文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网公司输变电工程典型设计35kV变电站分册-B-3方案

国家电网公司输变电工程典型设计35kV变电站分册-B-3方案

国家电网公司输变电工程典型设计35kV变电站分册-B-3方案
国家电网公司输变电工程典型设计35kV变电站分册-B-3方案

37.1总的部分

本典型设计为国家电网公司35kV变电站典型设计户内站设计部分,方案编号为B-3。

变电站为全户内无人值班变电站,电缆进出线。35kV选用金属铠装移开式开关柜,户内单列布置;主变压器采用2台容量为20MVA三相双绕组自冷式有载调压变压器,户内布置;10kV 配电装置选用金属铠装中置式开关柜,户内单列布置;每台主变压器配置一组容量为3MVA无功补偿并联电容器组,户内布置组合成的方案。

37.1.1本典型设计的适用场合

(1)规划为末端负荷变电站,远景进线2回,且无穿越功率。

(2)进出线均为电缆且电缆出线多的项目。

(3)负荷密度高、用地紧张、环境要求高的城市地区。

37.1.2对设计方案组合的说明

35kV变电站典型设计户内站方案B-3技术组合一览表见表37 -1。

表37-135kV变电站典型设计户内站方案B-3技术组合一览表

序号项目名称

方案编号

B-3

1

主变压器

台数及容量本期:1×20MV 远景:2×20MVA

2 出线规模

35kV:2回,一次建成,电缆进线

lokV:本期8回,远景16回,电缆出线

3电气主接线 35kV:内桥接线;10kV:单母线分段接线

4

无功补偿

分组及容量

每台主变按3000kvar配置

5短路电流 35kV母线短路电流为25kA,lOkV母线短路电流为25kA

主变压器:35kV三相双绕组自冷式有载调压变压器

6主要设备选型

35kV:金属铠装移开式开关柜

1OkV:金属铠装中置式开关柜

1OkV电容器:户内装配式成套装置

7配电装置

35kV配电装置:户内开关柜,单列布置

lOkV配电装置:户内开关柜,单列布置

8 监控系统

计算机监控系统,不设常规控制屏,监控和远动统一考虑,可满足无

人值班要求

9 土建部分

变电站围墙内占地面积1. 48亩;总建筑面积:810m2。主建筑物为框

架结构

10 站址条件

按地震峰值加速度0. lOg,设计风速30m/s,地基承载力特征值/fak= 150kPa,地下水无影响,假设场地为同一标高,按海拔lOOOm以下,国

标Ⅲ级污秽地区设计

37.1.3主要技术指标

主要技术指标见表37-2。

表37-2主要技术指标

方案编号

围墙内占地面积

(hm2)

全站总占地面积(生产综合楼) ( m2)

b -3 (0.0988 810

37.2电力系统部分

37.2.1 电力系统

本典型设计按照给定的主变压器及线路规模进行设计,在实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。

各电压等级的设备短路电流按如下水平选择:

(1) 35kV电压等级为25kA。

(2) lOkV电压等级为16kA或25kA。

37.2.2 系统继电保护及安全自动装置

系统继电保护采用微机保护,本典型设计不涉及系统继电保护具体配置,只根据工程规模,推荐组屏方案,配合土建专业进行二次设备室的布置。在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。

37.2.3 系统通信及站内通信

本典型设计不涉及系统通信专业的具体内容,在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。

37.2.4系统调度自动化

本典型设计不涉及系统远动专业的具体内容,只根据自动化典型硬件配置原则,配合土建专业进行二次设备室的布置。在实际工程中,需要根据实际情况确定调度关系、远动信息内容和通道要求,并进行远动设备选型。

37.3电气一次部分

37. 3.1电气主接线

37.3.1.1变电站设计规模

(1)主变压器容量:变电站本期容量为1×20MVA.远景容量为2*20MVA,电压等级为35/10. 5kV。

(2) 35kV进线:本期2回,远景2回。

(3) lOkV出线:本期8回,远景16回。

(4)无功补偿:电容器本期l×3Mvar,远景2×3Mvar。

37.3.1.2 35kV接线2回电缆进线,2回主变压器出线,采用内桥接线,装设桥断路器及2组母线设备。

37.3.1.3 l0kV接线

16回电缆出线,2回主变压器进线,采用单母线分段接线;本期8回电缆出线,1回主变压器进线,装设母线分段断路器。 lOkV无功补偿装置远景每台主变压器配置一组3Mvar电容器组,分别接在10kV两段母线上,本期装设l组,电容器采用单星接线。

37.3.1.4各级电压等级中性点接地方式

(1)变压器中性点接地方式:35kV侧不接地;lOkV侧经消弧线圈谐振接地。

(2)由于10kV侧全部采用电缆出线,电网接地电容电流较大,所以采用消弧线圈补偿。由于主变压器10kV侧没有中性点,采用站用电与消弧线圈共用的接地变压器,每台消弧线圈的容量可调,如实际接地电容电流不同时,可按实际情况配置。

37.3.2短路电流及主要电气设备、导体选择

37.3.2.1短路电流水平

根据典型设计边界条件,35kV母线的短路电流为25kA,l0kV 母线的短路电流为16kA或25kA。在具体工程设计阶段,应根据系统条件,按远景年参数计算,根据计算结果进行设备选择及校验。

37.3.2.2主要设备选择

变电站海拔高度lOOOm以下,电气设备的抗震校验烈度为7度,所有电气设备选择以国产设备为主。

(1)主变压器。为便于变电站无人值班管理,35kV变压器选用低损耗的三相双绕组自冷式有载调压变压器,位于需要控制噪声地区的变电站宜采用低噪声变压器。变压器的选型及主要技术参数选择见表37 -3。

表37-3主变压器选型及主要技术参数

项目技术参数备注主变压器型号SZ10 - 20000/35

额定容量 20000kVA

容量比 100/100

电压比35+3× 2. 5%/10. 5kV

短路阻抗 Uk%=8

电压比及短路阻抗根据

实际工程选择接线组别 YNdll

调压方式有载调压

冷却方式油浸自冷式

中性点接地方式不接地

(2) 35kV设备。采用户内金属铠装移开式开关柜,柜内配置SF6断路器、干式电压互感器、干式电流互感器及无间隙金属氧化锌避雷器。35kV开关柜内主要设备选型及技术参数选择结果见表37 -4。

表37-435kV开关柜内主要设备选型及技术参数

名称型式

额定电压

(kV)最高工作

电压(kV)

额定电流

(A)

开断电流

(kA)

4s热稳定

流( kA)

2s热稳定

流(kA)

动稳定电

流峰值( kA)

断路器

(进线及桥) SF6

断路器

40.5 40.5 1250 25 25 63

电流互感

器(进线

及桥)

干式 35 800 31.5 80

电流互感

器(主变

出线)

干式 35 600 31.5 80

母线电压

互感器干式 35

(3)lO kV设备。采用户内金属铠装移开式开关柜,柜内配置真空断路器,干式电压、电流互感器及无间隙金属氧化锌避雷器。10kV开关柜内主要设备

选型及技术参数选择结果见表37 -5。

表37—510k V开关柜内主要设备选型及技术参数

名称型式

额定电压

(kV)最高工作

电压(kV)

额定电流

(A)

开断电流

( kA)

4s热稳定电

流(kA)

2S热稳定电

流(kA)

动稳定电

流峰值(kA)

断路器(进线及分段)真空

断路器

12 12 2000 25 25 63

断路器(出线)真空

断路器

12 12 630 25 25 63

电流互感

器(主变进线)干式 10

12 2000 25 63

电流互

感器(出线)干式 10

12 400 25 63

电流互

感器

(电容器)

干式 10 12 300 25 63

母线电压

互感器于式 10 12

(4)无功补偿装置。采用户内装配式电容器成套装置,电容器容量为3000kvar,串联6%电抗器。电容器组、电抗器、放电线圈、氧化锌避雷器及隔离开关等设备由制造厂成套提供。

(5)接地变压器及消弧线圈。采用于式接地变压器及消弧线圈,即接地变压器兼站用电变压器,消弧线圈为可调容式,配备有载分接开关。

37.3.2.3导体选择

35kV没有穿越功率,按每条线路带2台主变压器计算,10kV 母线规格按1.3倍1台主变压器容量计算。

35kV进线选择YJV - 26/35 -1×500电缆,主变压器35kV 侧进线选择LGJ - 240/25钢芯铝绞线。主变压器lOkV进线选择TMY - 100×10铜排。

37.3.3绝缘配合及过电压保护

电气设备的绝缘配合,参照DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护绝缘配合》确定的原则进行。氧化锌避雷器按

GB 11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》中的规定进行选择。

37.3.3.1 35kV电气设备的绝缘配合

(1)避雷器选择。35kV避雷器安装在开关柜内,其主要技术参数见表37 -6。

表37-635k V氧化锌避雷器主要技术参数

避雷器型号 YH5WZ型

额定电压(kV,有效值) 51

最大持续额定电压(kV、有效值) 40.8

操作冲击5kA残压(kV,有效值) 114

雷电冲击(8/20U/s) 5kA残压(kV,有效值) 134

陡波冲击(1/5US ) 5kA残压(kV,有效值) 154

(2) 35kV电气设备的绝缘水平。绝缘水平按GB 311.1 1997《高压输变电设备的绝缘配合缘水平》选取,35kV电气设备的绝缘水平见表37 -7。

表37-735k V电气设备的绝缘水平

设备耐受电压值

雷电冲击耐压(kV,峰值) Imin工频耐压设备名称

(kV,有效值)

全波截波

内绝缘外绝缘内绝缘外绝缘

主变压器高压侧 200 185 220 85 80

其他电器 185 185 95 95

断路器断口间 185 185 95 95

37.3.3.2 10kV电气设备的绝缘配合

(1)避雷器选择。10kV避雷器安装在开关柜内,其主要技术参数见表37 -8。

表37 -8 10kV氧化锌避雷器主要技术参数

避雷器型号YH5WZ - 17/45额定电压(kV,有效值) 17

最大持续额定电压(kV.有效值) 13.8

操作冲击5kA残压(kV,有效值) 38.3

雷电冲击(8/20Us) 5kA残压(kV,有效

值)

45陡波冲击(l/5Us) 5kA残压(kV,有效值) 51.8

(2) 10kV申.气设备的绝缘水平。绝缘水平按

GB 311.1 1997选取,10kV电气设备的绝缘水平见表37 -9。表37 -9 10kV电气设备的绝缘水平

设备耐受电压值

设备名称

雷电冲击耐压(kV,峰值) Imin工频耐

全波

截波

(kV.有效值)内绝缘外绝缘内绝缘外绝缘

主变压器低压侧 75 75 85 35 35其他电器 75 75 42 42断路器断口间 75 75 42 42

37.3.3.3雷电过电压保护

根据过电压规程要求,主变压器35、10kV侧由35、10kV母线避雷器进行保护;由于变电站进出线均为电缆,只在35、10kV 配电装置每段母线上设氧化锌避雷器。

37.3.3.4防直击雷保护

本设计方案为全户内变电站,利用设在建筑物屋顶的避雷带保护建筑物,以防直击雷侵入。

37.3.3.5接地

变电站的接地装置设计应以站址区域的土壤电阻率、短路入地电流等条件确定,具体工程应根据工程实际条件进行设计。

该方案变电站接地网采用水平敷设的接地干线为主,垂直接地体为辅,联合构成复合式人工接地装置,考虑土壤对接地体的腐蚀,接地体按30年寿命,年腐蚀率取0.1mm。水平主接地体选用热镀锌扁钢。

在该类变电站设计中,如果变电站土壤电阻率较高、站址用地较小,可采取填充降阻剂或敷设外引接地网、水下接地网及设接地深井的措施降低接地电阻。对于变电站仅敷设人工接地体难以满足跨步电势或接触电势的需要时,可在经常操作的设备周围采用水平网格的均压带及高电阻率的绝缘操作地坪。

为保证人身安全,所有的电气设备外壳都应可靠接地,为防止将高电位引向站外、低电位引向站内,在引出站外的低压线路、通信线路及管线等处采取相应的隔离措施,采用该类变电站多用

于城市人口密集区,在变电站出人口和周边设均压网并硬化路面。二次设备室设单独的铜接地网,与主接地网一点连接。

37.3.4 电气设备布置及配电装置

37.3.4.1电气设备布置

该类变电站为全户内布置,所有电气设备均安装在单独的两层建筑物内,户外仅留出运输通道,并满足电缆通道及消防距离的要求。

(1)一层设两单独的主变室、10kV配电装置室、10kV消弧线圈室、工具间、机动用房及卫生间等。变压器分别设在独立封闭的防火室内,主变室地坪比室外高1m.既便于大型平板运输车运输,又可利用1m高差内设主变进风口。

(2)二层设35kV配电装置室、二次设备室及10kV电容器室。

(3)电缆夹层。本站在一、二层之间设电缆夹层,电缆夹层至一层电缆沟之间设电缆竖井。

37.3.4.2配电装置型式

(1) 35kV配电装置采用户内移开式开关柜,开关柜与主变用钢芯铝绞线连接。

(2) 10kV配电装置采用户内中置式开关柜,开关柜与主变用母线桥箱连接。

(3)无功补偿采用户内装配式成套电容器组,电容器组与lOkV电容器开关柜用电缆连接。

(4)10kV接地变、消弧线圈采用户内装配式,接地变与10kV 开关柜用电缆连接。

37.3.5站用电及照明

37.3.5.1站用电

本站10kV侧远景设有2台315kVA于式接地变兼站用变压器,其中站用电额定容量为50kVA,2台变压器分别经断路器接入10kV I、Ⅱ段母线上。

站用电为380/220V三相四线制中性点直接接地系统,2台站用变压器地压侧采用单母线分段接线,两段分列运行,对重要负荷,分别从两段母线引出双回路供电。站用电屏共2面,放置在二次设备室内。

37.3.5.2照明

变电站屋外设投光灯,各门设雨篷灯.各配电室采用荧光灯、白炽灯,事故照明采用直流灯。

37.3.6电缆设施

户外电缆采用电缆沟敷设方式,户内一层设电缆沟,一、二层之间设电缆夹层,电缆夹层设防火隔墙将电力电缆与控制(通信)电缆分隔,电缆接头两侧3m区段和接头邻近的其他电缆用防火包带实施阻止延燃。电力电缆、控制电缆至电气盘、柜、接线箱等电气设备的电缆孔洞、电缆竖井穿越防火分区处,均须在电缆敷设施工后进行防火封堵。

37.4电气二次部分

37.4.1计算机监控系统

见总论8.3.5.1。

37.4.2二次设备布置

37.4.2.1 主要二次设备组屏原则

(1)变电站二次设备柜体结构、外形及颜色均应统一。

(2)监控系统组屏原则。变电站35kV设一面测控屏,10kV采用测控、

保护一体化装置,装设在相应的开关柜上。

(3)保护组屏原则。每台主变压器配置一面保护屏。

(4) 35kV进线及主变高、低压侧电能表集中组屏安装于二次设备室。

10k V出线、电容器柜的电能表就地安装在开关柜上。

37.4.2.2二次设备布置原则

(1)l O k V测控、保护合一装置就地布置在10k V 开关柜上其余设备(包括系统通信设备)在二次设备室集中布置。

(2)二次设备室备用屏位不少于总屏位的10%。

37.4.3直流系统

按变电站正常运行负荷,并满足全站2h事故放电负荷等,经计算,直流系统采用220V、lOOAh免维护铅酸蓄电池组1组,供控制、保护、信号、事故照明和断路器储能电机等用电。

直流系统采用微机高频开关电源l套(充电模块按N+l 配置)。设置微机型在线直流回路接地检测装置,对直流母线、蓄电池主回路、整流直流输出回路和各馈线之路自动进行接地检测。直流母线、蓄电池组及充电回路均设有电压表。

通信用直流48V电源,采用在直流屏上加装DC/DC直流变换电源模块的方法取得。

37.4.4交流不停电电源(UPS)系统

见总论8.3.5.4。

37.4.5元件保护及自动装置配置原则

元件保护设计按照GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》的规定,主要配置原则如下:

(1)全站元件均配置微机型保护。

(2)35k V及10k V保护采用测控保护一体化的微机装

置,10k V保护具有低频减载功能。

(3)35k V及l O k V设置备自投装置,具备分段自投和进

线投切功能。

(4)l O k V系统不设置单独的小电流接地选线装置,其功能可由微机保护装置及计算机监控系统实现。

37.4.6电能计量

根据该类型变电站的接线型式及相关规程,变电站的计量

点及电能表选型

原则如下:

(1)35k V进线、主变压器高压侧设计量点,采用三相四线计量方式,选用三相四线电能表。

(2)主变低压侧、10k V出线、电容器柜设计量点,采用三相四线计量方式,选用三相四线电能表。

(3)电压、电流采用计量专用二次绕组,互感器二次额定负荷应根据实际负载计算确定,并留有一定裕度。

(4)变电站设电能量采集终端,能够实现

电能量信息远传。

(5)站用变压器低压电流互感器采用S级,安装低压三相四线电能表。

(6)本期规模不考虑计量电压互感器并列装置,远景规模电压互感器计量专用二次回路并列装置与继电保护并列装置共用。

37.4.7 图像监视及安全警卫系统

见总论8.3.5.6。

37.4.8火灾探测报警系统

见总论8.3.5.7。

37.5土建部分

37.5.1概述

见总论8.3.6.1。

37.5.2 站区总布置与交通运输

37.5.2.1站区总平面布置

本方案为全户内变电站,包括主变压器在内,所有电气设备皆位于一幢生产综合楼内,在综合楼设备入口侧布置运输道路,大门位于变电站东北角,便于主变压器运输。

围墙内平面形式为矩形:东西长33.5m,南北宽29.5m。

综合楼一层设l O k V配电室、接地变室等,二层设35k V 配电室、10k V电容器室及二次设备室,主变压器室为一、二层通高,35kV电缆进线、10kV

电缆出线。主要技术指标见表37 - 10。

表37-10建筑部分主要技术指标表

号项目

数量

1站区围墙内占地面积 m 988

2

2总建筑面积 m2 810

3建筑覆盖率 % 49.7

4建筑容积率 % 82

m

190

5站内道路面积

2

6站区围墙长度 m 126

37.5.2.2进站道路

假定进站道路由引东面引接,路面宽度不小于4m,进站道路与引接公路相接处转弯半径取9m。

375.2.3竖向布置

站区场地竖向布置采用平坡式,场地设计平均标高取±0.O O m。

建筑物室内相对标高±0. OO m,高于室外站区场地 1.Om,站区场地坡度在0.5%~2%之间,具体数值及坡度方向应根据站内外排水条件确定。公路型道路路面高于站区场地0.15m。

37.5.2.4管沟布置

管沟布置尽量沿道路、建(构)筑物平行布置,从整体出发,统筹规划在平面与竖向上相互协调,远近结合,间距合理,减少交叉。同时应考虑便于检修和扩建。

35k V及l O k V均为电缆,电缆沟盖板高出地面0.15m,以免场地泥水流入沟内,电缆沟采用砌体结构(地下水位高时可采用钢筋混凝土结构),沟壁内外粉刷防水砂浆,电缆沟每隔一定距离设置伸缩缝(伸缩缝间距根据具体工程确定),沟底按0. 3%坡度接人排水系统。穿越道路、围墙时采用现浇钢筋混凝土电缆沟。

电缆沟盖板采用成品沟盖板,具有平整、加工方便、不易破损等优点。

37.5.2.5站内道路

围墙内在综合楼北侧与西侧设道路兼运输道路,路面宽取3.5m,转弯半径为6m。按实际运输车辆要求,道路采用公路型道路,混凝土路面。

37.5.3建筑

37.5.3.1建筑物简述

变电站建筑为一座生产综合楼综合楼,建筑面积为810m2,结构型式为两层钢筋混凝土框架结构。

37.5.3.2生产综合楼建筑

(1)生产综合楼平面设计。变电站为无人值班变电站,综合楼长24m,宽20m。主体二层,平面布置见图

40-15、图40-16。

±0.00m层设有10kV配电室、接地变室、维修及工具间、卫生间等,层高 4.5m。5.50m层布置有35kV配电室、10kV电容器室及二次设备室,层高4.5m。35kV配电室设在10kV配电室上方,10kV电容器室设在接地变室上方。5.50m层与4.50m层之间设电缆夹层。主变压器室为一二层通高,总高

度lOm。

(2)生产综合楼立面设计。建筑立面造型设计上从尺度、色彩等方面人手,力求简洁大方,整个建筑的门、窗及雨篷等处的处理

力求一致,以形成统一的风格。通过高低错落的女儿墙,使建筑主次有序、虚实对比分明,也可通过建筑物细部及材料、色彩与周围建筑相呼应,满足整体环境造型要求。

(3)生产综合楼装修。依据经济、合理、可能的条件下美观的原则,内外装修采用中等标准,见表37 - 11。

表37-11生产综合楼装修一览表

序号项目名称备注

地面工程

1防滑地砖卫生间

2地砖机动用房、工具间、走廊 3水泥砂浆地面其余房间

4防静电地板二次设备室

屋面工程

1屋面防水Ⅱ级防水等级

2顶棚

轻钢龙骨吊顶二次设备室

乳胶漆其余房间

三墙身工程

1外墙面

外墙砖或外墙涂料外墙面

2内墙面

瓷砖卫生间

乳胶漆其余房间

3外墙门窗

综合楼入口及设备对外出

防盗钢门

塑钢窗设防盗网

外墙立面采用环保型建筑涂料饰面,颜色为国家电网公司主色搭配。在建筑物外墙醒目部位设置国家电网公司的“标识板”,体现企业文化的特征。

变电站为无人值班变电站,内装修力求简化,仅二次设备室吊顶,其余采用乳胶漆平顶,内墙面采用乳胶漆,除二次设备室用防静电地板外,其他均为普通水泥地面。卫生间内墙贴瓷砖,地面为防滑地砖地面。

门窗:主变室采用防火钢制带百叶大门,其余均可使用塑钢门窗。底层门窗采用防盗门窗。

屋面:防水等级Ⅱ级,防水标准宜适当提高,设置刚柔两道设防的防水保温屋面,防水材料采用高分子卷材或其他,保温材料采用聚乙稀保温塑料板或其他。屋面采用由组织排水。

37.5.4结构

板式筏型基础。建筑物的抗震设防类别按

GB 50059-1992《35kV~110kV变电所设计规范》第4.3.6条至

第4.3.8条执行。安全等级采用二级,结构重要性系数为1.0。设计使用年限50年。

37.5.5采暖通风

二次设备室设一台柜式空调,用于夏季降温。

整个变电站均以自然通风为主.事故通风采用自然进风、机械排风系统,为降低风机噪声,宜选用低噪声风机。

35k V配电室因使用S F6断路器,配电室上、下各设一台风机,10kV 配电室、消弧线圈室、电容器室各设两台排风机。排风机的启停采用温度控制器控制,既可满足夏季室内温度不超过40℃,又能减少风机的运行时间。

37.5.6给排水

该类变电站多建在城市区域,设计可根据站址情况,就近接入自来水,下水排水采用有组织自流排水,道路边及围墙边设雨水井,并用暗管连接将水排至站外。

变压器事故排油由储油池收集后排人事故油池,将费油回收处理,分离后的污水排人污水管网。电缆沟低点积水就近接入污水管网。

37.5.7消防部分

本变电站设计采用一般常规消防措施。

主变压器设手推式灭火器,各配电室、电容器室、消弧线阁室内设移动式化学灭火器;电缆敷设按防火和阻燃措施设计;设置自动火灾自动报警装置,

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

35kv变电所设计任务书要点

35KV变电所毕业设计任务书 一、设计原始资料 1.1某35KV变电所主要供电用户基础资料 1.工厂情况及扩建计划 工厂三班工作制。由于工厂受环境限制,有增加30% 负荷扩建可能。 2.工厂负荷性质 工厂电力负荷情况分析:铸铁车间Ⅰ为一级负荷、化工厂(转供)为二级负荷,锅炉房、铸铁车间Ⅱ、空压机站、热处理车间为二级负荷,其余车间为三级负荷;住宅区为3级负荷。工厂昼夜负荷变化较大。 1.2水文资料 1.厂区砂质粘土,土壤允许承载能力为20吨/米2。中等含水量时,实得土壤电阻率为0.8×104Ω/cm。 2.地下水位3.5~5m。 3.最热月平均温度为23℃,极端温度为38℃,极最低温度为-26.5℃。 4.本地区年雷暴日数为36.5天。

5. 最热日地下0.8m 处,土壤平均温度为19.5℃,冬季冷却 冻结深度为1.2m 。 6. 本地区夏季主导风向为西南风,最大风速为15m/s 。 1.3电气工程技术指标及各材料供应情况 由于本地区的电力供应的特定条件,供电部门要求本厂从东北方向45km 的地区变电所用35KV 的两回线路向本厂供电。该电 源短路电抗21.0)* 3(max . k X 电源出口过电流保护时间最大为2.0s 。 1.4工厂与供电部门达成的“供电协议”内容: 1. 在本厂总变电所高压侧计量。 2. 功率因数>0.92。 3. 对本厂(按大型工业用电企业基本电费)按最大需要量收 取为25.00元/KW.月,表计电价(或电度电价)为0.525元/KW.h 。大工业电价适用范围:凡以电为原动力,或以电冶炼、烘熔、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器容量在315kVA 及以上者,均执行大工业电价。大工业电价均实行二部制电价,即按电表抄见电度计算的电度电费和按变变压器容量(或最大需量)计算的基本电费。

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

35KV变电站土建方案

五、施工方案 组织机构图 1、主变压器基础 一侧预埋4根DN40镀锌钢管,一侧预埋2根DN50镀锌钢管。一端与基础顶平齐,另一端埋至就近电缆沟。基础尺寸 2.675*2.675,基础埋深为1.65M。基础混凝土采用C30,;垫层混凝土采用C15。钢材采用Q235B,焊条采用E43。钢筋采用HPB235级,基础钢筋保护层厚度40MM。油池混凝土地坪以0.5%坡度坡向集水井,最薄处不小于100MM。油池内

干铺卵石,粒径为50-80MM,铺设厚度不小于250MM。所有埋管管底标高度0.8M,伸入电缆沟时管口应高于沟底100MM。所有埋件焊缝均为满焊,焊缝高度为8MM。所有埋管弯曲半径不小于10倍管径。 励磁支架及基础 基础垫层采用C10混凝土,杯基采用C20混凝土,二次灌浆采用C25细石砼。电杆外形长度3500MM,地面以上2500MM。 防火墙施工:做100厚C10砼垫层,每隔200MM,横竖交错搭接直径为8和10的配筋。墙体与构造柱连接处砌成马牙槎,同时与墙体埋设钢筋拉结在一起。构造柱混凝土为C25砼,先砌墙后浇注。墙体0.000以下采用强度等级MU10机红砖,M10水泥砂浆砌筑。0.000以上采用强度等级MU10机红砖,M10混合砂浆砌筑。地面高度4500MM,最后压顶梁。 2、地基处理 各建构筑物基础基本以泥岩为持力层,基底与泥岩层间如有空隙采用毛石混凝土回填。 照明:全站照明采用正常照明和事故照明两种方式。 生产综合楼内正常电源电压采用交流380V,动力和照明系统共用的方式,由楼内主控室的交流屏供电。35KV配电室,10KV配电室、主控室、电容器室及接地变室设事故照明,事故照明电源电压采用直流220V,正常时由交流屏供电,当工作照明电源故障时,蓄电池直流系统应自动投入,由直流屏供电。楼内事故照明灯由事故照明箱集中控制,就地不设事故照明开关。 2.11 通风方案及设备选型 根据《35~110kV变电所设计规范》(GB 50059-1992)的规定,配电装置室等房间内每小时通风换气次数不应低于6次。接地变配电装置室需通风,通风采用自然进风、机械排风的方式,按照换气次数不小于

35kV箱式变电站设计(样本)

目录 摘要 (Ⅰ) Abstract (Ⅱ) 第1章绪论 (1) 1.1 供配电技术的发展 (1) 1.2箱式变电站的类型、结构与技术特点 (1) 1.2.1 箱式变电站的类型 (1) 1.2.2 箱式变电站的结构 (1) 1.2.3 箱式变电站的技术特点 (2) 1.2.4 箱式变电站与常规变电站的对比分析 (3) 1.3 箱式变电站的技术要求与设计规范 (5) 1.3.1 额定值 (5) 1.3.2 设计和结构 (6) 1.3.3 使用条件 (7) 1.3.4 箱体要求 (8) 1.3.5箱式变电站内部电器设备 (8) 1.4 本课题的主要任务 (8) 第2章35kV箱式变电站总体结构设计 (9) 2.1 电气主接线的确定 (9) 2.1.1 主接线的基本形式 (9) 2.1.2 箱式变电站对主接线的基本要求 (9) 2.1.3 主接线的比较与选择 (10) 2.1.4 高压接线方式 (11) 2.2 箱式变电站箱体的确定 (11) 2.2.1 箱体的结构的确定 (11) 2..2.2 合理配置 (11) 2.3 变压器 (12) 2.3.1 变压器容量、接线组别的确定 (12) 2.3.2 变压器的散热处理 (13) 2.3.3 用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器 (13)

2.4 箱式变电站总体布置 (14) 第3章35kV箱式变电站一次系统设计及设备选型 (15) 3.1 主电路设计 (15) 3.1.1 概述 (15) 3.1.2 一次系统设计原则 (15) 3.1.3 一次系统设计 (15) 3.2 设备选型 (16) 3.2.1 箱式变电站设备选型应注意的方面 (16) 3.2.2 设备选型的基本原理 (17) 3.2.3 高低压电器设备选择的要求 (18) 3.2.4 断路器的选型 (19) 3.2.5 熔断器的选型 (19) 3.2.6 互感器的选型 (21) 3.2.7 隔离开关的选型 (22) 3.2.8 开关柜的选型 (22) 第4章35kV箱式变电站二次系统设计 (23) 4.1 电气二次系统设计 (23) 4.1.1 二次系统定义及分类 (23) 4.1.2 电气测量仪表 (23) 4.1.3 二次系统设计 (23) 4.2 二次系统总体方案 (24) 4.3 断路器控制与信号回路 (25) 4.3.1 概述 (25) 4.3.2 控制回路设计 (26) 4.3.3 信号回路设计 (26) 4.4 电气测量与信号系统 (26) 第5章箱式变电站智能监控功能设计 (28) 5.1 箱式变电站的监控内容 (28) 5.1.1 电量监测与保护 (28) 5.1.2 防凝露保护 (28) 5.1.3 变压器室温度保护 (28)

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

变电站任务书

变电站安全设计任务书 第一部分工程概况 某220kV输变电工程由湖北省电力公司建设,位于湖北省荆门市城北。包括变电站和线路两部分。其中变电站主变本期规模为1×180MV A(终期2×180MV A),采用三相三绕组有载调压变压器,三侧电压等级为220/110/10kV。220kV线路终期6回,本期2回(分别至500kV双河变、荆门电厂)。线路部分主要将220kV荆双Ⅱ回π进220kV南桥变,形成南桥变~双河变约为25km,南桥变~荆门电厂约为15.2km,新建线路部分全长约5km。工程动态总投资约7045.94万元。以该工程变电站部分为对象进行安全设计。 一、公司地理位置简介 该变电站站址位于荆门城北,距中心城区约14km,西邻207国道。站址隶属东宝区子陵镇何院村。 二、水文地质条件及气象资料 1、站址地貌 站址属丘陵地貌,地面呈缓坡状起伏。地貌形态表现为南北向山岗与冲沟相间,场地地面自然标高84.50~109.60m。现山地以旱地为主,局部有数棵杂树;冲沟地段以水田为主。 2、地质条件 本工程站址区域地震动峰值加速度为0.05g,对应地震基本烈度为6度,地震动反应谱特征周期为0.35s。 站址地基岩土分布有:人工填土;第四系全新统冲洪积粘性土;第四系残坡积粘性土及白垩-第三系紫红色砂岩。场地表层分布耕植土约0.3~0.5m。 站址挖方区为稳定岩石,属Ⅰ类建筑场地;填方区多为中软场地土,以Ⅱ类建筑场地为主。站址挖方区属抗震有利地段,填方区及半挖半填区属抗震不利地段。 3、水文条件 站址区域附近没有大的天然水体,站址汇水经自然地形汇入小沟小港,并最终排入汉江。 本工程站址地下水分布主要为上层滞水和基岩裂隙水。 地下水对混凝土结构无腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构等金属具弱腐蚀性。 4、主要建(构)筑物 本变电站站内建筑物包括:主控制楼1幢,10kV屋内配电室1幢。 全站建筑面积指标:主控制楼784m2(包括电缆层),10kV屋内配电室421 m2,总建筑面积1205 m2。 5、气象条件 荆门气象站1958~2000年实测累年各月气象资料统计特征值见表1。 表1 荆门气象站1957~2000年累年气象资料统计特征值 序号项目单位特征值出现时间资料年限 1 多年平均气温℃16.0 1958~2000 2 多年平均气压hPa 1003. 3 1958~2000 3 多年平均风速m/s 3.2 1958~2000 4 多年平均相对湿度%74 1958~2000 5 雷暴日数 d 30. 6 1958~2000 6 历年极端最高气温℃40.0 1959.08.23 1958~2000

供配电 专变 设计任务书

供配电(专变)设计任务书 (2014年编制) 上海区设计部 二O一四年九月

设计依据及基础资料 1.1项目定位 简述项目定位。 1.2项目经济技术指标 序号项目描述 1.总用地面积 2.可建设用地面积 3.总建筑面积 4.裙楼地上商业建筑面积 5.裙楼地下建筑面积 6.容积率 7.建筑密度 8.建筑限高 1.3项目业态组合 序号楼层/楼号业态描述 1. 一层/1#楼业态1面积、设计需求等 2.业态2 3.二层/1#楼 4.三层/2#楼 5.四层/3#楼 6.五层/4#楼 7.六层/5#楼 8.负一层/6#楼 9.负二层/7#楼 10.负三层/8#楼 设计范围 2.1设计范围 10KV线路侧开关下桩头至0.4KV低压出线柜下桩头内的电气设计

(不包括土建设计)但提供土建设计要求资料图。 设计要求 3.1产品设计标准 参照以下的产品设计标准开展设计相关工作。 3.2.1变电所 1)材料包装应符合以下规定;变电所选址首先建筑物的地下层(如无地下层或地下层不能满足要求则需设置在首层),但不宜设置在最底层。当地下只有一层或建筑条件限制只能将变电所设置在最底层时,应采取适当抬高变电所的地面500mm~1000mm等防水措施及防洪水、消防水或积水从其他渠道腌渍配变电所的措施。 2)变电所不应设置在卫生间、浴室或其他经常积水场所的正下方,变电所内不得有给排水,通风等一切金属管道的布置,且不宜与上述场所贴邻。 3)变电所宜靠外墙设置,以方便外线的进入,并宜设置两PU堵外墙,在期间设置排水设备,避免外墙浸水时水直接进入变电所。 4)变电所设置电缆夹层,夹层层高考虑建筑层高,线路优先采用下进下出形式,以方便使用及管理维护,设有夹层的变电室层高要求梁下净高3.5m,若条件不允许设置电缆夹层则变电室层高要求梁下净高4m。线路采用上进上出形式。 5)变电所宜和主要机房,如冷冻机房、消防泵房、锅炉房和柴发机房相近设置。 6)变电所的面积与建筑规模的关系与产品标准相符。 3.2.2高压部分 1)双路高压电源,引自不同的上级变电所或不同的开闭站,开闭站宜设置在首层靠近道路,便于抢修及开关电方便的地方,高压供电方案由当地供电部门决定。 2)若供电部门只能提供一路10kv高压电源,则需设置柴油发电机组作为第二路电源。应急照明设备由EPS提供第二路电源。注:因工程需要必须采用其他电压等级时,应与当地供电部门协商确定。 3)当一路电源发生故障时,另一路电源可以保证低压部分重要设备(包括所有消防符合和安防符合,如消防泵、消防电梯、防排烟设备、防盗设备、监控设备、电信网络设

35kV箱式变电站设计开题报告

重庆大学网络教育学院 学生毕业设计(论文)开题报告 一、课题的目的及背景: 目的:了解研究箱式变电站的智能监控系统。箱式变电站作为一种新型的变电站,与常规变电站相比,具有占地面积小、现场安装工作量少、安装周期短、可以自由移动、减少线路损耗、投资少等优点,被广泛应用于城区、农村10~110kv中小型变(配)电站、厂矿及流动作业用变电站的建设与改造。因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量,特别适用于农村电网改造,被誉为21世纪变电站建设的目标模式。其广泛的运用,有利于实现自动化,智能化,减少人为造成的故障,提高国家电网的供电质量。为此应该对变电站进行很好的监控及保护。 背景:随着市场经济的发展,在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电格局,所以供配电要向节地、节电、紧凑型、小型化、安全、无人值守的方向发展。箱式变电站就是为适应这种发展要求设计的一种新式供电设备,又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备。 箱式变电站就是为适应这种发展要求设计的一种新式供电设备,又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备。国外相关研究综述:箱式变电站是60年代从国外发展起来的一种新式供电设备,从结构上来说,基本上可分为欧洲式和美国式两种。 二、基本原理: 箱式变电站通常可分为一次设备和二次设备俩大类,主接线所连接都是一次设备,而二次设备是指测量表计、控制及信号设备、继电保护设备。 三、结构组成: 箱式变电站的发展应用及箱式变电站的结构分类;掌握箱式变电站一次系统设计及其设备选型、二次系统设计;箱式变电站有美式箱式变电站和欧式箱式变电站。美式预装式变电站在我国

35变电站设计任务书

科学技术学院 毕业设计任务书 (工科及部分理科专业使用) 题目:35kV变电站电气部分初步设计 学科部: 专业: 班级: 学号: 学生姓名: 起讫日期: 指导教师:杨胡萍职称:教授 学科部主任: 审核日期:

说明 1.毕业设计任务书由指导教师填写,并经系或专业学科组审定,下达到学 生。 2.进度表由学生填写,每两周交指导教师签署审查意见,并作为毕业设计 工作检查的主要依据。 3.学生根据指导教师下达的任务书独立完成开题报告,1个月内提交给指 导教师批阅。 4.本任务书在毕业设计完成后,与论文一起交指导教师,作为论文评阅和 毕业设计答辩的主要档案资料,是学士学位论文成册的主要内容之一。

一、毕业设计的要求和内容(包括原始数据、技术要求、工作要求) 本次设计任务内容是XX市新建35kV降压变电站电气部分初步设计,本次设计的主要任务是电气部分的初步设计和计算。此过程中,首先要对电力系统和变电站基本概况做总体分析,再进行负荷计算。依据负荷分析的数据,选择合适主变压器容量及主变压器型式。依据负荷出线的多少及用户的负荷级别,初步设计电气主接线的形式,经过对比后择取最佳的主接线方案。然后绘等值电路图,计算各母线上的最大短路电流和冲击电流,合理的选择电气设备。在具体计算后,进行配电装置及电气总平面的布置设计,使建站合理化,为使得变电站安全可靠运行,就必需进行防雷设计,以保证变电站的运行不受雷电的袭击。 1.其中原始数据: 电压等级:35kV/10kV; 进出线回路数:35kV出线共2回;10kV出线共8回,4回备用; 该变电站主要以35kV和10kV电压对该市企业供电,用电负荷比较分散,将系统电压降低后分配给各地区用户,因此该变电站为降压变电站。 2.技术工作要求: (1).变电站电气部分总体分析; (2).电气主接线设计 (3).短路电流计算 (4).主变压器的选择 (5).电气设备的选择和校验 (6).防雷设计 (7).电气二次部分设计

35kV箱式变电站工程设计

35kV箱式变电站工程设计成人高等教育 毕业设计 题目:35kV箱式变电站设计 学生姓名:张立佳 专业:电气工程及其自动化 完成时刻:2012年4月20日

箱式变电站又称户外成套变电站,立即高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,专门适用于矿山、住宅小区等都市公用设施,用户可按照不同的使用条件、负荷等级选择箱式变电站。箱式变电站进展于20世纪60年代至7 0年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,进入20世纪90年代中期,国内开始显现简易箱式变电站,并得到了迅速进展。随着中国都市现代化建设的飞速进展,都市配电网的持续更新改造,必将得到广泛的应用。 本课题的要紧内容包括箱式变电站的进展应用,箱式变电站的结构分类,以及箱式变电站一次系统设计极其设备选型以及二次系统设计。35kV 箱式变电站的设计高压侧额定电压为35kV,低压侧额定电压为10kV,主变压器容量为5000kV A。主接线采纳单母线分段接线。 关键词:箱式变电站;结构,一次系统,二次系统

摘要Ⅰ 目录Ⅰ 第一章引言1 第二章箱式变电站的类型、结构与技术特点2 2.1 箱式变电站的类型2 2.2 箱式变电站的技术特点2 2.3 箱式变电站的箱体要求 3 第三章35kV箱式变电站的总体结构设计5 3.1 箱式变电站对主接线的差不多要求 5 3.2 主接线的选择 5 3.3 高压接线方式 6 3.4 箱式变电站箱体的确定6 3.5 变压器的散热处理6 3.6 箱式变电站总体布置 7 第四章35KV箱式变电站一次系统设计与设备选型8 4.1 一次系统设计 8 4.2 箱式变电站设备选型应注意的方面 8 4.3 设备选型的差不多原理8 4.4 高压一次设备的选型 8 4.5 低压一次设备选型9 4.6 高压熔断器的选择13 4.7 开关柜的选型 13 第五章35kV箱式变电站二次系统设计13 5.1 二次系统的定义及分类14 5.2 电气测量外表及测量回路14 5.3 二次系统设计 15 5.4 断路器操纵与信号回路15 5.5 操纵回路设计 23

变电站课程设计任务书(8)

题目:220kV 降压变电所设计 一、原始资料: 1.变电所性质:区域性枢纽变电所。 2.所址条件:位于沿海大城市近郊,向市区及较大工业用户供电。所区地势属半山区,海拔300m,交通比较便利,有铁路、公路经过。最高气温+38℃, 最低温度-20℃, 年平均温度+15℃, 最大风速20m/s ,覆冰厚度10 mm,地震烈度<6级,土壤电阻率<500Ω. m ,雷电日30,周围环境较好,易受台风影响,冻土深度1 .2 m ,主导风向夏东南,冬西北。 3.负荷资料: 1)220kV侧共4回线与系统相连。 2)110kV侧共10回架空出线,负荷同时率0.85,线损率5%,cosф=0.85。 3)35kV侧共12回架空线,同时率0.85,线损率5%, cosф=0.85。

4.系统情况: 180KM 150KM 二、设计任务 1.变电站总体分析, 2.负荷计算 3.选择变压器的台数、容量、型号、参数。 4.电气主接线设计。 5.计算短路电流。 6.高低压电器设备的选择。 三、成品要求 1、说明书(附计算书)1份。 2、电气主接线图1张(2# 图纸)。 3、课程设计答辩。 附: 1、要求选择的电器设备包括: 1)220kV配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、接地刀闸; 2)110kV配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、接地刀闸; 3)35kV侧配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、避雷器、接地刀闸。 2、要求设计:说明书书写字迹清晰、规范。电气主接线图比例合适、图面整洁、绘图规范。 3、参考资料:《发电厂电气部分》教材,熊信银主编 《发电厂电气部分课程设计参考资料》,天津大学黄纯华主编 《工业企业供电课程设计及实验指导书》,天津大学黄纯华主编 《电力工程电气设计手册》,西北电力设计院编,电力出版社1995 《电力工程电气设备手册》,西北电力设计院编,电力出版社1995, 《变电所所址选择与总布置》张玉珩,水电出版社,1986 4、课程设计说明书规格(见附录)

变电站的设计

目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节10kV无功补偿的选择 (26) 第五章10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46) 二、心得体会 (47) ?

设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦。一、二、三、四期工程总负荷为兆瓦,实际用电负荷兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 ? 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。

美式箱变设计.

美式箱变设计 随着城市建设规模的扩大及对环境的考虑,过去的那种集中降压、长距离配电以及架空电网已经不能适应现代城市的供电发展。城网改造要求高压直接进市区,变电设备深入负荷中心,电能通过地下电缆传输,配电设备与周围环境协调一致。同时因为配电设备深入到负荷中心,要求运行可靠性高,高性能(低损耗、低噪声、高抗短路强度),体积要小型化,安装简便,免维护。由此组合变压器应运而生。 组合变压器是20世纪90年代初从美国引入的技术,(所以也熟称为美式箱变)。因其结构紧凑,安装便捷,运行灵活,安全可靠,维护简单等优点而迅速被接受。目前,组合变压器已经有了飞速的发展,生产厂家不完全统计已有上百家,相关元器件配套厂家也发展有数十家,包括可配套高电压元器件。 性能优良:性能水平高,采用10、11型系列或非晶合金系列,损耗低、噪声低,抗短路能力强。 功能齐全、简单可靠:可切断负荷电流,进行全范围的电流保护,高压进线方式灵活(环网、终端),可实现断相(欠压保护),具有变电站的基本功能。 投入少、占地小、安装方便、见效快;体积小,约为同容量组合式变电站体积的1/3,省时,安装方便,现场安装只需要拧紧四个螺栓及接好进出电缆即可; 安全性好。全封闭,外表无任何导电部件,因此无需考虑绝缘距离,能保证人身安全,采用全绝缘的肘型电缆插头配合固定在支座上的高压套管接头,插拔方便。 定义:将变压器器身、开关设备、熔断器、分接开关及辅助设备进行组合的变压器。组合式变压器(成套性强、体积小、占地少、能深入负荷中心、提高供电质量、减少损耗、送电周期短、选址灵活、对环境适应性强、安装使用方便、运行可靠、投资少、见效快) 型号标注 额定容量 电压等级 产品型号字母顺序及含义

学校电气设计任务书全解

设计任务书 一、强电设置系统 (1)10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 (2)电力配电及控制系统 (3)照明配电及控制系统 (4)建筑物防雷 (5)接地及安全措施 二、10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约 3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,负荷等级按二级负荷考虑。 2.供电电源 设置一座10kV配变电室,内设置2台1000KVA的变压器,由10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源, 10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院 统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿 (1)采用低压集中调谐滤波补偿技术(既作功率因数补偿,又用于抑制谐波),进行无功功率自动补偿,使补偿后的变压器10kV侧功率因数达到0.9以上。 (2)直管荧光灯等采用就地补偿,要求补偿后的功率因数达到0.9以上。 4、电能计量 (1)本工程电费以高压计量为主,低压计量为辅。在10kV配变电室内设置10kV计量柜,柜内仪表、设备等型号由电力公司确定。各变压器低压柜的馈电回 路均设电力仪表, 并设置电力监控系统,监视各种电气参数和开关状态变化,减 少故障风险,促进节能减排。 (2)为实现低碳绿色示范建筑功能,下列系统/设备运行均设有低压计量仪表,并进行远传监测,以便实现有效节能控制,促进节能降费。

1)电梯设备计量表计; 2)生活给水系统设备计量表计; 3)中水系统设备计量表计; 4)热水系统设备计量表计; 5)教学用电计量表计; 7)办公用电计量表计; 8)宿舍用电计量表计; 9)厨房设备及餐厅照明计量表计; 10)排风机组、新风机组计量表计; (3)在配变电所低压开关柜出线处设置计量仪表,并在层箱处设置计量仪表,以便进行用电分项计量。 (4)在每个功能区的总配电柜安装带计量功能的数字仪表,以便进行内部收 费管理。 5.应急电源容量及性能要求 (1)火灾自动报警系统、剩余电流火灾报警系统、安全防范系统等用电,为 保证供电中断时间为毫秒级,设置UPS电源。 (2)消防监控室,消防水泵房和排烟机房等在事故情况下继续工作场所照明, 设置EPS电源,其蓄电池连续供电时间不小于180 min。 (3)本项目各单体建筑内应急疏散照明系统采用蓄电池作为备用电源,连续 供电时间不小于30min。应急照明箱均为双路电源互投供电,火灾时由消防监控装置自动控制点亮。 (4)疏散通道、疏散通道转折处、公共出口等处设置疏散指示灯、出口标志灯。照度要求及灯具选型原则如下: 1)消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、变电所等场所以及发生火灾时仍 需坚持工作的场所,其应急照明的照度按100%正常工作照度考虑,采用直管荧光灯; 2)多功能厅设置备用照明,照度按20%正常照明考虑; 3)风雨操场,阶梯教室,餐厅等人员密集场所设置备用照明,照度按10%正常照明考虑; 4)建筑内内疏散照明的地面最低水平照度值:疏散走道不低于 1.0 lx;人员

35kV变电站典型方案设计技术原则

35kV变电站典型方案设计编制原则 1 总则 1.1 本原则基于以下基本原则 1.1.2变电站全部按无人值班变电站设计,设备选型原则是高可靠性、高技术含量、少维护或免维护、无油化、小型化。根据电网现状及规划,变电站主接线力求简单、可靠。 1.1.2主接线及设备选型应满足遥控实现运行方式改变和电能质量调整的需要,减少运行人员的现场操作。 1.1.3在主接线、设备选型及平面布置上,应考虑电网现状及规划,城市中心区、城区及城郊等不同地域的负荷密度和性质,变电站在电网中的重要性及投资效益等因素,通过经济技术分析,选取优化方案。 1.1.4 变电站主变压器一般为2或3台,在负荷密度较大且重要的地区,宜采用3台,并应满足当一台停运(故障)时,其余主变容量应不小于60%的全部负荷。 1.1.5 短路电流的确定,按可能发生最大短路电流的正常接线方式确定,不考虑切换过程中并列运行方式。变电站在允许电压波动范围内,主变压器低压侧最大短路电流应控制在:10kV不大于16kA,否则应采取降低短路电流的措施。 1.1.6变电站宜采用电气闭锁或机械闭锁,实现完善的五防闭锁功能。条件允许时也可采用微机五防闭锁。 1.1.7 变电站应设置防火、防盗设施。 1.1.8变电站应合理控制工程造价,尽量减少占地面积,弱化室内装饰,外装饰应与当地环境相协调。 2 主接线 2.1当35kV进线两回,且两台主变时,宜采用内桥接线。35kV线路有转供负荷,且进线三回及以上时,宜采用单母线分段接线。当3台主变压器时,宜采用扩大内桥接线或线变组接线方式。 2.2 当主变压器为两台时,10kV侧宜采用单母线分段接线。当主变压器为三台时,10kV宜采用单母线四分段接线方式。 3 设备选型 3.1 主变压器 3.1.1主变压器应采用低损耗、低噪音产品。低损耗指标参照10型标准;低噪音指标:控制在60dB 以下。 3.1.2 市区变压器宜选用自冷有载调压型,郊区宜选用风冷型。 3.1.3 变压器与GIS不宜采用油气联接方式。 3.1.4 主变压器容量及组别 3.1. 4.1主变压器容量 一般宜选用20MVA;高负荷密度地区可选31.5MVA。 3.1. 4.2 电压及组别 35±3×2.5%/10.5kV YN,d11 3 .2 其它主要设备选型 3.2.1 户外设备应加强外绝缘,选取防污型产品,泄露比距按污秽等级确定,最低不得小于2.5cm/ kV。 3.2.2 35kV配电装置可选用金属铠装可移开式或固定式开关柜、敞开式组合电器、敞开式断路器,断路器选用SF6或真空型,操作机构优先选用弹簧机构。 3.2.3户外35kV隔离开关宜选用高可靠一体化产品。主刀采用电动机构,地刀采用手动机构,瓷柱采用高强瓷,抗弯强度不小于8kN。 3.2.4户外35kV电流互感器城区变电站一般选用干式或SF6型,郊区一般选用油浸式;电压互感器宜选用电容式。 3.2.5避雷器:应采用硅橡胶或高瓷质外绝缘的氧化锌产品。 3.2.6 10kV开关柜选用金属铠装可移开式;断路器选用真空或SF6型。 3.2.7 开关柜应具备完善的五防闭锁功能。 4 配电装置型式 4.1 配电装置型式的选择应考虑所在地区的地理位置及环境条件。市区内优先选用占地少的户内配电装置型式,郊区可采用敞开式设备户外布置。 4.2根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)和《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),变电站的运行噪音应低于表1的水平。

35kV箱式变电站设计

中国地质大学(北京) 现代远程教育 专科实习报告 题目35kV箱式变电站设计 学生姓名都春起批次112 专业电气工程及其自动化学号1129301910010学习中心安徽合肥学习中心 2012 年11 月

中国地质大学(北京)继续教育学院现代远程教育专科生毕业论文设计 摘要 在我国目前箱式变电站使用的广泛、各行各业都在使用,箱式变电站又称户外成套变电站,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,特别适用于负荷集中的经济开发区、工厂、矿山、住宅小区等城市公用设施,用户可根据不同的使用条件、负荷等级选择箱式变电站。 关键词:箱式变电站;一次系统,二次系统、设计、选型。 2

中国地质大学(北京)继续教育学院现代远程教育专科生毕业论文设计 ABSTRACT In a wide range of industries in our country at present, box-type substation use are in us e, a ls o k n o wn a s ou td oo r bo x-typ e su bs ta tio n c om pl e te s ub sta ti on, th e hi gh voltage electric, step-down transformer, low voltage distribution functions are organically combined together, mounted in a waterproof,rustproof, dustproof, rat proof, fire prevention, anti-theft, heat insulation, all closed, can mobile steel structure box body,electromechanical integration, closed operation, especially suitable for load concentrated economic development zone,factories, mines, the residential areas in city public facilities, the user can be used according to different conditions, load level selection of box-type substation. Keywords: Box-type substation; a system, the two system, design,selection. 3

110KV变电站任务书

毕业设计任务书 课题名称110kV变电站设计 指导教师(签名)年月日 教研室主任(签名)年月日 任务书填写要求 1、毕业设计(论文)任务书由指导教师根据各课题的具体情况填写,经学生所在专业的负责人审查、系主管领导签字后生效。此任务书应在毕业综合实践开始前一周内填好并发给学生;

2、任务书内容必须用黑墨水笔工整书定或按统一设计的电子文档标准格式打印,不得随便涂改或潦草书写,禁止打印在其它纸上后剪贴; 3、任务书内填写的内容,必须和学生毕业设计(论文)任务完成的情况相一致,若有变更,应当经过所在专业及系统主管领导审批后方可重新填写; 4、任务书内有关“系”、“专业”等名称的填写,应写中文全称,不能写数字代码,学生的“学号”要写全号,请规范化填写; 5、任务书内“主要参考文献”的填写,应按国标GB7714—87《文后参考文献著录规则》的要求书写,不能有随意性; 6、有关年月日等日期的填写,应当按国标GB/T7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2002年4月2日”或“2002-04-02”。 毕业设计(论文)的有关说明 一、毕业设计(论文)的性质和目的 毕业设计(论文)是高等职业学校培养工科应用型学生的一个重要实践性教学环节,是在学生学完全部课程,并完成必要的课程设计和实习、实训的基础上进行的。毕业

综合实践作为高等职业教育教学过程中的最后一个教学环节,与其他教学环节彼此配合,是前面各个教学环节的继续、深化和提高,其内容应符合专业培养目标与规格要求。毕业设计(论文)环节,除可以培养和锻炼学生综合应用所学的专业理论和技能、独立工作的能力和创造能力外,还能培养学生良好的职业道德、意志品质、心理承受能力和团结协作精神等,使他们毕业后能尽快地适应工作岗位。 毕业设计(论文)的基本教学目的是培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能,提高分析与解决生产、建设、服务、管理第一线的实际问题的能力和形成综合职业素质。 二、毕业设计(论文)的选题 毕业设计(论文)课题应符合专业培养目标与规格要求,高等职业教育主要面向基层,培养生产、服务和管理第一线的高等技术应用性人才。毕业综合实践教学不应仅仅是研究、开发和设计类课题,而应更多地结合生产实际项目选择有关工艺及装备的设计与改进,或产品的制作、现场管理的优化及与本专业相关的岗位技能训练等课题,或侧重学生综合能力和全面素质的培养与提高,特别是创新意识和创新能力的培养。 一、课题的内容和要求 本设计内容是对某110kV降压变电站的电气部分进行初步设计,部分内容可达技术设计的要求深度,具体设计内容要求如下: 1)主变压器的选择:根据负荷情况、电压等级、出线回路数等技术数据选择选择 变压器的台数、容量、形式、接线组别及型号。 2)电气主接线方案的选择比较与确定:根据负荷情况、电压等级、出线回路数、 主变的台数等拟定变电站的主接线形式。(要求有3个方案进行技术、经济比较

相关文档
相关文档 最新文档