基础施工技术交底

施工技术交底记录黔质监统编 施2002-11 工程名称:贵州茅台酒厂(集团)循环经济产 施工单位:中铁建设集团有限公司编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

砖砌体技术交底记录

砖砌体技术交底记录 1 砌体技术交底记录编号 工程名称施工单位 交底提要: 砌体工程 交底内容: 一、施工准备 1、材料及要求: 1.1、砌体:加气混凝土砌块,水泥砖。 1.2、砌筑用砂浆:M7,5.M5水泥砂浆。 1.3、墙体拉结筋采用φ6,双排单筋长度不小于1m。 2、主要机具: 2.1、机械:塔吊、砂浆机,切割机。 2.2、工具:夹具、大铲、手推车、灰斗、砖刀,线,勾缝器,扫把等。 2.3、作业条件: (1)、结构验收后并在柱上弹好+50cm标高水平线。 (2)、弹好砌块墙身位置线、门窗口位置线,经验线符合设计要求。 (3)、搭设好操作和卸料架子。 (4)、砌筑前一天,应将预砌加气混凝土墙与原结构相接处,洒水湿润以保证砌体粘结。 (5)、配置异形尺寸砌块(同材割制);砂浆经试配确定配合比,准备好试模。 二、施工工艺 1、工艺:砌块浇水?预制砂浆?砌块排列?铺砂浆?砌块就位?校正竖缝灌砂浆?勾缝 2、基层清理

将砌筑空心混凝土砌体墙部位的楼地面,剔除高出地面的凝结灰浆,并清理干净,浇水湿润。 3、墙体放线 砌体施工前,应按水平线从梁底往下划好皮数线,斜顶砖18cm为宜。砖缝控制在10—15mm 内。按砖缝植好混凝土柱子上拉结筋,间距50cm(可上下浮动),拉结筋露出柱外不少于70cm 拉结钢筋、根数、间距、位置、长度应符合设计要求。 4、砌墙 (1)、砌筑前应根据工程设计施工图,结合砌体的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 (2)、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块长的1/3,也不应小于150mm。 (3)、砌块水平灰缝厚度一般为10--15mm,垂直灰缝宽度为20mm。 (4),先用小砖砌30cm左右的防潮层(具体根据皮数线而定),再砌加气块砖,门过梁按规定设置,搭接长度24cm。 技术负责人交底人接受交底人 日期: 2 技术交底记录编号 工程名称施工单位 (5),允许偏差项目 墙面垂直度 5mm 墙面平整度 10mm 轴线位移 10mm 水平灰缝平直度10mm 门窗洞口宽度 ?5mm 垂直缝宽度+10mm、-5mm 水平灰缝厚度 +10mm—15mm

素混凝土基础施工技术交底

素混凝土基础技术交底 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号~425号硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径5~32mm,含泥量不大于2%,且无杂物。 2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 外加剂、掺合料:其品种及掺量,应根据需要通过试验确定。 2.1.6 主要机具:搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹(平头和尖头)、振捣器(插入式和平板式)、刮杠、木抹子、胶皮管、串桶或溜槽等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基础轴线尺寸、基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。 2.2.2 安装的模板已经过检查,符合设计要求,办完预检。 2.2.3 在槽帮、墙面或模板上做好混凝土上平的标志,大面积浇筑的基础每隔3m左右钉上水平桩。 2.2.4 埋在垫层中的暖卫、电气等各种管线均已安装完毕,并经过有关方面验收。 2.2.5 校核混凝土配合比,检查后台磅秤,进行技术交底。准备好混凝土试模。 操作工艺 3.1 工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 3.2 清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿,表面不得留有积水。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿木模板,堵塞板缝和孔洞。 3.3 混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料:每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 3.4 混凝土的浇筑 3.4.1 混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。 3.4.2 混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。 3.4.3 用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5cm,以清除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。 3.4.4 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 3.4.5 浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架、管道和预留孔、预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时,应立即停止浇筑,并及时处理好,再继续浇筑。 3.4.6 混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平。 3.4.7 混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。

砌体技术交底

鲁JJ-0050 0 1 工程名称淄江花园南三区施工单位青岛永富建筑劳务工程有 限公司 交底部位内墙砌筑工艺工法要求工序名称砌体工程 交底提要:墙体砌筑、构造柱及圈梁浇筑、 交底内容: 内墙砌体材料: 1、砌块:600*200*240、600*160*240、600*100*240蒸压加气混凝土、砌块密度级别B06,强度级别为3.5MP。 2、砂浆:采用M5水泥混合砂浆及砂加砌专用薄砌砂浆 3、墙体拉结筋φ6,构造柱、Ф10 4、构造混凝土用C20混凝土,除注明外。 二、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 三、作业条件 1、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 2、皮数杆制作完毕,办完预检。 3、加气混凝土砌块龄期应超过28d,方可砌筑。 3、加气混凝土砌块在砌筑前2d将砌块浇水润湿,灰砂砖在砌筑前1d将砌块浇水润湿。 4、大面积施工前先做样板墙,经项目工程、技术、质检及监理验收合格后方可进行大面积施工。 四.操作工艺 1、砌筑的工艺流程: 设置构造柱、过梁(圈梁)、拉结筋→测量放线→排砖撂底→立皮数杆→排列砌块→拉线→找平→砌筑加气混凝土砌块→水、电配合进行管线连接→验收。 1.1砌筑前根据砌筑墙体尺寸加工制作构造柱、过梁拉筋、拉结筋;将楼地面清理干净,洒水润湿。 1.2根据最下皮砖标高拉通线检查,如水平砖缝厚度超过20mm用C15细石砼找平,不得用水泥砂浆找平。 1.3根据墙面尺寸,排砖撂底,要求组砌合理,便于操作。 1.4皮数杆制作:用30*40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、拉结

墙体砌筑技术交底..

XXXXXXXXXX主体及配套建设工程 墙 体 砌 筑 技 术 交 底 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 班组:班组 日期:年月日

技术交底记录 编号 表 C2-1 工程名称邯郸XXXXX 楼日期2016年月日施工单位XXXXXXXXX 分项工程名称墙体砌筑交底提要二次结构墙体砌筑、构造柱、圈梁设置等 交底内容: 一、交底部位简要介绍 本工程为XXXXXXXX主体及配套建设工程,根据设计要求墙体采用加气混凝土砌块砌筑,加气混凝土砌块强度等级为A3.5,砌筑砂浆强度等级不低于M5.0,外墙墙体砂浆强度等级不低于M7.5砌筑时应搀和防水剂。 抗震构造措施采用的设防烈度为8度,拉结筋应全长贯通,地下室填充墙拉结筋按6度多层要求,墙体拉筋不需要全长贯通但不应小于墙长的1/5且不小于1m。 二次结构所用模板、混凝土、钢筋、加气混凝土砌块、砌筑砂浆等材料由小推车、施工电梯倒运。 二、施工准备 1、二次结构施工作业主要在室内进行,但主体施工尚未结束,危险因素较多,施工过程中,主要存在着高空坠落、物体(如材料、机具等)打击、触电、机械伤害等安全隐患,施工中,作业人员要特别注意安全。 2、机具准备 手推车、垂直运输工具、铁锹、小白线、铺灰铲、大铲、刀锯、带齿刃、小锤、线锤、托线板、水平尺、灰桶、小水桶、圆盘锯、手锯、钢筋加工机械等; 3、劳动力安排 钢筋、模板、瓦工班组要根据现场情况和进度要求合理安排施工人员,以保证施工进度。

三、材料现场堆放及要求 1、砌体材料到场后应按照不同的生产日期、规格分别堆放整齐,运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,轻拿轻放,防止损坏;堆置高度不宜超过2M,蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋,堆放时要“下垫上盖”,底下垫高处理,上面加盖,标示牌标注进场日期,责任人。未到龄期严禁使用(一般规定不少于28天)。 2、加气混凝土砌块容重为600kg/m3,专用砂浆砌筑,强度不得低于A3.5。 3、本工程所有砂浆一律采用预拌砂浆(含干拌砂浆和湿拌砂浆),专用砌筑砂浆,其粘结强度应大于0.2MPa,禁止使用施工现场搅拌砂浆。 4、蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润,块体湿润程度的相对含水率40%~50%。 四、砌筑前的准备:砌体组砌、排版 墙体砌筑前,应根据每面填充墙体高度绘制排版图,需将反坎、拉结筋、腰梁、顶砖位置表达清楚,绘制门窗定位图,须将洞口左右、上下定位清楚。尤其是外墙,防止因砂浆不饱满、假缝、透明缝等引起墙体渗漏,内墙的抗剪切强度不足引起质量通病。 五、砌筑前的准备:砼块、预制过梁的制作 根据预留洞口的大小,提前将需要预制的门、窗洞口过梁,门垛配砌用的砼四方块用定型模具用C20砼浇筑好。 100厚墙体门洞口固定门框使用50*100*200水泥砖。 六、砌筑要求 1、砌体放线:结合施工图借助激光扫平仪弹出各楼层主控线及墙身边线,并复合其精度要求。

砌筑工程技术交底记录

技术交底记录 施表7.2 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8.0KN/m3,强度等级为A5.0。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为MB5.0。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满M7.5水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求 1、砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于下层砌块长度的1/3,且最小搭接长度 不应小于100mm。 2、墙长大于5m或墙长超过层高两倍时应设置钢筋混凝土构造柱。 3、高度超过4m的墙体在半高处应设置截面宽度与墙厚相同的与柱连接且沿墙全 长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 4、顶部为自由端的墙体顶面应设置沿全长贯通的圈梁。

5、砌块墙体与钢筋混凝土构件之间应设置拉结钢筋,应沿钢筋混凝土构件全高每 隔500~600mm设2Φ6拉结筋,深入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不应小于 700mm。 6、砌块墙体水平方向应尽量避免开槽,若需要开槽时长度不宜大于1/4墙长,且开 槽深度不大于1/3墙厚。 (二)施工要求 1.灰缝要求横平竖直,上下错缝,砂浆应饱满,并随砌随勾缝,将灰缝勾成1~3mm 的凹缝。水平灰缝厚度与竖向灰缝宽度不应超过15mm。砌块墙体水平灰缝厚 度和垂直灰缝饱满度不应低于80%。 2.砌块墙体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5m,应待前次砌筑的砂浆终 凝后,再继续砌筑,日砌筑高度不宜大于2.4m。 3.砌筑墙体遇窗台时,应砌筑至窗台压顶停止砌筑,待窗台压顶浇筑完成后砌 筑,窗台压顶板每边伸入墙体长度不小于250mm。 4.墙体与构造柱连接处宜砌成马牙槎,马牙槎深入墙体60~100mm、槎高 200~300mm并应为砌体材料高度的整倍数。 5.砌筑至顶部应预留足够的空隙,待砌块墙体砌筑完毕至少7天后才能进行顶 部空隙嵌填处理或斜砌顶紧处理。 6.砌体转角和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录施表7.2

二、施工工艺 (一)结构要求 1、砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于下层砌块长度的1/3,且最小搭接长度 不应小于100mm。 2、墙长大于5m或墙长超过层高两倍时应设置钢筋混凝土构造柱。 3、高度超过4m的墙体在半高处应设置截面宽度与墙厚相同的与柱连接且沿墙全 长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 4、顶部为自由端的墙体顶面应设置沿全长贯通的圈梁。 5、砌块墙体与钢筋混凝土构件之间应设置拉结钢筋,应沿钢筋混凝土构件全高每 隔500~600mm设2Φ6拉结筋,深入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不应小于 700mm。 6、砌块墙体水平方向应尽量避免开槽,若需要开槽时长度不宜大于1/4墙长,且 开槽深度不大于1/3墙厚。

(三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混

凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体均 应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配2 Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构

二次结构砌筑技术交底记录

技术交底记录 工程名称苏地2015-G-24地块二期项目施工单位上海新置建筑工程有限公司 交底部位二次结构工程工序名称砌筑工程 交底工种泥工交底时间2016年10月10日 交底内容: 一、材料 1、砌筑材料: 砌筑材料 部位砖砂浆 外墙、楼梯间、厨 240/200/100厚砂加气砌块DM5水泥砂浆 卫间 地下室200/100厚MU10砼小型空心砌块DM5水泥砂浆 内墙100厚、200厚灰加气砌块DM5水泥砂浆 导墙200高MU10砼实心砖DM5水泥砂浆 屋面200/100厚MU10砼小型空心砌块M7`5水泥砂浆 2、辅助材料 砼砌块砌筑辅助材料用表 部位材料备注 墙体拉结筋 圆钢6 拉结筋腰梁、过梁、加强框钢筋 三级钢8、10、12 C25细石混凝土 构造柱及圈梁 三级钢10C25细石混凝土 防水坎台200高C20细石混凝土 二、施工前的准备 1、作业条件: A、完成拆模后的清理工作。 B、按设计标高要求立好皮数杆或将皮数画在框架柱上。 C、墙根杂物、浮浆清凿干净,并用水冲洗干净。卫生间及其它防水要求较高的部位做一道20cm 高防水坎,砼标号不小于C20。

2、机具准备:、因本工程工期紧、任务重、工作面较大,决定配备5台250搅拌机和磅秤,6台砌块砌板专用切割机,足够的劳动车等。 3、材料准备: A、砖(砌块、砌板):品种、强度等级必须符合设计要求,砖应色泽均匀,边角整齐。 B、水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥,不同品种的水泥不能混用。 C、砂:用中砂,配制DM5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、施工安排:先进行首层部位砌筑施工,随后逐层往上施工,可安排2层同时施工,以加快施工进度。 三、施工控制重点 1、重点控制 1)、质量:本工程质量目标为“优质工程”,墙体砌筑质量对优质结构评审尤为重要,施工时应在控制墙体轴线、垂直度、平整度、洞口尺寸的基础上重点控制砌筑观感质量。 2)、加气砌块墙体砌筑参照放样图,并根据放样图确定砌块尺寸,同户型中同一位置墙固定专人砌筑,砌筑过程中严格控制垂直度、平整度及观感质量,每一面墙须经项目部质量人员检查合格,并实名上墙,同一位置的墙如两次均不合格,此工人不得再砌筑。尽量减少现场切割工作量,避免产生过多废料。 3)砌筑时内外墙均为满刀灰,正手墙必须绝对保证垂直度、平整度及灰缝厚度,内外墙双面勾缝,均为扁缝。为防止漏浆,腰梁下一批砖竖缝上口留2cm平缝。 4)内外墙上口塞缝均为砌筑完成后14天,由专人使用专业的工具分两次用C20干硬性细石砼填塞密实。 5)进户门处水电预留洞口设预制过梁,长度见砌筑排版图,两端同墙厚,洞口处宽度为12公分。 6)、圈梁、构造柱模板安装及混凝土浇筑质量对墙体观感质量影响较大,施工时应重点控制,圈梁及构造柱混凝土一律采用商品细石混凝土。 7)、室内所有管道井墙面均需粉刷,考虑管道井内径较小,砌筑时应做到随砌随抹。 8)、本工程设计修改较多,施工前应将所有墙体变更标注到图纸上,不清楚的地方及时与项目管理人员沟通,确保墙体位置准确。 9)、因建筑布置需要,内外及厨卫间墙体为不同材质砌块。砌筑时禁止混砌,一旦混砌,必须拆除重砌。

砖砌体技术交底大全记录

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容:一、施工准备: 1、材料准备 (1)、本工程主要为框架填充墙,非承重墙体:采用200mm厚A5.0强度加气混凝土砌块,局部房间为150mm厚墙体,预拌砂浆为强度为M5混合砂浆,一层埋土部分采用水泥砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (2)、预制砼块及预制过梁需提前预制,保证现场用量。 2、砌筑前所需机具设备准备工作 (1)砌筑前首先考虑工程量和工程要求,并为砌筑人员进场配备必须的设 备:如:高凳(架),脚手板,水桶,铝合金杆,灰斗、斗车(平板车)其数量确保满足施工需要。 (2)砌体所需的砌块、砖、砂、预拌砂浆等,材料进场由材料员、施工员、项目工程师共同对材料进行观感检查验收,并及时索要材料出场检验报告、 合格证,通知资料员在监理见证下现场取样送检,合格后方可用于工程中, 严禁不合格材料用于工程中。 (3)、砌体所需蒸压加气砼砌块砼砌块龄期应大于28天、含水率宜小于30%。技术负责人:交底人:接底人:

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容: (4)、烧结空心砖应提前1天~2天浇水湿润,含水率宜为60%~70%,蒸压加气砼砌块应在当天对砌块砌筑面浇水湿润,含水率宜为40%~50%。(5)砖砌体施工前,楼层内所有砌体线和门窗洞口线已完成,柱、剪力墙上弹好 1000mm/500mm控制线。 (6)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各 洞口内。 3、墙体砌筑前,拉结钢筋的植筋孔位根据块体模数及填充墙的排块设计进行定 位,拉结钢筋的植筋已完成,并已委托第三方检测单位进行拉拔试验。 4、对卫生间做200mm防水导墙,要求凿毛支设模板浇捣上翻砼。 二、砖墙砌筑技术要求及措施 工艺流程:加气砼砌块施工流程:放线定位→砌体施工→预埋拉结筋→马牙 槎的留置→构造柱钢筋绑扎→模板的支设→混凝土的浇筑和养护→拆模砖砌体施工前,首先砌筑样板墙,经建设单位、监理单位和施工单位共同验 收合格后,方可进行大面积的砖砌体工作。 1、放线定位:砌体施工前应先做好构造柱、砌体定位放线工作,立好皮数杆,在皮数杆上排出砖块的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口及墙梁等构造标高。 2、砌体施工:采用预拌砂浆,使用前应根据说明书要求进行搅拌和使用, 技术负责人:交底人:接底人:

桩基础施工技术交底大全记录

施工技术交底记录 年月日施管表5

(3) 当开挖至岩层时,对护壁和该原岩层检查符合要求后,进行桩的嵌岩部分的凿打。先开挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上至下削岩修成扩底形,且取岩试件试压。锅底的凿打在桩身的圆柱体凿打到设计深度后进行,锅底头形成后请设计、业主、监理代表进行检查验收后,清理杂物和积水后立即用砼封闭桩底,封底砼高度100mm厚。 (4) 桩深超过3米后,操作人员上下采用吊挂钢爬梯。 人工挖桩遇淤泥的施工措施: 1、先作排水处理,用直径300的PVC管把上面明水排入市政排水管沟。并在距挖桩2M左右选一较低处挖一沉井,尽量降低桩地下水位, 2、用机械把表面的土淤泥挖去,再予制一节0.5M高100MM厚的钢筋专混凝土护壁,管径比桩径大5CM,确定了好桩位,再把予制护壁放上去,挖桩挖一段土沉一次管同时浇一段护壁,每次护壁高度不超过500MM高,随挖随支模随浇护壁,并依次逐渐进行。其宅同挖桩施工法一样。 3、若施工中出现涌土、涌砂时,采用φ20钢筋沿桩打入1-2M深,在按每

节护壁高度按500mm施工,并随时随验随浇筑。如出现重的涌砂时,立即用混凝土塌,待混凝土24小时后,再用风镐凿打桩使其形戍自然护壁,并视情况采用有效措施对护壁做临时支撑,确保施工安全。 三、护壁施工法: 若地质较差,如土层部分,挖桩施工采用开挖一段浇筑一段砼护壁,每段深度为1m,护壁平均厚度150mm,(护壁厚度不计入桩径),上下两段搭接50mm,护壁的施工应在挖至支模深度后,支模并浇筑砼,继续进行上述施工,依次循环直至设计深度。 为防止桩土体塌滑和确保施工中操作安全,回填土层,杂土层、残坡积层按500~800mm一节垂直下挖段。护壁施工采用圆台形工具式板模拼装而成,上下各设一道环形支撑,用1.5mm厚钢板加工制成, 模板上口直径按设计桩径,下口直径增大150mm。如下图:

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表7、2 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8、0KN/m3,强度等级为A5、0。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为MU5、0。 (二)作业准备 1、砌筑前应对基层进行清理,并铺满M7、5水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度与垂直度 2、砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3、第一皮砌块应采用经过防水处理得砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求

6.砌体转角与交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设得临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙得砌块墙体应砌在高度不小于200mm得 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口得角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线得孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层得得砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处得墙体 均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下 图。

基础垫层施工技术交底

审核人 交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技术交底记录 表 C2-1 编 号 005 工程名称 金盏乡长店组团农民定向安置房二期 3002-001地块18#楼 交底日期 2017年3月16 日 施工单位 河北建设集团有限公司 分项工程名称 基础 交底提要 基础垫层施工 交底内容: 一、施工准备 1、材料:C15商品混凝土,垫层厚度100mm 、塌落度控制在160+20。 2、施工机具:混凝土泵车,手推车、铁锹、平板震捣器、电抹子、刮杠、木抹子、铁末子、胶皮水管等。 3、作业条件: (1)垫层的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,并办完隐检手续。 (2)施工用电按规范已接至现场,并且通过验收。 (3)测量人员已完成对砼垫层厚度控制点的设置,并通过验收,复合并与设计一致,定上水平桩。 (5)准备好混凝土试模、及塌落度桶。 二、 工艺流程 找标高、弹面层水平线→定水平桩(混凝土打点)→洒水湿润→混凝土浇筑→找平→第一遍压光→ 第二遍压光→养护 三、 操作工艺 (1)找标高、弹面层水平线: 根据控制桩水平标高线,量测出垫层面层的水平线。 (2)定水平桩(钢筋): 为保证垫层的平整度,还要做水平桩,以做好的面层水平线为标准每隔2米定一个钢筋水平桩,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。 (3)混凝土浇筑、找平:将混凝土铺浇筑到地面基层上,紧接着用2m 长刮杠顺着钢筋水平桩刮平,然后用平板振动器往返,如有凹处用混凝土填平,试面层到平整均匀,再用2m 长刮杠刮平(操作时均要从前往后倒退着走)。 (4)集水坑打垫层时先使用钢模网固定在坡面上,然后喷射混凝土,先修坡面,然后修坑底。 (5)第一遍压光:用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。

挡水墙砌筑技术交底

挡水墙砌筑技术交底集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

交底内容: 一、材料准备 1.1材料:灰砂砖、水泥、沙子等。 1.2机具:线、抹子、灰铲、水平尺杆等。 二、施工部位 挡水墙砌筑距离按现场所挖的距基坑四周500mm的位置。 三、作业条件 3.1基坑边线已经开挖完毕,混凝土垫层浇筑完毕。 3.2各种材料已经到位,规格符合设计要求,弹好定位线。 四、施工工艺 4.1砖浇水:砖应在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边 15mm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙,不得使用含 水率达饱和状态的砖砌墙。 4.2砂浆搅拌: ℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。超过上述时间的砂 浆,不得使用,并不应再次拌合后使用。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用 时间可根据具体情况延长。 4.3墙体砌筑一般采用一顺一丁(满丁、满条)排砖法。砌筑时,必 须里外咬搓或留踏步搓,上下层错缝。应采用“三一”砌砖法(即一铲 灰、一块砖、一挤揉)。严禁采用水冲灌缝的方法。 4.4墙体砌筑完毕后墙外侧用水泥砂浆抹灰20mm。 附图:挡水墙做法 五.砌筑质量要求

5.1砖墙砌筑前,基底垫层表面应清扫干净,洒水湿润。 5.2砌筑砖墙厚度超过一砖厚时,应双面挂线。超过10m的长墙,中间应设支线点,小线要拉紧,每皮砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。 5.3砌砖应采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖应跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。 5.4水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 5.5在操作过程中,要认真进行自检,如出现偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用。 5.6墙体砌筑的允许偏差和检验方法应符下表的规定: 六.安全注意事项 6.1施工人员必须进行入场安全教育,经考试合格后方可进场。进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下额带,锁好带扣,施工现场禁止吸烟。 6.2坑边施工人员应?戴安全带。

基础墙体砌筑技术交底

基础墙体砌筑技术交底 一、工程概况 徐州美驰车桥有限公司二期扩建项目±0.00以下墙体为MU10标准红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.00以上墙体为加气混凝土砌块,砂浆标号待定-0.06处设20厚防水砂浆,防潮层一遍 二、施工准备 1、材料准备:红砖、水泥、黄沙、先进场报验,然后复试,等复试合格后进行下一道工序施工 2、机械准备:搅拌机试运、运料自卸三轮车2台、上料灰车4辆 3、人员准备:砌筑时有专人负责技术指导及人员调配,瓦工根据工程量的多少及时与生产经理反映,及时增减人员 三、操作工艺 1、砌筑前,应将砌筑部位清理干净,放出墙身中心线及边线,浇水湿润。 2、在砖墙的转角处及交接处立起皮数杆(皮数杆间距不超过15m,过长应在中间加立),在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。 3、砌砖操作方法可采用铺浆法或“三一”砌砖法,依各地习惯而定。采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm;气温超过30℃

时,铺浆长度不得超过500mm。“三一”砌砖法即“一铲灰、一块砖、一挤揉”的操作方法,砌筑基本要求要横平竖直,灰缝饱满。 4、砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝宜采用浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。 5、砖墙的转角处,每皮砖的外用应加砌七分头砖。当采用一顺一丁砌筑形式时,七分头砖的顺面方向依次砌顺砖,丁面方向依次砌丁砖。 6、砖墙的丁字、十字交接处、转交处及墙长大于6米的,按规范设置构造柱 7、每层承重墙的最上一皮砖,应是整砖丁砌 8、砖基础砌筑完毕后,经甲方、监理验收合格后方可进行下道工序的施工 9、宽度小于1m的窗间墙,应选用整砖砌筑,半砖和破损的砖应分散使用在受力较小的砖墙,小于1/4砖块体积的碎砖不能使用。 10、砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能能同时砌起而必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。如留直

砌体工程技术交底记录大全

施工技术交底记录苏TJ1.8 工程名称2015-G-24地块二期项目分部工程名称主体 分项工程名称砌体工程交底记录 一、施工准备(施工作业环境、材料、机具要求及劳动力安排); 1、施工作业环境 二次结构施工作业主要在室内进行,但由于本工程楼层空洞多、存在交叉存在,危险因素较多,施工过程中,主要存在着高空坠落、物体(如材料、机具等)打击、触电、机械伤害等安全隐患,施工中,作业人员要特别注意安全。 2、材料、机具要求 材料准备 (1)蒸压砂加气混凝土砌块,规格:600mm×200mm×200mm、600mm×200mm×100mm、600mm×200mm×250mm;240mm×200mm×200mm. (2)自拌砂浆,强度:M5.0; (3)墙拉筋,规格:Φ6 ;构造柱钢筋,规格:Φ10;门框柱、腰梁钢筋,规格:Φ10;过梁钢筋,规格:Φ10;箍筋,规格:Φ6. (4)模板,规格:1830×915×12。 机具准备 手推车、垂直运输工具、铁锹、小白线、铺灰铲、大铲、刀锯、带齿刃、小锤、线锤、托线板、水平尺、灰桶、小水桶、圆盘锯、手锯、钢筋加工机械等; 3、劳动力安排 钢筋、模板、瓦工班组要根据现场情况和进度要求合理安排施工人员,以保证施工进度。 二、墙体砌筑施工 1、导墙浇筑要求 1)导墙施工前,构造柱、门框柱的植筋应提前完成。 2)导墙浇筑前,应将模板内的杂物清理干净并洒水湿润。 3)浇筑过程中,施工人员要控制好插入式振动棒,确保混凝土振捣密实,以防出现蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。浇筑完成后,止水坎的表面要抹平收光以使其表面平整光滑。

2、构造柱施工要求 1)构造柱设置要求 a.加气混凝土砌块填充墙墙体长度大于5m时,构造柱间距不应大于3m,墙端应设置构造柱(构造柱具体定位详见附图)。构造柱宽200mm,厚度同墙厚,纵向配筋4φ10,箍筋φ6@200,加密区φ6@100。 2)构柱砌筑要求 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。构造柱与墙间应采用2φ6的拉结筋拉结,间距应为两皮砖,每边伸入墙内10cm或伸至洞口边。 3、门框柱施工要求 1)门框柱设置要求 加气混凝土砌块墙体门洞两边必须设置门框柱,门框柱宽100mm,厚度同墙厚,纵向配筋1φ10,箍筋φ6@420。门框柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。

围墙37墙砌筑技术交底

围墙37墙砌筑技术交底 1、砌体施工前应提前2d对砖进行浇水湿润,含水量控制在10%~15%。 2、根据墙定位线放出后砌墙控制线,放线误差应控制在±5mm以内。 3、根据试验室确定的砂浆配合比拌制砌体砂浆: ○1.自投料完成开始算起,水泥砂浆搅拌时间不得少于2min。 ○2.砂浆应随拌随用,水泥砂浆应在3h内使用完毕。 ○3.应按一验收批且不超过250m3砌体留置各种类型及强度等级的砂浆试块,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组,同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度,同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。同一验收批只有一组试块时,该组试块必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。 ○4. 砂浆试块应以标准养护,龄期28d的试块抗压试验结果为准。○5.当砂浆试块立方体抗压强度不能满足设计要求或对其试验结果有争议、怀疑及其数量不足或缺乏代表性时可采取原位检测的方法对其强度进行判定。 5、拌制砂浆应采用机械拌和,各组分材料应采用重量计量。 6、根据弹好的500mm高程控制线在后砌墙端部及转角处立好皮数杆,普通砖平砌时灰缝宜为62.5mm(含砖厚),皮数杆间距不应

大于15m,在相对两皮数杆上砖上边线处拉通线。 7、砌砖时宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm。 8、普通砖砌筑时竖向垂直灰缝上下皮应相互错开最小1/4砖长,砌筑时应选用配砖(53mm、115mm、175mm),砖墙的砂浆饱满度、水平灰缝饱满度不得小于80%,垂直灰缝宜采用挤浆或加浆法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。 9、砖垛与砖墙交接时应隔皮与砖墙搭砌,搭砌长度不应小于1/4砖长,砖垛外表面上下皮垂直灰缝应相互错开1/2砖长,不得出现通缝。

最新整理独立柱基础施工技术交底

最新整理独立柱基础施工技术交底 1、认真熟悉设计施工图,仔细了解设计图上各轴部位的细部尺寸及相关关系,特别是筒体周围的细部尺寸及位置关系和标高。了解本栋楼的轴线和相邻建筑物的位置关系,以及相互之间的标高,配合测量工把图纸上的各轴线放在实际地面上,按照图纸尺寸仔细检查校对无错误后再按照施工设计图对每个轴上的独立柱基放基础开挖线,再仔细检查每个独立柱基的开挖尺寸是否与图上尺寸相同。准确无误后才开始施工。施工时仔细看施工图基础施工说明,并作好轴线控制桩。 2、本工程是柱下独立基础,墙下条形基础基础嵌入完整基岩≥1200mm或者基础高。≥2000mm用C30砼浇筑,钢筋伸至地板,牢记基础为原槽浇筑混凝土,开挖基础时特别注意基础的几何尺寸控制,防止挖大浪费材料。 3、进行基础施工时,采用人工开挖,不应采用放炮或者震动较大的机具开挖,距基础顶面1m范围应采用人工开挖不得放炮作业。 4、若相邻基础有高差,标高较高的基础应置于掩体破裂之下且不得大于相邻基础水平净距离,并满足堪岩深度。施工时实行动态化管理,并满足堪岩深度及刚性角。以±0.000向基础向下测1m位置弹水平线控制标高。 5、施工过程中注意观察岩层是否进入中风化泥岩,泥岩按照桩10%取样送检合格后再确定嵌岩深度。开挖到一定深度把轴线弹到泥岩上检查坑的几何尺寸和轴线,检查基坑是否偏移,及时调整。 6、柱基坑检验合格后立即用砼封底,防止基地风化。 7、工程所用的柱底板筋和柱钢筋必须是甲方指定的厂商,并且必须有出厂合格证和检验报告,现场在监理见证送检合格后方能使用。 8、按照图纸及规范绑扎钢筋,其数量、间距、规格、锚固,焊接满足设计及规范要求。特别注意Ⅱ 级和Ⅲ 级钢筋的区别,严禁把Ⅱ级钢筋当Ⅲ级钢筋用。 9、钢筋绑扎完毕,特别注意钢筋保护层:柱(墙)独立基础40mm,挡土墙

砖砌体技术交底

砖砌体技术交底 施工技术交底记录 工程名称:湾田? 中南(国际)五金机电商贸城 施工单位:湖南志恒建工有限公司 湘质监统编施2015-32

8、砌体砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应大 于2皮。 9、砌体灰缝厚度与宽度应正确。页岩多孔砖、普通红砖、灰砂砖砌体的灰缝应为8~12mm;加气混凝土砌块的水平灰缝厚度与竖向灰缝宽度宜为15mm。 10、填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙(通常不大于200mm),待填充墙砌筑完成并应至少14天后,再将其补砌挤紧,顶砖斜砌角度控制在45-60度。 11、灰缝大小不匀:立皮数杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧 12、砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平” 13、砌筑前应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,不允许使用斧或瓦刀任意砍劈,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。 14、窗台板浇筑完成后方可下到施工程序,窗台板厚度100mm,伸入墙体内不少于250mm,具体配筋参照结构设计总说明 15、电梯门洞预留尺寸为1100*2250(楼层结构1米线控制),电梯井道全高垂直度控制偏差允许在20mm 以内,班组负责人熟悉电梯深化图纸,电梯门洞侧高度分别200mm、1100mm、2000mm砌筑实心砖。 16、入户门门洞预留尺寸为1000*2120mm(楼层结构一米线控制),高度分别在把手方向离地240、860、1800;另一个方向320、1200、1650,砌筑实心砖 17、窗户尺寸按图纸设计宽度及高度扩大30mm尺寸预留洞口,高度分别在离地200,距洞顶200,中间一道,中心位置砌筑实心砖 18、防火门洞口尺寸门宽比设计扩大30mm,门高比设计扩大50mm高度分别在离地300,离地1200,距洞顶300,门高2100,砌筑两道(上下两道) 19、消防栓洞口预留尺寸为700*850mm且设置钢筋混凝土过梁,离装修面900高 20、按有关规范与标准图集进行马牙形留设,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过 300mm,马牙槎应先退后进,并沿墙高500~600mm设置2根φ6水平拉结筋,每边伸入墙内不应少于500mm或至洞口边。构造柱应待砌体砌筑完成后进行浇筑,构造柱模板采用穿墙螺杆进行加固,螺杆竖向间距600mm,每道螺杆2根,第一道螺杆离地约为200mm。 21、圈梁及窗台板禁止墙体灰缝穿步步紧,因采用铁丝与模板工具卡固定。 22、垂直度、平整度、灰浆饱满度等检查数据应符合要求。 23、户内强电箱与弱电箱采用钢筋砖过梁采用2Φ10,背面墙厚100封砌 24.砌体垂直度、平整度误差控制表

砌筑工程技术交底记录范本

砌筑工程技术交底 记录

技术交底记录 施表7.2 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8.0KN/m3,强度等级为A5.0。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为MB5.0。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满M7.5水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺

部空隙嵌填处理或斜砌顶紧处理。 6.砌体转角和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断 处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm 的素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小 于100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台 板等相交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝

土应浇筑至室外地面上来300mm高处)。因此高低跨屋面与墙体交接处的 墙体均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式 详见下图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配 2Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构 1、参照12G614做法,即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱。 2、构造柱整体设置原则:墙体转角,纵横墙体相交处,直墙端部,挑梁端部。 3、构造柱做法: (1)、马牙槎必须先退后进,砌块逐块进退,进退差值60 mm,进槎与退槎必

相关文档