35kV单芯电缆金属屏蔽层感应电压计算及接地处理方案周明;陆伟颖;苏文群

【期刊名称】《电世界》

【年(卷),期】2011(052)005

【摘要】通过对单芯电缆金属屏蔽层感应电压的计算得出,在三相回路系统中,当三相平衡负载情况下以对称敷设(等边三角形敷设)时,电缆金属屏蔽层上的感应电压最小且相等.提出了多点接地的单芯电缆金属屏蔽层感应电压处理方案.该方案是中间直接接地、两端保护器接地方式的进一步发展,两端通过端保护器接地,而中间在一定范围内进行直接接地.采用该接地方式线路中的中间头均可使用直通接头,同时接地系统简单,便于运行管理.最后,介绍了上海市南电缆管理处35 kV、630 mm2电缆金属屏蔽层多点接地方案应用实例,通过实际运行表明了该方案的合理性和可靠性.

【总页数】4页(1-4)

【关键词】电力电缆;感应电压;接地;技术改造

【作者】周明;陆伟颖;苏文群

【作者单位】上海市电力公司市南供电公司,200233;上海市电力公司市南电缆管理处,200233;上海市电力公司市南电缆管理处,200233