文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工作业注意事项

电工作业注意事项

电工作业注意事项
电工作业注意事项

电工作业注意事项

1、上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。

2、检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作

3、正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。

4、当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。

5、电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。

5、在未确定电线是否带电的情况下,严禁用电工钳或其他工具同时切断两根及以上电线。

6、严禁带电移动高于人体安全电压的设备。

7、严禁手持高于人体安全电压的照明设备。

8、手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。

9、潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。

10、进行事故巡视检查和设备维修时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。

11、工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。

12、.在巡视检查时如发现电气设备有重大故障或隐患,应立即采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。

13、电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。

14、在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。

15、严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。

16、正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。

17、万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。

18、电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。

19、换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。

20、变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。

21、经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。

22、接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。

23、严禁用手触摸转动的电机轴。

24、严禁用手摆动带电大功率电缆。

25、烧毁电机要查明原因,防止再次发生。

26、在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及

的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。

27、检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。

高压电工操作必须懂的基础知识

高压电工操作必须懂的基础知识 一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。 基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体) 高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器, 高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查? 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。 (2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管? 使用注意事项: (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所:

(2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放; (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。 2、对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查? (1)验电器必须是:电压等级合适,经试验合格,试验期限有效。 (2)验电器应无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象。 (3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号良好。 (4)验电器各连接部位应牢固。 (5)同时应对绝缘手套做检查(按相关内容进行检查)。 3、验电工作应由谁作?对验电工作有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地验电) 验电工作应有值班员来完成 验电实际操作及安全注意事项如下: (1)检修的电气设备停电后,在悬挂接线之前,必须用验电器检查有无电压; (2)应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行; (3)高压验电必须戴绝缘手套; (4)联络用的断路器或隔离开关检修时,应其两侧验电; (5)线路的验电应逐相进行;

电工安全操作注意事项

电工安全操作注意事项 一、电工安全常识: 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可以绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,正确穿戴好必须的保护防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人突然送电。工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 4检修工作完毕后,必须拆除临时地线和警告牌,每次外线结束时必须清点所带的工具、零件,以防遗失和留在设备上造成事故。 5送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。做到工完料尽场地清。操作地段清理后,操作人员要仔细检查,送电前一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 6、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员要正确使用电笔,一般电笔只允许测量500v以下电压范围内使用。 7、更换保险丝,其容量大小必须要与设备和线路安装容量相适应,带电装卸熔断管时,要带防护眼镜盒绝缘手套,必要时索要绝缘夹钳,站在绝缘垫上。 8、选择开关时必须大于所控制设备的总容量。临时装设的电气设备必须符合临时接线规程。 9、安装螺口灯头时,开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。 10、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等设备的附近,不准堆放各种易燃易爆、潮湿和其他影响操作的物件。发生电气着火时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用泡沫灭火器或者水扑救。 11、使用梯子时,梯子要有防滑措施,踏步应牢靠无裂纹,梯子与地面之间的角度以75度为宜,没有搭钩的梯子在工作中要有人扶住梯子。使用人字梯时拉绳必须牢固。 二、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序:

电工作业安全知识考试题库

编号:AQ-ST-01352 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试题库Examination question bank of electrician operation safety knowledge

电工作业安全知识考试题库 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以

C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

维修电工安全操作注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD428 维修电工安全操作注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

维修电工安全操作注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 l、从事电气工作人员,必须具备电气的基本知识,学徒工、实习生不得单独作业;非电气人员禁止从事电气作业。 2、严禁带负荷拉隔离开关和闸刀开关。 3、输电线路、电气设备和开关的安装位置不得影响人员与车辆通行,电气设备的外壳应有可靠的接地和接零。 4、使用梯子时,下面应有人监护,禁止两人以上(含)在同一梯子上工作。 5、禁止用大容量保险丝更换小容量的保险丝或用铜、铝线代替。 6、高低压配电室设备和电机,检修后检查无误,人员应站到安全区域方可送电试车。 7、从事现场作业、高空作业,必须有两人以上。 8、设备和线路未经证实无电,不得轻易触摸。 9、对地电压250V以上,禁止带电作业:250V以下,需带电作业时必须采取安全措施。 10、雷雨交加时应停止工作,不得靠近带电体。

维修电工安全操作注意事项示范文本

维修电工安全操作注意事 项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

维修电工安全操作注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 l、从事电气工作人员,必须具备电气的基本知识,学 徒工、实习生不得单独作业;非电气人员禁止从事电气作 业。 2、严禁带负荷拉隔离开关和闸刀开关。 3、输电线路、电气设备和开关的安装位置不得影响人 员与车辆通行,电气设备的外壳应有可靠的接地和接零。 4、使用梯子时,下面应有人监护,禁止两人以上(含) 在同一梯子上工作。 5、禁止用大容量保险丝更换小容量的保险丝或用铜、 铝线代替。 6、高低压配电室设备和电机,检修后检查无误,人员 应站到安全区域方可送电试车。

7、从事现场作业、高空作业,必须有两人以上。 8、设备和线路未经证实无电,不得轻易触摸。 9、对地电压250V以上,禁止带电作业:250V以下,需带电作业时必须采取安全措施。 10、雷雨交加时应停止工作,不得靠近带电体。 11、检修人员工作完毕后,应清点工具防止遗忘在设备上面造成事故。 12、停送电必须有专人与有关部门联系,严禁约时停、送电。 13、如工作人员两侧、后方有带电部分,应特别加设防护遮栏。 14、在己停电但未装地线设备上工作时,应先将设备对地放电。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电工作业12个安全注意事项

电工作业12个安全注意事项 1、施工用电设备必须按规定接地接零,并装有二级防漏电保护开关,电工必须持证上岗,并经常进行全部电器设备的安全检查,现场电线线路采用三相五线制,并有保护接零专用线,架空电线净空高6m以上,开关箱安放高1.5m以上,一切非电工人员一律不得移动及拆装场地内电器设备。每天开工前须先检查防漏电开关有无失灵。 2、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器直接控制二台用电设备(含插座)。 3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离,及开关箱内必须装置漏电保护器。 4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。 5、配电箱和开关箱的金属箱体及所有用电设备的金属外壳等必须接地作保护。箱体门要完好无损,并能加锁,及要有防雨、防尘的保护措施,有危险标志。配电箱、开关箱统一编号由持证专职电工管理。 6、钢排栅必须每距10m与建筑物防雷地网相连,起重塔吊、人货电梯必须与建筑物防雷地网相连,施工现场每月应进行用电设备及接地电阻测量并做好记录。 7、施工机械操作人员在开动机械前要进行机械设备的安全状况检查,检查机械的油、水、钢井架、吊笼、安全罩、钢丝绳等是否符合安全要求才能开机。发现问题应及时排除,重大问题及时上报单位领导及公司主管部门,确保安全生产。 8、机械操作人员在开机操作时精神要集中,不能与闲人交头接耳,并且不得随意离开工作岗位或将机械交给未经培训和无操作证的人员操作。 9、机械设备应按其技术性能的要求正确使用,缺少安全装置或安全装置已失灵的机械设备不得使用。 10、人货电梯、砼输送泵、振动器、高压水泵、抽水机等机具均要认真定期进行检查和保养、润滑、紧固、调整及防腐工作,确保机械设备及附属装置、随机工具的整洁,完好齐全。

电工登高作业检修安全注意事项

电工登高作业检修安全注意事项 1、凡能在地面上预先做好的工作,都必须在地面上工作,尽量减少高空作业。 2、担任登高作业人员必须身体健康,对患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员,严禁参加高处作业;凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。 3、登高作业按照规定应戴好劳动防护用品,当高度超过1.5m 时,必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 4、安全带在使用前应进行检查,并定期进行静荷重试验,试验不合格禁止使用。 5、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的物件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,禁止挂在移动或不牢固的物件上。 6、登高作业使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋,上下时手中不得挂物,不准投掷工具、材料及其他物品,以滑动、滚动的工具、材料堆放在脚手架上时,应采取措施防止坠落。 7、在进行登高工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通过或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。 8、不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员。

9、高处作业应与地面保持联系,根据现场情况配备必要联络工具,并指定专人负责联系。 10、严禁高空带电作业。 11、使用梯子进行登高电工作业的注意事项 (1)使用靠梯时,梯脚与墙壁之间的距离不得小于梯长的1/4,以免梯倒伤人。 (2)使用人字梯时,其开脚工不得大于梯长的1/2,两侧应加拉链或拉绳限制其开脚度。 (3)在光滑坚硬的地面上使用梯子进行登高作业时,应在梯脚上加胶套或胶垫;在泥土地面上使用梯子时,梯脚上应加铁尖。 (4)不得将梯子架在不稳固的支持物上进行登高作业。(5)梯子的高度应保证作业人员进行工作时,梯顶不低于人的腰部。严禁站在梯子的最高处或最上面一、二级横档上工作。 (6)当靠杆使用梯子时,应将梯子上端绑牢。 当上述要求不能满足时,一般实行人扶梯子。

维修电工安全操作规程完整

维修电工安全操作规程 一.必须持证上岗,无证人员不得进行电工操作。 二.遵守公司的规章制度,执行安全操作制度,贯彻岗位责任制: 1.上班时间严禁脱岗、睡岗、聚岗或干与工作无关的事情; 2.不准酒后上班,更不可班中饮酒; 3.上班时穿好工作服及绝缘胶鞋,配带好电工必备的劳动保护用品; 4.正确使用电工工具和电工仪器仪表。 三.工作中坚决贯彻“安全第一,预防为主”的原则: 1.实行二人工作制,一人操作,一人监护;夜班一名电工修理 电器设备时,由车间派一人监护。 2.不准带电作业,断电检修时,要挂“有人工作,不准合闸”警示牌,防止他人误操作造成伤害。操作前用试电笔检验无电后才能进行工作,同时将不带电部分的线路作临时接地。在特殊情况下需要带电操作时,必须采取可靠的保护措施,并增加一人监护,防止触电。 3.杆上作业时,必须系好腰绳保护。 4.电线接头处或拆下的线头必须用胶布包好,防止触电或造成短路。 5.断、送电时坚持逐渐增加或减小负荷的方法:送电时先送总开关,后送分开关;断电时先断分开关,后断总开关,防止大电流造成

弧光伤人或损坏电器件。 6.凡容易被人碰到的电气设备,周围应设安全罩、围栏并挂警示牌“有电止步危险”。 7.在变电所配电室,变压器室门上有高压带电设备的地方应挂上“高压。危险!”的警示牌。 8.各处运行的电气设备必须有良好的保护接地,如:电机、配电室、配电柜、变压器、变配电装置的金属外壳。 9.为了减少触电危险,规定凡工作人员经常接触的电气设备,如行灯、机床、照明灯、地下遂道照明灯等应采用36伏以下的安全电压,在金属容器部和特别潮湿的场所工作,必须采用不高于12伏的电压。 10.为了保证雨季的安全用电,变电所房屋要做好防火、防水、防鼠和通风工作。房顶窗户要防止漏水,堵塞一切可能进水、进鼠的沟洞,进行全面安全检查。 11.安全用电除了预防触电事故和设备事故发生外,还必须注意电气装置的防火,火灾事故往往是由于线路负荷过载、绝缘不良漏电,使电路发生过热或烧毁电线产生火花而造成的。 12.移动式电动机械或手持电动式工具的外壳,必须重复接地,或加装漏电保护装置进行保护,所以使用的导线,应是绝缘的橡胶的橡塑护套软线,其绝缘电阻不小于0.5兆欧。 13.临时用电线路及设备的绝缘必须良好,如临时插座、风扇、电焊机等,不用时马上拆除。

电工安全操作须知示范文本

电工安全操作须知示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电工安全操作须知示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、电工作业时必须穿好绝缘鞋,一般情况下严禁带 电作业。 二、登高作业必须两人以上,并带好安全帽,对用电 现场采取安全措施,对所有用电设备要有良好的接地,发 现问题及时修理,不得带电运转。 三、检查时应切断电源,挂上“不准合闸”的告示 牌。 四、检修送电必须认真检查,确定无问题,方能送 电。 五、发现异常情况,必须先查明原因,严禁在没有查 明原因的情况下送电,以免造成严重后果。 六、各种机械设备严禁超载运转,对违反安全操作规

程的有权停止供电。 七、现场传动机械必须做到一机一闸,严禁一闸多用。 八、负责井架限位、避雷针装置、漏电开关定期测试工作,发现失灵失效必须及时调换。 九、发生人身触电事故,应立即采取有效的急救措施。 十、必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88)规定进行作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

值班电工安全操作规程示范文本

值班电工安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

值班电工安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、值班电工要有高度的责任心,严格执行巡视制 度,工作标制度,倒闸制度,交接班制度,安全用具和消 防设备保管制度和出入制度。 2、不论高压设备是否停电,值班人员不得单人移开 或越过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时必须有监护人 在场,并符合不停电时的安全距离,10千伏以下0.1米, 35千伏1米,110千伏1.5米。 3、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁 好。 4、与动力110千伏变配电室或不属用电单位联系, 进行停、送电倒闸操作时,值班人员必须复核无误,并将 联系内容和人员姓名做好记录。

5、停电拉闸操作必须按照油开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 6、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作必须由二人进行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护,远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸可以由单人操作。 7、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。 8、带电装卸熔器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站绝缘垫上。 9、电气设备停电时,在未拉开刀闸和做好安全措施时就视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然有电。 10、施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作的要求做好安全措施。包括停电、验电、装设临时接地线,装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确

《安全教育》之电工作业安全知识考试

电工作业安全知识考试 (综合部分) 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以 C、边编制安全措施边 3、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 4、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 5、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、 绳索等不导电的东西解脱触电者;

B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯; C、为使触电者与导电体解脱,直接用手拉扯。 6、口对口人工呼吸法抢救时,每分钟吹气次数应为(B)次。 A、12 B、16 C、20 7、触电伤员脱离电源后如神志清醒者,应使其(A)。 A、就地平躺 B、就地斜坐 C、慢慢走动 8、“工作前对工作人员交待安全措施和技术措施”属于(B)的安全责任。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、工作票签发人 9、建筑施工安全的“三宝”是指(A)。 A、安全帽、安全网、安全带 B、安全帽、手套、安全网 C、工作服、手套、安全帽 10、火灾报警的电话号码是(C)。 A、110 B、120 C、119 11、新进场的员工必须进行(C)安全教育,考试合格后上岗。 A、一级 B、二级

C、三级 12、下列哪种安全标志属于禁止标志?(C) A、“必须戴安全帽” B、“有电,高压危险” C、“禁止合闸,线路有人工作” 13、进入施工现场的人员,必须正确佩戴(A)。 A、安全帽 B、手套 C、口罩 14、员工认为现场存在人员伤害的可能性时,应立即向(B)提出意见及建议。 A、职工代表 B、现场负责人 C、部门负责人 15、在电力生产工作中生产人员要做到“三不伤害”,定义是(B)。 A、不伤害电网、不伤害设备、不伤害人身 B、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害 C、不伤害设备、不伤害工具、不伤害设施 16、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),在经过安全知识教育后, 可以(A)。 A、下现场随同参加指定的工作 B、单独工作 C、担任工作负责人 17、三大安全敌人是指(A)。 A、违章、麻痹、不负责任 B、违章、习惯、侥幸心理

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各单位根据实际情况制定的电业,安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 ------------------------------------------------------------------------------------- 电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。

电工安全操作规程

QTJQ-205 电工安全操作规程 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 电工 3、引用标准 《劳动安全卫生国家标准》 4、技术要求 4.1、上岗前的检查和准备工作 4.1.1、上班前必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,长发同志应戴工作帽。4.1.2、在安装或维修电气设备时,要清扫工作场地和工作台面,防止灰尘等杂物落入电气设备内造成故障。 4.1.3、班前班中不准饮酒,身体不适、心情不佳者不得上岗操作,工作时应集中精力,不得玩耍、打闹,不准做与本职工作无关的事,听从领导和指挥。 4.1.4、必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。 4.2、安全文明操作 4.2.1、在全部或部分停电的设备上工作,必须落实保证安全的组织措施和技术措施。 4.2.2、电工须持证上岗,严禁非电气作业人员装修电气设备和线路,排除故障或检修设备必须二人进行,一人操作,一人监护,单人不得作业。 4.2.3、严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明火作业,防止火灾发生。 4.2.4、高压操作须要穿戴必需的安全防护用品,高于400伏的线路禁止带电作业,如非带电作业不可时,须有可靠的安全措施,经领导批准,并有专人监护方可进行。 4.2.5、检查电气设备时,应先切断电源,并用验电器测试是否带电,在确定不带电后,

才能进行检查修理,验电时必须用电压等级合适而且相应的验电器,验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。 4.2.6、任何电器设备或线路在未经验电、确认无电之前一律视为有电,电气设备停电后即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前不得触及设备,以防突然来电。 4.2.7、检修线路或电气设备时应断电,并在电源开关处挂上“禁止合闸、有人工作”的标牌,有机旁控制箱的电气设备,必须做到“两停两挂”,并设专人监护。 4.2.8、检修设备停电时,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和电压互压器必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备返送电,在电器开关刀闸拉合操作时必须戴好绝缘手套。 4.2.9、电气设备拆除送修后,对可能来电的线头应用绝缘胶布包好,线头必须有短路接地保护装置,凡拆除的线路,带电的线头须包好,整齐可靠,安装照明灯开关必须控制火线,所用导线及保险丝其容量须符合规定标准,选用开关应大于所控设备的容量。 4.2.10、凡金属壳的电气设备都必须设有牢固的保护接地线,接地线电阻不应大于4欧姆。 4.2.11、在检修电气设备内部故障时,应选用36V的安全电压灯泡作为照明。 4.2.12、拆卸和装配电气设备时,操作要平稳,用力应均匀,不要强拉硬敲,防止损坏电气设备,任何检修工作完成后,必须彻底清理工作现场。 4.2.13电动机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向,听声音,测温度。工作人员要避开联轴节旋转方向,非操作人员不许靠近电动机和试验设备,防止触电。 4.2.14、在处理运转着的电机电刷及装置时,应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套站在绝缘垫上,使用良好的绝缘工具,严禁用双手同时接触两个不同极性的带电体及回路和接地部分。 4.2.15、巡视检查时应注意与带电设备的安全距离,高压柜前0.6m,10kV以下0.7m,35kV及以下1m,110kV及以下1.5m。

电工安全操作注意事项实用版

YF-ED-J1117 可按资料类型定义编号 电工安全操作注意事项实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电工安全操作注意事项实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、室内、外设备凡高于坠落面2M及以上可能坠落的高处进行作业: 1、户外穿墙套管上进行工作。 2、变压器上工作无可靠防护和平稳站立点时。(如:油枕、110kV套管、爬梯、) 3、主变中性点闸刀和放电间隙上工作。 4、户外流变、压变、闸刀、开关上工作无可靠站立处。(安装、搭接、检修) 5、户外门字架上工作。(更换导线、瓷瓶) 6、户外10kV母线桥上工作。

7、35kV高压熔丝上工作。(包括临时变) 8、户内穿墙套管上工作。 9、户内开关柜体上工作无可靠防护和站立点时。 10、户内母线桥上进行工作(如:焊接、更换、安装) 11、电容器架上进行作业。 12、所有水泥柱上作业。 二、室内、外设备虽低于坠落面2M但要求进行高空作业防范的: 1、设备上打滑或无可靠站立点时。 2、夜间作业进行高处作业时。 3、进行户内、外垂直面上设备作业。(如:户内墙面上闸刀) 4、人员交叉作业有可能碰撞跌落时。

维修电工工作经验和注意事项

维修电工工作经验和注意事项 1、作为一名合格电工,在作业前首先要保证自己的精神状态良好,只有在精神良好的情况下才能安全的完成电工作业,在日常工作中可能会出现倒闸、停送电,甚至设备电线连接时出现精神恍惚等,假如精神状态不好,极有可能造成不可挽回的损失。 2、作为一名精明的电工,每次作业时要保证双岗作业,当自己作业出现意外时,能够及时的得到帮助,假如在单岗作业中出现了意外,那么面临的将是无助和绝望。 3、“电”是令人生畏的东西,作为电工克制它的武器就是扎实的基础知识和电工作业中的齐全完好的绝缘用品,劳保齐全时所有工种“手指口述”的第一条,我感觉这条对电工最为重要,尤其是在进行高压作业的时候一定不能偷懒,为保证自己的生命安全,把绝缘用品佩戴好。 4、作为电工,我想要养成做任何操作是都先验电的习惯,例如:在作业中碰到一个裸露的线头,作为其他工种的人可能会拿手摸摸带不带电,我想这是非常危险的举动,作为电工看到这种情况必须拿出验电笔试试有没有电,然后用绝缘胶带包好。 5、“地线”是电工在接设备线时最容易忽视的一条线,尤其是临时用设备,例如:砂轮机、电焊机、打压机等,作为一名有责任的电工,一定要把这条“生命之线”接好,因为用这些设备的人不是电工,他们可能缺少必要的电工知识,当出现漏电意外时,这条线就变成了名副其实的“救命线”。 6、作为一名电工,必须将安全操作规程作为自己的行为指南,规范自己的行为。严禁在设备运行的情况下检修设备。比如:在倒闸作业中,要事先通知信号卷扬工,暂时停车,等倒闸作业完成后,再行动车,卷扬可以避免在倒闸时出现意外急停。 7、监护人不监护,不与操作人一起操作而脱离岗位去从事其他活动。在电工作业时,必须做到一人操作,一人监护,操作人员必须听从监护人员提醒和监督,监护人员不得无故离开,以免操作人员错误操作而发生意外。 8、检修工作完成后,必须请点工具和使用的电气元器件,防止遗漏在电气设备内,在送电时发生短路或者其他意外事故。

电工、机修工操作安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD912 电工、机修工操作安全注意事项通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电工、机修工操作安全注意事项通 用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、从事电气设备修理人员,必须持证(电工证)上岗; 2、不允许带电作业,若被迫带电检修时,须做好防护措施,所用工具均应绝缘良好,周围不能有带电体,以防不慎触电; 3、维修人员在高空作业时,须戴上安全帽、系上安全带; 4、维修人员在检修机床时,须挂标示牌作业,如“正在维修,禁止合闸”等。 5、人体安全电压为36伏,超过此数均对人体不安全,故而要预防高压触电; 6、不要用湿手操作墙壁上机床和风扇的开关,以防触电,发现接线中铜线外露,决不能用手触摸; 7、发现电气设备起火,应首先设法切断电源; 8、电气设备着火后,不能直接用水灭火,一般采用二氧化碳、干粉等灭火器灭火;

电工作业安全知识考试题库

电工作业安全知识考试题库一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理

C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以 C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒

C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者;

B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯; C、为使触电者与导电体解脱,直接用手拉扯。 7、以下哪项属于专责监护人的职责:(A)。 A、负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准 B、向工作许可人进行工作终结报告 C、帮助其他工作人员工作 8、按我国标准,安全电压是指两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流电有效值(A)伏。 A、36

B、50 C、65 9、口对口人工呼吸法抢救时,每分钟吹气次数约为(B)次。 A、8 B、16 C、24 10、触电伤员脱离电源后如神志清醒者,应使其(A)。 A、就地平躺

B、就地斜坐 C、慢慢走动 11、“工作前对工作人员交待安全措施和技术措施”属于(B)的安全责任。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、工作票签发人 12、建筑施工安全的“三宝”是指(A)。 A、安全帽、安全网、安全带

电工安全操作注意事项

行业资料:________ 电工安全操作注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

电工安全操作注意事项 一、室内、外设备凡高于坠落面2M及以上可能坠落的高处进行作业: 1、户外穿墙套管上进行工作。 2、变压器上工作无可靠防护和平稳站立点时。(如:油枕、110kV 套管、爬梯、) 3、主变中性点闸刀和放电间隙上工作。 4、户外流变、压变、闸刀、开关上工作无可靠站立处。(安装、搭接、检修) 5、户外门字架上工作。(更换导线、瓷瓶) 6、户外10kV母线桥上工作。 7、35kV高压熔丝上工作。(包括临时变) 8、户内穿墙套管上工作。 9、户内开关柜体上工作无可靠防护和站立点时。 10、户内母线桥上进行工作(如:焊接、更换、安装) 11、电容器架上进行作业。 12、所有水泥柱上作业。 二、室内、外设备虽低于坠落面2M但要求进行高空作业防范的: 1、设备上打滑或无可靠站立点时。 2、夜间作业进行高处作业时。 3、进行户内、外垂直面上设备作业。(如:户内墙面上闸刀) 4、人员交叉作业有可能碰撞跌落时。 5、所有工作人员认为有危险的作业。 第 2 页共 6 页

要求: 1、正确使用安全帽、安全带、登高器具。 2、高空作业必须系好安全带(绳)安全带应挂在上方牢固可靠处。 3、高空作业人员应衣着灵便,衣袖裤脚应扎紧,穿软底鞋。 4、严禁作业人员在高处玩耍嬉闹。 5、高处作业人员应配带工具袋,较硬、较大的工器具应系保险绳并可靠放置,传递物品应使用传递绳,严禁抛掷。 6、高处作业不得坐在平台边缘,或骑在设备危险处。如有需要应搭建工作平台。 7、高空作业四周有带电体时,应作好感应电的防范。和防止误碰带电体的措施。(如:挂接地线、用干燥的器具) 8、高空作业时如有需要应立警示牌,防止东西坠落砸伤地面人员。 9、必须认真执行监护制度。 电工安全操作要求 1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成,严禁他人私拉乱接等作业。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。 3、现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关 第 3 页共 6 页

电工安全操作要求

电工安全操作要求 1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成,严禁他人私拉乱接等作业。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。 3、现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 5、有人触电时,应立即切断电源,进行急救;电气着火时,应立即将有关电源切断,使用绝缘灭火机或干砂灭火。 6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN—S接零保护系统。 7、施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于10欧姆,且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。 8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其他金属丝代替保险丝。 9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等,应正确接入相线及零线。10、施工现场夜间临时照明电线及灯具,室内高度应不低于2.4米,室外高度应不低于3米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线。11、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接地体可用角

钢,不得使用螺纹钢,接地电阻应符合规范要求。12、支线架设应设置横担,并用绝缘子固定;电线严禁架设在脚手架、树木等处,不准用竹质电杆;架空线路不准成束架设。13、电气设备的金属外壳,必须接保护零线,同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。 14、施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,有色标,统一编号。开关箱要做到一机一闸一漏一箱,箱内尤杂物;开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用;要有检修记录及记录本。15、移动电箱电源线长度不大于30米,移动用电设备引出线不大于5米。

电焊工必备安全操作知识

电焊工必备安全操作知识讲座 (一)知识掌握点 1、熟悉有关的焊接工程术语,了解焊接常用材料的基础知识; 2、了解焊接的安全技术知识,做到安全训练; (二)能力训练点 通过对简单工件进行焊接,培养学生的焊接工艺分析能力,动手操作能力,为今后从事生产技术工作打下坚实的基础。(三)素质培养点 1、通过训练使学生建立起经济观点,质量观点和理论联系实际的科学态度; 2、对学生进行思想作风教育,使其在生产劳动中遵守纪律,爱护国家财产; 二、大纲重点、学习难点和化解方法 (一)大纲重点 1、手工电弧焊的安全技术。 (二)难点化解办法 1、对一些基础概念,仔细、重点地讲解; 2、通过画一些示意图,讲解那些不容易观察和注意的情况; 3、通过实际操作,使理论和实践有机地结合在一起。 三、说明 做什么工作,安全都是第一位的。通过讲授安全技术使学生懂得若不遵守安全操作规程,就可能引起触电、灼伤、火灾、爆炸和中毒等事故。 四、教学步骤: 一、特性与危害 在焊接作业过程中,焊工与各种易燃易爆气体、压力容器和电机、电器相接触,同时还会产生有毒气体、有害粉尘、弧光辐射、噪声、高频电磁场和射线等,有时要在高空、水下、狭小空间进行工作。因此,使得焊接现场有可能发生爆

炸、火灾、烫伤、中毒(急性中毒)、触电和高空坠落等工伤事故。焊工也可能身受尘肺、慢性中毒、血液疾病、电光性眼病和皮肤病等职业病危害。 二、电焊工安全操作规程通则 (一)基本要求 1.从事本工种工作者,应经过专业安全培训,取得 特种作业人员操作证,并定期接受安全教育,方可作业。 2.不准私自拆接电源线,电焊机电源的装拆应由电 工进行。 3.电焊作业场所应尽可能设置挡光屏蔽,以免弧光 伤害周围人员的眼睛。 4.电焊作业点与易燃易、爆物相距10米以上,并 且焊接现场要配备灭火器。 5.电焊机不准放在高温或潮湿的地方,电焊机应放 在防雨和通风良好的地方。电焊机、氧气瓶,乙炔气瓶要分开放,距离应不少于5米。 6.禁止焊接悬挂在起重机上的工件和设备。焊接带 电的设备必须切断电源。 7.严禁利用建筑物的金属结构、管道、轨道或其它 金属物体搭接起来形成焊接回路。 8.禁止在易燃、易焊物体上和装载易燃易爆的容器 内外进行焊接,若需要焊接,应将容器内外所有残存物清洗干净。 9.露天作业遇到六级以上大风或大雨时应停止焊 接作业或高空作业;雷雨时,应停止露天焊接作业。 10.电焊机必须设置单独的电源开关,开关应放在防 雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。禁止两台电焊机同时接在一个电源开关上; 11.交流弧焊机一次电源线长度应不大于3米,电 焊机二次线电缆长度应不大于30米,二次线接头不得

相关文档