(1)总监理工程师办公室质量监理组织

岳常高速第一总监办创优监理组织由总监、副总监、工程部和中心试验室组成。工程部承办工程技术和工程质量管理工作,主要有:拟订有关技术业务的监理规定和工作程序;协调和组织技术交底、技术基础资料的提交;解释和处理合同文件中存在的遗漏、错误与含糊不清的问题;协助驻地办审查承包人施工组织设计、重要施工方案;负责协调处理施工中的重要技术、质量问题;调查分析质量事故;审查处理工程变更以及正常的施工质量监督等工作。中心试验室主要负责工程材料、成品质量、标准试验的检测、验证,配合工程质量验收及对驻地办试验室、承包人试验室的工作进行指导、监督与管理。

(2)驻地监理工程师办公室创优监理组织

驻地监理工程师办公室根据监理服务协议规定,依据工程内容和总监理工程师授权分工设置道路组、结构组、测量组,试验检测组等。

(3)质量监理人员的素质

质量监理人员除具备监理人员的基本素质外,还应具有履行质量监理职责的技术业务能力:

①熟悉技术标准和技术规范;

②有与监理岗位相适应的理论知识;

③掌握工程检测试验方法;

④掌握所监理项目的施工工艺;

⑤了解所涉及的施工机械性能;

⑥具备同类工程的施工监理经验,了解易发生质量问题的薄弱环节及其应采取的对策;

⑦具备质量发展趋势的数据分析判断和处理能力。

(4)明确岗位职责与工作程序

①明确各级监理机构和监理人员的职责范围和工作内容。

②建立监理工作制度和程序,如质量事故处理程序、变更设计程序、试验工作程序、会议制度、资料管理制度、收发文制度、监理月报制度、试验室工作制度等。驻地办在此基础上根据具体情况进行细化,制订工作制度与工作程序,规

范和完善监理工作管理。

(5) 思想认识要到位

思想决定态度,态度决定行动,行动决定工作质量,本项目要想真正实现优质工程目标,首先我们认为要从思想上抓起,特别是全体监理人员和项目部领导班子,务必要真正树立创优工程意识,从而通过监理人员和项目部领导班子带动全体参建人员从行动上去体现工程创优。有了这种认识的提高,我们就夯实了创建优质工程的基础。

质量监理流程图

二、落实承包人质量保证体系

承包人应建立完善的质量保证体系,以强化工程质量管理,监理工程师在开工前进行检查落实。

(1)承包人质量保证体系应健全有效

①根据施工合同中的承诺,结合工程特点和要求,明确质量保证体系目标,确定对工程质量起控制作用的要素和落实质量保证体系要素的相应专职机构和人员;

②有明确的质量保证体系规章制度、工作程序、部门职能和岗位责任等质量管理工作的文件;

③有质量监督、信息管理和组织协调措施保证质量体系有效运行。

(2)质检机构的任务及人员素质

①承包人质检人员应具备以下条件:

质检员必须有很强的责任心和一定的技术水平;

工作作风严谨正派,办事公正;

掌握质量管理的基本知识,有较强的分析和判断能力;

熟悉本合同的工程内容和检验业务,掌握有关质量标准、检验方法,了解重要检测仪器的性能;掌握施工操作的要点。

②质检机构的任务应明确为:

编制质量检验计划;

掌握质量动态,加强质量分析;

加强不合格工程的预防管理和处理;

合理选择检验方法,积极采用先进检验技术,并得到监理认可。

③加强现场质量管理,质检机构应在以下几方面具备相应能力:

质量缺陷预防:预防出现工程质量缺陷和不利因素,把质量缺陷消除在产生之前。

质量保持:利用科学的管理方法和技术措施及时发现并消除不合格因素,把工程质量控制在设计技术要求的水准上,并达到一次性优良的要求。

质量改进:加强现场管理和技术操作管理,不断提出需要改进的重要问题,并组织实施,提高优良频率。

质量评定:鉴别工程质量是否符合规范要求或评价质量等级,不合格的原材料、半成品不得用于生产施工,或不转入下一道工序,不合格的工程不申请(中间)交工验收。

三、创优工程监理手段

质量是工程建设的核心,也是监理工作的中心。工程质量管理是以合同、图纸和技术规范为准绳,对施工过程中的各个环节进行全面系统的监督、检查和控制,使整个施工的程序、方法和工艺都在监理工程师的监督管理之下进行。

对施工全过程的质量监理,主要包括两个方面的工作:即对工程质量进行预控和动态控制,使其达到合同所要求的标准得到实现。根据监理的依据,监理工程师对工程质量的控制,主要抓住以下两个环节:一是在工作中执行质量监理程序;二是采用有效的监理手段和方法。

(1)坚持做到六个不准

每分项工程开工前,承包人必须提出开工申请单,向监理工程师说明材料、设备、工艺及人员等的准备情况;开工申请得到监理工程师批准后才能开工。为了保证工程质量,首先坚持做到六个不准:

①人力、材料、机具设备准备不足不准开工。

②未经检查认可的材料不准进场、不准使用。

③未经批准的施工图纸不得使用。

④施工工艺未经批准,施工中不准采用。

⑤前道工序未经验收,后道工序不准进行。

⑥未签质量检验认可书的工程不准计量。

(2)旁站监理

监理人员在承包人施工期间,应用大部分时间在施工现场,对承包人的各项工程活动进行跟踪监理,随时检查施工过程中的每个细节,如施工中所用的材料与已批准的材料是否相符,承包人是否按技术规范和开工申请中被批准的工艺施工,承包人自身的质量控制人员在现场的作用如何等等。监理人员在旁站监理中,一旦发现问题,应及时指令承包人予以纠正。以杜绝或减少质量缺陷的发生。旁站监理由驻地监理办人员承担,坚持进行旁站监理是驻地监理办人员的重要职责。

对于重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程,

应视工程情况安排专业监理工程师或其他监理人员进行该工序或部位施工全过程或标准试验的全过程旁站。旁站监理人员应如实准确地作好旁站记录和监理日记,保存原始资料。

⑶施工测量监理

对路基施工,测量监理工程师应控制好路基纵横断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡度等各项指标,并重点对填前碾压(或路堑清表)后的指标进行检测,要求承包人提交其横断面图、测量结果统计表、填挖工程量计算表等资料,以此来控制计量范围及总工程量。

路基施工过程,监理工程师要每隔3~4层检测一次,包括恢复中桩、量测宽度、测纵横断高程,以控制路基线型,同时校核每层填筑层厚。

结构物测量监理大中型结构物相对位置设计严格,细部尺寸较多,图纸分类较细。监理工程师应会同施工测量人员认真审核图纸,仔细计算桩、墩、台位坐标,核对其上、下部分标高是否吻合,对发现的问题要及时上报,请设计单位加以澄清,避免因此影响施工进度,拖延工期。

对结构物施工过程的测量,监理工程师要分部位分标准控制。基坑开挖、灌注桩、基础、承台、墩台身、柱或薄壁墩、墩台帽或盖梁、就地浇筑梁板等分项工程,在施工前及施工完毕要对其尺寸、标高、轴线偏位作全面检测。为保证桥面铺装层厚度,墩、柱、盖梁的垫石标高—般要控制在负误差范围之内。

⑷试验检测监理

4.1、检查承包人的进场材料

承包人在分项工程开工以前,一般都要事前采备材料。监理应对试验标准、料源、运输、贮存、检测五个环节中的标准、料源、检测三个方面进行监督,并对材料运输、贮存等进行监理。

⑴确定检测标准与方法。

对于材料试验规程中列举的一项或多项试验方法或现有技术规范、试验规程没有规定试验检测标准和方法的新材料、新工艺、新技术,均由试验工程师审查、报驻地监理工程师(或总监理工程师)批准确定。一般有不同的检测方法和技术标准的试验检测项目,应明确本工程采用的方法与标准;新材料、新工艺、新技术或其它没有现成标准的项目,试验工程师应要求承包人(或设计单位)提供相关的

科技资料及鉴定报告,拟定出符合工程实际的暂行标准或规程,报驻地监理工程师(或总监理工程师)批准后使用。

⑵选择料源

承包人应约试验工程师(一般地材由驻地办试验室参加,重要、大宗的建材由驻地办与总监办共同参加),对拟定料源的产量、质量等作全面考察并取样,分别试验合格后,由承包人将检测资料送监理试验室审查同意后,经驻地监理工程师(或总监)批准后进料。

⑶按频率进行抽检。

通过承包人自检的进场材料,监理试验室应按规定对承包人自检成果自行抽检。不合格材料应通知驻地监理工程师和承包人,清出工地。

4.2、审批承包人标准试验

承包人在分项工程开工前应对各种击实试验、集料的级配试验、混合料配合比试验、结构强度试验等进行标准试验,送监理工程师批准后施工。

标准试验由承包人与监理工程师共同取样,一式两份,分别试验。取样时应对料源情况,材料使用数量、使用部位、取样的代表性作充分了解,一般应对进场的材料作全面的取样(如水泥、钢材按国家规定的取样方法,土样按不同地点、不同深度,砂石材料按不同料场、不同部位分别取样),用材料分样机或四分法分为一式两份,由承包人和监理试验室分别试验。可由承包人先完成试验,将试验结果提交监理试验室作平行试验复核;也可以由承包人与监理试验室,按事前拟定好的试验方法同时进行试验。试验过程中,监理试验室应派人对承包人的试验过程进行旁站监理。

试验监理工程师应对照监理试验室试验结果审查承包人试验成果,合格后,征求总监办试验室意见,报驻地监理工程师批准投入使用。审查不合格时,试验监理工程师应及时通知承包人,并说明原因和改正时间。

监理工程师中心试验室审批施工单位报送的集料、混合料使用申请和混合料配合比设计、标准试验结果,监理试验室应对施工单位报送的混合料样品进行复核性试验,必要时做平行的标准试验。在批复之前应认真检查各种材料的存放及防护措施是否符合规定,不符合规定的不予批准。

4.3、验证试验

验证试验是在施工中对材料或商品构件进行预先鉴定,以决定是否可以用于工程。验证试验应按以下要求进行:

1)在材料或商品构件定货之前要求承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告。必要时监理人员还应对生产厂家生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解,或由承包人提供样品进行试验,以决定同意采购与否;

2)材料或商品构件运入现场后,应按规定的批量或频率(应不低于承包人自检频率的20%)进行抽样试验,不合格的材料或商品构件不准用于工程,并应要求承包人运至场外;

3)在施工进行中,应随机对用于工程的材料或商品构件进行复核性的抽样试验检查;

4)随时监督检查各种材料的储存、堆放、保管及防护措施。

4.4、标准试验

标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学依据,包括各种标准击实试验、集料级配试验、混合料配合比试验、结构强度试验等。应按以下要求进行:

1)在分项工程开工前按合同规定或合理的时间内,承包人应先完成标准试验,并将试验报告及试验材料提交监理试验室审查。试验监理工程师应派出试验监理人员参加承包人试验的全过程,并进行有效的现场监督检查;

2)监理试验室应在承包人进行标准试验的同时或以后,平行进行(对比)试验,以肯定或否定或调整承包人标准试验的参数或指标。

4.5、工艺试验

工艺试验是依据技术规范的规定,在动工之前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程工艺试验,依其试验结果全面指导施工。工艺试验应按以下要求进行:

1)监理工程师应对承包人提出的工艺试验的施工方案和实施细则审查批准,施工方案必须与实际施工一致;

2)工艺试验的机械组合,人员配额、工程材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等应有两组以上的方案,以便通过试验比较选择;

3)监理工程师应对承包人的工艺试验进行全过程的旁站监理,并作详细记录;

4)试验结束后应对承包人提出的试验报告和完善施工方案采取的措施进行审查,经监理工程师批准后,据以施工。

4.6、抽样试验

抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行的符合性检查。内容包括各种材料的物理性能、土方及其它填筑施工的密实度、混凝土及沥青混凝土的强度等的测定试验。抽样试验应按以下要求进行:

1)监理工程师应随时派出试验人员,对承包人的各种抽样频率、取样方法及试验过程进行检查;

2)在承包人工地试验室按技术规范规定频率抽样试验的基础上,监理试验应按不低于规定的频率独立抽样试验,鉴定承包人的抽样试验结果的真实可靠性;

3)当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑问或提出要求时,监理试验室随时进行抽样试验,必要时应要求承包人增加抽样频率。

4.7、监理试验注意事项

(1)加强监理工程师中心试验室建设,提高试验人员素质。

工程内在质量是由合格的材料,经合理加工,制造出达到规定物理、化学、强度要求的产品品质。外观质量是使用合格的材料,经过合理加工,制造出的产品几何尺寸及外观达到规定要求。内在和外观质量必须全面符合规定要求。监理试验的试验检测工作是以控制工程内在质量达到规范要求为主要任务,其成果是监理工程师完成质量监理职责的最重要的依据,监理工程师必须十分重视监理试验室的建设及其工作质量。

提高试验人员素质是监理试验室建设的首要任务。应采用多种形式,加强监理试验人员的业务培训,使其具备较好的理论基础知识,熟悉试验检测规范,正确掌握试验操作方法,并能根据工程性质分析选择检测方法。正确分析试验结果,判断影响因素,提出措施以指导生产控制施工。

(2)强化对标准试验的管理。标准试验包括各种配合比、击实试验等,是现场生产的控制性指标,其正确性直接影响整个工程的质量。标准试验误差影响面远远大于抽样试验的误差影响。监理试验室应制订标准试验工作程序,拟订控制方法与重点,落实旁站与平行试验监理,驻地办试验室和总监办试验室应对此作为重点加强管理。

(3)坚持以试验指导生产控制施工。一般工程的合同文件、技术规范都规定完成标准试验的时间,监理试验室应要求承包人按合同规定的时间安排试验,以利指导生产。

试验检测应在工序完成后及时进行。监理试验人员检测中发现存在问题,应分析其原因,提出解决方法,并通知现场监理人员及承包人,及时研究解决。对有争议或不易解决的问题,应及时通知专业监理工程师,驻地监理工程师,研究解决方案。

(4)监理试验室应按规定抽查。监理试验人员在承包人自检的基础上,独立抽检,是监理工程师的义务和责任,不得以承包人自检资料和数据代替试验人员的试验检测结果。

监理试验室应按不低于规定频率对承包人自检成果抽检,各工程可根据实际情况,对抽样检测细则和委托试验和特殊项目检测作出具体规定。

(5)监理试验室应注意试验资料管理。应对原始资料的填写、审查、签认、保存作出规定,必须采取措施保证试验检测的真实性,如实反映工程质量情况,反对弄虚作假。试验资料应及时分类、整理、统计、分析,判断并将结果通知现场人员。

应检查和监督承包人的试验资料管理,督促承包人及时对试验结果进行整理、分类、统计、分析、按规定提交承包人及监理试验室,指导现场生产。

(5)成品中间验收

监理工程师对产品的验收,必须首先由承包人将自身的各种记录,提交给监理工程师审查。如果监理工程师认为承包人的质量验收可以接受,然后从三个方面对产品进行检查验收。

5.1、进行外观检查。外观的检查是一种宏观控制,一般先用目测的方法,发现问题后再进行量测,以便作为采取处理措施的依据。

5.2、对内在的质量进行检查。所谓内在的质量包括材料的性质,产品的强度及有关特殊的要求。这些方面的检测应以试验数据为依据加以判断。

5.3、要对几何尺寸进行检查。对于产品的几何尺寸,首先检查产品本身的外形尺寸是否符合设计图纸及其他方面的要求。包括表面平整度,层面的长、宽、高。同时还要检查本部分与其相关部分及其总体关系的几何位置,包括高程及平面

位置的坐标是否满足设计要求等。

上述检查均需根据规定的标准与检测频率进行验收。并将检查结果填入有关检验单内予以记载。

四、各分项工程创优监理细则

各分项工程基本要求和检验标准参照桥涵施工规范、公路工程质量检验评定标准、以及项目公司和总监办有关质量控制的文件要求,在这里不再叙述,主要针对施工中采取的一些细节措施进行说明。

(一)路基填方创优措施

本工程地形地貌复杂,其间部分地段路堤填土高度大,部分地段挖方量大。因此,高填方路堤下沉和大挖方路段的路堑边坡防护是本工程的控制重点之一。本段内分布有不良地质处理段落,以及这些段落与高填方路堤的叠加将成为本工程控制的难点之一。本工程所属区域雨量较多,因此,如何避免或尽可能减少雨季对工程的不利影响,也是本工程控制的难点之一。

1、精确定线、加强纵坡、横坡控制

要求路基每3层至少恢复一次中线,分区顶也要恢复中线。通过恢复中线和标高测量,确保路基宽度、横坡、纵坡满足规范要求,也为路基及时刷坡和保证线型提供了有力保障。

2、填料控制

通过试验检测确保用于路基的填料满足设计和规范要求,控制填料的粒径,路堤填料最大粒径控制在≤150mm,路床填料最大粒径控制在≤100mm;另外对填料的CBR值应加大抽检频率,确保 CBR值控制上路床≥8、下路床≥5、上路堤≥4、下路堤≥3。

3、松铺厚度作为一个报检程序去控制,确保压实厚度不超标。

路基层厚控制板不能流于形式仅仅是为了看,应该让它发挥应有的作用。松铺厚度作为驻地办的一个报验程序去控制,代表处随机抽查。松铺厚度的控制通过2个步骤去实现,第一步上土时通过洒灰线方格,去控制上土的数量,第二步整平后碾压前检查松铺厚度,如果合格签发碾压通知单,进行碾压。通过松铺厚度的有效控制,能保证压实层厚不超标、确保压实度满足设计要求,并做到均匀、连续。

4、严格施工过程控制,加强过程监控

⑴填土应水平分层填筑,分层压实,通常压实厚度不超过20cm,路床顶面最后一层的最小压实厚度不小于8cm。

⑵应使土的含水量接近最佳含水量(±2%)时进行压实。对含水量过大的土,可采用翻松晾晒或均匀掺入石灰料来降低含水量;对含水量过小的土,则洒水湿润后再进行压实。

⑶根据工程规模、场地大小、填料种类、压实度要求、气候条件,压实机械效率等因素综合考虑确定不同的压实机械。

⑷压路机碾压时应按下列规定进行:

①碾压前应对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查,符合要求后方可进行碾压。

②压实应根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实遍数进行。若控制压实遍数超过10遍,应考虑减少填土层厚。经压实度检验合格后方可转入下道工序。不合格处应进行补压后再做检验,一直达到合格为止。

③高速公路路基填土压实宜采用振动压路机或35~50t轮胎压路机进行。采用振动压路机碾压时,第一遍应不振动静压,然后先慢后快,由弱振至强振。

④各种压路机的碾压行驶速度开始时宜用慢速,最大速度不宜超过4km/h;碾压时直线段由两边向中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行;横向接头对振动压路机一般重叠0.4~0.5m。对三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2,前后相邻两区段(碾压区段之前的平整预压区段与其后的松区段)宜纵向重叠1.0~1.5 m应达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。

5、压实度控制

⑴路基土的压实最佳含水量及最大干密度以及其他指标应在路基修筑半个月前,在取土地点取具有代表性的土样进行击实试验确定。击实试验操作方法按现行部颁《公路土工试验规程》进行。每一种土至少应取一组土样试验。施工中如发现土质变化,应及时补做全部土工试验。

⑵每一压实层均应检验压实度,合格后方可填筑其上一层。

⑶土质路床顶面压实完成后应进行弯沉检验。检验汽车的轮重(或轴重)及弯沉允许值按照设计规定执行。路床顶面的检测弯沉值在考虑季节影响之后应符

合设计要求。当设计提供为路基回弹模量时,则应采用设计规范规定的换算公式,计算设计要求的弯沉值。

⑷土质路床顶面检验的压实度和弯沉值均应满足要求。

⑸当路基压实度或弯沉值不满足要求时,应找出原因,予以处理。或把填料不符合要求的挖出换填;或翻松厚层重新减薄厚度后再进行压实;或用增大压实度的机具来压实;或重新处理含水量后再进行压实。

通过承包商的自检、驻地办的抽检、中心试验室的随机抽查,使路基压实度控制不留死角。压实度务必抽检最薄弱部位,如路基边缘、自然段端头等。通过三级检查体系使路基工程压实度得到有效保证。

6、及时刷坡,保证路基线型顺畅。及时顺接临时泄水槽,并配合修筑挡水埝。

特别是雨季施工,一定要及时修筑挡水埝顺接泄水槽,最大限度的减少路基水毁,从而确保路基施工质量。实践证明挡水埝、急流槽做的好的单位,路基水毁比较轻,反之则相当严重。路基水毁处理必须按照项目公司和总监办的相关文件要求,建立水毁台帐,并留有影像资料等。

7、高填方路堤施工质量控制

高填方路堤施工过程中地基沉降较大,路堤本身还会产生固结沉降。因此,高填方路堤施工质量控制也是本项目的重点之一,监理工作应把握以下几点:提前安排施工,合理安排工期,尽可能延长路面铺筑前的路基土体的固结时间,以最大限度地减少工后沉降量。

加强路基基底处治的施工控制

控制填筑速率,满足规范规定。

在施工中要进行沉降观测,以确定必要的超填量和相应的路基加宽量。

(二)、路基挖方创优措施

1、开挖采取自上而下分层开挖。不得乱挖和超挖,开挖时加强测量控制,边坡随开挖、随成型,保持边坡平顺。

2、根据测量结果提前作出排水设施,保证施工期间的临时排水设施和永久排水设施相结合。

3、土方开挖逐段、逐层施工,开挖过程中,加强对地下管线、缆线文物古迹和其他构造物做好妥善保护。对于挖运的土方能够充分利用的就利用,不能够

利用的就在监理工程师指定的弃土场进行弃置。

4、石方开挖、爆破作业的以小型及台阶法松动爆破为主,边坡地段预留2~3米采用光面爆破,爆破作业设置安全警戒,防止非作业人员进入现场。

(三)、路基雨季填筑注意事项

1、雨季施工的每一压实层面均应作成2~3%的横坡排水。路堤边坡应随时保持平整,不留凹坑。收工前,必须将铺填的松土压实完毕。

2、每一压实层面均应顺路基方向做宽30cm高25cm的挡水埝,并在边坡上每隔50m做急流槽,使路面雨水沿急流槽集中排出,避免雨水冲刷边坡。

3、雨季填筑路堤,应根据使用机械的性能和数量,合理组织几个工点或几个工作面轮流作业,紧凑衔接,快速施工,不宜全面铺开。

(四)、台背回填与路基结合部位填筑质量控制。

1、台背回填

a、填料宜采用透水性材料,轻质材料,无机结合料等,非透水性材料不得直接用于回填。

b、分层厚度:分层厚度不宜大于150mm,并用明显标示线注明层厚和层次。靠近结构物的位置应用人工进行整平、夯实。

c、注意事项:

①洞身两侧,应对称分层回填压实,填料粒径宜小于150mm。

②台背回填部分的路床宜与路基路床同步填筑。

2、路基结合部

a、为保证路基与台背结合部的施工质量,对于台背与路基的结合部位,最好路基与台背同时填筑,这样容易保证该部位的压实质量。对于不能同步施工的,路基填筑时应超填50~100cm,并预留台阶,台阶宽度不小于2m,并设置向内大于4%的坡度。高度为80~100cm。在台背填筑时,每层均应用灰线洒出台背回填范围,把路基多填部位挖除,以保证结合部位的压实质量。

b、加强该部位的检测,在该结合部位填筑时,每层均应对路基和台背压实质量进行抽检,来检验压实质量是否达到预期目的。

(五)、路床灰土处治

为了提高路床回弹模量以及路基填料为高塑性土、中弱膨胀土、过湿土时,一

般采用掺入石灰进行改性处理,本项目要求路床采用石灰土处理,这也是避免新旧路基不均匀沉降的重要的措施之一,具体施工要求参见规范第303节的要求,具体掺灰量及总量以设计图纸提供为。实施中除满足填土路堤的有关规定外,应按下述要求进行:

⑴根据现场施工环境本项目要求采用磨细生石灰粉进行路床改良处理,石灰质量应符合技术规范301.02.4款的要求。

⑵土从取土坑挖出后,用推土机推至作业段上整平、初压后,在现场布灰。布灰时应严格控制布灰量及石灰质量,经监理工程师认可后,再进行拌和、碾压并检验压实度。

⑶土的含水量较大时,可采用二次掺灰拌和法,即先在取土坑旁掺2-3%生石灰拌和后,闷放1-2天,待生石灰完全消解后,运至施工作业段摊铺、整平后补足其余灰剂量,再进行第二次拌和。

⑷需采用强制式稳定土拌和机或监理工程师另行指定的工具(如宝马等)进行翻松、粉碎和拌和,粉碎至颗粒达到设计要求,或监理工程师认为满意的程度。土与石灰必须充分、均匀拌和,严禁产生素土夹层,严禁产生粗、细离析现象。结构物外观和内在质量控制

我们将从监理人员配置、监理计划、原材料质量、砼的配合比、模板材料及质量、砼浇筑工艺等主要因素方面严格控制。在监理工作安排上,第一总监办将有针对性的制订监理细则、监理的旁站计划,认真审核施工单位的施工方案,检查督促他们落实保证措施,尤其在以往工程容易忽略的模板质量、砼浇筑工艺等方面,加强监理,严格控制程序,做到:

1.施工准备检查

施工前,应对承包人的下列准备情况进行检查:

⑴原材料质量与数量,特别是水泥质量、颜色;

⑵混凝土配合比设计;

⑶设备的生产能力及性能;

⑷钢筋加工质量及数量;

⑸墩、台平面位置与高程;

2.模板与钢筋检查

模板质量的检查,应注意检查以下内容:

⑴底模板与其下面的垫木贴合密切;

⑵模板的厚度以及内侧尺寸及轴线情况是否满足要求;

⑶模板的固定符合设计方案的要求;

⑷对钢筋的检查,应注意对钢筋间距、钢筋数量控制。通过对垫块数量、位置的控制,保证混凝土保护层的厚度符合设计要求。

⑸对预应力结构应注意检查预应力筋的位置、顺直度及高度,符合设计要求,并固定牢靠。

3.应力张拉控制、放张控制

实施拉力与伸长率控制时,要注意:

要求承包人按规定的频率对预应力筋取样试验。必要时,监理工程师应与承包人共同取样、送样;

应对承包人的伸长率计算进行复核;

要求承包人校验、检查张拉锚固设备并复核。

预应力筋张拉时,进行旁站监理;

4.混凝土浇筑控制

要求承包人的施工拌和及运送砼能力应与工程规模及浇筑方案相适应。

正式浇筑前应对搅拌机计量系统进行标定,并进行试拌,以检查搅拌机的性能。

为控制混凝土的水灰比及和易性,应按一定频率定时进行坍落度试验,并在浇筑现场进行坍落度试验校核。

为防止浇筑突然中断而造成不当施工缝,应要求承包人准备备用混凝土搅拌机和动力源,并提示承包人提前做好易损部件的备用件准备。

在浇筑混凝土过程中,监理人员旁站监理。

5.养生与拆模

混凝土初凝后,要求承包人立即进行履盖养生。并且最少养生7天以上。

6.全面质量检查

拆模后,监理工程师应立即组织人员进行外观检查。

外观检查项目主要有:

⑴是否有露筋和空洞现象;

⑵蜂窝、麻面是否超限;

⑶表面平整度是否符合规定;

⑷是否存在非受力裂缝;

⑸是否存在受力裂缝。

对出现露筋、空洞及受力裂缝的,应查明原因以决定是否合格。

对不影响使用的蜂窝、麻面等缺陷,应立即要求承包人采取适当方法修整。修整后应不影响结构的外观质量。

⑹断面尺寸检查

主要检查长、宽、高,因为箱形梁,尚须检查顶、底板厚度及腹板厚度。

28d砼强度通过抗压试验以及现场回弹综合进行评定。

(六)涵洞墙身创优质工程实施办法

1、加强对基础顶面高程的控制,在基础顶面测量准确放出墙身位置并弹墨线。

2、为了固定墙身模板的位置,在基础顶面模板位置的内外侧钻孔、植筋(要求植筋间距在1.0~1.5米之间,钢筋直径采用Φ16以上)。

3、在墙身模板和基础顶面之间垫一层塑料泡沫,并在模板外侧用水泥砂浆封堵,以确保墙身根部不漏浆不烂根。

4、由于钢管、方木支撑易变形,建议采用槽钢加固支撑,以确保涵墙身的几何尺寸、平整度、竖直度满足项目公司的要求。

5、在模板安装验收合格后,砼浇筑前2小时左右开始刷脱模剂,然后在模板上贴一层塑料薄膜,边浇筑砼边拆除塑料薄膜,以防止水泥浆溅到模板上拆模时形成麻点。

6、在正面、侧面模板外侧吊锤球,要求间距2~3米一道,横向挂线施工,在砼浇筑期间安排专人检查模板的变形情况,若发生变化随时采取措施纠正。

7、在砼浇筑过程中,后场应有专职试验人员加强砼拌和质量的控制,禁止出现坍落度忽大忽小的现象。前场应分层摊铺,分层振捣,当砼自由落差高度大于2米时,应通过串桶下落,砼堆积高度不宜超过1.0米。

8、加强砼的养生覆盖,拆模时先浇水再松动模板,以防止砼表面出现小裂纹现象。墙身拆模后可采用“黄油枪”灌砂浆从背墙注浆填塞拉杆留下的空洞。另外,沉降缝填塞沥青麻絮要认真检查厚度。

(七)现浇盖板创优措施

1、为保证涵洞沉降缝的上下顺直,要求现浇盖板采用“分节跳打”的方式施工。

2、为保证现浇盖板底板的光洁度,要求现浇盖板底模板采用厚度大于15㎜,光洁度非常好的竹胶板,这样能使盖板底板产生发亮的效果。拼缝要用玻璃胶处理,不得使用透明胶带。使用竹胶板时,支撑要求比较高纵横支撑都要加密,以防止模板变形。

3、施工人员在进行钢筋安装时,应穿上鞋套,避免污染模板。

(八)八字墙创优措施

1、严格检查镶面料石的外观质量和内在质量,不平整顺直,颜色差异较大的

不允许进场。

2、八字墙砼基础施工时应预留接茬钢筋或接茬石,保证八字墙整体稳固。

3、镶面料石砂浆接缝宽度一致,上下接缝在一条直线,施工时及时进行平整

度检查,施工完后接缝应做成凹缝,深度一致,并用毛笔沾沥青漆进行涂

刷。

(九)立柱施工创优措施

1、加强钢筋保护层控制:

1)、加强立柱钢筋笼直径的控制;

2)、为防止立柱钢筋笼在运输过程中变形,要求立柱钢筋笼加工过程中,在内加劲筋处,焊接“十”字支撑(十字支撑钢筋直径要求同主筋型号一致);

3)、立柱钢筋笼,首先应在加工厂进行检查,合格后,方可运输至施工现场;

4)、在接桩或系梁混凝土浇筑前,应先用全站仪定出设计中心点位置,准确放出立柱钢筋笼位置,然后采用吊线球法检查立柱钢筋笼的偏位情况;

5)、立柱模板安装定位之后,要求采用焊接短钢筋头、或者施工时用木楔的方法固定钢筋笼位置,承包商技术人员和现场监理切实负起责任,必须进入到模板内进行检查保护层厚度是否合格,及时进行必要的调整措施,确保保护层厚度合格。

2、立柱模板:要选择不宜变形的新钢模,对于新进的钢模板第一次使用前必须先打磨,再涂抹3~5cm水泥砂浆一层,等凝固后再敲掉重新打磨,以有效消除

钢模板表面的铁锈。对于钢模板拼缝建议首先夹一层双面胶及3~5mm的橡胶带,然后从立柱模板内侧根据模板接缝间隙的大小,采用不同直径的铅(硒)丝用氧气焊使之溶化到模板接缝内,最后进行打磨处理,使立柱模板形成无缝钢模板,这样浇筑的立柱拆模后不存在接缝问题。

砼浇筑,避开高温时段,砼的坍落度不宜太小,前场宜控制在5~7cm,同时振捣时防止过振。砼运输每罐车3~4m3不宜过多连续施工以较快的速度完成立柱砼的浇筑。

养生:立柱拆模后用渗水土工布缠绕严密,外侧再用塑料薄膜缠绕密封,在立柱顶端放置水桶(底端有小孔),让水浇入塑料薄膜内部,使整个立柱内侧的土工布在养生期内始终处于湿润状态。

(十)盖梁施工创优措施

在盖梁钢筋及模板验收合格后,盖梁砼的浇筑顺序应为先从一侧立柱顶开始浇筑,要求斜向分层、分段浇筑,层厚控制在30~50cm左右,上下层前后浇筑水平距离控制在1.5m以上,从盖梁一端向另一端推进,这样施工可避免因夏季气温较高使浇筑的砼产生色差及施工缝。

(十一)箱梁施工创优质措施

1、检查开工准备

1) 实施性施工组织设计

应该包含的内容有:

a、箱梁的长度、角度、数量。

b、预制场的整体布置方案:包括底座的数量,移梁和出梁的设备以及其布置情况,存梁区的大小。

c、投入的侧模和芯模数量,拌和站拌和能力,人员数量。确定其生产能力,审核其工作计划是否和总体计划保持一致。

d、底座(重点是两端)基础的处理方案以及相应的计算说明书。

e、底模的设计图。

f、底板混凝土的下放。箱梁全断面应一次成型,不分次浇注。

g、龙门吊的设计图以及相应的计算书。龙门吊安全措施。

h、质量保证体系、环保和安全体系是否健全,保证措施是否具有针对性。

是否有专职安全员。

2) 检查材料及混凝土配合比审定

按要求对进场的砂、石、水泥、钢筋现场进行抽样检查,审核施工单位自检报告,监理复核。委托有资质的单位对钢绞线进行检验。

3) 检查施工现场平面布置图

施工单位应按平面布置图布设施工作业区、材料贮放、机械停放及维修区、施工和机械车辆行驶道路、生活设施等,使施工安全、方便、现场整齐。

2、箱梁预制施工监理控制要点:

1)检查是否按照施工方案处理底座基础,特别控制基础两端的施工质量。

2)检查模板整体性、刚度及其清理程度、模板的高度(特别是内模的高度)、顶层钢筋保护层厚度。

3)波纹管定位筋的布置间距、锚垫板的角度及螺旋筋的位置。

4)附着式振捣器布置及顶面混凝土振捣和平整度控制。

5)试块制作是否有代表性,养生措施是否到位。

6)混凝土分层浇注时,上下两层的时间间隔要控制。

7)对称张拉。按照设计要求确定张拉的顺序。测量张拉前后箱梁的起拱值并与留拱值比较以确定是否要求调整反拱值。

8)检查应力、应变误差是否符合要求。

9)控制压浆质量,压浆之前将压浆端和出气端用塑料管接长,并保持管口的高度,注意排气、冒出浆的稠度及不少于2min的持压时间。及时检查浆液的饱满程度,若不饱满及时补注。

10)龙门吊使用前的荷载试验及检查。

11)组合梁在吊装、运梁过程中防止其出现侧弯的措施。

12)龙门吊轨道的检查。

13)存梁区两端基础的处理,存梁时间控制不超过规定期限。

14)箱梁在存梁区的支撑方式是否有效。

15)经常测量底座反拱值,检查两端是否沉降。

16)顶板拉毛处理。由于空心板、箱梁浇筑完毕后,顶板砼顶面会出现一层浮浆,此层浮浆的强度很低,若没有进行有效处理会导致在梁板和桥面铺装

之间形成浮浆夹层。由此层浮浆的存在,不能使梁板和桥面铺装形成整体,所以对于空心板、箱梁顶板砼浇筑完毕后,在砼初凝时应进行拉毛处理。梁板顶面拉毛时间的掌握:在梁板浇筑完成之后,在施工现场根据气温情况灵活掌握,可用自制小耙子进行试拉毛,拉毛后顶面一层浮浆应是散装粉沫。在拉毛之后用水管冲掉浮浆粉沫,使梁板顶面露出一个个石子,接近水磨石效果。

湖南省岳阳至常德高速公路第一总监办

二0一0年七月三日

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

水利工程监理实施细则.doc

雅安市芦山县龙门乡玉溪河防洪工程项目建设 监 理 实 施 细 则 四川省华建项目管理有限责任公司 玉溪河防洪工程监理处 二0一四年十月

目录 1、单元工程质量等级评定和开工签证监理实施细则 1 2、工程建筑材料质量合格签证监理实施细则 4 3、工程施工进度计划监理实施细则 6 4、土石方明挖工程监理实施细则联单 8 5、混凝土工程监理实施细则 14 6、砌体工程监理实施细则 22 7、工程质量检测监理工作规程 31 8、工程支付监理实施细则 35 9、工程文件管理办法 37 10、工程验收监理工作规程 41

雅安市芦山县龙门乡玉溪河 防洪工程项目建设 施工监理实施细则 根据水利部《水利水电工程施工监理规范》和芦山县水务局对该工程管理的规定,为按合同文件要求做好工程施工过程的质量、工期、投资控制及合同、安全管理,明确监理部对龙门乡玉溪河防洪工程的施工管理程序,顺利完成施工监理任务,特制定本实施细则。 第一章单元工程质量等级评定和 开工签证监理实施细则 一、总则 第一条为进一步加强施工质量管理,确保工程质量,根据《水利水电基本建设工程质量管理若干规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(SDJ249-88)、《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-1996)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)等有关工程规程、规范、标准等要求编制。 第二条施工单位必须认真贯彻“百年大计,质量第一”的方针,正确认识和处理质量与信誉,质量与效益的关系,推行全面质量管理,建立完善的质量保证体系,配备专职质检员,进行质量检查控制与内部监督,并主动接受监理工程师监督和检查。 第三条施工过程检查必须坚持“三检制”即初检、复检、终检,对分工序施工的单元工程,上一道工序终检不合格,不得进行下一道工序的施工。各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。发生质量事故,应立即向监理部报告并按“三不放过”的要求进行事故检查和处理。 第四条施工单位应重视施工期间工程资料的搜集、整理和总结工作,建立和

供水管网工程监理实施细则

中兴路(万洪路--陇海路)路段给水管网工程监理实施细则 编制人: 审核人: 河南宏业建设管理股份有限公司 中兴路路段给水工程项目监理部 2017年09月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 中兴路(万洪公路–陇海铁路)位于河南省中牟县汽车产业园区,中牟县城南部的一条主干道,为现状道路。本工程南起万洪公路,北至陇海铁路,与现状中兴路对接,红线宽50米,工程全长858.45m。沿线分别与万洪公路、通达路、盛园路、陇海铁路相交,其中万洪公路、陇海铁路为现状,通达路、盛园路为规划道路,因缺少规划道路资料,本次工程仅做位置示意。中兴路有现状雨水。本工程为配套给水工程。 本工程暂无规划,根据中兴路道路管线综合规划(商都大道–清溪街(2014.06)、中兴路道路管线综合规划(万洪公路–郑民高速辅路)(2013.01)《中牟新城水厂建设项目–配水管网总体布置图》(2014.01)中关于给水的规划以及业主单位意见,中兴路(万洪公路–陇海铁路)给水系统为:沿中兴路敷设一道DN800给水管并与中兴路(穿陇海铁路段)已设计DN800给水管,万洪公路现状DN300给水管、中兴路(万洪公路以南)现状DN800给水管连接,形成供水管系统。 经过查阅业主提供资料及现场勘查,中兴路(穿陇海铁路)段给水管位中西24.5米,万红公路现状给水分别为中南28米DN300给水、中北28米DN400给水,中兴路(万洪公路以南)段给水管位中东18米(渠化段中东21米)给水管径为DN800、DN1000;中兴路给水水源为7.5万吨/天的中牟县新城水厂,通过本工程及穿陇海铁路段给水管的建设,将中牟县新城水厂给水输送到城市中心城区。经与业主单位沟通,本次设计给水管位:路中西24.5,与中兴路(万洪公路以南)对接段管位中东23米。本工程一般采用开挖法施工,穿过现状道路段采用顶管法施工。 各参建单位如下: 建设单位:牟源水务发展有限公司

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

砌体工程监理实施细则新

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、分项工程质量目标 (2) 四、工程特点及监理工作重点 (3) 五、监理工作流程 (4) 六、质量控制点 (5) 七、工程质量过程控制要点 (6) 八、工程质量检验和验收 (15) 九、施工安全监理要点 (17) 十、旁站监理 (17) 一、工程概况 项目名称:中航两江体育公园项目E16-01/01地块 建设单位:重庆航悦置业有限公司 设计单位:重庆长夏安基建筑设计有限公司 勘察单位:重庆市高新工程勘察设计院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:中国航天技术国际工程有限公司 中航两江体育公园项目E16-01/01地块,,位于重庆市两江新区东部,属于龙盛片区,东邻龙兴古镇,西邻铜锣山,南接绕城高速,北联中韩产业园。东距龙盛中心区4公里,西距江北机场12公里,距观音桥27公里。整个地块由住宅及商业产品组成,由7层、8层的住宅及商业组成。总建筑面积为㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡,总户数为533户,总停车位601个,地下停车601个,地面0个。工程结构形式为框架剪力墙结构。基础采用机械旋挖钻孔桩、柱下独立柱基。抗震设防烈度:六度,主要结构类型:框架剪力墙结构、车库为框架结构、抗震等级:框架为4级,剪力墙为3级。建筑结构使用年限:50年。建筑安全等级为二级。 二、编制依据 1、本工程项目的监理规划; 2、监理合同及其他建设合同; 3、批准的工程建设文件;

4、项目施工图设计图纸及设计变更、图纸会审等资料; 5、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ98-2010) 万科住宅建筑构造图集(一)(10VKJ-101) 三、分项工程质量目标 严格控制强制性条文的执行,确保检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收合格,并符合合同规定,其工程质量目标如下: 1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; 2、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定; 3、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格; 4、质量控制资料完整; 5、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定; 6、观感质量验收符合要求; 7、确保工程质量验收符合合同规定。 四、工程特点及监理工作重点 1、工程特点及要点 本工程一层及以上墙体、外墙、分户墙采用200厚烧结页岩空心砖;内墙采用100、200厚烧结页岩空心砖 (12孔以上)。 于墙脚低于首层室内地面标高处设防潮层,选用20厚防水砂浆三层防潮作法,凡在有楼地面防水房间的轻质隔墙均在下部现浇200高混凝土反坎。 砌体上预埋件及预留孔洞,应在砌筑时预留,不得事后剔凿。空调机管线预留洞,应事先预留,不得事后剔凿;设备管道穿越钢筋混凝土墙时,在管道安装完后用石棉水泥填塞密实,若预留墙洞较大,应先用1:水泥砂浆砌碎砖填塞后(厚度同墙厚),再用水泥填塞小缝。设备管道穿越砖墙时,应待设备管道安装后再砌墙。 凡楼中用砖砌(空心砖)的管井,砖砌管井壁厚度根据固化图确定,应待设备管道安装完毕后再砌管井墙。管井墙上如开有检查孔或洞,应在孔或洞的上口加过梁或圈梁,管井内壁应随砌随抹20厚1:水泥砂浆。 砖砌外墙及内隔墙均砌至梁、板底。

水利工程旁站监理实施细则

旁站监理实施细则 ****** 有限 公司 ****** 项 目监理 部 二?一八年六月 一、工程概况 (1) ****** 工程(第一期)项目

二、旁站监理的范围、依据和内容 (1) 2.1 旁站监理的范围 (1) 2.2 旁站监理的依据 (2) 2.3 旁站监理工作的主要内容 (2) 三、旁站监理的程序和方式 (3) 3.1 旁站监理程序 (3) 3.2 旁站监理方式 (3) 四、旁站监理人员职责和责任 (3) 4.1 旁站监理人员应履行下列职责 (3) 4.2 总监理工程师职责 (4) 4.3 监理工程师职责 (4) 4.4 监理员职责 (4) 4.5 公司旁站监理制度 (4) 4.6 旁站监理人员及施工单位的责任 (4) 五、旁站、巡视监理方案 (5) 5.1 旁站、巡视监理重点部位 (5) 5.2 旁站、巡视监理控制方法 (5) 5.3 旁站、巡视不合格的控制 (6) 5.4 现场监督、检查 (7) 六、主要旁站控制点注意事项 (8)

一、工程概况 一、基本情况 1、工程名称:****** 工程(第一期)项目。 2、工程地点:山东省高唐县、临清市境内。 3、主要建设内容为①、十二标段:新高唐分干衬砌工程6km排涵新建2座,北管道沟梁屯桥改建等;②、十三标段:涵闸3座,十三支泵站、三干渠冶庄钢坝闸等。 二、专业工程的特点本工程涉及钻孔灌注桩、桥梁、钢坝闸、泵站、衬砌(坡面现浇)、涵闸等工程,监理旁站工作量大、任务重。 3、旁站的目的 通过旁站监理实施细则(方案)在工程施工过程中的实施,是关键部位、关键工序的施工质量能够得到有效控制的保证。同时也保证监理工作按规定的方法和程序使工程项目的关键部位、关键工序施过程在受控状态下进行。确保工程项目质量满足设计和规范要求,并达到规定的验收标准。 二、旁站监理的范围、依据和内容 2.1 旁站监理的范围 1、依据《建设工程旁站监理管理规定》第五条规定:凡涉及建设工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序,均应实行旁站监理。 2、依据《建设工程旁站监理管理规定》第六条规定的下列工程部位或工序应实行旁站监理: 1)基础工程:桩基工程、混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填; 2)结构工程:混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装; 3)钢结构工程:重要部位焊接、机械连接安装; 4)设备进场验收测试、试运转、设备安装验收、等; 5)隐蔽工程的隐蔽过程; 6)建筑材料的见证取样、送样; 7)新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程; 8)建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。 2.2 旁站监理的依据 1、法律、法规《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

房建监理实施细则范本

XXXX工程 监理实施细则

XXXX工程 监理实施细则内容提要:专业工程特点;监理工作流程; 监理工作要点;监理工作方法及措施

目录 1.建设工程概况……………………………………………………………… 1.1 项目概况 1.2参建单位 2.监理细则编制依据………………………………………………………3.专业工程的特点…………………………………………………………4.监理工作的流程………………………………………………………… 4.1 监理工作流程图 4.2 施工监理工作的总程序图 4.3 图纸会审监理工作流程图 4.4 技术核定(工程变更)联系工作流程图 4.5工程质量控制管理方法图示 4.6 分部分项工程质量验收监理工作流程图 4.7 隐蔽工程检验流程图 4.8工程材料、构配件和设备质量控制基本程序图 4.9 工程进度控制监理程序图 4.10工程款支付基本程序 4.11单位工程验收基本程序图 4.12 安全文明监理工作程序图 5.监理工作的控制要点及目标值…………………………………… 5.1监理工作目标 5.1.1 进度监理目标 5.1.2质量监理目标 5.1.3造价监理目标 5.1.4安全监理目标 5.2监理控制要点 5.2.1 质量控制要点 5.2.2 造价控制要点 5.2.3 进度控制要点 5.2.4 施工工艺过程的质量控制要点 5.2.5 分部分项工程控制要点与手段 6.监理工作的方法及措施……………………………………………… 6.1 工程各分项、分部工程监理实施细则 ·旋挖成孔灌注桩监理实施细则 ·钢筋工程监理实施细则 ·模板工程监理实施细则 ·混凝土工程监理实施细则 ·填充墙工程监理实施细则 ·砌体工程质量控制 ·屋面卷材防水层质量控制 ·装饰工程质量控制

[最新版]江河引水工程监理实施细则

曹娥江至慈溪引水工程(慈溪段)二期工程 建设监理实施细则 为确保曹娥江至慈溪引水工程(慈溪段)二期工程的施工质量,加强工程建设管理,搞好工程施工阶段的监理工作,特制定本细则。 一、总则 1.1慈溪市曹娥江至慈溪引水工程建设指挥部(下称建设单位)委托浙江河口海岸工程监理有限公司实施工程施工阶段的建设监理工作。监理单位及其人员从事监理业务,必须遵循“独立、客观、公正、诚信、科学、服务”的原则。努力为工程建设服务,维护国家利益和建设各方的合法权益。以严格监理、热情服务的精神,认真搞好建设监理工作。 1.2监理工作的依据是国家颁发的有关政策、法律、法规、技术标准及省水利厅有关文件,以及经批准的有关工程的建设计划,设计文件和依法签订的合同。 1.3建设单位必须在监理单位监理范围、内容和该项目给监理工程师授予的权限,书面通知承建单位,以确保承建单位接受监理工程师监督管理。 1.4监理人员应由坚持原则、责任心强、有相当技术水平和施工实践经验的技术人员担任。 1.5该工程项目建设单位为慈溪市曹娥江至慈溪引水工程建设指挥部;设计单位为上海勘测设计研究院;施工单位为河南黄河工程局

(I标)、浙江省第一水电建设集团有限公司(II标)、开封黄河工程开发有限公司(Ⅲ标)、浙江江河建设有限公司(IV标)、宁波盛宏建设工程有限公司(V标)、平湖市水利工程有限公司(VI标) 二、监理组织 2.1浙江河口海岸工程监理有限公司受建设单位委托,对曹娥江至慈溪引水工程(慈溪段)二期工程建设施工阶段进行监理,并成立浙江河口海岸工程监理有限公司曹娥江至慈溪引水工程(慈溪段)二期工程监理部。 2.2监理部由总监理工程师、监理工程师、监理员分时段15人组成。监理部由总监理工程师全面负责项目监理工作。 2.3监理部工作除直接接受监理公司领导外,还接受行业行政主管部门领导,服从质量监督部门对工程质量行使的政府监督。在维护国家利益和各方合法权益的前提下,对委托方负责。 三、监理内容及其职责 3.0工程概况:曹娥江至慈溪引水工程(慈溪段)作为浙东引水工程的重要组成部分,被列为省、宁波市及慈溪市的重点工程,2020年5月经市发改局慈发改投[2020]47号文件立项批准建设。2020年9月经市发改局慈发改投[2020]248号文件初设批复。工程建设地点位于慈溪市西河区,计划建设工期自2020年9月至2020年12月,概算总投资42895.89万元,分二期实施,目前一期工程已实施完成,二期工程实施八塘横江自羊路头闸至建塘江段17.6公里河道拓疏及配套设施建设,投资概算29952万元.

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

砌体工程监理实施细则

B13中航技新材料盐城有限公司一期工程 监理实施细则 (砖砌体工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:二O一二年六月二日 江苏省建设厅监制

目录 1.专业工程概况与特点 2.监理工作依据和工程质量验收规定 3.监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理工作方法和措施 6.监理旁站内容、方法和要求

砖砌体工程监理实施细则 一、专业工程概况与特点 本工程为框架结构,墙体为非承重填充墙。设计结构±0.000以上外围护墙采用MU5.0混凝土空心砌块,M5.0混合砂浆,楼电梯间及前室墙采用预拌砂浆MU5.0(A5.0)清集混凝土空心砌块(或加气混凝土砌块),±0.000以下基础墙采用Mu10砼实心砖,M7.5水泥砂浆。 本工程主要参与单位如下: 1、建设单位:中航技新材料盐城有限公司 2.设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 3.施工单位:盐城市第一建筑工程有限公司 4.监理单位:盐城伟业监理咨询有限公司 二、监理工作依据和质量验收的一般规定 1、执行标准、规范 (1)工程测量规范 GB50026-93 (2)建筑工程施工验收统一标准(GB50300-2001); (3)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002); (4)砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); (5)建设工程监理规范GB50319-2000; (6)砼小型空心砌块工程施工及验收规程DG/TJ08-006; (7)砌体填充墙结构构造 06SG614-1 (8)建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97 (9)《江苏省散装水泥促进条例》 (10)2、质量验收的一般规定 本细则适用于主体分部和地基基础分部中砌体子分部工程质量监理。根据验收统一标准,对本子分部的分项工程应按楼层划分成若干个检验批。 三、监理工作流程 3.1 砌体工程质量控制监理工作流程:

相关文档