文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节能验收资料和条件审查

节能验收资料和条件审查

节能验收资料和条件审查
节能验收资料和条件审查

监督注册号:

建筑节能分部工程质量验收

资料和条件检查记录

工程名称:孔家溶廉租房9#楼建设单位:鼎城区住房和城乡建设局施工单位:湖南天福景观建设有限公司监理单位:湖南省华顺建设项目管理有限公司联系人:电话:监督站审查日期:(限1天)至

(一)施工企业及监理对节能分部工程质量验收资料和条件检查意见

(二)监督机构对节能分部工程质量验收资料和条件检查意见

意见分类:

(1)同意对该工程进行节能分部质量验收监督;

(2)暂不对该工程进行节能分部质量验收监督;

(3)该工程应对检查表第()项进行整改,可以边验收、边整改;

(4)该工程应对检查表第()项进行整改,整改完后再行验收监督。

工程名称:

监督站资料审查章审查人签名:审查日期:年月日

监督站资料审查章审查人签名:审查日期:年月日

注:1、报验资料应按表列顺序整理原件夹紧后盒装,资料员必须填写每项资料的张数。

2、施工单位核查人为施工单位技术负责人,监理单位核查人应为总监理工程师。

3、打★号者为到我站报验必须提供不得补正的资料,其中子分部工程质量验收记录应加盖监理(建设)单位公章。监督站资料审查章

审查人签名:审查日期:年月日

节能工程专项验收报告

中国人民大学图书馆新馆工程节能工程专项验收报告 中国人民大学 二零一一年一月

目录 1、工程概况 (3) 1.1、设计概况 (3) 1.2参建单位概况 (3) 1.3审批及备案 (4) 2、施工质量情况 (4) 2.1分项工程质量验收汇总 (4) 2.2节能保温材料及构件复试汇总 (5) 2.3节能保温工程隐蔽验收汇总 (6) 3、建筑节能现场实体检测 (7) 3.1外墙节能构造钻心检验 (7) 3.2外窗气密性、水密性现场实体检测 (7) 4、节能工程验收意见 (7)

1、工程概况 1.1、设计概况 中国人民大学图书馆新馆工程位于海淀区中关村大街路59号,建筑面积44620平方米,其中地上建筑面积27609平方米,地下建筑面积17011平方米;建筑高度23.98米;建筑层数为地上五层,地下二层。本工程基础采用筏板结构,主体结构采用框架结构,二次结构分别采用轻集料混凝土空心砌块(非防火隔墙)及加气混凝土砌块(防火隔墙)。本工程屋面分别采用金属屋面板系统及种植草屋面,其中金属屋面板系统保温层采用100mm厚玻璃丝棉,种植草屋面采用50mm厚挤塑聚苯板,普通非上人屋面采用70mm厚挤塑聚苯板;外墙保温采用50mm厚挤塑聚苯板,外立面采用石材幕墙、玻璃幕墙及金属隔栅幕墙等多种幕墙形式,所有幕墙及外窗均采用断桥铝合金型材。本工程供暖采用区域锅炉房燃气供热,在楼内分区域设置计量仪器;动力与照明实行分别计量,空调用电单独计量。本工程保温管道采用橡塑卷材,所有灯具均采用节能型灯具产品。 1.2参建单位概况 本工程建设单位是中国人民大学,勘察单位是中国建筑技术集团有限公司,设计单位是中旭建筑设计有限公司,施工总承包单位是中建一局(集团)有限公司,监理单位是北京建扶工程建设监理公司。

建筑节能验收方案

建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005) 2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

建筑工程竣工消防验收条件

建筑工程竣工消防验收 许可事项名称:建筑工程竣工消防验收(含以下内容:建筑工程竣工消防验收;宾馆室内装修工程竣工验收;新、改、扩建室内娱乐场所工程竣工验收;新、改、扩建化学危险物品储存设施工程竣工验收。) 许可事项依据:《中华人民共和国消防法》(1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过1998年9月1日中华人民共和国主席令第四号公布)第十条。 许可实施主体: 市公安局消防局、各区县消防处、科(大队)按现行分工分别实施: (一)市消防局防火监督部建审处建审的项目由防火监督部验收办验收; (二)其它项目按照管辖分工原则行使行政许可权。 许可条件: 1、建筑消防设计已经消防部门审核同意,取得结论为合格或基本合格的《建筑工程消防设计审核意见书》,且按原设计施工,变更部分内容、程序符合法规及技术规范要求; 2、取得建筑消防检测机构对申报建筑的消防设施完全检测报告,有钢结构的工程还应提供钢结构防火涂料厚度检测报告,结果符合消防安全规定,结论为合格; 3、有消防施工单位的资质证书且符合有关法规授权施工范围; 4、申报表上填写的各种消防产品(含防火阻燃材料和防火建筑相关产品)的规格型号并附检测报告,结论符合消防安全规定和法规要求; 5、申报工程现场已施工完毕,具备法定竣工条件,建设单位已依法组织建筑消防自检自验,且具备《消防验收自检自验合格报告》。 6、符合其他有关法律、法规及相关文件、规范对竣工建筑消防安全的要求。 建筑装修改造工程消防验收须提供材料如下: 1、建筑内装修消防设计已经消防部门审核通过,取得结论为合格或基本合格的《建筑工程消防设计审核意见书》,且按原设计施工,变更部分内容、程序符合法规及技术规范要求; 2、取得建筑消防检测机构对申报建筑的消防设施完全检测报告,结果符合消防安全规定,结论为合格;

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

消防验收具备条件

建筑工程消防验收需具备有基本条件: 1、土建部分: ①土建部分按经公安消防机构审核同意的设计施工完毕; ②防火墙、走道、房间分隔墙以及楼梯间、前室、消防中心、消防泵房、电气室等重要或危险性较大的房间墙已砌筑至结构楼板; ③电缆、管道井每层或每隔2-3层在穿越楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃材料严密封堵;电缆、管道穿越墙、板处形成的孔隙已严密封堵; ④防火门的闭门器已安装调试完毕;周围消防通道已畅通。 2、室外消防给水 ①建筑的消防给水系统与市政给水管网已按设计接通; ②室外消火栓、水泵接合器已安装完毕,并已开通。不同功能的接合器设置明显的标志。 3、灭火系统: ①固定系统已按设计安装、调试完毕;调试报告已制作完毕; ②消防栓箱内水带、水枪、水喉已配全,其放置和水带接口的扎接能满足使用要求; ③消防泵的电源、主备泵的自切已到位; ④系统的色标已落实; ⑤自动灭水系统经专业机构检测,各项技术指标符合规范要求; ⑥按规范要求已配置灭火器。 4、火灾自动报警系统: ①系统已按设计安装、调试完毕;调试报告已制作完毕; ②消防中心具有直接强制启闭消防泵、防排烟风机的功能; ③系统的报警、联动控制、应急广播、消防通讯等功能经专业机构检测,均符合规范要求。 5、消防供电: ①重要设备的消防电源已按设计接通,并在消防泵、防排烟风机、消防电梯、事故照明等消防用电设备末端控制箱二路电源能自动切换。应急发电机已调试,并投入运行; ②安全出口、走道均按规定装有安全出口及疏散指示标志灯,并已接通电源,投入正常使用。 6、防排烟系统: ①系统已按设计安装、调试完毕; ②风速、风压及排烟量经专业检测机构检测均达到设计指标。 7、安全管理: ①消防安全组织和自动消防系统操作人员已落实,并经培训合格持证; ②消防安全管理制度及应急方案已制定。

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

消防验收需要达到条件

消防验收各专业需达到的标准 一、土建专业 1:要求楼内疏散楼梯间及防烟前室墙面封堵、地面封堵、扶梯栏杆全部完成,消防验收 3日前完成。 目前施工进度:5号楼墙面地面扶梯栏杆 6号楼墙面地面扶梯栏杆 7号楼墙面地面扶梯栏杆 8号楼墙面地面扶梯栏杆 9号楼墙面地面扶梯栏杆 二、市政专业 要求室外消防环路硬化消防检测前2日前完成。室外消防水泵接合器应在消防水调试前完成。室外消火栓消防检测前2日前完成。 目前施工进度: 三、幕墙专业 要求所有玻璃幕墙及窗户全部安装完成,消防检测前1日前安装完成。 目前施工进度: 四、电气专业 供电电源应为正式电源,变、配电设备应安装调试完毕可正常运行,照明灯具应安装、调试完毕,开关、插座应安装、调试完毕,电气防火检测前受检方应正常负荷送电(照明负荷)1.0小时以后进行消防检测,室内临时配电箱及线路应拆除,建筑工程的(强电井、弱电井、防火分区)防火封堵应完成应于6月15日前全部安装及自调完成。 目前施工进度: 五、消防水专业 要求消防水源应为正式水源,消防泵房(消防泵、喷淋泵)及稳压系统(稳压罐、稳压泵、消防水箱)应能正常工作;室内喷淋系统(喷淋头、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀组、预作用报警阀、末端试水装置、管网安装)、消火栓系统(管网安装、消防箱安装完成、楼顶试验消防箱安装、消防箱内配件安装)应于6月15日前安装完成。 目前施工进度: 六、防排烟专业 要求机械加压送风防烟:加压送风量、正压送风值;防烟楼梯间、消防电梯前室的加压送风口的布置及结构形式;风机审验、送风机主备电源切换功能;送风管道设置及材料、风速确定。 机械排烟:防烟区排烟口位置、性能;排烟管道材料及与可燃物距离;风机审验、排烟机主备电源切换功能;防烟区排烟量;排烟防火阀的设置、风速确定;进风系统的设置及送

节能工程专项验收报告(通过版)

***工程 节能工程专项验收报告 工程名称:***工程 工程概况:本工程位于***,总建筑面积34846m2,其中改造部分的建筑面积12520m2,扩建部分的建筑面积26326m2。建筑檐高24.00m。地上8层,局部5层,局部地下2层,地上建筑面积32861m2,地下建筑面积1431m2。地下一层为人防工程,平时为密集架书库和库房,战时做二等人员掩蔽所,地下一层的其它房间基本上都用作设备间。一层设报刊和报纸阅览区、工具书阅览区、书目检索区、电子阅览区、藏阅区、展厅、咨询部、休息区;二层设藏阅区、研究厢、休息区、休息室、图书典藏室、办公室、大会议室;三层设英文藏阅区、藏阅区、研究厢、休息区、自习区、休闲区、咖啡吧、小会议室、馆长室、接待室;四层设多语种藏阅区、藏阅区、研究厢、休息区、自习区、多媒体视频区、办公室;五层设藏阅区、多媒体阅览室、办公室、报告厅、古籍藏书室、培训室、服务用房和设备间;六层设休闲区和学术讨论区、阅览区、休息区、资料中心、古籍藏书室。本工程属于甲类公建。建设单位***,设计单位为***设计有限责任公司,监理单位为***工程监理有限公司,施工单位为***工程集团有限公司。该工程于20**年5月24日开工,于20**年2月8日竣工。 节能情况:本工程执行建筑节能设计标准北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》(DBJ01-621-2005),本建筑物体形系数为0.15。

屋顶透明部分面积与屋面面积之比为7%,屋面透明部分传热系数为2.2,屋面非透明部分传热系数为0.58W/㎡.K,外窗(包括透明幕墙)传热系数为2.2,遮阳系数为0.5。外墙传热系数为0.59W/㎡.K。 1、外墙节能:本工程为框架结构,外墙为300mm厚加气混凝土砌块墙+12mm厚黄色陶土面砖。外墙砌块生产厂家为***新型建材有限公司,材料现场复试合格,外墙传热系数经***检测技术有限公司检测为0.54W/㎡.K,符合设计要求及规范的规定,合格。局部外墙内保温为55mm厚超细无机纤维保温层,底面接触室外空气的架空或外挑楼板为钢筋混凝土楼板外喷70 mm厚超细无机纤维保温层。超细无机纤维喷涂棉生产厂家为***科技发展有限公司,材料现场复试导热系数、燃烧性能合格。 2、外窗(幕墙)节能:外窗为断桥铝合金幕墙窗,型材为隔热型材,壁厚2-3mm,生产厂家为***铝业有限公司。幕墙玻璃为无色透明Low-e中空玻璃(在线,6+12+6mm),传热系数K值为不大于2.20W/㎡.K,生产厂家为***玻璃科技有限公司,玻璃总面积为4323㎡。幕墙经检测,气密性,可开启部分单位缝长属国标GB/T21086-2007第3级,幕墙整体单位面积属国标GB/T21086-2007第4级;水密性属国标GB/T21086-2007第3级;抗风压性能属国标GB/T21086-2007第3级;平面内变形性能属国标GB/T21086-2007第2级,保温性能属国标GB/T21086-2007第6级,均符合要求。中空玻璃经检测,露点试验、可见光透射比、遮蔽系数、传热系数均符合要求。 3、屋面节能:屋面设计节能65%,屋面保温层为90mm厚SF憎

节能竣工验收资料

岳质监统编 建设2002-6 建设工程建筑节能分部 工程质量验收文件资料 目录 1、建筑节能部分质量验收申请报告 2、建设工程设计检查报告(建筑节能部分) 3、建筑节能部分施工质量验收申请报告 4、建筑节能部分施工执行强制性标准与质量检查情况记录 5、建筑节能部分防水、装修、水电、安全尺寸等施工质量试验、检测、检查记录(岳质监统编施工2002-16) 6、建筑节能及安装工程质量控制(保证)资料核查记录(岳质监统编施工2002-17) 7、分部(子分部)工程质量验收记录(岳质监统编施工2002-23) 8、建筑节能部分工程质量验收记录(岳质监统编施工2002-18) 9、建设工程建筑节能部分质量监理(建设)评估报告(岳质监统编监理2002-3) 工程名称:岳阳文庙特色文化景区12#楼 建设单位:岳阳保利置业有限公司(公章) 申报日期:2008 年月日 岳阳市建设工程质量监督站(监制) 本表一式六份:建设、监理、监督单位各一份、施工单位三份

岳质监统编 建设2002-7岳阳文庙特色文化景区项目工程建筑节能部分 工程质量验收申请报告 岳阳市建设工程建筑节能办: 由我单位建设、湖南省第六工程公司施工、岳阳贝特建设监理有限公司监理的岳阳文庙特色文化景区项目(1#、3#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#栋)工程的建筑节能部分,现已按设计及合同约内容要求完成。施工单位已出具了施工质量验收申请报告,我单位拟定于2008年11月21日9 时在施工现场进行该部分工程的施工质量验收,请你办派与会员监督。 现提交以下资料体供你办审查: 1、设计单位对该节能部分的设计计算书; 2、施工单位对该节能部分的施工质量验收申请报告; 3、该部分施工技术资料; 你站接到通知后,如有异议或其他建议,请在二日内回复,以便我单位调整验收日期。 建设单位项目负责人(签字): 建设单位(公章): 2008年11月18 日

消防验收现场需具备的条件

消防验收现场需具备的条件 1、幕墙层间需用岩棉填充,并且填实封堵。 2、外墙保温需提供原厂检查报告(复印件加盖公章)和检测站复试报告原件。 3、室外消防车环道和消防车回转场地、登高面(需有永久标准)。 4、室外水泵接合器和室外消火栓系统完成,距离室外水泵接合器不超过25米 处需有室外消火栓给接合器供水。 5、防火门需五金安装齐全含闭门器、顺位器、锁、拉手等,身份标准和合格 证齐全。 6、防火卷帘门安装调试完成,防火卷帘门轿厢上口与顶棚之间需双面用不燃 材料封堵,防火卷帘门的合格证齐全。 7、小商铺玻璃门上口与顶棚之间需用不燃材料封堵。 8、强电井和弱电井、水井有垂直和水平洞口的需封堵。跨越防火分区的各种 管道、风管需封堵。 9、楼梯扶手需安装到位。 10、屋顶稳压系统需有正式水电,控制柜需由双电源控制柜引来,电接点压 力表压力调整范围正确。 11、消防泵房控制柜现场需有双电源控制柜,水泵需有泄压阀和放水阀等, 水泵房需有应急照明灯、消防对讲电话,污水泵排水正常。 水泵控制柜需具备手动、自动功能,能多线和总线启动水泵,有故障切换功能。 12、消防控制室需有双电源控制柜、应急照明灯,外线119电话,墙上有报 警点位图纸、消防主机使用规程、应急处理规程。 13、消防防排烟机房需有应急照明灯,风机控制柜里需有双电源控制开关, 能多线和总线启动和停止风机,280°防火阀动作后连锁停止风机,排烟阀和排烟口动作后连锁启动排烟风机。各防火分区的送风和排烟口风量符合要求。每个独立的小商铺都需有排烟口。所有送风阀和排烟阀电控机构灵敏可靠。 14、应急照明和疏散指示系统电源为双电源,发生火灾后控制柜切换正常, 应急照明的照度需满足要求,疏散指示灯的方向需正确。 15、水炮系统在1层点火试验,水炮能可靠动作。 16、喷淋系统在末端排水试验、报警阀的压力开关应能动作,压力开关应能 直接启动喷淋泵、压力开关的动作信号应同时传到消防主机报警。 17、消火栓系统屋顶试验消火栓的压力应在1.5pa,消火栓按钮动作应能直接 启动消火栓泵,并将消火栓泵启动反馈给消火栓按钮。 18、消防联动是客货电梯需迫降到1层和避难层。 19、消防联动时非消防电源需可靠切换。 20、广播和声光报警器需分时动作响应。 21、消防报验资料整理。 22、

节能的工程验收程序

节能工程的有关验收程序随着建筑行业的不断发展,社会生活水平的提高,人们对生活的周边环境的要求也是越来越高,但在人们在生活享受的同时也要考虑有关的资源,所有现在每个单位对节能这一块的也非常的重视,而且也越来越规。 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,我们必须根据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,来完成我们施工过程中的有关资料收集。 节能在施工中分为三个阶段:1、节能首次会议;2、节能的中间结构验收;3、节能竣工验收。 先来说节能首次会议所需要有关资料和要求,我们在承担建筑节能工程时,先要选择一家专业的施工单位,而且相关单位应该具备相应的资质,施工现场应做到“3个有”。有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准的单位来施工。选好施工单位后要开始准备有关图纸的材料及有关节能的前期资料。第一、为了避免影响节能效果,节能必须进行有关的现场的设计单位对现场的技术交底,如设计有所变更的我们就要注意了,a任何有关节能的设计变更,必须事前办理手续;b设计变更不应降低节能效果;c涉及节能效果的设计变更,除应由原设计单位认可外,还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。d设计变更完成后,设计还应出一份节能的预算书及门窗、屋檐、有线条施工节点图,并设计单位需要盖章和审批,还有一份关于《市公共建筑建设项目施工图节能审查备案表》这一份是有关第三方盖章的。第二、建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训并在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有

广州市建筑节能验收资料

广州市建设委员会文件关于加强我市建筑节能分部工程质量验收工作的 通知穗建质[2008]753号 发布日期:2008-09-03 市建设工程质量监督站、市墙体材料革新与建筑节能管理办公室,各区(县级市)建设(和市政)局、建设工程质量监督站,各工程建设、设计、施工、监理单位: 为贯彻执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007),推动我市建筑节能工作的开展,提高建筑工程节能效果,现将我市建筑节能分部工程质量验收监督工作的有关事项通知如下: 一、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,以及2007年10月1日前已开工建设但建筑节能分部工程各分项工程未开始施工的,应当按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。凡是2007年10月1日前已开工建设且节能分部工程所有分项已开始施工的民用建筑工程;凡是设计文件有明确建筑节能要求,具备该分部施工质量验收监督条件的,可以按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。 二、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,必须在建筑节能工程施工前,制定专项的节能施工方案,并经监理单位审批后方可执行。 三、建筑节能分部工程完工后,施工单位应按照规范要求整理施工技术资料(目录可参考附件1,具体要求由广州市建设工程质量监督站负责解释)。同时,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工、设计等单位对建筑节能围护结构和建筑设备(含照明)安装两部分分别组织工程质量验收,并在质量监督机构办理建筑分部工程中间验收登记手续。 四、工程质量监督机构应对建筑节能分部工程质量验收

消防验收应该具备的基本条件

消防验收应该具备的基本条件 一、土建 1、防火墙、走道墙、楼梯间、前室、消防中心、消防泵房以及电气室、变压器室等危险性较大的房间墙已全部砌至结构层,无空洞、缝隙;防火阀已按设计安装; 2、电缆、管道井每层在楼板处用相当于楼板耐火等级的不燃材料封堵,无空隙; 3、电缆、管道、线槽、线管等穿越防火分区和防烟分区的墙体、楼板形成的孔洞已全部严密封堵; 4、防火门已按要求安装,闭门器已调好; 5、玻璃幕墙与楼板间的孔隙已用非燃材料堵实; 6防火卷帘上部与结构之间的间隙已采取有效的防火措施,达到防火分隔的整体要求; 7、挡烟垂壁已按要求安装完毕; 8、按设计要求完成消防车道的路面及周边平整; 9、整体工程基本完工,卫生状况较好,外脚手架、排栅、塔吊、吊笼等设备拆除完毕。 二、室外消防供水 1、消防水池已建成并投用;市政给水管网与室内消防供水系统已按设计要求接通; 2、室外消火栓、水泵接合器按设计要求安装完毕,并已开通。不同的水泵接合器设有明显的标志。 三、室内消防供水系统 1、室内消防泵、给水管道、消火栓、消火栓箱及远程启泵按钮已按设计要求安装结束,并已开通使用; 2、消火栓口的位置符合规范要求,能方便使用,出口压力小于0.5MPa,静压力 大于0.07MPa; 3、消火栓箱内水带、水枪、水喉按要求配全;其放置、接口的扎接能满足使用要求; 4、室内消火栓立管在屋顶消防水箱内的接口位置符合要求;确保消防水量的技术措施已落实; 5、系统的耐压、气密性试验已完成,其结果符合有关技术标准; 6每只室内消火栓箱的远程启泵按钮均能正常启动; 7、屋顶试验消火栓进行实际放水试验,扬程、压力均能达到设计标准;主泵、备用泵能自动切换; 8、消防泵、进出水管有明显色标。 9、根据验收计划,消防水系统需提前正式充水,验收日期之前相关给水排水设备和管路、水池、水箱应具备相应功能。 四、自动水喷淋系统 1、喷淋头、湿式报警阀等的安装位置、数量、质量符合有关标准;主泵、备用泵能自动切换;

节能工程专项验收报告

. 节能工程专项验收报告(安慧北里学校教学楼) 建工集团有限责任公司 2011年11月22日

一、工程概况: 有建工集团有限责任公司建设的安慧北里学校教学楼,位于区大屯。总建筑面积6424.2平米,地上五层,建筑高度为22.0米。结构形式为框架结构。主要功能为教室、办公。 该工程有建工集团有限责任公司建设,中国航空港建设总公司承建,北方-汉沙建筑工程设计设计,双圆工程咨询监理监理。 二、节能情况: 本工程2011年3月22起开工,2011年11月18日竣工。工程按照市建设委员会有关节能工程验收规定,于2011年11月22日,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专项验收。 本工程执行建筑节能社交标准代号为DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》,本建筑物传热系数为0.22,传热系数小于0.55,外墙传热系数小于0.6. 1、墙体节能工程 本工程为框架结构,地面以上维护填充墙为200mm厚轻集料混凝土砌块;外墙保温选用40厚RFT自控相变储能节能材料,外抹二层聚合物抗裂砂浆之间压一层纤维网。RFT自控相变储能节能材料生产厂家为飞拓建筑材料。外墙保温材料燃烧等级为A级,当量导热系数为0.027W/m.K,小于标准要求的0.029 W/m.K。外墙经过筑之杰工程检测检验,检验结果符合设计要求,具体检验结果详见检测报告,报告编号:(工检)2011第1843号。

2、门窗节能工程 外窗为断桥隔热铝合金门窗,基材厚度1.84mm,生产厂家为兴太装饰工程公司,门窗玻璃为中空玻璃。生产厂家为****,玻璃总面积为****现场检测外窗气密性符合GB/T7106-2008正压7级,水密性能符合国标GB/T7106-2008第三级,所检项目符合JG/T211-2007的要求。外穿的各种性能实验经过筑之杰建筑工程检测检测,符合国家建筑装饰装修工程相关质量规定,检验结果详见检验报告,报告编号:2011第0226号、第2011-2237号。 3、屋面节能工程: 屋面设计节能65%,屋面保温选用40mm厚RFT自控相变储能节能材料,燃烧等级为A级,当量导热系数0.027W/m.K,满足设计要求,生产厂家为飞拓建筑爱聊。 本工程屋面做法采用华北标BJ图集《08BJ1-1》平屋25,其具体做法是:保温层为55厚挤塑聚苯板,找坡层为逃离混凝土找2%坡,找平层为20mm厚DS干拌砂浆,防水层采用SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型(4+3),保护层为15厚DS干拌砂浆。依据《公共建筑节能设计标准》DBJ01-62-2005的要求,55厚挤塑聚苯板的表观密度为 30kg/m3,导热系数为0.030W/(㎡.K)传热系数为0.53 W/(㎡.K),传热系数限值为≤0.55 W/(㎡.K),满足节能要求。 4、采暖节能工程 热计量方式采用在楼东入口处安装DN80热计量表,计量表生产厂家为京源水仪器仪表,安装数量一块。室温控方式采用三通恒温阀,恒

消防工程验收流程

消防工程竣工验收程序 一、竣工验收应具备得条件 1、消火栓系统、喷淋系统(公共部分)安装合格; 2、消火栓系统首层、中间层、顶层喷水试验,喷淋系统喷水试验合格; 3、弱电安装完成,弱电与强切电源箱接线完成; 4、室内强、弱电联动调试:电气与消火栓系统、喷淋系统、报警阀、水流指示器联动;电气与电梯联动;电气与各种防火卷帘联动;电气与正压风机、防排烟风机、诱导风机联动;感温、感烟联动;喷头破坏试验完成与所有各系统联动检测合格; 5、防火门安装完成,资料齐全,有身份证; 6、电梯安装合格,有五方通话系统、停电平层装置、火灾迫降装置; 7、保温材料达到A极;并经节能专项验收合格,资料齐全; 8、室内外消防指示牌齐全; 9、消防控制室远程监控完成; 10、施工资料齐全,整体消防系统运行正常满足使用要求; 11、室外设施(管网环状闭合、双水源,道路宽度、回车点合格、消防水池、水箱满足要求)达到消防设计与规范 要求; 12、有甲方组织报有专业资质得消防检测机构对实体进行检测,检测合格后检测报告与工程资料报送当地消防部门审查验收. 二、验收程序 1、甲方项目部提出消防竣工验收申请书;

2、上报施工验收资料经消防部门审查合格; 3、甲方组织设计、监理、施工单位、消防部门对项目消防工程进行验收;4、经验收对不合格项有施工单位进行整改至合格; 5、经消防部门复验合格后,由市消防部门下发项目验收合格意见书、消防验收合格证; 建筑工程消防验收程序 为保证建筑工程设计审核与竣工验收合格通过,建设单位应当从施工图设计阶段、审报阶段、施工阶段以及竣工验收阶段进行控制。 1、消防设计 2、消防报审 消防报审工程包括新建、改建、扩建工程及建筑工程用途变更工程,报审部门为当地公安消防支队。报审时应当提供总平面布置图与单体工程施工图,提供图纸必须加盖设计单位设计专用章,同时应填写相应得审报表,国家、省级重点工程与设置建筑自动消防设施得建筑工程设计应当报消防设计专篇.我从事 得建设单位,把消防报审工作设专人分管,平时加强与消防支队、设计院之间得沟通,加快了对设计审查意见要求改正得速度,提高了报审得效率,为工程开工建设缩短了工期。 3、消防施工 工程消防施工主要从材料上把关,进场消防材料分三类:实施强制性论证得消防产品、实施型式认可制度得消防产品、实施强制性检验制度得消防产品.材料进场时,严格按规定审查消防产品得检验资料,实施强制性认证得消防产品要有检测报告与认证证书,属强制性认证得消防产品包括:火灾报警产品(控制器、

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

01#、49—52#楼工程(建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位: 2、设计单位: 3、勘察单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、本工程为01#、49#—52#楼工程,位于,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻 化微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

消防验收方案及标准

消防系统验收方案 一、验收流程 消防中控室设备交接→消防报警系统前端设备交接→消防报警系统验收 二、消防中控室设备交接: 参加单位:浙江快达、工程管理中心、后勤管理中心 提交资料:设备清单、设备点位图、设备点位表、气体灭火主机、消防主机及广播主机设备接线图等。 交接流程:1、施工单位准备整个系统设备清单、前端设备点位图,机房端消防主机设备接线图。 2、施工单位对消防系统设备进行自检,包含但不仅限以下内容:系 统前端设备、传输设备、机房端设备外观完好无损,并已擦拭干 净;消防主机无故障、无火警、设备正常运行; 3、施工单位在自检合格及设备交接资料准备完毕的情况下,通知工 程管理中心。由工程管理中心协调组织后勤管理中心及施工单位 对消防主机设备进行交接。 4、设备数量清点完毕后,参加交接工作的各单位在清单上签字确认, 签字清单各方各留一份。 5、设备交接完毕之后,设备管理权交由后勤管理中心,系统开始进 入试运行期,设备故障的维修在试运行期间暂由施工单位进行负 责实施; 三、消防报警系统前端设备交接 参加单位:浙江快达、各设备供货厂家、工程管理中心、后勤管理中心、系统

使用部门 提交资料:消防各系统图、卷帘门、挡烟垂壁、切电、广播系统图纸等、简易培训教材、培训记录 交接流程: 1、由消防施工单位对消防报警系统前端设备进行模拟火灾试验,进行消防联动测试,按防火分区抽测率20%,排烟风机、正压 送风机、切断非消防电源、电梯迫降、消防广播、消防卷帘门 及挡烟垂壁全部动作。 2、测试完毕,消防主机厂家负责对系统使用部门进行培训,培训 应有书面培训记录,培训记录包含但不仅限以下内容:培训地 点,培训时间,培训人,受培训部门,培训内容,培训考核方 式,培训结论。 3、培训工作原则上由系统厂家进行,快达进行相关配合。 四、消防系统验收 参加单位:浙江快达、工程管理中心、后勤管理中心、各系统使用部门。 提交资料:设备使用说明书、用户手册、工程资料等(详见附录)。 验收流程: 1、系统试运行7天后,各项运行指标符合设计要求。 2、施工单位所有工程资料准备齐全,符合规范要求,并自检合格。 3、施工单位现场所有问题自检完毕,并自检合格。 4、施工单位向工程管理中心提交验收申请单。(见附表) 5、工程管理中心收到验收申请单后组织后勤管理中心、各系统使用 部门进行验收。

节能验收程序及资料范本2010

建筑节能专项验收程序 1、开发建设单位提出验收申请; 2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收; 3、验收内容: (1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员; (2)对验收资料进行核查; (3)对工程实体进行验收。 4、验收合格判定: (1)分项工程应全部合格; (2)质量控制资料应完整; (3)外窗气密性现场实体检测结果应合格; (4)围护结构传热系数检测应符合设计要求; (5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。

秦皇岛市建筑节能专项验收 资料范本

二O一O年月 ×××××××××楼 建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司设计单位:×××××设计公司审图单位:×××××审图公司施工单位:×××××建安公司监理单位:×××××监理公司

二〇一〇年月 目录工程名称:

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 秦皇岛市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以受理。 验收组成员: 建设单位(章)签收人:

年月日建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表 提示: 1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。 2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。 3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。

节能项目工程专项验收报告

节能工程专项验收报告(安慧北里学校教学楼) 北京建工集团有限责任公司 2011年11月22日

一、工程概况: 有北京建工集团有限责任公司建设的安慧北里学校教学楼,位于 朝阳区大屯。总建筑面积6424.2平米,地上五层,建筑高度为22.0米。结构形式为框架结构。主要功能为教室、办公。 该工程有北京建工集团有限责任公司建设,中国航空港建设总公司承建,北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司设计,北京双圆工程咨询监 理有限公司监理。 二、节能情况: 本工程2011年3月22起开工,2011年11月18日竣工。工程 按照北京市建设委员会有关节能工程验收规定,于2011年11月22日,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专 项验收。 本工程执行建筑节能社交标准代号为DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》,本建筑物传热系数为0.22,传热系数小于0.55,外墙传热系数小于0.6. 1、墙体节能工程 本工程为框架结构,地面以上维护填充墙为200mm厚轻集料混凝土砌块;外墙保温选用40厚RFT自控相变储能节能材料,外抹二层 聚合物抗裂砂浆之间压一层纤维网。RFT自控相变储能节能材料生产 厂家为北京飞拓建筑材料有限公司。外墙保温材料燃烧等级为A级,当量导热系数为0.027W/m.K,小于标准要求的0.029 W/m.K。外墙经过北京筑之杰工程检测有限公司检验,检验结果符合设计要求,具体

检验结果详见检测报告,报告编号:(工检)2011第1843号。 2、门窗节能工程 外窗为断桥隔热铝合金门窗,基材厚度 1.84mm,生产厂家为河 北兴太装饰工程公司,门窗玻璃为中空玻璃。生产厂家为北京**** 有限公司,玻璃总面积为****现场检测外窗气密性符合 GB/T7106-2008正压7级,水密性能符合国标GB/T7106-2008第三级,所检项目符合JG/T211-2007的要求。外穿的各种性能实验经过北京 筑之杰建筑工程检测有限公司检测,符合国家建筑装饰装修工程相关 质量规定,检验结果详见检验报告,报告编号:2011第0226号、第2011-2237号。 3、屋面节能工程: 屋面设计节能65%,屋面保温选用40mm厚RFT自控相变储能节能材料,燃烧等级为A级,当量导热系数0.027W/m.K,满足设计要求, 生产厂家为北京飞拓建筑爱聊有限公司。 本工程屋面做法采用华北标BJ图集《08BJ1-1》平屋25,其具体做 法是:保温层为55厚挤塑聚苯板,找坡层为逃离混凝土找2%坡,找平层为20mm厚DS干拌砂浆,防水层采用SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型(4+3),保护层为15厚DS干拌砂浆。依据《公共建筑节能设 计标准》DBJ01-62-2005的要求,55厚挤塑聚苯板的表观密度为 30kg/m3,导热系数为0.030W/(㎡.K)传热系数为0.53 W/(㎡.K),传热系数限值为≤0.55 W/(㎡.K),满足节能要求。 4、采暖节能工程

相关文档