文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理通知单如何编写

监理通知单如何编写

监理通知单如何编写
监理通知单如何编写

监理通知单如何编写

监理工程师通知单(简称“监理通知单”)是指监理工程师在检查承包单位在施工过程中发现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。

《建设工程监理规范》中5.4.11条规定:“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”。

在条文说明中规定:“在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求,除另有规定外,均应采用B1表(即《监理工程师通知单》)。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采

用B1表予以确认”。

由于监理人员的业务工作水平、思想认识和经验上的不同,目前在签发监理通知单方面往往出现不统一和很多不规范的地方。

笔者结合自身的工作实践,就编发监理通知单存在问题及如何规范提出建议。

监理通知单的意义与作用

监理通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。

目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工,保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。

监理通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点。监理通知单一旦签发,承包单位必须认真对待,在规定期限内按要求进行落实整改,并按时回复。

善于运用和签发监理通知单是监理有所作为的体现。它能督促承包单位及时进行整改,促进工程建设的有效进行,有效地维护建设单位的利益。

同时,签发监理通知单也是考核监理如何行使手中权利的一个指标,是对监理业务能力和管理水平的一种检验。

编发监理通知单存在的问题

1. 提出的存在问题不详细,缺乏具体表述;或实际内容有偏差,证据不足。

有的监理通知单中所述的问题空洞、抽象,如“现场钢筋保护层厚度不符合要求’,就缺少存在问题的具体钢筋部位、保护层厚度的实测数据、违反的规范名称和具体条款的描述,让人摸不着头脑,给人感觉是监理未到现场实测实量,

而是凭拍脑袋想出来的问题。

另外,由于监理人员业务能力和技术水平等综合素质的差别,将缺乏证据或有偏差的内容也写进监理通知单,从而影响到承包单位和建设单位对监理的评价,进而削弱或降低对监理的可信度和权威。

2. 缺乏时间观念,对监理通知单的时效性缺乏认识和重视。具体表现在监

理签发监理通知单的时间和承包单位签收通知单的时间均不具体,多数只署年月日,没有详细到时点分,时效观念弱。

监理通知单的生效是以承包单位在回执上签署姓名和收到的时间为准,如签发和签收时间不具体,直接造成通知单的生效时间含糊。

如承包单位在上道工序施工中发生质量问题时监理签发了通知单,但当天承包单位在问题未整改的前提下擅自进入下道工序施工,此时对方即可辩称收到监理通知单时已完成了上道工序,开始转入下道工序施工,如要求他现在整改,则需要返工,既影响进度,又造成成本增加。

此刻监理可谓骑虎难下,左右为难。原因就在于监理通知单签发时间不具体。

尤为严重的是,如因对方未及时整改,造成重大质量或安全事故,追究责任时可能因为监理签发通知单的时间不具体而影响到责任界定的划分。

另外,缺乏时效性还表现在通知单中要求承包单位整改的时限不具体,这样承包单位对质量或安全问题不能及时进行整改,而是无限期拖延,给监理工作带来被动。

3. 仅仅要求承包单位采取整改纠正措施,未要求其采取预防措施.签发监

理通知单不仅仅是针对本次发生的问题,更重要的是要求承包单位分析问题产生的原因,并采取相应的预防措施防止类似问题的再次发生,但此点在实际操作中往往被忽视。

试想一下,如果不分析本次发生问题的原因,不采取相应的预防措施,不对人、机、料、法、环、测、程等导致问题产生的关键因素予以消除,承包单位的整改只能是治标不治本,类似问题还会在以后一而再、再而三地反复发生。

4. 用口头通知代替签发监理通知单。有的监理人员习惯于发现问题后均用

口头通知承包商进行整改,不留下书面痕迹。

这样,一方面不能完整地体现监理自身的工作情况,是一种监理有所不为的

表现:

另一方面如发生质量安全问题,就为责任界定留下后患。

有的承包单位不恰当地把监理通知单与上级管理部门对其的质量安全处罚或考核指标挂钩,使之对接收监理通知特别敏感,这无形中也为监理正常签发监理通知造成压力。

而监理为顾全与承包单位的关系,采取少发甚至尽量不发监理通知单,进而凡是发现问题均采用口头通知的办法。

5. 不允许承包单位申诉,强令执行。监理通知单虽有一定的强制性,但根据FIDIC合同条款规定,应允许承包单位申诉。

承包单位如认为监理通知单内容不合理,应在收到监理通知单后24小时内以书面形式向监理提出报告,监理在收到承包单位书面报告后24小时内做出修改、撤销或继续执行原监理通知单的决定,并书面通知对方。

紧急情况下,监理可要求承包单位立即执行监理通知单,或承包单位虽有异议,但监理决定仍继续执行监理通知单,此时承包单位应予以执行。

如因监理通知单指令错误发生追加合同价款和给承包单位造成的损失由建设单位承担,延误的工期相应顺延。

6. 未及时抄送建设单位,监理通知单回复后更是不转发建设单位。

监理往往将监理通知单在第一时间内下发给承包单位,却迟迟不抄送建设单位,影响了建设单位在第一时间对施工中出现问题的全面掌控,导致监理自身也失去了一次争取建设单位对监理处理相关问题支持的机会。

另外,监理通知单回复如不及时转发建设单位,建设单位对监理提出问题的整改落实情况也就不得而知。

7. 签发时监理人员冒名顶替或未做到亲笔签名。主要表现在监理员以专业监理工程师的名义、专业监理工程师以总监理工程师的名义签发监理通知单,在总/专业监理工程师签名栏上出现冒名签字或者直接打字上去的做法削弱了监理通知单的严肃性,也不利于培养和树立监理人员的责任心。

8. 缺乏能真实反映问题的工程照。有的项目监理机构未配备数码相机,监理人员在日常巡视检查过程中发现问题就不能做到就地拍照取证,并反映到监理通知单中,直接降低了反映问题的直观性和客观真实性。

监理通知单的撰写要点和签发注意事项

在撰写监理通知单时,一方面要坚持原则,分清责任,既要提出问题所在,还要提出解决问题的要求和应当达到的目标;另一方面,内容应准确、完整、条理性强、表达清晰且要符合一定的格式要求。

监理通知单的撰写和签发要注意下列要点和事项:

1. 监理通知单在用词上,要区别对待。对要求严格程度不同的用词,应分别采用“必须”、“严禁”、“应”、“不应”、“不得”或“宜”、“可”、“不宜”等。

2. 存在问题部位的表述应具体。如问题出现在主楼三层楼板某梁的具体部位时应注明:“主楼三层楼板⑥轴、(A)~(B)列L5梁”。

3. 用数据说话,详细叙述问题存在的违规内容。一般应包括监理实测值、设计值、允许偏差值、违反规范种类及条款等,如:“梁钢筋保护层厚度局部实测值为18mm,设计值为25mm,已超出允许偏差±5mm,违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)5.5.2条款规定”。对吃不准的问题,监理应在内部切磋商量,查找相关标准规范后予以判断。

4. 要求承包单位整改时限应叙述具体,如:“在48小时内”。

5. 要求承包单位在监理通知单回复时,针对提出问题深刻分析问题产生的原因,并阐述整改采取的措施、整改经过和整改结果等。

6. 要求承包单位采取预防措施,防止类似问题的再次发生。

7. 注明承包单位申诉的形式和时限,如“对本监理通知单内容有异议,请在24小时内向监理提出书面报告”。

8. 总/专业监理工程师签名栏应亲笔手签,坚持“谁签发、谁签字、谁负责”的原则。

9. 签发和签收时间应具体,宜详细到分钟,如:“2005年3月10日上午9:30监理签发,上午9:35承包单位负责人签收”

10. 反映的问题如果能用照片予以记录,应附上照片。

11. 监理通知单应及时抄送建设单位。

例外建议

1. 在事前控制阶段,为预防施工中可能遇到的问题,监理为事先提醒承包单位,此时建议使用《监理工作联系单》。

这样既可以提醒对方在施工中引起足够的注意和重视,并采取相应的预防措施,避免问题的发生,也可减少监理通知单数量,且监理工作联系单一般不需回复,而监理通知单必须一一回复。

但是,如果施工过程中承包单位违反了监理工作联系单中的内容,则应立即签发监理通知单予以指出。

2. 对监理在日常巡视检查过程中发现的一些未违反规范强制性条文的偶然性问题,并且承包单位可以配合立即进行整改的,此时监理也可不发监理通知单,而采取使用《施工整改记录单》的形式。

此记录单与施工通知单形式类似,不同之点是记录单一般由现场监理人员使用,使用时监理将提出的问题列成表格,要求承包单位对列出的问题一一予以认可,监理对整改情况进行记录,最后的复查情况需承包单位在记录单上确认。

即一张记录单,完整记录了问题的提出、整改、复查的全过程,即解决了问题,又省去了承包单位书面回复等众多环节,提高了解决问题的效率。

如果记录单上的问题反复发生,为引起承包单位足够重视,监理应立即签发监理通知单。

监理整改通知单01

连江通港大道改扩建工程(二期)浦口至马陇口段 监理工程师通知反馈单监表B12承包单位:湖南省湘西公路桥梁建设有限公司 通港大道(二期)浦口至马陇口段项目部合同号: 监理单位:福建省交通建设监理咨询公司 通港大道(二期)浦口至马陇口段总监办编号: 致:通港大道改扩建工程(二期)浦口至马陇口段总监理工程师 关于贵办对我单位施工过程中存在的问题提出整改通知,我单位已做出,现将整改情况反馈贵办。 1.存在的问题:老路上作业人员必须穿反光背心,安全员佩戴袖章、指挥旗并做好现场安全管理。 整改措施:在旧路段作业人员均穿上反光背心。现场安全员佩戴袖章及佩指挥旗,在现场巡查做好安全管理工作。 整改结果:在旧路段工作人员已全部穿上反光背心工作。安全员均已佩戴袖章及指挥旗,做好安全管理工作。 2.存在问题:在施工过程中占用老路时,应做好前后安全布控工作,重点做好施工机械的使用、运输车 辆倒车等安全管理。 整改措施:在施工过程中占用老路时,做好安全布控工作。在施工路段前方200m处开始安放“道路施工”标志,并沿路安放反光圆锥桶,夜间封闭道路时,在封闭区域1000m前后内,每隔 100m设置一盏400W高度为5米的照明灯。施工机械的使用及运输车辆管理分派专人进行 指挥。 整改结果:在施工过程中占用老路时,已做好安全布控工作。在施工路段前方200m处开始安放“道路施工”标志,并沿路安放反光圆锥桶,夜间封闭道路时,在封闭区域1000m前后内, 每隔100m设置一盏400W高度为5米的照明灯。施工机械的使用及运输车辆管理分派专 人进行指挥。 3.存在问题:做好各施工作业人员的安全技术交底工作,使其掌握本工种的各项安全技术操作规程。 整改措施:制定相关工种安全技术交底下发至各个施工人员,并定期开展安全技术交底会议。 整改结果:已制定完善的安全技术交底并已下发至相关施工作业人员,每月开展施工安全交底会议。 4.存在问题:特种作业人员应持证上岗,特种设备应检验合格,并按规定将相关资料上报我总监办审查。 整改措施:特种作业人员均持证上岗,特种设备均送有关部门检验合格。我方已将有关资料整理成册送交总监办。 整改结果:已完成 承包人:日期: 复查意见: 监理工程师:日期:

工程联系单、监理通知单回复

精心整理工程联系单(第1号) 施工图号 提出单位江西环球市政建设园林 绿化工程有限公司 性质核定 工程名称盐边县渔门镇战备水库 除险加固工程 联系内容1、该工程在施工过程中发现如下问题,拟施工的启闭塔、 卧管项目,当将水库水放完后现场观测发现,原有卧管及卧 管护坡、八字墙等结构质量完好,如果将其拆除后新建启闭 塔、卧管、消力池,会造成大量土石方开挖将原有稳定层破 坏导致漏水。因此建议取消新建启闭塔、消力池、卧管项目, 以避免造成新的破坏。 2、为解决放水的问题,建议变更为新建龙门启闭闸。 建设单位意见 设计单位意见 监理单位意见 施工单位建设单位 技术负责人(签字)甲方代表(签字) 本表一式四份,建设、监理、设计、施工各一份。 工程联系单(第1号) 施工图号战备-大坝-3/3 提出单位江西环球市政建设园林绿 化工程有限公司 工程名称盐边县渔门镇战备水库除 核定 险加固工程 联系内容因新建右干渠 建设单位意见 设计单位意见

监理单位意见 施工单位建设单位 技术负责人(签字)甲方代表(签字) 本表一式四份,建设、监理、设计、施工各一份。 监理通知回复单编号:01 工程名称盐边县渔门镇战备水库除险加固工程日期2013年11月20日 致_:_大连泛华工程建设监理有限公司(监理单位) 我方接到2013年10月10日监理通知后,已按通知要求完善“取消放水塔、卧管、消力池项目”的变更程序。 特此回复。 承包单位名称:江西环球市政建设园林绿化工程有限公司 项目经理(签字):

复查意见: 监理工程师(签字):日期: 监理单位名称: 总监理工程师(签字):日期:注:本表由承包单位填报,监理单位、承包单位各存一份

监理工程师通知单该怎么写

监理工程师通知单该怎么写 1、前言 监理工程师通知单(简称“监理通知单”)是指监理工程师在检查承包单位在施工过程中发现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。《建设工程监理规范》中5.4.11条规定:“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”。在条文说明中规定:“在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求,除另有规定外,均应采用B1表(即《监理工程师通知单》)。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用B1表予以确认”。 由于监理人员的业务工作水平、思想认识和经验上的不同,目前在签发监理通知单方面往往出现不统一和很多不规范的地方。笔者结合自身的工作实践,就如何规范使用监理通知单谈以下几点体会。 2、监理通知单的意义与作用 监理通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工,保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。监理通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点。监理通知单一旦签发,承包单位必须认真对待,在规定期限内按要求进行落实整改,并按时回复。 善于运用和签发监理通知单是监理有所作为的体现。它能督促承包单位及时进行整改,促进工程建设的有效进行,有效地维护建设单位的利益。同时,签发监理通知单也是考核监理如何行使手中权利的一个指标,是对监理业务能力和管理水平的一种检验。 3、目前监理通知单签发中存在的不规范表现 (1)提出的存在问题不详细,缺乏具体表述;或实际内容有偏差,证据不足。有的监理通知单中所述的问题空洞、抽象,如“现场钢筋保护层厚度不符合要求’,就缺少存在问题的具体钢筋部位、保护层厚度的实测数据、违反的规范名称和具体条款的描述,让人摸不着头脑,给人感觉是监理未到现场实测实量,而是凭拍脑袋想出来的问题。另外,由于监理人员业务能力和技术水平等综合素质的差别,将缺乏证据或有偏差的内容也写进监理通知单,从而影响到承包单位和建设单位对监理的评价,进而削弱或降低对监理的可信度和权威。(2)缺乏时间观念,对监理通知单的时效性缺乏认识和重视。具体表现在监理签发监理通知单的时间和承包单位签收通知单的时间均不具体,多数只署年月日,没有详细到时点分,时效观念弱。监理通知单的生效是以承包单位在回执上签署姓名和收到的时间为准,如签发和签收时间不具体,直接造成通知单的生效时间含糊。如承包单位在上道工序施工中发生质量问题时监理签发了通知单,但当天承包单位在问题未整改的前提下擅自进入下道工序施工,此时对方即可辩称收到监理通知单时已完成了上道工序,开始转入下道工序施工,如要求他现在整改,则需要返工,既影响进度,又造成成本增加。此刻监理可谓骑虎难下,左右为难。原因就在于监理通知单签发时间不具体。尤为严重的是,如因对方未及时整改,造成重大质量或安全事故,追究责任时可能因为监理签发通知单的时间不具体而影响到责任界定的划分。另外,缺乏时效性还表现在通知单中要求承包单位整改的时限不具体,这样承包单位对质量或安全

监理通知单回复单格式(20200625061119)

监理通知单回复单 工程名称:编号: 致: 我方接到编号为_________________ 监理通知单后,已按要求完成了下述工作,现报上,请予以复查! 详细内容 见附件 承包单位(章) 项目经理日期________________ 复查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师

监理通知单回复单 工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程编号:02 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为象监安字[2012]14号监理通知单后,已按要求完成了下述 工作,现报上,请予以复查! 详细内容 见附件 承包单位(章)______________________ 项目经理 ______________________ 日期 _________________________ 复查意见:

项目监理机构 总/专业监理工程师 日期____________________________ 监理通知单回复单 工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程编号:03 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为 _象监安字[2012]15_号—监理通知单后,已按要求完成了下述工作,现报上,请予以复查! 详细内容 见附件 承包单位(章)_______________________

项目经理 日期 _________________________ 复查意见: 项目监理机构________________________ 总/专业监理工程师— 日期 ____________________________ 监理通知单回复单 工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程编号:01 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为象监通[2012]9号监理通知单后,已按要求完成了下述工

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称: 中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。当前正值施工高峰期,各标段应强化措施,高度重视国庆节期间的安全生产工作,做到思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、任务措施到位,精心组织、周密安排消除各类安全隐患;确保各项安全措施真正落实到位,坚决杜绝各类特大、重大安全事故的发生。 2、加强各标段施工安全管理工作。各标段积极展开自查、自纠工作。检查各项措施落实情况,应急预案建立情况以及节前施工人员的安全教育和特种作业人员持证上岗情况;要建立严格的门卫制度,加强出入登记管理;防止闲杂人员进入施工现场;对易发生重大事故的重点和薄弱环节、重点部位要加强监控,落实专人负责,要重点检查开挖、临边洞口防护,施工用电、起升吊装等重要施工程序;及时发现隐患认真落实整改。 3、对于节假日继续施工的工地,甲方项目经理、总监或总监代表必须严格执行领导带班制。落实节假日值班带班制度,确保信息畅通,掌控动态管理,落实好领导带班责任制。对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理,并按有关规定及时向上级主管部门报告。 4、国庆放假前各标段对秋冬季防火、防盗、防煤气重毒、防食物重毒等卫生检役和其它对应必要的工作要严格进行安排和检查。

5、建立、健全门卫制度。安排好门卫值班和节假日期间一线人员的作息制度。二、关于响应国家质量安全活动月一事 1、在2014年9月21号第十八次监理例会上已经严格强调和提出,国家这次质量活动的重要性,多次要求各标段对进场的钢结构要进行试验检测和检验批报验。 2、汽吊的各种手续证明和指挥证 平原新区管委会及所辖区质检站也已经两次开会强调和指出,对此事望各标段及甲方领导共同关注,国家的检查团已经对一些重点项目进行了处理,并下发了整改通知和罚款处理。就 此事监理已经下发了三个监理通知和两个重点联系单,并在四次监理例会上严肃提出,望各方引起重视并对此事给与解决。 项目监理机构: 河南创达建设工 程管理有限公司 总/专业监理工程师: 日期: 下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络,不需要的朋友下载后可以编辑删除~~~谢谢~~~ 可依靠的唯有自己 这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事: 儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,

监理工程师通知单回复

监理工程师通知回复单 工程名称:平顶山市G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中心)4#楼 致:河南诚社工程管理有限公司(监理单位) 我方接到2016年12月26日的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改工作,现上报,请予以复查。 1、以对2#负一层的梁存在的质量隐患进行了整改。 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 项目经理: 日期: 复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

监理工程师通知回复单 工程名称:新华苑项目编号: 致:河南诚社工程管理有限公司(监理单位) 我方接到2016年6月27日的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改工作,现上报,请予以复查。 我单位2#楼基础筏板已更改马凳筋的固定方式,并严格控制焊接质量避免对主筋造成灼伤等伤害。 施工单位:郑州建安建筑工程有限公司 项目经理: 日期: 复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

监理工程师通知回复单 工程名称:新华苑2#楼编号: 致:河南诚社工程管理有限公司(监理单位) 我方接到2016年7月4日的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改工作,现上报,请予以复查。 1、基础筏板钢筋保护层已整改,符合规范要求。 2、子筏板拉筋底部钢筋已绑扎固定。 3、挡土墙钢筋保护层已整改完毕。 4、南侧子筏板局部马凳筋已安装。 5、局部吊模倾斜已矫正,加固牢固。 6、个别漏扎附加钢筋已绑扎牢固 7、基础筏板个别垃圾已清理干净。 8、防雷引下线已与上层接地网焊接。 9、接地网直螺纹已跨接焊。 10、所有接地网已按规范要求贯通连接。 施工单位:郑州建安建筑工程有限公司 项目经理: 日期: 复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

监理通知回复单

B 3.9 编号: 工程名称沿浔安置小区二期工程五标段施工单位云林建设集团有限公司 致:九江市建设监理有限公司(监理单位) 我方接到编号为02 的监理通知后,已按要求完成了以下 4 项工作,现报上,请予以复查。 回复内容如下: 1、塔吊基础承台四周已搭设围护栏杆。 2、现场临时配电箱已安装闸刀。 3、B8#、B9#楼已搭设合格施工通道。 4、施工单位资料已整改到位。 □有/ □附件 有关单位(公章): 项目负责人(签字): 日期: 复查意见: 项目监理机构(公章): 总/专业监理工程师(签字): 日期:

B 3.9 编号: 工程名称沿浔安置小区二期工程五标段施工单位云林建设集团有限公司 致:九江市建设监理有限公司(监理单位) 我方接到编号为01 的监理通知后,已按要求完成了以下工作,现报上,请予以复查。 回复内容如下: 我单位承包施工的B7#、B8#、B9#楼塔吊指挥人员已上岗作业,指挥作业上岗证件公司正在办理中。待证件到场第一时间报贵单位。 □有/ □附件 有关单位(公章): 项目负责人(签字): 日期: 复查意见: 项目监理机构(公章): 总/专业监理工程师(签字): 日期:

B 3.9 编号: 工程名称沿浔安置小区二期工程五标段施工单位云林建设集团有限公司 致:九江市建设监理有限公司(监理单位) 我方接到编号为03 的监理通知后,已按要求完成了以下 3 项工作,现报上,请予以复查。 回复内容如下: 1、B7#、B8#、B9#楼施工通道已设置安全防护棚。 2、B7#、B8#、B9#楼首层和作业层已满铺竹跳板。 3、B7#、B8#、B9#楼安全密目网已跟上施工层。 □有/ □附件 有关单位(公章): 项目负责人(签字): 日期: 复查意见: 项目监理机构(公章): 总/专业监理工程师(签字): 日期:

工程整改通知单(范本8则)(优秀版)

《工程整改通知单》 工程整改通知单(一): 致:xx项目部 经检查,你部在xx工程(设备)项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: 1、□未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 2、□基站主设备开关电源蓄电池(电池柜电池架务必用膨胀螺丝或螺丝对地固定)流配电箱综合配线柜等的安装及摆放要求没用参照工程设计和相关验收规范。 3、□设备器材的品种质量数量不满足工程要求; 4、□项项目负责人专职安全生产管理人员作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 5、□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物构筑物和地下管线采取专项防护措施。 6、□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 7、□每个施工队伍没用做到整理并带齐好自己的施工工具;安全帽安全带爬梯等工具。 8、□未在走线架上距馈线窗M左右的位置安装避雷器组架。 9、□外电防护措施不贴合要求封闭不严;变配电装置不贴合安全规定。 10、□在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不贴合规范要求。 11、□未按规范要求制作馈线头,馈线的内芯不得留有任何遗留物,馈线头与馈线的连接应做到无松动无划伤不露铜不变形,馈线头与避雷器连接应牢靠。 12、□未为从业人员带给贴合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

13、□项目经理安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 14、□在施工组织设计中未编制安全技术措施施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。 15、□食堂卫生饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 16、□安全防护用具机械设备施工机具及配件在进入现场前未经检查或者查验不合格即投入使用。 17、□新建站点天馈安装完成后没用采用防火包对馈窗孔洞进行封堵。 18、□未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道消防水源配备消防设施和灭火器材。 19、□施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。 20、□未遵守有关环境保护法律法规的规定,致使施工现场的粉尘废气废水固体废物噪声振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 □其他安全隐患。 对以上划的隐患问题,请在接通知后的日内整改完毕并报复查。 检查人:_______ 以上资料请你项目部及时整改并给予回复。 要求:1、施工单位于xx月xx日前将上述问题和隐患整改完毕。 2、由项目经理签章回复整改工作状况。 3、经安全监理员复查合格后方能继续施工。 施工方项目经理:_______总监:________监理安全员:_______ _____年____月____日 工程整改通知单(二): 工程整改通知单 承建单位:xx

监理通知回复单

监理通知回复单 项目名称:浙江中宇实业发展有限责任公司编号:012 致:宁夏灵州工程监理咨询公司(监理部): 我方接到第( 012 )号监理通知后,已按要求完成了 2900轨道上山下部车场浇注过程中所存在的问题,特此回复,请予以复查。 详细内容: 钢筋绑扎间距过大、搭接不合格等问题已于当班整改完毕,经当班现场监理验 收合格。 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名)日期:2010 年11 月 17 日 监理部复查意见: 监理部:(全称及盖章) (总)监理工程师:(签名)日期:年月日 注:本表由承包人填写,建设单位、监理部、承包人各存一份。

监理通知回复单 项目名称:浙江中宇实业发展有限责任公司编号:011 致:宁夏灵州工程监理咨询公司(监理部): 我方接到第( 011 )号监理通知后,已按要求完成了2933胶带运输上山及一采区煤仓上口通风行人斜巷在施工过程中存在的问题。特此回复,请予以复查。 详细内容: 1、2933胶带运输上山及一采区煤仓上口通风行人斜巷、巷道成型差、拱部多 处出现喷射混凝土开裂脱层现象。 2、2933胶带运输巷由于喷射混凝土支护工作滞后围岩风化、主要是爆破工作 控制不佳造成围岩松动圈过大,多处出现网后围岩脱落形成网包、部分网片放炮后被崩散、网片连接不合格等。 3、对超挖比较严重的地方。 4、喷射混凝土支护施工前必须冲洗岩面等。 5、对以上存在的问题已于当班整改完毕,现场监理检查验收合格 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名)日期:2010 年10 月 21 日 监理部复查意见: 监理部:(全称及盖章) (总)监理工程师:(签名)日期:年月日 注:本表由承包人填写,建设单位、监理部、承包人各存一份。

监理通知书

监理整改通知单 编号:01工程名称:顺康路桥咨询有限公司检测中心“检测基地”项目科研办公楼 致:江西建工第一建筑有限责任公司顺康路桥检测中心检测基地项目部 事由:一、质量检查 内容: 1、对该批报验孔桩进行检查(共计56个孔桩),有4个孔桩护壁垂直度偏差在4~6cm范围,须整改在复查。 2、有6个孔桩扩大头尺寸不到位,足部偏差较大,请立即整改。 3、有2个孔桩桩底有松动渣石未清理干净。请清理完毕后通知我部复查。 4、有4个孔桩孔内有水,无法检查。 事由:二、安全问题 内容: 对整个施工现场的安全有如下问题须整改: 1、对施工完毕孔桩的孔口立即盖好,以防其它作业人员的安全。 2、施工现场抽水电线放在地上不安全,应架空。 3、有部分施工作业人员在施工现场未戴安全帽及安全带未系好。 4、请尽快把塔吊的备案手续完善,塔吊手续不完善不能使用塔吊作业。

项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份 监理整改通知单 02编号:工程名称:顺康路桥咨询有限公司检测中心“检测基地”项目科研办公楼致:江西建工第一建筑有限责任公司顺康路桥检测中心检测基地项目部 事由:一、安全生产 内容: 1、通知要求的施工单位必须提高已审定安全方案落实工作的效率,执证 的专职安全员必须每天到工地现场办公。 2、通知要求的变压器安全防护工作,按施工安全要求执行,确保施工 用电的安全。

项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份 监理整改通知单 03工程名称:顺康路桥咨询有限公司检测中心“检测基地”项目科研办公楼编号致:江西建工第一建筑有限责任公司顺康路桥检测中心检测基地项目部 事由:一、安全生产 内容: 1、春节复工前未对工人进行安全技术交底及安全教育。 2、未签订安全生产责任制。 3、未完善项目质量安全保证体系。 二、质量检查 1、临时用电不规范,焊机一次接线过长。 。抗震要求。1352、剪力墙、梁拉勾弯拆角度不满足 3、活动板房搭设材料不满足消防安全要求。

建设监理日志范本

监理日志填写说明 一、监理日志由总监根据驻地监理机构的组成形式,实行分级填写办法;指定专人负责填写。要求做到逐日记录监理活动。追记时间不得超过24小时。记述要求扼要、清晰; 事实准确。 二、日期、日气象(含晴、阴、雨、雪、冰冻及温度、温度、风向、风级)须天天填写。 三、内容应按以下四个方面分别进行填写: 1、简述施工情况。当日施工部位;人员、机械、材料、构配件的进(出)场动态。 2、重点记述监理实施情况。包括监理人员到位;抽检与复核;质量验收、签证等。 3、重要事件,如项目法人指令;设计变更;会议;质量及安全事故;停水停电等,必须 记录。 4、存在问题和处理情况。凡当日发生并已及时处理的问题;当日处理的此前遗留问题; 当日发生而未及时处理、计划日后处理的问题,均应于当日作出记录,以保持监理日志的连续性,做到前后呼应,促使所有发生的问题必定都有处理结论。 四、总监要定期检查监理日志,并在查阅过的监理日志

1、监理日志记录内容 1.1、每日必须记录内容;日期、气象、施工部位及作业内容、施工人数、使用的主要设备材料等、对主要分部分项开工完工做出标记。 1.2、每日主要事项记录内容; 1.2.1、施工过程巡视检查和旁站监理,见证取样 122、材料、设备、构配件和主要施工机械设备进场情况及进场验收记录。123、施工测量放线,工程报验情况及验收结果。 124、施工单位资料报审及审查结果。 125、施工图交接、工程变更的有关事项。 126、发出的监理通知(文字、口头)的主要内容及签发、接收人。127、建设单位提出的有关事项及处理意见。 1.2.8、施工单位提出的有关事宜及处理意见。 129、工地会议议定的有关事项及协调确定的有关问题。 1210、工程质量事故(缺陷)及处理方案。 1.2.11、异常事件(可能引发索赔的事件)及对施工的影响情况 1.2.12、设计人员到工地及处理、支持的有关事项。 1213、质量监督人员、有关领导来工地检查、指导工作情况及有关指示。1.2.14、其他重要事项记载。 范例:个人监理日记(土建1 )I .上班时间:8 : 00?17 : 00 2、 工程进展情况:1 #楼:二层梁板模板支设。 2 #楼:三层剪力墙钢筋

监理通知单回复单

For personal use only in study and research; not for commercial use B1 B1监理工程师通知单工程名称:*********工程编号:001

A6监理工程师通知回复单工程名称:******************工程编号:

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文 For personal use only in study and research; not for commercial use

监理整改通知单

整改通知单 中卫市三党公路迎大线 日期年月日工程名称 至寺口子段改建工程 致:母志成(分包人) 整改内容:路缘石预制经检查发现,你方预制的路缘石存在以下问题: 1、路缘石表面蜂窝麻面严重,且不及时修补,外观质量达不到规范要求。 2、对于路缘石预制成形后,不及时洒水养生。 3、对于路缘石模具,清理不干净。 整改意见: 1、对于路缘石表面蜂窝麻面,两日内修补完毕且达到表面平整,感观良好。 2、对于路缘石必须及时洒水养生,必须保证路缘石表面湿润。 3、对于路缘石模具表面及内部残灰,必须及时清理,做到一模一清。 以上问题,限期内整改不彻底,将依据合同对于不合格产品不予计量,望你方尽快整改落实。 整改意见接收人:整改意见签发人: 日期:

工程名称东锦名都日期年月日致:泸州七建建筑工程有限公司 (整改内容): (附注):以上所存在的问题要求贵公司立即尽快进行整改,并逐条回复,逾期未整改到位,造成停工后果一切责任自负,特此通知。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

工程名称东升华庭日期年月日致:重庆中川建设有限公司 (整改内容): (附注):以上所存在的问题要求贵公司立即尽快进行整改,并逐条回复,逾期未整改到位,造成停工后果一切责任自负,特此通知。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

工程名称城南印象日期年月日致:重庆建安建设有限公司 (整改内容): (附注):以上所存在的问题要求贵公司立即尽快进行整改,并逐条回复,逾期未整改到位,造成停工后果一切责任自负,特此通知。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

工程名称国贸综合楼日期年月日致:重庆渝万集团 (整改内容): (附注):以上所存在的问题要求贵公司立即尽快进行整改,并逐条回复,逾期未整改到位,造成停工后果一切责任自负,特此通知。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期: