一、按功率计算电流的口诀之一

1、用途

这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

2、口诀

低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。

千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。①单相千瓦,4.5安。②单相380,电流两安半。③

3、说明

口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。

[例1] 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。①

[例2] 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。

[例1] 3千瓦电加热器“电热加半”算得电流为4.5安。

[例2] 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。②

这口诀并不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

[例1] 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

[例2] 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

备注:①按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。此外,还有一些影响电流大小的因素。不过,作为估算,影响并不大。

②计算电流时,当电流达到十多按或几十安以上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。

[例3] 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。

[例4] 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。

②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,

口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。

同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。

[例1] 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。

[例2] 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。

对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8 安。

③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,两流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要将“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。

[例1] 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。

[例2] 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。

[例3] 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。

二、按功率计算电流的口诀之二

1、用途

上一口诀是计算功率在低压(380/220伏)下的电流,而这一口诀则是计算功率在高压下的电流。工厂中的配电变压器、大电炉的变压器或高压电动机等,绝大部分都是高压三相设备。它们的额定电压通常有6千伏或10千伏等几种。同低压一样,它们的电流也可以直接根据功率的大小来计算。

2、口诀

高压每千伏安的电流,安。

低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。

10千伏6/100,6千伏10/100。①若为千瓦,再加两成。②

3、说明

这句口诀是以千伏安(或千乏)为单位的三相用电设备为准,按10千伏或6千伏额定电压计算电流。对于以千瓦为单位的电动机,口诀单独作了说明。

①为了顺口,这句口诀宜读为“10千伏百六,6千伏百十”。这里“百六”就是“百分之六”,也就是6/100或0.06。“百十”就是“百分之十”,也就是10/100或0.1。“10千伏6/100”是指额定电压为10千伏时,三相设备每千伏安(包括千乏)的电流是千伏安数的6/100。计算时,只要“将千伏安数乘以0.06”就是电流,安。

[例1] 320千伏安三相配电变压器,高压10千伏,按“10千伏6/100”算得电流为19安(320×0.06=19.2)。

[例2] 500千乏移相电容器(三相),高压10千伏,按“10千伏6/100”算得电流为30安(500×0.06=30)。

[例3] 400千伏安三相电弧炉变压器,电压10千伏,按“10千伏6/100”算得电

流为24安(400×0.06=24)。

“6千伏10/100”是指额定电压为6千伏时,三相设备每伏安(包括千乏)的电流是千伏安数的10/100。计算时,只要“将千伏安数乘以0.1”就是电流,安。

[例1] 560千伏安三相配电变压器,高压6千伏,按“6千伏10/100”算得电流为56安(560×0.1=56)。

[例2] 200千乏移相电容器(三相),高压6千伏,按“6千伏10/100”算得电流为20安(200×0.1=20)。

[例3] 1800千伏安三相电弧炉变压器,高压6千伏,按“6千伏10/100”算得电流为180安(1800×0.1=180)。

②对于以“千瓦”为功率单位的高压电动机等,其电流的计算,可先把“千瓦”看成是“千伏安”,同上面的方法一样计算后,再把计算的结果加大两成(即再乘1.2)便是。口诀“若为千瓦,再加两成”就是这个意思。

例如:260千瓦电动机,额定电压6千伏,按“6千伏10/100”和“若为千瓦,再加两成”算得额定电流为31安(260×0.1×1.2=31.2)。

目前,有少数工厂还设有额定电压为3千伏的电动机。对于这种电压,口诀没有介绍。但也可按上一口诀所介绍的方法,以6千伏为准,电压降为1/2,电流便增大2倍。因此,上例电动机容量为260千瓦,在额定电压为3千伏时,其电流算得为62安。

还有一种情况是少数工厂设有35千伏的配电变压器。这35千伏的电压,口诀中也没有介绍,但仍可依照上面的方法处理。即以6千伏为准,现在电压大约升为6倍,电流便应减为1/6(相当于乘0.17)。因此,上例电动机容量为260千瓦,在额定电压为35千伏时,电流算得为5.3安。

第二章导体载流

一、导线载流量的计算口诀

1、用途

各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

导线的载流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

2、口诀

铝心绝缘线载流量与截面的倍数关系:

10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。①穿管、温度,八九折。②祼线加一半。③铜线升级算。④

3、说明

口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。

绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘或塑料绝缘线。

口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定的倍数”来表示。为此,应当先熟悉民线截面(平方毫米)的排列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185……

生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;祼铝

线从16开始,祼铜线则从10开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:

……10 16 25 35 50 70 95 120……

五倍四倍三倍两倍半二倍

现在再和口诀对照就更清楚了。原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“35、35四、三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度这25℃,举例说明:

[例1] 6平方毫米的,按“10下五”算得载流量为30安。

[例2] 150平方毫米的,按“10上二”算得载流量为300安。

[例3] 70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得载流量为175安。

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。大倍数转变的交界处,误差销大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准备了。同样, 2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。

②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7)。这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思。

例如(铝芯绝缘线):

10平方毫米的,穿管(八折),

40安(10×5×0.8=40)。

高温(九折),

45安(10×5×0.9=45)。

穿管又高温(七折),

35安(10×5×0.7=35)。

95平方毫米的,穿管(八折),

190安(95×2.5×0.8=190)。

高温(九折),

214安(95×2.5×0.9=213.8)。

穿管又高温(七折),

166安(95×2.5×0.7=166.3)。

③对于祼铝线的载流量,口诀指出“祼线加一半”,即按①计算后再加一半(乘

1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半。

[例1] 16平方毫米祼铝线,96安(16×4×1.5=96)。

高温,86安(16×4×1.5×0.9=86.4)。

[例2] 35平方毫米祼铝线,150安(35×3×1.5=157.5)。

[例3] 120平方毫米祼铝线,360安(120×2×1.5=360)。

④对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

[例1] 35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安(50×3×1.5)。

[例2] 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)。

[例3] 95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。

附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量约为105(35×3)安。95平方毫米的约为238(95×2.5)安。

二、导线载流量的计算口诀之一

1、用途

这是根据母线厚度和截面推算载流量的口诀,主要计算铝母线的载流量,也可解决铜母线的载流量。

母线载流量与截面有关,同时也受母线厚度的影响。因此可以根据厚度来确定母线“每站方毫米的载流量”,再乘上相应的截面即得。

2、口诀

铝母线(铝排)厚度与每平方毫米的载流量(安)的关系:

4—3、8—2、中—2半,10厚以上1.8安。①铜排再乘1.3。②

3、说明

口诀以铝母线为准。对于铜母线(铜排)则单独作了说明。

①口诀“4—3”是指“厚度为4毫米的铝母线,每平方米载流量为3安”。“4—3”可读“四、三”,前者指厚度,后者指电流。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上3”便是载流量,安。

同样“8—2”是指“厚度为8毫米的铝母线,每平方毫米载流流量为2安”。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上2”便是载流量,安。

“中—2半”是指“厚度在4与8平方毫米中间的情况,如厚5或6毫米的铝母线,每平方毫米载流量为25安半(2.5安)”。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上1.8”便是载流量,安。

[例1] 40×4铝母线,按“4—3”算得载流量为480安(40×4×3)。

[例2] 80×8铝母线,按“8—2”算得载流量为1280安(80×8×2)。

[例3] 60×6铝母线,按“中—2半”算得载流量为900安(60×6×2.5)。

[例4] 100×10铝母线,按“10厚以上 1.8安” 算得载流量为1800安

(100×10×1.8)。

母线的载流量还与交流、直流,母线平放、竖放、环境温度以及多条母线并列使用等有关系,但影响不大,只是环境温度较高时,可同导线一样打九折处理。至于并列使用时,在交流情况下二条并列乘0.8,三条并列乘0.7,四条并列乘0.6。可以这样记住:二、条、四条,八、七、六折。直流并列时则一律乘0.9。这些就不一一举例了。

②口诀“铜排再乘1.3”是指铜母线的载流量约比同规格的铝母线大三成。因此,可先按相同规格的铝母线计算,再乘上1.3即得。

例如:

40×4铜母线624安(480×1.3)

60×6铜母线1170安(900×1.3)

100×10铜母线2340安(1800×1.3)

有关环境温度较高以及母线并列使用的问题,可同铝母线一样处理。

三、导线载流量的计算口诀之二

1、用途

这口诀主要解决钢母线的载流量(安)的计算。

2、口诀

钢母线(铜排)截面大小与载流量(安)的关系:

钢排截面即载流。①4厚以上八折求。②再加一半通直流。③

3、说明

此口诀以厚度为3毫米以下的钢母线为准,计算交流电的载流量,安。对于直流电,口诀单独作了说明。

①这句口诀表明3毫米以下的钢母线,截面的平方毫米数也就是载流量的安数。

例如:

30×3钢母线90安(30×3)

40×3钢母线120安(40×3)

②当厚度为4及以上时,载流量等于截面数再打八折。

例如:

40×4钢母线128安(40×4×0.8)

50×4钢母线160安(50×4×0.8)

③以上都是指交流的载流量。对于直流,则按①或②计算后,再加大一半(即乘1.5)便是。①

例如:

30×3钢母线直流载流量为135安(90×1.5)

40×4钢母线直流载流量为192安(128×1.5)

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,

25、35,四、三界,.

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀﹀﹀﹀﹀

五倍四倍三倍二倍半二倍

倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量

为16×4×1.5×0.9=86.4安。

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.

对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>

如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A、4mm2BVV 铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI

对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数

cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数

cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成

I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)

也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得

。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

各规格铜线的负载电流量——十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,

说明:只能作为估算,不是很准确。

另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A

就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。

请问:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算

6mm2×6A/mm2=36A×220V=7920W 4mm2×6A/mm2=24×220=5280W 2. 5mm2×6A/mm2=15×220=3300W

空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是:

10下五,100上二;25.35,四三界;70,95,两倍半;穿管,温度八.九折;裸线加一倍;铜线升级算。

常用导线规格:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240mm2。

不常用导线规格:0.5、0.75、300、400、500mm2。

2.5平的铜线=4平的铝线:5×4=20A再加上穿管:20×0.8=16A 的电

也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A

的电流。用5000w的电器该用几平方电线国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流

2.5平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A) 6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流

2.5平方毫米(13A~20A) 4平方毫米(20A~25A) 6平方毫米(25A~32A)

举例说明:

1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换 (比如插座、空气开关等国标允许的长期电流)。

4平方是25-32A

6平方是32-40A

其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w.4平方的8000w,6平方9000w没问题的.

请问:知道家电的用电功率怎么求用多宽的电线?

家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。所需载流能力计算应根据下列公式:其中:

Imax=w/u×k

Imax—为线路需要的最大电流容量,单位A

W—家用电能总功率,单位W

U—家用额定电压,单位V

k—过电压的安全系数,数值一般取1.2~1.3

其实很简单,以前学过的功率等于电压乘以电流,算出电流来,为了保证安全再给个余量而已,算出来后,再算需要电线截面积了。

对于铜线来说,现在装修都用铜线了,铝线淘汰了就不说了,电流等于8×(S 的0.625次方) S为电线的截面积,单位为平方毫米,就可以求出来截面积了,国家标准也有规定,多大的截面过电流多少,下面列举一点常用BV、BVV、BVVB 型电线在空气中的最大载流量:

称截面(mm2)

允许截流量(A)单芯电缆二芯电缆三芯电缆

1.5 23 20 18

2.5 30 25 21

4 39 33 28

6 50 43 36

10 69 59 51

根据上面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电流量,然后根据表里不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。

如家用总功率为5000W,额定电压为220V,根据上式计算得电流值为27.24~29.51A,经与上表核对,选用2.5mm2的铜线较为合适。

电工工作总结

电工工作总结 精选电工工作总结范文汇编8篇 首先感谢公司领导对我们的关心和帮助。我来公司时间不长,希望各级领导及同仁多多指教。在我们平时相处中言语放纵,有冒犯 得罪之处,敬请各位谅解。谢谢! —、电气线路,机电设备的安装维修工作。 以前从事的单位设备有石油炼化、化工加工、热熔挤压、化工后加工成型等。我们经常维修的设备。如:电机调速反转、数控筛床、塑料注塑机、形成控制设备、自动化控制机电设备。参与了设备的 安装调试工作,机电设备日常维修保养工作。 1、不断学习新技术,新知识,熟悉新设备,新电器。 2、理论指导实践,在实践中不断总结积累经验,更快地排除故障。 3、在排除故障的过程中,采取分析,检测和判断相结合,逐步 缩小故障范围。 4、要做好机电设备的安装,维修工作,除了具备电工专业知识 和过硬维修技能外,还应具备多方面的专业知识。利用的有利条件,努力学习扩展知识面,提高维修技术水平。 二、电器设备自动控制与安全运行工作。 电气自动控制装置、电磁阀控制等。为确保水泵电机(锅炉房、板换间、楼顶风机、室内风机、货运电梯、扶手电梯、空调、消防)设备安全可靠运行,除安装电机过载,过热及短路等保护外,加装 电机缺相保护装置。采用二只交流接触器主触串接三相电路中,每 只接触器线圈(380V)分别接于A—B,B—C相,当三相电路任何一

相断路,定有一只接触器线圈失电而断开电机三相电源,达到保护电机。通过多年实践,证实这种缺电保护方法即简单有安全可靠。 三、安全用电,节约用电工作。 1、在维护工作中严格遵守安全操作规程,使用合格电工产品,材料。 2、加强安全用电管理工作,参与制定安全用电细则,严禁使用大功电器。确保用电安全,消除火灾隐患。 3、定期检查各各区域。各系统安全用电情况,发现安全隐患,及时整改。 4、每年定期检测建筑物防雷接地,电器设备保护接地系统的接地电阻。对接地电阻达不到规范要求的系统,限制整改达标。 5、用电器安装漏电保护装置,特别对电焊机安装二相漏电保护空气开关。 6、对原有电力架空线路进行全面的优化改造,将架空明线规范改为地下铺设,确保供电安全,使环境整洁优雅。 7、根据用电量,电压升高,道路、走廊、通道、大门等场所的照明灯需整夜长明,并且大部分使用节能灯的情况,采用新型节能的LED灯减少了更换维修率高的难题。而对其它一些场所的照明灯按实际情况采用新型节能LED灯,节约能源。 总之,在多年的维修电工工作中,自己利用所学的技术知识在维修工作实践中做了一些行之有效的工作,具备了一定的维修技术工作能力,但是仍存在文化水平低等一些不足。在今后的工作中,自己要克服困难,和身边的同事努力学习新技术,新知识,力争自己的技术水平能够进一步提高。 时光飞逝,转眼间到公司已经快一年,感受甚多,收获甚多。进入xx电气公司,成为一名电气工程师,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持、关心与帮助,

电工基础知识大全

电工基础知识大全 电工基础知识大全电工识图口诀巧记忆 一,通用部分 1,什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什麽? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I 表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA

5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω 7,什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什麽是全电路的欧姆定律?

电工基础期末试题及答案

电工基础期末考试试卷 一、填空题(每题2分) 1、当负载被短路时,负载上电压为_______ ,电流为_______ ,功率为________ 。答案:0 ; 0 ; 0 2、对电流的_______ 叫电阻。电阻大,说明导体导电能力_______ ,电阻小,说明导体导电能力________ < 答案:阻碍作用;弱 3、串联电路中的_______ 处处相等,总电压等于各电阻上_________ 之和。答案:直流;电压 4、在任一瞬时,通过任意闭合面的电流的代数和恒等于____________ 。答案:0 5、电路主要由_______ 、_______ 、________ 三部分组成。答案:电源;开关;负载 6、已知R i>R2,在它们的串联电路中R比R2取得的功率 ____________ ,在它们的并联电路中R i比R2取得的 功率_______ 。 答案:大;小____ ________ 7、如图电路,已知R仁3, R2=6,则等效电阻R _________。答案:2 0---------- ——]_______ ______ &电阻上的电流与它两端的电压之是常数,这种电阻称为________________ 电阻。答案2线性 9、已知R i 6 , R2 3 ,R3 2 ,把它们串联起来后的总电阻R _______ 。答案:110 10、在并联电路中,等效电阻的倒数等于各电阻倒数_________ 。并联的的电阻越多,等效电阻值 越_________ 。 答案:之和;小 11、理想电压源的内阻为 _______ ,理想电流源的内阻为_____________ 。答案:0 12、并联电路电流分配原则是:每个电阻上分配的电流的大小,与其_________ 成 ________ 比。电阻; 反 13、已知一个l s=2A,R°=20的电流源,等效成一个电压源,贝U E _________ ,2= __________ 。4V ;2 14、电路的三种工作状态是________ 、短路__________ 。答案:通路;开路 15、电流所做得功,简称 ____________ (即电能),单位为 _______ ,用字母W表示,电能的另一个常用 单位是千瓦时,用符号kW- H,即通常所说的一度电,它和焦耳的换算关系为1kW- H= J 答案:电 功;瓦特;3.6 x 106 16、并联电容器的等效电容量总是_________ 其中任一电容器的电容量。并联电容器越多,总的等效电容量________ 。答案:大于;越大 17、某直流电源开路时的端电压为12V,短路电流为3A,则外接一只阻值为6 0的电阻时,回路电流为______________________ 。答案:1.2A 18、额定值为“220V 40W的白炽灯,灯丝热态电阻的阻值为_______ 。如果把它接到110V 的电源上,实际消耗的功率为________ 。答案:12100;10W 19、标有“ 250V, 0.5卩F”电容器能在电压不大于____ 的正弦交流中正常工作。答案:177V 20、电位和电压是两个不同的概念。电路中的电位值是的,与参考点的选择有关;但两点间的电位差(电压)是___________ 的,与参考点的选择无关。答案:相对;绝对21、两根同种材料的电阻丝,长度之比为1:5,横截面积之比为2:3,则它们的电阻之 比为________ 。 答案:3:10 22、.三相负载的接法中,_________ 接法线电流等于相电流,__________ 接法线电压等于

电工基础教学设计

电工基础教学设计公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

《戴维南定理》教案 【三维目标】 1、知识目标: (1)理解二端网络的概念,能分清有源二端网络和无源二端网络。 (2)掌握有源二端网络的开路电压和无源二端网络的等效电阻的计算方方法。 (3)掌握戴维南定理的内容;会用戴维南定理求解电路中某一条支路的电流,并能熟练应用到实际电路中。 2、能力目标 (1)通过戴维南定理的教学,培养学生观察、猜想、归纳和解决问题的能力,调动学生探究新知识的积极性。 (2)通过运用戴维南定理求解某一支路电流、电压,培养学生应用戴维南定理分析、计算电路的能力。 3、情感目标 (1)激发学生对新课的探究热情,增进师生之间的情感交流。 (2)通过戴维南定理的学习,使学生学习处理复杂问题时所采用的一种化繁为简的思想。 【教学重点、难点】 1、重点 (1)戴维南定理的内容及应用. (2)应用戴维南定理如何将复杂的含源二端网络等效化简为一个电压源.2、难点

(1)戴维南定理引出时的探究过程. (2)应用戴维南定理解题时如何具体计算含源二端网络的开路电压. 【教学方法】 讲授法;讨论法;启发式教学法(在应用戴维南定理解题的过程中通过教师的启发、点拨、引导学生在理解戴维南定理实质的基础上按照一定的逻辑顺序,逐步求解,从而达到会应用戴维南定理的目的)。 【教学过程设计】 一、复习提问,引入新课 师:给同学们一个复杂直流电路,求解下图中流过R 3支路的电流I 3 (已知电 源电压和电阻阻值),试应运所学过的知识,请问有哪些分析方法?请同学们讨论并写出各种方法的解题过程。 生:(用支路电流法或叠加原理写出解题过程)。 师:(用多媒体展示学生的分析过程)这两种方法各有优缺点,我们应熟练掌握、灵活运用。但是,若求解复杂电路中各支路电流,我们发现采用支路电流法、叠加原理时计算工作量较大。那么有没有更好更简单的分析方法呢? 师:我们今天来学习一种新的方法,只需三步就可以求出某一支路的电流,是什么方法能如此方便我们计算呢?大家想不想学呢?这就是我们本节课所要学习的课题——戴维南定理。

电工工作流程

作业指导书文件编号 版本 标题:动力部电工岗位工作流程修改号 页码 部门名称动力部 编制审核批准 日期日期日期 1.0 工作流程 当班、交接班工作事项 对厂区供电设施及电器设 备的巡视及应急式维修对各配电设备进行全面 巡视并每小时一次 夜班值班人员每天应对设备进 行一次夜间熄灯检查 对无功补偿进行合 理的投切 出现抵补或过补即 时进行投退 对各低压出线电缆温 度进线检查 对出现电缆发热、 负荷过重等现象即 时上报 监视各表计并 按要求填写各 种电工记录 交班前对各用电单位 用电量进行核算并总 结当天工作及本班设 备情况 计算各有功无 功电量和功率 因数 负责保管好各 种工具用具等 搞好设备卫生 区的清洁卫生

作业指导书文件编号 标题: 版本修改号页码 2.0用电工作流程: 2.1供电公司供电所每月的号对公司10KV变配电高压总表进行电表数码的核抄工作。 2.2届时由我公司值班人员会同供电公司抄表人员同核实表码,并同步抄记内部高压计量。 2.3大工业电价的组成: 一、基本电费,按变压器的容量收取,每月没KV A/ 元收取。 二、国家核定电价,并执行峰、谷、平电量电价,以平价为基数将峰值段电量上浮%的电价。谷时段电量下浮%的电价。 三、执行力率电费,以功率因数0.9为界限,0.9以上奖。以下按比例罚。 2.4电费的缴纳流程为:每月的日时抄表,日到供电所领取缴费通知单, 日钱上缴的电费,超期将执行滞纳金制度。 2.5电能计量表计的校验,电能计量表,资产属供电公司所有,计量CT资产归公司所有,并服从国家规定的计量器具校验标准和校验时间,确保计量的准确性。 2.6工厂用电的监视工作,工厂值班电工时刻监视,电网供电质量、确保电压、频率、周波达到国家供电质量要求,并与供电调度中心联系: 2.7日常用电出现一场马上与开发区供电所联系,电话:或供电公司自寻,专线电话: 2.8日常本单位如出现过流,速断情况影响上一级供电时要如实上班,给上一级提供准确信息,以免延误供电时间。 2.9用电工作要上下配合,听从调度安排,因为发供电、用电是同时进行的要掌握好没个环节,调度工作就显得尤为重要,变配电值班人员值班责任重大。

电工基础知识图文【最新版】

电工基础知识图文 一、通用部分 1、什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2、什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3、什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4、电流的基本概念是什麽?

电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000mA 1mA=1000μA 5、电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。

3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V;1V=1000mV;1mV=1000μV。 6、电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω。 7、什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R

《电工基础》试题库及答案资料

《电工基础》试题库 及答案

《电工基础》试题库 说明: 『1』本试题库使用专业: 机电系大专专业 『2』课程考核要求与知识点 第一章电路的基本概念和基本定律 1、识记:基本概念基本定律 2、理解:(1)电位、电功率、电能的概念。 (2)电压、电流及它们的参考方向。 (3)电阻元件电压与电流关系,欧姆定律。 (4)电压源和电流源的电压与电流关系 (5)基尔霍夫电流定律和电压定律。 3、运用:(1)参考方向的应用;(2)应用KCL、KVL求未知电流和电压 第二章电路的分析方法 1、识记:(1)电阻并、串联特性; (2)电阻星、三角连接的等效互换公式 (3)两种电源模型的等效互换条件; (4) 戴维宁定理的条件和内容 2、理解:(1)等效变换的概念。 (2)两种电源模型的等效互换条件; (3)戴维宁定理的条件和内容 (4)叠加定理的条件和内容 3、运用:(1)电阻串联、并联、混联的连接方式和等效电阻、电压、电流、功率 的计算,电路中各点电位的计算。 (2)支路电流法、网孔法、节点法求解电路的方法 (3)应用戴维宁定理确定负载获得最大功率的条件 (4)运用叠加定理分析含有两个直流电源的电路。

第三章正弦交流电路 1、识记:(1)正弦量的频率、角频率、周期的关系; (2)正弦量有效值、最大值、平均值的关系; (3)正弦量的相量表示法; (4)各种元件的复阻抗; (5)R、L、C元件电压与电流关系,感抗、容抗,平均功率(有功功 率)、无功功率。 2、理解:(1)正弦交流电路量的特点; (2)R、L、C元件在正弦交流电路中电压和电流的各种关系; (3)串、并联谐振; 3、运用:(1)RL、RC串、并联电路的分析 (2)RLC串、并联电路的分析 (3)有功功率、无功功率、视在功率、功率因数的计算 第四章三相正弦交流电路 1、识记:(1)对称三相正弦量 (2)星形、三角形两种联结方式下线电压、相电压的关系,线电流、相电流、中性线电流的关系 (3)对称三相电路的功率 2、理解:(1)对称三相电路的分析方法 (2)不对称三相电路的分析方法及中线的作用 3、运用:(1)对称三相电路的分析计算 (2)不对称三相电路的分析计算 第五章磁路与变压器 1、识记:(1)磁路的基本概念和定律; (2)变压器的特性参数 2、理解:(1)铁磁性物质的磁化性能与磁化曲线和磁路的欧姆定律 (2)交流铁心线圈电路磁通与外加电压的关系 (3)变压器的结构和工作原理 (4)特殊变压器的使用 第六章供电与安全用电

电工电子课程设计

题目___触摸式延迟照明灯_____________ 班级____09计科一班__________________ 学号____200910510123_________________ 姓名____高会仁_______________________ 指导____万军_________________________ 时间_2011/12/12---2011/12/16_________ 景德镇陶瓷学院

电工电子技术课程设计任务书姓名高会仁班级09计科一班指导老师万军 设计课题:触摸式延迟照明灯 设计任务与要求查找一个感兴趣的电工电子技术应用电路,要求电子元件超过30~50个或以上,根据应用电路的功能,确定封面上的题目,然后完成以下任务: 1、分析电路由几个部分组成,并用方框图对它进行整体描述; 2、对电路的每个部分分别进行单独说明,画出对应的单元电路,分析电路原理、 元件参数、所起的作用、以及与其他部分电路的关系等等; 3、用简单的电路图绘图软件绘出整体电路图,在电路图中加上自己的班级名称、 学号、姓名等信息; 4、对整体电路原理进行完整功能描述; 5、列出标准的元件清单; 设计步骤1、查阅相关资料,开始撰写设计说明书; 2、先给出总体方案并对工作原理进行大致的说明; 3、依次对各部分分别给出单元电路,并进行相应的原理、参数分析计算、功能以及与 其他部分电路的关系等等说明; 4、列出标准的元件清单; 5、总体电路的绘制及总体电路原理相关说明; 6、列出设计中所涉及的所有参考文献资料。 参考文献[1] 华成英,童诗白.模拟电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2006.5. [2] 张庆双.实用电路设计[J].北京:机械工业出版社,2003. [3] 康华光.电子技术基础(模拟部分)[M], 北京:高等教育出版社,1999. [4] 彭介华.电子技术课程设计指导[J].北京:高等教育出版社,1997. [5] 陈东. OrCAD电路设计[M].北京:国防工业出版社,2004. [6] 孟庆涛,郑凤翼.图解电子控制电路[M].北京:人民邮电出版社,2006.

电工工作职责

电工—工作职责 单位名称:电工 单位性质:全面负责公司的所有生产设备,机器的安装、管理、维护、保养、修理、改进工作,以确保正常运行。 管理权限:对职责范围内的工作有培训、指导、监督的权力 管理责任:对所承担的工作全面负责 主要职责: 1、坚决服从单位主管的指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管报告; 2、严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责; 3、制作、完善各项设备保养、操作说明书,建立TPM各项设备管理规范; 4、负责进行设备财产管理和使用年限评估; 5、负责对公司设备管理工作;从设备调试开始到设备的大故障维修记录管理,内容包括设备基本操作书、维修卡、保养卡等相关文件组织填写,定期整理工作; 6、对设备的安装和保养、维护工作;及时、高效地诊断并解决生产设备故障,保证生产的顺利进行并做到预防为主; 7、负责对员工进行安全操作、安全知识的教育和培训工作; 8、定期或不定期对设备的安全检查工作;制定保养计划,制定周、月、年保养计划, 9、定期(每周末下午下班后)对生产设备进行巡检。对机器设备查看有无漏气、漏水、漏电并做好记录; 10、对生产中出现的机器故障,必须第一时间作出处理,确保生产的顺利进行;; 11、制定零部件安全库存量,及时补充各种易耗零配件,确保日常生产中的所需; 12、闲置仓设备,电工人员必须保证其良好状态,时常清理维护,若在拆取配件后,必须要及时补上,保证在使用时能随时取用,并每周向单位主管上报闲置仓设备报表: 13、干部负责对各种工具的保管,对借出的任何工具必须登记,以确保工具不丢失,离职时按主管发放记录的工具清单移交; 14、机器如有人为破坏,电工必须查明原因,提出处理意见并及时上报单位主管 15、干部每天检查红标区机器、跟踪避免乱拆零件现象; 16、对设备电路进行检查和维修必须关掉电源,以确保自身的安全利益。 17、干部每天检查个人PPE防护用品: 18、电工房每天要安排人员打扫卫生: 19、按时完成单位主管安排其他工作任务。

《电工基础》期末试题及答案

载功率因素,就可使发电变电设备容量得到充分利用,并节约电能;提高功率因数常用的 方法是 __________________________________ ,功率因数最大等于 ______________ < 《电工基础》期 末 试卷 班班级: i 题号 -一一 -二二 -三 四 总分 得分 V ,相电压是 V , 1、 目前我国低压三相四线制供电线路供给用户的线电压是 频率 _________ 。 2、 已知交流电压 u=100Sin (314t-45 o )V ,则该交流电压的最大值 U m 频率f ________ ,角频率 _____________ ,周期T ________ ,当t 0.01s 时,交流电压的瞬时 值u ,角频率 ,初相位 ° 3 、 姓名: 为 4、一个电感为100mH 电阻可不计的线圈接在 线圈中的电流瞬时值表达式是 _____________ 初相为0) ,有效值U 7 、如果对称三相交流电路的 U 相电压U u 311 sin ( 314 t 30 )V ,那么其余两相电 压分别为:U V ____________________ 、u W ______________________________ c 8 、在电源不变的情况下,同一个对称三相负载接成三角形和接成星形的三相电路作比较, 有 II. _____________ I YL ,巳= __________ P Y 。 9 、三相照明电路负载必须采用 _____________ 接法,中线的作用是 ________________________ 。 10 、某对称三相负载,每相负载的额定电压为 220 V ,当三相电源的线电压为 380 V 时,负 载应作 ____________ 连接;当三相电源的线电压为 220 V 时,负载应作 __________ 连接。 11 、为防止发生触电时间,应注意开关一定要接在 ____________________ 上,此外电气设备还常 用 和 两种防护措施。 二、选择题((共15分,每空格1分)) 1 、若电路中某元件两端的电压 u =36sin (314t-180 o )V ,电流i =4sin (314t+180 o )A ,则该元 图1所示波形,已知f=50HZ ,则电流的解析式 件是 A .电阻 B .电感 C .电容 ( ) D ?无法判断 !学号: I “220V, 50Hz”的交流电上,线圈的感抗是 ___________ , ___________ ,无功功率 Q L =____________ 。(设电压 5、如图2所示电路中,V i 和V 的读数分别为3V 、5V ,当V 2的读数为4V 时,方框中的元件为 当V 2的读数为8V 时,方框中的元件为 2V 时,方框中的元件为 ;当V 2的读数为 6 、对于感性负载电路而言,从供用电角度考虑,要提高电 网的功率因数,也就是要提高负 A 、增大 B 、减小 C 、不变 D 、不能确定 3 、如图3所示,给出了电压和电流的相量图, 从相量图可知() A 、有效值U> 1 B 、电流电压的相位差为15° C 、电流超前电压75° D 、电压的初相为 30 ° X --------------------------------- ■ 7 4、若电容兀件两端的电压 u=10si n( 314t+45 ° )V ,电流 图3 i=5sin(314t+135 ° )A 则该元件容抗为( )Qo 2 、在纯电容电路中,电压有效值不变,增加电源频率时,电路中电流( ) A 、1 B 、2 C 、5 D 、10 A 、电阻性 B 、电感性 C 、电容性 D 6、如图4, 电路兀件参数为( )种情况下会发生串联谐 振现象。 A 、 R=4Q , X L =2Q , Xc=1 Q B 、 R=4Q , X L =2Q , Xc=0 C 、R=4Q , X L =2Q , Xc=3Q D 、R=4Q , X L =3Q , Xc=3Q 5 、在RLC 串联正弦交流电路中,已知 R = 20 ,X L = 40 Xc = 80 ,则该电路呈 () 、中性

电工基础知识

直流电路 一、电路及基本物理量 电路就是电流的通过途径。最基本的电路由电源、负载、连接导线和开关等组成。电路分为外电路和内电路。从电源一端经负载回到另一端的电路称为外电路。电源内部的通路称为内电路。 1、电流 导体中的自由电子在电场力的作用下,做有规则的定向运动,就形成了电流。习惯上规定正电荷的移动的方向为电流的方向。每秒中内通过导体截面的电量多少,称为电流强度。用I 表示,即: t Q I = 式中:I —电流强度,简称电流,单位为安培,A ; Q —电量,单位为库仑,C ; t —时间,单位为秒,s 。 2、电流密度 通过导线单位截面积的电流。 3、电压、电位 电位在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功。其单位为伏特,简称伏(V )。 电压就是电场中两点之间的电位差。其表达式为: Q A U = 式中:A —电场力所做的功,单位为焦耳,J ; Q —电荷量,单位为库仑,C ; U —两点之间的电位差,即电压,单位为伏特,V 。 4、电动势 在电场中将单位正电荷由低电位移向高电位时外力所做的功称为电动势,其表达式为: Q A E = 式中:A —外力所做的功,J ; Q —电荷量,C ; E —电动势,V 。

电动势的方向规定为由负极指向正极,由低电位指向高电位,且仅存于电源内部。 5、电阻 电流在导体中流动时所受到的阻力,称为电阻。用R 或r 示。单位为欧姆或兆欧。导体电阻的大小与导体的长度L 成正比,与导体的截面积成反比,并与其材料的电阻率成正比,即 S L R ?=ρ 式中:ρ—导体的电阻率,Ω·m ; L —导体长度,m ; S —导体截面积,m 2; R —导体的电阻,Ω。 6、感抗 容抗 阻抗 当交流电通过电感线圈时,线圈会产生感应电动势阻止电流变化,有阻碍电流流过的作用,称感抗。它等于电感L 与频率f 乘积的2π倍。即:X L =WL=2πfL 。感抗在数值上就是电感线圈上电压和电流的有效数值之比。即:X L =U L / I L 。感抗的单位是欧姆。 当交流电通过电容时,与感抗类似,也有阻止交流电通过的作用,称容抗。它等于电容C 乘以频率的2π倍的倒数。即:Xc=1 / 2πfc=1/WC 。容抗在数值上就是电容上电压和电流的有效值之比。即:Xc=Uc/Ic 。容抗的单位是欧姆。 当交流电通过具有电阻(R)、电感(L )、电容(C )的电路时,所受到的阻碍称为阻抗(Z )。它的数值等于:Z 2=R 2+(X L -Xc)2。阻抗在数值上就等于具有R 、L 、C 元件的交流电路中,总电压U 与通过该电路总电流I 的有效值之比。即:Z=U/I 二、欧姆定律 1、部分电路欧姆定律 不含电源的电路称为无源电路。在电阻R 两端加上电压U 时,电阻中就有电流I 流过,三者之间关系为: R U I = 欧姆定律公式成立的条件是电压和电流的标定方向一致,否则公式中就应出现负号。 2、全电路欧姆定律 含有电源的闭合电路称为全电路,如图2-1所示。 图中虚线框内代表一个电源。电源除了具有电动势E 外,一般都是有电阻的,这个电阻称为内电阻,用r 0表示。当开关S 闭合时,负载R 中有电流流过。电动势E 、

《电工基础》期末试题及答案

《电工基础》期 末 试卷 一、填空题(共30分,每空格1分) 1、目前我国低压三相四线制供电线路供给用户的线电压是 V ,相电压是 V ,频率 。 2、已知交流电压u=100Sin(314t-45o)V ,则该交流电压的最大值m U = ,有效值U = , 频率f = ,角频率ω= ,周期T = ,当0.01t s =时,交流电压的瞬时值u = ,初相位0?= 。 3、 图1所示波形,已知f=50HZ ,则电流的解析式 为 。 图1 4、一个电感为100mH ,电阻可不计的线圈接在“220V ,50Hz ”的交流电上,线圈的感抗是 ,线圈中的电流瞬时值表达式是 ,无功功率Q L = 。(设电压初相为0) 5、如图2所示电路中,V 1和V 的读数分别为3V 、5V ,当V 2的读数为4V 时,方框中的元件为 ; 当V 2的读数为8V 时,方框中的元件为 ;当V 2的读数为2V 时,方框中的元件为 。 6、对于感性负载电路而言,从供用电角度考虑,要提高电 网的功率因数,也就是要提高负 载功率因素,就可使发电变电设备容量得到充分利用,并节约电能;提高功率因数常用的 方法是 ,功率因数最大等于 。 7、如果对称三相交流电路的U 相电压,)30314sin(311V t u U ?+=那么其余两相电 压分别为:V u 、=W u 。 8、在电源不变的情况下,同一个对称三相负载接成三角形和接成星形的三相电路作比较, 有=L △I YL I ,△P = Y P 。 9、三相照明电路负载必须采用 接法,中线的作用是 。 10、某对称三相负载,每相负载的额定电压为220 V ,当三相电源的线电压为380 V 时,负 载应作 连接;当三相电源的线电压为220 V 时,负载应作 连接。 11、为防止发生触电时间,应注意开关一定要接在 上,此外电气设备还常 用 和 两种防护措施。 二、选择题((共15分,每空格1分)) 1、若电路中某元件两端的电压u =36sin(314t-180o)V ,电流i =4sin(314t+180o)A ,则该元件是 ( ) A .电阻 B .电感 C .电容 D .无法判断 2、在纯电容电路中,电压有效值不变,增加电源频率时,电路中电流( ) A 、增大 B 、减小 C 、不变 D 、不能确定 3、如图3所示,给出了电压和电流的相量图,从相量图可知( ) A 、有效值U >I B 、电流电压的相位差为15° C 、电流超前电压75° D 、电压的初相为30° 4、若电容元件两端的电压u=10sin(314t+45°)V ,电流 i=5sin(314t+135°)A ,则该元件容抗为( )Ω。 A 、1 B 、2 C 、5 D 、10 5、在RLC 串联正弦交流电路中,已知R =20,X L =40,Xc =80,则该电路呈 ( ) A 、电阻性 B 、电感性 C 、电容性 D 、中性 6、如图4,电路元件参数为( )种情况下会发生串联谐 振现象。 A 、R=4Ω,X L =2Ω,Xc=1Ω B 、R=4Ω,X L =2Ω,Xc=0 C 、R=4Ω,X L =2Ω,Xc=3Ω D 、R=4Ω,X L =3Ω,Xc=3Ω 班班级: 姓名: 学号: 题号 一 二 三 四 总分 得分

维修电工设计

1.安全用电 (1) 1.1 学会看安全用电标志 (1) 1.2 安全用电的注意事项: (1) 1.3触电形式及触电急救 (1) 2.电工工具、电工仪表识别和使用 (3) 2.1 常用电工工具及使用 (3) 3.电工操作基本技能 (7) 3.1导线的几种连接方法 (7) 4.常用低压电器 (10) 4.1 低压电器的基本知识 (10) 4.2 低压开关 (10) 5.电气控制线路 (18) 5.1三相笼行异步电动机基本控制线路 (18) 总结 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28)

1.安全用电 1.1 学会看安全用电标志 明确统一的标志是保证用电安全的一项重要措施。统计表明,不少电气事故完全是由于标志不统一而造成的。例如由于导线的颜色不统一,误将相线接设备的机壳,而导致机壳带电,酿成触点伤亡事故。 标志分为颜色标志和图形标志。颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的导线,或用来表示某处安全程度。图形标志一般用来告诫人们不要去接近有危险的场所。为保证安全用电,必须严格按有关标准使用颜色标志和图形标志。我国安全色标采用的标准,基本上与国际标准草案(ISD)相同。一般采用的安全色有以下几种: 1、红色:用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、信号旗、机器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示“禁止”的信息。 2、黄色:用来标志注意危险。如“当心触点”、“注意安全”等。 3、绿色:用来标志安全无事。如“在此工作”、“已接地”等。 4、蓝色:用来标志强制执行,如“必须带安全帽”等。 5、黑色:用来标志图像、文字符号和警告标志的几何图形。 按照规定,为便于识别,防止误操作,确保运行和检修人员的安全,采用不同颜色来区别设备特征。如电气母线,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,明敷的接地线涂为黑色。在二次系统中,交流电压回路用黄色,交流电流回路用绿色,信号和警告回路用白色。 1.2 安全用电的注意事项: 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识: 1、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。 1.3触电形式及触电急救 1、触电:当人体触及带电体,或者带电全与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电,触电时人体会受到某种程度的伤害,按其开可分为电击和电伤两种。 2、触点形式:直接触电(单相触电、两相触电)和间接触电(跨步电压触电、接触电压触电)两种。 3、触电对人体的危害:电击是指电流流经人体内部,引起疼痛发麻,肌肉抽搐,严重的会引起强烈痉挛。心定颤动或呼吸停止,甚至由于因人体心脏,呼吸系统以及神经系统的致命伤害,造成死亡。绝大部分触电死亡事故是电击造成的。电伤是指触电时,人体与带电

电工工作标准

电工工作标准项目工作标准 业务工作 1.有较强的业务技能,熟悉服务区配电系统的线路走向。 2.对配电设备、发电机组操作程序和维护保养方法熟练掌握。 3.工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,是否完全断电,遵守安全操作规程,履行工作职责。 4.作业时应有人监护,以防安全事故发生。 5.对服务区供配电设备早晚8:00进行巡查,特殊天气时应加大巡查次数;在值班日志中清除记录巡查情况。 6.根据巡查结果对服务区供电设施定期(一周)进行检修、防护、维护、保养等工作。 7.对发电机房进行检查,冬季每隔10天、夏季每隔20天对发电机试机运行10分钟,确保发生紧急情况时服务区的正常供电。 8.巡查供电设备及电力线路时,对异常状态要及时、正确处理,并向值班领导报告,对于不能解决的问题立即向相关领导汇报并联系供电部门进行检修恢复。 文明服务及规范 1.待人礼貌,讲普通话,态度谦和有礼。 2.着装整洁,左胸前佩戴工作牌。 工作纪律 1.遵守后勤物业部供电的相关规章制度。 2.按时上班,不得迟到早退。 3.工作期间要保持高度的工作热情,上班时间不准擅自离岗,不得做与工作无关的事情。 环境及个人卫生 1.着装干净整洁,整理好个人卫生。 2.维持值班室、配电室、发电机房等的环境卫生,做到值班室地面整洁,各种供电工具摆放整齐有序。 安全 1.工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,是否完全断电,遵守安全操作规程,履行工作职责,确保供电安全。 2.作业时应有人在场监护,以防安全事故的发生。

水管工工作标准项目工作标准 业务工作 1.熟悉设备及附属设施的使用性能,熟练掌握操作工序。 2.惯窃“安全第一,预防为主”的工作方针,严格执行安全操作规程。 3.对服务区深井水、供水设备、供水管道、排污管道、污水处理设备、供暖管道及设施管理、安装、保养、维护和维修,保证服务区内各类管道顺畅运行。 4.每日早晚8:00必须巡视检查一次,对供水设施设备、排污设施设备、供暖设施设备进行检查,并做好巡查记录,发现上下水管道跑、冒、滴、漏现象,及时处理,并上报相关负责人。 5.每周必须对需要维护保养的设备及其辅助设施进行维护保养,保证设备能够正常使用,杜绝安全事故的发生。 6.做好易损零部件的储备管理工作,严禁出现短缺、损坏,并做好记录。 7.做好每日检查、维护记录,保证记录清晰准确;每月进行记录的整理,及时上报相关负责人。 文明服务及规范 1.待人礼貌,讲普通话。 2.着装整洁,左胸前佩戴工作牌,注重仪表仪容整洁。 3.上岗不准佩戴与工作无关的饰物(如戒指、耳环、手镯等)。 工作纪律 1.遵守后勤物业部供水的相关规章制度。 2.按时上班,不得迟到早退。 3.工作期间要保持高度的工作热情,上班时间不准擅自离岗,不得做与工作无关的事情。 环境及个人卫生 1.着装整洁,整理好个人卫生。 2.维持值班室的环境卫生,做到值班室地面整洁、各种供水工具摆放整齐有序。 安全 1.在使用供水设备时要执行安全操作规程,杜绝安全事故的发生。 2.每周对供水设备进行维护保养,保证设备正常使用,防止事故发生。

电工基础期末试题

2013-2014学年第一学期电工基础期末试题 一、单项选择题(50分) ()1、用伏特表测得工频交流电压为220V,则它的最大值是 A.220V B.311V C.380V D.110V ()2、在RLC串联电路中,当电源频率为f时发生谐振,则当电源频率为2f时,电路性质是 A.电阻性 B.电感性 C.电容性 D.无法判断 ()3.在RLC串联电路中,各元件参数如下,属于容性电路的是() A R=3Ω,X L =3Ω,X C =4Ω B R=3Ω, X L =15Ω, X C =15Ω C R=3Ω,X L =3Ω,X C =3Ω D R=3Ω,X L =5Ω, X C =4Ω ()4、已i=Imsin(ωt+30°)A,u=Umsin(ωt-30°)V,则该电路为 A.容性 B.感性 C.阻性 D.无法确定 ()5、用交流表测量交流电路时,若测得电压为380V,则该值为 A.有效值 B.瞬时值 C.最大值 D.平均值 ()6、已知u=1002sin(314t-30°)V ,则它的角频率、有效值、初相分别是 A.314rad/s、1002V、-30° B.100πrad/s、100V、-30° C.314rad/s、100V、-30° D.314rad/s、100V、30° ()7、用电部门提高电路功率因数的方法之一就是在电感性负载两端并联一只适当的 A.电阻 B.电感 C.电容 D.都可以 ()8、R-L-C串联交流电路的功率因数等于 A. U R /U L B. U R /U C. R/(X L +X C ) D.R/(R+X L +X C ) ()9、已知i=4sin(314t-45°)A,当它通过R=2Ω的电阻时,电阻消耗的功率是 A.32W B.8W C.16W D.10W ()10.如图4),只有是属电容性电路 A、R=4Ω,X L =2Ω,X C =1Ω B、 B、R=4Ω,X L =2Ω,X C =0 C、R=4Ω,X L =2Ω,X C =3Ω D、D、R=4Ω,X L =3Ω,X C =3Ω 班级姓名成绩 ()11.若电路中某元件两端的电压u=10sin(314t+450)V,电流 i=5sin(314t+1350)A,则该元件是 A、电阻 B、电容 C、电感 D、无法确定 ()12.正弦电路中的电容元件: A、频率越高,容抗越大; B、频率越高,容抗越小; C、容抗与频率无关 ()13.在纯电容电路中,增大电源频率时,其它条件不变,电路中电流将 A、增大 B、减小 C、不变 D、不能确定 ()14. 三相对称电路是: A、指三相电源对称的电路; B、三相负载对称的电路; C、三相电源和三相负载均对称的电路。 ()15. 三相四线制供电线路,已知作星形联接的三相负载中U相为纯电阻,V 相为纯电感,W相为纯电容,通过三相负载的电流均为10安培,则中线电流 为 A、30A; B、10A; C、7.32A。D 0A ()16. 有“220V、100W”“220V、25W”白炽灯两盏,串联后接入220V交流电 源,其亮度情况是 A、100W灯泡最亮; B、25W灯泡最亮; C、两只灯泡一样亮。 ()17.下列结论中正确的是 A. 当三相负载越接近对称时,中线电流就越小。 B.当负载作△联接时,线电流为相电流的3倍。 C. 当负载作Y联接时,必须有中线。 ()18.下列结论中正确的是 A. 当负载作△联接时,线电流为相电流的3倍。 B.当负载作Y联接时,线电流必等于相电流。 C. 当负载作Y联接时,必须有中线。

电工设计报告

题目感应式自动门铃设计 课程名称电工电子综合设计 院部名称智能科学与控制工程学院 专业自动化 班级 15自动化1 学生姓名徐阳东、魏铭、胡维波 课程设计地点C105 课程设计学时 2周 指导教师余振中 金陵科技学院教务处制 一、目的和意义 电工电子综合设计是通过设计一个完整的电工电子应用电路,来考察学生对大学前两年学过的电工学、电子学等课程的一个中期性总结,使学生初步掌握对专业基础知识的综合应用,初步培养学生一定的设计能力和创新能力,并提高学生的动手实践能力,为后面专业课程的学习打下扎实的分析问题、解决问题的能力。 二、课程设计任务及要求 1.利用学过的专业课程,包括大学物理、电路分析、电子技术等专业基础课程,设计一个完整的电工电子应用电路,该电路能实现弱电控制强电,并具有一定的实用性和趣味性; 2.深刻理解课题要求,可用不同方案来实现电路功能,体现一定的创新性;

3.设计初期,要求提交一份选题报告,选题报告里要体现出所选题目的基本原理、小组分工、进度安排及主要元件清单和经费预算。 4.设计结束,要求提交一份设计说明书和所作的电子电路硬件实物,并要求进行PPT的制作和现场答辩。 三、总体方案与原理说明 当有客人来到门前时,热释电传感器将检测到人体的辐射红外线转变成电信号,经IC1红外热释电传感器内部放大、鉴幅等处理后,其第二脚输出高电平信号,由晶体管VT倒相后,触发单稳态触发器IC2翻转,超低频振荡器IC3和音频振荡器IC4工作,扬声器BL发出3声“嘟——”的声音。 四、单元电路说明 1.热式电式红外探头 热式电式红外探头是一种被动式红外检测器件,能以非接触方式检测出人体发出的红外辐射,并将其转化为电信号输出。同时,热式电红外探测头还能够有效地抑制人体辐射波长以外的红外光和可见光的干扰,具有可靠性高,使用简单方便,体积小,质量轻的特点。 热释电效应及原理。在自然界,任何高于绝对温度(-273K)的物体都将产生红外光谱,不同温度的物体释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度的高低是相关的,而且辐射能量的大小与物体表面温度有关。当一些晶体受热时,在晶体两端将会产生数量相等而符号相反的电荷,这种由于热变化产生的电极化现象,被称为热释电效应。通常,晶体自发极化所产生的束缚电荷被来自空气中附着在晶体表面的自由电子所中和,其自发极化电矩不能表现出来。当温度变化时,晶体结构中的正负电荷重心相对移位,自发极化发生变化,晶体表面就会产生电荷耗尽,电荷耗尽的状况正比于极化程度,图1表示了热释电效应形成的原理。 热释电传感器利用的正是热释电效应,是一种温度敏感传感器。它由陶瓷氧化物或压电晶体组件组成,组件两个表面做成电极,当传感器监测范围内温度有ΔT的变化时,热释电效应会在两个电极上会产生电荷ΔQ,即在两电极之间产生一微弱电压ΔV。 能产生热释电效应的晶体称之为热释电体或热释电组件,其常用的材料有单晶(LiTaO3 等)、压电陶瓷(PZT等)及高分子薄膜(PVFZ等)。 当以LiTaO3为代表的热释电材料处于自极化状态时,吸收红外线入射波后,结晶的表面温度改变,自极化也发生改变,结晶表面的电荷变得不平衡,把这种不平衡电荷的电压变化取出来,便可测出红外线。热释电材料只有在温度变化时才产生电压,如果红外线一直照射,则没有不平衡电压,一旦无红外线照射时,结晶表面电荷就处于不平衡状态,从而输出电压。

相关文档