和制止,造成此次事故,负有不可推卸的责任,经项目部会议后报公司相关部门,决定对此次事故负有直接责任的相关责任人进行如下处罚:段书贵罚款6000元,现场技术负责人何学建罚款5000元,吴远平作为隧洞施工员罚款5000元,质检员兰伟罚款5000元,施工锁脚锚杆的三个工人各罚款2000元并予开除,并在监理的监督下,同时对隧洞内现场进行了整改 现场整改结果如下: 2#支渠1#隧洞出口K12+743~K12+893.57段和隧洞进口段K12+743~K12+893.57所有的锁脚锚杆,由监理现场监督,凿出锁脚锚杆进行检查,检查结果不符合规范要求,对不符合规范要求的锁脚锚杆全部进行重新钻孔布设,由监理随机对K12+549~K12+743段的锁脚锚杆进行了抽查,对不符合规范要求的锁脚锚杆也进行重新钻孔布设。

学校安全整改情况汇报.doc

学校安全整改情况汇报 我校针对检查中发现存在的问题,进行彻底排查整治。现就整治情况汇报如下: 一、对值班及相关人员进行岗位责任制教育。 因我校采取的是教师轮流值班制,值班教师缺乏必要的安全意识。为此,我们对所有教师行了岗位责任制教育,认真学习了安全守则、值班制度等有关的安全知识,明确做好安全保卫工作的重要性,健全值班制度,明确责任,确保学校师生和财产的安全。 二、重新检查了值班电话,在重要地段设置报警电话号码,做到出现问题及时报警。 三、将组织有关人员对全校进行一次安全大检查,及时排除隐患。利用教师会议和班会对师生进行安全教育,以增强全体师生的安全防范意识。 我校针对检查中发现存在的问题,进行彻底排查整治。现就整治情况汇报如下: 一、对值班及相关人员进行岗位责任制教育。 因我校采取的是教师轮流值班制,值班教师缺乏必要的安全意识。为此,我们对所有教师行了岗位责任制教育,认真学习了安全守则、值班制度等有关的安全知识,明确做好安全保卫工作的重要性,

健全值班制度,明确责任,确保学校师生和财产的安全。液化气站检查情况报告 篇一:液化石油气安全检查总结报告 液化石油气站安全检查总结报告 为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会稳定,我局对全县内的燃气供应站点进行了全面检查,按照《贵州省燃气管理条例》,对存在安全隐患的违规经营者进行了处理,有效的维护了燃气市场的秩序,现将有关情况报告如下: 一、燃气经营市场安全检查情况 这次检查,我们主要做了以下几个方面的工作: 1、加强了组织领导。为认真搞好这次检查活动,我们成立了燃气市场安全检查小组,召开了动员会议,要求各液化石油气经营企业要从讲政治的高度,充分认识做好燃气安全工作的重要性,认真组织安全大检查,确保安全,维护社会稳定。 2、认真开展了安全大检查。根据《贵州省燃气管理条例》,确定了这次检查的重点内容:一是隐患整改情况。二是建设 1 审批情况。三是燃气经营企业是否取得由燃气行政主管部门核发的《燃气经营许可证》等。四是安全责任制、安全管理制度及安全设施方面的执行落实情况等, 3、加大了对事故隐患的督促整改力度。这次检查,针对往年以来各级下达的事故隐患整改情况进行了重点检查。大部分燃气经营企业按规定进行了整改或正在整改中。 二、存在的主要问题 通过这期检查以来的治理整顿,我县的燃气市场秩序有了明显好转,

但仍存在不少问题。一是个别液化气站隐患整改力度不大,无证经营;二是个别企业违规为不合格、报废、超期钢瓶充气,致使许多超期钢瓶仍在服役;三是许多较小的燃气经营企业未编制应急救援预案;四是部分燃气企业对用户安全用气的宣传、检查、指导不到位。 三、下一步打算 下一步,我们将在认真总结前阶段工作经验的基础上,进一步加大管理力度,认真做好以下几项工作。 (一)继续清理整顿燃气市场。进一步清理整顿液化气市场,抓住隐患整改不放松,加大督查力度,消除事故隐患。认真落实《贵州省燃气管理条例》和燃气经营许可的有关规定,对不具备安全保障能力的燃气企业及设施不完善的小型企业,依法予以清出市场。 2 (二)继续做好燃气器具的管理工作,进一步加大对燃气器具市场的管理力度,对于未经气源适配性检测的燃气器具一律不准销售。加大对超期液化气钢瓶的查处力度,从源头上杜绝燃气安全隐患的产生。做好燃气燃烧器具安装维修行业的管理工作,对全市燃气器具安装维修行业从业人员进行培训,达到持证上岗。 (三)进一步加大燃气安全宣传力度。利用多种形式,进一步加大对《贵州省燃气管理条例》的宣传贯彻力度。进一步宣传燃气安全使用常识和各项法律、法规,全面提高燃气用户的安全意识,预防安全事故的发生。 住建局 二0一三年四月十四 篇二:液化气站整改报告 液化石油气站安全检查总结报告为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会