文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷针检测记录表

避雷针检测记录表

避雷针检测记录表

避雷针检测记录表

幕墙水密性、气密性、抗风压等项目试验检测

第X节、幕墙水密性、气密性、抗风压等项目试验检测 一、试验目的 确认选用材料、结构和设计参数的正确性和合理性。各项技术指标能否可以满足规定要求。 二、试验时间 幕墙三性试验和胶的相溶性试验材料获得甲方确认后一个月内完成;其余 试验在进场后现场进行。 三、幕墙检测试验主要项目 a.结构胶、密封胶、双面胶、玻璃-兼容性试验; b.膨胀螺栓(或化学螺栓)抗拔试验; c.玻璃幕墙、铝板幕墙水密性、气密性、抗风压三项性能测试; d..防雷接地电阻测试; 四、结构胶、密封胶、双面胶、玻璃-兼容性试验。 1、试验取样 按规定,按设计要求,由具备见证人资格的监理工程师或甲方代表现场取施工材料的样品,一般每一批胶抽取一组进行试验。 2、试验地点 国家建材局建筑防水材料产品质量监督检验中心。 3、试验目的 检验胶与连接基材的兼容性,确保结构胶设计计算取值的可靠性和合理性、密封胶作为密封材料的性能可靠度。 4、试验要求 要求在材料进场前提供试验检测报告;由国家级试验检测中心进行试验,并出具合格的检测报告。 五、膨胀螺栓(化学锚栓)现场抗拔试验 1、试验方式 按设计各种埋件受力特点,在现场取一定数量的膨胀螺栓(或化学锚栓)在

不同标号砼中作抗拔试验。 2、试验地点 工地现场 3、试验目的 检验膨胀螺栓(或化学锚栓)的抗拔及抗剪强度是否达到设计要求。 4、试验要求 根据幕墙构件受力特点,膨胀螺栓(化学锚栓)主要承受剪切力和抗拔力,一般要求承受抗拔力的膨胀螺栓(或化学锚栓)进行现场试验。试验分两级,即自检和由质量监督机构抽检。自检由施工单位报请监理工程师监督进行,自检数量可为螺栓总量的5%,试验抗拔力为设计值的1.5倍;质量监督机构抽检由具有省级以上资质的检测机构进行,抽检数量一般每种型号取一组即三根,检测荷载取设计值的 2.5倍或直接进行破坏性试验,破坏试验结果应不小于设计荷载的 2.5倍。 六、三项性能测试 1、试验计划 由于玻璃幕墙工程量大,为了保证玻璃幕墙结构和材料力学性能能够满足设计技术要求及其安全可靠性,需要进行结构的刚度、强度和材料力学性能的试验。根据建设部“建设[1994]776号”中第五点及附件第五条规定:“玻璃幕墙在施工前必须由国家认可的检测机构进行性能检测”。“玻璃幕墙均应由国家认定的检测机构进行抗风压变形,抗空气渗透、抗雨水渗透三项基本性能检测”的要求,幕墙性能检测在广东省建筑幕墙质量检测中心进行。 2、试验概述 1)试验地点 本工程的试验地点拟选定为广东省建筑幕墙质量检测中心。该中心位于广东省广州市沙河顶先烈东路121号,其资质取得了中华人民共和国建设部和广东省建设厅的认可。 2)参加单位 下列公司的代表将按照经业主核准后的试验日程表前往建筑幕墙质量检测中心参加试验,现场督察指导。

气密性试验规范

矿用可移动式救生舱气密性试验规范 (样机) 编制: 校对: 审核: 批准: 山东福生矿安科技有限公司

密封箱 气密性试验规范 一、试验概述 密封箱要求具有密闭性,能有效的阻隔舱外有毒气体进入救生舱内,确保避难人员的安全。 二、试验目的 通过有效的检测方法,检测密封箱整体结构及各法兰连接处的气密性。阻隔密封箱外有毒气体进入密封箱内,确保避难人员的安全。 三、试验方案 1、密封箱内正压气密性,如图1所示: 图1 舱内正压气密性试验 通过给舱内充入低压气,使舱内气压达到1000Pa,观察压力仪下降数值在每小时内是否大于对舱内充气使舱内压力到+1000Pa,泄压速率应不大于350±20帕/小时;舱内气压应始终保持高于外界气压100~500帕,各法兰连接处和门框处是否漏气,验证救生舱整体的密封性。 四、试验设备 1、低压气 2、压力表(规格为0~2000Pa) 3、1′球阀 4、胶管 五、试验步骤

1、密封箱正压气密性试验,按图1将低压气、球阀、压力表和救生舱体预留进气管道接口连接; 2、打开低压气和球阀给密封箱内施放低压气,使舱内气压达到+1000Pa,关闭球阀; 3、保压5分钟后开始记录压力表数值,2小时内观察压力表读数,每隔10分钟记录压力表的数值,共记录六次压力值。数据记录表格见附表1。 六、泄漏检测方法 1、取皂粉水在正压试验时涂在救生舱法兰连接处,观察是否有气泡,有气泡可判断连接处泄漏。 2、用毛刷刷酒精在各连接处,若酒精立刻挥发或听到气流声,则可认定此处泄漏; 3、取火香一支点燃后在救生舱法兰连接处,如果火香发亮或燃烧,即可认定此处泄漏。 七、注意事项 1、记录数据要准确、清晰、认真; 2、记录时间间隔为每10分钟记录一次。 3、在试验中若发现异常,立即停止试验,并查找异常原因。

建筑物垂直度、层高测量记录表

表C5 编号:工程名称东风阳光城四期紫竹苑1-4#楼 施工阶段主体8层观测日期2010年1月22日观测说明(附观测示意图): 用211精度激光垂准仪配合量距测得全高、垂直度。 用计量50m钢尺外加三项改正量得总高偏差。 本楼总高度为101.2m 垂直度测量(全高)标高测量(全高)观测部位实测偏差(mm)观测部位实测偏差(mm)2/K 偏西3 2/K +2 2/K 偏北3 18/K 偏东2 18/K +1 18/K 偏北1 4/A 偏西5 4/A +6 4/A 偏南2 16/A 偏东2 16/A +3 16/A 偏南3 结论: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位 专业技术负责人专职质检员施测人本表由施工单位填写,建设(监理)单位、施工单位各保存一份。

表C5 编号:工程名称东风阳光城四期紫竹苑1-4#楼 施工阶段主体16层观测日期2010年4月11日观测说明(附观测示意图): 用211精度激光垂准仪配合量距测得全高、垂直度。 用计量50m钢尺外加三项改正量得总高偏差。 本楼总高度为101.2m 垂直度测量(全高)标高测量(全高)观测部位实测偏差(mm)观测部位实测偏差(mm)2/K 偏西4 2/K +3 2/K 偏北3 18/K 偏东5 18/K +1 18/K 偏北3 4/A 偏西4 4/A +5 4/A 偏南5 16/A 偏东2 16/A +4 16/A 偏南6 结论: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位 专业技术负责人专职质检员施测人本表由施工单位填写,建设(监理)单位、施工单位各保存一份。

表C5 编号:工程名称东风阳光城四期紫竹苑1-4#楼 施工阶段主体24层观测日期2010年5月17日观测说明(附观测示意图): 用211精度激光垂准仪配合量距测得全高、垂直度。 用计量50m钢尺外加三项改正量得总高偏差。 本楼总高度为101.2m 垂直度测量(全高)标高测量(全高)观测部位实测偏差(mm)观测部位实测偏差(mm)2/K 偏西3 2/K +3 2/K 偏北5 18/K 偏东5 18/K +4 18/K 偏北4 4/A 偏西3 4/A +2 4/A 偏南4 16/A 偏东1 16/A +3 16/A 偏南5 结论: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位 专业技术负责人专职质检员施测人本表由施工单位填写,建设(监理)单位、施工单位各保存一份。

塔吊垂直度检测记录表

中铁一局城建公司国润城项目 序号型号楼号日期 机身 高度 允许 偏差 加设 距离 实测偏差检测人结论备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 测量依据: 1.塔吊垂直度的允许偏差范围:JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第30页对塔基垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000. 2.塔吊垂直度的计算:塔基垂直度<4/1000。安装附着装置后,附着以下2<1000,附着以上<4/1000。例:塔吊标准节和值高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12cm。

中铁一局城建公司国润城项目 序号型号楼号日期 机身 高度 允许 偏差 加设 距离 实测偏差检测人结论备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 测量依据: 3.塔吊垂直度的允许偏差范围:JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第30页对塔基垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000. 4.塔吊垂直度的计算:塔基垂直度<4/1000。安装附着装置后,附着以下2<1000,附着以上<4/1000。例:塔吊标准节和值高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12cm。

塔吊垂直度观测记录表 (1)

塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001 工程名称北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场南面2#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔 身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

编制:测量:记录: 塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001 工程名称北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场东南面1#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔 身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2 1 2 1 2 1 2 1

1 2 编制:测量:记录: 塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001 工程名称北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场东北面3#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔 身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2 1 2 1 2 1

相关文档