水暖专业审图控制要点

一、水专业:

1、给水系统:

每个地块一般设一个集中给水加压泵站。加压泵房、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减振。生活水箱采用搪瓷钢板水箱(应与土建专业配合,将水箱布置于层高较高处,必要时考虑跃层以提高水箱有效水深减少水箱间面积),水箱有效容积一般控制在最高日用水量的15~20%。加压设备采用变频供水设备。生活水箱间、水泵房内装修及水箱距墙面、板底的间距应符合卫生防疫部门要求。水箱应设置超高水位事故报警,将信号引至物业值班室。水泵房内应有集水坑等排水设施、设备。水泵房不应与卧室、起居室、办公室相毗邻。

各栋楼给水入楼管方位应考虑室外管网布置的合理性。

4层以下由市政给水管直接供给。5层以上各层由地块给水加压泵站供水。5层以上各层是否需竖向分区供水应视楼层数量而定。一般每个供水分区最低用水点静水压力给水应控制在0.3~0.35Mpa。

各层管井应根据井内立管根数及水表数量确定管井尺寸。应根据管道最小间距严格控制管井面积,水暖管井宜合用管井。给水干、立管、支管、户内管管径应经计算核定,一般每户住宅给水进户管管径控制在DN20以内。公共卫生间用脚踏式冲

洗阀、小便器、洗手盆用非接触式冲洗阀及水龙头。

不同使用功能的部位应单独供水、单独设置水表计量。每户(包括每商铺)1表,户表必须出户,否则应采用远传水表或卡表。每个立管供水户数不超过20户,并设二级水表。二级表应集中设置在楼内共用水表间内,当二级表不能集中设置在楼内共用水表间内时,二级表也可设于室外水表井内,每个水表井内水表数量不得多于2块。

由市政给水管直接供水的,其水表必须设在室外水表井内。生活贮水箱、消防水池不得共用给水引入管。生活贮水箱引入管应在室外加水表。

每个地块从大市政引两根给水管。该两根给水管需从不同方向道路上引入,管径一般为DN200。

室内给水管材:埋入垫层内的冷水管用PPR管S4系列,热水管用PPR管S3。2系列。其他给水管采用钢塑复合管。不得用镀锌钢管。

室内给水管材:DN≥75用给水铸铁管,DN≤50用钢塑复合管。卫生防疫站要求:

生活贮水箱及附件应为玻璃钢、搪瓷钢板、不锈钢板等对水质无不良影响且经久耐用的材料。水箱间水泵间卫生条件良好,其墙壁、地面应贴白色瓷砖,顶棚刷无毒防水涂料。地面应有排水设施,不得积水。箱顶距板底距离不小于0。8米。水箱周边应有不小于0。6米的静距。水箱溢流管、通气管口应有不锈

钢丝/铜丝网,进水管应符合防污染要求。水箱应有信号管。溢流管、泄水管不应与排水管直接连接。

中水系统:

中水池用混凝土水池,各套住宅及用水单元分别设中水表,住宅中水表出户(不需设二级表)。埋入垫层内的中水管用PPR 管S4系列,其他中水管用镀锌钢管。每户进户管径一般为DN15。其它同给水系统。

排水系统:

污废水立管合用,但厨房排水立管不得与卫生间排水管合用。一般仅设伸顶通气管。

首层污废水单独排出。排水立管尽可能不拐弯,如若必须拐弯,拐弯处上方所接排水支管与立管的连接应符合规范要求。

排水管材采用U-PVC排水塑料管,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 横管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水横干管及穿屋面顶板以上部分采用机制排水铸铁管。立管DN≥110每层穿楼板处设阻火圈.立管上检查口间距不应大于10米。但最底层和立管上设“乙”字管的上部应有检查口。排水管不得穿卧室、起居室、门厅。

排水管出户方向应结合室外排水管布置和化粪池位置统筹考虑,(室外有地下车库时尤其应注意),尽可能朝同一方向出户,重力流排水出户管口径一般比所接立管放大一号。

内排水雨水管采用焊接钢管,立管尽量布置在公共管井内,可排

至室外散水。

地下室压力排水:收集卫生间污水的集水坑内设搅匀型潜污泵,其它集水坑内设普通潜污泵.压力排水管管材采用焊接钢管,所有管道穿人防围护结构处设P≥1.0Mpa的闸阀代替防爆波阀门。收集卫生间污水的集水坑应设通气管并就近引排风竖井或窗井(但不应对上层住宅造成污染)。

排水立管应尽可能靠近墙角,并不得影响通风竖井进气/烟口.排水横管应尽可能贴近顶板,并不得影响窗的开启(应高于窗洞顶)立管、横管应在图纸中定位.厨房洗涤盆排水支管优先考虑设于本层地板上.

各卫生洁具平面应有定位尺寸.洗手盆、洗涤盆排水管穿楼板中心距后墙面120MM,坐便器排水管穿楼板中心距后墙面420MM。

设有淋浴的卫生间,在淋浴喷头附近应有专用地漏。洗衣机旁应有洗衣机地漏。

无论汽车坡道上方是否有防雨罩,都应考虑设2—3道雨水截留沟,并设潜水泵排至室外雨水井。自行车坡道也应注意坡道雨水的排除。

空调冷凝水管如由建筑专业设计,也应在水暖专业图纸上有所表示或说明,以防施工时遗漏。空调冷凝水管排水可与阳台雨水排水管共用立管(该立管接屋面雨水口时除外)。空调冷凝水、阳台雨水排至室外散水。

注意:有“错层”的及复式住宅可能出现卫生间、厨房上下层

不对应现象,要注意管道的布置。

汽车坡道、自行车坡道部位的进出楼管道要注意标高。管道、

烟道要避免穿窗。

水消防系统:

每个地块各栋楼共用一个集中消防加压泵房,加压泵房、消防水池应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位。消防水池应满足消防用水量最大一栋建筑火灾延续时间内的消火栓、喷洒用水量。消防泵应满足消防用水量最大一栋建筑的用水量及最不利点的水压要求。消防水池采用土建水池、消防泵采用消防专用泵。水泵应为自灌式,吸水管上不应采用蝶阀。水池补水浮球阀应布置在人孔附近。水池应设置超高水位事故报警,将信号引至物业值班室。水泵房内应有集水坑等排水设施、设备。

高位水箱储存10分钟消防水量,高位水箱设于最高建筑顶,当有几栋同高度楼时应优先设在先竣工的最高楼顶。火灾发生时消防泵供水不得进入高位水箱。

消火栓系统最低点消火栓口静压超过0。8MPA时应分区,每个消火栓口动压不应超过0。8MPA,否则应采取减压措施。

自动喷洒最不利喷洒头工作压力应不小于0。1MPA,水流指示器处工作压力不大于0。4MPA。自动喷洒系统稳压由屋顶消防水箱满足,其连接管为DN80,如超压连接管上应设减压阀。

消火栓干立管应为环状管网,环状干立管应设置阀门,阀门设置原则

应保证同时关闭的立管不超过两根,同层关闭的消火栓不超过5个。管径应经计算确定,立管管径一般不超过DN100。立管应布置在公共管井内,消火栓应布置在公共区域并应保证两股水柱可同时到达建筑物任一点,地上各层消火栓应尽可能暗装,不采用带灭火器的消防柜。

顶层应设试验消火栓,试验消火栓应有压力表,位置应无冻坏危险。自动喷洒报警阀应设在地下室经常有人通过的公共区域,附近应有集水坑或地漏等排水设施。喷洒头按无吊顶选用,采用直立型玻璃球喷头。喷洒头及管道布置应以防火分区为单元,喷头间距应符合不同火灾危险类别的间距要求。末端试验装置应接入附近卫生间、集水坑。各建筑物应按《建筑灭火器配置设计规范》配备灭火器。

暖通专业

住宅采暖:

应符合建筑热工设计规范及节能标准的要求。采暖热负荷指标应控制在:32W/㎡以下。

每个地块共用锅炉房。

采暖热负荷计算:按分户热计量技术要求计算,建筑总负荷不考虑户间传热,室内散热器选型计算时应考虑户间传热。

高度超过50米的建筑采暖系统宜分区,采暖系统最低点散热器工作压力不得大于0.8Mpa。各建筑采暖系统最高点压力不小于20Kpa。系统压力不应超过设备承压能力。分户热计量和设置恒温阀系统,应

按变水量系统设计,在其热力入口处设置压差或流量自动调节装置。有地下室的建筑物其热力小室尽可能设于地下室。较大管网应安装平衡阀,一般装在回水管路、直线管段上。

采暖横干管一般设在地下一层,坡度不得小于0.002。坡度改变处的最高点应设不小于DN15的放气阀。坡度改变处的最低点应设排水阀,排水阀口径以不大于1小时放空管段为准。水暖管道不得穿电气专业用房。采暖立管设于公共管井内,在管井内立管应有定位尺寸。管径应根据最大设计流量允许的压力损失经水力计算确定,应注意整个管网的水力平衡、稳定性和经济性。最不利环路比摩阻不大于60pa/M,压力损失不大于出口处总压差的1/4。优先采用同程系统等。各并联环路间阻力差应不大于15%。否则应有调节措施。配备必要的手动、自动水力平衡元件。

住宅户内采用下分双管同程式系统,每组散热器设高阻力调节阀。暗埋采暖管道内流速不应小于0.25M/S。两居室以下住宅采暖供回水管一般为de20,

三居室以下住宅采暖供回水管一般为de25。各供暖单元热计量表、调节阀设于每层管井内。户内埋地管应尽量沿墙边布置,尽量从每个房间门下进出。

散热器位置应兼顾采暖舒适性、美观性、以及不与家具布置、电气插

座、空调柜机相冲突,在窗下布置时应考虑窗台高度、落地窗等因素。底层每个商铺单元、人防值班室、物业用房等应分设独立采暖回路并设调节阀门、预留计量表位置。

埋入垫层内管道用铝塑复合管,其他用热镀锌钢管。管道试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa。

住宅建筑防排烟、通风:

一类建筑、超过32米的二类建筑(除单元式和通廊式住宅外)应设防烟楼梯间。19层及以上的单元式住宅,12层及以上的通廊式住宅应设防烟楼梯间。

防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室应设防烟设施。

总面积大于200㎡或一个房间面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下室。地下室内长度大于20M疏散内走道应设排烟设施。设置机械排烟的地下室应同时设送风系统,补风量不小于排烟量的50%。

防烟排烟设施应首先采用自然通风方式进行防烟、排烟。当自然通风方式不能满足要求时,采用机械防烟、排烟方式。

防烟分区内排烟口距最远点的水平距离不应超过30米,两个排烟口之间距离不应大于60米.

防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室应设独立的机械加压送风防烟设施。机械加压送风防烟设施的风量、风压应按规范要求经计算确定。但当防烟楼梯已设有机械加压送风时的独立前室可不设防烟设施。

高层民用建筑防烟楼梯间加压送风口每隔2~3层设一个,非高层民用建筑防烟楼梯间加压送风口每隔1~2层设一个。一般可采用自垂百叶风口600X400,前室和合用前室每层设一个送风口。

防烟楼梯间和合用前室的机械加压送风系统宜分别独立设置。

剪刀楼梯间可合用一个风道,风量应按版两个楼梯间风量计算,送风口分别设置。塔式住宅设置一个前室的剪刀楼梯应分别设置加压送风系统。

机械加压送风防烟设施的风量:

排烟风机负担一个防烟分区:≥60M3/h ㎡

两个以上:≥120M3/h ㎡

最大排烟量:60000 M3/h

最小排烟量:7200 M3/h

防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量:

<20层:25000~30000 M3/h

20~32层:35000~40000 M3/h

防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量:

<20层:防烟楼梯间16000~20000 M3/h 合用前室12000~16000 M3/h

20~32层:防烟楼梯间20000~25000 M3/h 合用前室18000~22000 M3/h

消防电梯前室的加压送风量:(上部各层前室不需设机械加压送风时,地下室前室可从防烟楼剃间通过余压阀600x200保持前室正压)

<20层:15000~20000 M3/h

20~32层:22000~27000 M3/h

注:以上送风量数据按每个加压间一个双扇门计,当采用单扇门时,其风量

* 0。75。两个双扇门时,其风量* 1。5~1。75。

防烟楼梯间采用自然排烟,其前室/合用前室加压送风量:

<20层:22000~27000 M3/h

20~32层:28000~32000 M3/h

注:以上送风量数据按每个加压间一个2.0x1.6双扇门计,当采用单扇门时,其风量X 0。75。两个双扇门时,其风量X 1。5~1。75。中厅排烟:

中厅体积<1700M3,按每小时6次换气计算。中厅体积≥1700M3,按每小时4次换气计算,但不得小于102000M3/H。

金属排烟风道壁厚:

风道长变边<450mm: 0.5mm; 450~740:0.6 mm;

750~1500:0.8mm ; 1500~2000:1.0mm。

需设机械排烟设施且建筑高度不超过6米的部位,应划分防烟分区。每个防烟分区建筑面积不应超过500㎡。防烟分区不应跨越防火分区。

设机械排烟设施的部位,其排烟风机的排烟量应符合规范要求。

机械排烟系统应与防火分区相对应。横向穿越防火分区的排烟管道在穿越处应有可自动关闭的280℃防火阀,竖向穿越防火分区的排烟管道应设置在管井内。

设置机械排烟系统的地下室,应有补风系统。补风量不小于排烟量的50%,补风通路的空气阻力不大于50PA时可采用自然补风,否则应采用机械补风。

室外排烟口与室外补风口的水平距离不小于10米,垂直距离不小于3米且补风口应低于排烟口。

室内常闭型排烟口、进风口除能自动开启外还应设置手动开启装置。机械排烟系统的排烟口、排烟阀应按防烟分区设置。排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。排烟口距该防烟分区的最远点的水平距离不应超过30米。排烟口、排烟阀应与排烟风机连锁。

排烟风机应考虑10%~20%的漏风量。风压按最不利环路计算。排烟风机入口总管应有280℃防火阀,且与排烟风机连锁。

排烟风机、通风机宜设在机房内。

排烟管道一般不应穿越前室、楼梯间。

机械送风管道、排烟管道、排烟口、送风口的风速应符合:

金属风道:≦20M/S

非金属风道:≦15M/S

排烟口≦10M/S

送风口≦7M/S。

机械排烟系统宜与通风、空调分开设置,若合用,其风口、风道、风机应满足排烟系统的要求。火灾时应能自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

通风、空调系统的风管穿越防火分区处、穿越机房隔墙处、楼板处、穿越变形缝处两侧及水平风管与垂直风管交接处的水平风管段上应设70℃防火阀。防火阀两侧2米范围内的风管及保温材料应为不然材料。

汽车库、煤气表间、变配电室等易燃、易爆物质的房间,其排风系统应独立设置。

汽车库排烟:

地下汽车库的面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统。每个防烟分区的建筑面积不超过2000㎡。换气次数不小于6次/h。无直接通向室外汽车疏散口的防火分区,当设置排烟系统时,应同时设置不小于50%排烟量的补风系统。

排烟口、风道、风机等要求同上。

电气及设备房通风:

有条件时优先采用自然通风。采用机械通风时,通风量根据设备发热量、允许温度湿度经计算确定,应有补风口。

卫生间通风:

公共卫生间换气次数不小于10次/H,住宅卫生间换气次数不小于5次/H。

汽车库通风:

当有分布均匀的可开启外窗或开敞的车辆出入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。否则应同时设机械进排风系统。

通风的排风量:住宅建筑的单层车库按4次/h的换气次数,或300m3/h。

通风的进风量:为排风量的80%。为适应通风负荷的变化,风机应采用多台并联或变频风机。

风道及通风机:

通风机风量为计算风量加10%漏风量。风压为系统总压加10%附加值。

通风机房不能与住房、教室等相邻。通风机应装设百叶式或花瓣式调节阀以便调节风量和风压。

风管各管段间压力应平衡,各并联支管间允许的压力差不大于15%,否则应设调节阀。

消声与减振:

设置在地下室内通风机房,机房内噪音小于80db, 楼层内风机房,机房内噪音小于70db。吊顶风机采用弹簧吊架,风机进出口与风管用帆布软接头连接。

室外管网:

室外采暖热水管采用直埋保温管,直管规格6~12米,公称直径DN25~DN800,外套采用高密度聚乙烯,壁厚2~8毫米。保温层聚氨脂硬质塑料,厚度27~35毫米。内管道选用:1、DN≤150、介质温

度≤200℃、公称压力≤1.0Mpa时,可选用水煤气钢管或无缝钢管。公称压力﹥1.0Mpa或介质温度﹥200℃时,应选用无缝钢管。2、DN=200~500,介质温度≤450℃,公称压力≤1.6Mpa时, 可选用螺旋缝钢管或无缝钢管。否则只能用无缝钢管。

燃气设计:

大市政燃气压力为中压A(0.4~0.2MPA),经调压站/箱调压后,供锅炉房压力为中压B(18KPA),经调压站/箱调压后,供住宅压力为低压(≤10KPA,一般为2KPA)。

为节省造价,应尽可能采用调压箱。

室内管道:

明装燃气管采用热镀锌钢管,螺纹连接。引入管及地下、半地下室和密闭房间、管井内用无缝钢管。

引入管干管不得穿卧室、浴室、厕所、各类机房、烟风道、防烟楼梯间、电梯间等。

室内管道应尽量靠墙角布置,管道不得挡排烟口、妨碍窗开启、电气设备使用等。

水电工程师年终工作总结

水电工程师年终工作总 结 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

篇一:房地产水电工程师工作总结 工作总结 尊敬的领导: 首先,感谢公司领导给我这个宝贵的机会,让我得以在咱们摩配商贸中心项目工作。同时,我也衷心的感谢各位同事在这段时间里工作中对我无私的帮助。在已经过去的2013年里,通过工作的这段时间中,在公司各位领导指导下,积极开展工作。现工作总结如下: 此时,a尚未封顶,板面及砌体配管工作随进度进行。b区,c区主体工程完成,安装工程相关专业随主体及墙体工程正常进行。 在日常现场巡查过程中,发现存在以下一些问题:质量: 1、室内开关插座预埋线盒不标准,线盒过深、高度偏差过大、歪倒现象较普遍。 2预埋线管看护工作未到位,出现管道绑扎、排列不符合要求等情况,造成预埋管无法隐蔽在现场的疏通清理过程中,管道不通的现象时有发生。 3、项目现场,安装各参与单位配合协调不是到位,安装各班组均是以包代管,承包单位项目人员配备不完善,造成诸多问题。 4、施工单位技术力量薄弱,技术交底工作未到位,人员较少,完成质量不高,成型感观效果较差。进度方面之前基本正常,随土建工程进度进行。但分房确定后,消防水电,给排水及强弱电出现很大的变更,针对该部分我方应尽快确定方案并出图落实施工。 安全; 1、临电布置基本符合临电施工要求,但是私拉乱接现象较普遍,现场专人管理不到位。 2、临电管理资料不齐全,施工单位未对配电箱电气器件、机械设备、塔吊等用电设备定期进行巡检,同时无巡检记录等有关资料。 综上所述,我认为造成以上原因及问题,主要存在以下几点原因: 1、施工单位安全技术负责人,安全意识淡薄,对相关规范深度理解不够。 2、施工单位技术负责人对施工工艺不熟悉,现场施工经验不丰富,对相关规范及工艺、施工流程要求了解不深。 3、施工单位技术负责人对劳务班组的技术交底工作做得不到位。 4、施工单位相关管理人员责任心较差,责任意识不强。 5、施工单位以包代管现象突出,总承包单位负责人监督不到位。 6、监理人员责任心不强。 针对以上存在问题,日后我将与相关人员沟通,为达到能有效控制工程质量、进度效果目的,采取以下几点措施: 1、积极与监理人员沟通,督促监理人员加强现场监督管理。 2、及时了解施工现场进度情况,同时与各班组相关技术负责人积极沟通,提出指导性及整改意见;负责监督跟踪整改情况,并一一落实到位;安排好

甲方工程师职责

分管经理职责 1、贯彻执行国家有关工程建设法律、法规及公司各项规章制度。组织图纸会审,严把工程技术、质量关,组织主要建筑材料及设备的考察、选型。协调好设计、勘探、质检、监理、施工单位的关系。 2、安排(督促)工程进度,审查施工单位报表并如实上报。检查工程质量、进度是否满足目标要求,及时报告指标的偏离。 3、参与分管工程前期与施工单位、设计单位协调沟通工作,并做好相关书面文件整理。参与分管工程各项招投标工作,核对工程量清单及清单复核报告,参与分管工程招标答疑及现场踏勘工作,参与分管工程图纸会审并审核图纸会审纪要。 4、参与合同管理,处理分管工程的日常事务,对合同及相关合同的实施提出优化建议。落实分管工程实施前业主应提供的条件,并督促相关人员做好前期资料整理工作。 5、督促监理单位、承包商履行合同,检查其工作绩效,提出改进意见。 6、负责办理分管工程的合同进度款、工程结算及其他业主应付款的支付与核对工作。经主管领导审批后,按时向施工方支付工程款项。支付款项时,应与财务处、收款方进行认真核对,核对无误后方能办理工程款支付手续。 7、协助协调分管工程合同履约过程中的各种矛盾和各方关系。 8、及时报告分管工程发生的重大、紧急事件。 9、参加分管工程的各级验收,参与竣工验收,协调、组织设计、施工、监理等单位进行初验,负责分管工程的工程资料的收集、整理、送档工作。 10、参加工地例会,贯彻业主指示精神,促进安全文明施工;负责分管工程现场的文明、安全管理工作。 11、负责分管工程的工程计量、协助造价科进行工程决算初步审核工作; 12、负责分管现场与设计、施工、材料供应、监理以外的单位的工作联系; 13、负责分管工程的竣工交付后的使用服务质量保修等工作; 14、负责分管工程的进度控制的检查督促工作; 15、完成领导交办的其他工作。 甲方现场主管职责 1、协调好设计、勘察、监理、施工、质检、安监、城建监察等单位的关系。 2、贯彻执行国家有关法律、法规及局机关各项规章制度,对本项目部职责范围内的工作负全面责任,并及时向局领导汇报工作情况。 3、参加工程招(投)标会议,参与主要建筑材料及设备的考察、选型。协助办理工程前期各项手续,参与投标队伍的考察、选择。参与招标文件的起草、工程招标、施工合同的签订工作。 4、负责工程所需各专业技术的协调;组织图纸会审会议和技术交底,解决图纸上的疑难问题,建议修改不合理的设计,合理降低工程造价,对图纸中存在的问题和建议及时向分管领导汇报,会同相关部门共同解决。协助分管领导对设计变更的统一管理。对涉及投资的变更,重视多方案选择。涉及图纸的修改、变更,要督促设计单位按时修改、完善,做到及时准确,不能影响正常施工。 5、积极参与设计变更洽谈,设计变更须经分管工程局长同意,设计、监理、施工、等单位同时签字方为有效;检查工程变更,并及时报分管工程局长审核;

水暖工程师面试试题

水暖工程师笔试题(满分100分) 1、单阀室内消防栓其阀门口径,一般为(DN65).(5分) 2、机电设计管线交叉处,有生活排水、消防栓给水、强电桥架、生活给水。此管线交叉处,最下层应(生活排水)管线。(5分) 3、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。(C)(5分) ;;;; 4、DN100的焊接钢管其外径是(114) mm (5分) 5、水平采暖干管变径点,应采用管口(上)口平连接。(5分) 6、对于经常有人停留活动的平屋面上,排水通气管应高出屋面(2)m (5分) 7、散热器支管大于()m需设支架。(5分) 8、喷淋预作用系统水平管道是否需要设置坡度?若有坡度则应坡向哪一端? (5分)答案:喷淋预作用系统水平管道应设置坡度,应坡向预作用报警阀或泄水装置 9、当前给排水塑料管材种类很多,请说出无规共聚聚丙烯管、硬聚氯乙烯管、聚乙烯管它们的常规名称?(5分) PP-R,U-PVC,PE。 10、简述管材的常用九种连接方式?其中消防用镀锌管的连接方式有?(10分) 答:①管道的连接方式有:螺纹连接(丝接)、焊接、法兰连接,沟槽连接,承插连接,热熔连接,卡压连接,卡套连接。 ②直径小于等于100mm的采用丝接,DN100mm以上的采用沟槽或法兰连接。 11、施工现场临时施工用水需考虑哪几部分用水量?(10分) 答案:①现场施工用水②施工机械用水③施工现场生活用水④施工区生活用水⑤消防用水 12、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时各种管材水压试验的要求及检验方法?(10分) 答案:各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大

水电工程师最新岗位职责

水电工程师最新岗位职责 【第1篇】水电工程师岗位职责 1、负责项目部的水电安装部分项目管理工作,包括强电、弱电、给排水、通风、设备安装的工程管理工作; 2、负责水电安装、设备安装部分与设计院、施工单位、监理公司、相关专业验收部门的协调工作; 3、审核施工单位编制的材料及设备进场计划,并跟踪、督促计划的执行; 4、负责按合同及规定,参与水/电、设备安装相关材料设备的认质限价工作; 5、负责对项目水/电、设备安装工程的进度、质量、安全文明的现场管理工作; 6、负责涉及水/电、设备安装的设计变更的现场管理; 7、负责处理施工单位现场提出的技术问题,重大技术问题及时上报; 8、参与项目例会,沟通、协调施工过程中现场技术问题。 9、参与规划验收、主体工程和分项工程竣工验收; 10、协助项目外配套的技术支持工作。 【第2篇】水电工程师岗位职责 1、负责设计阶段的水、电、消防等电气设备的技术管理、; 2、负责工程运行前后期的用水、用电,以及施工过程现场进度安排、质量监控、技术、成本控制和现场施工协调等问题; 3、负责进行本专业技术方案论证、评估及优化,水电工程部分图纸审核,工程管理指导书审核工作、工程检查等相关工作; 4、审核施工现场签证,及时上报工程经理,监督工程变更,保障工程质量; 5、监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作。 【第3篇】水电工程师岗位职责 1.贯彻设备管理维护的各项规程。 2.负责建立设备台帐统一编号,对日常设备进行维护管理。 3.根据公司生产实际情况,制订设备维修计划和生产设备的维护保养管理工作。

确保生产能力和产品质量要求。 4.对设备、安全、人身事故坚持“三不放过”的原则,一查到底。 5.负责建立设备技术资料档案,完善设备资料(包括图纸、说明书、合格证)。 6.按规矩巡查设备、仪表运行情况,认真做好各种运行记录,发现问题及时处理。 7.发生停电、停水、火警或其它事故,应立即到位,并迅速查明原因,采取应急措施处理,并及时报告上级。 8.完成领导交办的其它工作。 【第4篇】水电工程师岗位职责 1.负责项目水电专业范围内的施工管理工作,工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准,协助项目经理对施工现场进行质量、进度、成本控制机管理; 2.制定水电施工技术方案,对现场施工过程进行有效管理并提供技术支持; 3.参与工程项目投标的相关部分的工程量测量、成本测算; 4.了解施工图纸并对图纸中不符合实际使用的部分协调甲方做出设计变更; 5.组织和参与分项工程的检查与验收,组织和参与隐蔽工程的检查与验收。 【第5篇】水电工程师岗位职责 1、参与项目施工前准备、施工组织策划等工作,负责水电、消防系统工程设计变更申请,负责水电及安装施工进度计划、质量计划等; 2、负责项目施工工程中强弱电、给排水、暖通空调、设备安装的施工计划并监督施工计划的实施; 3、参加水电施工的初验及竣工验收工作,督促施工单位;对验收中提出的问题实施整改,并对整改后的情况进行复验; 4、参加图纸会审,复核水电、暖通、设备安装工程与建筑工程的对应关系,及时研究处理水电安装使用的细节问题,细化成本构成并做好控制工作; 5、负责对项目水电、暖通、设备安装工程的进度、质量、安全文明的现场管理工作。 6、负责项目水、电、气的报装及验收工作。

助理工程师个人技术工作总结(精选多篇)

助理工程师个人技术工作总结(精选多篇) 第一篇:助理工程师个人技术工作总结 本文由好范文小编辑收集整理,提供一篇助理工程师技术个人工作总结,为您提供帮助! 本人于20xx年6月毕业某某大学电气工程及其自动化专业,并于20xx 年7月进入某公司工作,20xx年7月转调入华能某电厂工作。从工作至今,我参加了从入厂教育、军训到运维部实习,并参加某电厂设备安装跟踪工作。在这个过程中我学到了很多,很多方面都有了较大的收获和进步,已经从一名在校大学生转变成为一名合格的国有大型企业员工,并且对现在的工作也有了很深刻的认识。现将过去一年专业技术情况总结如下: 一安全方面 防止事故发生,保证人身安全是电力部门首要的工作。我在跟随师傅对设备进行的多次操作及维护工作中,始终坚持贯彻执行”安全第一,预防为主,综合治理”的方针,严格执行电力安全工作规程,认真分析安全工作中各类难点,针对各个工作任务的特点,有意识、有目标、有重点地做好各项安全措施。除此之外,还认真学习班组组织的日常安全学习,细心体会,并认真讨论分析安全事故案例,从中吸取经验教训,防止安全责任事故的再次发生。 二、学习工作方面 1、基础理论的提高

在大学里面,我们所学习的更多的是理论上的东西,而对现实的实物、实例了解较少。理论联系实际方面做的不够,理论与实际相脱节,这对深入学习是不利的,是所谓的闭门造车,没有实践的指导,理论不会得到很高提升。而来到景洪电厂之后,以前理论的东西得到了实物的指导,使原本模糊的概念变得清晰。突出表现在对发电机转子、定子、水轮机,励磁系统、调速系统、水工建筑等的结构有很深感性认识。 2、专业技能的提高 在运行期间,我跟随班组师傅首先从如何巡检设备开始学习,在巡检过程中要注意哪些事项及如何使用巡检仪,在师傅们的带领下,我们慢慢地开始学习监盘及一些简单的操作,在监盘过程中需要重点监视的对象、设备的正常运行状态及如何判断机组故障及故障处理,在每次运行值守期间,师兄都要对我们提出问题,争取在每个八小时中学会一项简单的操作。值班期间,一定要做好事故预想,一定要掌握当前全厂设备的状况,对存在缺陷的设备要加强监视。 在on-call期间,我们主要学习了如何写操作票、如何办理各种工作票,在机组检修时候,随同师傅做好检修机组的安全措施,在检修工作结束后,学习如何恢复安全措施。这些工作,无一不需要我们认真对待、仔细检查,只有这样,才能保证机组的安全稳定运行。运行期间我多次参加了机组的开、停机操作,对开停机的流程及需要检查注意的事项有了一定程度的认识。 在维护期间,在师傅的指导下我学会了看电气二次图,了解了励磁系

水电工程师试用期转正工作总结

水电工程师试用期转正工作总结 转眼间在电力工程部的实习就要结束了,四周的时间对刚刚加入供电公司的我来说是短暂的,但却让我获得了一些难忘的印象和体验,对电力系统的施工部门也有了初步了解。 电力工程部是主要承担武汉电网建设、改造的施工单位,主要承建220kv及以下电压等级变电站及配套的送配电架空线路、电力电缆、光纤电缆等工程安装、架设施工和铁塔加工制造任务。工程部的工作辛苦,对技术性要求较强,而且是武汉供电公司电力专业覆盖面最广的部门,因此也是电力系统里输送技术人才的摇篮。短短的四周时间里,在工程部领导的教育和培养下,在同事们的关心和帮助下,自己的工作、学习等方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高。 我被分配到变电工程部的变电二次班实习。作为一名刚参加工作的新员工,面对新工作、新环境都是充满好奇和热情的,同时内心也有一些紧张与忐忑不安——毕竟自己是一个新手,对变电运行方面的专业知识几乎一无所知。但是,在班长和班里师傅们的悉心指导下,我还是受益颇多。通过在天河机场变电站、江夏东一园变电站施工现场的观摩学习,我对变电二次班组从电缆放线、接线、对线到线路调试与检测工作的基本流程有了一定了解,知道了变电站的基本构造、

变电站建设的基本过程以及各种设备的主要用途。虽然在端子箱和控制室里接电缆线这样的工作没有让我们尝试,但我还是力所能及地做好扎线、刀闸分合测试等工作,增加了自己的实际工作经验。在被调到总经理工作部帮忙的几天时间里,我也认真做好领导交给我的每一项任务,得到了大家的好评。在实习期间,我时刻严格要求自己,自觉遵守工程部的各项规章制度,吃苦耐劳,努力工作,在完成领导交办的工作同时,积极主动地协助其他同事开展工作,并在工作过程中提高自身各方面的能力。 实习期间不仅是我积累工作经验的重要阶段,也是我努力学习的宝贵时间。“三人行,必有我师”。工程部的每一位同事都是我的老师,他们丰富的工作经验对我来说是一笔宝贵的财富。因此,在认真完成各项工作任务的同时,我也找来了相关的资料努力学习电力专业知识,尤其是变电运作和继电保护方面的知识,虚心向班里的师傅们学习业务技术,以便为今后的工作打下基础。作为新人,目前我所能做的就是认真工作、努力学习,在平凡的岗位上挥洒自己的汗水,焕发自己的青春与热情,使自己在基层得到的锻炼。 在变电二次班实习的这段时间,早出晚归地跟着师傅们跑工地,让我体会到了电力系统基层工作的艰辛。同时,变电工人师傅们吃苦耐劳的精神也深深感染了我。紧迫的工期、繁重的任务以及艰苦的条件,在变电工人眼中已习惯为工作

甲方土建工程师岗位职责(共5篇)

甲方土建工程师岗位职责(共5篇) 篇:甲方土建工程师岗位职责 甲方土建工程师岗位职责 一、贯彻执行国家有关建筑安装的法律法规,贯彻执行各级地方政府有关建筑安装的行政法规,贯彻执行公司的各项规章制度。 二、负责工地的技术管理工作,包括外业的测量放线、桩线交底,沉降观测。内业的技术交底,设计变更,传达公司的有关技术要求。负责工地土建工程技术指导,巡视检查土建工程的施工质量。 负责工地的质量管理工作,收集、整理、保存质量管理记录、资料。接待公司领导、质检站领导的检查指导,对领导提出的检查意见作出书面回复 四、负责审查土建专业的预算、结算、中间验收、施工组织设计、监理实施细则、各项施工方案、材料计划。 五、负责收集、整理、编写土建专业的工程简报,及时向领导反映工程中存在的疑难问题。 六、负责审查土建专业的设计变更、现场签证。对设计变更产生的各种影响反复论证,尽量减少设计变更,确保工程质量和经济效益。七、负责检查指导土建专业的施工单位及时填写收集整理工程资料,保证资料与施工同步,避免遗漏后补。 八、负责工地有关图纸会审、设计变更、地基验槽、主体验收等事项与公司和设计院的联系沟通、书面资料的传递。 九、负责监督检查主管专业的监理工作,协调监理和施工单位 发生的争议。 十、完成领导临时交办的任务。 第2篇:甲方土建工程师岗位职责 甲方土建工程师岗位职责及管理制度 一、贯彻执行国家有关建筑安装的法律法规,贯彻执行各级地方政府

有关建筑安装的行政法规,贯彻执行公司的各项规章制度。 二、负责工地的技术管理工作,包括外业的测量放线、桩线交底,沉降观测。内业的技术交底,设计变更,传达公司的有关技术要求。 三、负责工地土建工程技术指导,巡视检查土建工程的施工质量。 四、负责给土建施工单位做技术交底,特别是各施工区域的地下管线、地下建筑物、构筑物的位置和深度以及与相邻单位的关系,避免出现安全事故。 五、负责工地的质量管理工作,收集、整理、保存质量管理记录、资料。接待公司领导、质检站领导的检查指导,对领导提出的检查意见作出书面回复。 六、负责审查土建专业的预算、结算、中间验收、施工组织设计、监理实施细则、各项施工方案、材料计划。 七、负责工地土建专业材料设备选型工作,对材料的质量、价格和生产能力各方面情况反复比对,为领导决策当好参谋。 八、负责收集、整理、编写土建专业的工程简报,及时向领导反映工程中存在的疑难问题。 九、负责审查土建专业的设计变更、现场签证。对设计变更产生的各种影响反复论证,尽量减少设计变更,确保工程质量和经济效益。 十、负责检查指导土建专业的施工单位及时填写收集整理工程资料,保证资料与施工同步,避免遗漏后补。 十一、负责工地有关图纸会审、设计变更、地基验槽、主体验收等事项与公司和设计院的联系沟通、书面资料的传递。 十二、负责监督检查主管专业的监理工作,协调监理和施工单位发生的争议。 十三、完成领导临时交办的任务。 管理工作制度 工程管理部是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构,是实现投资目标的重要环节,负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任,工程管理部需

分享甲方土建工程师面试经验

本人在房地产工程部工作,土建工程师。从毕业以来到现在也面了不少地产公司。总结一些地产公司面试经验,分享给大家。 一?初面 一般都是人事部的来面,基本上提不出什么很专业的问题,一般问题如下: 简单介绍一下你自己。(说说自己的教育背景、工作经历、干过的项目等) 婚否、在本地买房否(看你是不是长期能在本地待下去或者适合不适合外派去其他城市) 为什么离开原来的公司(看看你这人是不是在新单位呆得住) 对我们公司有什么了解(提前上网查查吧,从这件事情上也能反映出一个人做事有没有准备,或者说对你面试的公司热不热心) 期望薪金(各个公司问这个的目的不一样,有的公司同样的岗位工资都一样,有的公司可以谈,要少了就亏了。不过总之,你张口不能太大,超出公司预算太多可能就不会有二面了。少了亏,多了怕公司不要你,要多少是多呢自己平时多交往认识一些圈内的朋友,多了解吧) 大公司一般还有一些专业笔试或者行政能力测试(考公务员的那种题,时间短,题量大),比如万科、保利、招商等。 二?二面

一般都是工程部经理或项目负责人来面试,主要问专业问题 简单介绍一下你自己。(再介绍一遍吧,重点突出干过的项目) 接下来的问题千奇百怪,跟你面试官的经历经验有很大关系。 干了几年的土建工程师,你有什么体会(这个问题很大,你可以要求面试官缩小范围,越大的问题越不好回答) 如果要你做一个项目的甲方负责人,你主要从哪几个方面控制(我的理解:1.投资。包括最开始的图审阶段、施工中的签证、材料的控制等。2.进度。早干出来就是早回款,国家政策、楼市的起伏不考虑在内。具体怎么控制,不细说了??????至于质量、进度、安全文明不能没有,但这不是甲方最主要考虑的。政府项目、评优工程另当考虑) 与墙膨胀系数不一致,怎么保证不开裂(拉结筋,网格布等) 地下室施工主要步骤(打桩(工程桩、围护桩)、止水帷幕、降水、挖土、支护、打、做防水、打底板、支模浇注砼等,不细说了) 不同直径、不同用处钢筋连接方式(搭接、电渣压力焊、闪光对焊、机械连接等) 不同等级、不同直径钢筋焊接用的焊条都是什么型号的(这个我也不知道)负弯矩筋是用来干什么的什么原理(弯矩图,抵抗负弯矩,又名盖铁、盖筋)不一一列举了,总之这在于平时的积累

施工年度水电工程师工作总结

施工年度工作总结 2012年快要过去,新的一年快要到来。在过去的一年里,我由一个学生过度成为了一名公司职员,从九月份到一月份这四个月里,我接收公司领导安排,成为了河南九润实业有限公司的一名建筑施工员,在这四个月中,本人服从公司安排,服从各个工程师代表的领导,除了按常规技术规范对工程进行质量过程外,在实际操作过程中,做了很多工作,现将本人本年度所做的工作总结如下: 一:加强自身理论学习,及时给自身充电,时常给自己进行重新定位 本人具有极强的上进心,工作的同时不忘学习,用理论武装自己的大脑。作为一个尚未毕业的实习生来说,在工作中勤学、勤问是本人对自己的最低要求。本人通过这四个月工作之余抓紧时间进行学习,于10月参加了河南省组织的施工员资格考试,并且以优异的成绩通过了考试,拿到了河南省的施工员证,增添了自己以后继续做好施工的各项工作的信心和决心,也为以后成为各行各业的工程师奠定了基础。 二:熟悉工程基本情况,做好开工前及施工中甲方工作 作为一名甲方施工员在开建每一个项目后,首先我认真熟悉项目图纸,请教各个工程师所开建项目的质量控制重点,确定控制目标,厂区大门工程总建筑面积360多平方米,计划年前完工。鸭屠宰分割车间工程总建筑面积19740平方米,计划未开工的冷库局部二层,预计明年六月份进行试运营高度12米,4#鸡熟食车间总建筑面积19740

平方米,总高度12米,计划年前完工,7#综合车间工程总建筑面积10500平方米,总高度12米,由于天气原因和其他因素,7#综合车间已将主体完工,8#、9#综合车间现正在进行基础工程。 三:协调参建各方关系,周边村民与施工方的关系,确保施工质量的控制,工程有序推进 1,紧紧抓住施工方技术负责人和监理技术负责人和质量管理等主要人员,作为甲方施工员积极参与施工方的 管理,严把工程质量关,对每道工序做到控制在事前, 降低和减少质量事故,尽量做到少返工或不返工,协 调监理与施工方的关系。 2,对每道工序的重要部位做到心中有数,对此严格把控,甲方必须到位检查验收,并且对钢筋取样、送样,模 版验收,钢筋检验,并对监理进行监督和要求,严格 把控质量关。 3,作为一名马上要毕业的大学生来讲,在施工现场要做到,口勤、脚勤,少讲外行话,尊重施工方的技术人 员,与监理方的技术人员,树立甲方形象。 4,作为甲方施工员,要及时处理工程建设中出现的矛盾和问题,保持工地的稳定,保证工程的顺利进展,确 保管理人员与工人的关系正常,保障村民与施工方的 正常关系。 四:确保施工进度,帮助施工方按规定合理推进工序

甲方主管土建工程师岗位职责

主管土建工程师岗位职责 一、贯彻执行国家有关建筑安装的法律法规,贯彻执行各级地方政府有关建筑安装的行政法规,贯彻执行公司的各项规章制度。 二、负责工地的技术管理工作,包括外业的测量放线、桩线交底,沉降观测。内业的技术交底,设计变更,传达公司的有关技术要求。 三、负责工地土建工程技术指导,巡视检查土建工程的施工质量。 四、负责给土建施工单位做技术交底,特别是各施工区域的地下管线、地下建筑物、构筑物的位置和深度以及与相邻单位的关系,避免出现安全事故。 五、负责工地的质量管理工作,收集、整理、保存质量管理记录、资料。接待公司领导、质检站领导的检查指导,对领导提出的检查意见作出书面回复。 六、负责工地的工程文件档案资料收集整理保存等管理工作,及时传递公司和设计院的各种技术文件,检查督促各施工单位工程档案、竣工资料的填报、收集、整理、保存等工作,负责与地方档案部门的联系和资料预验收工作,组织竣工档案资料的交验。 七、负责审查土建专业的预算、结算、中间验收、施

工组织设计、监理实施细则、各项施工方案、材料计划。 八、负责工地土建专业材料设备选型工作,对材料的质量、价格和生产能力各方面情况反复比对,为领导决策当好参谋。 九、负责收集、整理、编写土建专业的工程简报,及时向领导反映工程中存在的疑难问题。 十、负责审查土建专业的设计变更、现场签证。对设计变更产生的各种影响反复论证,尽量减少设计变更,确保工程质量和经济效益。 十一、负责检查指导土建专业的施工单位及时填写收集整理工程资料,保证资料与施工同步,避免遗漏后补。 十二、负责工地有关图纸会审、设计变更、地基验槽、主体验收等事项与公司和设计院的联系沟通、书面资料的传递。 十三、负责工地的文件、办公用品、图纸、图册等的收发、借阅、整理、保存等管理工作。 十四、负责监督检查主管专业的监理工作,协调监理和施工单位发生的争议。 十五、完成领导临时交办的任务。

工程师面试问题解答

工程师面试问题解答 1.什么是三宝四口 三宝:安全帽、安全带、安全网 四口:通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口 五临边:阳台边、屋面周边、楼层边、升降口临边、基坑临边 2.五通一平指什么? 道通、水通、电通、暖通、讯通 平整土地 七通一平:道通、水通、电通、暖通、气通(燃气)、讯通、邮通?(排水通) 平整土地 3.建筑容积率与建筑密度的定义是什么?用公式表达? 建筑容积率就是总建筑面积与总占地面积之比(通常总建筑面积不包含地下室部分)建筑密度也就是建筑覆盖率,为总建筑面积与一楼的建筑面积之比。 4.三控两管一协调指什么? 三控:质量控制、进度控制、投资控制 两管:合同管理、信息管理 一协调:组织协调 四控三管一协调:质量控制、进度控制、成本控制、安全控制 三管:合同管理、资料档案管理、信息管理

一协调:组织协调 5.挡土墙的受力有几种? 挡土墙的受力有三种:主动土压力、静止土压力、被动土压力 (详细请参看挡土墙一文中的内容) 6.如果阳台漏水,原因是什么? 阳台漏水的原因有:排水不畅(放坡不够) 地漏管套管未封堵好。 阳台板开裂 阳台板有孔隙、有通透的钢筋外漏(浇筑质量不好) 阳台门窗的地坎过低 阳台地面没有下沉(板应低于室内板) 7.竣工验收有哪些内容? 规定的有:人防、消防、规划、燃气、环保、电梯、防雷、在质监站监督下的主体竣工验收等验收。 实际上还有:供水部门的验收(水表井、环管、水质检验)、供电部门的高压柜验收(包括供电表、引入线路)、逐套验收等 分享到:搜房微博 阅读(13995) | 评论(1) | 转载(18) | 收藏| 举报/意见 前一篇:基础工程的模板施工 后一篇:甲方工程师在项目开发各阶段的作用

甲方水电工程师职责

甲方水电工程师职责 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

水电师岗位职责 建筑工程施工阶段 一、对分管的水电工程质量、安全负全面责任,正确处理进度与质量、安全的关系,管理好项目的均衡施工和工序:充分考虑水电季节性施工措施,在施工质量、安全、工期三要素上严格按设计图纸、国家规范、验收标准、操作规程和施工组织设计进行施工、管理、验收。控制月、周计划,在确保工程质量、安全符合规定的前提下,合理安排工序和科学组织协调,使之与项目进度总计划相结合。 二、负责水电施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收:确保水电路的走向安全、实用,有保护措施,设计要合理;确保所有电线必须穿管,施工要规范;确保水电材料的产品,材料要合格;确保各水电施工工艺到位,符合施工规范,验收要严谨。水电安装施工中对关键部位暴露出的矛盾,尽量避免因设计考虑不周,造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题,协调统一,指导施工。严格按照规范和设计图施工,认真执行工序交接检制度,上道工序不合格不得转入下道工序施工,做好各种施工试验和隐蔽验收工作。 三、检查水电施工工艺流程的执行情况:给排水管路安装工艺。强弱电系统施工的技术,电气开关、插座的安装定位,吊平顶内的线路排放,灯具的安装等,均要求满足电工艺流程。 四、负责收集水电施工过程的各种原始记录并及时交资料员存档:将水电材料进行分类保管,做好书面原始记录,规范、真实、准确和适时反映工程质量状况。所有具有保存价值的文字材料、技术资料交资料室存档。 五、监督合同的执行情况:监督施工过程中,是否满足设计方案要求;施工项目是否与设计方案一致;工艺做法及主要材料品牌、规格是否采用等合同条款的执行情况。严格控制质量、进度,确保水电安装工程的价款及工程量符合合同要求。 六、发现施工中的质量、进度、安全问题及时向工程部负责人或公司反映,不得拖延、隐瞒或擅自处理:对施工用电线路应经常进行检查;配电箱、开关箱、电气机械设备、生活照明线路架设和灯具等装置应按要求设置,发现问题及时整改。负责施工是否符合质量规范、是否满足进度要求、是否存在安全隐患,严格遵照合同条款监督执行,当影响计划工期时,应及时向项目经理作出书面报告,并进行监控,真实反映施工中存在的问题,不瞒报、漏报、虚报。 七、隐蔽工程及设计变更的签证,要本着施工规范、合同要求、相关文件及双方的权益,公平、公正、公开的签字:在原有的合同基础上,就变更的工程项目进行详细地说明,根据工程签证类别,对工程签证范围、内容、工作程序、审批权限、时间要求等方面严格执行现场签证管理制度。 八、负责协调各专业的衔接及外协单位、配套部门的施工穿插。并协助景观、配套工程师负责景观、配套工程的质量、进度及资金控制管理工作:负责水电安装工程与土建工程、装饰工程等施工相互协调、密切配合。尤其加强水电暖通安装与土建施工的配合,按要求埋设水电线管,不得随意凿墙打洞。协助景观、配套工程施工符合质量规范、满足进度要求,达到对资金的有效控制。九、负责对施工单位临时用水用电设备的检查、监督及收费:负责在自来水部分、电灯部分、动力部分的临时水电使用范围内,对管线布置施工用水;施工

水电工程师年终工作总结

水电工程师年终工作总结 篇一:施工年度水电工程师工作总结 施工年度工作总结 XX年快要过去,新的一年快要到来。在过去的一年里,我由一个学生过度成为了一名公司职员,从九月份到一月份这四个月里,我接收公司领导安排,成为了河南九润实业有限公司的一名建筑施工员,在这四个月中,本人服从公司安排,服从各个工程师代表的领导,除了按常规技术规范对工程进行质量过程外,在实际操作过程中,做了很多工作,现将本人本年度所做的工作总结如下: 一:加强自身理论学习,及时给自身充电,时常给自己进行重新定位 本人具有极强的上进心,工作的同时不忘学习,用理论武装自己的大脑。作为一个尚未毕业的实习生来说,在工作中勤学、勤问是本人对自己的最低要求。本人通过这四个月工作之余抓紧时间进行学习,于10月参加了河南省组织的施工员资格考试,并且以优异的成绩通过了考试,拿到了河南省的施工员证,增添了自己以后继续做好施工的各项工作的信心和决心,也为以后成为各行各业的工程师奠定了基础。 二:熟悉工程基本情况,做好开工前及施工中甲方工作 作为一名甲方施工员在开建每一个项目后,首先我认真熟悉项目图纸,请教各个工程师所开建项目的质量控制重点,

确定控制目标,厂区大门工程总建筑面积360多平方米,计划年前完工。鸭屠宰分割车间工程总建筑面积19740平方米,计划未开工的冷库局部二层,预计明年六月份进行试运营高度12米,4#鸡熟食车间总建筑面积19740 平方米,总高度12米,计划年前完工,7#综合车间工程总建筑面积10500平方米,总高度12米,由于天气原因和其他因素,7#综合车间已将主体完工,8#、9#综合车间现正在进行基础工程。 三:协调参建各方关系,周边村民与施工方的关系,确保施工质量的控制,工程有序推进 1,紧紧抓住施工方技术负责人和监理技术负责人和质量 管理等主要人员,作为甲方施工员积极参与施工方的 管理,严把工程质量关,对每道工序做到控制在事前,降低和减少质量事故,尽量做到少返工或不返工,协 调监理与施工方的关系。 2,对每道工序的重要部位做到心中有数,对此严格把控, 甲方必须到位检查验收,并且对钢筋取样、送样,模 版验收,钢筋检验,并对监理进行监督和要求,严格 把控质量关。 3,作为一名马上要毕业的大学生来讲,在施工现场要

房地产开发甲方工程部岗位职责

房地产开发甲方工程部岗位职 责(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

工程部经理岗位职责 1、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度,逐级建立健全工程部各项管理规章制度。 2、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作,提出合理化建议。 3、对工程施工进度、质量、成本及安全施工情况,实施全面的管理:审核施工单位编写的工程施工组织设计、工程进度、质量、安全文明施工方案及工程创优方案;对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查; 4、负责项目的工程人员管理,包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。 5、对项目的整体目标进行明确下达,并将目标进行分解,做到责任到位,并对目标完成情况进行监督检查和调整。 6、指导检查施工现场安全施工、消防、安全保卫、文明施工、环境保护、职业健康工作规范化管理开展落实的情况。 7、组织处理重大工程事故,协调工程重大问题纠纷,对重大工程事故及工程技术问题提出处理方案。 8、负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。 9、对工程中出现的不合格处理方案进行审批,并对结果进行确认。 11、参加工程隐蔽验收和竣工验收,监督检查竣工图编制,工程决算、材料使用、台账建立及工程资料台账建立、整理、归档的完成情况。 12、协助配合公司其他部门进行相关业务工作,负责整个施工过程中各相关单位的协调。 13、组织竣工验收及移交。 14、完成领导交办的其他工作。

土建工程师岗位职责 1、土建工程师为专业工程师,接受工程部经理的直接领导和管理,协助工程部经理进行土建工程项目的管理工作,负责公司工程项目运行中基础、主体结构、装饰装修等分项工程及市政、园林等本专业的技术管理工作,负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作; 2、施工管理工作内容包括开工前地质勘察、三通一平、图纸会审、设计交底;施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、设计变更、质量控制、进度控制过程的技术和质量问题处理;施工组织协调工作;基础、主体、竣工验收、保修期内的保修工作。 3、协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划,审查工程施工组织设计,负责控制土建工程项目的现场施工进度,确保土建工程项目进度计划的完成; 4、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求,严格监督土建工程项目施工质量,参加土建工程检查验收,参加土建工程材料设备进场检查验收,对土建工程质量负连带责任; 5、根据公司批准的土建工程项目施工预算书,严格监督控制土建工程项目施工成本,参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质单的审查确认,确保土建工程项目成本控制目标的实现; 6、参加现场土建工程合同管理,严格执行土建工程合同规定,确保土建工程合同履约完成,协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜; 7、参加现场建设单位、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜; 8、负责现场土建工程的日常管理工作,协调其他专业工程师的现场配合工作,完成现场土建工程施工日志的准确记录; 9、负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作;

水电工程师面试题目

面试题目: 1、低压配电设备主要产品有哪些? 低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。 2、低压断路器的主要功能是什么? 既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。 3、何谓电气安全?它包括那些方面? 电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。 4、低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么? 有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。 5、主要安装专业设备和材料的划分界线; (1)电气: 各种电力变压器、互感器、调压器、移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容器、蓄电池、交直流报警器、成套箱式变电站、共箱母线、封密式母线槽、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶均为设备。 各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、立柱、托臂、灯具、及其开关、插座、按钮等均为材料。 低压开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种绝缘子、金具、电线杆、铁塔、各种支架等均为材料。 各种小型装在墙上的照明配电箱、0.5千伏安照明变压器、电扇、铁壳开关、电铃等小型电器等均为材料。 (2)通风: 制冷机组、空调机组、空调器、各类风机、除尘设备、风机盘管、净化工作台、风淋室、冷却塔等均为设备;

水电工个人工作总结范文

水电工个人工作总结范文 水电工工作比较繁忙,回顾一年的工作经历,相信大家有很多需要总结的地方,那么大家会写水电工程师个人工作总结吗?下面整理2020水电工个人工作总结范文5篇,欢迎阅读。 水电工工作总结1 转眼间,紧张、充实的20__年即将过去。在这一年里,我和同事们一起生活、学习和工作。彼此建立了深厚的友谊,同时在实践中磨练了工作能力,使我的业务能力和技术水平又有了很大的提高,当然这与上级领导的帮助和大家的支持是分不开的,在此我深表感谢!我作为园艺场水电队的一名工人,我深感责任重大。一年来的一幕幕在我脑中徘徊。认真思索总结之后便对自己有了客观,真实的评价,为了将本年度的工作画上圆满的句号,现将本年度的工作做如下总结: 一、工作态度,思想工作 我热衷于本职工作,严以律己,遵守各项厂规制度,严格要球自己,摆正工作位置,时刻保持“谦虚,谨慎,律己”的工作态度,在领导的关心培养和同事们的帮助下,始终勤奋学习,积极进取,努力提高自我,始终勤奋工作,认真完成任务,履行好岗位的职责。坚持理想,坚定信念。不断加强学习,牢固树立共产

主义远大理想,坚定走中国特色社会主义道路的信念,自觉地为实现党在初级阶段的基本路线和基本纲领而努力奋斗。用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想武装头脑,深入学习实践科学发展观,并不断加强业务学习。 二、生产工作方面 1、贯彻执行所里管理工作的法律法规的规定,提高水电业务水平,认真做好对修理工具的使用和维护,定时巡查所里水电附属设施是否完好,发现问题立即向队长报告。确保电路、水路设施的完好,保障所里的水电畅通。 2、严以律己,宽以待人,遵守所里的各项规章制度。本人严格遵守所里的各项规章制度,不迟到、不早退、有事主动请假。在工作中,尊敬领导、团结同事。平时,勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,处处以一名优秀的水电工的要求来规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和习水电方面的有关政策、法规和处罚尺度,掌握正确的施工方法,及时对老化和存在安全隐患水电设施进行更换改造。 三、本年度主要完成了如下工作 1、热爱本职工作,日常工作中不断熟悉更新业务,能够做到事事认真负责。

甲方水电工程师职责

水电师岗位职责 建筑工程施工阶段 一、对分管的水电工程质量、安全负全面责任,正确处理进度与质量、安全的关系,管理好项目的均衡施工和工序:充分考虑水电季节性施工措施,在施工质量、安全、工期三要素上严格按设计图纸、国家规范、验收标准、操作规程和施工组织设计进行施工、管理、验收。控制月、周计划,在确保工程质量、安全符合规定的前提下,合理安排工序和科学组织协调,使之与项目进度总计划相结合。 二、负责水电施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收:确保水电路的走向安全、实用,有保护措施,设计要合理;确保所有电线必须穿管,施工要规范;确保水电材料的产品,材料要合格;确保各水电施工工艺到位,符合施工规范,验收要严谨。水电安装施工中对关键部位暴露出的矛盾,尽量避免因设计考虑不周,造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题,协调统一,指 导施工。严格按照规范和设计图施工,认真执行工序交接检制度,上道工序不合格不得转入下道工序施工,做好各种施工试验和隐蔽验收工作。 三、检查水电施工工艺流程的执行情况:给排水管路安装工艺。强弱电系统施工的技术,电气开关、插座的安装定位,吊平顶内的线路排放,灯具的安装等,均要求满足电工艺流程。 四、负责收集水电施工过程的各种原始记录并及时交资料员存档:将水电材料 进行分类保管,做好书面原始记录,规范、真实、准确和适时反映工程质量状况。所有具有保存价值的文字材料、技术资料交资料室存档。 五、监督合同的执行情况:监督施工过程中,是否满足设计方案要求;施工项目是否与设计方案一致;工艺做法及主要材料品牌、规格是否采用等合同条款的执行情况。严格控制质量、进度,确保水电安装工程的价款及工程量符合合同要求。 六、发现施工中的质量、进度、安全问题及时向工程部负责人或公司反映,不得拖延、隐瞒或擅自处理:对施工用电线路应经常进行检查;配电箱、开关箱、 电气机械设备、生活照明线路架设和灯具等装置应按要求设置,发现问题及时整改。负责施工是否符合质量规范、是否满足进度要求、是否存在安全隐患,严格遵照合同条款监督执行,当影响计划工期时,应及时向项目经理作出书面报告,并进行监控,真实反映施工中存在的问题,不瞒报、漏报、虚报。 七、隐蔽工程及设计变更的签证,要本着施工规范、合同要求、相关文件及双方的权益,公平、公正、公开的签字:在原有的合同基础上,就变更的工程项目进行详细地说明,根据工程签证类别,对工程签证范围、内容、工作程序、审批权限、时间要求等方面严格执行现场签证管理制度。 八、负责协调各专业的衔接及外协单位、配套部门的施工穿插。并协助景观、 配套工程师负责景观、配套工程的质量、进度及资金控制管理工作:负责水电安装工程与土建工程、装饰工程等施工相互协调、密切配合。尤其加强水电暖通安装与土建施工的配合,按要求埋设水电线管,不得随意凿墙打洞。协助景观、配套工程施工符合质量规范、满足进度要求,达到对资金的有效控制。 九、负责对施工单位临时用水用电设备的检查、监督及收费:负责在自来水部分、电灯部分、动力部分的临时水电使用范围内,对管线布置施工用水;施工生产用水、现场用水、消防用水等临时用水量计算及实施施工现场临时用电计划,根据施工机械表,计算用电量。合理扣除施工单位用水用电费用。

相关文档