文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火力发电厂两票三制教案资料

火力发电厂两票三制教案资料

火力发电厂两票三制教案资料
火力发电厂两票三制教案资料

第一节工作票制度

1.在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种:

●填用第一种工作票。

●填用第二种工作票。

●口头或电话命令。

2.下列工作需填写第一种工作票:

●高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

●高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措

施者。

3.下列工作需填写第二种工作票:

●带电作业和在带电设备外壳上的工作。

●控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

●二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。

●转动中的发电机励磁回路上的工作。

●非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或钳形电流表测量高压回路的电

流。

4.其它工作用口头或电话命令:口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细的记入操作记录薄中,并对发令人复诵核对一遍。5.工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。

6.工作票一式两份,一份存档,由工作负责人收执;另一份由值班员收执,按班移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录薄中。

7.一个工作负责人只能发放一份工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。

8.事故抢修工作可不填工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作前必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

9.第一种工作票应在工作前一日交给值班员,临时工作可在工作始前直接交给值班员。

10.工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票。

11.①工作票签发人应由各工段熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程的生产领导人、技术人员或经厂主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。

②工作负责人和允许办理工作票的值班员(工作许可人)应由工段主管生产的领

导书面批准。

12.工作票中所列人员的安全责任:

●工作票签发人:

工作必要性;

工作是否安全;

工作票上所填安全措施是否正确完备;

所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。

●工作负责人(监护人):

a、正确安全地组织工作;

b、结合实际进行安全思想教育;

c、督促、监护工作人员遵守本规程;

d、负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否

符合现场实际条件。

e、工作前对工作人员交代安全事项;

f、工作班人员变动是否合适。

●工作许可人:

a、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

b、工作现场布置的安全措施是否完善;

c、负责检查停电设备有无突然来电的危险;

d、对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,

必要时应要求作详细补充。

●值长:负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列

安全措施是否正确完备。

●工作班成员:认真执行“安规”和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督

“安规”和现场安全措施的实施。

第二节操作票制度

1.倒闸操作必须根据值班负责人命令,由操作人填写操作票,每张操作票只能填写一

个操作任务。

2.停电拉闸操作必须按照断路器,负荷侧刀闸,母线侧刀闸顺序依次操作,送电合闸

的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。

3.下列项目应填入操作票内:应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接

地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等。

4.操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目,并经值班负责人

审核签名。

5.操作前应核对设备名称,编号和位置,操作前应认真执行监护复诵制。必须按操作

顺序操作,每操作一项,作一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。

6.倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者做监护。特别重要的和复杂

的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。

7.操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值长或值班负责人报告,弄清楚

后再进行操作。

8.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不能

触及设备或进入遮拦,以防突然来电。

9.在发生人身触电事故时,为解救触电人,可以不经许可,即行断开有关开关设备的

电源,但事后必须立即报告上级。

10.下列各项工作可以不用操作票:

●事故处理;

●拉合开关的单一操作;

●拆除全厂仅有的一组接地线。

●上述操作应记入操作记录薄中。

11.操作票应先编号,按照编号顺序使用。作废的操作票应注明“作废”字样,已操作的注明“已执行”字样。上述操作票存三个月。

第三节交接班制度

1.为保证安全经济运行,必须严格遵守交接班制度,做到交的清楚,接的明白,心中

有数,责任明确。接班人员上班前不得喝酒,交班人员如发现接班人员有醉酒者应拒绝交班,并向有关领导报告。

2.接班人员必须按正点二十分钟进入现场,查看运行日志及各项记录,全面了解设备

的运行情况和检修情况,系统运行方式,检查试验各种信号,检测装置,查看备用设备情况,检查检修安全措施情况,检查各种防火设施情况。

3.接班人员对发现异常运行的设备应重点检查,详细询问,做到心中有数,能随时处

理可能发生的情况,并汇报值长。

4.处理事故或进行重大操作时,不得进行交接班,但接班人员可以在当值值长的统一

指挥下协助工作,待处理完事故或操作告一段落,双方值长同意后方可进行交接班。

5.接班人员应认真听取交班人员的口头交代,务必做到全面清楚的掌握生产情况,交

班人员应认真回答接班人员的询问,虚心听取接班人员对本班工作提出的意见,并做好未做完的工作方可离开现场。

6.接班前十分钟由班长主持召开班前碰头会,各岗位应向班长报告检查情况,认真听

取班长布置当班工作。

7.交接班时如双方发生意见分歧,应向双方值长汇报,由双方值长协商解决,不得在

班中争吵。

8.正点办理交接班手续,班长在运行日志上签名后正式接班,交班人员在未办完交班

手续前不得私自离开岗位,如接班人员未到交班人员应报告领导并继续值班,直到有人接替为止,但不可连值两班,延时交班时,交接班手续不得从简。

9.接班后三十分钟内,各班班长应主动向值长汇报本班主要运行情况及设备存在的缺

陷,值长应向班长布置当值工作。

10.交班人员交班前应完成下列工作:

●整理好已办理或未办理的工作票,审查各种记录,核实模拟图。

●当班应进行的一切操作及定期工作,对设备的异常情况和事故的处理。

●清扫卫生,保持设备及地面的清洁,整理好备品备件和安全用品。

第四节巡回检查制度

1.各级值班人员必须有高度责任感,不断提高对隐形设备缺陷的判别能力和巡回检查

质量,把事故消灭在萌芽状态。

2.各工段应根据设备系统运行特点,制定各岗位巡回检查路线,重点检查项目,检查

周期,并公布于现场。

3.巡回检查人员必须由责任值班人员担任,不得由实习人员,徒工或其他人员代替。

4.巡回检查时应随身携带必要的工具(如听针.电筒和其他检测工具等)检查中应认真

细致,根据设备运行特点看.听.摸.嗅和试。但必须执行安全规程,注意设备及人身安全

5.检查重点应包括:

●运行方式改变和操作过的设备;

●新投入运行和刚大修过的设备;

●操作频繁的设备,发生过异常现象的设备;

●存在缺陷及过负荷运行的设备;

●受天气骤变影响的设备(如风雨.雷电等灾害性天气)

6.巡回检查中应同时进行设备整洁工作及加换润滑油,调整冷却水等设备维护工作。

7.巡回检查中发现设备缺陷时,应记入“设备缺陷记录簿”并加强监视,设法消除,

防止事态扩大,同时报告班长。对威胁运行安全的问题,应立即报告值长和有关领导。处理情况及措施应详细记入“设备缺陷记录簿”并向接班人员交代清楚。

8.若因不负责任,检查不详造成的责任,由检查人员直接负责。

第五节设备定期试验与轮换制度

1无论机组运行还是停备期间都要执行设备定期试验与轮换制度。

2设备试验与定期轮换日期按“设备定期试验与轮换表进行”。

3设备试验与轮换工作必须填写操作票,并在负责人主持下进行,有关热工保护试验时应有热工人员参加。

4试验的要求:

●转动设备必须每半月轮换一次,转前应联系电气测其电机绝缘。

●机组运行中长期备用的转动设备,必须每半月试验一次。试验前应联系电气测其电

机绝缘。试验后做好记录,如压力、电流等。试验时发现问题及时联系处理。并将结果记录在交接板日志上。

●新启动的机组,如运行时间超过3天,试验与轮换按正常进行。

5机组停止运行后的试验(不包括大、小修)。

●停机后的第一个前夜应做转动设备的静态试验及电动主闸门的开关试验。

●试验过程中发现的问题联系处理。

6.各专业特殊要求的试验按专业进行补充,成为本专业具体执行的规定。

两票三制学习资料

两票三制学习资料 两票三制:是电业安全生产保证体系的几项最基本的工作制度,是电力企业保人身、保电网、保设备的重要手段和措施。任何人为的责任事故,均可在其“两票三制”的执行上找到原因。“两票三制”包含着企业对安全生产科学管理的使命感,也包含着员工对安全生产居安思危的责任感,它是企业安全生产最根本的保障。在一个成熟的企业中,安全应该是重中之重,因为安全本身就是效益的理念,就是企业管理的核心,所以安全就是效益。 两票:工作票、操作票; 三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 一般用于水电站、火力发电厂、变电站工作的制度,《电力安全工作规程》热力和机械部分也有此内容的规定。 两票三制应用 为把安全方针落到实处,提高预防事故能力,杜绝人为责任事故,杜绝恶性误操作事故,“两票三制”必须严格执行,并应注意以下几点: (1) 加大操作票的执行与管理。操作票是根据操作命令完成指定操作任务的具体依据。但有的人在操作中对操作任务不明确,专业技术水平薄弱,对操作不熟练,未严格执行操作票,常常导致误操作的发生。因此应加强对电气操作、热机操作的管理,使操作标准化。重视操作的分工及技能培训,严格执行操作票制度。操作前对操作票进行仔细审核,操作内容必须明确、具体,操作中分清监护人与操作人的职责,让操作熟练的人员依据操作票按顺序进行,执行好监护制度。 (2) 严格工作票管理,杜绝无票作业。工作票审批程序切不可走过场,应付了事。有些人工作时图省事不开工作票,特别是一些不需要运行人员做措施的及

热工方面的工作,往往就因为无票作业,缺少了审批、许可手续,最终酿成事故。作为运行人员在工作票许可手续上要严格把关,杜绝无票作业。 (3) 认真执行交接班制度。接班人员应达到掌握设备运行状态后方可接班,这就要求接班人员重视设备巡检,认真查阅各种记录以及详细掌握休班期间发生的各类事件的原因、过程及防范措施。同时交接班时的签字、交接仪式是使接班人员思想上立即投入到工作状态的有效过程,这并非是走形式。交班会一定要对本班工作及时总结、分析,注意时效性,这将有利于提高运行的工作质量。 (4) 提高运行人员监盘、巡检质量,加强培养运行人员及时发现问题的能力。运行人员对参数变化要有分析对比,对设备运行状态要心中有数,否则就会失去抄表、监视画面、巡检设备的意义。 (5) 定期试验及轮换制度是“两票三制”中不应忽视的一项工作,是运行人员检验运行及备用设备是否处于良好状态的重要手段。无备用设备就意味着缺少一种运行方式,安全运行就失去了一道保障,所以对备用的设备应视同运行设备,应积极联系处理缺陷,使之处于良好的备用状态,否则一旦运行设备发生故障,在无备用或少备用设备的情况下,运行人员处理事故时调节余地小,往往会导致事故扩大。 两票填写应使用的术语: 1、操作开关、刀闸用“拉开”、“合上”。 2、检查开关、刀闸位置用“确已拉开”、“确已合上”; 3、小车开关用“拉出”、“推入”; 4、验电用“验电确无电压”; 5、装拆接地线用“装设”、“拆除”;

火力发电厂两票三制

第一节工作票制度 1.在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种: ●填用第一种工作票。 ●填用第二种工作票。 ●口头或电话命令。 2.下列工作需填写第一种工作票: ●高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 ●高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措 施者。 3.下列工作需填写第二种工作票: ●带电作业和在带电设备外壳上的工作。 ●控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 ●二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。 ●转动中的发电机励磁回路上的工作。 ●非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或钳形电流表测量高压回路的电 流。 4.其它工作用口头或电话命令:口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细的记入操作记录薄中,并对发令人复诵核对一遍。5.工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 6.工作票一式两份,一份存档,由工作负责人收执;另一份由值班员收执,按班移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录薄中。 7.一个工作负责人只能发放一份工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。 8.事故抢修工作可不填工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作前必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。 9.第一种工作票应在工作前一日交给值班员,临时工作可在工作始前直接交给值班员。

10.工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票。 11.①工作票签发人应由各工段熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程的生产领导人、技术人员或经厂主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。 ②工作负责人和允许办理工作票的值班员(工作许可人)应由工段主管生产的领 导书面批准。 12.工作票中所列人员的安全责任: ●工作票签发人: 工作必要性; 工作是否安全; 工作票上所填安全措施是否正确完备; 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 ●工作负责人(监护人): a、正确安全地组织工作; b、结合实际进行安全思想教育; c、督促、监护工作人员遵守本规程; d、负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否 符合现场实际条件。 e、工作前对工作人员交代安全事项; f、工作班人员变动是否合适。 ●工作许可人: a、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; b、工作现场布置的安全措施是否完善; c、负责检查停电设备有无突然来电的危险; d、对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚, 必要时应要求作详细补充。 ●值长:负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列 安全措施是否正确完备。 ●工作班成员:认真执行“安规”和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督 “安规”和现场安全措施的实施。

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

两票三制--制度内容 (2).docx

“两票三制”制度内容 三、交接班制度 一)总则: 1.所有运行倒班制生产岗位均应根据本制度的原则,按生产技术部制定出与岗位适应的交接班细则后执行。 2.按照以值为单位进行对岗交接,如接班人员不齐全,经接班值长同意后可以进行交接班,但交班的该岗位人员不得离岗。 3.对于单人值班的岗位也应履行交接班程序,并应由交班人员将需说明的事项记录在记录本上。 4.各岗交接班应以岗位交接班人员共同在本岗位运行日志上签字为准,交接班结束前交班人员不得离岗。 5.正常情况下,如接班值长对交班人员各项工作没有异议,应在正点接班。 6.重要操作或事故处理中途不得交接班。接班人员可在交班人员的指挥下协助操作或处理事故,待操作告一段落或事故处理完毕,接班人员已将运行情况了解清楚,经值长批准后再进行交接班。 7.交接班双方发生矛盾或争执,由生产技术部负责裁决。 二)交班: 1.交班前,交班人员应整理好运行日志和各项现场记录,向接班人员详细交待下列事项: 1)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况; 2)经济指标完成情况,设备运行参数及变化情况; 3)设备缺陷、异常及处理以及设备检修情况; 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况;

5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求; 7)下一班的预计工作; 8)存在的问题及注意事项。 2.除有值长令或事故处理外,交班前 20 分钟以内不再办理工作票或进行大型操作。 3.交班人员如发现接班者精神不正常、酗酒等不适合本岗工作的情况的应停止交班,报告生产技术部处理。 4.交班时,各岗位应提前将本岗负责的公用物品和备品备件整理好,以便接班人员检查;交班人员还应认真回答接班人员提出的问题,必要时陪同接班人员 到现场介绍情况。 5.交班前,交班人员应将本岗卫生打扫干净各种记录摆放整齐。 6.交班后,交班值长负责组织全班人员退出现场,召开班后会,总结班中工作情况和应注意事项。 7.对于接班人员提出的问题,交班人员应在问题解决或经发生产技术部批准后方可交班。 三)接班: 1.接班人员应在接班前 20 分钟到达工作现场,向交班者了解: 2)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况。 3)设备缺陷、异常及处理情况。 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况; 5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求;

“两票三制”管理制度

两票三制管理制度批准: 审核: 编制: 第一章操作票管理制度

一、总则 1.操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.各级领导,包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。 3.操作票填写的内容,必须严格按《电力安全规程》执行,停送电重大操作及典型操作应写操作票。 4.操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。 5.操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。 6.操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。” 7.每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。 8.在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。 9.事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规程进行操作。 10.执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 11.运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 12.学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。13.对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 14.重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。 15.对于电气操作必须执行操作监护制度,否则要严肃处理。 二、操作票的填写 1.操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 2.操作票填写前,要操作任务明确,运行方式明确,设备状态清楚,要根据现场实际情况填写操作票。不得流于形式。 3.操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 4.操作票填写完毕后,按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核,经值长审批合格后方可进行操作。 5.如果审核人员发现所填写操作票有错误,应向已签名的责任人提出质询,证实确有错误后由操作人重新填写,此票应加盖“作废”,“未执行”印章。

“两票三制”的重要意义

“两票三制”的重要意义 ——张平在电力行业中,80%的事故都是因为违反安全操作规程而造成的,在这80%的事故背后,是多少员工的鲜血和生命,是多少家庭的泪水和悲痛,它是员工的代价,更是企业的沉重损失。它不仅证明了员工对安全生产的渴求,也证明了企业对安全生产的需求。正是这一次次事故,一次次血的教训,使我们看到了安全的漏洞,痛定思痛。“两票三制”就是我们用惨痛的教训换来的安全保障。“两票三制”包含着企业对安全生产科学管理的使命感,也包含着员工对安全生产居安思危的责任感,它是企业安全生产最根本的保障。 在一个成熟的企业中,安全应该是重中之重,因为安全本身就是效益的理念,是企业管理的核心,所以安全就是效益。我们知道,企业中的一次事故少则让企业损失几千、几万元,多则会损失上亿元,甚至可能会动摇企业的根基,安全对企业而言,就是效益的保证。因此,企业要想获得良好的经济效益,安全文明生产是最为可靠的重要保障。我们可以看到“两票三制”是企业保障安全的中枢系统,没有了“两票三制”,企业的安全就无从下手,员工的生命就没有保障,企业的效益更无从谈起。 一、“两票三制”在执行中所遇到的问题 我们知道,安全意识和安全观念决定着人的安全行为。“两票三制”是电力企业在生产过程中保障安全生产的行为体系,它的执行本身就是极为严格和繁琐的操作过程。所以,在两票的执行过程中,由于受到其本身操作的繁琐性及安全措施不完善、突发事件等的影响,加之员工细节意识薄弱,工作作风粗放、毛糙的问题比较突出,只求过得去、不求认真精细的现象极为普遍,很容易产生执行疲软的局面。 员工在操作过程中,不严格执行《电业安全工作安规》和《操作规程》的要求,没有落实必要的安全措施,出现作业现场组织措施、技术措施和防护手段不到位,作业过程中危险因素失控,违章指挥,违章作业等现象。少数作业人员和工作负责人,不注重安全生产细节,

“两票三制”管理制度

两票三制管理制度 第一章操作票管理制度 第一节总则 操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效的技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 各级领导,包括运行部经理、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。操作票填写的内容,必须严格按《电业安全规程》执行,机、炉、电重大操作及典型操作应写操作票或典型操作卡。 操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由运行部有关管理人员在场进行监督。 操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。 操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。” 每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。 1.9事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规 程进行操作。 执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。 对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。

重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。 对于电气操作必须执行操作监护制度,否则要严肃处理。 第二节操作票的有关规定 2.1操作票的填写 操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 操作票填写前,要操作任务明确,运行方式明确,系统潮流、设备状态清楚,要根据现场实际情况填写操作票。并且要认真填写危险点分析预控卡,不得流于形式。 操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 操作票填写完毕后,按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核,经值长审批合格后方可进行操作。 如果审核人员发现所填写操作票有错误,应向已签名的责任人提出质询,证实确有错误后由操作人重新填写,此票应加盖“作废”,“未执行”印章。操作票审核完毕后,由值长在此操作票的第一面填写发令时间。 操作人在监护人的监督下进行操作,操作人、监护人按照操作票的顺序到操作地点看清设备,核对设备名和编号,核对后监护人根据操作票大声唱票,操作人按照实际设备编号大声复诵,并用手比划操作方向,监护人核对操作人复诵和比划与操作票一致,然后下令“操作(或合、断、拉、取、装等),操作人在得到监护人的“操作”命令后方可操作,操作完一项后,监护人应在该项后划上“√”已执行标记,然后才可以进行下一项扣作,直到操作完毕;全部操作完毕后进行全面复查,确保完全正确。对发电机出口开关、线路开关、母联开关、启备变、厂高变、厂低变的高低压侧分合闸时间,则监护人在操作项目后填写。

最新两票三制试题及答案教学提纲

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

两票三制学习总结

两票三制学习总结 两票:工作票、操作票;三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。作为电力生产企业,安全始终贯穿于生产。为维护设备的安全生产,保证人生、 电网、设备的安全,作为每个生产人员为保证安全生产具有不可忽视的作用。在公司安全员的引领与指导下,始终把“安全第一、预防为主、防治结合”的管理思想下开展了两票三制的重要学习。 工作票制度作为电力企业的基本要求,是保证安全的组织措施之一,其目的在于使工作人员明白工作的内容。从工作票的安全要求上,知晓危险因素,知晓预防措施。从危险源头和预防措施上使工作负责人、工作许可人、工作人员明白危险源,增强安全意识,防患于未然。作为运维人员在工作票许可手续上要严格把关,杜绝无票作业,有权决绝无票操作。 操作票制度,是防止误分、合断路器,防止带负荷分、合隔离开关,防止带电挂(合)接地线(接地开关),防止带地线送电,防止误入带电间隔。保证人生、电网、设备的安全的重要制度。作为运维人员的一员只有正确实施操作票,认真、仔细的学习五防的基本要求,及时杜绝违章作业、及时发现安全隐患,是正确与安全实施倒闸操作的基本要求。只有从思想上争强安全意识,才能遵循制度确保安全。 交接班、巡回检查制度。接班人员应达到掌握设备运行状态后方可接班,接班人员在设备巡视时,不放过设备的任何一个角落,及时发现设备缺陷,做好记录及时反馈。同时通过学习要求,平时应该加强专业知识学习,认真查阅各种记录以及详细掌握上个班期间发生的各类事件的原因、过程及防范措施。同时交接班时的签字、交接仪式是使接班人员思想上立即投入到工作状态的有效过程,这并非是走形式而是一种责任的体现。 设备定期试验轮换制,其目的在于了暂时不用而作为备用的设备,了解其好坏对于防止一般、较大、重大、特大事故具有不可估量的作用,因为无备用设备就意味着缺少一种运行方式,比如站内备用变对于站内场用变压器损坏时刻以防止全场停电等。所以了解设备的备用状态的良好具有很大的作用。 通过本次学习,从思想上加强了安全的意识,及对两票三制的重新认识。从思想上、制度上杜绝安全隐患,保障人生、设备安全,提高企业效益起着重要的作用。 黄磊华 2016年5月

运行期间两票三制管理规定

运行期间两票三制管理规定 1目的 为了保证试运期间各项工作的安全和有序进行,试运期间应分值管理并严格执行交接班制 度、巡回检查制度、设备定期试验和切换制度、操作票制度;试运期间对于代管的系统和设 备还应严格执行工作票制度。 2适用范围 2.1本规定适用于发电部试运期间两票三制的各项管理工作。 2.2本规定适用于发电部全体员工。 3交接班规定 3.1交接班的有关规定: 3.1.1接班前8小时内不准饮酒,严禁饮酒后的值班人员进行交接班工作,交班人员发 现上述情况应拒绝交班(否则,后果由交班人员承担),并汇报值长。 3.1.2处理事故过程中,原则上不进行交接班。但接班人员应立即在交班人员的 指挥下协助进行事故的处理和操作。 3.1.3交接班必须在指定的值班地点进行。若接班者不能正点进行交接班工作, 交班者应继续留守岗位值班,并汇报值长。 3.1.4设备运行不正常或正在进行重大操作,原则上不进行交接班工作,待工作 进行到一段落,并征得值长的同意后,方可进行交接班。 3.1.5正点办理交接班手续,先由接班者签字,而后交班者签字,由接班值长发 布接班命令后统一进行。 3.1.6交接班过程中发生的纠纷,首先由双方负责人协商解决,不能协调时,汇报 双方值长协商处理(需要协调处理的问题应在交接班前提出,否则,因 此拖延交接班的责任由接班人员负责)。严禁无正当理由而拖延交、接班现象的 发生。严禁非生产原因引起的交接班拖延(确需处理时,应首先进行生产交接 班)。 3.1.7交班前三十分钟或接班后十五分钟原则上不进行重大操作或办理工作票。 3.2交班内容: 3.2.1交班前1小时,各岗位应对所管辖的设备进行全面的检查,并应将检查的 情况向值班负责人汇报,同时还应将设备的缺陷、系统运行方式的变更情 况、本班发现的异常、提醒下班应重点监视的对象等准确、详细的记录在 运行日志内,必要时还应口头对接班人员交待。 3.2.2认真调整设备参数,确保设备参数正常,力争做到交班不留异常、不留调 整任务。 3.2.3全面、负责、准确的解释接班人员提出的各种疑问,做到交的清楚、明白。 -1-

两票三制管理规定

热电有限公司 “两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写:审核:批准:

“两票三制”管理规定 [HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围:有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司《电力安全工作规程》(火电厂动力部分),国家电网公司《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用“拉开“、”合上“。 b 检查开关、刀闸位置,用“确已拉开”,“确已合好”。 c 小车开关用“拉出”、“推入”。 d 验电用“确无电压“。 e 装、拆接地线,用“装设”、“拆除”。 f 取装保险用“取下”,“装上”。 g 切换保护用“投入”、“停用”。 h 切换二次小开关用“切至”。 i 检查负荷分配用“指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的《电力安全工作规程》和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作票

应盖“作废”章,已执行的票应盖“已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写“承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写“下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写“承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写“下启页无”。5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如“合上”、“拉开”、“启”、“停”、“送”、“开”、“关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅炉、汽轮汽启停操作票应随设备技术档案永久保存。 5.1.10开始操作时间及终了时间的规定:从接到发令人下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报发令人后填写终了时间。 5.1.11 操作票应填写设备的双重名称,即名称和编号。

电力公司两票三制培训试卷(供电A)

一师电力公司“两票三制”培训试卷题号一二三四总分制卷人阅卷人 (供电A卷) 1.答题前将密封线内的项目填写清楚. 2.填写答案必须用黑色中性笔,禁止使用铅笔或红笔. 3.本份试卷共3道大题,满分100分. 评卷人得分 一、单选题(本大题共有10道试题,合计10分) 1、运行( )是指运行各岗位人员工作的移交和接替。 A、交班 B、接班 C、交接班 2、《“三制”标准化管理办法》规定,( )一般不进行重大操作和办理工作票。 A、交班前半小时、接班后半小时内 B、交班前半小时、接班后15分钟内 C、交班前15分钟、接班后15分钟内 3、不按工作票要求布置安全措施,工作负责人应负( )。 A、主要责任 B、次要责任 C、直接责任 4、接班班长(机组长、单元长或值长)必须提前( ),到岗了解上值(班)生产情况,以便在班前会时介绍生产情况。 A、30分钟 B、25~30分钟 C、15分钟 5、核对模拟系统图正确性是交班前( )应完成的工作。 A、1小时 B、2小时 C、30分钟前 6、交接班时遇有重要操作或正在处理事故时,交班值长应领导全值人员继续操作或处理事故,接班人员应协助交班人员进行事故处理,并服从( )的指挥,直到操作告一段落或事故处理完毕后,方可进行交接班。 A、交班值长 B、接班值长 C、所领导 7、设备全面巡视( )。 A、每天一次 B、每小时一次 C、每月不少于一次 8、人体触电时,( )部位触及带电体使通过心脏的电流最大。 A、右手到双脚 B、左手到双脚 C、左手到右手 9、对成人进行胸外按压时,压到( )后立即全部放松,使胸部恢复正常位置让血液流入心脏(放松时急救人员手掌不准离开胸壁和按压部位)。 A、2~3cm B、3~4cm C、3~5cm

热电有限公司两票三制管理规定模板

热电有限公司两票三制管理规定

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定 [HFZHGL-031]

1、目的: 为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票, 规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度, 特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准: 国家电网公司《电力安全工作规程》( 火电厂动力部分) , 国家电网公司《电力安全工作规程》( 发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸, 用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置, 用”确已拉开”, ”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线, 用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”, ”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的《电力安全工作规程》和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷, 按编号顺序使用, 作废操作票应盖”作废”章, 已执行的票应盖”已执行”章。

5.1.3每份操作票, 只能填写一个操作任务, 操作任务应填写双重名称( 名称和编号) 。一个操作任务用多张操作票时, 在第一张的备注栏内填写”承上页无”, 在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”, 在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”, 在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写, 操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写, 填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时, 如有个别错漏字需要修改时, 应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字, 否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项, 不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行, 应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章, 在备注栏内注明”本操作票有误, 自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票, 必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率, 合格率及存在的问题。操作票至少保存一年, 锅炉、汽轮汽启停操作票应随设备技术档案永久保存。

以 “两票三制”为基础构建企业的安全文化参考文本

以“两票三制”为基础构建企业的安全文化参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

以“两票三制”为基础构建企业的安 全文化参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一个企业,要想保持自身的稳定发展和基业的常青, 就必须把自己的一切活动都建立在稳固的安全基础之上。 所以,在企业文化中,必不可少地存在着一个重要的文化 因子——安全文化!安全,体现着企业管理的水平和企业 执行力的强弱。 企业采取有效的措施保障安全,是企业管理的一项重 大课题,同时也是企业文化的题中应有之义。在企业中, 安全文化就是“安全第一、生命至上”的一种价值观,体 现着一种更严格、更健康的发展思维,实现着人类社会安 全、健康发展的理念。 一、“两票三制”是企业安全文化的核心

1、“两票三制”是企业的安全文化 国际著名的哈里伯顿能源服务集团公司将其企业的安全文化概括为“在零的左面”。其含意是以时间为坐标轴将事故的发生时刻界定为零点,则零的左侧即事故发生之前,零的右侧为事故发生之后,零的左侧为避免事故发生所作出的努力,可以视为未雨绸缪,而零的右侧则是对事故调查改进所作的努力,可视为亡羊补牢。“在零的左面”就是倡导大家要积极认真地对待生活和生产中的每个安全隐患,避免事故的发生。在电力企业中把安全文化概况为“两票三制”。“两票”就是工作票和操作票。“三制”就是指运行值班及交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验轮换制。“两票三制”的严格执行,就是安全的未雨绸缪,要安全在零的左面。 2、“两票三制”是企业的安全保障 据有关数据统计,在电力行业中,80%的事故都是因

两票三制-电力安全生产的法宝

编号:SY-AQ-02320 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 两票三制-电力安全生产的法 宝 Two tickets and three systems: the magic weapon of power safety production

两票三制-电力安全生产的法宝 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 作为一名电业工人,我们所执行的安全规程制度,是经验的积累,教训的总结,人们常说“安规”是保命的,“运规”是吃饭的,是从事电业安全生产的法宝,是维护财产和家庭安全的圣经。 电力生产一但出现事故,殃及四面八方,祸及千家万户,安全是电力生产的第一生命线,那普普通通、那一张张、那永远也填不完的工作票、操作票、危险点分析预控卡,那日日月月、年年复始、令人烦燥的运行交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度,都是电力生产的法宝,尤其是变电运行工的法宝。这些说起来重要,做起来更为重要的“两票”“三制”,是多少从事电力工作者的管理结晶,是多少生产操作者的血和泪的升华。 然而,这,又是一个真实的故事,是一个令人至今难以忘怀的酸楚的真事,仿佛好象发生在昨天。那是去年的11月27日,公司承建的农网低压改造工程工作时,分公司配电班的班长谢某在进行环东

电力安全工作规程二票三制要点

《安规》二票三制部门重点介绍日起在国家电网公1 新版电力安全工作规程于2005年7月 司内部正式实施。其中第三部分《保证安全的组织措施》也是俗称二票三制部分,是电力行业在长期生产实践中,确保生产安全的最有效管理措施,我们员工必须熟知并牢固掌握。计划部 3保证安全的组织措施 3.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 3.1.1 工作票制度; 3.1.2 工作许可制度; 3.1.3 工作监护制度; 3.1.4 工作间断、转移和终结制度。工作票制度是任何人在电力设备上进行检修、试验必须履行的准许手续。工作许可;工作监护;工作间断、转移和终结制度是保证工作票制度准确、安全实施的保证制度 3.2 工作票制度 3.2.1 在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单,其方式有下列 6种: 3.2.1.1 填用变电站(发电厂)第一种工作票(见附录2)。 3.2.1.2 填用电力电缆第一种工作票(见附录3)。 3.2.1.3 填用变电站(发电厂)第二种工作票(见附录4)。 3.2.1.4 填用电力电缆第二种工作票(见附录5)。 。)6填用变电站(发电厂)带电作业工作票(见附录3.2.1.5 。7)3.2.1.6 填用变电站(发电厂)事故应急抢修单(见附录3.2.2 填用第一种工作票的工作为: 3.2.2.1 高压设备上工作

需要全部停电或部分停电者。二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电3.2.2.2 者或做安全措施者。 3.2.2.3 高压电力电缆需停电的工作。3.2.2.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。填 用第二种工作票的工作为:3.2.3 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。3.2.3.1 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电3.2.3.2 者或做安全措施者。转动中的发电机、同期调相机的励磁回路 或高压电动机3.2.3.3 转子电阻回路上的工作。非运行人员用绝缘棒和电压互感器定 相或用钳型电流表3.2.3.4 测量高压回路的电流。距离的相关场所和带电设备外壳上的工 作以大于表2-13.2.3.5 及无可能触及带电设备导电部分的工作。高压电力电缆不需停电的工作。3.2.3.6 填用带电作业工作票的工作为:3.2.4 2-1带电作业或与邻近带电设备距离小于表规定的工作。: 3.2.5 填用事故应急抢修单的工作为事故应急抢修可不用工 作票,但应使用事故应急抢修单。目前工作票有5种;事故应急抢修单1种 2 我院现场试验一般涉及第一、第二种工作票,电缆工作 票和事故应急抢修单工作很少,没有带电作业工作票。

电力新入企员工两票三制学习心得体会

电力新入企员工两票三制学习心得体会---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 电力新入企员工两票三制学习心得体 会 为帮助新入职人员快速成长、加快身分转型和适应新的工作环境、尽快融入新的单位并在新的工作岗位上早有作为,在领导的重视、关心与支持下,对2011年新进的员工进行了为期一个月的岗前培训。在这次学习中,聆听了多位领导、前辈和老师的教诲,受益匪浅。安全生产的重要性在这次的管理处培训中,其中最为强调的一点就是电力安全的重要性。为了保证正常生产秩序,保证检修人员和运行设备的安全,防止发生意外事故,必须要求我们严格的遵守两票三制两票三制是电力安全生产保证体系的几项最基本的制度之一,是电力企业保人身、保电网、保设备的重要手段和措施。任何人为的责任事故,均可在其两票三制的执行上找到原因。两票三制即工作票、操作票制度和交接班制、巡回检查制、设备定期试验倒换制。电力安全涉及到各行各业千家万户,万家灯火,南网情深,安全工作千万不要掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。电力职工队伍是一支能吃苦、讲奉献的队伍,为了确保用电安全,为了规范电力市场,我们电力职工付出的多,得到的少,如果再不注意安全,不把安全时时刻刻记在心头,那么我们职工的生命就会受到威胁,因为大家都知道水火无情,但如果对安全麻痹大意,电就象一只吃人的老虎。我更想说的是, 1 / 2 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------

[电力安全生产与“两票三制”] 电力安全生产

[电力安全生产与“两票三制”] 电力安全生产 电力安全生产与“两票三制” “安全第一,预防为主,综合治理”是电力安全生产的基本方针,同时也是电力安全生产必须遵循的根本原则。为使这一根本原则落到实处,电力安全生产必须建立在“两票三制”原则的基础上。“两票”是“工作票和操作票”,“三制”是“交接班制、巡回检查制和设备定期试验切换制”。 “两票三制”之工作票。工作票是在发电企业中的统一简称,是指在电力生产的设备检(维)修、安装、试验等工作中,为确保工作范围与运行设备的可靠隔离,保证工作过程人身安全和设备安全,明确运行方与作业方各自的安全责任,双方共同签定的书面安全协议。工作票包括电气第一种工作票、电气第二种工作票、继电保护工作票、热力机械工作票、热控第一种工作票、热控第二种工作票、一级动火工作票和二级动火工作票。 工作票的三种人指的是工作票签发人、工作许可人和工作负责人。一张完整的工作票,应当包括工作票编号、工作负责人、工作班成员、工作地点和工作内容、计划工作时间、工作终结时间、工作范围、安全措施、工作许可人、工作票签发人、工作票审批人等。一张合格的工作票,必须按照规定流程进行执行,即接受工作任务、危险点分析、接收工作票、许可工作时间、布置安全措施、工作许可、开工、工作监护、设备试运、工作终结、工作票结束。工作票有以下基本要求:(一)工作票的任务、内容、措施、步骤,必须与生产现场实际、运行方式相一致,与即将进行的检修工作和内容相一致。 (二)当检修工作与典型工作票上的模版不一致时,应根据实际设备状态或工作要求在模版上修改,经审核无误后使用。修改后的工作票,其安全水平不能低于典型工作票的要求。(三)工作票应统一编号,并保证工作票编号的唯一性。(四)工作票一式两份,一份由工作负责人收执,工作时必须随身携带; 另一份由工作许可人收执,按值移交。运行值班员应将日常工作票的编号、工作任务、许可工作时间、结束时间及终结时间记入运行记录中。(五)一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。(六)当工作需要在生产现场禁火区域或重点防火部位进行动火作业时,应同时执行动火工作票。动火工作票不得代替工作票。(七)现场工作票应按“ 工作间断(押票)工作票、执行中工作票、已结束工作票、工作终结工作票”四种状态分别存放在专用工作票夹内:(八)工作票结束盖“工作结束”印,印章规格为38mm×15mm 的长方形红色印章; 工作票终结盖“工作票终结”印,印章规格为直径25mm 的圆形红色印章。 “两票三制”之操作票。操作票是指执行生产设备操作的书面依据,包括电气操作票、热机操作票和热控操作票等。当一项操作任务发出后,通过填写操作票,让操作人清楚操作任务和操作步骤,逐一让监护人、负责人对操作票上的项目**序进行审核、签字,既能保证操作的正确性,又能让操作人、监护人和负责人更清楚操作任务,清楚操作所担负的责任,让操作有章可循,有据可查,这就是操作票的作用。 电气操作票的使用原则:当进行电气设备、系统等进行状态转换(运行状态、热备用状态、冷备用状态和检修状态)的操作,或在运行设备、系统上进行存在安全风险的操作时,应使用电气操作票。 当进行电气倒闸操作时,要严格按照“电气五防”的要求,即防止误分、合断路器; 防止带负荷分、合隔离开关;

相关文档