摘要:变压器油是起绝缘和冷却作用的,在运行中必须具有一定的电气绝缘强度。为确保变压器:安全可靠的运行,除对运行中的变压器油采取保护措施以防止其过早老化外,还应定期取油样试验,以了解油质在运行中的状态。对新安装的变压器,也应在新投入运行前取油样试验。变压器油击穿电压试验是变压器油试验中的主要项目之一。 关键词:变压器;油务化验 中图分类号:TM411 文献标识码:A 文章编号:1671-5780(2015)19-0234-01

1 导言

对油浸高压电器制造厂现行的油务化验进行了剖析,指出了化验工作中的弊端。随着新型净油材料的应用,作者提出了一种新的油务化验方案,并介绍了新管理方法的程序及有关的工艺装备原理,还与传统的化验方法进行了较详细的比较。

2 变压器油的正确选择

变压器油的正确选择是油务工作的基础,可以避免由于油的质量不合格而产生的各种问题。我国变压器油的牌号按凝固点分三种,需根据设备种类和使用环境温度条件来选用。一般情况下不要使用混合油,若必须使用混合油需要注意以下几点:其一,油的牌号和添加剂需相同,因为油中添加剂种类不同混合后会有可能发生化学变化而产生杂质,只要相同,则属于相容性油品,可以任何比例混合使用。目前国产变压器油皆用2,6-二叔丁基对甲酚作抗氧化剂,因此只要未加其他添加剂便无此问题。其二,如果被混的变压器油有一项或多项指标接近运行油质量标准允许极限值,尤其是酸值、水溶性酸(pH 值)等反映油品老化的重要指标,则混油必须慎重对待。此时必须进行试验室试验以确定混合油的特性是否仍合乎要求。其三,进口油或来源不明的油与不同牌号运行油混合使用时,应按照《电力系统油试验方法》中规定预先进行参加混合的各种油及混合后油样的老化试验,当混油的质量不低于原运行油时,方可混合使用。因为进口油或来源不明的油中含有的添加剂,虽然能区分是氨类或酚类添加剂,但更具体的组份就不得而知。

3 变压器油取样化验注意事项

为了确保配电变压器能正常运行, 一年一度都要对变压器油进行取样化验。由于有些电工不注意取样质量, 导致变压器油化验结果有误。变压器油化验取样应注意以下事项。

(1)盛油样的容器应采用磨砂口玻璃瓶, 先用清水反复清洗干净, 洗净后让瓶口下垂, 自然晾干(采用烘干为好) , 再用清洁变压器油清洗两遍。

(2)取样时应从变压器下部放油阀中放油。放油前先打开放油阀堵头, 并用变压器油清洗放油阀, 然后慢慢边开启放油阀, 边清洗阀出口。确认清洗干净后, 先放出约一公升油倒掉再取样油约一公升即可。

(3)变压器油取样后, 要迅速将盛样油的容器封装好,并尽快送校验室。取样油时要选择晴天为宜, 切勿在阴雨天进行。

(4)试样应充满至容器容积的50%以上,以免试样在放置期间轻质组分大量挥发影响测试结果。

4 变压器油的绝缘强度(也称击穿电压或耐电压) 除与天气干燥、潮湿有关外,还和试验试验时的温度及试验环境的大气压力有关在25℃以下时,因油中含有的水分成乳化状态,所以油的击穿电压的数值随温度的降低而降低

但温度低于0℃时,因油中所有的水分解成了冰,油的击穿电压又将会有所提高。一般油温在65~80℃时击穿电压最高,这是因为油中水分成分子状态溶解于油。若温度超过

80℃,击穿电压又开始下降,这是因为悬浮丁^油中的污染等等极性分子运动能量加快,从而增加了油中击穿的几率。此外,油的击穿电压还和试验环境的人气压力有关,压力增加,绝缘强度也随着增大。

5 试验过程中的正常操作

在做变压器油击穿电压试验时,一杯油要打耐压数次,间隔的时间长则耐压打得越高,间隔的时间越短则耐压打得越低。这是冈为一般的试验设备在油击穿时,电极间隙中形成的电弧使油中产生游离带电粒子、气泡和碳粒等污杂留于电极间隙处,冈此在间隔时间较短再次试验时,这部分污杂极易形成桥路,致使数值偏低,而间隔时间越K ,则这部分污杂因重力作用将逐渐分散离开电极间隙处,故试验数值随间隔时间增长而击穿电压数值提高。

正常的操作应为:试油盛满后静置10分钟再作升乐试验,每次击穿后,用准备好的清洁玻璃棒在电极间拨弄数次或轻轻振动油杯,以达到破坏电极间新形成的电桥,再静置5分钟即可进行下次的试验。

建议在变压器的高压侧串接一只限流电阻,以限制间隙击穿时的电流。这样可以缩短两次间隔的时间并得到准确的击穿电压数值。

6 变压器油的过滤

变压器油的过滤也是变压器油务工作的重要环节,为了提高绝缘油现场净化效率,同时避免绝缘油自循环过滤过程中因多次加热而导致油质裂解老化,以及实现与空气的真正隔绝,必须对传统的单罐式滤油循环法和倒罐式滤油循环法加以改善。以某500kV 变电站1号主变压器绝缘油的循环方式为例。在滤油管路流入油罐的法兰下方加装了1根管子,管子的长度大于油罐油面上方的空气层的距离,使油不经过油罐上部的空气层而直接流入油中,这样在循环滤油过程中,油落入油罐时不会再把上层的空气带入油中,上层的空气也不会再减少,呼吸器也不会再吸入外面的空气,这时呼吸器的阀门就可以关掉,彻底将油和外面空气隔离。实践证明,处理15t 绝缘油只需要12~20h ,且变压器油经检验均合格,各项指标均满足国家标准。

7 结论

所谓高压电器制造厂,这里主要是指油浸电力变压器和互感器制造厂,绝缘油用量大是它们的共同特点。这里所谈的油是指从石油中分馏的矿物油,为油浸高压电器所装注的液态绝缘材料。这种油由纯净的烃类所组成,具有诸多独特的性能,其缺点是易被污染,且油一旦受污染劣化后,其性能陡然下降,需要重新净化处理,方可再度投入使用。因此,在高压电器制造厂内绝缘油要严加管理化验。