文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土木工程施工组织课程设计

土木工程施工组织课程设计

目录

第一章编制依据 (2)

第二章工程概况 (3)

第三章施工部署 .................................... 错误!未定义书签。

3.1 施工部署原则 (3)

3.2 工程管理目标 (4)

3.3 施工管理组织机构 (5)

第四章施工准备工作 (7)

4.1 施工进场准备 (7)

4.2 物质准备 (7)

4.3 技术准备 (8)

4.4 人员准备 (8)

第五章施工方案及施工方法 (9)

5.1 施工流向及施工顺序 (9)

5.2 施工方案选择 (10)

5.3 施工方法 (11)

第六章施工平面布置 (26)

6.1 施工总平面布置依据 (26)

6.2 施工总平面布置原则 (26)

6.3 现场道路及排水 (26)

6.4 现场机械、设备的布置 (27)

6.5 现场材料加工、堆放场地 (27)

6.6 施工平面布置图 (27)

第七章主要施工管理措施 (27)

7.1 保证质量措施 (28)

7.2 降低成本措施 (29)

7.3 保证安全施工措施 (30)

7.4 工期保证措施.......................................... 错误!未定义书签。

7.5 文明保证措施.......................................... 错误!未定义书签。第八章季节性施工 .. (32)

8.1 雨季施工措施 (32)

8.2 夏季施工措施 (32)

第九章进度计划 (33)

9.1 工程量计算 (33)

9.2 分析工作间的逻辑关系 (33)

9.3 施工进度表 (33)

9.4 检查、优化进度计划.................................... 错误!未定义书签。

9.5 网络计划图............................................ 错误!未定义书签。附表:各施工过程流水节拍计算表 (35)

1编制依据

1.《工程测量规范》(GB50026-2007)

2.《建筑地基础础工程质量验收规范》(GB50202-2002)

3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

4.《混凝土质量控制标准》(50164-92)

5.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101)

6.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)

7.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

8.《屋面工程技术规范》(GB50207-2002)

9.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

10.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95)

11.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ/T27-2001)

12.《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)

13.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

14.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92)

15.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

16.《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2002)

17.《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)

18.《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001)

19.《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2001)

20.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)

21.福州市某房地产公司施工图纸及相关资料。

22.GB/T19002-ISO9002系列国际质量体系标准。

2 工程概况

工程名称:某小区#1楼

工程地点:福建省福州市

建设单位:福州市某房地产公司

设计单位:

本工程为某小区#1楼,是1幢5层框架结构住宅楼。房屋外形如附图所示,中间由变形缝隔开。层数5层,每层的层高为2.8m。建筑面积为50472

m.屋面为上人平屋面,SBS卷材防水,挤塑板隔热,细石混凝土保护层。建筑场地北面和东面均紧邻小区道路,南面、北面、西面和西南面有已建住宅(见总平面图)。

本工程基础采用钢筋混凝土预制桩,桩径500mm,每根桩长约25m长。地质情况:从自然地面起0~2.1m为杂填土、2.1~7.8m为淤泥质土、7.8~13.3m 为粘土、

13.3~14.9m为细砂、14.9~18.7m为粉质粘土、18.7~19.8m为细砂、19.8~

27.6m为中砂、27.6m以下为粉质粘土。

承台底面标高为-2.5m,承台顶面标高为-1.0m,自然地面标高为-0.5m(相对于罗零高程7.8m),拟建路面标高为-0.1m,底层地面标高为 0.00m。地下水位标高为-1.5m。混凝土强度等级:基础、主体均为C25,屋面为C25P6,垫层为C15。

本工程结构安全等级为二级,抗震设防度为7度,设计使用年限50年。建筑耐火等级二级;屋面防水等级为Ⅱ级。

3 施工部署

3.1施工部署原则

本次施工组织设计编制将遵循四项基本原则:

一是符合性原则;

二是先进性原则;

三是合理性原则;

四是满足业主要求的原则。

(1)满足工期要求,保证工程配套按期全部建成。

(2)严格遵守基本建设程序,在时间和空间(平面)两个方面统筹安排施工程序,缩短工期,加速建设进度,做到文明施工。

(3)采取合理的施工组织,作好人力、物力的平衡调配,均衡组织施工。

(4)贯彻施工验收、安全技术、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全。

(5)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低成本。

(6)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。

3.1.1在空间上的部署原则——立体交叉施工的考虑

为了贯彻空间占满时间连续的原则,保证工程按照总控计划工期完成,本工程采用主体与二次围护结构、主体与装饰立体交叉施工。

3.1.2总施工顺序上的部署原则

1、先地下、后地上

施工时,应先完成管道、管线等地下设施、土方工程和基础工程,然后开始地上工程施工。

2、先主体、后围护

施工时应该先进行框架主体施工,然后进行围护结构施工。

3、先结构、后装饰

施工时先进行主体结构施工,然后进行装饰工程施工。

3.2工程管理目标

3.2.1工程管理质量目标

本工程以严格执行国家强制性标准为前提,确保分部分项工程施工达到设计图纸要求,根据合同要求,本工程质量应达到省级优良工程标准,在施工中以省优工程质量标准组织实施。

本工程总承包范围为:地基与基础(含桩基)、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、通风与空调等7个分部,其中地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑电气、建筑给水排水及采暖、通风与空调等7个分部达到优良,分项优良率达75%,观感质量得分超过88%。

所有的设备安装、调试符合有关验收规定:竣工资料齐全,一次完成合格率100%。

3.2.2工程安全目标

施工现场始终贯彻“安全第一、预防为主”为指导思想,坚持将安全生产责任制落实到每一个生产环节中,努力创造安全、文明的良好工作环境。

1.因工死亡事故为零,重大设备事故为零,火灾事故为零;

2.因工重伤率控制在0.3‰以内;因工轻伤率控制在1‰以内;

3.一般隐患整改率达95%,重大隐患整改率达100%;

4.工地按《建筑施工安全检查标准》检查项目合格率达到100%,其中优良率达到70%;

5.劳动卫生(尘、毒、噪声等有害因素)粉尘作业点合格率80%以上,毒物作业点合格率85%以上,物理因素作业点合格率80%以上。有害因素作业点随时接受上级部门监测;

6.创安全合格班组率达90%以上。

3.2.3工程工期目标

根据《建设工程施工合同》的要求,本工程工期为167日历天。

工程开工日期为2010年12月30日,合同竣工日期为2011年7月30日,计划竣工日期为2011年7月30日。

3.3施工管理组织机构

1.本工程实行项目法施工管理,按重点项目组建项目管理机构。项目经理受公司法人代表委托,全面管理工程质量、工期、经济、安全文明施工等项工作,并负责工程各项协调工作。

本工程项经部经理由具有一级资质的项目经理担任,所有专业管理人员均持证上岗。针对本工程特点,成立“某小区#1楼项目经理部”,实施项目优化管理,组织机构设置见图3-1:

图3-1 项目管理组织机构框图

2.人员分工

项目经理:全面负责工程的质量、成本、进度、工期、安全、文明,负责质量体系运行;

项目技术负责人:全面负责工程的技术及质量管理;

钢筋施工员:负责钢筋工程的施工管理;

木部施工员:负责木作分项的施工管理;

泥水施工员:负责混凝土及内、外装饰工程的施工管理;

水卫施工员:负责水卫工程的施工管理;

电气施工员:负责电气工程的施工管理;

通风与空调施工员:负责通风与空调工程的施工管理;

安全员:全面负责本工程的安全监督管理;

质检员:负责工程的质量监督和质量核定;

内业技术员:负责收集质量、安全内业资料,对内业资料进行编目、归档。 预算员:负责工程预算书、决算书的编制;

材料员:负责材料的计划管理、材料进场的验收工作,配合试验员进行见证取样工

项目经理 项目技术负责人 施工部 质量安全部

材料供应部 综合部

土建

员 水电施工员 专职质检员 专职安全员 材 料 员 预 算 员

试 验 员

作;

试验员:负责本工程的原材料、半成品等的取样及送检工作。

通过合理的施工部署,处理好各施工管理机构的协调,使工程达到工期目标、质量目标以及文明施工和环境保护目标。

4施工准备工作

4.1 施工进场准备

1.按照建筑总平面图及福州市规划局、勘测院提供的永久性经纬坐标控制和水准点控制基桩,进行建筑物施工测量定位,设置现场的永久经纬坐标桩,水准点基桩和工程测量控制网。

2.组织精干管理班子和劳动力按需分批进场,进行施工及生活用房搭建,组织场地清理等前期工作,并进行施工现场总平面布置。做好施工现场水通、电通、道路畅通、通讯畅通和场地平整工作;按照消防要求,设置足够数量的消防设施。

3.安排施工用各种机具设备,分批调度进场,根据平面布置就位,并接通施工用水用电。

4.办妥各项有关施工证件手续,执行国家和当地有关规定条例办法,做到有准备开工,按规范施工。

5.计划主材来源,对各种材料、半成品等材料征得建设方同意后,进行订货供料合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货,按指定地点堆放或进仓入库。4.2物质准备

4.2.1 建筑材料的准备

模板及支撑:现场浇筑混凝土采用胶木模板或其他工具式模板,支撑采用MZ钢门架。

钢材、钢筋:使用符合设计图纸质量要求的产品,钢筋由公司加工厂制作加工,运到现场绑扎,也可现场加工。

水泥:C20及其以上的混凝土可采用商品混凝土,由搅拌厂搅拌运到工地泵送。砂、石子:石子选用粒径5-20mm的碎卵石,其含泥量不大于1%;砂选用细度模数为 2.3-3.0的中粗砂,含泥量不大于2%。

特殊材料、设备:经业主、设计、监理单位认可后方可采购。

4.2.2建筑安装机具的准备

根据采用的施工方案,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点及方式。

可供施工选用的塔吊、井架、门架、汽车、卷扬机、搅拌机、木工机械、钢筋机械、

混凝土振捣器、脚手架板等可按计划供应,公司满足供应一切施工机械。

4.2.3临时设施准备

临建工程中除搅拌棚,木工硼,材料库等需设置外,工地提供40名外地工人住宿和所有施工人员在工地午餐场所。基础和主体施工阶段,采用两层活动房作为主要的临时设施,装修阶段利用部分底层房间做临时设施。

4.2.4水电准备

施工用的水、电均由建设单位已引进城市电网和给水管网,满足施工要求。

4.3技术准备

1. 熟悉施工图纸,组织图纸预审、会审,编制实施阶段施工组织设计。细化模板、钢筋、脚手架等分部分项工程的施工方案,绘制各部位模板组装图、早拆支撑体系设计、架子工程设计等。

2.组织本工程拟采用的新材料试验工作和新技术的培训准备工作。

3.根据本工程要求,准备需用的测量仪器、计量工具、图集、工具书、资料、表格等。

4.按照设计图纸及施工组织设计的要求,认真进行新技术项目的试制和试验。

5.在现场建立试块养护池、养护室,试块及时养护,保证试块的可靠性和真实性。

4.4人员准备

本工程由福州市某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工60人,木工15人,钢筋工30人,混凝土工30人,机械工8人,安装工15人,油漆工15人,共173人。根据需要可招收部分民工协助工作。

1.按照投标所确定的项目经理部主要成员,建立健全组织机构。

2.根据施工阶段需要提前做好劳动力的数量、来源、进场时间、工种配套计划。

3.根据施工组织设计不同阶段劳动力,通过考核择优确定劳动人员。

4.办理《施工认可证》等有关证件、手续,沟通与市政、环卫、公安、税收等部门的联系。

5施工方案及施工方法

选择施工方案的基本要求是:①切实可行;②施工期限满足合同要求;③确保工程质量和施工安全;④施工费用最低。

5.1施工流向和施工顺序

5.1.1确定施工起点流向

施工起点流向的确定是确定单位工程在平面上或空间上施工的起点的部位和施工进行的方向。

5.1.2划分施工段

按建筑物的结构层将工程划分为五个施工层。

5.1.3确定施工方向

平面方向施工为Ⅰ段→Ⅱ段,垂直方向为一层→二层→三层→四层→五层。5.1.4施工阶段

分为三个阶段:基础工程→主体工程(一层、二层、三层、四层、五层)→装饰工程(一层、二层、三层、四层、五层)。

5.1.5确定施工顺序

施工顺序是指分部工程中的分项工程或工序之间的先后顺序。其中,有一些分项工程或工序的先后顺序由于工艺的要求一般固定不变;另外有一些分项工程或工序,其施工的先后不受工艺的限制,而有很大的灵活性。

1.基础工程施工顺序

测量放线→机械开挖→人工修理土→打PHC桩→浇混凝土垫层→扎基础钢筋→支基础模板→浇基础混凝土→拆模→回填土。施工时,应注意排水,以免影响施工进度;而且,垫层施工完后,一定要留有技术间歇时间,使其有一定强度后,再进行下一道工序的施工。

2.主体工程施工顺序

一层主体结构→二层主体结构→三层主体结构→四层主体结构→五层主体结构,其中每一层又可以分为:柱筋→柱模板→浇筑柱混凝土→粱、板模板→粱、板钢筋→浇筑梁、板混凝土→养护→拆模。脚手架的搭设应配合主体结构

3.屋面及装饰工程施工顺序

屋面工程:结构层→找平层→防水层→隔热层→保护层。屋面工程与室内装饰工程平行施工,但要注意确保工程质量和施工安全,屋面的渗漏无保证时不能施工装饰工程。

主体结构工程完成通过结构验收后,开始施工装饰工程。因该工程施工层少,所以装饰工程的施工顺序采用先室外后室内的施工顺序,先进行室外装饰的同时,拆除脚手架,及时堵好墙上的脚手孔,也可以保证室内装饰的质量,加快脚手架的周转使用。室内装饰采用自上而下的施工顺序,这样做的优点是可防止雨水渗漏,保证室内装饰抹灰的施工质量。

同一层的施工顺序为:天棚→墙面→楼地面,这样做的优点是地面质量容易保证,便于收集落地面、墙面的落地灰,节约材料,缺点是地面需要养护时间和保护措施,影响工期。

楼梯和过道是施工运输材料的主要通道,它们在室内抹灰完成以后,再自上而下施工,室内抹灰全部完成以后,进行门窗扇的安装。

5.2施工方案选择

5.2.1运输系统的选择

采用施工电梯及汽车组成场内水平、垂直运输系统,场内小型材料水平运输采用小翻斗车和手推车。

5.2.2基础施工

土方工程采用机械开挖,机械装运出场弃置;

5.2.3钢筋砼结构施工

1.本工程钢筋由公司加工厂制作加工,运到现场绑扎,部分由现场加工,根据设计要求框架柱角筋直径≤25采用绑扎搭接接头,其余柱筋及梁钢筋d≥22 采用螺纹套筒接头, d<22采用焊接接头。

2.模板工程

1、模板均采用18厚,防水胶胶合板散装散拼,50×100 的木枋作背楞。

2、梁板起拱按规范执行。

采用商品混凝土,由搅拌厂搅拌运到工地泵送。

5.2.4砌体施工

1、砌体工程在主体框架结构验收合格后开始。

2、现场设自动计量砂浆搅拌站集中搅拌,手推车水平运输,施工电梯垂直运输。

5.2.5脚手架施工

外架采用钢管脚手架加绿色密封安全网封闭施工。

5.2.6安装工程施工

安装工程施工包括给排水工程,动力及照明工程,通风空调等,主要按各工种的施工特点,重点强调必须加强预埋、预留工作和设备吊装就位的施工。

5.2.7装修工程施工

本工程装修施工前,先做样板间、样板墙,经业主、设计、监理,施工四方认可后方能大面积施工。楼层采用由下而上,外墙装饰装修采用由上而下的施工方法,在装饰装修中注意成品保护。

5.2.8室外总平及道路

配专业测量人员和先进的施工机械,严格按照设计施工。

5.3施工方法

5.3.1 测量定位

1.平面控制

根据本工程设计图纸,结合实地的施工情况要求,建立工程的方格控制网,作为该建筑物的轴线控制。方格网精度要求控制在1/15000,各建筑物精度要求控制在1/10000。

2.高程控制

(1)以业主提供的城市水准点高程经复核作为引测的依据。

(2)高程引测:

现场设施工期间临时小准点三个,一个为永久水准点,离建筑物50m以外,水准测量的容许误差按国家测量规范二等水准测量标准。

3.建筑物层高控制:按水准测量与钢尺量距相结合的方法进行,即在建筑物设置二个高程控制点,其高程从水准点用水准仪引测后,以后各层高程由这二点用钢尺丈量使用,其中一点作为校核用。

4.沉降观测:自地基基础完成至工程竣工,每施工一层测一次,有特殊情况另加强观测。观测人员使用仪器设备水准仪要固定,按规定的日期、方法、路线进行观测。

5.测量工程由专业人员负责,仪器设备按工程技术要求选用,且经具有资质计量部门检定合格,测量作业前还要自检校正,合格后方可使用,测量操作方法符合规范规定。

6.测量定位点的定期校核:

轴线控制点每隔一周校核一次,龙门架上的轴线控制网三天校核一次,以确保建筑物定位放样的精确性。

7.建筑物垂直度控制:工程测量规范要求分层竖向轴线偏差为±5mm,竖向轴线的垂直偏差为±20mm且≤H/1000。每层轴线施测采用“外控法”及“内控法”相结合,用经纬仪或铅锤从底部基准点引至上层板,偏差不大于3mm,偏差在第一个作业层内就加以调整修正,不允许累积误差。垂直度检测每层都必须复核,为保证精度应注意以下几点:

(1)轴线延长控制点应准确,标志明显,并妥善保护。

(2)使用高精度经过检定的经纬仪,有光学投点器为宜。

(3)测量由熟练人员进行,尽量选在早晨、阴天、无风的气候条件下进行,以减少旁折光的影响。

(4)吊线坠法时,在±0.000首层地面以靠近建筑结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的竖向偏差。

然后用精度为0.01mm的框式机械水准仪放在预埋钢板上,用螺杆调整预埋钢板四周的高度,使其达到水平,然后点焊固定、塞焊。

(5)用白铁皮做一高度为1000mm的锥形漏斗,CGM高强、无收缩灌浆料从漏斗中灌入。预埋钢板四周用一角钢做成的圆弧形框模,上面用钢筋卡具固定。由于CGM 灌浆料具有高强、无收缩、免振捣、微膨胀、自流、自密实的特性,因此避免了用振捣棒振动而引起预埋件位移,确保了预埋件定位的精确性。

2.竖向预埋件的精确定位

为确保竖向预埋铁件的精确定位,在预埋铁件和锚筋相反的钢板面上焊接四个螺杆,并在、柱侧模上定出预埋件的精确定位及四个螺杆的位置,然后用钻孔机在模板上钻出四个螺杆的位置,合柱模时,将挂有预埋件的模板先合上,再将预埋件的锚筋和柱主筋点焊固定,同时在柱模的外侧用四个螺母将预埋件固定。并加强柱模的整体刚度,将强模撑设置,由于砼浇捣时,模板的位移相对较小,因此可确保竖向预埋件的精确定位。

5.3.2基础工程

1. PHC桩施工工艺:插桩→锤打→接桩→送桩。

插桩:桩打入过程中修正桩的角度较困难,因此就位时应正确安放。第一节管桩插入地下时,要尽量保持位置方向正确。开始要轻轻打下,认真检查,若有偏差应及时纠正,必要时要拔出重打。校核桩的垂直度可采用垂直角,即用两个方向(互成90°)的经纬仪使导架保持垂直。通过桩机导架的旋转、滑动及停留进行调整。经纬仪应设置在不受打桩影响处,并经常加以调平,使之保持垂直。

锤打:因地层较软,初打时可能下沉量较大,宜采取低提锤,轻打下,随着沉桩加深,沉速减慢,起锤高度可渐增。在整个打桩过程中,要使桩锤、桩帽、桩身尽量保持在同一轴线上。必要时应将桩锤及桩架导杆方向按桩身方向调整。

要注意尽量不使管桩受到偏心锤打,以免管桩受弯受权。打桩较难下沉时,要检查落锤有无倾斜偏心,特别是要检查桩垫桩帽是否合适。如果不合适,需更换或补充软垫。每根桩宜连续一次打完,不要中断,以免难以继续打下。

接桩:接桩时要注意新接桩节与原桩节的轴线一致,两施焊面上的泥土、油污、铁锈等要预先清刷干净。当下节桩的桩头距地面1—1.2m时,即可进行焊接接桩。接桩时可在下节桩头上安装导向箍,以便新接桩节的引导就位。上节桩找正方向后,对称点焊4—6点加以固定,然后拆除导向箍。管桩焊接施工应由有经验的焊工按照技术规程的要求认真进行。

送桩:为将管桩打到设计标高,需要采用送桩器,送桩器用钢板制作,长4m。

设计送桩器的原则是打入阻力不能太大,容易拔出,能将冲击力有效地传到桩上,并能重复使用。

2.桩承台施工

桩承台混凝土,基础梁混凝土均采用C30。

所有桩承台顶标高=-1.0m,桩承台高H=800mm,PHC桩顶嵌入承台尺寸100mm,嵌入部分及与承台接触的桩周打毛,桩内钢筋呈伞形锚入承台内长度≥35d及800mm。

承台基础施工顺序:基础垫层施工→凿除桩顶松散混凝土→承台侧模安装→承台钢筋施工→混凝土浇筑→模板拆除→土方回填。

3.土方回填

①基坑回填在基础短柱施工完毕且验收合格后,立即进行。在地基梁施工完毕

可进行地坪回填土的施工,亦可在一层结构施工完毕后进行地坪的回填工作。

②基坑回填前需清除基坑内杂物,抽除基坑内积水。

③回填的土质应符合设计要求。回填土内不得有石块、碎砖、灰渣、及有机杂

物。回填土须分层夯实,每层不超过厚度≤250㎜,机械夯实分层厚度≤300㎜。经过分层夯实和碾压。填土时应控制最优含水率,按击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。填土应均匀密实,压实系数不小于0.93。

5.3.3主体工程

本工程长66.9m,最大宽度为14.7m,高13.2。采用施工电梯2台。

1.脚手架工程

主要采用扣件式钢管脚手架,与竹排相结合,钢管起支撑作用,竹排方便行走。

扣件式钢管脚手架的搭设工艺流程如下:基础准备→安放垫板→安放底座→竖立管并同时安扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆。扣件式钢管脚手架搭设要求:

①采用Φ48钢管,壁厚3.5㎜,禁止使用严重锈蚀的钢管。扣件如有裂缝、变形则禁止使用。

②立杆基础地面应平整、夯实,不积水。立杆下应架垫木块,相邻两根立杆接头应错开50㎝以上。横向间距1.05m左右。垂直度允许偏差在1/200以内。

③小横杆里端伸出内立杆15~35㎝,离墙5~15㎝,外端伸出外立杆10㎝以上。

④大横杆应设四根,同步架同跨不超过2个接头,高1.7~1.8m。

⑤剪刀撑二步以上架的两端和中间每隔15m应自下而上设置。应与地面成45~60度夹角,两杆相交处应用扣件扣紧。两杆搭接接头40㎝,用2只扣件扣紧,最下一

对,与立杆连接点距地面不宜大于50㎝。

⑥连墙杆拉接点预埋件:每层在梁板砼施工时应预埋Φ48钢管,预埋时钢管深埋入梁底,露出梁面30㎝左右,横向间距4.5㎝左右,上下呈错位设置。

⑦栏杆:每步架必须设置1m高防护栏杆。

⑧扣件的安装:用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上避免开口朝上,装螺栓时应注意将根部放正,保持技术拧紧程度,当扣件夹紧钢筋时,开口处的最小距离应不小于5㎜。

⑨竹笆片的铺设:操作层及其下一皮架应满铺,里立杆离墙间距>20㎝处每四步设一道防护。竹笆片长向铺设,竹笆片之间需相互搭接,搭接长度15~20㎝不得空铺,不得铺深头板(所有竹笆片下均须有两根以上的大横杆),竹笆片应用18号的铁丝同钢杆扎牢,竹笆片离墙面不得大于35㎝。

⑩安全网的挂设:

安全网采用密目式安全立网,选购安全立网时,应选择省建委推荐的合格安全网,安全网附挂于立杆处,四周之间相互连接并与立杆、拉杆、大横杆相连接。安全网搭设要封闭,不得有空隙,要张拉紧,不皱折,除去安全信道口处,其余地方凡有架体处均封闭张拉,当架体搭设高度超过两个架高度时,即可挂设安全网。

脚手架的验收内容:

①架子的布置:立杆、大、小横杆间距。

②架子的搭设和组装。

③连墙点式与结构固定部分是否安全可靠;剪力撑、斜撑是否符合要求。

④竹笆片的铺设和密目网的挂设是否符合要求。

脚手架拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法,并且拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。

脚手架的使用:

①脚手架搭设完毕经项目部验收合格签章后方可使用,使用中严禁在架体上使用集中荷载,脚手架上每平方米负载不得超过200㎏,使用中如发现脚手架异常情况应及时上报安全员或施工员,及时整修。

②在脚手架使用中,须定期组织检查,须做到使用中架体保持完整。

③使用脚手架时,不得在脚手架上打闹,往下抛物体,施工人员不得将脚手架当做

垂直运输工具随意爬上爬下。

架子的拆除:

①本工程外架拆除须满足施工需要,并经技术负责人同意后方可拆除。

②架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖向警戒标志,地面应有专人指挥,严禁非作业人员入内。

③拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时拆除作业。

④拆立杆时应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑。

脚手架施工中的注意事项:

①脚手架的施工人员必须持证上岗。

②施工人员在搭设或拆除脚手架前必须经过检查,身体不适、疾病、恐高症者不得上岗。

③搭设或拆除脚手架时,施工人员应处于精神良好状态,不酗酒、不熬夜、思维清晰。

④搭设或拆除脚手架时,不得光脚,不得穿易滑鞋、拖鞋上下施工。

⑤雨天、雷天及七级以上大风时不得进行搭设或拆除脚手架。

⑥夜间不得进行搭设或拆除脚手架,夜间使用脚手架必须经过技术人员同意,同时有足够的照明。

⑦搭设或拆除脚手架应严格遵守本方案及有关安全管理制度,不倒序施工,不野蛮施工。

2.模板工程

本工程全部用用木模板,模板支撑采用木块排架支撑。具体包括桩承台模板、柱模板、梁模板、楼板模板。

①柱模板:柱模板施工采用整体预拼装的方法。即预先将柱模板安装成形,在吊装前,先检查已经整体预组拼的模板上、下口对角线的偏差及连接件、柱箍等的牢固程度,检查钢筋是否有碍柱模的安装,并用铅丝将柱顶钢筋先绑扎在一起,以利柱模从顶部套入。待整体预组拼模板吊装就位后,立即用四根支撑或有花篮螺丝的缆风绳与柱顶四角拉结,并校正其中心线和偏斜,全面检查合格后,再群体固定。

②梁模板:梁截面尺寸较多,采用较灵活的木模板。模板支撑采用碗扣件式钢管满堂脚手架进行支撑,底模与侧模间用连接角模连接,侧模顶部用阴角模与楼板模板相连。

悬臂梁按0.5%起拱,起拱高度不小于20,跨度≥7m的二端支承梁按0.3%起拱,悬臂构件的支撑必须待混凝土强度达到100%,且上部结构完成一层后方可拆除支撑。

③楼板模板:楼板模板采用胶合板模板。楼板模板的支撑架子采用碗扣件式满堂脚手架支撑,胶合板模板面板应涂刷脱模剂,以利于脱模,胶合板模板的接头应平整,接头处可用胶带纸粘贴。

④模板的拆除:当混凝土强度等级达到拆模强度后,对已拆除侧模板的结构及其支撑结构进行检查,确认混凝土无影响结构性的缺陷,而结构又有足够的承载能力后,才能拆除承重模和支架。模板的拆模顺序是先承重模板,后承重模板;先侧板,后底板。

3.钢筋工程

结构抗震烈度为7度。结构用钢材保证具有抗拉强度、屈服强度、伸长率和硫、磷含量的合格保证;对焊接钢结构用钢材,保证具有碳含量、冷弯试验的合格保证。

①承台钢筋安装:弹钢筋位置线→放垫块→铺设承台底层钢筋→绑扎底板钢筋→二次放线确定柱墙插筋位置→柱墙插筋→申报隐检→隐蔽验收→浇灌承台、底板砼。底板钢筋通长设置,接头全部采用焊接,焊接长度10d,接头错开50%。为防止柱插筋在浇筑砼过程中位移,在柱墙立筋下端附加Ф12mm水平筋与承台底面上层筋绑扎连接,上端用Ф14mm临时定位箍点焊固定。

②柱钢筋:柱钢筋按七度二级抗震设防,柱竖筋接头d>28时采用机械连接, 其余采用绑扎。柱箍均按层施工时,先套入箍筋,然后再接长纵筋,纵筋接长后,应立即按设计要求将柱箍筋上移就位并绑好,以防止纵筋移位,要求将柱顶或柱中两处箍筋与纵筋焊接,柱顶箍筋还要与主筋焊牢,封柱模时每边按1m间距设两块混凝土钢筋保护层垫块。柱与砌体的连接面沿高度每隔500预埋2φ8钢筋,埋入柱内250,其外伸长度为700或等于墙垛长。

③板钢筋:所有板筋采用搭接接长,在同一断面的接头钢筋截面面积不得超过钢筋总截面面积的1/4。双向板的底筋,其短向筋放在下层,长向筋放在短向筋之上,

且不得在跨中搭接。其在支座的锚固长度应≥5d且伸至梁中心线,板上部钢筋不得在支座搭接,在非支座处上部钢筋的腿长应比板厚短15mm。预留孔洞边附加筋2φ12,附加筋入墙梁或伸过洞边450。

④粱钢筋:梁钢筋严格按照楼层框架梁配筋示意和屋面框架梁端支座等梁结构详图执行。贯通纵筋搭接长度为50d,所有墙下无梁处,墙下板底加2φ16,且就近锚入梁内,锚固长度为750。按实际保护层厚度制作对应垫块和马凳,底板按1000mm间距绑扎垫块,梁底及两侧每100mm在各面垫上两块垫块,确保保护层厚度。主,次梁底标高相同时,次梁下部钢筋置于主梁下部钢筋之上。

⑤钢筋连接:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

⑥钢筋的堆放:钢筋要堆放在现场指定的场地内,挂牌标识,标识要注明使用部位、规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌要统一。钢筋要分类进行堆放,如直条钢筋堆放在一起,箍筋堆放在一起。钢筋下面一定要垫木架空,防止钢筋浸在水中生锈。生锈的钢筋一定要除锈后,由现场钢筋责任工程师批准后使用。

⑦钢筋的验收:钢筋工程属于隐蔽工程,其验收要求施工班组自检合格,再由项目工程师邀请建设方、监理方共同验收并办理钢筋隐蔽验收手续,经验收合格后方可进行下一道工序的施工。

4.混凝土工程

本工程混凝土均采用商品混凝土。

混凝土强度要求见工程概况。

框架梁与柱相交处混凝土强度以柱为准,因柱混凝土强度等级高于梁的混凝土等级,梁柱节点施工按图

梁柱节点施工

梁柱节点施工图

混凝土浇筑工艺流程:商品混凝土→运送到现场→混凝土运送到浇筑部位→底板、柱、梁、板、楼梯混凝土浇筑、振捣及养护。

混凝土浇筑与振捣要求:混凝土自吊斗口或布料管口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度超过2m时,采用串筒,以防混凝土产生离析。振捣方式使用快插慢拔,快插是为了防止上层混凝土振实后而下层混凝土内气泡无法排出,慢拨是为了能使混凝土能填满棒所造成的空洞。在振捣过程中,振捣棒略上下抽动,使混凝土振捣密实,插点要均匀,插点之间距离一控制在50cm,离开模板距离为20cm 。

梁、板浇筑砼,由一端开始用“赶浆法”推进,先将梁面层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的砼一起浇筑。第一层下料慢些,使梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”使水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,振捣时避免触动钢筋及预埋件,楼板浇筑的虚铺厚度略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑来架捺捣,不断用移动标志以控制砼板厚度,振捣完毕采用二次面减少砼收缩裂缝。

混凝土的养护采用自然养护,在浇筑完毕后的12h以内对混凝土浇水保持湿润。待混凝土终凝后,进行4~5d的蓄水养护,使混凝土内外温差降至控制范围之内,浇水养护控制在7-14d,在混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

施工缝的留设及处置:内墙施工缝可留设在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。梁、板留在跨中1/3范围内。施工缝处混凝土留直槎,严禁留斜坡。施工缝在浇筑下次混凝土之前,已浇混凝土强度不低于1.2N/mm2,已硬化的混凝土表面,应剔除表面浮浆及松散混凝土、石子,并用水充分湿润。在浇筑混凝土前,

宜先在施工缝处倒一层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。

混凝土强度试验:

混凝土试块留置原则

泵送商品混凝土,混凝土强度试块在现场浇筑点抽样检验,留置原则:连续供应同配合比砼大于1000m3时,按每200m3砼不少于一组。少于1000m3时,按每100盘且不超过100m3同配合比砼,取样不少于一组;每一工作班不足100盘时,取样仍不少于一组。以28天标养试块强度为依据。

梁板砼另加做留在现场与结构同条件养护的试块,作为梁板承重模板拆除时强度依据。具体砼试块组数按当班砼浇筑量进行制作。

防水混凝土抗渗试块留置:当砼量在500m3以下时,取样不少于两组,且每部位试块不少于两组;当每增加250~500m3砼时,应增加两组试样。试块拆模后即进行标准养护。

混凝土的质量要求:

(1)混凝土原材料、配合比及拌合物的计量、搅拌、施工缝留设和养护符合施工

规范规定;

(2)混凝土强度符合规范GB50204-2002的规定;

(3)表面无蜂窝、孔洞、露筋、施工缝无夹渣等现象;

(4)实测允许偏差符合《建筑安装工程质量检验评定标准》中防水混凝土及混凝

土分项的质量要求,其合格率控制在90%以上。

混凝土工程技术质量控制措施:

(1)混凝土采购选择

按合格分承包方名录选择泵送商品混凝土供应商。签订明确的技术质量职责、技术标准及严格的供需合同,保证工程进度和质量。

(2)立足于高性能混凝土设计原则,保证施工时混凝土拌和物具有可靠的耐久

性、和易性、强度和体积稳定性。在供应过程中,严格监测混凝土质量,及时解决施工中可能出现的问题,保证混凝土连续浇筑。

(3)严把混凝土验收关

对混凝土进场验收进行统一要求,规定混凝土进场须经过和易性可泵性验收及车单资料验收检,并填写验收表格,不符合要求的混凝土不得使用。派专职试

相关文档
相关文档 最新文档