HIT-RE 500 锚固胶粘剂

拉力设计值 R d (kN ): 混凝土强度标准值 f ck,cube = 30 N/mm 2,II 级带肋钢筋强度标准值 f yk = 335 N/mm 2

HIT-HY 150 MAX 锚固胶粘剂

拉力设计值 R d (kN ): 混凝土强度标准值 f ck,cube = 30 N/mm 2,II 级带肋钢筋强度标准值 f yk = 335 N/mm

2

HIT-HY 150 锚固胶粘剂

拉力设计值 R d (kN ): 混凝土强度标准值 f ck,cube = 30 N/mm 2,II 级带肋钢筋强度标准值 f yk = 335 N/mm 2

153

以下数据为单支II 级钢筋在指定基材中的设计抗拉力值,未考虑边距、间距、不同基材强度、载重方向、基材温度及其它因素的影响。完整的设计技术细节,请参阅植筋技术手册(FTM B2.11)及EXBAR 植筋设计软件,或请联系喜利得技术工程师。以上手册及软件请洽喜利得技术服务部免费索取。

HIT-RE 500 锚固胶粘剂

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 30 N/mm 2,埋深同HVA HIT-HY 150 锚固胶粘剂

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2,埋深同HVA HVA 定型化学锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2HDA 重型自切底锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2

M8-M24螺杆,钢材等级5.8;M27-M39螺杆,钢材等级8.8

uk M8-M24螺杆,钢材等级A4-70;M27-M39螺杆,钢材等级A4时,f uk 变化范围为700N/mm 至 500N/mm

154

HDA重型自切底锚栓

拉 / 剪力设计值 R d(kN): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm2 HSL-3重型锚栓

拉 / 剪力设计值 R d(kN): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm2

2

HSC安全锚栓

拉 / 剪力设计值 R d(kN): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm2

155

HSC 安全锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2

HST 螺栓式锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2

HSA 螺栓式锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2

156

HSA 螺栓式锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2HUS-H 切底自攻锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2

HLC 套筒式锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 20 N/mm 2

HKD 敲击式锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2HKV 敲击式锚栓

拉 / 剪力推荐值 L rec (kN ): 混凝土强度 f ck,cube = 25 N/mm 2

157

HUD 万用锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): HPS-1 敲击式锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ):

1)

1)

158

HRD-U 框架锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ):

HLD 隔间墙锚栓

拉力设计值 R d (kN )

空心砖锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ):

DBZ 楔入式锚栓

拉 / 剪力设计值 R d (kN ): 混凝土强度f cc ≥15 N/mm 2

化学锚栓拉拔力

学锚栓, 一、基本参数 工程所在地:青岛市 幕墙计算标高:15.33 m 玻璃设计分格:B×H=1549×2000 mm B:玻璃宽度 H:玻璃高度 设计地震烈度:7度 地面粗糙度类别:A类 二、荷载计算 1、风荷载标准值 W K:作用在幕墙上的风荷载标准值(KN/m2) βgz:瞬时风压的阵风系数,取1.60 μs:风荷载体型系数,取1.2 μz:风荷载高度变化系数,取1.527 青岛市地区风压W0=0.6 KN/m (按50年一遇) W k=βgzμsμz W0 =1.60×1.2×1.527×0.60 =1.76 KN/m2>1.0 KN/m2 取W K=1.76 KN/m2

2、风荷载设计值 W :风荷载设计值 (KN/m 2) r w :风荷载作用效应的分项系数,取1.4 W=r w ×W k =1.4×1.76 =2.46 KN/m 2 3、玻璃幕墙构件重量荷载 G AK :玻璃幕墙构件自重标准值,取0.50 KN/m 2 G A :玻璃幕墙构件自重设计值 G A =1.2×G AK =1.2×0.50=0.60 KN/m 2 4、地震作用 q EK :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (KN/m 2) q E :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用设计值 (KN/m 2) βE :动力放大系数,取5.0 αmax :水平地震影响系数最大值,取0.08 G AK :幕墙构件(包括玻璃和接头)的重量标准值,取0.50 KN/m 2 q EK =AK max E G ?α?β =5.0×0.08×0.50 =0.20KN/m 2 q E =γE ×q EK =1.3×0.20 =0.26 KN/m 2 5、荷载组合 风荷载和地震荷载的水平分布作用标准值 q K =ψW ·q WK +ψE ·q EK =1.0×1.76+0.5×0.20 =1.86 KN/m 2 风荷载和地震荷载的水平分布作用设计值 q=ψW ·γW ·q WK +ψE ·γE ·q EK =1.0×1.4×1.76+0.5×1.3×0.20 =2.59 KN/m 2 第二章、化学锚栓强度计算 一、部位要素 该处最大计算标高按15.33 m 计,受到由水平风荷载和地震荷载作用效应的组合荷载

埋件计算

埋件计算 建筑埋件系统 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 二〇一四年三月二十二日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 2 幕墙埋件计算(粘结型化学锚栓) (1) 2.1 埋件受力基本参数 (1) 2.2 锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算 (1) 2.3 群锚受剪内力计算 (2) 2.4 锚栓或植筋钢材破坏时的受拉承载力计算 (2) 2.5 锚栓或植筋钢材受剪破坏承载力计算 (3) 2.6 拉剪复合受力承载力计算 (3) 3 附录常用材料的力学及其它物理性能 (4)

幕墙后锚固计算 1 计算引用的规范、标准及资料 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 2 幕墙埋件计算(粘结型化学锚栓) 2.1埋件受力基本参数 V=4000N N=5000N M=200000N·mm 选用锚栓:慧鱼-化学锚栓,FHB-A 12×80/100; 2.2锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算 按5.2.2[JGJ145-2004]规定,在轴心拉力和弯矩共同作用下(下图所示),进行弹性分析时,受力最大锚栓的拉力设计值应按下列规定计算: 1:当N/n-My 1/Σy i 2≥0时: N sd h=N/n+My 1 /Σy i 2 2:当N/n-My 1/Σy i 2<0时: N sd h=(NL+M)y 1 //Σy i /2 在上面公式中: M:弯矩设计值; N sd h:群锚中受拉力最大锚栓的拉力设计值; y 1,y i :锚栓1及i至群锚形心轴的垂直距离; y 1/,y i /:锚栓1及i至受压一侧最外排锚栓的垂直距离; L:轴力N作用点至受压一侧最外排锚栓的垂直距离;

化学锚栓计算

化学锚栓计算: 采用四个级斯泰NG-M12×110粘接型(化学)锚栓后锚固,h ef =110mm ,A S =58mm 2 , f u =500N/mm 2 ,f y =300N/mm 2 。 荷载大小: N= KN V= KN M=×= KN ·m 一、锚栓内力分析 1、受力最大锚栓的拉力设计值 因为36122 1 5.544100.166105042250 My N n y ???-=-??∑=556 N >0 故,群锚中受力最大锚栓的拉力设计值: =2216 N 2、承受剪力最大锚栓的剪力设计值 化学锚栓有效锚固深度:ef h '=ef h -30=60 mm 锚栓与混凝土基材边缘的距离c=150 mm <10ef h '=10×60=600 mm ,因此四个锚栓中只有部分锚栓承受剪切荷载。 承受剪力最大锚栓的剪力设计值: 2 h Sd V V = =2074/2=1037 N 二、锚固承载力计算 1、锚栓钢材受拉破坏承载力 锚栓钢材受拉破坏承载力标准值:

,5850029000Rk s s stk N A f ==?=N 锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数: 锚栓钢材破坏时受拉承载力设计值: ,,,29000145002.0 Rk s Rd s RS N N N γ= ==N >h Sd N =2216 N 锚栓钢材受拉承载力满足规范要求! 2、混凝土锥体受拉破坏承载力 锚固区基材为开裂混凝土。 单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值: = N 混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间距: 混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界边距: 基材混凝土劈裂破坏的临界边距: 则,c 1=150 mm >,90cr N c =mm ,取c 1=90 mm 边距c 对受拉承载力降低影响系数: ,,90 0.70.3 0.70.390 s N cr N c c ψ=+=+?= 表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力降低影响系数: ,9030 0.50.5200200ef re N h ψ-=+=+ =

HILTI化学锚栓-HVU承载力计算(喜利得CC法)

附录. HILTI化学锚栓-HVU承载力计算(喜利得CC法) 1 化学锚栓抗拉性能计算 单根锚栓抗拉承载力设计值取下列两者中的最小值: N Rd,c :混凝土边缘破坏承载力 N Rd,s :钢材破坏承载力 1.1 N Rd,c —— 混凝土锥体破坏抗拉承载力设计值计算 计算公式:N Rd,c =N Rd,c0×f B,N×f T×f A,N×f R,N 公式中:N Rd,c0 —— 混凝土锥体破坏的抗拉承载力设计值,通过标准值N Rk,c0由公式N Rk,c0 /γMc,N,得到,其中分项安全系数γMc,N 取 1.8, N Rd,c0按表L.1.1.1确定。 表L.1.1.1 混凝土锥体破坏的抗拉承载力设计值及标准埋置深度 锚栓规格 M8 M10 M12 M16 M20 N Rd,c0 (kN) 12.4 16.6 23.8 34.7 62.9 h nom (mm)1)80 90 110 125 170 注:1)h nom 为标准埋置深度 公式中:f B,N ——混凝土强度影响系数,不同标号混凝土系数按表L.1.1.2确定。 表L.1.1.2混凝土强度影响系数 混凝土强度等级立方体抗压强度 f B,N f ck,cube(N/mm2) C20 20 0.94 C25 25 1.0 C30 30 1.05

C40 40 1.12 C45 45 1.20 C50 50 1.25 C55 55 1.30 C60 60 1.35 注:f B,N 也可按公式计算: f B,N =1+(f ck,cube -25 ) / 80 限制条件: 20 N/mm2≤f ck,cube ≤ 60 N/mm2 公式中:f T ——埋置深度影响系数,可按公式计算: f T = h act / h nom 实际埋深限制h act: h nom≤h act≤2.0×h nom 公式中:f A,N ——锚栓间距影响系数,按表L.1.1.3确定。 表L.1.1.3锚栓间距影响系数 锚栓间距 锚栓规格 s(mm) M8 M10 M12 M16 M20 40 0.63 45 0.64 0.63 50 0.66 0.64 55 0.67 0.65 0.63 60 0.69 0.67 0.64 65 0.70 0.68 0.65 0.63 70 0.72 0.69 0.66 0.64 80 0.75 0.72 0.68 0.66 90 0.78 0.75 0.70 0.68 0.63 100 0.81 0.78 0.73 0.70 0.65 120 0.88 0.83 0.77 0.74 0.68 140 0.94 0.89 0.82 0.78 0.71 160 1.00 0.94 0.86 0.82 0.74 180 1.00 0.91 0.86 0.76 200 0.95 0.90 0.79 220 1.00 0.94 0.82 250 1.00 0.87 280 0.91 310 0.96 340 1.00 注:f A,N 也可按公式计算: f A,N =0.5 + s / 4 h nom 化学锚栓间距限制条件: s min ≤ s ≤ s cr,N s min = 0.5 h nom s cr,N = 2.0 h nom

后置埋件计算

幕墙埋件计算 基本参数: 1:计算点标高:26.2m; 3:幕墙立柱跨度:L=4500mm,短跨L1=550mm,长跨L2=3950mm; 3:立柱计算间距:B=1300mm; 4:立柱力学模型:双跨梁,侧埋; 5:板块配置:中空玻璃; 6:选用锚栓:化学锚栓 M12*160;锚板采用Q235B的300×200×8 mm钢板。荷载标准值计算 (1)垂直于幕墙平面的分布水平地震作用: qEk=βEαmaxGk/A =5.0×0.08×0.0005 =0.0002MPa (2)连接处水平总力计算: 对双跨梁,中支座反力R1,即为立柱连接处最大水平总力。 qw:风荷载线荷载设计值(N/mm); qw=1.4wkB =1.4×0.001551×1300 =2.823N/mm qE:地震作用线荷载设计值(N/mm); qE=1.3qEkB =1.3×0.0002×1300 =0.338N/mm 采用Sw+0.5SE组合:……5.4.1[JGJ133-2001] q=qw+0.5qE =2.823+0.5×0.338 =2.992N/mm N:连接处水平总力(N); R1:中支座反力(N); N=R1 =qL(L12+3L1L2+L22)/8L1L2 =2.992×4500×(5502+3×550×3950+39502)/8/550/3950 =17370.342N (3)立柱单元自重荷载标准值: Gk=0.0005×BL =0.0005×1300×4500 =2925N (4)校核处埋件受力分析: V:剪力(N);

N :轴向拉力(N),等于中支座反力R1; e0:剪力作用点到埋件距离,即立柱螺栓连接处到埋件面距离(mm); V=1.2Gk =1.2×2925 =3510N N=R1 =17370.342N M=e0×V =106×3510 =372060N ·mm 二、埋件计算 锚板面积 A=60000.0 mm2 0.5fcA=429000.0 N N=11547.3N < 0.5fcA 锚板尺寸可以满足要求! 锚筋采用后植锚固的形式,锚筋采用2-M12化学螺栓的埋设方式,锚板采用Q235B 的300×200×8 mm 钢板。 N 拔=n z M N 1)2(?+?β<5 .1拉拔N =21)100416000210738( 25.1?+? =7969 N M12化学螺栓单个设计值为16200 N ; 可知均大于N 拔=7969 N 所以满足要求 根据以上计算,整个幕墙埋件设计满足设计要求,达到使用功能,可以正常使用。

化学锚栓计算

化学锚栓计算: 采用四个5.6级斯泰NG-M12×110粘接型(化学)锚栓后锚固,h ef =110mm ,A S =58mm 2 , f u =500N/mm 2 ,f y =300N/mm 2 。 荷载大小: N=5.544 KN V=2.074 KN M=2.074×0.08=0.166 KN ·m 一、锚栓内力分析 1、受力最大锚栓的拉力设计值 因为36122 1 5.544100.166105042250 My N n y ???-=-??∑=556 N >0 故,群锚中受力最大锚栓的拉力设计值: =2216 N 2、承受剪力最大锚栓的剪力设计值 化学锚栓有效锚固深度:ef h '=ef h -30=60 mm 锚栓与混凝土基材边缘的距离c=150 mm <10ef h '=10×60=600 mm ,因此四个锚栓中只有部分锚栓承受剪切荷载。 承受剪力最大锚栓的剪力设计值: 2 h Sd V V = =2074/2=1037 N 二、锚固承载力计算 1、锚栓钢材受拉破坏承载力 锚栓钢材受拉破坏承载力标准值:

,5850029000Rk s s stk N A f ==?=N 锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数: 锚栓钢材破坏时受拉承载力设计值: ,,,29000145002.0 Rk s Rd s RS N N N γ= ==N >h Sd N =2216 N 锚栓钢材受拉承载力满足规范要求! 2、混凝土锥体受拉破坏承载力 锚固区基材为开裂混凝土。 单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值: =8248.64 N 混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间距: 混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界边距: 基材混凝土劈裂破坏的临界边距: 则,c 1=150 mm >,90cr N c =mm ,取c 1=90 mm 边距c 对受拉承载力降低影响系数: ,,90 0.70.3 0.70.390 s N cr N c c ψ=+=+?=1.0 表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力降低影响系数:

预埋件计算示例

预埋件计算书 ==================================================================== 计算软件:MTS钢结构设计系列软件MTSTool v2.0.1.6 计算时间:2013年03月27日10:32:08 ==================================================================== 一. 预埋件基本资料 采用化学锚栓:单螺母扩孔型锚栓库_6.8级-M20 排列为(环形布置):2行;行间距200mm;2列;列间距80mm; 锚板选用:SB12_Q235 锚板尺寸:L*B= 200mm×300mm,T=12 基材混凝土:C35 基材厚度:400mm 锚筋布置平面图如下: 二. 预埋件验算: 1 化学锚栓群抗拉承载力计算 轴向拉力为:N=10kN X向弯矩值为:Mx=9.5kN·m 锚栓总个数:n=2×2=4个 按轴向拉力与X单向弯矩共同作用下计算: 由N/n-M x*y1/Σy i2

=10×103/4-9.5×106×100/60000 =-13333.333 < 0 故最大化学锚栓拉力值为: N h=(M x+N*l)*y1'/Σy i')2 =(9.5×106+10×103×100)×200/60000 =28750=28750×10-3=28.75kN 所选化学锚栓抗拉承载力为(锚栓库默认值):Nc=90.574kN 故有: 28.75 < 90.574kN,满足 2 化学锚栓群抗剪承载力计算 X方向剪力:Vx=8.2kN X方向受剪锚栓个数:n x=4个 Y方向受剪锚栓个数:n y=4个 剪切荷载通过受剪化学锚栓群形心时,受剪化学锚栓的受力应按下式确定: V ix V=V x/n x=8200/4=2050×10-3=2.05kN V iy V=V y/n y=0/4=0×10-3=0kN 化学锚栓群在扭矩T作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下列公式确定: V ix T=T*y i/(Σx i2+Σy i2) V iy T=T*x i/(Σx i2+Σy i2) 化学锚栓群在剪力和扭矩的共同作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下式确定: V iδ=[(V ix V+V ix T)2+(V iy V+V iy T)2]0.5 结合上面已经求出的剪力作用下的单个化学锚栓剪力值及上面在扭矩作用下的单个锚栓剪力值公式 分别对化学锚栓群中(边角)锚栓进行合成后的剪力进行计算(边角锚栓存在最大合成剪力): 取4个边角化学锚栓中合剪力最大者为: V iδ=[(2050+0)2+(0+0)2]0.5=2.05kN 所选化学锚栓抗剪承载力为(锚栓库默认值):Vc=53.855kN 故有: V iδ=2.05kN < 53.855kN,满足 3 化学锚栓群在拉剪共同作用下计算 当化学锚栓连接承受拉力和剪力复合作用时,混凝土承载力应符合下列公式: (βN)2+(βV)2≤1 式中: βN=N h/Nc=28.75/90.574=0.3174 βV=V iδ/Vc=2.05/53.855=0.03807 故有: (βN)2+(βV)2=0.31742+0.038072=0.1022 ≤1 ,满足 三. 预埋件构造验算: 锚固长度限值计算: 锚固长度为160,最小限值为160,满足! 锚板厚度限值计算: 按《混凝土结构设计规范2002版》10.9.6规定,锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍,故取 锚板厚度限值:T=0.6×d=0.6×20=12mm 锚筋间距b取为列间距,b=80 mm 锚筋的间距:b=80mm,按规范且有受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8=10mm,

锚栓拉拔力计算

化学锚栓拉拔力值计算 混凝土位置M12X160化学锚栓拉拔力为Nmax=3160.8N; 锚栓计算: 计算说明:层高3600位置石材幕墙后置埋件化学锚栓强度计算计算层间高度3600mm,分格最大宽度1000mm 石材幕墙自重1100N/平方米,地震荷载880 N/平方米风荷载标准值1000 N/平方米 埋件受力计算: 1、N1:埋件处风荷载总值(N): N1wk=Wk x B x Hsjcgx 1000 = 1.000X 1.000X 3.600X 1000 =3600.000N 连接处风荷载设计值(N): N1w=1.4X N1wk =1.4 X 3600.000 =5040.000N N1Ek:连接处地震作用(N): N1Ek=qEAk x B x Hsjcg x 1000 =0.880X 1.000X 3.600X 1000 =3168.000N N1E:连接处地震作用设计值(N): N1E=1.3X N1Ek =1.3X 3168.000 =4118.400N N1:连接处水平■总力(N): N1=N1w+0.5 X N1E =5040.000+0.5X 4118.400 =7099.200N 2、N2:埋件处自重总值设计值(N): N2k=1100X B x Hsjcg =1100X 1.000X 3.600 =3960.000N N2:连接处自重总值设计值(N): N2=1.2X N2k =1.2X 3960.000 =4752.000N 3、M:弯矩设计值(N - mm): e2:立柱中心与锚板平■面距离:70mm M:弯矩设计值(N - mm):

M= N2X e2 =4752X 70 =332640N - mm 4、埋件强度计算 螺栓布置示意图如下 d:锚栓直径12mm de:锚栓有效直径为10.36mm d0:锚栓孔直径16mm 一个锚栓的抗剪承载力设计值为 Nvb= nv X - x fvb 4 =1X " :122x 140 4 =15833.6N t:锚板厚度,为10mm 一个锚栓的承压承载力设计值为 Ncb= dx t x fcb (GB50017-2003 7.2.1-2) =12X 10X 305 =36600N 一个拉力锚栓的承载力设计值为 Ntb=顼:"2乂 ftb 4 =11801.5N 在轴力和弯矩共同作用下,锚栓群受力形式。 假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为 [150,100],各锚栓到锚栓形心点的 Y 向距离平方之和为 TT X 10.362 4 X140 (GB50017-2003 7.2.1-1) (GB50017-2003 7.2.1-6)

化学锚栓计算

化学锚栓计算: 采用四个 5.6级斯泰NG-M12×110粘接型(化学)锚栓后锚固,h ef=110mm,A S=58mm2,f u=500N/mm2 ,f y=300N/mm2。 荷载大小: N=5.544 KN V=2.074 KN M=2.074×0.08=0.166 KN·m 一、锚栓内力分析 1、受力最大锚栓的拉力设计值

因为36 122 1 5.544100.166105042250My N n y ???-=-??∑=556 N >0 故,群锚中受力最大锚栓的拉力设计值: 12 i h Sd My N N n y = + ∑ 362 5.544100.166105042250 ???=+?? =2216 N 2、承受剪力最大锚栓的剪力设计值 化学锚栓有效锚固深度:ef h '=ef h -30=60 mm 锚栓与混凝土基材边缘的距离c=150 mm <10ef h '=10×60=600 mm ,因此四个锚栓中只有部分锚栓承受剪切荷载。 承受剪力最大锚栓的剪力设计值: 2 h Sd V V = =2074/2=1037 N 二、锚固承载力计算 1、锚栓钢材受拉破坏承载力 锚栓钢材受拉破坏承载力标准值: ,5850029000Rk s s stk N A f ==?=N 锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数: S, 1.25001.2 2.0300 stk R N yk f f γ?===≥1.4 1.0-1.55 锚栓钢材破坏时受拉承载力设计值: ,,,29000 145002.0 Rk s Rd s RS N N N γ= ==N >h Sd N =2216 N 锚栓钢材受拉承载力满足规范要求! 2、混凝土锥体受拉破坏承载力 锚固区基材为开裂混凝土。 单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值:

化学锚栓拉拔力

化学锚栓拉拔力 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

点支式(桁架支承)玻璃幕墙 支座化学锚栓强度计算书 本工程主体结构已完工,主体结构没有预埋件,需要通过化学锚固螺栓把钢板固定到 主体结构上来作为固定支点,钢板尺寸为300×200×10 mm,钢板有四个固定点,均为 M12化学锚栓,模型如下图。 第一章、荷载计算 一、基本参数 工程所在地:青岛市 幕墙计算标高: m 玻璃设计分格:B×H=1549×2000 mm B:玻璃宽度 H:玻璃高度 设计地震烈度:7度 地面粗糙度类别:A类 二、荷载计算 1、风荷载标准值

W K :作用在幕墙上的风荷载标准值(KN/m2) β gz :瞬时风压的阵风系数,取 μ s :风荷载体型系数,取 μ z :风荷载高度变化系数,取 青岛市地区风压W = KN/m(按50年一遇) W k =β gz μ s μ z W =××× = KN/m2> KN/m2 取W K = KN/m2 2、风荷载设计值 W:风荷载设计值 (KN/m2) r w :风荷载作用效应的分项系数,取 W=r w ×W k =×

= KN/m2 3、玻璃幕墙构件重量荷载 G AK :玻璃幕墙构件自重标准值,取 KN/m2 G A :玻璃幕墙构件自重设计值 G A =×G AK =×= KN/m2 4、地震作用 q EK :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (KN/m2) q E :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用设计值 (KN/m2) β E :动力放大系数,取 α max :水平地震影响系数最大值,取 G AK :幕墙构件(包括玻璃和接头)的重量标准值,取 KN/m2 q EK = AK max E G ? α ? β =××=m2

化学锚栓计算书

化学锚栓计算书 一、拉弯作用下,单根锚栓最大拉力设计值 12i My N n y -≥∑0 (5.2.2-1) 形心点取锚栓中心 y1=0.240m V=45kN M=45×0.25=11.25kN ?m N=44kN 224411.250.24840.0840.24 ?-=?+? 5.5-17.6<0 12h sd i My N N n y =+∑(5.2.2-2) 不满足公式5.2.2-1

()/1/2 h sd i NL M y N y +=∑(5.2.2-3) =()()2224424011.251000480248023202160?+??=?+?+?14.6kN 二、部分锚栓受拉,群锚受拉区总拉力设计值(按6根锚栓受拉,2根锚栓受剪) g sd si N N =∑ (5.2.3-1) //1/h si sd i N N y y = (5.2.3-2) 2s N =14.6×320/480=9.73kN 3s N =14.6×160/480=4.86kN g sd N =14.6×2+9.73×2+4.86×2=58.38kN 三、混凝土锥体破坏受拉承载力设计值 ,,Rc,/Rd c Rk c N N N =γ (6.1.3-1) 根据表4.3.10 按非结构构件考虑 Rc,N γ=1.8 对于开裂混凝土,混凝土标号C60,hef=180mm 0 1.5,Rk c ef N = (6.1.3-3) =127.6kN ,0 ,,,,,0 ,c N Rk c Rk c s N re N ec N c N A N N A ψψψ= (6.1.3-2) 0,c N A =2,cr N s (6.1.4) 0,c N A =660×660=435600mm 2 ,c N A =()()11,22,0.50.5cr N cr N C S S C S S ++++ (6.1.5-4) 1S =220mm,2S =320mm 1C =,cr N C =330 , 1.5cr N C hef = =1.5×220=330mm =(330+220+330)(330+320+330) =880×980=862400 mm 2

化学锚栓规格_安装步骤

化学锚栓 规格尺寸 锚栓尺寸M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 DB(mm)钻孔直径10 12 14 18 25 28 35 T(mm)埋设深度80 90 110 125 170 210 280 Smax(mm)固定物厚度14 21 28 38 48 54 70 L(mm)锚栓全长110 130 160 190 240 290 380 D(cm)最小材基厚度13 14 16 17.5 22 26 33 Mp(Nm)最大扭紧扭距10 20 40 80 150 200 400 ar(cm)标准边距10 11 13.5 15.5 21 26 35 a(am)标准间距20 22 27 31 42 52 70 基材温度(℃)> 20℃10-20℃ 0-10℃ -5-0℃ 硬化时间(min)10 20 60 5hrs 化学锚栓优势特点: 1、产品配方:采用德国技术配方;——技术先进 2、原材料:进口德国;——经得起考验 3、内包装:塑料减震——延长保质期 4、外包装:泡沫包装;——安全性好 5、机器设备:世界上最先进的流水线;——生产量大 6、产品价格:价格低廉;——降低成本 7、骨料:药管中含有2—3粒铁砂;——大幅度提高锚固强度

一、产品组成: 高强化学锚栓作为一套锚固件,由高强化学胶管和螺杆以及垫片与螺母组成。 二、应用范围: 高强化学锚栓主要应用在:玻璃幕墙、铝板幕墙、大理石安装框架固定、机器基座安装、支架、广告牌、货架导轨等所有钢结构与混凝土锚固承重领域。 三、产品特点: 1、化学胶管双组成份:乙烯基甲基丙烯酸酯树脂,石英颗粒+固化剂+铁砂 2、不含苯乙烯,安全无毒 3、玻璃管封闭包装便于目测管剂质量,玻璃粉碎后充当细骨料——石英砂 4、抗酸碱、抗老化、抗热防火、湿度敏感度低 5、与混凝土的亲和力好,相当于预埋件效果 四、应用优点: 1、对基材无膨胀挤压应力,适用于重荷及各种震动荷载 2、安装间距和边距要求较小 3、安装快捷、迅速凝固、不影响施工进度 4、施工温度范围广,从-5℃~+40℃ 五、性能指标: [等待时间10min(25 )承载时间60min(25 )] 胶管型号螺杆型号(mm) 孔径孔深(mm) 拉力(KN) 剪切力(KN) Φ-8 8×110 10×80 > 15 > 10 Φ-10 10×130 12×90 > 25 > 15 Φ-12 12×160 14×110 > 40 > 25 Φ-16 16×190 18×125 > 60 > 45 Φ-20 20×260 24×170 > 100 > 65 Φ-24 24×300 28×210 > 120 > 95 六、操作流程: 钻孔——-清孔——-放入胶管——-旋转植入螺杆———等待看护———安装固定 七、注意事项: 1. 用毛刷和气筒或压力风机清孔,一定要清理干净彻底; 2. 使用电动工具,转速应< 或= 750转/分钟; 3. 潮湿的环境钻孔,要将残留的水从孔中全部排出,且等待时间要加倍; 4. 锚栓凝固前不要松动杆体; 5. 产品长期未用,使用前需要抽样试验;

预埋件及化学锚栓计算

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30; 二、荷载计算 V x:水平方轴剪力; V y:垂直方轴剪力; N:轴向拉力; D x:水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm; D y:垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm; M x:绕x轴弯矩; M y:绕y轴弯矩;

T :扭矩设计值T=500000 N ·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取。 2、在拉力和绕y 轴弯矩共同作用下,锚栓群有两种可能的受力形式,具体如下所示;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.2条) 假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为(125,100),各锚栓到锚栓形心点的x 向距离平方之和为:∑x 2=4×652=16900 mm 2; x 坐标最高的锚栓为4号锚栓,该点的x 坐标为190,该点到形心点的x 轴距离为:x 1= 190-125=65mm ; x 坐标最低的锚栓为1号锚栓,该点的x 坐标为60,该点到形心点的x 轴距离为:x 2= 60-125=-65mm ; 锚栓群的最大和最小受力分别为:

化学锚栓规格_安装步骤

化学锚栓 锚栓尺寸M8M10M12M16M20M24M30 DB(mm)钻孔直径10121418252835 T(mm)埋设深度8090110125170210280 Smax(mm)固定物厚度14212838485470 L(mm)锚栓全长110130160190240290380 D(cm)最小材基厚度13141617.5222633 Mp(Nm)最大扭紧扭距10204080150200400 ar(cm)标准边距101113.515.5212635 a(am)标准间距20222731425270 基材温度(℃)> 20℃ 10-20 ℃ 0-10 ℃-5-0℃ 硬化时间(min)1020605hrs 化学锚栓优势特点: 1、产品配方:采用德国技术配方;——技术先进 2、原材料:进口德国;——经得起考验 3、内包装:塑料减震——延长保质期 4、外包装:泡沫包装;——安全性好 5、机器设备:世界上最先进的流水线;——生产量大 6、产品价格:价格低廉;——降低成本 7、骨料:药管中含有2—3粒铁砂;——大幅度提高锚固强度

一、产品组成: 高强化学锚栓作为一套锚固件,由高强化学胶管和螺杆以及垫片与螺母组成。 二、应用范围: 高强化学锚栓主要应用在:玻璃幕墙、铝板幕墙、大理石安装框架固定、机器基座安装、支架、广告牌、货架导轨等所有钢结构与混凝土锚固承重领域。 三、产品特点: 1、化学胶管双组成份:乙烯基甲基丙烯酸酯树脂,石英颗粒+固化剂+铁砂 2、不含苯乙烯,安全无毒 3、玻璃管封闭包装便于目测管剂质量,玻璃粉碎后充当细骨料——石英砂 4、抗酸碱、抗老化、抗热防火、湿度敏感度低 5、与混凝土的亲和力好,相当于预埋件效果 四、应用优点: 1、对基材无膨胀挤压应力,适用于重荷及各种震动荷载 2、安装间距和边距要求较小 3、安装快捷、迅速凝固、不影响施工进度 4、施工温度范围广,从-5℃~+40℃ 五、性能指标: [等待时间10min(25 )承载时间60min(25 )] 胶管型号螺杆型号(mm) 孔径孔深(mm) 拉力(KN) 剪切力(KN) Φ-8 8×110 10×80 > 15 > 10 Φ-10 10×130 12×90 > 25 > 15 Φ-12 12×160 14×110 > 40 > 25 Φ-16 16×190 18×125 > 60 > 45 Φ-20 20×260 24×170 > 100 > 65 Φ-24 24×300 28×210 > 120 > 95 六、操作流程: 钻孔——-清孔——-放入胶管——-旋转植入螺杆———等待看护———安装固定 七、注意事项: 1. 用毛刷和气筒或压力风机清孔,一定要清理干净彻底; 2. 使用电动工具,转速应< 或= 750转/分钟; 3. 潮湿的环境钻孔,要将残留的水从孔中全部排出,且等待时间要加倍; 4. 锚栓凝固前不要松动杆体; 5. 产品长期未用,使用前需要抽样试验;

预埋件及化学锚栓计算

预埋件及化学锚栓计算 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30; 二、荷载计算 V x:水平方轴剪力; V y:垂直方轴剪力; N:轴向拉力; D x:水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm; D y:垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm; M x:绕x轴弯矩;

M y :绕y 轴弯矩; T :扭矩设计值T=500000 N·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取。 2、在拉力和绕y 轴弯矩共同作用下,锚栓群有两种可能的受力形式,具体如下所示;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.2条) 假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为(125,100),各锚栓到锚栓形心点的x 向距离平方之和为:∑x 2=4×652=16900 mm 2; x 坐标最高的锚栓为4号锚栓,该点的x 坐标为190,该点到形心点的x 轴距离为:x 1= 190-125=65mm ;

化学锚栓及规格

化学锚栓 化学锚栓规格钻孔直径(mm) 钻孔深度(mm) 锚固长度(mm) 破坏力(KN) M8 ×110mm Ф10 80 75 ≥20.5 M10 ×130mm Ф12 95 90 ≥30 M12 ×145mm Ф14 115 110 ≥43 M12 ×160mm Ф14 115 110 ≥41.8 M16 ×190mm Ф18 135 130 ≥69.8 M20 ×260mm Ф24 165 160 ≥110.5 M24 ×300mm Ф28 225 220 ≥141 2009-5-26 feelg 化学锚栓 化学锚栓是一种新型的紧固材料,由化学药剂与金属杆体组成的。可用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装,也可用于设备安装,公路、桥梁护栏安装;建筑物加固改造等场合。由于其玻璃管内装着的化学试剂易燃易爆,所以厂家必须经过国家有关部门的批准才能生产,整个生产过程需要有严密的安全措施,并使用和工作人员完全隔离的流水线生产。如果通过手工作业不但违反了国家的有关规定,而且非常危险。 化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。 特性 耐酸碱、耐低温、耐老化 耐热性能良好,常温下无蠕变 耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定 抗焊性、阻燃性能良好 抗震性能良好

应用优点 锚固力强,形同预埋 无膨胀应力,边距间距小 安装快捷,凝固迅速,节省施工时间 玻璃管包装利于目测管剂质量 玻璃管粉碎后充当细骨料,粘接充分 应用领域 适用于重载在近边距和狭窄构件(柱、阳台等)上固定 可在混泥土(=>C25砼)里使用 可在耐压的天然石里锚固(未经检验) 适用于以下锚固:钢筋固、金属构件、拖架、机器基板、道路护栏、模板的固定、隔音墙墙脚的固定、路牌的固定、枕木的固定、楼板护边、重型支撑粱、屋面装饰构件、窗户、护网、重型电梯、楼板支撑、施工支架的固定、穿传输系统、轨枕的固定、支架和货架系统的固定、防撞设施、汽车拖架、支柱、烟囱、重型广告牌、重型隔音墙、重型门的固定、成套设备的固定、塔吊的固定、管道的固定安装、重型拖架、导轨的固定、钉板的连接、重型空间分割装置、货架、遮阳蓬固定 不锈钢A4锚拴可用于室外、潮湿空间、工业污染区、近海区 镀锌钢、不锈钢A4不适用于含氯的潮湿空间(如室内游泳池等) 适用于较小轴距和多个锚固点的基板的固定 锚栓设计技术参数 锚栓的边间距及混凝土构件的最小厚度要求 锚杆螺纹直径M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 间距220 270 300 310 420 520 700 边距110 135 150 155 210 260 350 最小间距90 110 120 125 170 210 280 最小边距45 55 60 65 85 105 140 基材最小厚度140 160 170 175 220 260 330

百科软件功能介绍2013

百科系列软件产品2012版功能介绍 BKCADPM系统下含五大子系统主要功能: 按照铝合金新规范GB50429-2007对软件进行了调整,软件可通过系统设置同时支持GB50429-2007和JGJ102-2003规范;部分操作界面进行整合;修改客户提出的以前各版本中存在的BUG问题;计算书输出中规范重新进行了分类和清理。 以下用“*”号标准的,均为本次版本发布中的重点内容。 一、幕墙 CAD&CAPM系统 *1、计算惯性矩,系统提供了用于计算型材截面参数的功能,利用此功能可以在几秒钟之内准确地计算出任意复杂型材图的截面参数,包括截面惯性矩、抵抗矩、面积矩和截面面积等,支持在AUTOCAD R12到最新的AUTOCAD2009图形环境中进行操作。 *2、自动生成幕墙计算书,包含单元式、石材、玻璃、金属幕墙、瓷板、陶土板、微晶玻璃、天然砂岩、天然石灰石、玻璃纤维增强水泥、无机预涂装饰板等所有幕墙产品;丰富计算书的格式,能够通过设置选择自动生成目录、封面、页码等。 3、自动完成多层不同高度幕墙的结构分析计算,并生成完整计算报告书,可一次性批量处理不同高度同一类型幕墙的结构分析计算。 4、自动计算埋件以及后置埋件,如膨胀锚栓、扩张型锚栓及化学锚栓。 *5、增加预演功能:在设计过程中可提前知道选择材料及参数能够满足要求,便于及时调整设计参数。 *6、修改和丰富焊缝计算,增加压板计算形式,增加石材幕墙背栓计算。 7、能够针对整个幕墙产品中的不同部分,如玻璃、结构胶、立柱等进行单独计算校核。 8、能够计算单一型材、组合型材(外铝内套钢芯、外塑内套铝等)、隔热型材以及叠合型材。 9、增加玻璃综合计算模块功能:支持雨棚玻璃计算、幕墙玻璃计算、采光顶玻璃计算、任意面载荷玻璃计算支撑形式包括4点支撑、6点支撑、四边支撑、三边简支(一边固定)、三边简支(一边自由、两边简支(两边固定))、两边简支(一边固定、一边自由)玻璃形式包括单层玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、夹层中空玻璃、多层夹层玻璃、半钢化玻璃等类玻璃的综合计算。 10、对幕墙产品进行工程产品设计、工程报价、工程预算、和工程汇总。 11、图形管理:系统提供的图形管理功能,可以自动生成幕墙大样图,支持用户绘制型材图、节点图、剖面图、标件图、加工图、预埋图和效果图等,建立相应的图形库及材料。 12、工程文档管理:建筑幕墙工程建筑设计、功能设计、结构设计施工、组织设计等功能;是企业编辑和管理工程文档的实用工具。 二、门窗 CAD&CAPM系统: ①能够自动生成任意门窗结构的完整计算书。 ②自动生成工程全套图纸和产品材料表。 *③产品设计功能不仅可以设计单个门窗产品,还可以设计出门与门、门与窗、窗与窗的组合产品。强化了门窗组合的摆放位置和输出时自动生成等比例原图。