文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 红外对射施工方案

红外对射施工方案

红外对射施工方案
红外对射施工方案

监控系统方案设计

一、工程概述

我方本着诚挚、科学的态度,充分考虑贵方的要求,提供最佳的设计方案和优质的服务。为中旗地税局小区建设成一座智能化办公区域,让员工感受科学技术给人们带来的全新高质量的生活享受,最终为员工构造一个安全、温馨的工作环境,需安装一套现代化的闭路监控系统,保障员工的财产和人身安全,达到先进、严密、实用、美观的效果。

项目实施应实现的目标是:

1、为用户建设一套技术先进、运行成熟、操作简单、扩展性好、

容易维护和使用方便的闭路电视监控系统。

2、综合厂房重要部位如大堂、楼梯口、电梯、出入口等处全面监

视及录像。

三、设计标准和范围

㈠、设计依据的标准

1.设计人员现场考察的资料。

2.依照下列标准规范进行设计:

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》

《安全防范工程程序要求》

《安全防范系统通用图形符号》

《民用建筑电气设计规范》

㈡、设计范围

天川车业销售服务中心综合办公区闭路电视监控系统整体规划和系统结构设计。

设计原则

设计应遵循以下原则:

1.一次性完成综合厂房电视监控系统的总体规划与设计、系统设计

应在技术上达到先进性和成熟性的统一;性能上应具有很高的安全、可靠性;使用上应具有可维护性和可扩展性;并具有很高的性能价格比。

2.闭路电视监控系统应将电视监视、现场图像记录等各种功能统一

到一个中心控制台的管理之下。

3.设备选型方面应同时遵循:

①设备的先进性

整个系统的先进性,掌握这一行业的最新技术以及边缘科学在次领域的应用,同时必须了解和预见到今后几年社会发展

对保安监控方面提出的要求。因此不仅要求设计严密,布局合

理,能与新技术新产品接轨,而且所选择的设备应于此相适应,待系统实施后十年内,亦能保持其设备功能完善、齐全,不至

于落后。

②系统的可靠性和一致性

设备的可靠性,取决于设备的质量水平。整个系统的设备采用制造商生产的标准设备。

③系统的弹性和扩容性

整个系统应具有扩展功能。随着技术的不断进步,经济形势的进一步好转和使用管理的要求,原来建立的系统,从容量

和功能上经过若干年后,往往都不能满足发展的需要,扩展系

统规模几乎是必须的。因此在设计中必须考虑到系统应有余量

以及有较强的扩展功能。

④操作简便且易于掌握

系统的设计,要求使操作人员与设备之间建立起友好的界面,使操作者无论对系统的设置还是日常的操作,通过键盘进行简单的操作即可完成。

二、系统要求及设计

为了保证大楼能够在现代化的管理设施下正常、安全的运转,保障该楼宇日常工作不受不法分子侵害,避免事故的发生和提高管理效率,需建设一套严密、细致、现代化的监控系统。

系统的组成

监控系统主要由摄像、报警、传输、控制、显示四个部分组成。

电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分。它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)直接观看被监视场所的一切情况。前端设备的选配直接决定了监控质量的效果,特别是摄像机的清晰度及图像的还原度尤为重要,球型转动云台的机电性能和外观决定了工作时间及整体的美观问题,现场解码控制器决定能否达到节约线材及满足控制要求等。同时电视监控系统还可与防盗报警等其它安全防范技术体系联动运行,使防范能力更强大。系统采用数字技术处理,使电视监控系统在整个安全防范体系中具有举足轻重的地位。

前端设备

根据综合办公区的具体情况和管理要求,摄像点应分为以下几个类型:

1、小区各大门安装一台带云台的高清晰黑白摄像机,全方位地监视整个楼的出入口及周围的人员流动情况,根据小区结构在该区四个

角安装四台室外全方位红外摄像机,每栋楼房过道两侧安装两台室外

全方位红外摄像机,施工时根据地理位置安装3米高铁柱;需监控设

备的固定安装。

2、综合办公区口安装一台固定高清晰度黑白摄像机,监视门

口的进出人员。施工时需要用支架固定安装监控。

前端电视监控设备分布表

终端显示部分

终端显示部分也是系统的关键之一,系统的各项技术指标都显示在终端设备上。因此采用高性能、高稳定、高清晰及新颖外观的监视

器设备,是必不可少的。

终端电视监控设备分布表

系统可实现的功能

⑴实时监视功能

※主控室可选择一层或门卫室进行实时监视。

※可选某一路图像定点监视,也可选某几路图像作时序循环监视。

※在主控室的监视器上,即可看到16画面的分割图像,又可看到单画面的切换图像;一旦有重要情况发生,可全屏幕单画面

重点监视。

※字符显示功能,监视器上可叠加摄像机位置、编号、日期、时间等字符信息,这些信息关机后不会丢失。

⑵图像存贮及回放功能

采用长延时录像机进行图像的存贮及回放。长延时录像与多画面分割器配合使用,以帧切换录像方式全面连续记录监视图像。

红外对射施工方案

A:红外线隐形防盗网系列产品是首创对建筑物实现“全封闭”防入侵的专业器材.是智能家居阳台、窗等出入口实施防范的首选产品。

B: 隐蔽的防卫方式:视觉不可见的防卫射束、使入侵者在不知不觉中触警。

C:完备的防卫能力:入侵者无法以快速跳跃,低姿匍伏或其他动作通过隐形防盗网防卫射束的防范区。

D: 良好的抗干扰性:当蝴蝶、飞蛾或小动物通过防盗网时由于不能同时遮断相邻的两束防卫射束。所以不会产生报警。

E:严密的防破坏能力:当隐形防盗网被人移动,发射端的电源线及接收端的电源线信号线被剪断时,报警信号输出电路均会自动输出有线/无线报警信号。

F: 最具智能的红外线防盗网:

(1)根据使用需要,用户可自行选设其防卫等级:(选择联接同步线或者不联接同步线)联接同步线时,可避免集群使用时相互之间的红外线干扰而产生误报。

(2)安装座固定后红外光束的发射与接受视角均可实现360°无级旋转,实现精确快速对焦。

产品特点:

1.采用CPU智能分析、控制、识别、防漏报、降误报。

2.具有室内、外全防水,抗强光、抗氧化、防腐蚀,等性能。

3.探测距离三级可调。

4.品种齐全、有线、无线,有线无线兼容,工程、家庭随意安装,多光束,多长度适合不同用户的防范要求。

设计方案:

1、根据中旗地税局小区采用以下系统方案:

总体系统安装示意图:

2、小区需要13个红外对射探测器,安装部位请看平面布置图:

主动红外对射探测器的安装施工工艺

红外对射探测器的安装施工工艺 一、要求 1)设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止 宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 M以 上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。 2)设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安 装和侧面安装两种均可。 3)顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 M,以减 少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能 力比双光束强,双光束又比单光束强。 4)侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙 壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动 干扰。 5)安装方式的要求水平,无遮挡;接收,背阳光;叠加,防串扰;靠 墙,防反射。 6)特别提醒线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是探测器工作安全 性的最起码的要求。 安装在围墙上的探测器,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于 30 M,这一点在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。 配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端 子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。 二、工艺流程 三、主要机械和工具 冲击钻、¢8 钻头、十字改锥、小一字改锥、绝缘胶布、线坠、激光水

平仪及支架、激光笔、水平尺、三角尺。 四、准备工作/ 作业条件 1)安装在所推荐的最长探测距离内;一般实际探测使用距离≤厂方标称值 的70%。 2)确保发射器与接收器之间无障碍物,视野清晰。如果安装在室外,则应 确保树木花草等不会干扰到射束。 3)接收器应避免强光直射(如日出或日落) 。 4)不要将探测器安装在移动平面上,或可能出现强烈振动的平面上。 5)支杆安装时,则应使用防水外罩,也不要将探测器安装在可能会浸水 的地方,还应避免接触腐蚀性液体。 五、施工做法 1)墙面安装 ①、理想的安装高度= 探测器底部距离地面约0.9 米。 ②、选择合适的安装平面。安装平面应牢固。每个装置都应垂直安 装,不要倾斜。现在的主动红外线探测器能够支持水平180° 全方位转 角,仰俯20°以上转角。 ③、拧松外壳的安装螺钉,取下发射器的外壳。 ④、将纸制模板附在安装表面上,选择¢8 的冲击钻透按照螺丝 孔的位置打眼,塞入¢6 的膨胀塑料栓。 ⑤、初步拧上4 个安装螺钉,固定后挂板。不要拧紧这些螺钉, 应留有足够的空间,以便挂上发射器。 ⑥、在垫片处切一个X 口作为发射器的导线入口。 ⑦、将导线拉至探测器后面,并穿过导线入口。一定要使导线穿过 安装支架上的导线通道,以免挤压。 ⑧、拧紧安装螺钉时,应将镜片旋转到一边,以免损坏。将发射器

红外对射设计方案

周界防盗报警系统设计方案 方 案 介 绍

一、周界防盗报警系统作用 当前,随着经济的发展,一个个新的厂房建设,人们对工厂的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护工厂的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的厂房都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。 因为在多数厂方多设在郊区,厂房的四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入厂区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理厂区的财产安全不受任何侵害,最安全有效的方法是: 1、在厂区的四周围墙上装上无线红外探头,它是利用人眼看不见的红外线相互之间构成一个防护网,安全性及高。 2、在厂房的四周每一边大约与正中的位置上安装一个超大声音的警笛,厂区的四周四条边上安装四个警笛,无论是哪条边有人入侵,该条边的警笛立即报警,发出巨大的声音。偷盗者都是很心虚的,当听到如此大的警笛声都会吓的魂飞魄散,逃之夭夭。 3、报警主机要有专人来管理,报警时主机上会显示报警的防区,显示的防区就代表该方位有人入侵,因此报警中心必须要有人值守。以便警情得到迅速处理。

二、周界防盗报警系统的要求如下: 1、广泛性----要求厂区的每个重要部位都能得到保护。 2、实用性----要求每个防范子系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。并要求操作简便,环节少,易学。 3、系统性----要求每个防范子系统在案情发生时,除必须及时传到保安监控中心外,还要在该方位有警笛声。 4、可靠性----要求系统所设计的结构合理产品经久耐用。系统可靠。 三、周界防盗报警系统结构及功能 周界报警主机控制器:美国CK 2316 16防区报警主机16个完全可编程防区、液晶或LED键盘可选、遥控编程、现代风格、32个用户密码、双重、分类、备份报告形式、128条带日期/时间的事件记录 周界报警主机报警显示器

红外对射报警器概要

红外对射报警器 一.引言 随着时代的不断进步,人们对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。现在很多小区都安装了智能报警系统,因而大大提高了小区的安全程度,有效保证了居民的人身财产安全。由于红外线是不可见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用。为了防止各种偷盗和暴力事件的发生和危害,确保大厦的安全,生命和财产不受损害,智能保安系统的设置是必要的。 随着科技的发展,新的犯罪手段对保安系统也提出了新的要求,在信息时代的今天,对钱、财物、人身安全的保护是一方面,而对储存在计算机里的大量的重要文件、数据,更需要保护。 在一个智能化大厦内,不仅对外部人员要防范,对内部人员也需要加强治理;对某些重要的地点、物品,以及重要的人物也需要非凡的保护。因此,对现代化的大厦,需要设置多层次、立体化的保安系统。防盗报警器的作用防盗报警系统就是用探测器对建筑物内外重点区域、重要地点布防,在探测到非法入侵者时,信号传输到报警控制器:声光报警,显示地址,有关值班人员接到报警后,根据情况采取措施,以控制事态的发展。因此,红外对射报警器以其独特的优点被广泛的应用。红外线具有隐藏性,在露天防护的地方设计一束或多束红外线可以方便地检测到是否有人出入。红外线对射报警器独特的优点是:其一、能有效判断是否有人员进入;其二、能尽可能大地增加防 护范围。并且,系统工作稳定、可靠,报警可采用声光信号,非常适用于解决周围围栏防翻越问题,大大提高工作效率与安全性。红外线对射报警器通常有四大部分组成:电源部分、发射部分、接收部分、报警部分。其基本工作原理是:首先,发射部分发射红外光线(不可见光)与接收部分连通,当有人翻越围栏时身体阻挡红外线,发射部分与接收部分连接断开,在系统控制下报警器报警,最终在人为复位下,报警器停止工作,以此循环。其中,电源部分采用LM7805集成稳压器为主体,为系统提供5V直流电压;发射部分采用555元件作为发射振荡器;接收部分以CD4011集成模块为核心,控制报警部分报警,报警部分采用扬声器报警。 此类设计的要点在于红外线信号的发射与接收部分,由于目前市场上常用的红外线发射器件和接收器将都具有频率选择性,因此要得到较好的传输距离和稳定的性能,必须将驱动红外线发射管工作的震荡电路频率调整在红外发射器件的工作频率附近,现在大部分产品的频率为38KHz,在设计该电路时,也是让555电路组成的振荡器工作在38KHZ附近。至于接收部分,作为报警工作的话,没有像红外线通讯那样要精确地还原出发射端发射的每一个数据。因此相对而言,要求

周界防盗报警系统施工方案

周界防盗入侵报警系统 (1)施工工艺 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防混凝土、砂石进入暗配管内。 4)暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 (5)报警主机安装

红外对射系统方案

红外对射防盗报警系统方案 一. 方案概述 防盗报警系统方案的提出主要针对赤壁生产基地围墙入侵带给工厂的经济损失及财产安全,同时也为了提高公司保安部门的整体协作能力和发生入侵现象的综合调度反应能力,整个方案采用多门卫点监控及模拟电子地图显示报警区域,对产品的选择我们结合一期防盗报警系统中安装和布线方式中存在的缺陷及防盗设备产品的不稳定性,此次防盗报警系统方案中的产品经过市场调查和对比,采用总线制红外对射系统设备,其特点如下: 专为周界系统量身定做的双485总线方式。利用双485总线进行布线,每一个功能模块都可以直接并联于总线之上,亦通过总线收发资料,安装简单。每条485总线长度可达1.2KM, 全中文的显示和操作界面。所有操作都在全中文的环境下实现,非常方便。即使第一次使用的用户也能灵活使用。 减少总线负载。每一个防区模块都通过独立的电源供电,大大减少了总线的压力,使得整个系统更稳定可靠。 键盘远程控制操作:键盘的最长安装距离为1.2KM。一台主机最多可连接4个中文键盘,并实现多路分控。 电子地图显示:管理中心报警软件实时、集中监控所有住户的布、撤防状态。电子地图能清晰地反应报警区域位置等信息。管理中心报警软件可自动、实时记录报警信息,无限量存储;并可查询、打印报警信息。 强大的前端联动功能:通过单防区输入/输出模块可以方便的联动前端设备(警号警灯,并可通过中文键盘统一控制),并支持定时启动和关闭。 二.系统设计 1.系统原理 每个周界点装置一个报警地址模块,采用利用总线进行区域联防,节省了系统的投资成本。当有警情发生时,报警信号便通过报警模块将报警信息传输至报警主机,除了在LCD显示屏上显示具体地点以外,通过接警中心软件更可准确显示警情发生的地址、告警类型等,并且通过声光提示职守人员迅速确认警情,及时赶赴现场,以确保工厂财产的安全。 2.安装方式 根据工厂围墙特点,选择支架安装,第一期围墙部分线管采用明装方式,部分重要检测段采用开槽埋管方式,第二期围墙部分线管预埋采用暗装方式,每4米安装一个86型底盒(见附图一),围墙阴角顶部分用于安装红外对射接受器和发射器(见附图一),线管预埋(见附图一),采用6芯φ1平方线缆用于信号线和电源线接入。

实际工程中的红外对射方案

红外对射系统设计 1红外对射系统 红外对射全名叫“光束遮断式感应器”(Photoelectric Beam Detector),其基本的构造包括瞄准孔、光束强度指示灯、球面镜片、LED指示灯等。其侦测原理乃是利用红外线经LED 红外光发射二极体,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离,由受光器接受。当光线被遮断时就会发出警报。红外线是一种不可见光,而且会扩散,投射出去会形成圆锥体光束。红外光不间歇一秒发1000光束,所以是脉动式红外光束。由此这些对射无法传输很远距离(600米内)。 利用光束遮断方式的探测器当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信号发生变化,放大处理后报警。红外对射探头要选择合适的响应时间:太短容易引起不必要的干扰,如小鸟飞过,小动物穿过等;太长会发生漏报。通常以10米/秒的速度来确定最短遮光时间。若人的宽度为20厘米,则最短遮断时间为20毫秒。大于20毫秒报警,小于20毫秒不报警。 目前,常见的主动红外探测器有两光束、三光束、四光束,距离从30米到250米不等,也有部分厂家生产远距离多光束的“光墙”,主要应用于厂矿企业和一些特殊的场所。 2红外对射系统原理 主动红外对射入侵探测器由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射机与接收机之间的红外光束被完全遮断或按给定百分比遮断时能产生报警状态的装置,叫主动红外入侵探测器。 主动红外发射机通常采用红外发光二极管作光源,其主要优点是体积小、重量轻、寿命长,交直流均可使用,并可用晶体管和集成电路直接驱动。现在的主动红外入侵探测器多数是采用互补型自激多谐振荡电路作驱动电源,直接加在红外发光二级管两端,使其发出经脉冲调制的、占空比很高的红外光束,这既降低了电源的功耗,又增强了主动红外入侵探测器的抗干扰能力 主动红外接收机中的光电传感器通常采用光电二极管、光电三极管、硅光电池、硅雪崩二极管等,按GBl0408.4—2000《入侵探测器第4部分:主动红外对射入侵探测器》规定:“探测器在制造厂商规定的探测距离工作时,辐射信号被完全或按给定百分比遮光的持续时间大于40ms时,探测器应产生报警状态。”为什么要给出一个范围呢?原因是不同的使用部位可以设定(调节)不同的最短遮光时间,这有益于减少系统的误报警。 主动红外对射发射机所发红外光束定发散角,在GBl0408.4—2000标准中规定:“室内使用时,发射机与接收机经正确安装和对准,并工作在制造厂商规定的探测距离,辐射能量有75%。被持久地遮挡时,接收机不应产生报警状态。”为了减少由此引起的误报警,安装使用中应让发射机与接收机轴线重合。

红外对射方案

XX红外对射方案 一、概述 当前,随着经济的发展,人们对安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护周边环境的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为在多数娱乐场所,四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入厂区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和场所的财产安全不受任何侵害。 二、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性 必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全, 并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改进和提高。 5) 规范性与结构化 三、系统目标 防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范周边外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。周界防越报警系统就是要对周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入该场所,辅助保安对于场所的安防管理,降低场所保安的工作难度。 四、系统功能 报警主机,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将场所的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据自碧水长天的四周地形特点,设置了不同对数对射式红外报警探测器位于四周一面围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。

红外对射方案

红外对射方案 一、概述 当前,随着经济的发展,一个个新的校园建设,人们对校园的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护校园的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的校园都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为校园在郊区,校园的四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入校区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理校园的财产和人员安全不受任何侵害。 5) 规范性与结构化 三、系统目标 校园的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范校园外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙。周界防越报警系统就是要校园周界的管理,防止非法人员通过翻越围墙进入校园,辅助保安对于校园的安防管理,降低校园保安的工作难度。 四、系统功能 报警主机,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据学校的四周地形特点,设置了不同对数对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。

红外线报警系统规划方案.docx

红外线报警系统方案 随着社会的进步和科学的发展,人类进行现代化管理、安全防范的技术水平也不断提高。 目前,我们已基本上摆脱了“手持武器、瞪大眼睛”的人力机械防守手段,科技强兵、靠现 代技术武装自己,提高安全防范的可靠性和效率,其中防盗报警系统是安防系统中应用最广 泛的手段之一。其独特的功能是其它安防手段所无法比拟的。目前已被广泛应用于部队、公 安机关、金额机构、现代化综合办公大楼、工厂、商场等领域。传统的人防、物防由于其局 限性已经渐渐由技防所取代。 1、设计思路 1)设计目标 为了管理得紧紧有条,在装有监控系统的同时,为了更方便的管理好供应站内的材料及 重要物品,白天有人看管,夜里无人防守的条件下,我们为供应站的大门与围墙安装红外报 警系统,专用于夜里防盗,无需人职守,当有人进入红外区域时,系统会自动报警,并且在 最短的时间内通知值班人员,就算值班人员不在,也可以通过电话的形式通知值班人员或设置 与公安系统联网,以便供应站的贵重物品丢失,造成经济上不必要的损失。 2)设计原则 ◆系统性能稳定、可靠、监控重点部位; ◆较好的性能价格比; ◆较好的实时布、撤防和实时报警效果; ◆设备外观美观、大方; ◆具有良好的扩充性、灵活性。 2、设计依据 本方案设计依据: 1) GR/T75-94 《安全防范工程程序与要求》 2) GB12663《防盗报警控制器技术条件》 3) GB/16677-1996 《报警图像信号线传输装置》 本设计方案依据以上的要求,以安全、可靠、先进为依据 3、设计结构 根据供应站地理位置及用途,在本方案中,本系统主要由一台艾礼富AL-238G GSM 双网报警主机,两对ABI30-1308艾礼富八光束互射式电子光栅,两对艾礼富ABH-50L室外四光束主动红外对射探测器,一批线材、线管等组成。 控制主机 电话或联网 光栅红外对射 1)报警主机

红外对射方案

虹康别墅红外对射方案 一、概述 当前,随着经济的发展,一个个新的小区建设,人们对小区的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护小区的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的小区都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为在多数小区多设在郊区,小区的四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入厂区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理小区的财产安全不受任何侵害。 5) 规范性与结构化 三、系统目标 别墅的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,同时防范非法翻阅围墙或窗户。周界防越报警系统就是要别墅周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入院子,辅助保安对于小区的安防管理,降低小区保安的工作难度。 四、系统功能 报警主机,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据四周地形特点,设置了不同对数对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。 其系统构成图如下:

红外对射系统设计方案.docx

. 红外对射防盗报警系统方案 一.方案概述 防盗报警系统方案的提出主要针对赤壁生产基地围墙入侵带给工厂的经济损失及财产安全,同时也为 了提高公司保安部门的整体协作能力和发生入侵现象的综合调度反应能力,整个方案采用多门卫点监控及 模拟电子地图显示报警区域,对产品的选择我们结合一期防盗报警系统中安装和布线方式中存在的缺陷及 防盗设备产品的不稳定性,此次防盗报警系统方案中的产品经过市场调查和对比,采用总线制红外对射系 统设备,其特点如下: 专为周界系统量身定做的双485 总线方式。利用双 485 总线进行布线,每一个功能模块都可以直接并 联于总线之上,亦通过总线收发资料,安装简单。每条485 总线长度可达 1.2KM, 全中文的显示和操作界面。所有操作都在全中文的环境下实现,非常方便。即使第一次使用的用户也 能灵活使用。 减少总线负载。每一个防区模块都通过独立的电源供电,大大减少了总线的压力,使得整个系统更稳 定可靠。 键盘远程控制操作:键盘的最长安装距离为 1.2KM。一台主机最多可连接 4 个中文键盘,并实现多路分控。 电子地图显示:管理中心报警软件实时、集中监控所有住户的布、撤防状态。电子地图能清晰地反应 报警区域位置等信息。管理中心报警软件可自动、实时记录报警信息,无限量存储;并可查询、打印报警 信息。 强大的前端联动功能:通过单防区输入 / 输出模块可以方便的联动前端设备(警号警灯,并可通过中文 键盘统一控制),并支持定时启动和关闭。 二.系统设计 1.系统原理 每个周界点装置一个报警地址模块,采用利用总线进行区域联防,节省了系统的投资成本。当有警情发生时,报警信号便通过报警模块将报警信息传输至报警主机,除了在LCD显示屏上显示具体地点以外,通过接警中心软件更可准确显示警情发生的地址、告警类型等,并且通过声光提示职守人员迅速确认警情, 及时赶赴现场,以确保工厂财产的安全。 2.安装方式 根据工厂围墙特点,选择支架安装,第一期围墙部分线管采用明装方式,部分重要检测段采用开槽埋 管方式,第二期围墙部分线管预埋采用暗装方式,每 4 米安装一个86 型底盒(见附图一),围墙阴角顶部分用于安装红外对射接受器和发射器(见附图一),线管预埋(见附图一),采用6芯φ1平方线缆用于信

018红外对射防盗报警方案

住宅小区防盗报警设计方案 一、设计依据 1、中华人民共和国公共安全行业标准GA/775-94《安全防范工程程序及要求》 2、中华人民共和国公共安全行业标准GA/38-92《营业场所风险等级和防护级别的规定》 3、中华人民共和国公共安全行业标准GA/774-94《安全防范系统通用图形符号》 4、中华人民共和国公共安全行业标准GA/770-94《安全防范工程费用概预算编制方法》 5、JGJ/TI-92《民用建筑电气设计规范》 二、防盗报警技术发展 (一)防盗报警系统发展方向 随着科学技术的发展,大型安全技术防范系统逐步向综合化、智能化方向发展,其中包括防盗、防火、电视监控、出入口控制、巡更、周界报警、安全管理(水、风、电、气)、通讯指挥、广播音响系统等。这类大系统是根据各单位的风险等级及保安程度的不同要求单独进行设计、配套和加工的。 用于居民户、居民区、商业网点,金融及城市联网的小、中、大系统:以防盗门窗为防护基础的家用小型报警系统;居民区或社会公共安全中型防范系统;有条件的大中城市逐步地开发生产多级城市联

网的大型安全技术防范系统。 防盗报警控制系统及报警信号传输技术方面发展。将极大地增强社会性的安全防范能力,提高保安服务业实力和公安干警指挥处置重大盗窃、治安、消防、急救及各类突发事件的效能,最大限度地保护国家和人民生命财产的安全。 (二)防盗报警系统技术 1、信号传输技术 报警信号的传输有有线、电话线、总线、电源线、无线等各类传输方式,不管是何种传输方式都必须保证传输信号的安全。 (1)有线传输系统,是常见的较为可靠的报警传输方式,但其传输线断路、短路或并接其它负载应能产生报警或故障显示,识别判断故障原因及大致地点。 (2)电话线传输:在大中城市电话线越来越普及,利用电话线传输报警信号,相对其它传输更容易更廉价,对大中城市报警联网更具有现实意义。但是电话线传输一般还没有解决剪断线立即报警,在不能实现巡检的情况下,如何发现和判断电话线路的问题,这是电话线传输中急需解决的重要技术课题。 (3)总线制:不管是二线、四线、八线,实际为一个闭环传输系统,它的最大特点是不怕剪断线,但是它的最大缺点是怕短路。因此,总线制传输方式如何解决短路,并及时判断出短路的大致区域,是使用总线传输方式需解决的问题。 (4)电源线传输报警信号:此种传输方式用的不多,但是电力部

红外对射方案教学提纲

楚都鑫城小区 防盗报警系统项目 设 计 方 案 2013年9月 襄阳市新五中红外防盗报警系统

一.社会意义 当前,随着经济的发展,一个个小区的建设,人们对小区安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护小区的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的小区都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为小区设在闹市区,小区四周白天或夜间活动人员较多,犯罪分子很容易有机会从围墙进入小区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理小区的财产安全不受任何侵害,最安全有效的方法是在小区的四周围墙上装上无线红外探头,它是利用人眼看不见的红外线相互之间构成一个防护网,安全性高等优点广泛被各小区装配。 二、设计原则 本方案设计以“智能、先进、安全、实用、可靠”为原则,确保系统能百分百满足小区的安保需要和管理需要: 1、系统设计应在技术上达到先进性和成熟性的统一,性能上应具有很高的安全性,可靠性;使用上应具有可维护性和可扩展性;并具有很高的性能价格比。 2、设计选型方面应同时遵循:集成化原则,应选择高度集成的设备,便于控制、管理和维护;模块化原则,应在软、硬件上都采用商业化、通用化、模块化结构的设备,使系统具有较强的扩展能力;可靠性原则,所选设备应具备抵御环境影响的能力,工作稳定可靠,并能适应室内、外昼夜全天候工作。 3、高性能价格比:在确保系统先进性、安全性、可靠性的同时,应该充分考虑原有系统设备的合理利用,以合理节约成本。 三、设计依据 本安全防范系统设计完全符合中华人民共和国公安部有关条例和规范,包括:3.1安全防范工程程序与要求GA/T75-94

红外对射式感烟探测器存在的问题

红外对射式感烟探测器存在的问题 针对传统点式设备对高大空间的保护无法符合国家相关法规规定的情况,很多厂家开始考虑研发红外对射探测系统。红外对射系统的运行原理是:当其所属发射器与接受器之间的红外线被烟雾遮挡时,接受器所接收到的光强度会发生衰减,报警器以此判断烟雾的存在,并发出报警信号。它是在没有更先进的适用于高大空间火灾探测报警产品的上个世纪90年代推出的。红外对射烟雾报警设备虽然在一定程度上解决了探测设备的合法安装高度问题,常应用于大空间高举架场所,但在实际应用中,同样存在许多无法克服的弊端。 1. 发现火情晚,与点式探测器相比没有改善。红外对射探测系统在实际使用中,为了保证其探测功能的实现,要求在红外发射端与接收端之间无遮挡。这就要求仓库内的货架、货物、作业机械(如行车)均不得安装或移动至发射端与接收端之间,否则将引起误报。因此,系统在安装过程中,为了避免这些可以诱发误报的因素,设备大都安装在车间、仓库等高大空间的天花板上。这将面临与传统点是报警设备相同的问题---烟雾到达路程长、过程中易稀释飘散等造成报警时间晚,探测容易受到各种因素的影响。红外对射式探测器还因为屋顶太阳照射后的热空气屏障效应(详见《火灾自动报警系统设计规范》[5]GB50116-98的8.1.11条文说明),很难把握合适安装高度,探测效果进一步受到影响。火灾时,该热空气屏障在烟和气流通向探测器的道路上形成障碍,

特别是带有金属屋顶的仓库,使烟在热屏障下边开始分层。在冬天,降温作用也妨碍烟的扩散。因此,烟雾分层现象可能造成的探测盲区问题同点式探测器一样没有有效解决。 2. 报警灵敏度低。不具备在火灾阴燃不可见烟或只有少许烟阶段及早发现火情的能力。红外对射探测系统的报警灵敏度一般为3-5%减光率(详见常用的西门子、松下、盛赛尔对射探测器产品技术资料),个别激光红外对射探测系统灵敏度可达2%减光率(如通用电气GS9108),与点式感烟3-5%减光率灵敏度相比差不多,这又进一步加剧因为大空间安装高度高造成的反应慢,发现火情更晚。这对保护普遍是高价值仓储、生产场所的企业来说无疑是非常致命的缺点。在工程应用实际中,通常只能用专门的减光片来测试红外对射探测系统的报警,而很少用模拟火灾烟雾测试,就是因为难达到报警所需要的烟雾浓度,或者说要人工安全释放足够的烟雾来达到所需的报警浓度很不安全。因为在已经使用中的高价值易燃物比较多的大空间环境,模拟大量火灾烟雾产生的试验风险很大。因此,从某种意义上说,红外对射探测系统是牺牲探测灵敏度换来大空间高安装高度应用,是用时间换空间(报警延迟换高大空间应用),是当时技术条件下的无奈之举。 3. 易产生误报和故障。红外对射系统所采用的探测方式,很容易被意外移动至其发射和接收端之间的物体引发误报。这在生产车间、仓储的应用场所极易发生:比如装载货物的叉车、闯入烟库的飞鸟、作业造成的灰尘、阳光照射的干扰等。而红外对射系

周界报警红外对射方案

周界防盗报警 设 计 方 案 二零一四年三月

1、概况:略 2、设计依据 1) 中华人民共和国公共安全行业标准 2) 《中国建筑电信设计规范》 3) JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》 4) JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 5) JGJ59-99《建筑机械使用安全技术规程》 6) JGJ80-91《建筑施工安全检查标准》 7) B50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 8) GA/T-75-94 《安全防范工程程序与要求》 9) GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》 11) GBT4-94《安全防范系统通用图型符号》 12) YJ253-88《建筑电气安装工程评定标准》 13) 客户要求 3、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1 ) 先进性在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2) 可靠性必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。 3) 实用性和便利性在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术 和设备,确保设备使用方便、安全,并且经久耐用。 4) 可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼

容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改进和提高。 5) 规范性与结构化 4. 系统目标 小区的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。我们设计的周界防越报警系统就是要加强小区周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入小区,辅助保安的安防管理,降低了保安的工作难度。 5 系统功能 本系统采用霍尼韦尔( HONEYWELL238 ),将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据厂区的四周地形特点,设置了6 对霍尼韦尔3 光束250 米对射式红外报警探测器位于小区三面围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。

红外对射方案

凤凰太阳城红外对射方案 一、概述 当前,随着经济的发展,一个个新的小区建设,人们对小区的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护小区的安全。 5) 规范性与结构化 三、系统目标 小区的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范小区外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。周界防越报警系统就是要小区周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入小区,辅助保安对于小区的安防管理,降低小区保安的工作难度。 四、系统功能 报警主机,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据自凤凰太阳城的四周地形特点,设置了不同对数对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行

(仅供参考)周界红外对射报警系统方案

周界防盗报警设计方案 1、概况:略 2、设计依据 1)中华人民共和国公共安全行业标准 2)《中国建筑电信设计规范》 3)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 4)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 5)JGJ59-99《建筑机械使用安全技术规程》 6)JGJ80-91《建筑施工安全检查标准》 7)B50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 8)GA/T-75-94《安全防范工程程序与要求》 9)GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》 11)GBT4-94《安全防范系统通用图型符号》 12)YJ253-88《建筑电气安装工程评定标准》 13)客户要求 3、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性

必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计 中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全,并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改 进和提高。 5) 规范性与结构化 4. 系统目标 武器库的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范厂外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。我们为武器库设计的周界防越报警系统就是要加强库区周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入厂区,辅助保安对于工厂的安防管理,降低工厂保安的工作难度。 5系统功能 本系统采用8路报警主机EP3088,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据武器库的四周地形特点,设置了不同6对4光束对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。 其系统构成图如下:

红外对射的安装调试

红外对射的安装与调试 工作原理:是由发射端主动发射多束红外线,在接收端接收到红外线射束时,形成红外线的 网状,并进入防卫状态;当防卫射束被完全阻断超过40毫秒时,接收端的蜂鸣器会产生现 场提示音,报警信号输出电路即向主机发出无限报警信号。 一、红外对射的安装方法 (一)支柱式安装 比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好 反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是红外对射安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。 支柱的形状可以是"1"字形、"Z"字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报。 (二)墙壁式安装 现在防盗市场上处于技术前沿的红外对射制造商,能够提供水平180全方位转角,仰俯20。以上转角的红外线红外对射,女口ALEPH主动红外线红外对射HA、ABT、ABF系列产品, 可以支持探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。 (三)红外对射安装的一般原则 设置在通道上的红外对射,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 cm以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非 法入侵作出快速反应。 设置在围墙上的红外对射,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两 种均可。 顶上安装的红外对射,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 cm,以减少在墙上活动的 小鸟、小猫等引起误报。四光束红外对射的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。 侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动干扰。 每一种方式都又他们自己的优点或缺陷,工程商对每一种安装方式都又他们自己的偏爱。 用户应根据自己建筑物的特点和防盗要求加以选用。 (四)特别提醒 1 ?线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是红外对射工作安全性的最起码的要求。 2?安装在围墙上的红外对射,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于30 cm,这一点 在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。 3?配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。 二、红外对射的工程调试 (一)投光器光轴调整 打开探头的外罩,把眼睛对准瞄准器,观察瞄准器内影响的情况,探头的光学镜片可以直接用手在180。范围内左右调整,用螺丝刀调节镜片下方的上下调整螺丝,镜片系统有上下12。的调整范围,反复调整使瞄准器中对方红外对射的影响落入中央位置。 在调整过程中注意不要遮住了光轴,以免影响调整工作。

相关文档
相关文档 最新文档