CHPN-3智能阀位控制器

使用说明书

使用控制器之前请仔细阅读说明书

一、功能概述

CHPN-3智能阀位控制器为柜装式控制仪表。配合位移检测电位计使用,可控制电动或电液动执行机构动作,从而实现各类调节型阀门的开度无极调节。内置的模拟量输入/输出模块和数字通讯模块可与中控室连接,实现产品的自动化控制。

CHPN-3智能阀位控制器设有2个4位数显装置,可分别显示被控阀门的实际开度和设定开度;4个调节按键可任意设置阀门零点(全关位置)、满点(全开位置),并能现场修正内部控制参数,以适应不同用户需求。

二、安装接线

三、使用环境

CHPN-3智能阀位控制器安装在电气控制箱内,应在室内环境使用。使用环境要求说明如下:

1、工作电压范围:120V AC~260V AC 50/60Hz;

2、使用温度范围:-20℃~65℃;

3、使用湿度范围。≤90%RH,不结露;

4、周围不含强腐蚀性、易燃易爆气体或粉尘。

四、操作说明

CHPN-3智能阀位控制器操作面板上设有2个4位数显装置、4个LED指示灯和4个操作按键(参见下图)。

用户可根据需要现场设置各位置点,并可即时修正相关控制参数。内置的EEPROM 存储模块可永久记忆各重要数据。

参数说明:

按住设定键进入内部控制参数设定菜,利用增加/减少按键可调整参数内容,一个参数设置完成后,按一下设定键可进入下个参数的设定状态。

可设置的参数见下表说明。内部参数涉及仪表的控制性能,以致影响整机的

注:在参数设定状态下,若连续5秒无按键操作便自动保存设置并退出设定

状态!

调试步骤说明:

第一步位置定位调零调满

第二步惯性与死区调整

第三部输出电流调零调满

(外部线接好,检查无误后方可通电)

一、位置定位调零调满(初装阀门必须将传感器、阀门与仪表调定同一位置)

1、点动按“SET”键,找到红色数码管显示“AH”参数,点按“▲”上键,把

绿色数码管参数值调为“2”,再点动按下“SET”键,调到显示画面。

2、手动把阀门全关到位,按向“▼”下键5秒钟,当看到红色数码管红字闪

动一下,即调零成功、红色数码管显示“000”。

3、手动把阀门全开到位。按向“▲”上键5秒钟,当看到红色数码管红字闪

动一下,即调满成功、红色数码管显示“100”。

4、点动按“SET”键,找到红色数码管显示“AH”参数,点按“▼”下键,把

绿色数码管参数值调为“0”,再点动按下“SET”键,调到显示画面。(此时DC4-20mA 对应阀门位置0-100%)

二、惯性与死区调整(阀门动作惯性与调节精度有直接关系,即阀门惯性越小,

调节精度越高,反之调节精度误差越大)

1、转换开关打到“远程”状态,阀门在0位置时给定DC 12mA电流信号,电

机正转,阀门开动作运行,位置到达50%电机正转停止。由于阀门自身的惯性原因(电机停止不等于阀门停止),阀门会继续开动作到超出50%的某个开度停止。原先给定DC 12mA电流信号对应的阀门开度50%,继而电机出现反转,同样阀门惯性的因素始终不能锁定在50%的位置,出现电机不停正转反转(即为震荡)。

2、仪表设有回差值:(①负载惯性②控制死区),点动按“SET”键,找到负

载惯性红色数码管显示“Ldo1”“Ldo2”、控制死区“dEAd1”“dEAd2”,点按“▲”

上键或“▼”下键,修改绿色数码管参数值。在保证给定信号阀门动作到停止时不出现震荡状态下,此参数值越小精度越高。

3、调整完毕,再点动按下“SET”键,调到显示画面。

三、输出电流调零调满(由于线缆长度形成电阻与仪表电气特征造成给定4-20mA

电流信号与反馈的4-20mA电流信号不一致)

1、转换开关打到“远程”状态:阀门在0位置时给定4mA电流信号(下限值),

理论反馈4mA电流信号。诺反馈4mA电流信号偏小或偏大,此时点动按“SET”键,找到红色数码管显示“AH”参数,点按“▲”上键,把绿色数码管参数值调为“3”,再点动按“SET”键,找到红色数码管显示“E2”参数, 点按“▲”上键增大或“▼”

下键减小绿色数码管参数值,即可修正反馈4mA电流信号与给定4mA电流信号(下限值)同步。

2、给定20mA电流信号(上限值),阀门随之开动作,开到100%位置停止,

理论反馈20mA电流信号。诺反馈20mA电流信号偏小或偏大,此时点动按“SET”键,找到红色数码管显示“E1”参数, 点按“▲”上键增大或“▼”下键减小绿色数码管参数值,即可修正反馈20mA电流信号与给定20mA电流信号(上限值)同步。

3、调整完毕,再点动按下“SET”键,找到红色数码管显示“AH”参数,点按

“▼”上键,把绿色数码管参数值调为“0”,再点动按下“SET”键,调到显示画面。

四、正常工作:

1、现场控制,按住按钮“开”,阀门动作过程中仪表数字逐渐变大,当阀门动

作到开位,仪表显示100并切断电动机电源. 按住按钮“关”,阀门动作过程中仪表数字逐渐变小,当阀门动作到关位,仪表显示000并切断电动机电源.

2、远程控制,给定4-20mA电流信号,阀门从全关位到全开位慢慢打开,仪表

从0-100%均匀显示,到开位停止。给定20-4mA电流信号,阀门从全开位到全关位慢慢关闭,仪表从100%-0均匀显示,到关位停止。其反馈电流值也相应变化。

1、各种状态说明

(1)使能指示灯EN的指示状态。

当使能开关DI0断开时,控制器投入使用,EN指示灯亮;

当DI0闭合时EN指示灯灭,控制器不输出开阀或关阀调节信号。此时可作为阀位变送器使用;

当出现故障时,EN指示灯以2赫兹频率闪烁。

(2)状态指示灯ST的指示状态。

ST状态指示灯可指示给定值输入信号状态。若给定值输入的4~20mA电流信号正常,指示灯灭;若无给定值输入(即丢信状态),此灯点亮,此时可短

按一下SET键进入给定值设定状态,利用▲/▼按键手动修改给定值。

控制器默认丢信保位。当检测不到给定值输入的4~20mA电流信号时,自动将给定值设置为当前采样值。

(3)开阀输出指示灯ADJ+和关阀输出指示灯ADJ-。

当有开阀或关阀输出信号时,对应的指示灯点亮。控制器能根据采样到的设定值和实际值自动输出调节信号,将阀门定位置指定位置。

(4)超量程指示。

当控制器检测到当前位置低于零点值时判断超量程,停止输出调节信号,PV处指示undL,反馈电流为3.5mA;

当检测到当前位置高出满点值时判断超出量程,停止输出调节信号,PV 出现时uPH,反馈电流为20.5mA;

(5)故障处理。

当出现以下故障时,EN指示灯闪烁,控制器停止调节信号输出。并输出报警信号:

太阳能控制器使用说明书

一、技术参数 工作压力:220V~50Hz 工作环境:-10°~40℃空载功率:4W 温度显示:00℃~99℃测温精度:±2℃ 水位显示:25 50 80 100 漏电动作电流:10mA0.1s 控制增压泵功率:500W 控制电热带功率:500W 控制电加热功率:1500W(可定制3000()w)电磁阀:12V- 工作水压0.02~0.8Mpa (可选装低压阀,工作水压0.01~0.4Mpa) 外形尺寸:1.86×116×42(mm) 二、使用方法 安装完毕,接通电源,控制器开始自检,所有图文符号全亮,并发出蜂鸣提示音,自检结束后显示热水器水箱的水温与水位,如水位低于25,水温≤95℃,自动上水至设置水位。控制器按照出厂设定的参数自动运行。控制器五种模式:智能模式、定时模式、恒温模式、恒水位模式、温控模式。 1、智能模式(出厂设置模式) 4:00启动上水至50水位,5:0C启动加热至50℃,保证早晨起床后的洗漱用水:9:00上水至1 00水位,16:00启动加热至60℃,保证晚上有60℃的水供用户使用;若15:00低于80水位,则再补水至80水位。 2、定时模式 若智能模式不能满足您的需求,持续按“上水”键3秒钟启动定时上水模式,持续按“加热”键3秒钟启动定时加热模式,只能模式关闭。 定时模式出厂参数如下: 第一次定时上水时间为“09:00”,第二次、第三次定时上水时间设置为“一一”。三次上水

设置水位均为“100水位”。“一一”代表该功能未启动(下同)。 第一次定时加热启动时间为16:00,第二次、第三次定时加热启动时间设置为“一一”。 三次定时加热终止温度均为“60℃”。 如果定时模式出厂参数不能满足您的需求,您可以根据您的需求一次作如下设置,设置期间如10秒钟没有按键动作则自动退出,所修改的容自动保存。 2-1定时上水时间和水位设置 持续按“上水”键3秒钟,“定时上水”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.1.1第一次定时上水时间和水位设置:屏幕显示“定时上水、F1”亮,“09”闪烁(09:F1表示第一次定时上水时间为9:00)。然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时上水时间。继续按“SET”键,此时“定时上水、XX:F1”亮,“水位”闪烁,按V键在50-100围设置第一次定时上水停水水位。 2.1.2第二次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第二次定时上水停水水位。 2.1.3第三次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第三次定时上水停水水位。 2.2定时加热启动时间和加热终止温度设置 持续按“加热”键3秒,“定时加热”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.2.1第一次定时加热启动时间和加热终止温度设置:屏幕显示定时加热、F1亮,1.6闪烁(16:F1表示第一次定时加热时间为16:00).然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时加热时间。继续按SET键,此时定时加热、XX:F1亮。60℃闪烁,按V键在40℃-60℃围

12864液晶屏使用手册

12864液晶屏手册 一、液晶显示模块概述 12864A-1汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵,16*8=128,16*4=64,一行只能写8个汉字,4行;)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。 主要技术参数和显示特性: 电源:VDD ~+5V(内置升压电路,无需负压); 显示内容:128列×64行(128表示点数) 显示颜色:黄绿 显示角度:6:00钟直视 LCD类型:STN 与MCU接口:8位或4位并行/3位串行 配置LED背光 多种软件功能:光标显示、画面移位、自定义字符、睡眠模式等 二、外形尺寸 1.外形尺寸图 2.主要外形尺寸 项目标准尺寸单位 模块体积××mm

二、模块引脚说明 逻辑工作电压(VDD):~ 电源地(GND):0V 工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温) 三、接口时序 模块有并行和串行两种连接方法(时序如下): 8位并行连接时序图 MPU写资料到模块

MPU从模块读出资料 2、串行连接时序图

串行数据传送共分三个字节完成: 第一字节:串口控制—格式11111ABC A为数据传送方向控制:H表示数据从LCD到MCU,L表示数据从MCU到LCD B为数据类型选择:H表示数据是显示数据,L表示数据是控制指令 C固定为0 第二字节:(并行)8位数据的高4位—格式DDDD0000 第三字节:(并行)8位数据的低4位—格式0000DDDD 串行接口时序参数:(测试条件:T=25℃VDD=

备注: 1、当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,(一般在输入每天指令前加个delay)那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。 2、“RE”为基本指令集与扩充指令集的选择控制位元,当变更“RE”位元后,往后的指令集将维持在最后的状态,除非再次变更“RE”位元,否则使用相同指令集时,不需每次重设“RE”位元。 具体指令介绍: 1、清除显示

松江飞繁控制器使用说明书G

1.系统概述: 1.1 系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。(4).控制器采用480?234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

1.2 技术指标: (1).供电方式:交流电源(主电)AC220V(?10% ? ?15%)50?1Hz。 直流电源(备电)DC24V 24Ah。 (2).功率:监控功率 ? 80W ,最大功率 ? 400W (不包括联动电源)。(3).工作电源:由主机电源提供系统内所需直流工作电压 ?5V、?35V、?24V。(4).使用环境:温度 -10 0C ? 50 0C,相对湿度 ? 95 %(40 0C ? 2 0C)。(5).结构形式:壁挂式、柜式和台式三种。 1.3 系统配置: (1).每台控制器可配置72个全总线回路,每个回路可配置252点。控制器最大容量为18144点。 (2).每个全总线回路的配置:252点。全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器模块及其它输入模块。),全部采用模拟量探测器。 (3).每台控制器最多可配置160个多线联动模块,用于控制中央消防设备。每一块多线联动控制板可带8个多线联动点。每台控制器可带20块多线联动控制板,最多可带160个多线联动点。 (4).每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘;回路型火灾显示盘按需要设置,每回路最多带8台回路型火灾显示盘。 (5).每台控制器具有2个标准RS-232串行通讯接口,1个CAN总线通讯接口,可供以下设备使用: 1).CAN总线联网:网上邻居总数最多为29个;包括本机在内,一共为30台控制器联网通讯。 2).COM1串行通讯接口:与HJ-1910型CRT彩显系统联网。

控制键盘说明书

集中控制键盘 BSR-K01 使用说明书 北京蓝色星辰软件技术发展有限公司

产品特性; 键盘口令输入 BSR1604系列矩阵切换控制 普通云台控制 智能快速球控制 BSR-4000/5000/6000系列录像机集中控制 最大控制录像机256台 最大切换摄像机256×16台 最大控制云台256台 最大1604矩阵控制主机4台 最大监视器切换16台 ※快球预置巡游设置 ※时间设定与多台录像机时间校准功能 控制多台录像机画面同时切换的多台监视器上巡视切换控制 自动在监视器上切换显示系统所有录像机图像 液晶显示屏可直观的显示当前控制设备、功能、矩阵、录像机、云台、摄像机、监视器号码等操作信息。 注:说明书中“※”功能在下一版软件中提供

目录 一、正面示意图 (3) 二、背面示意图 (5) 三、系统接线图 (6) 四、使用说明 (8) 1.液晶显示屏说明 (8) 2.初始状态显示 (8) 3.矩阵控制 (8) 4.录像机控制 (8) 5.云台/视频控制 (9) 6.监视器选择 (9) 7.自动切换控制 (10) 8.系统设置 (10) 9.时钟显示 (12) 10.通道选择 (12) 11.预置位设置 (13) 五、主要规格参数 (13) 附录系统初始参数设置 (14)

一、 正面示意图 录像机控制区 :启动当前录像机定时录像操作 :启动当前录像机布撤防操作 :启动当前录像机移动侦测录像操作 :启动当前录像机手动录像操作 :播放当前录像机图像 :停止当前录像机工作状态 :快退播放当前录像机图像 :快进播放当前录像机图像 :暂停播放当前录像机图像 :逐帧播放当前录像机图像 :对当前录像机进行播放上一段录像操作 :对当前录像机进行播放下一段录像操作 :对当前录像机进行播放本段录像操作 :循环切换当前录像机画质/ BSR塑模面板录像机数字+ :循环切换当前录像机信息显示状态/ BSR塑模面板录像机数字- :清除当前录像机报警状态 :切换当前录像机到多画面显示状态 :进入当前录像机系统设置菜单或检索菜单 :16路录像机通道切换

K-CU01 主控制器模块使用说明书

HOLLiAS MACS -K 系列模块 2014年5月B版

HOLLiAS MAC-K系列手册- K-CU01 主控制器模块使用说明书 重要信息 危险图标:表示存在风险,可能会导致人身伤害或设备损坏件。 警告图标:表示存在风险,可能会导致安全隐患。 提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录 1.概述 (1) 2.接口说明 (2) 2.1主控单元结构示意图 (2) 2.2底座接口说明 (4) 2.3地址跳线 (8) 2.4IO-BUS (11) 3.状态灯说明 (12) 4.其他特殊功能说明 (14) 4.1短路保护功能 (14) 4.2诊断功能 (15) 4.3冗余功能 (15) 4.4掉电保护 (16) 5.工程应用 (18) 5.1底座选型说明 (18) 5.2应用注意事项 (18) 6.尺寸图 (19) 6.1K-CU01尺寸图 (19) 6.2K-CUT01尺寸图 (19) 7.技术指标 (20) 7.1K-CU01主控制器模块 (20) 7.2K-CUT01 4槽主控器底座 (21)

K-CU01 主控制器模块 1.概述 K-CU01是K系列硬件的控制器模块,是系统的核心控制部件,主要工作是收集I/O模块上报的现场数据,根据组态的控制方案完成对现场设备的控制,同时负责提供数据到上层操作员站显示。 控制器基本功能块主要包括系统网通讯模块、核心处理器、协处理器(IO-BUS主站MCU)、现场通讯数据链路层、现场通讯物理层、以及外围一些辅助功能模块。 K-CU01控制器模块支持两路冗余IO-BUS和从站I/O模块进行通讯,支持两路冗余以太网和上位机进行通讯,实时上传过程数据以及诊断数据。可以在线下装和更新工程,且不会影响现场控制。 K-CU01控制器模块支持双冗余配置使用。当冗余配置时,其中一个控制器出现故障,则该控制器会自动将本机工作状态设置为从机,并上报故障信息;若作为主机出现故障,则主从切换;若作为从机出现故障,则保持该状态。 两块控制器模块K-CU01和两块IO-BUS模块安装在4槽主控底座K-CUT01上,就构成了一个基本的控制器单元。 通过主控底座的主控背板,完成两个控制器模块之间的冗余连接,控制器模块通过IO-BUS模块扩展可以连接最多100个I/O模块。 通过选用不同的IO-BUS模块,控制总线拓扑结构可构成星型和总线型;同时支持远程I/O机柜。 基本的控制器单元如图1-1所示。

监控矩阵键盘说明书

.. 主控键盘 (SYSTEM KEYBOARD) 使用说明书 (中文版第二版)

Copyright 2009-2012. All Rights Reserved. 注意事项: 1.安装场所 远离高温的热源和环境,避免直接照射。 为确保本机的正常散热,应避开通风不良的场所。 为了防止电击和失火,请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。 小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等,避免安装在会剧烈震动的场所。避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器部产生结露,影响机器的使用寿命。 2.避免电击和失火 切记勿用湿手触摸电源开关和本机。 勿将液体溅落在本机上,以免造成机器部短路或失火。 勿将其它设备直接放置于本机上部。 安装过程中进行接线或改线时,都应将电源断开,预防触电。 重要提示: 为了避免损坏,请勿自动拆开机壳,必须委托有资格有专业维修人员在指定的维修单位进行维修。 清洁装置时,请勿使用强力清洗剂,当有灰尘时用干布擦拭装置。 不得在电源电压过高和过低的场合下使用该本机。 务请通读本使用说明书,以便您掌握如正确使用本机。当您读本说明书后,请把它妥善保存好,以备日后参考。如果需要维修,请在当地与经本公司授权的维修站联系。 环境防护: 本机符合电磁辐射标准,对人体无电磁辐射伤害。 申明:

产品的发行和销售由原始购买者在可协议条款下使用; 未经允,任单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译成其它机器可读形式的电子媒介; 本手册若有任修改恕不另行通知; 因软件版本升级而造成的与本手册不符,以软件为准。 目录 设备概述 (3) 第一部分控制矩阵切换系统 (4) 1.1键盘通电 (4) 1.2键盘操作加锁 (4) 1.3键盘操作解锁 (4) 1.4键盘密码设置 (4) 1.5选择监视器 (5) 1.6选择摄像机 (5) 1.7控制解码器 (5) 1.8控制智能高速球 (6) 1.9操作辅助功能 (7) 1.10系统自由切换 (8) 1.11系统程序切换 (9) 1.12系统同步切换 (10) 1.13系统群组切换 (10) 1.14报警联动 (10) 1.15防区警点 (11) 1.16警点状态 (11) 1.17声音开关 (11) 第二部分控制数字录像机、画面处理器 (11) 2.1进入数字录像机、画面处理器模式 (11) 2.2退出数字录像机、画面处理器模式 (11) 2.3选择数字录像机、画面处理器 (11) 2.4控制数字录像机、画面处理器 (12) 第三部分设置连接 (12) 3.1键盘工作模式 (12)

SRD控制器使用说明书

SRD控制器使用说明书 一.接线原理图 警告:所有端子和连线禁止带电插拔,否则,可能触电或损坏元器件!

二.显示面板 显示面板用于设定、查询、显示各种参数,以及某些实时数据。具体参数列表如下: 设定参数(开机启动时): +24V on/off 0-10V 4-20mA GND AI(1) J6 77 70727173两线制4~20mA湿度传感器接线原理图 4~20mA 信号 - +

设定参数(正常工作时): 测量参数:

从以上列表可以看出,设定或查询的参数分为三类:第一类为开机启动时设定的参数,第二类为开机启动后正常工作时设定的参数,第三类为正常工作时可查询的某些测量参数。 第一类开机启动时设定的参数,需要在开机启动前(或复位前) 按住P0”,表示要求输入密码, 按0” 码正确,屏幕显示“P1”,表示要求输入下位机地址,如密码错误, 参数设置程序退出。显示“P1”后,按 P2”,表示要求输入“加湿器类型”,……,以此类推,可查询设定“加湿器工作类型”、“排水阀类型”、“输出功率控制方式”、“AI(1)输入信号类型”、“AI(2)输入信号类型”、“水箱高温保护温度”、“湿度闭环控制参数1”、“湿度闭环控制参数2”、“温度传感器误差修正值”、“限时补水时间”和“常态下屏幕显示内容”。此类参数为关键性重要参数,一般出厂或安装时设定,此后原则上不再更改。 第二类正常工作时设定的参数,为开机后,由用户设定的参数, 设定这些参数不用密码。操作方法为:待开机后,按住2秒以上,松开,屏幕显示“F1”,即湿度设定值,具体设定方法雷同第一类参数,依次查询设定F1、F2、……等等。 第三类正常工作时查询的参数,为开机后,用户可查询的实时数

锅炉电脑控制器使用说明书1

新一代燃气锅炉电脑控制器 使用说明书

北京亿明电气设备有限公司 目录及注意事项 一、概述 二、安装接线 三、显示

四、基本操作 五、参数设定 六、运行与控制 七、报警和连锁保护 八、异常处理及故障排除 附表、附图 感谢您使用本公司产品,为了正确使用本机并充分发挥效用,请您在使用之前务必仔细阅读说明书! 开箱检查: ◇观察产品包装箱上标示的规格、型号,确认和您定购的相符 ◇按装箱单核对产品、附件的规格、数量 ◇确认本机在运输过程中没有损坏 ◇有任何问题请在3日内与本公司联络。如在收到货物7日内未与本公司书面联络,则视同您已认可。超过此限,恕不受理。 安全注意 ◇本机必须由具有相应资格的专业技术人员按说明书安装 ◇安装使用的配件必须符合国家电气标准 ◇确认电源电压在规定的范围之内。保证良好的接地 ◇不能将强电接入弱电信号输入端 售后服务 ◇在您遇到问题或设备故障时,请及时与我公司用户服务部门联系。请您在反映问题时尽量说明:产品的型号、编号、配件、锅炉生产厂、购买日期、使用情况、具体故障现象 ◇在正常安装、使用的情况下,本机自出厂之日起12个月内发生质量问题实行在厂免费保修。超过保修期后视情况需收取相应费用 ◇如出现以下问题,应由用户承担相关费用:①使用不当造成的人为损坏②自然灾害及污染等造成 的损坏③电源电压异常、电路连接不当等造成的损坏 使用条件 ◇环境温度:0 ~45 ℃ ◇大气压力:86 ~106 Kpa ◇相对湿度:< 90 %(无结露) ◇额定电源电压:220V AC,频率:50Hz ◇电源电压范围:额定值的90% ~110% ◇强电线路和连接传感器等的弱电线路必须分别穿管走线,否则控制器可能无法正常工作

LED显示屏模组使用材料说明

LED显示屏模组使用材料说明 1、LED灯:LED红灯(晶元),亮度1000-1100mcd,中心波长623-627nm LED绿灯(士蓝),亮度1900-2200mcd,中心波长520-525nm LED蓝灯(士蓝),亮度365-385mcd,中心波长470-475nm 发光二极管简称为LED。主要由支架、晶片、银胶、金线、环氧树脂五种物料所组成。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。发光材料用透明环氧树脂封装。封装树脂包括:A胶(主剂)、B胶(硬化剂)、DP(扩散剂)、CP(着色剂)四部份组成。其主要成分为环氧树脂(Epoxy Resin)、酸酐类(酸无水物Anhydride)、高光扩散性填料(Light diffusion)及热安定性染料(dye) 2、LED驱动IC:HB5024 HB5024是一款用于大屏幕LED的低压差、高精度16位恒流驱动芯片。它是内建的16位移位寄存器与栓锁功能,可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式。HB5024的输入电压范围值为3.3V至5V,提供16个电流源,可以在每个输出级提供3mA - 45 mA恒定电流以驱动LED。并且单颗IC 内输出通道的电流差异小于±2%;多颗IC间的输出电流差异小于±3%;恒定输出电流随着输出端耐受电压(VDS)变化,被控制在每伏特0.1%;且电流受供给电压(VDD)、环境温度的变化也被控制在1%。HB5024可以选用不同阻值的外接电阻来调整其输出级的电流大小,藉此机制,使用者可精确地控制LED的发光亮度。HB5024的设计保证其输出级可耐压17V,因此可以在每个输出端串接多个LED。此外,HB5024亦提供30MHz的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。 3、其他LED配件: ①、电源座(加强型):电源座是承接电源线与PCB板连接的主要器件,

控制器使用说明书

JB-TB-BK8000 智能型火灾报警控制器(联动型) 本系统中的控制器采取模块化、积木式结构设计,使打印机、大屏幕汉显液晶屏、PC机、联动控制板、回路板可与主控板任意组合,32台控制器可构成大型网络,每台控制器其软件、硬件构成方式和带载能力完全相同,因此,即可成为主控机(集中机)又可做从机(区域机)使用。系统采用两总线、无极性、模拟量信号传输方式,总线上可并接所有的输入/输出模块及探测器。其性能符合国际GB4717-93和GB16806-1997的要求。 一、主要功能 1、故障报警 当检测点由于某种原因发生故障时,控制器面板上的黄色发光管点亮,液晶上显示总数及探测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 若回路发生故障时,液晶屏的地址位置显示“_路”。 主、从机若通讯有故障时,液静晶屏的地址位置显示“—从机”。 2、预警报警 2.1监测点由于长期使用或者在调试过程中出现重码等原因引起模拟值偏高,系统将其作 为预警处理,面板上的预警灯被点亮,液晶显示预警总数及监测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 2.2监测点接收到早期异常情况,但未达到报警点,系统须作进一步判断,系统将预警和 故障作为同一级别处理,因而在液晶上采用同屏显示。 3、火警、启动 当监测点发生火灾时,面板火警被点亮,且面板上的首火警地址,液晶屏上显示火警总数及监测点的地址、名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声; 不管在手动或自动状态下,系统发出启动指令后,面板上联动灯被点亮;如果联动设备有回答信号时,液晶显示联动设备的地址,名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 以上各种报警信息均可采用快捷键进行查询。 4、火警优先 在任何情况下,火警、启动为最高级别,优先于故障、预警。 5、消音键 任何报警引起的喇叭均利用消音键进行消音。 6、电源转换 系统采用了主电与备电两种供电方式,并具有自识别能力,能对主电的过压、欠压或失压以及备电低于额定的电压值时,失压等进行声与光的报警。 7、手动与自动 系统设有自动与手动的转换功能,通过自动与手动转换键完成。 8、复位 当火警、启动等状态发生后,系统具有保持功能,通过复位键可以使系统进行复位操作,从机可接受主机的复位信号。 9、关机记忆 系统对火警、启动几开、关机的时间具有记忆功能,以供随时查询。 10、时钟

云台控制键盘说明书

云台控制键盘说明书一、键盘示意图: 图一(正面) 图二(侧面) 二、按键说明:

三、简单操作说明: 把DVR云台控制键盘接通电源及相关设备连接好后,如下图: 图三 确认连接无误后请安如下步骤进行相关参数设置:

1、长按键盘上的“设置”键5-6秒,输入密码(出厂密码8888)确定 后,同过遥控杆上、下操作选择相关设置模式,包括PTZ SETUP、DVR SETUP、SYSTEM SETUP;通过“确认”键进入下级设置菜单。 Ⅰ、PTZ SETUP: 在“ADDRESS”菜单中输入任意三位以内数字,确认后进入下级菜单“PROTOCOL”,通过遥控杆左右选择与云台设备对应的协议,确定后进入下级菜单“BAUD RATE”选择相应的波特率确认后按“退出”键返回第一级菜单。 Ⅱ、DVR SETUP: 进入DVR SETUP菜单后,在“BAUD RATE”选项中选择与被控制DVR设备相对应的波特率(“串口设置”菜单内),确认后按“退出”键返回第一级菜单。 Ⅲ、SYSTEM SETUP: 进入SYSTEM SETUP菜单后,可进行SET PASSWORD(密码设置)、LOAD DEFAULT(恢复默认值)、SOUND SET(按键声音开/关)操作。 2、设置好相关参数后按键盘上的“设备号”键,输入需要控制的设备号 (此设备号须与DVR“串口设置”中的设备号相同),确认后即可进行键盘云台控制或键盘DVR控制,通过长按键盘上的“F3/云台”键约2-3秒进行两种控制模式之间的切换。 3、在键盘DVR控制模式下,可进行操作的按键有: 录像、播放、多画面、静音、单帧/暂停、停止、云台/按键切换、设备号切换、数字键(0-9)、确认、清除、菜单/取消、上、下、左(快退)、右(快进)。 4、在键盘云台控制模式下(屏幕右上角有“∧”这个符号),可进行操 作的按键有: 云台/按键切换、设备号切换、数字键(0-9)、确认、清除、焦距+、焦距-、变倍+、变倍-、光圈+、光圈-、通道号(选择已接入并设置好的通道进行云台控制操作)、上、下、左、右、左旋(变倍减小)、右旋(变倍增加)。

液晶显示模块技术手册HJ1602A使用说明书

液晶显示模块技术手册 HJ1602A 一、概述 HJ1602A是一种工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。(16列2行)二.模块尺寸(如图) 三.引脚接口说明表 第1脚:VSS为地电源。 第2脚:VDD接5V正电源。 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。 第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。 第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS 为高电平R/W为低电平时可以写入数据。 第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。

第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。 第15脚:背光源正极。 第16脚:背光源负极。 四.1602LCD的指令说明及时序 14:控制命令表 1602液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明:1为高电平、0为低电平) 指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置。 指令2:光标复位,光标返回到地址00H。 指令3:光标和显示模式设置I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效。 指令4:显示开关控制。D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。 指令5:光标或显示移位S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标。 指令6:功能设置命令DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符。指令7:字符发生器RAM地址设置。 指令8:DDRAM地址设置。 指令9:读忙信号和光标地址BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。 指令10:写数据。 指令11:读数据。

控制键盘说明书

MV2850系列控制键盘 (SYSTEM KEYBOARD) 使用说明书 (中文版第一版) 深圳市智敏科技有限公司 SHEN ZHEN ZHI MIN TECHNOLOGY CO.,LTD. Copyright 2000-2003. All Rights Reserved.

注意事项: 1.安装场所 远离高温的热源和环境,避免阳光直接照射。 为确保本机的正常散热,应避开通风不良的场所。 为了防止电击和失火,请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。 小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等,避免安装在会剧烈震动的场所。避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器内部产生结露,影响机器的使用寿命。 2.避免电击和失火 切记勿用湿手触摸电源开关和本机。 勿将液体溅落在本机上,以免造成机器内部短路或失火。 勿将其它设备直接放置于本机上部。 安装过程中进行接线或改线时,都应将电源断开,预防触电。 重要提示: 为了避免损坏,请勿自动拆开机壳,必须委托有资格有专业维修人员在指定的维修单位进行维修。 清洁装置时,请勿使用强力清洗剂,当有灰尘时用干布擦拭装置。 不得在电源电压过高和过低的场合下使用该本机。 务请通读本使用说明书,以便您掌握如何正确使用本机。当您读本说明书后,请把它妥善保存好,以备日后参考。如果需要维修,请在当地与经本公司授权的维修站联系。 环境防护: 本机符合国家电磁辐射标准,对人体无电磁辐射伤害。 申明: 产品的发行和销售由原始购买者在许可协议条款下使用; 未经允许,任何单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译成其它机器可读形式的电子媒介; 本手册若有任何修改恕不另行通知; 因软件版本升级而造成的与本手册不符,以软件为准。

消防泵控制器使用说明书(新)

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、ATSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、ATS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 2.1通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 2.2系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操 作级别; 2.3控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电 机; 2.4控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 2.5自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 2.6清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过 按键进行操作; 2.7采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 2.8各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 2.9控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线 使用寿命长等特点; 2.10采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 2.11时间日期的设置能自动判断是否越界; 2.12柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 2.13火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 2.14大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 2.15只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式

液晶显示模块使用手册 pdf

液晶显示模块使用手册 版本:V2.0 型号:240128K 系列 选 配 件 说 明 □常温(0~50℃) □宽温(-20~+60℃) 液晶片 □超宽温(-30~+70℃) □黄绿膜 □蓝膜 □灰膜 □黑白膜 LED背光 □白光 □翡绿光 □黄绿光 □蓝光 背 光 EL背光 □白光 □蓝光 □CCFL背光 负压电路 □板载负压 □不带负压 EL逆变器 □配备 □板载 □不配备 CCFL逆变器 □配备 □不配备

一. 概述 240128K是一种图形点阵液晶显示模组。它用T6963C作为控制器,KS0086作为驱动的240(列)X128(行)的全点阵液晶显示。具有与INTER8080时序相适配的MPU接口功能,并有专门的指令集,可完成文本显示和图形显示的功能设置。 二. 特性 1.工作电压为+5V±10% 2.显示内容:240×128点,可显示15个(/行)X8共120个(16×16点阵)的中文字符 3.内部有固定字模库共128种(8X8)字符和2K字节的自定义字模容量。 4. 共有13条操作指令 三. 外形尺寸 . 项目标 准 尺 寸 单 位 模 块 体 积 120×86×12.5mm 定 位 尺 寸110×76mm 视 域93×48.1mm 行 列 点 阵 数 240×128dots 点 距 离 0.03×0.03 mm 点 大 小0.3×0.3 mm

四.硬件说明 1,带控制器引脚特性 电平 功能描述 序号 J1 1 FG - 结构地 2 GND - 逻辑电源负(0V) 3 VCC - 逻辑电源正 (5V) 4 VO - 液晶显示电压输人(调节显示对比度) 5 /WR H/L 写信号口 6 /RD H/L 读信号口 7 /CE H/L 片选信号 8 C/D H/L H:指令通道;L:数据通道 9 RES H/L 复位信号 10 DB0 H/L 数据位0 11 DB1 H/L 数据位1 12 DB2 H/L 数据位2 13 DB3 H/L 数据位3 14 DB4 H/L 数据位4 15 DB5 H/L 数据位5 16 DB6 H/L 数据位6 17 DB7 H/L 数据位7 18 FS H/L 液晶显示字体选择(H:6X8 ,L: 8X8) 19 BLA - 背光正 20 BLK - 背光负 21 VOUT 液晶显示电压输出

三维矩阵键盘操作手册

矩阵控制键盘操作说明 键盘概述 控制器是智能电视监控系统中的控制键盘,也是个监控系统中人机对话的主要设备。可作为主控键盘,也可作为分控键盘使用。对整个监控系统中的每个单机进行控制。 键盘功能 1.中文/英文液晶屏显示 2.比例操纵杆(二维、三维可选)可全方位控制云台,三维比例操纵杆可控制摄像机的变倍 3.摄像机可控制光圈开光、聚集远近、变倍大小 4.室外云台的防护罩可除尘和除霜 5.控制矩阵的切换、序切、群组切换、菜单操作等 6.控制高速球的各种功能,如预置点参数、巡视组、看守卫设置、菜单操作等 7.对报警设备进行布/撤防及报警联动控制 8.控制各种协议的云台、解码器、辅助开头设置、自动扫描、 自动面扫及角度设定 9.在菜单中设置各项功能 10.键盘锁定可避免各种误操作,安全性高 11.内置蜂鸣器桌面上直接听到声音,可判断操作是否有效 技术参数 1.控制模式主控、分控 2.可接入分控数16个 3.可接入报警模块数239个 4.最大报警器地址1024个 5.最大可控制摄像机数量1024个 6.最大可控制监视器数量 64个 7.最大可控制解码器数量 1024个 8.电源 AC/DC9V(最低500mA的电源) 9.功率 5W 10.通讯协议Matri、PEL-D、PEL-P、VinPD 11.通讯波特率1200 Bit/S,2400 Bit/S,4800 Bit/S ,9600Bit/S, Start bit1,Data bit8,Stop bit1

接线盒的脚定义 控制线连接图 键盘按键说明 lris Focus Far 聚焦远 Focus Near 聚焦近 Zoom Tele 变倍大 Zoom Wide 变倍小 DVR 设备操作 DVR 功能键 Shift 用户登入 Login 退出键 Exit 报警记录查询 List 进入键盘主菜单 MENU 启动功能 F1/ON 关闭功能 F2/OFF 液晶显示区

云台控制键盘说明书(20210309052321)

云台控制键盘说明书键盘示意图: 图一(正面) 图二(侧面) 按键说明:

三、简单操作说明: 把DVR 云台控制键盘接通电源及相关设备连接好后,如下图: 图三 确认连接无误后请安如下步骤进行相关参数设置: Q 16 AUDfO IN ^ir-riy dN

1、长按键盘上的“设置”键5-6 秒,输入密码(出厂密码8888)确定后,同过遥控杆 上、下操作选择相关设置模式,包括PTZ SETUP、DVR SETUP、SYSTEM SETUP;通过“确认”键进入下级设置菜单。 1、PTZ SETUP: 在“ ADDRESS ”菜单中输入任意三位以内数字,确认后进入下级菜单 “PROTOCOL通过遥控杆左右选择与云台设备对应的协议,确定后进入下级菜单 “BAUD RATE选择相应的波特率确认后按“退出”键返回第一级菜单。 n> DVR SETUP: 进入DVR SETUP菜单后,在“ BAUD RATE选项中选择与被控制DVR设备相对应的波特率(“串口设置”菜单内),确认后按“退出”键返回第一级菜单。 川、SYSTEM SETUP: 进入SYSTEM SETUP菜单后,可进行SET PASSWORD (密码设置)、LOAD DEFAULT (恢复默认值)、SOUND SET (按键声音开/关)操作。 2、设置好相关参数后按键盘上的“设备号”键,输入需要控制的设备 号(此设备号须与DVR“串口设置”中的设备号相同),确认后即可进行键盘云台控制或键盘DVF控制,通过长按键盘上的“ F3/云台” 键约2-3 秒进行两种控制模式之间的切换。 3、在键盘DVR空制模式下,可进行操作的按键有: 录像、播放、多画面、静音、单帧/暂停、停止、云台/按键切换、设备号切换、数字键(0-9)、确认、清除、菜单/取消、上、下、左(快退)、右(快进)。 4、在键盘云台控制模式下(屏幕右上角有“A”这个符号),可进行操作的按键有: 云台/按键切换、设备号切换、数字键(0-9)、确认、清除、焦距 +、焦距-、变倍+、变倍-、光圈+、光圈- 、通道号(选择已接入并设置好 的通道进行云台控制操作、)上、下、左、右、左旋(变倍减小、)右旋

信息家电控制器使用说明书

信息家电控制器使用说明书 一、功能说明 1、控制波创无线智能开关/智能插座; 2、控制五种红外家电设备; 3、附带时钟、闹铃等功能。 二、产品图示 三、信息家电控制器控制智能开关/智能插座的设置 在与智能开关/插座的对码操作时,通过设备选择键将设备图标选择至“灯”位置,此种情况下遥控器发射无线射频信号。液晶屏显示如图1。 图1 (一)A6宜家系列开关的设置控制: 1、数字键对码: 通过数字键对码,用户可以通过遥控器上的数字键控制灯光。 操作步骤如下: ①按住开关上的某一按键,开关按键上LED灯亮后松开按键。 ②LED灯亮着时间,按一下遥控器上的任一数字键。 ③若该开关按键上的LED灯闪烁2下,表示操作成功。用户可以通过遥控器上的该数字键,控制此按键所连 接的那路灯开、关。 ④若该按键上的LED灯闪烁4下,表示遥控器上的该数字键原本可以控制该路灯,现在此对码被清除。可以 重复以上①②③的操作步骤重新学习对码。 ⑤若该按键上的LED灯缓慢的闪烁1下,表示此按键己对满数字键控制码。用户如果希望将此按键与其它数 字键对码,可以清掉己成功对码的数字键中的一个或多个。

操作简图: 2、情景控制: 通过情景模式设定,用户可以通过遥控器上的某一个情景键,使参与此情景灯光进入对应的状态。 情景对码: ①按住开关上的某一按键,开关按键上LED灯亮后松开按键。 ②LED灯亮着的时候,松开按键,按一下遥控器上的任一情景键。 ③若该开关按键上的LED灯闪烁两下,表示操作成功。用户可以通过遥控器对此按键所连接的那路灯进行情 景设置。 说明:1、一个开关(单位、双位、三位开关),只要对一个按键进行情景键对码,就可以完成整个开关的所有按键情景键对码完成。若想家中每个开关都能用此遥控器进行情景模式设定,此遥控器必须先对每个开 关进行情景键对码。 2、只有在情景键对码操作成功后,才能进行情景模式设定。 情景设置: ①按住信息家电控制器上的学习键直到遥控器的蜂鸣器响一声后松开按键。 ②把将参与进行情景模式设定的所有路灯调节到所需的状态(熄灭/点亮)。 例如,要设定的模式是通过某一个情景键把几路灯同时点亮而其他路灯熄灭,那么先把参与此设置的灯点亮、熄灭一次,然后将需要点亮的灯重新点亮; ③灯光状态调节好后,再按下遥控器上的学习键和用来储存该种灯光模式的情景键,遥控器的蜂鸣器响一声后 同时松手即可。

McQuay麦克维尔模块式风冷冷水MCl控制器使用手册

MC302l控制器使用手册 适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当 选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设 置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用 户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成, 同时跳出参数设置状态。 ②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机 组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参 数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼” 键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼” 键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机 组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是 关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时 的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。

相关文档