断路器型号选择

低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级, C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流,1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器; 17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V三相线全部切断 四级380V三相火线一相零线全部切断。 断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个

常用断路器型号的资料

.常用断路器型号的资料: DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10 系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁 起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。 配电用断路器在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。 保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压 保护。 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a 的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操 作及隔离。 SCM1(cm1)系列断路器适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安 装、亦可水平安装。 DW10系列万能式断路器适用于交流50hz、电压至380v、直流电压至440v的电气线路中,作过载、短路、失压保护以及正常条件下的不频繁转换之用。当三极断路器在直流电路中串联使用时,电压允许提高 至440v。 DW15 系列万能式空气断路器适用于交流50hz、额定电流至4000a,额定工作电压至1140v(壳架等级额定电流630a以下)80v(壳架等级额定电流1000a及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630a及以下的断路器也能在交流50hz、380v 网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。

断路器容量选择

用户选用产品方法简介 一) 断路器额定电流和漏电电流的作用 断路器作为配电保护开关,如何根据用电设备容量来选择恰当容量(额定电流规格)的断路器以及 相应 导线(电缆)截面。 用电设备分为单相和三相: 1、单相负载:功率P=UI COSφ I = P/UCOSφ 式中:U-单相220V COSφ--负载功率因数,一般取0.8 例如:单相负载用电设备总容量为20KW,计算电流 I =20000/(220x0.8) = 113.6A 则应选用额定电流In=140A的断路器。如果配电柜散热条件较差,则应选择160A断路器。因为断路 器的额定电流按标准考核 是单独安装,并在无外壳的条件下测试的,因此,安装在配电箱或配电柜中, 散热条件差,应降容为0.7~0.8使用。 家用空调机有1匹、1.5匹、2匹、3匹等,一般均指制冷功率,空调设备的用电功率除了制冷机(压缩机) ,还有风扇、室内 机等损耗,所以一般应按每匹1KW来计算。 例如:1匹空调机,工作电流 I =1000/(220X0.8) = 5.7A 一般柜式空调机名牌上有标明额定工作电流和恶劣条件下的工作电流,恶劣条件下电流大约为额定工作 电流的1.3倍。上述计 算方法所得结果介于两者之间。一般选择保护开关可以按上述方法计算,考虑空 调机 的起动电流,一匹空调应选择DZ47 D型6A 或C型10A。

2、三相负载(如三相电动机负载) 三相功率 P= UICOSφ I = P/( UICOSφ) 式中:U--380V COSφ- 一般取0.8 例:一台45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A 可选择额定电流In=100A断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A的断路器。 3、导线(电缆)截面的选择 导线(电缆)允许载流量,在电线、电缆生产厂的手册中都可以查到。载流量与使用环境、电缆数量 等有关。部分规格聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的允许载流量如表3(型号为VV、VLV 低压电缆 ,根据广东电缆厂样本) 铜 电 缆 表 允许载流量 A 标称截面 mm2 单芯 2芯 3芯 4芯 1.5 24 19 17 17 2.5 31 26 22 22 4.0 41 35 29 30 6.0 52 44 37 38 10 72 60 52 53 16 95 80 68 70 25 120 107 91 94 35 150 131 112 116 50 180 152 133 139 70 230 194 171 177 95 280 238 209 217 120 325 275 242 254

施耐德NSC塑壳断路器及附件价格表

Osmart NSC 塑壳断路器及附件 描述订货号单价(RMB) Alarm Switch (100A)NSC100ALA137 Auxiliary Switch (100A)NSC100AUX137 Alarm Switch (100A)NSC100AUX01111 Auxiliary Switch (100A)NSC100AUX10111 Auxiliary/Alarm Switch (100A)NSC100AUX11224辅助/报警开关 (100A)NSC100AXAL274 NSC100B 15A 3P3T NSC100B3015383 NSC100B 20A 3P3T NSC100B3020383 NSC100B 25A 3P3T NSC100B3025383 NSC100B 30A 3P3T NSC100B3030383 NSC100B 40A 3P3T NSC100B3040383 NSC100B 50A 3P3T NSC100B3050383 NSC100B 60A 3P3T NSC100B3060383 NSC100B 75A 3P3T NSC100B3075383 NSC100B 80A 3P3T NSC100B3080383 NSC100B 100A 3P3T NSC100B3100383 NSC 10kA 15A 4P3T NSC100B4015617 NSC 10kA 20A 4P3T NSC100B4020603 NSC 10kA 25A 4P3T NSC100B4025617 NSC 10kA 30A 4P3T NSC100B4030617 NSC 10kA 40A 4P3T NSC100B4040617 NSC 10kA 50A 4P3T NSC100B4050603 NSC 10kA 60A 4P3T NSC100B4060589 NSC 10kA 75A 4P3T NSC100B4075617 NSC 10kA 80A 4P3T NSC100B4080589 NSC 10kA 100A 4P3T NSC100B4100589 Phase barriers (set of 2) (100A)NSC100FASB249一套(3个),直相间隔板NSC100FASB376 Padlocking System (100A)NSC100LOCK49 <=50A CABLE LUGS (Trphy NSD NSC100LUG050375一套(4个) ≤50A 用于连接1.5-16mm2电缆NSC100LUG050496 EZD100M15A 3P3T NSC100LUG100398一套(4个) >50A 用于连接5.5-50mm2电缆NSC100LUG1004133 Direct Rotary Handle (100A)NSC100ROTDS200红黄紧急直接旋转手柄100A NSC100ROTDSO190延伸旋转手柄NSC100ROTE300加长延伸旋转手柄NSC100ROTEL476红黄紧急延伸手柄100A NSC100ROTEO286 NSC100S 15A 3P3T NSC100S3015406 NSC100S 20A 3P3T NSC100S3020406 NSC100S 25A 3P3T NSC100S3025406 NSC100S MA 25A 3P3T NSC100S3025MA441 NSC100S 30A 3P3T NSC100S3030406 NSC100SMA 30A 3P3T NSC100S3030MA441 NSC100S 40A 3P3T NSC100S3040406 NSC100S MA 40A 3P3T NSC100S3040MA441 NSC100S 50A 3P3T NSC100S3050406 NSC100SMA 50A 3P3T NSC100S3050MA441

选择漏电断路器的方法.

漏电断路器是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。下面就让艾驰商城小编对选择漏电断路器的方法来一一为大家做介绍吧。 1、一定要选用质量较好的漏电断路器。目前国内市内上漏电断路器的产品很多,有国产的,有合资的,也有进口的,在选用时一定要注意。 2、漏电断路器的额定脱扣电流(Io)一般选为大于等于正常动作电流的1.3倍为宜(此时即可躲过气体放电灯的起动过程)。 3、漏电断路器的额定漏电不动作电流(IΔo)一般要大于系统正常泄漏电流的2倍。因为一般漏电断路器的额定漏电不动作为0.5Δo。 4、选择正确的安装部位。在路灯控制箱内安装漏电断路器应装在各分支回路上,千万不要装在总干线上。因为在总干线上的正常泄漏电流是各分支回路的和,其数值较大,将使漏电断路器无法正常工作。再则各分支回路有电保护后,总干线也无必要再设此保护。 5、接线要正确。漏电断路器选择正确只是第一步,如果施工时接线错误,也将无法投运。具体要注意以下几点: ①不论是TN系统还是TT系统,几是带电载流导体(N线为载流导体)必须穿过漏电断路器,而保护线PE则不允许穿过。 ②经过漏电断路器的N线必须对地绝缘良好。 ③相邻回路的零线千万不要接错,否则无法投运。 6、对TT系统每根灯柱处需做接地。其接电阻应附合Rd?IΔo≤50V式中Rd 为接地体的接地电,IΔo为漏电断路器的额定漏电电流,若IΔo=100mA。按上式计算Rd≤10Ω。因为在苏州地区一般打一根接地极就可达到上述要求。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/ec15002485.html,/

漏电断路器选型

一、选型必须遵守的基本原则 1.1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。 负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。 1.2断路器的额定电流≥线路的负载电流。 负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。 1.3断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。 线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。 1.4 断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。 根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。 1.5漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。 在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于 实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。 1.6 在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。 供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。

DZ15LE漏电塑壳断路器

DZ15LE系列漏电断路器 概述DZ15LE系列漏电断路器 (以下简称断路器),它是一种中性对地的漏电保护装置、适用于交流50Hz,额定电压为380V,额定电流至63A(100A)的电路中,作漏电保护之用,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危 险,并可用来保护线路和电动机的过载及短路,亦可作为线路的不频繁转换及电动机不频繁起动之用。为电子漏电保护电器. 本产品符合GB6829、 14048.2标准。 正常工作条件 正常工作条件和安装条件 安装地点的海拔不超过2000m。 周围空气温度 上限值不超过+40℃; 下限值不低于-5℃; 24小时内平均温度不超过+35℃。 大气条件 大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有 较高的相对湿度,最湿月的平均最大相对湿度不超过90%。同时该月的月平均最 低温度不超过+25℃,平考虑到温度变化发生在产品表面上凝霜。

安装条件 垂直安装,各方向倾斜不超过5℃°。 安装类别 断路器的安装类别为Ⅲ类 污染等级为3级。 漏电断路器安装场所福建的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍。 型号及其含义 注:配电保护用过电流脱扣器代号为1;电动机保护用过电流脱扣器代号为2。分类 按断路器的极数分为;二极、三极、四极、三极四线。 按断路器的用途分为:配电用,保护电动机用(仅适用于三极)。 产品规格及参数 基本规格及参数 漏电断路器最大分断时间见表 基本规格及参数见表

主要技术参数 额定短路分断能力应不低于表3的规定 额定剩余接通分断能力应符合表4的规定 主电流中不导致误动作的过电流极限值。漏电断路器在多相电路不平衡负载时及平衡负载时,不导致误动作的过电流极限值为6In。 操作循环次数与试验参数应符合表5规定 过电流脱扣器的保护特性

漏电断路器型号

漏电断路器型号中的级数 漏电断路器(点击这里查看下载断路器样本资料)的型号中都会包含级数这一条,比如上海人民电器开关厂生产的DZ47LE-16 2P C16A型漏电断路器,其中2P就是级数。除此之外,在漏电断路器中还会碰到诸如3P,4P,3P+N等各种不同类型的级数,不同的级数又各自代表着什么意思呢。这里根据个人理解,简单介绍下。 首先说下什么是级数。从专业角度上说,所谓断路器的“极”其实就是指的用于分断导线的刀极,但并不一定每个刀极都提供保护功能。通俗点就是指同时断开的线路数,比如说3P和4P就是说可以同时断开3路或4路。做个比方,一般配电箱内安装的3P较多,多用在控制三相交流回路电源的三根相线。4P其实也可以用在三相交流电路中控制三相电源,另外一个控制极常用来作为开关的常开辅助接点使用,也就是当其他控制器(如PLC等)需要采集这个断路器的断合情况时就可以将这个接点作为分合闸的信号传输进去,这些都要看实际需要而定了。 接下来介绍下这个级数中的P和N各自有什么含义。根据个人的理解和网上的一些资料整理,从两个方面进行讨论: 一:从产品分类来说 1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。2P和1P+N都是两极开关,而4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。 1P-单极开关 2P- 两极开关 3P-三极开关 4P-四极开关 1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断) 3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断) 二:从电气技术方面来说 单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,可以通过以下几点判断:1.考虑检修安全:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。2. 当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。

2019施耐德电气塑壳断路器产品价格表_13%税率_2019年4月1日生效

2019年塑壳断路器价格表 此部分产品价格自2019年4月1日起正式执行NSX100-250固定式完整断路器 NSX400~630固定式完整断路器 NSX100~250插入式完整断路器 NSX400~630插入式完整断路器 NSX100~250抽出式完整断路器 NSX400~630抽出式完整断路器 NSX100~250用于电动机保护的完整塑壳断路器 NSX400~630用于电动机保护的完整塑壳断路器 NSX100~250带电操完整断路器 NSX400~630带电操完整断路器 Vigicompact NSX带漏电保护功能的完整断路器 NSX100-630隔离开关 NSX100~250本体及脱扣器 NSX400~630本体及脱扣器 NSX100~250安装连接附件 NSX100~250常用附件 NSX100~250测量通信附件 NSX400~630安装连接附件 NSX400~630常用附件 NSX400~630测量通信附件 通信方案 NSX DC100~1200 直流断路器 NSX DC100~1200常用附件 NSX DC PV 80-500光伏专用直流断路器 NSX NA DC PV100-1600光伏专用负荷开关 NSX690V 100~250固定式完整塑壳断路器 NSX690V 400~630固定式完整塑壳断路器 Compact INS / INV隔离开关及附件 EasyPact CVS塑壳断路器100~250A EasyPact CVS附件100~250A EasyPact CVS塑壳断路器400~630A EasyPact CVS附件400~630A EasyPact EZD塑壳断路器 EasyPact EZD常用附件 EasyPact EZS塑壳断路器 EasyPact EZS附件 Vigirex漏电故障保护继电器 Fupact 熔断器式隔离开关ISFT Fupact 熔断器式隔离开关ISFL Fupact 熔断器式隔离开关INFD 价格变更恕不事前通知此表中价格均为含税列表价

漏电断路器型号

漏电断路器型号 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

漏电断路器(点击查看下载断路器样本资料)的型号中都会包含级数这一条,比如上海人民电器开关厂生产的型漏电断路器,其中2P就是级数。除此之外,在漏电断路器中还会碰到诸如3P,4P,3P+N等各种不同类型的级数,不同的级数又各自代表着什么意思呢。这里根据个人理解,简单介绍下。 首先说下什么是级数。从专业角度上说,所谓断路器的“极”其实就是指的用于分断导线的刀极,但并不一定每个刀极都提供保护功能。通俗点就是指同时断开的线路数,比如说3P和4P就是说可以同时断开3路或4路。做个比方,一般配电箱内安装的3P较多,多用在控制三相交流回路电源的三根相线。4P其实也可以用在三相交流电路中控制三相电源,另外一个控制极常用来作为开关的常开辅助接点使用,也就是当其他控制器(如PLC等)需要采集这个断路器的断合情况时就可以将这个接点作为分合闸的信号传输进去,这些都要看实际需要而定了。 接下来介绍下这个级数中的P和N各自有什么含义。根据个人的理解和网上的一些资料整理,从两个方面进行讨论: 一:从产品分类来说 1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。2P和1P+N都是两极开关,而4P和3P+N 都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。 1P-单极开关

塑壳式断路器知识

塑壳式断路器知识 1、塑壳式断路器的主要特性 (2) 1.1 额定极限短路分断能力Ic (2) 1.2 限流分断能力 (2) 1.3 短路保护 (2) 1.4 过载延时保护 (2) 1.5 隔离功能 (2) 1.6 漏电保护 (2) 2、塑壳式断路器标准与认证 (3) 3、一般选用原则 (3) 3.1 配电用断路器的选用原则 (4) 3.2 电动机保护断路器的选用原则 (4) 4、断路器与熔断器的配合原则 (5) 5、四极断路器的应用 (5) 低压断路器的极数的概念 (6)

1、塑壳式断路器的主要特性 1.1 额定极限短路分断能力Ic 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力4U和额定运行短路分断能力Ics。Ics 作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics 大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。 1.2 限流分断能力 限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。 1.3 短路保护 短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 1.4 过载延时保护 过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。 1.5 隔离功能 隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。 1.6 漏电保护 漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。

施耐德MVS框架断路器2012-07价格表.

EasyPact MVSEasyPact MVS04N ~ MVS16N 2012年价格清单固定式断路器 电动储能标准配置 EasyPact MVS 断路器的价格中固定式断路器 已经包含以下部分:MVS Trip System 2.0 ?断路器本体(固定式 3P 4P ?控制单元 In (AIcu (KA,U = 440 V ? MVS Trip System 2.0MVS04N 40050MVS04N3F20*20545MVS04N4F20*26974 ? MVS Trip System 5.0MVS06N 63050MVS06N3F20*20670MVS06N4F20*27097 ? MVS Trip System 6.0MVS08N 80050MVS08N3F20*22828MVS08N4F20*29890 ? MVS Trip System 5.0AMVS10N 100050MVS10N3F20*24755MVS10N4F20*32376 ? MVS Trip System 6.0AMVS12N 125050MVS12N3F20*26554MVS12N4F20*33990 ? MVS Trip System 5.0VMVS16N 160050MVS16N3F20*28821MVS16N4F20*37637 ? MVS Trip System 6.0VMVS Trip System 5.0 ?主接线 3P 4P ?上下均为水平 In (AIcu (KA,U = 440 V ?附件 MVS04N 40050MVS04N3F50*21704MVS04N4F50*28129 ? MCH 储能马达 MVS06N 63050MVS06N3F50*21828MVS06N4F50*28252 ? MX 分励线圈MVS08N 80050MVS08N3F50*23988MVS08N4F50*31044 ? XF 合闸线圈 MVS10N 100050MVS10N3F50*25883MVS10N4F50*33497 ? OF 指示触点 MVS12N 125050MVS12N3F50*27681MVS12N4F50*35113 ? CDP 门框 MVS16N

漏电断路器的选用原则

根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 1)直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 2)间接接触触电防护 不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。 根据电气设备的供电方式选择 1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。 2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

断路器型号大全

HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流 1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号: N—户内; W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。

⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; 注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。 补充:

浅谈漏电断路器的安装与使用

浅谈漏电断路器的安装与使用 摘要:本文总结了4种造成漏电断路器出错的原因,对其进行了分析 ,并提出应采取的措施。 关键词:漏电断路器安装使用  目前 ,我们大都选用DZ20L系列四级漏电断路器作为漏电总保护。在安装使用的过程中,由于部分漏电断路器频繁的误动作而无法正常供电,工作人员因此拆除了其内部的 漏电脱扣器,使漏电断路器丧失了漏电保护的效用。那么,是什么原因造成漏电断路器频繁的误动作?笔者通过研究分析,认为存在的主要问题有 (1) 安装使用的环境及条件达不到要求 (2) 额定漏电动作电流及分断时间选配的不合理 (3) 保护方式不完善 (4) 其它原因 下面笔者就存在的问题及其原因进行粗浅的探讨与分析,并提出应采取的措施 一、安装使用的环境及条件达不到要 《农村低压电力技术规程》第4.1.2、4.1.4条和生产厂家提供的《使用说明书》、对漏电断路器安装使用的环境及条件有了明确定规定:“漏电保护器安装场所的周围空

气温度,最高为+40℃,最低为-5℃,海拔不超过2000m,对于高海拔及寒冷地区装设的 漏电保护器可与制造厂家磋商定制。” “漏电保护器的安装位置,应避开强电流电线和电磁器件,避免磁场干扰。”“漏电断路器安装场所附近的外磁场在任何方向不超过地磁场的倍。 根据笔者目前掌握的情况看,漏电断路器安装使用的环境及条件达不到上述要求的主要原因是 (1) 现选用的漏电断路器,并非是按照我国北方气候条件与制造厂家磋商定制的。我国北方冬季气候寒冷,气温低且持续时间长。低温,可使漏电断路器的制造材料收缩,变 硬发脆,使机械性能和电性能变坏,特别是电子元件可能失去原有效用,导致误动或拒 动 (2) 有部分低压线路与60KV或10KV线路交叉穿过;有大部分的漏电断路器是与计费电能表(还有一部分与补偿电容器)安装在同一箱内。根据电工原理右手螺旋定则可知:载流导体的四周伴有与电流成正比的交变磁场,而且愈靠近载流导体磁场强度愈强,因此位于强载流导体附近漏电断路器中的零序电流互感器就会形成磁分路,从而打破了原有的磁平衡状态;电磁器件(如变压器)是用高导磁材料制成的器件,或者根本就是带有极性磁场的器件,所以靠近该器件的漏电断路器中的零序电流互感器,同样会丧失磁平衡状态,导致漏电断路器的误动作 (3) “两线一地制”供电,由于利用大地作为一相导体,所以三相导体的几何位置极不对称,因此就产生了较大的不平衡电磁场,从而对漏电断路器中的零序电流互感器产生电磁感应和静电感应,导致漏电断路器的误动作 针对以上存在的问题,应采取的措施 (1) 与制造厂家联系磋商,定制能够在-20℃及以下气温条件下正常工作的漏电断路器

ABB漏电断路器 编号解释

DZ47LE系列漏电断路器 DZ47LE漏电断路器.pdf(DZ47LE断路器的详细产品资料,下载时请右键另存为) 一、适用范围 DZ47LE系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压为230V/400V,额定电流至63A的线路中做漏电保护之用。当有人触电或电路漏电流超过规定值时,漏电断路器能在0.1s内自动切断电源,保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成的事故。 漏电断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路的过载和短路,亦可在正常情况下作线路的不频繁转换之用。 本产品符合GB16917.1标准。 二、型号及含义

介绍一些常见的DZ47le漏电断路器型号: DZ47le-32 DZ47le-32/1P DZ47LE-32/2P DZ47LE-32/3P DZ47LE-32/3P+N DZ47LE-32/4P 空气开关DZ47LE-32(1-6A)DZ47le-32/1p(10-32A) DZ47le-32/C10 DZ47LE-32/C16 DZ47le-32/C20 DZ47LE-32/C32 DZ47le-63 DZ47le-63/1P DZ47LE-63/2P DZ47LE-63/3P DZ47LE-63/3P+N DZ47LE-63/4P 空气开关DZ47LE-63(1-6A)DZ47le-63(10-32A)DZ47LE-63(32-63A) DZ47le-63/C10 DZ47LE-63/C16 DZ47le-63/C20 DZ47LE-63/C32 DZ47LE-63/C50 DZ47LE-63/C63 三、主要技术参数 1、规格及技术参数见表1

塑壳断路器

塑壳断路器 塑壳式断路器具有过载长延时、短路瞬动的二段保护功能,还可以与漏电器、测量、电操等模块单元配合使用。在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。 现在的配电系统要求断路器除了能通断电流实现电路控制和简单的短路、过载保护外,还要能提供隔离和安全保护功能,特别是在针对人身、设备安全与配电系统的可靠性方面都提出了新的要求。因此,产品的开发设计与选购也都重点考虑以下3个方面: (1)人身安全; (2)电气线路与设备的保护; (3)可靠的、不间断的电力供应。 断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。 当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。 低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机

断路器型号大全

低压断路器从它的结构、用途和所具备的功能分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWI5、DWI6、DWI7(ME) 、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMI、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流 1-------1P(1极)

断路器 DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

高压断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ABC-DE/F-G A—产品名称,用下列字母表示: S—少油断路器D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 B—使用环境: N—户内; W—户外。 C—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 D—额定电压,KV。 E—其它补充工作特性标志: G—改进型F—分相操作D带有电碰操动机构 F—额定电流,A。 G—额定开断电流,KA。。