1.0 工程概况

项目位于天津市文化中心最北侧,西邻越秀路、东至广东路、北至乐园道、

南邻水面及演艺中心。本项目为“一站式购物中心”设计,包括大型百货、精

品零售、影城、美食、休闲娱乐等多种业态。总建筑面积约35万平米,地下

一层;主要为车库、商业及设备用房,地上一至五层为商业。地下二层及地

下一层南侧为车库及设备用房,同时,兼作人防掩避所及物资库。结构形式

为框架结构。

2.0 设计依据

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/G16-2008

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2007

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《安全防范系统验收规则》GA308-2001

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB 50198-94

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《电子计算机机房设计规范》GB-50174-93

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修)

《厅堂扩声系统特性指标》GYJ25-86

《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95

《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97

《建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-1999

《高层民用建筑设计防火规范》GB -50045-95(2005年版)

《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-97

《消防联动控制设备通用技术条件》GB 16806-97

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004

《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》

其它适用于本项目的有关国家规范和地方标准

相关专业提供给的工程设计资料

甲方提供的设计任务书及设计要求

2.1 设计范围

A. 楼宇自动化控制系统(BAS)

HVAC系统监控系统

给排水系统监控系统

温度及空气质量监测系统

B. 公共区智能照明监控系统

C. 远传计量系统

D. 综合布线系统(PD)

E. 内外网及无线网络系统

F. 手机信号覆盖系统

G. 闭路电视监控系统(CCTV)

H. 保安报警系统

I. 无线巡更系统

J. 门禁系统

K. 无线对讲系统

L. 背景音乐及紧急广播系统(PA)

M. 能源管理系统

N. 多媒体信息发布系统(IDS)

O. 客流量分析系统

P. 集中不间断电源系统(UPS)

Q. 有线电视系统(CATV)

R. 智能车库管理系统

3.0 弱电系统

3.1 楼宇自动化控制系统

3.1.1 系统说明

本项目设置一套楼宇自动化控制系统,自控主机设置于地下一层安防中控室

内,百货公司楼控系统由其自行投资建设,不在本次招标范围内。

系统由工作平台、网络控制器、直接数字控制器(DDC)、末端控制器、传感

器、执行机构、网关等组成。系统网络为三层结构,管理层采用TCP/IP协

议,控制传输层采用BACnet/IP协议,末端控制层采用BACnet/LON总线。

系统为分布智能系统,系统总线采用环形结构,在总线通信网络失效时,各

直接数字控制器(DDC)均能独自继续其正常运作。透过通信网络,各报告及

状态数据传至工作站终端供存盘及操作员监控。

3.1.2 系统供电要求:系统各设备均由事故供电,工作站设有UPS不间断供电单

元,DDC就地取电并备有电池作内存后备供电。

3.1.3 监控设备如下:

A. 空调冷热源系统

本项目设置集中能源中心系统,系统仅对入户冷热源,温度、流量进行监

测。

B. 空调系统包括新风机组、空调机组、热回收机组、送风机、排风机、盘管

风机,具体监控点有:

新风机组- 风机启停控制、风机故障报警、风机运行状态、风

机手/自动状态、新风阀门调节、新风温度、新风湿

度、送风温度、送风湿度、过滤器报警、盘管水阀

控制、盘管水阀开关度回馈、加湿控制等;

空调机组- 风机启停控制、风机故障报警、风机运行状态、风

机手/自动状态、回风阀门调节、回风温度、回风湿

度、送风阀调节、送风温度、送风湿度、过滤器报

警、盘管水阀控制、盘管水阀开关度回馈、加湿控

制;

送风机- 风机启停控制、风机故障报警、风机运行状态、风

机手/自动状态;

排风机- 风机启停控制、风机故障报警、风机运行状态、风

机手/自动状态;

盘管风机- 风机盘管启停控制,温度调节(采用联网型温控器

控制,风机盘管水阀为电动两通调节阀);

空气品质监测- 地下车库设置CO探测器联动控制排风机的起停,

商业区域设置温度及CO2探测器,控制调节新风

量,室外设置温湿度探测器,实时通过信息发布系

统告知天气状况;

D. 给水系统

给水系统设备包括生活水泵、生活水池及消防水池,具体监控点有:

生活水泵- 运行状态、故障报警、手自动状态;

地库生活水池 - 低液位启泵、高液位停泵、超高液位报警;

E. 排水系统

排水系统的设备包括排水泵、集水井,具体监控点有:

排水泵 - 运行状态、故障报警、手自动状态;

集水井- 超低液位报警、低液位启泵、高液位停泵、超高液位报

警;

F. 电梯及自动扶梯系统

由电梯厂家负责在消防中控室设置管理电脑对其设备进行监视。主要监

测电梯的运进行状态、故障报警及上、下行状态;监控自动扶梯的运进

行状态及故障报警。

电梯监控系统所需的路由线槽电梯井道内由电梯承包单位负责,在地下

一层电梯井道处设置有水平接驳线曹至安防中控室。电梯监控系统所需

线缆由电梯承包单位负责。

G. 风机盘管控制

系统设置:公共区、商业餐饮区风机盘管设置联网型温控器控制系统,系

统能够通过管理电脑远程控制风机盘管启停及温度调节,从而降低人员管

理、并进行节能控制。此状态的参数应能够通过编程予以修改。

3.2 变配电智能仪表监控系统

3.2.1 系统说明:

本项目设置有1个35kv变10kv变电室,5个10kv变0.4kv变配电室。本系

统在5个变配电室值班室分别设置一套变配电智能仪表监控系统管理主机,

分别对各自变配电室0.4KV变压器、进线柜、母联柜、出线、直流屏等设备

进行监控,在工程部及35kv变10kv变电室分别设置1台总监控主机,对

35kv变10kv变电室内主进线柜、母联柜、主馈出设备进行监控,总监控主

机与其他主机联网,监视整个项目配电系统。

变配电智能仪表监控系统作为能源管理系统子系统,除了在变配电室设置智

能监控仪表外,还须在所有水泵房等设备用房用电设备末端配电箱(控制

柜)设置监控模块,对用电设备的电量,以及供电情况进行监视,并将数据

实时上传至能源管理系统监控主机。本承包单位仅负责本系统表具的接线以

及整个系统所需的除智能表具以外的全部设备及软件。

3.2.2 系统功能

主机功能:监控主机用作站控层数据收集、处理、存储及网络管理的中心。

用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询,设备状态和参数的

查询,操作控制命令的解释和下达等等。运行人员可通过运行工作站对变电

站各一次及二次设备进行运行监测和操作控制。监控主机也用于整个监控系

统的维护、管理,可完成数据库的定义、修改,系统参数的定义、修改,报

表的制作、修改,以及网络维护、系统诊断等工作。对监控系统的维护仅允

许有操作权限的人员。

报警功能:监控系统具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操

作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号;预告报警包括一般设备变位、状

态异常信息、模拟量或温度量越限等。

3.2.3 监控要求

监控系统通过I/O测控单元实时采集模拟量、开关量等信息量;通过智能设

备接口接受来自其他智能装置的数据。I/O数据采集单元对所采集的实时信息

进行数字滤波、有效性检查,工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算等

加工。从而提供可应用的电流、相电压、有功功率、无功功率,功率因数等

各种实时数据,并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级监控中

心。监控范围:10KV部分为进线柜、出线柜及联络柜,0.4KV部分包括变压

器、进线柜、母联柜、出线、直流屏、设备配电箱等设备。

A. 10KV进线、联络柜及出线柜

遥测:相电压、线电压、三相电流、三相有功/无功功率、三相功率因

数、频率、谐波、有功/无功电度等。

遥信:断路器分合状态、故障信号、保护动作信号等。

监控系统通过读取高压微机保护装置实现监控。

B. 变压器

1) 采集信号的类型

采集信号的类型分为模拟量、状态量(开关量)。

a. 模拟量:变压器各相温度,铁芯温度等。

b. 状态量(开关量):风机状态,告警状态等。

2) 信号输入方式

智能设备接口信号接入:监控系统智能接口设备采用数据通信方

式(RS485等通讯口)收集各类信息。

C. 低压0.4KV进线

1) 采集信号的类型

采集信号的类型分为模拟量、状态量(开关量)。

a. 模拟量:包括电流、电压、有功功率、无功功率、频率、

电度、功率因数、2-31次电流电压的分次谐波及总谐波分

量。

b. 状态量(开关量):断路器状态,告警信号等。

2) 信号输入方式

a. 模拟量输入:电气量采用交流采样,输入CT、PT二次

值,计算I、U、P、Q、F、COSΦ,应能采集到31次谐

波分量。

b. 状态量(开关量)输入:通过无源接点输入。

c. 智能设备接口信号接入:监控系统智能接口设备采用数据

通信方式(RS485等通讯口)收集各类信息,且容量及接

口数量应满足以上所有设备的接入,并留有一定的余度,

具备可扩充性以满足终期要求。

D. 低压0.4KV出线及联络

1) 采集信号的类型

采集信号的类型分为模拟量、状态量(开关量)。

a. 模拟量:包括电流、电压、有功功率、无功功率、频率、

电度、功率因数,应能采集到15次谐波分量。

b. 状态量(开关量):断路器状态,告警信号等。

2) 信号输入方式

a. 模拟量输入:电气量采用交流采样,输入CT、PT二次

值,计算I、U、P、Q、F、COSΦ。

b. 状态量(开关量)输入:通过无源接点输入。

c. 智能设备接口信号接入:监控系统智能接口设备采用数据

通信方式(RS485等通讯口)收集各类信息,且容量及接

口数量应满足以上所有设备的接入,并留有一定的余度,

具备可扩充性以满足终期要求。

3.3 公共区智能照明系统

3.3.1 系统设计

本系统需满足KNX标准总线,监控主机设置于安防中控室,在车库管理用房

设置管理分站及联网控制面板。百货公司、电影院及溜冰场,其内部照明控

制系统由其自行设置。

公共区域:公共走道、电梯厅、商业公共走道、公共卫生间、室外泛光、室

外园林照明进行统一定时,定区域开关管理,也可通过设在安防中控室的联

网控制智能开关强制控制相应区域照明开关。大堂、室外照明等区域设置场

景控制模式。

在日月星辰四个主题区设置大功率智能调光系统,可以按照不同节日、举办

活动设置各种控制场景,本系统承包单位应按照系统图配置设备及线缆。3.4 远传计量系统

3.4.1 系统说明

本系统分为三个子系统,分别对用水、用电、空调能量计量。系统主机设置

于安防中控室。

系统设置:

1. 在冷热源入口处设置总能量超声波计量表。

2. 空调及给排水系统各功能分区主管道设置计量表。

3. 所有功能(餐饮、电影院、溜冰场、百货公司等)设置电、水、能量表对

租户用水、用电、空调能量计量。

4. 对于小商铺、主力店等商业租户仅对用电量进行计量。

表具选择:

1. 对于能量(冷热量)计量采用超声波能量表。

2. 对于电量计量低压柜已经设置智能仪表不用重复设置计量表具,可直接远

传电量信息,商业餐饮等商业区域采用可预付费网络式电表。

3. 对于给排水水量计量采用远传水表。

3.5 智能车库管理系统

3.5.1 系统说明

●停车场每个出入口均设置发读卡一体机(读卡距离﹥70mm)和挡车器,

对内部用户采用非接触式无源感应卡,临时用户采用发卡机,进行计时计

费管理。

●停车场每个出入口均采用摄像防盗系统,对出入车辆采用图像对比方式,

防止盗车和换车。

●在地下停车场入口设置车位显示屏,用于显示停车场车位的空车位情况。

●将地下一、二层以及南向车库划分停车区域,在每个停车区域设置空满指

示屏。主要用于对进入停车场的停泊车辆最佳停放位置进行引导。

●在每个车位设置本车位超声波探测器,上空设置红绿车位显示灯,方便车

辆进入停车区域后快速找到空车位。

●在停车场车道末端及交叉口设置声光报警警示灯,减少交通事故。

●在停车场出口设置堵车显示屏,引导司机顺畅通行。

●在出入口设置语音提示系统,并有LED指示。

●预留设置寻车系统及能源控制系统条件。

●停车场设置控制中心系统,对停车场进行实时监控和管理。

●非法卡读卡时可联动电视监控系统,并与消防系统联动,当消防系统报警

时,能自动抬起所有道闸。

3.5.2 系统包括如下子系统:

A. 内部车辆管理系统

B. 临时车辆自动发卡收费管理系统

C. 摄像防盗系统

D. 车位分层显示系统

E. 车位分区引导系统

F. 精确车位空满显示系统

G. 出车报警系统

H. 寻车系统

I. 拥堵提示系统

J. 语音提示系统

K. 控制中心系统

L. 中央收费系统

3.6 电信容量及POS系统

3.6.1 概述

本项目的电信容量估算按照不同区域需求不同,采用不同标准配置数据、语

音及POS点位。

本项目共需要考虑电话局线引入为约5000门模块局电信、联通各一个。

3.6.2 POS系统设置

百货公司、电影院自行设置内部POS系统,主要功能为收银、刷卡、积分、

会员信息等功能。其他零售、餐饮、娱乐等商铺预留POS点今后与银行系统

联网。

3.7 综合布线系统

3.7.4 系统说明

本系统为本项目提供语音、数据、图像、宽带信息传输的物理链路,充分保

证计算机网络的高速、可靠的传输要求并实现数字化、网络化、无阻塞信息

传输,承载数据、语音业务,为语音、数据、图像信号提供高性能传输通

道。

根据网络系统设计,为实现上述设计依据的技术要求,我们采用万兆主干以

太网解决方案(基于光纤),到信息点铜缆为千兆带宽,逻辑总线为星型拓

扑结构。

为实现此种网络技术,常见的介质是光纤、铜缆。光纤的特点是容量大、速

率高、传输距离远、抗干扰性能好,但价格较贵,而且光纤网络设备也很

贵,所以适用于作建筑群主干线缆和大型楼宇的垂直主干应用。

租户内设置智能弱电箱,预留有电话、数据、POS、电视信息点,具体数量

参见平面,弱电箱应放置于柱子上吊顶内,并应至少预留5m线缆一共将来

移动位置。

整个语音、数据系统采用水平6类布线,语音采用5类大对数电缆作主干敷

设。

百货公司、电影院综合布线系统今后由其自行设置,应按照图纸预留的光纤

及大对数电缆至其规划的网络机房。

3.8 网络及无线网络系统

3.8.1 网络结构

本项目设置3套网络系统,一套用于商户外网,一套用于POS及信息发

布外网,另一套用于安防系统。采用两层结构,安防系统采用万兆核心层

及千兆接入层,其他两个网络采用万兆核心,百兆接入。3套网络核心交

换机均应按照一用一备双机热备份设置,核心层与接入层采用级联方式,

而不采用直连方式,每台接入交换机具设置两个光模块分别连接两台核心

交换机,以实现环网。

全楼除地下车库及租户内其他区域提供无线网络覆盖。在接入层IDS系

统、内网(POS系统),外网以及为安防等弱电系统使用的接入交换机

需独立设置,物理介质分开(对应综合布线系统也应按此原则物理介质独

立),以免视频流的宽带宽对其他系统造成阻塞影响。

3.8.2 无线网络

商业无线网络采用集中管理的"瘦AP解决方案,所有AP可通过无线控制

器统一管理,无线网络支持部分公共区域。

3.9 无线对讲系统

3.9.1 系统说明

由于本项目的主体为钢筋混凝土结构,部分位置信号屏蔽较重,无线信号无

法从地上层穿透到地下二层,给用户造成了无线通信沟通上的困难。因此,

需要在商场内架设无线转发器,通过天线系统将信号传递到各个楼层区域。用

于改善大厦内的无线通信质量。

结合日后管理需求,百货公司、电影院、溜冰场自行管理,其他区域物业管

理,可能车库还会聘请专业管理公司,故将无线对讲系统分为3套独立并可

联网系统,百货公司设置一套,电影院一套,购物中心及其后勤区域设置一

套,设备基站分别设置于百货公司、电影院安防控制室及安防中控室内。本

承包单位仅商业区域系统设置,负责需要向无线电委员会申请不少于六套频

点为整个项目使用。

3.10 有线电视系统

3.10.1 系统说明

接收当地歌华有线数字电视信号,在有线电视机房设置光电转换器,将市政

光信号转换为电信号,通过分配-分支网络将信号送至每层弱电竖井,今后有

小业主需求可向物业申请,并自行安装机顶盒收看有线电视节目。

3.10.2 用户电视输出电平:64±4dBμv(参照GB50200-94标准)

3.10.3 系统除主力店餐饮电视点位预留于租户区域弱电箱内,其他区域点位预留于

弱电竖井内,便于日后有需求租户接驳。

3.11 移动信号增强系统

本工程以室内GSM900M、CDMA、TDSCDMA、CDMA2000等为信源,采

用无源和有源相结合的分布系统对整栋大厦进行覆盖。

中国移动、中国联通、中国电信作为3家主要移动电话业务运营商,将为整

个项目提供手机信号覆盖业务,各运营商基站及前端设备设置于各自的进线

机房内。

天线配置方案:在建筑物内地上、地下包括停车场区域内以及电梯井道内设

置发射用天线;移动电话服务商各自设立基站及天线。

本承包商需要负责本系统干线线槽供货及安装,并需整体规划弱电竖井墙面

使用以满足此系统摆放设备。

3.12 背景音乐及紧急广播系统

3.12.1 系统说明

本项目设置1套背景音乐及紧急广播系统采用两线制,设置音量控制器的功

能区采用4线制。背景音乐及紧急广播的切换在中控室数字矩阵自动切换,

系统设备包括数字广播矩阵、管理电脑、功率放大器、呼叫站、多碟式鐳射

唱机、FM接收装置、固态录音播放机、紧急电源供应单元等;广播主机设于

消防控制室。在百货公司控制室设置就地功放等设备与本系统联网控制。

各区域(大堂、各功能区公共走道、室外雨棚、餐饮、娱乐、宴会厅、零

售、商铺、车库等)设置独立音响回路,音量控制器,现场音源切换箱。各

区域可以自由选择播放的节目和播放分区,并可单独进行音量调整。背景音

乐音源具备10路以上音源,可有效不间断地循环播放。

3.12.2 系统功能:

A. 故障检测、显示功能

系统主机具有自检功能,自动检测主机、功率放大器状态及扬声器线路的断

路、短路、接地的实时检测,具有标准通信接口,能监听不同回路扬声器工

作状态。广播中心遥控话筒按键用户可自己定义功能:(1)广播系统故障报

警指示灯,功放、主机和扬声器回路故障指示(包括短路、接地、开路

等);(2)用定义的不同按键发出不同故障的声光报警指示;(3)可设置

系统功能按键如音源选择、分区音量加减、远程监听等。

B. 广播系统的优先权

遥控话筒,可以对每一设定区域进行广播,消防控制中心设置应急遥控话筒

在火灾发生时进行人工疏散广播实用,溜冰场及电影院等现场设置本地广播

遥控话筒,负责商家等本地广播的需要,系统中远程遥控广播话筒,具有优

先权设置功能,消防话筒具有最高优先级。

C. 疏散广播语音

广播系统的语音卡可录制足够多的多语言信息,语音信息内容根据管理功能

而定,语音信息包括消防紧急广播所需要的广播语言,如各种引导疏散或解

除警报的语音信息等。无论是自动(与火灾报警系统联动)还是手动方式,

都由数字语音合成系统发出声音警报,应急语音信息一般包括汉语、英语等

基本语言,可根据不同的实际需求提供相应的语言。

D. 特殊功能区域背景音乐和业务广播

本地管理播放功能:在商场特殊功能区域,可单独设置本地广播功能及本地

音源接入设备,平时由各个区域管理人员在现场按不同的需求、时间、内容

播放相应背景音乐或进行业务广播,有紧急情况时自动切换到”高档商场”紧

急广播并紧急疏散广播内容。如:在餐厅、咖啡厅、溜冰场、主力店、百货

公司、电影院等地设置本地功放、音源和音源接入设备,平时咖啡厅的音乐

管理有咖啡厅本地人员进行操作,播放适合本地内容的音乐,有紧急情况时

会自动切换到紧急系统进行广播。本地点播播放功能:根据区域不同的需

求,还可以做到在不同的功能区域的服务人员可单独从中控室音频服务器点

播适合本地环境需要的不同背景音乐节目。

E. 定时自动播放功能

广播系统具有强大的自动定时广播功能,能满足背景音乐定时广播、重要节

日的欢庆语音广播等,实现开馆、闭馆的自动定时通知广播。广播系统通过

编程能对1年365天的活动进行设置,有10个定时广播模式可选择,每个

模式可设定32个活动程序,即24小时内某个时刻或某段时间的定时启动设

定,主机内置的语音记忆卡语音讯息内容启动播放,重要内容的中断插播,

CD机、录音卡座等音源的控制播放,广播音量定时控制,控制输出定时启

动等。广播系统软件还可以对每年设定40个重要节日的定时广播模式,如国

庆节/圣诞节期间等。

F. 消防联动模式

发生火情时,相关楼层、相关防火区域,将进入火情通报紧急状态(首层火

灾时,按通二层、首层及地下各层,地上其它层着火时,按通火灾层及其相

邻层。紧急广播系统将通报火情并指导人员安全疏散。消防紧急广播优先级

别最高,火情时,必须强行关闭背景音乐并播放与火警相关事宜。

3.12.3 广播扬声器设置原则

为使公共广播与应急广播声场达到一定均匀度,并保证应急广播时广播声场声

压级比背景噪音高出9~12dB。

3.13 闭路电视监控系统

3.13.1 系统说明

结合日后管理需求,百货公司、电影院自行管理,其他区域物业管理,故将

闭路电视监控系统分为3套独立并联网系统,百货公司及电影院区域各设置

一套(自行设置),其他商业区域设置一套。安防中控室可以调取整个项目

监控信息。本承包单位仅负责商业区域系统设置,百货公司、电影院由小业

主自行设置,但图中所示点位表示日后联网需要在主控制室监控的点位。

系统设置考虑到建筑功能划分及距离中控室距离,采用数字系统,采用模拟

摄像机末端,编解码器数字传输方式;系统设备主要包括:各类型摄像机,

编解码器,磁盘阵列,集成管理平台,电视墙等。

3.13.2 末端点位分布配置

摄像机布置在的各主要出入口、门厅大堂、电梯厅、电梯轿厢、后勤走道、

室外周界、电梯轿厢、疏散楼梯间等区域无死角覆盖。

3.13.3 摄像机类型选择原则

a) 地下车库采用黑白、彩色自转换枪型摄像机;

b) 地下车库主车道交汇处采用带云台黑白、彩色自转换摄像机;

c) 地下车库出入口处采用宽动态黑白、彩色自转换摄像机;

d) 所有公共走道采用540TVLine及以上半球摄像机;

e) 大堂入口采用宽动态室内匀速球型摄像机;

f) 室外采用室外一体化黑白自动转换彩色快球摄像机;

g) 电梯娇箱内采用电梯专用微型半球摄像机。

通过以上点位配置,建立起:“周界-监视区”的防护形式,以达到无盲区的最

佳防范效果。

3.13. 4 传输

a) 采用由UPS室集中供电方式(UPS集中供电0.5小时);

b) 系统配置DC稳压设备,以保证直流输出电压稳定;

c) 系统总电源(DC)由摄像机分路控制器实现;

d) 视频信号通过TCP/IP进行传输,保证图像稳定且抗干扰。

3.14 综合安防管理系统集成平台系统

3.1

4.1 系统说明

本工程采用集成式安全防范系统,安防控制中心内设置综合安防集成管理服

务器。综合安防集成管理系统可以集成包括闭路电视监控、入侵报警、出入

口控制等本工程其他安防子系统,提供全面而完善的安全防范措施,完善远

程联网管理和异地指挥能力。

综合安防集成管理系统通过统一的系统平台将安全防范各个子系统联网,实

现控制中心对整体信息的系统集成和自动化管理。安防信息综合管理系统具

有标准、开放的通信接口和协议,以便进行系统集成,并留有与公安110报

警中心联网的通信接口。

系统集成平台具有高级视频分析功能,借用高级视频分析功能,实现多种安

全防范策略:非法入侵、目标识别和分类、动态目标追踪等。视频监控系统

与火灾自动报警系统联动,当火灾警报响起后,摄像机自动联动确认火情。

纳入高级视频分析的摄像机包括全部周界摄像机、大堂内摄像机。

3.1

4.3 各系统构成模式

1) 视频系统采用编解码器及磁盘阵列数字组网方式,保障现场操作的便捷

性、实时性。综合管理平台通过连接磁盘阵列,编解码器进行视频系统的

集成。

2)报警系统采用报警主机加网络通讯模块的方式接入系统管理平台。

3)门禁系统有自己独立的管理软件,通过软件集成接口与系统集成软件平台进行数据通讯。

3.15 保安报警系统

3.15.1 系统说明

结合日后管理需求,百货公司、电影院、溜冰场自行管理,其他区域物业管

理,溜冰场不设置独立疏散通道,故系统不需单独系统设置,故将保安报警

系统分为3套独立并联网系统,百货公司及电影院区域各设置一套,其他商

业区域设置一套。系统采用总线式结构,通过报警按钮等设备构成报警前端

网络,防盗系统以透过各报警点,经数据采集器及系统网络,将信号传至监

控主机处理。本承包商仅负责商业区域系统供货及安装。

系统软件结合保安监控主系统,以动态图像显示各报警点位置及各层平面

图,于接收警报后,迅速显示所在位置,并立即打印报告及数据库存档。为

达至保安自动化,本系统交接闭路电视监察系统及,提供联动功能。

3.15.2 报警点设置

设置原则如下:

所有对外出口门、不经常使用的外门、通往天台屋顶层及机电层出口设置门

磁开关,用以监视室内通往室外门的状态。门磁开关应在就地设置旁通设备

(控制键盘或读卡器),使已授权员工通过预设密码或智能卡把门磁开关临

时屏蔽,暂时通过该门不报警。

在重要库房、所有出入口,所有疏散楼梯间前室,消防电梯前室、人力资源

部、财务部等重点区域设置移动双鉴探测器,当有非法闯入时将会向保安监

控中心发出报警信号,及时通知保安采取必要的措施,并可与监控系统联

动。

3.16 无线巡更系统

3.16.1 系统说明

结合日后管理需求,百货公司、电影院、溜冰场自行管理,其他区域物业管

理,溜冰场不设置独立疏散通道,故系统不需单独系统设置。故将保安巡更

系统分为3套独立并联网系统,百货公司及电影院区域各设置一套,其他购

物中心区域设置一套。本系统监视警卫是否按照预先安排的巡更路线及是否

在预定的时间到达下一站。如有异常,报警信号会立刻显示在电子巡更系统

主机并记录在数据库内。本承包商仅负责商业区域系统供货及安装。

本系统主要考虑对建筑全面和重点区域进行保护,巡更点分布如下:

在地下车库的楼梯间、公共走道,各重要机房设置巡更点。

对于首层的楼梯间即主要出入口处,本层建筑的周界地区,大堂的门口处设

置巡更点。

对地上各层的楼梯间即主要出入口处,本建筑的公共区域设置巡更点。

3.17 门禁系统

3.17.1 系统说明

结合日后管理需求,百货公司、电影院、溜冰场自行管理,其他区域物业管

理,溜冰场不需单独系统设置。故将保安巡更系统分为3套独立并联网系

统,百货公司及电影院区域各设置一套(小业主自行设置),其他购物中心

区域设置一套。本承包商仅负责商业区域系统供货及安装。

3.17.2 设置原则

在后勤区域设置门禁系统,兼做考勤使用;

在所有疏散楼梯间设置门禁系统,以控制人员进入非商业区域;

在重要机房、水箱间设置门禁系统;

每个门禁点主要由控制器、读卡器、电锁、出门按钮、门磁开关、紧急破玻

璃开门按钮及电源组成。

3.18 多媒体信息发布系统(IDS)

3.18.1 系统说明

在网络机房部署IDS服务器,在商场运营部部署IDS信息发布编辑工作站。

该系统在室外设置LED大屏幕,播放各类广告,商场信息影讯等信息;大

堂、宴会厅、餐饮、主力店、电梯厅、挑空区域等公共区域设置LED或LCD

信息显示屏,客人可以通过显示屏看到购物中心的信息如:商场楼层功能分

布信息、楼层柜台分布信息、商场附属设施分布信息、商场服务信息与导航

功能等,同时该系统也可以发布各种公共信息,如:天气,交通等。本系统

还须在地下车库设置LCD用以显示车库及各楼层商业分布信息。在电梯内设

置电梯信息发布系统。LCD电视大小设置原则为公共区域考虑46寸,电梯厅

22寸,LCD电视应可以按照精装需要横置与竖置。

3.19 客流量分析系统

3.19.1 系统说明

本系统是一个基于摄像头获取图像进行分析的系统,它利用计算机图像处理

技术,通过对图像的分析获取客流数据(进入或离开),并通过报表方式展

示结果。

整个系统主要由前端客流量计数系统和后端综合管理平台两部分组成。前端

客流量计数系统是整个系统的核心部分,负责对输入视频进行分析,计算出

通道或者指定区域进出人数。本项目客流分析系统综合管理平台管理服务器

设置于网络机房内。

本项目在每个出入口合理设置透明护罩专用计数摄像机,通过编码器进行数

字式压缩,再通过网络传输至本系统服务器。

本项目在物业需要评估的重点区域合理设置透明护罩专用计数摄像机,通过

编码器进行数字式压缩,再通过网络传输至本系统服务器。

本项目在每层电梯自动扶梯处合理设置透明护罩专用计数摄像机,通过编码

器进行数字式压缩,再通过网络传输至本系统服务器。

3.20 能源管理系统

3.20.1 系统说明

结合现有商场内部的BA系统包含供电部分;机电设备(中央空调、给排水、

电梯、照明);消防系统;安全防卫系统;空气质量检测;停车场管理等设

置能源管理系统。系统主机设置于网络机房内。通过系统平台以及开放接口

协议将变配电智能监控系统及远传计量系统所收集的各种能耗信息,在综合

能源管理系统进行部分数据的共享。实现能源数据的集中,构成综合能源管

理系统的数据源。

综合能源管理系统分为操作层、管理层、决策层三层能耗展示。操作层具备

能耗数据采集、能耗累计用量统计、实时监测、运行记录、报表管理等功

能。管理层具备能耗综合查询、能源预警及计划、重点能耗设备诊断、能耗

数据补录、分类分项的对比、对标分析等功能。使节能管理更加标准化、精

细化和量化。决策层具备能耗数据汇总查询、能耗预警及计划、决策支持等

功能。

3.21 集中UPS电源系统

3.21.1 系统说明

本系统采用集中UPS布置方式,在B1设置UPS机房,所有需要UPS供电

的设备机房由本机房内不同UPS提供电力供应。UPS不间断电源主机带通

信接口,纳入BA系统管理。具体系统配置方式如下:

为消防中控室消防设备设置1套60KVA UPS,后备时间为0.5小时。

为安防中控室弱电主机设备设置1套120KVA UPS,后备时间为0.5小时。

为网络机房网络设备设置1套60KVA UPS,后备时间为1小时。

为弱电竖井弱电设备设置2套30KVA UPS,后备时间为1小时。

3.22 智能集中控制型消防应急疏散照明系统

3.22.1 系统说明

智能集中控制型消防应急灯具系统设置EPS应急电源,电源集中供给,带载

灯具应急工作时间大于90min。

在走廊、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照

明。出口标志灯、疏散指示灯,走道应急照明灯采用集中供电,灯具内不带

蓄电池;持续供电时间大于90min。应急照明部分采用集中控制,火灾时由消

防控制室给信号至火灾应急照明智能监控系统主机自动控制点亮全部应急照

明灯;本工程采用"集中控制型消防应急灯具"系统,所有应急照明灯具均应符

合《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945-2000的有关规

定,并具备公安部消防产品认证中心出具的产品型式认可证书,方可在本工程

使用。

出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁

墙上安装,顶距吊顶50mm;出口标志灯(明)装;壁挂疏散标志灯(明)装,底

边距地0.3m。地面疏散标志灯(暗)装。管吊时,底边距地2.5m。

应急照明支线应穿SC或TC暗敷在楼板或墙内,由顶板接线盒至吊顶灯具一

段线路穿钢质(耐火)波纹管(<0.8m),普通照明支线穿SC或TC暗敷在

楼板或吊顶内;机房内管线在不影响使用及安全的前提下,可采用SC/TC、金属线槽或电缆桥架明敷设。

1. 智能集中控制型消防应急标志灯要求:

(1)智能集中控制型消防应急标志灯带独立地址。

(2)智能集中控制型消防应急标志灯采用绿色LED光源,其表面亮度应大于50cd,小于300cd。

(3)智能集中控制型消防应急地面标志灯由厂家提供专用预埋盒。

(4)智能集中控制型消防应急地面标志灯防护等级不低于IP68。

(5)智能集中控制型消防应急灯具系统对终端灯具实时在线巡检,并显示所有工作状态。当系统内任一设备发生故障时,应发出声光报警信

号,排障后,报警自动消除。

2. 智能集中控制型消防应急照明灯要求:

(1)智能集中控制型消防应急照明灯带独立地址。

(2)智能集中控制型应急照明灯采用超高亮度LED光源。

(3)智能集中控制型消防应急灯具系统对终端灯具实时在线巡检,并显示所有工作状态。当系统内任一设备发生故障时,应发出声光报警信

号,排障后,报警自动消除。

3. 智能区域消防应急灯具专用应急电源箱要求:

(1)智能区域消防应急灯具专用应急电源箱具有回路监控功能。

(2)智能区域消防应急灯具专用应急电源箱落地安装时宜高出地面50mm 以上,安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3 m~1.5m,靠近门轴

的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.0m。

4. 发生火灾时,系统根据火灾报警系统的联动信息,系统自动执行以下动作:

(1)智能集中控制型消防应急灯具转入应急状态,按照系统指示的疏散预案执行命令。

(2)智能集中控制型消防应急标志灯启动频闪功能,对危险区域的灯具表示进行调整,通向危险区域的出口灯关闭,点亮通向安全区域的出口

灯,原指向危险区域的应急标志灯调整为指向安全区域。

(3)启动智能集中控制型消防应急地面标志灯,指向安全区域,引导人员避烟避险、安全快速的逃离危险区域。

(4)开启智能集中控制型消防应急照明灯。

3.23 电源与接地保护

A. 安防控制中心内之安防系统交流电源应为双路末端自动切换,同时设

UPS电源。

B. 本工程弱电系统的接地采用联合接地方式,接地电阻要求不大于0.5欧

姆。在消防控制中心、模块局、各层弱电管井内设置等电位连接箱,并用

BV-1x25穿SC20保护就近与联合接地系统接地系端可靠连接。

C. 所有电缆桥架均应保持良好的电气连通,并作接地处理。

D. 进出建筑物的所有金属管道及金属电缆外皮应就近与防雷接地保护装置相

连。

E. 弱电各系统线路在进建筑物处需加装防雷电涌保护装置,并做好等电位联

结。

F. 计算机电源系统、有线电视系统等弱电系统引入端,设过电压保护装置。

本工程各弱电系统均设过电压保护装置。

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、

仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。 3)本系统采用数字彩色可视对讲系统,住宅住户每户配置一台7寸室内直按室内分机;每个单元楼单元大门配置7寸数字彩色屏单元门口机;地下室配置3.5寸数字彩色屏单元门口机;在小区进出口设置栅栏门口机,方便管理外来进出人员。 4)本次设计电源等设备箱均采用300*200*150规格的电源箱(带二+三电源插座)安装。 5)每栋楼层间设备箱内设置可视对讲的24口或16口接入交换机。 四、车牌识别停车场管理系统 1)自动识别系统内车辆车牌后自动开闸;临时客户根据停车时间计费,缴费后方可离开; 2)车牌自动识别停车场,提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度

弱电工程设计方案

X X 商务宾馆弱电系统工程方案 X X公司 地址:路 电话: 传真:

目录 第一部分闭路电视监控系统 第二部分计算机网络与程控电话系统第三部分有线电视 第四部分现场施工及方案设计说明第五部分培训和售后

第一部分闭路电视监控系统 1、概述 闭路电视监控系统是楼宇智能化弱电系统中的子系统,是确保建筑物内人身和财产安全的重要手段。从公共保安监控体系的角度来说,技防、人防和物防是公共保安监控体系缺一不可的条件。 宾馆的人员流动比较频繁,这样会给犯罪分子提供了可成之机。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 2、方案技术依据 《工业企业通讯设计规范》(42-81) 《工业电视系统工程设计规范》(115-87) 《工业企业通讯接地设计规范》(79-85) 《建筑电气设计技术规范》(16-83) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( 50198—94) 《防盗报警控制器通用技术条件》( 1263-2001) 《安全防范系统验收规则》( 3082001) 《入侵报警系统技术要求》( 3682001) 《安全防范工程程序与要求》( 75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(74-94)

《视频安全防范系统技术要求》(367-2001) 宾馆业主使用要求 3、方案指导思想 采用现代化的综合技术,系统要具有先进性,有扩展能力,并与分 布式系统结构相适应,若干年以后整个系统仍具有动态的先进性。器材 优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。 根据该项工程技术规范的要求和现有监控设备的实际使用情况,选配品质优良的材料设备,合理的组成一个 技术性能先进,适用性强; 使用灵活方便,兼容性好; 易于扩展的开放式系统;; 4、方案系统构成 本方案的闭路监控系统选用最先进的4视频压缩方式的数字硬盘录象机、1/3彩色一体式摄像机、解码器、室内全球罩。

弱电系统专项设计技术要求

项目名称 弱电系统(智能化)专项设计技术要求 XXXX公司 20 年**月**日

1.项目概况 2.设计范围及内容 2.1 设计范围 **项目的弱电系统(智能化)工程的专项设计 2.2 设计服务内容 (1)配合甲方在***项目智能化定位阶段提供技术咨询; (2)在方案设计阶段,向设计公司提供弱电专业与建筑配合的技术支持以及所需 的各种规范、法规的咨询; (3)负责完成与室内精装修设计相应的施工图配合工作; (4)配合现场施工进行设计交底和其他专业的协调配合工作; (5)根据项目进度及时安排人员在甲方要求的时间内解决工程变更洽商和施工现 场的技术问题; (6)配合甲方完成智能化工程招投标文件的技术审核; (7)配合甲方完成智能化材料设备的招投标文件技术标书的编制工作; (8)对甲方指定的设备选型和工程中包含的由第三方设计的技术方案进行审核和 确认; (9)配合甲方和施工单位进行需设计参与的分部分项工程和整体工程的各种设计 验收工作; (10)乙方为本项目提供的服务应至甲方施工安装结束并通过竣工验收后止。 3.设计依据 3.1本项目执行和遵守中华人民共和国有关规划设计的法律、法规和规章,全部采用中华人民共和国现行建设工程设计规范,并遵守当地政府颁布的有关规范、标准和规定。同时需以现时有效的版本为准。 3.2甲方向乙方提交的有关资料

4.设计要求 4.1 设计技术要求 一、智能化系统设计原则 (1)实用性: ●系统应能满足当地环境条件、维护保养以及投资规模等因素。 ●应按照“贴合实际、总体规划、高度集成”的原则。 ●合理设置系统功能、优化系统配置和设备选型,保证具有较高的性价比。 (2)互通性: ●子系统之间均应能有效地进行通信和共享数据。 ●应能够实现不同厂商、不同规格的设备或系统间的兼容和互操作。 (3)可靠性: ●系统应采用成熟的技术和可靠的设备。 ●关键设备应有备份或冗余措施 ●系统软件应有备份和维护保障能力,并有较强的容错和系统恢复能力。 (4)经济性: ●系统保证符合标准规范、满足使用要求。 ●系统应尽量简化,降低运行维护成本。 ●系统一次性投资和长期运行维护成本最优的要求。 (5)集成性和可扩展性: ●系统的设计应采用模块化设计。

星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

弱电工程进度计划及保障措施

1.1工程进度计划及保障措施 1.1.1工期进度计划 我们结合业主招标文件要求,根据本企业的实际情况,结合现场和智能化的特点,特制定如下工期计划: 预计工期为60日历天。 开工日期、工程竣工交接日期根据总包实际情况做相应调整。(具体工期计划见后附表:工程进度计划横道图)。 1.1.2了解工程实施各阶段的主要工作内容 明确工程实施阶段的主要工作内容对工程进度的控制是至关重要的,我司认为作为一个合格的弱电总包项目的工程实施单位应对工程实施各阶段的主要工作内容作到心中有数,才能真正的把握和控制工程进度。 1.1.3施工进度计划保证措施 本弱电工程建设工程建设原则上受工程总包单位进度安排的约束,实施动态施工布置,安排穿插施工,不占用总工期时间。因此本施工组织设计中的施工进度计划以表达工序开始施工条件和所需施工周期,具体的开始、结束时间仅供参考或按实际情况而定。 1.1.3.1施工进度保证技术组织措施(防止进度风险) 1、工作细分结构 本公司的项目管理,采取将本弱电系统工程项目划分为若干易于管理的分部的方法,从而达到预期的目标。工作细分结构是本公司项目管理的基础,无论是进度控制或投资控制都根据工作细分结构。结构中的每一项任务都有明确的工作范围、执行期及完成任务并提供具体的输出结果所需的资源。完成这项工作所需的资源和进度安排,由项目经理及施工管理员共同确定。届时,每一项任务都将分配给各子项目的施工队长。在成本和进度安排限定范围内,施工队长将全权负责并完成分配的任务。

2、进度控制工具 项目进度和工作内容图表是项目经理用来指导和控制的首要工具,这些工具确定关键特性、进行主要的项目评审、发布数据、确定主要任务和工作条件并提供协调和监督各项工作的方法。认真制定的进度管理措施将确定、分析和减少项目进度的风险。实施项目进度计划必须具备6个关键特性。 这6个关键特性是: ?响应性: 为实现进度安排自动化,须进行进度更新和分析,以便能够及时地按照进度安排召开各种会议并完成相应的报告。 ?有效性: 用于所有进度安排的输入、汇报和分析的独立且自动化的进度安排数据库将在现场得到保存,由此减少保持进度控制造成的损失。 ?可视性: 有关进度安排信息应传达到各有关部门并能随时向有关部门提供信息。 ?项目定制: 按要求我们将提供定制的进度安排和报告来满足各级组织机构和项目管理所需的信息要求。 ?准确性: 一个独立的进度安排数据库将是现场应用的进度信息的唯一来源,由此消除由于存在多种数据来源而造成混乱的可能性。 ?弱化对进度安排的影响: 弱化影响计划将应用于所有关键部分的进度安排产生的风险。 另外,实施施工进度计划,要做好三项工作,即编制月(周)作业计划和施工任务书;做好记录掌握现场施工实际情况;做好调度工作。 3、编制月(周)作业计划和施工任务书 ?项目经理每周工作计划表 项目经理每周星期五向施工队长提交下一周工作计划表。施工队长结合项目总体进度进行安排,以确保能按时按质完成工作计划中确认的各项任务。 ?施工队每日工作进度表

绿城公寓项目弱电系统设计内容及要求

绿城住宅公寓弱电系统设计内容及要求(范本) 本弱电系统设计内容及要求按照集团公司《住宅项目弱电设计导则》并结合绿城·××公寓项目实际情况编写。 工程概况: 1、设计依据 1.1 整个系统要遵循有关国家标准和国际标准,并且符合“建筑智能化系统等级评定办法”所规定的等级标准和满足建筑、消防、公安(安全标准)、信息技术标准及规范。 1.2 设计单位采用其它标准和规范时,应在设计说明中注明是采用何种标准,并应保证设备达到或优于国家规定的相关标准。 1.3 参考标准 《智能建筑设计标准》50314-2000; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》/T 50311—2000; 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》/T 50312—2000; 《民用建筑通信接地标准》607; 《城市住宅区和办公楼电话通讯设施设计规范》2008-93; 《集中式光纤布线系统标准》/-72; 《信息技术建设方通用布线系统》国际标准11801(第二版);

《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(50198-94); 《安全防范工程程序与要求》(75-94); 《民用建筑电气设计规范》(16-92); 《入侵报警工程设计规范》(77-94); 《防盗报警控制器通用技术条件》(12663-90); 《浙江省安全防范系统浙江省地方标准》(33334-2001)。 《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》 2、各系统技术要求 所有系统的管理软件均采用结构,实现小区各系统的集中管理。 2.1 通讯、数据网络、电视系统 设计应充分考虑多家运营商提供的服务架构,对各建筑单体内的路由、桥架、管道、设备间(箱)及户内弱电箱进行配置,便于今后住户所选的运营商能予以接入。 有线电视系统要求预留数字电视接口,有线电视点位与强电插座须考虑协调定位,且考虑各段路由的扩充空间。 户内接口配置如下: 注:电话、网络接口穿四芯电话线,客厅有线电视接口穿有线电

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 建筑概况 本工程位于() ()路与()路交*口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合);

智能化设计方案说明V.

宜春恒大绿洲首期智能化系统工程() 设 计 方 案 2016年4月

目录

第1章前言 1.1设计依据 《“业主”智能化系统项目工程设计合同》 《“业主”建筑、电气、装修等相关条件图》 总工室、物业等提供的需求及技术要求文件 恒大集团《2015版相关智能化设计要求及标准》 《建筑工程项目管理规范》G B/T50326-2014 《智能建筑设计标准》G B50314-2015 《智能建筑工程质量验收规范》G B/T50339-2013 《安全防范工程技术规范》G B50348-2014 《中华人民共和国公共安全行业标准》G A/T699-2011 《民用闭路监视系统工程技术规范》G B50198-2011 《入侵报警系统工程设计规范》G B50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》G B50396-2007 《安全防范工程程序与要求》G A/T75-94 《视频安防监控系统工程设计规范》G B50395-2007 《建筑物电子信息系统防雷规范》G B/T50343-2012 《低压配电设计规范》G B50054-2011 《供配电系统设计规范》G B50052-2009 《电子计算机机房设计规范》G B50174-2010 《建筑设计防火规范》G B50016-2014 《通用用电设备配电设计规范》G B50055-2011 《建筑物防雷设计规范》G B50057-2010 《民用建筑电气设计规范》J G J16-2008 《住宅建筑电气设计规范》J G J242-2011 《工业电视系统设计规范》G B J50115-2009 《停车场管理系统》Q/SJS 003-2010

智能化弱电机房建设方案

xx机房建设方案 目录 一、机房工程建设方案. 2 1、前言 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 数据中心机房建设目标 (2) 2、土建建设方案 (3) 2.1 设计依据 (3) 2.2 设计要求 (4) 2.3 地面装修说明 (4) 2.4 吊顶装修说明 (4) 2.5 隔断墙体装修说明 (4) 2.6 墙体装修说明 (4) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (5) 3.1 设计依据 (5) 3.2 空调改造方案 (5) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (8) 4.4配电设计 (8) 4.5照明设计说明 (9) 5、机房安全系统设计 (9) 5.1 设计依据 (10) 5.2防雷接地设计说明 (10)

5.3、消防报警及灭火系统 (11) 5.4机房保安监控系统 (12) 5.5 机房门禁系统 (12) 6、机房设备总控系统设计概述 (12) 7、机综合布线系统设计概述房 (14) 7.1设计依据 (14) 7.2机房综合布线 (14) 7.3 KVM网络管理 (15) 7.4机柜 (15) 附件:机房装修图 一、机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2数据中心机房建设目标 我公司将多年的机房建设经验及对xxx总部机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设

弱电项目设计流程

弱电项目设计流程 1、规划设计 它包括:用户需求分析、提出规划(初步)设计方案和可行性研究三步。用户需求分析:设计者应首先通过与业主口头交谈、讨论和分析研究收集用户对弱电系统所提出的设想、要求和问题,限定弱电系统所达到的目标。在此基础上,设计者整理用户的需求,对业主的要求明确化、定量化,形成科学的、严格的、可操作的具体目标,即:从功能、性能、实施和费用等方面结合现有的产品和各类相关技术确定系统目标。 规划(初步)设计:在确定系统目标基础上,设计者应围绕用户需求和建筑物的功能,从宏观角度对弱电系统的总体规模和性能指标、各个子系统的规模和性能指标、所选用的技术和如何实现等进行叙述和论证。使用户系统有一个总体概念和了解,对今后的实施和经费做到中心有数,同时它也是系统分析阶段的文档资料。规划设计方案一般包括:目标系统的总体概貌、目标系统的总体结构、各子系统的描述。其中各子系统的描述包括:系统目标、系统布线结构、系统实施计划、系统经费概算。规划设计方案要注意以图文并茂的形成和通俗易懂的语言,将设计意图充分表达出来,以供有关决策和技术人员作为论证和评价的基础。 可行性研究:在规划设计方案出台后,则要进行可行性研究,即主要对该弱电系统建设的必要性、技术的先进性、经济的合理性作出明确的判断,只有在调查判断过程中,确认建设该系统符合上述三条时,才可进行下一步设计。 1.1 建设的必要性 许多弱电子系统具有很高的优越性,但必须注意并非一切情况都可选择该系统,应当根据使用部门的实际情况,在十分必要的场合安装此系统。总之通过调查,初步确定不同的技术方案,然后再通过方案对比证明安装此弱电系统具有明显优点时,才可实行,而对于一些可以用其它装置或方法进行的场合,就不要安装该子系统。 1.2 经济的合理性 经济的合理性包括两个含义,一是设备的选型和工程的投资费用合理;二是系统建设的投入产出合理。即:建设该子系统,从经济效益上应当是合算的,也就是说系统本身的折旧费和维修费的总和应当小于使用这种系统在提高生产(工作)效率、提高产品(工作)质量、保证安全等方面所取得的经济效益。当然,这里所谈的效益是指系统本身直接创造的效益和间接创造的效益之总和。总之安装系统要进行科学的计算和分析,确定其具备经济的合理性时再行实施。 1.3 技术的先进性 对于系统的设备选型、组合方式等设计内容要注意技术先进性。所谓技术的先进性是指一种设计方案既能满足用户的要求,又能达到国家规定的技术指标,而且还具有目前比较先进的水平,起码不能选用目前已经淘汰的产品,但是也不应该盲目追求先进,尤其选择进口设备或引进全套系统时,要考虑我国的国情,要考虑用户单位的技术水平,将来国内的设备维修能力和配件来源等情况,以防系统投入使用后的维修工作困难。 2、总体设计 从总体设计开始,设计人员将根据用户需求书和规划设计方案,考虑实际的技术条件、经济条件及社会条件,确定系统的实施方案。如果说,在上一阶段,设计人员的主要任务是调查研究、了解情况的话,那么,从这个阶段开始的主要任务是在各种技术手段和实施方法中权衡利弊,进行精心设计,尽可能提高系统的可靠性、实用性和可扩充性。这是一个从目标系统到具体实现的逐步细化的设计过程,可分为两个前后衔接又相对独立的阶段:总体设计和详细设计。 总体设计是对目标系统的统筹和设计,是对初步设计的修改、补充和深化,它包括:系统功能设计、集成设计、逻辑设计、应用设计、协调设计、流程设计、环境设计等。 3、详细(工程施工)设计 工程施工设计中最重要的是系统施工图设计,它是系统技术设计和施工平面图设计的总称,通常在系统初步设计和工程实施方案设计后即可进行施工图设计。

弱电机房防雷技术设计说明

弱电机房防雷技术设计说明 1、弱电机房系统综合防雷方案: 一、工程概述 弱电系统由各类弱电设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 (1)IEC61024《建筑物防雷》 (2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (3)ITU K25《光缆的防雷》 (4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 (7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 (8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 二、雷击防护措施 (一)直击雷防护 直击雷防护包括弱电机房建筑物直击雷防护和系统前端设备直击雷防护,本方案在假定弱电机房控制室已完善直击雷防护措施的前提下进行,否则必须完善雷防护措施。 (二)机房弱电系统感应雷防护

小区弱电系统方案(DOC)

小区弱电系统工程项目方案 重庆骏发科技发展有限公司 2012年8月

目录 1、概述 (2) 1.1项目方案设计特点 (2) 1.2 一般介绍 (2) 1.3 项目概况及系统功能需求 (3) 1.4总体设计原则 (4) 2、设计说明 (5) 2.1电视监控及周界防范系统 (5) 2.1.1 系统功能及特点 (5) 2.1.2 系统结构及设计说明 (5) 2.1.3 设备说明 (7) 2.2 公共广播及背景音乐系统 (16) 2.2.1 系统功能及特点: (16) 2.2.2 系统结构及设计说明............................................ 错误!未定义书签。 2.2.3 设备说明................................................................ 错误!未定义书签。 2.3停车场管理系统........................................................ 错误!未定义书签。 2.3.1 设计目标................................................................ 错误!未定义书签。 2.3.2 系统设计说明 (17) 2.3.3 设备说明 (17) 2.4门禁对讲系统 (21) 2.4.1 系统功能及特点 (21) 2.4.2 设计说明 (21) 2.4.3 设备说明 (22) 2.5电子巡更系统 (28) 2.5.1 系统功能及特点 (28) 2.5.2 系统设计说明 (29) 2.5.3 设备说明 (29) 2.6一卡通系统 (30) 2.6.1 管理软件介绍 (30) 2.7.1 产品介绍 (33) 2.8 LED显示屏幕系统 (34) 2.9后备电源供电系统 (34) 2.9.1 UPS产品介绍 (34) 3、工程施工 (39) 3.1 施工组织 (39) 3.2 施工范围 (39)

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

弱电设计说明完整版

弱电设计说明 一、设计依据 1)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 2)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94 3)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 4)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 5)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 6)《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ01-615-2003 7)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 8)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 9)《高层民用建筑防火规范》GB50045-95;(2005年版) 10)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98; 11)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 12)《电子计算机房技术规范》GB50174-9 13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 14)业主提供的设计资料及要求; 15)相关专业提供的设计资料; 二、设计范围 楼宇自控系统、综合安防系统、综合布线系统、有线电视系统、会议系统、排队叫号系统、大屏幕显示系统、触摸查询系统、弱电系统接地 三、楼宇自控系统 1、系统设计 1) 整个建筑的楼宇自控系统(BAS)为完整的分布式集散控制系统,采用标 准化局域网技术和开放型现场总线对与现场多种设备,多个子系统实施集中监控、联动和管理,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定由网络服务器完成; 2)系统采用浏缆器/服务器(B/S)的模式(可为日后增加用户且不增加费用

预备条件,以利于系统扩展)。 3)管理层网络采用TCP/IP标准通讯协议。 4)现场层采用开放型LON或RS485总线或其他工业标准总线形式。 5)系统电源采用集中与分散相结合方式供电,各子系统设置UPS不间断电 源,并能保证持续工作不小于1小时; 6)BA系统的方案和设备的选择考虑“向上支持、向下兼容”的原则 2、系统要求 1)保证大厦生活和工作环境的舒适性; 2)确保建筑物及内部人员的安全和灾害抵御能力,提供保证生命、财产、 建筑物安全的必要措施; 3)提供最佳的系统控制及节能措施和优化运行方案,以实现合理的能源管 理,降低运行费用; 4)实现物业管理自动化。 3、设计目标 1)先进性;2)可集成性;3)安全性;4)开放性;5)互操作性;6)可靠性;7)容错性;8)经济性。 4、空调设备监控系统 1)制冷系统控制 ·冷冻站冷水机组控制:冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵及其它配套装置; ·冷水机组与冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵顺序控制,显示启/停状态及故障报警; ·冷水机组的运行台数,根据实际需要的冷负荷进行优化选择控制; ·通过控制冷塔及供回水旁通阀,使冷却水回水温度在允许范围之内。 ·膨胀水箱的液位控制。 2)冷冻水系统 ·冷水机组根据负荷侧的冷负荷进行冷水机组的启停; ·冷冻水系统装有实时冷量测量装置,根据冷负荷自动控制冷水机组的工作台数及出力;

小区弱电设计方案说明

一、建筑概况 本项目位于,建筑面积34309.2㎡,地上13~18层,共计233户,全部为高层住宅;地下1层,主要为车库、各种机房、库房。 安全防范系统对小区周界、小区重点部位、住户室内采取安全防范措施,并在住宅小区管理中心实行统一管理。 二、设计依据 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.中华人民共和国现行有关规范: 4.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 5.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 6.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 7.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 8.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98; 11.《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 12.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94; 13.《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 14.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 5031-2000;

15.《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004; 16.《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T 367-2001。 17.《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001; 18.《10kV及以下变配电所设计规范》GB50053-94 19.《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 20.《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 21.土建、给排水、通风专业提供的技术条件及甲方要求。 22.其它有关的国家及地方现行规程、规范 23.各专业提供的设计资料。 三、设计范围: (一)楼宇对讲系统 (二)有线电视系统 (三)视频监控系统 (四)停车管理系统 (五)周界报警系统 (六)电子巡更系统 (七)LED信息发布系统 (八)远程抄表系统 (九)综合布线系统 (十)背景音乐与广播系统 四、弱电各子系统设计说明

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案 1 工程概况 作为在新世纪建设的大型现代化写字楼,现代化大厦的定位应该是一座集办公、租售、餐饮、娱乐、会议等多种业务为一体的智能化新型写字楼,作为其神经系统的弱电系统应该是一个智能化的综合管理系统。所以在设计中,不仅要为大厦提供高品质的弱电系统基础设施,还应该能够利用智能化设备收集到大厦内各系统的相关资料,并分析整理成具有高附加值的信息,运用先进的技术和方法使大厦的作业流程更有效、运行成本更低、竞争力更强。 根据目前的实际情况及未来发展的趋势,提供一套完整的弱电智能化系统解决方案,力争把它建设成为一座功能齐全、技术先进的智能型写字楼。当然,在具体操作过程中,业主可以针对自己的实际情况有选择、分步骤的进行规划和实施。 2 设计目标和原则 2.1 设计目标 l 符合智能建筑甲级设计标准 l 提供舒适、高效、灵活的工作、生活环境 l 满足现代化写字楼办公的要求 l 满足现代化写字楼管理的要求 l 有大厦的特色 l 业界一流的高质量工程 2.2 设计原则 l 先进性 l 独创性 l 超前性 l 实用性 l 可实施性 l 经济性 3 弱电智能化系统的组成 3.1 系统组成 ******酒店智能化系统规划方案 目录 第一章系统概述5 1 前言5 2 需求分析及设计定位6 2.1 工程概况6 2.2 需求分析6 2.3 系统规划7 3 总体设计要求8 4 设计原则9 5 设计依据10 5.1 系统设计的主要依据10 5.2 系统设计遵循的技术标准10 第二章智能化系统规划方案12 1 综合布线系统12

1.1 需求分析12 1.2 系统功能13 1.3 系统构成14 1.4 系统设计14 1.5 综合布线系统特点18 2 闭路电视监控系统20 2.1 概述20 2.2 系统设计指标20 2.3 系统功能21 2.4 系统设计21 2.5 系统设备选型22 3 KTV点播系统23 3.1 概述23 3.2 KTV点播系统比较23 3.3 DVD点播系统功能与特点:24 3.4 网络架构图24 3.5 DVD点播系统组成:25 4 酒店―一卡通‖系统27 4.1 概述27 4.2 酒店门锁系统27 4.3 酒店消费―一卡通‖系统实现32 4.4 车辆出入控制及管理系统33 5 多功能厅音响、灯光系统42 5.1 概述42 5.2 需求分析42 5.3 音响灯光工程设计依据及设计指标43 5.4 多功能厅会议音响、灯光设计46 6 宴会厅音响扩音及灯光系统54 6.1 宴会厅的设计要求54 6.2 宴会厅设计55 7 背景音乐及广播系统60 7.1 系统概述60 7.2 需求分析60 7.3 设计依据61 7.4 系统组成61 7.5 系统设计62 7.6 设备布点统计62 7.7 实现功能63 7.8 语音广播系统的设计思路及各区点位分布情况64 7.9 选用器材说明66 8 计算机网络系统67 8.1 概述67 8.2 需求分析67 8.3 网络系统目标68

弱电智能化子系统设计技术要求

综合智能化系统设计要求 A智能化各系统的设计,要求联网能后各种主控机房的主机上统一集中监控;也能分地块进行独立控制。 1、通信自动化系统(CA)设计要求:该系统是提供给物业、商业管理的办公和设备管 理使用,用于数据信息(视频、语音、网络、控制等信号)的传输。 1.1综合布线系统:语音主干采用三类大对数电缆、数据主干采用万兆多模光纤进行设 计。 1.1.1商业和物业管理办公室1000兆光纤入户,光纤接至相关交换机柜位置。 物业办公管理区设于A1-4地下负一层,商业管理办公区设置于A1-4的3号塔楼10层。 1.1.2各类设备机房的综合布线系统信息点插座布置要求: 地下三层各变电所、发电机房、地下四层空调主机房、各处保安值班室或收费岗亭、都各设1个数据1个语音接口;智能化中心控制机房设2个数据2个语音。 综合布线采用基本型标准设计,每个信息插座装二个信息插座模块(语音、数据各一个),每个插座的配线电缆为1条超五类UTP,数据信息模块和语音信息模块均采用超5类非屏蔽RJ45模块,数据线采用超五类线。 其他楼宇自动控制系统按相关各专业系统要求设计信息点。 1.1.3综合布线系统要求具有先进性、开放性、灵活性、可靠性、冗余性。 1.2.1计算机网络系统 系统应能承载各种办公管理的语音服务、电子邮件、文件共享、文件传输、信息

发布等办公、商用通信等服务;并集成各种数据多媒体业务、楼宇设备管理等不同的数据应用系统。 A:系统提供应用的范围分为:安防系统网络、物业及商业办公网络、收银网络、楼宇设备管理网络、商场信息管理发布网络等,各系统网络采用专网自成小系统,各系统相关的服务器连接到项目局域互联网核心主交换控制设备,再经路由器等设备与外部广义互联网连接。 B:系统同时解决内部局域网和外部广义互联网的连接,两个网络之间采用逻辑隔离。为保证网络的安全性,网络必须有准入控制和分级管理等设置,能够根据授权进行不同等级的管理和操作。 1.2.2网络中同时存在多种不同用户使用网络,对网络的要求不同,对网络的安全性要求也不同。应考虑到不同系统的之间的隔离、安全、防干扰问题。系统应具有较高的稳定性和可靠性。IP地址规划要求:应用私网地址来进行规划,子网大小根据系统节点数进行设计。保证每个系统都用单独的IP网段。 1.2.3系统应具备高可靠性,稳定性,安全性。 1.3.1设计相应的商业信息发布系统,应根据商业区域的平面,提供系统设备的位置、型号等技术参数,信号传输的线路、管网通道。 商业信息发布装置设计要求:

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 摘要施工图的设计说明非常重要,在实行设计终身负责制的今天,尤为如此。文章阐述的弱电设计说明是作者结合多年设计经验,力求全面、翔实,希望对建筑电气设计同行有所帮助。 关键词楼宇自控综合布线有线电视安全防范停车场管理广播火灾自动报警及消防联动 1建筑概况 本工程位于() ()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合); (11)系统集成;

相关文档
相关文档 最新文档