1、工程概况与编制说明

1.1工程概况

㈠工程名称:金隆节能与降耗技术升级综合管网改造

㈡设计单位:中国瑞林工程技术有限公司

㈢建设单位:金隆铜业有限公司

㈣工程概况:从动力车间到原有1#和新增2#蒸汽干燥机。本标段架空蒸汽管道长度约为455米,包括固定支架和滑动支架的安装,疏水装置安装,蒸汽管道的敷设及焊接,管道无损检测和水压试验,管道除锈及保温等。本工程设计蒸汽管道为压力管道GC2类,补偿方式采用自然补偿和耐高压自密封旋转补偿器补偿。设计压力1.6-4.0Mpa、温度饱和.

㈤施工单位:中国十五冶华东公司

1.编制说明

2、中国瑞林工程技术有限公司设计的工程设计文件

3、国家和地方颁布的有关文件和规范要求

执行规程、规范及标准

1、《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-2010)

2、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)

3、《工业设备及管道防腐工程施工及验收规范》(GB50726-2011)

4、《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB50126-2008)

2、安装技术准备工作

2.1由项目经理负责整体安装工作,组织并管理技术领导小组、安装领导小组、质量管理小组。

⑴技术领导小组的职责

审查图纸及技术把关。做到深刻领会图纸中每个细节,管道平、立面及其相互之间的关系一定要搞清、搞明,遇到图纸不清等问题及时与设计单位联系。

⑵安装领导小组的职责

①检查各项工作、工艺准备情况。

②管道及其配件是否齐全。

③按图纸组织施工人员安装,确保安装施工质量。

⑶质量管理小组的职责

对所用原材料按国家相关标准、规范进行检查,对安装过程中每个环节必须进行监督,并得出检查报告,保送施工技术部。

2.2施工准备

①技术资料审查、会审管道全套安装图纸,填写压力管道开工报告,编制施工方案

②施工便道清理;施工现场具备路、水、电三通,在场地平整的基础上,为适应设备、材料、半成品的堆放和吊车、汽车拖车的进退,对场地进行人工找平和清理及绿化带内的树木移植。

③施工水源来自厂区内,用DN50管引出,两端加DN50阀门接到用水点用于试压用水。

④施工电源来自沿线配电室或工厂,电缆用3×75+1×25安临时配电盘,再从配电盘用电缆引到各用电器。

⑤在现场布置4台氩弧焊机,3套气焊,手持电动工具等布置安装现场。

⑥设备、材料吊装根据现场实际情况工区自行安排。

⑦支架的检查与验收。对土建施工的支架位置(平面坐标及标高)应用仪器进行

校核验收,支架结构的强度及表面质量均应符合设计要求,支架预埋钢板的位置,标高应做为检查验收的重点。

3、安装工艺流程

管子、管件、管道附件、阀门质量的检验→管道滑动、固定支架的制作与安

装→管道除锈及端部坡口制作→主管道吊装、组对与焊接→主管道上放空及疏水

装置的安装→补偿器的安装→焊缝外观检查→无损探伤→试压→保温→

冲洗、吹扫→交工

4、安装设备、工具人员一览:

5、起

复杂根据施工情况另外需要增加租用16T至25T吊车不等

6、安装工艺

(1)管道工程施工技术准备、收集整理工作。

a管道施工员按管段图对管道的安装焊口位置和数量进行编号。

b将标好焊口编号的管段图上的焊缝编号,按正式交工资料填写“焊接工作记录”,不同的管号不能混淆在一起。管段图的使用以段为单位,每一个区域的“焊接工作记录:(仅管号、焊口、规格、材质)按管段图装订的顺序装订成册,交班组与管段图配套使用,做好各施工班组原始记录。

c管道施工员将已经作成的“管道焊接记录”按管段图号、焊口号、焊工号、焊接材料、焊接日期、质量检测情况等输入电脑记录。

(2)支架安装(隔热管托)

a滑动管托安装,滑动底板及支墩预埋铁板焊接牢固,应满焊,滑动底板表面应无杂质,滑动管托和滑动底板间应滑动自由,管托的螺栓应拧牢固。

b导向管托安装,导向底板及支墩预埋铁板焊接牢固,应满焊,导向底板表面应无杂质,导向管托和导向底板间应在轴向滑动自由,严禁侧向移动,管托的螺栓应拧牢固。

c固定管托安装,固定管托应与支墩预埋铁板焊接牢固,两侧挡板应与管托焊接牢固且与支墩两侧面夹住,两块弧形托板应与管道下侧正中心管壁焊接牢固,弧形托板严禁与两侧挡板焊接,管托螺栓应拧牢固。固定支架与管墩预埋铁的焊接必须要确保砼强度达到设计要求后方可进行。

(3)、管道安装技术要求:

a建立健全焊工管理档案,焊工均需持证上岗。对每名焊工进行全面控制,确保每名焊工的每项焊接工作均有记录。焊工应持焊工证并经监理审核后方能施焊,每个焊口焊接完后应打上焊工钢印或记录下焊工的姓名。

b焊材根据母材材质选用,严格执行焊材保管、出库、烘烤、发放、使用回收制度。

c根据焊接工艺评定编制焊接工艺卡,焊工应严格按照工艺卡进行施焊,加强焊接环境监测和控制。

当出现下列情况之一时,应采取相应措施,否则禁止施焊;

相对湿度超过90%;

风速氩弧焊大于2m/s,电焊大于8m/s。

(4)管道预制与管道下料:

a预制长度要考虑吊装和运输方便,大口径管预制长度和重量,要事先与起重商量。

b预制段须留有调整余地,预制管段内部清理干净,用塑料纸或用盖板封好管口,防止异物进入管内。

c每一预制段都有应标明区号、管号、焊口号、焊工号,按区摆放。

d管子下料应根据平面、竖面图尺寸来确定。

e计算下料尺寸时,同时要考虑对口间隙、切割余量和焊接收缩量。

f下料时,焊缝上或焊缝边缘100mm范围内不允许开孔,应将焊缝错开。(5)管道切割及坡口加工

a本工程所有管道的公称直径均大于DN50,管道需用氧乙炔切割。切割后的坡口必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。

b焊件组对前应将坡口及其内、外侧表面不小于10-15mm范围内的油、漆、垢、绣、毛刺等清除干净,且不得有裂纹、夹层等缺陷。

c管道坡口采用V型坡口,坡口端面要与管子轴线垂直,坡口要用磨光机打磨出金属光泽。坡口形式如下:

a

a对照图纸核对下料尺寸,不得有误。

b看清图纸,弄清管件的组对方向。

c检查坡口几何形状及尺寸是否正确,坡口内外10-15mm范围内打磨清洁。

d管子管件组对时其内壁应做到平齐,内壁错边量不得超出相应规范要求。

E无缝钢管接头内外直焊缝磨平10-15mm,两纵缝要错开100mm以上,并根据管嘴的位置,决定错开方向。

f焊接管支管焊缝与纵向、环向焊缝距离不小于管壁厚的3倍。

g管道焊缝不允许在隔热管托以内,其与焊缝间距应不小于600mm。

h管子管件组对点焊工艺措施及焊接材料与正式焊接一致,为减少变形,应对点焊接。

7、管道焊接

a焊材(包括型号和规格)是否正确,焊材根据焊母材选用。

b焊接坡口表面二侧各50mm范围内是否已消除掉油污、油漆、氧化物、水分和其他污物。

c焊条使用前用按规定进行烘烤,使用时,每名焊工需配焊条保温筒内,保温筒盖应做到随时用随时盖。酸性焊条根据受潮情况经150-200℃,烘干1小时,碱性焊条必须经330-350℃保温1-2小时的烘干。

d不准在母材上引弧,引弧时要在坡口面内或引弧板上进行。在焊接中应确保起弧与收弧的质量。收弧时应将弧坑填满。多层焊的层间接头应相互错开。

e焊接过程中要仔细施焊,避免咬边、气孔、夹渣、弧坑及未焊透等缺陷,如发现这些缺陷,应停止继续施焊,及时处理缺陷。

f为了减少焊接应力和变形,要采取合理的焊接顺序,大口径管子焊接应考虑采取对称、交叉等焊接方法。

g每道焊缝应做好施工记录,记下焊工号、焊口编号及焊接日期。

h蒸汽管道材料采用氩弧焊打底一道(焊丝为TIG-50),手工电弧焊盖面两道(焊条为J422)。氩弧焊焊接时焊接电流115A,电压11V,焊接速度4-5cm/min;第一遍电焊焊接使用电流95A,电压21V,焊接速度9-10cm/min;第二遍电焊焊接使用电流100A,电压21V,焊接速度7-8cm/min焊条在使用前,应按说明要求进行烘干。温度控制100-150℃,随用随取

i 焊后外观检查

焊后外观检查不得有咬边、夹渣、焊缝高度及宽度、表面气孔、未焊透、未熔合、内凹等,一旦有这类缺陷,不得进入下一道工序,责令焊工对其进行返修,直至外观检查合格。焊工在管道氩弧焊打底层焊接完成后,立即上报给工程安装质检员,安装质检员在第一时间对其焊接作业进行检查,检查合格后方可进行电弧焊盖面工作,若发现有夹渣、咬边等情况,立即要求其返工。同样,在电弧焊盖面完成后,焊工应及时上报给安装质检员,安装质检员及时对其焊接作业进行焊后外观检查,当质检员认为其焊缝外观检查合格并且在管道上焊工姓名、焊接日期等标记后,焊工方可结束本道焊缝的焊接工作。

8、焊接的无损检验

a 焊道焊接完毕,外观检查合格后还需进行无损检验,无损检验采用X射线检验。无损检验需由有资质的无损检测单位进行,由具备无损检验资格的人员进行操作并按照相关标准要求进行评定。无损检验比例的确定根据设计及工程招标文件规定的要求进行。

b 对于X射线检验,要有足够的射线防范措施,射线安全距离应距射线源30米以上。

c X射线检验报告应正确标注每张片子拍摄流动及返修部位,以便准确返修,对于返修后重拍的焊口,应在焊口加上“R”以示区别。

d每出现一道不合格焊缝应再检验二道该焊工所焊的同一批焊缝,当这二道焊缝合格时可认为这批焊缝合格,若又有不合格焊缝时,应再加倍检查该焊工所焊同批焊缝,当再次检查不合格时,应对该焊工所焊同一批焊缝进行检查,并禁止此焊工在本工程继续施工。

8.1焊接质量控制

a)对焊工的焊接一次合格率实行动态管理,可以定期(如每周)或定量(如每50张探伤底片)对每名焊工的焊接一次合格率进行统计,焊工在该工程中的最初50张片子,合格率不得低于90%,以后每次统计的合格率不得低于95%。对于合格率偏低的焊工应视情况给予警告、短期停焊、重新考试等处理,若二次考试后合格率仍低于90%,该焊工将不得从事该工程得焊接工作。

b)对于无损检验不合格的焊缝,须用砂轮将缺陷清除后,进行补焊,再检验直至合格。如果缺陷严重,应将焊口切断,重新加工坡口组对焊接,再检验。

c)同一焊缝返修次数如下:

材料允许重焊次数

碳钢≤2

8.2管件、阀门安装

a)管件安装要求

b)管件安装必须符合施工图纸要求,安装前核对管件的材质、规格、型号是否与要求相符。

c)安装法兰时应检查法兰密封面及垫片,不得有影响密封面的划痕、锈斑等缺

陷。

d)法兰阀门在安装过程中应处于关闭状态,若为焊接阀门,在焊接过程中阀门应处于开启状态。

e)安装垫片时,垫片上的扭转力矩不应对垫片产生损伤,并根据管内工作介质及温度,本工程垫片采用金属缠绕垫片。

f) 波纹管补偿器:波纹管补偿器安装必须与管道保持同轴,波纹补偿器上所标标记(箭头)必须与管道介质流向保持一致,波纹管补偿器的临时紧固装置必须在所在管段的固定支架安装完成后,水压试验开始前统一拆除。

旋转补偿器:旋转补偿器安装必须与管道弯头保持同轴,蒸汽流向为旋转补偿器大头进小头出,补偿器中间悬臂长度符合设计要求,每组补偿器安装角度约为20°~30°。

8.3架空管道安装注意事项:

a)、为防止管墩损坏,排管时严禁将钢管一端直接架在管墩棱角处;

b)、为了防止大块垃圾或工具留在管道内部,给管道吹扫带来隐患,我方拟定在每根管道焊缝氩弧焊打底层完成后安排工人进入管道内部进行检查清理;

c)、为了保证管道中心在同一直线、标高处于同一水平线,在管道对口时利用经纬仪进行打线矫正;

d)、为保证焊接质量,在管道氩弧焊打底层焊接完成后,应及时进行电焊盖面,若遇特殊原因无法进行盖面时,应用透明胶带进行封口,等下次盖面前应进行焊口预热;

e)、为保证每道焊缝可追溯,焊接完成后应给每个焊口做好焊工代号、焊接日期等标记,考虑到打钢印毕竟也多少会损伤管口,我方拟定用无法擦拭的记号笔做标记;

f)、管道吊装应用不低于25T吊机进行,为防止在管道重力作用下卡口损伤管口,吊装时严禁将卡口直接卡在管口处,应使用吊带将钢管两端困绑后再吊装;g)、因为本工程管道为主管道,运行后将不会停运,我方建议所用阀门使用焊接阀门,防止垫片、法兰等损坏漏气;

h)、严禁在固定支架安装、焊接完成前私自拆除波纹管补偿器临时紧固装置。

8.4 管道系统水压试验

1)管道强度试验条件

a施工资料齐全并已通过甲方、监理和压力管道检验方的审核和检查;

b管道系统全部按设计文件要求安装完毕,管道探伤合格;

c管道支吊架型式、材质、安装位置正确,数量齐全,焊接质量合格。

d临时盲板安装正确,标志明显,记录完整。临时跨线、高点放空、低点排凝加设完毕,试验用设备已到位。

e各有关仪表管嘴已安装焊接完;

f管道试压方案已经批准,并已经技术交底完毕;

g试压用水已经确定,临时水源已引至试压现场,排水畅通;

h管线上不能参与试压工作的仪表设备已全部拆下(或隔离),并妥善进行保管;

2) 管道强度试验的准备工作

a确定试验所用介质,要求水中不得含有沙粒、铁锈等异物。

b 管道强度、严密性试验压力的确定:

本工程管道水压试验压力由设计文件确定,当设计文件无规定是应为设计压力的1.5倍,再根据设计温度加上20%温度系数确定。

3) 管道强度试验

本工程水压强度水压设计为3.6Mpa

a液压试验时,必须排净系统内空气,升压应缓慢进行,达到试验压力停止10分钟,然后降至设计压力停压30分钟,以无压降、无泄露、目测管线无变形为合格。试压时如有泄露不得带压修理,应将水排至缺陷以下后进行修理,缺陷消除后应重新试压。

b水压试验合格后降压时,排放地点应选合适地点;排放时应缓慢排放。

c管道系统试压完毕后,应及时拆除所有的临时盲板,核对记录,并及时填写管道强度、严密性试验记录,办理好会签手续。

4) 管道强度试验注意事项a 对位差较大管道,应将试验介质的静压计入试验压力中,液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组件的承受力。

b 试验前,注水时要打开排气口,排尽空气。

c 当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后,重新进行试验。

9、保温工程施工技术措施

保温工程施工前必须具备下列条件

1)支承件及固定件就位齐备。

2)设备管道的支、吊架及结构附件、仪表接管部位等均已安装完毕。

3)清除被绝热设备及管道表面的油污、铁锈。

4)对设备、管道的安装及焊接、防腐等验收合格。

10、安全技术要求

一、安全生产、文明施工技术管理措施

管道施工的施工条件艰苦,因此安全生产是保证工程顺利进行、保障工人生命安全和财产免受损失的重要技术问题。所有从事管道安装的工程技术人员和工人,在施工中一定要掌握并严格执行安全技术规程,高度重视安全防范工作,防止安全事故发生。因此公司安全部门要做好以下安全措施:

(1)安全组织措施

<1>对新工人、临时工人在技术安全部门进行专门的安全培训之后,才能进入施工现场,并要指定专人负责指导,之后才可以进行安装操作。未受过安全技术教育的人员不得进入安装现场。安全施工要从教育入手,安全教育要经常进行,还要有针对性。

<2>对本工种安全技术不熟悉的人员不能独立作业。

<3>每一项工程开工前,施工单位在技术交底时必须有安全交底,重要的工程和特别危险的工程一定要制出切实可行的安全技术措施,如有需要,还要对工程人员进行针对性的安全教育和培训。

<4>如发现危及安全工作的因素,应立即向技术安全部门或施工负责人报告,排除不安全因素后才能进行施工。

(2)安全技术措施

一般规定

<1>进入现场必须戴好安全帽、扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用品。若在3m以上的高处、悬空作业而无安全设施的,必须系好安全带,扣好保险钩。高处作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。

<2>各种电动机械设备必须有可靠的安全接地和防腐措施,不懂电气和机械的人员,严禁使用机电设备.

<3>施工现场应整齐清洁,各种设备、材料和废料应按指定地点堆放。拆除的箱板、木模板等应及时清理,防止朝天钉扎人。施工人员在施工现场应按指定的道路行走,不能从危险地区通过,不能在起吊物件下通过或停留,要注意与运转的机械设备保持一定的安全距离。

<4>施工前应检查周围环境是否符合安全要求,如土建的预留洞口处应用木板铺盖,或挂起危险标志。安排施工任务时,应尽量避免多层交叉施工;如必须多层交叉施工,应在中层设置安全隔板或安全网。

<5>地沟开挖后,除及时抽排地下水外,还应随时注意地沟壁是否有塌方的危险。如有可能,沟壁应及时用挡板支撑并挂警告牌。垂直搬运管子时,应注意不要与裸露的电线接触,以免发生触电事故,在金属容器内或潮湿的场所工作时,使用的照明工作灯应为12V,环境较干燥时电压也不能超过36V。

(2)工具、机具操作的安全技术

各种工具和设备在使用前应进行检查,如发现有破损,应在修复后使用。电动工具和设备应有可靠的接地,所有前检查是否有漏电现象。

(3)高处作业的安全技术

在高处作业的工人必须经过身体检查并受过一定训练,不适宜高处作业的人员,不得从事高处作业。高处作业时必须系好安全带,为高处作业搭设的脚手架必须牢固可靠,侧面应有栏杆扶手,铺设的跳板必须结实,两端绑在脚手架上。因气候恶劣而影响施工安全时,应停止高处作业。吊装管子的绳索必须绑牢,吊装时要服从统一指挥,动作要协调一致。管子吊上支架后必须装上管卡,不许放在支架上。

(4) 起重吊装的安全技术

起重吊装机械一定要受过训练的专门操作人员操作,其他人员严禁使用,各种起吊机械必须在允许的荷载范围内工作,不得超标。在整个吊装过程中,施工人员要听从指挥,熟悉指挥信号,不得擅自离开工作岗位。吊装时划分的施工警戒区域应设立禁区标志,非施工人员禁止入内。

(5)焊接的安全技术

焊接时,焊工必须穿好劳保用品,戴好面罩。氩弧焊的焊接场所应通风良好,打磨钨棒时应戴好口罩,手套等防护用品。施焊点最好用不透光的遮蔽物遮挡,以免强烈的弧光照射。在进行无损探伤时,划分的施工警戒区域应设立禁区标志,非施工人员禁止入内。用氧气乙炔焊割时,氧气瓶要严防沾油脂,乙炔必须有防止回火的安全装置。氧气乙炔瓶离火源的距离不应小于5m。

(6)防火措施

在易燃易爆场所进行施焊或明火作业时,必须事先采取隔离,吹净和化验等措施。并随时准备灭火器在旁边,一旦发生火灾,应采取灭火措施,并立即通知消防部门。

(7)安全用电措施

①施工用电制度应由专业电工负责,配电箱开关每天都应进行维护检查触电保安器,每天一次试跳记录。

②配电箱、开关箱应用铁皮制作,并安装设端正牢固,箱底与地面有垂直距离。配电箱下面的引出线走向明显排列整齐。

③配电箱、开关箱有门锁、有标志,无任何杂物,有防雨措施、有接零(地)保护,连接端要拧紧,防止松动接触电阻增大,引起火灾。箱内有漏电保护,一机一闸保险,熔丝选用符合要求,不用铜丝,熔断器无缺盖破损,线头不裸露。

④施工现场要有足够的照明,电线无老化、裸露接头现象。

⑤搭设脚手架或起重吊车伸臂与室外架空供电线路之间必须保持安全操作距离。

⑥临时电源的接设须由专职电工进行,严禁乱拉、乱接,工地的总电源由专人控制,每天下班前须进行检查并断开总电源。

(8)试压吹扫的安全技术

①吹扫噪声不影响正常生产生活为准,并划出安全距离范围。

②冲门位置需要按照现场实际情况进行调整,严禁将吹扫口方向对向城际高铁方向。

③冲管前对沿线参加吹扫工作的班组人员进行安全技术交底,把具体工作范围、工作任务和安全防护措施落实到每一个人。要参加吹扫工作的班组人员了解和熟悉自己的工作范围职责,了解可能发生的紧急情况的处理方法和措施。

④时刻注意天气预报,管道吹扫日期不应定在刮大风的日期,防止大风将大量的水蒸气雾刮向公路。

⑤每个参加管道吹扫的人员应时刻保持与现场指挥人员的联系,发现问题立即上报管道吹扫总指挥。

⑥疏水口位置严禁站人,防止烫伤事故发生。

(9)其他安全技术

施工中还要防止自然灾害。冬季施工时,要注意人员和管路、设备的防寒保温,防止因取暖造成的火灾和煤气中毒事故。

(10)文明施工管理措施

a成立文明施工管理领导小组,由项目经理任组长、项目总工任副组长、专职安全员、各班组长、后勤及保卫人员为组员,在文明施工管理领导小组的领导下,使所有施工人员能遵守文明施工各项规定,争创文明施工示范工地。

b在施工项目部主要出入口设置简朴正规的大门,门旁设立明显的标牌,并标明工程名称、施工单位、施工负责人及开竣工日期等内容。

C施工现场道路要平整、坚实、畅通,并设置相应的安全防护设施和安全标志。按施工总平面图划定的位置堆放成品、半成品和原材料,所有材料应堆放整齐并建立相应标识。

d施工现场垃圾,及时集中分捡、回收、利用和清运。垃圾清运出场必须到批准的垃圾堆场倾倒,不得乱倒乱卸。施工现场经常保持整洁卫生,运输车辆不带泥砂出场,并做到沿途不遗撒。

e工地食堂、伙房要有卫生管理人员,建立食品卫生管理制度,炊事人员必须有身体健康证。伙房内外要整洁,炊事用具必须干净,无腐烂变质食品,操作人员上岗必须穿整洁的工作服并保持个人卫生。

f控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害,清理时,适量洒水减少扬尘。

(11)施工现场安全措施:

a)应搞好施工现场平面总布置图,确定施工区域以及料物存放地点,在施工中遵照执行。

b)施工前应搞好施工现场的三通一平工作,整理施工现场各计划区域,场地平整,道路畅通,水电安排符合最佳位置。

c)施工现场的危险地带,应有保护措施,所有坑井、沟道以及运转层的孔洞,均应铺以地面平齐的固定盖板,面积较大而不能铺设的,应有围栏,吊装地点以及危险地带,应设警告标志牌,夜间应设警示红灯。

d)施工现场设备、料物堆放应整齐,不得有存水,道路应畅通,有的料物应加保护及防雨装置。

e)施工现场的道路应平坦,主要运输道路宽度不少于6米,并形成环形。其架设的管道或线路不得低于5米。最好设临时地埋。

f)安装设备、机具应按系统布置安排存放,并有专人专门管理,电焊设备、切割设备应按安全距离分开存放,并应随时整理,严禁随时乱拉。砂轮面的磨擦方向应避开施工人员,所有的设备应加保护装置。

g)施工临时用电应专设电工敷设,定人管理,电源控制应有总盘及分项控制,并应设有接地。总控制盘内应安装漏电保护器,并应设“有电”标志字样。

h)现场照明:潮湿地点、坑井或金属容器内部工作,必须使用行灯电压,并不得超过36伏,不得将电线接触金属构件或接近热源,工地临时用电一律为电缆线,禁止将电源线裸露插入插座中或裸露钩挂在电源开关上,非电气工作人员不得修理、处理电气设备。

i)施工现场的所有人员,必须戴安全帽,不得穿拖鞋或高跟鞋进入施工现场,所有施工人员一律穿工作服,高空施工人员应配有安全使用工具,应有绳索,分层施工应装设防护层。

吊装时应搞好吊升旗,重要设备的吊装措施应切实可行,并在吊装时加强守护,严明吊装次序及纪律,吊装桅杆下不得有人,钢丝绳的地滑轮处不得有人。

j)各工种所配备的劳保防护应穿戴整齐,施工中应相互配合,严禁在施工现场大声喧哗或打架、斗殴。

k)施工机具、吊装用具、绳索,使用前必须重新检查一遍,达不到要求的严禁使用。

l)土建与安装同时施工时,应采取相应隔离措施,严禁土建及安装上下层施工。m)施工现场应有专职或兼职安全员,工区主任、班组长应切实保证安全,施工人员加强安全思想教育,绝对不能盲目施工,违反操作规程。

n)定期定时搞好安全生产检查。

(12)、设备材料保管、存放、吊运、使用措施:

a)设备到厂后,应按安装顺序和厂地布置合理安排堆放地点,但不得挤压,以免造成设备变型,开箱检查时附件应按顺序堆放,小件可存放在仓库内,排列应整齐、挂牌,以备检查使用,严禁将清点完的构件乱放,尤其是施工场所、路边或吊装壁下。

b)进厂的物料,能露天存放的应按顺序存放,不得防碍交通,钢材应进入材料保管处,并应分类挂牌。砌体材料、保温材料应防雨防水,少量材料及特殊材料应存放仓库内,并有专人负责。

c)设备、材料进厂装卸不得撞伤,所有器材的箱体不得倒置及挤压,设备存放应有防雨装置,开箱检查的设备暂不安装时应重新封闭。

d)设备材料存放,大宗钢材进入钢材保管处,砌筑保温材料可存露天加防护,较重设备应进仓库,阀门、仪表进仓库,易燃易爆物品应有专用仓库,分别存放。

e)设备开箱后,箱内的设备安装使用说明书以及产品合格证,应保管存档,材料应有质量证明,有的材料应有复验证明,应妥善保管存档以备查对。

f)设备材料存放、保管搬运应有专人负责,并具有设备明细记录及材料出放计量证明。

g)严格设备及材料的看管工作,凡设备、材料购置,保管人员应分类存放并搞好记录,为设备、材料安全负责。

h)同抓共管,设备的保管是安装前主要工作,必须严格看管,所有附属部件应完整无缺,设备材料看管人员和保卫人员应严守。

(13)文明施工:

文明施工反映着企业的素质,施工中的精神文明关系到施工中的信誉,因此在施工过程中,应加强精神文明建设,保证相互关系以及施工进度和质量:

1、施工规定:

(1)认真贯彻执行公司有关规定,服从领导,听从指挥。

(2)精心施工,确保工程进度和质量。

(3)相互团结,互敬互爱,遵师爱徒。

(4)有组织有层次的工作,尊敬领导监督指正。

(5)搞好施工中兄弟单位的团结,互敬互让。

2、施工工地纪律:

(1)遵守工地作息时间,不得迟到和早退。

(2)定期完成分配任务,确保工程进度。

(3)认真对待技术标准,保证施工质量。

(4)爱护设备和材料,相互监督,认真负责。

(5)施工中要有责任心,不得换岗和离岗。

(6)遵守国法和厂纪厂规,不准打架斗殴。

(7)节约用电用水,爱护公共设施。

(14)安全生产:

1) 认真贯彻执行国家安全规程和现场管理办法,严格遵守《建筑安装工人技术操作规程》和有关规定。

2)现场指定专职安全员,组织全体施工人员,

定期进行安全活动,做好每个单项工程施工前的安全技术交底。

3)施工现场必须保持道路畅通,不允许在道路两侧任意堆放东西。

4)进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿戴好劳动保护用品,非施工人员,未经许可,不得进入施工现场。

5)临时用电线路布置应整齐,符合安全用电规定,临时用电一律由电工架安与管理。

6)室外的施工机械必须采取防护和防潮措施,

机电设备要有可靠的接地保护装置。

7)施工现场必须保持整齐清洁,现场显眼的地方应设安全标志牌。

8)严格遵守现场指挥的有关规定,以及搞好安全防火防盗的规定。

11、质量保证体系

⑴、为确保质量,公司建立了完善的质保体系,围绕专职质量保证工程师,专职质量检查责任工程师,下设各专业安装责任工程师。对管道安装质量进行严格控制,全面系统性管理。

⑵、质保工程师、质检责任工程师组织各专业责任工程师经常对施工人员进行质量安全教育,做好技术交底的工作,定期进行质量检查工作,及时消除质量隐患,以保证工程质量。

⑶、专职检查人员应认真执行质量管理制度,并根据锅炉安装特点和规范要求,对管道安装质量进行监督和检查,及时处理施工质量问题和实事求是地反映质量问题。

⑷、严格认真执行质量三检制(自检、互检、专检),三不放过(找不出原因不

放过、提不出措施不放过、不接受教训不放过),及时的按工程要求填写施工质量检查记录,每道工序质量合格,经专职人员签证后方准进行下道工序安装。

⑸、组织工人经常进行技术学习、培训,积极推行新工艺,提高工人技术素质,发动参加施工人员提合理化建议,及时发现并消除隐患。

⑹、参加施工人员应有对工程质量高度负责的精神,严格遵守设计规范、规程质量要求,精心操作,一丝不苟,把好质量关,克服通病,提高工程质量。

质保体系网络图

蒸汽管道专项施工方案(精)

张家港永恒线热网管道建设 工程一标段 蒸汽管道专项施工方案 编制:马福明 审核:王科 批准:包建平 江苏兴安建设集团有限公司 2013年1月12日 目录 1、工程概况与编制说明―――――――――――――――1 2、安装技术准备工作――――――――――――――――1 3、安装工艺流程――――――――――――――――――4 4、安装设备、工具一览表――――――――――――――4 5、起重设备――――――――――――――――――――4 6、安装工艺――――――――――――――――――――4 7、焊接――――――――――――――――――――――6 8、无损检测及水压试验―――――――――――――――7 9、管道保温――――――――――――――――――――9 10、安全技术要求――――――――――――――――――10

11、质量保证体系――――――――――――――――――14 1、工程概况与编制说明 1.1工程概况 ㈠工程名称:张家港永恒线热网管道建设工程一标段 ㈡设计单位:南京苏夏工程设计有限公司 ㈢建设单位:张家港永兴热电有限公司 ㈣工程概况:从永兴热电预留DN800接口至苏虞张高速和安庆路交叉口。本标段架空蒸汽管道长度约为2430米,包括固定支架和滑动支架的安装,疏水装置安装,蒸汽管道的敷设及焊接,管道无损检测和水压试验,管道除锈及保温等。本工程设计蒸汽管道为压力管道GB2类,补偿方式采用自然补偿和耐高压自密封旋转补偿器补偿。设计压力1.5Mpa 、温度320℃. ㈤施工单位:江苏兴安建设集团有限公司 1.2编制说明 1、张家港永恒线热网管道建设工程的招标文件 2、南京苏夏工程设计有限公司设计的工程设计文件 3、国家和地方颁布的有关文件和规范要求 执行规程、规范及标准 1、《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-2010) 2、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011) 3、《城镇供热管网施工及验收规范》(CJJ28-2004)

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

管道支架制作与安装专项施工方案

国网重庆服务中心凤凰D座给排水分系统消防管网综合改造工程 管线支架 制作与安装方案 编制人: 审核人: 批准人: 华丰消防工程有限公司 二0一九年九月

目录 一、工程简介.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编写依据 (3) 三、施工技术 (4) 3.1 工艺流程 (4) 3.2 技术要点 (4) 3.2.1管道支架制作 (5) 3.2.2焊接和焊接验收 (9) 3.2.3刷漆施工 (10) 3.2.4安全管理规定 (13) 3.2.5环境管理规定 (14)

一、工程简介: 1、工程名称:国网重庆服务中心凤凰D座给排水分系统消防管网综合改造工程。 2、工程地点:重庆市渝北区青枫北路20号。 3、计划工期:45日历天。 4、质量要求:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 5、工程规模及项目概况: 1)室内消防水池及消防水泵房的消防给排水系统:消防水池有效容积为390m3,新建消防水池容积576 m3;更换消防水泵6台;消防水池更换照明设施,水泵房天地墙重新装修250平方米等。 2)屋顶消防水箱的消防给排水系统:更换屋顶水箱18m3和屋顶稳压设施设备等。 3)凤凰座D座的室外消火栓管网系统:重新安装室外消防管网520米。负一层至九层管道井消防立管锈蚀严重,将消防立管加固加套管和支架,并补刷油漆等。 二、编写依据 a)施工图纸以及施工图纸说明 b)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 c)《钢结构焊接规范》GB50661-2011

蒸汽管道专项施工组织方案

专业技术资料分享 中棒线蒸汽管道专项施工方案 一、工程概况: 本工程属于蒸汽管道安装工程。地点位于大冶特殊钢股份有限公司中棒线 厂区内,主要供轧钢综合楼用蒸汽。由中冶京诚工程技术有限公司设计。蒸汽管道材料为无缝钢管,材质20号钢,标准号20-GB3087—2008,管经为DN150,总长约430米。该蒸汽管道的工作温度为194℃,工作压力为 1.27Mpa 。 二、施工依据 1、中冶京诚工程技术有限公司设计图纸261.40A101A06R-TE002 2、《工业金属管道施工规范》(GB50235—2010) 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98) 4、《承压设备无损检测》JB/T4730-2005 5、《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 6、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ299-91 7、《管道支吊架》GB/T17116 8、《特种设备安全监察条例》(2009) 9、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009 三、施工工艺 (一)管子检验: 1、管材必须具有制造厂材质证明书、合格证,并且符合GB/T8163—2008标准。材质为20#钢。 2、管子应进行逐根检查,其外径、壁厚允许偏差应符合钢管制造标准。 3、管子必须进行外观检查,其表面不得有裂纹,重皮、毛刺,凹凸、缩口氧化铁等应予清除,无超过壁厚负偏差的锈蚀,麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。(二)管件检验 1、管件、管道组成件必须有产品合格证明书,并应按设计要求核对材质, 型号和规格。 2、管件外表面应无裂纹、缩孔夹渣、折迭、重皮等缺陷。

蒸汽管道安装施工方案

博野县经济开发区东区集中供热中心附属管网项目 管道安装施工方案 编制柴宇 审核刘国君 批准陈亚江 山西省工业设备安装有限公司 博野项目部 2015年10月20日 目录 1、工程概况 2、编制依据

3、管道材料的验收和领料 4、管道施工工艺 5、管道预制 6、支架制作与安装 7、管道安装 8、管道焊接 9、管道试压 10、管道吹扫 11、管道涂漆 12、管道保温 13、交工前的管道安装检查 14、质量保证措施 15、工程防护 16、安全文明施工注意事项 17、质量保证体系 18、施工工序质量控制流程 19、人员配备、主要施工机具 20、施工进度保证措施 1、工程概况 1.1、工程名称:博野县经济开发区东区集中供热中心附属管网项目。 1.2、本工程管道设计压力为1.6MP a、设计温度为245℃,本设计管道属GB2级压力管道,蒸汽管道从热源接出,沿甲方指定路由采取架空、钢套钢直埋方式敷设至各

用户,关经过为DN250-DN50。 1.3、本工程蒸汽管道采用普通流体输送用埋弧焊钢管、输送流体用无缝钢管,焊接连接。保温采用离心玻璃棉材料。主要工程量如下表: 2、编制依据 2.1、施工图纸及设计要求。 2.2、《城镇供热管网设计规范》(CJJ 28-2014)。 2.3、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ/T 104-2014)。 2.4、与工程相关的国家行业标准、规范。

3、管道材料的验收和领料 A、管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。 B、管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。 C、管道组成件及管道支承件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏。 D、阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5 倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格,密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。并填写《阀门试验记录》表格。 E、自检合格后报现场监理工程师检验认可,方可入库使用。 F、材料领出之前应会同发料人共同清点其数量、规格、型号,如发现有损伤等情况其材料不得进入施工现场;发料人应记录备案并采取隔离措施。 4、管道施工工艺 4.1、管道预制程序 施工准备——材料领用——划线——尺寸检查——下料切割——坡口加工——焊口检查——组对——点焊——检查——焊接——外观检查——焊后处理——检验——防护标识。 4.2、管道现场安装程序 预制管段搬运现场——管内清理——配管支撑安装——管段组对点焊——检查(尺寸、焊口)——焊接外观检查——检验——管内清洗——系统试压——防腐保温。 5、管道预制: 5.1 材料切割

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

低压蒸汽管道安装施工方案

工程 低 压 蒸 汽 管 道 施 工 方 案 编制: 审核:

批准: 年月日

目录 一工程概述 (1) 二编制依据及执行规范 (1) 三施工方法及工艺要求 (1) 1 ........................................................................................... 管道材料检查及验收 2 2 .............................................................................................. 管道安装施工程序 3 3 .............................................................................................................. 管道预制 3 4 .............................................................................................................. 管道焊接 5 5 .............................................................................................................. 管道安装 6 6、管道的系统试验 (12) 7 ....................................................................................... 管道系统的吹扫和清洗 13

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。

本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。 三、施工准备 因本工程工期紧,施工准备时间相当短,因此,只有做好各项施工准备工作才能够保证工程的顺利施工。 3.1技术准备:接到业主通知后立即组织测量、试验、工程技术、材料、施工等人员熟悉图纸及有关资料,复测施工场地的控制网,设置较为固定的控制测量标桩,做好施工各原始资料分析,编制具体的施工组织设计和施工方案,组织图纸会审,做好图纸技术交底,并对相关人员进行技术交底。进行试验,编制质量保证计划及各分项工程作业指导书。提交开工报告。 3.2人员准备:根据需要,尽快建立健全项目组织机构,人员分批分期进场。同时利用现有在项目人员进行工程概况、施工程序及施工方法、质量标准、安全措施、施工工期、文明施工及环保、地方关系等进行交底。对所有进场人员进行适当的技术培训和思想素质教育,开施工动员大会,使每个员工以高标准的工作质量、高度的责任心投入工程中,确保工程质量和工程进度。同时将各种技术管理人员、组织机构、特殊作业工种人员名单及各种证件等上报监理部。 3.3设备准备:各施工机械设备分期分批进场,并立即进行保

蒸汽管道安装现场施工工艺

精心整理 蒸汽管道安装施工工艺 1.安装场合及特点 本章适用于一般工业建筑蒸汽压力不大于0.8MPa的管道及附属装置安装工程。 2.材料及设备要求 2.1管材:碳素钢管、无缝钢管,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不 平现象。 2.2 2.3 正确,强度符合要求,手轮无损伤。 2.4 2.5 要求。 2.6 2.7 2.8 3. 3.1安装直埋管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 3.2安装地沟内的干管,应在管沟砌完后、盖沟盖板前,安装好托吊卡架后进行。 3.3架空的干管安装:应在管支托架稳固后,搭好脚手架再进行安装。 4.施工工艺流程及操作方法 4.1工艺流程:

4.2安装前准备: 4.2.1认真熟悉图纸,根据土建施工进度,预留槽洞及预埋件。 4.2.2按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡架位置等施工草图。把干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、座标位置等找好。 4.3室外蒸汽管道安装 4.3.1管道直埋: 4.3.1.1 4.3.1.2 沟边保持0.6-1m 4.3.1.3 每段长度一般在25-35m 并在试压前安装完毕。 4.3.1.7管道水压试验,应符合设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。 4.3.1.8管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊门处的防腐在试压完后再处理。

4.3.1.9回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。 4.3.2地沟管道安装: 4.3.2.1在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进安装。 4.3.2.6遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并做好记录,按设计位置安装。 4.3.2.7管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定处的止动板。 4.3.2.8试压冲洗,办理隐检手续,把水泄净。 4.3.2.9管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

管道安装专项施工方案

宜宾市中心城区水源迁建和供水保障抢险救灾工程(过江隧道竖井至一水厂) 管道安装专项施工方案 编制人: 项目技术负责人: 公司技术负责人: 编制单位:宇洋园林工程有限公司 编制日期:二0一七年十月 一、编制说明 1、本方案主要针对宜宾市中心城区水源迁建和供水保障抢险救灾工程(过江隧道竖井至一水厂)埋地管道安装及架空管道安装,根据施

工图和相应的验收规范、检验方法等编制。 3、编制依据及引用标准 (1)《给排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (3)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 (4)《现场设备工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 (5)《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 (6)《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0447-2014 (7)《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 二、施工准备 1、工程概况:本工程为K0.00至K3298管线,管线直径均为820mm,经过老宜飞路侧沿岷江江边下埋施工。 2、工程特点:施工现场地质复杂,管线下埋通过路段多为软弱地基及泥夹石路段,土方开挖需在斜坡及软弱地基、耕土上进行,并且施工期间处于冬季,工期紧,施工困难,需做好各方面的协调工作。 三、管道安装施工工艺 管道工程施工顺序:施工准备(技术、人员、机具、材料、现场)→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统实验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总→竣工验收。 埋地管道施工流程:按图测量、放线、打桩→挖管沟→沟底垫层处理→复测标高→管道预制、防腐→下管找正→管口连接→部分覆土回填→试压前检查→

东佳蒸汽管道施工方案

山东东佳集团股份有限公司蒸汽管道安装工程 施工方案 编写: 审核: 批准: 中石化工建设有限公司 2017年5月26日 目录

一、工程概况 (2) 二、施工依据 (2) 三、施工工艺 (3) 四、质量控制…………………………….8 五、劳动力需用计划 (9) 六、施工机具需用计划 (9) 七、安全文明施工措施………………….10 八、交工验收………………………..11 一、工程概况: 本工程属于蒸汽改造工程,主要供应汽轮机房内用汽。地点位于博山区山东东佳集团股份有限公司厂

区内。由山东金珂设计院设计。蒸汽管道减压前设计压力1.25MPa,减压后设计压力0.4MPa,减压前温度192℃,减压后温度150℃。管道材料为无缝钢管,材质20号钢,标准号GB/T8163—2008,管经为DN50~DN20,总长约100米。 主要工程实物量一览表 压力管道一览表 二、施工依据 1、XXXX煤气热力研究院设计图纸。 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97)。 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98)。 4、《承压设备无损检测》JB/T4730-2005。 5、《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008。 6、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ299-91。 7、《管道支吊架》GB/T17116。 8、《特种设备安全监察条例》(2009)。 9、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009。 三、施工工艺

(一)管子检验: 1、管材必须具有制造厂材质证明书、合格证,并且符合GB/T8163—2008标准。材质为20#钢。 2、管子应进行逐根检查,其外径、壁厚允许偏差应符合钢管制造标准。 3、管子必须进行外观检查,其表面不得有裂纹,重皮、毛刺,凹凸、缩口氧化铁等应予清除,无超过壁厚负偏差的锈蚀,麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。 (二)管件检验 1、管件、管道组成件必须有产品合格证明书,并应按设计要求核对材质,型号和规格。 2、管件外表面应无裂纹、缩孔夹渣、折迭、重皮等缺陷。 3、管道壁厚尺寸测量,应不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 4、法兰、盲板密封面应平整、光洁,不得有裂纹,毛刺及径向沟槽。 5、弯头采用R=3.5D的无缝弯头,材质为20#钢,PN2.5MPa。 6、三通、变径采用钢制件,材质为20#钢,PN2.5MPa。 (三)阀门检验; 1、核对阀门制造厂的合格证书,型号、规格等,每一个阀门都应有一个合格证并要保存。 2、每个阀门须进行单体强度压力试验和严密性试验,强度试验压力为公称压力(2.5MPa)的1.5倍即3.75MPa,试验介质:洁净水,试验时间不少于5分钟,以壳体填料无渗漏为合格;严密性试验压力为公称压力(2.5MPa),试验介质:洁净水,试验时间不少于5分钟,以阀瓣密封面不漏为合格。 3、试验合格的阀门应做好标识,排净内部积水,用空气吹扫干净,并加盖封闭进出口,作好试验记录。 (四)焊材检验 1、焊条、焊丝应有产品合格证书,材质证明书。 2、焊条、焊丝应包装完整,无破损及受潮现象,标志应齐全。 3、清除焊丝表面的油污、锈蚀等。 (四)管道施工 1、一般注意事项: (1)、所有管子、弯头、法兰等必须有制造厂的材质证明书。 (2)、管道预制前,用手提砂轮机打磨管道外表面显现金属光泽符合要求后,涂刷二

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

污水管道施工专项施工方案

专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程)编号: 宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程) 污水管道施工 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 淮阳县第二建筑工程公司 年月日 污水管道施工专项施工方案 一、污水管道施工专项施工方案编制依据及原则 1、宁陵县城污水管网改造工程道路工程污水工程施工图纸。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡和连续施工。

4、科学地安排雨、夏季施工项目。保证施工生产的均衡性和连续性。 5、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、采用国内外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。 7、尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量,科学地布置施工场地,减少施工用地。 8、采用先进的质量体系标准及市政施工及验收规范。 二、工程概况 1.拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。线路全长2953.6米。本标段污水段落划分如下桩号K0+000-K0+710;桩号K0+710-K0+980;桩号K0+980-K1+660;桩号K1+660-K2+630;桩号K2+630-K2+959.6,全长1959.6米,污水管道位于道路西侧,距中线1 2.0米。设计雨水管道工程起止桩号为:K0+000~K2+950,全长1950米,雨水管道位于道路西侧,距中线1 3.5米。本标段污水管道施工主要是对污水管道沟槽开挖、管道铺设安装。 2.排水系统结构 污水管道系统结构: ①污水管道管材:二级、三级钢筋混凝土管。 ②检查井:砖砌。 ③污水检查井设置:采用球墨铸铁井盖及盖座。 3.工期与质量要求 工期:招标工期为150天,计划工期为150天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。 工程质量等级:合格。 三、工程地质 1、地理位置 拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。 2、气象 场地所处成都市为温带气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量约为610mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 四、管道施工组织体系及进度计划 为确保该施工段保质保量按期完成,根据公司实际情况。经过仔细的研究,我们将按下列程序组织实施。 (一)施工组织体系及劳动组织 1、为保证关键工序如期按实际计划完成进行,在现场组织以下施工体系,各负其责。施工组织机构如下图:

蒸汽管道安装工程施工方案

蒸汽管道安装工程施工方案 XXX纺织工业有限公司 蒸汽管道安装工程 编制人: 审核人: 批准人: 2010年8月22日 目录 第一章工程概况 第二章施工组织设计编制依据第三章施工部署 第四章施工方法 第五章工程保证措施及技术管理措施第六章施工进度计划及工期保证措施第七章劳动力和材料设备投入计划第八章施工技术安全、环境、健康(HSE)与文明施工主要措施第九章施工临时供水、供电计划第十章施工平面布置和临时设施布置 第一章工程概况 一、工程概况 本工程为珠海XX纺织有限公司新增供蒸汽管道安装工程。由翡翠制衣(珠海)有限公司与XX 纺织有限公司之间外围墙已建DN200公共管线延长接驳至XX公司新锅炉房新增分汽缸,再由新建分汽缸安装两条DN150的低压蒸汽管,1条到旧锅炉房与两台在使用锅炉连通,蒸汽管道为GC2;另1条到新建8号厂房一层分气缸供各楼层使用,管道为GC3。蒸汽管道的最高设计压力为 1.76Mpa,最高设计温度为300?。 二、工程地点 珠海市南水精细化工区内 三、工程特点 1 、前期工作繁多,专业性强 该工程的施工工期为45天,施工工期较短,施工难度大,要求高、管理严格。为确保工期,前期图纸的设计)安装的告知)材料的订购等工作必须提前准备。管道安装和管道保温专业性强,必须投入相当数量的专业技术人员和先进的施工设备进行施工。在施工过程中必须按国家有关标准和规范施工,施工期间认真做好组织工作,加强安全教育,确保施工安全。 2、材料的性能要求高 施工图中的流量计、阀门等在安装图中均有不同的参数要求,在材料采购时要根据不同的参数进行订购,注意是需要一定的订购周期。 第二章施工组织设计编制依据 , 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97);

工艺管道安装施工方案(加油站)

施工方案

目录1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工步骤方框图 5.材料检验 6.管道安装 7.焊接及焊缝检验 8.管道系统试验 9.质量控制与管理 10.安全与文明施工 11.交工验收 12.施工进度计划表

1工程概况 本工程为安装工程,设计新制作新油罐及工艺管道,由我公司承建的工程加油部分工艺管道,按新设计图内容,加油区由四个油罐及4台加油机组成。 2编制依据 2.1相关技术文件 2.2 GBJ235-82 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) 2.3 GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SHJ501-85 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道工程施工及验收规范》 3 施工准备 3.1 由项目部工程部组织施工人员进行技术交底 , 熟悉业经会审的施工图纸及施工验收规范和有关的技术文件 , 提出完整的材料计划和措施用料计划 , 由质安部进行安全交底及教育。 3.2 施工机具的准备及人员配备。

3.2.1 需准备的施工机具如下表:

3.2.2 施工人员: 钳工: 1 人电焊工: 6 人

气焊工: 1 人起重工: 2 人 电工: 1 人普工: 2 人 安全员: 1 人质检员: 1 人 技术员: 1 人施工队长: 1 人 3.2.3 现场做好三通一平 , 建好临时设施。 3.2.4 各工种人员必须通过上岗前培训工作 , 对参加施工的焊工进行资格审查 , 必须有劳动部门颁发的相应项目的合格证。 3.2.5 技术员将技术要求和要领向施工班组交底。 4 施工步骤方框图 5 材料验收 5.1 管子、管件、阀门及板材必须具有制造厂的质量合格证明书,对材料的质量有异议时,应经复验合格后,方可使用;管子、管件、阀门在安装前,应按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查,不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,锈蚀或凹陷不

管道安装专项方案

管道安装施工方案 一、施工测量 1、总体测量工作程序 测点交接→测点复测→建立施工导线网、布置水准控制点→测定各桩位→局部放样。 2、原测量控制网(点)的复测 开工前对建设、设计单位移交的平面控制点和高程控制点,按原测设的网型和等级,并按《工程测量规范》GB50026-93的有关技术要求进行复测。复测拟用仪器:平面控制采用Ⅰ级全站仪;高程控制采用DS2水准仪。复测和计算成果符合精度要求后,报监理工程师认可,其点位才能使用。 3、控制系统的建立 针对本标工程的特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 (1)、平面控制系统 拟采用导线测量的方法建立等级为一级的平面控制系统,即方位角闭合差10n(n为测定系数,测距相对中误差≤1/30000),采用南方测绘全站仪。系统布设时,以甲方提供的控制点为导线起始方向,沿本标段外围布设一环形闭合导线,并联测甲方提供的控制点。导线点的埋设规格采用GB50026-93《工程测量规范》附录的金属标志图设置。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受施工道路交通的影响,并保护好定位桩。 (2)、高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为三等的高程控制系统[即环线闭合差为±12 √Lmm (L为环线的水准路线长度,单位为Km)],测

量仪器采用日本索佳B1型水准仪,由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 (3)、放线控制 本标工程的放线控制主要项目包括以下几个方面: ①道路红线的平面控制; ②管道中线、轴线的平面及高程控制。 4、主体工程测量 (1)、施工放线 本工程的施工放线工作主要包括以下几个方面: ①检查井中心位置放线和伸缩缝设置位置放线; ②道路、管道中线测放: 测量放线时,先由坐标控制网,采用坐标法放出检查井设置位置,打设井位及伸缩缝控制木桩,然后再测设管道中线,并每隔10m打设临时中线控制木桩。在施工过程中,需多次重复测放管道中线。 (2)、标高测量与控制 把管道的相对标高引测到水准基座上,然后将地面高程控制点标高通过两台水准仪及钢尺上下传递读数方法引测至管道沟槽底,确定地下管道控制标高,如图所示。

蒸汽管道项目工程施工方案计划

! - 沙钢开坯修磨线土建、安装总承包工程 蒸汽管道施工方案 中国三安建设有限公司 编制:________________ 日期:___________________ 审核:________________ 日期:___________________ 批准:________________ 日期:___________________

编制依据 1. 沙钢开坯线主体设备项目建筑安装工程合同; 2. 沙钢开坯线主体设备项目建筑安装工程燃气及热力管道施工图纸 3. 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010; 4. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 5. 《气焊、手工电焊及气体焊接缝坡口的基本形式与尺寸》GB985 6. 蒸汽管道施工安全技术规范; 7. 施工图纸及设计文件。 工程概况 2.1本工程承包范围 1. 从9#、10#高线原有蒸汽管道DN200阀门架设? 219X 7蒸汽管道沿主厂房 D轴线至52轴至开坯线加热炉; 2. 工程内容包括管道及管道附属设备安装、除锈、防腐、保温、强度试验、气 密性试验等工作; 安装方案 3. 1蒸汽管道安装工艺流程 3. 2蒸汽管道敷设 3. 2.1、蒸汽管道坐标确定 根据图纸设计和土建提供的标高基准点复测管道系统的标高,特 别要检查原预留管道接口的标高。 3. 2.2、蒸汽管道敷设 A. 蒸汽管道架空敷设高度应按设计要求实施;人行地区,不应低于2.5m;通行 车辆地区,不应低于4.5m,安装高度以保温层外表面计

B. 支架的安装要检查其稳固性,平面位置,标高和坡度等要符合设计要求。 C. 在立管下部安装管道支座或在上部安装吊架。 D. 管道的吊装注意绳索绑扎管子的位置要尽可能使管子不受弯曲或 少受弯曲,吊上去的管段,要用绳索捆绑牢靠,避免发生管子从支架上滚落。 E. 蒸汽管道上,支管应从干管的上方或侧方接出,以免凝结水流入支管。管道 的对接焊缝或法兰接头离开支架200mm 3. 3阀门、补偿器安装 3. 3.1 、阀门安装 蒸汽管道上的阀门安装前均要按规范要求试压合格,成排安装的管件阀门,在同一直线上间距偏差不得超过5mm水平管段上的阀门,手轮应向上安装。 3. 3.2、补偿器安装 本工程中补偿器是通过设计的来回弯来对管道的热伸缩进行补偿,安装时补偿器一侧应设置固定支架,固定支架必须安装牢固保证管子不能移动。两个固定支架中间应设置导向支架,以保证使管子沿着规定的方向作自由伸 缩。支架上应安装托架,以保证支架 中心与托架中心一致,防止管道热胀后偏移。 3. 4蒸汽管道的焊接及检查 3. 4.1、管子、管件的坡口形式和尺寸应该符合设计文件规定,当 设计文件无规定时,可依据《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235-2010)附录第B.0.1?B.0.6条的规定确定。 3. 4.2、接头的坡口形式以V型为主(个别情况视现场具体情况 定),间隙1?2毫米,夹角600?700为宜,并符合GB985《气焊、手工 电焊及气体焊接缝坡口的基本形式与尺寸》规范要求。 3. 4.3、坡口的加工宜采用机械和气割相结合的方法;机械的方法是用手动坡口